Нужно ли делать заглушки на замкнутых профилях?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.12.2018, 11:22 #1
Нужно ли делать заглушки на замкнутых профилях?
mot32
 
Регистрация: 01.11.2012
Сообщений: 66

Часто встречаются элементы из квадратных или прямоугольных труб , где многие умники ( в основном из старшего поколения) тупо ставят заглушки , объясняя это - мол - от коррозии. А не попытаться ли подумать о том , что когда пространство внутри закрыто - то конденсат собирается там , и ему - некуда выйти? Нужно проветривание...
Что то я -не припомню -где в нормах такое есть...По последним соображениям -как раз - не надо заглушать...
Исключение - пятка на верху стоек , которые стоят на открытом воздухе - ну здесь - всем понятно - чтоб туда не попадал дождь и не собиралась вода...
Что скажете, коллеги?
Просмотров: 17494
 
Непрочитано 24.12.2018, 11:35
#2
Trendkill


 
Регистрация: 05.02.2016
Сообщений: 80


СП 16.13330.2016
4.1.2 Открытые конструкции (открытые крановые эстакады, неотапливаемые
транспортные галереи, опоры трубопроводов, опоры ЛЭП, мачты и т.д.), не
замурованные в бетоне или в кирпичной кладке, должны быть доступны для
наблюдения, оценки технического состояния, выполнения профилактических и
ремонтных работ, не должны задерживать влагу и затруднять проветривание.
Замкнутые профили должны быть герметизированы.
Trendkill вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2018, 11:39
#3
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,970


Цитата:
Сообщение от mot32 Посмотреть сообщение
Нужно проветривание...
Для проветривания нужен ветер. И кто же будет дуть?
Отверстия хороши в самых нижних точках элементов для слива возможного конденсата. Все остальные отверстия - зло.
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2018, 12:15
#4
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,379
<phrase 1=


Меня тоже просит заказчик сделать отверстия во всех ГСП профилях - типа для слива конденсата. Помещение будет не всегда отапливаться.
Ребята, подскажите там реально может скопиться влага и мои отверстия как-то помогут?
Ссылаются на узел молодеченской серии (см. вложение) Не могу понять почему только в верхнем поясе это отверстие или его назначение не для слива конденсата? Помогите разобраться пожалуйста?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 1197
Размер:	175.7 Кб
ID:	209358  
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2018, 12:25
#5
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,970


Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Не могу понять почему только в верхнем поясе это отверстие или его назначение не для слива конденсата?
А для чего оно?
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2018, 12:29
1 | 2 #6
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от mot32 Посмотреть сообщение
... многие умники ( в основном из старшего поколения) тупо ставят заглушки , объясняя это - мол - от коррозии. А не попытаться ли подумать..
Старшее поколение всегда тупее младшего, это закон из главы "отцы и дети". Мы не только тупо глушим, мы даже тупо не поясняем. Пояснения ибо никто тупо не спрашивает. Но если и спросил бы, то был бы тупо послан на п. СП.
Насчет подумать - это молодому поколению нужно думать, им это показано. Тем более есть примеры, когда одни тупо глушат, а другие тут же тупо дырки делают, для слива чего-то многого.
Я думаю, надо молодому поколению дать дорогу - заодно порешать и задачи экологичности и всеобчей цифиризации - например поставить микровентиляторы на солнечных батареях по концам труб, и подключать (само собой безпроводно) к всемирной сети для интеллектуального управления и контроля.
Тренд "тупо глушить" (не подумав естественно в силу возраста разумеется) неактуален, даешь вентиляцию и проветривание!
Sanechek, уже разбирались конкретно - поищи тут недалеко. А так - Заказчик просьбу закрепляет документально, докуметально же предупреждается об нарушении нормы Рф, и делай хоть дуршлаг из его труб.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2018, 12:31
#7
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,970


Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Меня тоже просит заказчик сделать отверстия во всех ГСП профилях - типа для слива конденсата. Помещение будет не всегда отапливаться.
Ребята, подскажите там реально может скопиться влага и мои отверстия как-то помогут?
Перепады температур - прямая предпосылка для образования конденсата.
Позиция заказчика, в общем, понятна: сварщики, мол, все равно криво сварят. Но и отверстиями не везде можно воду удалить.
В общем, на чертеже рисуйте заглушки, а отверстия пусть заказчик на свою ответственность сверлит.
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2018, 13:44
#8
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,934


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
- например поставить микровентиляторы на солнечных батареях по концам труб
Я пытался давать задание ОВ-шникам на обдув опорных узлов ферм, но сомневаюсь, что обеспечили.
Если когда-то еще придется проектировать бассейны со стальными фермами - обязательно проконтролирую и доведу до ума.
Считаю заслужил орден тот директор плавательного бассейна (кстати у вас в Башкирии), который в нарушении всех норм пробил отверстия в плитах покрытия и поставил дефлекторы, тем самым сохранив конструкции. Фермы после более 30-летней эксплуатации были как нулевые, в то время как на многих других бассейнах пришли в негодность.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2018, 13:56
| 1 #9
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от mot32 Посмотреть сообщение
когда пространство внутри закрыто - то конденсат собирается
- в неограниченном количестве? Если полость профиля герметична, то после израсходования воды из воздуха в объёме полости на образование ржавчины коррозия остановится.

Последний раз редактировалось eilukha, 24.12.2018 в 14:08.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2018, 14:25
#10
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,934


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Если полость профиля герметична, то после израсходования воды из воздуха в объёме полости на образование ржавчины коррозия остановится.
А кто проконтролирует и ,главное, обеспечит герметичность?
Я не раз писал, что опыт есть, когда из фермы покрытия плавательного бассейна, не один раз сливали воду просверливая и потом заваривая отверстия.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2018, 14:52
1 | #11
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
А кто проконтролирует и ,главное, обеспечит герметичность?
- проектировщик при проектировании, ЗМК при изготовлении, технадзор при приёмке здания, инженер по эксплуатации при эксплуатации.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2018, 15:16
#12
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Offtop: Да и серия - отмененная.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2018, 15:41
#13
DonMof


 
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 822


Цитата:
Сообщение от mot32 Посмотреть сообщение
Часто встречаются элементы из квадратных или прямоугольных труб , где многие умники ( в основном из старшего поколения) тупо ставят заглушки , объясняя это - мол - от коррозии. А не попытаться ли подумать о том , что когда пространство внутри закрыто - то конденсат собирается там , и ему - некуда выйти? Нужно проветривание...По последним соображениям -как раз - не надо заглушать...Что то я -не припомню -где в нормах такое есть...Исключение - пятка на верху стоек , которые стоят на открытом воздухе - ну здесь - всем понятно - чтоб туда не попадал дождь и не собиралась вода...
Что скажете, коллеги?
Возможный конденсат и его "проветривание" (бредово звучит для замкнутых профилей), к сведению молодому поколению - это лишь вершина айсберга. Есть еще такие вещи как нормируемая толщина антикора этих "проветриваемых" пространств и через определенное время восстановление антикоров в этих самых полостях. Как вы себе это представляете? Как будем готовить внутренние полости к окраске и красить их с нормируемой толщиной грунтовок и эмалей?
А еще, иногда надо рассчитать огнезащиту, её нанести и также восстановить через какое-то время. Как вы рассчитаете приведенную толщину, если у вас профиль весь в дырочку и обогреваемая площадь резко вырастает))). Как нанесете огнезащиту качественно, скажем, внутри колонны или балки длиной 5 м и шириной 140 мм?
Вам в посте 2 все уже написали.
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2018, 15:45
#14
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от DonMof Посмотреть сообщение
через определенное время восстановление антикоров в этих самых полостях
- а никто их красить и не собирался, проветривание вместо этого (и полное осушение воздуха в помещении бассейна).

