Будет ли работать такой прогон?
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
||
Просмотров: 15297
|
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Последний раз редактировалось eilukha, 06.12.2018 в 15:06. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Работать будет.
1. Раскрепления профнастилом достаточно (если не привяжется эксперт буквоед) 2. Фасонку по усилиям. Уголок НП разрывать не надо - узел переделать. 3. Самый интересный вопрос. Оси уголков будут примыкать к швеллеру где-то в районе центра изгиба, что,думаю, благоприятно для предотвращения кручения. 4. Наверное надо развязать связями (подкосами) стойку из плоскости. Хорошо бы обозначить нагрузки, усилия, шаг, уклон из плоскости |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- потому и тема создана, что нестандартное решение.
- во всех смыслах? ![]() - интересует принципиальное решение, посчитать конкретное недолго. Уклон не должен влиять, т. к. профнастил. - от случайных воздействий? |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Работать не будет.
1. Раскрепления профнастилом возможно недостаточно - большая продольная сила требует раскрепления сечения в целом (а не только сжатой полки, как при изгибе). Это надо проверить расчетом на устойчивость. 2. Фасонка должна быть рассчитана на выкол, это несомненно. ![]() 3. Что имеете ввиду - приложение усилия от стойки посередине? По сути Ваша система конструктивно неустойчива - она будет стремиться занять горизонтальное положение - от этого его удерживают закрепления по концам, крутильные жесткости сечений и профлист. Поэтому такой прогон нужно или раскреплять, или проверить на устойчивость с учетом вышесказаннных стеснений. Так то серийные такие вещи слеплены симметричными с хорошей крутильной жесткостью. Для этой системы первая форма потери устойчивости - именно выкручивание в целом. Вторая - выпучивание вбок прогона от сжатия. Итого: вся надежда на профлист.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 06.12.2018 в 18:41. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,744
|
Не ну. Профлист сверху, а снизу по центру или в двух точках раскрепление от проворота прогона (правда, это уже доработка решения, а не анализ существующей схемы)
Offtop: ИМХО, затратив такое же количество металла, можно придумать что-нибудь более устойчивое... Что-нибудь в направлении высоких балок с перфорированной стенкой... Или сразу в фермоподобные конструкции |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- тогда Ильнур недоволен будет
![]() Цитата:
Цитата:
----- добавлено через ~7 мин. ----- - по какой причине? |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Именно так. И прежде чем изобретать новое, нужно хорошо изучить старое. Прогоны-фермы и др. применялись в превеликом множестве и разнообразии.
По причине того, что недостаточно раскрепленный швеллер уходит вбок поворотом, стойка поворачивается вслед и увлекает растяжки за собой. Далее, в силу того что вся система уже повернута, а нагрузка осталась вертикальной, процесс развивается лавинообразно при той же нагрузке. При раскреплении только верхней полки швеллера - то же самое - происходит поворот, далее см. выше. Поэтому нужно как-то обеспечить достаточную крутильную жесткость системе. Достаточную для общей устойчивости. Любые плоские фермы нуждаются в обеспечении общей устойчивости. Берите прямоугольную трубу вместо швеллера, стойку из любой фигни и растяжки из кругляка. Будет очень просто и сердито. ![]() А так - делайте расчет на общую устойчивость в КЭ-программе.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
Тогда швеллер плашмя.
Прутковый прогон не рассматривается? Прогоны сварные из высокопрочной стали с тонкой стенкой не подходят? Гофробалка? ----- добавлено через ~7 мин. ----- Есть примеры отрицательного заключения экспертизы? |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Цитата:
Принципиально я свое мнение высказал: а почему бы не попробовать? Ничего крамольного, мне кажется нет. Уклон из плоскости НМВ должен влиять на связи, хотя бы при монтаже -например, 12-метровый прогон с 30% уклоном кровли. Цитата:
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1542632245 http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1542638348 Устойчивость стойки типового двуплоскостного прогона обеспечивается собственной жесткостью на кручение. По жизни иногда стойку не развязывают. Сам грешен - один раз забыл (опять к теме проверки чертежей) Цитата:
Там при полутораметровом шаге прогонов нижний пояс двутавра ВП не раскреплен на длине ската 12 м. Так что, думаю, для обеспечения общей устойчивости балки профнастила вполне достаточно. А если раскрепить стойку - то и для всей системы. Я не очень понимаю работу конструкции с учетом всех расцентровок, но не разобравшись не отвергаю. Всем предлагаю не уходить от темы, предлагая другие варианты. А оценить и попытаться понять работу этой конструкции. |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374
|
Доброго времени суток!
