Возможно ли крепление фахверковой колонны двумя листовыми шарнирами к верхнему и нижнему поясу стропильной фермы
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Возможно ли крепление фахверковой колонны двумя листовыми шарнирами к верхнему и нижнему поясу стропильной фермы

Возможно ли крепление фахверковой колонны двумя листовыми шарнирами к верхнему и нижнему поясу стропильной фермы

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.09.2018, 20:56 #1
Возможно ли крепление фахверковой колонны двумя листовыми шарнирами к верхнему и нижнему поясу стропильной фермы
vlasctelin
 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 681

Есть необходимость крепления фахверковой колонны к верхнему и нижнему поясу стропильной фермы. То есть фахверковая колонна будет крепиться двумя листовыми шарнирами к поясам фермы. Может ли в связи с этим возникнуть опасность передачи на фахверковую колонну дополнительных усилий сжатия или каких-либо других усилий из-за крепления в двух местах. Листовые шарниры выполнены по серии. Толщина листов 6мм. Просто по сериям фахверковые колонны крепятся в одном месте, а в моём случае необходимо закрепиться в двух местах
Просмотров: 14415
 
Непрочитано 11.09.2018, 21:24
#2
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,299


Добрый день. Может возникнуть доп момент в фахверке при горизонтальном перемещении каркаса из плоскости.
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2018, 21:55
#3
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
и (к) нижнему поясу стропильной фермы
- а он (пояс) способен воспринять усилие от фахверка? Т. е. смысл есть в этом?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2018, 23:32
#4
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,299


Там могут быть распорки из плоскости и вертикальные связи с горизонтальными
Кореш вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.09.2018, 06:02
#5
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 681


Цитата:
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Добрый день. Может возникнуть доп момент в фахверке при горизонтальном перемещении каркаса из плоскости.
У меня расчет в пространстве, поэтому перемещения основного каркаса относительно фахверковой колонны должны быть учтены в расчете (фахверковая колонна соединена с узлами поясов ферм и продольном и в поперечном направлении)
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
а он (пояс) способен воспринять усилие от фахверка? Т. е. смысл есть в этом?
Да, по нижнему поясу с торца устанавливается система горизонтальных связей, и по верхнему поясу тоже система горизонтальных связей, вертикальных связей нет в этом месте. Фахверковая колонна приходит в узлы верхнего и нижнего пояса в эти узлы приходят и горизонтальные связи.


Меня интересует именно вопрос по поводу листовых шарниров: может ли два листа (листовых шарнира) одновременно согнуться при прогибе фермы и не будет ли ферма при прогибе передавать вертикальную нагрузку на фахверковую колонну из-за двух креплений
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 749
Размер:	95.9 Кб
ID:	206069  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 647
Размер:	64.3 Кб
ID:	206070  

Последний раз редактировалось vlasctelin, 12.09.2018 в 08:40.
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2018, 12:15
#6
ronn


 
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 421


Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
Просто по сериям фахверковые колонны крепятся в одном месте
Где вы такую серию нашли? Обычно как раз наоборот.
По крайней мере в Молодеченской серии крепятся к обоим поясам. Смотрите узлы 57-61.
ronn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.09.2018, 12:36
#7
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 681


Цитата:
Сообщение от ronn Посмотреть сообщение
Смотрите узлы 57-61.
Нашел. Серия 1.460.3. Ну да к двум поясам

Последний раз редактировалось vlasctelin, 12.09.2018 в 12:45.
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2018, 13:14
#8
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Да хоть к 3-м. Считайте фахверк, пластины и примыкающие связи по реальной схеме и "будет вам счастье"

Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
может ли два листа (листовых шарнира) одновременно согнуться при прогибе фермы и не будет ли ферма при прогибе передавать вертикальную нагрузку на фахверковую колонну из-за двух креплений
Правильно спроектированный листовой шарнир (два, три ... n), в принципе не может передать вертикальную нагрузку на фахверк. Именно в этом его предназначение: передача горизонтальных сил (осуществление горизонтальной опоры для фахверковых стоек) и исключение передачи нагрузок вертикальных.
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.09.2018, 13:33
#9
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 681


