Как расчетом обосновать прочность и устойчивость узла примыкания ферм к колонне?
FonVizin
 
Регистрация: 04.02.2012
Сообщений: 32

Приветствую, уважаемые коллеги! Прошу вашей помощи. Во вложении приведены узлы крепления стропильной и подстропильной ферм к колонне. Эксперты задали законный вопрос, на который и для себя необходим уверенный ответ: как оценить прочность и устойчивость (местную устойчивость, продавливание) данных соединений? Модель узла выполнена в Лире-Сапр, открываться должна в версиях 2013 и выше. Прочность планирую оценивать по главным и эквивалентным напряжениям с использованием теории прочности Губера-Мизеса. Насколько я понимаю, она заложена в качестве проверки в наших нормах. С устойчивостью вопросов больше. При расчете на устойчивость с использованием Лиры получены некоторые коэффициенты запаса устойчивости, но насколько они адекватны? Можно ли их использовать для ответа на вопрос об устойчивости или неустойчивости конструкции или соединения? Жду ваших советов, комментариев, замечаний.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Крепление верхнего пояса стропильной фермы.PNG
Просмотров: 318
Размер:	124.0 Кб
ID:	212809  Нажмите на изображение для увеличения
Название: разрез 1-1.PNG
Просмотров: 257
Размер:	115.6 Кб
ID:	212810  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Крепление верхнего пояса подстропильной фермы.PNG
Просмотров: 200
Размер:	89.0 Кб
ID:	212811  Нажмите на изображение для увеличения
Название: разрез 3-3.PNG
Просмотров: 212
Размер:	110.8 Кб
ID:	212812  

Вложения
Тип файла: rar 09_04_2019_3D-узел.rar (2.23 Мб, 71 просмотров)

Просмотров: 5960
 
Автор темы   Непрочитано 08.04.2019, 23:35
#2
FonVizin


 
Регистрация: 04.02.2012
Сообщений: 32


Крепление нижних поясов и общий вид
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел крепления нижних поясов ферм.PNG
Просмотров: 135
Размер:	128.3 Кб
ID:	212813  Нажмите на изображение для увеличения
Название: разрез 4-4.PNG
Просмотров: 140
Размер:	99.5 Кб
ID:	212814  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3D вид узла.PNG
Просмотров: 342
Размер:	96.3 Кб
ID:	212815  
FonVizin вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2019, 15:23
1 | 4 #3
unikum85


 
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,406


unikum85 вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2019, 16:00
#4
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


FonVizin
Открыл Лировский файл. Круть.
Кроме всего прочего, смущает вариант, как вы нагрузки задали на элементы - в виде погонной на грань пластины в м/п.
Просто для проверки, скажите какая нагрузка N в тоннах приходит на элемент, например, у которого на грань задана нагрузка в виде 110т/мп?
UnAtom вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.04.2019, 16:25
#5
FonVizin


 
Регистрация: 04.02.2012
Сообщений: 32


UnAtom, благодарю за проявленный интерес.
Нагрузка 110т/мп получена путем деления усилия N=70.4т на периметр сечения 0.16х4=0.64м (для нижнего пояса стропильной фермы в данном случае).

Цитата:
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
Кроме всего прочего
Поделитесь, что еще смущает?
FonVizin вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2019, 16:36
#6
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,934


А почему бы не опереть сверху.
Конструкции можно описать? Схемы, планы, разрезы с размерами и отметками, нагрузки .
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2019, 17:09
#7
h5r32


 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843


Цитата:
Сообщение от FonVizin Посмотреть сообщение
При расчете на устойчивость с использованием Лиры получены некоторые коэффициенты запаса устойчивости, но насколько они адекватны?
Только Всевышний знает точно.

Цитата:
Сообщение от FonVizin Посмотреть сообщение
Можно ли их использовать для ответа на вопрос об устойчивости или неустойчивости конструкции или соединения?
А разве есть еще какие то варианты?

По нагрузкам не проще ли было сделать узел в центре ажт, и прикладывать узловые нагрузки.
h5r32 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.04.2019, 17:45
#8
FonVizin


 
Регистрация: 04.02.2012
Сообщений: 32


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Конструкции можно описать?
Здание склада. Сетка колонн 24х12м (размер в плане 96х48м), высота до низа стропильных и подстропильных ферм 11,2м (нижние пояса в одном уровне, подстропильные фермы опустить нельзя), стропильные фермы 24м и подстропильные 12м жестко крепятся к колоннам. На подстропильную в середине шарнирно опирается стропильная ферма. Задача в переконструировании узлов не стоит (пока).


