Как сделать стык колонны?
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как сделать стык колонны?

Как сделать стык колонны?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.11.2007, 09:51 #1
Как сделать стык колонны?
Mist
 
Москва
Регистрация: 31.07.2007
Сообщений: 92

Доброе утро...
Есть металлическая колонна из двутавра 35К1 высотой 14.5 метров. Как сделать стык двутавров на монтажной площадке... На завод их отдавать не хотят делать...
Просмотров: 24531
 
Непрочитано 12.11.2007, 11:15
#2
Румын

металлист
 
Регистрация: 13.03.2006
Питер
Сообщений: 463


на накладках
__________________
(с) Чем шут не чертит
Румын вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2007, 12:14
#3
DK


 
Сообщений: n/a


Можно на накладках, можно сварить в стык с разделкой кромок. В любом учебнике эти узлы есть.
 
 
Автор темы   Непрочитано 12.11.2007, 12:37
#4
Mist


 
Регистрация: 31.07.2007
Москва
Сообщений: 92


Это все понятно... а как они будут выверять на стройке уже все это?
Пришел сварщик Вася на работу ему сказали сварить встык колонны на накладках... он взял сварил ,а она от оси отклонилась на 2 сантиметра... все размеры примыкающих к ней балок летят... На заводе это проверяется... делается с достаточно большой точностью... а на стройке?
Mist вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2007, 13:02
#5
Румын

металлист
 
Регистрация: 13.03.2006
Питер
Сообщений: 463


Формально, это у же не проблемы проектировщика, что криво сварено. Пусть переваривают.
Но грамотная монтажная организация вполне может сварить и не криво, соблюдая нехитрую, вобщем-то технологию. Но это опять-таки не наш огород.
В крайнем случае, если уж совсем совесть мучает, разрабатываете в проектной документации узел укрупнительного стыка, предусматривая фиксаторы-направляющие, из, например, уголков, стягиваемых болтами.
__________________
(с) Чем шут не чертит
Румын вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2007, 10:54
#6
AndyWasHere

Строительные конструкции
 
Регистрация: 28.04.2007
Хабаровск
Сообщений: 257
<phrase 1=


Румын

да ну бросьте, так уж и не важно. нужно при проектировании учитывать отклонения в монтаже -- оставляя зазоры между монтажными элементами

но однако варить колонну встык так, чтобы допустить экспентриситет в несколько сантиметров -- это уже сам по себе опасно

ну в наладках делаются монтажные болты обычно. отклонения осей 1..2 мм. без болтов и монтировать сложновато
__________________
Nobody's perfect
AndyWasHere вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2007, 11:37
#7
DK


 
Сообщений: n/a


Если я правильно понял, то колонны будут полностью изготавливаться на монтажной площадке. Длина колонны 14,5м, поэтому ее стык будет выполняться на специальном стенде (специально выравненной площадке с необходимой разметкой). В таких условиях, при трезвых сварщике и монтажниках при минимальном контроле со стороны прораба, криво сварить просто невозможно.
 
 
Непрочитано 13.11.2007, 11:40
#8
DMI

конструктор
 
Регистрация: 19.07.2006
Омск
Сообщений: 142


Цитата из любого (в данном случае из Беленя) учебника по МК:
Монтажные соединения выполяются встык с полным проваром или на высокопрочных болтах (что более геморно, по моему мнению).
При соединении встык торцы элементов фрезеруют. Для выверки и фиксации стыкуемых элементов устанавливают монтажные уголки (на полки и стенку).
DMI вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2007, 11:44
#9
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от DMI Посмотреть сообщение
Цитата из любого (в данном случае из Беленя) учебника по МК:
Монтажные соединения выполяются встык с полным проваром или на высокопрочных болтах (что более геморно, по моему мнению).
При соединении встык торцы элементов фрезеруют. Для выверки и фиксации стыкуемых элементов устанавливают монтажные уголки (на полки и стенку).
По своей сути это не монтажное, а, фактически, заводское соединение, несмотря на то, что выполняется на монтажной площадке.
 
