Непрочитано 25.09.2019, 12:21 #1
Раскрепление прогона из плоскости сэндвич-панелью.
topotun
 
начинающий инженер-проектировщик
 
Калининград
Регистрация: 13.05.2007
Сообщений: 190

Всем доброго дня! Попался объект - склад, металлокаркас. Половина - холодильник. Покрытие - по прогонам. Там где холодильник - покрытие профнастил (следовательно устойчивость прогона обеспечивается), там где покрытие сэндвич-панель - нет. Заказчику тяжело объяснить, поэтому задал вопрос в ЦНИИСК. Ответ прилагаю. Хочется услышать советы форумчан по поводу раскрепления сэндвичем прогона.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 1100
Размер:	64.2 Кб
ID:	218227  

Просмотров: 16062
 
Непрочитано 25.09.2019, 12:26
1 | #2
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=100876
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2019, 13:07
#3
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 828


"устойчивость балки покрытия ... требует специального рассмотрения"
шикарный ответ
bigden вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2019, 13:35
#4
Alexmf


 
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 542


Тема достаточно бурно обсуждалась на этом форуме. Там целая "битва" была Поищите
Alexmf вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2019, 14:48
| 6 #5
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от topotun Посмотреть сообщение
Ответ прилагаю.
Перевожу: "Плати бабки и мы рассмотрим. И может быть даже обоснуем. "
А ты как хотел? На халяву?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2019, 15:47
#6
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


topotun, Вам сюда, 6 лет уже спорим, присоединяйтесь.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2019, 16:36
#7
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Вам сюда,
Offtop: Садист!
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2019, 20:42
#8
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
"устойчивость балки покрытия ... требует специального рассмотрения"
шикарный ответ
Тонко намекают, что готовы помочь...
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2019, 21:07
#9
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Похоже на прецедент.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2019, 21:46
#10
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
"устойчивость балки покрытия ... требует специального рассмотрения"
шикарный ответ
Чтобы оценить ответ, надо сперва оценить вопрос .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2019, 03:46
#11
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Ну ответ действительно странен. "...раскрепление из плоскости верхнего пояса балки...".
crossing вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2019, 07:27
#12
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Ну ответ действительно странен. "...раскрепление из плоскости верхнего пояса балки...".
В оригинале немного коряво (2 раза слова "балка"), но по существу верно, хотя и не полно. Ещё зависит от нагрузок и угла наклона.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2019, 09:36
| 1 #13
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Это всё напоминает подмену свершившихся исторических фактов. В этом письме сквозит неуверенность. Опасно намекать даже в такой форме. Положение обеспечения общей устойчивости изгибаемых элементов давно изложено в нормах. Не надо воду мутить. И ведь кто-то истинно умея сделает хороший проект, а 90% дуракам дай волю так они и самонарезающие винты вкручивать не будут и сендвич на двусторонний скотч клеить будут.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: У.JPG
Просмотров: 726
Размер:	178.8 Кб
ID:	218248  
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2019, 10:43
#14
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Это всё напоминает подмену свершившихся исторических фактов. В этом письме сквозит неуверенность. Опасно намекать даже в такой форме. Положение обеспечения общей устойчивости изгибаемых элементов давно изложено в нормах. Не надо воду мутить.
Не вижу ни малейшего противоречия письма ЦНИИСКа с приведенной цитатой из норм. Нижний слой сэндвич-панели представляет собой либо профилированный, либо плоский лист. А вот сможет ли он обеспечть надежное соединение - это, действительно, требует не исследования, конечно, но расчёта.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2019, 10:47
#15
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


IBZ, добрейшего дня!

Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
либо плоский лист.
а в нормах настил. Почувствуйте разницу Тем паче, что сендвич - это два листа и вата....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2019, 11:02
#16
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
а в нормах настил. Почувствуйте разницу
Чем плоский или профильный лист в составе панели отличается от такого же листа при сборном "пироге" с точки зрения работы? Тем более, что в нормах есть"и т.д." . О креплении пока не говорим.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2019, 11:17
#17
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Чем плоский или профильный лист в составе панели отличается от такого же листа при сборном "пироге" с точки зрения работы? Тем более, что в нормах есть"и т.д." . О креплении пока не говорим.
Толщина стального листа в сендвич-панели 0.3-0.4 и это плоский лист имеющий нулевой W в разы уступающий W стального профилированного настила в много раз, толщина которого 0.6-0.8-1.0 мм. Вата - это вата....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.09.2019, 11:48
#18
topotun

начинающий инженер-проектировщик
 
Регистрация: 13.05.2007
Калининград
Сообщений: 190
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Чтобы оценить ответ, надо сперва оценить вопрос .
Игорь Борисович вопрос ниже) Заглавие письма было - "Разъяснения по поводу п. а) 8.4.4 СП 16.13330.2017"

Добрый день, подскажите, пожалуйста, может ли являться кровельная сэндвич-панель раскреплением из плоскости верхнего пояса балок покрытия (аналогично плоскому и профилированному металлическому настилу)? Возможно ли при такой конструкции покрытия (металлическая балка и лежащая на ней кровельная сэндвич-панель), считать, что устойчивость балки обеспечена?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
topotun, Вам сюда, 6 лет уже спорим, присоединяйтесь.
Спасибо, уже почитал.

----- добавлено через ~5 мин. -----
В проекте, который я адаптирую, польские коллеги тоже между прогонами тяжей наставили.
topotun вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2019, 12:07
#19
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Толщина стального листа в сендвич-панели 0.3-0.4
В фирме RUUKKI кровельные панели имеют толщину нижнего листа 0,5-0,7 (мм). Именно поэтому для конкретной панели нужен свой расчёт

Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
это плоский лист имеющий нулевой W в разы уступающий W стального профилированного настила в много раз
А W самого листа тут причём ?

Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Вата - это вата....
Вата-не вата, так или иначе внутреннее заполнение (или ригельки) разносят обшивки, обеспечивая тем самым прочность и жесткость сечения в целом.

Цитата:
Сообщение от topotun Посмотреть сообщение
Заглавие письма было - "Разъяснения по поводу п. а) 8.4.4 СП 16.13330.2017"
Заглавие не всегда определяет содержание
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2019, 12:18
#20
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от topotun Посмотреть сообщение
В проекте, который я адаптирую, польские коллеги тоже между прогонами тяжей наставили.
и правильно делают
вероятнее всего, не забывают, что основное назначение сэндвич - ограждение + изгиб, а не связи))
а все эти опыты с выводами, причем на отдельном фрагменте, не учитывающими совместную работу с каркасом - пока муть
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2019, 12:27
#21
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
и правильно делают
"А мы всегда так делали"
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2019, 12:32
#22
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
"А мы всегда так делали"
ага, и будем!)))
и не будем "умничать")
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2019, 12:38
| 1 #23
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Я не вижу смысла спорить с действующими нормами, экспертизой и иметь проблемы возникающие в процессе строительства и эксплуатации. В нормах всё чётко изложено.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2019, 12:54
#24
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
В нормах всё чётко изложено.
Совершенно с Вами согласен. А тут ещё и письмо ЦНИИСКа, из которого явно следует, что сэндвич-панель может служить, а может и не служить раскреплением, что выявляется расчётом.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2019, 12:56
| 1 #25
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Не вижу расчет в СП 16.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2019, 13:05
2 | #26
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Не вижу расчет в СП 16.
Усилие на один болт по пункту 8.4.5. или по реальной скатывающей составляющей. Дальше чистый сопромат: срез болта и смятие нижнего листа. Первая проверка, как правило, формальная, вторая для сэндвич-панелей решающая.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2019, 13:17
| 1 #27
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


в сэндвич-панелях болт нельзя затянуть...
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2019, 13:22
#28
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Легкий каркас стальной высокий деформируется под ветром... качается слегка в своей форме.... отверстие вытягивается... не?


