Толщина защитного слоя свай не соответствует требованиям СП 63?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Толщина защитного слоя свай не соответствует требованиям СП 63?

Толщина защитного слоя свай не соответствует требованиям СП 63?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.06.2018, 05:11 1 | #1
Толщина защитного слоя свай не соответствует требованиям СП 63?
K'TyH
 
Регистрация: 19.07.2016
Сообщений: 305

Здравствуйте. Никогда не было проблем такого рода. Всегда принимали сваи по серии 1.011.1-10. А тут замечание экспертизы - мол толщина защитного слоя свай не соответствует требованиям табл. 10.1 СП 63.13330.2012. Порывшись в серии вычислил, что для сваи С.120.35-10 толщина защитного слоя составляет 30 мм. По таблице табл. 10.1 получается, что для конструкций, расположенных в грунтах и фундаментах толщина защитного слоя должна быть 40 мм, вычитаем 5 мм для сборных конструкций, получаем 35 мм.
Итого не хватает 5 мм.
Назревает скандал. Сваи уже заказаны. Часть фундаментов уже выполнена и залит ростверк.
Эксперт упертый, мол "мы делаем вывод о соответствии или не соответствии проектной документации установленным требованиям", мол "все эти серии давно пора выкинуть", мол "ну раньше на какие-то вещи закрывали глаза, а сейчас единый реестр проектной документации, где все будет хранится", мол "заводам давно пора менять технологию для соблюдения действующих норм".
У нас весь город на таких сваях, а теперь получается нельзя?
Просмотров: 15931
 
Непрочитано 15.06.2018, 05:42
#2
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,738


Странная привычка у многих заказчиков делать фундаменты до того, как проект прошёл экспертизу...
ИМХО, у вас только один вариант - рисовать чертежи КЖ с этими самыми сваями, только с правильными ЗС. А по факту на стройке ставить серийные.
P.S. Ну или обмазывать сваи битумом... Там же
Цитата:
В грунте (при отсутствии дополнительных защитных мероприятий), в фундаментах при наличии бетонной подготовки

Последний раз редактировалось Komplanar, 15.06.2018 в 05:47.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2018, 07:56
1 | 2 #3
Sibir


 
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 604
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
у вас только один вариант - рисовать чертежи КЖ с этими самыми сваями, только с правильными ЗС
Экспертиза КЖ не смотрит. В проектной документации убрать ссылки на серии, дать поперечное сечение сваи с необходимым защитным слоем. Причем не упирайтесь с экспертом, а то запросит расчет "тела" сваи с учетом транспортировки и монтажа. Такое проходили с серийными фундаментами ЛЭП.

Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
P.S. Ну или обмазывать сваи битумом... Там же
Можете обмазать, но надо не забыть статические испытания сваи выполнить. И придумать как сохранить этот битум при забивке.
Sibir вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2018, 07:58
#4
tyuk


 
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 736


Как бы СП этот не только сейчас вышел. То что серии разработанные при царе-горохе частенько не соответствуют актуальным требованиям пора бы уже привыкнуть.
tyuk вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2018, 08:51
#5
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176


Обмазать битумом можно только сваи-стойки. Верхушки свай обмазывают битумом что бы исключить их выдергивание морозным пучением; висячая свая целиком покрытая битумом будет работать только остриём.
Как вариант можно каким-нить модификатором бетона увеличивающим коррозионную стойкость и снижающим водопроницаемость сваю помазать, но тогда должен быть сертификат на эту методику.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2018, 09:32
#6
Sibir


 
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 604
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Denbad Посмотреть сообщение
модификатором бетона увеличивающим коррозионную стойкость и снижающим водопроницаемость сваю помазать, но тогда должен быть сертификат на эту методику.
А еще на это нужны деньги, которые не предусмотрены. К тому же:
Цитата:
Сообщение от K'TyH Посмотреть сообщение
Часть фундаментов уже выполнена и залит ростверк.
Я думаю заказчик согласиться на небольшое несоответствие между ПД и РД в части различного защитного слоя. Проблематично будет проконтролировать данное расхождение в ходе СМР.
Sibir вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2018, 17:05
#7
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899


