| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Расчет шпунтового ограждения по методу Блюма-Ломейера
СПб
Регистрация: 14.11.2011
Сообщений: 1,349
|
||
Просмотров: 14965
|
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559
|
Цитата:
Сорочан, Будьин... и т.д., 2-ой том Оснований и фундаментов Ломейера Нет. Просто этот справочник был рассчитан на ТЕХ инженеров, которые получили образование до 1964 года. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.04.2019
Сообщений: 41
|
Цитата:
"Будин Тонкие подпорные стенки 2014" - самое современное, что есть по теме. Если скажите, как - вышлю вам фото нужных страниц. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Цитата:
здесь же написано настолько кривословно, и материал подан столь жевано и халатно, что вывод один - сработали "товарищи" "на отвали". ладно, сам уже нащупал нить, поискал по другому http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=65786 в первом комментарии хороший поясняющий пример, стало понятно что невнятно и халатно пытались сказать авторы пособия. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
у вас переиздание или что то другое с тем же именем?
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.04.2019
Сообщений: 41
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559
|
Цитата:
Задача ведь не относится к грунтам. Есть сложная схема нагрузок на балку (ну тут механика грунтов), надо найти в этой балке моменты. В справочнике показана схема методом графостатики...Можно и в программке посчитать... |
|||
![]() |
|
||||
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051
|
Вот хороший СН. Там много случаев рассматривается.
----- добавлено через ~3 мин. ----- У кого-нибудь есть пример как посчитать шпунт по Блюму-Ломейеру аналитически(без построений)? Интересуют заанкеренные защемлённые шпунты. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
именно к грунтам и относится.
ошеня спесифищно... лучше Будин, а то меня от табличек в сон клонит сразу. ![]()
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559
|
И каким боком относится? То, что вы используете прочностные характеристики грунтов, так это не для расчёта... Это вы нагрузку собираете.
Не будете же вы утверждать, что считая балку под перекрытие, на которое насыпан песок, тоже считаете грунты ![]() Ну и праздный вопрос из любопытства Задачу (курсовой) студенту считаете? |
|||
![]() |
|
||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,500
|
Вот кстати мне тоже интересно на досуге посчитать. Недавно сравнивал расчет шпунтовой стенки в программном комплексе "Фундамент" по методу Блюмера-Лорейна и в демке геотехнической программы "GEO 5". Так вот - результаты для одних и тех же условий отличаются В РАЗЫ! Решил - будет время посчитать вручную, пока руки не доходят, как посчитаю отпишусь (может в этом году -))
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
нагрузку на шпунтовое ограждение посчитать, зачем же еще?
нет у меня геософта, где работал не использовали, ломаного не найти, а шпунтовое ограждение посчитать надо. да и к такому расчету доверия больше чем к софту. Цитата:
категорически не советую пользоваться этой мерзкой программой. там сплошные ошибки. нашел однажды даже в чем ошибка - в расчете сваи по НС результат тот же, что и по СНиП, только в проге перепутаны значения по боковой и под концом. вроде и хрен с ним, но бывают случаи когда это станет критичным фактором, например при подсчете количества анкерных свай для статических испытаний, да и другие случаи могут возникнуть где проектировщик пролетит с таким расчетом.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559
|
Читаю...
Где это вас обхамили? Я с вами на Вы, вы же мне Ты... То, что вам указывают на ваши пропуски познания вас коробит и трогает ваше Эго? Вот вы же опять пишите.. Блюм не считает нагрузку.. Он считает моменты и усилия на опорах.. Нагрузку же вы считаете старым древним способом по Кулону.. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.04.2019
Сообщений: 41
|
Абсолютно зря. Блюм Ломейр - метод, который рассматривает работу грунта как нагрузку по треугольной кулоновской эпюре. А такие напряжения реализуются только при некотором перемещении конструкции на грунт или от грунта. Что-то вроде нескольких мм для активного, и нескольких см для пассивного. То есть фактические эпюры получаются не треугольными, а горбатыми - например в книжке Ренгача описан процесс или СП 381.1325800.2018.