Напомните где это в нормах написано....
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
- это не мерило правильности, и не такое пропускают. - см. тут с #941 до #948. Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- - см. п. 4.1.2 СП 16.13330.2017. Последний раз редактировалось eilukha, 07.12.2018 в 10:08. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Здрасьте ..опа новый год. Это где как почему так прямо низзя?
![]() ![]() ![]() Цитата:
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- зачем «саморезы», когда есть «герметичность»? Если к баллону с газом профнастил саморезом (с резиновой шайбой!!!) прикрутить, будет ли нарушена его (баллона) герметичность? Ещё см. книгу Катюшина (2 издание), стр. 814, 2 абз., там описан механизм накопления воды в негерметичных невентилируемых полостях МК из воздуха без прямого попадания воды через неплотности.
- саморез в пояс фермы - диверсия. ----- добавлено через ~6 мин. ----- - там учтён только шаг раскрепления. О раскреплении за один пояс ничего не сказано. Последний раз редактировалось eilukha, 07.12.2018 в 12:14. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359
|
А если на квадратную трубу положить лист , которой будет шире трубы на 4-5 см и , чтоб он выходил консолями по 2-2,5 см. Лист приварить к трубе так , чтоб сварка выдерживала то усилие , которое выдерживают саморезы . А саморезы запустить в консольные участки листа .
Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 07.12.2018 в 13:39. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Так я и думал, что происходит путание сырого с мокрым:
Цитата:
![]() Доппример к герметичности: в домах газопровод низкого давления (меньше 0,05 атм), и там ОЧЕНЬ ВАЖНА герметичность с точки зрения утечки - смесь газа взрывоопасна. Поэтому испытание линий со стыками производят двумя способами - это на прочность высоким давлением за короткое время, и низким давлением за несколько часов - отслеживается именно объем утечки за время. Ты вот инженер вроде, да, а так сильно ошибаешься, и главное, не собираешься вникать - перестань чушь нести насчет саморезов. Саморез, ввернутый даже в 2мм стальную стенку, ни на йоту не нарушает герметичность полости трубы в смысле защиты от коррозии. Подчисти свои посты. ![]() ----- добавлено через ~1 мин. ----- Это сказано в СНиП - там к расчету на внецентренное сжатие четко расписано, что считать раскреплением. Будь внимательнее. И вообще не упиратсья рогом надо, а лишь понять простую вещь: раскреплял профлист ПРОСТО изгибаемый стержень - хорошо было. Теперь к этому изгибу еще и сжали продольно (причем не слабо) - что, хуже не стало? На что уповаешь-то? Авось?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- см.:
- возможно, но не в п. 3.3 ПЗ серии. ----- добавлено через ~2 мин. ----- - нормальный вариант, только надо специально оговорить запрет на вворачивание в трубу. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Ты и далее подурковать решил? Тогда испытывай на герметичность сварные швы - ты же их "герметичность" должен обезпечить? Или таки начнем различать герметичность от герметичности?
Цитата:
Это называется "горе от ума". Заставь дурака молиться... Специально для умников нужно оговорить РАЗРЕШЕНИЕ на вкручивание саморезов в трубы.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359
|
Если я не ошибаюсь , то данный пункт ссылается на другой нормативный документ " Защита строительных конструкций от коррозии " . Герметичность замкнутых профилей и сварных швов оговаривается для агрессивных сред , тогда когда срок службы строительных конструкций 50 лет и более. А если эксплуатационный срок конструкции меньше 50 лет ?
Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 07.12.2018 в 14:33. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Причем намного приличнее, чем связка "герметичность- саморез".
Думаю, что если просто заварить-заглушить торец трубы 140х140х5 листом 4 мм, поставить вертикально трубу и налить ведро воды, то через полчаса вода вытечет через швы. И думаю, что если в ГЕРМЕТИЧНО заглушеную трубу (проверенную на малую утечку) около торца вкрутить десяток саморезов, то вода будет держаться несколько месяцев, пока не испарится. Надо четко представлять, о КОТОРОЙ герметичности говорится в СП. Ты жестоко ошибся - не о той герметичности речь, что ты имеешь ввиду. Прогон из трубы - это не подлодка и не газовый баллон. Окстись. Это твой личный прикол, насчет запрета шурупов в трубу. Нам нужно воспрепятствовать мизерно-вялому массобмену, а не газовый баллон изготавливать. Давления НЕТ!!!!
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
да.
