Смоделировать узел опирания неразрезной балки на колонну сверху
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259
|
||
Просмотров: 5936
|
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430
|
У Вас балку крутит вокруг своей оси. Вот и предупреждение от программы о нехватке связей по UX (4-е направление). А вообще, в таких случаях схему расчетную выкладывают, что бы не гадать.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259
|
Вот прикрепляю исходную схему, прощу прощения что неполный вопрос выложил)
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259
|
К сожалению лиры нет, чтобы просмотреть) Вы так же задаете два шарнира, при опирании балки на колонну сверху? И в лире учитывается, что рама соединяется с соседней рамой и по идеи поворота балки вокруг Y (в моем случае) не должно быть?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
На сайте Лиры-САПР есть версия для некоммерческого использования.
Цитата:
Да. Нет проблем даже с плоской рамой (две стойки и балка сверху). Ничего не крутит. Скрутит только при наличии момента (пост #8), см. вложение АОсВ3. Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 23.10.2019 в 09:41. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430
|
Цитата:
В реальной конструкции балки же не вращаются на оголовках колонн вокруг своей оси? Они там как правило надежно закреплены от поворота. Так зачем в расч. схеме вводить шарнир? Вот почему Лира не реагирует на подобное мне не известно. Последний раз редактировалось Evgeny31, 23.10.2019 в 10:08. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
В схеме ТС задан только собственный вес. От какого фактора скрутилась балка, если примыкающая балка имеет шарнир и момента в узле не создаёт? Где Скад нашел этот крутящий момент?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430
|
Нигде не нашел. Отсутствие момента не показатель неизменяемости системы. При любом единичном усилии балку скрутит. И что бы этого не произошло программа выдает предупреждение о ГИ.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
Упреждающий выстрел, так сказать.
Лира "стреляет", когда точно есть условие для скручивания -- момент появляется физически. Естественно в реальности балка не на шар установлена. Но и схема не реальность, а упрощённое представление. Радует то, что схема продолжает считаться. Насколько я помню, в младших версиях расчёт прерывался. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430
|
По мне так, наоборот кинематический анализ системы необходимая функция. Есть ли нагрузки, нет ли... Программа проверяет необходимое количество связей и при их недостатке выдает предупреждение.
Ну так тем более зачем вводить шарнир в схему если его там нет? Просто так, что бы был? Да. Раньше расчет прерывался. Многие при расчетах в программных комплексах не обращают внимания на ошибки и предупреждения в протоколе решения задачи. Да и на протокол в целом. Раньше хоть какая то защита была. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
ГИС определяется в ходе кинематического анализа схемы. Нагрузки на схему там не участвуют.
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
Если балка имеет крутильную жёсткость, то никакой "МИС" не будет.
Какой тип КЭ для балки? Цитата:
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() P.S. Представляю сколько расчётов пошло в "дело" с такими "закидонами" программ ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
|
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259
|
Попытался допилить фрагмент схемы, убрал шарнир uy для нижних колонн. Балки сечением 60ш1 задал в двух вариантах, с жесткой вставкой по z и без. Разница получилась в моменте и в балке с жесткой вставкой появляется растяжение. Может кто оценит схему, стоит ли вводить жесткую вставку в таком случае, чтобы поэтажное опирание сделать. Объединение перемещений узлов не стал делать в местах опирания второстепенных на главные, вроде как не сильно разница большая, а по времени трудоемко.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,071
|
Цитата:
Это не закидоны, это попытка решить реальную проблему - некоторые степени свободы в расчетных схемах действительно бывают не нужны. Разные программы решают ее по разному:
Интересно было бы поиграть с программой, позволяющей для каждого узла указать, по каким направлениям он должен работать - универсальный, пространственно-шарнирный и т.п. Тогда рамный элемент, прикрепленный к ферменному узлу, или узел, у которого не по всем направлениям есть жесткости в примыкающих элементах, можно было бы вылавливать до расчета, прямо при сборке расчетной схемы. В идеале их программа должна была бы сразу красным подчеркивать, как неправильные слова в ворде или несовпадающие типы данных в программистских IDE. А изменяемость, выловленная при расчете - была бы уже честной МИС/ГИС, которую надо исправить. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,071
|
Например, решено шарнирный стык заменить на рамный. Если раньше в узле была связь ловившая изменяемость типа той, что в теме обсуждается, надо не забыть ее убрать. Или фундаментную плиту расширил - не забудь снять связи, которые раньше законтурные по Uz закрепляли; материалы элементов переназначил, законтурные в плиту превратились - а связи-то автоматически не снимутся.
Т.е. все равно конечную схему анализировать придется. Но тогда и протокол надо посмотреть. И автоматические связи даже удобнее получаются - не надо на их расстановку время убивать. А если они создали проблемы - будет подсказка. Я на старк со скада пересел, и старк пару раз подколол меня этими связями при редактировании схем. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
Это мрак. Должен ставить автоматически, но не забыть спросить пользователя.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Анализировать схему и смотреть протокол надо тоже в любом случае, даже если всё прошло без сообщений об ошибках. А ещё есть и анализ результатов, без которого расчёт ничего не стоит. |
||||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,071
|
При изменении характеристик элементов нелогично менять связи. Связи - это все-таки фундаменты. Я должен выбирать, куда их поставить. А вот всякие недозакрепленные степени свободы, типа UxUyUz в объемных элементах грунта - это глюк в методике расчета. Заставлять пользователя возиться с ними - какой-то неправильный подход.
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Узел опирания балки на колонну. Допустимость зазоров в болтовом соединении. | Skovorodker | Металлические конструкции | 5 | 06.12.2015 01:31 |
Как решить нестандартный узел опирания балки на колонну? | Olya-OK | Металлические конструкции | 29 | 11.04.2014 09:05 |
Помогите риешть узел опирания балки на колонну | _mikka | Металлические конструкции | 9 | 15.12.2013 21:42 |
Узел опирания стальной балки на ж/б колонну | ВладимирН | Железобетонные конструкции | 4 | 18.07.2011 15:57 |
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну | finn | Разное | 2 | 25.06.2007 22:08 |