Не обязательно убирать ссылки на серии. Достаточно добавить примечание: "Сваи выполнить в отличие от серийных с з.с. 35 мм" Все.
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2018, 15:21
3 | #8
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


СП 24.13330.2011 Свайные фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 2.02.03-85 (с Изменением N 1)
Статус: Действующий (актуальный) (действ. с 20.05.2011)
Цитата:
8.15а Величина защитного слоя бетона в ростверках и сваях должна назначаться в соответствии с требованиями СП 63.13330. При этом допускается для инвентарных забивных свай, свай-оболочек и буроинъекционных свай минимальные значения толщины защитного слоя бетона рабочей арматуры уменьшать на 10 мм.
Вашу маму, профессионалы. А я и поверил.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 20.06.2018, 12:21
1 | #9
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,738


Пункт 8.15а не включён в "Перечень", а весь раздел 10 СП 63 - включён.
"Перечень" как раз таки обрезает СП 24 раздел 8 пунктом 8.15, и пункты 8.15а поэтому не включили в состав пункта 8.15, а сделали новыми по этой причине - чтобы не влазить в "Перечень".
Короче, на усмотрение эксперта, захочет упереться - сошлётся на "Перечень", но может и убедиться.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2018, 12:40
#10
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673


Komplanar, эксперт просто взятку хочет, потому что я не верю в то что он не знает о том что в новых нормах защитные слои немного увеличили. Это очень формальная цифра, и разница как раз в 5 мм, но серия по сваям наверняка тоже действующий документ, поэтому глупо говорить что эти сваи требуют какую-то дополнительную защиту или ваще неправильные
seregaxxl вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2018, 12:58
#11
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,738


Цитата:
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
серия по сваям наверняка тоже действующий документ
А они разве есть действующие серии? Такое, чтобы статус прям был подтверждён Минстроем.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2018, 13:51
1 | 1 #12
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,150


Цитата:
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
, но серия по сваям наверняка тоже действующий документ
действующая, действующая но носит справочный характер...только вот проектировщик как раз и обязан доказать эксперту, что серия и принятые там решения соответствуют действующим ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ документам скажем для начала постановление 1521. И правильно говорят если завод не хочет выпускать свое ТУ под действующие стандарты, где защитный слой уже будет увеличен, рано или поздно столкнется с тем что заказывать будут там где есть ТУ и нет геморроя из-за того что кто-то по старинке по сериям работает.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
А по факту на стройке ставить серийные.
здесь была тема про трагедию в Кемерово, вот из-за таких как вы по документам одно, а по факту другое и случаются аварии и жертвы, не стыдно такому учить людей?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2018, 13:54
#13
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673


vedinzhener, это конечно понятно. Но мне вот интересно почему вообще этот самый защитный слой в нормах увеличили? раньше вроде строили и всё стоит
seregaxxl вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2018, 14:25
#14
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,150


Цитата:
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
vedinzhener, это конечно понятно. Но мне вот интересно почему вообще этот самый защитный слой в нормах увеличили? раньше вроде строили и всё стоит
Бог его не знает в нормах же пояснения по этому поводу не дают, может были случаи когда из-за малого защитного слоя в подземных конструкциях оголялась арматура и происходили аварии. Как правило такие вещи происходят из опыта эксплуатации конструкции на мой взгляд, не знаю можно искусственно провести испытания(искусственное старение так сказать), которые покажут работу конструкции через скажем 30 лет.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2018, 14:51
#15
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,484


А арматура в сваях вообще нужна?
csp вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2018, 15:15
#16
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,150


Цитата:
Сообщение от csp Посмотреть сообщение
А арматура в сваях вообще нужна?
естественно это ж как колонна только в земле+ в случае с забивкой ударные нагрузки при монтаже. В той же серии на сваи в зависимости от нагрузок по графикам подбирается армирование сваи.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.06.2018, 05:03
#17
K'TyH


