Расчет балки перекрытия из тонкостенного профиля вручную - просьба оценить на пригодность
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет балки перекрытия из тонкостенного профиля вручную - просьба оценить на пригодность

Расчет балки перекрытия из тонкостенного профиля вручную - просьба оценить на пригодность

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.07.2019, 18:24 #1
Расчет балки перекрытия из тонкостенного профиля вручную - просьба оценить на пригодность
Евгений Попов
 
Регистрация: 07.04.2017
Сообщений: 42

Доброго времени суток.
Я делаю первые шаги в расчете конструкций на основе тонкостенных профилей. Вот, составил расчет балки. Поскольку не уверен, что не упустил хоть что-то в расчете - показываю его вам. В надежде получить конструктивную оценку.

Вложения
Тип файла: pdf Raschet_balki.pdf (426.2 Кб, 130 просмотров)


Последний раз редактировалось Евгений Попов, 21.07.2019 в 14:41.
Просмотров: 7732
 
Непрочитано 19.07.2019, 18:46
#2
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Расчёт с ошибками.
Прогиб не смущает?
Почему такое большое значение Ry?

Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 19.07.2019 в 19:24.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2019, 19:33
#3
Kalenka


 
Регистрация: 18.08.2008
Сообщений: 33


Балка не пройдет по прогибу, по частоте собственных колебаний при ходьбе человека. Перекрытие будет вибрировать при ходьбе- тонкостенные профили очень инерционны. Это как струна, когда вы ее дёргаете, она потом ещё некоторое время затухает. Чем короче струна тем быстрее затухает. Посмотрите методику еврокода, там всё подробно описано: правила определения редуцированного сечения в зависимости напряжённого состояния, проверки на прочность и прогиб эстетико психологический и прогиб физиологический. Ищите книгу РАСЧЕТ ЭЛЕМЕНТОВ
ИЗ СТАЛЬНЫХ ХОЛОДНОФОРМОВАННЫХ
ПРОФИЛЕЙ В СООТВЕТСТВИИ
С ЕВРОКОДОМ 3 украинский центр стального строительства. К сожалению не могу прикрепить со смартфона.
Kalenka вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.07.2019, 20:09
#4
Евгений Попов


 
Регистрация: 07.04.2017
Сообщений: 42


Цитата:
Сообщение от Kalenka Посмотреть сообщение
Балка не пройдет по прогибу, по частоте собственных колебаний при ходьбе человека. Перекрытие будет вибрировать при ходьбе- тонкостенные профили очень инерционны. Это как струна, когда вы ее дёргаете, она потом ещё некоторое время затухает. Чем короче струна тем быстрее затухает. Посмотрите методику еврокода, там всё подробно описано: правила определения редуцированного сечения в зависимости напряжённого состояния, проверки на прочность и прогиб эстетико психологический и прогиб физиологический. Ищите книгу РАСЧЕТ ЭЛЕМЕНТОВ
ИЗ СТАЛЬНЫХ ХОЛОДНОФОРМОВАННЫХ
ПРОФИЛЕЙ В СООТВЕТСТВИИ
С ЕВРОКОДОМ 3 украинский центр стального строительства. К сожалению не могу прикрепить со смартфона.
Наверное, вы имеете в виду то, что во вложении. Вам удобно по этому образцу рассчитывать? Меня в нем отпугнула необходимость параметры профиля рассчитывать. И текучесть стали там не та указана, что у Айрумяна. Может, там покупают профили, сделанные из другой стали.
Вложения
Тип файла: pdf raschet_lstk_po_evrokodu3.pdf (4.74 Мб, 59 просмотров)
Евгений Попов вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.07.2019, 20:11
#5
Евгений Попов


 
Регистрация: 07.04.2017
Сообщений: 42


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Расчёт с ошибками.
Прогиб не смущает?
Почему такое большое значение Ry?
Прогиб не проверял. Не подскажете на месте - как проверить?
Ry взято из Рекомендаций Айрумяна. Он такую применяет в Примере 1.
Вложения
Тип файла: pdf РЕКОМЕНДАЦИИ Балтпрофиль.pdf (7.33 Мб, 32 просмотров)
Евгений Попов вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2019, 20:17
#6
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Евгений Попов, у Вас расчёт по реальному объекту или учебный?
СП 260 предлагает другие значения Ry.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: T62.png
Просмотров: 59
Размер:	49.3 Кб
ID:	216128  

Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 19.07.2019 в 20:26.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.07.2019, 20:25
#7
Евгений Попов


 
Регистрация: 07.04.2017
Сообщений: 42


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Евгений Попов, у Вас расчёт по реальному объекту или учебный?
Когда я буду уверен, что правильно рассчитываю балку, сделаю еще несколько расчетов, а результаты оформлю в виде альбомов марок КМ и КМД. Вот срок строительства пока не назову. Зависит от многих обстоятельств.
Евгений Попов вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2019, 20:28
#8
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от Евгений Попов Посмотреть сообщение
Когда я буду уверен, что правильно рассчитываю балку
Вы спутали значения Jx и Jy.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.07.2019, 20:35
#9
Евгений Попов


