| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Заказчик требует править рабочую документацию в соответствии с исполнительными схемами
Регистрация: 25.01.2019
Сообщений: 0
|
||
Просмотров: 15933
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,390
|
Не заключайте договор на изменение РД и все дела. Скажите: "Мы не согласны всё ломать и строить заново". В предложении упустил запятую.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.02.2015
Сообщений: 1,379
|
Это что за договор такой?
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Технадзор Регистрация: 04.08.2008
Сообщений: 382
|
Договор на авторский надзор подписан?
Последний раз редактировалось balabenuk, 30.01.2019 в 11:48. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.01.2013
Сообщений: 159
|
Правку РД осуществлять через оф.переписку с директором вашей фирмы. Если директор дает согласие на корректировку,вносите изменения как по замечаниям экспертизы (облачка, ромбики + ссылка на письмо заказчика, как основание для корректировки)
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,371
|
Цитата:
Если у вас договор авторского надзора имеется или имеются ошибки в проекте то правьте
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,390
|
Ну как. Договор на внесение изменений в РД и ПД.
Всё чаще сталкиваюсь с детскими ошибками организации работ на всех уровнях основанными на ложных стереотипах. Слышал, что даже из чёрного списка исполнителей для бюджета можно выбраться через суд. И вообще директорам надо закладывать процент на риски связанные с проектированием. Или, вон, булочки печь. "Вылазь, Саня, она тебя сожрёт."
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
учеба в ВУЗе Регистрация: 28.07.2016
msk
Сообщений: 108
|
Цитата:
1) между исполнителем и заказчиком есть договор 2) исполнитель все сделал, а заказчик бабки заплатил 3) акты подписали - все гуляй вася а если заказчик еще попросит сделать ему массаж на ноги? скажет такой "ну я же вам пять миллионов за проектные работы заплатил, вам че за эти деньги жалко мне ноги размять?" |
|||
![]() |
|
||||
нефть и газ (промысловая подготовка, магистральный транспорт) Регистрация: 09.10.2008
Пынеславль, Нейтральная Покаяния
Сообщений: 1,598
|
Цитата:
Только не надо покупаться на стандартный развод в стиле "на этом проекте денег больше денег, в будущем сочтёмся, вонючка. Ой, я это вслух сказал что ли?" |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.10.2012
Киев
Сообщений: 748
|
Цитата:
может проект неверный и выплыло во время монтажа - сделали, а теперь нужно что бы проект был верным... |
|||
![]() |
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,371
|
А куда она делась
И еще На основании чего требует поправить проект, у вас есть какой то договор, в соответствии с чем он что то требует
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
![]() |
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
Ну вот в свежем БСК есть "выполненные работы".
Ну-ка, "проектанты" исправляйте РД в соответствии с исполнением. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,371
|
Обычно требуют исполнения чего либо на основании договора.
Конечно была, иначе как Если бы ее не было, как бы заказчик требовал ее править, править то чего нет?
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
![]() |
|
||||
учеба в ВУЗе Регистрация: 28.07.2016
msk
Сообщений: 108
|
Цитата:
у нас же конторы получают положительное заключение экспертизы на проекты, которых физически не существует да еще и денежку за это не малую имеют, просто люди умеют работать |
|||
![]() |
|
||||
нефть и газ (промысловая подготовка, магистральный транспорт) Регистрация: 09.10.2008
Пынеславль, Нейтральная Покаяния
Сообщений: 1,598
|
на прошлой неделе это всё ещё были полушутки, а вот тут очередные горе-разрабы выпустили новый СП
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,371
|
На этой тоже
4 УТВЕРЖДЕН приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21 августа 2018 г. №535/пр и введен в действие с 22 февраля 2019 г.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
![]() |
|
||||
нефть и газ (промысловая подготовка, магистральный транспорт) Регистрация: 09.10.2008
Пынеславль, Нейтральная Покаяния
Сообщений: 1,598
|
|
|||
![]() |
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,694
|
Вот уже как месяц прошёл, но отвечу. Данная документация под шифром РД идёт в комплекте исполнительной документации (совместно с паспортами, протоколами и т.д. и т.п.). У организации должен быть отдельный договор на это. Это же не ваши хотелки, а по сути издержки производства заказчика. Он сам должен выполнять данную работу, но вполне возможно что у него нет таких специалистов (например рулит производством работ там какой-нибудь ПТО-шник или прораб, а проектного отдела нет). Почему и не подготовить ему исполнительную за отдельные деньги? Только я в таких случаях (если там есть реально касяки, с которыми Вы не согласны) тогда я в штампе пишу в графе разработал ответственного товарища со стороны заказчика, а сам расписываюсь в графе исполнил. Если косяков нет, а имеет место отступление от проекта (например трасса не тут прошла, или другие не критичные вещи) то можно и под своей фамилией всё оформить чтобы избежать лишних прений. А если в проекте был ваш косяк и заказчик это увидел и не стал так делать, а сделал по уму, тогда молча правьте
