Реклама i
|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Как сделать стык колонны?
Москва
Регистрация: 31.07.2007
Сообщений: 92
|
||
Просмотров: 24531
|
|
||||
Регистрация: 31.07.2007
Москва
Сообщений: 92
|
Это все понятно... а как они будут выверять на стройке уже все это?
Пришел сварщик Вася на работу ему сказали сварить встык колонны на накладках... он взял сварил ,а она от оси отклонилась на 2 сантиметра... все размеры примыкающих к ней балок летят... На заводе это проверяется... делается с достаточно большой точностью... а на стройке? |
|||
![]() |
|
||||
металлист Регистрация: 13.03.2006
Питер
Сообщений: 463
|
Формально, это у же не проблемы проектировщика, что криво сварено. Пусть переваривают.
Но грамотная монтажная организация вполне может сварить и не криво, соблюдая нехитрую, вобщем-то технологию. Но это опять-таки не наш огород. В крайнем случае, если уж совсем совесть мучает, разрабатываете в проектной документации узел укрупнительного стыка, предусматривая фиксаторы-направляющие, из, например, уголков, стягиваемых болтами.
__________________
(с) Чем шут не чертит |
|||
![]() |
|
||||
Строительные конструкции Регистрация: 28.04.2007
Хабаровск
Сообщений: 257
![]() |
Румын
да ну бросьте, так уж и не важно. нужно при проектировании учитывать отклонения в монтаже -- оставляя зазоры между монтажными элементами но однако варить колонну встык так, чтобы допустить экспентриситет в несколько сантиметров -- это уже сам по себе опасно ну в наладках делаются монтажные болты обычно. отклонения осей 1..2 мм. без болтов и монтировать сложновато
__________________
Nobody's perfect |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Если я правильно понял, то колонны будут полностью изготавливаться на монтажной площадке. Длина колонны 14,5м, поэтому ее стык будет выполняться на специальном стенде (специально выравненной площадке с необходимой разметкой). В таких условиях, при трезвых сварщике и монтажниках при минимальном контроле со стороны прораба, криво сварить просто невозможно.
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 19.07.2006
Омск
Сообщений: 142
|
Цитата из любого (в данном случае из Беленя) учебника по МК:
Монтажные соединения выполяются встык с полным проваром или на высокопрочных болтах (что более геморно, по моему мнению). При соединении встык торцы элементов фрезеруют. Для выверки и фиксации стыкуемых элементов устанавливают монтажные уголки (на полки и стенку). |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
|
|||
|
||||
металлист Регистрация: 13.03.2006
Питер
Сообщений: 463
|
Цитата:
__________________
(с) Чем шут не чертит |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 19.07.2006
Омск
Сообщений: 142
|
to DK
Ну почему же заводское. На заводе изготовили колонны сразу с фрезировкой торца и разделкой кромок, приварили монтажные уголки с отверстиями. На площадке подняли колонну, временно зафиксировали болтами через эти отверстия. Стрельнули теодолитом с одной стороны, стрельнули с другой. Если криво, то при помощи болтов поправили. В конце этих нехитрых манипуляций обварили и забыли. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 19.07.2006
Омск
Сообщений: 142
|
Цитата:
Тогда резать газом, все естественно косое будет. Вручную дорабатывать углошлифовальной машинкой. Далее как в п.11. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Зачем колонну высотой 14,5м собирать в вертикальном положении из 2х монтажных марок? Она будет изготавливаться единой маркой в горизонтальном положении как указано в посте 7.
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
На накладках трудоемко: много сварки и нужны листы для накладок. Кроме того, накладки зачастую портят интерьер и накладывают ограничения на принятие технических решений (например мешают креплению сэндвич-панелей). Поэтому, на мой взгляд, встык лучше и проще.
