Смоделировать узел опирания неразрезной балки на колонну сверху
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Смоделировать узел опирания неразрезной балки на колонну сверху

Смоделировать узел опирания неразрезной балки на колонну сверху

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.10.2019, 23:18 #1
Смоделировать узел опирания неразрезной балки на колонну сверху
Consructor_ingener1
 
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259

Доброго времени суток! Кто знает, как наиболее корректно смоделировать узел опирания неразрезной балки на колонну сверху? Пытался делать это так: на конце стержня колонны устанавливаю шарнир uz и uy как бы логично, но получаю геометрически изменяюмую систему по направлению 4. Стойки жестко защемены в фундамент в двух плоскостях, пытаюсь сделать на простой раме, для теста, чтобы потом собрать пространственную.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20191022_231534.jpg
Просмотров: 390
Размер:	187.6 Кб
ID:	219184  

Просмотров: 5936
 
Непрочитано 23.10.2019, 01:24
| 1 #2
get_up


 
Регистрация: 16.09.2013
Сообщений: 138


Устанавливайте шарнир только в плоскости рамы.
get_up вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.10.2019, 06:44
#3
Consructor_ingener1


 
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259


Цитата:
Сообщение от get_up Посмотреть сообщение
Устанавливайте шарнир только в плоскости рамы.
А из плоскости шарнир не нужен? По идее при таком опирании шарнир в двух плоскостях же?
Consructor_ingener1 вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2019, 06:53
#4
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Цитата:
Сообщение от Consructor_ingener1 Посмотреть сообщение
А из плоскости шарнир не нужен? По идее при таком опирании шарнир в двух плоскостях же?
У Вас балку крутит вокруг своей оси. Вот и предупреждение от программы о нехватке связей по UX (4-е направление). А вообще, в таких случаях схему расчетную выкладывают, что бы не гадать.
Evgeny31 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.10.2019, 08:31
#5
Consructor_ingener1


 
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
У Вас балку крутит вокруг своей оси. Вот и предупреждение от программы о нехватке связей по UX (4-е направление). А вообще, в таких случаях схему расчетную выкладывают, что бы не гадать.
Вот прикрепляю исходную схему, прощу прощения что неполный вопрос выложил)
Вложения
Тип файла: spr Анкерная опора без верхушки.SPR (25.0 Кб, 45 просмотров)
Тип файла: spr Анкерная опора с верхушкой.SPR (25.6 Кб, 21 просмотров)
Consructor_ingener1 вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2019, 08:41
#6
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Consructor_ingener1, в какой программе моделируете и от какой нагрузки ГИС?
В Лире нормально считает. ГИС нет.

Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 23.10.2019 в 09:18.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.10.2019, 08:53
#7
Consructor_ingener1


 
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Consructor_ingener1, в какой программе моделируете и от какой нагрузки ГИС?
В SCAD 21, расчет пока только от собственного веса, как тестовая задача
Consructor_ingener1 вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2019, 09:14
#8
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Цитата:
Сообщение от Consructor_ingener1 Посмотреть сообщение
Вот прикрепляю исходную схему...
Геометрически изменяемая система по направлению 5 в узлах : 3 9
Уберите шарниры на колоннах по UY, оставьте только по UZ и предупреждение исчезнет.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: схема.png
Просмотров: 112
Размер:	5.9 Кб
ID:	219197  
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2019, 09:18
#9
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


А то, что есть связь горизонтальная в виде балки -- не учитывается?
В Лире нормально считает. ГИС нет. Подобным приёмом пользуюсь часто.
Вложения
Тип файла: lir АОсВ.lir (14.8 Кб, 19 просмотров)
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.10.2019, 09:30
#10
Consructor_ingener1


 
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
А то, что есть связь горизонтальная в виде балки -- не учитывается?
В Лире нормально считает. ГИС нет. Подобным приёмом пользуюсь часто.
К сожалению лиры нет, чтобы просмотреть) Вы так же задаете два шарнира, при опирании балки на колонну сверху? И в лире учитывается, что рама соединяется с соседней рамой и по идеи поворота балки вокруг Y (в моем случае) не должно быть?
Consructor_ingener1 вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2019, 09:34
#11
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от Consructor_ingener1 Посмотреть сообщение
К сожалению лиры нет, чтобы просмотреть)
На сайте Лиры-САПР есть версия для некоммерческого использования.
Цитата:
Сообщение от Consructor_ingener1 Посмотреть сообщение
Вы так же задаете два шарнира, при опирании балки на колонну сверху?
Да.
Цитата:
Сообщение от Consructor_ingener1 Посмотреть сообщение
И в лире учитывается, что рама соединяется с соседней рамой и по идеи поворота балки вокруг Y (в моем случае) не должно быть?
Да. Нет проблем даже с плоской рамой (две стойки и балка сверху). Ничего не крутит. Скрутит только при наличии момента (пост #8), см. вложение АОсВ3.
Вложения
Тип файла: lir АОсВ2.lir (9.1 Кб, 5 просмотров)
Тип файла: lir АОсВ3.lir (9.8 Кб, 5 просмотров)

Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 23.10.2019 в 09:41.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.10.2019, 09:37
#12
Consructor_ingener1


 
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
На сайте Лиры-САПР есть версия для некоммерческого использования.

