Помогите законструировать узел крепления горизонтальных связей к телу балки
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите законструировать узел крепления горизонтальных связей к телу балки

Помогите законструировать узел крепления горизонтальных связей к телу балки

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.06.2020, 23:14 #1
Помогите законструировать узел крепления горизонтальных связей к телу балки
young engineer
 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419

Здравствуйте! Достался на доработку узел крепления балки к колонне. Узел жесткий, фланцевый с обратными фланцами. Автор узла упустил горизонтальные связи, которые подходят к балке. Мне нужно придумать, как их закрепить. Прорисовал связь, под углом как в КМ и все получается не очень хорошо. Центровка на фланец. Придумал приварить к балке столик, к которому закрепить связь. Прикрепляю набросок. К поясу балки крепить не получится, там прогоны, а связи должны пройти под ними (так в км). Может кто делал похожее, буду рад помощи!

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20200603_225941.jpg
Просмотров: 447
Размер:	503.4 Кб
ID:	226967  

Просмотров: 7543
 
Непрочитано 03.06.2020, 23:59
#2
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,108


А если к колонне крепить? Ось связи можно (или нужно) направить в центр колонны.
SetQ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.06.2020, 00:26
#3
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
А если к колонне крепить? Ось связи можно (или нужно) направить в центр колонны.
К полке приварить фасонку стыковым швом?
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2020, 00:46
#4
926


 
Регистрация: 21.03.2017
Сообщений: 71


Как то так. Все крепления уже 5 лет делаю через гнутые пластины.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: _200604_004442_173._1.jpg
Просмотров: 315
Размер:	112.6 Кб
ID:	226968  
926 вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2020, 01:14
#5
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,108


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
К полке приварить фасонку стыковым швом?
Да, достаточно толстую, чтобы не подкреплять ребром.
SetQ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.06.2020, 08:42
#6
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от 926 Посмотреть сообщение
Как то так. Все крепления уже 5 лет делаю через гнутые пластины.
Разве так можно крепить к фланцу?
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2020, 09:22
#7
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


А что мешает к фланцу фасонку крепления связи приварить?
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.06.2020, 09:40
#8
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
А что мешает к фланцу фасонку крепления связи приварить?
Можете подсказать, как ее поставить? в фланцу можно фасонки фарить?
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2020, 09:46
#9
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
в фланцу можно фасонки фарить?
А почему нельзя?
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.06.2020, 09:53
#10
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
А почему нельзя?
Я не знаток фланцевых узлов, достался чужой узел, нужно связь прикрепить. Опыта подобного не было...

----- добавлено через 27 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
А почему нельзя?
Если у вас есть пример как сделать, буду признателен
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2020, 10:52
| 1 #11
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Добрый день! Связь сделать длиннее и начаться она должна раньше - у Вас очень далеко отнесен хвостовик. Это добавляет дополнительный момент на стенку ригеля. Фасонку под связь соединить с с фланцем и привариться за него. Положение по высоте когда будете выбирать не попадите в отверстия фланца под ВПБ. Оптимально когда связь горизонтальная максимально смещена в верхнюю зону изгибаемого элемента ( ригеля, балки). 1/3-1/4 от высоты балки. Ребро вертикальное можно ставить не на всю высоту - а только поддерживающее короткое сверху. Вышеизложенные рекомендации справедливы для горизонтально связи усилие в которой не превышает 10 тс. Если больше, то надо думать.

Цитата:
Сообщение от 926 Посмотреть сообщение
Как то так. Все крепления уже 5 лет делаю через гнутые пластины.
Блестящая палитра радует глаз, но я бы так не стал делать.... слишком податливое соединение. Лист работает на изгиб. Есть некоторая сомнительная технологичность напоминающая мне серию Трасскон.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Чтобы развернуто ответить на Ваш вопрос необходимо видеть схемы каркаса. Работайте с утроенным вниманием - это чужой КМ, нужно устойчиво понимать логику чтобы внести изменения. На виде сбоку ребро жесткости хвостовика пропущено.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20200604_111106.jpg
Просмотров: 257
Размер:	217.7 Кб
ID:	227004  
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....

Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 04.06.2020 в 11:12.
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2020, 11:24
#12
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


схему элементов покрытия надо бы видеть
возможно получится прикрепить связь к верхней полке балок и к низу прогонов
а проще согласовать ГС из уголков и не мучаться
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2020, 11:29
1 | #13
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
и к низу прогонов
С этим теперь, Володя, аккуратнее. Ушлые и хитрожопые люди в изм.2 к СП 16 подложили свинью всем металлистам.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2020, 11:38
#14
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Ушлые и хитрожопые люди в изм.2 к СП 16 подложили свинью всем металлистам.
а что там эти упыринехорошие человеки понаписали?

тогда так

Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
проще согласовать ГС из уголков и не мучаться
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2020, 11:45
1 | #15
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


wvovanw, а вот пробегись по теме начав отсюда https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...&postcount=231
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2020, 11:59
| 1 #16
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
wvovanw, а вот пробегись по теме начав отсюда https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...&postcount=231
жесть!
все серии можно выкинуть
теперь и Катюшина решения многие "полетят"
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.06.2020, 16:47
#17
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Добрый день! Связь сделать длиннее и начаться она должна раньше - у Вас очень далеко отнесен хвостовик. Это добавляет дополнительный момент на стенку ригеля. Фасонку под связь соединить с с фланцем и привариться за него. Положение по высоте когда будете выбирать не попадите в отверстия фланца под ВПБ. Оптимально когда связь горизонтальная максимально смещена в верхнюю зону изгибаемого элемента ( ригеля, балки). 1/3-1/4 от высоты балки. Ребро вертикальное можно ставить не на всю высоту - а только поддерживающее короткое сверху. Вышеизложенные рекомендации справедливы для горизонтально связи усилие в которой не превышает 10 тс. Если больше, то надо думать.


Блестящая палитра радует глаз, но я бы так не стал делать.... слишком податливое соединение. Лист работает на изгиб. Есть некоторая сомнительная технологичность напоминающая мне серию Трасскон.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Чтобы развернуто ответить на Ваш вопрос необходимо видеть схемы каркаса. Работайте с утроенным вниманием - это чужой КМ, нужно устойчиво понимать логику чтобы внести изменения. На виде сбоку ребро жесткости хвостовика пропущено.
значит к фланцам можно приваривать фасонки?
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2020, 08:19
#18
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
значит к фланцам можно приваривать фасонки?
а что мешает?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot004.jpg
Просмотров: 196
Размер:	156.9 Кб
ID:	227055  
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2020, 08:42
#19
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
значит к фланцам можно приваривать фасонки?
Все случаи описать сложно, но в Вашем случае можно. С учетом усилия не больше 10 тс по моим ощущениям, суммарной длины шва (фланец-стенкаригеля-ребро), наложением шва под зону концентрации усилий самого фланца - садимся ниже растянутых болтов.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2020, 10:07
1 | #20
gad

Строитель
 
Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074


В принципе если размеры в.п. ригеля позволяют то можно и так по
безобразничать. Можно к в.п. фасонку доварить если размера
не хватает. Только связь придется просчитать, как сжато-изогнутую
и просчитать хватит ли зазора между низом прогона и верхном
связи, чтоб при прогибе одно на другое не давило.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 123.png
Просмотров: 154
Размер:	14.0 Кб
ID:	227066  
gad вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2020, 10:19
#21
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


gad, вариант. Что всегда настораживает в таком решении: 1) отверстие в верхнем поясе - ослабляешь его. Мало кто помнит про это. Это ведь ещё и считать нужно. 2) Настил который сверху - стальной плоский, профлист несъемной опалубки, плоское ЖБ перекрытие по опалубочным столам..... Это мелочи всё, но из них все решения и складываются.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2020, 10:55
1 | #22
gad