свежая вышла. последняя в принципе. ----- добавлено через 24 сек. ----- будет.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359
|
Спс , я ознакомился .
Они не нарушают нормы , так как в пояснительной записке написано , что проект предназначен для неагрессивных и слабоагрессивных сред . Не нужно в них стрелять ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359
|
Она есть вы правы , конечно есть . Я просто ссылаюсь на нормы по защите от нее . Они требуют герметизацию труб и швов для средне и сильно агрессивных сред , если я не ошибаюсь .
Например в городах , которые расположены у берегов морей и океанов , оказывается профнастил вообще нельзя использовать , если его толщина <1 mm . |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
Последний раз редактировалось eilukha, 07.12.2018 в 15:17. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 828
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- а я точно помню. Кстати, саморезы кроме резьбы могут иметь продольные канавки-выточки на резьбе, так что надеяться на герметичность самой резьбы не следует.
Последний раз редактировалось eilukha, 07.12.2018 в 15:18. |
|||
![]() |
|
||||
И при этом самими авторами считалось, что герметичность нарушена, поэтому фермочка имела дренажное отверстие в ВП (лист 43, разрез 2-2)
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
|||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
Нащщот прямой заливки водой - ты это брось свирепствовать - кровля сама соответственно герметична. На воду. И самое смешное - ты видел, как плотно саморез 4.2 сидит в стенке 4 мм? Часто головку шурупу сворачивает... Цитата:
Цитата:
Такую пургу несешь...ужос. ![]() Цитата:
Думаю, дренажи не оттого, что саморезами "изрешечено", а немного от другого. Совсем другого.
__________________
Воскресе |
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
Дренажи только в ВП и только в "стропилках" (в подстропильных - нету). У молодечной "дочки" -23.98 с прогонами тоже дренажа нету.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Видимо, пришла рекламация на завод - где-то у кого-то вода просочилась и скопилась в ВП. Решили просто дырку ф16 зделать, штоп слить.
На деле теперь через эту дыру - а их две по концам - сквозит воздух, и труба изнутри интенсивно ржавеет - там голимое железо - нет там теперь никаких сухо... Цитата:
Самое главное - через саморез вода не может в принципе попадать внутрь трубы - это туго затянутая стальная пробка. А дырдочка найдется и без саморезов - швы в строительных конструкциях на герметичность не проверяются. Вопрос с герметизацией не надо решать - он решен - торцы заварены, шурупы вкручены. Надо решать с криворукостью на монтаже, чтобы не создавали прямое заливание дождя в трубу.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Я на счет саморезов особо не заморачиваюсь, но дренажи или какие-либо полости подразумевают оцинковку и защиту стали изнутри?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Аргумент - эта дыра - прямое нарушение архиважнейшего пункта СНиП.
![]() Не обеспечили герметичную закупорку трубы. Из чего и следует, что дырявили судорожно-поспешно. А не так, как ты думаешь: сидит седой академик в ЦНИИСК и говорит - "вот вы тут шурупов понавворачивали, да - а вдруг протечет, а? И заполнится нафег труба водой. Так что давайте-ка научные дыры просверлим вот тут и тут." ![]() ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Вообще защита изнутри оцинковкой - удовольствие дорогое. А про прокраску полостей изнутри я слышал только в машиностроении, и то не везде. Это требует особых изощрений.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 07.12.2018 в 17:55. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Цитата:
![]()
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
![]()
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 07.12.2018 в 17:55. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836
|
Цитата:
Даже если небольшая утечка со временем "закальмотируется". Однако отклонились от прогона. Зачем труба? Проще 2 швеллера.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Такой вариант еще более смешнее насчет герметичности - если в трубу варить.
А если в растопырку - не используется возможность по некручению. Таким образом, прогон есть корень зла в принципе. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Эффективней - да. Но никак не проще. Раз от простой сплошной балки переходим к легкой плоской ферме, получаем весь набор причиндалов, полагающихся к фермам. Это и проблемы раскрепления, и геморы с узлами, и прочая веселья.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 08.12.2018 в 07:21. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Jкр замкнутых сечений на порядки больше открытых. Всякие планки/мланки принципиально не добавляют существенно.
Для некручения нужно создать жесткое стеснение - это плохо достигается редкими планками/мланками, и идеально достигается сплошным объединением в замкнутое сечение. С образованием, извините, полости. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Трубы, как выяснили, не вариант.
----- добавлено через ~20 мин. ----- - плохо, но достаточно для устойчивости. Последний раз редактировалось eilukha, 07.12.2018 в 18:31. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Выяснили обратное вообще-то: трубы - идеальный вариант для данной системы.
