Правильно ли армирована УШП?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Правильно ли армирована УШП?

Правильно ли армирована УШП?

Закрытая тема
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.06.2020, 20:46 | 1 #1
Правильно ли армирована УШП?
dronne-kav
 
Регистрация: 10.06.2020
Сообщений: 5

Всем, добрый день.
Столкнулся с одной не очень приятной историей.
Заказал проект частного дома из газобетона. В качестве фундамента выбрана УШП.
Проект сделали. Заказал аудит.
И вот проблема возникла, мягко говоря, срач между проектировщиком и аудитором по расчету УШП для данного дома.
Кто готов и может разрешить данный спор буду очень признателен.
Конструкторские решения прикладываю.

Вложения
Тип файла: pdf 1928_КР.pdf (2.00 Мб, 1750 просмотров)


Последний раз редактировалось dronne-kav, 10.06.2020 в 22:19.
Просмотров: 130132
 
Непрочитано 10.06.2020, 21:30
1 | 7 #2
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Суть спора вы не обозначили.
Я хорошо знаком с темой УШП. С вероятностью 99% никакие расчеты по этому фундаменту никто не выполняет. Все проектирование сводится к вычерчиванию ребер УШП по контуру ваших стен. Армирование - принимают стандартное по какой-то картинке из интернета, которая якобы является расчетом УШП на все случаи жизни, что само по себе является нонсенсом. Если говорить глобально, то УШП - это придумка маркетологов, чтобы продавать утеплитель, ведь этот фундамент наполовину из него состоит. С конструкторской точки зрения - он там не нужен и даже вреден. К теме УШП "присосались" строители - потому что этот фундамент дорогой, а значит можно на нем больше заработать. Ну и кроме того может быть в каких-то аспектах им легче этот фундамент возводить. Одно дело листы утеплителя на земле раскладывать, а другое - монтировать деревянную опалубку для ленточного фундамента. К теме также "присосались" люди, выдающие себя за проектировщиков. Вот они подобные проектики лепят. Нередко такие проектики вам будут лепить непосредственно в подрядной организации, то есть те, кто будет эту УШП возводить. Реальным проектированием УШП конечно же никто не занимается, это просто способ вытащить из вас денег.
Причина, почему я так критически высказываюсь об УШП в том, что классический ленточный фундамент (мелкозаглубленный, а иногда и ленточный на расчетной глубине промерзания) - будут экономически выгоднее, если сравнивать весь комплекс работ по устройству фундаментов и полов (полы тоже надо включать в сравнение, потому что они являются частью УШП). Кроме того ленточные фундаменты значительно более гибкие в плане возможных архитектурных решений дома, его конструктивных решений. Ленточные фундаменты проще, понятнее, надежнее. Если вам кто-то вместо ленты впаривает УШП - с большой долей вероятности этот человек разводит вас на деньги, либо просто не очень понимает в теме проектирования фундаментов.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2020, 22:17
1 | 1 #3
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
принимают стандартное по какой-то картинке из интернета
стандартные картинки из инета, это типовые решения скандинавов под нагрузку до 3тн/п.м., но эти решения пытаются натянуть под тяжелые дома

А так было бы очень интересно посмотреть на правильный расчет УШП конечно

P.S.Есть один товарищ который вроде как УШП считал по правильному, можно даже его темы найти
MAG37 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.06.2020, 22:17
#4
dronne-kav


 
Регистрация: 10.06.2020
Сообщений: 5


Суть спора в недостаточном армировании.
Проектировщик, понятно, утверждает, что все сделано верно в соответствии с СТО 72746455-4.2.1-2013 и методике Дюросол. Аудитор перепроверил, сделал расчет в ЛИРА и указал, что армирование недостаточное.
Проектировщик согласен с тем, что УШП это гомеопатия в мире строительства, но все же выбор был сделан в ее сторону. Одна из причин это то, что это перестройка части жилого дома (блокированная застройка). Подумали, что использовать этот вид фундамента целесообразнее в данном случае.
dronne-kav вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2020, 22:22
1 | 1 #5
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от dronne-kav Посмотреть сообщение
Аудитор перепроверил, сделал расчет в ЛИРА и указал, что армирование недостаточное.
Можете расчеты выложить? Аудитор молодец

Цитата:
Сообщение от dronne-kav Посмотреть сообщение
СТО 72746455-4.2.1-2013
данное СТО не содержит расчетных положений, кроме того что УШП можно посчитать в ЛИРЕ/СКАДЕ

Цитата:
Сообщение от dronne-kav Посмотреть сообщение
методике Дюросол

Это точно методика, а не типовое решение? Выложите посмотреть
MAG37 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.06.2020, 22:33
#6
dronne-kav


 
Регистрация: 10.06.2020
Сообщений: 5


Раздел 2 в прикрепленном Аудите + расчет в ЛИРа
Вложения
Тип файла: docx Аудит проекта частного дома.docx (1.01 Мб, 620 просмотров)
Тип файла: pdf 1928_КР.pdf (2.00 Мб, 675 просмотров)
dronne-kav вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2020, 22:52
1 | #7
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
стандартные картинки из инета, это типовые решения скандинавов под нагрузку до 3тн/п.м., но эти решения пытаются натянуть под тяжелые дома
Это не "типовые решения", а рекламные материалы, назначение которых дать общее представление о предлагаемой услуге. Например есть у вас два дома - 5х5 м и 10х10 и в обоих нагрузка на стены 3 т/м.п. Вы что же, скажете что в обоих случаях подойдет "типовое решение"? Нет, не подойдет. Армирование будет отличаться. В доме 10х10 м оно будет очевидно больше, чем в доме 5х5 м. Я уж не говорю о том, что в реальных домах своя уникальная геометрия, свое уникальное грунтовое основание, да и нагрузки бывают не только распределенные, но и сосредоточенные. Вообщем есть множество нюансов, которые никакая картинка из интернета охватить не может. Собственно компания Dorocell, которая предлагает нечто подобное УШП (хотя на самом деле там все совсем по-другому) - проектирует фундамент для каждого конкретного дома, а не пользуется этим "типовым решением". О чем на своем сайте и сообщает.

Цитата:
Сообщение от dronne-kav Посмотреть сообщение
Проектировщик, понятно, утверждает, что все сделано верно в соответствии с СТО 72746455-4.2.1-2013 и методике Дюросол.
Данное СТО - не нормативный документ. По сути это рекламный буклет Технониколя. Ничего запроектировать по нему разумеется нельзя. У компании Dorocell нет никакой методики, которую вы могли бы применить в конкретно вашем случае. Как я выше сказал - Dorocell не применяет какие-то "стандартные типовые решения", а занимается индивидуальным проектированием.

Цитата:
Сообщение от dronne-kav Посмотреть сообщение
Аудитор перепроверил, сделал расчет в ЛИРА
Большой вопрос, что там вам насчитал аудитор. Интересно как именно он моделировал УШП. Там есть нюансы. Но что сразу вызывает вопрос - зачем он в расчетной схеме задал стены? Ясное дело, что стены своей жесткостью уменьшают усилия в конструкции фундамента, но если хочется считать фундамент в единой системе со стенами - значит и стены нужно проверить на возникающие в них усилия. И где эта проверка? Очень интересно было бы посмотреть. У вас стены - из газосиликата. С вероятностью 100% их реальные прочностные и жесткостные характеристики не будут соответствовать расчетным. Этот материал очень хрупкий и практически не работает на растяжение. А при совместном учете фундамента и стен - в стенах таки возникают растягивающие напряжения. И если стены с ними не могут справиться - значит рассматривать совместную работу стен и фундаментов нельзя. Безграмотный аудит на мой взгляд. Предположу, что аудитор из того же семейства "проектировщиков", что и исполнитель проекта.

Вобщем вам втюхивают лажу, что "проектировщик", что "аудитор". Начиная с самого выбора в качестве фундамента УШП. Это не значит, что дом ваш развалится, с довольно высокой вероятностью он будет стоять (но это не точно). Хотя все недостатки УШП вы конечно же поимеете.
Но такая ситуация у вас с проектировщиками в принципе прогнозируемая. По моим ощущениям таких проектировщиков процентов 90% среди предлагающих свои услуги в частном секторе.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2020, 22:53
| 4 #8
Владимир Вячеславович


 
Регистрация: 14.08.2013
Сообщений: 258


Напрашивается аудит Вашего аудита)
Почему у аудита нет ссылок на нормативные документы касаемо своих замечаний? А то складывается ощущение, что половина замечаний просто его личная точка зрения
Владимир Вячеславович вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2020, 22:59
1 | 1 #9
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
в стенах таки возникают растягивающие напряжения. И если стены с ними не могут справиться - значит рассматривать совместную работу стен и фундаментов нельзя.
Так в проекте и армопояса должны быть. Интересно и на их работу посмотреть. Зачем работу стен из газосиликата на растяжение вообще учитывать

Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Это не "типовые решения", а рекламные материалы, назначение которых дать общее представление о предлагаемой услуге. Например есть у вас два дома - 5х5 м и 10х10 и в обоих нагрузка на стены 3 т/м.п. Вы что же, скажете что в обоих случаях подойдет "типовое решение"? Нет, не подойдет. Армирование будет отличаться. В доме 10х10 м оно будет очевидно больше, чем в доме 5х5 м. Я уж не говорю о том, что в реальных домах своя уникальная геометрия, свое уникальное грунтовое основание, да и нагрузки бывают не только распределенные, но и сосредоточенные. Вообщем есть множество нюансов, которые никакая картинка из интернета охватить не может. Собственно компания Dorocell, которая предлагает нечто подобное УШП (хотя на самом деле там все совсем по-другому) - проектирует фундамент для каждого конкретного дома, а не пользуется этим "типовым решением". О чем на своем сайте и сообщает.
Хм... Смотри вложение, это же больше чем рекламные материалы

----- добавлено через ~2 мин. -----


Да, есть вопросы, к аудитору

Не понял зачем два слоя поверх рубероида в УШП. Чем обоснована рекомендация замены ППС на ЭППС? Открывание двери котельной наружу - это же вроде какое то древнее требование для больших котельных
Вложения
Тип файла: pdf УШП Dorocell.pdf (607.6 Кб, 464 просмотров)
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2020, 00:12
1 | 2 #10
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Зачем работу стен из газосиликата на растяжение вообще учитывать
Затем, что если вы рассматриваете совместную работу фундамента и стен - в стенах будут растягивающие напряжения. Вообще же нормальные проектировщики газобетон в такой роли не учитывают. Для фундамента это только нагрузка, а не силовой элемент комплексной системы.

Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Хм... Смотри вложение, это же больше чем рекламные материалы
Да видел я уже это. Это никак не методика расчета и проектирования УШП. Это просто способ придать УШП флер научной обоснованности. Но за этим ничего нет. Маркетинговые уловки, чтобы продавать пенополистирол и услуги строителей.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2020, 00:35
#11
oleg_ua


 
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
P.S.Есть один товарищ который вроде как УШП считал по правильному, можно даже его темы найти
подскажите где, бо тема модная и умение правильно ее считать лишним не будет (либо для предложения более рациональных вариантов, либо для предложения ее, как разумной альтернативы).
Но мне кажется, что правильно ее посчитать - это не одна докторская, иначе технониколь не выпустила бы эту лажу.

вроде нашел. пришел к выводу, что УШП как и Ревит отличная тема для холивара.

Последний раз редактировалось oleg_ua, 11.06.2020 в 01:12.
oleg_ua вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2020, 08:53
1 | 1 #12
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Из всего вышесказанного я понимаю, что ушп это отличная вещь.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2020, 09:12
#13
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,373


Цитата:
Сообщение от dronne-kav Посмотреть сообщение
В качестве фундамента выбрана УШП.
Теперь уже армированную бетонную подготовку за фундамент выдают?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2020, 09:14
#14
svg


 
Регистрация: 15.01.2005
Сообщений: 416


Нормальный проект, чего набросились!
svg вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2020, 09:48
#15
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Теперь уже армированную бетонную подготовку за фундамент выдают?
У многих именно такое заблуждение и есть, что эта бетонная подготовка является фундаментом. Хотя в гораздо большей степени там фундаментом можно назвать щебеночное основание, которое должно быть выполнено под этой бетонной подготовкой. УШП - довольно раскрученная тема на форумах частного домостроения. Раскрученная, понятное дело, силами представителей компаний, занимающихся производством пенополистирола (в частности Технониколь), ну и кучкой "присосавшихся" строителей. Я спрашивал у одного из самых известных строителей таких фундаментов - "сколько стоит фундамент УШП для дома 10х10 м?". Он отвечает - "1 млн. рублей". Да чего б за такие деньги не строить фундаменты? Понятно, что они будут такой фундамент рекламировать.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2020, 09:49
#16
Borka


 
Регистрация: 16.10.2011
Сообщений: 48


svg
Какой он нормальный, в полу 300 мм утеплителя, а в потолке 100 мм , логично сделать наоборот, тепла дом через верх намного больше теряет, в потолке ребристое перекрытие с использованием ГБ, а сверху на ГБ бетон, что будет и какая влажность этого потолочного ГБ я думаю рассказывать не нужно, плесень, грибок ваши друзья. Далее: в фундаменте вместо ЭППС поставили ППС, а если там вода высоко что будет с этим ППС, думаю тоже рассказывать не нужно.
Это так, на скорую руку
Borka вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2020, 10:10
1 | 2 #17
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Затем, что если вы рассматриваете совместную работу фундамента и стен - в стенах будут растягивающие напряжения. Вообще же нормальные проектировщики газобетон в такой роли не учитывают. Для фундамента это только нагрузка, а не силовой элемент комплексной системы.
Что предлагаете с армопоясами, монолитными перекрытиями делать? На жесткость конструкции он влияет. Учитывать в расчете или нет?

Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
чтобы продавать пенополистирол
Ленточный фундамент/цокольное перекрытие тоже утеплять надо. Не вижу здесь особой заинтересованности производителей пенопласта

Цитата:
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
подскажите где, бо тема модная и умение правильно ее считать лишним не будет
https://www.forumhouse.ru/threads/169700/page-21
Смотреть посты Mihail1974. Не знаю как сам Михаил, но его конструкторы на этом форуме присутствуют

Цитата:
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
Но мне кажется, что правильно ее посчитать - это не одна докторская,
Плитные фундаменте не доктора же наук считают


Цитата:
Сообщение от Borka Посмотреть сообщение
что будет с этим ППС,
Как не удивительно - ничего страшного не будет. Да и откуда там воде взяться

Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Да чего б за такие деньги не строить фундаменты?
Вы посчитайте стоимость нулевого цикла ленточного фундамента под ключ, вместе с коммуникациями в плите. Не думаю что цифра будет разительно отличаться

Там вот огульно списывать со счетов УШП считаю неправильно. Скандинавы во всю их используют. Как они их считают и считают ли - вопрос.
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2020, 10:19
| 1 #18
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,303


А кто-нибудь может "на пальцах" объяснить, как это чудо работает?
В чем философский смысл изоляции дома от основания?
Для вечной мерзлоты может и подойдет, а остальным нафига?

Ну и конечно радует замена грунта основания на метровую подушку из качественного уплотненного песка, да еще и с дренажем из щебня по периметру. Круто конечно, но по цене одна эта подушка выйдет как банальный заглубленный ленточный фундамент из простенького бетона.
И еще вопрос на засыпку - куда воду из дренажа девать ? Хорошо если рядом какая-нибудь магистральная канализация на нужной глубине проходит. А вдруг - нет? Насос бум ставить?
TK вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2020, 10:25
#19
Borka


 
Регистрация: 16.10.2011
Сообщений: 48


Цитата:
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
В чем философский смысл изоляции дома от основания?

И еще вопрос на засыпку - куда воду из дренажа девать ? Хорошо если рядом какая-нибудь магистральная канализация на нужной глубине проходит. А вдруг - нет? Насос бум ставить?
Есть требование сохранения энергии, 150 мм утеплителя в средней полосе, ну и люди хотят теплый пол, а без утеплителя землю греть будут

А строителей вопрос воды не колышет, как и проектировщиков УШП, они говорят что дренаж они не проектируют идите и заказывайте проект дренажа на стороне, это проблема заказчика
Borka вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2020, 10:26
1 | 1 #20
oleg_ua


 
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435


Цитата:
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
И еще вопрос на засыпку - куда воду из дренажа девать ? Хорошо если рядом какая-нибудь магистральная канализация на нужной глубине проходит. А вдруг - нет? Насос бум ставить?
и вдогонку вопрос - откуда там вода? да еще в таких количествах, чтобы ставить дренаж. Осадки можно отводить отмосткой и ливневкой, а так дол же вроде не на болоте обычно стоит. Ну и еще вопрос - как все эти подсыпки сочетаются с просадочными грунтами?

p.s. Я согласен их проектировать, так как много заказчиков их желает. Просто хочу разобраться.
oleg_ua вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2020, 10:26
#21
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Давайте попробую

Цитата:
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
В чем философский смысл изоляции дома от основания?
В классическом же фундаменте цокольное перекрытие утепляют. Смысл понятен?

Еще преимущества назвать? Я ни в коем случае не поклонник УШП.

Цитата:
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
Ну и конечно радует замена грунта основания на метровую подушку из качественного уплотненного песка, да еще и с дренажем из щебня по периметру. Круто конечно, но по цене одна эта подушка выйдет как банальный заглубленный ленточный фундамент из простенького бетона.
А если у вас метра 2 торфа и УГВ 0,5 метра? Предложите решение

Цитата:
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
Хорошо если рядом какая-нибудь магистральная канализация на нужной глубине проходит.
Ну какие магистральные канализации в частном строительстве

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
и вдогонку вопрос - откуда там вода? да еще в таких количествах, чтобы ставить дренаж.
Тут надо понимать особенности расположения дачных участков у нас в стране. Помните где их выдавали?
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2020, 10:29
#22
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,303


Цитата:
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
и вдогонку вопрос - откуда там вода?
Что значит- откуда вода?
Мы же сами выкопали в глине котлован, заполнили песком и щебнем. Короче - бассейн под домом организовали.
Ясень пень - эту воду надо отводить
TK вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2020, 10:30
#23
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Что предлагаете с армопоясами, монолитными перекрытиями делать? На жесткость конструкции он влияет. Учитывать в расчете или нет?
Обычно армопояса не учитывают в расчете. Зачастую это конструктивный элемент. А если хотите учесть - тогда вам нужно будет проверить стены на главные растягивающие напряжения. Газобетон с такими типом воздействия не справится, ибо он трещит уже от простой усушки.
В качестве некой аналогии системы "фундамент+стена+пояс" может выступать ферма. Фундамент - это нижний пояс фермы, стена - это решетка фермы, верхний армопояс - это верхний пояс фермы. В решетке фермы возникают растягивающие напряжения, как вы знаете. И если элементы решетки с растяжением не справляются - ферма работать не может. То же самое и в стенах - в них возникают растягивающие напряжения. И если стены с ними не справляются - значит совместную работу учитывать нельзя.

Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Ленточный фундамент/цокольное перекрытие тоже утеплять надо. Не вижу здесь особой заинтересованности производителей пенопласта
Кто сказал, что ленточный фундамент надо утеплять? Изучайте нормативную литературу. Есть ленточные фундаменты на расчетной глубине промерзания, которые не требуют утепления. А если вы об утеплении полов, то норматив предписывает утеплять только узкую полоску полов по периметру наружных стен. И конечно же там толщина утепления не 300 мм. Расход утеплителя в правильной ленте и УШП - отличается на порядок.

Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Смотреть посты Mihail1974. Не знаю как сам Михаил, но его конструкторы на этом форуме присутствуют
Общался с этим Михаилом. Это не конструктор, а менеджер.

Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Вы посчитайте стоимость нулевого цикла ленточного фундамента под ключ, вместе с коммуникациями в плите. Не думаю что цифра будет разительно отличаться
Сравнивал. Лента вдвое дешевле практически.

Цитата:
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
А кто-нибудь может "на пальцах" объяснить, как это чудо работает?
Очень просто. Рассказываем на разных интернет-площадках о супер-пупер изобретении умных шведов - УШП. Доверчивый обыватель ведется на заморское чудо науки. Дальше стрижем бабло

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Borka Посмотреть сообщение
а без утеплителя землю греть будут
Что далеко не такой и минус, как вам кажется. Теплопотери в грунт во-первых не такие и большие, а во-вторых - они позволяют снизить расчетную глубину промерзания, а значит выполнить более экономичную фундаментную конструкцию.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2020, 10:38
#24
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Обычно армопояса не учитывают в расчете. Зачастую это конструктивный элемент. А если хотите учесть - тогда вам нужно будет проверить стены на главные растягивающие напряжения. Газобетон с такими типом воздействия не справится, ибо он трещит уже от простой усушки.
В качестве некой аналогии системы "фундамент+стена+пояс" может выступать ферма. Фундамент - это нижний пояс фермы, стена - это решетка фермы, верхний армопояс - это верхний пояс фермы. В решетке фермы возникают растягивающие напряжения, как вы знаете. И если элементы решетки с растяжением не справляются - ферма работать не может. То же самое и в стенах - в них возникают растягивающие напряжения. И если стены с ними не справляются - значит совместную работу учитывать нельзя.

Не понял ваш вывод. Попрошу пояснить. Смысл армопояса как раз справиться с растягивающими усилиями в стене. Неужели не справиться?


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
А если вы об утеплении полов, то норматив предписывает утеплять только узкую полоску полов по периметру наружных стен. И конечно же там толщина утепления не 300 мм. Расход утеплителя в правильной ленте и УШП - отличается на порядок.
Цоколь/подвал сейчас принято утеплять. Тут на утеплителе не сэкономишь

Да, я про утепление полов. Цокольное перекрытие утепляют примерно так же как УШП. Если про полы по грунту, то вы правы. В УШП так не утепляют как я понимаю чисто по конструктивным соображениям. Да и бетона меньше уйдет

Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Сравнивал. Лента вдвое дешевле практически.
В какой готовности будет этот ленточный фундамент? С отмосткой, теплым полом на который сразу можно покрытие укладывать?

А если у вас болото и УГВ 0,5 вы какое решение застройщику предложите?

----- добавлено через ~9 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
они позволяют снизить расчетную глубину промерзания, а значит выполнить более экономичную фундаментную конструкцию.
Только это весьма непростая расчетная задача. И не единственный способ снизить глубину промерзания
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2020, 10:49
#25
Borka


 
Регистрация: 16.10.2011
Сообщений: 48


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Что далеко не такой и минус, как вам кажется. Теплопотери в грунт во-первых не такие и большие, а во-вторых - они позволяют снизить расчетную глубину промерзания, а значит выполнить более экономичную фундаментную конструкцию.
Ай да молодца, приятно читать умного человека, только есть один нюанс: попробуй докажи это заказчику, если со всех щелей идет борьба чтобы продать утеплитель, утепление полов нужно обязательно и как это хорошо
Borka вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2020, 10:51
1 | 1 #26
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Не понял ваш вывод. Попрошу пояснить. Смысл армопояса как раз справиться с растягивающими усилиями в стене. Неужели не справиться?
А может ли верхний пояс фермы помочь ее решетке работать на растяжение?

Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Цоколь/подвал сейчас принято утеплять. Тут на утеплителе не сэкономишь
УШП с подвалом? Где такое чудо? А так-то повсеместное утепление всего и вся - это не более чем результат маркетинговой политики производителей утеплителя. В классическом ленточном фундаменте утеплителя практически нет (только немного под полами, как я говорил). Многие считают, что если полы утеплить - значит они будут теплые. Но это не так. Многие владельцы УШП говорят, что полы у них холодные, ходят в тапках. И это не случайно. Потому что за тактильное ощущение тепла отвечает не 300 мм утеплителя под полом, а тип покрытия пола. Если вы его делаете керамогранитной плиткой - вам и 1000 мм утеплителя под полом не помогут - он будет холодный тактильно.

Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
В какой готовности будет этот ленточный фундамент? С отмосткой, теплым полом на который сразу можно покрытие укладывать?
В такой же готовности, как и УШП.

Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
А если у вас болото и УГВ 0,5 вы какое решение застройщику предложите?
Свайный фундамент предложу.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2020, 10:51
#27
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от Borka Посмотреть сообщение
Ай да молодца, приятно читать умного человека, только есть один нюанс: попробуй докажи это заказчику, если со всех щелей идет борьба чтобы продать утеплитель, утепление полов нужно обязательно и как это хорошо
Вы как-то однобок смотрите на это. А у застройщика отопление электричеством и греть землю ему в копеечку обойдется
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2020, 10:52
#28
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от Borka Посмотреть сообщение
Ай да молодца, приятно читать умного человека, только есть один нюанс: попробуй докажи это заказчику, если со всех щелей идет борьба чтобы продать утеплитель, утепление полов нужно обязательно и как это хорошо
Ну я так и говорю - идет агрессивный маркетинг, который убеждает нас, что утеплитель - прям очень необходимая вещь всегда и везде. Скоро дома из пенополистирола строить будем
Сет вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2020, 10:52
#29
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,303


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
В классическом же фундаменте цокольное перекрытие утепляют. Смысл понятен?
В классическом фундаменте - понятен. Там фундамент "на улице", дом утеплен. Разделены самым лучшим изолятором - воздушной прослойкой
Здесь дом и основание - единое целое. Кто кого греть будет - вопрос очень неоднозначный.
TK вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2020, 10:54
#30
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Вы как-то однобок смотрите на это. А у застройщика отопление электричеством и греть землю ему в копеечку обойдется
Теплопотери в грунт около 5% от общих теплопотерь. Если вы так озабочены теплопотерями - лучше тот утеплитель, который собрались закопать в фундаменте - разместите на стенах или потолке - это будет значительно более эффективное применение материала.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2020, 10:57
#31
Borka


 
Регистрация: 16.10.2011
Сообщений: 48


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Вы как-то однобок смотрите на это. А у застройщика отопление электричеством и греть землю ему в копеечку обойдется
Уже писали: теплопотери самые большие сверху ( покрытие дома ), потом идут стены и пол в самом конце, физика-теплый воздух подымается в верх, ищите сами в процентном отношении
Borka вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2020, 10:57
1 | 1 #32
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
А может ли верхний пояс фермы помочь ее решетке работать на растяжение?
В какой-то степени помогает. Убери верхний пояс фермы, что с решеткой будет?

Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
только немного под полами, как я говорил
что значит не много - те же 15-20 см что в УШП

Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Многие владельцы УШП говорят, что полы у них холодные, ходят в тапках.
Вы что-то путаете. В УЩП пол всегда является отопительным прибором


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Свайный фундамент предложу.
Свайные разные бывают. Какой конкретно? Не забивные ли сваи?

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
Разделены самым лучшим изолятором - воздушной прослойкой
Ну вы сказали. Вы хоть поинтересуйте в каких случаях воздушные прослойки являются теплоизолятором. к цоколю это никоим образом не относиться


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Теплопотери в грунт около 5% от общих теплопотерь.
Ну не 5%. В варианте с полами по грунту 10-15%. В доме с подпольем должно быть больше

Цитата:
Сообщение от Borka Посмотреть сообщение
же писали: теплопотери самые большие сверху ( покрытие дома ), потом идут стены и пол в самом конце, физика-теплый воздух подымается в верх, ищите сами в процентном отношении
У меня как раз есть такой расчет под рукой. Самые большие потери - вентиляция
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2020, 11:02
| 1 #33
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,373


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Он отвечает - "1 млн. рублей
За эти деньги можно ленту на глубину промерзания выполнить.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2020, 11:04
#34
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
За эти деньги можно ленту на глубину промерзания выполнить.
Не всегда можно сделать ленту на глубину промерзания, как минимум по грунтовым условиям

Но ради интереса можно можно посчитать и сравнить стоимости
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2020, 11:05
#35
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
В какой-то степени помогает. Убери верхний пояс фермы, что с решеткой будет?
Уберите решетку что с фермой будет?

Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
что значит не много - те же 15-20 см что в УШП
В большинстве случаев хватит 50 мм. Может быть где-то в холодных регионах 100 мм. И это всего лишь полоса шириной 80 см по периметру наружных стен. Сравните с расходом утеплителя на УШП.

Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Вы что-то путаете. В УЩП пол всегда является отопительным прибором
Так сами обладатели УШП говорят - ходят в тапках. И это не удивительно, потому что покрытие - керамогранит.

Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Свайные разные бывают. Какой конкретно? Не забивные ли сваи?
Хоть забивные, хоть буронабивные. Смотреть нужно конкретную ситуацию и возможности подрядчика.

----- добавлено через 21 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
За эти деньги можно ленту на глубину промерзания выполнить.
Еще и останется.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2020, 11:10
#36
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,373


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Но ради интереса можно можно посчитать и сравнить стоимости
Из блоков - милое дело.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2020, 11:11
#37
Borka


 
Регистрация: 16.10.2011
Сообщений: 48


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
У меня как раз есть такой расчет под рукой. Самые большие потери - вентиляция
Нужно быть порядочным человеком, при чем здесь вентиляция к теплопроводности конструкций, мы про потери тепла конструкций говорим, а не про теплопотери дома в целом
Borka вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2020, 11:11
#38
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,303


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
В УЩП пол всегда является отопительным прибором
при этом видимо греть надо круглогодично, в том числе и летом, ибо:
Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Многие владельцы УШП говорят, что полы у них холодные, ходят в тапках.
TK вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2020, 11:11
| 2 #39
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,373


УПШ фундамент - сокращение от "ушлёпошный" фундамент?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2020, 11:13
1 | 1 #40
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Уберите решетку что с фермой будет?
Понял. Но исходя из возможных деформации основания не думаю что монолитный фундамент + стена из газосиликата + армопояс ромбом сложиться.

Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
В большинстве случаев хватит 50 мм.
А вот СП Тепловая защита с вами не согласен

Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
И это всего лишь полоса шириной 80 см по периметру наружных стен.
Почему 80 см. Если там по 2 метра полосами расчет идет

Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Сравните с расходом утеплителя на УШП.
Так и УШП можно сделать на таких толщина утеплителя. Толстый слоя утеплителя он не нужен УШП с точки зрения работы конструкции. Только для утепления

Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Так сами обладатели УШП говорят - ходят в тапках. И это не удивительно, потому что покрытие - керамогранит.
Так наверное это не обладатели УШП а у те у которых нет теплого пола. Кстати на теплый пол можно не только керамогранит укладывать


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Хоть забивные, хоть буронабивные. Смотреть нужно конкретную ситуацию и возможности подрядчика.
Как вы буронабивные будет делать при высоком УГВ? и в плохих грунтах. А забивные связи дороже УШП встанут

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Из блоков - милое дело.
Я сам поклонник ленты из ФБС на глубину промерзания. Но не всегда по грунтовым условиям его можно применить

Цитата:
Сообщение от Borka Посмотреть сообщение
Нужно быть порядочным человеком, при чем здесь вентиляция к теплопроводности конструкций, мы про потери тепла конструкций говорим, а не про теплопотери дома в целом
Уберем вентиляцию и потери через полы станут 15-20%


Цитата:
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от MAG37
В УЩП пол всегда является отопительным прибором
при этом видимо греть надо круглогодично, в том числе и летом, ибо:
Цитата:
Сообщение от Сет
Многие владельцы УШП говорят, что полы у них холодные, ходят в тапках.
А по керамограниту без УШП ходить не холодно? Ощущение холода - это от УШП или от конкретного покрытия пола?
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2020, 11:20
#41
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,373


Даю бесплатную идею толкателям УПШ. Применяйте ребристые плиты с заранее приклеенным с низу утеплителем. А швы по месту замоноличивайте и говорите, что это почти монолит)

----- добавлено через 56 сек. -----
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Я сам поклонник ленты из ФБС на глубину промерзания. Но не всегда по грунтовым условиям его можно применить
И УПШ то же.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2020, 11:21
#42
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


про коммуникации встроенные в плиту забыли

----- добавлено через 35 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
И УПШ то же.
Примеры привести можете?
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2020, 11:26
#43
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,373


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Примеры привести можете?
Считаете, что он бессмертный?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2020, 11:26
#44
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Считаете, что он бессмертный?
Кто он?
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2020, 11:28
#45
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
За эти деньги можно ленту на глубину промерзания выполнить.
Ради "секса"?
УШП один человек элементарно выполнит.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2020, 11:29
1 | #46
Leporello

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2015
Санкт-Петербург
Сообщений: 130


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Понял. Но исходя из возможных деформации основания не думаю что монолитный фундамент + стена из газосиликата + армопояс ромбом сложиться.
Нужно посчитать. Сложиться, может и не сложится, а протрещать может (что с газосиликатом чаще всего и происходит).

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: calculus.png
Просмотров: 619
Размер:	107.6 Кб
ID:	227298  
Leporello вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2020, 11:32
#47
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от Leporello Посмотреть сообщение
Нужно посчитать. Сложиться, может и не сложится, а протрещать может (что с газосиликатом чаще всего и происходит).

Я знаю откуда эти формулы взяты. У меня такое впечатление что автор этого ВСН только сам этой методикой и пользовался в примере этого пособия. Ни разу больше нигде не попадался расчет по этой методике.

В ЛИРЕ/СКАД это не проще посчитать? Сам, к сожалению, не владею данным ПО
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2020, 11:32
| 1 #48
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,373


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
УШП один человек элементарно выполнит.
Только подождать придется.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2020, 11:40
#49
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Понял. Но исходя из возможных деформации основания не думаю что монолитный фундамент + стена из газосиликата + армопояс ромбом сложиться.
До просто потрескаться стены могут. А может и похлеще. Тут уж как повезет.

Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
А вот СП Тепловая защита с вами не согласен
Приведите цитату, в которой СП не согласен со мной.

Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Почему 80 см. Если там по 2 метра полосами расчет идет
Ну так пишут нормотворцы. Во вложении цитата из белорусского норматива по теплотехнике. В российском наверняка то же самое, я из Беларуси, потому быстрее ориентируюсь в своих нормах.

Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Так и УШП можно сделать на таких толщина утеплителя. Толстый слоя утеплителя он не нужен УШП с точки зрения работы конструкции. Только для утепления
Для утепления не надо ни 200, ни 300 мм утеплителя в полах. Он там нужен только в качестве золотой опалубки.

Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Так наверное это не обладатели УШП а у те у которых нет теплого пола. Кстати на теплый пол можно не только керамогранит укладывать
В УШП по умолчанию теплый пол есть. Вообще тут все индивидуально, конечно, но базовая характеристика, которая отвечает за тактильный комфорт - это теплоусвоение пола. Если вы делаете пол из материалов с большим теплоусвоением (керамогранти) - пол будет тактильно ощущаться прохладным. Как видно из свидетельств обладателей УШП - даже при подогреве пола. Если же покрытие пола сделано материалами с низким теплоусвоением (дерево) - пол будет тактильно ощущаться нормальным, во всяком случае не холодным. И на это не влияет 300 мм утеплителя под полом.

Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Как вы буронабивные будет делать при высоком УГВ? и в плохих грунтах. А забивные связи дороже УШП встанут
Делают буронабивные сваи при любом УГВ. А дороговизна забивных свай по сравнению с УШП - миф. Да и вообще, человек, который решил на болоте строить УШП - великий экспериментатор
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 169
Размер:	38.3 Кб
ID:	227299  
Сет вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2020, 11:44
| 1 #50
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,373


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Да и вообще, человек, который решил на болоте строить УШП - великий экспериментатор
"Надует" плиту толщиной 100мм как парус))
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2020, 11:57
| 1 #51
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,798


УШП имеет смысл при наличии теплонасоса.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2020, 11:58
#52
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Приведите цитату, в которой СП не согласен со мной.
По нашему СП требование по теплосопротивлению для полов по грунту в районе 4 м2*гр/Вт для центрального региона.


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Ну так пишут нормотворцы. Во вложении цитата из белорусского норматива по теплотехнике. В российском наверняка то же самое, я из Беларуси, потому быстрее ориентируюсь в своих нормах.
У нас несколько по другому. см.приложение Е к СП 50

Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Для утепления не надо ни 200, ни 300 мм утеплителя в полах. Он там нужен только в качестве золотой опалубки.
А можно еще СТО техниколевские СТО 72746455-4.2.3-2016 и пеноплексовские глянуть СТО 36554501-012-2008 - там как раз в районе 200мм. Но надо сделать скидку на то что составители СТО заинтересованные лица

Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
В УШП по умолчанию теплый пол есть. Вообще тут все индивидуально, конечно, но базовая характеристика, которая отвечает за тактильный комфорт - это теплоусвоение пола. Если вы делаете пол из материалов с большим теплоусвоением (керамогранти) - пол будет тактильно ощущаться прохладным. Как видно из свидетельств обладателей УШП - даже при подогреве пола. Если же покрытие пола сделано материалами с низким теплоусвоением (дерево) - пол будет тактильно ощущаться нормальным, во всяком случае не холодным. И на это не влияет 300 мм утеплителя под полом.
Во всех теплых полах (если отопление только теплыми полами) проблема скорее обратная - перегрев пола

Не обязательно использовать керамгоранит для теплого пола

Подогрев пола можно и не отключать

Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Делают буронабивные сваи при любом УГВ. А дороговизна забивных свай по сравнению с УШП - миф.
в частном секторе? да ладно вам, кто там чего наделает

Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Да и вообще, человек, который решил на болоте строить УШП - великий экспериментатор
Что де поделаешь что в советское время участки под дачи выделяли на таких землях. А СПб и подавно на болоте стоит

Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Для утепления не надо ни 200, ни 300 мм утеплителя в полах.
Сколько у вас Беларуси газ стоит?
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2020, 12:09
#53
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
У нас несколько по другому. см.приложение Е к СП 50
Приложение Е не нормирует сопротивление теплопередаче полов, а позволяет считать через него потери тепла.

Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
А можно еще СТО техниколевские СТО 72746455-4.2.3-2016 и пеноплексовские глянуть СТО 36554501-012-2008 - там как раз в районе 200мм. Но надо сделать скидку на то что составители СТО заинтересованные лица
Так оно и 200 мм много. А в УШП, как вы знаете, маркетологи предлагают два варианта - ребра 200 мм и ребра 300 мм. Второй вариант типа под дома потяжелее. Так вот там 300 мм совершенно лишнего утеплителя в полах.

Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Что де поделаешь что в советское время участки под дачи выделяли на таких землях. А СПб и подавно на болоте стоит
Если деваться некуда - значит надо применять рациональные фундаментные конструкции. Первый из рациональных фундаментов на болоте - это свайный. Если он по каким-то причинам не подходит, то второй рациональный фундамент - это плитный (но не УШП, УШП вообще-то и не плитный фундамент вовсе).

Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Сколько у вас Беларуси газ стоит?
Не знаю. Но знаю, что если у вас есть лишние деньги на утепление - утеплите лучше стены и потолок, а не полы. Это будет значительно эффективнее.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2020, 12:19
#54
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Так вот там 300 мм совершенно лишнего утеплителя в полах.
так это просто из конструктивных соображений, утеплитель все равно стоит не дорого, всяко дешевле бетона. Или вы предлагаете основание под утеплитель ступенями трамбовать

Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
УШП вообще-то и не плитный фундамент вовсе
почему же он не плитный? из-за ребер?

Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Но знаю, что если у вас есть лишние деньги на утепление - утеплите лучше стены и потолок, а не полы. Это будет значительно эффективнее.
Значительно это вы конечно погорячились. ППС не так дорого и стоит. Монтаж его в пол ничего не стоит. Теплопотери через пол (по грунту, а через цокольное перекрытие и подавно) достаточно велики по отношению к потерям через перекрытие/стены

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Приложение Е не нормирует сопротивление теплопередаче полов, а позволяет считать через него потери тепла.
Сам СП нормирует. прил.Е - это почему полосами по 2 метра считать надо, и там же теплосопротивления грунта
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2020, 12:44
#55
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
так это просто из конструктивных соображений, утеплитель все равно стоит не дорого, всяко дешевле бетона. Или вы предлагаете основание под утеплитель ступенями трамбовать
Ну вот я и говорю - утеплитель в УШП не нужен как утеплитель. А нужен как опалубка. Золотая. Ведь зачастую нижний слой по всей площади делают из дорогого ЭППС. А некоторые и между ребрами его кладут. А в ленточном фундаменте там песок. Сравните стоимость.

Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
почему же он не плитный? из-за ребер?
Потому что плитная часть УШП не воспринимает никакую нагрузку и не передает ее на основание соответственно. Нагрузка на основание передается практически полностью через ребра.

Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Значительно это вы конечно погорячились. ППС не так дорого и стоит. Монтаж его в пол ничего не стоит. Теплопотери через пол (по грунту, а через цокольное перекрытие и подавно) достаточно велики по отношению к потерям через перекрытие/стены
Теплопотери через пол велики, по сравнению с теплопотерями чере стены и крышу? Грубейшее незнание основ строительной теплотехники. По факту теплопотери через пол раз в 5 ниже, чем через другие ограждающие конструкции. Именно поэтому их мы утепляем, а пол - нет. Если вы смотрели приложение Е к СП по теплотехнике, то увидели бы, что даже неутепленный пол по грунту в зоне I (это полоса шириной 2 метра, примыкающая к наружным стенам) имеет R=2,1. А по мере удаления от от стен - R растет: 4,3; 8,6; 14,2. При этом мы стены утепляем на R=2-4, то есть они в этом смысле значительно хуже, чем даже неутепленные полы. Возникает тогда закономерный вопрос - а нафига утеплять то, что и так утеплено по самое нехочу?

Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Сам СП нормирует. прил.Е - это почему полосами по 2 метра считать надо, и там же теплосопротивления грунта
Еще раз. Это не нормирование сопротивления теплопередаче, а методика расчета теплопотерь через огражадающие конструкции, в том числе полы по грунту. При этом R полов по грунту принимается по зонам. Это не нормирование, а просто характеристика полов по грунту. Причем неутепленных.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2020, 13:03
#56
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Ну вот я и говорю - утеплитель в УШП не нужен как утеплитель. А нужен как опалубка. Золотая. Ведь зачастую нижний слой по всей площади делают из дорогого ЭППС. А некоторые и между ребрами его кладут. А в ленточном фундаменте там песок. Сравните стоимость.
Никто же не запрещает под плиту положить просто пленку у УШП. Ну а боковую опалубку вы будет делать и в ленте. И потом еще и снаружи ленту утеплять.

Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Потому что плитная часть УШП не воспринимает никакую нагрузку и не передает ее на основание соответственно. Нагрузка на основание передается практически полностью через ребра.
УШП и плитники с вами не согласятся. Нагрузка на основание ы УШП распределяется более равномерно

Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Теплопотери через пол велики, по сравнению с теплопотерями чере стены и крышу? Грубейшее незнание основ строительной теплотехники. По факту теплопотери через пол раз в 5 ниже, чем через другие ограждающие конструкции. Именно поэтому их мы утепляем, а пол - нет. Если вы смотрели приложение Е к СП по теплотехнике, то увидели бы, что даже неутепленный пол по грунту в зоне I (это полоса шириной 2 метра, примыкающая к наружным стенам) имеет R=2,1. А по мере удаления от от стен - R растет: 4,3; 8,6; 14,2. При этом мы стены утепляем на R=2-4, то есть они в этом смысле значительно хуже, чем даже неутепленные полы. Возникает тогда закономерный вопрос - а нафига утеплять то, что и так утеплено по самое нехочу?
вы чего то путаете. Скорее всего с многоэтажкой - там да площади стен намного больше основания/кровли. В ИЖС не так. Я расчет делал и могу цифрами подтвердить.

Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
пол по грунту в зоне I (это полоса шириной 2 метра, примыкающая к наружным стенам) имеет R=2,1.
это совсем немного

Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
А по мере удаления от от стен - R растет: 4,3; 8,6; 14,2.
Только дальше 2-й зоны в ИЖС у нас полов по грунту не будет

Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Это не нормирование сопротивления теплопередаче,
вы хотите сказать что сопротивление теплопередачи полов не нормируется?


Хочу напомнить что мы рассматриваем полы по грунту, при техподполье/подвале будет несколько другой расклад
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2020, 13:12
#57
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Никто же не запрещает под плиту положить просто пленку у УШП. Ну а боковую опалубку вы будет делать и в ленте. И потом еще и снаружи ленту утеплять.
Какая пленка? Даже в самой дешевой УШП 200 мм утеплителя. А ленту утеплять нужно далеко не всякую. Например в южный регионах эта лента будет 0.5 м в земле - без всякого утепления. В московском регионе тоже ленты могут быть нуетепленные - зависит от грунтов.

Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
УШП и плитники с вами не согласятся. Нагрузка на основание ы УШП распределяется более равномерно
Меня мало волнует, что какие-то УШписты со мной не согласятся. УШП - это секта, в которой нет специалистов. Проведите корректный расчет УШП и посмотрите - какое участие плитная часть УШП принимает в передаче нагрузки от дома на основание. Для специалистов очевидно и без расчетов, что "плита" толщиной 100 мм - никакую нагрузку не может передавать в принципе. Там работают лишь небольшие зоны вблизи ребер и все.

Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
вы чего то путаете. Скорее всего с многоэтажкой - там да площади стен намного больше основания/кровли. В ИЖС не так. Я расчет делал и могу цифрами подтвердить.
Ну ваше дело думать, как вам нравится.

Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
это совсем немного
Так стены имеют ненамного большее R. Говорю же, у стен R=2-4. А тут даже неутепленный пол вблизи наружных стен имеет 2,1. Зачем тогда его еще дополнительно утеплять? Масло маслянное.

Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Только дальше 2-й зоны в ИЖС у нас полов по грунту не будет
А что же там будет? Полосы шириной 2 метра.

Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
вы хотите сказать что сопротивление теплопередачи полов не нормируется?
Нормируется полоса пола (шириной 0.8 м), примыкающая к наружным стенам. Там R должно быть не менее R наружных стен. Если R стен равно 2, то пол утеплять не нужно, потому что даже неутепленный пол имеет R=2,1. Сопротивление теплопередаче по основной части пола - не нормируется. Нормируется теплоусвоение пола.

Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Хочу напомнить что мы рассматриваем полы по грунту, при техподполье/подвале будет несколько другой расклад
Именно о них я и говорю. При чем тут вообще техподполье к УШП?
Сет вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2020, 13:18
#58
Borka


 
Регистрация: 16.10.2011
Сообщений: 48


MAG37
Вам уже по 3 кругу объясняют, а вы свою линию гнете, вы что дурак? или заинтересованное лицо?, я например по вашему поведению склоняюсь ко второму
Borka вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2020, 13:21
#59
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Какая пленка? Даже в самой дешевой УШП 200 мм утеплителя. А ленту утеплять нужно далеко не всякую. Например в южный регионах эта лента будет 0.5 м в земле - без всякого утепления. В московском регионе тоже ленты могут быть нуетепленные - зависит от грунтов.
пол то вы в любом случае утеплять будете, хоть в Крыму

Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Меня мало волнует, что какие-то УШписты со мной не согласятся. УШП - это секта, в которой нет специалистов. Проведите корректный расчет УШП и посмотрите - какое участие плитная часть УШП принимает в передаче нагрузки от дома на основание. Для специалистов очевидно и без расчетов, что "плита" толщиной 100 мм - никакую нагрузку не может передавать в принципе. Там работают лишь небольшие зоны вблизи ребер и все.
самому интересно
Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Так стены имеют ненамного большее R. Говорю же, у стен R=2-4. А тут даже неутепленный пол вблизи наружных стен имеет 2,1. Зачем тогда его еще дополнительно утеплять? Масло маслянное.
Замечательно. Имеем пол со средним R=3. И получаем потери через него примерно как через недоутепленные стены. И почему бы его не утеплить? Даже по норме там должно быть утепление в районе 4

Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
А что же там будет? Полосы шириной 2 метра.
А дальше будет центр дома

Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Нормируется полоса пола (шириной 0.8 м), примыкающая к наружным стенам. Там R должно быть не менее R наружных стен. Если R стен равно 2, то пол утеплять не нужно, потому что даже неутепленный пол имеет R=2,1. Сопротивление теплопередаче по основной части пола - не нормируется. Нормируется теплоусвоение пола.
Это у вас, а у нас по другому. Хотя с вашим подходом я согласен. Только как технически вы предлагает утеплять только часть пола?

Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Именно о них я и говорю. При чем тут вообще техподполье к УШП?
Разговор начался со сравнения УШП с ленточным фундаментом. А ленточный фундамент, это не значит что обязательно пол по грунту

Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Ну ваше дело думать, как вам нравится.
Т.е. ваши заявления рассматривать как голословные

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Borka Посмотреть сообщение
MAG37
Вам уже по 3 кругу объясняют, а вы свою линию гнете, вы что дурак? или заинтересованное лицо?, я например по вашему поведению склоняюсь ко второму
Напомните какая ваша линия?

Я придерживаюсь позиции что УШП у нас не считают и скорее всего считать не умеют, высокие требования к исполнителям и проекту.



Все остальное высосано из пальца. Аргументов я не вижу. Расчетов от здесь присутвующих похоже тоже никто не делал.

ППС16Ф стоит 3т.р. за куб. чего там в масштабах дома на утеплителе в нулевом цикле наэкономишь

Последний раз редактировалось MAG37, 11.06.2020 в 13:31.
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2020, 13:31
#60
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
пол то вы в любом случае утеплять будете, хоть в Крыму
Зачем? Потому что вам так в Технониколе сказали?

Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Замечательно. Имеем пол со средним R=3. И получаем потери через него примерно как через недоутепленные стены. И почему бы его не утеплить? Даже по норме там должно быть утепление в районе 4
Теплопотери через пол и стены при равных R будут неодинаковые, потому что тепловые потоки направлены иначе. Теплый воздух поднимается вверх, потому теплопотери через потолок самые большие.

Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
А дальше будет центр дома
Ну да. И в центре дома - неутепленные полы с R=8...14. Нафига их утеплять?

Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Это у вас, а у нас по другому. Хотя с вашим подходом я согласен. Только как технически вы предлагает утеплять только часть пола?
Уложить низ пенополистирола ниже подстилающего слоя пола.
Вообще же в ИЖС довольно сильно распространены МЗЛФ (надо сказать вполне закономерно и обосновано). А выполняя МЗЛФ - вы утепляете цоколь (естественно, если у вас пучинистые грунты). Если у вас утеплен цоколь - вам утепление в полах уже не нужно, потому что цокольное утепление будет отсекать холод, который мог бы проникать в полы. Если вы не поняли - утепление полосы пола, примыкающей к наружным стенам, именно для того и нужно - для исключения промерзания полов через цоколь. Соответственно если цоколь утеплен - полы утеплять не нужно.

Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Разговор начался со сравнения УШП с ленточным фундаментом. А ленточный фундамент, это не значит что обязательно пол по грунту
Применительно к ситуации, аналогичной области применения УШП - это лента с полами по грунту. Гораздо дешевле, надежнее, удобнее, понятнее и проще.

Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Т.е. ваши заявления рассматривать как голословные
А что вы хотите? Чтобы я вам расчеты выкладывал? На это у меня нет времени. Я их уже делал как-то раньше, обсуждая УШП на том самом форумхаусе. Можете ознакомиться. Там другой вопрос решался, но не суть. Получилось, что теплопотери по полам с утеплением пристенной полосы - 10% в общих теплопотерях дома. А теплопотери при 200 мм утеплителя - 4,3%. Эта разница в 6% никогда не окупится затратами на утеплитель.
Вложения
Тип файла: xlsx Теплопотери.xlsx (9.8 Кб, 101 просмотров)
Сет вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2020, 13:45
#61
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Зачем? Потому что вам так в Технониколе сказали?
Это по СП нашему

Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Теплопотери через пол и стены при равных R будут неодинаковые, потому что тепловые потоки направлены иначе. Теплый воздух поднимается вверх, потому теплопотери через потолок самые большие.
Это откуда вы такое взяли. Нету в наших нормах такого. Но требуемое R для перекрытий выше чем для стен

Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Ну да. И в центре дома - неутепленные полы с R=8...14. Нафига их утеплять?
Никогда таких R в частном дом не будет. Типовой дом - 10х10 метров - убираем толщину стен и внутреннюю стену и получаться участки не больше 4,5 метров - 2 зоны с четвертью

Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Уложить низ пенополистирола ниже подстилающего слоя пола.
Вообще же в ИЖС довольно сильно распространены МЗЛФ (надо сказать вполне закономерно и обосновано). А выполняя МЗЛФ - вы утепляете цоколь (естественно, если у вас пучинистые грунты). Если у вас утеплен цоколь - вам утепление в полах уже не нужно, потому что цокольное утепление будет отсекать холод, который мог бы проникать в полы. Если вы не поняли - утепление полосы пола, примыкающей к наружным стенам, именно для того и нужно - для исключения промерзания полов через цоколь. Соответственно если цоколь утеплен - полы утеплять не нужно.
Как вы это технически сделаете, хоть в МЗФЛ, хоть в УШП. Основание трамбовать надо виброплитой. Как вы там углубление под утеплитель нормально сделаете

Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Применительно к ситуации, аналогичной области применения УШП - это лента с полами по грунту. Гораздо дешевле, надежнее, удобнее, понятнее и проще.
Согласен, но и УШП имеет ряд преимуществ в некоторых случаях

Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Можете ознакомиться.
Спасибо. Хм.. а почему вы наружную температуру для полов по грунту взяли 5 гр? И как это вы так ловко пол на зоны поделили?

Последний раз редактировалось MAG37, 11.06.2020 в 13:54.
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2020, 13:54
#62
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
а почему вы наружную температуру для полов по грунту взяли 5 гр?
А сколько там будет по вашему?
Сет вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2020, 13:58
#63
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от MAG37
а почему вы наружную температуру для полов по грунту взяли 5 гр?
А сколько там будет по вашему?
Считаю в ваших расчетах 2 ошибки:

1. Вы неправильно подели пол по зонам - завысили 3,4 зон и занизили. Не может такого деления быть в доме 10х10 метров
2. Во второых - температуру грунта взяли 5 градусов с чего то. Берите наружную температуру воздуха. В методике расчета теплопотерь никаких температур грунта нет - в все учтено в R груна под полом

https://www.smartcalc.ru/groundfloor...&sz1=15&sz2=10

Исправив ошибки вы выйдете на совсем другие данные
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2020, 13:58
| 2 #64
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,798


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
А сколько там будет по вашему?
13 С - минимум.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Берите наружную температуру воздуха.
Это в БСК. Не, ну если это избушка на курьих ножках, тогда да.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2020, 14:00
#65
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
БСК
БСК?
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2020, 14:16
#66
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Считаю в ваших расчетах 2 ошибки
Ну, ваше дело как считать. Учить вас я не намерен

----- добавлено через 19 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
13 С - минимум
С таким раскладом потери через пол еще меньше будут.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Кстати, вот мой пост на форумхаусе с расчетом теплопотерь. Там и зоны и все прочее.
Ну и до кучи расширенное мнение по поводу УШП.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2020, 14:20
#67
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Ну, ваше дело как считать. Учить вас я не намерен
Это вы похоже считаете как вам нравится. А у меня все четко по СП

Даже популярный онлайн-калькулятор с вашими расчетами не согласен
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2020, 14:21
#68
Borka


 
Регистрация: 16.10.2011
Сообщений: 48


MAG37
Вы хоть разобрались уже с температурой? и прикол с Не, ну если это избушка на курьих ножках, тогда да.
поняли, если нет то избушка на ножках снизу имеет температуру воздуха, потому что снизу воздух, а не температуру грунта, как на меня вы делаете вид что что-то там знаете по факту что то больше нуля

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Даже популярный онлайн-калькулятор с вашими расчетами не согласен
все таки про ноль я был прав
Borka вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2020, 14:22
#69
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Кстати, вот мой пост на форумхаусе с расчетом теплопотерь. Там и зоны и все прочее.
Вот и там вы с зонами накосячили - их там всего 3, а не 4. Первые 2 зоны это одна зона

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Borka Посмотреть сообщение
MAG37
Вы хоть разобрались уже с температурой? и прикол с Не, ну если это избушка на курьих ножках, тогда да.
поняли, если нет то избушка на ножках снизу имеет температуру воздуха, потому что снизу воздух, а не температуру грунта, как на меня вы делаете вид что что-то там знаете по факту что то больше нуля

----- добавлено через ~1 мин. -----

все таки про ноль я был прав
Вы откройте СП 50 и посмотрите как там считается. Попробуйте найти хоть что-нибудь про температуру грунта под зданием
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2020, 14:24
#70
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,303


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
С таким раскладом потери через пол еще меньше будут.
Так о чем и речь. У нас две грелки: сверху отапливаемый дом, снизу - тепло от земли. Сверху температуры повыше, зато снизу источник бесплатный и бесконечный. И насколько надо изолировать одно от другого - вопрос очень неоднозначный.
TK вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2020, 14:25
#71
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
Так о чем и речь. У вас две грелки: сверху отапливаемый дом, снизу - тепло от земли. Сверху температуры повыше, зато снизу источник бесплатный и бесконечный. И насколько надо изолировать одно от другого - вопрос очень неоднозначный.
Про теплопроводность и промерзание грунта забываем?
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2020, 14:30
| 1 #72
Borka


 
Регистрация: 16.10.2011
Сообщений: 48


MAG37 вы на форуме с 2017 года, желторотик и указываете спецам которые минимум на десяток лет раньше здесь зарегистрированы и имеет опыта поболее вашего
Borka вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2020, 14:32
#73
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
У нас две грелки: сверху отапливаемый дом, снизу - тепло от земли. Сверху температуры повыше, зато снизу источник бесплатный и бесконечный. И насколько надо изолировать одно от другого - вопрос очень неоднозначный.
Почему неоднозначный? Довольно однозначный. Нет никакого смысла изолировать одну грелку от другой. Слишком маленькая разница температур, чтобы ловить там теплопотери.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2020, 14:33
| 1 #74
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от Borka Посмотреть сообщение
MAG37 вы на форуме с 2017 года, желторотик и указываете спецам которые минимум на десяток лет раньше здесь зарегистрированы и имеет опыта поболее вашего
И что из этого? Это гарантирует правильность мнения сторожилов? Я же обосновываю свое мнение. Не согласны - ткните носом в ошибку. Признаю и посыплю голову пеплом
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2020, 14:48
#75
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Не нравиться как я считаю, давайте посмотрим как считает Е.Г.Малявина Справочное пособие Теплопотери здания 2007г.
Вложения
Тип файла: pdf Малявина.pdf (88.0 Кб, 62 просмотров)
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2020, 14:54
#76
oleg_ua


 
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435


ну вот опять
Цитата:
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
что УШП как и Ревит отличная тема для холивара.
я даже больше скажу - УШП в среде конструкторов, это как клеммник WAGO у электриков.

Но уметь с ней работать надо, так как тему раскрутили очень, грех не воспользоваться (если она тебе понятна так же как и ленточный фундамент, например). Вот мне пока не понятна. Понятно только, что людям лень достаточно простой теплотехнический расчет в экселе сделать, чтобы понять сколько и куда утеплителя по нормам ложить/класть, теплопотери посчитать. А потом взять стоимость энергоносителя для системы отопления и прикинуть через сколько лет/десятилетий это все окупится.

По стяжке с водяным теплым полом укладывать покрытие из дерева (считай не очень эффективного, но утеплителя) вроде ж как не рационально. Мы же батареи зимой одеялами не накрываем. А в тапочках ходить - ну так это уже издержки. Надо было матчасть изучать, прежде чем деньги на напольное отопление тратить.
oleg_ua вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2020, 15:07
| 1 #77
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
Понятно только, что людям лень достаточно простой теплотехнический расчет в экселе сделать, чтобы понять сколько и куда утеплителя по нормам ложить/класть, теплопотери посчитать.
Тут как бы и без расчетов понятно же, что с точки зрения снижения теплопотерь утеплитель на стенах или крыше - значительно эффективнее, чем в полах. Отсюда простой и логичный вывод: если у вас есть лишние деньги на утеплитель - разместите его лучше на стенах и крыше, а не в полах. Это будет гораздо более разумное вложение средств.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2020, 15:27
#78
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,303


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Про теплопроводность....
Кроме теплопроводности у грунта есть еще теплоизоляционные свойства. При большой толщине сильно превышающие ваши несчастные 200 мм пенопласта....
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
.... и промерзание грунта забываем?
Откуда, блин, у вас промерзание, если грунт целым домом накрыт ?
TK вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2020, 15:30
#79
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
Кроме теплопроводности у грунта есть еще теплоизоляционные свойства. При большой толщине сильно превышающие ваши несчастные 200 мм пенопласта....
Давайте подумаем - у нас на глубине 2 метров - температура 0 градусов. Температура воздуха - минус 30 градусов? - какая температура будет на глубине предположим 0,5 метра?

Цитата:
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
Откуда, блин, у вас промерзание, если грунт целым домом накрыт ?
через отмостку, откуда еще + через сам ленточный фундамент
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2020, 15:36
#80
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,188


Цитата:
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
По стяжке с водяным теплым полом укладывать покрытие из дерева (считай не очень эффективного, но утеплителя) вроде ж как не рационально. Мы же батареи зимой одеялами не накрываем. А в тапочках ходить - ну так это уже издержки.
В тапочках по теплому полу ходить надо только там, где его температура не выше температуры тела, т.е. явно накосячено с проектом отопления. В остальных случаях тапочки не нужны (могу сказать по собственному опыту - в доме теплые полы). Требований к утеплению пола в ИЖС, где УШП и применяется, в России нет. Равно, как и, вообще, жестких требований к любому утеплению в объектах ИЖС. Не очень понял, где в СП 50 нормируется сопротивление теплопередаче полов по грунту, про которое пишет MAG37.
Полностью согласен с Сет по поводу затрат на УШП и ленточный фундамент (да и плитный тоже). Если речь идет о небольшом доме около 10х12-14 м и за УШП выставляют ценник в 1 млн. рублей, то за эти деньги можно сделать 5 ленточных фундаментов (заодно с утепленной отмосткой) и штуки 3 плитных.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2020, 15:42
#81
oleg_ua


 
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
через отмостку, откуда еще
1. отмостку утеплить
2. мерзлый грунт не значит вспученный. Для пучения нужна дополнительная вода в нем, естественной не достаточно. Откуда возьмется там вода если у вас отмостка сделана и вы, как нормальный человек, ее поддерживаете в удовлетворительном состоянии?

Пока гора утеплителя - это просто опалубка. Теплый пол нужен далеко не всем. Для рационального утепления хватит и 100 мм и то не везде. Просто технологически это сделать не просто, поэтому и кладем в круговую одну толщину. То есть плита не панацея, а просто один из вариантов, для небедных людей, желающих построить легкий каркасник.
oleg_ua вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2020, 15:45
1 | 1 #82
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Не очень понял, где в СП 50 нормируется сопротивление теплопередаче полов по грунту,
СП 50 табл.3 гр. 4

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
1. отмостку утеплить
Так в теме утверждают что ленточный на глубину промерзания фундамент утеплять не надо вообще. И вообще это заговор производителей утеплитлей

Цитата:
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
2. мерзлый грунт не значит вспученный.
а мы про пучинистость и не говорили в этой теме

Цитата:
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
Для рационального утепления хватит и 100 мм и то не везде.
А я с этим особо и не спорю 100-150 мм на весь пол более-менее нормально будет. Если отопления не магистральным газом, то возможно и больше купиться за вменяемые сроки

Последний раз редактировалось MAG37, 11.06.2020 в 15:50.
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2020, 15:49
#83
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
Теплый пол нужен далеко не всем. Для рационального утепления хватит и 100 мм и то не везде.
Еще надо разобраться, что такое "теплый пол". Если это просто система подогрева для комфорта ног, когда вы ходите босиком - там явно утеплителя много не нужно, хватит 3-5 см. Если же в полы интегрирована система отопления - там утеплителя будет побольше, может 10 см, но явно не 20 и тем более не 30 см. Правда с системой отопления в полах есть вопросы - а нафига она там нужна? Многие УШПисты дополнительно к такой системе отопления устраивают радиаторное или даже печное. Одного пола мало им. Кроме того, одним отоплением в полах нужно очень долго прогревать дом, чтобы вывести его на комфортную температуру. Например если вы в доме проживаете не постоянно,а наездами. Там и суток может не хватить, чтобы нагреть дом, из-за слишком большой инерционности такой системы отопления. Потому и добавляют радиаторы и прочее - быстрее дом прогревается.

