| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Несущая способность крайнего узла многопролётной ж.б. балки.
Регистрация: 15.07.2015
Сообщений: 6
|
||
Просмотров: 5967
|
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
Догадки!!! В вашем основном вопросе, об этом и сказано.
Полагаю, описанный вами узел является жестким...до тех пор, как вы правильно заметили, пока действующая нагрузка не достигнет пределов расчётных значений да в совокупности с браком при возведении. Цитата:
Ещё подумайте, что может произойти плохого, если не учитывать то, о чем пишите? Короче, при строительстве намного больше более опасных факторов влияющих на прочность, надежность и долговечность конструкций чем то, о чем вы беспокоитесь. П.С. Ответа на вопрос в конце поста не встречал. С рисунком донести информацию для инженеров намного быстрее. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,827
|
Offtop: А может быть корова? Или, страшно представить, - бегемот?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.07.2015
Сообщений: 6
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
Цитата:
А может из-за разности "геометрических" жесткостей стены и балки? Типа стена изогнётся быстрее и момент "утечет" в пролёт? Ну тогда в расчётной МКЭ программе это учитывается автоматически. Если хотите большей точности, то используйте монтаж и нелинейные КЭ. Ещё раз обращаю внимание, что если у вас балка в составе монолитного перекрытия, то чтоб арматура балки перешла в пластику, нужно чтоб и всё перекрытие за ней потянулось. Здесь я должен был вас натолкнуть на мысль, что арматуру балки можно "размазать" по примыкающим участкам плиты (3t-6t) уменьшив тем самым проблемы с длиной анкеровки. Ну и самый нетривиальный, но возможный подход - сделать сопряжение стены и балки (с плитой?) шарнирными сразу, соответственно сконструировав. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
А что, если вообразить себе... Не-не-не, я, конечно, понимаю. Это практически нереально. И, естественно, это чисто гипотетически, т.к. ну это невообразимо и невозможно. Но все-таки. Что если бы допустить кроооооооооошечную вероятность того, что этот узел можно законструировать ПРАВИЛЬНО!?
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415
|
Все от класса бетона зависит, описанный пример вполне возможно законструировать жестким.
|
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
Цитата:
Класс бетона пусть будет В25. Попробуйте. |
|||
![]() |
|
||||
А что предлагать? Все уже давно "украдено до нас".
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
Да и вообще все получается, см. прикрепленный файл. Последний раз редактировалось GGCAT, 14.09.2018 в 07:58. |
||||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
По предложенным мной параметрам, с учетом действительного, а не условного радиуса загиба - картинка неактуальна.
Тем более, там начерчен пилон, а речь об анкеровке балок в тонкую стену. Цитата:
В вашей картинке нарушается условие про необходимость прямолинейного участка в начале анкеровки, да и вообще радиус загиба верхней арматуры начинается даже раньше грани стены. Offtop: Высаженные головки и анкерные пластины - это вариант, но тогда вариант с загибом мы признаем негодным? да и на смятие/вырыв тоже надо считать, при тонкой стене - еще будут вопросы. Но речь не об этом. |
|||
![]() |
|
||||
Ахахахах ) См. п. 5.36 б) пособия к СП 52-101. И плевать где радиус загиба начинается (только учесть в расчете надо).
|
||||
![]() |
|
||||
Я ниче не понимаю. Вам зачем даны 140 вариантов? Чтобы вы использовали один? Для того и сделано, что в каждом случае можно было подумать и применить разные варианты. У вас вопрос в теме как из пальца высосан. Не получается отгибом — делай анкера. Не выходит анкера, гни мин. радиусом, ставь продольный стержень, не выходит это, делай петлю, делай высаженные головки, делай лапки, крюки, вуты, меняй сечения элементов, ставь радиус стержней меньше, а кол-во их больше, учитывай усилия в стрежнях, считай сечение по НДМ, без учета трещиностойкости и т.д. и т.п. Вариантов триллиард.