![]() К слову, в живой природе несущие стержни скорее трубчатые. Чем швеллерные. Вот у меня берцовая кость похожа на трубу. Бамбук например тоже не швеллерного сечения. Да, точно плохо. А достаточно ли - вАпрос. Давай-ка ты кончай изобретать опасные велосипеды. Тебе за экономию медаль что ли обещали?
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 08.12.2018 в 07:22. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
И мои 5 копеек
Цитата:
Требований герметичности без ее контроля быть не может. Был свидетелем того, как вода накапливалась в замкнутых сечениях и ее приходилось выпускать. Про фермы в бассейне я уже писал. Цитата:
Знаю практиков, которые принципиально используют трубчатые сечения с открытыми торцами. Вижу в промзоне таки решетчатые опоры из труб с врезными фасонками без заглушек. Стоят не один десяток лет, хорошо проветриваются и заметной коррозии не наблюдается. Коррозии помещениях при нормальном температурно-влажностном режиме бояться не стоит - на поверхности образуется окисная пленка и коррозия резко замедляется. Металлоконструкции цехов стоят в нормальном состоянии более полувека без окраски. Так что трубы в прогонах вполне себе вариант. Но не единственный. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Примерно как-то так на нагрузку 1 тс/м, сталь С245.
Обязательно раскрепить нижний узел из плоскости. И 7 раз отмерить. Проанализировать расцентровку. Убедиться, что НП центрально растянут. Фасонку сделать большой и просчитать на изгиб из плоскости. Эксцентриситет затяжки на опоре принять максимальным (оптимально ~ 100 мм) из условия устройства крепления к стропильной конструкции и длины шва Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 08.12.2018 в 00:35. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 434
|
Offtop:
Цитата:
Offtop: как говорится слышал звон да не знает где он, что то я про фланцы уже тоже сомневаюсь ( но видел же где то ) неважно все зачеркну потому что точно не помню Последний раз редактировалось Манифест, 09.12.2018 в 01:00. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
Резюме - нужно раскреплять нижнюю точку вбок непременно, и мощно пришурупливать верхний пояс. Альтернативный вариант, не требующий раскрепления нижней точки и не требующего особых мощностей от шурупенций для пояса:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Очевидно, что это самый важный момент.
Цитата:
Полная нагрузка на прогон - F = 12 тс Эксцентриситет нагрузки относительно оси затяжки и стойки ~ e = 60 мм (в сортамент не смотрел) При высоте прогона в осях ~ h = 1000 мм суммарное горизонтальное усилие S = F * e / h = 12 * 60 / 1000 = 0.72 тс Цитата:
Без связей (хотя бы подкосов), я бы опасался. При заметном уклоне из плоскости - я бы в любом случае раскрепил узел. К слову, в СП есть четкое требование раскрепления пониженного нижнего пояса ферм. Недостатки прогона (с бесфасоночными узлами) - острый угол примыкания затяжки к поясу; - пересечение швов в нижнем узле. Ну и я бы балку сделал поуже опасаясь местного изгиба нижней полки (стенки) Как вариант затяжку сделать двуплоскостной из арматуры, приваренной сбоку к ГСП, но там свои заморочки |
|||
![]() |
|
|||||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Добавлю - это прямой ответ на вопросы автора - все эти неустойчивости и большие усилия на раскрепляющие шурупы - исключительно из-за несимметричности профилей - швеллера относительно ц.и. и уголков относительно швеллера.
Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Для автора по поводу дыр: в трубчатом варианте нужно большие (ф10...ф20) дырки делать меж трубами (в зоне стыков), так чтобы вода гарантированна стекала в итоге к нижней точке фермы (по внутренним полостям). И в самой нижней точке проделать одну малую дыру (ф4..ф6) - для самослива воды в случае попадания ее в полости фермы-прогона (непонятно откуда). Это минимум, что могу предложить. Другой вариант - перейти к двум растопыренным швеллерам, потеряв все прелести экономии.
__________________
Воскресе |
||||||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379
|
итого см. #2
|
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Цитата:
540 кгс реально если все уходит на один саморез. Цитата:
Несимметричные сечения и конструкции с ними применяются и имеют свою нишу - швеллеры, фермы из одиночных уголков, ЛТСК |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374
|
Ну это уже ваш личный субъектив, не имеющий отношения к нормам.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». Последний раз редактировалось Boris_1, 08.12.2018 в 15:08. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Повторно: я получил КОНКРЕТНУЮ величину реакции 540 кг на одном из точек. Я предупредил. За Ваши расчеты в ответе только Вы.