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Усилие на один болт по пункту 8.4.5. или по реальной скатывающей составляющей. Дальше чистый сопромат: срез болта и смятие нижнего листа. Первая проверка, как правило, формальная, вторая для сэндвич-панелей решающая.
Игорь Борисович, если я к Вам приду, то Вы примете у меня такой расчет?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2019, 13:27
| 1 #29
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Усилие на один болт по пункту 8.4.5. или по реальной скатывающей составляющей. Дальше чистый сопромат: срез болта и смятие нижнего листа. Первая проверка, как правило, формальная, вторая для сэндвич-панелей решающая.
Это всё хорошо, на какова жесткость утеплителя через который проходит болт и который при усилиях может просто повернуться относительно точки крепления с прогоном? Вот об этом и написано в СП: "...непрерывно опирающийся и связан с ним...", т.е. непосредственная затяжка стального элемента с балкой, а не через утеплитель.
Но есть ещё испытания Катюшина...
Offtop: ps^ опять холивар
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2019, 13:27
#30
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Игорь Борисович, если я к Вам приду, то Вы примете у меня такой расчет?
__________________
хороший вопрос)
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2019, 14:25
#31
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Усилие на один болт по пункту 8.4.5. или по реальной скатывающей составляющей. Дальше чистый сопромат: срез болта и смятие нижнего листа.
Вы думаете, этим можно ограничиться?
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2019, 14:49
#32
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
в сэндвич-панелях болт нельзя затянуть...
Болт? В сэндвич-панелях?

Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Игорь Борисович, если я к Вам приду, то Вы примете у меня такой расчет?
Не сомневайтесь! Несколько раз сам делал такие расчёты для экспертиз - вопросов не было.

Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Легкий каркас стальной высокий деформируется под ветром... качается слегка в своей форме.... отверстие вытягивается... не?
Расчёт и делается для того, чтобы не "вытягивалось". Впрочем, постановка тяжей от вытягивания вряд ли поможет. А если лист сминается, то сначала из помещения влага начнет попадать внутрь, очень скоро "вытянется" и верхнее отверстие и панель потечет. Поэтому, с моей точки зрения, панели, не являющиеся по расчёту раскреплением, применять вообще не стоит.

Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Это всё хорошо, на какова жесткость утеплителя через который проходит болт и который при усилиях может просто повернуться относительно точки крепления с прогоном? Вот об этом и написано в СП: "...непрерывно опирающийся и связан с ним...", т.е. непосредственная затяжка стального элемента с балкой, а не через утеплитель.
А плевать на жесткость утеплителя . При вкручивании самореза, нижний лист будет плотно прижат к полке прогона резьбой (попробуйте). Плюс еще гравитационные нагрузки ... Сам саморез будет при таком узле работать на срез, а нижний лист на смятие.

Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Вы думаете, этим можно ограничиться?
Думаю, что вполне.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2019, 14:52
#33
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


IBZ, если у Вас есть возможность выбора, то каким образом поступите? Как смотрите на эту проблему? В целом - за то, чтобы использовать сендвич панель как раскрепление или нет?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2019, 15:13
#34
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


IBZ,
хорошая мина при плохой игре?)
о великий эквилибрист-манипулятор!)
все эти доводы туманны и мутны, впрочем, как и результаты т.н. испытаний Катюшина

Последний раз редактировалось nick.klochkov, 26.09.2019 в 15:27.
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2019, 15:40
#35
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
IBZ, если у Вас есть возможность выбора, то каким образом поступите? Как смотрите на эту проблему? В целом - за то, чтобы использовать сендвич панель как раскрепление или нет?
Вот уже лет 30 как смотрю на проблему именно так, как описываю. И считаю крепления именно тоже как уже неоднократно писал. Пока, слава Богу, ничего не упало. Не ставил при нормальных сэндвич-панелях тяжей и ставить не собираюсь .

Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
все эти доводы туманны и мутны, впрочем, как и результаты т.н. испытаний Катюшина
Ну да, а какие прозрачные и понятные аргументы имеются для применения тяжей? Я уже не говорю о том, что в требования норм они вообще не попадают, так как не связаны надежно со сжатым поясом .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2019, 15:47
#36
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Болт? В сэндвич-панелях?
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Усилие на один болт по пункту 8.4.5. или по реальной скатывающей составляющей.
Понятно, надеюсь, что шуруп
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2019, 15:56
#37
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
... так как не связаны надежно со сжатым поясом .
зато пояс надежно) связан со стенкой, к которой и крепятся тяжи
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2019, 16:02
#38
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А ты как хотел? На халяву?
Им уже профинансировали актуализацию СП из наших налогов. Почему бы туда не включить раскрепление сэндвичем. Если он уже очень долго существует на рынке? Да хотя бы самим производителям сэндвичей можно пролоббировать. Тогда всем будет ясно, что сэндвич-панели компании "N" считаются надёжным раскреплением прогонов. Но всем как всегда...
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2019, 16:05
#39
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
зато пояс надежно) связан со стенкой, к которой и крепятся тяжи
А вот такого случая в СП не предусмотрено, совсэм . Сказано "надежно связанный со сжатым поясом, стало быть именно с поясом, причем со сжатым. Всё прочее есть откровенные фантазии.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2019, 16:09
#40
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Вот уже лет 30 как смотрю на проблему именно так, как описываю
вы серьезно?)
это не довод, чтоб так решать проблему и манипулировать кому как взбредет
пока не будет четкой методы расчета именно по сэндвич с учетом работы их крепления и совместной работы каркаса, все остается как есть
или:
- оркестр гремит басами,
- трубач выдувает медь,
- думайте сами, решайте сами,
- иметь, или не иметь?)
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2019, 16:12
#41
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
Почему бы туда не включить раскрепление сэндвичем. Если он уже очень долго существует на рынке?
Вы хотите "рыбу", а Вам дали "удочку " - методику расчёта крепления (любого). Если перечислять всё и вся, в нормах будет тысячи и десятки тысяч страниц, но всё они охватить всё равно не смогут. Вообще-то инженера должны учить именно тому, чтобы он мог в комплексе применять нормативные подходы с такими наукми, как сопромат, механика, математика.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2019, 16:13
#42
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Сказано "надежно связанный со сжатым поясом, стало быть именно с поясом, причем со сжатым. Всё прочее есть откровенные фантазии.
как и тяжи тоже?!
да вы, революцьёнэр, батенька!)
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2019, 16:18
#43
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
как и тяжи тоже?!
С точки зрения норм - ДА! Из практики, которую Вы почему-то отрицаете (по крайней мере мою), следует, что тяжи как-то работают. Но я считаю хуже, чем те же сэндвичи, с проверенными нижними листами.

... а решать, и вправду, каждый должен сам.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2019, 16:21
#44
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Вы хотите "рыбу", а Вам дали "удочку " - методику расчёта крепления (любого). Если перечислять всё и вся, в нормах будет тысячи и десятки тысяч страниц, но всё они охватить всё равно не смогут. Вообще-то инженера должны учить именно тому, чтобы он мог в комплексе применять нормативные подходы с такими наукми, как сопромат, механика, математика.
Но чисто формально нижняя обшивка сэндвича не указана в СП, как надёжное раскрепление сжатого пояса. Прокурору будет повиг, если что случится. Получится, что я нарушил пункт СП.
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2019, 16:23
#45
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
Да хотя бы самим производителям сэндвичей можно пролоббировать.
Будет также как с прогрессирующим и аварийными ситуациями для повышенного уровня ответственности. Также как с не горючестью утеплителей.... Звериное лобби, звериный капитализм...
Вы не представляете последствия снятия этого запрета....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2019, 16:25
#46
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Если даже ЦНИИСК даёт такие размытые формулировки и не хочет прямо отвечать. Хотя имеет все ресурсы, чтобы поломать с десяток балок и сэндвичей, и выдать чёткий результат: раскрепляет или нет. Что тогда говорить рядовому инженеру с зарплатой как у продавца-консультанта? Зачем ему это головняк? Чтобы заказчик меньше заплатил?

----- добавлено через ~4 мин. -----
Взять те же Hilti. БОльшая часть анкеров в строительстве - это Hilti. Других я вообще не встречал в проектах за 8 лет. Потому что у них есть формулы и данные на все случаи жизни. Всё можно посчитать, пособия и т.п. Поэтому все их и применяют.
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2019, 16:32
#47
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
... а решать, и вправду, каждый должен сам.
и я того же мнения, и решаю в пользу тяжей
чтоб "не вешать всех собак" на сэндвич
в противном случае есть определенные рецидивы, нпр.:
летом - хорошо "подуло"
зимой - хорошо "навалило", не забываем снег опять увеличили %% на 30-ть + 1,1 - на неравномерность
что со швами? не затрещат?
весной "зассыт", пардон за мой французский
из ограждения - решето, хотя "связи" и останутся))

