Расчет фасонок и конструирование узлов ферм.
Старый Дилетант
 
Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944

Иногда проектирую фермы, которые несколько отличаются от типовых, в частности треугольные и односкатные с острыми опорными узлами, малоэлементные типа шпренгельных балок и т. п.

1 Возникают затруднения при назначении размеров фасонок и их расчете. Как и на что следует их рассчитывать?
Пытаюсь считать на растяжение по сечению нормальному к оси пояса и на выкол. В частности не могу определиться, как считать на выкол.
Прошу высказать свои соображения.

Выкладываю для примера 2 узла. Штриховой линией показана линия выкола при учете только среза.

2. Еще вопрос по опорному узлу: можно ли ограничить фасонку красной линией снизу, считая, что основная часть усилия передается на ВП.

3. Не хочу ограничивать тему только расчетом фасонок. Было бы интересно бы услышать предложения по усовершенствованию узлов.
В перспективе хотелось бы расширить тему, посвятив ее конструированию и расчету узлов ферм с фасонками, а также бесфасоночных узлов соединения разнотипных элементов (двутавр, труба, гсп, уголок и т. д.)

Прикладываю выдержки из книг Абаринова https://dwg.ru/dnl/1099 и Тахтамышева https://dwg.ru/dnl/5451

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фасонка 1.jpg
Просмотров: 1022
Размер:	44.2 Кб
ID:	208620  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фасонка 2.jpg
Просмотров: 1085
Размер:	39.3 Кб
ID:	208625  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Абаринов-.jpg
Просмотров: 1252
Размер:	412.2 Кб
ID:	208626  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Тахтамышев 35-.jpg
Просмотров: 1370
Размер:	154.4 Кб
ID:	208627  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Тахтамышев 36-.jpg
Просмотров: 1199
Размер:	335.5 Кб
ID:	208628  


Просмотров: 19809
 
Непрочитано 02.12.2018, 07:15
#2
NWMPS


 
Регистрация: 20.07.2017
Сообщений: 361


Для первого приближения сойдут общие рекомендации из таблиц, что в книгах всяких по толщине фасонок в зависимости от усилий, далее математическое моделирование в идеестатике узла т.к. он простой геометрии, там определив угловую жесткость задать её в общую расчетную схему для уточнения внутренних силовых факторов в стержнях, потом обратно в идею с уточненными граничными условиями и выполнить расчет на прочность, местную устойчивость, проверить сварные соединения, болтовые. Можно потом подгонять аналитическое решение, если получится) Конечно можно эти все узлы вписать в общую расчётную схему, замоделив их пластинчатыми КЭ с объёмниками в нужных местах, но выбирать тогда программный комплекс, где не нужно с сетками вручную играться с заданием контактов и преднатяжений и в котором есть параметризация для оперативности внесения требуемых изменений.

Последний раз редактировалось NWMPS, 02.12.2018 в 07:29.
NWMPS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.12.2018, 09:23
#3
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от NWMPS Посмотреть сообщение
Для первого приближения сойдут общие рекомендации ........ далее математическое моделирование ......... задать её в общую расчетную схему ....... потом обратно в идею с уточненными граничными условиям......потом подгонять аналитическое решение ......Конечно можно эти все узлы вписать в общую расчётную схему, замоделив их пластинчатыми КЭ с объёмниками в нужных местах,
Это все выше моих возможностей. Наверное в этой жизни мне даже близко к этому не подойти.
Хотелось бы простых решений.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2018, 10:42
1 | #4
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