Цитата:
Сообщение от h5r32 Посмотреть сообщение
По нагрузкам не проще ли было сделать узел в центре ажт, и прикладывать узловые нагрузки.
Сначала так и сделал, но при анализе какие-то странные деформации у торцов элементов были, поэтому переделал.
FonVizin вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2019, 18:48
#9
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
А почему бы не опереть сверху.
Поддерживаю.
В оголовок колонны вварить (или на ВПБ) два двутавра крестом. Тогда все примыкания решатся намного проще и стандартнее.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2019, 20:01
#10
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Похоже?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 0478_2016-08-18_12-06-18.jpg
Просмотров: 261
Размер:	176.7 Кб
ID:	212859  
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2019, 20:10
#11
h5r32


 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Похоже?
10.9 Одна гайка, а так да=)
Зачем вообще такой геморрой нужен?

Последний раз редактировалось h5r32, 09.04.2019 в 20:15.
h5r32 вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2019, 20:26
#12
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Похоже?
Хорошие зазоры получились
Третий болт (слева направо) явно не дотянули.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2019, 20:30
#13
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Хорошие зазоры получились
Третий болт (слева направо) явно не дотянули.
Ну, там кроме зазоров веселья хватило. Разработчик анонсировал данный узел (вместе с нижним опорным) как рамный.
а так-то....плохой, некрасивый узел. И в монтаже неудобен до крайности

....по поводу болта...Его и невозможно "дотянуть" именно из-за погрешностей изготовления.

Последний раз редактировалось slava217, 09.04.2019 в 20:58.
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2019, 21:16
#14
Steelconstruction

Проектирование КМ
 
Регистрация: 07.11.2018
Санкт-Петербург
Сообщений: 50


Мне кажется что в данном случае не обязательно такую модель строить. Я бы просто посчитал кольца колонн которые получаются в верхнем и нижнем поясе ферм. Сложил бы напряжения при двуосном напряженном состоянии.


Советую узел переделать.


Если НП еще более менее решен, то ВП вообще плохо.

Последний раз редактировалось Steelconstruction, 09.04.2019 в 21:22.
Steelconstruction вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2019, 04:17
#15
Алексей_Л.


 
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 531


Узел набирали в Лира, или использовали дополнительные программы?
Алексей_Л. вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2019, 07:12
#16
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888


Ахренеть конечно. Кто то не поленился конечно такую махину делать...
По сабжу:
1. Я не уверен, но у меня оси не согласованные есть - не критично конечно, но всё же проверьте. Может это другая версии лиры при открытии оси шевелит
2.
Цитата:
Сообщение от FonVizin Посмотреть сообщение
С устойчивостью вопросов больше. При расчете на устойчивость с использованием Лиры получены некоторые коэффициенты запаса устойчивости, но насколько они адекватны?
Алгоритм такой - если ты уверен в КЭ моделе, уверен в том, что она максимально близко отражает принципиальные моменты будущей конструкции, то лира в данном случае незаменимый инструмент - и в расчете на прочность, и в расчете на устойчивость. И не стоит тогда боятся "некоторых коэффициентов", они вполне легитимны. Также сделайте несколько простых проверок, типа N/A<Sigma, что бы исключить грубости.
3. В целом узел конечно не типовой от слова совсем, и всегда, любое решение можно улучшить, но если расчет - ок, модель - ок, то всё будет огонь.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2019, 08:19
#17
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
0478_2016-08-18_12-06-18.jpg (176.7 Кб, 76 просмотров)
- сильно кривой (во всех смыслах) узел, т. к. накладки излом имеют, выгнет их из плоскости.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2019, 08:26
| 1 #18
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238


Я б на месте заказчика просто не заплатил бы за это порочное творчество. Нанял бы оптимизатора. Первый раз так говорю про оптимизатора. В Вашем случае теория эквивалентных напряжений позволит оценить НДС узла вместе с устойчивостью. Offtop: Я тоже люблю так иногда упарываться в дым...., но в моём случае это было обоснованно.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Б1.JPG
Просмотров: 188
Размер:	271.5 Кб
ID:	212867  
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2019, 09:44
#19
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,372


Превосходный "эротический" узел! Особенно пересекающиеся ребра внутри коробочек.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».

Последний раз редактировалось Boris_1, 10.04.2019 в 09:56.
Boris_1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.04.2019, 09:46
#20
FonVizin


 
Регистрация: 04.02.2012
Сообщений: 32


Благодарю всех, кто высказал свое мнение.
Фото в п.10 жесть. Не хотелось бы, чтобы в узле, где продольное усилие должно передаваться через трение, были такие зазоры.

