Как расчитать коэффициент расчетной длины для такой колонны?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как расчитать коэффициент расчетной длины для такой колонны?

Как расчитать коэффициент расчетной длины для такой колонны?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.08.2018, 16:04 #1
Как расчитать коэффициент расчетной длины для такой колонны?
Real_Steel
 
Регистрация: 26.12.2014
Сообщений: 89

Здание однопролетное, с подвесным краном. Основное сечение колонны- двутавр, который становится на нижнюю колонну (технологическую) имеющее по длине 3 разных участка с различными жесткостями( I2 I3 I5). Подскажите как определить расчетные длины в плоскости рамы для каждого отдельного участка?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: расчетная схема.jpg
Просмотров: 905
Размер:	52.9 Кб
ID:	205566  

Просмотров: 16138
 
Непрочитано 21.08.2018, 16:40
#2
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Судя по чертежу это - двуступенчатая колонна. Приложение 6 стального СНиПа (и соответсвующие приложения походящих от него документов). Переворачиваем колонну вверх тормашками - получаем колонну защемленную в основании (ригель достаточно жесткий, чтоб так считать) и свободную на конце. Полученную таким способом расчетную длину стоит увеличит процентов на 20% (это от фонаря) поскольку защемление все таки не идеальное. Ну и второй способ - задать в расчетной програме
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2018, 16:44
2 | #3
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Например, вот так
https://vestnik-construction.com.ua/...010/ryumin.pdf
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2018, 17:03
1 | #4
gad

Строитель
 
Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074


См. монографию Катюшина "Здания с каркасами из стальных рам переменного сечения" глава 2.9.3.
gad вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.08.2018, 19:59
#5
Real_Steel


 
Регистрация: 26.12.2014
Сообщений: 89


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Судя по чертежу это - двуступенчатая колонна. Приложение 6 стального СНиПа (и соответсвующие приложения походящих от него документов). Переворачиваем колонну вверх тормашками - получаем колонну защемленную в основании (ригель достаточно жесткий, чтоб так считать) и свободную на конце. Полученную таким способом расчетную длину стоит увеличит процентов на 20% (это от фонаря) поскольку защемление все таки не идеальное. Ну и второй способ - задать в расчетной програме
Не совсем двуступенчатая. У этой колонны 4 разные жесткости на одном участке. I1 - основная колонна каркаса. I2 I3 I5 - жесткости "технологической" стойки. Причем I2 I3 I5 по высоте одинаковые (я условно изобразил их разными). Отличаются шириной и толщиной полок
Real_Steel вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2018, 20:20
#6
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Real_Steel Посмотреть сообщение
У этой колонны 4 разные жесткости на одном участке.
Все, без вопросов. Думаю, что тогда считать в программе какой-то. И, по моему, надежнее всего будет по деформированной схеме просчитать.
Vavan Metallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.08.2018, 21:52
#7
Real_Steel


 
Регистрация: 26.12.2014
Сообщений: 89


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Все, без вопросов. Думаю, что тогда считать в программе какой-то. И, по моему, надежнее всего будет по деформированной схеме просчитать.
Посчитал в скаде. Ну, значения, мягко говоря, меня пугают
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_8.png
Просмотров: 525
Размер:	29.5 Кб
ID:	205673  
Real_Steel вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2018, 08:49
#8
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Real_Steel Посмотреть сообщение
Посчитал в скаде.
Это в каком СКАДе есть индикация расчетных длин?
Цитата:
Ну, значения, мягко говоря, меня пугают
Почему? Элементы не проходят?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.08.2018, 09:02
#9
Real_Steel


 
Регистрация: 26.12.2014
Сообщений: 89


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Это в каком СКАДе есть индикация расчетных длин?
Почему? Элементы не проходят?
Да, в скаде есть индикация.

У меня кусок колонны длиной 1,5 м с коэффициентом расчетной длины 44 не проходит. Или я не правильно читаю результаты
Real_Steel вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2018, 09:38
#10
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,721


Цитата:
Сообщение от Real_Steel Посмотреть сообщение
Да, в скаде есть индикация.
У меня кусок колонны длиной 1,5 м с коэффициентом расчетной длины 44 не проходит. Или я не правильно читаю результаты
Вроде как в SCADе говорится, что при разбитии стержня на подстержни (узлами) свободная длина для каждого отрезка будет показываться как для всего стержня. Точнее, в учебнике SCAD в примере расчёта коэффициентов свободных длин для стержня переменного сечения говорится, цитирую дословно, "когда реальный стержень разбит на конечные элементы, то в результате расчёта выдаётся свободная длина каждого из этих конечных элементов"
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2018, 13:46
#11
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Real_Steel Посмотреть сообщение
Да, в скаде есть индикация.
Понятно, что есть. Хотелось бы уточнить релиз СКАДа, индикаци Lр не была всегда...можно скан "кнопки" показать?
Цитата:
Сообщение от Real_Steel Посмотреть сообщение
У меня кусок колонны длиной 1,5 м с коэффициентом расчетной длины 44 не проходит. Или я не правильно читаю результаты
Скорее не проходит по предельной гибкости. Так расчетные длины СКАД не годятся для проверки по ПГ. Для проверки по ПГ не годятся даже мю из СП (типа мю=3), хотя в СП же написано, что ПГ надо проверять при той расчетной длине, при которой проверяется устойчивость (через фи).
Надо смотреть модель в расчете.
Вы не путаете мю с Lр? В СКАД нет расчета мю.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2018, 14:29
#12
h5r32


 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843


Offtop: Секретная кнопка
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 222.jpg
Просмотров: 356
Размер:	10.9 Кб
ID:	205693  
h5r32 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.08.2018, 15:06
#13
Real_Steel


 
Регистрация: 26.12.2014
Сообщений: 89


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Понятно, что есть. Хотелось бы уточнить релиз СКАДа, индикаци Lр не была всегда...можно скан "кнопки" показать?
Скорее не проходит по предельной гибкости. Так расчетные длины СКАД не годятся для проверки по ПГ. Для проверки по ПГ не годятся даже мю из СП (типа мю=3), хотя в СП же написано, что ПГ надо проверять при той расчетной длине, при которой проверяется устойчивость (через фи).
Надо смотреть модель в расчете.
Вы не путаете мю с Lр? В СКАД нет расчета мю.
тут есть возможность вывода как свободной длины, так и коэффициента. Scad 21,1,7(самый последний)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2.jpg
Просмотров: 290
Размер:	146.2 Кб
ID:	205700  
Вложения
Тип файла: zip отдельно рама.zip (8.9 Кб, 98 просмотров)
Real_Steel вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2018, 16:37
#14
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Real_Steel Посмотреть сообщение
У меня кусок колонны длиной 1,5 м с коэффициентом расчетной длины 44 не проходит.
Ильнур Вас обучит своему "методу" определения расчетных длин и все пройдет.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Так расчетные длины СКАД не годятся для проверки по ПГ. Для проверки по ПГ не годятся даже мю из СП (типа мю=3), хотя в СП же написано, что ПГ надо проверять при той расчетной длине, при которой проверяется устойчивость (через фи).
Вот, уже началось обучение.
Но лучше посмотрите последние презентации с семинаров скад. Там популярным языком рассказывается что подразумевается под понятием "расчетная длина" в СНиПе и что в СКАДе.
румата вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2018, 19:54
#15
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от h5r32 Посмотреть сообщение
Offtop: Секретная кнопка
Офигеть, не знал. Когда успели...
Цитата:
тут есть возможность вывода как свободной длины, так и коэффициента. Scad 21,1,7(самый последний)
Опупенно. Я так понимаю, что при пространственном расчете для одного элемента выводится наибольшее мю из двух?
Цитата:
Ильнур Вас обучит своему "методу" определения расчетных длин и все пройдет.
Всенепремено обучу. Урок 1 - вводишь предложенные мю, и все проходит . Кстати бывает что не проходит. Тогда см. Урок2. Естестсвенно речь не о самом уязвимом элементе, о котором СКАД сообщает - для него мю меньше уже не найти.
Комментарий к Уроку 1 из ссылки Руматы:
Цитата:
Возможность принимать расчетные длины активных элементов из расчета устойчивости всей рамы при пропорциональном увеличении нагрузок...требует исследования! В запас расчетные длины активных и пассивных элементов лучше принимать из одной расчетной модели
Урок 2. Если большое мю причиняет таки неудобства, нужно копать глубже. Первый метод - просто берем голую модель в системе без нагрузок и грузим отдельный элемент продольной нагрузкой (уравновешанной, т.е. прикладываем 1 Н (1 кг, 1 тонна и т.д.) к концам, и употребляем полученное мю, в т.ч. и для проверки по ПГ.
Урок 3. Ни в коем случае не идти по методу Руматы - его метод предполагает анализ до 100500-й формы или до скончания века - что наступит раньше, т.е.эффективней сразу застрелиться.
Урок 4. Более-менее реальный путь - специальная загрузка системы , такая, чтобы все элементы оказались одинаково уязвимыми - см. в той же ссылке.
Резюме: прежде чем кинуться в уточнение мю спецметодами, попробуй применить то, что есть.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 27.08.2018 в 20:02.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2018, 20:29
#16
h5r32


