Обязательно ли связь должна приходить в оголовок колонны

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.11.2018, 13:39 #1
Обязательно ли связь должна приходить в оголовок колонны
vlasctelin
 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 680

Имеется две схемы связей по верхнему поясу балок покрытия. На первой схеме связь не приходит в оголовок колонны, на второй приходит. Есть ли принципиальная разница в представленных схемах? Я считаю, что они идентичны, или я не прав?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 111111.jpg
Просмотров: 362
Размер:	69.9 Кб
ID:	207820  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 222222.jpg
Просмотров: 328
Размер:	74.5 Кб
ID:	207821  

Просмотров: 6115
 
Непрочитано 07.11.2018, 14:03
| 1 #2
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


vlasctelin, не обязательно. Было здесь https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=137059
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.11.2018, 14:21
#3
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 680


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
vlasctelin, не обязательно. Было здесь https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=137059
Дааа, я думал только у меня такие вопросы возникают... Вообщем нет однозначного ответа, что лучше, а что хуже. С точки зрения работы, данные схемы отличаются, вот это да
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2018, 14:29
#4
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
С точки зрения работы, данные схемы отличаются, вот это да
На копейки по усилиям.... всё одно - придет всё на фундамент.
Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
Дааа, я думал только у меня такие вопросы возникают...
У всех кто думает.
Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
Вообщем нет однозначного ответа, что лучше, а что хуже.
Трудеомкость стыковки и увязки элементов при разработке узла и в последствии при монтаже.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.11.2018, 14:35
#5
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 680


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Трудеомкость стыковки и увязки элементов при разработке узла и в последствии при монтаже.
Мне конечно очень не нравится узел, который получается, когда связь к оголовку колонны приходит... Намного лучше когда к низу прогона связь крепится. По усилиям разница не большая, но у меня вместо трубы 50x4 (50x4 на пределе подобрана по устойчивости) становится труба 60x4 в том случае, если я связь в оголовок колонны привожу
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2018, 14:41
#6
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


vlasctelin, балка пролетная на колонну встает или сбоку примыкает? Прогон к балке примыкает в тело или сверху?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2018, 14:46
| 1 #7
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
всё одно - придет всё на фундамент.
Offtop: Ну, или на основание (землю, т.е.). Как повезет
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.11.2018, 14:56
#8
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 680


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
vlasctelin, балка пролетная на колонну встает или сбоку примыкает? Прогон к балке примыкает в тело или сверху?
Как то так. Связи все на сварке планирую крепить
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 333333.jpg
Просмотров: 240
Размер:	48.0 Кб
ID:	207825  
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2018, 14:57
#9
slava_lex

Конструктор
 
Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415


Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
Есть ли принципиальная разница в представленных схемах?
Функциональное назначение выполняют обе схемы, с точки зрения конструирования первая схема обычно проще
slava_lex вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.11.2018, 16:16
#10
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 680


А ничего страшного, что у меня такая распорка по прогонам идет
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 111111.jpg
Просмотров: 178
Размер:	78.4 Кб
ID:	207831  
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2018, 16:44
#11
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


связи из уголка, работают на растяжение, крепить к верхнему поясу балок
и всё
ps^ при необходимости сделать по верхним прогонам жесткую ферму, а далее тяжи вниз (читать здесь https://dwg.ru/dnl/9100).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 111111.jpg
Просмотров: 139
Размер:	94.2 Кб
ID:	207832  
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.11.2018, 16:47
#12
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 680


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
связи из уголка, работают на растяжение, крепить к верхнему поясу балок
и всё
ps^ при необходимости сделать по верхним прогонам жесткую ферму, а далее тяжи вниз.
А так как я предложил нельзя? Там балка не пройдет, если ее только в середине раскрепить
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2018, 04:22
#13
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,429


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
связи из уголка, работают на растяжение, крепить к верхнему поясу балок
и всё
Можно еще проще, вместо 4-ех крестов по торцам, поставить только 2 в центре))

Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
А так как я предложил нельзя?
Можно. Но выглядит как-то трудоемко, имхо.
Evgeny31 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.11.2018, 08:03
#14
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 680