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335
|
Цитата:
Проектировщики, продолжайте выпускать "П в объёме Р". Последний раз редактировалось crossing, 19.02.2019 в 07:41. |
|||
![]() |
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,694
|
Ну это уже как в договоре прописано. Обычно 4 экземпляра в на бумажном носителе, и PDF в электронном, но заказчики сейчас часто просят и в DWG, это всё на рассмотрение руководства. Ладно я на фрилансе работаю, могу ещё так повыёживаться, а если сидишь в офисе на зарплате тогда должно быть вообще параллельно как и кому что отдаётся.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335
|
|
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938
|
Офтоп.
НМВ налицо ошибочная техническая политика требований полного соответствия РД исполнительной документации. Например при забивке свай допустили сверхнормативные отклонения. И что, проектировщик должен эти отклонения закладывать в чертежи? Бред. Система ведения и согласования исполнительной документации хорошо отработана и самодостаточна. И дублирование ее в рабочке только добавляет головную боль всем участникам процесса. |
|||
![]() |
|
||||
нефть и газ (промысловая подготовка, магистральный транспорт) Регистрация: 09.10.2008
Пынеславль, Нейтральная Покаяния
Сообщений: 1,598
|
согласен, но у нас в трубопроводном транспорте уже на этой неделе начинает действовать новый норматив, а учитывая, что допуски никем не соблюдаются, даже непонятно к чему это всё приведёт
|
|||
![]() |
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
В трубопроводном транспорте есть своя "уважительная" специфика. В процитированном фрагменте говорится о закреплении трассы трубопровода и последующих отражениях фактической трассы в документации.
Документация на магистральные трассы, даже в исследованных вдоль и поперек областях делается на мелкомасштабной топографической подоснове. В лучшем случае 1:10000, да еще устаревшей на десятки лет. Фактически проектирование ведется "на глаз", а трассировка уточняется на месте. И потом её действительно надо зафиксировать, причем именно в РД. Да еще и "политические" решения по ходу строительства принимаются. Вспомните, как запроектированную "Силу Сибири" Президент заставил отвернуть от Байкала. Конечно это потом зафиксировали. У нас межпоселковые электросети так проектировались - по "глазомерной съемке". Но вовремя строительства опоры фиксировались координатно и потом исправляли РД. Это не тот случай, когда изменяется что-то просто по "хотелкам" или "как сумели". |
|||
![]() |
|
||||
нефть и газ (промысловая подготовка, магистральный транспорт) Регистрация: 09.10.2008
Пынеславль, Нейтральная Покаяния
Сообщений: 1,598
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,761
|
в ПП 1521 нет, и суда нет. А корректировка ПД влечет за собой экспертизу, потому как: 1) корректировка может влиять на прочность надежность и т.д. 2) докажите что денег вы не своровали, а потратили нужное количество и туда куда надо.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
Цитата:
А основная трасса может быть только на карте, т.е. отображении поверхности Земли с учетом ее кривизны в виде трапеций. А это масштабы 1:10000 и мельче. Вот трапециями "десятитысячника" перекрыта (по крайней мере теоретически) вся страна. А планами "двухтысячниками" - территории населенных пунктов (не всех). Выбор масштабов топосновы производится по Инструкциям по топографической съемке. Они разные для масштабов 1:5000, 1:2000,1:1000, 1:500 и 1:10000 -1:25000. У каждого масштаба есть свое предназначение. Как раз для линейного строительства магистральных трубопроводов используется масштаб 1:10000. А от для каких-то узлов линейных сооружений - 1:2000. И это не случайно. Есть и техническая сторона - наличие опорной сети, и экономическая - при переходе к более крупному масштабу стоимость съемки может возрасти на порядок. Поэтому исправление трасс в РД по результатам исполнения мне кажется вполне разумным. Но это ведь не означает, что все отступления должны быть "задним числом" узаконены в документации. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,390
|
Да что вы тут обсуждаете ? В РФ уже лет 7 требуется соответствие ПД, РД и факта. О чём вообще речь ? Что это где-то написали ? А до этого, что, строили как всегда и потом были различия эти 3 документаций ? Это у вас конкретно в каких фирмах так было ? Реквизиты можете не указывать, только названия.
