Рамная работа узла фермы согласно серии 2.440-2 на болтах
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 682
|
||
Просмотров: 14348
|
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Мне тоже не нравится на обычных болтах. Правильное решение - сделать фрикционное соединение или сварное. Для тех, кто не ищет легких путей - определение подвижки в болтовом соединении (за счет разности диаметров болта и отверстий, а также смятия деталей пакета) и расчет фермы с учетом данной подвижки.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 682
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
Немного отходя от темы. В английском руководстве по расчету узлов говорится, что стык балок на накладках выполняется только по фрикционному типу или на чистых болтах, а соединение на обычных болтах, в общем случае, неприемлемо. В тоже время, российское пособие по проектированию многоэтажных зданий допускает накладочные соединения балок на обычных болтах при разности диаметров болтов и отверстий 1 мм. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 682
|
Но после того как серии утратили свою нормативную силу, здания почему-то продолжают стоять и ничего с ними не происходит...
Вам тоже не нравится такой вариант решения рамного узла?.. Цитата:
Тогда у меня возникает такой вопрос: насколько критично, если я нижний пояс закреплю на болтах как во вложении, а верхний пояс просто обварю монтажной сваркой |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
На мой взгляд, с точки зрения работы каркаса это нормальное решение. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Потому, что допуски на изготовление и монтаж будут в разы больше этой разницы диаметров (и хватит называть ее чернотой. Чернота - это несовпадение отверстий)
А на мой - не очень. Можно картинку, где и что будет привариваться? Последний раз редактировалось Бармаглотище, 08.01.2020 в 20:10. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 526
|
Вопрос был в работе узла. Будет он как рамный при этом работать
Последний раз редактировалось Igor1985, 09.01.2020 в 10:14. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
vlasctelin, точность В... 3 мм к диаметру. Поставь узел в этом месте в расчетной схеме МКЭ и всё встанет на свои места. Оцени деформации по Х и Z от собственного веса конструкций. Сварка - многодельно ( работа на высоте со сварочником, очистка, окраска), болты самое оно, фрикцион - сложно..... Offtop: и зачем так подробно КМ оформлять?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 682
|
Свои заморочки у заказчика.
Цитата:
Почему только деформации от собственного веса, а снег почему не учитывать? |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Замес, однако....
Ну можешь не ставить... просто посмотри на смещение узла сопряжения верхнего пояса с колонной. Цитата:
А вот сопряжение отправочных марок всё же на ВПБ делать.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 682
|
А причем тут отправочные марки??? Или это к слову?..
Цитата:
Хотя как то мало, я думал должно больше получится... |
|||
![]() |
|
||||
Открыл последнюю посчитанную ферму (пролёт ~19 м)- расчётное горизонтальное перемещение от постоянной нагрузки f=1.9 (мм). Хотя и при таких значениях для болтов класса точности "B" перемещение больше, чем бы хотелось. Я бы считал, что жесткий узел чётко обеспечивается при применении срезных соединений с болтами класса точности "A" или фрикционными соединениями.
|
||||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
![]() Схему бы... ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
Хотя в СП по стальным для зданий КС3 только в части горизонтальных связей есть установка по точности А. ----- добавлено через ~3 мин. ----- vlasctelin, прокладку забыли между стойкой и опорным ребром...
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
P.S. Посмотрел на картинку - там же ещё накладка сверху, с креплением на болтах и монтажной сварке. Это в корне меняет дело, так как свободное горизонтальное смещение пояса фермы относительно колонны при этом полностью исключается. Такое примыкание фермы к колонне, безусловно, является жестким ![]() Последний раз редактировалось IBZ, 09.01.2020 в 13:50. |
||||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Шов только потолочный.... и овальные отверстия надо в фасонку, т.к. они для монтажных болтов. Ну и про запрет комбинированных соединений помним....
----- добавлено через ~7 мин. ----- Вообще, конечно, борщевато.... надо или болты постоянные или монтажные болты и монтажная сварка.....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Это не говорит о том, что он не расчётно-несущий. Хотя, видимо, можно было бы в районе поясов сузить накладку и положить шов сверху.
