1. Опора в коньке воспринимает только ветровую нагрузку. Так как она небольшая - опора эта исполняется конструктивно. Будет вполне достаточно, если противоположные стропила просто соединить друг с другом болтом или накладками. Распор из схемы с неподвижными опорами здесь никак не применяется.
2. Ошибка скорее всего у Савельева. Я замечал у него ошибки и в других формулах. Программный расчет дает продольную силу 313 кг, а распор равен нулю, так как это система наслонных стропил, а не висячих. |
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,420
|
Перед тем, как писать формулы, надо понять физическую работу системы.
Если коньковый брус и/или стойка под коньком держит всю вертикальную нагрузку, то никакого распора не будет. 2 ската стропил работают независимо, как наклонные балки. Но(!) если коньковый брус длинный и прогибается под нагрузкой хоть на сантиметр (вполне обычная ситуация, если коньковый брус имеет опоры только с торцов), то этого прогиба достаточно, чтобы появился распор. Если в этом случае нижние узлы стропил сделать жёсткими, то в в этих узлах появится распор. И если вы не хотите трещин, его надо учесть. Таким образом для гарантированного исключения распора надо либо исключить прогибы конькововго бруса, либо сделать скользящее опирание стропил на мауэрлат. Уж не знаю это имелось в виду в книге или нет. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,868
|
Да. Но на рис. 39, судя по реакциям, средняя опора абсолютно жёсткая.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Чтобы это выяснить, рекомендую почитать здесь https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=37292
![]() Последний раз редактировалось IBZ, 27.10.2019 в 13:17. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Цитата:
Что касается второй схемы, то замечание Дмитррр верное. Если учесть податливость коньковой опоры (например при опирании стропил на прогон) - появится распор. Он появится уже при малейшей податливости коньковой опоры. Но значение распора тут простой формулой не получить, это нужно моделирование в МКЭ-программах. Можно даже пространственную модель крыши обсчитать - жесткость прогона будет учитываться автоматически. Ведь наибольший его прогиб - в середине. А в районе опор прогона прогиба почти нет, соответственно там и распора почти не будет. Программа все это покажет. Во вложении в качестве иллюстрации расчет пространственной задачи с добавлением прогона. Как видно на средних стропилах возникает распор, который тем больше, чем ближе к максимальному прогибу прогона. К слову численное значение прогиба прогона здесь минимально - 0.6 мм - но тем не менее уже появляется распор больше тонны. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Поправлю себя - может и можно получить. С помощью формулы распора в висячих стропилах, когда коньковой опоры нет, а есть только неподвижные опоры внизу. Во вложении особняком стоит как раз такая пара стропил. Распор там численно похож на распор в пространственной задаче. Причем в пространственной задаче распор на средней паре стропил даже чуть больше, что кажется нелогичным. По всей видимости это из-за того, что прогон получает прогиб от соседних стропил и "тянет" среднюю пару стропил вниз, как бы догружая ее, потому там и распор чуть больше получается, чем в отдельной паре висячих стропил. В реальности такой эффект может быть только при надежном закреплении стропил к прогону.
|
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,420
|
Цитата:
![]() При околонулевых перемещениях первыми нагружаются напряжениями стропила, которые работают на сжатие. Коньковая балка, работающая на изгиб, напряжений почти не получает при таких копеечных деформациях. Почти вся нагрузка ляжет на стропила, что и показало моделирование. Разреши стропилам разъезжаться, в них пропадёт сжатие, появятся более крупные деформации и вступит в игру коньковая балка, получив значительные изгибающие напряжения. Если кто хочет построить дом на века, рекомендую рассчитать стропила и мауэрлат по варианту с жесткими узлами, а коньковую балку по варианту со скользащими опорами. Ибо в жизнь всегда получится что-то среднее между ними (деревянные узлы всегда чуть податливы в пределах долей или даже целых миллиметров). Последний раз редактировалось Дмитррр, 27.10.2019 в 14:42. |
|||
![]() |
|
||||
строительство Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 367
|
При продольной стене нет вопросов, при отсутствии - ферма или два боковых прогона с опиранием на поперечную стену.
В последнем случае коньковый прогон можно исключить. Иначе распор до 1.5 тн и скользячки ни фига не помогут. И расчёт хотя бы в лире, конечно... |
|||
![]() |
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935
|
Кажется, это будет так.
----- добавлено через ~4 мин. ----- Пояснения. Узел А-жалкая попытка изобразить шарнир подвижный))). В плоскости ноги перемещение возможно, в перпендикулярном направлении-нет, иначе будет больше степеней свободы. Если распор есть-то опоры в балке поменяются местами. ----- добавлено через ~7 мин. ----- В общем, на рис. 33 узлы А и С -это должен быть подвижный шарнир. А показан неподвижный.
__________________
Noblesse oblige |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935
|
У меня были сомнения насчет стойки. Надо мне посмотреть условия мгновенной изменяемости-на память, что-то про 3 точки, центр которых ось вращения.. Тогда опора должна иметь жесткую заделку. Но стропила будут иметь такую схему.