![]()
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
Цитата:
Отклонения при строительстве есть всегда - по множеству объективных и субъективных причин. Часть отклонений согласовывается по цепочке подрядчик-заказчик-проектировщик. Причем согласования бывают двух видов - с внесением изменений в документацию и без внесения. Часть изменений согласовывается заказчиком вообще не ставя в известность проектировщика. И всегда имеется "нехудожественная самодеятельность" подрядчиков - чего-нибудь "наджамшутить" - отсюда и пополняется ветка БСК. Вот поэтому-то десятки лет действует и продолжает действовать этап исполнительной документации. Отличие от раньших времен в том, что теперь "проектантов" норовят заставить "узаконить" в РД всё, что наворотили (часто просто строительный брак). |
|||
![]() |
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,694
|
Цитата:
Цитата:
![]() Что касается ваших сверхнормативных отклонений при забивке свай, я думаю ведь на сваи тоже ведётся какой-нибудь акт или протокол, вот там это всё должно указываться, и уже ответственный товарищ (технадзор или кто там.....) должен принять волевое решение, оставить или заставить переделать. Я уже писал выше для ТС-а что если ошибки критичные, то не стоит под ними подписываться, или я прошу от заказчика письмо в духе "я заказчик, и моей левой ноге захотелось вот так, поэтому прошу внести данные изменения в проект", на официальном бланке с подписью, потом это письмо приложением вместе с ТЗ в список ссылочных и прилагаемых документов в Общие данные. Как правило такие заказчики отваливаются, боятся. Ну а я им так и говорю, что я не собираюсь нести ответственность за ваши решения. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335
|
Цитата:
То что заказывается только П - это образное выражение отражающее смысл тем и вопросов на форуме. Разумеется заказывается рабочка. Только вопросов к этой документации не уменьшается. Последний раз редактировалось crossing, 19.02.2019 в 21:50. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938
|
Цитата:
Вот и получается, что проектировщик делает никому не нужную работу за деньги Заказчика или ничего не согласовывает, если Заказчик не платит или нет времени на переработку. |
|||
![]() |
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,694
|
Цитата:
![]() ![]() Цитата:
![]() ![]() А что касается рабочки, да были вопросы, есть и будут, ну это же рабочие моменты. Последний раз редактировалось Jоhnny, 20.02.2019 в 01:11. |
|||
![]() |
|
||||
нефть и газ (промысловая подготовка, магистральный транспорт) Регистрация: 09.10.2008
Пынеславль, Нейтральная Покаяния
Сообщений: 1,598
|
вот из стандартного ТЗ на ИИ
смотрите дальше: Ростехнадзор посмотрит на исправленную РД, скажет "а почему РД не соответствует ПД, которая прошла ГГЭ?", потом скажет "откорректировали ПД - а теперь на повторную ГГЭ!" Последний раз редактировалось Ranli, 06.08.2019 в 14:32. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.10.2016
Сообщений: 312
|
Вы тоже совершаете типичную ошибку спеца "одного" раздела. Объясню, как электрик-проектировщик по призванию и ГИП по служебной необходимости. Те изменения, о которых вы написали выше и которые вы вносите в свою рабочку на основании исполнительной документации и изменения, например, в комплект КЖ, когда по факту колонны залиты с отклонениями в разные стороны от осей на разную величину; так вот такие изменения выглядят безумно, это всё равно как вам на однолинейной схеме указывать номинал автомата не 16А или 25А, а, к примеру 18.25А, следующий 21.78А или сечение кабеля не 3х2,5, а 3х2.456 или 2,8хсто пятнадцать), вы бы стали так делать?
|
|||
![]() |
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
Ну так там всего 6 км трассы, да еще где-то внутри площадки или в обустроенной территории. Там и 1:500 (если требуется) может быть, потому что создана опорная геодезическая сеть.
