Раскрепление прогона из плоскости сэндвич-панелью.
начинающий инженер-проектировщик
Калининград
Регистрация: 13.05.2007
Сообщений: 190
|
||
Просмотров: 16062
|
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
topotun, Вам сюда, 6 лет уже спорим, присоединяйтесь.
|
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Это всё напоминает подмену свершившихся исторических фактов. В этом письме сквозит неуверенность. Опасно намекать даже в такой форме. Положение обеспечения общей устойчивости изгибаемых элементов давно изложено в нормах. Не надо воду мутить. И ведь кто-то истинно умея сделает хороший проект, а 90% дуракам дай волю так они и самонарезающие винты вкручивать не будут и сендвич на двусторонний скотч клеить будут.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Не вижу ни малейшего противоречия письма ЦНИИСКа с приведенной цитатой из норм. Нижний слой сэндвич-панели представляет собой либо профилированный, либо плоский лист. А вот сможет ли он обеспечть надежное соединение - это, действительно, требует не исследования, конечно, но расчёта.
|
||||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
IBZ, добрейшего дня!
а в нормах настил. Почувствуйте разницу ![]()
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Толщина стального листа в сендвич-панели 0.3-0.4 и это плоский лист имеющий нулевой W в разы уступающий W стального профилированного настила в много раз, толщина которого 0.6-0.8-1.0 мм. Вата - это вата....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
начинающий инженер-проектировщик Регистрация: 13.05.2007
Калининград
Сообщений: 190
![]() |
Игорь Борисович вопрос ниже) Заглавие письма было - "Разъяснения по поводу п. а) 8.4.4 СП 16.13330.2017"
Добрый день, подскажите, пожалуйста, может ли являться кровельная сэндвич-панель раскреплением из плоскости верхнего пояса балок покрытия (аналогично плоскому и профилированному металлическому настилу)? Возможно ли при такой конструкции покрытия (металлическая балка и лежащая на ней кровельная сэндвич-панель), считать, что устойчивость балки обеспечена? ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- В проекте, который я адаптирую, польские коллеги тоже между прогонами тяжей наставили. |
|||
![]() |
|
||||
В фирме RUUKKI кровельные панели имеют толщину нижнего листа 0,5-0,7 (мм). Именно поэтому для конкретной панели нужен свой расчёт
Цитата:
Вата-не вата, так или иначе внутреннее заполнение (или ригельки) разносят обшивки, обеспечивая тем самым прочность и жесткость сечения в целом. Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
Цитата:
вероятнее всего, не забывают, что основное назначение сэндвич - ограждение + изгиб, а не связи)) а все эти опыты с выводами, причем на отдельном фрагменте, не учитывающими совместную работу с каркасом - пока муть |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Я не вижу смысла спорить с действующими нормами, экспертизой и иметь проблемы возникающие в процессе строительства и эксплуатации. В нормах всё чётко изложено.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Легкий каркас стальной высокий деформируется под ветром... качается слегка в своей форме.... отверстие вытягивается... не?
Игорь Борисович, если я к Вам приду, то Вы примете у меня такой расчет?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
Цитата:
Но есть ещё испытания Катюшина... Offtop: ps^ опять холивар ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Болт? В сэндвич-панелях?
![]() Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() Думаю, что вполне. |
||||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
IBZ, если у Вас есть возможность выбора, то каким образом поступите? Как смотрите на эту проблему? В целом - за то, чтобы использовать сендвич панель как раскрепление или нет?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051
|
Им уже профинансировали актуализацию СП из наших налогов. Почему бы туда не включить раскрепление сэндвичем. Если он уже очень долго существует на рынке? Да хотя бы самим производителям сэндвичей можно пролоббировать. Тогда всем будет ясно, что сэндвич-панели компании "N" считаются надёжным раскреплением прогонов. Но всем как всегда...
|
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
вы серьезно?)