Цитата:
Сообщение от Алексей_Л. Посмотреть сообщение
Узел набирали в Лира, или использовали дополнительные программы?
Сделал 3d модель из стержней в качестве каркаса в Autocad (линиями контуры сечений и пластин сделал), открыл в Лире и по этим контурам создавал оболочки. Начал в Сапфире делать, но быстро отказался от этой идеи. Если подскажете другие варианты, буду признателен.

Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
В Вашем случае теория эквивалентных напряжений позволит оценить НДС узла вместе с устойчивостью
Прошу, поясните, пожалуйста, каким образом это можно сделать? И в чем делали расчет бункера?
FonVizin вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2019, 10:05
#21
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997


Добрый день. Задайте граничные условия для концов отсеченных элементов, у Вас получается так что они висят консольно. Приложите не полученные усилия с стержневой модели, а перемещения.
На счет объемов модели, Вы сшиваете узлы накладок без моделирования болтов, контакта и т.д., в таком случае целесообразно ограничиться телом колонны и приемными фасонками, как советовали в #14. имхо.
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2019, 10:15
#22
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,898
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Я бы чонить такое запилил:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел.jpg
Просмотров: 157
Размер:	148.4 Кб
ID:	212871
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2019, 10:20
#23
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997


Cfytrr, кстати да, прорезная фасонка - хорошее решение.У ТСа эксперт еще потребуют колонну из стали с гарантированными Z свойствами.
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2019, 10:21
#24
Steelconstruction

Проектирование КМ
 
Регистрация: 07.11.2018
Санкт-Петербург
Сообщений: 50


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Я бы чонить такое запилил:
Вложение 212871
Ближе к истине. Но я бы опорный раскос привел не к ВП, а к вертикальной фасонке.

----- добавлено через ~3 мин. -----
К вертикальной фасонке колонны.
Steelconstruction вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2019, 11:02
#25
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238


Зачем делать сложно если можно сделать просто? Всё гениальное просто. Ценность любого комплекта КМ или КЖ в простых и понятных решениях реализуемых с вменяемым качеством на стройке.

----- добавлено через 44 сек. -----
Цитата:
Сообщение от FonVizin Посмотреть сообщение
Прошу, поясните, пожалуйста, каким образом это можно сделать?
Анализировать устойчивость пластинчатых элементов.
Цитата:
Сообщение от FonVizin Посмотреть сообщение
И в чем делали расчет бункера?
Самый обыкновенный SCAD 21
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2019, 11:37
1 | 1 #26
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,934


Цитата:
Сообщение от FonVizin Посмотреть сообщение
Фото в п.10 жесть. Не хотелось бы, чтобы в узле, где продольное усилие должно передаваться через трение, были такие зазоры.
У Вашего узла, если его выполнят в натуре есть все шансы превзойти показанный в #10.

Во имя чего весь этот геморрой?
Вы уверены что исполнители - изготовители и строители качественно воплотят Ваши художества?
Лучше потратить время и мозговые усилия на оптимизацию схемы.
В любом случае лучше перечеркнуть этот узел, и попробовать сделать по человечески.

P.S. Решение #22 уже вразумительнее.

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 10.04.2019 в 11:58.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2019, 11:43
#27
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238


Я говорю - там если кто-то у заказчика из вменяемых специалистов есть, то будет несладко за это художество.....

----- добавлено через ~2 мин. -----
Шаг 12, пролет 24, каждую ячейку закрыть 2 ПСФ, и 3 СФ из гнутья замкнутого. Легче не придумаете.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Не воспринимайте это как наезды ни в коем случае. У Вас велосипед с треугольным колесом передним, а заднего и в помине нет.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2019, 11:48
#28
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


возможное качество исполнения я уже показал на фото...
при этом изготовитель- ОЧЕНЬ серьезная контора
монтажники тоже не дураки....
но сам узел слишком уродлив.....
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2019, 11:49
#29
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Шаг 12, пролет 24, каждую ячейку закрыть 2 ПСФ, и 3 СФ из гнутья замкнутого. Легче не придумаете.
На торцах несущий фахверк со связями вертикальными, связи по четырем сторонам, профлист 12-и метровый по трехпролетной схеме уложить.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2019, 12:42
#30
Steelconstruction