А попробуй-ка такое задание на ИИ выдать на трассу "СилаСибири" от Чаяндинского месторождения до Сковородино. Это несколько лет съемок даже современными методами дистанционного зондирования и затраты больше, чем на сам газопровод. Ну и что? Это же гроши по сравнению с капвложениями и последующими доходами. |
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,399
|
Тут беда в том, что в РД много где нужна и мало где описана.
По хорошему напрашивается отдельная инструкция по всему этому безобразию. Сейчас суть (что вносить, что не вносить, как вносить, в какой последовательности, на основании чего, нужна ли экспертиза и т.п.) нигде толком не написана, зато юридической мути хватает. Возможно лучшим выходом вообще было бы превращение исполнительной документации в отдельный томик на равное с РД. Вот пупустил проектировщик топик РД и всё. Его работа закончена. Он передаёт исходники подрядчику и тот выпускает на их основе ИД. Или нанимает того же проектировщика. Делать всё это в рамках авторского надзора ой как не хочется, ибо сколько там сейчас на авторский надзор денег полагается по официальным нормам? 0,2%? Например 50 млн стройка на полгода и 100тыс (15тыс в месяц) авторскому надзору. Конечно, проектировщики будут всячески отбиваться от любых лишних телодвижений. |
|||
![]() |
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,694
|
Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось Jоhnny, 20.02.2019 в 12:03. |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,761
|
заказчик откуда решил что он будет экономить? Типа мне кажется что пара свай лишняя?
Про магистральные трубопроводы может и правильно. Особенно про те, что тянут через неосвоенные земли. А вот при строительстве в населенных пунктах такие вещи лишняя дубина в руках дебила. И так часты ситуации: -разрешите нам сделать так. - не разрешаю. - а у нас уже так получилось.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.10.2008
Братск
Сообщений: 253
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
нефть и газ (промысловая подготовка, магистральный транспорт) Регистрация: 09.10.2008
Пынеславль, Нейтральная Покаяния
Сообщений: 1,598
|
это адекватные люди так считают, а те, кто распоряжается деньгами, не считают нужным выделять достаточное финансирование на проектные работы, хотя они даже по реальным трудозатратам составляют жалкие доли из оборота компаний
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,694
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
строительство Регистрация: 04.10.2009
Россия
Сообщений: 969
|
Почему-то все хотят реформировать подрядчика с его исполнительной и никто не хочет менять проектировщиков с их проектированием. Вообще авторский надзор не нужен, даже название надзор осталось с дремучих времен и накладывает сугубо определённые функции. Должен быть филд инжиниринг, полевое проектирование до конца стройки, а не "прошли экспертизу - идите нафик". Проектировщики, не участвующие в строительстве и не исправляющие в том числе свои косяки, лишились роста качества.
|
|||
![]() |
|
||||
нефть и газ (промысловая подготовка, магистральный транспорт) Регистрация: 09.10.2008
Пынеславль, Нейтральная Покаяния
Сообщений: 1,598
|
это плохо - это проектанты, которые считают, что проект "сдан", когда пройдена экспертиза
Адекватный человек понимает, что объект сдан - когда его смогли построить по твоей документации с минимум залётов. Другое дело, что для заказчика и подрядчика авторский надзор зачастую - мальчик на побегушках, который воспринимается чисто как обслуга, который должен отфиксировать все изменения и оперативно внести весь тупняк и креатив подрядчика и заказчика в РД и ПД. Ну это понятно следствие падение среднего уровня квалификации ввиду недостаточного финансирования проектных работ. Нормальный АН должен следить за соответствием построенного проекту и вовремя пресекать творческие позывы - но для этого надо: 1) чтобы были такие квалифицированные и твёрдые духом люди, которые могут противостоять моральному давлению, иногда переходящему в угрозы применения физического насилия 2) чтобы заказчик заключил договор АН и вовремя вызывал - а то вызовет в конце и суёт под нос акты скрытых работ |
|||
![]() |
|
||||
строительство Регистрация: 04.10.2009
Россия
Сообщений: 969
|
Вообще менять законодательство. За контроль качества чем больше человек расписываться, тем меньше ответственности у человека, напрямую за него отвечающего. Толку от подписи АН в акте ОСР нет и не будет, как и всяких лиц осуществляющих не строй контроль.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 734
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
строительство Регистрация: 04.10.2009
Россия
Сообщений: 969
|
А с чего они зависят от монтажных организаций? У них договора как правило с заказчиками.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Вот есть подпись АН в акте, т. е. осуществляется надзорная функция, и что, качество проекта/рабочки улучшается? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 734
|
[quote=KarpAS;1785577]А с чего они зависят от монтажных организаций? У них договора как правило с заказчиками.