 
Регистрация: 07.04.2017
Сообщений: 42


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Вы спутали значения Jx и Jy.
Гляньте на картинки на которые смотрел я. Точно спутал?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: image.png
Просмотров: 50
Размер:	16.6 Кб
ID:	216129  Нажмите на изображение для увеличения
Название: image (11).png
Просмотров: 44
Размер:	85.8 Кб
ID:	216130  
Евгений Попов вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2019, 20:40
#10
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Евгений Попов, Вас не удивило фи_1 намного большее 1?
У Вас в половине формул ошибки. И неверное умозаключение, приведшее к значительному увеличению Wc.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.07.2019, 21:08
#11
Евгений Попов


 
Регистрация: 07.04.2017
Сообщений: 42


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Евгений Попов, Вас не удивило фи_1 намного большее 1?
У Вас в половине формул ошибки. И неверное умозаключение, приведшее к значительному увеличению Wc.
Я предлагаю сфокусировать внимание на умозаключении. Растолкуйте, пожалуйста, тезис про 40t из пункта 4.1.9 Рекомендаций Айрумяна.
Остальное все по порядку. Все же знают, что говорить обо всем - значит - не говорить ни о чем.
Евгений Попов вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2019, 21:18
#12
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от Евгений Попов Посмотреть сообщение
Я предлагаю сфокусировать внимание на умозаключении.
Надеюсь Вы разобрались с ошибками. А то по Вашим исходным данным получается почти 10-ти кратное превышение несущей способности балки.
Цитата:
Сообщение от Евгений Попов Посмотреть сообщение
Растолкуйте, пожалуйста, тезис про 40t из пункта 4.1.9 Рекомендаций Айрумяна.
Если ширина сжатой зоны профиля более 40t (40*0,15 = 6 см), то нужно учитывать только 40t. Ширина ПС200-1,5 составляет 5 см.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.07.2019, 21:22
#13
Евгений Попов


 
Регистрация: 07.04.2017
Сообщений: 42


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Надеюсь Вы разобрались с ошибками. А то по Вашим исходным данным получается почти 10-ти кратное превышение несущей способности балки.

Если ширина сжатой зоны профиля более 40t (40*0,15 = 6 см), то нужно учитывать только 40t. Ширина ПС200-1,5 составляет 5 см.
Несущая способность мне также показалась великоватой. Только если вместо 6 см, как подставил я, подставлять 5 см, момент сопротивления будет 107 см3 и балка будет иметь несущую способность еще выше.
Я сюда и зашел поразбираться с ошибками. Т.к. если бы я отличал ошибки от неошибок, у меня не было бы нужды обсуждать расчет балки.
Евгений Попов вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2019, 21:29
#14
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Евгений Попов, Вы прогуливали сопромат?
W = 2J/H = 2*268.4/20 = 26.84 см3.
Проблемное "умозаключение" выкиньте из головы.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.07.2019, 21:33
#15
Евгений Попов


 
Регистрация: 07.04.2017
Сообщений: 42


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Евгений Попов, Вы прогуливали сопромат?
W = 2J/H = 2*268.4/20 = 26.84 см3.
Проблемное "умозаключение" выкиньте из головы.
Я встретился с ним в 1987, на экзамене. Работаю электриком.
Эту цифру я также видел. Балка по устойчивости все равно проходит. Но вы уверены, что тезис про 40t поняли верно? Близость цифры к наиболее вероятному результату может ввести в заблуждение. Тут лучше просто знать, как использовать тезис про 40t.
Приколюсь. А сейчас в вузах преподают еврокод?
Евгений Попов вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2019, 21:40
#16
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от Евгений Попов Посмотреть сообщение
Я встретился с ним в 1987, на экзамене. Работаю электриком.
Вы его победили и забыли? Или он победил и Вы стали электриком?
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.07.2019, 21:43
#17
Евгений Попов


 
Регистрация: 07.04.2017
Сообщений: 42


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Вы его победили и забыли? Или он победил и Вы стали электриком?
Я его просто сдал и работал по специальности. У меня был ровно месяц на полугодовой курс. Я справился. Только зачем отвлекаться от обсуждения? Про 40t можем отложить - вдруг повезет и найдется человек, который понимает про это. Что еще вам не понравилось в моем расчете?
Евгений Попов вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2019, 21:52
#18
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от Евгений Попов Посмотреть сообщение
Про 40t можем отложить - вдруг повезет и найдется человек, который понимает про это.
А Вы упрямый человек...
Цитата:
Сообщение от Евгений Попов Посмотреть сообщение
Что еще вам не понравилось в моем расчете?
Вы вообще не видите ошибок? Написал же в #8.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.07.2019, 10:38
#19
Евгений Попов


 
Регистрация: 07.04.2017
Сообщений: 42


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
А Вы упрямый человек...