Последний раз редактировалось eilukha, 24.12.2018 в 15:52.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2018, 16:07
#15
tyuk


 
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 734


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
полное осушение воздуха в помещении бассейна).
Это что то новое в области строительства
tyuk вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2018, 16:18
#16
DonMof


 
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 822


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- а никто их красить и не собирался, проветривание вместо этого (и полное осушение воздуха в помещении бассейна).
Посмеялся, спасибо. Есть прямой контакт стали со средой - нужно защищать))), или предлагается наделать в профилях дырок и не защищать внутри? Так что-ли?))) Да, что за ПОЛНОЕ осушение))) будем ставить специальные вент. установки на каждый элемент?)))

Для покрытий бассейнов, лично я бы, как раз применял максимально гнутосварные профили, но покрытие сделал бы обязательно прогонное, чтобы не дырявить самосверлящими винатми верхний пояс ферм.
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2018, 16:42
#17
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336


Цитата:
Сообщение от mot32 Посмотреть сообщение
А не попытаться ли подумать о том , что когда пространство внутри закрыто - то конденсат собирается там , и ему - некуда выйти? Нужно проветривание...
А не попытаться ли подумать, что в кубометре воздуха заключенного в профиле - объем воды в жидком состоянии настолько мал, что его можно считать ничтожным. А не попытаться ли подумать, сколько нужно кислорода, для окисления железа в стали замкнутого профиля, для того чтобы толщина корозии превысила допустимую величину, и что, наверное, этого количества заключенного внутри профиля точно для этого не хватит.
Saur вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2018, 16:48
#18
Vas130274


 
Регистрация: 18.11.2015
Сообщений: 87


Залить все внутренние полости негорючим гидрофобным нанопарафином
Vas130274 вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2018, 17:23
#19
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от DonMof Посмотреть сообщение
не дырявить самосверлящими винатми
- невыполнимо: саморезы - наше всё, особенно в трубы и особенно на кровле.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2018, 17:34
| 1 #20
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Вкрученный в толстую сталь шуруп затыкает дыру.
Нет ничего герметичней, чем вкрученнная в железо железная пробка.
Вы когда-нибудь вкручивали саморез в стальной лист 4 мм?
Саморез часто скручивается (срезается) при вкручивании из-за "прикипания" к стали.
Саморез обычно через пару дней уже не откручивается, а только срезается.
При вкручивании в сталь саморез визжит и скрипит.
Покажите видео протечки воды через саморезный узел.
Забитый гвоздем шуруп лучше держит, чем вкрученный отверткой гвоздь.
Тише пойдешь, дело мастера боится.
И да - в кубометре воздуха при t=20C и влажности 100% находится 17,2 г воды.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2018, 17:42
#21
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Тише пойдешь, дело мастера боится.
- Хармс отдыхает.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2018, 17:46
#22
DonMof


 
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 822


Offtop:
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- невыполнимо: саморезы - наше всё, особенно в трубы и особенно на кровле.
При нормальной влажности для отапливаемых, да и для неотапливаемых))) я даже не думаю о проблемах герметизации ВПФ от самосверлящих винтов, а вот при агрессии (прим. бассейн) - вспоминаю почему-то.
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2018, 17:52
#23
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Хармс отдыхает.
Знай наших.
Надо же как-то донести элементарнейшие мысли.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2018, 19:22
#24
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от DonMof Посмотреть сообщение
При нормальной влажности для отапливаемых, да и для неотапливаемых))) я даже не думаю о проблемах герметизации
- МК и красить не надо.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2018, 19:22
#25
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вкрученный в толстую сталь шуруп затыкает дыру.
А дюбель?
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2018, 19:54
#26
Вячеслав А

проектировщик КМ
 
Регистрация: 15.12.2006
С.-Петербург
Сообщений: 359


Цитата:
Сообщение от DonMof Посмотреть сообщение
Для покрытий бассейнов, лично я бы, как раз применял максимально гнутосварные профили, но покрытие сделал бы обязательно прогонное, чтобы не дырявить самосверлящими винатми верхний пояс ферм.
В бассейнах, банях т.п. гнутосварные запрещены, ну или должны быть заполнены бетоном.
Вячеслав А вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2018, 20:06
#27
singelschucher