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Можно еще проще, вместо 4-ех крестов по торцам, поставить только 2 в центре))
Извиняюсь, что я не указал этого: в исходных данных сейсмика 7 баллов, в качестве покрытия сэндвич панель. На основании этого связи сделал по периметру всего здания (как бы жесткий диск). Если делать связи на 6 метров (без распорок как у меня на 3 метра), то при выполнении жесткого диска в сейсмических районах получается, что у меня практически все покрытие будет в связях, поэтому я прокинул распорку на 3 метра и сделал трехметровые связевые фермы по торцам. Кроме того, если балку раскреплять только в середине пролета, то по устойчивости плоской формы изгиба она не проходит, необходимы еще раскрепления из плоскости, поэтому варианты: хоть два креста в середине, хоть 4 по торцам не подходят.
Получается вообщем, что не обязательно, чтобы связь приходила в оголовок колонны. Можно использовать вариант 1 с распорками на 3 метра, тем более что узлы в этом случае получаются проще, а функциональное назначение связи выполняют в любом случае
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 111111.jpg
Просмотров: 55
Размер:	78.4 Кб
ID:	207850  
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2018, 08:28
#15
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Без разницы. Если сомневаешься, приложи силу в точке пересечения П1 и Б1 с координаиами 6 6 в обоих схемах вдоль Б1.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Колонны можно замоделировать КЖ или "как есть".
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.11.2018, 08:37
#16
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 680


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Без разницы. Если сомневаешься, приложи силу в точке пересечения П1 и Б1 с координаиами 6 6 в обоих схемах вдоль Б1.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Колонны можно замоделировать КЖ или "как есть".
А можно поподробнее пояснить для не очень понятливых.




Кроме того мне не нравится, что максимальное усилие в связи от снега...

Последний раз редактировалось vlasctelin, 08.11.2018 в 08:43.
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2018, 09:13
#17
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


В связи с типом прогона - прямоугольный ЗГСП - можно выставить связи или по середине или подшить с низу.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.11.2018, 09:29
#18
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 680


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
В связи с типом прогона - прямоугольный ЗГСП - можно выставить связи или по середине или подшить с низу.
У меня вот такой узел
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 114
Размер:	46.2 Кб
ID:	207853  
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2018, 09:50
#19
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
У меня вот такой узел
Нормалды!
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.11.2018, 10:12
| 1 #20
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 680


Меня смущают две вещи:
1) это связь не приходит в оголовок колонны. Я так понял из высказываний всех, что если элементы проходят, то это нормальное решение и ничего в этом страшного нет. Так что это снимается
2) распорка по низу прогонов, так как связевой блок 3 метра, а не 6. Я так понял что это тоже нормальное решение. Так что оставлю решение как во вложении
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 111111.jpg
Просмотров: 39
Размер:	78.4 Кб
ID:	207860  
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2018, 10:21
#21
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Можно ещё при небольшой высоте каркаса вертикальные связи на птичку поменять для кратчайшего пути передачи горизонтальных нагрузок на фундамент.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.11.2018, 10:34
#22
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 680


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Можно ещё при небольшой высоте каркаса вертикальные связи на птичку поменять для кратчайшего пути передачи горизонтальных нагрузок на фундамент.
Высота каркаса 4.5 м по коньку. У меня там одна диагональ, не хочу делать доп распорку для птички под прогоном, а так у меня прогон и распорка в одном лице
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2018, 10:40
#23
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


vlasctelin, тогда такое решение
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Чертеж5.dwg (67.6 Кб, 42 просмотров)
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.11.2018, 11:06
#24
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 680


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
vlasctelin, тогда такое решение
А зачем распорка по прогонам в середине. У меня прогоны проходят без распорки. Вот такое решение. Там балки с уклоном и по коньку двойной прогон. Карнизный прогон под углом, поэтому неудобно к нему птички крепить будет, нужна будет дополнительная распорка между колонами, поэтому я и сделал диагональ
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Чертеж5.dwg (95.4 Кб, 23 просмотров)
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2018, 11:24
#25
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
У меня прогоны проходят без распорки.
Если проходят, то хорошо, т.к. покрытие сэндвич.

Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
Карнизный прогон под углом, поэтому неудобно к нему птички крепить будет, нужна будет дополнительная распорка между колонами, поэтому я и сделал диагональ
Фасонка чуть согнута. Это не космос. Реализуется с полпинка.

Птичка даёт более равномерную передачу на фундамент кратчайшим путём.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2018, 11:33
#26
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,936


Кресты через прогоны, крепление на болтах или сварке, как Вам нравится.
Минусы
- больше узлов и элементов
Плюсы
- связи работают на растяжение
- связи из одиночных уголков небольшого сечения
- элементы связей небольшие и легкие
- уголки укладываются на фасонки сверху
- каждый прогон раскрепляет стропильную балку из плоскости
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Св.jpg
Просмотров: 64
Размер:	21.1 Кб
ID:	207875  

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 08.11.2018 в 11:56.
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.11.2018, 11:59
#27
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 680


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Фасонка чуть согнута. Это не космос. Реализуется с полпинка.

