Толщина защитного слоя свай не соответствует требованиям СП 63?
Регистрация: 19.07.2016
Сообщений: 305
|
||
Просмотров: 15931
|
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,738
|
Странная привычка у многих заказчиков делать фундаменты до того, как проект прошёл экспертизу...
ИМХО, у вас только один вариант - рисовать чертежи КЖ с этими самыми сваями, только с правильными ЗС. А по факту на стройке ставить серийные. P.S. Ну или обмазывать сваи битумом... Там же Цитата:
Последний раз редактировалось Komplanar, 15.06.2018 в 05:47. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 604
![]() |
Цитата:
Можете обмазать, но надо не забыть статические испытания сваи выполнить. И придумать как сохранить этот битум при забивке. |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176
|
Обмазать битумом можно только сваи-стойки. Верхушки свай обмазывают битумом что бы исключить их выдергивание морозным пучением; висячая свая целиком покрытая битумом будет работать только остриём.
Как вариант можно каким-нить модификатором бетона увеличивающим коррозионную стойкость и снижающим водопроницаемость сваю помазать, но тогда должен быть сертификат на эту методику.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 604
![]() |
Цитата:
Я думаю заказчик согласиться на небольшое несоответствие между ПД и РД в части различного защитного слоя. Проблематично будет проконтролировать данное расхождение в ходе СМР. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899
|
Не обязательно убирать ссылки на серии. Достаточно добавить примечание: "Сваи выполнить в отличие от серийных с з.с. 35 мм" Все.
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
СП 24.13330.2011 Свайные фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 2.02.03-85 (с Изменением N 1)
Статус: Действующий (актуальный) (действ. с 20.05.2011) Цитата:
![]()
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,738
|
Пункт 8.15а не включён в "Перечень", а весь раздел 10 СП 63 - включён.
"Перечень" как раз таки обрезает СП 24 раздел 8 пунктом 8.15, и пункты 8.15а поэтому не включили в состав пункта 8.15, а сделали новыми по этой причине - чтобы не влазить в "Перечень". Короче, на усмотрение эксперта, захочет упереться - сошлётся на "Перечень", но может и убедиться. |
|||
![]() |
|
||||
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673
|
Komplanar, эксперт просто взятку хочет, потому что я не верю в то что он не знает о том что в новых нормах защитные слои немного увеличили. Это очень формальная цифра, и разница как раз в 5 мм, но серия по сваям наверняка тоже действующий документ, поэтому глупо говорить что эти сваи требуют какую-то дополнительную защиту или ваще неправильные
|
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,150
|
действующая, действующая но носит справочный характер...только вот проектировщик как раз и обязан доказать эксперту, что серия и принятые там решения соответствуют действующим ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ документам скажем для начала постановление 1521. И правильно говорят если завод не хочет выпускать свое ТУ под действующие стандарты, где защитный слой уже будет увеличен, рано или поздно столкнется с тем что заказывать будут там где есть ТУ и нет геморроя из-за того что кто-то по старинке по сериям работает.