 
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165


Цитата:
Сообщение от mot32 Посмотреть сообщение
многие умники ( в основном из старшего поколения) тупо ставят заглушки , объясняя это - мол - от коррозии. А не попытаться ли подумать о том , что когда пространство внутри закрыто - то конденсат собирается там
Внутрях прокрашивайте и не ставьте заглушки!
__________________
* * *
___________
Навожу зингельшухер, качественно, дорого. В личку.
singelschucher вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2018, 20:56
#28
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Вячеслав А Посмотреть сообщение
запрещены
- рекомендованы.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2018, 20:59
#29
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цинкование гнутосварных не подходит?
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2018, 21:09
#30
Kaha251184


 
Регистрация: 30.04.2012
Сообщений: 121


Нажмите на изображение для увеличения
Название: 12121212.png
Просмотров: 396
Размер:	9.9 Кб
ID:	209365
То же и в нашем ТКП
Kaha251184 вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2018, 21:20
1 | #31
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
А дюбель?
Как-то раз давно я пистолетом для забивки дюбелей патроном Д-4 забил стальной дюбель примерно 5х40 в стальной косоур, чтобы почувствовать. Хлопок мощнейший, удар космический, каленый дюбель вбивается в сталь как иголка в масло. Думаю, это как типа заклепка, только без головок - не всегда дюбель входит до упора головки, просто застревает в стали.
Но не часто теперь встретишь применение забивных дюбелей в сталь.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2018, 21:21
#32
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


А если такой вариант:
Профиль заглушен. Для слива конденсата -- отверстие с резьбой (или гайку приварить), закрытое болтом. Открутил -- слил -- закрутил.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2018, 21:28
#33
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
А если такой вариант:
Профиль заглушен. Для слива конденсата -- отверстие с резьбой (или гайку приварить), закрытое болтом. Открутил -- слил -- закрутил.
Ну, если уж так, то можно клапан поставить, типа механического воздушника, только наоборот.
Думаю, просто отверстие 3-4 мм всех удовлетворит - и вода сольется, и воздухообмен мизерный.
С фермы воду можно собрать в одной или двух точках по внутренним отверстиям.
В теплицах тающий снег (всю зиму) собирается в желоба и подается в трубчатые колонны, и снизу сливается в спецканализацию и собирается для технологического потребления. все элементы оцинкованные.
Но оцинковка - дорогое удовольствие. И потом, цинк для некоторых сред противопоказан.
Но все это актуально, если фермы и т.д. прямо заливает дождями. Под крышей неоткуда воде скапливаться. Как в бассейнах тонны воды копят внутри ферм, я не понимаю.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2018, 22:05
#34
Menelay

проектирую мосты
 
Регистрация: 27.07.2009
Сообщений: 494


Я видел как, сваренный наглухо коробчатый ригель опоры эстакады - разорвало замерзшей водой.
Попала она в ригель, предположительно, через болтовые соединения к верхнему листу.
Это к вопросу о герметичности саморезов и др.
Offtop: Отверстие в безкамерной автопокрышке можно ВРЕМЕННО заглушить саморезом, но ведь никто не считает такое решение нормальным для постоянной эксплуатации
Menelay вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2018, 23:04
#35
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Открутил -- слил -- закрутил.
- если полость уже негерметична, то не закручивать надо после слива, а проёмов нарезать для вентиляции. Хуже от этого точно не будет в данном случае. Раз попадает вода, то тем более воздух, значит, вся вода в полости (свободная (если не слить), капиллярная (в слое ржавчины), парообразная) будет использована на превращение стали в ржавчину. Поэтому лучше, что можно сделать - обеспечить вентиляцию.

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Как в бассейнах тонны воды копят внутри ферм
- влажность 100 % круглый год, малейшее снижение температуры при этом даст конденсат. Ферма примыкает к менее нагретой кровле, остаётся нарушить герметизацию и готово.

