Помогите с усилением деревянной клееной балки
Yuran1978
 
Регистрация: 30.08.2019
Сообщений: 5

Добрый день.

Прошу помощи:
Необходимо рассчитать усиление сборной клееной балки. Сечения 90*400 (2шт по бокам) и 180*300 (в центре).
Пролет 6.9м, закрепление сплошное (сверху профлист), постоянная нормативная нагрузка 800кг/м.
По прочности проходит, но прогиб получается 17мм, что не очень устраивает чисто по эстетике и дальнейшей отделке. Хочется снизить до 10мм хотя бы. Балка интерьерная, сверху уже не подобраться (перекрытие), по бокам и снизу можно работать.

Подскажите пожалуйста, возможно ли усиление накладными металлическими пластинами по бокам и стяжка шпильками? Или только швеллеры в такой ситуации работают? Лучше бы, конечно, пластинами, чтобы швеллеры не оказались в интерьере.

И как посчитать такое усиление? Я не конструктор, сам посчитать не могу ((


Заранее спасибо.
Просмотров: 6395
 
Непрочитано 02.09.2019, 10:52
#2
Taracka


 
Регистрация: 25.05.2010
Сообщений: 616


Цитата:
Сообщение от Yuran1978 Посмотреть сообщение
постоянная нормативная нагрузка 800кг/м
Вы уверены? Метр квадратный или погонный?
Как вариант - подвесной потолок.
Taracka вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.09.2019, 12:09
#3
Yuran1978


 
Регистрация: 30.08.2019
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от Taracka Посмотреть сообщение
Вы уверены? Метр квадратный или погонный?
Как вариант - подвесной потолок.
Уверен, метр погонный.
Подвесной не подходит никак. Но там и по нагрузке запас небольшой, всего процентов 20. Это тоже не радует. Нужно усиливать.
Yuran1978 вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2019, 18:39
#4
kostik-b124


 
Регистрация: 12.12.2015
Сообщений: 241


Цитата:
Сообщение от Yuran1978 Посмотреть сообщение
возможно ли усиление накладными металлическими пластинами по бокам и стяжка шпильками?
Возможно. Вопрос лишь в том какой толщины должны быть металлические пластины и в какую сумму вам выльется такое усиление. Да еще и балка интерьерная, нафиг вам нужен в интерьере этот бронетемким поносец утыканый шпильками?
По моему, проще и дешевше центральную балку сечением 300х180 заменить на 400х180.

Последний раз редактировалось kostik-b124, 02.09.2019 в 18:44.
kostik-b124 вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2019, 19:02
#5
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Как вариант. Исполнить армирование в верхней и нижней зоне. Арматуру скрыть (закрыть ) дополнительными ламелями.
__________________
Сам по себе
Регистр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.09.2019, 19:50
#6
Yuran1978


 
Регистрация: 30.08.2019
Сообщений: 5


Ну, получается бронетмкин поносец ) . Ничего, переживу. Это фахверк - там весь дом такой, на шарнирах ))

Мне сегодня рассчитали на эту балку стальной лист 300*4мм по бокам, стянутый шпильками в шахматном через 300мм, желательно посаженными на клей. Сказали по расчету даже с одного листа прогиб стал всего 2мм, т.е. с двух листов вообще прогиба считай нет. А на балке был 17мм! При этом сама дер. балка работает только для устойчивого положения листа(-ов), прогибы брали только по работе листов!
Не поверилось в такие расчеты, но два раза проверяли сказали все ок, делай.

Что скажете, похоже на рабочую конструкцию?

2 kostik-b124: балку уже не заменить, все собрано и связано. Цена усиления листами вполне разумная, учитывая ответственность конструкции. Я бы сказал более чем разумная... Ожидал 12-16мм лист...

2 Регистр: Как вариант - что? Поясните пожалуйста, почему в верхней и нижней, а не сплошняком?
Yuran1978 вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2019, 17:29
#7
Taracka


 
Регистрация: 25.05.2010
Сообщений: 616


Цитата:
Сообщение от Yuran1978 Посмотреть сообщение
прогибы брали только по работе листов
Сомнительно. Ноль нигде не потеряли? 20 мм еще реально.
Taracka вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.09.2019, 18:11
#8
Yuran1978


 
Регистрация: 30.08.2019
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от Taracka Посмотреть сообщение
Сомнительно. Ноль нигде не потеряли? 20 мм еще реально.
Говорит нет, по двум программам проверил. Типа работает как ферма учитывая шпильки.