Да.

Да.
Вот это конечно странно, почему скад не учитывает раскрепление. Понятно что посчитать все поэлементам можно, но хотелось устойчивость системы проверить. А тут такое
Consructor_ingener1 вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2019, 10:03
#13
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Цитата:
Сообщение от Consructor_ingener1 Посмотреть сообщение
Вот это конечно странно, почему скад не учитывает раскрепление.
Почему не учитывает? Или вы считаете что в данном случае гор. элемент не дает провернуться вашей балке на опоре?
В реальной конструкции балки же не вращаются на оголовках колонн вокруг своей оси? Они там как правило надежно закреплены от поворота. Так зачем в расч. схеме вводить шарнир?
Вот почему Лира не реагирует на подобное мне не известно.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: схема 2.png
Просмотров: 102
Размер:	7.8 Кб
ID:	219204  

Последний раз редактировалось Evgeny31, 23.10.2019 в 10:08.
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2019, 10:46
#14
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от Consructor_ingener1 Посмотреть сообщение
но хотелось устойчивость системы проверить
Тогда задавайте по плоской схеме с шарниром на на колоннах относительно оси y1-y1. А то то при пространственной схеме по расчётным длинам можете та-а-а-кое получить ... Заодно и проблемы с изменяемостью уйдут сразу.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2019, 10:53
#15
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
В реальной конструкции балки же не вращаются на оголовках колонн вокруг своей оси? Они там как правило надежно закреплены от поворота. Так зачем в расч. схеме вводить шарнир?
В схеме ТС задан только собственный вес. От какого фактора скрутилась балка, если примыкающая балка имеет шарнир и момента в узле не создаёт? Где Скад нашел этот крутящий момент?
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2019, 11:09
| 1 #16
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
В схеме ТС задан только собственный вес. От какого фактора скрутилась балка, если примыкающая балка имеет шарнир и момента в узле не создаёт? Где Скад нашел этот крутящий момент?
Нигде не нашел. Отсутствие момента не показатель неизменяемости системы. При любом единичном усилии балку скрутит. И что бы этого не произошло программа выдает предупреждение о ГИ.
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2019, 11:19
#17
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
И что бы этого не произошло программа выдает предупреждение о ГИ.
Упреждающий выстрел, так сказать.
Лира "стреляет", когда точно есть условие для скручивания -- момент появляется физически. Естественно в реальности балка не на шар установлена. Но и схема не реальность, а упрощённое представление.
Радует то, что схема продолжает считаться. Насколько я помню, в младших версиях расчёт прерывался.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.10.2019, 11:28
| 1 #18
Consructor_ingener1


 
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259


Видимо придется оставлять один шарнир, хотя все же немного не нравится такое решение, но что поделать
Consructor_ingener1 вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2019, 11:45
#19
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Упреждающий выстрел, так сказать.
По мне так, наоборот кинематический анализ системы необходимая функция. Есть ли нагрузки, нет ли... Программа проверяет необходимое количество связей и при их недостатке выдает предупреждение.
Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Естественно в реальности балка не на шар установлена.
Ну так тем более зачем вводить шарнир в схему если его там нет? Просто так, что бы был?
Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Насколько я помню, в младших версиях расчёт прерывался.
Да. Раньше расчет прерывался. Многие при расчетах в программных комплексах не обращают внимания на ошибки и предупреждения в протоколе решения задачи. Да и на протокол в целом. Раньше хоть какая то защита была.
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2019, 12:51
#20
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Радует то, что схема продолжает считаться. Насколько я помню, в младших версиях расчёт прерывался.
Весьма опасная особенность. А если в протоколе нет предупреждения о закреплении (а иначе программа не смогла бы посчитать изменяемую систему) - это вообще "караул" .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2019, 13:16
#21
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Весьма опасная особенность. А если в протоколе нет предупреждения о закреплении (а иначе программа не смогла бы посчитать изменяемую систему) - это вообще "караул" .
Учитывая, что Скад определил схему, как ГИС и что-то с ней сделал, чтобы посчитать, но не указал конкретно что -- вот это действительно "караул". Можно лишь догадываться: принудительно установлена недостающая связь или проигнорирована нагрузка вызвавшая ГИС
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2019, 13:27
1 | #22
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Учитывая, что Скад определил схему, как ГИС и что-то с ней сделал, чтобы посчитать, но не указал конкретно что -- вот это действительно "караул". Можно лишь догадываться: принудительно установлена недостающая связь или проигнорирована нагрузка вызвавшая ГИС
ГИС определяется в ходе кинематического анализа схемы. Нагрузки на схему там не участвуют.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2019, 13:36
#23
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Если балка имеет крутильную жёсткость, то никакой "МИС" не будет.
Какой тип КЭ для балки?

Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Можно лишь догадываться: принудительно установлена недостающая связь или проигнорирована нагрузка вызвавшая ГИС
Нагрузка тут ни при чём. Как правильно было сказано

Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
ГИС определяется в ходе кинематического анализа схемы. Нагрузки на схему там не участвуют.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2019, 13:59
| 1 #24
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Учитывая, что Скад определил схему, как ГИС и что-то с ней сделал, чтобы посчитать, но не указал конкретно что -- вот это действительно "караул"
Так и не сделали вывода в протокол ? А ведь давно обещали!!! Вообще я считаю, что в таких случаях программа должна тормозиться с выводом сообщения об ошибке и её месте. И не производить расчёт, пока ошибка не будет исправлена.

P.S. Представляю сколько расчётов пошло в "дело" с такими "закидонами" программ
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2019, 14:08
| 1 #25
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Вообще я считаю, что в таких случаях программа должна тормозиться с выводом сообщения об ошибке и её месте.
Слишком сурово. Это отталкивает потенциального покупателя.
Скад и так не блещет ни возможностями, ни юзабилити.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2019, 14:54
#26
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Слишком сурово. Это отталкивает потенциального покупателя.
Зато предотвратит кучу ошибок в расчётах. "Защита от дурака" называется
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2019, 14:56
#27
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Зато предотвратит кучу ошибок в расчётах. "Защита от дурака" называется
Очень сомневаюсь, что это главцель скадовцев
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.10.2019, 00:29
#28
Consructor_ingener1


 
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259


Попытался допилить фрагмент схемы, убрал шарнир uy для нижних колонн. Балки сечением 60ш1 задал в двух вариантах, с жесткой вставкой по z и без. Разница получилась в моменте и в балке с жесткой вставкой появляется растяжение. Может кто оценит схему, стоит ли вводить жесткую вставку в таком случае, чтобы поэтажное опирание сделать. Объединение перемещений узлов не стал делать в местах опирания второстепенных на главные, вроде как не сильно разница большая, а по времени трудоемко.
Вложения
Тип файла: spr Анкерная опора_23.10.2019.SPR (38.0 Кб, 27 просмотров)
Consructor_ingener1 вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2019, 03:10
#29
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,071


Цитата:
Сообщение от Consructor_ingener1 Посмотреть сообщение
Вот это конечно странно, почему скад не учитывает раскрепление.
В примыкающих балках заданы шарниры. В колоннах заданы шарниры. В результате главные балки не закреплены от поворота вокруг своей оси - это и есть ГИС. Скаду приказано не учитывать прикрепление - Скад его не учитывает. Но при этом честно пишет в протокол "Хьюстон, у нас проблема!".

Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Представляю сколько расчётов пошло в "дело" с такими "закидонами" программ
Это не закидоны, это попытка решить реальную проблему - некоторые степени свободы в расчетных схемах действительно бывают не нужны. Разные программы решают ее по разному:
  • Старк. Останавливает расчет. Требует вручную расставить все связи в расчетной схеме. На первый взгляд это правильная методика - но она работает, только если схема собирается один раз и больше не меняется. Потому что при внесении изменений некоторые из этих связей, ставших ненужными, легко забыть убрать, и расчеты опять станут ошибочными, причем про это уже никаких предупреждений не будет. А в схеме, утыканной связями, очень тяжело разглядеть, какие там реальные, а какие - из вредности поставлены.
  • Скад. Автоматически ставит недостающие связи. Предупреждает об этом в протоколе. Если включить в параметрах расчета галочку "учитывать реакции в связях", в постпроцессоре нагло врет, что в дополнительных связях нет реакций, даже когда они там есть. Обнаружить, что несуществующие связи перехватывают реальные усилия, можно только анализируя эпюры.
  • Лира. Автоматически ставит недостающие связи. Предупреждает в протоколе, только если в этих связях возникли реакции. С одной стороны, не достает ложными срабатываниями, с другой - игнорирует реальную изменяемость, если по ее направлению не было нагрузки.
По-моему, все три способа позволяют наделать ошибок.