А за чей счет проектировщики участвуют в строительстве объекта? За счет авторского надзора? Так он копеечен и не покрывает расходы, да и далеко не везде он используется. Замечания к проектам и сейчас заказчик имеет права выставить и все это можно решить в рамках договора. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499
|
Проектировщики выпускают документацию. А порядок надо наводить в процессе физического строительства - от закупок до строительства/монтажа. Толку от сопровождения стройки проектной организацией - если на стройке будут делать, как им выгодно (или как они могут сделать при уровне нанятых за копейки рабочих), а потом будут стараться выцыганивать подписи у АН под всей этой фигней.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335
|
Цитата:
Вы просто не используете действующие регламенты. 1. Сделайте АН независимым. 2. Используйте раздел 7.2 ГОСТ 21.1101-2013 "Разрешение на внесение изменений". Последний раз редактировалось crossing, 21.02.2019 в 12:06. |
|||
![]() |
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,694
|
Цитата:
Как правило строители всегда хаять проектировщиков, и им невдомёк что зачастую на проекты ставятся очень сжатые сроки, или Вы думаете только у строителей сжатые сроки?. Мы можем рассчитать всё до винтика, дайте время и деньги, а то у строителей есть такая кормушка как закупки материалов (например вместо брендовых позиций покупаются менее именитые, или при составлении смет ставится рыночная цена, а закупки через своих контрагентов идут со скидкой), а проектировщикам на чём зарабатывать? На более дешёвой бумаге? А почему проектировщики закладывают более дорогии "аналоги". Да потому что у брендовых производителей есть любые технические каталоги и работает техподдержка. А дядя Вася, близкий друг дяди Пети, который занимается стройкой, клеапет аналоги у себя в гараже и имеет сайт в котором выложены стыренные картинки с сайта завода, да и контент тоже с характеристиками, а реальных испытаний он никаких и не проводил, сертификаты подделал или купил. Последний раз редактировалось Jоhnny, 21.02.2019 в 12:09. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335
|
Цитата:
1. Соблюдения порядка проектирования. 2. Равномерного распределения средств. Здесь, как можно наблюдать, архитектурно - строительными разделами утеряна актуальность после положительной экспертизы. |
|||
![]() |
|
||||
нефть и газ (промысловая подготовка, магистральный транспорт) Регистрация: 09.10.2008
Пынеславль, Нейтральная Покаяния
Сообщений: 1,598
|
адекватно платить за проектные работы, перед этим ужесточив правила работы - чтобы исключить "бизнесменов" в этой сфере, которые действуют по принципу "купи-продай" и после них хоть потоп
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499
|
какие суммы и сроки на проектирование - такое и качество документации) Раньше в тех же монтажно-проектных фирмах проектный отдел часто был дотационный с монтажа. Но работающие в отрасли опытные люди понимали - что лучше дотировать, чем получать полное непотребство на выходе и потом расхлебывать в поле на стройке. Сейчас управленцы уровня купи-продай решили, что проектный отдел должен приносить прибыль - и понеслось... Либо нищенские з/п и такой же уровень проектировщиков, или работа по принципу - сейчас выпусти с горящими сроками, а потом разберемся. И конечно, в этом виноваты проектировщики..)