Последний раз редактировалось nick.klochkov, 26.09.2019 в 17:01.
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2019, 16:35
#48
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
Но чисто формально нижняя обшивка сэндвича не указана в СП, как надёжное раскрепление сжатого пояса. Прокурору будет повиг, если что случится. Получится, что я нарушил пункт СП.
Чисто формально список открытый - "и т.п.; и др.". Иными словами авторы норм предоставляют право инженеру самостоятельно решать этот вопрос, но при этом дают методику оценки надежности крепления любых соединений для любых элементов, препятствующих потере устойчивости . А вот что можно сказать прокурору про тяжи? Ну кроме "а все всегда так делают". Слабенько, прямо скажем

Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
из ограждения - решето, хотя "связи" и останутся))
Так а я о чём? Бездумно примененные панели ещё и свои теплотехнические свойства потеряют и менять их придется в любом случае. А без панелей и тяжи не работают, ибо нагрузки нет.

Последний раз редактировалось IBZ, 26.09.2019 в 16:41.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2019, 16:38
#49
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
А вот что можно сказать прокурору про тяжи?
Формально это преднапряжённые связи, которые работают только на растяжение. Только насколько их преднапрягать не совсем понятно
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2019, 16:40
| 1 #50
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Мне вот этот головняк с непонятными расчетными положениями точно не нужен, т.к. я регулярно бываю на стройке и вижу чем иногда заканчиваются все высокохудожественные решения конструктора и во что превращаются после кривых рук. Хотя и конструктор тоже бывает ещё тот олень. И уж по этому расчетному положению всегда проблемы - саморезы говно, настил нарезан или закуплен не по расчетной многопролетной схеме, утеплитель набрал воду, перехлест не тот, гофры перевернули и положили не так...., сендвич не проектный по качеству - при мне уронили он на брикеты рассыпался, итд итп. Не определяется эффективность принятых конструктивных решений только одним проектированием - есть расчет, есть проектирование, есть монтаж, есть эксплуатация, есть опыт. Стальных доводов я здесь не услышал. Всё. Дальше без меня. А аварии которые нас ждут в будующем очень простые - это последствия потери общей устойчивости изгибаемых элементов. Незамедлительно найдутся дебилы, которые начнут раскреплять 18 метровую балку 90Ш2 сендвичем.... имитируя беспрогонное решение. Ратующие за введение не представляют проблем.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2019, 16:42
#51
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Подход СП с их дополнительными обоснованиями и т.п. предполагает, что у каждого инженера есть своя лаборатория, где он может исследовать, то чего нет в сп. Пока этим критериям соответствует только Катюшин. Хотя опыт в его статье про сэндвичи не совсем полный. Может лучше Катюшину письмо написать?

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Незамедлительно найдутся дебилы, которые начнут раскреплять 18 метровую балку 90Ш2 сендвичем.... имитируя беспрогонное решение.
Там не каждая распорка пройдёт на фиктивную силу. Не то, что настил
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2019, 16:49
#52
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Незамедлительно найдутся дебилы, которые начнут раскреплять 18 метровую балку 90Ш2 сендвичем.... имитируя беспрогонное решение. Ратующие за введение не представляют проблем.
Ну это если только без расчёта. А вот если для такого сечения посчитать фиктивную силу, то получим значение "мама не горюй" И ни о каком сэндвиче и даже просто профнастиле речи уже не пойдет.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
Подход СП с их дополнительными обоснованиями и т.п. предполагает, что у каждого инженера есть своя лаборатория
Подход СП предполагает, что они есть у каждого инженера и тот умеет ими пользоваться

Впрочем, я своё мнение по этой теме многократно уже высказывал - умолкаю. Каждый пусть решает сам.

