Расчет узла связи из ГСП по пособию по проектированию стальных конструкций.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет узла связи из ГСП по пособию по проектированию стальных конструкций.

Расчет узла связи из ГСП по пособию по проектированию стальных конструкций.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.01.2020, 17:29 #1
Расчет узла связи из ГСП по пособию по проектированию стальных конструкций.
Consructor_ingener1
 
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259

Форумчане, подскажите, как произвести расчет узла типа В на сжатие? Если в пособии приведен расчет только на растяжение. Или он рассчитывается одинаково на сжатие и на растяжение? Еще нюанс, при переходе от узла типа В к узлу типа Вр, пособие предлагает считать этот узел на сжатие, при этом учитывать момент от приложения силы, я пытаюсь разобраться, где будет учитываться в данном случае глубина врезки фасонки?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: связь.PNG
Просмотров: 1370
Размер:	228.8 Кб
ID:	222205  

Просмотров: 23471
 
Непрочитано 21.01.2020, 21:27
#2
JIupin


 
Регистрация: 22.04.2013
Сообщений: 22


Обратите внимание на п. 15.18. При сжатии преимущественно применяют узлы типа "Вр" так как в узлах типа "В" зачастую не обеспечивается устойчивость фасонки в связи с эксцентриситетом, наличие которого обусловлено особенностями узла данного типа (см рис. 27б).
JIupin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.01.2020, 21:36
#3
Consructor_ingener1


 
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259


Цитата:
Сообщение от JIupin Посмотреть сообщение
Обратите внимание на п. 15.18. При сжатии преимущественно применяют узлы типа "Вр" так как в узлах типа "В" зачастую не обеспечивается устойчивость фасонки в связи с эксцентриситетом, наличие которого обусловлено особенностями узла данного типа (см рис. 27б).
Принцип понятен, в таком случае, как проверить узел В на сжатие, если пособие не приводит формул для него, или приводит, но в скрытой форме?
Consructor_ingener1 вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2020, 22:07
#4
JIupin


 
Регистрация: 22.04.2013
Сообщений: 22


А что Вам мешает, если так уж охота, проверить её по формуле 102 и почти наверняка убедиться что она не проходит
Если Вас смущает что в ней приняты площадь и момент сопротивления фасонки с учетом ребра, то примите их просто без него!
JIupin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.01.2020, 22:18
#5
Consructor_ingener1


 
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259


Цитата:
Сообщение от JIupin Посмотреть сообщение
А что Вам мешает, если так уж охота, проверить её по формуле 102 и почти наверняка убедиться что она не проходит
Если Вас смущает что в ней приняты площадь и момент сопротивления фасонки с учетом ребра, то примите их просто без него!
Если вычислить момент сопротивления фасонки без ребра, то относительно какой оси правильно его вычислить? И чтобы учесть глубину врезки.
Consructor_ingener1 вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2020, 22:49
#6
JIupin


 
Регистрация: 22.04.2013
Сообщений: 22


Не совсем понятно о какой оси вы ведете речь. И для чего Вам учет глубины врезки при сжатии?
Необходим просто минимальный из моментов сопротивления, относительно осей симметрии сечения фасонки, Вы же именно её проверяете.
JIupin вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2020, 22:56
#7
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от JIupin Посмотреть сообщение
При сжатии преимущественно применяют узлы типа "Вр" так как в узлах типа "В" зачастую не обеспечивается устойчивость фасонки в связи с эксцентриситетом
- в нормах этого нет. Это Ваше мнение?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2020, 23:16
#8
JIupin


 
Регистрация: 22.04.2013
Сообщений: 22


Пока его со мной никто не разделит, исключительно
JIupin вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2020, 23:23
#9
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от JIupin Посмотреть сообщение
исключительно
- тогда для чего написали:

Цитата:
Сообщение от JIupin Посмотреть сообщение
Обратите внимание на п. 15.18. При сжатии (...)
- если там про это ничего нет?
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.01.2020, 23:27
#10
Consructor_ingener1


 
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259


Цитата:
Сообщение от JIupin Посмотреть сообщение
Не совсем понятно о какой оси вы ведете речь. И для чего Вам учет глубины врезки при сжатии?
Необходим просто минимальный из моментов сопротивления, относительно осей симметрии сечения фасонки, Вы же именно её проверяете.
Все же глубина врезки должна каким-то образом быть учтена, она же окажет влияние на несущую способночт
Consructor_ingener1 вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2020, 23:56
#11
JIupin


 
Регистрация: 22.04.2013
Сообщений: 22


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- если там про это ничего нет?
А для того, чтобы человек обратил своё внимание на тип узлов с более приемлемой конфигурацией.
Если Вы желаете помочь человеку, то я предполагаю что он с готовностью Вас выслушает.
Я так же, весь внимание...
JIupin вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2020, 00:26
#12
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от JIupin Посмотреть сообщение
с более приемлемой конфигурацией
- перед этим надо писать слово «имхо», а не пункт норм, чтобы не вводить доверчивых в заблуждение.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2020, 01:41
| 2 #13
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


ТС, W бери относительно центральной оси Offtop: (вдоль длинной стороны поперечного сечения фасонки )
НО лучше вообще не заморачивайся, а поставь конструктивно ребро и не теряй время на эту лабуду. Иначе простейший сарай можно год проектировать и все еще на стадии расчета сидеть.
Offtop: P.S. Сейчас понабегут адепты всяких программных комплексов и начнут ее считать, моделируя узел в скадах-лирах, а то и вовсе в ансисах

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 22.01.2020 в 01:49.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2020, 04:49
#14
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


А зачем для варианта с врезной в профиль фасонкой (варианты В и Вр) такой толстый фланец (10мм)? Если все усилие передается через продольный шов к профилю, то фланец можно считать заглушкой и принять 4мм?
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2020, 05:45
#15
qwer18


 
Регистрация: 20.04.2015
Расеюшка
Сообщений: 629


Что это за пособие?