Вы вообще не видите ошибок? Написал же в #8.
Я ответил на ваше возражение в посте №9. Ответа не было, вероятно, согласились с тем, что неверно высказались в посте №8.
Я обычный человек. Мне часто везет и попадаются люди, готовые ясно объяснить то, что понимают. Бывают, попадаются и те, кто не могут. Или переоценивают свои силы. ))
Евгений Попов вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2019, 13:02
#20
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от Евгений Попов Посмотреть сообщение
Я ответил на ваше возражение в посте №9. Ответа не было, вероятно, согласились с тем, что неверно высказались в посте №8.
Мое мнение о расчёте нисколько не изменилось и остаётся всё тем же.
Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
в половине формул ошибки. И неверное умозаключение, приведшее к значительному увеличению Wc.
Приведу подсказку

То есть для Ваших исходных данных, профиль в 2 раза толще не проходит в 7 раз.
И ещё одну

Обратите внимание на информацию, размещённую на сайте Балтпрофиля
Цитата:
... При их создании используется конструкционная сталь повышенной прочности (предел текучести равен 230 Мпа) с обязательным оцинкованным покрытием, соответствующая нормам и требованиям, прописанным в ГОСТ 14918-80. Кроме нее относительно недавно мы начали производить стальные профили из проката листового горячеоцинкованного (предел текучести - 350 Мпа)
То есть нельзя тупо брать Ry = 250 МПа. Оно будет ниже -- 230/1,025 = 225 МПа. Применимы ли рекомендации Айрумяна для более прочных сталей (выше 250 МПа) со 100% уверенностью не скажу.
Остальные ошибки не столь критичны. Но они есть.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: P2.png
Просмотров: 325
Размер:	117.1 Кб
ID:	216135  Нажмите на изображение для увеличения
Название: P1.jpg
Просмотров: 345
Размер:	164.1 Кб
ID:	216136  
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.07.2019, 14:32
#21
Евгений Попов


 
Регистрация: 07.04.2017
Сообщений: 42


Все таки можете объяснять, когда хотите.
Однако мне по душе точность проверяющих из сетевых компаний или экспертизы. Это когда указывают пункт с ошибкой. Наверное, у них регламент. Поэтому время на пустое не расходуется совсем.
Евгений Попов вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2019, 14:41
1 | 1 #22
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от Евгений Попов Посмотреть сообщение
Все таки можете объяснять, когда хотите.
Просто стало жалко людей, которые могут погибнуть при обрушении такого перекрытия.
Цитата:
Сообщение от Евгений Попов Посмотреть сообщение
Однако мне по душе точность проверяющих из сетевых компаний или экспертизы. Это когда указывают пункт с ошибкой. Наверное, у них регламент. Поэтому время на пустое не расходуется совсем.
С ложечки кормят маленьких деток и инвалидов. Остальным дают удочку.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.07.2019, 14:49
#23
Евгений Попов


 
Регистрация: 07.04.2017
Сообщений: 42


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Просто стало жалко людей, которые могут погибнуть при обрушении такого перекрытия.

С ложечки кормят маленьких деток и инвалидов. Остальным дают удочку.
То, что вы почему-то называете кормлением с ложечки - для меня единственно приемлемый способ общения с людьми в обсуждении подобных вопросов.
Любой тезис должен быть понятно объяснен или он никому не нужен.
Нужно мне или не нужно этим заниматься - я решаю перед тем, как пишу хоть что-то в тему.
Собссно я и рассчитываю на общение с подобными мне людьми.
Объяснять кому - либо, что он знает закон Ома или нечто подобное хуже меня - мне на такое жалко времени. Возможно, он знает что то другое лучше меня. Так обычно и бывает в жизни.
И про обрушение с погибшими не беспокойтесь... я не начну строить прежде, чем пойму как считать все, что мне нужно. Кстати, и перерасходовать материалы, как это часто бывает у архитекторов из-за перестраховок, я также не предполагаю.

Последний раз редактировалось Евгений Попов, 20.07.2019 в 14:59.
Евгений Попов вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2019, 15:08
#24
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от Евгений Попов Посмотреть сообщение
единственно приемлемый способ общения с людьми в обсуждении подобных вопросов
Это не вопрос научного обсуждения. Это элементарнейшая инженерная задача. Такие дают вчерашним студентам при приёме на работу.
Цитата:
Сообщение от Евгений Попов Посмотреть сообщение
Любой тезис должен быть понятно объяснен или он никому не нужен.
Для кого-то достаточно пары фраз, а кому-то будет мало и целой лекции. Только 99% не готовы читать лекции.
Цитата:
Сообщение от Евгений Попов Посмотреть сообщение
Собссно я и рассчитываю на общение с подобными мне людьми.
На данный момент у Вас более чем достаточно информации, чтобы привести расчёт в порядок. Возможно, остальные ошибки сможете поправить самостоятельно.

----- добавлено через ~4 мин. -----
===
Цитата:
Сообщение от Евгений Попов Посмотреть сообщение
Кстати, и перерасходовать материалы, как это часто бывает у архитекторов из-за перестраховок, я также не предполагаю.
Электрики берутся за разработку КМ и КМД. Архитекторы, оказывается, тоже что-то проектируют, причём не очень удачно. Куда мир катится
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.07.2019, 19:43
#25
Евгений Попов


 
Регистрация: 07.04.2017
Сообщений: 42


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Это не вопрос научного обсуждения. Это элементарнейшая инженерная задача. Такие дают вчерашним студентам при приёме на работу.

Для кого-то достаточно пары фраз, а кому-то будет мало и целой лекции. Только 99% не готовы читать лекции.