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Да хоть к 3-м. Считайте фахверк, пластины и примыкающие связи по реальной схеме и "будет вам счастье"

Цитата:
Сообщение от vlasctelin
может ли два листа (листовых шарнира) одновременно согнуться при прогибе фермы и не будет ли ферма при прогибе передавать вертикальную нагрузку на фахверковую колонну из-за двух креплений
Правильно спроектированный листовой шарнир (два, три ... n), в принципе не может передать вертикальную нагрузку на фахверк. Именно в этом его предназначение: передача горизонтальных сил (осуществление горизонтальной опоры для фахверковых стоек) и исключение передачи нагрузок вертикальных.
В очередной раз спасибо.
Игорь Борисович. Подскажите пожалуйста, гложит еще одно сомнение. Может ли изгибающий момент от поперечного торможения подвесного крана передаться на решетку уголковой фермы. И нужно ли это как то учитывать в расчете. В расчетной схеме я его учитываю консольным очень жестким стержнем, который жестко крепится к узлу нижнего пояса фермы длиной равной высоте подкрановой балки плюс узел крепления, а на конце консоли прикладываю горизонтальную силу от торможения крана, но он ничего не создает (у нас решетка уголковой фермы предполагает шарниры в узлах, поэтому этот момент не будет создавать никаких усилий в решетке). Я обычно в таких случаях проверяю ферму с учетом жестких узлов прикрепления элементов решетки фермы к поясам, правильно ли это, или есть какой-то другой способ? Может быть надо как-то конструктивно увеличивать сечение фермы?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 111.jpg
Просмотров: 436
Размер:	108.1 Кб
ID:	206084  
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2018, 13:45
#10
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
Может ли изгибающий момент от поперечного торможения подвесного крана передаться на решетку
- а куда ж он денется? Замените сечение подвески на парный швеллер (как это в сериях и делается).
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2018, 13:51
2 | 1 #11
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
Может ли изгибающий момент от поперечного торможения подвесного крана передаться на решетку уголковой фермы
Теоретически в рамках инженерной теории момент не передается, так как в узлах элементов уголковых фермы при очень небольших моментах появляются пластические шарниры и никакой момент дальше не воспринимается. Именно поэтому мы и считаем уголковые фермы по шарнирной схеме.

Практически величина сосредоточенного момента от поперечного торможения для 5-и тонного крана будет порядка М=0,1 тм, а ведь он еще и распределится между всеми элементами, сходящимися в узле.

Вывод: Данный момент учитывать не следует.
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.09.2018, 13:56
#12
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 681


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- а куда ж он денется? Замените сечение подвески на парный швеллер (как это в сериях и делается).
А что это даст?. Я посчитал ферму с учетом жестких узлов прикрепления, максимальный момент возникает как раз не в решетке фермы, а в нижнем поясе, поэтому возникает вопрос: нужно ли делать стойку в месте подвеса крана из швеллеров??? Необходимо скорее пояс увеличивать, ведь он больше всего изгибается...

Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Теоретически в рамках инженерной теории момент не передается, так как в узлах элементов уголковых фермы при очень небольших моментах появляются пластические шарниры и никакой момент дальше не воспринимается. Именно поэтому мы и считаем уголковые фермы по шарнирной схеме.

Практически величина сосредоточенного момента от поперечного торможения для 5-и тонного крана будет порядка М=0,1 тм, а ведь он еще и распределится между всеми элементами, сходящимися в узле.

Вывод: Данный момент учитывать не следует.
То есть ставь в местах подвесок стойки из таврового сечения из маленьких уголков 50x4 (в них при расчете только растяжение возникает) и все будет нормально. Теоретически я с Вами полностью согласен и думаю абсолютно также (пластические шарниры в узлах, расчет фермы при шарнирной схеме крепления элементов решетки), но если бы не эта серия, где в местах подвесок спаренный швеллер, то я бы давно забыл про этот вопрос...

Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
а ведь он еще и распределится между всеми элементами, сходящимися в узле.
Так в том то и дело, что он воспринимается в основном поясом, а на стойку фермы не переходит усилие от изгиба

Последний раз редактировалось vlasctelin, 12.09.2018 в 14:07.
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2018, 14:54
#13
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
ак в том то и дело, что он воспринимается в основном поясом, а на стойку фермы не переходит усилие от изгиба
Я не конструктор и не знаю ставится ли в таком случае двойной швеллер - мне почему-то кажется, что не всегда и не везде. Например, в середине фермы, при креплении там кран-балки. Но если поставить в качестве стоек/подвесок двойной швеллер, то основной момент уйдет, действительно, на него. Но тогда и на верхний пояс момент придет тоже, правда раза в 2 меньший, чем в месте крепления кран-балки. Не припомню, чтобы пояса уголковых ферм (даже с подвесными кранами) считались с учетом моментов. Впрочем, это ничего не значит, может кто и считает ...
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.09.2018, 15:32
#14
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 681


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Я не конструктор и не знаю ставится ли в таком случае двойной швеллер - мне почему-то кажется, что не всегда и не везде. Например, в середине фермы, при креплении там кран-балки. Но если поставить в качестве стоек/подвесок двойной швеллер, то основной момент уйдет, действительно, на него. Но тогда и на верхний пояс момент придет тоже, правда раза в 2 меньший, чем в месте крепления кран-балки. Не припомню, чтобы пояса уголковых ферм (даже с подвесными кранами) считались с учетом моментов. Впрочем, это ничего не значит, может кто и считает ...
Получается, что с расчетной точки зрения обоснование устройства небольших уголков в местах подвесок есть и не имеет смысла в этих местах ставить швеллер. По сути конструктив серии не будет являться обоснованием в случае чего, проверять будут расчет и его соответствие нормативным документам и если он будет обоснованный нормами, значит претензий к нему не должно быть.
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2018, 16:01
#15
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- а куда ж он денется? Замените сечение подвески на парный швеллер (как это в сериях и делается).
Самое простой способ, момент же распределится в соответствии жескостей.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Теоретически в рамках инженерной теории момент не передается, так как в узлах элементов уголковых фермы при очень небольших моментах появляются пластические шарниры и никакой момент дальше не воспринимается. Именно поэтому мы и считаем уголковые фермы по шарнирной схеме.
Странная логика что бы не учитывать момент, что же тогда востримет момент?
Если все сечения уголка загнать в пластику то мы получим N. А момент уже нечем будет воспринимать, поэтому его и не учитывют
мозголом из Самары вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.09.2018, 16:13
#16
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 681


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Самое простой способ, момент же распределится в соответствии жескостей.
Пересчитал с учетом подвеса из двух швеллеров. Как он уходил в пояс так и уходит, теперь, конечно, немного больше момент стал уходить в подвес, но далеко не такой как возникает в поясе. Причем, чем длиньше подвес, тем меньший момент в нем возникает

Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Самое простой способ, момент же распределится в соответствии жескостей.
Мне кажется, что реальный расчет с учетом жесткого закрепления элементов решетки в узлах фермы, то есть расчет с учетом реального момента от поперечного торможения крана и подбором сечений будет более правильным обоснование принятых сечений, чем просто установка спаренного швеллера...

Последний раз редактировалось vlasctelin, 12.09.2018 в 16:34.
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2018, 18:46
#17
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
Пересчитал с учетом подвеса из двух швеллеров
- а как ориентировали швеллера?
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.09.2018, 22:45
#18
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 681


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
а как ориентировали швеллера?
Ориентировал я все правильно (смотрите 1 картинку во вложении)