Птичка даёт более равномерную передачу на фундамент кратчайшим путём.
А можно вот так этот узел сделать?
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
узел.dwg (172.0 Кб, 32 просмотров)
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2018, 12:05
#28
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


vlasctelin, можно, прорезная фасонка лишняя.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.11.2018, 12:13
#29
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 680


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
прорезная фасонка лишняя.
Я знаю, что достаточно к горизонтальной пластинке фасонку просто приварить. Но вообще реализуемо прорезанную фасонку сделать, как у меня на узле?????
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2018, 12:25
#30
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
Кроме того мне не нравится, что максимальное усилие в связи от снега...
Ха! Распор однако.
А вот не надо считать в объёмной постановке.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2018, 12:32
#31
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А вот не надо считать в объёмной постановке.
Вот ещё! Не то что надо, а нужно!

----- добавлено через 44 сек. -----
Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
Но вообще реализуемо прорезанную фасонку сделать, как у меня на узле?????
Можно...., но зачем?! Там усилие тонн 6-8...
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.11.2018, 12:46
#32
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 680


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Сообщение от vlasctelin
Но вообще реализуемо прорезанную фасонку сделать, как у меня на узле?????
Можно...., но зачем?! Там усилие тонн 6-8...
Я в других решениях просто думал возможно так под углом фасонку прорезать, затем сделать разделку кромки, заварить и зачистить шов. Думал, что вроде проблем не должно вызвать, а не с кем было посоветоваться. Значит в определенных решениях буду такой узел применять, иногда бывает нужно.
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Ха! Распор однако.
А вот не надо считать в объёмной постановке.
Да знаю, что распор. Просто снеговая - критический фактор, а ветер и сейсмика ни о чем. Узлы связей будут на сварке, поэтому считаю, что распор обязательно надо учитывать
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2018, 13:03
#33
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
вертикальные связи на птичку поменять для кратчайшего пути передачи горизонтальных нагрузок на фундамент.
Формально две наклонные связи птички короче чем диагональ и колонна.
Но добавляется лишний элемент и вертикальная нагрузка на связь от прогона.
Твердо убежден, что птички за редким исключением целесообразно ставить только при невозможности поставить крест или диагональ. Я вообще сторонник простых решений

----- добавлено через ~9 мин. -----
Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
Но вообще реализуемо прорезанную фасонку сделать, как у меня на узле
Реализуемо и широко применяется.

Я врезаю ребра в узлах опирания ферм и балок на колонны из квадратных или прямоугольных труб.

P. S. Если у Вас всего 3 шага колонн, то продольные горизонтальные связи ставить не надо - геометрическая неизменяемость в плоскости покрытия и так обеспечена.

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 08.11.2018 в 13:53.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2018, 13:38
#34
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
Я в других решениях просто думал возможно так под углом фасонку прорезать, затем сделать разделку кромки, заварить и зачистить шов. Думал, что вроде проблем не должно вызвать, а не с кем было посоветоваться. Значит в определенных решениях буду такой узел применять, иногда бывает нужно.
Прорезные фасонки есть смысл применять при сложных системах связей с большими усилиями и подкреплять ребрами, также и с хвостами - запускать в тело трубы ставить ребра. Оценочно - до 10 тс можно этого не делать ставя вменяемые толщины хвоста и заглушки.

Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Твердо убежден, что птички целесообразно ставить только при невозможности поставить крест или диагональ.
Надо взять и посчитать.

----- добавлено через 51 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
P. S. Если у Вас всего 3 шага колонн, то продольные горизонтальные связи ставить не надо - геометрическая неизменяемость в плоскости покрытия и так обеспечена.
Не факт.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.11.2018, 13:52
#35
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 680


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Надо взять и посчитать.
Прикинул. Если ставить птичку, то сечение связи проходит 80x4, если диагональ, то 100x4. При разной длине связей получается, что разница в массе на все вертикальные связи приблизительно 10 кг. Птички чуть тяжелее.

Добавляется нагрузка от прогона, но связь проходит при этом
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2018, 13:58
#36
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


vlasctelin, а нагрузки на базу? а упор противодсвиоговый?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Приём есть такой по оптимизации - чтобы договориться по дружески с железобетонщиком можно регулировать нагрузки на базу углом наклона связей.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.11.2018, 14:05
#37
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 680


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
vlasctelin, а нагрузки на базу? а упор противодсвиоговый?
Упор, да в диагонали обязательно, нагрузки на базу, да, больше будут при диагонали. Я же про сечения элементов говорил
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2018, 14:17
#38
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
P. S. Если у Вас всего 3 шага колонн, то продольные горизонтальные связи ставить не надо - геометрическая неизменяемость в плоскости покрытия и так обеспечена.
Не факт.
Если есть поперечные рамы - то факт.
Если каркас связевый и поперечные вертикальные связи только в одном торце, то конечно не факт.

Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
Птички чуть тяжелее.
И их (связи) две штуки вместо одной. Так стоит ли шкурка выделки?
Я бы поставил, если можно, крест из одиночного уголка L50 не больше

----- добавлено через ~18 мин. -----
Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
vlasctelin, а нагрузки на базу? а упор противодсвиоговый?
Упор, да в диагонали обязательно
Вот эти 10 кг и уйдут в упоры.
Здание малюсенькое, упоры скорее всего по жизни не нужны. Какое у Вас сдвигающее усилие и соответствующее ему минимальное прижимающее?
Армированный пол? Какие фундаментные балки?

----- добавлено через ~25 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Твердо убежден, что птички целесообразно ставить только при невозможности поставить крест или диагональ.
Надо взять и посчитать.
Может и есть исключительные случаи, когда птички экономичнее или даже единственно возможные.
Но обычно крест из растянутых стержней - самый простой и дешевый вариант.

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 08.11.2018 в 18:06.
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.11.2018, 15:15
#39
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 680


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Армированный пол? Какие фундаментные балки?
Балок нет. пол отсекается от колонн. Усилие где-то 2 т по-моему, хотя могу посмотреть точнее
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2018, 15:44
#40
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
Балок нет. пол отсекается от колонн. Усилие где-то 2 т по-моему, хотя могу посмотреть точнее
Неуравновешенное усилие у Вас не более ~ 1.5 тс. При таком усилии по жизни упоры можно не ставить. Однако если Вы намеренно предусмотрели д.ш. между полом и колоннами, то наверное упоры поставить надо, хотя та же подбетонка под колонной это усилие воспримет
.
А как без фунд. балок? стоит ли на них экономить?
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2018, 15:53
#41
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
усилие у Вас не более ~ 1.5 тс. При таком усилии по жизни упоры можно не ставить.
Прикопать на полштыка лопатой....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.11.2018, 15:57
#42
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 680


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
А как без фунд. балок? стоит ли на них экономить?
Там в архитектуре свои заморочки, поэтому балки не ставят, не от меня зависит
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2018, 16:21
#43
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
распор обязательно надо учитывать
Ну тогда и учитывай поворот фундаментов. Кстати, распор снижает усилия в поясах.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.11.2018, 16:23
#44
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 680


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Кстати, распор снижает усилия в поясах.
Я знаю.
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2018, 18:03
#45
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Вас не более ~ 1.5 тс. При таком усилии по жизни упоры можно не ставить.
Прикопать на полштыка лопатой....
И прикапываем.
Монолитную фундаменную балку объединяем с обетонками баз колонн.
Пол обычно армируется двумя сетками и заливается впритык к колоннам.

Значит, в однопролетном здании пролетом 12 ставим упоры только в связевых фундаментах.
А почему не во всех?
При поперечном (x) и продольном (y) ветре Qx и Qy будут близки по значению.

----- добавлено через ~11 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Приём есть такой по оптимизации - чтобы договориться по дружески с железобетонщиком можно регулировать нагрузки на базу углом наклона связей
Это как за волосы вытянуть себя из болота.
Какая горизонтальная нагрузка придет с торцов на связи, такая же уйдет на фундаменты - ни больше ни меньше .

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 08.11.2018 в 18:18.
Старый Дилетант вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Обязательно ли связь должна приходить в оголовок колонны



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Прошу помочь рассчитать нагрузку на колонны МКД и оценить выполненное усиление graksa Железобетонные конструкции 14 10.10.2018 18:59
Обязательно ли кирпичная шахта лифта должна быть выполнена из полнотелого кирпича? Extazy Каменные и армокаменные конструкции 1 25.01.2017 11:59
Вертикальная связь сквозь ребро базы колонны. Saha Металлические конструкции 37 11.12.2013 23:19
Должна ли лестничная клетка обязательно иметь в своем объеме выход на кровлю ? Wertgan Архитектура 15 05.04.2013 12:21
Колонны пристройки связали со стеной существующего здания, как отрезать колонны от стены(устроить деф. шов)? Twin24 Конструкции зданий и сооружений 7 03.10.2011 16:57