| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Коэффициент трения бетон-грунт
конструктор
Москва
Регистрация: 21.06.2006
Сообщений: 49
|
||
Просмотров: 60765
|
|
||||
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683
|
arser, в одной старой книге читал, что данные значения получены по результатам множественных исследований, проведеных в полевых условиях. Для каждого грунта были выведены средние показатели в зависимости от типа, состояния и глубины заложения. Книга дома, по памяти автора не скажу.
|
|||
![]() |
|
||||
аспирант, инженер Регистрация: 22.09.2008
Тольятти
Сообщений: 14
![]() |
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683
|
Взял из книги Э.В. Костерина "Основания и фундаменты" (дома другая).
Т.е. данные таблицы СНиП полученны по результатам множественных проведенных и обработанных статических испытаний свай (вдавливающей и выдергивающей нагрузками). Приборы и методика испытаний приведены в ДСТУ Б.В.2.1-1-95 (ГОСТ 5686-94) П.С. Сейчас значения в СНиП немного уточнены, но в общем сходство очевидно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559
|
А вам для чего? Если по подошве, то Мостовой СНиП 2.05.03-84
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
|
|||
![]() |
|
||||
Andrey P,
это в Астану писать надо ![]()
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
|
|||
![]() |
|
||||
Серёга - Bilder, откуда такие цифры? Камень по камню давно нашел...
Вот еще: РД 31.31.55-93 п.7.56 Цитата:
Пособие по проектированию фундаментов на естественном основании под колонны зданий и сооружений п. 2.22 Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
@$K&t[163RUS], если сам нашёл - зачем спрашиваешь?
0.3-0.7 - для разных поверхнсотей различной обработки (справочнике 1960г. Тут мильён всяких полезных вещей, типа удельного веса всяких экзотических материалов, и коэффициенты трения есть) |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Да. Как и некоторые рекомендуемые параметры физ.мех. храктеристик грунтов в СНиПе. Дорогой проектировщик, ты умный - сам решай, какое из значений принимать! И отвечай потом тоже сам, почему принял больше, когда надо было меньше, и почему здание рухнуло, или почему вышло вдвое дороже соседнего такого же.
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор-механик Регистрация: 27.03.2011
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщений: 2,759
|
Я недавно где-то уже писал, как поступаю в аналогичных ситуациях. Для определения коэффициента трения КОНКРЕТНЫХ материалов беру пластину одного, кладу на неё другой материал и поднимаю первую пластину, пока с неё не начнёт соскальзывать второй материал. Тангенс угла наклона первой поверхности и будет искомой величиной. Это точнее таблиц (сами видите разброс - 0,3...0,7), а для замера нужна обычная линейка.
__________________
Сделать просто очень сложно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.03.2011
Сообщений: 4
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Зря смеётесь...
А ещё в справочниках любят не уточнять тип трения - покоя или скольжения. Я тоже недавно с таким сталкивался, взял и тыкнул пальцем да будет так. ![]()
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
конструктор-механик Регистрация: 27.03.2011
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщений: 2,759
|
Цитата:
![]()
__________________
Сделать просто очень сложно. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор-механик Регистрация: 27.03.2011
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщений: 2,759
|
Цитата:
Вот и загадка: грунтованная поверхность. Определить коэффициент трения экспериментально с имитацией требуемого. Если при перемещении от усилий грунтовка не сдирается или если сдирается.
__________________
Сделать просто очень сложно. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
п.с. в качестве обоснования ссылался на п. 4.18 данного документа Последний раз редактировалось @$K&t[163RUS], 27.02.2018 в 18:34. |
||||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. | IANationalInformAgentstvo | Прочее. Архитектура и строительство | 216 | 20.01.2015 16:51 |
Влияет ли гидроизоляция на коэффициент трения? | студент | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 16.01.2010 14:14 |
Стены - ячеестый бетон | nvprom | Железобетонные конструкции | 17 | 19.02.2008 20:39 |
Коэффициент трения бетон-бетон | Ashfall | Железобетонные конструкции | 7 | 14.12.2007 17:45 |
Коэффициент инфляции | Vlad® | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 14.05.2006 16:57 |