Насколько корректно задавать граничные условия (основание) упругими коэффициентами С1, С2?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Насколько корректно задавать граничные условия (основание) упругими коэффициентами С1, С2?

Насколько корректно задавать граничные условия (основание) упругими коэффициентами С1, С2?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 30.09.2019, 10:50 #1
Насколько корректно задавать граничные условия (основание) упругими коэффициентами С1, С2?
Португалец
 
Structure engineer
 
All World
Регистрация: 02.12.2008
Сообщений: 1,155

Обычный типовой резервуар 2000 м3, опирается по контуру и по центру на кольцевой плитный и плитный фундамент, между центром и контуром листы днища лежат на утрамбованном ПГС, цементная выравнивающая подливка. Рассчитываю С1, С2, естественно, они получаются различные, жесткость основания по контуру, в центре больше, между центром и контуром меньше. В результате расчета толщины листов днища -6 и -4 недостаточно, требуется -8. Если задать одинаковую жесткость основания под всем днищем - тогда все хорошо. Как считали тогда в 70-х годах разработчики типовых проектов - не знаю, но резервуары стоят десятки лет и не текут.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Просмотров: 5085
 
Непрочитано 30.09.2019, 11:56
#2
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Португалец Посмотреть сообщение
Рассчитываю С1, С2, естественно, они получаются различные, жесткость основания по контуру, в центре больше, между центром и контуром меньше.
Это как это? Сваи что ли?
Не быват так без свай.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2019, 12:09
#3
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Португалец Посмотреть сообщение
граничные условия
- это, то что на границе?
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.09.2019, 12:59
#4
Португалец

Structure engineer
 
Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,155


Да не сваи, просто плитные фундаменты, моделируется оболочечными элементами с коэффициентами постели С1, С2. Граничные условия, ну так называют, все то, без чего модель или схема оказывается геометрически изменяемой - связи, упругое основание...
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2019, 12:59
#5
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 842


схему в студию
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2019, 13:18
#6
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Португалец Посмотреть сообщение
просто плитные фундаменты, моделируется оболочечными элементами с коэффициентами постели С1, С2.
Всё одно, осадочная лунка должна быть одного направления, в центре жесткость должна быть меньше.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2019, 14:14
#7
Алексий31

конструктор
 
Регистрация: 25.08.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 257


Цитата:
Сообщение от Португалец Посмотреть сообщение
В результате расчета толщины листов днища -6 и -4 недостаточно, требуется -8. Если задать одинаковую жесткость основания под всем днищем - тогда все хорошо. Как считали тогда в 70-х годах разработчики типовых проектов - не знаю, но резервуары стоят десятки лет и не текут.
Может поможет (см. вложение). Из книги Коновалов, Мангушев, Сотников "Фундаменты стальных резервуаров"
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок1.JPG
Просмотров: 201
Размер:	90.8 Кб
ID:	218377  
__________________
---
Алексий31 вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2019, 18:08
#8
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Португалец, а в чем вопрос то?
Текут или не текут, правильный ли расчет...?
Многое же зависит от основания,.... Учитываете характеристики грунтовой подушки и подготовки при расчете коэффициентов постели? Какие нагрузки задаёте в кросс?

----- добавлено через ~1 мин. -----
... одинаковая жесткость основания и равномерная нагрузка?
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 30.09.2019, 21:13
#9
dimonichh


 
Регистрация: 10.01.2012
Сообщений: 2


Цитата:
Сообщение от Алексий31 Посмотреть сообщение
Может поможет (см. вложение). Из книги Коновалов, Мангушев, Сотников "Фундаменты стальных резервуаров"
а где можно скачать данную книгу полностью?
dimonichh вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2019, 22:09
#10
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,108


А как протечёт дно резервуара? Лист изогнулся и дальше лежит.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2019, 22:26
#11
tigra-18