----- добавлено через 59 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
а поставь конструктивно ребро и не теряй время на эту лабуду
qwer18 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.01.2020, 06:57
#16
Consructor_ingener1


 
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
НО лучше вообще не заморачивайся, а поставь конструктивно ребро
Тогда как определить глубину врезки?
Consructor_ingener1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.01.2020, 09:17
#17
Consructor_ingener1


 
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259


Цитата:
Сообщение от qwer18 Посмотреть сообщение
Что это за пособие?
Два источника:
- Старый "Пособие по проектированию стальных конструкций (к СНиП II-23-81)";
- Новый "СП 294.1325800.2017 Конструкции стальные. Правила проектирования"
Consructor_ingener1 вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2020, 09:21
#18
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,795


Цитата:
Сообщение от Consructor_ingener1 Посмотреть сообщение
как определить глубину врезки?
Длиной шва. от 4 до 85 катета.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.01.2020, 09:35
#19
Consructor_ingener1


 
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Длиной шва. от 4 до 85 катета.
Получается длина врезки назначается по длине шва, а потом по пособию проверяется влияние врезки на несущую способность?
Тогда, пусть N=20т (условно). Lw=20000(кг)/(4(кол-о швов)*0,7(Bf)*0.6(кf)*2000(Rwf))+1=6,95 см. Врезка будет 7см, и уже учет этой врезку по формуле 101?
Consructor_ingener1 вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2020, 10:37
| 2 #20
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
делать проще и надежней
Это означает что ни в коем случае не так, как на вашем эскизике.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2020, 10:37
#21
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,795


Цитата:
Сообщение от Consructor_ingener1 Посмотреть сообщение
+1
+4. Да.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2020, 11:02
#22
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Это означает что ни в коем случае не так, как на вашем эскизике.
это почему же?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2020, 11:12
#23
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,795


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
это почему же?
Не надо умножать сущности. 2 плоскости.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2020, 11:35
#24
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Не надо умножать сущности. 2 плоскости.
переведи на русский
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2020, 12:05
#25
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,795


Зачем фасонку разрезал?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2020, 12:29
| 1 #26
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Consructor_ingener1, принимайте глубину врезки не менее высоты профиля.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Consructor_ingener1 Посмотреть сообщение
Получается длина врезки назначается по длине шва
Еще стенку профиля на срез проверить.

----- добавлено через ~8 мин. -----
wvovanw, к сожалению, не смог увидеть больше, чем превью.
Предположу, что узел решён, так что не возникает эксцентриситета. Тоже считаю, что в данном узле нужно избавляться от эксцентриситета. Подобные решения с "вилкой" встречал только в заграничных решениях. Как это качественно, а главное -- просто, делать в наших реалиях не представляю.

Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 22.01.2020 в 12:45.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2020, 12:45
| 1 #27
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
это почему же?
1) Монтажная сварка. На кой черт варить кучу пластинок если не для того, чтоб на монтаже болтами просто прикрутить.
2) Место для коррозии. Между пластинами никогда нормально не покрасить, тем более на стройке.
3) Можно выполнять такой узел если большое усилие и хочется его передать без эксцентриситета. Но в большинстве случаев это излишне, ведь связь работает на устойчивость и усилия небольшие.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2020, 13:10
#28
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
3) Можно выполнять такой узел если большое усилие и хочется его передать без эксцентриситета.
именно в данном проекте усилие в связи было +-60т, и именно из-за этого было принято такое решение


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
к сожалению, не смог увидеть больше, чем превью.
удалил нафиг, дабы не разводить срач. Останусь при своём мнении.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2020, 13:14
| 1 #29
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
именно в данном проекте усилие в связи было +-60т
У самого недавно была такая же проблема. Узел принял по ТП 9308-КМ. Но там, как в пособии.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2020, 13:27
1 | 1 #30
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
3) Можно выполнять такой узел если большое усилие и хочется его передать без эксцентриситета.
Offtop: Двойные накладки + болты М24 8.8 в 2 ряда. Просто, быстро и монтажники довольны.
Yuzer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.01.2020, 13:38
#31
Consructor_ingener1


 
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
+4. Да.
Тут я в формуле учел 4 шва и нашел длину шва по одной грани фасонки, имел ввиду так
Consructor_ingener1 вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2020, 13:38
#32
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Двойные накладки + болты М24 8.8 в 2 ряда
Абсолютно согласен и именно так всегда поступаю в таких случаях (больших усилий). Но я написал "можно", а не что это оптимальный узел.
На западе, кстати появились варианты литой "вилки" привариваемой к трубе. Очень красиво, все центрированно.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
усилие в связи было +-60т
Для 60 тонн в таком узле использовать монтажную сварку - вообще должностное преступление.
Vavan Metallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.01.2020, 13:41
#33
Consructor_ingener1


 
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Еще стенку профиля на срез проверить.
Площадь среза получается толщина стенки*длину врезки?
Consructor_ingener1 вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2020, 13:42
#34
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
удалил нафиг, дабы не разводить срач. Останусь при своём мнении.
Поздно. Поймали
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2020, 13:43
#35
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Consructor_ingener1, N/(4*Rs*L*t)
L -- длина врезки.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.01.2020, 14:44
#36
Consructor_ingener1


 
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
N/(4*Rs*L*t)
t-толщина стенки?
Consructor_ingener1 вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2020, 14:45
#37
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от Consructor_ingener1 Посмотреть сообщение
t-толщина стенки?
Да.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2020, 14:55
#38
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Меня вот интересует кто-нть считал на прочность фланец по формуле 100 пособия к СНиП? По ней выходитЮ что этот фланец можно делать вообще из тонкой жести. Бредятина какая-то.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2020, 15:00
#39
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Для 60 тонн в таком узле использовать монтажную сварку - вообще должностное преступление.
Где это прописано?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2020, 15:09
#40
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Меня вот интересует кто-нть считал на прочность фланец по формуле 100 пособия к СНиП?
Это с учётом пластики -- фланец поплыл.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2020, 15:14
#41
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Где это прописано?
в посте 32 этой темы

Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Это с учётом пластики -- фланец поплыл.
Это понятно и об этом под формулой написано. Но уж слишком он "плывет". Это что, в предельном состоянии фланец отрывается от поперечных стенок профиля и держится только на швах, параллельных фасонке натянувшись, как тросик? Даже если так все равно: по формуле выходят проходные толщины очень маленькие. А если динамика?
Вобщем имхо это бредовый подход.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2020, 15:17
#42
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Вобщем имхо это бредовый подход.
Поддерживаю. Методики расчёта требуют уточнения. Тема раскрыта весьма плохо.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.01.2020, 15:25
#43
Consructor_ingener1


 
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Тема раскрыта весьма плохо.
Вот и сразу возникает много вопросов. Видимо толковой методики расчета пока нет, и все считают кто как понимает
Consructor_ingener1 вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2020, 16:45
#44
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Методика есть. На первый взгляд все довольно толково.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2020, 17:09
#45
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Последняя проверка сварного шва сделана неправильно. В знаменателе вместо 2 нужно 4.
И опять без учёта момента от эксцентриситета приложения силы N.
Почему не учтена работа всех 4-х сторон профиля в проверке сварного шва прикрепления профиля к фланцу?
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2020, 17:14
#46
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Методика есть. На первый взгляд все довольно толково.
Интересная вещь. Я сделал себе калькуляторик раньше . Основная неопределенность - это угол сторон трапеции, которая принимается во внимание. Непонятно какой правильно брать. Проще всего под 45 градусов (я так и сделал), в Белене встречал 30 градусов, здесь вообще 1:2.5. Хоть я и принял 45 градусов, но это очень (ппо моему неоправдано) уменьшает эффективную длину швов. Откуда это 1:2.5?
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2020, 17:23
#47
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,795


