Ограждающие конструкции
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Ограждающие конструкции

Ограждающие конструкции

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 31.10.2007, 06:45 #1
Ограждающие конструкции
Anton Fedorkin
 
Архитектор
 
Регистрация: 08.05.2007
Сообщений: 43

Высотное здание 17 этажей. Климатический район 1В. Расчетная сейсмичность 7 баллов. Какие конструкции стен кроме кирпичных лучше проектировать. Каркас здания металлоконструкции, монолитная плита перекрытия. Помогите. Начальник не хочет кирпич.
Просмотров: 7448
 
Непрочитано 31.10.2007, 06:53
#2
Колян

Самозанятый КМ+КМД
 
Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852


ЭЭЭээээ... может быть дерево?
Колян вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.10.2007, 06:55
#3
Anton Fedorkin

Архитектор
 
Регистрация: 08.05.2007
Сообщений: 43


Да лучше дуб
Anton Fedorkin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.10.2007, 06:58
#4
Anton Fedorkin

Архитектор
 
Регистрация: 08.05.2007
Сообщений: 43


Прошу отвечать серьезно, а если использовать всякие тонкие шутки то лучше идти выступать у петросяна
Anton Fedorkin вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2007, 07:44
#5
Колян

Самозанятый КМ+КМД
 
Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852


Цитата:
Какие конструкции стен кроме кирпичных лучше проектировать.
Почему-то в голову приходят пеноблоки "Сибит", может быть из-за его плотности.
Не уверен, что пеноблоки будут дешевле кирпича, ведь потом всё равно продеться утеплять и делать навесной фасад. Хотя может быть это скажется на фундаментах.

А почему Вашему начальнику нравиться металлокаркас? (потому что его легко проектировать?)
Колян вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2007, 12:14
#6
*LUCKY*

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 30.05.2007
Краснодар
Сообщений: 38
<phrase 1=


На мой взгляд при металлокаркасе были бы вполне логичны "сэндвич-панели", дабы действительно не загружать перекрытия массивными стеновыми конструкциями в уровне каждого этажа.
Например для города Краснодара, по теплотехнике вполне хватает стеновой "сэндвич-панели" толщиной 100 мм.
__________________
Язык инженера - чертёж и формула.
*LUCKY* вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.10.2007, 12:47
#7
Anton Fedorkin

Архитектор
 
Регистрация: 08.05.2007
Сообщений: 43


Сэндвич - панель, мне кажется что русский человек или по крайней мере человек с российско - советским мышлением начнет вбивать в нее гвозди. Забыл написать что здание жилое. А влагостойкость не маловажна для нашего региона - это про сибит.
Anton Fedorkin вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2007, 13:16
#8
Колян

Самозанятый КМ+КМД
 
Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852


Цитата:
Сообщение от Anton Fedorkin Посмотреть сообщение
А влагостойкость не маловажна для нашего региона - это про сибит.
http://www.sibyt.ru/errors.php

"Испытания образцов длительное время находящихся под воздействием воды показали, что блок который по истечении трёх лет был испытан на прочность оказался на 3% прочнее, чем был до начала испытаний. Собственные и независимые экспертизы подтвердили морозостойкость материала F-200 циклов."
Он же Вам только для того, чтобы сделать не несущие стены (внеш. и внутр.) и перегородки, что Вам волноваться о прочности и влагостойкости. Перегородки - 100, межкомнатные стены - 300.
Колян вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.10.2007, 13:41
#9
Anton Fedorkin

Архитектор
 
Регистрация: 08.05.2007
Сообщений: 43


Дело в том что если использовать данный вид материала стен наружных, я считаю возникает опасность со стороны навесного фасада. Не вырвет ли эти блоки возникающими, при таком конструктиве, ветровыми нагрузками.
Anton Fedorkin вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2007, 13:44
#10
*LUCKY*

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 30.05.2007
Краснодар
Сообщений: 38
<phrase 1=


