Помогите с усилением деревянной клееной балки
Регистрация: 30.08.2019
Сообщений: 5
|
||
Просмотров: 6395
|
|
||||
Регистрация: 30.08.2019
Сообщений: 5
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.12.2015
Сообщений: 241
|
Цитата:
По моему, проще и дешевше центральную балку сечением 300х180 заменить на 400х180. Последний раз редактировалось kostik-b124, 02.09.2019 в 18:44. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.08.2019
Сообщений: 5
|
Ну, получается бронетмкин поносец ) . Ничего, переживу. Это фахверк - там весь дом такой, на шарнирах ))
Мне сегодня рассчитали на эту балку стальной лист 300*4мм по бокам, стянутый шпильками в шахматном через 300мм, желательно посаженными на клей. Сказали по расчету даже с одного листа прогиб стал всего 2мм, т.е. с двух листов вообще прогиба считай нет. А на балке был 17мм! При этом сама дер. балка работает только для устойчивого положения листа(-ов), прогибы брали только по работе листов! Не поверилось в такие расчеты, но два раза проверяли сказали все ок, делай. Что скажете, похоже на рабочую конструкцию? 2 kostik-b124: балку уже не заменить, все собрано и связано. Цена усиления листами вполне разумная, учитывая ответственность конструкции. Я бы сказал более чем разумная... Ожидал 12-16мм лист... 2 Регистр: Как вариант - что? Поясните пожалуйста, почему в верхней и нижней, а не сплошняком? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.08.2019
Сообщений: 5
|
Говорит нет, по двум программам проверил. Типа работает как ферма учитывая шпильки.
Но в итоге поняли что шпильки так не сделать, элементарно не пройти 360мм насквозь и выйти в точное место. Решили ставить на глухари в пол-толщины бруса и с полной приклейкой ребристого листа к балке на эпоксид. Может похуже будет, но интересно что получится. Я так понимаю здесь никто так не делал, все молчат... Значит будем экспериментировать... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.12.2015
Сообщений: 241
|
Цитата:
Момент инерции двух листов 300х4мм: 2х4х300^3/12=18х10^6 мм4 Прогиб балки пролетом 6,9м из двух таких листов при нагрузке 800кг/м: 5х8х6900^4/(384х2,06х10^5х18х10^6)=63.7мм Или у вас ошибка в исходных данных, или ошиблись те кто вам считал. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.02.2015
Сообщений: 107
|
Считаю, что вы занимаетесь полной ерундой прогиб 17 мм если он посчитан правильно это ничто на пролете 6.9 метров. По нормам допустимый прогиб для 6м балки по эстетико-психологическим факторам 30 мм.
Приложите пожалуйста фото балки ее сечение и, что за пластины вы хотите установить. Чем больше будет информации, лучше - наглядной тем вам лучше поможем. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Согласен. По полной...
Если же такой тонкий эстет и не ндравится 17 мм, а надо 10 мм, возьми фуганок и фугани 7 мм (нагрузка-то постоянная). Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.08.2019
Сообщений: 5
|
Прошу прощения у всех кто отвечал, уезжал в отпуск, не мог ответить.
Вот прислали расчет: https://yadi.sk/i/iHVM_oIOE_aWVg Правда оказалось немного я ошибся, не так понял, не 2мм прогиб, а 10мм, но в поставленную задачу все же вписались и на 40% прогиб снизили. А вот ссылка на эксперименты такой конструкции. Наткнулся уже позже, но судя по результатам такие конструкции действительно неплохо работают: https://prevdis.ru/wp-content/upload...ov-EA-i-dr.pdf Цитата:
Теперь по бокам будут рифленые листы ("ромб") 300мм*4мм. Рифами внутрь, приклеены на эпоксидный клей и притянуты глухарями в шахматном порядке с шагом 300мм. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 15.09.2019 в 20:36. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.12.2012
Сообщений: 113
|
Нормально винты стоят. В такой позиции работают на растяжение при сдвиге, угол оптимальный подбирается.
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,349
|
поздно увидел тему...
согласен с предыдущими - 17мм. прогиб на пролете 6 метров - нормально, эстетически (по нормам) не безобразно. А вот как будет смотреться балка после усиления... - проще выбрать 2 см. в середине пролета (вроде бы прочность позволяет) - что касается усиления - я бы скорее всего выбрал вариант с шпренгельной затяжкой (ссылку на первую попавшуюся картинку - http://tehlib.com/wp-content/uploads...14_1055_13.jpg , понятно надо узлы адаптировать под дерево) - как вариант рассмотрел возможность вклеить арматуру на эпоксидку в нижнее волокно, предварительно вывесив, а еще лучше выгнув балку в обратную сторону) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.10.2012
Сообщений: 144
|
Цитата:
Я сказал, что винты "не по поперечной силе": поставленные под такие углом винты работают на растяжение, воспринимая сдвиг от поперечной силы, соответственно: чем ближе к опорам, тем чаще они должны стоять, чем ближе к середине пролёта - тем реже. На картинке из поста наоборот. Последний раз редактировалось BIzzzzzzON, 08.02.2020 в 14:54. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор КЖ КМ КД Регистрация: 27.08.2008
Махачкала
Сообщений: 90
|
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Похоже как будто два бруса винтами стянули. А как расчитать такое усиление? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.08.2008
Сообщений: 61
|
Цитата:
![]() ![]() ----- добавлено через ~6 мин. ----- Похоже как будто два бруса винтами стянули. А как расчитать такое усиление?[/quote] ----- добавлено через ~7 мин. ----- в ответе EvgeniusZ, Dargan, фрагмент расчёта установки армирующих винтов |
|||
![]() |
|
||||
Я бы поступтл так, как варинт №2 к ранее мною рекомендованому. Нижнюю растянутую зону дополтить еще одной ламелью шириной равнозначной балке, а высотой (толщиной) 70-80 мм. Предварительно в этой ламели фрезой вырезать наз. Паз заполняем клеевым составом. Также в паз поместить арматурный стержень d~16-18 мм. Далее телескопическими стойками прижать эту ламель с арматурой к нижней зоне балки. Этим мы получаеи армированую клеёную балку. Прогиб исчезнет - уверен, т.к. поступал не единожды. Есть на сей счет соответствующая литература . Поищите, в сетях она есть.