СН 200-62:
Цитата:
431. При расчете узловых фасонных листов на прочность (проверка па выкалывание) расчетные сопротивления материала фасонного листа принимаются:
а) для частей разреза, направленных нормально к оси прикрепляемого стержня, — R0
б) для частей разреза, направленных наклонно к оси прикрепляемого стержня, — 0,75 R0.
Здесь R0 — основное расчетное сопротивление.
При указанных расчетах фасонных листов вводятся коэффициенты условий работы m2 = 0,9.
Что странно: наклонно и ненаклонно меняются ступенчато (90 градусов - ненаклонно, 89,99 - наклонно). По этой логике все сечения следует принимать наклонными, чтобы минимальную несущую способность найти.
В СП 35 по-другому: . Тут всё логично, а так же присутствует преемственность с СН 200-62: при альфа=90 гр. и альфа=0 гр. результат отличается ровно в 0,75 раз.
В буржуйских нормах есть расчёт на выкол фасонок при проверке болтовых соединений.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 111.png
Просмотров: 6002
Размер:	42.9 Кб
ID:	208632  

Последний раз редактировалось eilukha, 02.12.2018 в 12:04.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2018, 10:52
#5
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Offtop: Многие знания рождают многие печали. Ни один, уважающий себя металлист, не будет считать фасонку на срез.
Не, ну можно, конечно, проверить по всяким экзотичным формулам. Обычно толщина фасонки принимается конструктивно.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2018, 10:59
#6
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Бахил, почему по серии в фермах и парных уголков из С345, фасонка из С255? Такое хотелось бы проверить.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2018, 11:04
#7
NWMPS


 
Регистрация: 20.07.2017
Сообщений: 361


Вон в соседней ветке из СП (думаю со временем перекачует и в другие выпуски в новых ревизиях) выдержка как считать в сегодняшних реалиях или как уже не принимать конструктивно, выискивать в старых книгах аналитическое решение и прочие типовики:
9.3 Особенности конечно-элементного моделирования
9.3.1 Построение конечно-элементной модели зависит от типа решаемой задачи:
1) Определение общего напряженно-деформированного состояния (НДС) конструкций
моста в соответствии с требованиями предельных состояний по несущей способности и
эксплуатационным качествам.
2) Определение НДС в отдельных точках, конструктивных элементов или узлов мостов
для выполнения детальных и уточненных проверок, например, на усталость, местную
устойчивость, искажение форм поперечных сечений конструктивных элементов,
развитие пластических деформаций в локальных зонах с концентрацией напряжений,
для оценки работы соединительных элементов (сварных швов, болтов, заклепок и т.д.),
особенностей НДС в опорных узлах и т.п.
9.3.2 При решении задач первого типа требуется построение пространственной расчетной
схемы, включающей, по возможности, все основные и вспомогательные конструктивные
элементы моста – ригели, колонны, настилы проезжей части, связи и т.д. Таких
конструктивных элементов может быть большое количество. В этом случае при конечно
элементном моделировании рационально использование стержневых конечных элементов с
жестким, шарнирным, либо упругоподатливым соединением между собой.
9.3.3 При решении задач второго типа требуется детальное геометрическое построение
конструктивных и узловых элементов. В этом случае конечно элементное моделирование
необходимо выполнять с применением объемных, оболочечных, плоских, мембранных и
других специализированных конечных элементов. При этом возможно рассмотрение
отдельного конструктивного элемента, узла, либо фрагмента с граничными условиями,
полученными из решения соответствующей задачи первого типа. Вырезка фрагмента
осуществляется сечениями, отстоящими от расчетной точки (например, центра
конструктивного узла) на расстоянии не менее 5-ти высот сечения разрезаемого стержневого
элемента.
Затем решается соответствующая локальная задача для вырезанного конструктивного
фрагмента. При корректном моделировании и условии линейного роста внутренних усилий в
конструкции по границам фрагмента результаты решения локальной задачи 2-го типа не
будут противоречить решению соответствующей задачи 1-го типа.
9.3.4 Для ЛМТК (легкие металлические тонкостенные конструкции) такое соответствие
может нарушаться. В этом случае необходимо, для расчетного конструктивного элемента,
определить предельные несущие способности по методикам задач 1-го и 2-го типа,
вычислить корректирующий коэффициент, представляющий собой отношение 2-го
результата к 1-му, и скорректировать общую несущую способность всего сооружения путем
умножения на этот коэффициент.
Примечание. Допускается, вместо вырезки фрагмента, встраивание его непосредственно в более простую
стержневую конечно элементную модель всего сооружения с помощью жестких конечных элементов.
NWMPS вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2018, 11:06
#8
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Хотелось бы простых решений.
Всё уже украдено посчитано до нас. Смело пользуйтесь таблицами толщин в зависимости от усилий. Размер же фасонок определяется длиной сварного шва. Для общего развития можно ещё почитать в книге К.К. Муханова "Металлические конструкции" (1978) страницы 332-339. Использовать же программы - это из пушки по микробам .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2018, 11:07
#9
ProjectMaster