Хм. Жилое? Насколько я понимаю, металлические конструкции, а в частности стыки самих конструкций должны иметь доступ для периодического визуального осмотра и контроля. А так же в связи с уточнением назначения здания возникает вопрос: "для жилого здания вы сможете обеспечить огнестойкость несущих конструкций из металла?" Ну это, между делом.
Я хотел написать про "гвозди" . Согласен, такой вариант ("сэндвич") актуален для административных зданий. Однако, уточню. Изнутри "сэндвич" обшивается ГВЛ, ГКЛ или ЦСП. Ввинчивается и забивается все в них.
__________________
Язык инженера - чертёж и формула.
*LUCKY* вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.10.2007, 13:59
#11
Anton Fedorkin

Архитектор
 
Регистрация: 08.05.2007
Сообщений: 43


Конечно мероприятия по пожарной безопасности были предусмотрены так что это не вопрос. Вопрос кирпич или не кирпич
Anton Fedorkin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.10.2007, 14:07
#12
Anton Fedorkin

Архитектор
 
Регистрация: 08.05.2007
Сообщений: 43


Думаю может быть использовать на стены монолит.
__________________
Для того чтобы работать, опыт не нужен. Опыт нужен для того чтобы воровать.
Anton Fedorkin вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2007, 07:01
#13
Колян

Самозанятый КМ+КМД
 
Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852


Цитата:
Сообщение от Anton Fedorkin Посмотреть сообщение
Думаю может быть использовать на стены монолит.
Зачем тогда металлокаркас? Ну и делайте всЁ из монолита. У нас в городе это удовольствие дорогое (монолитное многоэтажное строительство), т.к. технологией владеет только одна фирма.
Колян вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2007, 08:17
#14
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Думаю монолитные стены могут себя оправдать в определенных случаях (но только не по цене). Крепление к каркасу на каждом этаже не обязательно. у нас был один проект(сейчас на стадии строительства) - наружные стены из монолитного железобетона высотой 20м с раскреплением только кровлей. Сначала планировали связать с каркасом, но потом отказались от этой идеи. Решили, что пусть стены сами по себе живут а каркас сам по себе.
Но у нас такое решение пришлось применить в связи с требованием пожарников - обеспечить огнестойкость и несущую способность наружных стен 2,5 часа (вне зависимости от несущего каркаса). Вот и изгалялись.
Резюме - возможно, но дорого получается.

Попробуйте рассмотреть вариант монолитных стен из пенобетона в несъемной опалубке - такие решения иногда встречаются.
 
 
Автор темы   Непрочитано 01.11.2007, 08:58
#15
Anton Fedorkin

Архитектор
 
Регистрация: 08.05.2007
Сообщений: 43


Сегодня встречались с людьми, они предлагают материал, называется тепловит, впарили что это московская технология и т.д. толщ. блока 300 мм наружный слой керамзитобетон 50мм, центр пенопласт 120 мм, внутр слой керамзитобетон 130мм.
используется этот материал в малоэтажном строительстве, в принципе заманчиво, использовать как самонесущие стены на каждом этаже но вот только получается что возвели мы стену заподлицо до перекрытия плита получается открыта, торец монолитного перекрытия является мостиком холода и еще эти ЧУДА блоки сажаются на клей церезит?? что делать даже и не знаем.
__________________
Для того чтобы работать, опыт не нужен. Опыт нужен для того чтобы воровать.
Anton Fedorkin вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2007, 11:52
#16
Колян

Самозанятый КМ+КМД
 
Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852


"монолитная плита перекрытия".. Я вот думаю, а какие внутренние стены? Запутался и не понимаю...
Колян вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2007, 12:11
#17
13forever

Инженер строитель
 
Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591


Цитата:
Сообщение от Anton Fedorkin Посмотреть сообщение
Конечно мероприятия по пожарной безопасности были предусмотрены так что это не вопрос. Вопрос кирпич или не кирпич
А нельзя ли немного поподробнее? если не затруднит.
13forever вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.11.2007, 14:17
#18
Anton Fedorkin