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Mist
Все равно монтажникам придется делать ровные резы, например, для приварки стержня колонны к базе. Учитывая, что колонн аж 120 штук монтажникам будет дешевле приобрести специализированное оборудование для резки металлопроката (если не хотят резать болгаркой), чем упражняться с накладками. Ну а разделку кромок на стройплощадке сделают без проблем. Например, шлифмашинкой. Не влезайте в технологию. Делайте стык без накладок, мой Вам совет. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722
|
стык без накладок обязательно 100% проверка Ультразвуком.стык с накладками на площадке выполнить гораздо проще и качественнее. и сам стык нетребователен к качеству сварки. Накладки наложил с обоих сторон и обварил по контуру.
__________________
куплю справку |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 23.03.2007
Сообщений: 744
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
В посте 18 я показал недостатки стыка на накладках. При сварке встык в соответствии с п. 11.4 СНиП II-23-81* "Стальные конструкции" физический контроль сварных швов требуется для обеспечения равнопрочности сварных швов основному металлу. В нашем случае, если в сечении колонны нет больших растягивающих напряжений, то контролировать ультрозвуком сварной шов не обязательно.
|
|||
|
||||
Регистрация: 18.11.2007
Сообщений: 39
|
Если речь идёт о монтажной стыковки одинаковых элементов, тогда это лучше делать по "Нормалям". Если стык заводской, там просто "тупо" варят тракторами в среде CO2, конечно УЗИ 100% качество сварных работ на заводах на голову выше чем при монтаже и стык реально равнопрочный...
Если монтажный стык элементов разного сечения, тоже встречал например см. вложенный файл: И это, тоже пройдёт ... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.10.2007
Пермский край
Сообщений: 93
|
Привет всем. Ситуация такая. По моему проекту построили склад. В проекте предусматривалось выполнение колонн из цельного профиля. Но часть колонн подрядчик выполнил из двух частей. С таким вот стыком (стык1.rar). Колонна центрально-нагруженная. Усилие 65 т. Сварных швов на такое усилие достаточно. Смущает зазор в стыке и то что в литературе таких стыков я не встретил. В Беленя есть похожий (стык3.jpg), но там просто эскиз, да и колонна другого сечения. Думаю необходимо дополнительно усилить стык внутренними накладками (стык2.rar). Хотел бы услышать ваши мнения.
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Если по расчету на устойчивость с учетом фи (для сечения стержня колонны) сечение по накладкам и сварным швам проходит, то в усилении нет никакой необходимости. Более того, лишние сварные швы ослабляют несущую способность конструкций (иногда весьма существенно) из за возникновения концентратора напряжений.
Последний раз редактировалось DK, 23.04.2008 в 13:17. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.10.2007
Пермский край
Сообщений: 93
|
to ander. Насчёт обязать переделать это вряд ли.
to DK. Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Для alexhach:
Про концентраторы напряжений при сварке можно почитать в умных книжках, хотя большой пользы от такого чтения я не вижу. Суть в том, что при остывании сварной шов начинает уменьшаться в объеме и тянуть металл. К тому же всегда имеют место дефекты шва. Как все это оценить количественно никто не знает. Нормы предлагают лишь проводить определенные конструктивные мероприятия для уменьшения их влияния (режимы сварки, разнесение швов, термообработка и т.д.) |
|||
|
||||
кмд Регистрация: 06.05.2013
Сообщений: 14
|
Сделал стык колонны из двутавра 40Ш1 см.Рисунок, почитал, вроде равнопрочный шов и еще плюсом пластинки наварил, но все таки берут сомнения, подскажите равнопрочное ли это соединение?
Последний раз редактировалось Александр777666, 08.05.2013 в 12:51. Причина: Фамилию забыл убрать с чертежа) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.10.2012
Сообщений: 162
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Это не стык, а порнография.