 
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,053


Решений на самом деле два:

1. Если несущую способность фасонки определять по расчетному сопротивлению как простое деление силы на площадь по невыгодному сечению - это уже даст весьма нормальный запас по реальной несущей способности, так как фасонка будет рваться по пределу прочности (для углеродистой стали почти в 2 раза больше). Для реального проектирования ИМХО более ничего не надо. Требуемая площадь фасонки обычно обеспечивается автоматически, так как когда мы считаем швы крепления фасонки на отрыв - автоматически площадь фасонки оказывается выше требуемой (швы обычно менее прочны, чем основной материал фасонки).

2. Можно извратится и посчитать фасонку "по науке". Если по науке и по простому, то тогда нужно ограничить зону работы фасонки упругой областью и определить для всей площади фасонки поля максимальных касательных напряжений (tmax).
Это поле можно проанализировать с использованием условия прочности Треска (или Губера-Мизеса-Генки или т.д.).

Условие прочности Треска
|tmax|=(|sigma3-sigma1|)/2 должно быть меньше, чем Rs/2.
Rs - предел текучести при одноосном растяжении (можно взять расчетное сопротивление стали).

Сюда нужно еще дать запасик и нормально будет.

P.S. При моделировании нагрузки на фасонку следует избегать концентраторов напряжений, распределяя нагрузку равномерно по некоторой площади фасонки (не сосредоточенными силами). Концентраторы будут искажать картину, в реальности они будут нивелированы за счет пластической работы стали.

Последний раз редактировалось ProjectMaster, 02.12.2018 в 11:24.
ProjectMaster вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2018, 11:19
#10
NWMPS


 
Регистрация: 20.07.2017
Сообщений: 361


ProjectMaster, sigma1-sigma3
NWMPS вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2018, 11:23
#11
ProjectMaster


 
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,053


Цитата:
Сообщение от NWMPS Посмотреть сообщение
ProjectMaster, sigma1-sigma3
Согласен. По модулю надо брать. Исправил.
ProjectMaster вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2018, 11:26
#12
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
парных уголков из С345, фасонка из С255?
Ну так это ещё раз подтверждает, что проверять прочность фасонки бессмысленно. Иногда можно проверить устойчвость.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Размер же фасонок определяется длиной сварного шва.
Так точно, Кэп!

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
Условие прочности Треска
А можно не выражаться? Тут всё-таки неокрепшие умы присутствуют.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2018, 12:24
#13
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Штриховой линией показана линия выкола при учете только среза.
Не правильно у Вас линии условного выкола определены.
Линия условного выкола -- это кратчайшее расстояние (перпендикуляр) от рассматриваемой точки обреза уголка до прилегающего края фасонки.

----- добавлено через ~6 мин. -----
NWMPS, а коэффициент надёжности модели учитываете?

----- добавлено через ~8 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
швы обычно менее прочны, чем основной материал фасонки
Материал шва как раз прочнее, чем материал фасонки.

Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 02.12.2018 в 12:33.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2018, 13:16
#14
ProjectMaster


 
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,053


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Материал шва как раз прочнее, чем материал фасонки.
Чтобы приварить фасонку угловым швом к основанию требуется угловой сварной шов длиной примерно в 2,2 раза больше, чем расчетная ширина фасонки.

Равнопрочные с основным материалом швы на практике встречаются редко и связаны с физическим контролем качества шва. Это не относится к рассматриваемому в посте вопросу.