Последний раз редактировалось IBZ, 26.09.2019 в 16:55.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2019, 16:55
#53
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Подход СП предполагает, что они есть у каждого инженера и тот умеет ими пользоваться
Моё мнение, что нормы должны быть написаны не для кандидатов наук, а для троечников из техникума. Чтобы даже близко не было возможности двойных трактовок и непонятных формулировок. Вместо сложносочинённых абзацев схемы с картинками и т.п.
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2019, 16:56
#54
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


за всеми этими "разговорами" мы забыли смысл сэндвич)
в данном случае и в первую очередь - кровельное ограждение
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2019, 16:56
#55
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
Там не каждая распорка пройдёт на фиктивную силу. Не то, что настил
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Ну это если только без расчёта. А вот если для такого сечения посчитать фиктивную силу, то получим значение "мама не горюй" И ни о каком сэндвиче и даже просто профнастиле речи уже не пойдет.
IBZ, Akim_1989, вы много знаете любителей притягивать расчеты за уши? Оптимизаторы найдутся..... Это ведь беда государственного масштаба - отсутствие желания работать честно и хорошо.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2019, 17:01
#56
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
IBZ, Akim_1989, вы много знаете любителей притягивать расчеты за уши?
Ну среди дебилов, которые не знают цену своей подписи на чертеже, само собой найдутся. И будут отвечать потом...
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2019, 17:45
1 | 1 #57
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Это всё напоминает подмену свершившихся исторических фактов. В этом письме сквозит неуверенность. Опасно намекать даже в такой форме. Положение обеспечения общей устойчивости изгибаемых элементов давно изложено в нормах. Не надо воду мутить. И ведь кто-то истинно умея сделает хороший проект, а 90% дуракам дай волю так они и самонарезающие винты вкручивать не будут и сендвич на двусторонний скотч клеить будут.
1. Зря ты в эту тему повторно запустил ту же гранату. Есть же уже тема. 6 лет.
2. Никакие факты не свершились - ни одна кровля не обрушилась.
3. "Положение обеспечения" в нормах описано словесно, и фраза там незаконченная - в конце пункта как раз есть широкотрактуемая фраза "и т.п." Ты интерпретируешь СЛИШКОМ вольно. Т.е. мутишь воду как раз ты.
Словесные описания конструктива в СП никак не охватывает всех способов раскрепления.
4. Насчет двустороннего скотча - любое решение можно исполнить "никак", это вообще не аргумент.
5. Одно только однозначно - сжатый пояс должен быть раскреплен так, чтобы при изгибе противостоять выпучивающим силам. И сэндвич ЛЕГКО с этим справляется.
Цитата:
Если даже ЦНИИСК даёт такие размытые формулировки и не хочет прямо отвечать.
ЦНИИСК дает ЧЕТКИЙ ответ: обоснование будет за деньги.
Цитата:
чисто формально нижняя обшивка сэндвича не указана в СП
В СП много чего не указано. Но не нужно это итерпретировать как "нельзя".
Цитата:
Незамедлительно найдутся дебилы, которые начнут раскреплять 18 метровую балку 90Ш2 сендвичем
Какая разница, сколькометровая и какого сечения балка? Т.е. ты не против раскрепеления 2-метрового щвеллера N5?
Цитата:
Толщина стального листа в сендвич-панели 0.3-0.4 и это плоский лист имеющий нулевой W
Прямая деза. 0,3-0,4 никто никогда не применял - откуда выдумал??. Кроме того, обшивка работает НЕ АВТОНОМНО - сколько можно повторять, что сэндвич - это СИСТЕМА, жесткая и прочная система, склеенная из трех элементов. Пока панель способна нести основную нагрузку, она АВТОМАТИЧЕСКИ способна нести и сдвиговую.
Цитата:
не забывают, что основное назначение сэндвич - ограждение + изгиб, а не связи
Не надо забывать, что кроме основных функций предметы успешно выполняют и неосновные. Не нужно под свою сурдинку комментировать чужие решения. В любом сооружении масса элементов и деталей несут кучу функций.
Цитата:
Не вижу расчет в СП 16.
