Максимально допустимая величина уклона откоса насыпного грунта
Регистрация: 17.06.2019
Сообщений: 1
|
||
Просмотров: 32718
|
|
||||
Генеральные планы и Транпорт Регистрация: 09.02.2011
Сообщений: 371
|
Если у Вас дорога общего пользования, то изначально руководствоваться нужно п. 7.27 с целью обеспечения безопасного съезда транспортных средств в аварийных ситуациях. Более крутое заложение откосов должно быть обосновано (н-р стесненными условиями, либо отсутствием земель и пр.) и в обоснованных случаях принимается по табл. 7.4.
Если вы прошли экспертизу, то построенное должно соответствовать утвержденному проекту. |
|||
![]() |
|
||||
ЖД Регистрация: 18.04.2013
Сообщений: 201
|
Все правильно говорит эксперт - откос 1:4 применяется для безопасности в аварийных ситуациях. Меньше вероятность опрокидывания автомобиля при аварийном съезде.
Если особо ценные земли, стесненные условия, тогда делаете расчет устойчивости откоса и применяете его но не круче чем в таблице 7.4. при одерновке. Расчет устойчивости очень рекомендую сделать, так как 1:1.5 для песков часто сильно крутой - из практики, в зависимости от характеристик песка 1:2 - 1:2.5. Георешетка, уложенная на откос, предназначена только для сохранения откоса от размыва. При этом, в случае применения откоса круче чем 1:4, необходимо устройство отбойника для (или другого ограждения для обеспечения безопасности в случае аварии). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 5
|
При насыпях выстой до 3 м, как правило, откосы проектируются с заложением 1:4. Если у Вас более крутые откосы, то необходимо ставить ограждение.
В соответствии с п. 10.4 СП 34.13330 "Ограждения первой группы должны устанавливаться на обочинах участков автомобильных дорог категорий I-IV: проходящих по насыпям крутизной откоса 1:3 и более в соответствии с требованиями, приведенными в таблице 10.1;" Примерно тоже самое говорится в п. 8.1.5 ГОСТ 52289-2004 при установке ограждений "К группе Б относят участки автомобильных дорог: - на насыпи с откосами круче 1:4 при условиях, указанных в таблице 13." P.S. Не совсем понятно, при чём тут стройконтроль? Если объект строится, то наверное он прошел экспертизу и строительство должно выполняться в соответствии с рабочей документацией, которая, в свою очередь, должна соответствовать ПД. Если в ПД не было ограждения а откос круче 1:4, то ответственность на ГИПе и Экспертизе. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.07.2010
Сообщений: 16
|
Предложу другую тему по обсуждаемому вопросу, но теперь в отношении кабельных линий. Требуется проложить кабельную линию, грунт насыпной, слежавшийся, по примерным оценкам лежит лет 50-60. Условия приведены в прилагающихся картинках. Не потребуется ли при этом устройство подпорной стенки? Если нет, то какие мероприятия могут потребоваться? В настоящий момент на поверхности склона плотный дёрн.
А как тут картинку то вставлять? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,564
|
Цитата:
Ежемесячно кого-то засыпает. Некоторых на смерть.. ![]() Вот из новостей этого года Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.07.2010
Сообщений: 16
|
Цитата:
Вопрос пока стоит в том - требуется ли подпорная стенка, чтобы после строительства не съехал грунт и кабели не оказались открытыми. По поводу временного шпунтового ограждения - это да, понимаю, что надо будет. Данное решение будет отображено в ПОСе. А вот на постоянку, вот это вопрос требуется ли что-то дополнительное делать. Генпланиста и строительный отдел озадачил этим вопросом, пока ответ не получил, решил проконсультироваться здесь. Я ГИП. Вопрос пока стоит в том - требуется ли подпорная стенка, чтобы после строительства не съехал грунт и кабели не оказались открытыми. По поводу временного шпунтового ограждения - это да, понимаю, что надо будет. Данное решение будет отображено в ПОСе. А вот на постоянку, вот это вопрос требуется ли что-то дополнительное делать. Генпланиста и строительный отдел озадачил этим вопросом, пока ответ не получил, решил проконсультироваться здесь. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 30.09.2019 в 09:46. |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,786
|
![]() Цитата:
2. Вот в этом документе говорится, что к устойчивости откоса георешетка не имеет отношения и служит противоэррозионным элементов, то бишь от размывания.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.07.2010
Сообщений: 16
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Вы считаете, что за 10 лет работы можно постичь абсолютно все аспекты проектирования? |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,786
|
Цитата:
А общение с экспертом должно сформировать понимание как читать норматив. Вы не обижайтесь, грустно смотреть на текущее состояние дел, у нас тоже дела не сильно легче...