По поводу усилий наврал я, конечно (усилия не правильно в Роботе вытащил). Естественно стойка из швеллеров взяла на себя момент и разгрузила нижний пояс (я правда в роботе считал эквивалентное сечение не из двух швеллеров, а из двутавра, у них там нет такого сечения из двух швеллеров). На второй картинке стойка из двух уголков 80x8 (усилия в опорном узле стойки 0.454кН*м), а на третьей стойка из двутавра (усилия в опорном узле стойки 2.271 кН * м)
Таким образом, получается, что спаренный швеллер просто разгружает нижний пояс и берет на себя больший момент, чем спаренный уголок. Но опять же повторюсь, если посчитать все усилия с учетом жесткого крепления элементов решетки к поясам фермы и учесть реальные моменты от эксцентриситета в элементах фермы и подобрать на эти усилия элементы фермы, то нет ни какой необходимости в устройстве спаренных швеллеров, просто необходимо будет нижний пояс фермы сделать большего сечения


Спаренный швеллер был выбран скорее всего конструктивно, ведь его удобно устанавливать в ферме, к тому же у него очень высокие изгибные характеристики по сравнению со спаренными в тавр уголками. Так два 12 швеллера весят приблизительно столько же сколько два уголка 80x8, в свою очередь, изгибные характеристики двух швеллеров намного выше, чем у двух уголков, да и вообще не принято, чтобы уголки работали на изгиб
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 331
Размер:	414.8 Кб
ID:	206095  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 5.jpg
Просмотров: 265
Размер:	378.5 Кб
ID:	206096  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 6.jpg
Просмотров: 205
Размер:	364.9 Кб
ID:	206097  

Последний раз редактировалось vlasctelin, 12.09.2018 в 23:06.
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2018, 23:02
#19
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
нет ни какой необходимости в устройстве спаренных швеллеров, просто необходимо будет нижний пояс фермы сделать большего сечения
В теории, экономнее сделать подвеску из швеллеров, чем увеличивать пояс.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.09.2018, 23:11
#20
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 681


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
В теории, экономнее сделать подвеску из швеллеров, чем увеличивать пояс.
Согласен полностью. Плюс еще заморочки с расчетом фермы с учетом моментов. Наверное из этих соображений и исходили разработчики серии. В нижнем поясе они дают только растяжение, небольшой момент в месте подвески не учитывается в силу его незначительности, а основная часть момента воспринимается подвеской из швеллеров
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2018, 10:39
| 1 #21
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


И пошто все так не хотят делать торцевую раму в виде несущего фахверка без применения ферм..... ?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2018, 11:45
| 1 #22
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Лягушек любят. Считать не надо. В сериях так. Всегда так делали.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2018, 16:22
#23
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
И пошто все так не хотят делать торцевую раму в виде несущего фахверка без применения ферм..... ?
тоже задаюсь этим вопросом...
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2018, 19:26
#24
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
И пошто все так не хотят делать торцевую раму в виде несущего фахверка без применения ферм..... ?
2-3 лишних профиля в закупке.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2018, 20:02
#25
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


А тонн сколько минус?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2018, 21:21
#26
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


1-2 т, в зависимости от глубины оптимизации.
Случай из практики (единичный): экономили, вылизывали сечения, ГСП, гнутики. А по факту: есть швеллера, двутавры и уголок. Получились чисто серийные решения с соответствующим расходом и кучей пересогласований.

Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 14.09.2018 в 21:26.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2018, 07:20
| 1 #27
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
И пошто все так не хотят делать торцевую раму в виде несущего фахверка без применения ферм..... ?
Исключительно из эгоистических корыстных соображений проектировщика: есть же уже же поперечник, весь продуманный и вычерченный - его и ставим 100 кратно, в т.ч. на торцах, и довешиваем пару стоек. И все. И время цело, деньги есть.
А новый поперечник на торец - это новый расчет, новые узлы, все заново, да на кой мне это за те же деньги? Да и заказчику зачем еще один набор новых профилей, узлов и т.д.? Нет ничего прелестней, чем монотонное однообразие. Форд придумал конвейер неспроста.
Вот примерно так...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2018, 09:17
| 3 #28
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,062
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Исключительно из эгоистических корыстных соображений проектировщика: есть же уже же поперечник, весь продуманный и вычерченный - его и ставим 100 кратно, в т.ч. на торцах, и довешиваем пару стоек. И все. И время цело, деньги есть.
А новый поперечник на торец - это новый расчет, новые узлы, все заново, да на кой мне это за те же деньги? Да и заказчику зачем еще один набор новых профилей, узлов и т.д.? Нет ничего прелестней, чем монотонное однообразие. Форд придумал конвейер неспроста.
Вот примерно так...
Да не намного и трудоемчее торцевую раму нарисовать, и на приставные фахферковые стойки со своими узлами с листовыми шарнирами как бы тоже грифель тратится. А рядовую раму все равно рисовать, хоть при несущем, хоть при самонесущем фахверке.

