Можно ли таким способом получить корректные усилия на сваи от двухветвевых колонн?
blitzkira
 
Проектирование
 
Новосибирск
Регистрация: 27.06.2017
Сообщений: 58

Я хочу определить усилия в сваях от нагрузки двухветвевой колонны на ростверк свайного куста. Корректно ли это выполнить таким способом:
1. Создаю пластину по размеру предполагаемого ростверка с соответствующими жесткостными характеристиками.
2. Задаю жесткие связи в точках соединения ветвей колонны с пластиной.
3. Задаю жесткие связи для точек пластины, в местах предполагаемого соединения свай.
4. Беру усилия по реакциям опор
Просмотров: 5800
 
Непрочитано 14.08.2018, 08:54
#2
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,738


Только если это сваи-стойки. Если висячие сваи, то надо моделировать связи конечной жесткости, если я правильно помню название элемента...
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.08.2018, 09:32
#3
blitzkira

Проектирование
 
Регистрация: 27.06.2017
Новосибирск
Сообщений: 58
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Если висячие сваи, то надо моделировать связи конечной жесткости
В связях конечной жесткости нужно задать несущую способность сваи как конечную жесткость? Правильно я понимаю? Но ведь сваи стойки, также обладают своей несущей способностью, которая зависит от грунта... Почему тогда для них не требуется задавать связи конечной жесткости? Строго не судите если путаю...
blitzkira вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2018, 09:45
#4
h5r32


 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843


Цитата:
Сообщение от blitzkira Посмотреть сообщение
3. Задаю жесткие связи для точек пластины, в местах предполагаемого соединения свай.
Я бы саму сваю все же задал стерженьком и его снизу защемил, нагрузки брал бы по усилиям в этом стерженьке.
h5r32 вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2018, 09:51
#5
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,738


Цитата:
Сообщение от blitzkira Посмотреть сообщение
В связях конечной жесткости нужно задать несущую способность сваи как конечную жесткость? Правильно я понимаю? Но ведь сваи стойки, также обладают своей несущей способностью, которая зависит от грунта... Почему тогда для них не требуется задавать связи конечной жесткости? Строго не судите если путаю...
По этой теме на форуме было немало срачей, пришли ли к какому-то единому решению - не знаю. Я лично считаю, что висячие сваи надо моделировать КЭ 51, где в качестве жесткости указывается сила, делённая на перемещение (осадку) сваи. Считаете осадку сваи на основании геологии, получаете, чисто для примера, 20мм на 100 тоннах, значит, жесткость нужно задавать 5000 тн/м.
Тут ещё надо разбираться с боковыми усилиями, сколько свая понесёт вбок. Основная цель этого геморроя - получить реальную картину усилий в колоннах и фундаментах, с учётом перераспределения усилий и перемещений, а не исходить из обычной практики - низ колонн жестко заделывается, а фундаменты обязуются потом жестко работать...
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2018, 09:54
| 1 #6
h5r32


 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843


Komplanar, Ему усилия нужны, причем тут сваи стойки или не стойки
h5r32 вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2018, 09:59
#7
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,738


Цитата:
Сообщение от h5r32 Посмотреть сообщение
Komplanar, Ему усилия нужны, причем тут сваи стойки или не стойки
Ну так либо он (она) получит усилия в стойке, исходя из предположения о НЕПОДВИЖНОСТИ фундамента, либо он (она) получит усилия в ветвях с учётом перераспределения усилий в различных сваях куста.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2018, 10:00
#8
h5r32


 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843


Offtop: Ну можно еще и атмосферное давление учесть. А надо ли?
h5r32 вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2018, 10:15
#9
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


h5r32, так не можно, а обязательно. СП 20 ветер...

Чем это небольшое и простое и понятное усложнение схемы вам так насолило ?
Например неразрезные балки резко увеличивают сечение при неравномерных осадках от 30 мм..
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 14.08.2018, 10:18
#10
h5r32


 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843


Tyhig, Мне - ничем , просто я понял задачу как выдать задание на фундаменты, а не расчеты самих фундаментов.
h5r32 вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2018, 10:25
#11
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Цитата:
Сообщение от h5r32 Посмотреть сообщение
задачу как выдать задание на фундаменты
Автор хочет усилия в сваях же.
Тогда нужно обязательно сваи моделировать. жесткость свай - по результатам расчета осадки одиночной сваи по СП 24, с учетом взаимовлияния свай по нему же.
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2018, 10:30
#12
h5r32