 
Регистрация: 19.07.2016
Сообщений: 305


Цитата:
8.15а Величина защитного слоя бетона в ростверках и сваях должна назначаться в соответствии с требованиями СП 63.13330. При этом допускается для инвентарных забивных свай, свай-оболочек и буроинъекционных свай минимальные значения толщины защитного слоя бетона рабочей арматуры уменьшать на 10 мм.
Ай спасибо, спас!!! Этот добровольный пункт получается появился год назад, а мы то и не знали.
...
...
Но не совсем спас -(.
Оказалось не все так просто, заказчик решил нас видимо наказать, и ссылается на Приказ 887/пр "Требования к составу, содержанию и порядку оформления заключения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий"
Так вот, есть там такой противный пункт
Цитата:
Каждый вывод о несоответствии должен быть мотивирован и содержать:
ссылку на конкретное требование нормативного правового акта или нормативного документа, являющегося обязательным для применения согласно законодательству Российской Федерации или документа в области стандартизации, включенного в документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технических регламентов (в случае принятия застройщиком и (или) техническим заказчиком решения о применении такого документа), несоответствие которому было выявлено в ходе экспертизы (с указанием раздела, статьи, пункта, абзаца нормативного правового акта или нормативного документа или документа в области стандартизации).
Заказчик все равно решил нам не платить за проект, говорит, мол, положительного то заключения не получите, мол в задании на проектирование не указано, что он (заказчик) принял этот пункт.
А со слов знакомого, который работает у этого заказчика, ситуация заключается в следующем. Заказчик не будет нам платить за проект, так как получит отрицательное. Ну а будем рыпаться, еще и с нас взыщет. И ему оказывается наш проект уже вообще не нужен, ему весь проект уже переделывает другая организация. А в следующий раз проходя экспертизу, он просто в задании сошлется на добровольный пункт, и пройдет экспертизу.

Последний раз редактировалось K'TyH, 22.06.2018 в 05:13.
K'TyH вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2018, 05:15
#18
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,738


Чота история становится мутной. Отрицательное будет из-за свай, или в проекте есть другие неустранимые косяки?
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.06.2018, 05:24
#19
K'TyH


 
Регистрация: 19.07.2016
Сообщений: 305


Цитата:
Чота история становится мутной. Отрицательное будет из-за свай, или в проекте есть другие неустранимые косяки?
Пока получается, что заказчику надо отрицательное любым путём. По другим разделам точно не знаю, ГИП говорит, что вроде устранимо.
Да, история получается мутной, заказчик не хочет платить, и выискивает все "законные" варианты.
Получается от его воли зависит, будет отрицательное или положительное, как то так. Но ему нужно отрицательное. Я как конструктор всех тонкостей не знаю, главное, чтобы меня не наказали.
K'TyH вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2018, 07:44
#20
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


из-за недостатка защитного слоя в 5 мм в сваях отрицательное заключение не выдают
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2018, 11:18
#21
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899


А еще я тут подумал, а 30 мм в серии - это же до хомута (может и до рабочей - поправьте, если так), для которого допускается на 5 мм снижать зс
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2018, 13:40
#22
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,150


Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
А еще я тут подумал, а 30 мм в серии - это же до хомута (может и до рабочей - поправьте, если так), для которого допускается на 5 мм снижать зс
судя по чертежу каркаса сваи там есть размер 295. Значит размер 30 дан до центра спирали, а размер 295 есть внешняя грань спирали 290+5=295. следовательно защитный слой для рабочей арматуры будет 295-10=285 (350-285)/2=32,5мм. Немного но не хватает формально. 5мм ВР1 это проволока спирали если что
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2018, 14:18
#23
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


А с каких пор поперечная арматура перестала быть рабочей?
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2018, 14:23
#24
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673


maks-ufa, с тех пор когда зебра перестала быть чёрно-белой, а стала белой в чёрную полосочку
seregaxxl вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2018, 17:34
#25
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
А с каких пор поперечная арматура перестала быть рабочей?
Резонный комментарий
Имелось в виду, что продольная арматура вне всяких сомнений рабочая, а поперечная от выпучивания возможно конструктивная и для нее допускается снижать зс на 5 мм. Но это скорее просто предположение, т.к. в серии вряд ли есть оговорки конструктивно или по расчеты поставлена поперечная арматура.
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2018, 20:28
#26
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673


У меня тогда встречный вопрос. А конкструктивная арматура разве не работает?
Ps: не нужно придираться к словам и придумывать неочевидные трактовки Снипа, потому что в данном случае итак понятно о чём идёт речь, так как мозг человека всегда-вначале думает о наиболее вероятном и просто пути: ОБ ОСНОВНОЙ РАБОЧЕЙ АРМАТУРЕ, О ПРОДОЛЬНОЙ, а то что вы хомуты ставите по расчёту это ваши проблемы
seregaxxl вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2018, 09:23
#27
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


1) Вы серией ошиблись. В наших краях (Якутии) используется РМ2-77, разработанная нашим Гражданпроектом, где защитный слой 40мм.
Эксперт наверное увидел эту ссылку, (1.011.1-10 - где вы нашли этот антиквар..?) начал копаться, и отсюда такие выводы возникли.