 
Непрочитано 13.11.2007, 11:56
#10
Румын

металлист
 
Регистрация: 13.03.2006
Питер
Сообщений: 463


Цитата:
Сообщение от AndyWasHere Посмотреть сообщение
Румын

да ну бросьте, так уж и не важно. нужно при проектировании учитывать отклонения в монтаже -- оставляя зазоры между монтажными элементами

но однако варить колонну встык так, чтобы допустить экспентриситет в несколько сантиметров -- это уже сам по себе опасно

ну в наладках делаются монтажные болты обычно. отклонения осей 1..2 мм. без болтов и монтировать сложновато
А где я написал, что это неважно? Я написал, что некачественно выполненная сборка - это не проблемы проектировщика.
__________________
(с) Чем шут не чертит
Румын вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2007, 12:52
#11
DMI

конструктор
 
Регистрация: 19.07.2006
Омск
Сообщений: 142


to DK
Ну почему же заводское.
На заводе изготовили колонны сразу с фрезировкой торца и разделкой кромок, приварили монтажные уголки с отверстиями.
На площадке подняли колонну, временно зафиксировали болтами через эти отверстия. Стрельнули теодолитом с одной стороны, стрельнули с другой. Если криво, то при помощи болтов поправили. В конце этих нехитрых манипуляций обварили и забыли.
DMI вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2007, 13:06
#12
DK


 
Сообщений: n/a


to DMI
В самом первом посте говорится о том, что колонны для изготовления не хотят отдавать на завод, а будут делать непосредственно на стройке.
 
 
Непрочитано 13.11.2007, 14:13
#13
DMI

конструктор
 
Регистрация: 19.07.2006
Омск
Сообщений: 142


Цитата:
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
to DMI
В самом первом посте говорится о том, что колонны для изготовления не хотят отдавать на завод, а будут делать непосредственно на стройке.
Опс... слона то я и не заметил.
Тогда резать газом, все естественно косое будет. Вручную дорабатывать углошлифовальной машинкой. Далее как в п.11.
DMI вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2007, 14:33
#14
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от DMI Посмотреть сообщение
Опс... слона то я и не заметил.
Тогда резать газом, все естественно косое будет. Вручную дорабатывать углошлифовальной машинкой. Далее как в п.11.
Зачем колонну высотой 14,5м собирать в вертикальном положении из 2х монтажных марок? Она будет изготавливаться единой маркой в горизонтальном положении как указано в посте 7.
 
 
Непрочитано 13.11.2007, 14:40
#15
DMI

конструктор
 
Регистрация: 19.07.2006
Омск
Сообщений: 142


высоковатая будет...
DMI вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2007, 15:24
#16
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от DMI Посмотреть сообщение
высоковатая будет...
Вы боитесь, что будут проблемы при монтаже? Какие? На мой взгляд, здесь ничего сложного нет.
 
 
Автор темы   Непрочитано 13.11.2007, 15:26
#17
Mist


 
Регистрация: 31.07.2007
Москва
Сообщений: 92


Спасибо всем за ответы))))
Решили понадеятся намонтажников... Будем делать стык на накладках, вроде как проще всего получается...
Mist вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2007, 15:42
#18
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Mist Посмотреть сообщение
Спасибо всем за ответы))))
Решили понадеятся намонтажников... Будем делать стык на накладках, вроде как проще всего получается...
На накладках трудоемко: много сварки и нужны листы для накладок. Кроме того, накладки зачастую портят интерьер и накладывают ограничения на принятие технических решений (например мешают креплению сэндвич-панелей). Поэтому, на мой взгляд, встык лучше и проще.
 
 
Автор темы   Непрочитано 13.11.2007, 16:09
#19
Mist


 
Регистрация: 31.07.2007
Москва
Сообщений: 92


DK
Как они горелкой газовой будут так ровно резать? разделку кромок производить?
а колонн этих аж 120 штук................
Mist вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2007, 16:42
#20
DK


 
Сообщений: n/a


Mist
Все равно монтажникам придется делать ровные резы, например, для приварки стержня колонны к базе. Учитывая, что колонн аж 120 штук монтажникам будет дешевле приобрести специализированное оборудование для резки металлопроката (если не хотят резать болгаркой), чем упражняться с накладками. Ну а разделку кромок на стройплощадке сделают без проблем. Например, шлифмашинкой. Не влезайте в технологию. Делайте стык без накладок, мой Вам совет.
 