На данный момент у Вас более чем достаточно информации, чтобы привести расчёт в порядок. Возможно, остальные ошибки сможете поправить самостоятельно.

----- добавлено через ~4 мин. -----
===

Электрики берутся за разработку КМ и КМД. Архитекторы, оказывается, тоже что-то проектируют, причём не очень удачно. Куда мир катится
Я ознакомился с вашим авторитетным мнением. Удивился трудностям в объяснении элементарнейшей задачи. До ума расчет не был доведен.
В общем, буду рад, если в теме появится грамотный человек, желающий растолковать тему.
Евгений Попов вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2019, 20:40
#26
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,303


del

Последний раз редактировалось TK, 27.04.2020 в 18:23.
TK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.07.2019, 20:46
#27
Евгений Попов


 
Регистрация: 07.04.2017
Сообщений: 42


Цитата:
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
Ох, давно не было веселых тем.
А тут похоже павлинарий-2 назревает.


Вы все-таки не поленитесь, откройте учебник, и почитайте, чем момент изгибающий отличается от момента инерции и момента сопротивления. А то у вас проблемы и с размерностями в формулах и с пониманием физического смысла в общем-то элементарного расчета по детской формуле М/W.
Мне тоже происходящее не нравится. Ну не хочет человек ничего объяснять - зачем пишет? Чтобы объяснить, что не хочет? Почему так? Почему мозг не участвует?
И видно, что про лстк не понимает - зачем учит как делать, если не знает сам?
Да и вы не лучше. Если вам НЕЧЕМ помогать, зачем вы вступаете в тему, где кто-то что-то спрашивает? Чтобы показать какой вы умный?

Последний раз редактировалось Евгений Попов, 20.07.2019 в 20:51.
Евгений Попов вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2019, 21:09
1 | 1 #28
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,303


del

Последний раз редактировалось TK, 27.04.2020 в 18:24.
TK вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2019, 21:11
#29
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от Евгений Попов Посмотреть сообщение
Да и вы не лучше. Если вам НЕЧЕМ помогать, зачем вы вступаете в тему, где кто-то что-то спрашивает? Чтобы показать какой вы умный?
а зачем электрик берется проектировать ЛСТК? к примеру я не берусь самостоятельно их проектировать, там есть нюансы которые могу просмотреть и мои действия из-за моих не знаний приведут к аварийной ситуации. ЛСТК весьма капризные конструкции так к слову. А опыт у меня всяко разно больше Вашего в проектировании, Вам кушать нечего? раз самостоятельно не по профилю беретесь что-то делать. У меня знакомые электрики-проектировщики без работы не сидят никогда, от слова совсем и еще и в очереди к ним стоят за проектом.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.07.2019, 22:08
#30
Евгений Попов


 
Регистрация: 07.04.2017
Сообщений: 42


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
а зачем электрик берется проектировать ЛСТК? к примеру я не берусь самостоятельно их проектировать, там есть нюансы которые могу просмотреть и мои действия из-за моих не знаний приведут к аварийной ситуации. ЛСТК весьма капризные конструкции так к слову. А опыт у меня всяко разно больше Вашего в проектировании, Вам кушать нечего? раз самостоятельно не по профилю беретесь что-то делать. У меня знакомые электрики-проектировщики без работы не сидят никогда, от слова совсем и еще и в очереди к ним стоят за проектом.
Долго объяснять. Слова "хочу" достаточно?
И другое. Я, типа, в курсе, что Волга впадает в Каспийское море.
Ну и на закуску. Совсем знаний нет, что решили меня обсудить? А попробовать поискать чести в добром деле, сделав вручную расчет балки и показав его - слабо?

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
Умный тут только вы.
Остальные нормальные

Вам же уже доходчиво объяснили, что путем непонятных манипуляции с моментом сопротивления вы завысили несущую способность балки почти в четыре раза. Уже только из-за этого расчет можно выкидывать.
А еще напутали с нагрузкой. По условиям задачи 200кг/м - это вроде как погонная на балку. Тогда зачем при подсчете момента ее на шаг балок умножать? Или она таки распределенная по площади?
Изгибающий момент зачем-то обозвали максимальным моментом инерции и посчитали его в кгс/см. За что вы его так?

Вобщем садись, два. Исправляй и приходи через неделю на повторную сдачу.
Не надо за меня решать, что мне объяснили. Вы своего друга уважили. Вы теперь оба - уважаемые люди. Но про лстк вы оба не знаете или тока он?
Евгений Попов вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2019, 22:30
#31
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,303


del

Последний раз редактировалось TK, 27.04.2020 в 18:24.
TK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.07.2019, 22:58
#32
Евгений Попов


 
Регистрация: 07.04.2017
Сообщений: 42


Цитата:
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
Я слово ЛСТК первый раз только сегодня от вас услышал.
Дело-то не в нем. Ошибки у вас в расчете еще на этапе сбора нагрузок начинаются. Арифметику сначала бы подучили, а только потом расчетом этих кружевных железяк занялись
От ошибок никто не застрахован. Однако не факт, что вы нашли именно ее. Вы же предпочли умолчать. Возможно, вы наступили на грабли условностей. Я люблю выделять важное для себя, минусуя второстепенное. Поэтому ваш тезис по арифметику мне какбэ ни к чему. ))
Евгений Попов вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2019, 23:11
1 | #33
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,303


del

Последний раз редактировалось TK, 27.04.2020 в 18:24.
TK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.07.2019, 23:12
#34
Евгений Попов