Цитата:
Сварной шов сам по себе концентратор, но наличие сварных швов не повод считать их недостатком конструкций. Собственно, при пересечении швов нужно смотреть, что и как ухудшается, и ухудшается ли - допустим плохо, когда поясной шов двутавра пересекается швом приварки ребра. А в ином случае - ничего плохого. Нельзя подходить к всему с одной колокольни. Вот там в своей нише они наверно хороши. А тут - совсем нет.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
![]() |
Честно скажу, такие прогоны делал из гнутиков и проблем с расцентровкой не имел, в принципе конструкция подпадает под условие фермы из одиночных уголков по коэффициенту условий работы, там по моему гамма-С 0,7 или около того, лень сейчас СП листать. В принципе при расцентровке раскосов возникают локальные моменты, которые выбираются жесткостью пластины (а именно ее толщиной) по моему в "черном учебнике" под соавторством Кудишина есть таблица рекомендуемых толщин фасонок при усилиях в раскосах. Детальнее данный вопрос как по мне уже надо смотреть в Ансисе и иже с ним.
Offtop: В принципе можно обратится к механикам которые проектируют в Солидворксе, у них параллельно с Солидом есть пакет для расчетов твердотельных моделей, если интересна картина напряжений, то лучшего "что бы быстро и оперативно" варианта предложить не могу
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit Последний раз редактировалось Integer, 27.12.2018 в 02:24. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Быстро и оперативно упругие перемещения и устойчивость анализирует SCAD.
Вот перемещения от полной нагрузки:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Цитата:
А по деформированной схеме трудно посчитать? При этом желательно дополнительно закрепить затяжку к низу швеллера в точке пересечения. Суть в том, что швеллер крутится вокруг верхней точки (крепления к настилу), опорное сечение закреплено от поворота, затяжка к ВП приварена по длине довольно длинного участка. Короче место крепления затяжки расположено ниже оси вращения и следовательно, можно предположить, что затяжка будет препятствовать повороту стойки, вернее смещению нижнего узла из плоскости (обсуждали на другой ветке) Показал утрированно на картинке. Синей стрелкой - усилие в затяжке Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 27.12.2018 в 14:32. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
Вопрос возник видимо на фоне отсутствия КЗУ. Так вот, КЗУ там около 6. Т.е. следовало ожидать, что отклонение сильное, но процесс не лавинообразный. Посчитал по деформирующейся схеме, для чего принципиально изменил схему (заменил жесткие вставки, имитирующие конструктивные эксцентриситеты, на куски жестких железяк), уточнил эти самые эксцентриситеты (это 47 мм - от ц.т. швеллера до ц.т. уголков), все узлы сопряжений элементов - жесткие, и получил смещение нижнего узла на 150 мм, пошаговый процесс сошелся. Т.е. в данном случае "комплекта" жесткостей хватает для надежной устойчивости. Но перекос будет заметен на глаз и издалека. ![]() Это все - для стержневой модели, где стесненность кручения не учитывается, конструктивный нахлест в узлах не учитывается и т.д. Для более точных анализов нужно перейти на оболочечную модель. А вот реакции (вертикальные - по 6,21 тс, по горизонтали вдоль 0 - один конец свободен)
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 27.12.2018 в 19:52. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
К слову - в первой модели при задании эксцентриситетов я пользовался жесткими вставками, которые имититруют смещения по главным осям, а у уголка под 45, а я 47 мм задал под 45 дважды, забыв умножить на соs45, т.е. там был эксцентреситет не 47 мм, а 66 мм. Т.е. нессиметричность уменьшили на 40%, а вывихнуло вбок в два и более раз меньше сразу. Так что можно уголки развернуть на 180, подрезать в сопряжениях там как-то, и будет весьма даже прилично все. Всех (в т.ч. eilukha ![]() ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Вот моменты, и плюс все проверки по СП - швеллер перенапряжен именно из-за моментов - максимально у опор. Которого именно момента не анализировал, но не из-за крутящего - крутящие в такой модели учитываются примитивно, на стесненность кручения швеллера (уголок по теории не страдает) можно на глаз добавить 10%.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как будет работать тавровая балка, лежащая полкой вниз? | Emc | Железобетонные конструкции | 56 | 19.07.2016 15:40 |
Достаточна ли будет такая конструкция мансарды? | eugenmax | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 11.03.2016 08:19 |