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,564
|
Цитата:
Вы в более плотном и менее фильтрующем грунте склона делаете линзу из песка. При первом же дожде у вас вода скопиться там и возникнет градиент... Еще, по любому вы не сможете уплотнить вынутый грунт до изначального (даже если три раза напишите во всех документах). Он уплотниться потом, далее образуется яма, куда будет стекать вода... Т.е. Все равно не сделаете ГУД для склона. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,252
|
Цитата:
Offtop: ГИПами тоже не родятся. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.07.2010
Сообщений: 16
|
Цитата:
Цитата:
Тут можно учесть коэффициент уплотнения и добавить грунта с излишком (который смоет в первый же год ![]() ![]() Прокладывают же кабели и вниз по склону, при этом даже ничего дополнительно не делают. Так какие будут предложения, господа? |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,786
|
Пригрузить склон бетонными плитами можно если бюджет позволяет. Но найдите того кто вам посчитает устойчивость склона.
Это замечание очень верное. Есть правило грунт засыпки должен иметь фильтрацию меньше грунта основания, тогда у вашего сооружения не будет проблем с водой.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Проектирую Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,738
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.07.2010
Сообщений: 16
|
Цитата:
Если засыпать каким-то грунтом, имеющим фильтрацию меньше, чем у того, что есть сейчас, то можно и не задумываться уже о подпорных стенках, или например, об укреплении верхнего слоя, какой-нибудь полимерной сеткой? Не все будут довольны, рядом дорога проходит, проезд к гаражам, при откосе 1:2 земля и на этот проезд может попасть. Но в целом предложение, конечно можно рассмотреть. Длина участка на котором наблюдается уклон - 80 метров (не по всей длине такой большой уклон, конечно). |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,786
|
Цитата:
Но у вас Цитата:
придется делать Это мое видение коллеги пусть поправят если что-то не так.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Вставлю свои 5 копеек по засыпке.
Предполагаю это дорога общего пользования N-ой категории с капитальным/облегченным типом покрытия. Планируется закопать кабели на глубине свыше 2,5 м (судя по разрезу) и траншея роется не то в обочине не то рядом с бровкой. 1. Попробуйте запросить ТУ на производство работ у владельца дороги. Если владелец специалист - может написать много интересного. Например вы своей траншеей нарушите дрен слой существующей дороги и надо бы предусмотреть восстановление конструктива, а не просто засыпку. 2. С какого места бурили? если с кромки покрытия (да даже и по бровке) на правду не похоже... где щебень/гравий, которые слагают покрытие а.д. От подошвы насыпи? Очень интересно как вы планируете вообще работать по колено в воде (по колонке УГВ уже 2,4, а закладка на глубину 2,7 м) А если я все таки ошибся и это не дорога, а просто край спланированной площадки, то просто просчитывать устойчивость откоса и для надежности предусмотреть поперечные выпуски траншеи засыпанной песком на откос хотя бы с шагом метров в 40-50. Тем самым даже улучшите условия работы откоса. Лучше погуглите тему дренажей (а песчаная засыпка будет работать как дренаж), например ТП 503-0-43. з.ы. Цитата:
__________________
Не труд сделал из обезьяны человека, а лень и жажда халявы... Последний раз редактировалось Vladimir_Sergeevich, 03.10.2019 в 12:23. |
||||
![]() |
|