----- добавлено через ~2 мин. ----- здесь была тема про трагедию в Кемерово, вот из-за таких как вы по документам одно, а по факту другое и случаются аварии и жертвы, не стыдно такому учить людей?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,150
|
Бог его не знает в нормах же пояснения по этому поводу не дают, может были случаи когда из-за малого защитного слоя в подземных конструкциях оголялась арматура и происходили аварии. Как правило такие вещи происходят из опыта эксплуатации конструкции на мой взгляд, не знаю можно искусственно провести испытания(искусственное старение так сказать), которые покажут работу конструкции через скажем 30 лет.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,150
|
естественно это ж как колонна только в земле+ в случае с забивкой ударные нагрузки при монтаже. В той же серии на сваи в зависимости от нагрузок по графикам подбирается армирование сваи.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2016
Сообщений: 305
|
Цитата:
... ... Но не совсем спас -(. Оказалось не все так просто, заказчик решил нас видимо наказать, и ссылается на Приказ 887/пр "Требования к составу, содержанию и порядку оформления заключения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий" Так вот, есть там такой противный пункт Цитата:
А со слов знакомого, который работает у этого заказчика, ситуация заключается в следующем. Заказчик не будет нам платить за проект, так как получит отрицательное. Ну а будем рыпаться, еще и с нас взыщет. И ему оказывается наш проект уже вообще не нужен, ему весь проект уже переделывает другая организация. А в следующий раз проходя экспертизу, он просто в задании сошлется на добровольный пункт, и пройдет экспертизу. Последний раз редактировалось K'TyH, 22.06.2018 в 05:13. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2016
Сообщений: 305
|
Цитата:
Да, история получается мутной, заказчик не хочет платить, и выискивает все "законные" варианты. Получается от его воли зависит, будет отрицательное или положительное, как то так. Но ему нужно отрицательное. Я как конструктор всех тонкостей не знаю, главное, чтобы меня не наказали. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899
|
А еще я тут подумал, а 30 мм в серии - это же до хомута (может и до рабочей - поправьте, если так), для которого допускается на 5 мм снижать зс
![]()
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,150
|
судя по чертежу каркаса сваи там есть размер 295. Значит размер 30 дан до центра спирали, а размер 295 есть внешняя грань спирали 290+5=295. следовательно защитный слой для рабочей арматуры будет 295-10=285 (350-285)/2=32,5мм. Немного но не хватает формально. 5мм ВР1 это проволока спирали если что
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899
|
Резонный комментарий
![]() Имелось в виду, что продольная арматура вне всяких сомнений рабочая, а поперечная от выпучивания возможно конструктивная и для нее допускается снижать зс на 5 мм. Но это скорее просто предположение, т.к. в серии вряд ли есть оговорки конструктивно или по расчеты поставлена поперечная арматура.
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
![]() |
|
||||
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673
|
У меня тогда встречный вопрос. А конкструктивная арматура разве не работает?
Ps: не нужно придираться к словам и придумывать неочевидные трактовки Снипа, потому что в данном случае итак понятно о чём идёт речь, так как мозг человека всегда-вначале думает о наиболее вероятном и просто пути: ОБ ОСНОВНОЙ РАБОЧЕЙ АРМАТУРЕ, О ПРОДОЛЬНОЙ, а то что вы хомуты ставите по расчёту это ваши проблемы |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472
|
1) Вы серией ошиблись. В наших краях (Якутии) используется РМ2-77, разработанная нашим Гражданпроектом, где защитный слой 40мм.
Эксперт наверное увидел эту ссылку, (1.011.1-10 - где вы нашли этот антиквар..?) начал копаться, и отсюда такие выводы возникли. 2) Способ погружения свай у вас скорее всего буроопускной. А это значит, что скважина примерно на 1/3-1/4 заполняется цементно-песчаным раствором с таким расчётом, чтобы при установке сваи в проектное положение, уровень раствора будет на уровне земли. Другими словами, всё пространство между сваей и стенками скважины будет заполнено цементом, то есть непосредственного соприкосновения тела сваи с грунтом не будет, как это говорится в п. 10.1 СП 63.13330.2012. Это и есть "дополнительные мероприятия". А на границе "земля-отмостка" тело сваи будет плотно обёрнуто рубероидом. Ваш вопрос актуален в том случае, если ростверк заглублен в землю, то есть будет непосредственное соприкосновение бетона с землёй, да и то в этом случае ростверк защищается полистиролом (доп. мероприятие) ----- добавлено через ~14 мин. ----- И вот ещё. То, что заказчик начал строить без заключения эксперта, это проблемы только самого заказчика, на его страх и риск. И это не привычка, а элементарная жадность, и это вас, как проектировщика, формально никак не касается. Да, если вы выдали чертёж строителям, это ещё не значит, что по нему тут же начали что-то делать на объекте. Такая проблема будет существовать до первых больших скандалов, когда "упёртый" эксперт напишет что-то из ряда вон выходящее, к примеру, по расстановкам сваи в плане, а может и вовсе по длине, размерам свай. А сваи уже выданы строителям, а те уже установили по ранее выданным чертежам. Здесь будет полный капец
__________________
Век Живи - Век Учись! Последний раз редактировалось Sergey_v, 23.06.2018 в 11:22. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Цитата:
Серия 1.011.1-10 http://meganorm.ru/Data2/1/4293848/4293848772.pdf введена в 1989...1990 году В общей части ссылки на СНиП 2.03.01-84 и ГОСТ 19804-89. Свеженький ГОСТ 19804-2012 «Сваи железобетонные заводского изготовления» ссылается на серию 1.011.1-10 (см. последнюю страницу ГОСта "Библиография"). Серия РМ2-77 https://dwg.ru/dnl/12445 Судя по всему 1977-ой год разработки, пусть в 1984-ом корректировки некоторые были произведены, судя по письму (2 стр. альбома). Ссылки в пояснительной записке на все нормативы до 80-го года (СНиП II-21-75 и ГОСТ 19804-74).