 
Непрочитано 14.11.2007, 20:38
#21
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


стык без накладок обязательно 100% проверка Ультразвуком.стык с накладками на площадке выполнить гораздо проще и качественнее. и сам стык нетребователен к качеству сварки. Накладки наложил с обоих сторон и обварил по контуру.
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2007, 21:44
#22
boris_r

Инженер
 
Регистрация: 23.03.2007
Сообщений: 744


Цитата:
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Mist
Все равно монтажникам придется делать ровные резы, например, для приварки стержня колонны к базе. Учитывая, что колонн аж 120 штук монтажникам будет дешевле приобрести специализированное оборудование для резки металлопроката (если не хотят резать болгаркой), чем упражняться с накладками. Ну а разделку кромок на стройплощадке сделают без проблем. Например, шлифмашинкой. Не влезайте в технологию. Делайте стык без накладок, мой Вам совет.
Будет ли стык с накладками или без них,подготовка выполняется на заводе , вы уж совсем перенесли заготовительный цех на монтажную площадку.
boris_r вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2007, 22:24
#23
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


в первом посте написано-колонны не хотят отдавать на завод и хотят делать на площадке.
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2007, 22:49
#24
boris_r

Инженер
 
Регистрация: 23.03.2007
Сообщений: 744


Sorry !
boris_r вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2007, 09:43
#25
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
стык без накладок обязательно 100% проверка Ультразвуком.стык с накладками на площадке выполнить гораздо проще и качественнее. и сам стык нетребователен к качеству сварки. Накладки наложил с обоих сторон и обварил по контуру.
В посте 18 я показал недостатки стыка на накладках. При сварке встык в соответствии с п. 11.4 СНиП II-23-81* "Стальные конструкции" физический контроль сварных швов требуется для обеспечения равнопрочности сварных швов основному металлу. В нашем случае, если в сечении колонны нет больших растягивающих напряжений, то контролировать ультрозвуком сварной шов не обязательно.
 
 
Непрочитано 19.11.2007, 16:15
#26
Комбинатор


 
Регистрация: 18.11.2007
Сообщений: 39


Если речь идёт о монтажной стыковки одинаковых элементов, тогда это лучше делать по "Нормалям". Если стык заводской, там просто "тупо" варят тракторами в среде CO2, конечно УЗИ 100% качество сварных работ на заводах на голову выше чем при монтаже и стык реально равнопрочный...
Если монтажный стык элементов разного сечения, тоже встречал например см. вложенный файл:

И это, тоже пройдёт ...
Вложения
Тип файла: rar Монтажный стык.rar (70.6 Кб, 611 просмотров)
Комбинатор вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2007, 16:32
#27
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,504


Цитата:
И это, тоже пройдёт ...
Да, но в некоторых случаях еще пластиночку бы проверить как изгибаемый элемент на прочность. А это не так просто.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2007, 18:10
#28
Комбинатор


 
Регистрация: 18.11.2007
Сообщений: 39


Плита базы колонн работает на изгиб, её все счетают и ничего.
А если даже и не пройдёт "пластиночка" рёбрышки поставим и будет нам счастье ...

И это, тоже пройдёт ...
Комбинатор вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2008, 12:47
#29
alexhach


 
Регистрация: 15.10.2007
Пермский край
Сообщений: 93


Привет всем. Ситуация такая. По моему проекту построили склад. В проекте предусматривалось выполнение колонн из цельного профиля. Но часть колонн подрядчик выполнил из двух частей. С таким вот стыком (стык1.rar). Колонна центрально-нагруженная. Усилие 65 т. Сварных швов на такое усилие достаточно. Смущает зазор в стыке и то что в литературе таких стыков я не встретил. В Беленя есть похожий (стык3.jpg), но там просто эскиз, да и колонна другого сечения. Думаю необходимо дополнительно усилить стык внутренними накладками (стык2.rar). Хотел бы услышать ваши мнения.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: стык3.jpg
Просмотров: 600
Размер:	33.7 Кб
ID:	5713  
Вложения
Тип файла: rar стык1.rar (36.2 Кб, 320 просмотров)
Тип файла: rar стык2.rar (38.0 Кб, 278 просмотров)
alexhach вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2008, 12:59
#30
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


обычно, снаружи делают по одной накладке, а не по 2. Первый раз такое вижу. По-моему, лучше обязать переделать, а усиливать бессмысленно.
ander вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2008, 13:05
#31
DK


 
Сообщений: n/a


Если по расчету на устойчивость с учетом фи (для сечения стержня колонны) сечение по накладкам и сварным швам проходит, то в усилении нет никакой необходимости. Более того, лишние сварные швы ослабляют несущую способность конструкций (иногда весьма существенно) из за возникновения концентратора напряжений.