ИМХО - методологическая привычка с СССРа, когда предполагалось, что каждый завод в следующей пятилетке должен удвоить выпуск продукции и, следовательно, в конструкцию производственного здания закладывалась возможность расширения, значит не требовались постоянные торцы.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2018, 09:21
#29
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
методологическая привычка с СССРа
- возможно, это было как-то связано с необходимость/возможностью расширения (вернее удлинения) здания.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2018, 09:25
#30
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Да не намного и трудоемчее торцевую раму нарисовать.
Нарисовать - не очень трудно, но же надо же и посчитать, и узлы в тугой башке туго покрутить, а время идет, голова болит и т.д.
Цитата:
на приставные фахферковые стойки со своими узлами с листовыми шарнирами как бы тоже грифель тратится.
Так то рама новая, а тута классически готовый стояк с листом. Расчет в два арифметических действия.
Цитата:
рядовую раму все равно рисовать, хоть при несущем, хоть при самонесущем фахверке.
Зачем??? я глубоко поражен - рядовой поперечник посчитан на рядовые нагрузки, на торце вдвое грубо все легче, что считать-то? Унификация, панимаш. 1:1 все. Грифель не тратится.
Цитата:
возможность расширения
Вот! Есчо один аргумент.
При таких аргументах уникальные торцы не выживают как класс.
А еще спрашивают "пошто"...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2018, 19:07
#31
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
ИМХО - методологическая привычка с СССРа, когда предполагалось, что каждый завод в следующей пятилетке должен удвоить выпуск продукции и, следовательно, в конструкцию производственного здания закладывалась возможность расширения, значит не требовались постоянные торцы.
Это взгляд в светлое будущее.
Уже четвёртый год обслуживаем заказчика, который постоянно расширяется. Некоторые конструкции реконструируются уже по третьему кругу. Вид ещё тот, бесчисленное пересечение галерей и трубопроводов, надстроек, пристроек, вставок... Завод -- бесконечная стройка. Зачем думать о перспективе, когда каждый день можно решать "интересные задачи"?
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2018, 23:10
#32
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,062
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Это взгляд в светлое будущее.
Уже четвёртый год обслуживаем заказчика, который постоянно расширяется. Некоторые конструкции реконструируются уже по третьему кругу. Вид ещё тот, бесчисленное пересечение галерей и трубопроводов, надстроек, пристроек, вставок... Завод -- бесконечная стройка. Зачем думать о перспективе, когда каждый день можно решать "интересные задачи"?
так я ж и не говорю, что временные торцы надо вообще отменить.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2018, 05:29
#33
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
... надо вообще отменить.
В связи с чем? Есть жалобы? Для чего? Для ускорения развития страны? Для повышения благосостояния населения? Для укрепления обороноспособности?
Надо отменить 6-и дневную школьную программу, надо отменить частную видеофиксацию нарушений ПДД, надо отменить санкции - это понятно.
А зачем отменять весьма надежную схему? Ради копеечной выгоды (причем неизвестно для кого)? Форд приговаривал, что нет ничего выгодней, чем однообразие, создавая конвейер. Уж он-то понимал выгодность монотонности...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2018, 08:50
#34
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Правильно разработанный торец помогает отыграть хорошо расчет.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2018, 08:53
#35
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Правильно разработанный торец помогает отыграть хорошо расчет.
Можно перевести на русский? Особенно вот это: "отыграть хорошо расчет"?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2018, 08:57
#36
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Ильнур, приветствую! Установить в торце связи, скинуть нагрузки на фундамент, снизить общие деформации, сделать решение разумно экономичным, ворота и технологические проемы чуть проще решаются. При строительстве очередями и под расширение предложенное решение мной не подойдет - , действительно, проще скинуть фахверк и дальше строиться.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Подвесные мостовики и тали проще заводить на торец...
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2018, 09:12
#37
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Ильнур, приветствую! Установить в торце связи, скинуть нагрузки на фундамент, снизить общие деформации, сделать решение разумно экономичным, ворота и технологические проемы чуть проще решаются.
Понятно. "Твои доводы разумны и понятны" (с) Я бы для веселья так интерпретировал это: когда коту делать нечего..
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Подвесные мостовики и тали проще заводить на торец...
Опять не понял - когда проще?
Когда все едино, то и подвесы одинаковы. Причем древние классические 500 мм отступления рамы от торца я считаю в 2018 неактуальными. Торцевой фахверк просто лепится с улицы и все. Шаг рам ритмичный везде. Все в ритме и гармонии.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2018, 09:16
#38
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Понятно. "Твои доводы разумны и понятны" (с) Я бы для веселья так интерпретировал это: когда коту делать нечего..