В случае применения фрикционных болтовых схем комбинированные соединения на сегодня разрешены - пункт 14.1.13 СП 16.13330.2017. |
||||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Согласен, но как варить.... варить неудобно и качества соответствующего может не выйти...
Цитата:
что по результатам.... накинул тут верблюжатник на 36 метров.... ----- добавлено через ~1 мин. ----- Что ещё интересно - узел является предметом обсуждения при трудоустройстве. ----- добавлено через ~6 мин. ----- Должен родится! ![]()
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 682
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
vlasctelin, а учтено, что 4 болта оголовка будут в сложном срезе.... - только от усилия в верхнем поясе, но и то продольного усилия в прогоне?
Там разные решения есть - и на постоянных болтах, и на временных болтах и монтажной сварке.... решать Вам. Я за болты.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Ну так это от собственного веса? Или по комбинации?
Какой пролет и отрывающее усилие?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 682
|
Цитата:
Цитата:
У меня перемещение 0.6 от снега |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Срез от N в прогоне + срез от пояса. Просто расчетом это надо учесть.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 682
|
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Я ни количество срезом сейчас имею ввиду, а НДС болта - в одном случае срез в болте от усилия в прогоне, в другом - от усилия в поясе....
Надо упростить узел увеличив диаметр и класс прочности болта.... ----- добавлено через ~8 мин. ----- 8 (5.8) 16-х на полустык эквивалентны 2-м 24-ым (10.9) по срезу.... ----- добавлено через ~9 мин. ----- Прогон крайний на балочник поменять.... 26 лист это острожка с 30-ки я думаю....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 682
|
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Необходимо увеличить диаметр болта и класс прочности чтобы снизить количество болтов на полустык узла, тем самым сократить объем работ и материала.... и разделить работу болтов - у прогона свои, у фермы свои.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Стараться в проекте использовать 2 диаметра болтов - одни 20-ые нормального класса прочности ( 5.8, 5.6), другие ВПБ - 24ого. Разные диаметры - от дурака. Либо такую же комбинацию, только 16-20 при незначительных усилиях.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 682
|
А что если накладку к верхнему поясу заводской сваркой приварить и убрать болты, а к оголовку колонны накладку приварить монтажной сваркой?
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Цитата:
Там ещё сталь 235-ая толщиной 26 врядли есть....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 09.01.2020 в 15:59. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 682
|
Цитата:
Если что, то можно будет 26 набрать из 16 и 10мм |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Цитата:
Хороший ассортимент. Как в ресторане. Я спокоен.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 682
|
Это же подкладка под прогон-распорку ее можно будет набрать из любых профилей
----- добавлено через ~19 мин. ----- Усилие не больше 12т. Количество ботов с большим запасом поставлено |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Цитата:
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 682
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Да хватит вам.
Разница в диаметрах - 3 мм, т.е. номинал перемещения в одну сторону - 1.5 мм. Вы это хотите учитывать в расчете ферм? Серьезно?! Игорь Борисович, вы узел с примыканием раскосов к поясу станете пересчитывать на момент из-за расцентровки в 1,5-3 мм? Или и до вас добралось поветрие считать строительные конструкции как детали космических ракет, вводя в расчетную модель отклонения в целых!! 1.5 мм или даже (упаси боже) 3 мм? Черт с ним. Пусть 3 мм. И что будет? Вот смонтировали ферму. По какой-то прихоти судьбы ВСЕ отверстия "уехали" в одну сторону. Под собственным весом + весом кровли она дала прогиб и все болты переместились на эти несчастные 3 мм, уперлись в противоположные края отверстия... И застыли там до окончания срока службы здания. А варить верхний узел фермы... Потолочный шов по перу уголков ВП... Кошмар. Вы сечение-то нарисуйте этого соединения и порадуйтесь картинке. И подумайте, что может происходить с уголками в таком узле. ВОт тянут их по всему сечению.. А держат - за краешки. Жду следующую тему - "а как будет работать связь/распорка, смонтированная на обычных болтах?" Игорь Борисович, связи и распорки видели на обычных болтах? Как так-то, они ж на целых 3 мм в узле бегать могут, да еще и нагрузки знакопеременные! Здание раскачается туда-сюда и рухнет! И вообще, как все узлы на обычных болтах еще не развалились?! Целых 3 мм разница отверстий! Все на сварку и высокопрочку! Offtop: П.С. Это вы еще не видели, наверное, как колонны "натягивают" по несколько сантиметров ( а иногда и десятков сантиметров), чтоб фермы или балки встали. Вот где ужас-то, Это ж какой момент в базе! Отклонение от вертикали, не учтенное в расчете на устойчивость! Шеф, усе пропало! ----- добавлено через ~8 мин. ----- И еще. СП 70. При длине элемента 12 м допуск на его длину при укрупнительной сборке - 10 мм (табл. 4.1). . Отклонения осей колонн от вертикали - от 10 до 20 мм в зависимости от высоты (табл. 4.9). Заканчивайте маяться фигней из-за +/- 1.5 мм. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 09.01.2020 в 19:22. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
Увеличить катет и длину шва до величины душевного покоя.