это не довод, чтоб так решать проблему и манипулировать кому как взбредет пока не будет четкой методы расчета именно по сэндвич с учетом работы их крепления и совместной работы каркаса, все остается как есть или: - оркестр гремит басами, - трубач выдувает медь, - думайте сами, решайте сами, - иметь, или не иметь?) |
|||
![]() |
|
||||
Вы хотите "рыбу", а Вам дали "удочку " - методику расчёта крепления (любого). Если перечислять всё и вся, в нормах будет тысячи и десятки тысяч страниц, но всё они охватить всё равно не смогут. Вообще-то инженера должны учить именно тому, чтобы он мог в комплексе применять нормативные подходы с такими наукми, как сопромат, механика, математика.
|
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Будет также как с прогрессирующим и аварийными ситуациями для повышенного уровня ответственности. Также как с не горючестью утеплителей.... Звериное лобби, звериный капитализм...
Вы не представляете последствия снятия этого запрета....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051
|
Если даже ЦНИИСК даёт такие размытые формулировки и не хочет прямо отвечать. Хотя имеет все ресурсы, чтобы поломать с десяток балок и сэндвичей, и выдать чёткий результат: раскрепляет или нет. Что тогда говорить рядовому инженеру с зарплатой как у продавца-консультанта? Зачем ему это головняк? Чтобы заказчик меньше заплатил?
----- добавлено через ~4 мин. ----- Взять те же Hilti. БОльшая часть анкеров в строительстве - это Hilti. Других я вообще не встречал в проектах за 8 лет. Потому что у них есть формулы и данные на все случаи жизни. Всё можно посчитать, пособия и т.п. Поэтому все их и применяют. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
и я того же мнения, и решаю в пользу тяжей
чтоб "не вешать всех собак" на сэндвич в противном случае есть определенные рецидивы, нпр.: летом - хорошо "подуло" зимой - хорошо "навалило", не забываем снег опять увеличили %% на 30-ть + 1,1 - на неравномерность что со швами? не затрещат? весной "зассыт", пардон за мой французский из ограждения - решето, хотя "связи" и останутся)) Последний раз редактировалось nick.klochkov, 26.09.2019 в 17:01. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() Так а я о чём? Бездумно примененные панели ещё и свои теплотехнические свойства потеряют и менять их придется в любом случае. А без панелей и тяжи не работают, ибо нагрузки нет. Последний раз редактировалось IBZ, 26.09.2019 в 16:41. |
||||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Мне вот этот головняк с непонятными расчетными положениями точно не нужен, т.к. я регулярно бываю на стройке и вижу чем иногда заканчиваются все высокохудожественные решения конструктора и во что превращаются после кривых рук. Хотя и конструктор тоже бывает ещё тот олень. И уж по этому расчетному положению всегда проблемы - саморезы говно, настил нарезан или закуплен не по расчетной многопролетной схеме, утеплитель набрал воду, перехлест не тот, гофры перевернули и положили не так...., сендвич не проектный по качеству - при мне уронили он на брикеты рассыпался, итд итп. Не определяется эффективность принятых конструктивных решений только одним проектированием - есть расчет, есть проектирование, есть монтаж, есть эксплуатация, есть опыт. Стальных доводов я здесь не услышал. Всё. Дальше без меня. А аварии которые нас ждут в будующем очень простые - это последствия потери общей устойчивости изгибаемых элементов. Незамедлительно найдутся дебилы, которые начнут раскреплять 18 метровую балку 90Ш2 сендвичем.... имитируя беспрогонное решение.
![]()
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051
|
Подход СП с их дополнительными обоснованиями и т.п. предполагает, что у каждого инженера есть своя лаборатория, где он может исследовать, то чего нет в сп. Пока этим критериям соответствует только Катюшин. Хотя опыт в его статье про сэндвичи не совсем полный. Может лучше Катюшину письмо написать?
![]() ----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
![]() Впрочем, я своё мнение по этой теме многократно уже высказывал - умолкаю. Каждый пусть решает сам. Последний раз редактировалось IBZ, 26.09.2019 в 16:55. |
||||
![]() |
|
||||
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051
|
Моё мнение, что нормы должны быть написаны не для кандидатов наук, а для троечников из техникума. Чтобы даже близко не было возможности двойных трактовок и непонятных формулировок. Вместо сложносочинённых абзацев схемы с картинками и т.п.