 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Первый метод - просто берем голую модель в системе без нагрузок и грузим отдельный элемент продольной нагрузкой (уравновешанной, т.е. прикладываем 1 Н (1 кг, 1 тонна и т.д.) к концам, и употребляем полученное мю, в т.ч. и для проверки по ПГ.
Реально работает? =) Или прикалываешься? (Модель плоская подразумевается?)
h5r32 вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2018, 20:39
#17
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Но лучше посмотрите последние презентации с семинаров скад. Там популярным языком рассказывается что подразумевается под понятием "расчетная длина" в СНиПе и что в СКАДе.
Подгонка под результат и то приближённая. Вот как такое возможно в наше время? Ну другие же могут...
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2018, 00:12
#18
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Первый метод - просто берем голую модель в системе без нагрузок и грузим отдельный элемент продольной нагрузкой (уравновешанной, т.е. прикладываем 1 Н (1 кг, 1 тонна и т.д.) к концам, и употребляем полученное мю, в т.ч. и для проверки по ПГ.
Никогда так не делайте, это не верный подход в принципе, т.к. оставшаяся без нагрузок "голая" модель будет неестественно поддерживать единственный искусственно нагруженный элемент. Такая, ничем не обоснованная поддержка, чревата необоснованным уменьшением вычисляемой расчетной длины.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Урок 3. Ни в коем случае не идти по методу Руматы - его метод предполагает анализ до 100500-й формы или до скончания века - что наступит раньше, т.е.эффективней сразу застрелиться.
Не нужно зря пугать людей. У руматы значительно больше методов определения СНиПовских расчетных длин, кроме анализа высших форм потери устойчивости. Примеры были всем показаны и их может проверить(повторить) любой желающий.
Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Подгонка под результат и то приближённая. Вот как такое возможно в наше время? Ну другие же могут...
Ничего не понял. Кто такие эти другие (которые могут) и где подгонка в наше время?
румата вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2018, 08:01
#19
h5r32


 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Никогда так не делайте, это не верный подход в принципе
Мы люди простые в высших формах мало понимаем, проба показала какие то левые результаты
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 33333.jpg
Просмотров: 289
Размер:	42.0 Кб
ID:	205711  
h5r32 вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2018, 08:17
#20
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,795


Цитата:
Сообщение от h5r32 Посмотреть сообщение
проба показала какие то левые результаты
Классика! мю = 2. Что и требовалось доказать.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2018, 08:20
#21
h5r32


 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Классика! мю = 2. Что и требовалось доказать.
А 2.66 что ? =)
h5r32 вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2018, 08:49
#22
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
просто берем голую модель в системе без нагрузок и грузим отдельный элемент продольной нагрузкой (уравновешанной, т.е. прикладываем 1 Н (1 кг, 1 тонна и т.д.) к концам, и употребляем полученное мю, в т.ч. и для проверки по ПГ.
При этом получим полную ерундуневзапас. Так как:
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
т.к. оставшаяся без нагрузок "голая" модель будет неестественно поддерживать единственный искусственно нагруженный элемент. Такая, ничем не обоснованная поддержка, чревата необоснованным уменьшением вычисляемой расчетной длины.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Более-менее реальный путь - специальная загрузка системы , такая, чтобы все элементы оказались одинаково уязвимыми - см. в той же ссылке.
И здесь не усматриваю никакой физической основы ... Хотя при этом, в отличие от "голой" схемы, для наиболее нагруженных элементов будет уже некий запас, так как поддержку их со стороны слабо нагруженных мы искусственно снижаем.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2018, 09:28
#23
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
И здесь не усматриваю никакой физической основы ...
Физическую основу в игре с собственными значениями крайне трудно разглядеть, да и фактически ее там нет. Физика процессов при расчетах на устойчивость видна совсем в других методах. Вот Вы говорите:
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
наиболее нагруженных элементов будет уже некий запас
А я говорю, что никакого существенного запаса не будет, т.к. принятая в подбор сечения "поддерживающего" элемента расчетная длина (из пути специальной загрузки системы) сведет на нет этот якобы "некий запас".
румата вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2018, 10:39
#24
Antonio_v

Инженер- проектировщик
 
Регистрация: 30.11.2008
Россия
Сообщений: 184


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
И здесь не усматриваю никакой физической основы ... Хотя при этом, в отличие от "голой" схемы, для наиболее нагруженных элементов будет уже некий запас, так как поддержку их со стороны слабо нагруженных мы искусственно снижаем.
IBZ на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
А какой тогда способ определения расчетных длин в МКЭ принять в работу? Ведь на остальные элементы, кроме критического, расчетные длины завышены. Да, по прочности как правило проблем нет, о чем и сказал Ильнур. А что делаем с гибкостью при "завышенных" расчетных длинах?. " специальная загрузка системы , такая, чтобы все элементы оказались одинаково уязвимыми" - можно рассматривать как решение вопроса?
Antonio_v вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2018, 11:03
#25
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
А я говорю, что никакого существенного запаса не будет, т.к. принятая в подбор сечения "поддерживающего" элемента расчетная длина (из пути специальной загрузки системы) сведет на нет этот якобы "некий запас".
Про существенный я, положим, ничего не говорил Рассмотрим простейший пример. Есть однопролетная рама с разными продольными нагрузками на одинаковые по сечению и длине колонны. Пусть у более нагруженной Мю=1,7, а у менее нагруженной Мю=2,3. Начитаем искусственно догружать менее нагруженную колонну, разница в Мю становится все меньше и при одинаковой нагрузке Мю=2 для обеих колонн. По сути именно это предлагается в представленных материалах по расчетным длинам в Скад. В приведенном примере по методике А. Теплых мы бы приняли завышенное Мю=2 вместо Мю=1,7 - разве это не запас?

Цитата:
Сообщение от Antonio_v Посмотреть сообщение
А какой тогда способ определения расчетных длин в МКЭ принять в работу? Ведь на остальные элементы, кроме критического, расчетные длины завышены. Да, по прочности как правило проблем нет, о чем и сказал Ильнур. А что делаем с гибкостью при "завышенных" расчетных длинах?. " специальная загрузка системы , такая, чтобы все элементы оказались одинаково уязвимыми" - можно рассматривать как решение вопроса?
Расчет на устойчивость можно производить на полученные Мю, а предельную гибкость проверять только для наиболее нагруженных элементов разных сечений колонн - по принципу "тут вижу, а тут нет". Именно это рекомендуют авторы Скад на странице 698 руководства "Scad Office. Версия 21" 2015 года издания. Аналогичные рекомендации существуют и в более ранних версиях. Искусственное же изменение степени загружения колонн считаю ничем не обоснованным и не оправданным.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2018, 11:44
#26
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 681


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Расчет на устойчивость можно производить на полученные Мю, а предельную гибкость проверять только для наиболее нагруженных элементов разных сечений колонн - по принципу "тут вижу, а тут нет". Именно это рекомендуют авторы Скад на странице 698 руководства "Scad Office. Версия 21" 2015 года издания. Аналогичные рекомендации существуют и в более ранних версиях. Искусственное же изменение степени загружения колонн считаю ничем не обоснованным и не оправданным.
Там пишется только про сильно и слабо нагруженные стержни системы одинакового сечения и одинаково закрепленные по концам
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2018, 11:54
#27
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,795


Offtop: Какое-то "дэжавю". Осеннее обострение
Цитата:
Сообщение от h5r32 Посмотреть сообщение
А 2.66 что ? =)
Уменьшение мю за счёт "поддержки" ненагруженной колонны.

Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Искусственное же изменение степени загружения колонн считаю ничем не обоснованным и не оправданным.
Это да.