Можете посчитать в мидасе - они дают пробную лицензию на месяц. Можно взять лирой\скадом применив модель упругого основания по СП на свайные ф-ты и приняв нагрузку на консольку по Кулону. Еще были академические разработки Полянкина - Что-то вроде расчета свай на гор. нагрузку, но применительно к шпунту. |
|||
![]() |
|
||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,500
|
Цитата:
Я уже на форуме много раз несоветовал эту программу -) Зато они честно на сайте пишут Цитата:
Цитата:
Но вручную самому интересно -) Последний раз редактировалось Aragorn, 12.04.2019 в 12:25. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Цитата:
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.04.2019
Сообщений: 41
|
Цитата:
Посмотрите "Справочник геотехника" 2-е издание, тут и БМ описан и расчет по типу гор. нагруженной сваи. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Проблема с русским языком, опечатки или сарказм? Сам понял что сказал?
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
откуда такая удивительная информация?
преподаватель в вузе говорил?.. в солидных советских книгах, когда в строительством занимались профессионалы, он приведен как наиболее надежный.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Блюм с Ломейром))) надежный метод и имеет относительный запас. Но когда котлован с распорками или анкерами и не дай бог с 2-я ярусами это жесть. Эти распорки надо по высоте по гонять, с защемлением похимичить (по оптимизировать варианты) и расчет графо-аналитический затягивается, с превращением в пытку. Поэтому, накопил и давно заимел свою программу WALL-3 (НИИСПа), где это метод реализован - расчет превратился в отдых))). Версия программы уже старая, обновлять не охота, так как после нее уже "еxсel" считает, все что насовали в новые версии. Для стр-ва в чистых полях это программа и сейчас прекрасна, до определенного момента времени в стесненных условиях города тоже работала отлично - экспериза не вякала. Ничего не развалил. А вот теперь подавай им Плаксис или этот Мидас - и чего там моделировать? проще:
Деньги не дают заколачивать))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
если часто попадается халтура по шпунтам конечно имеет смысл купить программу (хотя и гарантии сомнительные, если что на ошибку в программе трудно будет ссылаться, беспокойный это вариант), но если раз в пять лет надо котлован огородить и цена вопроса 30 тыс, а программа сама тоже 30 тыс, то это не эффективное вложение средств.
если в организации задача такая вдруг появилась, то попробуй уломать руководство купить программу, скажут - ты конструктор, ты и считай...
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Я согласен если поток. У меня эти котлованы со шпунтом, стеной в грунте шли потоком в свое время, сейчас струйка. Своей программе верю. Глаз уже набит на косяки и свои и чужые, если попадается на анализ, да плюс практика применения - реализация уже в натуре. Но хотя выше уровня земли или воды я не проектирую, а СКАД тоже достал с лицензией))) - пригождается. Хотя все равно в ручную стараюсь проверить балки какие-нибудь - не врет))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878
|
Цитата:
![]() А то, что можно это в экселе посчитать за пол-дня - даже в голову не приходит. Было уже не раз такое, что дольше выясняли как и в чём посчитать, чем сам расчёт с нуля взять и сделать хоть в рукопашную, хоть в экселе, хоть в чём... Цитата:
![]() ![]() P.S. Никого не хочу обидеть, просто настроение весеннее ![]() Последний раз редактировалось Сергей Юрьевич, 17.04.2019 в 17:25. |
|||
![]() |
|
||||
Чисто для удовлетворения собственного любопытства, можно где нить увидеть ручной расчет шпунтового ограждения с несколькими ярусами распорок с учетом стадийности разработки котлована ?