 
Регистрация: 07.04.2017
Сообщений: 42


Цитата:
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
Ладно, уболтали. Замечательный у вас расчет. Все сделано в точности по указаниям Айрумяна и вопреки чуждых нам гейрокодам. Конструкция у вас получилась надежная, как пирамида Хеопса и дешевая как домик Ниф-Нифа. Смело стройте свою баню с ЛСТК перекрытиями и посрамите архитекторов-перестраховщиков.
А по теме - совсем ничего? Маладэсс.
Евгений Попов вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2019, 23:38
#35
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,303


del

Последний раз редактировалось TK, 27.04.2020 в 18:24.
TK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.07.2019, 10:34
#36
Евгений Попов


 
Регистрация: 07.04.2017
Сообщений: 42


Цитата:
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
Ладно, скажу по теме. Повторюсь еще раз - расчет замечательный. Новаторский. Им вы внесли новое слово в теорию как сопромата, так и строительной механики. Ибо ухитрились по формулам проверки прочности посчитать устойчивость балки. Совместили два в одном. Тут нобелевкой попахивает. Срочно выпускайте КМД и готовьтесь к поездке в Стокгольм.
Вы бы хоть в Рекомендации заглянули. Я специально привел ссылочный текст внутри документа, чтобы экономный на движения народ не путался в нобелевках.
Евгений Попов вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2019, 12:08
#37
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,303


del

Последний раз редактировалось TK, 27.04.2020 в 18:24.
TK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.07.2019, 12:22
#38
Евгений Попов


 
Регистрация: 07.04.2017
Сообщений: 42


Цитата:
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
А чего в них заглядывать? То, что вы формулы оттуда правильно переписали, сомнений нет. Вот только цифирки в эти формулы неправильно подставляете. Потому как сути расчета не понимаете. А на первую же попытку вас поправить начали хамить и троллить.
Вобщем не морочьте голову и бегите в шведское консульство за визой. Нобелевка ждет!
Не берите в голову - я вообще нахал. Смею оценивать других. Вы же друг друга давно уже специалистами поназначали. А то, что в конкретном вопросе плаваете - для вас ведь неважно. Тот, кто оценивает - хам и тролль. Вы только не подумайте, что если щеки надули и на мою непрофессиональность указали, я не вижу вашей неготовности решать такие задачи. Это всегда удел слабых специалистов - вместо решения задачи обсуждать человека. Профик на изи задачу решает, и никогда на такое не опускается. А базары - всегда черта неподготовленных людей.
Евгений Попов вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2019, 12:29
#39
Ruthen38


 
Регистрация: 22.09.2014
Сообщений: 70


Не смог удержаться и не написать. Не знаю, что за рекомендации Айрумяна такие, но расчёт изгибаемых стальных элементов - азы сопромата. Можете, например, посмотреть главу 8 СП 16.13330.2011 (2017).

По существу расчёта - какой смысл считать устойчивость, если ваша тонкостенная балочка по прочности не проходит. (Хотя для ЛСТК как раз устойчивость, а не прочность, будет лимитирующим фактором)

Ну вот простейший упрощённый расчёт, без учёта возможных коэффициентов и т.п.
Профиль ПС-200-1,5 - Wx = 26,84 см3
Сталь берём С230.
При нагрузке 200кг на 1м2 и шаге балок 6м погонная нагрузка на балку - 1200 кгс/м.п. или 12 КН/м.п.

M = q * l^2 / 8 = 12 * 6 * 6 /8 = 54 КН*м

Wтр = M / Ry = 54 / 0,23 = 235 см3 (!)

Т.е. момент сопротивления вашего профиля почти в 10 раз меньше требуемого!

Автор, побойтесь Бога! Без обид, но если вы электрик - не стоит лезть в совершенно незнакомую вам тему. Я конструктор и не берусь проектировать электроснабжение, хотя однолинейные схемы читать научился, и примерно представляю, как подбирается сечение кабелей и номинал автоматов. Но именно что "примерно".

Ваше желание научиться чему-то новому похвально и заслуживает уважения, однако нельзя так просто взять, почитать некую методичку и научиться считать и проектировать конструкции. Для этого нужны системные знания и общее понимание, для этого 5 лет в университете учатся на соответствующей специальности, а потом ещё несколько лет учатся уже на рабочем месте.
Ruthen38 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.07.2019, 12:35
#40
Евгений Попов


 
Регистрация: 07.04.2017
Сообщений: 42


Цитата:
Сообщение от Ruthen38 Посмотреть сообщение
Не смог удержаться и не написать. Не знаю, что за рекомендации Айрумяна такие, но расчёт изгибаемых стальных элементов - азы сопромата. Можете, например, посмотреть главу 8 СП 16.13330.2011 (2017).