||||
проектирование а/дорог Регистрация: 03.07.2013
СПб
Сообщений: 388
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- если это вообще дорога и у нее есть владелец\эксплуататор.Суда по вышеописанному это просто стихийный подЪезд к гаражам на каком -то ЗУ Последний раз редактировалось Linkshunter, 04.10.2019 в 12:46. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование а/дорог Регистрация: 03.07.2013
СПб
Сообщений: 388
|
Цитата:
Участок где трасса наиболее близка к гаражам - 100% предусмотреть крепление откоса траншеи на период производства работ (по хорошему по всему участку заложить). Грунт глина - ваша засыпка кабельных траншей песком будет работать как дренаж, помогут поперечные траншеи ниже основной с выходом в канаву (засыпанные песком/щебнем с к/ф не менее того что в траншее) *** Вопрос что там за будка у столба с h=160.40. Трансформатор? Возможно придется обходить откосом с устройством подпорки или переустраивать *** геолог.скважина я так понимаю внизу откоса? потому как если вверху и/или в откосе с таким угв придется что-то делать, возможно сопутствующий дренаж. Вычитал что у вас генпланист имеется, его и нагрузите проработкой. Последний раз редактировалось Linkshunter, 04.10.2019 в 14:01. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.07.2010
Сообщений: 16
|
Цитата:
Скважина да, вниз откоса. Вот тут я осознал проблему. Изначально планировали там здание ставить, переходной пункт ВЛ-КЛ, то есть это был один из вариантов размещения, поэтому скважина внизу. А теперь то мне нужна геология в насыпи. Как быть то? Есть ещё скважина, но она далеко от этой точки. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование а/дорог Регистрация: 03.07.2013
СПб
Сообщений: 388
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.07.2010
Сообщений: 16
|
Размеры здания, не остаётся по бокам места для проездов, разместили пониже (по оси существующей ВЛ которая уходит в правую сторону) на ровном участке местности, но и там свои проблемы, земельные. Вообще щас (а может и всегда так было) земельно-правовые вопросы оказываются важнее технических и это удручает. Особенно с введением ППТ и ПМТ, которые делаются и утверждаются месяцев 6, и эти же 6 месяцев отведены на проект. Ладно щас некоторые заказчики стали делать ППТ и ПМТ ещё до проекта, однако ж и их не сделать без хотя бы предварительного проекта, а потом уже нельзя сдвинуться никуда. А если возникает такая необходимость, что то делать? Заново ППТ и ПМТ утверждать изменённый. Ну да ладно, тема не об этом.
Так что, на время строительства шпунт, а после засыпки георешётку и достаточно? |
|||
![]() |
|
||||
проектирование а/дорог Регистрация: 03.07.2013
СПб
Сообщений: 388
|
при соблюдении уклона 1:2 и положе - 100% достаточно. Ну и про угв и дренаж не забыть.
да. Тут как раз выходит на первое место профессионализм заказчика и/или везение гипа. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Виды боковых давлений грунта на подпорные стены СП 101.13330.2012 | Tyhig | Основания и фундаменты | 60 | 08.09.2023 12:16 |
Расчет объема грунта при разработке котлована | BEDMEDb | Технология и организация строительства | 7 | 29.07.2016 05:41 |
Расчет подпорной стены с большим уклоном грунта засыпки | 3MEi86 | Основания и фундаменты | 41 | 29.08.2015 09:19 |
Максимально допустимая нагрузка на двутавр №27 по ГОСТ 8239-89. Ст3сп | lavmaxs | Металлические конструкции | 5 | 08.12.2014 15:27 |
Расчетное сопротивление насыпного грунта | Jonny17 | Основания и фундаменты | 11 | 27.09.2012 17:25 |