2) Способ погружения свай у вас скорее всего буроопускной. А это значит, что скважина примерно на 1/3-1/4 заполняется цементно-песчаным раствором с таким расчётом, чтобы при установке сваи в проектное положение, уровень раствора будет на уровне земли. Другими словами, всё пространство между сваей и стенками скважины будет заполнено цементом, то есть непосредственного соприкосновения тела сваи с грунтом не будет, как это говорится в п. 10.1 СП 63.13330.2012. Это и есть "дополнительные мероприятия".
А на границе "земля-отмостка" тело сваи будет плотно обёрнуто рубероидом. Ваш вопрос актуален в том случае, если ростверк заглублен в землю, то есть будет непосредственное соприкосновение бетона с землёй, да и то в этом случае ростверк защищается полистиролом (доп. мероприятие)

----- добавлено через ~14 мин. -----
И вот ещё. То, что заказчик начал строить без заключения эксперта, это проблемы только самого заказчика, на его страх и риск. И это не привычка, а элементарная жадность, и это вас, как проектировщика, формально никак не касается. Да, если вы выдали чертёж строителям, это ещё не значит, что по нему тут же начали что-то делать на объекте.
Такая проблема будет существовать до первых больших скандалов, когда "упёртый" эксперт напишет что-то из ряда вон выходящее, к примеру, по расстановкам сваи в плане, а может и вовсе по длине, размерам свай. А сваи уже выданы строителям, а те уже установили по ранее выданным чертежам. Здесь будет полный капец
__________________
Век Живи - Век Учись!

Последний раз редактировалось Sergey_v, 23.06.2018 в 11:22.
Sergey_v вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2018, 10:10
#28
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
1) Вы серией ошиблись. В наших краях (Якутии) используется РМ2-77, разработанная нашим Гражданпроектом, где защитный слой 40мм.
Эксперт наверное увидел эту ссылку, (1.011.1-10 - где вы нашли этот антиквар..?) начал копаться, и отсюда такие выводы возникли.
Про "антикварность" я бы поспорил. В Якутске просто не принято использовать сваи по серии 1.011.1-10.

Серия 1.011.1-10
http://meganorm.ru/Data2/1/4293848/4293848772.pdf
введена в 1989...1990 году
В общей части ссылки на СНиП 2.03.01-84 и ГОСТ 19804-89.
Свеженький ГОСТ 19804-2012 «Сваи железобетонные заводского изготовления» ссылается на серию 1.011.1-10 (см. последнюю страницу ГОСта "Библиография").

Серия РМ2-77
https://dwg.ru/dnl/12445
Судя по всему 1977-ой год разработки, пусть в 1984-ом корректировки некоторые были произведены, судя по письму (2 стр. альбома).
Ссылки в пояснительной записке на все нормативы до 80-го года (СНиП II-21-75 и ГОСТ 19804-74).
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете

Последний раз редактировалось Armin, 25.06.2018 в 10:21.
Armin вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2018, 10:25
#29
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


Цитата:
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
Про "антикварность" я бы поспорил. В Якутске просто не принято использовать сваи по серии 1.011.1-10.
Наш альбом, РМ2-77 введён в действие в 1991 году, с изменениями к альбому от 1984 года.
Вы внимательно смотрите весь альбом, он приспособлен именно для наших условий. Например, находим сваю СМ10-40-85 по альбому РМ2-77.
10 - длина в метрах, 40- сечение в сантиметрах, 85 - это несущая способность в тоннах при максимальной длине температурного блока в 15,0м (для крайних свай, то есть в зависимости от длины блока подбирается несущая способность сваи по материалу).
Серия 1.011.1-10 - вообще со спиралевидным поперечным армированием, а у нас из отдельных стержней, так как такой технологией наши заводы ЖБИ не владеют. Я сам такие сваи делал, и добавлял в исходной альбом (составные сваи длиной до 18,0м)
__________________
Век Живи - Век Учись!