А ограждение тоже на М20 крепить? Не считаю, что диаметры болтов нужно ограничивать. |
|||
![]() |
|
||||
Строитель Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074
|
Offtop: В пособии к СНиП II-23-81* в табл. 52 для болтов с не контролируемым натяжением применять отв. диам. больше на 2-3 мм можно при условии, что "нет знакопеременных нагрузок" и в "конструкциях где перемещения сдвига не ограничены". С первым все понятно, а вот второе тут уж каждый решает сам.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
А вот фиг. по перу уголка катет жестко ограничен. Для 75х7 - 5 мм. Скругление-с.
----- добавлено через ~14 мин. ----- Цитата:
Не поверишь - но М20 далеко не везде можно засунуть по нормалям. Да и чисто конструктивно - на М20 может тупо не хватать места в узле, который прекрасно решается с М16 (45-60 и 40-50, однако. 20 мм при двух болтах). Кроме того. Болт 5.6 не так просто купить, а 5.8 - гуано для ограждений и прочих мелочей, причем только на срез. 8.8, однако. По поводу ВПБ - тоже интересная история. Например, болт по 7798 кл. пр. 10.9 - он ВПБ или не ВПБ? Во фланцевый узел его можно ставить? = )) ----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
И я не слишком согласен с таблицей, что связи - малонагруженные соединения. Очень приличные тонны могут бродить в них. Причем, знакопеременные. Хотя и не во всех связях, конечно Последний раз редактировалось Бармаглотище, 10.01.2020 в 00:47. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Offtop: ОЧередная глупость современных нормотворцев.
В разных видах и типоразмерах проката при одинаковой толщине полки - разный радиус скругления. И разница может быть достаточно существенная, более 1 мм. А катет почему-то одинаковый. В любом случае, монтажной 6-ки в потолочном положении для моего душевного покоя в данном узле явно недостаточно |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Она и так худая.... марка стали невысокая.... да и отверстия - здесь же не фрикцион и по ослабленному сечению даже 12 тонн не пройдут. Да.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 682
|
Цитата:
Просто я всегда считал, что жесткий узел это узел, в котором исключены какие-либо подвижки, а здесь они возможны Последний раз редактировалось vlasctelin, 10.01.2020 в 09:28. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 682
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- 340мм шва Катетом даже 5 монтажной сварки не будут нести 12 т??? |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Балку тут надо вместо фермы сделать и не париться.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
vlasctelin, а поперечник здания можно увидеть?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
Абсолютно жестких узлов не существует. В любом жестком узле есть деформации, повороты и т.д (помнится, в институте нам про Гука рассказывали). Вопрос в значениях этих деформаций. Offtop: А вообще - в данном случае я бы больше переживал за пояса фермы из кипящей стали ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
![]() ----- добавлено через ~6 мин. ----- Т.е., можно, но согласно норм - нельзя? = )) Последний раз редактировалось Бармаглотище, 10.01.2020 в 10:30. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Хватит впритык.