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Интересная вещь.
Особенно аварии этих узлов.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.01.2020, 17:46
#48
Consructor_ingener1


 
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Методика есть. На первый взгляд все довольно толково.
Может у кого есть СТО, который на примере расчета приведен, интернсно что там пишут
Consructor_ingener1 вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2020, 17:47
#49
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Последняя проверка сварного шва сделана неправильно. В знаменателе вместо 2 нужно 4.
Да.
Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
И опять без учёта момента от эксцентриситета приложения силы N.
Да. Нужно делать без эксцентриситета.
Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Почему не учтена работа всех 4-х сторон профиля в проверке сварного шва прикрепления профиля к фланцу?
Потому, что работают только две стороны (см. графики распределения напряжений на с. 39)
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Откуда это 1:2.5?
Откуда не знаю, но англичане тоже так делают (правда для полки двутавра):


----- добавлено через 36 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Consructor_ingener1 Посмотреть сообщение
Может у кого есть СТО
У меня нету.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1 к 2.5.jpg
Просмотров: 595
Размер:	138.3 Кб
ID:	222259  
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2020, 17:53
#50
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Потому, что работают только две стороны (см. графики распределения напряжений на с. 39)
Ну что-то же две другие стороны несут.
Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Нужно делать без эксцентриситета.
Почему пренебрегаем? Он же есть.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Я сделал себе калькуляторик раньше . Основная неопределенность - это угол сторон трапеции, которая принимается во внимание. Непонятно какой правильно брать. Проще всего под 45 градусов (я так и сделал), в Белене встречал 30 градусов, здесь вообще 1:2.5.
На основе каких предпосылок делался Ваш расчёт?
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.01.2020, 17:55
#51
Consructor_ingener1


 
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Особенно аварии этих узлов.
В итоге узел с врезкой будет надежнее, чем крепление фасонки к фланцу?
Consructor_ingener1 вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2020, 18:08
#52
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
На основе каких предпосылок делался Ваш расчёт?
Да похожих на те, что тут выложены. Просто с углом непонятки...

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Consructor_ingener1 Посмотреть сообщение
узел с врезкой будет надежнее, чем крепление фасонки к фланцу?
Конечно. Только получается на связях мы вырезку делаем в то время, как решетку фермы, где напряжения больше варим просто встык без фасонок, врезок и прочей лабуды. Некий дисонанс: узлы на менее напряженных и ответсвенных элементах получаются более сложными и имеют бОльшую несущую способность. Ведь врезка длиной 1.6 сторны профиля уже обеспечиввает равнопрочность. Логично с врезкоы выполнять нижние пояса ферм, нежели связи.
Хотя я практически всегда делаю с врезкой, но вот с этой темы задумался
Vavan Metallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.01.2020, 18:12
#53
Consructor_ingener1


 
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259


И теперь интересно, есть несколько методик расчета, и кто какой больше придерживается?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Да похожих на те, что тут выложены. Просто с углом непонятки...

----- добавлено через ~4 мин. -----

Конечно. Только получается на связях мы вырезку делаем в то время, как решетку фермы, где напряжения больше варим просто встык без фасонок, врезок и прочей лабуды. Некий дисонанс: узлы на менее напряженных и ответсвенных элементах получаются более сложными и имеют бОльшую несущую способность. Ведь врезка длиной 1.6 сторны профиля уже обеспечиввает равнопрочность. Логично с врезкоы выполнять нижние пояса ферм, нежели связи.
Хотя я практически всегда делаю с врезкой, но вот с этой темы задумался
Вот тоже после изучения пособия мысль в голову пришла, что методика не очень хороша, в плане учета некоторых нюансов.
Consructor_ingener1 вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2020, 18:48
1 | #54
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Ну что-то же две другие стороны несут.
В запас не учитываем.
Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Почему пренебрегаем? Он же есть.
Если есть, то не пренебрегаем. Но можно сделать накладки с двух сторон и уйти от эксцентриситета.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2020, 19:18
#55
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Но можно сделать накладки с двух сторон и уйти от эксцентриситета.
Как правило, такие узлы применяют при больших нагрузках и со врезкой. Тогда приведенный расчёт теряет смысл.
А при небольших нагрузках, когда в узле достаточно 2-3 болтов (и ставить накладки на такое количество болтов, наверное, не очень оправдано), вопрос эксцентриситета весьма актуальный. Особенно, если без врезки.

----- добавлено через ~14 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Да похожих на те, что тут выложены. Просто с углом непонятки...
А что заставило сомневаться в п. 15.19 Пособия к СНиП (он же п. 14.4.4 СП 294)?
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2020, 19:36
#56
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
А что заставило сомневаться в п. 15.19 Пособия к СНиП (он же п. 14.4.4 СП 294)?
Да где-то то же, что и заставило засомневаться в адекватности формулы 100.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2020, 19:42
#57
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Кстати, в СП 294 в ф. 98 присутствует Rth. А где его брать?
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2020, 20:14
#58
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Из отменённого СНиПа 81 года. Эту проверку заменили, проверкой индекса Z (на расслой).
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2020, 20:26
#59
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Из отменённого СНиПа 81 года. Эту проверку заменили, проверкой индекса Z (на расслой).
Это понятно. Почему она всплыла в СП 294?
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2020, 20:35
#60
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Почему она всплыла в СП 294?
Потому, что сей докУмент безбожно передирался со старого пособия. Часто, похоже, бездумно .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2020, 20:59
#61
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