Ну чо дураком прикидываться-то? В СП что прямо ВСЕ-ВСЕ расчеты приведены? Львиная доля методик в серьезных расчетах вовсе не из СП (с фразами "и т.п.") СП - вообще не учебник/пособие по расчетам.
Цитата:
как и тяжи тоже?!
Ты думал, ты в танке? Да, банальные тяжи НЕ СООТВЕТСТВУЮТ букве пункта СП, который лихо выложил Фахверк. Слова "тяж" в пункте в принципе нет.
Цитата:
это преднапряжённые связи, которые работают только на растяжение. Только насколько их преднапрягать не совсем понятно
Там много чего "нерасчетно", это просто классическая разгрузка по моменту из плоскости основного изгиба, и теперь применяется НЕОБОСНОВАННО. НИКТО из прсуствующих адептов тяжей НЕ СМОЖЕТ предоставить правильный расчет тяжей в кровле с швеллерном прогоном на уклоне. А все энергично гундят...
Цитата:
Мне вот этот головняк с непонятными расчетными положениями точно не нужен
Ты и тяжи не рассчитаешь правильно. Просто тебя не устраивает ВОЗМОЖНОСТЬ запроса обоснования эксперта. А тяжи ВРОДЕ никто не требует обосновать расчетом. Так ведь?
Так что давай правильно расставляй точки над i.
Цитата:
нормы должны быть написаны не для кандидатов наук
ну не для троечников же из техникума - это перебор хуже, чем в сторону ученых.
В СП все и вся не распишешь, вариантов безконечно много.
Сэндвич-панели ХОРОШО работают на сдвиг, причем это свойство гарантированно наличествует, пока панель способна нести основную нагрузку.
Не надо пытаться замутить прозрачную воду.
Не хочешь, не применяй. Но не искажай истины...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2019, 17:51
#58
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
В СП все и вся не распишешь, вариантов безконечно много.
Ну основные варианты раскрепления можно перечислить. И расписать со всеми нюансами.
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2019, 17:55
#59
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
Ну основные варианты раскрепления можно перечислить. И расписать со всеми нюансами.
Основные перечислили. На этом все.
Ну давай проверим - в продвинуто-ушедших вперед цивильных местах ТАК делают - расписывают все и вся? Есть методика расчета тяжей или сэндвичей в EN или где еще?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2019, 18:50
#60
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Вы бы узелок выложили. Может быть о разных "сендвичах" разговор? Вон у меня откосы на окнах тоже из "сендвичей". Пластмассовых.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2019, 19:23
#61
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
...Может быть о разных ...
Все все знают..
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Предмет разговора.png
Просмотров: 224
Размер:	210.5 Кб
ID:	218274  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ъуъ.png
Просмотров: 175
Размер:	211.2 Кб
ID:	218275  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2019, 19:34
1 | 2 #62
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
Взять те же Hilti. БОльшая часть анкеров в строительстве - это Hilti. Других я вообще не встречал в проектах за 8 лет. Потому что у них есть формулы и данные на все случаи жизни. Всё можно посчитать, пособия и т.п. Поэтому все их и применяют.
Наивный .
Все (ну, не все, большинство) проектанты считают с помощью хилтевской программки и пишут, что нужно использовать анкера Хилти. Но далеко не все подрядчики их используют. Потому, что анкер Хилти раз в 5 дороже анкеров менее именитых производителей.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2019, 19:53
#63
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Наивный .
Все (ну, не все, большинство) проектанты считают с помощью хилтевской программки и пишут, что нужно использовать анкера Хилти. Но далеко не все подрядчики их используют. Потому, что анкер Хилти раз в 5 дороже анкеров менее именитых производителей.
Я к тому говорю, что Хилти расписали про свои анкера всё. Почти каждый чих можно учесть. И поэтому их все знают и с ними приятно работать. На наших объектах Хилти не заменяли. Не помню такого. Но то что другие шараги их скопировали - это опять же из-за того, что они всё в своих пособиях досконально расписали.

