Почему критические напряжения в отсеке не зависят от Ry?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Почему критические напряжения в отсеке не зависят от Ry?

Почему критические напряжения в отсеке не зависят от Ry?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.06.2019, 17:49 #1
Почему критические напряжения в отсеке не зависят от Ry?
Cfytrr
 
Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Питер
Регистрация: 09.10.2007
Сообщений: 4,909

Расчет устойчивости стенки балки подкрепленной только поперечными ребрами.
По п.8.5.3 получается что критические напряжения (и итоговый КЗУ) не зависят от марки стали изделия:


Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: q.gif
Просмотров: 332
Размер:	2.8 Кб
ID:	215642  

__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Просмотров: 3909
 
Непрочитано 27.06.2019, 18:30
#2
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


а что Ry не зависит от марки (класса стали)?)
nick.klochkov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.06.2019, 18:39
#3
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,909
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


nick.klochkov,
Ry сокращается и в итоговой формуле не присутствует
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2019, 18:49
#4
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Ry сокращается и в итоговой формуле не присутствует
в алгебраическом итоге так оно и есть
но в конечном итоге, вы же все равно сравниваете полученные значения напряжений с Ry
nick.klochkov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.06.2019, 18:50
#5
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,909
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
но в конечном итоге, вы же все равно сравниваете полученные значения напряжений с Ry
в конечном итоге я делю действующие напряжения на критические и сравниваю с единицей
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2019, 18:56
#6
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


а что?, нельзя "перекинуть" знаменатель в правую часть равенства/неравенства?)
и просто сравнить полученные сигма с Ry?)
nick.klochkov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.06.2019, 19:06
#7
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,909
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
и просто сравнить полученные сигма с Ry
Не совсем понимаю где в этой формуле Ry?

__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2019, 19:20
#8
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


шутка?)
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2019, 19:28
#9
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,645


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
По п.8.5.3 получается что критические напряжения (и итоговый КЗУ) не зависят от марки стали изделия:
Это, действительно, довольно странно. В прочих случаях, помнится, все виды устойчивости в той или иной степени зависят от соотношения [sqrt Ry/E]. Тут надо обращаться к первоисточникам норм. Формулы для местной устойчивости базируются в основном (по данным Пособия к СНиП II-23-81*) на:

22. Броуде Б.М., Моисеев В.И. Устойчивость прямоугольных пластинок с упругим защемлением продольных сторон//Строит. механика и расчет сооружений. - 1982. - № 1. - С. 39-42.
23. Броуде Б.М. Устойчивость пластинок в элементах стальных конструкций. - М.: Машстройиздат, 1949. - 240 с.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2019, 19:54
#10
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,868


Потомучто Эйлерово критическое напряжение

не зависит от прочности.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех

Последний раз редактировалось Бахил, 27.06.2019 в 20:02.
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.06.2019, 19:56
#11
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,909
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
шутка?
Да, люблю приколы, вот два расчета для стали С345 и С390
Почему результат одинаков (п. 10 и 12)?
C345.doc
C390.doc
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2019, 19:56
#12
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,868


Offtop: IBZ, что ты употребляешь?

----- добавлено через ~2 мин. -----
И не надо путать критическое напряжение с коэф. продольного изгиба.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.06.2019, 19:58
#13
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,909
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Потомучто Эйлерово
Это все здорово, но для очень гибких сечений. Во всех остальных случаях КЗУ должно зависит от предела текучести стали.
Или Вы предлагаете и центрально сжатые стойки считать по Эйлеру?
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2019, 20:03
#14
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,868


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Почему результат одинаков (п. 10 и 12)?
А почему он должен быть разный?

----- добавлено через ~3 мин. -----
Я тебе больше скажу:
Абсолютное условие устойчивости
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.06.2019, 20:08
#15
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,909
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Бахил,

Потому что в Мостах и трубах критическое напряжение в расчете устойчивости стенки зависит от Ry



, пото му что расчет несущей способности центрально сжатого стержня зависит от Ry, а вот в этом расчете Ry вдруг стал ненужен
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: d.PNG
Просмотров: 226
Размер:	54.3 Кб
ID:	215646  
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2019, 20:15
#16
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,868


Не "критическое напряжение", а "приведённое критическое напряжение" - две большие разницы.
"Критическое" как раз не зависит.
Offtop: Вы там втихаря что употребляете? Я тоже так хочу
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.06.2019, 20:17
#17
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,909
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Бахил,
Приведенные критические напряжения это как раз от Эйлера (материал имеет бесконечную упругость) а вот сравнивают с критическими напряжениями которые имеют конкретный предел текучести и превзойти его не могут
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2019, 20:19
#18
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,645


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Потому что Эйлерово критическое напряжение
Оказывается, Бахил устойчивость по Эйлеру считает .