Тезис о заведомо достаточной прочности фасонки по сравнению со швами также подтверждают посты #8 и #12 уважаемых IBZ и Бахил.

Если бы швы били прочнее фасонки - все было бы наоборот. Мы бы швы никогда не считали.

P.S. В моей фразе "швы обычно менее прочны, чем основной материал фасонки" указано про "швы", а не "материал шва", как вы написали.
ProjectMaster вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2018, 13:33
#15
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
P.S. В моей фразе "швы обычно менее прочны, чем основной материал фасонки" указано про "швы", а не "материал шва", как вы написали.
Я на это и обратил внимание.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.12.2018, 14:07
#16
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
В СП 35 по-другому: . Тут всё логично, а так же присутствует преемственность с СН 200-62: при альфа=90 гр. и альфа=0 гр. результат отличается ровно в 0,75 раз
Не в 0,75 а в 0,675 раз.
У меня такая вот ассоциация.
Касательные напряжения в прямоугольном элементе при Q=N, высоте сечения h=L - = 1,5*Q/(t*h) = 1,5*N/(t*L)
1/(1.5) = 0.667 - цифры очень близкие. Но почему не 0,58 ?
0,75 соответствует 30 град.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2018, 14:39
#17
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Не в 0,75 а в 0,675 раз.
- проверьте ещё раз:
при альфа=0, N=0.675*Ry*(...)
при альфа=пи/2, N=0.900*Ry*(...)
0,675/0,900=0,750
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Но почему не 0,58 ?
- скорее всего, потому что используется Ru с некоторыми коэффициентами.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.12.2018, 14:46
#18
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Многие знания рождают многие печали. Ни один, уважающий себя металлист, не будет считать фасонку на срез.
Не, ну можно, конечно, проверить по всяким экзотичным формулам. Обычно толщина фасонки принимается конструктивно.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Всё уже украдено посчитано до нас. Смело пользуйтесь таблицами толщин в зависимости от усилий. Размер же фасонок определяется длиной сварного шва. Для общего развития можно ещё почитать в книге К.К. Муханова
То, что размер фасонки на 100% определяется длиной швов справедливо для узлов стандартных ферм (с параллельными поясами и трапециедальных).
Я же говорю о не совсем стандартных узлах.

До нас рассчитано по разному У того же Муханова на стр. 324 показан неправильный узел и дан намек на выкалывание, заключающийся в том, что площадь фасонки по линии выкола должна превышать площадь сечения пояса.

То есть, так правильно?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фасонка 3.jpg
Просмотров: 315
Размер:	36.6 Кб
ID:	208637  
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2018, 14:59
#19
ProjectMaster


 
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,053


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
То, что размер фасонки на 100% определяется длиной швов справедливо для узлов стандартных ферм (с параллельными поясами и трапециедальных).
Я же говорю о не совсем стандартных узлах.

До нас рассчитано по разному У того же Муханова на стр. 324 показан неправильный узел и дан намек на выкалывание, заключающийся в том, что площадь фасонки по линии выкола должна превышать площадь сечения пояса.

То есть, так правильно?
Правильно - построить поле маскимальных касательных напряжений. Линия разрушения (сдвига) будет проходить через максимумы (пики) этого поля.
ProjectMaster вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2018, 15:01
#20
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
То есть, так правильно?
- правильность не на картинке лишь выявляется, а минимальностью по несущей способности на выкол.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фасонка 3.jpg
Просмотров: 362
Размер:	45.6 Кб
ID:	208638  

Последний раз редактировалось eilukha, 02.12.2018 в 15:22.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2018, 15:16
#21
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Линия условного выкола фасонки
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ЛВ.png
Просмотров: 191
Размер:	49.5 Кб
ID:	208639  
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2018, 15:21
#22
ProjectMaster