По существу расчёта - какой смысл считать устойчивость, если ваша тонкостенная балочка по прочности не проходит. (Хотя для ЛСТК как раз устойчивость, а не прочность, будет лимитирующим фактором)

Ну вот простейший упрощённый расчёт, без учёта возможных коэффициентов и т.п.
Профиль ПС-200-1,5 - Wx = 26,84 см3
Сталь берём С230.
При нагрузке 200кг на 1м2 и шаге балок 6м погонная нагрузка на балку - 1200 кгс/м.п. или 12 КН/м.п.

M = q * l^2 / 8 = 12 * 6 * 6 /8 = 54 КН*м

Wтр = M / Ry = 54 / 0,23 = 235 см3 (!)

Т.е. момент сопротивления вашего профиля почти в 10 раз меньше требуемого!

Автор, побойтесь Бога! Без обид, но если вы электрик - не стоит лезть в совершенно незнакомую вам тему. Я конструктор и не берусь проектировать электроснабжение, хотя однолинейные схемы читать научился, и примерно представляю, как подбирается сечение кабелей и номинал автоматов. Но именно что "примерно".

Ваше желание научиться чему-то новому похвально и заслуживает уважения, однако нельзя так просто взять, почитать некую методичку и научиться считать и проектировать конструкции. Для этого нужны системные знания и общее понимание, для этого 5 лет в университете учатся на соответствующей специальности, а потом ещё несколько лет учатся уже на рабочем месте.
Могу только порадоваться, что вы не удержались. Мне уже есть о чем подумать. Не люблю базары.
И без обид - не боги горшки обжигают. Бывает так, что то, что один много лет с потом изучает, другому легко дается. Кто знает то, с чем вы столкнулись? Чтобы хорошо считать конструкции, нужно некоторый объем часов на эти расчеты и на обсуждения потратить. Как на вождение. Хороший инструктор говорит, 50 часов достаточно, чтобы ЛЮБОЙ стал водить. Интересно, существует ли хороший преподаватель в сопромате, и где он бывает?
Если захотите понять, как точно кабеля и номиналы автоматов выбираются - не ходите в университет, спросите меня. За несколько часов сможете делать это на изи. Вы же не гуманитарий, значит, базы у вас достаточно. 8 классов средней школы уже хватило бы.
К расчету. Шаг балок не 6 м, а 0,6, т.е. 60 см. 6 м - длина балки. Погонная нагрузка другая, 120 кгс/м. Я прикидывал прочность, по ней балка проходит в несколько раз лучше, чем по устойчивости. Перепроверю. Проверил. Формула проверки на прочность приведена в пункт 4.1.7 Рекомендаций. В ней есть коэффициент 0,8. С учетом другой погонной нагрузки М=2*0.6*6*6/8=5.4 кН/м. И тогда Wтр=0,9/0,255=21,17 см3. С учетом коэфффициента 0,8, Wтр=26,47 см3. Вывод: профиль ПС-200-1,5 годится для балки по прочности при обозначенных условиях с минимальным запасом.
Если нетрудно, растолкуйте, почему вы взяли Wx, а не Wy.
И я добавил в файл под заголовком Wy и Wx из таблицы 5 Рекомендаций.
Кроме прочего, от меня зависит, скока веса будет на балке и грузить ее 1,2 тонной на каждый метр я не предполагаю. Просто чтобы не платить за ненужные мне железо и фундамент. Ща за тонну оцинковки до 100 косарей просют.

Последний раз редактировалось Евгений Попов, 21.07.2019 в 14:59.
Евгений Попов вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2019, 14:04
1 | 1 #41
Ruthen38


 
Регистрация: 22.09.2014
Сообщений: 70


Прошу прощения, поторопился и облажался ) Не обратил внимания, что у вас шаг балок 0,6м. Почему-то цифра 6м отложилась в голове. Тогда момент будет в 10 раз меньше - 5,4 КН*м, и соответственно, ваша балка проходит по прочности с небольшим запасом.

Однако остаётся ещё расчёт на устойчивость, и вот здесь действительно не проходит более чем в 10 раз.

Если вкратце, считать нужно по формуле 69 п.8.4 СП16.13330.2011.

M / (фи_b * W * Ry * y) < 1

Здесь M = 5,4 КН*м, W и R как в предыдущем сообщении, а вот фи_b определяется по приложению Ж того же СП. У меня получилось фи_b = 0,7 * фи_1 = 0,0644.

5,4 / (0,0644 * 26,84 * 0,23) = 13,6 раза.

Это если нагрузка прикладывается к сжатому поясу. Если к растянутому, фи_1 = 0,202 и превышение уже в 6,2 раза, что впрочем тоже неслабо.

Остальные, возможно, поправят.

Wx нужно брать, так как балка воспринимает момент длинной стороной (т.к. установлена длинной стороной по вертикали).

Я бы не рисковал закладывать в качестве несущих балок тонкостенные гнутые профили. У ЛСТК много нюансов их работы, в частности даже если общая устойчивость проходит, нужно проверять местную устойчивость стенок и полок. Не каждый их берётся рассчитывать и проектировать, я бы например не взялся )
Ruthen38 вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2019, 14:23
1 | 1 #42
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,303


del

Последний раз редактировалось TK, 27.04.2020 в 18:25.
TK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.07.2019, 14:24
#43
Евгений Попов


 
Регистрация: 07.04.2017
Сообщений: 42


Цитата:
Сообщение от Ruthen38 Посмотреть сообщение
Прошу прощения, поторопился и облажался ) Не обратил внимания, что у вас шаг балок 0,6м. Почему-то цифра 6м отложилась в голове. Тогда момент будет в 10 раз меньше - 5,4 КН*м, и соответственно, ваша балка проходит по прочности с небольшим запасом.