Цитата:
Сообщение от Antonio_v Посмотреть сообщение
А какой тогда способ определения расчетных длин в МКЭ принять в работу?
Да любой из перечисленных выше.
Можно даже по "деформированной схеме" посчитать и не заморачиваться с расчётными длинами. Но есть нюанс.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2018, 12:00
#28
Antonio_v

Инженер- проектировщик
 
Регистрация: 30.11.2008
Россия
Сообщений: 184


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Про существенный я, положим, ничего не говорил Рассмотрим простейший пример. Есть однопролетная рама с разными продольными нагрузками на одинаковые по сечению и длине колонны. Пусть у более нагруженной Мю=1,7, а у менее нагруженной Мю=2,3. Начитаем искусственно догружать менее нагруженную колонну, разница в Мю становится все меньше и при одинаковой нагрузке Мю=2 для обеих колонн. По сути именно это предлагается в представленных материалах по расчетным длинам в Скад. В приведенном примере по методике А. Теплых мы бы приняли завышенное Мю=2 вместо Мю=1,7 - разве это не запас?
Извиняюсь, но вот самый подходящий и наглядный пример, приведенный Вами, только с некоторой модификацией: Двухпролетная рама, сечения колонн одинаковые. Нагрузки на среднюю колонну P, на крайние 0,5P. Расчетные длины как раз для средней 1,7, Для крайних колонн 2,3. Таким образом по устойчивости считаем с истинными расчетными длинами 2,3 для крайних и 1,7 колонн, а что с гибкостью? Берем для всех по самому нагруженному элементу- средней колонне (1.7)? Или по крайним (2,3), так как они явно среднюю поддерживают? Или вообще для всех 2?
Antonio_v вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2018, 12:04
#29
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Пусть у более нагруженной Мю=1,7, а у менее нагруженной Мю=2,3. Начитаем искусственно догружать менее нагруженную колонну, разница в Мю становится все меньше и при одинаковой нагрузке Мю=2 для обеих колонн.
- тогда и устойчивость (сниповскую) надо проверять с увеличенной нагрузкой. А вообще в данном конкретном примере проще рассудить так: каждая колонна сама по себе и Мю=2 для обоих, а то что между ними есть связь - так от этого устойчивость точно не уменьшается.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Antonio_v Посмотреть сообщение
Или вообще для всех 2?
- что для устойчивости, то и для предельной гибкости.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2018, 15:35
#30
Antonio_v

Инженер- проектировщик
 
Регистрация: 30.11.2008
Россия
Сообщений: 184


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- тогда и устойчивость (сниповскую) надо проверять с увеличенной нагрузкой. А вообще в данном конкретном примере проще рассудить так: каждая колонна сама по себе и Мю=2 для обоих, а то что между ними есть связь - так от этого устойчивость точно не уменьшается.

----- добавлено через ~5 мин. -----

- что для устойчивости, то и для предельной гибкости.
Ну вот например из рамы во вложении- виновник потери устойчивости крайняя левая колонна. мю 2,61. Нужно ли проверять ее по гибкости с таким коэффициентом длины? Тут на лицо расхождение с СП...там коэф. максимум 2 будет для данной схемы, так? А мы тут бац и на 2,66 проверили...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: scr04.jpg
Просмотров: 81
Размер:	35.7 Кб
ID:	205721  Нажмите на изображение для увеличения
Название: scr05.jpg
Просмотров: 67
Размер:	37.3 Кб
ID:	205722  
Antonio_v вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2018, 15:42
#31
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Antonio_v Посмотреть сообщение
Нужно ли проверять ее по ПРЕДЕЛЬНОЙ гибкости с таким коэффициентом длины?
- проверять всегда нужно, но иногда (как тут) можно на это забить. На устойчивость с большими расчётными длинами забивать нельзя (вернее можно, но обосновать это численно практически невозможно).
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2018, 15:48
#32
h5r32


 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
но иногда (как тут) можно на это забить
В общем алгоритм не изменился : ставим Lef из скада для устойчивости, если хочешь чтоб элементы зелененькими были ставишь в проверку по гибкости 400.
Offtop: А то тут энергии , догружения , я уж подумал прорыв случился какой то
h5r32 вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2018, 15:54
#33
Antonio_v

Инженер- проектировщик
 
Регистрация: 30.11.2008
Россия
Сообщений: 184


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- проверять всегда нужно, но иногда (как тут) можно на это забить. На устойчивость с большими расчётными длинами забивать нельзя (вернее можно, но обосновать это численно практически невозможно).
Про проверку на устойчивость тут на форуме не раз тему поднимали. Вроде как все согласились, что для проверки на устойчивость мю берем из расчета в чистом виде и без сомнений. Вот и вопрос у меня именно про гибкость (см. пост 24). В случае рамы из предыдущего поста понятно, что макс мю для крайней колонны будет 2. А вот для более сложных случаев? Применяем метод "догружения" элементов из презентации скад или еще какой?
Antonio_v вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2018, 15:58
#34
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Antonio_v Посмотреть сообщение
из презентации
- хорошое обоснование расчётов .
Цитата:
Сообщение от Antonio_v Посмотреть сообщение
или еще какой?
- нет тут единого решения, т. к. нет определения что же такое сниповкая расчётная длина, а именно: чем она отличается от Эйлеровой.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2018, 16:14
1 | #35
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от Antonio_v Посмотреть сообщение
Двухпролетная рама, сечения колонн одинаковые. Нагрузки на среднюю колонну P, на крайние 0,5P. Расчетные длины как раз для средней 1,7, Для крайних колонн 2,3. Таким образом по устойчивости считаем с истинными расчетными длинами 2,3 для крайних и 1,7 колонн, а что с гибкостью? Берем для всех по самому нагруженному элементу- средней колонне (1.7)? Или по крайним (2,3), так как они явно среднюю поддерживают? Или вообще для всех 2?
На устойчивость проверяем с мю=1,7 и Мю=2,3 соответственно. По предельной гибкости считаем только наиболее нагруженную среднюю стойку. Или
Цитата:
Сообщение от h5r32 Посмотреть сообщение
ставим Lef из скада для устойчивости, если хочешь чтоб элементы зелененькими были ставишь в проверку по гибкости 400.
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
А вообще в данном конкретном примере проще рассудить так: каждая колонна сама по себе и Мю=2 для обоих, а то что между ними есть связь - так от этого устойчивость точно не уменьшается.
Проще - не означает правильно. Здесь не правильно, проверка на устойчивость крайней стойки с Мю=2,3 с учетом моментов может дать худшее значение, чем проверка средней стойки с Мю=1,7. Считать на устойчивость надо обе стойки со своими Мю.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2018, 16:20
#36
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Здесь не правильно
- чем обоснуете?
Моё обоснование очевидно:
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
а то что между ними есть связь - так от этого устойчивость точно не уменьшается
----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
с учетом моментов
- моменты на Мю не влияют.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2018, 16:32
#37
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- чем обоснуете?
Несущей способностью.

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- моменты на Мю не влияют.
Но влияют на несущую способность. С такими случаями в практических расчетах сталкивался неоднократно.

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Моё обоснование очевидно:
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
а то что между ними есть связь - так от этого устойчивость точно не уменьшается
Вообще-то это называется "декларация" Тут возможны любые варианты:устойчивость увеличится, уменьшится, останется прежней. Если бы это было не так, считали бы себе отдельные сьержни и горя бы не знали.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2018, 16:41
#38
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Несущей способностью.
- а это не «декларация»? Несущая способность на основе Мю считается.
Обоснуйте, что вариант с двумя Мю=2 неверен, или, что тоже самое, как распорка поставленная между колоннами может ухудшить их устойчивость.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2018, 16:55
#39
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
боснуйте, что вариант с двумя Мю=2 неверен, или, что тоже самое, как распорка поставленная между колоннами может ухудшить их устойчивость.
Мне совершенно не интересно обосновывать тезис, что однопролетная рама с разно нагруженными колоннами и 2 отдельные стойки с такими же нагрузками есть разные конструкции в отношении расчетной длины. В теорию, плиз.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2018, 18:10
#40
AGP57