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878
|
Цитата:
Концептуально надо понимать, что делаешь, тогда проблема перестаёт быть неразрешимой. Как проектировали без компьютеров/автокадов/плаксисов? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Цитата:
обматерил всех и вся. информация изложена отвратительно, полно ошибок, опечаток, недоговорок и пр. как для врага книги писали, о чем я говорил ранее. И так со многими расчетами к сожалению. Посчитать в арбате жб балку гораздо быстрее, чем вручную, тем более если учесть расчет по трещиностойкости. А времени сегодня на расчеты, не отводится много, все срочно, и все расчеты будто должен уметь выполнять каждый т.н. ведущий, никакого деления по направлениям, даже КМ/КЖ не далят уже. Все это результат применения ЭВМ и разнообразных программ. В крупном институте в советское время один человек чидел на шпунте и рисовал эти картинки, не торопясь, внимательно и степенно, а сегодня дерганое время и руководство из торговли. Так что не гоните на инженеров волну, лучше возьмите интеграл на досуге, вспомните как оно было раньше, или на счетах посчитайте ![]()
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Цитата:
решен вопрос? ![]()
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878
|
Если считать ручками по-тупому задав две опоры и приложив активное и пассивное давление - да, так и получится
Если же считать по очередям выемки грунта и установки распорок - то получатся не сильно разные R (если шаг распорок по высоте рационально выбран) Не в экселе, а в маткаде есть такой расчёт (стенка камеры шлюза из шпунта с анкеровкой в верхнем ярусе и ж.б. распорками на уровне дна) - в далёком 2006 для экспертизы оформляли. В экселе тоже можно, если есть задача и нужно её решить без использования дорогого покупного/ворованного софта. |
|||
![]() |
|
||||
TNemo,
Вот что то сложновато такое постадийно ручками посчитать, может у Вас есть примерчик? Как? Хотя бы основные предпосылки расчета? как учесть то что мы ставим второй ярус на уже продеформированную стенку?
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Конечно советовать легко, но вот хорошая книга "Морские и речные гидротехнические сооружения" авт. Удовиченко и Яковлев. Там есть расчет, подробный, больверка, т.е. шпунтового ограждения, да и не только - практически всего что в воде стоит. Эта книга была у нас на факультете ГС типа учебника. Там все разжевано. Как говорил наш предпод - профессор Смирнов Г.Н. - любая гулящая женщина с Одессы (было конечно сказано грубее) по этому букварю может рассчитать причал, лучше чем Вы д.....бы. Я по ней и курсовые и диплом считал. На первой работе берегозащиту по ней считал. Да и так иногда, чего забудешь есть подсказка, если профильное чего то попадется. В интернете есть. Но главное, что Вам лень - составьте табличку в EXCELE она здорово облегчает жизнь с этими фи, С и их производными, а веревку в автокаде построить легко. Раньше на кульмане царапали ресйшиной - во гадость.
Расчет есть, но с 2-я ярусами под котлован квадратной канализационной станции (попросили переделать круглую в квадратную - опалубку в ступор не знали как согнуть))) - чудаки. Но сделан в прошлом веке))), написано все от руки и валяется в чемодане на антресолях - наверное уже пожелтел))). Я после этого с 98 года на WALL-3 первую версию перешел и забыл это как страшный сон))). ----- добавлено через ~10 мин. ----- А тут как раз расчетом видно. Растут моменты, растут перемещения, осадки поверхности + технология работ. Колован в 8м уже заставляет задуматься о 2-м ярусе. А если еще рядом домик стоит.... Нельзя в тупь ставить например распредпояс из балки сечением в 1м или трубу в шпунт ф1020мм - чем его экономичнее затолкнуть? Я например до глубины 4м считаю стенку как консоль - без распорок. Но для прикидочного расчета делаю, грубо консоль h=Ам, защемление Hз=А*1.1. Для одного яруса распорок, грубо 2/3Ншпунта - глубина котлована - 1/3 - это заделка. Для 2-х и более ярусов так же. Ну а дальше пошел быстрый машинный расчет. Меняешь нагрузки на бровке, гоняешь физ-мех св-ва грунтов, ну т.д.. Главное наЧать))). Много других ньюансов - куда засаживаешь, где вода, под какую технику делаешь и пошло-поехало....