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 25.06.2018 в 10:21. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472
|
Цитата:
Вы внимательно смотрите весь альбом, он приспособлен именно для наших условий. Например, находим сваю СМ10-40-85 по альбому РМ2-77. 10 - длина в метрах, 40- сечение в сантиметрах, 85 - это несущая способность в тоннах при максимальной длине температурного блока в 15,0м (для крайних свай, то есть в зависимости от длины блока подбирается несущая способность сваи по материалу). Серия 1.011.1-10 - вообще со спиралевидным поперечным армированием, а у нас из отдельных стержней, так как такой технологией наши заводы ЖБИ не владеют. Я сам такие сваи делал, и добавлял в исходной альбом (составные сваи длиной до 18,0м)
__________________
Век Живи - Век Учись! Последний раз редактировалось Sergey_v, 25.06.2018 в 10:37. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Соответственно и предложений на рынке много. PS: Конкретно для нашего завода ЖБИ в Екатеринбурге не проблема выполнять сваи с защитным слоем 40 мм (да с любым защитным слоем в принципе).
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472
|
Цитата:
Да даже если сослался на 1.011.1-10, то в заводах всё равно это рассматривают как РМ2-77, просто потому что других документов для руководства у них нет, ибо вся технология десятилетиями заточена под РМ. Да и склады под завязку загружены сваями по РМ, так что хочешь не хочешь, попадёшь на РМ. Пусть автор просто поменяет ссылки в альбоме ----- добавлено через 48 сек. ----- Цитата:
__________________
Век Живи - Век Учись! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,484
|
Защитный слой 15 см?
http://internet-law.ru/gosts/gost/24785/ |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472
|
свая для небольших и ТОЛЬКО для вертикальных нагрузок с учётом минимального эксцентриситета, тут арматурина для того, чтобы при перевозке не развалилась
__________________
Век Живи - Век Учись! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.01.2014
Москва, Россия
Сообщений: 219
|
Быть может коллегам сослаться на СП 28? Ведь в СП 63 указано значение 40 мм "при отсутствии дополнительных защитных мероприятий". А в СП 28 выбор бетона с повышенными характеристиками водонепроницаемости согласно п. 5.1.1 является "мерой первичной защиты". Условно говоря, если ваши сваи сделаны из В25 в условиях завода, то как минимум W6 для них наберется, а это при условии не очень агрессивной среды по СП 28 допускает использование минимального защитного слоя в 20-25 мм для сборных элементов.
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Знаю минимум 5 заводов в разных городах, где такое оборудование стоит. По теме, отправляли письмо ко второй редакции СП как раз по этому вопросу, ответ не пришел.