И ещё один очень интересный момент.
Коэффициент γf в ф. 96 СП 294 изменяется от 0,6 до 1 в зависимости от условной гибкости профиля (λ_). Под профилем же подразумевается стержень?
При λ_ ≤ 0,45 --> γf = 0,6.
При λ_ > 0,45 --> γf = 0,54+0,15λ_ ≤ 1.
Почему λ_ такое маленькое? Это же гибкость около 13. И γf = 1 уже при гибкости около 30. Какой смысл этого коэффициента, если он равен 1 в 99,5% расчётных случаев?
При этом в "Руководстве по проектированию стальных конструкций из гнутых замкнутых профилей" (1978 г.) в ф. 30 этот коэффициент всегда равен 0,6.
Что так улучшило работу связи?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Потому, что сей докУмент безбожно передирался со старого пособия.
Причём даже изменение 1 его не улучшило. В основном поправили грамматические ошибки
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2020, 23:20
#62
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Почему она всплыла в СП 294?
- косяк, ошибка, бардак, назовите как хотите.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2020, 23:52
1 | #63
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Вот скрестил ежа с бегемотом и накидал по быстрому расчет. Еслит брать соотношение распределения усилия по толщине фланца 1:2.5, то узел без врезки для несильно нагруженных связей очень даже неплохо проходит. Тоесть для элементов подбираемых "по гибкости" нефиг врезки делать. Че думаете? (Если, конечно, украинский понимаете )
Вложения
Тип файла: xlsx Хвостовик.xlsx (53.5 Кб, 170 просмотров)
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2020, 00:33
#64
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Получилось интересно. Теперь вопрос в законности применения методики.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.01.2020, 08:27
#65
Consructor_ingener1


 
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Вот скрестил ежа с бегемотом и накидал по быстрому расчет
Видимо не увидел, а проверка по прочности по любимой формуле 100 не реализована?
Consructor_ingener1 вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2020, 09:29
#66
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Consructor_ingener1 Посмотреть сообщение
проверка по прочности по любимой формуле 100 не реализована?
Нет. Убрал ее как ненужный рудимент.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2020, 09:50
#67
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Особенно аварии этих узлов.
Может поделитесь примерами и ссылками? Буду признателен.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2020, 10:17
#68
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Получилось интересно. Теперь вопрос в законности применения методики.
Законность...
Часто у вас проверяющие уточняли такие тонкости? Это, конечно, если речь о чисто формальности, а не о соответствии законам физики.
Offtop: В файле эксцентриситет надо поменять для сечения нетто.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2020, 10:18
1 | #69
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,795


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Может поделитесь примерами и ссылками?
https://forum.dwg.ru/attachment.php?...3&d=1579700743
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2020, 14:24
#70
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
https://forum.dwg.ru/attachment.php?...3&d=1579700743
Не увидел разрушения по сжатоизогнутому из плоскости сечению фасонки
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2020, 16:12
#71
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Теперь вопрос в законности применения методики.
Беленя, Спецкурс, 1991 год. Те же самы пироги: в каждую сторону 2.5.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 383
Размер:	25.8 Кб
ID:	223180  
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2020, 18:39
#72
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Беленя, Спецкурс, 1991 год. Те же самы пироги: в каждую сторону 2.5.
С Еврокода слямзили
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2020, 20:56
#73
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Consructor_ingener1 Посмотреть сообщение
Тогда как определить глубину врезки?
Как сказали выше - по длине шва, необходимого для восприятия усилия. При этом лично я ее делаю не менее 1.2 от высоты профиля (1.2*h). Даже если для восприятия усилия надо, скажем, 0.5h.
Если усилия совсем уж мелкие (под мелкими я подразумеваю менее 0,2...0,25 Ry) - то равной h. Меньше высоты не делаю никогда. Почему - считайте, что конструктивно, ибо лень долго писать.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2020, 21:39
#74
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
0,2...0,25 Ry
- при гибкости 200 будет только 0,15Ry, при гибкости 150 будет 0,3Ry.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2020, 21:44
#75
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Offtop:
- при гибкости 200 будет только 0,15Ry, при гибкости 150 будет 0,3Ry.
Offtop: связи не всегда по гибкости подбираются
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2020, 21:59
#76
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
С Еврокода слямзили
"Слямзить" просто открыв Еврокод не могли по причине отсутствия в то время оного. Методики конечно, существовали, но я не думаю, что для этого нужно было привлекать агентов внешней разведки .
Я думаю это какая-то полутеоретическая полуэмпирическая зависимость истоки которой я, правда, понять ее могу.
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
я ее делаю не менее 1.2 от высоты профиля (1.2*h)
Излишне. Даже рекомендации дают минимум 0.8. Максимум 1.6 1.6 - это уже практически равно несущей способности профиля по пределу текучести. Это уже для нижних поясов ферм, тяжей и пр.
Вообще после этой темы я думаю, что врезки буду закладывать знааачительно реже Тем более, массовый изготовитель врезок этих не любит.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2020, 23:44
#77
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Излишне. Даже рекомендации дают минимум 0.8. Максимум 1.6 1.6 - это уже практически равно несущей способности профиля по пределу текучести. Это уже для нижних поясов ферм, тяжей и пр.
Вообще после этой темы я думаю, что врезки буду закладывать знааачительно реже Тем более, массовый изготовитель врезок этих не любит.
Пусть дают, мне не жалко.
Но я знаю, как безобразно по факту это выполняют. Даю и буду давать для связей 1-1.2, если по расчету не требуется больше. Лишние несколько кг металла и сантиметров шва в стоимости каркаса будут в пределах погрешности
Offtop: Это не 60Б2 вместо 45Б1 заложить .
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2020, 23:54
#78
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


  1. На узлах не наэкономишь.
  2. Большинство аварий из-за узлов.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2020, 09:38
#79
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Тоже ставлю врезку на глубину 1-1,2 высоты профиля.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Вообще после этой темы я думаю, что врезки буду закладывать знааачительно реже Тем более, массовый изготовитель врезок этих не любит.
Но и требования к качеству изготовления узлов без врезки значительно выше. Качество сварки выходит на первое место.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2020, 09:42
#80
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Но и требования к качеству изготовления узлов без врезки значительно выше. Качество сварки выходит на первое место.
именно. С врезкой можно заложить запас по длине шва на пару-тройку см, без врезки - уже не заложишь.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2020, 10:18
#81
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
требования к качеству изготовления узлов без врезки значительно выше. Качество сварки выходит на первое место.
Каким образом? Разве при врезке не нужно нормально приваривать? Ведь именно фланговые, а не лобовые швы обладают наибольшей неравномерностью распределения напряжений по длине .
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Лишние несколько кг металла и сантиметров шва в стоимости каркаса будут в пределах погрешности
Кг металла и сантиметры не проблема. Наиболее "напрягающим" процессов в данном случае является выполнения паза для врезки.
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
С врезкой можно заложить запас по длине шва на пару-тройку см
По поводу запасов.
Проф. труба 100х100х3 длиной 6м из стали С235 по устойчивости 77кН. Для того, чтобы обеспечить прочность врезки необходимо всего навсего 50мм оной. Это если брать чисто врезку, без учета подержки фланца (пусть даже тоненького). При врезке в 120мм коэффициент использования уже где-то 0.4.
Если это распорка, подобранная по гибкости подскажите, каким боком сюда обязатаельна врезка, да еще и с таким запасом?
При этом эта распорка по ферме из ГЗП, или по ферме из двутавров, где раскосы приварены встык без фасонок, врезок и пр. Приопорные раскосы очень часто на пределе, особенно в плане сварки. Где логика? Вы слышали о концентрации материала там, где нужно? Или более и менее ответственных узлах?