Последний раз редактировалось DK, 23.04.2008 в 13:17.
 
 
Непрочитано 23.04.2008, 13:08
#32
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722




стык как стык. внутрение накладки ставить не нужно если площадей этих накладок и сварных швов хватает.

Если элементы накладок с наружи ничему немешают то ничего страшного.
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2008, 13:08
#33
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
обычно, снаружи делают по одной накладке, а не по 2. Первый раз такое вижу. По-моему, лучше обязать переделать, а усиливать бессмысленно.
А чем Вам две накладки не нравятся?
 
 
Непрочитано 23.04.2008, 13:29
#34
alexhach


 
Регистрация: 15.10.2007
Пермский край
Сообщений: 93


to ander. Насчёт обязать переделать это вряд ли.
to DK.
Цитата:
... из за возникновения концентратора напряжений.
а где про эти концентраторы почитать можно? и как определить есть ли они в данном (или каком либо-другом) сечении?
alexhach вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2008, 13:44
#35
DK


 
Сообщений: n/a


Для alexhach:
Про концентраторы напряжений при сварке можно почитать в умных книжках, хотя большой пользы от такого чтения я не вижу. Суть в том, что при остывании сварной шов начинает уменьшаться в объеме и тянуть металл. К тому же всегда имеют место дефекты шва. Как все это оценить количественно никто не знает. Нормы предлагают лишь проводить определенные конструктивные мероприятия для уменьшения их влияния (режимы сварки, разнесение швов, термообработка и т.д.)
 
 
Непрочитано 23.04.2008, 13:56
#36
alexhach


 
Регистрация: 15.10.2007
Пермский край
Сообщений: 93


Спасибо DK.
alexhach вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2008, 23:52
#37
retromancer

Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков
 
Регистрация: 21.06.2006
Сообщений: 1,079


Цитата:
Сообщение от Mist Посмотреть сообщение
а колонн этих аж 120 штук................
Обратитесь на другой завод.
__________________
Страх лишает свободы выбора.
retromancer вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2008, 07:28
#38
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


Цитата:
Сообщение от alexhach Посмотреть сообщение
Привет всем.
какая кстати длина колонн у вас была в проекте?
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2008, 07:39
#39
alexhach


 
Регистрация: 15.10.2007
Пермский край
Сообщений: 93


Длина колонны 10,5 метра. сталь С245.
alexhach вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2013, 10:08
#40
Александр777666

кмд
 
Регистрация: 06.05.2013
Сообщений: 14


Сделал стык колонны из двутавра 40Ш1 см.Рисунок, почитал, вроде равнопрочный шов и еще плюсом пластинки наварил, но все таки берут сомнения, подскажите равнопрочное ли это соединение?

Последний раз редактировалось Александр777666, 08.05.2013 в 12:51. Причина: Фамилию забыл убрать с чертежа)
Александр777666 вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2013, 10:23
#41
Thurd

ЭПБ ОПО
 
Регистрация: 19.09.2012
Сообщений: 320


Исходя из каких соображений вы сделали диагональный стык?
Thurd вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2013, 10:44
#42
fint


 
Регистрация: 04.10.2012
Сообщений: 162


Цитата:
Сообщение от Александр777666 Посмотреть сообщение
Сделал стык колонны из двутавра 40Ш1 см.... вроде равнопрочный шов и еще плюсом пластинки наварил, но все таки берут сомнения, подскажите равнопрочное ли это соединение?
на полки еще накладки присобачить бы и посмотреть нормали - есть в каждом српавочнике
fint вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2013, 10:47
#43
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Александр777666 Посмотреть сообщение
Сделал стык...
Это не стык, а порнография.
Принципиально неграмотно. Даже оформление плохое.
Вам надо изучить опыт поколений в этом деле - зачем в 2013 году начинать снова с ошибок и проб?
Первым делом рассмотреть стык с накладками по Нормали.
Вторым делом - стык на сварке без накладок. С физконтролем швов или без физконтроля (со скосом полок).
Третьим делом - предусмотреть доп. детали для удобства подсборки.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2013, 10:53
#44
fint


 
Регистрация: 04.10.2012
Сообщений: 162


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Это не стык, а порнография.
а что же тогда есть порнография?
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
без физконтроля (со скосом полок)
стенок
наверное так и задумывалось. а потом для ксс накладки присобачились по стенке.
fint вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2013, 11:04
#45
Александр777666

кмд
 
Регистрация: 06.05.2013
Сообщений: 14


Цитата:
Сообщение от Thurd Посмотреть сообщение
Исходя из каких соображений вы сделали диагональный стык?