конструктор
 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,176


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Португалец Посмотреть сообщение
Да не сваи, просто плитные фундаменты, моделируется оболочечными элементами с коэффициентами постели С1, С2. Граничные условия, ну так называют, все то, без чего модель или схема оказывается геометрически изменяемой - связи, упругое основание...
Хотел бы узнать - не будет ли более правильным использовать для фундамента плитные элементы?
tigra-18 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.10.2019, 05:06
#12
Португалец

Structure engineer
 
Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,155


Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
схему в студию
Я уже удалил фундаменты, задал просто одинаковое упругое основание под всеми оболочками днища, тогда все нормально. Фундаменты задавались вариант - оболочками, вариант - солидами, но не один я не сохранил. Мне надо было проверить стенку на крепление всякой технологической фигни, не предусмотренной типовым проектом. Сначала я вообще не задавал днище, задал кровлю и стенку, центральную стойку, внизу обычные связи. Но так оказалась не совсем корректно, на оболочках стенки у связей получил конские напряжения, а вся остальная стенка отдыхает. Пришлось моделить и днище, а заодно, для полного соответствия сделал и фундаменты, но с фундаментами вышло тоже не очень.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.10.2019, 05:14
#13
Португалец

Structure engineer
 
Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,155


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Всё одно, осадочная лунка должна быть одного направления, в центре жесткость должна быть меньше.
Почему? Это же не куст свай. Получается: в центре и по контуру фундаменты, а межу ними насыпь. Вот и выходит, что днище "провисает", не много, конечно, но достаточно, чтобы напряжения в оболочках сталь -4, -6 были больше R расч. стали.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Португалец, а в чем вопрос то?
Текут или не текут, правильный ли расчет...?
Многое же зависит от основания,.... Учитываете характеристики грунтовой подушки и подготовки при расчете коэффициентов постели? Какие нагрузки задаёте в кросс?

----- добавлено через ~1 мин. -----
... одинаковая жесткость основания и равномерная нагрузка?
Да все учитываю, в любом случае жесткость основания получается различная. Поэтому и такой эффект.

----- добавлено через ~14 мин. -----
Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
А как протечёт дно резервуара? Лист изогнулся и дальше лежит.
Вот я тоже так подумал, мы же когда перегибаем лист или проволоку, оно просто перегибается, не ломается. Это сталь или какой другой материал "течет", меняются его свойства, меняется геометрия, в итоге напряжения перераспределяется и все цело. Но скад в такой постановке не посчитает, а мне надо расчет для ЭПБ, чтобы снять замечание о не проектных нагрузках на резервуар.

----- добавлено через ~19 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Алексий31 Посмотреть сообщение
Может поможет (см. вложение). Из книги Коновалов, Мангушев, Сотников "Фундаменты стальных резервуаров"
Ну да, есть такое, и у меня как раз и получается, что прогиб больше, чем допустимый по этой формуле. А вот как раньше считали? Отсюда и эта тема - насколько корректны нынешние расчеты, там скад, лира и прочее?
Вложения
Тип файла: pdf Страницы из Проект РВС 2000 1969г.pdf (131.7 Кб, 38 просмотров)
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2019, 07:58
#14
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Португалец Посмотреть сообщение
Почему? Это же не куст свай. Получается: в центре и по контуру фундаменты, а межу ними насыпь.
А плита в центре днища резервуара разве не в насыпи?
Даже если нет, все одно центр будет более прогибаться и стальной лист днища давить на подготовку и создавать напряжения в грунте. И это всё будет совместно работать и днище и фундамент.

Последний раз редактировалось SergeyKonstr, 01.10.2019 в 08:08.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.10.2019, 08:18
#15
Португалец

Structure engineer
 
Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,155


Под плитой имеется ввиду стальной лист? Так он в центре и по контуру опирается на фундамент, который на материковом грунте. А между ними насыпь.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2019, 08:40
#16
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Португалец Посмотреть сообщение
опирается по контуру и по центру на кольцевой плитный и плитный фундамент, между центром и контуром листы днища лежат на утрамбованном ПГС
Ну да, эта ПГС работает в условиях компресии (без возможности бокового расширения) до отметки низа кольцевого фундамента, следовательно передает на материк ту же нагрузку, что и под листами днища и получается круглая загруженная площадка на отм. низа фундаментов с классической лункой осадки- в центре жесткость меньше, по краям больше.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.10.2019, 09:00
#17
Португалец