----- добавлено через 46 сек. -----
Вот если бы сэндвичники так заморочились. Чтоб их сэндвичи и как раскрепление и как жёсткий диск можно было использовать. И все методики бы расписали в своих каталогах и результаты испытаний

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Но далеко не все подрядчики их используют
Подрядчики разные бывают. Если бесстрашный, то пусть от проекта отступает.

----- добавлено через ~8 мин. -----
Если объёкт на несколько миллиардов и он сэкономит на анкерах для крепления оборудования. И что-нибудь случится, думаю что такой подрядчик потом перестанет существовать
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2019, 20:04
#64
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
Если объёкт на несколько миллиардов
А если на несколько десятков тысяч?
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2019, 22:59
#65
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938


Offtop:
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Также как с не горючестью утеплителей.... Звериное лобби,
С негорючестью утеплителей победило зверинное лобби производителей минватных утеплителей.
Вместо того, чтобы навести порядок, ограничили применение ЭППС с антипиренами.
Кстати в жестких минватных плитах немалое количество органического связующего и их негорючесть под вопросом.


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
и я того же мнения, и решаю в пользу тяжей
чтоб "не вешать всех собак" на сэндвич
Извините за тавтологию, но нижняя обшивка сэндвичей очевидно на растяжение работает не хуже тяжей.
А тяжи без коньковой связевой фермочки бессмысленны.

Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Ну это если только без расчёта. А вот если для такого сечения посчитать фиктивную силу, то получим значение "мама не горюй" И ни о каком сэндвиче и даже просто профнастиле речи уже не пойдет.
Посмотрите область применения профнастила без горизонтальных связей в типовых сериях покрытий.
Лично я думаю, что 18 метровую балку 90Ш2 вполне реально раскрепить беспрогонным настилом Н114....Н157.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
Вот если бы сэндвичники так заморочились. Чтоб их сэндвичи и как раскрепление и как жёсткий диск можно было использовать. И все методики бы расписали в своих каталогах и результаты испытаний
Они в этом никак не заинтересованы, т. к. это никак не влияет (по их мнению) на объемы продаж.

----- добавлено через ~12 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
Если даже ЦНИИСК даёт такие размытые формулировки и не хочет прямо отвечать. Хотя имеет все ресурсы
ЦНИИСК будет (конечно не бесплатно) давать заключение каждому производителю на каждую панель, о возможности ее использования в качестве диска, как сейчас дает заключения о несущей способности панелей.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2019, 23:24
#66
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Лично я думаю, что 18 метровую балку 90Ш2 вполне реально раскрепить беспрогонным настилом Н114....Н157.
23 мм полку чем пробивать?
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2019, 23:45
#67
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Незамедлительно найдутся дебилы, которые начнут раскреплять 18 метровую балку 90Ш2 сендвичем.... имитируя беспрогонное решение.
Это не повод запрещать диск из сэндвича на сараях 6*12 м.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2019, 23:50
#68
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
23 мм полку чем пробивать?
Не пробивать, а крепить. Уже показывал. Можно банальным саморезом.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Профнастил4.jpg
Просмотров: 175
Размер:	133.0 Кб
ID:	218283  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Профнастил5.jpg
Просмотров: 168
Размер:	166.4 Кб
ID:	218284  
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2019, 07:46
1 | 3 #69
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Offtop: о! даёшь ещё 200 страниц обсуждений!
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2019, 08:10
6 | 5 #70
ник25


 
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 574


Offtop:
И вновь продолжается бой!
И сердцу тревожно в груди,
И сэндвич такой изгибнОй,
И сотня страниц впереди
ник25 вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2019, 08:59
#71
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Уже показывал.
А сэндвич то где. "Крепёжники" сожрали?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2019, 10:07
#72
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Offtop: о! даёшь ещё 200 страниц обсуждений!
А нельзя эту тему замкнуть на ту https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=100876, и зациклить в бесконечность?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2019, 10:46
#73
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А нельзя эту тему замкнуть на ту https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=100876, и зациклить в бесконечность?
нужно!
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2019, 11:00
#74
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Тема по повторяемости занимает 2-е почётное место. Первое - за расчётными длинами
IBZ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Раскрепление прогона из плоскости сэндвич-панелью.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Раскрепление прогоном верхнего пояса фермы таи Конструкции зданий и сооружений 247 18.10.2022 15:56
Раскрепление верхнего пояса фермы из плоскости Конструктор-ППРщик Металлические конструкции 6 22.03.2017 10:50
Стык между сэндвич панелью и асфальтом champi0n Конструкции зданий и сооружений 2 18.02.2016 10:52
Определение расчетной длины и гибкости колонн в плоскости и из плоскости рамы? Igor5 Конструкции зданий и сооружений 2 11.02.2013 18:31
Раскрепление кирпичной кладки двутавром Romegv Каменные и армокаменные конструкции 16 15.10.2012 15:16