"Типы сварных соединений. Расчет соединений при действии осевых сил."
"Обычно угол наклона косого стыка делается равным 45°. При таком угле стык можно не проверять на прочность, так как он равнопрочен основному металлу (за редким исключением, например, при знакопеременных нагрузках, когда расчетное сопротивление сварных швов значительно снижается)"

Последний раз редактировалось Александр777666, 06.05.2013 в 11:23.
Александр777666 вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2013, 11:05
#46
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Обетонить бы стык надо?!

Последний раз редактировалось Alex_26, 07.05.2013 в 05:26.
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2013, 14:33
#47
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Александр777666 Посмотреть сообщение
"Типы сварных соединений. Расчет соединений при действии осевых сил."
"Обычно угол наклона косого стыка делается равным 45°. При таком угле стык можно не проверять на прочность, так как он равнопрочен основному металлу (за редким исключением, например, при знакопеременных нагрузках, когда расчетное сопротивление сварных швов значительно снижается)"
Во-первых, обычно 65 (65 градусов обосновывается снижением напряжений на 15%, что позволяет оставаться в нормативных требованиях к контролю шва - без просветки), во-вторых, у двутавра на 100% растяжение работает не стенка, а полка.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2013, 14:57
#48
Александр777666

кмд
 
Регистрация: 06.05.2013
Сообщений: 14


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Во-первых, обычно 65 (65 градусов обосновывается снижением напряжений на 15%, что позволяет оставаться в нормативных требованиях к контролю шва - без просветки), во-вторых, у двутавра на 100% растяжение работает не стенка, а полка.
Накладки лишние вы имеете ввиду, а шов по идее равнопрочный
Александр777666 вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2013, 16:32
#49
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Александр777666 Посмотреть сообщение
Сделал стык колонны из двутавра 40Ш1 см.Рисунок, почитал, вроде равнопрочный шов и еще плюсом пластинки наварил, но все таки берут сомнения, подскажите равнопрочное ли это соединение?
Равнопрочность показанного соединения зависит от величин, знаков и сочетаний внутренних усилий действующих в поперечном сечении элемента. Например, если элемент центрально сжат или центрально растянут - соединение равнопрочное (за счет увеличения площади поперечного сечения накладками и при условии применения выводных планок), если элемент подвержен изгибу - соединение не равнопрочное (усиление накладками недостаточно для компенсации уменьшения расчетного сопротивления стыкового шва работающего на растяжение). Вышеизложенное справедливо, если стыковые швы выполнены без физического контроля качества швов.

Как ранее уже отметили, пример стыков прокатных профилей, можно посмотреть в справочниках по металлическим конструкциям, например Будур А.И., Белогуров В.Д. "Справочник конструктора. Стальные конструкции", но там при стыковых шах необходим физ. контроль качества швов для обеспечения равнопрочности.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2013, 10:51
1 | #50
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Александр777666 Посмотреть сообщение
Накладки лишние вы имеете ввиду, а шов по идее равнопрочный
На рисунке скос по стенке (зачем?), там же - накладка (зачем?).
По полке скоса не видно. Указаний по физконтролю нет.
Ну и каким образом стык равнопрочный?
Автор вопроса смотрит на двутавр только сбоку (как на брус) и соответственно скашивает в плоскости "обзора". А надо бы смотреть сверху и снизу например.
Цитата:
Равнопрочность показанного соединения зависит...
Под равнопрочностью по умолчанию подразумевается равнопрочность стыка и основного сечения при любом НДС.
А обеспечение прочности на какое-либо сочетание усилий - не есть равнопрочность по определению.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2013, 12:04
#51
Integer

Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
 
Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
<phrase 1=


В последнее время я чаще отказываюсь от стыка профилей на накладках, делаю что то похожее на картинку ниже
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: стык.jpg
Просмотров: 739
Размер:	58.1 Кб
ID:	102685  
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2013, 12:37
#52
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Ох, Integer, счас тебя начнут бить! Ведь это теже Фаберже только сбоку! Полки то ты один фиг сварил под прямым углом! Ильнур постом выше об этом именно говорит!
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2013, 12:42
#53
Integer

Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
 
Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
<phrase 1=


Ну вообще то не совсем те же фаберже, так как работа такого соединения более понятна с точки зрения расчета что воспринимает сжимающую силу а что момент и швы можно разделить по длине, а если делать стык в стык шов подвергается не только сжатию (растяжению) но и изгибу, полки можно сварить как под углом, если длины шва не хватает, так и по прямой с разделкой кромок. А с точки зрения сварки на коленке, по мне так это более безопасный способ удлиннить колонну, чем сварка в стык или на накладках.
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2013, 12:54
#54
Thurd

ЭПБ ОПО
 
Регистрация: 19.09.2012
Сообщений: 320


Не много ли концентраторов напряжений? Да и для стыков колонн есть довольно четкие требования СНиПа.
Thurd вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2013, 12:22
#55
Александр777666

кмд
 
Регистрация: 06.05.2013
Сообщений: 14


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
На рисунке скос по стенке......
Все понял, спасибо, в общем навариваю ещё накладки на полки.
Александр777666 вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2013, 19:02
#56
dzfn

Кабинетный работник
 
Регистрация: 29.10.2009
Архангельск
Сообщений: 86
<phrase 1=


Серия 2.400-10. Нормали заводских стыков профилей в строительных стальных конструкциях.Выпуск 1.
У меня сварщики балки варили из двутавра по этой серии. Да и на бассейне из металлоконструкций сращивание тоже по серии этой выполнялось (интереса ради поглядел)
dzfn вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2013, 19:33
#57
kulvazab


 
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287


dzfn, где найти нормали для СТО АСЧМ 20-93?
kulvazab вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2013, 20:50
#58
Evgeniy_73


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607


Считать. Ручками.
Evgeniy_73 вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2013, 20:59
#59
dzfn

Кабинетный работник
 
Регистрация: 29.10.2009
Архангельск
Сообщений: 86
<phrase 1=


А стоит ли искать, если не ошибаюсь, то по СТО характеристики сечений несколько выше. По крайней мере для двутавров по СТО момент сопротивления выше, чем для двутавров по ГОСТ. Только ширину накладок принять больше ширины полок.. Как-то так бы я сделал и не парился. Ну и толщина накладок чтоб была не менее толщины свариваемых полок/стенок, чтоб уж совсем спать спокойно =)
dzfn вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2013, 11:47
#60
kulvazab


 
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287


Цитата:
Сообщение от dzfn Посмотреть сообщение
для двутавров по СТО момент сопротивления выше, чем для двутавров по ГОСТ
Это даже дураки-прорабы заметили. Правда, они не сравнивают W и I по ГОСТ и СТО АСЧМ. Прорабская правда несколько попроще: новые профили весят больше, чем старые, а они не погоннажом списывают, а весом.
dzfn, а Вы тоже КМД занимаетесь в свободное от работы время?
Вложения
Тип файла: rar не париться и вперёд.rar (401.6 Кб, 463 просмотров)
kulvazab вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2013, 12:52
#61
dzfn

Кабинетный работник
 
Регистрация: 29.10.2009
Архангельск
Сообщений: 86
<phrase 1=


Ну списание материала - это совсем другие и куда более тонкие материи. Думаю, у опытного прораба с этим проблем нет =)

Нет, kulvazab, КМД не занимаюсь.., "я еще только учусь".
Да и КМД у нас завод выпускает, который заказ выполняет, тьак что пока особо и смысла нет
dzfn вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как сделать стык колонны?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как из части эллипса сделать полилинию или дугу?.... Chief Justice AutoCAD 6 03.07.2014 08:59
Как сделать фундамент! Ezik Основания и фундаменты 16 17.01.2012 13:25
как стыковать колонны разных сечений Depa Конструкции зданий и сооружений 1 29.05.2007 13:58
Как считать базу круглой колонны? ugoza Конструкции зданий и сооружений 8 21.05.2007 14:15