Последний раз редактировалось eilukha, 24.12.2018 в 23:11.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2018, 06:49
1 | #36
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,970


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
А если такой вариант:
Профиль заглушен. Для слива конденсата -- отверстие с резьбой (или гайку приварить), закрытое болтом. Открутил -- слил -- закрутил.
Открутил, слил. Таким образом убедился, что в профиль попадает вода. А в чем тогда смысл повторного закручивания? Грабли отдыхают?
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2018, 07:27
#37
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,298


Предлагаю внутренние полости квадратных труб заполнять монтажной пеной.
Offtop: шутка
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2018, 07:31
#38
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


А что делать с гор цинкованием? Для него обязательно отверстие для захода цинка внутрь, отверстие потом заваривать?
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2018, 07:51
#39
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Menelay Посмотреть сообщение
Я видел ....предположительно, через болтовые....
Хайлилайк может и через болтовые. Это к вопросу об обоснованности.
Цитата:
Отверстие в безкамерной автопокрышке можно ВРЕМЕННО заглушить саморезом, но ведь никто не считает такое решение нормальным для постоянной эксплуатации
А зачем здесь, на инженерном форуме, сравнивать палец с морковкой? Саморез в резине под динамической нагрузкой и статический стальной элемент в сооружении - это даже больше, чем морковка.
eilukha
Цитата:
- влажность 100 % круглый год, малейшее снижение температуры при этом даст конденсат.
А посчитать не хочешь? Сколько кубов воздуха должно ПРОСОЧИТЬСЯ через дыру, чтобы из него допустим полведра воды СКОНДИЦИРОВАТЬ? Ты что-нибудь знаешь про конденсацию вообще? Чего чушь несешь всякую?
Всякие "тонны воды с разрывом кишок" - это банальные браки. В стенке космической станции тоже дыра - и пока не удается установить, с фига ли? А тут быстро так "обосновали", что сконденсировалось из воздуха. Ага, щаз...
Цитата:
Предлагаю внутренние полости квадратных труб заполнять монтажной пеной.
Offtop: шутка
Шутки шутками, а реальная метода. Запенил и имеешь некую вечную защиту как от "тонн воды", так и от воздухообмена.
Цитата:
А что делать с гор цинкованием? Для него обязательно отверстие для захода цинка внутрь, отверстие потом заваривать?
зачем? Внутренние поверхности защищены, хоть дуршлаг делай.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2018, 08:10
#40
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от Trendkill Посмотреть сообщение
СП 16.13330.2016
4.1.2 Открытые конструкции (открытые крановые эстакады, неотапливаемые
транспортные галереи, опоры трубопроводов, опоры ЛЭП, мачты и т.д.), не
замурованные в бетоне или в кирпичной кладке, ......
Замкнутые профили должны быть герметизированы.
Профиль замкнут, хот и оцинкован
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2018, 08:28
#41
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Профиль замкнут, хот и оцинкован
В связи с чем? Чтобы не гудели зловеще на ветру?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2018, 09:10
#42
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,298


Обычной пеной заполнять профиль плохо, она как губка впитывает в себя воду со временем, и гнить начинает веселее, доказано практикой - пороги жигулей так герметизируют некоторые. По пожару опять же, но есть негорючие пены.
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2018, 11:00
1 | #43
DonMof


 
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 822


Цитата:
Сообщение от Вячеслав А Посмотреть сообщение
В бассейнах, банях т.п. гнутосварные запрещены, ну или должны быть заполнены бетоном.
Ссылкой подкрепите утверждение, пожалуйста.
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2018, 12:01
| 1 #44
Shtirlic

инженер
 
Регистрация: 26.01.2017
Калининград
Сообщений: 383


Мне показывали фото, где просверлили отверстие в верхнем поясе фермы и из него полилась вода. Беспрогоная система, т.к. нижний пояс и раскосы были пустые. Грешили на неплотное соединение на саморезах. Думаю, поэтому в серии отверстие сделано именно в верхнем поясе. Сделал для себя вывод: если не уверен в квалификации сварщиков, делать отверстие, если кровля с прогонами, то отверстия не нужны.
П.С. Мне кажется, что проектировщик не должен предусматривать такие ситуации. Может, конечно, предусматривать, но не обязан. Вода может появиться в трубе только из-за негерметичных сварных швов, "лишних" дырок из-за саморезов и т.д. Т.е., если появилась вода - вопросы к подрядчику, а у меня в проекте все загерметизировано.
Shtirlic вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2018, 23:31
#45
singelschucher