 
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,053


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Линия условного выкола фасонки
С точки зрения максимума касательных напряжений в условиях одноосного растяжения сдвиг будет происходить под 45 градусов к линии действия силы.
ProjectMaster вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.12.2018, 15:31
#23
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от NWMPS Посмотреть сообщение
Вон в соседней ветке из СП (думаю со временем перекачует и в другие выпуски в новых ревизиях) выдержка как считать в сегодняшних реалиях или как уже не принимать конструктивно, выискивать в старых книгах аналитическое решение и прочие типовики:
9.3 Особенности конечно-элементного моделирования
Сейчас уже перекочевали "расчет пространственной модели", "совместная работа конструкций с основанием" и пр.
Создание модели и в не меньшей степени анализ результатов - это высший пилотаж. И кто будет это делать, а вернее, кто квалифицированно сможет это сделать?
Городецкий недаром пишет о всевозможных упрощениях и условностях расчета.
О чем писал Залесский, когда в НИИЖБе был достаточный вычислительный арсенал и ПО.

Все эти требования тонкого учета факторов противоречат реалиям жизни, а именно падением уровня технической грамотности, в смысле знания основ.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2018, 15:32
#24
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Линия условного выкола фасонки -- это упрощенная методика расчёта. Получение минимального размера выкалывания. Методика проста (инженерная), как и сами формулы.
А сколько в ней запаса (или нет его вообще) можно найти по более точной методике с учётом факторов приближающих к реальности.

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Все эти требования тонкого учета факторов противоречат реалиям жизни, а именно падением уровня технической грамотности, в смысле знания основ.
Они в первую очередь противоречат ожиданиям рынка, когда благодаря программному прогрессу должна увеличиваться скорость проектирования. А получается всё наоборот. Чем более сложные расчёты можно выполнить в программе, тем дольше идёт процесс проектирования, потому что усложняется сама расчётная модель, увеличивается время на её создание, обработку результатом, проектирование узлов с учётом большего количества факторов, чем это делалось раньше, и т.д.

----- добавлено через ~14 мин. -----
Вопрос:
Кто быстрее запроектирует каркас сарая с учётом реальной работы конструкций и узлов?

Варианты ответа:
а) студент;
б) инженер;
в) сотрудник НИИ.

Правильный ответ:
Пока они будут проектировать, бригада "джамшутов" его построят.

И рынок в большинстве случаев выбирает бригаду "джамшутов".

Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 02.12.2018 в 15:47.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2018, 15:59
#25
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
так правильно?
- по моим прикидкам минимум правой части достигается при 47 градусов.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.12.2018, 16:17
#26
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- проверьте ещё раз:
при альфа=0, N=0.675*Ry*(...)
при альфа=пи/2, N=0.900*Ry*(...)
0,675/0,900=0,750
Согласен.
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- правильность не на картинке лишь выявляется, а минимальностью по несущей способности на выкол
Этой картинкой я обращался к тем, кто говорит, что на выкол считать никогда не надо.
Еще думаю, что не все так просто, когда линия выкола резко асимметрична относительно усилия.

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 02.12.2018 в 16:46.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2018, 16:48
#27
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
не все так просто, когда линия выкола резко асимметрична
- в этом случае можно учитывать момент как это делается при проверке сварных швов.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2018, 17:44
#28
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Еще думаю, что не все так просто, когда линия выкола резко асимметрична относительно усилия.
Это же зависит от конструирования фасонки. А оно только на стадии КМД. Получается на стадии КМ это сложно учесть. В КМД в основном принимают толщину фасонки по максимальному усилию в раскосе (некоторые по максиму в поясе, чтобы наверняка).
Как быть? Разрисовывать узлы в КМе (Много гемора на ровном месте)? Задавать толщину с запасом, если без узлов (Многие не поймут откуда такой порыв)? Указывать минимальные длины выкалываемых частей (Тоже многие не поймут, даже с методичкой)?
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.12.2018, 17:53
#29
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Это же зависит от конструирования фасонки. А оно только на стадии КМД. Получается на стадии КМ это сложно учесть. В КМД в основном принимают толщину фасонки по максимальному усилию в раскосе (некоторые по максиму в поясе, чтобы наверняка).
Как быть? Разрисовывать узлы в КМе?
Я порой разрисовываю.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2018, 18:00
#30
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Я порой разрисовываю.
Ну не всем же платят за листаж. Кому-то платят за сроки, премию за досрочное.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2018, 06:36
#31
NWMPS