Structure engineer
 
Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,155


По общим деформациям - да, так и происходит, центр проседает больше. Но тонкий лист днища еще и изгибается, что создает в нем напряжения, которые больше допустимых (в упруго-линейной постановке расчета). А иначе скад не умеет.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2019, 09:19
#18
Алексий31

конструктор
 
Регистрация: 25.08.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 257


Цитата:
Сообщение от Португалец Посмотреть сообщение
Ну да, есть такое, и у меня как раз и получается, что прогиб больше, чем допустимый по этой формуле. А вот как раньше считали? Отсюда и эта тема - насколько корректны нынешние расчеты, там скад, лира и прочее?
Вот еще из этой книги(см. вложение). Предлагают кольцевой фундамент вообще не учитывать при определении жесткости основания.

Цитата:
Сообщение от dimonichh Посмотреть сообщение
а где можно скачать данную книгу полностью?
http://padabum.com/d.php?id=221551
Внизу кнопка "скачать книгу"
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок2.JPG
Просмотров: 38
Размер:	31.5 Кб
ID:	218390  
__________________
---
Алексий31 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.10.2019, 09:29
#19
Португалец

Structure engineer
 
Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,155


В рассчитываемом резервуаре фундаменты по центру и по контуру одинаковой глубины, 1,5 м. Опираются на гравийно-галечниковый грунт. Между ними природный грунт - песок мелкий, засыпанный сверху ПГС, 300 мм.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2019, 09:38
#20
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Португалец Посмотреть сообщение
По общим деформациям - да, так и происходит, центр проседает больше.
А чё тогда

Цитата:
Сообщение от Португалец Посмотреть сообщение
жесткость основания по контуру, в центре больше, между центром и контуром меньше
Цитата:
Сообщение от Португалец Посмотреть сообщение
Но тонкий лист днища еще и изгибается, что создает в нем напряжения, которые больше допустимых (в упруго-линейной постановке расчета)
Если вы определили деформации достаточно правильно (ну при испытании резервуара с одними характеристиками грунтов, а приращение осадки на эксплуатационный период с другими), то определите по какой теории расчета подходят данные для вашего листа днища. Обычно оцениваются только растягивающие напряжения (тонкая пластинка закрепленная по контуру.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.10.2019, 09:56
#21
Португалец

Structure engineer
 
Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,155


Общие деформации и прогибы - разные вещи. Напряжения превышающие допустимые, возникают именно по изгибу, то есть, при суммировании напряжений от изгиба листов днища с растягивающими. Можно, конечно, их и не учитывать, вывести только осевые. Но я уже отказался от схемы с фундаментами.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2019, 10:10
#22
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Португалец Посмотреть сообщение
Общие деформации и прогибы - разные вещи.
Интересно, если лист под нагрузкой плотно прилегает к деформируемому основанию, исходя из каких деформаций прогиб искать?
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.10.2019, 11:04
#23
Португалец

Structure engineer
 
Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,155


У меня получался не прогиб, а выгиб, просто забыл, фундаменты-то удалил! Середина проседает и тянет за собой лист, более жесткий контур не дает, поэтому получаются максимальные моменты в листе по контуру.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2019, 11:12
#24
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Вот всегда говорил, модель с С1 и С2 без законтурных элементов, которые поднимают края фундамента, дает обратный выгиб этого фундамента. А по теории загруженной площадки прогиб должен быть в одну сторону, коль там жидкость в резервуаре.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.10.2019, 11:21
#25
Португалец

Structure engineer
 
Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,155


Не совсем понимаю, как влияют законтурные элементы. В любом случае, это линейная модель, оболочка как бы "приклеена" к основанию, напряжения в основании разнознаковые. В скаде можно моделить односторонними связями, но сложно.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2019, 11:32
#26
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Португалец Посмотреть сообщение
Не совсем понимаю, как влияют законтурные элементы.
Не дают клевать вниз краям фундамента, не имеющего консоли (относа) от вертикальной конструкции.
Вложения
Тип файла: docx 3-27.docx (996.1 Кб, 30 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.10.2019, 13:47
#27
Португалец