Принципиально неграмотно. Даже оформление плохое. Вам надо изучить опыт поколений в этом деле - зачем в 2013 году начинать снова с ошибок и проб? Первым делом рассмотреть стык с накладками по Нормали. Вторым делом - стык на сварке без накладок. С физконтролем швов или без физконтроля (со скосом полок). Третьим делом - предусмотреть доп. детали для удобства подсборки. |
|||
![]() |
|
||||
кмд Регистрация: 06.05.2013
Сообщений: 14
|
"Типы сварных соединений. Расчет соединений при действии осевых сил." "Обычно угол наклона косого стыка делается равным 45°. При таком угле стык можно не проверять на прочность, так как он равнопрочен основному металлу (за редким исключением, например, при знакопеременных нагрузках, когда расчетное сопротивление сварных швов значительно снижается)" Последний раз редактировалось Александр777666, 06.05.2013 в 11:23. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
кмд Регистрация: 06.05.2013
Сообщений: 14
|
Накладки лишние вы имеете ввиду, а шов по идее равнопрочный
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
Как ранее уже отметили, пример стыков прокатных профилей, можно посмотреть в справочниках по металлическим конструкциям, например Будур А.И., Белогуров В.Д. "Справочник конструктора. Стальные конструкции", но там при стыковых шах необходим физ. контроль качества швов для обеспечения равнопрочности. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
На рисунке скос по стенке (зачем?), там же - накладка (зачем?).
По полке скоса не видно. Указаний по физконтролю нет. Ну и каким образом стык равнопрочный? Автор вопроса смотрит на двутавр только сбоку (как на брус) и соответственно скашивает в плоскости "обзора". А надо бы смотреть сверху и снизу например. Цитата:
А обеспечение прочности на какое-либо сочетание усилий - не есть равнопрочность по определению. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
![]() |
В последнее время я чаще отказываюсь от стыка профилей на накладках, делаю что то похожее на картинку ниже
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
![]() |
Ну вообще то не совсем те же фаберже, так как работа такого соединения более понятна с точки зрения расчета что воспринимает сжимающую силу а что момент и швы можно разделить по длине, а если делать стык в стык шов подвергается не только сжатию (растяжению) но и изгибу, полки можно сварить как под углом, если длины шва не хватает, так и по прямой с разделкой кромок. А с точки зрения сварки на коленке, по мне так это более безопасный способ удлиннить колонну, чем сварка в стык или на накладках.
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
|||
![]() |
|
||||
Кабинетный работник Регистрация: 29.10.2009
Архангельск
Сообщений: 86
![]() |
Серия 2.400-10. Нормали заводских стыков профилей в строительных стальных конструкциях.Выпуск 1.
У меня сварщики балки варили из двутавра по этой серии. Да и на бассейне из металлоконструкций сращивание тоже по серии этой выполнялось (интереса ради поглядел) |
|||
![]() |
|
||||
Кабинетный работник Регистрация: 29.10.2009
Архангельск
Сообщений: 86
![]() |
А стоит ли искать, если не ошибаюсь, то по СТО характеристики сечений несколько выше. По крайней мере для двутавров по СТО момент сопротивления выше, чем для двутавров по ГОСТ. Только ширину накладок принять больше ширины полок.. Как-то так бы я сделал и не парился. Ну и толщина накладок чтоб была не менее толщины свариваемых полок/стенок, чтоб уж совсем спать спокойно =)
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287
|
Это даже дураки-прорабы заметили. Правда, они не сравнивают W и I по ГОСТ и СТО АСЧМ. Прорабская правда несколько попроще: новые профили весят больше, чем старые, а они не погоннажом списывают, а весом.
dzfn, а Вы тоже КМД занимаетесь в свободное от работы время? |
|||
![]() |
|
||||
Кабинетный работник Регистрация: 29.10.2009
Архангельск
Сообщений: 86
![]() |
Ну списание материала - это совсем другие и куда более тонкие материи. Думаю, у опытного прораба с этим проблем нет =)
Нет, kulvazab, КМД не занимаюсь.., "я еще только учусь". Да и КМД у нас завод выпускает, который заказ выполняет, тьак что пока особо и смысла нет |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как из части эллипса сделать полилинию или дугу?.... | Chief Justice | AutoCAD | 6 | 03.07.2014 08:59 |
Как сделать фундамент! | Ezik | Основания и фундаменты | 16 | 17.01.2012 13:25 |
как стыковать колонны разных сечений | Depa | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 29.05.2007 13:58 |
Как считать базу круглой колонны? | ugoza | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 21.05.2007 14:15 |
Как сделать одной из граней SOLID поверхность Polygon mesh | kukuikar | AutoCAD | 1 | 16.05.2007 07:58 |