Но если уж вам по какой-то причине непременно нужна система отопления в полах - ее вполне можно сделать и при ленточном фундаменте, избавив себя от кучи других недостатков УШП.

----- добавлено через 41 сек. -----
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Так в теме утверждают что ленточный на глубину промерзания фундамент утеплять не надо вообще.
Именно так!
Сет вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2020, 15:55
#84
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,303


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Давайте подумаем - у нас на глубине 2 метров - температура 0 градусов. Температура воздуха - минус 30 градусов?
Есть такое русское народное инженерное сооружение - погреб.
Бывает отдельно стоящий, бывает внутри дома. В любом случае температура там круглый год болтается в районе 2-10 С. И ничего не мерзнет. Без всякого пенополистирола. А по вашим расчетам он не вообще имеет права на существование.
TK вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2020, 16:02
1 | 1 #85
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
Есть такое русское народное инженерное сооружение - погреб.
Бывает отдельно стоящий, бывает внутри дома. В любом случае температура там круглый год болтается в районе 2-10 С. И ничего не мерзнет. Без всякого пенополистирола. А по вашим расчетам он не вообще имеет права на существование.
Вы наверное в курсе на какую глубину погреба без ППС делают? И что для поддержания температуры туда лед закладывают

Последний раз редактировалось MAG37, 11.06.2020 в 16:09.
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2020, 16:28
#86
oleg_ua


 
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435


По ДСТУ цоколь (ну или ленточный фундамент) утепляется на 0,5 м, если нет подвала и на 1,0 м если подвал есть. В Украине макс глубина промерзания около 1,0 м как раз и будет. Толщина утеплителя - что для цоколя, что для пола по расчету но не менее 50 мм. Так что утеплять надо, но без фанатизма.
oleg_ua вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2020, 16:46
#87
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
По ДСТУ цоколь (ну или ленточный фундамент) утепляется на 0,5 м
Это вертикальное утепление или отмостка?
Сет вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2020, 16:55
| 1 #88
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Именно так!
Кстати у нас в норах вот такое есть, в СП по полам

Цитата:
9.13 В помещениях с нормируемой температурой внутреннего воздуха при
расположении низа бетонного основания выше отмостки здания или ниже нее не более
чем на 0,5 м, под бетонным основанием вдоль наружных стен, отделяющих
отапливаемые помещения от неотапливаемых, следует укладывать по грунту слой
шириной 0,8 м из неорганического влагостойкого утеплителя толщиной, определяемой
из условия обеспечения термического сопротивления этого слоя утеплителя не менее
термического сопротивления наружной стены.
Что касается обязательного требования к термосопротивлению пола. Нашел тему по этому вопросу на этом форуме.
Формально в СП по теплозащите ничего не сказано именно про полы по грунту, кроме такого

Цитата:
3 Нормируемое значение приведенного сопротивления теплопередаче части стены,
расположенной ниже уровня грунта на глубину не менее 1 м, следует принимать таким же, как
для стены, расположенной выше уровня грунта.
С учетом этого положения можно сделать вывод что неутепленнные полы (кроме полосы 1 метр) по грунту всегда будет иметь среднее теплосопротивление не менее как у стены, скорее даже как у перекрытия.

Далее нужно считать теплоусвоение пола. что бы принимать решения об утеплении

Тем не менее это не означает что утеплять пол дополнительно не надо с точки зрения энергосбережения.

Если посмотреть скандинавские проекты, то учитывая теплосопротивление стен раза в 2 больше нашего, не удивлюсь такой толщине утеплителя в их типовых решениях DOW. И можно сделать УШП со значительно меньшим слоем утеплителя. Фишка в УШП в одновременности выполнения работ по нулевому циклу. А так плита, плитой
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2020, 16:57
#89
oleg_ua


 
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435


вертикальное
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ДСТУ Б В.2.6-1892013.JPG
Просмотров: 92
Размер:	43.4 Кб
ID:	227309  
oleg_ua вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2020, 16:59
#90
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Кстати у нас в норах вот такое есть, в СП по полам
Ну вот, тоже самое, что и у нас - утепляется только полоса 0,8 м.
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
С учетом этого положения можно сделать вывод что неутепленнные полы (кроме полосы 1 метр) по грунту всегда будет иметь среднее теплосопротивление не менее как у стены, скорее даже как у перекрытия.
Нет. Полы по грунту имею прям очень большое сопротивление теплопередаче. Оно как раз указано в Приложении Е к СП по теплотехнике.
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Далее нужно считать теплоусвоение пола. что бы принимать решения об утеплении
Этот расчет направлен в первую очередь на выбор покрытия пола, а не на расчет утеплителя под ним.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
вертикальное
Предполагаю, что это замена утеплению в полах на 0,8 м. У вас в нормах есть такое требование по полам?
Сет вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2020, 17:07
1 | 1 #91
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Нет. Полы по грунту имею прям очень большое сопротивление теплопередаче. Оно как раз указано в Приложении Е к СП по теплотехнике.
Вы в среднем посчитайте. Для дома 10х10 Ксред получается 2,5. При дополнительном утеплении на 1 метр, где-то 3,5-4 и получиться - как раз как для стен для центрального региона РФ. Но проще вес пол утеплителем выложить. Там цена то 300 руб/м2

А вот про зоны был не прав, у вас нумерация зон своя, а не по СП - это ввело в заблуждение


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Этот расчет направлен в первую очередь на выбор покрытия пола, а не на расчет утеплителя под ним.
тем не менее считается вся конструкция пола. Посчитаю сделаю выводы как и от чего зависит. Для отопления теплым полом расчет бессмысленный


P.S. И все же настаиваю на неправильность вашего расчета теплопотерь через пол по грунту. И что при теплопотерях через пол по грунту в 15-20% уже можно подумать про допутепление. без фанатизма

Последний раз редактировалось MAG37, 11.06.2020 в 17:35.
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2020, 17:08
#92
oleg_ua


 
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435


Ссылка на ДБН (если вдруг надо)
https://www.minregion.gov.ua/wp-cont...ya-budivel.pdf
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ДСТУ полы.JPG
Просмотров: 42
Размер:	21.6 Кб
ID:	227310  
oleg_ua вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2020, 18:19
#93
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,188


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Сообщение от иваниваныч
Не очень понял, где в СП 50 нормируется сопротивление теплопередаче полов по грунту,
СП 50 табл.3 гр. 4
В графе 4 нормируют исключительно перекрытия над проездами, т.е. полы по плитам, под которыми наружный воздух. К полам по грунту, как Вы и сами потом написали, это не относится.
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Так в теме утверждают что ленточный на глубину промерзания фундамент утеплять не надо вообще.
Его и не надо утеплять. Самому фундаменту абсолютно ничего не будет. Утепление отмостки желательно при МЗЛФ, а также при совместном утеплении с цоколем, если нет утепления пола по периметру здания (правда, экспертиза такое может не пропустить).
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2020, 18:35
| 1 #94
Yuriy Petrovich

Конструктор
 
Регистрация: 11.03.2010
Сообщений: 304


Цитата:
Заказал проект частного дома
Если это нечто называется "проектом", то остается только пожалеть заказчика.
Yuriy Petrovich вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2020, 19:07
#95
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Вы в среднем посчитайте. Для дома 10х10 Ксред получается 2,5. При дополнительном утеплении на 1 метр, где-то 3,5-4 и получиться - как раз как для стен для центрального региона РФ. Но проще вес пол утеплителем выложить. Там цена то 300 руб/м2
Зачем мне среднее считать? В центре дама R полов по грунту зашкаливает, значит утеплитель там не нужен.

Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
И что при теплопотерях через пол по грунту в 15-20% уже можно подумать про допутепление. без фанатизма
Еще раз. Теплопотери через стены и крышу всегда выше. Следовательно если у вас завалялся лишний утеплитель - лучше его повесить туда. Ваше желание закопать в пол утеплитель сродни тому, что когда вы стоите на морозе в валенках и куртке, но без шапки, и вдруг у вас нашлась лишняя шапка - вы ее почему-то хотите надеть на ноги, а не на голову. Голове холоднее - значит шапку нужно туда.

Цитата:
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
Ссылка на ДБН (если вдруг надо)
Контекст нужен. Так не совсем понятно что за требование. В российских и белорусских нормах не требуется сплошное утепление полов по грунту.
Сет вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.06.2020, 20:46
#96
dronne-kav


 
Регистрация: 10.06.2020
Сообщений: 5


Друзья, по-моему, от сути вопроса мы ушли в сторону.
Есть конструктив УШП и дома, который должен на ней стоять. Задача одна, убедиться в несущей способности УШП.
Можно ли строить по этому проекту?
dronne-kav вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2020, 20:50
#97
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от dronne-kav Посмотреть сообщение
Можно ли строить по этому проекту?
Кто ж вам без расчета скажет?
Сет вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.06.2020, 21:06
#98
dronne-kav


 
Регистрация: 10.06.2020
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Кто ж вам без расчета скажет?
Кто может рассчитать?
dronne-kav вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2020, 21:49
#99
Admin
Administrator


 
Регистрация: 21.08.2003
Сообщений: 4,463


Цитата:
Сообщение от dronne-kav Посмотреть сообщение
Кто может рассчитать?
Вам сюда https://forum.dwg.ru/forumdisplay.php?f=33
Admin вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2020, 01:51
#100
babay1974


 
Регистрация: 06.02.2008
Калининград
Сообщений: 233


Коллеги, есть типовые решения. Все остальное подтверждается расчетами!
Вложения
Тип файла: pdf Fundament_UShP_1.pdf (1.61 Мб, 134 просмотров)
babay1974 вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2020, 07:45
1 | 1 #101
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от babay1974 Посмотреть сообщение
Коллеги, есть типовые решения. Все остальное подтверждается расчетами!
Это не типовые решения, а рекламный буклет Технониколя.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2020, 07:48
1 | 1 #102
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Еще раз. Теплопотери через стены и крышу всегда выше. Следовательно если у вас завалялся лишний утеплитель - лучше его повесить туда. Ваше желание закопать в пол утеплитель сродни тому, что когда вы стоите на морозе в валенках и куртке, но без шапки, и вдруг у вас нашлась лишняя шапка - вы ее почему-то хотите надеть на ноги, а не на голову. Голове холоднее - значит шапку нужно туда.
Как вы к таким выводам то приходите стена/крыша? Вы же сами расчет выкладываете в экселе где все просто как 3 копейки. Теплопотери = Площадь ограждающей конструкции * 1/R. Где тут стена/крыша?

Далее чисто экономика.
Повысить теплоспоротивление окно - очень дорого
Накидать допутеплитель на чердачное перекрытие - совсем не дорого, но надо чуток стены выше поднимать
Накидать утеплитель в пол по грунту - тоже не дорого, утеплитель подороже минваты на чердак, но и допрасходов никаких - просто в грунт побольше заглубится
Дополнительно утеплить стены - и дорого и стены толще будет
Установить рекуператор - очень дорого

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от babay1974 Посмотреть сообщение
Все остальное подтверждается расчетами!
Вот расчеты то никто сделать и не может
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2020, 08:59
#103
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Как вы к таким выводам то приходите стена/крыша? Вы же сами расчет выкладываете в экселе где все просто как 3 копейки. Теплопотери = Площадь ограждающей конструкции * 1/R. Где тут стена/крыша?
Базовые вещи: теплопотери через 1 м2 крыши выше, чем теплопотери через 1 м2 стены, а теплопотери через 1 м2 стены выше, чем теплопотери через 1 м2 пола. Соответственно более всего должна быть утеплена крыша, чуть поменьше стены и совсем минимально пол. Площадь пола равна площади крыши, а площадь стен как правило больше и площади пола, и площади крыши. Без всяких расчетов очевидно, что общие теплопотери через стены и крышу будут существенно выше, чем через пол. В своем расчете я показал, что теплопотери через пол составляют 10% от общих теплопотерь. А с утеплением 200 мм - 4,3%. Вы потратили кучу средств на утепление - и выиграли за счет этого снижение теплопотерь на 6%. Ну и кому это надо? Замечу, что я не теплотехник и мой расчет приблизительный. Предположу, что более корректный расчет даст еще меньшую величину теплопотерь через неутепленный пол по грунту. Ну и вот вам картинка как выглядят теплопотери дома.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 96
Размер:	143.5 Кб
ID:	227328  
Сет вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2020, 09:20
1 | 2 #104
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
В своем расчете я показал, что теплопотери через пол составляют 10% от общих теплопотерь.
Неправильный ваш расчет в части теплопотерь пола. Свои 5 градусов в расчете вы никак не обосновывваете

Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Базовые вещи: теплопотери через 1 м2 крыши выше, чем теплопотери через 1 м2 стены, а теплопотери через 1 м2 стены выше, чем теплопотери через 1 м2 пола.
С чего вы это взяли? Теплопотери это одна формула. На основании чего вы такие выводы делаете? Какие теплопотери будут через крышу и стену с одинаковыми R. С чего бы им быть разными

Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Ну и вот вам картинка как выглядят теплопотери дома.
Ну и что картинка. Я вам еще десяток картинок найду дам с другой структурой теплопотерь. Уверен вы эти картинки и сами видели, только выбрали более подходящую под ваш расчет
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2020, 09:35
#105
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Ну и что картинка. Я вам еще десяток картинок найду дам с другой структурой теплопотерь. Уверен вы эти картинки и сами видели, только выбрали более подходящую под ваш расчет
Может и есть другие картинки, но именно эта - правильная. Это основы теплотехники. Если для вас это открытие, то что мы тогда обсуждаем? Сначала нужно изучить матчасть, а потом уже обсуждать.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2020, 12:09
| 3 #106
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,303


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Вот расчеты то никто сделать и не может
Посчитать жб балку на упругом основании из пенопласта, песка и неизвестной геологией ниже - очень нетривиальная задача.
Нафиг-нафиг. Считайте сами.
TK вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2020, 13:42
1 | 1 #107
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Может и есть другие картинки, но именно эта - правильная. Это основы теплотехники. Если для вас это открытие, то что мы тогда обсуждаем? Сначала нужно изучить матчасть, а потом уже обсуждать.
Вы просто уходите от неудобных для вас вопросов.