 
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165


Цитата:
Сообщение от Shtirlic Посмотреть сообщение
если не уверен в квалификации сварщиков, делать отверстие
Дело не в сварщиках. И квалифицированные сварщики могут сварить неплотно. Если нужно герметично или непроницаемо, то следует вводить дополнительный контроль - дуть или пенетрантить.
__________________
* * *
___________
Навожу зингельшухер, качественно, дорого. В личку.
singelschucher вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2018, 14:49
#46
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,790


Цитата:
Сообщение от singelschucher Посмотреть сообщение
дуть
Цитата:
Будешь дуть, а тебе дадуть.(с)
А нужна ли непроницаемость?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2018, 14:52
#47
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Бахил, что есть «герметичность» в понимании разработчиков СП 16?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2018, 15:15
| 1 #48
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,790


Ну да. Сказано: "ставь заглушки". Вот и ставь. А на кой они нужны - другой вопрос. Может, чтобы мыши там не завелись.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2018, 17:50
#49
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
...что есть «герметичность» в понимании разработчиков СП 16?
Ну конечно не "дутьевая" или мыльная. В 99-й раз: в кубе воздуха...бла-бла...17 грамм воды. Просто надо, чтобы не сквозило нахально. И все.
А наличие некоторой негерметичности даже во благо - если как-то "тонны воды" зальются в ферму (а именно как я понял в верхний пояс), то выльется постепенно.
И потом - это вовсе не разработчики СП 16 изобрели. Это придумали лет 100 назад. Кто-то.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2018, 22:00
#50
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
чтобы не сквозило нахально
- нахально или нет, для коррозии разницы нет. Поэтому отсутствие мыльной герметичности - это не лучше, чем если не красить МК снаружи, где сквозит нахально.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2018, 22:21
#51
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- нахально или нет, для коррозии разницы нет. ...
Здрасьте ..опа Новый Год. Кстати, с Новым Годом.
Разница огромная. Вникнем в химию: что есть коррозия железа - это что-то типа Fe2O3·nH2O, то бишь нужна вода в количестве Х литров на кг железа. Ненахальный воздухообмен предпологает посткпление влаги в кол-ве с гулькин нос, т.е. ржи нет.
А при нахальном - все ржавеет.
Вот такая великая разница. Химию в школе надо было изучать.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2018, 22:38
#52
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
посткпление влаги в кол-ве с гулькин нос, т.е. ржи нет
- как нет? Есть, только зависит от гулькиного носа. А вот насколько сильно это отличается (с точки зрения скорости коррозии) от просто неокрашенной поверхности МК (пусть даже и в воздушно сухих условиях), вопрос интересный.
С Новым Годом!
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2018, 22:43
#53
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- как нет? Есть, только зависит от гулькиного носа.
Я с детства уверен, что с гулькин нос - это совсем мало.
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
А вот насколько сильно это отличается (с точки зрения скорости коррозии) от просто неокрашенной поверхности МК (пусть даже и в воздушно сухих условиях), вопрос интересный.
Это даже сверхнаучный вопрос. На берегу Индийского океана стоит чисто железный столб и не ржавеет 1000 лет. Совсем.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нужно ли делать заглушки на замкнутых профилях?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужно ли делать под мауэрлат ж/б пояс, если предположить шарнирно-подвижное опирание стропил inzh.konstr Деревянные конструкции 14 02.08.2018 21:12
Нужно ли делать систему дымоудаления? nick379 Пожарная безопасность 2 12.06.2018 12:46
Нужно ли делать пароизоляцию по ж.-б. плите перекрытия ( полы 1,2 этажей)? niusya Прочее. Архитектура и строительство 1 01.09.2014 12:03
Нужно ли делать раздел "ГП" при реконструкции moy Технология и организация строительства 7 31.01.2012 10:13
Нужно ли делать молниезащиту для отдельно стоящей РП-10кВ VIT46 Электроснабжение 6 13.12.2011 21:01