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 17.02.2020 в 10:58.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2020, 14:14
#82
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Кг металла и сантиметры не проблема. Наиболее "напрягающим" процессов в данном случае является выполнения паза для врезки.
нет особой разницы - выполнять паз на 1.2 или 0.8. Разница есть между "выполнять паз и не выполнять".

Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
По поводу запасов.
Проф. труба 100х100х3 длиной 6м из стали С235 по устойчивости 77кН. Для того, чтобы обеспечить прочность врезки необходимо всего навсего 50мм оной. Это если брать чисто врезку, без учета подержки фланца (пусть даже тоненького). При врезке в 120мм коэффициент использования уже где-то 0.4.
Если это распорка, подобранная по гибкости подскажите, каким боком сюда обязатаельна врезка, да еще и с таким запасом?
При этом эта распорка по ферме из ГЗП, или по ферме из двутавров, где раскосы приварены встык без фасонок, врезок и пр. Приопорные раскосы очень часто на пределе, особенно в плане сварки. Где логика? Вы слышали о концентрации материала там, где нужно? Или более и менее ответственных узлах?
Offtop: Ваван, я не собираюсь спорить и укакиваться, что-то доказывая. Я к своей точке зрения пришел в течении многих лет работы, в том числе с змк. И я знаю, как и что в массе своей ЗМК изготавливают. Так что считай себя правым, мне как-то не особо это важно. А я буду делать так, как я считаю нужным
P.S. Ты то 45Б1 на 60Б2 меняешь, то за 5 см пластинки горой стоишь. Как-то... Странновато
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2020, 20:57
#83
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Разница есть между "выполнять паз и не выполнять".
Ну так а я о чем?

Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Я к своей точке зрения пришел в течении многих лет работы, в том числе с змк. И я знаю, как и что в массе своей ЗМК изготавливают.
А ты не подумал, что я об этом тоже могу неплохо знать?

Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
считай себя правым, мне как-то не особо это важно
Не путай обсуждение с соревнованием.

Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Ты то 45Б1 на 60Б2 меняешь, то за 5 см пластинки горой стоишь. Как-то... Странновато
Ничего странноватого.
Во перых я никогда именно ТАКОЙ замены не проводил, это ты прицепился.
А вот именно зная специфику многих заводов могу сказать, что врезка - это в большинстве своем ручной труд. Сверловка - пропилка. Такова вот специфика. Оно, конечно, со временем изменится и к нам и к вам придут станки с ЧПУ для профилей массово. Но пока этого нет.
Ну и в который раз: ты, зная специфику заводов делая КМД на фермы из профильных труб выполняешь врезки, фасонки и пр?

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 17.02.2020 в 21:41.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2020, 01:12
2 | #84
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Ну и в который раз: ты, зная специфику заводов делая КМД на фермы из профильных труб выполняешь врезки, фасонки и пр?
Нет.
Вот только бесфасоночные узлы ферм и связи-распорки зачастую делают сварщики разной квалификации. И контроль этих узлов у отк - разный. Криворучку к фермам не подпустят, а вот связи-распорки варить - запросто. И тот шов, который на узлах фермы отк забракует и заставит переделать, в узлах связей запросто пропустят.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
А вот именно зная специфику многих заводов могу сказать, что врезка - это в большинстве своем ручной труд. Сверловка - пропилка. Такова вот специфика. Оно, конечно, со временем изменится и к нам и к вам придут станки с ЧПУ для профилей массово. Но пока этого нет.
Нет станков. И заводы не любят врезку. Но.. Они вообще много чего не любят. Думаешь, они любят делать сварные двутавры с полным проваром стенка-полка? Не-а, не любят. А бывает, что надо.
Offtop: Вообще, с точки зрения ЗМК, лучший заказчик - это тот, который заплати аванс 60% и свалил в туман, не требуя конструкций

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 18.02.2020 в 01:18.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2020, 09:58
#85
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Думаешь, они любят делать сварные двутавры с полным проваром стенка-полка? Не-а, не любят. А бывает, что надо.
Чисто спортивный интерес: почему нельзя выполнить бОльше катет шва в этом случае ?
Из последнего что мне попадалось - катет шва 18мм для сварной балки для стенки в 30мм.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2020, 10:02
#86
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
почему нельзя выполнить бОльше катет шва в этом случае ?
- возможно, так лучше работает стык по усталостным трещинам, т. к. такое требование только для верхних поясов подкрановых балок тяжёлых режимов.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2020, 10:46
#87
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Вот только бесфасоночные узлы ферм и связи-распорки зачастую делают сварщики разной квалификации. И контроль этих узлов у отк - разный. Криворучку к фермам не подпустят, а вот связи-распорки варить - запросто
Так напиши про степень ответственности швов! В чем проблема?!
Если хочется запас - можно взять толще фланец.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2020, 11:58
#88
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Так напиши про степень ответственности швов! В чем проблема?!
Если хочется запас - можно взять толще фланец.
Ваван, даже если я напишу в КМе про "особо ответственный шов крепления фасонки связи к самой связи" - до сварщика это не дойдет. Выкинут нафиг либо КМДшник, либо технолог. Ибо у них в голове не уложится особо ответственный шов в безответственной конструкции (а связи никогда на заводах ответственными конструкциями не считались)
Проблема в том, что "написать" - еще не "хорошо сварить". на заборах тоже вон пишут (именно так будут думать на змк)
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2020, 12:23
#89
gad

Строитель
 
Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Чисто спортивный интерес: почему нельзя выполнить бОльше катет шва в этом случае ?
Угловые швы хуже переносят динамику, несущая угловых швов при равном "расходе сварных материалов" меньше (стыковой расчетное сопротивление больше, угловой по металлу шва обычно вылетает при проверке).
gad вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2020, 13:42
#90
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Думаешь, они любят делать сварные двутавры с полным проваром стенка-полка
Думаю, у некоторых изготовителей этом процесс автоматизирован по типу автоматов для сварки труб большого диаметра.
Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Чисто спортивный интерес: почему нельзя выполнить бОльше катет шва в этом случае ?
Где это не ограничено условиями работы конструкций (например подкрановые балки 7К) - можно, во многих случаях даже без увеличения катета. Но при увеличении катета масса наплавленного металла растет в квадрате.
Работал с одной организацией, где царил культ сварки. Там виртуозно, на мой непросвещенный взгляд использовали всевозможные виды сварки. Никогда не было вопросов по разделке кромок, более того, где возможно, предпочитали соединениям на накладках стыковые швы. Варят автоматом на монтаже листовые конструкции, в т. ч. шаровые резервуары. Не думаю, что кромки подготавливают вручную.

Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Так напиши про степень ответственности швов! В чем проблема?!
Если хочется запас - можно взять толще фланец.
Ладно спорить - все равно ничего нового не скажете. Оба по-своему правы. Если бы все думали и делали одинаково - жить было бы скучно и прогресса не происходило.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2020, 13:51
#91
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Где это не ограничено условиями работы конструкций (например подкрановые балки 7К) - можно, во многих случаях даже без увеличения катета. Но при увеличении катета масса наплавленного металла растет в квадрате.
Работал с одной организацией, где царил культ сварки. Там виртуозно, на мой непросвещенный взгляд использовали всевозможные виды сварки. Никогда не было вопросов по разделке кромок, более того, где возможно, предпочитали соединениям на накладках стыковые швы. Варят автоматом на монтаже листовые конструкции, в т. ч. шаровые резервуары. Не думаю, что кромки подготавливают вручную.
У меня обратная ситуация: сварщика почти всегда просят убрать разделку. Им проще варить большим катетом, чем делать разделку кромки.
С подкрановыми балками не связываемся - отдаем на изготовление в другие компании.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2020, 14:01
#92
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Думаю, у некоторых изготовителей этом процесс автоматизирован по типу автоматов для сварки труб большого диаметра.
полный провар = разделка кромок.
Без разницы, насколько она автоматизирована, это дополнительная операция, которая увеличивает сроки изготовления и, соответственно, себестоимость

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
У меня обратная ситуация: сварщика почти всегда просят убрать разделку. Им проще варить большим катетом, чем делать разделку кромки.
С подкрановыми балками не связываемся - отдаем на изготовление в другие компании.
"Проще" не равно "лучше" и "правильно". Offtop: мне вон проще с парковки тронуться, разогнаться до 75-78 и прям до дома. но вот незадача - всякие светофоры, другие машины, "уступи дорогу" и прочие пешеходы мешаются...
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2020, 14:32
#93
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
"Проще" не равно "лучше" и "правильно".
Я же не сказал, что это всегда согласовываем. По длине стыки с разделкой кромки делают без проблем.

Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
полный провар = разделка кромок.
Если можно словить усилия угловыми швами - почему нельзя ? Кстати, еще ни разу не видел, чтобы базу к колонне приварили с разделкой.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2020, 15:02
#94
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Я же не сказал, что это всегда согласовываем. По длине стыки с разделкой кромки делают без проблем.


Если можно словить усилия угловыми швами - почему нельзя ? Кстати, еще ни разу не видел, чтобы базу к колонне приварили с разделкой.
При чем тут база? Базы не делают под полный провар.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2020, 15:47
#95
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
При чем тут база? Базы не делают под полный провар.
У меня в промке встречались базы с полным проваром.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2020, 15:49
#96
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
У меня в промке встречались базы с полным проваром.
Полный провар в базе.. Зачем? На какое сочетание? Цифры (реальные) можете привести?
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2020, 15:52
#97
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Полный провар в базе.. Зачем? На какое сочетание? Цифры (реальные) можете привести?
Цифры сейчас не скажу лет 5-6 назад было. Цех был под выплавку стали.
Я почему и удивился, что базы с полным проваром не встречаются.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2020, 15:53
#98
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Без разницы, насколько она автоматизирована, это дополнительная операция, которая увеличивает сроки изготовления и, соответственно, себестоимость
Наверное разница все же есть, например если масса наплавленного металла возрастет раза в 3-4, соответственно скорость сварки. Плюс сварочные напряжения.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2020, 16:23
#99
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Цифры сейчас не скажу лет 5-6 назад было. Цех был под выплавку стали.
Я почему и удивился, что базы с полным проваром не встречаются.
ну, давай так.
Шов с полным проваром - по сути, шов стыковой. В здравом уме вряд ли кто станет через стыковой шов передавать не осевые усилия.
Вертикальное сжатие в колоннах в случае больших значений передается через плотную подгонку. Остается отрыв.
И вот вопрос.. Что это должен быть за отрыв, который рвет несколько метров (а даже у какого-нибудь 30К1 по контуру примыкания - более 1.5 метра шва; несущая способность 1 см 8-ки заводского - 1 тонна, если грубо) и от чего он возникает? от каких таких усилий колонна пытается взлететь в стратосферу, как тополь-м?
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2020, 17:16
#100
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Бармаглотище, я думаю ответ до удивления прост: через швы передавалось и сжатие. Фрезерока торца огромной колонны - это для большинства даже больших заводом МК нерешаемая, или очень дорогостоящая задача.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2020, 17:36
#101
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
ну, давай так.
Шов с полным проваром - по сути, шов стыковой. В здравом уме вряд ли кто станет через стыковой шов передавать не осевые усилия.
Вертикальное сжатие в колоннах в случае больших значений передается через плотную подгонку. Остается отрыв.
И вот вопрос.. Что это должен быть за отрыв, который рвет несколько метров (а даже у какого-нибудь 30К1 по контуру примыкания - более 1.5 метра шва; несущая способность 1 см 8-ки заводского - 1 тонна, если грубо) и от чего он возникает? от каких таких усилий колонна пытается взлететь в стратосферу, как тополь-м?
Бармаглотище, я по памяти порядок цифр точно не вспомню. Кран таскал чашу со сталью. Колонна двухветвевая. Сейсмика точно была. Фундаментные болты точно были М64 и сваренные в отдельные блоки по 8 штук.

----- добавлено через 38 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
через швы передавалось и сжатие.
Вот только хотел написать, что усилия передаются через швы и касание.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2020, 19:06
#102
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Бармаглотище, я думаю ответ до удивления прост: через швы передавалось и сжатие. Фрезерока торца огромной колонны - это для большинства даже больших заводом МК нерешаемая, или очень дорогостоящая задача.
а его и не надо фрезеровать в подавляющем большинстве случаев (по секрету: торец профиля редко фрезеруют. Даже сварного).
Припуск на торцовку, ленточная пила, проверка щупом 0.3 и все счастливы - не лезет.