Но в итоге поняли что шпильки так не сделать, элементарно не пройти 360мм насквозь и выйти в точное место. Решили ставить на глухари в пол-толщины бруса и с полной приклейкой ребристого листа к балке на эпоксид. Может похуже будет, но интересно что получится. Я так понимаю здесь никто так не делал, все молчат...
Значит будем экспериментировать...
Yuran1978 вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2019, 21:27
#9
kostik-b124


 
Регистрация: 12.12.2015
Сообщений: 241


Цитата:
Сообщение от Yuran1978 Посмотреть сообщение
Сомнительно. Ноль нигде не потеряли? 20 мм еще реально.
Говорит нет, по двум программам проверил.
Соглашусь с Taracka, интересно было бы глянуть на ваш расчет.
Момент инерции двух листов 300х4мм: 2х4х300^3/12=18х10^6 мм4
Прогиб балки пролетом 6,9м из двух таких листов при нагрузке 800кг/м: 5х8х6900^4/(384х2,06х10^5х18х10^6)=63.7мм
Или у вас ошибка в исходных данных, или ошиблись те кто вам считал.
kostik-b124 вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2019, 20:30
1 | 2 #10
Bunt


 
Регистрация: 16.02.2015
Сообщений: 107


Считаю, что вы занимаетесь полной ерундой прогиб 17 мм если он посчитан правильно это ничто на пролете 6.9 метров. По нормам допустимый прогиб для 6м балки по эстетико-психологическим факторам 30 мм.
Приложите пожалуйста фото балки ее сечение и, что за пластины вы хотите установить.
Чем больше будет информации, лучше - наглядной тем вам лучше поможем.
Bunt вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2019, 09:28
| 1 #11
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Bunt Посмотреть сообщение
Считаю, что вы занимаетесь полной ерундой...
Согласен. По полной...
Если же такой тонкий эстет и не ндравится 17 мм, а надо 10 мм, возьми фуганок и фугани 7 мм (нагрузка-то постоянная).
Цитата:
17 мм ...ничто на пролете 6.9 метров
Абсолютно ничто. У меня мизинец толще 17 мм.
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.09.2019, 20:09
#12
Yuran1978


 
Регистрация: 30.08.2019
Сообщений: 5


Прошу прощения у всех кто отвечал, уезжал в отпуск, не мог ответить.

Вот прислали расчет: https://yadi.sk/i/iHVM_oIOE_aWVg
Правда оказалось немного я ошибся, не так понял, не 2мм прогиб, а 10мм, но в поставленную задачу все же вписались и на 40% прогиб снизили.

А вот ссылка на эксперименты такой конструкции. Наткнулся уже позже, но судя по результатам такие конструкции действительно неплохо работают: https://prevdis.ru/wp-content/upload...ov-EA-i-dr.pdf

Цитата:
Сообщение от Bunt Посмотреть сообщение
Приложите пожалуйста фото балки ее сечение и, что за пластины вы хотите установить.
Сечения балки: 90*400 (2шт по бокам) и 180*300 (в центре), собрано на заводе КДК на вклееные нагели.
Теперь по бокам будут рифленые листы ("ромб") 300мм*4мм. Рифами внутрь, приклеены на эпоксидный клей и притянуты глухарями в шахматном порядке с шагом 300мм.

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 15.09.2019 в 20:36.
Yuran1978 вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2020, 19:47
#13
глобус


 
Регистрация: 08.08.2008
Сообщений: 61


самое простое решение - армирование винтами
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 656456333.jpg
Просмотров: 146
Размер:	75.3 Кб
ID:	222960  
глобус вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2020, 02:07
#14
BIzzzzzzON


 
Регистрация: 21.10.2012
Сообщений: 144


Цитата:
Сообщение от глобус Посмотреть сообщение
самое простое решение - армирование винтами
Вот только винты неправильно стоят. Не по поперечной силе, как должны быть.
BIzzzzzzON вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2020, 06:05
#15
EvgeniusZ


 
Регистрация: 12.12.2012
Сообщений: 113


Нормально винты стоят. В такой позиции работают на растяжение при сдвиге, угол оптимальный подбирается.
Цитата:
Сообщение от Yuran1978 Посмотреть сообщение
Вот прислали расчет: https://yadi.sk/i/iHVM_oIOE_aWVg
Отослал бы, если бы мне принесли такой расчет. Ошибки в параметрах материалов. Закидал картинками.
EvgeniusZ вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2020, 10:06
#16
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,349