 
Регистрация: 22.02.2011
Сообщений: 93


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- моменты на Мю не влияют.
момент вызывает появление поперечной силы (распора) которая приводит расчетную схему в равновесное состояние. распор уменьшает критическую силу и увеличивает значение мю. (без обид, взято из сопромата)
AGP57 вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2018, 18:43
#41
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
мы бы приняли завышенное Мю=2 вместо Мю=1,7 - разве это не запас?
Так и для менее нагруженной поддерживающей стойки Вы бы приняли заниженное Мю=2 вместо Мю=2,3 - какой тут может быть запас? Или, по-Вашему рама, может терять устойчивость только "одностоечно", т.е. при отсутствии какого-либо взаимодействия между элементами рамы?
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
т. к. нет определения что же такое сниповкая расчётная длина, а именно: чем она отличается от Эйлеровой.
В сущности от Эйлеровой она ничем не отличается, за исключением того, что при определении СНиПовской расчетной длины одного единственного элемента системы не предполагается пропорционального изменения нагрузки на систему вцелом. Т.е. вычисление СНиПовской расчетной длины не базируется на определении критической силы системы вцелом. Это обстоятельство позволяет уйти от сложного вычисления критической силы всей системы. Вместо этого высчитывается(и то не всегда) критическая сила одной единственной эквивалентная ячейки либо одного единственного элемента с граничными условиями, соответствующими такой ячейке. Именно поэтому с уверенностью можно сказать, что понятие "расчетная длина" в нормах(Корноухов) и в СКАДе(Лейтес) сущностно идентичные, но принципиально разные с точки зрения методов их численного определения и исходных теоретических предпосылок этого определения.
румата вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2018, 19:05
| 1 #42
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
При этом получим полную ерундуневзапас....
Не в запас, но вполне пригодную для практических целей. Пример: классическая рама с "консольными" колоннами - одна нагружена 1 тонна, другая 0,1 тонна. Получим "шаровым" методом мю=1,49 и мю=4,7. 1,49 "законно" годятся для проверки одной колонны как на устойчивость через фи из СП, так и для проверки по ПГ. Так ведь?
Вторую колонну на устойчивость через мю=4,7 можно проверить, она пройдет. Не пройдет по ПГ (хотя козе понятно, что должна - рама симметричная) - ай-яй-яй, надо или в анализы высших форм вдариться а-ля Румата, или застрелиться. Но я предлагаю отложить парабеллум, и в голой (без нагрузок) раме отдельно нагрузить проблемную колонну. Получим мю=1,42 (корень из 2, к слову).
Итак: для проверки по ПГ имеем для одной колонны 1,49, для другой 1,42. Какая же это полная ерунда? Это молниеносный безболезненный способ получить достаточно приличное мю для ПГ!
В принципе, для ПГ мю надо брать не более 2-х для откровенных консолей и в военное время, 1 - в повседневной жизни и 0,5 для жутко защемленных с обеих концов - по праздникам (таких случаев практически не бывает).
Например, в данном примере БЕЗО ВСЯКИХ расчетов можно было бы применить мю=2 (консоль же). Для стержней, имеющих шарниры в обоих концах, мю=1 всегда.
Так что ничего страшного нет. Как и нет:
h5r32:
Цитата:
я уж подумал прорыв случился какой то
Случится прорыв, когда в СКАД введут перемножитель мю на коэффициенты "энергетического" вклада. И эти и те в СКАД вычисляются, осталось лишь ввести кнопку - это, по моим представлениям, не так и сложно. Этого достаточно для практических целей. Т.е. автоматизировать тот самый метод непропорциональной"возгонки".

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
В сущности от Эйлеровой она ничем не отличается, за исключением того, что при определении СНиПовской расчетной длины одного единственного элемента системы не предполагается пропорционального изменения нагрузки на систему вцелом..
Вот здесь правильно. Не существует "таких", "сяких" и "эдаких" мю. Все едино.
В норме даны решения для конкретных схемы с конкретными загружениями (при возможности с некоторой инвариацией). Так оно и должно быть - для каждой конструкции для каждого сочетания - свой расчет мю. Просто в СП не все впихнешь...
По поводу необходимой точности определения мю - в постпроцессоре мю для элемента задается только дважды - на случай сжатия и на случай растяжения. При этом проверки с этими мю производятся по всем РСУ. Спрашивается - а как так? Мю же должны быть для каждого сочетания свои...Ответ: а как иначе?
Румата:
Цитата:
разные с точки зрения методов их численного определения и исходных теоретических предпосылок этого определения
Так Эйлер вообще на ряды разлагал и столбиком умножал - от этого суть не меняется. И исходные те же были - нахождение точки бифуркации (Ncr), что равносильно нахождению определителя.
Эйлерова устойчивость и в Африке та же...
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 28.08.2018 в 19:37.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2018, 19:25
#43
h5r32


 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
При этом проверки с этими мю производятся по всем РСУ. Спрашивается - а как так? Мю же должны быть для каждого сочетания свои...Ответ: а как иначе?
Мне всегда было интересно как учитывается характер приложения нагрузки, видимо "а как иначе".

С этим методом догружения я так и не понял правда али ложь

Хотя ни один эксперт пока не интересовался как я вообще назначил РД ,а про ПГ вообще молчу )

Последний раз редактировалось h5r32, 28.08.2018 в 19:30.
h5r32 вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2018, 19:46
1 | 1 #44
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от h5r32 Посмотреть сообщение
Мне всегда было интересно как учитывается характер приложения нагрузки, видимо "а как иначе".
Я всю жизнь проверяю с одним мю - минимальным из всех полученных. Для чего составляю МИНИМУМ основных комбинаций, при которых актуален вопрос устойчивости.
Цитата:
С этим методом догружения я так и не понял правда али ложь
Ну, скажем, это метод выживания в экстремальных условиях. Во всем есть доля правды. А с догружением всех элементов до одинакового состояния - мне кажется, в этом есть много-много правды.
Цитата:
Сообщение от h5r32 Посмотреть сообщение
Хотя ни один эксперт пока не интересовался как я вообще назначил РД ,а про ПГ вообще молчу )
Вопросы мю - внеинженерные. Думаю, скоро дойдет до требований "научного сопровождения" для определения мю, как например для сложной аэродинамики или другой динамики...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2018, 20:09
#45
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Не существует "таких", "сяких" и "эдаких" мю. Все едино.
Разовью немного мысль . Не бывает разных видов людей. Есть человек разумный и все, не существует "таких", "сяких" и "эдаких" людей. Но это и так и не так одновременно. Кто немного пытался разобраться в этом, непременно найдут различия между людьми по половым, расовым и другим признакам. Поэтому все, конечно, едино, но мю из СНиП и мю из СКАДа не одно и тоже, примерно как мужчина и женщина.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Спрашивается - а как так? Мю же должны быть для каждого сочетания свои...Ответ: а как иначе?
Если рассматривать СНиПовский подход, то все с точностью до наоборот.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Так Эйлер вообще на ряды разлагал и столбиком умножал - от этого суть не меняется. И исходные те же были - нахождение точки бифуркации (Ncr), что равносильно нахождению определителя.
Эйлерова устойчивость и в Африке та же...
Эйлер не строил теорий вычисления свободных длин элементов произвольной системы путем нахождения критической силы для всей системы. Эйлер разработал и обосновал теорию нахождения критических сил для отдельных стержней. То, что сделал Лейтес и др., конечно, достойно уважения, но этот продукт получился не практичным. Поэтому его стОит употреблять лишь как дополнение к методам СНиП в случае отсутствия лучшей альтернативы расчета на устойчивость.
румата вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2018, 21:20
#46
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
мю из СНиП и мю из СКАДа не одно и тоже, примерно как мужчина и женщина.
От это загнул!!!
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2018, 21:56
#47
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
...Если рассматривать СНиПовский подход, то все с точностью до наоборот...
Разовью мысль. В обратную сторону.
В норме приводится схема и ЗАГРУЖЕНИЕ. Т.е. четко и однозначно указаны вид место нагрузки. Например даже для одного консольного N сосредоточенно на башке, или распределенного на длине, мю соответственно разные. Точно так же для рам - четко указаны места и соотношения N, и формулы разные для одних и тех же схем, но при разных загружениях.
М-да...
Цитата:
Эйлер не строил теорий вычисления свободных длин элементов произвольной системы путем нахождения критической силы для всей системы.
Расчет на упругую устойчивость хоть одного стержня, хоть системы из кучи стержней - критерий одинаковый. Эйлер ничего не обосновывал, он просто вычислил Ncr, будучи гениальным математиком. Нахождение критического загружения для системы на сегодня - аналогичная задача, только решается она уже с привлечением более совершенного матаппарата. Факт: если в SCAD рассчитать на устойчивость систему из одного стержня (подозрительно похожего на Эйлеров стержень), то результат будет совпадать с результатом Эйлера. Ибо одна и та же теория.
Далее поработал не Лейтес, а те кто фи придумали, т.е. кто расковыривал пределы применимости формулы Эйлера. Вот тут и возникли понятия "фи" и "приведение к Эйлеру" (мю, расчетная длина, свободная длина, эффективная длина - где как..). После чего Лейтес просек сложность нахождения мю и засучил рукава, порешал и оформил несколько сотен задач. Штоп инженера мозг себе не выносили. В нормах - абсолютно аналогичные решения. Никакой разницы НЕТ. Открыв Лейтеса, легко находим полное повторение для аналогичных схем.
Таким образом, основы незыблемы. А вот мю хрен найдешь просто так - простой универсальной методики нет (и не может быть), в пакетах это дело игнорируется, и т.д. и т.п.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2018, 09:36
#48
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
В норме приводится схема и ЗАГРУЖЕНИЕ. Т.е. четко и однозначно указаны вид место нагрузки. Например даже для одного консольного N сосредоточенно на башке, или распределенного на длине, мю соответственно разные. Точно так же для рам - четко указаны места и соотношения N, и формулы разные для одних и тех же схем, но при разных загружениях.
Загружение это не сочетание. А мю для рам вообще не вычисляется. Мю вычисляется для сжатых элементов рам. Для системы состоящей из единственного стержня мю получается одинаковым при любом методе его определения. Но при расчетах более сложной системы можно идти по упрощенному пути, практически абстрагируясь от фактического распределения продольных сил в сжатых элементах, как это сделано в СНиП или решать задачу в лоб(со всеми вытекающими), через СКАД, как многие предпочитают делать.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
В нормах - абсолютно аналогичные решения. Никакой разницы НЕТ.
Если бы в нормах были абсолютно аналогичные решения и разницы в определенных значения мю не было, то не было бы никаких доп. методов от разработчиков СКАДа по приведению системы в равноустойчивое состояние ради совпадения результатов по СКАДу и по норме.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Эйлер ничего не обосновывал, он просто вычислил Ncr, будучи гениальным математиком.
Эйлер, будучи гениальным математиком, строго математически обосновал методы вычисления критических сил сжатых стержней.
румата вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2018, 11:10
#49
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
не было бы никаких доп. методов от разработчиков СКАДа по приведению системы в равноустойчивое состояние ради совпадения результатов по СКАДу и по норме.
Ничем не аргументированная подгонка со стороны гн. Теплых . С таким же успехом можно было бы вовсе ничего не считать, а принимать значение Мю по наиболее нагруженному стержню .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2018, 11:25
#50
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Ничем не аргументированная подгонка со стороны гн. Теплых .
Собственно, чего и следовало ожидать . У Ильнура разработчики СНиПа не совсем умные люди, т.к. предписали проверять ПГ через то же значение мю, которое было принято для расчетов на устойчивость. А у IBZ, гн. Теплых из SCADSoft не совсем умный человек, т.к. занимается не агрументированными (хотя аргументы и были им приведены) "подгонками" СКАДовских мю под СНиПовские.
румата вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2018, 12:07
#51
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Собственно, чего и следовало ожидать . У Ильнура разработчики СНиПа не совсем умные люди, т.к. предписали проверять ПГ через то же значение мю, которое было принято для расчетов на устойчивость. А у IBZ, гн. Теплых из SCADSoft не совсем умный человек, т.к. занимается не агрументированными (хотя аргументы и были им приведены) "подгонками" СКАДовских мю под СНиПовские.
Если убрать словосочетание "не совсем умные люди"(я категорический противник ярлыков), то всё именно так