Цитата:
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
Посчитать жб балку на упругом основании из пенопласта, песка и неизвестной геологией ниже - очень нетривиальная задача.
Нафиг-нафиг. Считайте сами.
Балку. Плиту, да еще ребристую

Мы же в общем виде считаем. Геология есть, Характеристики песчаной подушки известны. Характеристики пенопласта известны - предполагаю его можно замоделировать слоем грунта
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2020, 14:25
#108
oleg_ua


 
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
предполагаю его можно замоделировать слоем грунта
Это стоит попробовать. Узнать угол внутреннего трения и удельное сцепление для пенопласта не составит труда.

Блин ну есть мужик, который потратил время, разобрался и вывел для себя определенную методику. Он ее более-менее успешно проверил на своих объектах. И делится ей он не спешит. Между ним и проектировщиком, который предлагает заказчику сделать УШП есть маленькая разница. У дядьки-бизнесмена найдутся ресурсы решить проблемы, связанные с тонкостями проектирования УШП, а у проектировщика скорее всего нет.

С точки зрения подрядчика, особенно работающего по чужому проекту, УШП - это очень лакомый кусочек. С точки зрения проектировщика - нечто, в определенных условиях работающее, но не сбалансированное. Технология, разработанная давно кем-то исключительно для себя, с целью повышения спроса на свою продукцию.

Вот еще. Характеристики бетона для УШП вы берете в нормах, в которых этот бетон обсасывался десятилетиями людьми, гораздо более умными, чем рядовой пользователь норм. Характеристики грунтов - вам дают геологи для конкретной площадки. А характеристики утеплителя вы принимаете по рекламному буклету производителя, который вообще может менять свойства своей продукции когда ему вздумается и вас об этом не уведомлять.

----- добавлено через ~9 мин. -----
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Накидать утеплитель в пол по грунту - тоже не дорого, утеплитель подороже минваты на чердак, но и допрасходов никаких - просто в грунт побольше заглубится
Нужно быть теплотехником, чтобы определить куда теплый воздух поднимается? А так же представить что происходит, когда он упирается в недостаточно утепленное перекрытие? А человеку как комфортнее , когда конструкции дома достаточно прогреты, или он стоит в холодном сарае на куске пенопласта и снизу себя феном обдувает?

Последний раз редактировалось oleg_ua, 12.06.2020 в 14:53.
oleg_ua вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2020, 15:58
1 | 1 #109
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
Это стоит попробовать. Узнать угол внутреннего трения и удельное сцепление для пенопласта не составит труда.
Ну слава богу беседа возвращается в продуктивное русло.

Я только мельком успел глянуть, но вроде в ЛИРЕ коэффициенты постели считаются от модуля деформации и коэффициента Пуансона. Для ППС они известны

Цитата:
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
Блин ну есть мужик, который потратил время, разобрался и вывел для себя определенную методику. Он ее более-менее успешно проверил на своих объектах. И делится ей он не спешит. Между ним и проектировщиком, который предлагает заказчику сделать УШП есть маленькая разница. У дядьки-бизнесмена найдутся ресурсы решить проблемы, связанные с тонкостями проектирования УШП, а у проектировщика скорее всего нет.
Это про реального мужика?

Цитата:
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
С точки зрения подрядчика, особенно работающего по чужому проекту, УШП - это очень лакомый кусочек. С точки зрения проектировщика - нечто, в определенных условиях работающее, но не сбалансированное. Технология, разработанная давно кем-то исключительно для себя, с целью повышения спроса на свою продукцию.
Я бы согласился. Но с одной стороны есть какие-никакие типовые решения. С другой стороны - только невнятные претензии проектировщиков. Хочешь опровергнуть чужие решения - делай расчет

Цитата:
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
Вот еще. Характеристики бетона для УШП вы берете в нормах, в которых этот бетон обсасывался десятилетиями людьми, гораздо более умными, чем рядовой пользователь норм. Характеристики грунтов - вам дают геологи для конкретной площадки. А характеристики утеплителя вы принимаете по рекламному буклету производителя, который вообще может менять свойства своей продукции когда ему вздумается и вас об этом не уведомлять.
На ППС тоже есть ГОСТ с характеристиками. ППС это заводское изготовление, бетон - делают на РБУ или на строй площадке. В паспорт бетона можно любую марку написать - все равно частный потребитель не проверит. Я бы характеристикам бетона доверял меньше чем ППС


Цитата:
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
Нужно быть теплотехником, чтобы определить куда теплый воздух поднимается? А так же представить что происходит, когда он упирается в недостаточно утепленное перекрытие? А человеку как комфортнее , когда конструкции дома достаточно прогреты, или он стоит в холодном сарае на куске пенопласта и снизу себя феном обдувает?
Какой жирный наброс

1. Теплотехником дейсвительно можно не быть. Но вы же в каком-то жилище живете, должны чувствовать перепад температур по вертикали, и обдувает ли вас феном. Ну и какая разница температур в вашем жилище?
2. Гуглим "распределение температуры по высоте" - видим график как примерно температура распределяется. И о чудо, для отопления полом температура у пола выше чем температура у потолка. Для радиаторного отопления - да, перепад температур по высоте может быть в районе 2 градусов (ГОСТ 30494-2011) - у пола ниже, у потолка выше
3. Возьмем самый худший вариант - радиаторное отопление. И посчитаем разницу температурного напора и пола и потолка. Температура наиболее холодной пятидневки возьмем -30гр, температуру в помещении - 22 градуса. Тогда температурный напор у пола будет - (22-1)-(-30) = 51 градусов, у потолка - (22+1)-(-30) = 53 градусов. Разница в процентах - 4%. Немного прямо скажем
4. Ну и самое главное, все эти расчеты температуры воздуха по высоте можно увидеть только в ГОСТ 30494-2011 на микроклимат помещения. Главный наш нормативный документ по теплопотерям и утеплению - СП 50 Тепловая защита - такими мелочи даже не упоминает

Последний раз редактировалось MAG37, 12.06.2020 в 16:03.
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2020, 16:07
| 1 #110
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Главный наш нормативный документ по теплопотерям и утеплению - СП 50 Тепловая защита
Найдите в этом СП требование утеплять полы.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2020, 16:17
#111
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
айдите в этом СП требование утеплять полы.
Явно не сказано почему то про утепления полов по грунту.
Тем не менее некоторые конструкторы ориентируются на Rтр для Покрытий и перекрытый. В том числе на этом форуме таких видел.
И вот в Справочнике по расчету теплопотерь Малявиной помоему на это графу идет ориентировка

Есть вариант что это косяк составителей

Вот как они назвали заголовок графы этой же таблицы

Цитата:
Чердачных
перекрытий,
над
неотапливаемы
ми подпольями
и подвалами

Только как это как относится к моим вопросам к вам?

Последний раз редактировалось MAG37, 12.06.2020 в 16:24.
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2020, 16:24
| 1 #112
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Явно не сказано почему то про утепления полов по грунту.
Интересно почему?
Сет вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2020, 16:31
#113
oleg_ua


 
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435


Пенополистирол и грунт это совершенно разные субстанции. Моделировать пенополистирол эквивалентным слоем какого-то грунта - это натягивать сову на глобус. Простой пример - возможно ли сформировать из грунта лист, поднять его, положить на опору и попробовать согнуть?

Да, Михаил Судоргин.

Типовые решения - это типовые серии времен СССР, например. Разработаны с привязкой к нормативам. Отменены сейчас так как те нормативы утратили силу. Но можно взять конструктив из них и пересчитать по новым нормам (по стали и железобетону глобально не изменилось). По УШП мы видим даже не чертежи, а эскизы.

Из бетона делают несущие конструкции любых объектов, пенопласт/пенополистирол - утеплитель. Давайте представим что у вас есть выбор - жить в доме из бетона (бетон приготовлен на стройплощадке алкашами) утепленном листами пенопласта или в доме исключительно из пенопласта?

Мой пример не был набросом или провокацией. Это была простая иллюстрация того, где лучше утеплять. Задам вопрос иначе. Почему требуемое сопротивление теплопередаче чердачного перекрытия или крыши значительно выше, чем у стен, а полы так и вовсе по зонам? Ну и есть еще требования по температурам для внутренних поверхностей ограждающих конструкций, что прямо зависит от утеплителя.

Я не против этой технологии совершенно. Конструкция работает в определенных условиях. Но в ней слишком много маркетинга.
oleg_ua вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2020, 16:43
1 | 1 #114
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Интересно почему?
Не знаю. Могу только предположить что забыли. А может решили дополнительно предъявить Комплексное требование по теплосопротивлению - там то R полов по грунту учитывается.

----- добавлено через ~14 мин. -----
Цитата:
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
Пенополистирол и грунт это совершенно разные субстанции. Моделировать пенополистирол эквивалентным слоем какого-то грунта - это натягивать сову на глобус. Простой пример - возможно ли сформировать из грунта лист, поднять его, положить на опору и попробовать согнуть?
Хорошо. В ЛИРЕ есть и другие КЭ, может их можно применить. А можно вообще без ППС попробывать посчитать - чисто монолитную конструкцию. У нас под ребрами 100мм ППС - может сам ППС не так сильно и влияет

Цитата:
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
Да, Михаил Судоргин.
Знаком с ним. Как мне показалось его фирма сейчас продвигает МЗФЛ

Цитата:
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
Типовые решения - это типовые серии времен СССР, например. Разработаны с привязкой к нормативам. Отменены сейчас так как те нормативы утратили силу. Но можно взять конструктив из них и пересчитать по новым нормам (по стали и железобетону глобально не изменилось). По УШП мы видим даже не чертежи, а эскизы.
В этом эскизе указаны нагрузки - явно этот эскиз просчитывали, а не с потолка взяли

Цитата:
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
Из бетона делают несущие конструкции любых объектов, пенопласт/пенополистирол - утеплитель. Давайте представим что у вас есть выбор - жить в доме из бетона (бетон приготовлен на стройплощадке алкашами) утепленном листами пенопласта или в доме исключительно из пенопласта?
Так живут же - СИП технология. Для одного этажа хороший вариант

Цитата:
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
Ну и есть еще требования по температурам для внутренних поверхностей ограждающих конструкций, что прямо зависит от утеплителя.
По факту даже не зависит, ибо это условие (санитарно-гигиеническое) выполняется при R раза в 2,5 меньше базовых

Цитата:
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
Задам вопрос иначе. Почему требуемое сопротивление теплопередаче чердачного перекрытия или крыши значительно выше, чем у стен, а полы так и вовсе по зонам?
Это отличный и правильный вопрос - отвечу на него развернуто отдельным постом. Есть у меня предположения
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2020, 17:06
| 1 #115
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Не знаю. Могу только предположить что забыли.
Прекрасный ответ Вы же написали:
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Главный наш нормативный документ по теплопотерям и утеплению - СП 50 Тепловая защита
Так и следуйте ему. Не нужно считать себя умнее разработчиков норматива. Если там нет требований по утеплению полов - значит их утеплять не надо. А где надо утеплять - там конкретно об этом и написано. В частности в СП по полам указаны случаи, когда необходимо утеплять зону, примыкающую к наружным стенам.
А ваше навязчивое желание всюду засунуть утеплитель - похоже на продвижение продукции, а не разговоры об энергоэффективности.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2020, 17:18
1 | 1 #116
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Так и следуйте ему. Не нужно считать себя умнее разработчиков норматива. Если там нет требований по утеплению полов - значит их утеплять не надо. А где надо утеплять - там конкретно об этом и написано. В частности в СП по полам указаны случаи, когда необходимо утеплять зону, примыкающую к наружным стенам.
А ваше навязчивое желание всюду засунуть утеплитель - похоже на продвижение продукции, а не разговоры об энергоэффективности.
СП 50 мне не только на нормы по утеплению указывает, но метод расчета теплопотерь дает

А уж зная структуру теплопотерь я могу могу оценить стоимость затрат на отопление и рациональность повышение термосопротивления для разных частей ограждающй конструкции. Базовые нормы по теплосопротивлению - только для ориентира.