Ильнур, не верная интерпретация. Вернее так : когда металлисту есть чем заняться - он всегда 100 раз подумает.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Опять не понял - когда проще?
Проще - торцевой несущий фахверк.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2018, 09:49
#39
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
.. когда металлисту есть чем заняться - он всегда 100 раз подумает.
Да, можно и так - это одно и то же.
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Проще - торцевой несущий фахверк.
Это как? Например, подвесной путь висел на на фермах высотой 2 м, на отм. 8.000. Торцевой каркас имеет ригель (стропилку) 40Б1, подвес удлинился на 1600 мм. Где проще-то? Плюс торцевой каркас занимает строго плоскость фермы, и узел подвеса впрется в стену. А прислоненный фахверк - за плоскостью, и не мешает танцевать. Где проще-то...
Нет ничего симфоничней ритмики.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2018, 11:01
#40
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Ну вот как-то так....
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20180918_103125.jpg
Просмотров: 139
Размер:	55.0 Кб
ID:	206209  
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2018, 11:57
#41
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Ну вот как-то так....
У-у-у..как все сложно
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2018, 12:01
#42
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
У-у-у..как все сложно
Чем? Контраргументы какие Ваши?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2018, 14:14
| 2 #43
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Чем? Контраргументы какие Ваши?
Так ты значит уперся всерьез? Хорошо.
Перечень контраргументов:
1. Расширен перечень наименований проката - это против принципов унификации.
2. Дополнительные балки для подвеса путей резко сводят экономию металла к нулю.
3. Узел подвеса путей впирается в панели без выноса панелей, а вынос панелей - это расширение узлов крепления стеновых ригелей.
4. В базах колонн меньшие болты - снова разнобой.
5. Для использования жесткости торцевой связи нужна дополнительная система продольных горизонтальных связей.
6. Торцевая система связей - это дополнительное усложнение, а иногда и прямое ограничение в компоновке ворот.
7. При длине здания более 4-х...5-и шагов толку от торцевой системы связей - 0.
8. Система связей по поясам ферм так же получит разнобойность, т.к. будет примыкать то к фермам, то к балкам.
9. Базы торцевых колонн со связями передают на фундаменты поперечку - это усложнение фундаментов, и без того нагруженных с кровли.
9. И т.д. еще 100500 пунктов.
Таким образом, фигня эта ваша торцевая система - много гемора и пшик экономии. Эту фигню имеет еще смысл применять лишь для коротких легких зданий без особых кранов, и то только для "померяться" в показателях с конкурентами при разработке серий.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2018, 08:32
#44
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Так ты значит уперся всерьез? Хорошо.
Перечень контраргументов:
1. Расширен перечень наименований проката - это против принципов унификации.
2. Дополнительные балки для подвеса путей резко сводят экономию металла к нулю.
3. Узел подвеса путей впирается в панели без выноса панелей, а вынос панелей - это расширение узлов крепления стеновых ригелей.
4. В базах колонн меньшие болты - снова разнобой.
5. Для использования жесткости торцевой связи нужна дополнительная система продольных горизонтальных связей.
6. Торцевая система связей - это дополнительное усложнение, а иногда и прямое ограничение в компоновке ворот.
7. При длине здания более 4-х...5-и шагов толку от торцевой системы связей - 0.
8. Система связей по поясам ферм так же получит разнобойность, т.к. будет примыкать то к фермам, то к балкам.
9. Базы торцевых колонн со связями передают на фундаменты поперечку - это усложнение фундаментов, и без того нагруженных с кровли.
9. И т.д. еще 100500 пунктов.
Таким образом, фигня эта ваша торцевая система - много гемора и пшик экономии. Эту фигню имеет еще смысл применять лишь для коротких легких зданий без особых кранов, и то только для "померяться" в показателях с конкурентами при разработке серий.
Добрейшего утра! Не то что бы всерьёз - имеется мнение... так сказать..
1. Весь прокат идущей на торец с высокой долей вероятности можно подобрать из перечня идущего на основной каркас.... хороший металлист не начав работу уже видит ТС-ку перед глазами.
2. 4 балки, врядли, смогут нанести такой урон экономии.... скорее мощная торцевая рама, которая иногда трижды на хрен не нужна.
3. Это не так - узел позволяет реализовать себя так, чтобы не относить внутреннюю грань ограждающих конструкций. Могу накидать. В смысле узел.
4. Согласен. Не сильно вредит. Всё в эфтом мире относительно.
5. Нужна, но надо посчитать в конкретном примере.
6. Не согласен, кроме случаев где ворота с ригелями и стойками фахверка занимают более 6 метров. Стандартные 4.5х4.5 влезают без проблем.
7. Спорно очень - надо считать.
8. Это не очень страшно - если не вредит экономии и позволяет инженеру смотреть на индивидуальные компоновки каркасов по новому.
9. И т.д. еще 100500 пунктов.
Таким образом, беспредметно говорить и спорить сложно. Я не навязываю свои соображения радикально, а призываю при разработке стальных каркасов руководствоваться - см. вложение. ( О задачах металлиста...)