Последний раз редактировалось Sergey_v, 25.06.2018 в 10:37.
Sergey_v вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2018, 10:50
| 1 #30
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
Наш альбом, РМ2-77 введён в действие в 1991 году, с изменениями к альбому от 1984 года.
Вы внимательно смотрите весь альбом, он приспособлен именно для наших условий.
... ... ...
Серия 1.011.1-10 - вообще со спиралевидным поперечным армированием, а у нас из отдельных стержней, так как такой технологией наши заводы ЖБИ не владеют
Я ровно это и имел в виду.
Цитата:
В Якутске просто не принято использовать сваи по серии 1.011.1-10.
Просто резануло
Цитата:
где вы нашли этот антиквар..?
Сваи по серии 1.011.1-10 все ещё в ходу и производятся на многих заводах, по крайней мере Свердловской области.
Соответственно и предложений на рынке много.

PS: Конкретно для нашего завода ЖБИ в Екатеринбурге не проблема выполнять сваи с защитным слоем 40 мм (да с любым защитным слоем в принципе).
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2018, 11:01
#31
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


Цитата:
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
Сваи по серии 1.011.1-10 все ещё в ходу и производятся на многих заводах.
Правильно, серия 1.011.1-10 в действии. Но РМ2-77 со специальной табличкой, разработанной для Крайнего Севера. И да, если автор говорит, что они "всегда" ссылались на 1.011.1-10, то это неправда.
Да даже если сослался на 1.011.1-10, то в заводах всё равно это рассматривают как РМ2-77, просто потому что других документов для руководства у них нет, ибо вся технология десятилетиями заточена под РМ. Да и склады под завязку загружены сваями по РМ, так что хочешь не хочешь, попадёшь на РМ.
Пусть автор просто поменяет ссылки в альбоме

----- добавлено через 48 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Пункт 8.15а не включён в "Перечень", а весь раздел 10 СП 63 - включён.
"Перечень" как раз таки обрезает СП 24 раздел 8 пунктом 8.15, и пункты 8.15а поэтому не включили в состав пункта 8.15, а сделали новыми по этой причине - чтобы не влазить в "Перечень".
Короче, на усмотрение эксперта, захочет упереться - сошлётся на "Перечень", но может и убедиться.
что это такое вообще, кто переведёт на человеческий язык..?
__________________
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2018, 11:03
#32
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,484


Защитный слой 15 см?
http://internet-law.ru/gosts/gost/24785/
csp вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2018, 11:10
#33
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


Цитата:
Сообщение от csp Посмотреть сообщение
Защитный слой 15 см?
свая для небольших и ТОЛЬКО для вертикальных нагрузок с учётом минимального эксцентриситета, тут арматурина для того, чтобы при перевозке не развалилась
__________________
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2018, 11:28
#34
Shakaluka


 
Регистрация: 15.01.2014
Москва, Россия
Сообщений: 219


Быть может коллегам сослаться на СП 28? Ведь в СП 63 указано значение 40 мм "при отсутствии дополнительных защитных мероприятий". А в СП 28 выбор бетона с повышенными характеристиками водонепроницаемости согласно п. 5.1.1 является "мерой первичной защиты". Условно говоря, если ваши сваи сделаны из В25 в условиях завода, то как минимум W6 для них наберется, а это при условии не очень агрессивной среды по СП 28 допускает использование минимального защитного слоя в 20-25 мм для сборных элементов.
Shakaluka вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2018, 12:14
#35
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,261
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
Серия 1.011.1-10 - вообще со спиралевидным поперечным армированием, а у нас из отдельных стержней, так как такой технологией наши заводы ЖБИ не владеют.
Чей-то какая-то ерунда, "наши заводы не владеют" это чьи? Такие станки даже у нас в Екатеринбурге производят, не говоря уж о немцах с итальянцами.
Знаю минимум 5 заводов в разных городах, где такое оборудование стоит. По теме, отправляли письмо ко второй редакции СП как раз по этому вопросу, ответ не пришел.
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)
hentan вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2018, 12:16
#36
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


