| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
АВР на 6кВ от двух КЛ 6кВ + ГПЭС
Регистрация: 14.04.2010
Сообщений: 37
|
||
Просмотров: 10771
|
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373
|
Газопоршневая электростанция на 6 кВ в каком режиме будет работать - параллельно с кабельными линиями 6 кВ или ГПЭС является третьим независимым источником питания для эл.приемников особой группы (согласно п.1.2.18 ПУЭ), будет ли режим автономной работы.
Накидайте планируемую схему электроснабжения
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы Последний раз редактировалось Валериан, 05.03.2019 в 19:04. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.04.2010
Сообщений: 37
|
Цитата:
2. Во втором этапе ГПЭС будет, как резервный независимый источник питания |
|||
![]() |
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373
|
Цитата:
Тогда в чем проблема то. Делайте обычный АВР для 2 КЛ 6 кВ, а ГПЭС запускайте в автоматическом режиме, когда исчезнет напряжение на обоих КЛ 6 кВ
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.04.2010
Сообщений: 37
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 736
|
|
|||
![]() |
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,694
|
АВР на три ввода есть у АВВ, на базе контроллера и автоматы с мотор-приводами. В этом каталоге не нашёл, но по сути это оно, контроллер ATS.
http://blogforconsultants.ru/wp-cont...0%92%D0%A0.pdf И ещё см. каталог в аттаче, он правда у меня уже лет 10, так что может и поменялось что |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.04.2010
Сообщений: 37
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373
|
Цитата:
Схемы, приведенные в http://blogforconsultants.ru/wp-cont...систем-АВР.pdf и в 9CNR000007-014 - ATS500 3-2G Emax. Принципиальная схема.pdf подойдут и для 6 кВ, только вместо низковольтных автоматов будут ячейки КСО с высоковольтным оборудованием Вот пример вариантов схем эл.снабжения
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы Последний раз редактировалось Валериан, 06.03.2019 в 15:32. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373
|
И SEPAMы, и MICOMы, и SPACи тоже защиты.
Я же уже писал Цитата:
Это какие например автоматы на 6 кВ бывают, на 6 кВ только выключатели встречал
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
![]() |
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,694
|
Ну а как же тогда выполняется АВР на среднем напряжении если там только ВВ какие-нибудь?
|
|||
![]() |
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,694
|
Сыровато как-то. Не понятно что там за автомат стоит, как АВР там срабатывает, ничего не понятно, я так понимаю надо опросники смотреть чтобы заказать. Не обессудьте за критику, точнее даже это не критика (я же не принимаю у Вас проект), просто своё мнение. Я например тоже АВР могу нарисовать квадратиком, но показываю тогда линии связи к мотор-приводам, если на контакторах тогда уж без квадратиков, а как обычно в однолинейке. У Вас же получается что вроде как мотор-приводов даже нет. Я собственно и хотел посмотреть на ВВ с мотор-приводом. Уже нарыл в интернете, есть такие, только там почему-то написано что применяется для АПВ, а для АВР что нельзя?
Последний раз редактировалось Jоhnny, 09.03.2019 в 00:20. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373
|
Там не автомат стоит, а выключатель высоковольтный LF3. АВР срабатывает обычным образом - отключается ввод и включается секционник, все просто.
Мотор-привод входит в состав привода выключателя
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
![]() |
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,694
|
Как АВР работает понятно, я уж просто не думал что выключатель называется LF3, я думал это что-то вместо QF )) Покажу свою схемку, что я имел в виду. Заодно на обсуждение. Здесь две распредпанели на разных потребителей (раздельный учёт), т.е. там жилая и административная части. По расчёту разница по нагрузкам как видно приличная 154 против 37 кВт. В связи с этим распределять нагрузку по вводам не стал. Или лучше было бы всё-таки распределить и поставить ещё один секционник? Если честно как я тут нарисовал самому глаз режет вот эта общая шина с АВР, хотя в принципе-то схема рабочая. Ещё момент такой, почему не стал разделять: тогда может выстрелить проблема с учётом по вводу, ТТ могут не пройти по минимальной мощности, или может не нужен там учёт по вводу, пусть считают по счётчикам в РП?