 
Регистрация: 20.07.2017
Сообщений: 361


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Сейчас уже перекочевали
имел ввиду, что ранее подробно не расписывалась технология, а вообщем да. Ну есть участники рынка, что так рассчитывают, самой информации по тематике море.
NWMPS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.12.2018, 17:37
| 1 #32
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Offtop:
Цитата:
Сообщение от NWMPS Посмотреть сообщение
имел ввиду, что ранее подробно не расписывалась технология, а вообщем да. Ну есть участники рынка, что так рассчитывают, самой информации по тематике море.
Подробное расписывание технологии, как и сами требования, может быть чревато и вредно в неумелых руках, и при проверке буквоедом.
Как например раздел СП 16 посвященный связям и особенно одиозный абзац П. 15.4.10 "Между стропильными фермами с нисходящим опорным раскосом в крайних узлах нижних поясов следует устанавливать подкосы к крайнему узлу верхнего пояса"
Мне не по себе, когда подобные расчеты, выполняют люди, не способные рассчитать балку на 2-х опорах или консоль и построить эпюры усилий.
....
Пошел осваивать Лиру
.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2018, 19:13
#33
DonMof


 
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 822


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
П. 15.4.10 "Между стропильными фермами с нисходящим опорным раскосом в крайних узлах нижних поясов следует устанавливать подкосы к крайнему узлу верхнего пояса"
А главное, написано то как конкретно))), трактовка - ужас. Всё в лучших традициях тех, кто понятия не имеет о чем пишет и зачем. Опыт серий советской "Молодечно" и ПИ Ленпроектстальконструкции не говоря о других решениях которые служат ГОДАМИ - в мусорку? Кто-то изобрел систему наклонных подкосов и вуаля - актуализировали!
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.12.2018, 20:11
#34
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Offtop:
Цитата:
Сообщение от DonMof Посмотреть сообщение
А главное, написано то как конкретно))), трактовка - ужас. Всё в лучших традициях тех, кто понятия не имеет о чем пишет и зачем. Опыт серий советской "Молодечно" и ПИ Ленпроектстальконструкции не говоря о других решениях которые служат ГОДАМИ - в мусорку? Кто-то изобрел систему наклонных подкосов и вуаля - актуализировали!
Я сам поборник подкосов НМВ ни подкосы, ни распорки и растяжки актуализоровать не надо. А оговорить примерно так, что связями или другими конструкциями должна быть обеспечена геометрическая неизменяемость конструкций и передача горизонтальных нагрузок на фундаменты. И оговорить о необходимости раскрепления сжатых элементов, в частности когда сжатые элементы решетки считаются раскрепленными..
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2018, 18:41
#35
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
... минимальностью по несущей способности на выкол.
Здесь вряд ли вот так будет "выкалываться" - при очень тупом угле пояс "рвет" фасонку в околоосевой зоне (это примерно две ширины уголка), а раз фасонка сильно "в стороне" от оси пояса (хоть слегка ломаной), то происходит изгиб фасонки с разрывом в сторону раскоса.
Выколов/расколов не будет, будет банальный разрыв. Это если фасонка тонкая.
Мне кажется, подбор фасонки производится по простой геометрической аналогии - у стержня есть нейтраль, фасонка должна быть гармоничным продолжением стержня, из чего и получатся толщина - см. скан. Кого там должно выкалывать? Как? Если уж не рвет по ю-ю, то как может выкалывать?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Выкол.png
Просмотров: 262
Размер:	10.4 Кб
ID:	208716  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2018, 21:53
#36
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
вряд ли вот так будет "выкалываться" - при очень тупом угле пояс "рвет"
- рвение - это частный случай выкалывания.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2018, 06:01
#37
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- рвение - это частный случай выкалывания.
Понятно что лошадь, раз рога.
Я говорю - пальцем покажи, на моем эскизе, где "выкол"? Это тебе не дрова, чтобы колоть и выкалывать...
Если толщина фасонки подобрана по-человечьи, а конфигурация соответствует здравому смыслу, явление "выкалывания" отсутствует. Не нужно конструировать уродливо-перекошенные фасонки неопределенной толщины.
"Выкол/вырыв мяса из тела" более-менее реален в случае болтового соединения, в вязи с концентрацией усилия в зоне болта, и о опять же если не блюсти каноны размещения болтов и не проверять как положено на смятие, или, что еще хуже, безумно применены сверхпрочные болты при мягком прокате (образно говоря).
Вот у автора фасонка идет параллельно обушкам - кто позволил отступать от канонов сопромата? Почему не блюдется принцип несмещения нейтральной оси? Или хотя бы не наложены накладки на уголки в перпендикулярной плоскости, как это делается испокон веков на стыке поясов?
Слово "выкол" хорошо ассоциируется со словом "прикол".