Цитата:
Сообщение от hentan Посмотреть сообщение
Чей-то какая-то ерунда, "наши заводы не владеют" это чьи?
Я имел в виду наши, якутские заводы. Может где-то и есть, но я лично с этим не сталкивался
__________________
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2018, 12:23
#37
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,261
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
Сваи по серии 1.011.1-10 все ещё в ходу и производятся на многих заводах, по крайней мере Свердловской области.
Соответственно и предложений на рынке много.

PS: Конкретно для нашего завода ЖБИ в Екатеринбурге не проблема выполнять сваи с защитным слоем 40 мм (да с любым защитным слоем в принципе).
Не только у вас, у нас тоже (Рязань-Москва во всяком случае) большинство именно 1.011.1. Защитный слой сделать аналогично не проблема, если соответствующее указание в чертеже будет
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)
hentan вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2018, 13:00
#38
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от csp Посмотреть сообщение
А арматура в сваях вообще нужна?
Хороший вопрос
У вас ростверк на сваю шарнирно опирается или свая жестко заделана?
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2018, 13:28
#39
Genf

Другие берега
 
Регистрация: 12.09.2009
г. Краснодар
Сообщений: 315


Цитата:
Сообщение от hentan Посмотреть сообщение
По теме, отправляли письмо ко второй редакции СП как раз по этому вопросу, ответ не пришел.
Offtop: Вообще разработчики СП 63 на контакт крайне не охотно идут. Мы так официального ответа не дождались. Хотя по телефону сказали, что рассмотрят.
__________________
День прожит зря, если за день ты не узнал ничего нового!
Genf вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2018, 14:41
#40
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,484


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
У вас ростверк на сваю шарнирно опирается или свая жестко заделана?
Мне неведомы конструкции, где была бы необходимость жесткой заделки свай в ростверк ... разве что буронабивные сваи в мостовых конструкция, но там ростверка фактически нет
csp вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2018, 15:14
#41
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


Цитата:
Сообщение от csp Посмотреть сообщение
Мне неведомы конструкции, где была бы необходимость жесткой заделки свай в ростверк
Вам неведомы, но они есть. Почитайте на досуге "Пособие по проектированию железобетонных ростверков свайных фундаментов под колонны зданий и сооружений (к СНиП 2.03.01-84 „Бетонные и железобетонные конструкции”)
В наших суровых краях это повсеместное явление
__________________
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2018, 15:18
#42
Genf

Другие берега
 
Регистрация: 12.09.2009
г. Краснодар
Сообщений: 315


Цитата:
Сообщение от csp Посмотреть сообщение
Мне неведомы конструкции, где была бы необходимость жесткой заделки свай в ростверк ...
Сейсмические районы.
Противооползневые сооружения.
__________________
День прожит зря, если за день ты не узнал ничего нового!
Genf вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2018, 16:09
#43
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Offtop:
Цитата:
Сообщение от csp Посмотреть сообщение
Мне неведомы конструкции, где была бы необходимость жесткой заделки свай в ростверк
Завидую.
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2018, 21:41
1 | #44
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Цитата:
Сообщение от csp Посмотреть сообщение
Мне неведомы конструкции, где была бы необходимость жесткой заделки свай в ростверк
Да это банальные подземные парковки с высоким УГВ, которых сотни в городах, особенно на период строительства, когда есть только собственный вес.
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2018, 10:40
#45
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,484


Цитата:
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
Почитайте на досуге "Пособие по проектированию железобетонных ростверков свайных фундаментов под колонны зданий и сооружений (к СНиП 2.03.01-84 „Бетонные и железобетонные конструкции”)
Где-то есть такой у меня... именно 85 года издания.

Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Да это банальные подземные парковки с высоким УГВ,
Банальный шарнир.