 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
по результатам расчета осадки одиночной сваи по СП 24
Так нагрузку на нее откуда предлагается взять?
h5r32 вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2018, 10:34
#13
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Цитата:
Сообщение от h5r32 Посмотреть сообщение
Так нагрузку на нее откуда предлагается взять?
А без разницы, мы же считаем ее линейно зависимой от нагрузки, а жесткость - штука относительная. Мне проще вычислить несущую способность сваи и от нее считать. Но можно вообще любую брать
vanAvera вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.08.2018, 10:38
#14
blitzkira

Проектирование
 
Регистрация: 27.06.2017
Новосибирск
Сообщений: 58
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Автор хочет усилия в сваях же.
Видимо я двусмысленно задал вопрос, попытаюсь объяснить мой порядок действий по расчету куста сваи:
1. Нахожу усилия в оголовках каждой из 4-х свай свайного куста (с помощью определения усилий в заделки)
2. Определяю моменты и продольные усилия
2. Определив продольные усилия, вычисляю осадку куста
3. Задав полученные усилия в ЗАПРОС, нахожу максимальные моменты по высоте сваи и подбираю арматуру.
Я первый раз считаю куст, и возможно я ошибаюсь в своей стратегии)
blitzkira вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2018, 10:47
#15
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Цитата:
Сообщение от blitzkira Посмотреть сообщение
Видимо я двусмысленно задал вопрос, попытаюсь объяснить мой порядок действий по расчету куста сваи:
1. Нахожу усилия в оголовках каждой из 4-х свай свайного куста (с помощью определения усилий в заделки)
2. Определяю моменты и продольные усилия
2. Определив продольные усилия, вычисляю осадку куста
3. Задав полученные усилия в ЗАПРОС, нахожу максимальные моменты по высоте сваи и подбираю арматуру.
Я первый раз считаю куст, и возможно я ошибаюсь в своей стратегии)
Так можно, но не вполне правильно. Потому что вместо свай у вас - закрепление. А свая податлива, и эта податливость может сильно повлиять на результат.
Лучше так:
1. определить несущую способность сваи
2. определить осадку одиночной сваи под этой нагрузкой и определить жесткость сваи.
3. расставить сваи и уточнить их жесткость с учетом взаимовлияния.
4. посчитать ростверк на упругих опорах с жесткостями из п.4 и получить усилия в сваях.
5. если количество свай в ростверке больше 4 или центр приложения усилия от колонны не равноудален от свай - необходимо учесть неравномерную работу свай в кусте. лучше в этот пункт не заходить
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2018, 10:51
#16
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,738


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
4. посчитать ростверк на упругих опорах с жесткостями из п.4 и получить усилия в сваях.
Есть один мутный момент, который меня смущает...
Как учесть в КЭ 51 жесткую заделку оголовка свай в плитном ростверке? Или принять пластический шарнир из-за малых угловых перемещений?
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2018, 10:58
#17
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Как учесть в КЭ 51 жесткую заделку оголовка свай в плитном ростверке?
Я скорее за шарнир, поскольку жесткость сваи на изгиб (особенно после появления трещин) несопоставима с жесткостью на изгиб ростверка.
Но если очень нужно - тогда лучше сваю отдельным стержнем моделировать, задавать коэффициенты постели по боковой и т.д. Вручную долго, для автоматизации задача довольно редкая. думаю, это актуально при высоком ростверке с заметными гор.усилиями.
vanAvera вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.08.2018, 11:10
#18
blitzkira

Проектирование
 
Регистрация: 27.06.2017
Новосибирск
Сообщений: 58
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
2. определить осадку одиночной сваи под этой нагрузкой и определить жесткость сваи.
То есть мы подбираем сначала сечение сваи, потом:
Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
3. расставить сваи и уточнить их жесткость с учетом взаимовлияния.
осадку куста с учетом взаимовлияния или жесткость с учетом взаимовлияния? Чот я по 3 пункту запутался.. Поясните пожалуйста!
blitzkira вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2018, 11:13
#19
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Цитата:
Сообщение от blitzkira Посмотреть сообщение
осадку куста с учетом взаимовлияния или жесткость с учетом взаимовлияния
Жесткость. В СП есть метода, там коэффициент считается по формуле.
vanAvera вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.08.2018, 11:16
#20
blitzkira

Проектирование
 
Регистрация: 27.06.2017
Новосибирск
Сообщений: 58
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Жесткость. В СП есть метода, там коэффициент считается по формуле.
А осадку куста определить по перемещениям в SCADе?
blitzkira вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2018, 11:42
#21
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Цитата:
Сообщение от blitzkira Посмотреть сообщение
А осадку куста определить по перемещениям в SCADе?
можно посчитать как условный фундамент, эксперты любят.
Но я смотрю осадку отдельных свай в скаде, при нормальном выравнивании осадки свай одного куста должны быть одинаковые.
vanAvera вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.08.2018, 12:06
#22
blitzkira