P.S. Я аргументов у Теплых не обнаружил. Есть, правда, ссылка на некую работу, где говорится, что при более-менее равномерной относительной загрузке, полученные Мю можно использовать во всех целях. Так это при фактической загрузке, когда параметры устойчивости у элементов близки, с чем никто и не спорит. Но какое это имеет отношение к искусственному нагружению, отсутствующему в реальности, мне совсем не понятно.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2018, 17:49
#52
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Загружение это не сочетание..
Не занимайся словоблудием. "Эфир струит зефир". Смысл ты же понял.
Цитата:
А мю для рам вообще не вычисляется. Мю вычисляется для сжатых элементов рам.
Типа "Карл у Клары украл кораллы.." Словесный понос какой-то...
Цитата:
Для системы состоящей из единственного стержня мю получается одинаковым при любом методе его определения.
Ибо основа едина. Решается задача бифуркации. А через бином или вторую производную - к делу вообще не относится, если можно то и через графы можно. Напомню: дело в нахождении момента потери устойчивости.
Цитата:
Если бы в нормах были абсолютно аналогичные решения и разницы в определенных значения мю не было
Так ее и нет, этой разницы! Где какая разница-то? Например один стержень - как ее не считай, получишь то же самое. Так же и рама, так же и ступенчатые, и вообще все, что есть в СП. Никаких других результатов нельзя получить. Это как 2х2 вычислять..хоть 2+2, хоть 2^2, хоть (1+1)2...
Цитата:
не было бы никаких доп. методов от разработчиков СКАДа по приведению системы в равноустойчивое состояние ради совпадения результатов по СКАДу и по норме.
Не надо путать мокрое с сырым - ВСЯКИЕ разные методы появляются не из-за разницы в природе устойчивости, а в силу отсутствия схем в СП. Ведь бесконечное число схем не объять.
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Эйлер, будучи гениальным математиком, строго математически обосновал методы вычисления критических сил сжатых стержней.
Что значит "обосновал" метод? Просто порешил. Была поставлена задача - имеется отличная от прямой форма равновесия - он прикинул, что эта некая кривая, и употребил матаппарат того времени к решению (разложил рядами). После него ТАКИЕ же результаты были получены десятками ДРУГИХ методов. Никаких методик он не обосновывал. Он просто показал, как можно было бы вычислить, чему равна критическая сила, исходя из закона Гука и банального равновесия. Правильность его формулы обосновывали потом 300 лет (в итоге мы имеем необходимость обосновывать свои мю). А законы Гука и Равновесия - незыблемы.
IBZ
Цитата:
Но какое это имеет отношение к искусственному нагружению, отсутствующая в реальности, мне совсем не понятно.
Вот какое например отношение имеет 99-я форма потери устойчивости, отсутствующему в реальности, к установлению мю слабонагруженного элемента через анализ форм? Всегда можно найти некие соотношения... Теплых очень многие годы рыл реальные проекты, видимо что-то уловил.
Насчет мю для ПГ - вот растянутая (за конец ) консоль. Какое мю для ПГ?
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 29.08.2018 в 18:01.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2018, 18:43
#53
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Не надо путать мокрое с сырым - ВСЯКИЕ разные методы появляются не из-за разницы в природе устойчивости, а в силу отсутствия схем в СП. Ведь бесконечное число схем не объять.
Я нигде не говорил о двойственной природе явления устойчивости, а говорил лишь о разнице в методах вычисления расчетной длины. И о том, что существуют разные подходы к вычислению мю, которые дают разные результаты при прочих равных условиях. Поэтому словесный понос начинаешь здесь лить ты.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Что значит "обосновал" метод? Просто порешил.
Не просто решил, он опубликовал свой труд (не один, к стати) посвященный описанию того на основании каких предпосылок, методов математики и механики он это сделал. Чем тебе не обоснование. Но тебе охота цепляться к моим словам.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Правильность его формулы обосновывали потом 300 лет
Правильность формулы доказывается, а не обосновывается. Эйлер обосновал свой метод по-своему, в соответствии с уровнем развития математики и механики как наук на тот момент времени. Остальные на протяжении 300 лет лишь адаптировали этот метод к современным механико-математическим понятиям, кое-что пытались уточнить(и даже кое-что уточнили), но это все не принципиально.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Смысл ты же понял.
Но ты же тоже понял смысл различия СКАДовских мю от мю СНиПовских.
румата вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2018, 19:32
#54
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вот какое например отношение имеет 99-я форма потери устойчивости, отсутствующему в реальности, к установлению мю слабонагруженного элемента через анализ форм?
Никакого
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2018, 19:58
#55
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Я нигде не говорил о двойственной природе явления устойчивости
Ты частично прощен.
Цитата:
Не просто решил, он опубликовал свой труд (не один, к стати) посвященный описанию того на основании каких предпосылок, методов математики и механики он это сделал.
Просто решил и опубликовал. Причем первые вычисления были косячные. без учета в балансе поперечных. Потом подправил и т.д. Он просто решал задачки. Он не строил теорий. Нет теорий Эйлера. Есть решения Эйлера.
Цитата:
Правильность формулы доказывается, а не обосновывается.
Доказательство, обоснование, подтверждение - это одна суть, это я тебе говорю как носитель татарского языка.
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Но ты же тоже понял смысл различия СКАДовских мю от мю СНиПовских.
Да, я в 99-й раз убедился, что никакой разницы нет. СКАД вычисляет мю по критерию КЗУ. Другими словами, если бы Эйлер пощитал систему на устойчивость (рядами, на арифмометре), то получил бы точно такое же КЗУ, что и СКАД. Основа одна, и все едино. Далее он точно так же бы получил и мю. Как например Лейтес. У Лейтеса - расчет мю элементов систем. Один в один со СП (я уже как-то писал, что в СП умалчивается (тупо), как вычислить мю для наименее нагруженого элемента рамы, а для НАИБОЛЕЕ нагруженного - пожалуйста, типа мы в домике). Да и со СКАД тоже. Другого просто не может быть.
IBZ
Цитата:
Никакого
А Румата считает, что это точнейший способ определения мю. И даже обосновывает (доказывет) это через аналогию с динамической устойчивостью...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2018, 20:18
#56
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,795