__________________
Noblesse oblige |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935
|
Цитата:
----- добавлено через ~44 мин. ----- Если взять 3д-2ш-3ж-Соп-общую формулу, то в общей расчетной схеме напрашивается одна гор-я связь.. Вот как это будет реализовано -почему то нигде не найти..((
__________________
Noblesse oblige |
|||
![]() |
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935
|
Чет заинтересовался сильно)). Упростил и привел схему в нормальный вид. Итак: n=3Д-2Ш-3Ж-Соп=3х3 (диски) - 2х2(3-1-шарнир)-3*1(жесткая связь)-2(связи опорные)=9-4-3-2=0. Система в таком виде геометрически неизменяема и статически определима. Распора на стены нет. Расчетная схема балки-стропилы остается без изменений. Если ввести шарнир в стойке-то обязательно появится горизонтальная связь-распор, иначе будет механизм.
----- добавлено через ~5 мин. ----- На рис. 33-скользящая опора, т.е. шарнир подвижный. Так что все норм.
__________________
Noblesse oblige |
|||
![]() |
|
||||
Геометрической изменяемости теперь, действительно, нет. Но расчётная схема стойки не верна: подкосы с шарнирно-подвижными опорами не могут обеспечить её горизонтальное раскрепление, они сами не "уезжают" только благодаря стойке.. Так что расчетной схемой является свободная консоль.
|
||||
![]() |
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935
|
Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~6 мин. ----- А так остается только затяжка..
__________________
Noblesse oblige |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.09.2019
Сообщений: 3
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935
|
Учел. Расчетная схема стропил не должна "ездить" (см. схему 1). От горизонтального перемещения спасет связь в верху стойки. А откуда ей взяться? Только обеспечив жесткость верха (схема 2).
----- добавлено через ~3 мин. ----- Ну и Wтр конькового прогона должна обеспечивать невозможность перемещения из плоскости прямого изгиба, как было указано выше.. Коньковый брус будет испытывать изгиб с кручением.
__________________
Noblesse oblige |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,083
|
По-моему, закреплять стойку анкеровкой в стену ниже или в перекрытие, да еще чтобы по верху не более нескольких миллиметров перемещения получить - это дохлый номер. Сплошной прогон при сколько-нибудь приличной длине здания получится слоновьих размеров, а делать его в деревянной крыше стальным - вообще странное решение. Прогон там по смыслу - небольшого сечения, на стойках или стойках с подкосами. И по длине соединен через зуб на болтах. По вертикали перемещения будут малы, а по горизонтали он опорой быть не может. По факту стропила будут упираться в стены через мауэрлат, и расчетную схему так и надо задавать - с неподвижной опорой с одной стороны. Если стена не держит нагрузку, надо заменять схему - ставить пару стоек с подкосом, чтобы горизонтальные нагрузки на стену не передавать.
Интересно, что в литературе эта схема встречается в виде геометрически изменяемой схемы. Видимо, она может держаться за собственную черепицу. |
|||
![]() |
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935
|
О, Нубий!) Рад видеть. Что ж, "По-моему, закреплять стойку анкеровкой в стену ниже или в перекрытие, да еще чтобы по верху не более нескольких миллиметров перемещения получить - это дохлый номер"- не совсем согласен. Решение опоры стойки дал выше. Лежень, равный ширине стойки, опорные раскосы на врубках. Верх раскосов можно ограничить планкой 40мм.
----- добавлено через ~5 мин. ----- А вот перемещение верха в пределах нескольких мм не критично. Любая расчетная схема-идеализированная схема, в которой есть незначительные допущения. Скажем, горизонтальная связь будет работать по упруго-податливой схеме. Вот с серией 2.160 знаком хорошо, но как то никогда не обращал внимания на схему. Это тема магистрской диссертации какого-нибудь студента).
__________________
Noblesse oblige Последний раз редактировалось Baumann, 30.11.2019 в 14:38. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,083
|
Может, и так. На глаз консоль сильно податливее тех стальных пластин, через которые стык в шапке темы сделан. Перемещений в 10мм достаточно, чтобы большая часть усилия ушла ушла-таки на стену. Если стропила просто лежат, притянутые скруткой - другое дело.
В других типовых таки сделан честный распорный узел, на врубке или с опорным бруском, например, в Альбоме ТСК-СК. Налицо две инженерные школы - оптимисты и пессимисты. Можно создавать тему "может ли черепица считаться раскреплением стропильной крыши", по аналогии с сендвичами и прогонами. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Геометрически изменяемая система (SCAD) | MaximZ | SCAD | 572 | 02.06.2025 08:51 |
Помогите разобраться с расчетом п/п как элементов висячей системы при прогрессирующем обрушении | AAVik | Железобетонные конструкции | 0 | 09.02.2019 15:13 |
Ребят, помогите разобраться с нахождением усилий по линиям влияния | belan_es | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 31.05.2015 12:28 |
Помогите разобраться с эвакуацией людей | TatiTati | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 09.11.2011 17:05 |
Помогите разобраться c AutoPlant | aiver | Прочее. Программное обеспечение | 2 | 30.06.2006 07:51 |