Structure engineer
 
Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,155


Ладно, как нибудь попробую поэкспериментировать на досуге, сейчас все равно некогда. Жаль, удалил фундаменты, не сохранив вариант.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2019, 14:24
| 1 #28
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074


Цитата:
Сообщение от Португалец Посмотреть сообщение
Не совсем понимаю, как влияют законтурные элементы.
Если на поверхности грунта задать равномерно распределенную нагрузку по некоторой площади, по центру осадка будет больше, чем по краю. Вот пруф:


Осадка, посчитанная через угловые напряжения, получится приблизительно в 4 раза меньше, чем через центральные.

Это происходит потому, что грунт под нагрузкой оседает. А за контуром находится грунт ненагруженный, за который и цепляется оседающий грунт. От этого осадка на контуре становится меньше (а в углах - меньше всех, там на 90° нагруженного грунта в плане приходится 270° ненагруженного), а за контуром возникает воронка осадки. А в середине грунту цепляться не за что - все соседи вокруг сжаты так же, и там осадка максимальная.

Вот если бы по периметру прорезать грунт на всю высоту сжатой толщи, то нагруженный и ненагруженный грунт не взаимодействовали бы, и осадка была бы строго равномерной:

Чтобы убедиться, что законтурные элементы нужны, можно задать в скаде простейшую тестовую задачу - квадратный фундамент с равномерно распределенной нагрузкой (жесткость фундамента занулить: в СП осадку приводят под гибкой нагрузкой, а не под жестким штампом).

Если законтурные элементы не задавать, получится равномерная осадка по всей площади, как в схеме с прорезанным грунтом: Delta = P / C1. Кроме того, осадка будет завышенной против СП, потому что напряжения в грунте по всей глубине сжатой толщи при этом получаются постоянными (равны нагрузке), а не затухающими, как в табл. Г.3.

А если задать законтурные элементы (либо пластинами, либо специальными законтурными КЭ грунта) - осадка уменьшится, появится неравномерность, и соотношение осадки края к центру сразу станет приблизительно 1:4; с пластинами еще и воронку осадки вокруг видно. Еще, если пользоваться пластинами, коэффициент C2 задавать обязательно, без него "законтурность" не работает (легко проверить: если занулить C2, осадка снова станет равномерной, и равной P/C1 ).

Даже с постоянными коэффициентами C1,C2 результат по осадками уже получается достаточно близким к СП - это для тестовой задачи легко проверяется вручную. А несколько итераций модуля ГРУНТ должны подогнать ответ еще ближе.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: СП.png
Просмотров: 162
Размер:	37.7 Кб
ID:	218406  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема.png
Просмотров: 166
Размер:	20.9 Кб
ID:	218407  
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2019, 16:50
#29
antonioskevich

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 02.02.2014
Санкт-Петербург
Сообщений: 47
Отправить сообщение для antonioskevich с помощью Skype™


Почитайте вот эту статью, наверное сочтёте её интересной:

https://unistroy.spbstu.ru/userfiles...egorova_42.pdf
antonioskevich вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Насколько корректно задавать граничные условия (основание) упругими коэффициентами С1, С2?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Условия закрепления здания контейнерного типа на монтаже Alexmf Конструкции зданий и сооружений 57 20.03.2020 08:01
Граничные условия на контакте подвижного твердого тела и жидкости/etc ETCartman ANSYS 3 13.03.2014 16:26
Как задать условия примыкания оболочек? sergei78 SCAD 4 22.03.2011 21:28
Корректно ли так задавать банкетки у фундаментной плиты в скаде? Сазоныч SCAD 4 01.02.2011 09:47
Экспертиза плиты в Арбате. Граничные условия. Engineer IA Прочее. Программное обеспечение 9 05.03.2006 17:59