Строитель
 
Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
отверстие в верхнем поясе - ослабляешь его. Мало кто помнит про это. Это ведь ещё и считать нужно.
Фасонка к в.п. никто не запрещает.
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
профлист несъемной опалубки, плоское ЖБ перекрытие по опалубочным столам..... Это мелочи всё, но из них все решения и складываются.
Это уже другой другой колинкор. А на покрытие или верхушка эстакады то что я предложил вполне сработает.
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Это мелочи всё, но из них все решения и складываются.
И то что можно применять в одном случае невозможно в другом. Универсальных решений нет к сожалению ).
gad вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.06.2020, 17:08
#23
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Немного не по теме, но тоже относится к креплению связей, только к стойке. Правильно ли я понимаю, при таком креплении связи к стойке сила в связи дойдет то центра болтового соединения, разложится на две составляющие. Болты нужно рассчитать на равнодействующую (без моментов), а в стойке учесть дополнительный момент?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Силы в подкосе.PNG
Просмотров: 103
Размер:	16.2 Кб
ID:	227636  
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2020, 18:45
#24
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,108


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
Правильно ли я понимаю, при таком креплении связи к стойке сила в связи дойдет то центра болтового соединения, разложится на две составляющие. Болты нужно рассчитать на равнодействующую (без моментов),
Правильно.

Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
а в стойке учесть дополнительный момент?
Обычно в таком месте появляется третий стержень - горизонтальная распорка. А так, момент в стойке при продольном изгибе - из статического расчёта, или речь о каком-то другом моменте в стойке?
SetQ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.06.2020, 19:09
#25
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Правильно.


Обычно в таком месте появляется третий стержень - горизонтальная распорка. А так, момент в стойке при продольном изгибе - из статического расчёта, или речь о каком-то другом моменте в стойке?
Как то так. Момент в стойке от усилий в подкосе Ny*e (на схеме). И надо ли болты в таких связях проверять на момент (либо Ny*e, либо Ny*e1)? в сериях не нашел ответа на свой вопрос
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Силы в подкосе 1.PNG
Просмотров: 67
Размер:	28.4 Кб
ID:	227644  
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2020, 19:42
#26
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,108


Момент в стойке - в каком сечении стойки? Надо всю схему стержневой системы видеть, на узле не все элементы показаны.

Узел крепления связи лучше делать симметричным, чтобы не рассчитывать на момент.
SetQ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.06.2020, 19:58
#27
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Момент в стойке - в каком сечении стойки? Надо всю схему стержневой системы видеть, на узле не все элементы показаны.

Узел крепления связи лучше делать симметричным, чтобы не рассчитывать на момент.
Расчетная схема выглядит так: стойка (защемленная), ее необходимо подпереть подкосом. Вот интересует нюанс, нужно ли болты крепления подкоса к стойке проверить на момент, и если нужно, то какое плечо будет е или е1.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: расчетная схема.PNG
Просмотров: 57
Размер:	4.8 Кб
ID:	227647  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Силы в подкосе 1.PNG
Просмотров: 57
Размер:	28.4 Кб
ID:	227648  
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2020, 20:51
#28
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,108


Да, момент в стойке в месте примыкания (если его задать по высоте между болтами) изменится на Ny*e - уменьшится. В расчётных программах в этом месте у подкоса можно задавать жёсткую вставку.

Крепление связи болтами конечно не полностью симметричное - разное расстояние от болтов до торца связи, усилия в болтах будут разные, но это не учитывается, главное, что болты на одном расстоянии от оси связи, усилие в болтах одно и равно половине продольной силы в связи, что можно увидеть из уравнений равновесия врезного ребра.
SetQ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.06.2020, 20:59
#29
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Да, момент в стойке в месте примыкания (если его задать по высоте между болтами) изменится на Ny*e - уменьшится. В расчётных программах в этом месте у подкоса можно задавать жёсткую вставку.

Крепление связи болтами конечно не полностью симметричное - разное расстояние от болтов до торца связи, усилия в болтах будут разные, но это не учитывается, главное, что болты на одном расстоянии от оси связи, усилие в болтах одно и равно половине продольной силы в связи, что можно увидеть из уравнений равновесия врезного ребра.
А болты на момент не нужно рассчитывать Ny*e(e1)?
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2020, 21:06
#30
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,108