поздно увидел тему...
согласен с предыдущими
- 17мм. прогиб на пролете 6 метров - нормально, эстетически (по нормам) не безобразно. А вот как будет смотреться балка после усиления...
- проще выбрать 2 см. в середине пролета (вроде бы прочность позволяет)
- что касается усиления - я бы скорее всего выбрал вариант с шпренгельной затяжкой (ссылку на первую попавшуюся картинку - http://tehlib.com/wp-content/uploads...14_1055_13.jpg , понятно надо узлы адаптировать под дерево)
- как вариант рассмотрел возможность вклеить арматуру на эпоксидку в нижнее волокно, предварительно вывесив, а еще лучше выгнув балку в обратную сторону)
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2020, 12:08
#17
BIzzzzzzON


 
Регистрация: 21.10.2012
Сообщений: 144


Цитата:
Сообщение от EvgeniusZ Посмотреть сообщение
Нормально винты стоят. В такой позиции работают на растяжение при сдвиге, угол оптимальный подбирается.
Я разве что-то сказал про угол? Нет.
Я сказал, что винты "не по поперечной силе": поставленные под такие углом винты работают на растяжение, воспринимая сдвиг от поперечной силы, соответственно: чем ближе к опорам, тем чаще они должны стоять, чем ближе к середине пролёта - тем реже.
На картинке из поста наоборот.

Последний раз редактировалось BIzzzzzzON, 08.02.2020 в 14:54.
BIzzzzzzON вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2020, 14:35
#18
Dargan

Конструктор КЖ КМ КД
 
Регистрация: 27.08.2008
Махачкала
Сообщений: 90


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Согласен. По полной...
Если же такой тонкий эстет и не ндравится 17 мм, а надо 10 мм, возьми фуганок и фугани 7 мм (нагрузка-то постоянная).
Абсолютно ничто. У меня мизинец толще 17 мм.
Если фуганком убрать 7мм балка тоньше станет и прогиб увеличится разве нет?

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от глобус Посмотреть сообщение
самое простое решение - армирование винтами
Похоже как будто два бруса винтами стянули.
А как расчитать такое усиление?
Dargan вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2020, 14:41
#19
глобус


 
Регистрация: 08.08.2008
Сообщений: 61


Цитата:
Сообщение от EvgeniusZ Посмотреть сообщение
Отослал бы, если бы мне принесли такой расчет. Ошибки в параметрах материалов. Закидал картинками.
EvgeniusZ, у меня в данном случае с материалом была определённость, т.н. кедр сибирский, т.е. заказчик понятия не имел из какого региона и я считал по наихудшему, брал в основу C20 , ну и для наших горе строителей технологическую карту выполнения пре- пригруза

----- добавлено через ~6 мин. -----
Похоже как будто два бруса винтами стянули.
А как расчитать такое усиление?[/quote]

----- добавлено через ~7 мин. -----
в ответе EvgeniusZ, Dargan, фрагмент расчёта установки армирующих винтов
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Snapshot_6.png
Просмотров: 60
Размер:	30.2 Кб
ID:	222966  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Snapshot_7.png
Просмотров: 52
Размер:	36.0 Кб
ID:	222967  
глобус вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2020, 16:44
#20
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Я бы поступтл так, как варинт №2 к ранее мною рекомендованому. Нижнюю растянутую зону дополтить еще одной ламелью шириной равнозначной балке, а высотой (толщиной) 70-80 мм. Предварительно в этой ламели фрезой вырезать наз. Паз заполняем клеевым составом. Также в паз поместить арматурный стержень d~16-18 мм. Далее телескопическими стойками прижать эту ламель с арматурой к нижней зоне балки. Этим мы получаеи армированую клеёную балку. Прогиб исчезнет - уверен, т.к. поступал не единожды. Есть на сей счет соответствующая литература . Поищите, в сетях она есть.
__________________
Сам по себе
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2020, 17:51
#21
глобус