Архитектор
 
Регистрация: 08.05.2007
Сообщений: 43


Монолитная плита перекрытия, является жестким диском в данной конструкции. Стены наружные.
__________________
Для того чтобы работать, опыт не нужен. Опыт нужен для того чтобы воровать.
Anton Fedorkin вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2007, 05:51
#19
Колян

Самозанятый КМ+КМД
 
Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852


Представляю себе.. одни рабочие делают металлокаркас (сварщики, монтажники), другие тащат опалубку и делают монолитное перекрытие(бетонщики).. а тут еще одни приходят и делают наруж. стены из кирпича (каменщики). Цена то в итоге хорошая получится. Хотя, я в этом вопросе не очень хорошо разбираюсь. Может быть лучше металлокаркас + сборное ж/б перекрытие + стены кирпич (вент. фасад) + перегородки "сибит".
Колян вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2007, 19:20
#20
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
Попробуйте рассмотреть вариант монолитных стен из пенобетона в несъемной опалубке - такие решения иногда встречаются.
Уважаемый ЛИС
Не могли бы Вы об этом рассказать подробнее. Опыт применения таких стен уже имеется?
Romka вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2007, 19:30
#21
Loowar

конструктор
 
Регистрация: 03.11.2007
Петропавловск СКО
Сообщений: 7


Че реально 17 этажей при сейсмичности 7 баллов? застрелиться! Предлагаю пеноблоки до перекрытия, и утеплитель понаружу чтоб всю эту порнуху закрыть, а на закуску навесной вентфасад полегче (из Алкана например). Были прециденты. Правда без сейсмики. А кирпич-то плита держит(глупый вопрос конечно)?
Loowar вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2007, 22:27
#22
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Romka Посмотреть сообщение
Уважаемый ЛИС
Не могли бы Вы об этом рассказать подробнее. Опыт применения таких стен уже имеется?
Не менее уважаемый Romka
Опыт имеется, но строителей под такую технологию на пальцах пересчитать можно...
 
 
Непрочитано 08.11.2007, 20:06
#23
ASЪ


 
Регистрация: 07.11.2007
Сообщений: 354


На сегодня по моему для металического каракаса лучшая ограждающая конструкция это блоки (например газосиликат)
ASЪ вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2007, 11:37
#24
FOXPRO

Расчётчик - КМ
 
Регистрация: 05.07.2007
Центральный регион
Сообщений: 20


Цитата:
Сообщение от Anton Fedorkin Посмотреть сообщение
Дело в том что если использовать данный вид материала стен наружных, я считаю возникает опасность со стороны навесного фасада. Не вырвет ли эти блоки возникающими, при таком конструктиве, ветровыми нагрузками.
Использовать пеноблоки, а потом вешеть на них вент.фасад. 1. Сомнительно по несущей способность анкеров в пеноблоках.(зачастую анкера практически пальцами вытаскиваются) 2. Экономически не выгодно, т.к. съекономив на стене вы потом проиграете на крепеже. Серьезные фирмы используют сквозные шпильки для пеноблоков.
FOXPRO вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2011, 13:32
#25
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,220


Цитата:
Сообщение от FOXPRO Посмотреть сообщение
Использовать пеноблоки, а потом вешеть на них вент.фасад. 1. Сомнительно по несущей способность анкеров в пеноблоках.(зачастую анкера практически пальцами вытаскиваются) 2. Экономически не выгодно, т.к. съекономив на стене вы потом проиграете на крепеже. Серьезные фирмы используют сквозные шпильки для пеноблоков.
вент фасад в перекрытия или к каркасу, есть такие
Stierlitz вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Ограждающие конструкции



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Байков. Железобетонные конструкции. Спец курс. Musatang Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 02.02.2013 19:05
Узлы прохода воздуховодов через ограждающие конструкции Miales Конструкции зданий и сооружений 10 23.06.2009 02:02
вопрос по жбк... (Помогите расчитать монолитный угол) Дмитррр Прочее. Архитектура и строительство 15 25.07.2007 11:45
Ограждающие конструкции. Миронов Р Конструкции зданий и сооружений 3 15.02.2007 13:39
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? зщцук? Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.05.2005 06:53