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
динамической устойчивостью...
А это что за зверь? И откель он припрыгал?
Offtop: Всё страншее и страншее...(с)
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2018, 20:33
#57
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Всё страншее и страншее.
Не то слово. Читаю - и мне кажется, что я достиг дна непонимания . А тут народ если не с Эйлером, то как минимум с Лейтесом лично знакомы и с ними уравнения за бутылкой выводили .
Одно несколько бодрит то, что в процессе очень сильного "оматематизирования" (во слово! надо запатентовать!) конструкций в некторых головах начинают рождатся чуждые реальности и здравому смыслу убеждения, например, что мю шарнирно опертого стержня может быть больше 1. Поэтому особо волноватся, что данная тема находится не в нашем измерении понимания не стОит. Здоровее конструкции будут .
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2018, 20:43
#58
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
"оматематизирования" (во слово! надо запатентовать!)
- тогда надо каждый пост Ильнура патентовать.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2018, 21:43
#59
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,795


Offtop:
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- тогда надо каждый пост Ильнура патентовать.
Всё уже укр запатентовано до нас!(с)
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2018, 22:31
#60
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Ты частично прощен.
А ты ни сколько не прощен
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Да, я в 99-й раз убедился, что никакой разницы нет.
Ага, Теплых берет тестовую раму, мю элементов которой легко вычисляется как по СНиП так и по СКАДу. Сравнивает результаты этих вычислений, они естественно получаются различными. Все в очередной раз убеждаются, что разница есть(особенно для верхнего этажа рамы), а Ильнур в 99-й раз убеждается что разницы нет и все едино. Offtop: Не знаю что и думать, либо болезнь какая, либо зарождение новой татарской ветки буддизма

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А Румата считает, что это точнейший способ определения мю. И даже обосновывает (доказывет) это через аналогию с динамической устойчивостью...
Совсем какую-то дичь несешь. Это где я утверждал, что анализ высших форм даст точнейшие мю через аналогию?
румата вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2018, 08:55
#61
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
... народ если не с Эйлером, то как минимум с Лейтесом лично знакомы....
Не с ними лично, а с их биографией и их работами. Вот очень интересная книжка про устойчивость: https://dwg.ru/dnl/7917
Цитата:
Теплых берет тестовую раму, мю элементов которой легко вычисляется как по СНиП так и по СКАДу. Сравнивает результаты этих вычислений, они естественно получаются различными.
Не знаю, какие у Теплых различия имеются, но их не может быть. Речь естественно о тех схемах с теми загружениями, которые есть в СП. Кроме мю для НЕДОГРУЖЕННЫХ элементов - о них в СП молчок. П. 10.3.6 СП16 русским по-белому пишет: в случае налиичия разнонагруженности мю для НАИБОЛЕЕ нагруженного вычисляется так-то так-то. А как для менее нагруженного? Никак, потому что вычисление по тому же алгоритму приведет к большому мю (можно легко проверить по ф.146, применив его к менее нагруженному). Тогда надо будет пояснить, как быть с этим большим мю и с ПГ.
Поэтому в СП не применен какой-то марсианский подход, он точно такой же, как у Лейтес, как Перельмутера и любого другого.
В СП есть ограничения мю сверху или снизу, но это совсем никакого отношения к теории не имеет.
Цитата:
Это где я утверждал, что анализ высших форм даст точнейшие мю через аналогию?
Тут http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1725166&postcount=5
и тут http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...%F0%EC&page=45
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2018, 09:42
#62
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
П. 10.3.6 СП16 русским по-белому пишет: в случае налиичия разнонагруженности мю для НАИБОЛЕЕ нагруженного вычисляется так-то так-то. А как для менее нагруженного?
Вон оно что. Получается, НАИБОЛЕЕ нагруженные стойки верхнего этажа это НЕДОГРУЖЕННЫЕ элементы при разнонагруженности и мю для них никак не вычисляется согласно СП16?
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Никак, потому что вычисление по тому же алгоритму приведет к большому мю (можно легко проверить по ф.146, применив его к менее нагруженному).
На основании твоих умозаключений я понял, что ф.146 ты бы применял для перераспределения значений мю между колоннами разных этажей, если бы СП пояснял, как быть с этим большим мю и с ПГ.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Поэтому в СП не применен какой-то марсианский подход, он точно такой же, как у Лейтес, как Перельмутера и любого другого.
Еще раз - не такой. Этот подход не марсианский, а в большей степени геометрический, упрощенный. По СП не считается критическая нагрузка для единой рамы, через которую выражаются свободные длины всех элементов этой рамы. Такой подход соответсвует здравому смыслу(расчетная длина колонн верхних этажей не зависит от критической силы колонн нижних этажей) и в этом преимущество такого подхода. Есть, конечно, и кое-какие недостатки.
Там нет ни слова о точнейших мю и нет никакого обоснования через аналогию с динамическими методами расчета на устойчивость. Ты слегка заврался.

Последний раз редактировалось румата, 30.08.2018 в 09:52.
румата вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2018, 10:10
#63
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Перельмутер_Расчетные модели сооружений и возможность их анализа_2011, 516 стр. (о налонагруженных стержнях):
Цитата:
Но механизм возникновения пассивной бифуркации совершенно иной, нежели активной, и поэтому пассивную бифуркацию отдельных стержней нельзя оценивать по коэффициенту Фи.
Т. е., возможно, обсуждаем то, чего нет в принципе.

----- добавлено через ~6 мин. -----
А далее выводит правило и берёт его в рамку (с. 518):
Цитата:
Поэтому применять методику СНиПа к пассивной стойке не имеет смысла.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2018, 10:21
#64
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
А далее выводит правило и берёт его в рамку
Сейчас начнутся разговоры о том, что это правило "ничем не аргументированный подгон Перельмутера"
румата вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2018, 11:10
#65
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Сейчас начнутся разговоры о том, что это правило "ничем не аргументированный подгон Перельмутера"
Перельмутер ничего не подгоняет - он просто говорит об особенностях "поведения" слабо нагруженных стержней. При этом данная информация никак не может быть использована инженером в практических целях, так как вопрос расчета таких элементов автор скромно обходит. Может быть именно потому, чтобы не заниматься подгонкой
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2018, 11:15
#66
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Перельмутер ничего не подгоняет...
Ну так и Теплых ничего не подгоняет. Он просто отыскивает с помощью СКАда такую систему, в которой все сжатые элементы будут активными. И делает он это для того, что бы к ним можно было правильно применить методику СП для поэлементного расчета на устойчивость.