Проектирование
 
Регистрация: 27.06.2017
Новосибирск
Сообщений: 58
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
посчитать ростверк на упругих опорах с жесткостями из п.4 и получить усилия в сваях.
Из выше приведенного обсуждения я правильно подытожил: Элемент 51 задается в местах соединения свай, этот элемент шарнирный, но это не страшно. В зависимости от осадок каждой сваи задаем свое значение для элемента 51 и смотрим разность осадок!
blitzkira вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2018, 12:15
#23
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


да. Но бывают и другие мнения.
vanAvera вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.08.2018, 12:28
#24
blitzkira

Проектирование
 
Регистрация: 27.06.2017
Новосибирск
Сообщений: 58
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Но бывают и другие мнения.
Не без этого) Спасибо вам за помощь и всем кто помог разобраться!
blitzkira вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.08.2018, 05:34
#25
blitzkira

Проектирование
 
Регистрация: 27.06.2017
Новосибирск
Сообщений: 58
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Я скорее за шарнир, поскольку жесткость сваи на изгиб (особенно после появления трещин) несопоставима с жесткостью на изгиб ростверка.
Я последовал по вашему методу, построил сваи КЭ51. Все получилось и картинка похожа на правду. После всего я захотел посчитать армирование сваи, но т.к. КЭ51 шарнирно закреплен, я не могу определить момент в сваи.. Подскажите пожалуйста какой нибудь лайфхак по этому моменту! Колонна приходит на квадратный ростверк с 4-мя сваями, и на каждую действует разная нагрузка...
blitzkira вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2018, 05:59
#26
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,738


Зачем рассчитывать сваю на момент, если момента нет в расчётной схеме? Максимум, что там есть - боковые смещения верха сваи.
Для оценки именно свай можете в тех местах, где у вас КЭ51, заменить КЭ 51 на стержни, моделирующие сваи, на глубину метра два-три (в зависимости от способности грунта воспринимать сдвиг и длины самих свай), на нижнем конце сваи либо заделать жестко, либо сделать тот же КЭ 51, только с хитрой поправкой - по Z пусть будет как по расчёту осадки, а по X и Y - многократно больше, в том числе с восприятием момента. Верх свай в ростверке можете заделать жестко. Если сможете правильно замоделить все цифры, то получите ещё более точную картину работы не только ростверков, но и свай. На правах полного и свирепого ИМХО. И вообще, моделирование работы свай на сдвиг в грунте - это тянет на докторскую диссертацию...
P.S. Либо избавиться от вращения плит ростверков (и передачи моментов на сваи) посредством соединения отдельных ростверков фундаментными балками, в т.ч. с собственными сваями. Фундаментные балки потом использовать для опирания стен подвала, например. Либо принять, что момент от колонны распределяется в пары сил, и на сваи действует только вертикальная составляющая от пары сил преобразованного момента...

Последний раз редактировалось Komplanar, 16.08.2018 в 06:10.
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.08.2018, 06:58
#27
blitzkira

Проектирование
 
Регистрация: 27.06.2017
Новосибирск
Сообщений: 58
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Зачем рассчитывать сваю на момент, если момента нет в расчётной схеме?
Момент я хотел найти с помощью запроса, но там нужно задавать продольные усилия (которые я смотрю по реакциям опор КЭ51), поперечную силу у оголовка и момент в оголовке, которые я не знаю как корректно найти! Момент и поперечную силу я могу посмотреть в колонне, но как их определить в оголовках каждой из 4-х свай?


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Либо избавиться от вращения плит ростверков (и передачи моментов на сваи) посредством соединения отдельных ростверков фундаментными балками
Эта конструкция у меня тоже присутствует, может быть она и компенсирует все мои вопросы?
blitzkira вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2018, 07:15
#28
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,738


Цитата:
Сообщение от blitzkira Посмотреть сообщение
Эта конструкция у меня тоже присутствует, может быть она и компенсирует все мои вопросы?
А балки в схеме замоделированы?
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.08.2018, 08:14
#29
blitzkira

Проектирование
 
Регистрация: 27.06.2017
Новосибирск
Сообщений: 58
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
А балки в схеме замоделированы?
Честно говоря нет, просто забыл замоделировать, но по заданию она шарнирная и я подумал, что она там роли не сыграет...
blitzkira вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2018, 08:18
#30
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,738