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 17.04.2019 в 16:46. |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878
|
Цитата:
Из самых ядрёных перлов, которые видел: - расчётная программа выдавала наклон безанкерной стенки в сторону территории, а не в котлован (уже писал об этом на форуме - даже разработчик объявился и сказал, что это не баг а фича! ![]() - перепутанные локальные оси элементов приводили к совершенно неверным результатам расчёта из-за различных жесткостей (ЛИРА в неумелых руках) - ошибка в размерностях в характеристиках грунтов и конструкций (в плаксисе) приводит к совершенно непредсказуемым результатам - в том же плаксисе отсутствие интерфейсов между разными материалами и конструкциями приводит к таким диким ошибкам, которую при ручном расчёте сделать невозможно будучи в здравом уме (а в плаксисе - это от простой запарки и забывчивости как нефиг делать) Если просто довериться программе - можно дел наворотить на статью (и совсем не в научно-популярном журнале). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Цитата:
Сейчас меня ставит в тупик как проводится долбаная линия замыкания при одной распорке, может кто знает, что там происходит? Без распорки линия замыкания веревочного мн-ка как понял строго вертикальная, а при распорке она почему то не вертикальна и получается двигать ее надо от балды до состояния что бы верхний момент в шпунте был на 10% больше нижнего. Но при этом нужно смещать точку О, что бы линия от центра основания треугольника активных сил до точки О стала параллельна принятой линии замыкания? И снова рисовать веревочный мн-к? Смотрю на картинку и вижу эта линия не вертикальна, а написано - берем посередине... о смещении ничего не сказано. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
я за 20 лет встречал лишь нескольких инженеров из нескольких сотен, которые интересуются физическим смыслом работы конструкции, а не просто выполняют расчет по "рыбе" или как их учили когда то где то старшие товарищи.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828
|
Offtop: Я тебе больше скажу: эту хрень проще в автокаде посчитать. графо-аналитически.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.04.2019
Сообщений: 41
|
Цитата:
К чему негатив? Вы спросили про литературу по теме - я вам привел наверное всю, где о нем сказано т. к. сам занимался косвенно этой тематикой. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Цитата:
строители все равно все делают через *** ![]()
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.04.2019
Сообщений: 41
|
Основная неверная предпосылка - треугольная эпюра напряжений от грунта. Из за него (как я понимаю) коэффициент каппа и получается таким странным. Если это не останавливает можно посчитать просто как элемент в скаде, нагрузив активным и пассивным давлениями по треугольнику приняв условное закрепление на конце стенки (вроде длина заглубления стенки следует из нуля поперечной силы, если не ошибаюсь по данному методу).
Если у вас котлован без распорок можно воспользоваться методом предложенным Полянкиным (расчет схож с расчетом балки на гор. нагрузку). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Цитата:
Уже значительно продвинулся в его освоении и не хочу бросать и перескакивать на другие методы, заново пройдя все дебри косноязыкого изложения материала. Здесь уже многие в подростковой манере высказались "ерунда, да я сто раз так делал!", но, как и следовало ожидать, кроме пустого бахвальства ничего сказать не могут по затронутым вопросам, что не удивляет, но огорчает... Так что, те кто ЗНАЕТ как делать и может помочь, прошу участия, тех кто "сто раз так делал" прошу пойти маме рассказать какой он молодец.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899
|
Я сто раз так делал
![]() ![]() Так что крепитесь - я разобрался, Вы уж и тем более сможете. Лично я работал по Сорочану + примеры уже построенных многоугольников. Я вижу проблему таких сложностей в том, что на кафедрах ПГС (в отличие от ГТС) считают ненужным подобный расчет, а по факту, очень часто именно ПГС-ники считают шпунтовые ограждения, стены в грунте и т.д. Печаль
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
этот зайчик отправляется в игнорирование
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить Последний раз редактировалось TNemo, 19.04.2019 в 13:33. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899
|
К маме надо бы Вам сходить, вместо того, чтобы ходить к инженерам, и плакать, как сложно разобраться в расчете
![]() ![]()
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Возможность устройства шпунтового ограждения в дресвяных грунтах с включением щебня и валунов | Евгений Билык | Основания и фундаменты | 6 | 18.01.2019 15:37 |
Расчет осадки по методу слоя конечной толщины(Егоров) | luser | Расчетные программы | 8 | 17.05.2018 22:05 |
Комплект рабочих чертежей шпунтового ограждения | Den_Den | Основания и фундаменты | 6 | 19.11.2010 16:28 |
Стоимость металлического шпунтового ограждения котлована | Romka | Разное | 3 | 24.09.2008 11:54 |
Расположение вспом.распорок для шпунтового ограждения котлована. | kinohd | Основания и фундаменты | 1 | 06.08.2008 11:50 |