А отношение Ry/E присутствует (по памяти) во всех остальных проверках. Например, так считается устойчивость стенки сжатых и сжато-изогнутых элементов, местные устойчивости полок. Не говоря уже о проверках устойчивости элементов в целом.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2019, 20:20
#19
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,868


Offtop: Вот ведь, не говорят, что употребляют. Нехорошие люди!
Cfytrr, ещё раз

Условие устойчивости.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2019, 20:31
#20
Jvlivs


 
Регистрация: 12.12.2016
Сообщений: 69


Прошу прощения, а не так ли?
Jvlivs вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2019, 20:37
#21
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,868


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Приведенные критические напряжения это как раз от Эйлера (материал имеет бесконечную упругость)
Да. Только "не бесконечную упругость", а бесконечную прочность.
По ординате отложена прочность, а не "критическое напряжение". Вот они вам мозги пудрят
Что-то громадные запасы получаются.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Jvlivs Посмотреть сообщение
Прошу прощения, а не так ли?
Нет!
Offtop: На троих что-ли соображаете?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2019, 20:41
#22
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,645


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
ещё раз
И какое отношение эта наимудрейшая мудрость имеет к первичному вопросу?
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2019, 20:47
#23
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,868


Самое прямое. Проведя простейшие преобразования, придёшь к ответу на первоначальный вопрос.
Да, только вместо прочности подставь соответствующее напряжение.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.06.2019, 22:55
#24
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,909
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
По ординате отложена прочность, а не "критическое напряжение". Вот они вам мозги пудрят
Нет. Вот алгоритм расчтета стенки по мостовому снипу. На примере сигма х
По геометрии отсека определяется приведенное критическое продольное нормальное напряжение:
(по СП "Стальные конструкции" очень похожая формула)

потом в зависимости от материала изделия и величины этого напряжения (насколько далеко Эйлер отогнал его от предела текучести) определяется критическое напряжение:
Для диапазона 0-207 МПа
207-524 МПа

свыше 524 МПа

И уже получив критическое напряжение его сравнивают с действующим в отсеке напряжением:



Вот этот алгоритм в картинках:


Как видим из этой картинки при одинаковом Эйлеровом показателе критических напряжений стенки из разных материалов потеряют устойчивость при разных значениях действующих напряжений.

В СП "Стальные конструкции" нет разницы из какого материала сделана стенка
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: d.PNG
Просмотров: 191
Размер:	58.5 Кб
ID:	215649  Нажмите на изображение для увеличения
Название: у.gif
Просмотров: 184
Размер:	1.3 Кб
ID:	215650  
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.

Последний раз редактировалось Cfytrr, 27.06.2019 в 23:17.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2019, 09:01
#25
Jvlivs


 
Регистрация: 12.12.2016
Сообщений: 69


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Нет!
Offtop: На троих что-ли соображаете?
Проспался, подумал, согласился
Jvlivs вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2019, 11:35
#26
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,868


Cfytrr, та же хрень, только вид сбоку.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.06.2019, 11:44
#27
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,909
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Бахил,
Нет, одна хрень учитывает Ry, а вторая хрень не учитывает, вопрос в том почему так?
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2019, 11:54
#28
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Cfytrr
Ищите ответ в области предела пропорциональности, а не предела прочности.
По памяти - в сопромате Беляева было подробно разобрано. Если не ошибаюсь. Там же поясняется почему прочность и гибкость обратно пропорциональны.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2019, 15:13
#29
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,868


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Ищите ответ в области предела пропорциональности, а не предела прочности.
Да. У мостовиков требование жёстче, чем у ПГС. В ПГС предполагается совпадение обоих пределов при расчёте местной устойчивости.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2019, 13:38
#30
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Cfytrr, судя из графиков в посте №24 для низколегированной стали с Ry=340 МПа напряжения сжатия в отсеке стенки не должны превышать 300 МПа даже для негибких стенок, что будет занижать несущую способность сечения по прочности. На практике так и есть?
ZVV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.07.2019, 14:00
1 | #31
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,909
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


ZVV,
Да, но там везде сидит коэфф 0.9. Для 345 стали верхний предел получается 0.9*345=310 МПа. Но и при расчете на прочность надо вводить gc=0.9. Так что для супер жесткой стенки нет занижения, тем более что фибровые напряжения по отсеку чутка меньше чем напряжение по поясам.
Для центрально сжатой стойки расчет на устойчивость всегда хуже чем расчет на прочность
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Почему критические напряжения в отсеке не зависят от Ry?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Почему в Еврокоде EN 1997-1 нет сравнения напряжения под подошвой с расчетным сопротивлением грунта Igor1985 Основания и фундаменты 8 09.10.2018 09:49
Почему в Scad значения и распределение касательных напряжений при кручении не совпадают с ручным расчетом? PETR_THE_GREAT SCAD 3 10.08.2018 21:44
Почему возникает сжатие в настиле площадки? eilukha SCAD 23 29.07.2016 07:55