Цитата:
Сообщение от Genf Посмотреть сообщение
Сейсмические районы.
Есть фундаменты в сейсмических районах на естественном основании.
Фундаменты без свай что? подпрыгивая перемещаться будут?
Ни в коей мере не призываю не выполнять конструктивные требования предписанные нормативными документами.
Цитата:
Сообщение от Genf Посмотреть сообщение
Противооползневые сооружения.
Незнаком с такими. Схемку бы... лучше самую примитивную...
csp вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2018, 11:23
#46
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,150


Цитата:
Сообщение от csp Посмотреть сообщение
Мне неведомы конструкции, где была бы необходимость жесткой заделки свай в ростверк ... разве что буронабивные сваи в мостовых конструкция, но там ростверка фактически нет
если один свайный фундамент сделан, то это не значит не ведомо. Жесткая заделка делается сплошь и рядом к примеру на посадочных или насыпных грунтах, собственно это в большинстве своем те случаи где сваи и необходимы ввиду слабости грунтов под подошвой фундамента и экономически нецелесообразно проводит замену или укрепление грунтов.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2018, 14:05
#47
Genf

Другие берега
 
Регистрация: 12.09.2009
г. Краснодар
Сообщений: 315


Цитата:
Сообщение от csp Посмотреть сообщение
Незнаком с такими. Схемку бы... лучше самую примитивную...
По сути подпорная стена, но горизонтальная нагрузка большей частью воспринимается сваями.
А схемка ... так Гинзбург.
__________________
День прожит зря, если за день ты не узнал ничего нового!
Genf вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2018, 05:13
#48
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,484


Я ПГС. Давайте попросим Бахил , как ГТС, объяснить ГТС Genf , во что превращается жесткая заделка гибкой сваи в абсолютно жесткий ростверк при работе на горизонтальные нагрузки.
Бахил объясните, что происходит с уровнем грунтовых вод на косогорах , если водоток перебить частоколом свай.?

Последний раз редактировалось csp, 27.06.2018 в 05:21.
csp вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2018, 08:41
#49
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Цитата:
Сообщение от csp Посмотреть сообщение
Давайте попросим Бахил , как ГТС, объяснить
Это вряд-ли. Сваями не занимаюсь. Единственно, что могу сказать - не стоит делать сваи при сейсмике выше 7 баллов и при просадочной толще свыше 20 м.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2018, 09:41
#50
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,659


Цитата:
Сообщение от csp Посмотреть сообщение
во что превращается жесткая заделка
Вот
tankist вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2018, 10:13
#51
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


tankist, это не из-за способа заделки. Шарнир бы здесь тоже не помог. Ибо верх сваи в этом случае тоже был бы разрушен, и тем самым исключился бы из работы
__________________
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2018, 10:57
#52
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,150


Цитата:
Сообщение от tankist Посмотреть сообщение
Вот
и что? пусть лучше сваю утянет а землю от ростверка(скажем негативные силы трения при 2 типе просадочности), но жесткую заделку делать не буду также читаем п.8.8 СП 24.13000....
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2018, 11:45
1 | 1 #53
Альф

мостовик
 
Регистрация: 12.03.2011
СПб
Сообщений: 770


Поскольку тема свернула с защитного слоя к усилиям в сваях при наличии горизонтальных нагрузок на сооружение, то могу добавить информации из своей области (мостостроения).
В мостовых сооружениях в большинстве случаев на головы свай передаются значительные горизонтальные нагрузки и моменты (независимо от того БНС или забивные сваи). Заделка свай в ростверк или насадку практически всегда – жесткая. Чтобы не было, как на фото, должно быть правильно подобрано армирование свай и качественно выполнены работы.
Альф вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2018, 09:40
#54
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


СП 28
5.6.18. Марка бетона по водонепроницаемости при изготовлении свай должна быть не ниже W6. Защита поверхности забивных и вибропогружаемых железобетонных свай покрытиями не допускается. Защита свай пропиткой или уплотняющими материалами проникающего действия допускается при условии, если доказано отсутствие их влияния на несущую способность свай.
maks-ufa вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Толщина защитного слоя свай не соответствует требованиям СП 63?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Восстановление защитного слоя бетона оштукатуриванием с точки зрения огнезащиты grozd62 Железобетонные конструкции 5 05.10.2016 22:43
Окраска свай в соответствии с п.9.3.11 СП 28.13330.2012. Варианты применения Владимир 86 Основания и фундаменты 7 23.01.2016 18:05