Цитата:
Сообщение от blitzkira Посмотреть сообщение
Честно говоря нет, просто забыл замоделировать, но по заданию она шарнирная и я подумал, что она там роли не сыграет...
Они сборные, опираются поверх ростверков? Я просто предложил монолитные балки в уровне ростверков, с заведением арматуры в плиту ростверка. И моменты перераспределит, и от смещения отдельных ростверков поможет.
Практически ещё может помочь плита пола, она может не воспринимать момент (да и не должна), но сдвиговую жесткость фундаментов может обеспечить.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2018, 08:22
#31
h5r32


 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843


Так а в чем проблема замоделировать ростверк целиком , со сваями полной длины, снизу КЭ51 Cy Cz по боковой поверхности и получить армирование?
h5r32 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.08.2018, 08:24
#32
blitzkira

Проектирование
 
Регистрация: 27.06.2017
Новосибирск
Сообщений: 58
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Они сборные, опираются поверх ростверков?
Сборные! Но я тоже за монолитные с завдением стержней! Там крановые нагрузки присутствуют, наверное жесткая обвязочка будет в тему.. Буду настаивать на таком решении! Если применить такое решение, то можно моментами в оголовках принебречь?

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от h5r32 Посмотреть сообщение
Cy Cz по боковой поверхности
Можете пожалуйста объяснить, что это заприем? И как его корректно задают?
blitzkira вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2018, 08:35
2 | #33
h5r32


 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843


В посте 12 есть пример.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...5+%F1%E2%E0%E9
h5r32 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.08.2018, 09:27
#34
blitzkira

Проектирование
 
Регистрация: 27.06.2017
Новосибирск
Сообщений: 58
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от h5r32 Посмотреть сообщение
В посте 12 есть пример.
Отличный пример! Правильно я понял: Разбиваю стержень на участки равные высоте слоя окружающим сваю, и в каждом участке задаю "C" по средней глубине этого слоя?
blitzkira вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2018, 09:29
#35
h5r32


 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843


blitzkira, Да . Ну там страниц много можешь еще по просвещаться
h5r32 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.08.2018, 09:46
#36
blitzkira

Проектирование
 
Регистрация: 27.06.2017
Новосибирск
Сообщений: 58
<phrase 1=


Спасибо мужики! В очередной раз не дали запутаться мозгам в клубок!))
blitzkira вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2018, 15:21
#37
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Двухветвевая колонна - скорее всего, имеем одноэтажную промку. При таких вводных нет смысла моделировать столбчатый свайный фундамент. Ставьте несмещаемые связи на нижние узлы колонн, получайте реакции, а потом "ручками" и вычислите.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.08.2018, 12:25
#38
blitzkira

Проектирование
 
Регистрация: 27.06.2017
Новосибирск
Сообщений: 58
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
получайте реакции, а потом "ручками" и вычислите.
Хоть я уже и добился чего хотел, но все же, я хотел это выполнить в SCAD, т.к. ручками я не понимаю, как собрать усилия на каждую из 4-х свай под двухветвевой колонной, ведь они там (усилия) получаются разные...
blitzkira вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2018, 07:47
#39
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от blitzkira Посмотреть сообщение
Хоть я уже и добился чего хотел, но все же, я хотел это выполнить в SCAD, т.к. ручками я не понимаю, как собрать усилия на каждую из 4-х свай под двухветвевой колонной, ведь они там (усилия) получаются разные...
Составляете уравнение моментов относительно ц.т. куста свай, найдете результирующие Mx My N на уровне низа ростверка (моменты не забываем считать с учетом действия Qx и Qy в уровне верха ростверка, N - учетом веса ростверка и грунта на обрезах)

И дальше для каждой сваи формула усилия будет F=N/n+Mx*y/сумм(yi^2)+My*x/сумм(xi^2), где х и у - координаты центра сваи относительно ц.т. куста свай с учетом знака.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.08.2018, 08:30
#40
blitzkira

Проектирование
 
Регистрация: 27.06.2017
Новосибирск
Сообщений: 58
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
F=N/n+Mx*y/сумм(yi^2)+My*x/сумм(xi^2)
Спасибо! Полезная информация, думаю как нить ей воспользуюсь!
blitzkira вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Можно ли таким способом получить корректные усилия на сваи от двухветвевых колонн?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Можно ли уйти от уровня промерзания грунтов таким способом? "Великий" Основания и фундаменты 19 30.03.2015 12:17
Калькулятор для расчета элементов двухветвевых колонн Yuzer Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 16.07.2013 22:03
Как получить усилия в начале и в конце КЭ? AEugen Лира / Лира-САПР 3 23.08.2012 11:42
какую сетку колонн можно применять в системе КУБ 2,5? majiai IP Архитектура 2 27.03.2012 11:00
Усилия в элементах связей не приходятся в узлы колонн ЕВК Конструкции зданий и сооружений 1 15.09.2009 19:19