Offtop: Вложение читать про себя голосом Крёстного отца КМ выдвинув нижнюю челюсть и гладя кошку.....
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 99
Размер:	123.1 Кб
ID:	206243  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок 2.JPG
Просмотров: 77
Размер:	22.2 Кб
ID:	206244  
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2018, 09:41
1 | 2 #45
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Добрейшего утра! Не то что бы всерьёз - имеется мнение... так сказать..
ОК.
1. Весь прокат идущей на торец с высокой долей вероятности можно подобрать из перечня идущего на основной каркас.... хороший металлист не начав работу уже видит ТС-ку перед глазами.
=С высокой долей вероятности ни один нужный в торце профиль типа 30Ш1 и 40Б1 не найдется в перечне профилей, где колонна была 40К4, а фермы из труб 140х5. Не надо уподобляться англичанам.
2. 4 балки, врядли, смогут нанести такой урон экономии.... скорее мощная торцевая рама, которая иногда трижды на хрен не нужна.
=балки наносят урон не по параметру "вряд ли", а по реальному весу. Рядовая рама тоже имеет реальный вес. И не одним весом определяется экономичность. В итоге - не "трижды", и всего лишь "пшик". "Пшик" - это мера оценки, означает что-то типа "намного меньше, чем ожидалось".
3. Это не так - узел позволяет реализовать себя так, чтобы не относить внутреннюю грань ограждающих конструкций. Могу накидать. В смысле узел.
=Это именно так: обычно полуширина торцевых облегченных колонн и "балочек" меньше полуширины узла подвески. горизонтальный монтаж панелей прямо на колонны вообще под вопросом.
4. Согласен. Не сильно вредит. Всё в эфтом мире относительно.
Не сильно, но разнобой на ровном месте раздражает. Всех. Форда в т.ч. Вот из таких "не сильно" складывается большой кукиш.
5. Нужна, но надо посчитать в конкретном примере.
Никакой подсчет не покажет, что не нужна. Т.е. перерасход на системе - факт.
6. Не согласен, кроме случаев где ворота с ригелями и стойками фахверка занимают более 6 метров. Стандартные 4.5х4.5 влезают без проблем.
А случай нахождения связей по торцу (а именно на них ты делаешь ставку) прямо там, где ворота нада? Портал надо однако городить. Я понимаю, что в 2018 году Бахилом изобретен новый экономный двухэлементный полупортал, а Бауманом разработана плоскостная методика расчетов к нему, но пока это все не утверждено, и придется хороший портал городить. Понятно, что не всегда прямо везде нужны ворота...
7. Спорно очень - надо считать.
=Какие сомнения? При 1000-х метрах - безспорно? Много уже раз посчитано - длинные здания крутятся колбаской, одними торцами не удержишь.
8. Это не очень страшно - если не вредит экономии и позволяет инженеру смотреть на индивидуальные компоновки каркасов по новому.
Это ПРЯМО ВРЕДИТ экономии - усложнение логистики, как сказал бы Форд, не удешевляет автомобили. У Форда с конвейера сходили сотни тыщ авто, а ты же городишь ОДНО сооружение. Вот из таких "не очень" складывается большой кукиш.
Таким образом, беспредметно говорить и спорить сложно.
Сложно именно потому, что экономия сомнительна. Было бы очевидно, и спорить было бы ни о чем.
Предлагаю взять и разобрать пример. Например здание шириной 18 м длиной 96 м и высотой 9 м с подвесным краном 8 тонн в среднерусской полосе. С простым торцом и с фильдиперсевым торцом. Если экономия не более 3% от всего здания, то ты посыпешь голову пеплом. Если более - не посыпешь.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2018, 10:41
#46
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Ильнур, может http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=138723&page=7 пост 122 на ней попробовать?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2018, 10:49
#47
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Можно. Я что-то подумал, что речь надо вести о 3-х принципиально разных вариантах:
1. Вариант обычный классический добрый хороший безгеморный.
2. Вариант с флиртом только торца, с целью съэкономить 3 коп на торцах.
3. Вариант с вовлечением торца в цугундер поперечную жесткость каркаса, с целью съэкономить 3 руб на всем каркасе.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2018, 15:28
#48
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Я что-то недопонял, Саша, у тебя же тут винегрет какой-то:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Проверка.png
Просмотров: 177
Размер:	178.1 Кб
ID:	206260  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2018, 15:56
#49
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Ильнур, да, действильно, хрень полная. Надо найти рабочую схему.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2018, 16:47
#50
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665