А вот сжатие в этих швах точно будет (если с полным проваром). Через плотное касание ничего не передать - расплавили нафиг все касание. Нету его, есть металл шва. Вопрос - зачем он там нужен-то был, металл этот вместо касания? И снова возвращаемся либо к отрывам в сотни тонн, либо к неграмотному КМщику (других вариантов я не вижу)

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 18.02.2020 в 19:19.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2020, 21:44
#103
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Припуск на торцовку, ленточная пила, проверка щупом 0.3 и все счастливы - не лезет.
Ну, на заметку возьму , спасибо. Хотя всегда считал, что нужно передавать именно через фрезеровку. Ну, да Бог с ней, с фрезеровкой торца профиля. Плита опорная может иметь грибовидность. Строгать надобно. А приварить толстым претолстым швом проще. А если еще кромки снять (что тоже геморно, но проще чем фрезеровка и строжка) то еще менше проволоки спалить придется. Чем плохо? Ничем
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2020, 22:14
#104
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Припуск на торцовку, ленточная пила, проверка щупом 0.3 и все счастливы - не лезет.
Ссылку на норматив с требованиями к чистоте обработки поверхностей можно?
Еще надо в горизонтальном положении собрать, прижать базу с усилием к стержню и все проконтролировать перед сваркой.

Насколько знаю сжимающие усилия допускается учитывать только через фрезерованный в сборе (вместе с траверсами и ребрами) торец колонны на строганую поверхность плиты.
С острожкой плит было туго и заводы согласовывали, особенно для баз без траверс, на равнопрочные швы (высотой равной толщине полки-стенки) или сварку с полным проваром.

Не раз встречал чертежи "с полным проваром".
Сам в таких случаях отдаю на откуп изготовителя.

Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Через плотное касание ничего не передать - расплавили нафиг все касание
А угловыми швами не расплавите?

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Ну, на заметку возьму
Важен не процесс, а результат. Без разницы: фрезеровать, строгать, пилить, резать плазмой или лазером или что-то еще - главное обеспечить класс обработки и геометрию поверхностей.

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 19.02.2020 в 07:56.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2020, 09:22
#105
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Ну, на заметку возьму , спасибо. Хотя всегда считал, что нужно передавать именно через фрезеровку. Ну, да Бог с ней, с фрезеровкой торца профиля. Плита опорная может иметь грибовидность. Строгать надобно. А приварить толстым претолстым швом проще. А если еще кромки снять (что тоже геморно, но проще чем фрезеровка и строжка) то еще менше проволоки спалить придется. Чем плохо? Ничем
Строгать плиты по факту надобно тоже далеко не всегда.
Толстый-претолстый шов - тоже не самая простая вещь. Катет 8 - однопроходной (заводской даже 10 можно сделать). Т.е., прошли 1 раз эти метры - и готово. А вот, например, "толстый-претолстый" 20 мм - уже три прохода минимум. После каждого шлак отбивать и т.д. А полный провар - это тоже не просто заварил и усе. Это подготовили кромки (а там ствол колонны кантовать надо и не один раз), потом подварили корень шва, зачистили, заварили основной шов, зачистили, просветили УЗК... Тоже многодельно, на самом деле.


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Насколько знаю сжимающие усилия допускается учитывать только через фрезерованный в сборе (вместе с траверсами и ребрами) торец колонны на строганую поверхность плиты.
Ссылку на норматив можно? = ))
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
А угловыми швами не расплавите?
малую часть. Посмотрите на швы в разрезах - сколько расплавляется угловыми швами. Там глубина проплавления совсем не равна катету шва


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Ссылку на норматив с требованиями к чистоте обработки поверхностей можно?
Встречный вопрос: фланцы и фрикционы под какой щуп проверяются?

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 19.02.2020 в 09:41.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2020, 10:17
#106
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Насколько знаю сжимающие усилия допускается учитывать только через фрезерованный в сборе (вместе с траверсами и ребрами) торец колонны на строганую поверхность плиты.
С острожкой плит было туго и заводы согласовывали, особенно для баз без траверс, на равнопрочные швы (высотой равной толщине полки-стенки) или сварку с полным проваром.
Это для меня немного странно на нынешней работе ( немного рушится мировоззрение ).
У меня колонны под 10-ти этажное здание. Стволы колонн порезаны на ленточной пиле, базы 40мм не фрезерованы, но базы приварены к колоннам катетом 6мм. Фрезера нет.
Получается 100% плотного прилегания базы не добиться, как ни крути, а 6мм шов на себе все не затащит.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2020, 11:54
#107
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,795


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Получается 100% плотного прилегания базы не добиться, как ни крути, а 6мм шов на себе все не затащит.
Да. Если колонны чугунные. Там без фрезеровки никак.
В остальных случаях фрезеровка - лишняя.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2020, 12:01
#108
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Важен не процесс, а результат. Без разницы: фрезеровать, строгать, пилить
Не надо умничать, это я и сам прекрасно понимаю.
Только у желающего прикопаться всегда найдется повод (см. рисунок)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.JPG
Просмотров: 149
Размер:	38.1 Кб
ID:	223284  
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2020, 14:31
#109
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Строгать плиты по факту надобно тоже далеко не всегда.
Насчет обязательности острожки плит, похоже, я заблуждался. Посмотрел старые серии - там строгали только для безвыверочного монтажа.

Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Встречный вопрос: фланцы и фрикционы под какой щуп проверяются?
Это не одно и то же - контакт торца и плоскости или контакт двух плоскостей + у ФС контролируется плотность околоболтовой зоны.
Кстати, требование фрезеровки фланцев после сварки в силе или отменено?

Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Не надо умничать
Я не умничаю. Вы тоже совершенно верно заметили про грибовидность.
Меня интересует вопрос где и как нормируется плотное касание?
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2020, 14:42
#110
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Насчет обязательности острожки плит, похоже, я заблуждался. Посмотрел старые серии - там строгали только для безвыверочного монтажа.


Это не одно и то же - контакт торца и плоскости или контакт двух плоскостей + у ФС контролируется плотность околоболтовой зоны.
Кстати, требование фрезеровки фланцев после сварки в силе или отменено?