Интересно было бы поиграть с программой, позволяющей для каждого узла указать, по каким направлениям он должен работать - универсальный, пространственно-шарнирный и т.п. Тогда рамный элемент, прикрепленный к ферменному узлу, или узел, у которого не по всем направлениям есть жесткости в примыкающих элементах, можно было бы вылавливать до расчета, прямо при сборке расчетной схемы. В идеале их программа должна была бы сразу красным подчеркивать, как неправильные слова в ворде или несовпадающие типы данных в программистских IDE. А изменяемость, выловленная при расчете - была бы уже честной МИС/ГИС, которую надо исправить.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ГИС.png
Просмотров: 504
Размер:	19.6 Кб
ID:	219235  
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2019, 08:49
#30
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Старк. Останавливает расчет. Требует вручную расставить все связи в расчетной схеме. На первый взгляд это правильная методика - но она работает, только если схема собирается один раз и больше не меняется. Потому что при внесении изменений некоторые из этих связей, ставших ненужными, легко забыть убрать, и расчеты опять станут ошибочными, причем про это уже никаких предупреждений не будет. А в схеме, утыканной связями, очень тяжело разглядеть, какие там реальные, а какие - из вредности поставлены.
Вот тут немного не понял - какие связи и при каких обстоятельствах могут стать ненужными и их надо не забыть убрать. Ведь именно расчётчик сам решает этот вопрос и отвечает за него "головой". Или Cтарк никакой информации о местах изменяемости не приводит и инженер тыкает наобум ?
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2019, 09:21
#31
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,071


Например, решено шарнирный стык заменить на рамный. Если раньше в узле была связь ловившая изменяемость типа той, что в теме обсуждается, надо не забыть ее убрать. Или фундаментную плиту расширил - не забудь снять связи, которые раньше законтурные по Uz закрепляли; материалы элементов переназначил, законтурные в плиту превратились - а связи-то автоматически не снимутся.

Т.е. все равно конечную схему анализировать придется. Но тогда и протокол надо посмотреть. И автоматические связи даже удобнее получаются - не надо на их расстановку время убивать. А если они создали проблемы - будет подсказка.

Я на старк со скада пересел, и старк пару раз подколол меня этими связями при редактировании схем.
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2019, 09:28
#32
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Старк. Останавливает расчет. Требует вручную расставить все связи в расчетной схеме.
Это мрак. Должен ставить автоматически, но не забыть спросить пользователя.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2019, 09:30
#33
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Например, решено шарнирный стык заменить на рамный. Если раньше в узле была связь ловившая изменяемость типа той, что в теме обсуждается, надо не забыть ее убрать. Или фундаментную плиту расширил - не забудь снять связи, которые раньше законтурные по Uz закрепляли; материалы элементов переназначил, законтурные в плиту превратились - а связи-то автоматически не снимутся.
Так это стандартные действия при любом изменении схемы, а не только при ГИС. Естественно, за такими вещами должен следить расчётчик.

Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Т.е. все равно конечную схему анализировать придется. Но тогда и протокол надо посмотреть. И автоматические связи даже удобнее получаются - не надо на их расстановку время убивать. А если они создали проблемы - будет подсказка.
Анализировать схему и смотреть протокол надо тоже в любом случае, даже если всё прошло без сообщений об ошибках. А ещё есть и анализ результатов, без которого расчёт ничего не стоит.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2019, 09:36
#34
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
и анализ результатов, без которого расчёт ничего не стоит.
Offtop: Я тебе больше скажу: "Волга впадает в Каспийское море!"(с)
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2019, 09:39
| 1 #35
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,071


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Так это стандартные действия при любом изменении схемы
При изменении характеристик элементов нелогично менять связи. Связи - это все-таки фундаменты. Я должен выбирать, куда их поставить. А вот всякие недозакрепленные степени свободы, типа UxUyUz в объемных элементах грунта - это глюк в методике расчета. Заставлять пользователя возиться с ними - какой-то неправильный подход.
Нубий-IV вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Смоделировать узел опирания неразрезной балки на колонну сверху



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Узел опирания балки на колонну. Допустимость зазоров в болтовом соединении. Skovorodker Металлические конструкции 5 06.12.2015 01:31
Как решить нестандартный узел опирания балки на колонну? Olya-OK Металлические конструкции 29 11.04.2014 09:05
Помогите риешть узел опирания балки на колонну _mikka Металлические конструкции 9 15.12.2013 21:42
Узел опирания стальной балки на ж/б колонну ВладимирН Железобетонные конструкции 4 18.07.2011 15:57
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну finn Разное 2 25.06.2007 22:08