Ильнур прав, канитель со связевым торцом редко себя оправдывает, в дополнение евойных)) аргументов приведу следующие:
1. В торцы можно поставить сомнительные (поврежденные, гнутые) фермы учитывая что они на примерно на 45% недогруженные, а таковые как правило всегда имеются)
2. С торцовых ферм удобно брать образцы металла для лабалатории) по вышеуказанной причине (с оглядкой на будущее, так сказать)).
3. Сэкономленное время можно потратить на оптимизацию всего проекта.)
крокодил вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2018, 16:53
#51
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Вот... нормальный извращенский каркас.... ещё и ПБ из гнутья сделать... ( в продолжении мании в теме Стальной каркас из t10). Связюлина горизонтальная там козлит немного.... Вообщем - запускайте вентилятор.
Вложения
Тип файла: spr корпус 0.95 рд 3д 9.SPR (67.7 Кб, 59 просмотров)
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Возможно ли крепление фахверковой колонны двумя листовыми шарнирами к верхнему и нижнему поясу стропильной фермы



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Связи по верхнему и нижнему поясу ферм Саразан Металлические конструкции 68 16.12.2013 17:24
Крепление фахверка к нижнему поясу фермы. student1991 Металлические конструкции 16 12.11.2012 02:54
Плита базы колонны из нескольких листов (по толщине). Возможно? Андрей О Конструкции зданий и сооружений 7 10.04.2008 23:24