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
А болты на момент не нужно рассчитывать Ny*e(e1)?
Нет, не надо. Произведение Ny*e(e1) может появится как промежуточная величина в расчёте опорного тавра на стойке, к которому крепится связь, например.
SetQ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.06.2020, 21:38
#31
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Нет, не надо. Произведение Ny*e(e1) может появится как промежуточная величина в расчёте опорного тавра на стойке, к которому крепится связь, например.
Значит болты только на продольное усилие в связи подбираются? Почему в серии, болты с моментом считаются?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20200619_213405.jpg
Просмотров: 115
Размер:	385.7 Кб
ID:	227651  
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2020, 14:06
#32
gad

Строитель
 
Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
Почему в серии, болты с моментом считаются?
Дело в том, что в последнем скрине подходят две связи и тут уж как не старайся получишь моменты от их равнодействующей относительно ц.т. болта или сварки. Посмотри Горева В.В. со стр. 353 там объяснено почему так происходит и как можно считать без моментов в запас. В принципе то же есть в серии 2.440-2 где про связи.

Если интересно можешь амеровский Designing Compact Gussets with the Uniform Force Method посмотреть, там все веселее.
gad вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2020, 17:02
#33
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,108


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
Значит болты только на продольное усилие в связи подбираются?
И в третий раз, да, только на продольное.

Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
Почему в серии, болты с моментом считаются?
Это к другим болтам выноска - к тем, что крепят ребро к колонне.
SetQ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.06.2020, 19:31
#34
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от gad Посмотреть сообщение
Дело в том, что в последнем скрине подходят две связи и тут уж как не старайся получишь моменты от их равнодействующей относительно ц.т. болта или сварки. Посмотри Горева В.В. со стр. 353 там объяснено почему так происходит и как можно считать без моментов в запас. В принципе то же есть в серии 2.440-2 где про связи.

Если интересно можешь амеровский Designing Compact Gussets with the Uniform Force Method посмотреть, там все веселее.
А где-нибудь еще написано про данные узлы?
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2020, 10:53
#35
gad

Строитель
 
Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
А где-нибудь еще написано про данные узлы?
Возможно, но я не помню.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Посмотри серию 2.440-2 в.4 там таких узлов полно - заодно в подходе для их расчета разберешься.
Там все просто.
gad вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.06.2020, 11:06
#36
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от gad Посмотреть сообщение
Возможно, но я не помню.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Посмотри серию 2.440-2 в.4 там таких узлов полно - заодно в подходе для их расчета разберешься.
Там все просто.
Посмотрел серию, не до конца понимаю, когда нужно учесть момент от вертикальной составляющей
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2020, 13:46
#37
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,108


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
когда нужно учесть момент от вертикальной составляющей
Когда сила проходит мимо центра болтового поля.
SetQ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.06.2020, 16:18
#38
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Когда сила проходит мимо центра болтового поля.
Допустим если болты стоят вот так, то учитываем момент?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20200621_161651.jpg
Просмотров: 60
Размер:	93.0 Кб
ID:	227721  
young engineer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.06.2020, 09:26
#39
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Коллеги, подскажите, если смысл в постановке смещенного с оси связи ребра?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ребро.PNG
Просмотров: 72
Размер:	26.7 Кб
ID:	227742  
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2020, 09:55
#40
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


young engineer, вполне себе решение. Offtop: Чёрт... как знаком мне этот почерк... смешение цветов слоев и этот размерный стиль.... где же я это всё видел?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.06.2020, 11:33
#41
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
вполне себе решение
Тогда при расчете на момент, ребро будет учитываться или нет? Передача усилия по оси идет, а ребром немного сдвинуто.
young engineer вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите законструировать узел крепления горизонтальных связей к телу балки

Реклама i


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите выполнить узел опирания металлической балки на кирпичную колонну £όᶌᶒ Металлические конструкции 11 15.04.2016 12:01
Помогите запроектировать узел опирания балки под углом к колонне сверху nadin777i Металлические конструкции 8 29.12.2015 08:11
Шарнирный узел крепления балки с усилием А, N kos127 Металлические конструкции 5 12.07.2014 19:29
Узел опирания наклонной балки сверху на колонну! Nnatta Металлические конструкции 23 30.04.2014 10:45
Узел крепления балки к колоне, в сейсмическом районе, воспринимает динамическую или статическую нагрузку Жека СКДМ Конструкции зданий и сооружений 1 14.10.2009 13:02