__________________
Сам по себе |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.08.2008
Сообщений: 61
|
в современной технической литературе, Регистр, этот метод используют для формирования преднапряжённой балки. Проблема у всех разработчиков, кроме общей трудоёмкости, упирается в необходимости вывода и эффективного соединения/фиксации арматурных стержней на концах балки. Простое помещение арматуры в композитную среду только добавит балке статической неопределённости
|
|||
![]() |
|
||||
Уважаемый Глобус! Позвольте с вами не согласиться. Почему так. Никакого преднапряжения нет, как и нет необходимости. Никакой статической неопределенности нет, и быть не может. Предлагаю ознакомиться с книгой "Клеёные армированные деревянные конструкции" В.Ю. Щуко; С.И. Рощина 2009 год С. Петербург. Можно здесь. Идея использования в конструкциях совместной работы дерева и металла известна еще с 1921 года. Сначала это было в виде запрессовки арматуры в тело древесины. В дальнейшем это решение нашло применение при усилении деревянных конструкций. https://books.studsup.ru/book/?id=5184155 Приятного чтения. В книге есть приеры растетов растянутых, изгибаеых конструкций.
__________________
Сам по себе Последний раз редактировалось Регистр, 08.02.2020 в 19:44. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.08.2008
Сообщений: 61
|
Дорогой Регистр, я рзмтся знаком с предисторией "русского метода". Относительная популярность его в России связана исторической преемственностью сохраняющейся в отношении вклееных стальных стержней. Доля применения метода вклейки в других странах ничтожна и доминирование механических соединений безусловно и связано это, как раз с необходимостью каждый раз проводить натурные испытания образцов (чем раз от разу занимается Кучеренко). статическая неопределённость такого композита постулирована в западной литературе. Я знаю лишь три компании, которые в тесной связи с местными лабораториями применяют клеевые соединения. две японских и одна из тирольского кластера. метод давно усовершенствован, в двух словах, тирольцы в композите создают двойное армирование с помощью перфорированной гильзы, японцы применяют специально разработанные стержни, а не кусок украденной арматуры.
Применить предлагаемый вами метод не возможно в условиях экспертизы, от вас попросту потребуют проведения испытаний, уж я не говорю о полноценной сертификации. |
|||
![]() |
|
||||
Глобус! Вы ловко ушли от прежних утверждений о статически неопределимости однопролетной балки (тянет как минимум на докторскую диссертацию
![]()
__________________
Сам по себе Последний раз редактировалось Регистр, 09.02.2020 в 10:38. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.08.2008
Сообщений: 61
|
Читайте внимательно, Регистр. Речь шла о балке, в которую вы вносите изменения предлагаемым вам методом. Ваше решение предполагает создание некого композита. любая гомогенная структура обладает набором определённых, известных нам свойств, на основании которых мы можем рассчитать работу этой структуры в определённых физических обстоятельствах в кратко- и долгосрочной перспективе. В вашем варианте, мы имеем нечто, свойство чего, нам неизвестно. Свойства и характеристики "классических" SCL нам известны, на них есть стандарты, как поведёт себя выполненная на коленке ваша балка, одному богу известно, а мы всего лишь инженеры.
На приведённой японской картинке, фрагмент сравнительных испытаний на выдёргивание винтового соединителя и вклееваемой арматуры разработанной специально для конструкций из древесины. Что касается экспертизы, вы видимо с этим не сталкивались. достаточно будет встречи с пожарным, которому до лампочки ваши упрямые расчёты ![]() |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет деревянной балки в "Декор" сравнение расчета клееной и не клееной древесины | nfdv | SCAD | 25 | 22.03.2015 20:28 |
Помогите с решением узла опирания металлической балки | dl_spelik | Металлические конструкции | 4 | 04.08.2014 09:31 |
Усиление проема- расчет балки, стойки... помогите студенточке :'( | studentochka-87 | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 23.09.2010 20:46 |
Вырез в месте опирания деревянной балки. каковы последствия? | 9161728639 | Прочее. Архитектура и строительство | 16 | 04.09.2010 23:17 |