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
При этом данная информация никак не может быть использована инженером в практических целях, так как вопрос расчета таких элементов автор скромно обходит.
А зачем рассчитывать на устойчивость пассивный элемент. Какой в этом смысл. А так кто знает, может и расчет на устойчивость растянутых(всегда пассивных) элементов нужно делать. Автор же этот вопрос тоже скромно обходит.
румата вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2018, 12:31
#67
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Вон оно что. Получается, НАИБОЛЕЕ нагруженные стойки верхнего этажа это НЕДОГРУЖЕННЫЕ элементы при разнонагруженности и мю для них никак не вычисляется согласно СП16?
Цитата:
между колоннами разных этажей
В п.10.3.6 однозначно говорится об одноэтажной раме. И не идем дальше, а просто с изумлением фиксируем тот факт, что в СП мю для НАИБОЛЕЕго вычисляется по формуле Лейтеса, а для НАИМЕНЕЕго - нет. Просто не пошли влево. А Лейтес разницу не предусматривал - из определения расчетной длины по одной и той же формуле вычисляет и для этого, и для того. Как и СКАД, к слову.
Цитата:
Этот подход не марсианский, а в большей степени геометрический, упрощенный.
Да, обрезанный, скукоженный, подправленый напильником, но тот же подход. Физика упругой устойчивости не меняется от нормы к норме.
Цитата:
Есть, конечно, и кое-какие недостатки.
Недостатки есть везде - это цена упрощений. Теплых аналогично поступает, пытаясь упростить жизнь проектировщика.
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Там нет ни слова о точнейших мю и нет никакого обоснования через аналогию с динамическими методами расчета на устойчивость...
Есть там все это - и аналогия с динамикой, и утверждения правильности мю только через формы и все такое прочее. А конкретной методики нет.
А меня есть - она проста до изнеможения - берем мю из СКАД и прямо употребляем. В 90% дальнейшие телодвижения не требуются.
И с чего это перешли на пассивные? Я так понял, тут немного путают пассивные с МАЛОНАГРУЖЕННЫМИ.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2018, 13:13
#68
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
В п.10.3.6 однозначно говорится об одноэтажной раме. И не идем дальше...
Так ты пойди дальше. Теплых вот пошел, пересчитывает многоэтажную раму.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Физика упругой устойчивости не меняется от нормы к норме.
Тебя почему-то заклинило на "физике" упругой устойчивости. Не о "физике" сейчас речь. Физике вообще "плевать" на всякие мю и СП со СКАДами. Речь о том, что способ вычисления мю по СП принципиально отличается от способа вычисления тех же мю заложенного в СКАД. При этом физика явления потери устойчивости меняться не может вообще. Это как законы Ньютона, в любое время действуют одинаково.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Есть там все это - и аналогия с динамикой, и утверждения правильности мю только через формы и все такое прочее. А конкретной методики нет.
В моем понимании "правильность" и "точность" понятия не идентичные. Так я и сейчас утверждаю, что грамотный анализ высших форм даст куда более правильные значения мю, чем твой до изнеможения простой "метод", который методом, к слову сказать, не является точно так же, как и метод анализа высших форм.
Ну а если для тебя аналогия с сейсмикой или ветровой пульсацией одно и то же, что и динамические методы расчета на устойчивость, прими мои соболезнования.
румата вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2018, 14:04
#69
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Ну так и Теплых ничего не подгоняет. Он просто отыскивает с помощью СКАда такую систему, в которой все сжатые элементы будут активными. И делает он это для того, что бы к ним можно было правильно применить методику СП для поэлементного расчета на устойчивость.
И какое отношение имеет эта система к фактической? Такими методами можно далек-о-о-о зайти. А, впрочем, пользуйтесь чем хотите, а я лично категорически воздержусь.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2018, 14:58
#70
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
И какое отношение имеет эта система к фактической?
Геометрия и жесткости одни и те же, либо геометрия и нагрузки одни и те же.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Такими методами можно далек-о-о-о зайти.
В чем видите опасность? Как далеко можно зайти, расскажите.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
И с чего это перешли на пассивные?
С того, что в 99% случаев малонагруженный элемент системы - это пассивный элемент системы.
румата вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2018, 15:05
#71
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,795


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
В чем видите опасность?
В том, что "активные элементы" перейдут в "пассивные" и при реальном загружении их "мю" будут другими.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2018, 15:19
#72
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
В том, что "активные элементы" перейдут в "пассивные"
Применять методику СНиПа к пассивной стойке не имеет смысла. Можешь обвести это в рамочку и повесить себе на гвоздик.
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
при реальном загружении их "мю" будут больше.
Я так понимаю что ты имеешь в виду мю вычисленное по СКАДу? Если по СКАДу, то абсолютно ничего страшного это увеличившееся значение мю не означает. Такой элемент элемент никогда не потеряет устойчивость сам по себе при фактической нагрузке, какую бы огромную величину мю скад ни показывал.
румата вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2018, 15:23
#73
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Offtop:
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
на гвоздик
- обычно это Бахил говорит.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2018, 15:25
#74
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Offtop: так это я ради него его же словами изъясняюсь, чтоб, понятнее человеку стало
румата вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2018, 15:27
#75
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,795


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Применять методику СНиПа к пассивной стойке не имеет смысла.
А в СНиПе нет понятия "пассивная" и "активная" - это всё твои фантазии.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2018, 15:35
#76
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Конечно в СНиПе нет таких понятий как раз потому, что СНиПовский способ определения мю не предполагает пропорционального возрастанию нагрузки на систему(читай все элементы заведомо предполагаются активными). А СКАДовский предполагает. Отсюда вся путаница со значениями мю. А вообще энергетический анализ это не мои фантазии. Он давным давно обоснован и никакой опасности в себе не несет. Применяется в он не спроста в анализе устойчивости, а ради выявления той самой "физичности" полученных результатов по мю для каждого из элементов системы.
румата вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2018, 15:36
| 2 #77
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
в СНиПе нет понятия "пассивная" и "активная"
- ещё там нет сверхвысоких значений мю и даже есть ограничение на мю равное 3. Поэтому мю скада и мю СНиПа в общем случае разные вещи.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2018, 15:39
#78
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,795


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
СНиПовский способ определения мю
самый правильный. Заруби себе на носу.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Ни скад ни лира расчётные длины не определяют.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2018, 15:44
#79
h5r32


 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
самый правильный. Заруби себе на носу.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Ни скад ни лира расчётные длины не определяют.
Можно расходиться , вопрос решен
h5r32 вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2018, 15:51
#80
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
В чем видите опасность? Как далеко можно зайти, расскажите.
Введение системы самоуравновешенных сил полностью искажает соотношений реальных параметров устойчивости (v=l*sqrt(N/EI) для стержней в системе, приводит к иному уравнению устойчивости и, соответственно, другим значениям коэффициентов расчетных длин. На сколько? Знаете, анализировать трансцендентные уравнения - это без меня.

P.S. Перечитал еще раз Теплых - обоснований как качественных, так и математических ноль по Кельвину.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2018, 16:00
#81
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,795


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Перечитал еще раз Теплых
Offtop: Короче, повесь его на гвоздик. Сам знаешь где.
Сам когда-то баловался разными уровнями загружения. Фигня это всё.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2018, 16:13
#82
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Введение системы самоуравновешенных сил полностью искажает соотношений реальных параметров устойчивости...
А для чего и кому нужны "реальные" соотношения параметров устойчивости, если в результате возни с трансцендентными уравнениями получается такое значение критической силы, которое с реальностью не имеет ничего общего даже при фактическом значении внешней нагрузки? Мне например, совсем не понятны качественные математические обоснования типа "тут вижу, тут не вижу, а тут рыбу заверну ".

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Сам когда-то баловался разными уровнями загружения. Фигня это всё.
Вот если б ты не баловался, а серьезно позанимался этим вопросом, ты бы разные глупости здесь не писАл.
румата вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2018, 16:29
#83
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
А для чего и кому нужны "реальные" соотношения параметров устойчивости, если в результате возни с трансцендентными уравнениями получается такое значение критической силы, которое с реальностью не имеет ничего общего даже при фактическом значении внешней нагрузки?
А реальность, это как в данном случае и кто оценивает?
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2018, 16:37
#84
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
А реальность, это как в данном случае и кто оценивает?
Реальное положение вещей можно оценить реальным экспериментом, либо альтернативным, принципиально иным, методом расчета, который дает идентичные реальному эксперименту результаты. Оценить может любой желающий.
румата вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2018, 16:53
#85
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Реальное положение вещей можно оценить реальным экспериментом, либо альтернативным, принципиально иным, методом расчета, который дает идентичные реальному эксперименту результаты. Оценить может любой желающий.
Очень интересно, особенно учитывая "физический" характер понятия "расчетная длина" и то, что мало нагруженные стержни не проходят именно по предельной гибкости, не имея проблем с устойчивостью .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2018, 16:53
#86
ProjectMaster


 
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,053


Имхо для рассматриваемого случая коэффициент расчетной длины будет иметь смысл для каждого участка колонны (каждый участок - отдельный коэффициент).

И вопрос поиска мю (имхо) практического смысла не имеет, так как здесь есть задача оценки устойчивости колонны в целом, а не поиска мю для каждого участка.
ProjectMaster вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2018, 16:53
#87
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Так ты пойди дальше.
Зачем? Я тебе на первой же простой схеме СП показал, что разницы между СКАДом/Лейтесом и СП нет в принципе, идентичные формулы и результаты. К слову, СП тоже дальше не пошел, уткнувшиь в НАИМЕНЕЕ нагруженное. Просто не пояснил, как вычислить, и баста. В отличие от Лейтеса. Вот такая разница - да, имеется.
Цитата:
Тебя почему-то заклинило на "физике" упругой устойчивости.
Не заклинило, а методично доводится простая мысль. Через повторения.
Цитата:
Не о "физике" сейчас речь.
Правильно, речь о физике упругой устойчивости.
Цитата:
способ вычисления мю по СП принципиально отличается от способа вычисления тех же мю заложенного в СКАД.
Да не отличается НИКАК! Пример: вот та самая рама, о которой я говорил. по СП при неравных N для НАИБОЛЕЕ загруженного найдем мю=1,8 (допустим). СКАД даст ТОЧНО такое же мю! Так же СКАД даст 2,6 для НАИМЕНЕЕ нагруженного. А СП ничего не даст! Не пердусмотрено. Как ты будешь по СП брать мю для НАИМЕНЕЕго? А?
Цитата:
физика явления потери устойчивости меняться не может вообще
Речь не о реальной физике, а физике упругой идеализированной системы. Мы же ищем именно мю для таких схем, да ведь? А не деформационными расчетами с учетом геомнелинов/физнелинов и прочих эффектов, так ведь?
Цитата:
В моем понимании "правильность" и "точность" понятия не идентичные.
Я и не идентифицировал их - "правильность" и "точность" ягоды одного поля. В нашем случае правильность и сводится к точности. Т.е. ищем в диапазоне допустим 1...2, кто точнее даст, тот и будет правильный. Правильно?
Цитата:
.. грамотный анализ высших форм даст куда более правильные значения мю
А что так - только "более правильный"? Т.е. не совсем правильный? Раз уж в твоем понимании "правильность" и "точность" понятия не идентичные.
Цитата:
..аналогия с сейсмикой или ветровой пульсацией...
Причем здесь сейсмика и ветровая? Ты что-то совсем ослаб.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2018, 17:25
#88
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,795