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
IBZ, Akim_1989, вы много знаете любителей притягивать расчеты за уши? Оптимизаторы найдутся..... Это ведь беда государственного масштаба - отсутствие желания работать честно и хорошо.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||||||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
2. Никакие факты не свершились - ни одна кровля не обрушилась. 3. "Положение обеспечения" в нормах описано словесно, и фраза там незаконченная - в конце пункта как раз есть широкотрактуемая фраза "и т.п." Ты интерпретируешь СЛИШКОМ вольно. Т.е. мутишь воду как раз ты. Словесные описания конструктива в СП никак не охватывает всех способов раскрепления. 4. Насчет двустороннего скотча - любое решение можно исполнить "никак", это вообще не аргумент. 5. Одно только однозначно - сжатый пояс должен быть раскреплен так, чтобы при изгибе противостоять выпучивающим силам. И сэндвич ЛЕГКО с этим справляется. Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() ![]() Цитата:
Так что давай правильно расставляй точки над i. Цитата:
В СП все и вся не распишешь, вариантов безконечно много. Сэндвич-панели ХОРОШО работают на сдвиг, причем это свойство гарантированно наличествует, пока панель способна нести основную нагрузку. Не надо пытаться замутить прозрачную воду. Не хочешь, не применяй. Но не искажай истины...
__________________
Воскресе |
|||||||||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Ну давай проверим - в продвинуто-ушедших вперед цивильных местах ТАК делают - расписывают все и вся? Есть методика расчета тяжей или сэндвичей в EN или где еще?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
![]() Все (ну, не все, большинство) проектанты считают с помощью хилтевской программки и пишут, что нужно использовать анкера Хилти. Но далеко не все подрядчики их используют. Потому, что анкер Хилти раз в 5 дороже анкеров менее именитых производителей. |
|||
![]() |
|
||||
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051
|
Цитата:
----- добавлено через 46 сек. ----- Вот если бы сэндвичники так заморочились. Чтоб их сэндвичи и как раскрепление и как жёсткий диск можно было использовать. И все методики бы расписали в своих каталогах и результаты испытаний ----- добавлено через ~5 мин. ----- Подрядчики разные бывают. Если бесстрашный, то пусть от проекта отступает. ----- добавлено через ~8 мин. ----- Если объёкт на несколько миллиардов и он сэкономит на анкерах для крепления оборудования. И что-нибудь случится, думаю что такой подрядчик потом перестанет существовать |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938
|
Offtop: С негорючестью утеплителей победило зверинное лобби производителей минватных утеплителей.
Вместо того, чтобы навести порядок, ограничили применение ЭППС с антипиренами. Кстати в жестких минватных плитах немалое количество органического связующего и их негорючесть под вопросом. Цитата:
А тяжи без коньковой связевой фермочки бессмысленны. Цитата:
Лично я думаю, что 18 метровую балку 90Ш2 вполне реально раскрепить беспрогонным настилом Н114....Н157. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~12 мин. ----- ЦНИИСК будет (конечно не бесплатно) давать заключение каждому производителю на каждую панель, о возможности ее использования в качестве диска, как сейчас дает заключения о несущей способности панелей. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
А нельзя эту тему замкнуть на ту https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=100876, и зациклить в бесконечность?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Тема по повторяемости занимает 2-е почётное место. Первое - за расчётными длинами
![]() |
||||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Раскрепление прогоном верхнего пояса фермы | таи | Конструкции зданий и сооружений | 247 | 18.10.2022 15:56 |
Раскрепление верхнего пояса фермы из плоскости | Конструктор-ППРщик | Металлические конструкции | 6 | 22.03.2017 10:50 |
Стык между сэндвич панелью и асфальтом | champi0n | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 18.02.2016 10:52 |
Определение расчетной длины и гибкости колонн в плоскости и из плоскости рамы? | Igor5 | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 11.02.2013 18:31 |
Раскрепление кирпичной кладки двутавром | Romegv | Каменные и армокаменные конструкции | 16 | 15.10.2012 15:16 |