|
||||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
Цитата:
Я говорю - загиб стержня для выполнения анкеровки при заданных условиях невозможен. Про допмероприятия отдельная история, если вы настаиваете. Допустим, вы сделаете шайбу или что еще, но при тонкой стене опорный момент в балке должен восприняться стеной почти в три раза тоньше (выше уже писали), а это своя мучительная история Цитата:
Однако я могу быть неправ и вы (либо кто-то еще) меня просветите. Однако пока контраргументов я не вижу, поэтому: а) Для проектирования узлов необходимо детально отчертить все стержни со всеми загибами. б) не закладывать изначально невыполнимых соотношений толщин стыкуемых элементов. в) не стесняться условных шарниров в монолите Последний раз редактировалось vanAvera, 14.09.2018 в 09:33. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
Цитата:
Высота балки - дает значительный изгибающий момент на опоре в расчете, и, как следствие, большой диаметр верхней арматуры |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Я не хочу никого обидеть. Я тоже не понимаю многих вещей. Просто вот мы читаем правило "делать так", мы сразу же должны попытаться понять "почему именно так". Потому что ответ на вопрос "почему" гораздо важнее самого правила. Когда понимаешь работу всей конструкции, что на что завязано, как это функционирует и взаимодействует между собой комплексно, то появляется свобода восприятия и открываются, буквально, новые горизонты. У нас школа эта просрана. Я вспоминаю с болью потраченные годы на изучение и понимание вопросов, которые бы могли быть объяснены за 5 минут, если бы были учителя хорошие. Последний раз редактировалось GGCAT, 14.09.2018 в 11:25. |
||||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
Цитата:
Цитата:
А то выдернули отдельный пункт и на что-то туманно намекаете, не пойму я вас ![]() Раз вы дописали - и я допишу. Я не вполне понимаю этот узел. Но, на мой взгляд, логика прямолинейного участка - недопущение концентрации сминающих напряжений по стержням у внутренней грани плиты. И это отражено в требовании, что не менее половины длины анкеровки должно быть прямой. А вы предлагаете это требование нарушить, и я не понимаю из каких соображений. Поясните, если несложно Последний раз редактировалось vanAvera, 14.09.2018 в 11:36. |
|||
![]() |
|
||||
Не расскажу. Максимум на что мне хватает широты душевной, это дать направление верное для размышлений. Объяснять то, на что было потрачено колоссальное количество моего времени, без какой-либо достойной компенсации не хочу и не буду. Это не в обиду вам. Это просто позиция. Думайте что хотите, но я, в свое время, сидел с книжками в зубах днями и ночами, чтобы что? Чтобы потом тут бесплатно распаляться на форму "за так"?
|
||||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Прямолинейный участок, естественно, снимает часть усилия с отгиба. Отгиб делается по радиусу более минимального диаметра оправки для того, чтобы не допустить разрушения бетона внутри отгиба. Однако, и это очевидно, если мы уменьшим длину прямого участка, но увеличим радиус отгиба, то что по-вашему произойдет? Правильно! Мы уменьшим обжимающие напряжения под отгибом и т.о. тоже не допустим разрушения бетона в данном месте. Итого: "больше прямой участок - меньше радиус; больше радиус - меньше прямой участок". Пункт, на который я вам ссылку дал говорит, что при радиусе равном 10 диаметрам анкеруемого стержня прямой участок не нужен совсем, потому что напряжения под отгибом не превышают напряжений, разрушающих бетон в данном месте. ВСЕ! До этого вы должны были додуматься сами. Почитали бы "технологию и индустриализацию армирования..." |
||||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415
|
Цитата:
Причем если говорить про "строймех" то увеличение высоты балки (при постоянной толщине и высоте стены в свету) только уменьшит опорный момент.. ----- добавлено через ~10 мин. ----- Берем схему рис. 26 руководства, подставляем величину прямого участка в формулу п.5.36 пособия: R=10d(1-0,5lan/lan)=5d теперь смотрим на рис. 26 рукодства и убеждаемся - в руководстве дан всего лишь частный случай. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
Цитата:
Про высоту балки - это для наглядности, не заморачивайтесь. Считаем, что высота подобрана по расчету, арматура используется по максимуму из линейного расчета. Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Влияние смещения стенки балки на несущую способность | kot1066 | Металлические конструкции | 8 | 31.08.2018 14:03 |
Несущая способность свай трения. какой допустимо соотношение величин? | gdenisn | Основания и фундаменты | 8 | 23.07.2013 09:30 |
Несущая способность свай | eilukha | Основания и фундаменты | 16 | 03.06.2012 07:30 |
Несущая способность центрально-сжатого стержня | nsivchuk | Конструкции зданий и сооружений | 845 | 04.05.2010 13:14 |
Какая несущая способность ребристой плиты ПРо-49-16 ??? | lego_go | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 18.06.2009 20:16 |