Можно, но при монтаже могут ожидать небольшие сюрпризы - например ферма повиснет на накладке и придется ее подгибать... Я о том, что не стоит патологически бояться монтажной сварки. И не каждый болтовой узел пригоден для обварки при несовпадении отверстий. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Даже на М16 немного не хватает. Если оставить 15 мм на шов, а шайбу максимально придвинуть к скруглению, то от оси болта до края накладки - 29 мм. Дюже ослабленное место получается, я бы не рискнул. Ставить монтажными М12 или М10 - ну нафиг, они пакет перед обваркой не стянут, головки посворачиваются.
Цитата:
А сварки я не боюсь. Просто есть узлы, которые с монтажной сваркой решаются проблемно либо вовсе не решаются. Да и сама по себе монтажная сварка может быть большой проблемой (но это не часто). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 822
|
Offtop: Топик, не мое дело, конечно, но, ИМХО, на такой поперечник жесткие узлы "колонна-ферма" нужны как корове седло, как и сама ферма. Высота колонн метров 7,5-8, скат и не высокая опорная честь ферм. Или опорный узел колонн "жестким" не организовать?
Голосую за веерообразные прогоны-фермочки на шарнирах с колоннами. Просто как табурет и надежно.
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 682
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
![]() P.S. В принципе вопрос вообще не мой (я чистый расчётчик - сказали жесткий узел, я так и буду считать), но не вижу никакой необходимости принимать не четко обеспеченные решения, особенно в случаях, когда всей этой неопределенности можно легко избежать. Последний раз редактировалось IBZ, 10.01.2020 в 12:30. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 822
|
Offtop:
Цитата:
Тогда нет вопросов к патриотам девиза: "Мужественно решаем проблемы, которые сами себе создали"!
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 682
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
vlasctelin, посмотрите на этот вариант. Слева вариант с жестким примыканием ( оси 1-2), справа - с шарнирным ( ферма-балка- шпренгель) ( оси 2-3)
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 682
|
Спасибо большое, в следующем своем проекте, который я буду делать полностью сам: и расчет, и КМ, и расчетную схему я обязательно воспользуюсь Вашими решениями. Объясняю: мне заказчик передал расчетную схему и расчет с готовыми решениями, а мне необходимо сделать КМ. Я просто организовал жесткое крепление фермы к колонне на болтах и у меня возникло сомнение будет ли верхний пояс нормально воспринимать продольное усилие, чтобы узел был жестким
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Цитата:
Цитата:
Узел жесткий. На ряд неудачный моментов я указал. Переборщили. Количество болтов при их меньшей несущей способности перегромождает узел. Всё как обычно, вероятно - опыта не хватает. Мне тоже не хватает. Так всегда. Поэтому можно всю жизнь учиться.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 682
|
Цитата:
По поводу неудачных моментов. Сильно ли критично принятое решение, я сам прекрасно понимал что крепление пояса фермы и крепление прогона нужно разделить. Но в прогоне-распорке усилие всего 2т, так что мне показалось, что это не очень страшно |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Количество болтов поставленное на полустык перекрывает одновременно возникающие усилия в прогоне и накладке.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Мне кажется, что 16 болт несет 3 с небольшим тонны на срез.... плюс 0.5 - 2 тонны разделить 4 болта от усилия в прогоне.... так что группа болтов из четырех штук имеет запас процентов 30.... прикинул.