----- добавлено через ~16 мин. -----
Цитата:
Сообщение от NWMPS Посмотреть сообщение
... далее математическое моделирование в идеестатике...
Думаю, не все поняли, что предлагается - предлагается применить https://www.ideastatica.com/steel/. Еще один шаг - и фермы в BIM. Далее - полная автоматизация с утерей технологий (основ). Будут потребны лишь операторы-кнопочники.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 05.12.2018 в 06:17.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2018, 08:33
#38
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
конфигурация соответствует здравому смыслу, явление "выкалывания" отсутствует
- наверное, так и есть, поэтому и расчёта в стальном СП на выкол нет, впрочем, как нет подбора толщины фасонки по усилиям и понятия «здравого смысла».
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
принцип несмещения нейтральной оси?
- где про это написано?
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
"Выкол/вырыв мяса из тела" более-менее реален в случае болтового соединения
- приведённый расчёт на выкол из мостового СП именно для болтовых соединений.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
покажи, на моем эскизе, где "выкол"?
- Ю-Ю, как и нарисованно.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.12.2018, 09:54
#39
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
подбор фасонки производится по простой геометрической аналогии - у стержня есть нейтраль, фасонка должна быть гармоничным продолжением стержня
Есть такая проверка по нормальным напряжениям (на разрыв) N/(2*x*t) < Ry,
где x - наименьшее расстояние от оси силы до ближайшей кромки.

Примерно так, думаю, рассуждали авторы серии 1.460.3-22 в опорном узле, но с углом реза фасонки поосторожничали, возможно подразумевая выкол.