Проектирование КМ
 
Регистрация: 07.11.2018
Санкт-Петербург
Сообщений: 50


Поэтому к автору вопросы:
Можно ли поменять схему и можно ли увеличить высоту ферм. Если нет, то надо идти примерно по посту 22.
Steelconstruction вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2019, 12:49
#31
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238


Цитата:
Сообщение от Steelconstruction Посмотреть сообщение
Если нет, то надо идти примерно по посту 22.
Скорее по посту 27 и 29, т. к. заказчику плевать на эстетику на складе. Ему важна функциональность, долговечность, объем и металлоемкость.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2019, 12:57
#32
Steelconstruction

Проектирование КМ
 
Регистрация: 07.11.2018
Санкт-Петербург
Сообщений: 50


Я так понял что высота ферм занижена за счет жесткого узла на опоре. Конечно лучше сделать классику по постам 27 и 29.
Но если нельзя то пост 22.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Конечно надо поперечник смотреть и усилия, так на пальцах конечно не очень хорошо говорить.

Последний раз редактировалось Steelconstruction, 10.04.2019 в 13:06.
Steelconstruction вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2019, 13:05
#33
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238


Steelconstruction, у нас из известных только, что это склад и ячейка 12х24...
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2019, 13:29
#34
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530


Не рациональная конструктивная схема здания
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее.
*KSV* вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.04.2019, 13:36
#35
FonVizin


 
Регистрация: 04.02.2012
Сообщений: 32


Цитата:
Сообщение от Steelconstruction Посмотреть сообщение
Можно ли поменять схему и можно ли увеличить высоту ферм
Менять схему нельзя и высоту ферм тоже. У заказчика рядом склад (принадлежит ему), к которому пристраивается новый. Уклон кровли остается, как у старого склада. Отметка низа ферм задана как в старом, ее менять нельзя, в старом складе ячейка колонн 24х6, в новом заказчик захотел ячейку 24х12, но при этом низ подстропильной не должен быть ниже стропильной, поэтому нижний узел ферм в одном уровне. И колонны 2хветвевые как в старом складе не захотел. Связей тоже нет нигде вертикальных по колоннам в новом складе. Как то так.

Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
У Вашего узла, если его выполнят в натуре есть все шансы превзойти показанный в #10.
Это и пугает.

Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Анализировать устойчивость пластинчатых элементов.
Как это сделать? Допустим для Вашего бункера при расчете получили форму потери устойчивости с КЗУ=2.5 и визуально это выглядит, как будто стенку выпучивает (говорю условно), как Вы оцеваете устойчивость? Какой КЗУ будет для Вас удовлетворительным? Как Вы его привязываете к нормам (или не привязываете)?

Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Не воспринимайте это как наезды ни в коем случае
Не воспринимаю. На то и выложил, чтобы люди с опытом посмотрели и высказали мнение)

Цитата:
Сообщение от Steelconstruction Посмотреть сообщение
Но если нельзя то пост 22.
Согласен, неплохое решение.
FonVizin вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2019, 14:10
#36
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,934


Цитата:
Сообщение от FonVizin Посмотреть сообщение
Связей тоже нет нигде вертикальных по колоннам в новом складе. Как то так.
Т.е. в каждом шаге ворота?
Неплохо было бы уточнить нагрузки - снег, ветер, подвесное оборудование, состав покрытия, высоту и конфигурацию ферм , планируемый состав покрытия. Как стыкуется проектируемый и сущ. склады, сохраняется ли торцевая стена?

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 10.04.2019 в 14:19.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2019, 14:14
#37
Steelconstruction

Проектирование КМ
 
Регистрация: 07.11.2018
Санкт-Петербург
Сообщений: 50


Сетка колонн конечно большая. Но может высоты ферм на шарнирное примыкание хватит? И колонны защемить? Конечно скорее всего усилия большие будут. Но их же несколько колонн брать будет. Я бы прикинул.
Steelconstruction вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как расчетом обосновать прочность и устойчивость узла примыкания ферм к колонне?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Влияние отверстий в элементах узла из ГСП на прочность данного узла russ Металлические конструкции 16 15.05.2014 12:46
Нужна помощь с расчетом ферм навеса Zavhoz Металлические конструкции 3 28.05.2013 10:04
Пример узла примыкания самонесущей стены к безбалочному перекрытию. sasa.od Конструкции зданий и сооружений 4 04.07.2011 22:05
Правильно ли законструирован узел примыкания арки к колонне DR.Dim Конструкции зданий и сооружений 7 05.05.2011 23:31
Узел примыкания наружной навесной стеновой трехслойной панели к металлической колонне irkazlat Металлические конструкции 3 09.04.2011 01:42