|
|||
![]() |
|
||||
нефть и газ (промысловая подготовка, магистральный транспорт) Регистрация: 09.10.2008
Пынеславль, Нейтральная Покаяния
Сообщений: 1,598
|
не только законом, законы у нас отличные, на бумаге. Вот исполнение чутка хромает, на обе ноги и обе руки и на всю голову
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335
|
Цитата:
А законами достаточно отрегулировано, осталось только исполнять. Но есть конечно и пробелы. |
|||
![]() |
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,694
|
Цитата:
А то что Вы называете полевым проектированием это и есть авторский надзор, за который строители не хотят платить денег или ссылаются как тут кто-то говорил на 0,02% , т.е. 15 тыс. в месяц! И откуда только эти цифры берутся процентные? Это всё достаточно условно, что там АР КР это 50% от проектирования. АР КР тоже бывают разные, бывают коробки, а бывают какие-нибудь уникальные здания. То же самое с инженеркой. Сделать проект жилого дома одно, а сделать какой-нибудь ЦОД это совсем другое. И почему например если брать подстанции, в которых АР по сути делается по заданию от проектировщика ТП, должен получать за них 50%, а электрик всего 5-7? Последний раз редактировалось Jоhnny, 21.02.2019 в 12:38. |
|||
![]() |
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,694
|
Ну я считаю что в современном обществе законы рыночной экономики всё же в приоритете чем МДС 81-35.2004. Если согласен - берись, если считаешь что это не выгодно - не берись. Но за справку спасибо.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499
|
берутся за работу менеджеры, у которых все просто и легко.. а какое "счастье" привалило - понимают уже ИТР, вникнув в реальное состояние объекта.
|
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,761
|
Цитата:
![]()
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,399
|
Да где они отличные? Покажи.
Как верно сказали, дело в том числе в МДС 81-35.2004 Цитата:
Но дело не только в этом. Где внятно написана процедура изменения ПД и РД в зависимости от ситуации на стройке? Вон, недавно обсуждали подобную тему: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=150793 Если буквально следовать закону, то нужно менять и РД и ПД. И, вероятно, повторно проходить все экспертизы. Последовательность этих действий совсем туманна. Вариант 1 "логичный". Все участники согласились, что нужно что-то изменить. Значит нужно сначала изменить, потом пройти экспертизы, и только потом продолжать стройку. Но если из-за каждого чиха запускать это всё колесо, то стройка затянется на десятилетия. Вариант 2 "авантюрный". Сначала всё построить, параллельно изменяя проект. Когда стройка закончится, а значит и все изменения тоже, то выпустить новые томики и идти в экспертизу. А если экспертиза завернёт? Вариант 3 "ХХХ". Изменить ПД и РД, а на экспертизу забить. Но ладно, если это на стоимость не влияет, а если влияет, да ещё и в сторону увеличения? Это ж коррупционная схема со всеми вытекающими. И это не считая стандартных выездов на объект, фиксации всего и вся, ведение журнала АН, написания отчётов, писем, и прочей суеты из СП 246.1325800.2016, на который, часто уходит куча человеко-часов. А тут ещё ПД и РД переделывать по непонятным правилам. И это за 0,2% всё? Да тут даже без изменения проектов часто АН работает в убыток (человеко-часы можно потратить было с большей пользой). Строителей тоже можно понять. Ну на самом деле часто бывает нужны небольшие отклонения от проекта ни на что не влияющие. Один материал заменить на другой с такими же характеристиками ибо первого нет в наличии. Или использовать более толстую арматуру в запас, ибо её на стройке лишней полно, а правильную покупать придётся. Кто это им всё согласовывать должен, если не авторы проекта? Им же виднее всех. А как менять, если в проекте написано так, и никак иначе. Шаг в сторону и на тебя всех собак повесят, даже если изменение вообще не виновато. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,390
|
Цитата:
Цитата:
Да никто им ничего не должен, пускай продолжают строить правильно. Особенно авторы проекта. Всем кому должны они всё простили. Цитата:
Другое дело, если шестерёнки тормозят.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,919
|
|
|||
![]() |
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,694
|
Offtop:
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Технический заказчик требует на все работы исполнительные схемы | brokman | Организация проектирования и оформление документации | 20 | 21.04.2018 17:54 |
Ищу рабочую документацию периода Советского конструктивизма. | Archi_ | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 12.05.2017 22:37 |
Требуется разработать проектную и рабочую документацию на линейный объект- водопровод | Архитектор_твоей_мечты | Поиск исполнителей | 0 | 01.12.2016 15:42 |
Заказчик требует разработать одновременно проектную и рабочую документацию. | John-Silver | Организация проектирования и оформление документации | 148 | 23.11.2016 13:08 |