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373
|
LF3 - это тип выключателя, а не его обозначение. Речь то идет о
При чем здесь автоматы NSX. Jоhnny. Какая то забавная схемка у вас получилась, вы видимо п.8.1 СП 256.1325800.2016 не читали. Почитайте и подправьте схемку
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
![]() |
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,694
|
NSX отдельная тема. Я привёл пример как показываю связи на моторы, а схема это отдельно для обсуждения. 8.1 читал (он кстати не обязывает), вопрос-то в том и есть нужно ли мне две секции, если я их всё равно не смогу равномерно загрузить? Выравнивание нагрузки по трансам будет в проекте ТП. Возможно я потом и поставлю секционник и сделаю привычную схему АВР с тремя моторами. С точки зрения лишних вопросов конечно проще и лучше поставить секционник, а в принципе?
Последний раз редактировалось Jоhnny, 12.03.2019 в 00:25. |
|||
![]() |
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,694
|
Вот Вам ещё пища для размышления. Есть три потребителя, три РП, все запитываются по первой категории (внутри РП АВР). Питание их осуществляется от ВРУ (ГРЩ, кому как больше нравится), питание ГРЩ от двухтрансформаторной БКТП. Вопрос: необходимо ли ставить в ВРУ (ГРЩ) вообще какой-нибудь секционный рубильник, или стандартную схему крест? С экономической точки зрения лучше конечно не ставить, но согласно 8.1 получается что надо (хотя 8.1 и не обязывает). Я понимаю что схема будет работать даже если ВРУ (ГРЩ) будет в виде двух вводно-распределительных панелей с одним автоматом на вводе и по три отходящих на каждой секции. Кто как бы сделал? Может у кого был подобный опыт? Я что-то всё больше склоняюсь к тому чтобы не ставить никаких секционников.
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
ты бы схемку накидал , что получается, самому понятнее будет, что вырисовывается
__________________
Мастерская СПДС |
||||
![]() |
|
||||
Offtop: хм.. коровнику может и ниче... в промке можно и по ушам за такие переключения получить
----- добавлено через ~1 мин. ----- т.е. ГРЩ от КТП? изобрази как этот будет выглядеть
__________________
Мастерская СПДС |
||||
![]() |
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373
|
Начали с газопоршневой электростанции 6 кВ с отдельным помещением РУ-6 кВ с ячейками КСО
а продолжили ГРЩ с КТП
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.12.2011
Сообщений: 4
|
Если кому нибудь еще интересно.
Есть Типовое решение для АВР по средней стороне, на данный момент применимо к ячейкам RM6. Собрано на базе контроллеров Esergy T300 (Шнейдер). Все выше перечисленные вопросы решает. Есть Типовой проект на 2 ввода, согласованный с сетевыми компаниями. 3-й ввод прикрутить можно без проблем особых. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.07.2008
Сообщений: 75
|
То что вы предложили (или не предложили?) к ознакомлению всем кому интересно.
|
|||
![]() |
|
||||
интрига сделана, где проект или технические решения?
только не надо отсылать на сайт , где этот проект боюсь это будет воспринято как реклама.. давайте сразу проект..
__________________
Мастерская СПДС |
||||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчёт анкерных болтов на моменты в двух плоскостях. | 3MEi86 | Конструкции зданий и сооружений | 50 | 24.06.2022 09:43 |
ЛИРА САПР 2013 Р3. Почему перемещение по Z всего здания прерывается в месте соединения двух стен, двух этажей? | erikbond | Лира / Лира-САПР | 4 | 22.10.2015 09:48 |
Является ли моя балка изгибаемой в двух главных плоскостях? | Омская птица | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 20.07.2012 19:28 |
противоречие двух снипов по фундаментам | SerB | Основания и фундаменты | 6 | 23.05.2012 11:39 |
Узлы опирания двух ферм на металлическую колонну | DWG2004 | Металлические конструкции | 3 | 27.04.2012 11:27 |