 
Регистрация: 08.08.2008
Сообщений: 61


в современной технической литературе, Регистр, этот метод используют для формирования преднапряжённой балки. Проблема у всех разработчиков, кроме общей трудоёмкости, упирается в необходимости вывода и эффективного соединения/фиксации арматурных стержней на концах балки. Простое помещение арматуры в композитную среду только добавит балке статической неопределённости
глобус вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2020, 18:49
| 1 #22
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Уважаемый Глобус! Позвольте с вами не согласиться. Почему так. Никакого преднапряжения нет, как и нет необходимости. Никакой статической неопределенности нет, и быть не может. Предлагаю ознакомиться с книгой "Клеёные армированные деревянные конструкции" В.Ю. Щуко; С.И. Рощина 2009 год С. Петербург. Можно здесь. Идея использования в конструкциях совместной работы дерева и металла известна еще с 1921 года. Сначала это было в виде запрессовки арматуры в тело древесины. В дальнейшем это решение нашло применение при усилении деревянных конструкций. https://books.studsup.ru/book/?id=5184155 Приятного чтения. В книге есть приеры растетов растянутых, изгибаеых конструкций.
__________________
Сам по себе

Последний раз редактировалось Регистр, 08.02.2020 в 19:44.
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2020, 22:04
#23
глобус


 
Регистрация: 08.08.2008
Сообщений: 61


Дорогой Регистр, я рзмтся знаком с предисторией "русского метода". Относительная популярность его в России связана исторической преемственностью сохраняющейся в отношении вклееных стальных стержней. Доля применения метода вклейки в других странах ничтожна и доминирование механических соединений безусловно и связано это, как раз с необходимостью каждый раз проводить натурные испытания образцов (чем раз от разу занимается Кучеренко). статическая неопределённость такого композита постулирована в западной литературе. Я знаю лишь три компании, которые в тесной связи с местными лабораториями применяют клеевые соединения. две японских и одна из тирольского кластера. метод давно усовершенствован, в двух словах, тирольцы в композите создают двойное армирование с помощью перфорированной гильзы, японцы применяют специально разработанные стержни, а не кусок украденной арматуры.
Применить предлагаемый вами метод не возможно в условиях экспертизы, от вас попросту потребуют проведения испытаний, уж я не говорю о полноценной сертификации.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Just Swiss - GSA®-F&E.png
Просмотров: 44
Размер:	469.9 Кб
ID:	222970  Нажмите на изображение для увеличения
Название: file7_1_free.jpg
Просмотров: 43
Размер:	278.5 Кб
ID:	222971  
глобус вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2020, 02:21
#24
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Глобус! Вы ловко ушли от прежних утверждений о статически неопределимости однопролетной балки (тянет как минимум на докторскую диссертацию), да и преднапряжении. Японским языком не владею Касательно экспертизы, достаточно расчета. Ведь это не плод фантазии, не выдумка, а давно опробированый метот. Язык цифр упрямая вещь. Да и при производстве работ достаточно установить прогибомер с начальной фиксацией (до усиления), и конечной.
__________________
Сам по себе

Последний раз редактировалось Регистр, 09.02.2020 в 10:38.
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2020, 14:50
#25
глобус


 
Регистрация: 08.08.2008
Сообщений: 61


Цитата:
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
от прежних утверждений о статически неопределимости
Читайте внимательно, Регистр. Речь шла о балке, в которую вы вносите изменения предлагаемым вам методом. Ваше решение предполагает создание некого композита. любая гомогенная структура обладает набором определённых, известных нам свойств, на основании которых мы можем рассчитать работу этой структуры в определённых физических обстоятельствах в кратко- и долгосрочной перспективе. В вашем варианте, мы имеем нечто, свойство чего, нам неизвестно. Свойства и характеристики "классических" SCL нам известны, на них есть стандарты, как поведёт себя выполненная на коленке ваша балка, одному богу известно, а мы всего лишь инженеры.
На приведённой японской картинке, фрагмент сравнительных испытаний на выдёргивание винтового соединителя и вклееваемой арматуры разработанной специально для конструкций из древесины.
Что касается экспертизы, вы видимо с этим не сталкивались. достаточно будет встречи с пожарным, которому до лампочки ваши упрямые расчёты
глобус вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Помогите с усилением деревянной клееной балки



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет деревянной балки в "Декор" сравнение расчета клееной и не клееной древесины nfdv SCAD 25 22.03.2015 20:28
Помогите с решением узла опирания металлической балки dl_spelik Металлические конструкции 4 04.08.2014 09:31
Усиление проема- расчет балки, стойки... помогите студенточке :'( studentochka-87 Конструкции зданий и сооружений 16 23.09.2010 20:46
Вырез в месте опирания деревянной балки. каковы последствия? 9161728639 Прочее. Архитектура и строительство 16 04.09.2010 23:17
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну finn Разное 2 25.06.2007 22:08