Думаю выкол, вырыв (как угодно его назови) может произойти под каким-то углом от совместного действия , и не обязательно по нормали к фасонке. В общем случае, наверное, надо рассматривать разные углы.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
"Выкол/вырыв мяса из тела" более-менее реален в случае болтового соединения
Не обязательно. И "сварные" фасонки на вырыв испытывали, были и аварии с разрывом фасонок.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.460.3-22.1-21КМ.png
Просмотров: 234
Размер:	58.2 Кб
ID:	208733  
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2018, 15:20
#40
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
... нет подбора толщины фасонки по усилиям и понятия «здравого смысла».
Как нет подбора толщины? А п.7.1.1 ф.(5) в СП? Это же банальная проверка на разрыв (растяжение). А насчет "здравости смысла" - расцентровка элементов всуе - это не шухры-мухры, так примерно в СП и написано.
Цитата:
- где про это написано?
Это написано везде - в начальных параграфах сопромата, в МК-учебниках и т.д. В СП в п.15.2.1 тоже написано, что дурковать сильно со смещениями не разрешается. Ты же понимаешь, что у уголка нейтраль ближе к обушкам - так зачем ты фасонку в иную сторону развил? Спетсиально штоп момент со сдвигом возникли и можно было бы уже мозг себе и людям выносить с "выколом"?
Цитата:
приведённый расчёт на выкол из мостового СП именно для болтовых соединений.
Дык автор вроде выкол для сварного рисует?
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Ю-Ю, как и нарисованно.
Там разрыв произойдет, если банально на разрыв не посчитано.
Эти выколы/приколы/сколы/заколы - от сложнейшего НДС, непросчитываемого на раз, и поэтому о них там и тут можно услышать. На всякий случай. Но конкретно нужно соблюсти простые принципы, и не надо будет искать вечно:
Цитата:
Думаю выкол, вырыв (как угодно его назови) может произойти под каким-то углом от совместного действия , и не обязательно по нормали к фасонке. В общем случае, наверное, надо рассматривать разные углы.
Для чего нам дадены нормы? Штобы кажный раз научные исследования производить с каждой фасоночкой?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2018, 23:06
#41
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,901
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Там разрыв произойдет
Угу, по самому короткому плечу:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: фасонка.jpg
Просмотров: 148
Размер:	137.2 Кб
ID:	208762
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2018, 23:28
#42
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
по самому короткому
- не согласен, короткое-то оно короткое, но погонная его прочность выше чем у наклонных направлений.
А вообще, задача похожа на проверку устойчивость откоса с поиском критичной поверхности обрушения, только там приближено предполагаются круглоцилиндрические поверхности, а тут ломанные линии.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: фасонка.jpg
Просмотров: 94
Размер:	247.5 Кб
ID:	208763  
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2018, 06:12
#43
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Где тонко - там и рвётся. Кому не понятно- по минимальному сечению независимо от вида напряжённого состояния.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.12.2018, 09:17
#44
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
вообще, задача похожа на проверку устойчивость откоса с поиском критичной поверхности обрушения, только там приближено предполагаются круглоцилиндрические поверхности, а тут ломанные линии.
Вы читаете мои мысли. То же хотел написать в предыдущем посте.
Круглоцилиндрические поверхности - лишь частный случай. В расчете откосов тоже стоит проблема поиска опасной конфигурации поверхности сдвига.
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Где тонко - там и рвётся. Кому не понятно- по минимальному сечению независимо от вида напряжённого состояния
Тонко для растяжения и чистого сдвига отличаются в 1,73 раза
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: пособ-2.02.01-83стр190.png
Просмотров: 168
Размер:	64.3 Кб
ID:	208767  

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 06.12.2018 в 11:37.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2018, 10:24
2 | #45
ЛАО

"Студент вечный"
 
Регистрация: 04.02.2008
Самара
Сообщений: 237


Откопал старую методичку по расчету узлов из МИСИ. В ней есть расчеты узлов ферм. Мне она помогла в некоторых мелочах разобраться. Может еще кому-нибудь поможет
ЛАО вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2018, 16:50
#46
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Где тонко - там и рвётся..
Это более-менее понятно.
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Кому не понятно - по минимальному сечению независимо от вида напряжённого состояния.
Вот теперь стало совсем непонятно.
ЛАО:
Цитата:
Откопал старую методичку по расчету узлов
Там на стр. 26 так и написано: "прочность фасонки по к-к обеспечена" - это вытекает из правильной конструкции. И там же дописано: "факультативно" - типа если коту делать нечего..".
Где пояс разрывается, там накладки по обушкам нужны. А не одна голая фасонка обрезанная.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2018, 13:08
#47
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Да.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет фасонок и конструирование узлов ферм.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет и проектирование ферм рома8778 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 13.12.2019 15:38
Расчет и конструирование подкрановых ферм Romegv Металлические конструкции 19 23.04.2014 19:31
Расчет каркаса производственного здания. Базовые вопросы о принципе расчета и типе узлов Gvozdillo Металлические конструкции 10 25.03.2014 15:35
Расчет фермы с расцентровкой узлов в СКАДе. Проблема! Семенов Сергей SCAD 31 10.11.2013 03:56
Расчет узлов СП фермы в Лире pbykov Лира / Лира-САПР 8 17.11.2009 16:31