Однако остаётся ещё расчёт на устойчивость, и вот здесь действительно не проходит более чем в 10 раз.

Если вкратце, считать нужно по формуле 69 п.8.4 СП16.13330.2011.

M / (фи_b * W * Ry * y) < 1

Здесь M = 5,4 КН*м, W и R как в предыдущем сообщении, а вот фи_b определяется по приложению Ж того же СП. У меня получилось фи_b = 0,7 * фи_1 = 0,0644.

5,4 / (0,0644 * 26,84 * 0,23) = 13,6 раза.

Это если нагрузка прикладывается к сжатому поясу. Если к растянутому, фи_1 = 0,202 и превышение уже в 6,2 раза, что впрочем тоже неслабо.

Остальные, возможно, поправят.

Wx нужно брать, так как балка воспринимает момент длинной стороной (т.к. установлена длинной стороной по вертикали).

Я бы не рисковал закладывать в качестве несущих балок тонкостенные гнутые профили. У ЛСТК много нюансов их работы, в частности даже если общая устойчивость проходит, нужно проверять местную устойчивость стенок и полок. Не каждый их берётся рассчитывать и проектировать, я бы например не взялся )
Растолкуйте, пожалуйста, почему вы берете за основу расчета СП, а не рекомендации Айрумяна, написанные специально для тонкостенных профилей.
Еще. Почему профиль проходит по прочности с небольшим запасом? Разве не Wx определяет пригодность профиля работать балкой? Пересчитал, ваш вывод верный.
Касаемо тонкостенных профилей в качестве балок. Коэффициенты и редуцированные параметры из таблиц в Рекомендациях Айрумяна учитывают способность балок быть местно-устойчивыми. Либо на выбор можно считать про еврокоду-3. Там больше расчетов, другая сталь и необходимость рассчитывать параметры профилей по геометрии.
На балке будет лежать профлист, формирующий перекрытие. Т.е. он будет давить на с-профиль сверху, на его верхнюю полку. Нижняя полка будет растягиваться. Отсюда я сделал вывод, что нагрузка прикладывается к сжатому поясу.
У нас разошлись расчеты f_b. растолкуйте, пожалуйста, как считали. Точнее, как определяли f_1.

Последний раз редактировалось Евгений Попов, 21.07.2019 в 14:50.
Евгений Попов вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2019, 14:33
#44
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,303


del

Последний раз редактировалось TK, 27.04.2020 в 18:23.
TK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.07.2019, 14:41
#45
Евгений Попов


 
Регистрация: 07.04.2017
Сообщений: 42


Цитата:
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
Посмотрите свой файлик- там в исходных данных лажа: два раза Wx написан с разными значениями. Вы какое имеете ввиду?
Исправлено.
Евгений Попов вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2019, 14:50
1 | #46
Ruthen38


 
Регистрация: 22.09.2014
Сообщений: 70


Цитата:
Растолкуйте, пожалуйста, почему вы берете за основу расчета СП, а не рекомендации Айрумяна, написанные специально для тонкостенных профилей.
Экспертиза и иные проверяющие инстанции будут проверять расчёты именно по СП (утверждённым Минстроем), а не по рекомендациям, справочникам, пособиям и т.д., имеющим не вполне определённый статус. Не знаю, какой именно статус у рекомендаций Айрумяна, но вполне возможно, что экспертиза потребует СТУ в случае, если расчёты выполнены по методике, отсутствующей в утверждённых нормативах. Ответственность на себя никто брать не станет. Впрочем, те, кто часто считает ЛСТК и предоставлял такие конструктивные решения и расчёты в экспертизу, возможно, поправят.

Цитата:
Еще. Почему профиль проходит по прочности в небольшим запасом? Разве не Wx определяет пригодность профиля работать балкой?
Не только и не всегда, всё зависит от приложения нагрузки и её характера, от расчётной схемы и многих других нюансов. В двух словах тут не объяснить, вот поэтому я и сказал, что не просто так конструкторы учатся несколько лет )
Впрочем, в вашем случае это так, только перепутаны значения Wx и Wy. Нужно брать то, которое соответствует длинной стороне профиля.

Цитата:
У нас разошлись расчеты f_b. растолкуйте, пожалуйста, как считали. Точнее, как определяли f_1.
Имеете в виду фи_1? Формула Ж.4 приложения Ж СП 16, с учётом п. Ж.7. Только учтите, что во всех формулах Ix, Wx - это геом. характеристики по длинным сторонам профиля (т.к. они воспринимают момент), Iy, Wy соответственно по коротким. У вас в примере, насколько я понял, наоборот. И внимательно проверьте все размерности.