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Причем здесь сейсмика и ветровая?
Ну так
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
через аналогию с динамической устойчивостью...
Тщательнее надо.
Offtop: Ты проверяй какого пола...
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2018, 17:59
#89
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Зачем? Я тебе на первой же простой схеме СП показал... Да не отличается НИКАК! Пример: вот та самая рама, о которой я говорил.
Больше рам никаких не бывает? Думаю ты очень сложную систему взял для примера. Нужно было попроще взять, консоль или шарнирный стержень например. Совпадение по вычисленному значению мю между СКАДом и СНиПом было бы 100% и идею об абсолютной одинаковости методов вычисления расчетных длин вообще никто бы не стал оспаривать.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А что так - только "более правильный"? Т.е. не совсем правильный? Раз уж в твоем понимании "правильность" и "точность" понятия не идентичные.
Мю получаются правильными, но при определенных условиях. Во всех случаях тупо взять мю из анализа высших форм не получится. Ты не знал?
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Причем здесь сейсмика и ветровая?
При том, что аналогию я проводил с динамическими расчетами, для проведения которых не всегда достаточно данных только по первой "реальной" форме собственных колебаний.
румата вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2018, 08:25
#90
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Больше рам никаких не бывает?
Рам безконечное множество. Я взял ярчайший пример - и тебе уже на этом примере НЕЧЕГО СКАЗАТЬ! Ты так и не рассказал, как в СП вычисляется мю для НАИМЕНЕЕго. Расскажи, раз такой всезнайка и утверждаешь, что в СП ИНЫЕ методы, чем в миру.
Бахил
Цитата:
Ну так
Ну так надо же голову включать - мы о методах расчета на устойчивость. Румата приводил аналогию с динамическим. Зачем дураком-то прикидываться?
Цитата:
.Нужно было попроще взять, консоль или шарнирный стержень например. Совпадение по вычисленному значению мю между СКАДом и СНиПом было бы 100%
Ты невнимателен - это пример я ТОЖЕ приводил
Цитата:
П.47 Факт: если в SCAD рассчитать на устойчивость систему из одного стержня (подозрительно похожего на Эйлеров стержень), то результат будет совпадать с результатом Эйлера. Ибо одна и та же теория.
, после чего ты имел претензии - типа слишком просто. Теперь ты парируешь, что слишком сложно. Ты как-то уже определись.
Цитата:
идею об абсолютной одинаковости методов вычисления расчетных длин вообще никто бы не стал оспаривать.
Кроме тебя никто и не оспаривает.
Цитата:
Мю получаются правильными, но при определенных условиях.
Это всегда так - определенные условия имеют быть место для любых расчетных методик. Что и осложняет жизнь проектировщику.
Цитата:
Во всех случаях тупо взять мю из анализа высших форм не получится. Ты не знал?
Я не занимаюсь анализом высших форм потери устойчивости систем - я же не дурак. Хотя могу позаниматься, если в системе не более 1-2 элемента.
Цитата:
...аналогию я проводил с динамическими расчетами...
Так ты проводил или не проводил?
Цитата:
для тебя аналогия с сейсмикой или ветровой пульсацией одно и то же, что и динамические методы расчета на устойчивость
Так при чем сейсмика или пульсация в свете моего заявления о том, что ты проводил аналогию с динамикой? Динамический метод и предполагает динамику.
Где твой прямой ответ на прямо поставленный (п.87) мной вопрос:
Цитата:
Пример: вот та самая рама, о которой я говорил. по СП при неравных N для НАИБОЛЕЕ загруженного найдем мю=1,8 (допустим). СКАД даст ТОЧНО такое же мю! Так же СКАД даст 2,6 для НАИМЕНЕЕ нагруженного. А СП ничего не даст! Не пердусмотрено. Как ты будешь по СП брать мю для НАИМЕНЕЕго? А?
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 31.08.2018 в 08:31.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2018, 09:52
#91
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
...после чего ты имел претензии - типа слишком просто. Теперь ты парируешь, что слишком сложно. Ты как-то уже определись.
Ты про сарказм слышал?
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Кроме тебя никто и не оспаривает.
Конечно, а так вообще бы никто ничего не оспаривал.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Я взял ярчайший пример - и тебе уже на этом примере НЕЧЕГО СКАЗАТЬ!
Это не ярчайший пример - это дурацкий пример который ничего по теме не показывает. Ты с ним носишься как дурень со ступой давно, я заметил. А разобрать примеры приведенные г-ном Теплых для тебя слишком сложная задача. Или нет?
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Ты так и не рассказал, как в СП вычисляется мю для НАИМЕНЕЕго. Расскажи, раз такой всезнайка и утверждаешь, что в СП ИНЫЕ методы, чем в миру...Где твой прямой ответ на прямо поставленный (п.87) мной вопрос:
Для чего ты каждый раз задаешь этот глупый вопрос? Давным давно тебе был дан ответ, но тему ту почему-то удалили. Ладно повторюсь, а то вдруг у тебя слюна закончится или CapsLock на клавиатуре откажет. Для менее нагруженной по СНиП следует принимать 2 , для более нагруженной тоже 2, но можно по формуле 146 принять значение несколько меньшее 2. Абсолютно ничего страшного не произойдет. Будем проверять?

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Так ты проводил или не проводил?...Динамический метод и предполагает динамику.
Конечно я не проводил аналогию с динамической устойчивостью. Динамика динамике рознь. Есть явные динамические методы, есть неявные. Предпосылки совершенно разные, а у тебя все едино. Какой смысл вообще с тобой об этом говорить?
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
...я же не дурак
Т.е. любой кто попробует отыскать правильное значение расчетной длины через рассмотрение высших форм - дурак. Так зачем ты вообще с дураком разговариваешь? Разговаривай с умными людьми, которые твои "методы" будут принимать за абсолютную истину и ни о чем никогда с тобой спорить не будут.
румата вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2018, 20:38
#92
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Ты про сарказм слышал? .
Я слышал про принцессу на горошине.
Цитата:
...это дурацкий пример который ничего по теме не показывает...
Это убийственный пример, который отчетливо показывает, что все едино, а в СП - просто урезано (упрощено и т.д.)
Цитата:
Ты с ним носишься как дурень
Сам дурак.
Цитата:
А разобрать примеры приведенные г-ном Теплых для тебя слишком сложная задача. Или нет?
Меня мало интересуют детали Теплых. Что Теплых, что я - все едино. Думаю, он примерно как я мыслит.
Цитата:
Для чего ты каждый раз задаешь этот глупый вопрос?
Он не глупый, а убийственный - правильный ответ на него предполагает, что все едино, а в СП - урезано (упрощено и т.д.)
Цитата:
.Для менее нагруженной по СНиП следует принимать 2 , для более нагруженной тоже 2, но можно по формуле 146 принять значение несколько меньшее 2.
В СП так не написано, не ври нагло. Это твоя личная интертрепация. Вопрос был: как в СП сказано?
Цитата:
Динамика динамике рознь. Есть явные динамические методы, есть неявные.
Остапа понесло...
Цитата:
Какой смысл вообще с тобой об этом говорить?
Никакого. Меня не запутаешь.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как расчитать коэффициент расчетной длины для такой колонны?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Коэффициент расчетной длины диагонали вертикальной крестовой связи между колоннами Bonch Конструкции зданий и сооружений 410 28.11.2020 20:11
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Подскажите где найти коэффициент расчетной длины для этой схемы? Romashkin Металлические конструкции 11 03.02.2017 08:00
Коэффициент расчетной длины для данного случая Mst_61 Конструкции зданий и сооружений 364 09.06.2016 23:24
Коэффициент расчетной длины сжато-изогнутого стержня 0,25. Как так? Сазоныч Расчетные программы 11 15.10.2009 09:56