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию." Одиссей (с) |
||||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472
|
Я имел в виду наши, якутские заводы. Может где-то и есть, но я лично с этим не сталкивался
__________________
Век Живи - Век Учись! |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию." Одиссей (с) |
||||
![]() |
|
||||
Другие берега Регистрация: 12.09.2009
г. Краснодар
Сообщений: 315
|
Offtop: Вообще разработчики СП 63 на контакт крайне не охотно идут. Мы так официального ответа не дождались. Хотя по телефону сказали, что рассмотрят.
__________________
День прожит зря, если за день ты не узнал ничего нового! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,484
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472
|
Цитата:
В наших суровых краях это повсеместное явление
__________________
Век Живи - Век Учись! |
|||
![]() |
|
||||
Другие берега Регистрация: 12.09.2009
г. Краснодар
Сообщений: 315
|
Цитата:
Противооползневые сооружения.
__________________
День прожит зря, если за день ты не узнал ничего нового! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,484
|
Цитата:
Банальный шарнир. Есть фундаменты в сейсмических районах на естественном основании. Фундаменты без свай что? подпрыгивая перемещаться будут? Ни в коей мере не призываю не выполнять конструктивные требования предписанные нормативными документами. Незнаком с такими. Схемку бы... лучше самую примитивную... |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,150
|
Цитата:
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Другие берега Регистрация: 12.09.2009
г. Краснодар
Сообщений: 315
|
По сути подпорная стена, но горизонтальная нагрузка большей частью воспринимается сваями.
А схемка ... так Гинзбург.
__________________
День прожит зря, если за день ты не узнал ничего нового! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,484
|
Я ПГС. Давайте попросим Бахил , как ГТС, объяснить ГТС Genf , во что превращается жесткая заделка гибкой сваи в абсолютно жесткий ростверк при работе на горизонтальные нагрузки.
Бахил объясните, что происходит с уровнем грунтовых вод на косогорах , если водоток перебить частоколом свай.? Последний раз редактировалось csp, 27.06.2018 в 05:21. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828
|
Это вряд-ли. Сваями не занимаюсь. Единственно, что могу сказать - не стоит делать сваи при сейсмике выше 7 баллов и при просадочной толще свыше 20 м.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,150
|
и что? пусть лучше сваю утянет а землю от ростверка(скажем негативные силы трения при 2 типе просадочности), но жесткую заделку делать не буду
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
мостовик Регистрация: 12.03.2011
СПб
Сообщений: 770
|
Поскольку тема свернула с защитного слоя к усилиям в сваях при наличии горизонтальных нагрузок на сооружение, то могу добавить информации из своей области (мостостроения).
В мостовых сооружениях в большинстве случаев на головы свай передаются значительные горизонтальные нагрузки и моменты (независимо от того БНС или забивные сваи). Заделка свай в ростверк или насадку практически всегда – жесткая. Чтобы не было, как на фото, должно быть правильно подобрано армирование свай и качественно выполнены работы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226
|
СП 28
5.6.18. Марка бетона по водонепроницаемости при изготовлении свай должна быть не ниже W6. Защита поверхности забивных и вибропогружаемых железобетонных свай покрытиями не допускается. Защита свай пропиткой или уплотняющими материалами проникающего действия допускается при условии, если доказано отсутствие их влияния на несущую способность свай. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Восстановление защитного слоя бетона оштукатуриванием с точки зрения огнезащиты | grozd62 | Железобетонные конструкции | 5 | 05.10.2016 22:43 |
Окраска свай в соответствии с п.9.3.11 СП 28.13330.2012. Варианты применения | Владимир 86 | Основания и фундаменты | 7 | 23.01.2016 18:05 |
Обязательные и доброволные нормы | Aragorn | Прочее. Архитектура и строительство | 24 | 15.12.2014 14:08 |
Максимально допустимая толщина защитного слоя бетона в колоннах | Builder | Железобетонные конструкции | 20 | 01.10.2010 09:32 |
Минимальная толщина защитного слоя | Тихий | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 19.03.2009 14:45 |