Я не умничаю. Вы тоже совершенно верно заметили про грибовидность.
Меня интересует вопрос где и как нормируется плотное касание?
фрезеровка фланцев проистекает именно из требования "под щуп 0.3".
И чем принципиально отличаются контакт плоскости и торца и контакт двух плоскостей? С точки зрения передачи усилия? Околоболтовой зоны? Да. Именно там и проверяется плотный контакт. Щупом 0.3.
Или вы думаете, что строжка/фрезеровка дают прям идеальную поверхность, без неровностей даже на микрон? Я, может, кого удивлю - но нет, там тоже могут быть неровности. Особенно, если станок уже "поюзаный"
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2020, 17:29
#111
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,795


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
И чем принципиально отличаются контакт плоскости и торца и контакт двух плоскостей?
Сингулярностью. Причём на порядок.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2020, 19:02
#112
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Или вы думаете, что строжка/фрезеровка дают прям идеальную поверхность
Вы невнимательно читаете мои посты - я как раз говорю, что не важен способ обработки, а важен результат.
Ответьте, если можете на мои вопросы
- Обязательна ли фрезеровка фланцев после сварки?
- Где и как нормируются требования к поверхностям плиты и торца стержня для обеспечения передачи сжатия через фрезерованный торец?
Я, например, не нашел. Похоже, что даже требования к фрезерованным торцам улетучились.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2020, 19:03
#113
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Сингулярностью. Причём на порядок.
Чем-чем? = ))

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Вы невнимательно читаете мои посты - я как раз говорю, что не важен способ обработки, а важен результат.
Ответьте, если можете на мои вопросы
- Обязательна ли фрезеровка фланцев после сварки?
- Где и как нормируются требования к поверхностям плиты и торца стержня для обеспечения передачи сжатия через фрезерованный торец?
Я, например, не нашел. Похоже, что даже требования к фрезерованным торцам улетучились.
Не обязательна, если *читаем требования сп70*. По факту - требуется не всегда (сварка в жестких кондукторах, предварительный нагрев и выгиб фланца перед приваркой и другие ухищрения, на которые идуи технологи ЗМК)
Ни разу не встречал таких требований. По факту на производстве проверяют тем же щупом 0.3
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2020, 20:03
#114
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,795


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Чем-чем?
Да. Именно.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2020, 20:09
#115
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Да. Именно.
Offtop: Делись грибами, а...
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2020, 10:34
#116
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,795


Offtop: Щас! И это не грибы.
Мне вообще ваш схоластический спор не понятен.
Хоть бы картинку нарисовали где и что варится и куда щуп вставляется.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2020, 12:37
#117
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Хоть бы картинку нарисовали где и что варится и куда щуп вставляется.
Вроде действующий СП 53-101-98. 7.16 Торцы и поверхности деталей, непосредственно передающих опорные давления путем плотного касания, должны быть механически обработаны. - НИ О ЧЕМ

Отмененный СНиП III-18-75 1.86. Шероховатость поверхности после строжки, фрезерования и сверления должна быть не грубее третьего класса чистоты поверхности по ГОСТ 2789-73.

Спращиваю, потому, что мне задавали подобные такие вопросы. Но там я был спокоен - культура производства на уровне, ОТК на месте входящий и прочий контроль на каждой операции.
Хуже когда делают на "коленке" в небольших цехах и даже в мыслях не будет проверить, неплоскостность листов.
М почему 03, мм? Может надо 0,1 мм (как в приболтовой зоне) или достаточно 0,5 мм?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фрезерованный торец.png
Просмотров: 88
Размер:	5.2 Кб
ID:	223324  
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2020, 13:48
#118
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Offtop: Щас! И это не грибы.
Offtop: Трава?
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2020, 13:55
#119
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,795


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Миниатюры
И куда ты там собрался вставлять щуп?
Offtop: Бармаглотище, это после чтения этой ветки. Читаю
Расчет узла связи из ГСП по пособию по проектированию стальных конструкций.
Вдруг база вылезла да ещё и с каким-то "щупом". Вот сингулярность и возникла.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2020, 14:00
#120
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Может надо 0,1 мм (как в приболтовой зоне) или достаточно 0,5 мм?
0,1?
СП 70

Цитата:
4.6.7 Заданное проектом натяжение болтов следует обеспечивать затяжкой гаек или вращением головок болтов до расчетного момента закручивания, либо поворотом гаек на определенный угол, либо другим способом, гарантирующим получение заданного усилия натяжения болтов.

Порядок натяжения должен исключать образование неплотностей в стягиваемых пакетах, контролируемых щупом толщиной 0,3 мм в соответствии с 4.6.14.
Цитата:
4.6.14 .....

Щуп толщиной 0,3 мм не должен проникать между деталями соединения в зону, ограниченную радиусом 1,3 d0 от оси болта, где d0 - номинальный диаметр отверстия, мм.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2020, 14:51
#121
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Вдруг база вылезла да ещё и с каким-то "щупом". Вот сингулярность и возникла.
Offtop: Вопрос был задан про сварку из спортивного интереса, дабы не плодить тему. Согласен, сделано было не в рамках ГОСТ на форумное обсуждение, но эксперт пропустил в производство.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2020, 17:06
#122
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
0,1?
СП 70
4.6.17 .....Зазоры между соприкасающимися плоскостями фланцев в местах расположения болтов не допускаются. Щуп толщиной 0,1 мм не должен проникать в зону радиусом 40 мм от оси болта.
Т к. усилие передается через торец стержня, то вполне логично, что зазора между стержнем и пластиной быть не должно.

Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
И куда ты там собрался вставлять щуп?
Не я, а Бармаглотище - между двутавром и пластиной
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2020, 17:46
#123
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Про 0,3 мм указанно в п.5 табл.7 СП 53-101-98.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2020, 21:50
#124
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Про 0,3 мм указанно в п.5 табл.7 СП 53-101-98.
Спасибо. Согласен.
Раз требований по сборке для данного случая нет, то зазор менее 0,3 мм вроде обеспечивает автоматически.
.......
Вообще по СП 53-101-98 интересно получается. 11.3 Предельные отклонения геометрических размеров сборочной единицы, передаваемой для сварки" нормируются 0,0007B и 0,3 мм,
а 11.4 Зазор и смещение кромок деталей, собранных под сварку, должны соответствовать требованиям ГОСТ 5264, ГОСТ 8713, ГОСТ 14771, ГОСТ 22261., т. е. до 2 мм.

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 21.02.2020 в 13:35.
Старый Дилетант вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет узла связи из ГСП по пособию по проектированию стальных конструкций.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как подойти к проектированию стальных конструкций горных выработок? ФАХВЕРК Металлические конструкции 11 11.12.2019 13:20
Можно ли проложить временную дорогу вблизи частного дома? Loca Технология и организация строительства 4 02.11.2018 14:13
Нужны ли вертикальные связи по колоннам в металлическом каркасе, выполняемом без ограждающих конструкций?.. Паша_88 Металлические конструкции 63 08.06.2016 12:17
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчет узла фермы из круглых труб Volod'ka Конструкции зданий и сооружений 2 26.02.2010 23:38