Последний раз редактировалось Ruthen38, 21.07.2019 в 15:08.
Ruthen38 вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2019, 15:11
1 | #47
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от Евгений Попов Посмотреть сообщение
У нас разошлись расчеты f_b. растолкуйте, пожалуйста, как считали. Точнее, как определяли f_1.
Посмотрите приложение Ж СП16.13330.2011 (2017). Формулы предполагают изгиб в плоскости наибольшей жесткости. По формулам приложения Jx>Jy.
В рекомендациях главные оси сечения именуются наоборот, то есть Jy>Jx. При этом формулы для определения φb в рекомендациях переписаны буква в букву из СНиП, отсюда у Вас идут ошибки в вычислениях.
В формулу вычисления φ1 нужно подставлять Jx/Jy вместо Jy/Jx, а в формулу вычисления коэффициента α нужно подставить Jt/Jx вместо Jt/Jy.
Ещё Jt посчитан неверно (забыли куб во втором слагаемом).
Очень спорным является использование Ry = 250 МПа. ПС в основной массе делаются из стали по ГОСТ 14918. Для неё Ry = 225 МПа.
Обращу внимание ещё на одну ошибку, которая также может дать неверный результат.
0,7 нужно учитывать при вычислении φb, а не φ1.

Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 21.07.2019 в 15:29.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.07.2019, 20:25
#48
Евгений Попов


 
Регистрация: 07.04.2017
Сообщений: 42


Цитата:
Сообщение от Ruthen38 Посмотреть сообщение
Экспертиза и иные проверяющие инстанции будут проверять расчёты именно по СП (утверждённым Минстроем), а не по рекомендациям, справочникам, пособиям и т.д., имеющим не вполне определённый статус. Не знаю, какой именно статус у рекомендаций Айрумяна, но вполне возможно, что экспертиза потребует СТУ в случае, если расчёты выполнены по методике, отсутствующей в утверждённых нормативах. Ответственность на себя никто брать не станет. Впрочем, те, кто часто считает ЛСТК и предоставлял такие конструктивные решения и расчёты в экспертизу, возможно, поправят.
Насколько мне известно, в РФ пока нет никаких нормативных документов по расчету ЛСТК. И раз нет обязанности в моем случае проходить экспертизу - я пока остановился на рекомендациях Айрумяна. Если найдется тот, кто проходил экспертизу с лстк и раскроет вопрос нормативки - буду рад.
Остальное - хорошо, изучу, спасибо.
Про время и необходимость учиться - пока я вижу возможность решить интересующий меня вопрос гораздо быстрее, чем с университетом. Конечно, время покажет, но если я верно понял, вопрос расчета устойчивости балки из тонкого профиля у меня будет завершен завтра. 3 дней обсуждения хватило. Подготовку не считаю. Результирующий документ выложу здесь. Наверное, неидеальный, нот нет же ничего другого.
Евгений Попов вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2019, 20:31
#49
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от Евгений Попов Посмотреть сообщение
Насколько мне известно, в РФ пока нет никаких нормативных документов по расчету ЛСТК. И
а поиск не работает в гугле? СП 260.1325800.2016 Конструкции стальные тонкостенные из холодногнутых оцинкованных профилей и гофрированных листов. Правила проектирования
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.07.2019, 21:12
#50
Евгений Попов


 
Регистрация: 07.04.2017
Сообщений: 42


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
а поиск не работает в гугле? СП 260.1325800.2016 Конструкции стальные тонкостенные из холодногнутых оцинкованных профилей и гофрированных листов. Правила проектирования
Это хорошо, что вы знаете, какую фразу по поисковик вводить.
Авторы СП из той же компании, что и Айрумян, что заранее радует.
Евгений Попов вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2019, 21:20
#51
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от Евгений Попов Посмотреть сообщение
Авторы СП из той же компании, что и Айрумян, что заранее радует.
Сильно не радуйтесь, там локализованный расчёт по Еврокоду.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.07.2019, 21:27
#52
Евгений Попов


 
Регистрация: 07.04.2017
Сообщений: 42


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Сильно не радуйтесь, там локализованный расчёт по Еврокоду.
Да и ладно. Уже хорошо, что расчет балки на устойчивость заканчиваю. И могу быть уверен в нем.
По еврокоду-3 есть детальный пример расчета балки в работе украинских конструкторов. Я помещал этот документ в начале темы. Это единственный пример расчета балки из тонкого профиля в рунете.

Последний раз редактировалось Евгений Попов, 22.07.2019 в 04:23.
Евгений Попов вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет балки перекрытия из тонкостенного профиля вручную - просьба оценить на пригодность



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет консольной стальной балки перекрытия эркера. LEWWWA Металлические конструкции 6 08.11.2010 07:39
Каким средством проще выполнить нелинейный расчет элементарной балки? Ильнур Расчетные программы 62 25.08.2010 15:04
Усиление балки (двутавр) тавром по нижнему поясу. Расчет в Lira 9.6R3 Alexmf Лира / Лира-САПР 6 08.07.2010 09:10
Расчет устойчивости стальной балки перекрытия при опирании пустотных плит Владимир из Магнитки Металлические конструкции 5 08.04.2010 11:25
Расчет перекрытия крыши в Scad Dimchiko SCAD 6 27.05.2005 16:58