Даже больше, т.к. есть болты на вертикальной фасонке. Но не двухкратный запас.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
Ок. Звезды сошлись, прораб нагрешил, все уехало и вышло 3 мм. Что будет? Ок, примыкание не жесткое в пределах перемещений в 1.1 мм. Пусть мы решили, что строим не сарай с двумя пролетами по 12 метров, а космический корабль, и добавим еще 1 мм на точность изготовления. Получим аж 2 мм свободного (ну, как свободного... Силу трения тогда тоже учитывать надо. Она же есть, правда, хз, сколько конкретно в ньютонах) перемещения. Дальше что будет происходить? Все рухнет? Offtop: Во второй серии предлагаю обсудить передачу момента в размере 5-7% от пролетного при максимальной нагрузке узлами типа 19 по 2.440-2 вып. 1 Последний раз редактировалось Бармаглотище, 10.01.2020 в 16:16. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() Цитата:
Надо, можете учесть этак килограммов 200-300 ![]() Да ничего не будет - вот снег вырос в 2 раза и что-то руин кругом не наблюдается. Но это уже логика "джамшутов" - "хозяина, 20 лет так делаю, ещё ни у кого не упало" ![]() ![]() ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
Цифра "в 3 раза" кажется очень-очень сомнительной. Если, конечно, ферма не 100 мм высотой. ----- добавлено через ~18 мин. ----- Высота серийной фермы с поясами из широкополочных тавров (для которой приведен узел в шапке темы) - 2250. Перемещение на 3 мм - это 1/743. По моему разумению, при "шарнирной" схеме опирания при прогибе фермы не более 1/743 - болты уже переместятся и "упрутся" в противоположные края отверстий и схема перестанет быть шарнирной. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Offtop: Будем проектировать по нормам. Что не оговорено прямо нормами - в соответствии со своей инженерной мыслью. А также опытом, литературой, сериями и т.д. Разработчик той же 2.440-2.2 и, в частности, узлов 62, 63 из шапки темы - ЦНИИПСК им. Мельникова. На Джамшутов как-то не очень похожи... Последний раз редактировалось Бармаглотище, 10.01.2020 в 17:16. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
Можно на заводе сделать широкую и толстую промежуточную накладку на ВП, не выводя её в габариты колонны. Затем оголовок колонны соединить с накладкой фермы через накладку на болтах или на сварке. При этом болты уже можно принять как большего диаметра, так и выполнить фрикцион. Или комбинировать -- фрикцион на оголовке, а сварку на ферме. Или всё на сварке.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
Вы знаете много 12-метровых ферм, которые при прогибе 1/300 стали аварийными? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 682
|
В Роботе есть такая команда (смотреть вложение). Правда я ей никогда не пользовался. Можно попробовать и задать 2-3 мм
|
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
и?
----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
Если очень хотите заморочиться - начните грузить ферму по "шарнирной" схеме до перемещения верхнего узла на 3 мм, потом оставшейся нагрузкой - по "жесткой". Затем сложить усилия в стержнях. |
|||
![]() |
|
||||
Строитель Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
Не, ну если момент от ветра "пересиливает" момент от вертикальной на ферму... А так - абсолютно все здания испытывают знакопеременные нагрузки. Тот же ветер. Получается, что нигде в каркасах зданий нельзя использовать болты с разницей диаметров 2-3 мм? = )) Срочно все узлы обваривать либо болты на ВПБ менять! |
|||
![]() |
|
||||
Строитель Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074
|
Offtop:
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
![]() ----- добавлено через 43 сек. ----- Offtop: Какой скотч?! Только патриотическая синяя изолента! |
|||
![]() |
|
||||
Строитель Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074
|
Offtop:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Кстати о знакопеременности и срезных соединениях на обычных болтах (класс точности B). В еврокоде, также как в Пособии к СНиП есть указание о применении обычных болтов только при нагрузках одного знака, но дополнительно указано, что на нагрузки от ветра это не распространяется.
|
|||
![]() |
|
||||
Строитель Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074
|
Offtop: А у нас, как всегда мутные формулировки "15.4.14 Крепление связей следует осуществлять на болтах класса точности В. В зданиях, оборудованных кранами большой грузоподъемности и режимов работы 7К и 8К, а также в случае значительных усилий в элементах связей (ветровые фермы и т. п.) крепление элементов связей следует осуществлять на монтажной сварке, а в отдельных случаях и на болтах класса точности А." Мне вот интересно, где критерий "значительных усилий", сколько это, а?
|
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 14.01.2020 в 00:51. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Усилие затяжки высокопрочных болтов фермы по серии 1.460.3-23.98 (на территории Беларуси) | stralok | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 05.11.2018 17:44 |
Конструирование шарнирного опорного узла фермы | Mikola_Lipetskoy | Металлические конструкции | 11 | 27.06.2014 18:00 |
Работа болтов узла верхнего пояса фермы | Ggun | Металлические конструкции | 8 | 09.10.2013 12:43 |
Расчет опорного узла фермы из парных уголков | Botanik | Металлические конструкции | 30 | 11.09.2013 13:01 |
Расчет фермы. Раскрепление узла нижнего пояса фермы | Яблоко | SCAD | 6 | 01.04.2013 09:20 |