При норматиных R у меня получается следующая структура трансмиссионных теплопотерь
Перекрытие - 25%
Стены - 25%
Окна - 20%
Пол по грунту - 30%

Есть над чем подумать

Вентиляция кстатит дает еще +30% теплопотерь, а примерная стоимость отопления магистральным газом за период - 11,5 т.р. за отопительный период. Что намекает что никакие утепления никогда не окупяться, можно и более слабое утепление относительно базовых норм уходить
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2020, 17:24
#117
oleg_ua


 
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Знаком с ним. Как мне показалось его фирма сейчас продвигает МЗФЛ
А ранее продвигали УШП. Смекаете? Но правда и не скрывают этого. Обратите внимание на типовые узлы. Есть там утеплитель под фундаментом?
МЗФЛ отличная вещь для коттеджа. Рациональная, простая, понятная, проверенная временем.

Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Хорошо. В ЛИРЕ есть и другие КЭ, может их можно применить. А можно вообще без ППС попробывать посчитать - чисто монолитную конструкцию. У нас под ребрами 100мм ППС - может сам ППС не так сильно и влияет
Сильно/не сильно узнать можно только на своей шкуре. Готов рискнуть ради хорошего куша - кладешь пенопласт и делаешь УШП, не готов - делаешь МЗФЛ. Лире то пофиг, в ней что угодно можно моделировать чем угодно.
oleg_ua вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2020, 17:31
1 | 1 #118
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
А ранее продвигали УШП.
Все же пытался считать, а не продвигал. Надо тему читать на ФХ к каким выводам он пришел

Цитата:
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
МЗФЛ отличная вещь для коттеджа. Рациональная, простая, понятная, проверенная временем.
В МЗФЛ проблем с расчетом не меньше чем с УШП. Как отсутствие нормальных методов расчета армирования (если оно вообще нужно), так и среднепотолочное утепление и дренаж

Цитата:
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
Лире то пофиг, в ней что угодно можно моделировать чем угодно.
Тем не мене любопытно было бы увидеть результаты
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2020, 17:34
#119
oleg_ua


 
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
А ваше навязчивое желание всюду засунуть утеплитель - похоже на продвижение продукции, а не разговоры об энергоэффективности.
та кому тут ее продвигать - инженерам?
какая тут эффективность, когда на полном серьезе дополнительно предлагают утеплять пол, вместо крыши. Немцы с их замороченным пассивным домом, что-то тоже больше на окна, крышу и стены внимание обращают.
открыл расчет для коттеджа в РНРР. Стены 100 мм, полы 100 мм. Требуется для отопления этого дома - 74 кВт*час/(м2*год). Сделал утеплитель в полу 200 мм, стало 69 кВт, оставил в полу 100 мм, а в стену сделал 200 мм - стало 51 кВт.
В какой реальности MAG37 свои расчеты делает - ума не приложу

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Тем не мене любопытно было бы увидеть результаты
тогда вам в раздел "Поиск исполнителей"

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
В МЗФЛ проблем с расчетом не меньше чем с УШП. Как отсутствие нормальных методов расчета армирования (если оно вообще нужно), так и среднепотолочное утепление и дренаж
Проблем с расчетом армирования нет. Можно и без него можно и с ним. Есть куча справочников советских, где написано и нарисовано много чего полезного по этой теме.

Последний раз редактировалось oleg_ua, 12.06.2020 в 17:41.
oleg_ua вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2020, 17:39
#120
Vans


 
Регистрация: 02.09.2014
Сообщений: 370


В проекте тоже, пол 300 мм, а вата на стенах 50 мм, зачем второй слой геотекстиля по песку непонятно, вопросов больше чем ответов.
Vans вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2020, 17:40
#121
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
В какой реальности MAG37 свои расчеты делает - ума не приложу
Так вы не знаете на каком объекте я делал расчет. Я делал на одноэтажке 150м2 по внешнему периметру 10х15. А ваш расчет явно для двух этажей. Угадал? Давайте еще и габариты уточним, а то может у вас кубик квадратов на 400
И если я прав - попробуйте увеличить толщину только чердачного утеплителя.

P.S. Утеплитель хоть сопоставимый по теплопроводности?

----- добавлено через 46 сек. -----
Цитата:
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
Проблем с расчетом армирования нет.
Тогда поделитесь из каких усилий считаете?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Vans Посмотреть сообщение
а вата на стенах 50 мм
стены то из чего. из газобетона или теплой керамики небось. Точно из газосиликата, который и сам хороший утеплитель. Решение утеплять газобетон утеплителем не одобряю. Уж лучше газобетон меньшей плотности взять. А допутеплением скорее всего отводят точку росы в утеплитель (что бессмысленно), или дотягивают до базовых требований СП 50 (что тоже под вопросом, т.к. усложняем конструкцию стены)

Последний раз редактировалось MAG37, 12.06.2020 в 17:51.
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2020, 17:54
#122
oleg_ua


 
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435


дом 2 этажа, общая площадь 240 м2. В крыше 74 кВт, это с учетом 300 мм минваты. Если сделать 400 мм, то станет 72 кВт, а если сделать 100 мм - то 92 кВт. Ну а если сделать пол 300 мм, а крышу 100, то получим - 85 кВт.

Вывод - считать надо по нормам и руководствоваться здравым смыслом. Экстра толщины утеплителя там где нормами они не предусмотрены - влияют только на смету.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Тогда поделитесь из каких усилий считаете?
так ведь кроме усилий еще и грунты значение имеют.
oleg_ua вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2020, 18:07
#123
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
СП 50 мне не только на нормы по утеплению указывает, но метод расчета теплопотерь дает

А уж зная структуру теплопотерь я могу могу оценить стоимость затрат на отопление и рациональность повышение термосопротивления для разных частей ограждающй конструкции. Базовые нормы по теплосопротивлению - только для ориентира.
Для какого такого ориентира? Сопротивление теплопередаче стен и потолка - нормировано. Сопротивление теплопередаче полов - не нормировано. Не, вам конечно никто не мешает полметра утеплителя в полы засунуть, только не надо при этом ссылаться на норматив. Ссылайтесь на свои фантазии. Например: "Мне кажется, что 500 мм утеплителя в полах будет самое то для энергоэффективнсти!"


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Пол по грунту - 30%
Покажите расчет. И сразу вопрос к расчету - обоснуйте температуру грунта, принятую в расчете.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2020, 18:10
#124
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
Почему требуемое сопротивление теплопередаче чердачного перекрытия или крыши значительно выше, чем у стен, а полы так и вовсе по зонам?
Во первых сразу отвечу по полам. Расчет по зонам это не требование, а просто методов расчетов


Дальше мои предположения, прошу сильно не пинать

Во первых давайте посмотрим на поэлементный требования по термосопротивлени на которые в основном и ориентируются. Что они значат, да особо ничего. Их даже сам СП разрежает снижать. Для стен почти на 50%, для других элементом (кроме окон) на 20%. Но есть обязательное требованием по общему коэффициенту теплосопротивления для здания в целом. Т.е. нормы нам говорят - применяй утепление какое хочешь в разумных пределах, главное дай общий коэффициент теплосопротивления в пределах нормы.

Зачем же тогда поэлементные нормы. А это может быть просто приемственность нормативки, как известно сейчас нормативку писать не умеют толком, - переписывают/дописываю советскую, умудряясь еще делать ошибки.

Посмотрим теперь СНиП 79 года. Нет там никакого комплесного требования, зато есть обязательное требование соблюдения поэлементных норм. А что у нас было с утеплителями в 79 году. А ничего хорошего не было. Окон пластиковых еще не придумали, мокрых фасадов тоже не придумали. ППС/ЭППС строительного еще не было. Зато был шлак, керамзит, стекловата. Т.е. утеплители которые годятся только для утепления чердачных перекрытий. Вот составители советского СНИП это и учли - дескать стены вы все равно толком не утеплите, а на чердак побольше утеплителя забросить не проблема

И еще в том старом СНиПе по факту нормы являются санитарно-гигиеническими. И почему даже сейчас для стен и потолка разница температур для стен и потолка с температурой воздуха различается. Для стены - 4 градуса, для потолка - 3. Возможно считается что вклад в комфорт человека от излучения потолка больше чем от стен (в средней квартире действительно площадь наружных стен меньше чем потолка)

Второе предположение даже реалистичнее выглядит

Последний раз редактировалось MAG37, 12.06.2020 в 18:27.
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2020, 18:14
#125
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
В МЗФЛ проблем с расчетом не меньше чем с УШП. Как отсутствие нормальных методов расчета армирования (если оно вообще нужно), так и среднепотолочное утепление и дренаж
МЗЛФ - значительно проще УШП в плане расчета. МЗЛФ - это понятная конструкция, с ней справится и проектировщик с небольшим опытом. Самое сложное, что там нужно уметь - считать балки по грунту.
УШП посложнее будет. Там в расчет нужно ввести плитную часть, уж коль она монолитно соединена с ребрами. Вобщем-то это тоже не так уж сложно, но все же квалификация проектировщика требуется выше.
К слову попытки Судоргина считать УШП - никакие. Я с ним много общался на эту тему. Самое последнее что он мне отвечал на вопрос - "как считаешь УШП" - "не скажу, это коммерческая тайна" Ну это и не удивительно. Судоргин не конструктор, а менеджер или бизнесмен.

Цитата:
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
та кому тут ее продвигать - инженерам?
Ну, для определенной категории людей это кажется вполне посильной задачей Здесь пытался рекламировать УШП Владимир Таллин. Поищите его сообщения на этом форуме - посмейтесь
Сет вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2020, 18:16
#126
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
Если сделать 400 мм, то станет 72 кВт,
вот - т.е. добавление 100мм утеплителя в пол примерно сопоставим с эффективность добавления 100мм в чердачное перекрытие. Что и требовалось доказать. Утеплять пол даже эффективнее. На всякий случай проверьте цифры - базовый вариант 74 Вт/м2, утепляем пол - 69 Вт/м2, утепляем потолок - 72 Вт/м2

Цитата:
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
так ведь кроме усилий еще и грунты значение имеют.
Так вы развейте мысль. Просто принцип опишите. Можете взять любые грунты для примера

Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Покажите расчет. И сразу вопрос к расчету - обоснуйте температуру грунта, принятую в расчете.
Да без проблем. Еще раз повторюсь. Температура использовать температуру грунта это ваше личное изобретение, ни имеющего ничего общего с действительность. Отвечу вашими же словами - изучайте матчасть
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2020, 18:17
#127
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Температура использовать температуру грунта это ваше личное изобретение, ни имеющего ничего общего с действительность. Отвечу вашими же словами - изучайте матчасть
Ну намекните, куда копать. В какой литературе вы прочли, что температура грунта под домом равна температуре наружного воздуха?
Сет вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2020, 18:22
#128
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Ну намекните, куда копать. В какой литературе вы прочли, что температура грунта под домом равна температуре наружного воздуха?
Я сейчас отъеду, потом со ссылка напишу.

Вы взяли исходно ложную предпосылку - что нам вообще нужна температура грунта под домом
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2020, 20:00
#129
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Я сейчас отъеду, потом со ссылка напишу.
И еще вам простой вопрос. Если на землю положить утеплитель толщиной 100 мм, размером 2х2 метра. Какая будет температура грунта под центром этого утеплителя в течении среднестатистической зимы?

Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Вы взяли исходно ложную предпосылку - что нам вообще нужна температура грунта под домом
Еще как нужна. Теплопотери тем выше, чем больше разница температур внутри дома и снаружи. При равенстве температур - теплопотери равны нулю.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2020, 20:04
#130
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
И еще вам простой вопрос. Если на землю положить утеплитель толщиной 100 мм, размером 2х2 метра. Какая будет температура грунта под центром этого утеплителя в течении среднестатистической зимы?


Еще как нужна. Теплопотери тем выше, чем больше разница температур внутри дома и снаружи. При равенстве температур - теплопотери равны нулю.
Опять ваши личные придумки. Вы скажите как вы получите температуру грунта, и будем разговаривать дальше. А посчитать вы не можете
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2020, 20:16
#131
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Опять ваши личные придумки.
Какие придумки? На вопрос ответите? Какая будет температура грунта зимой под листом утеплителя 2х2 м?
Сет вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2020, 20:24
#132
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Во вложении формула расчета теплопотерь по белорусскому нормативу. t(р) - температура в помещении, t(ext) - температура снаружи. Сможете определить чему будут равные теплопотери, если t(p)=t(ext)?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 34
Размер:	6.9 Кб
ID:	227340  
Сет вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2020, 20:36
#133
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Во вложении формула расчета теплопотерь по белорусскому нормативу. t(р) - температура в помещении, t(ext) - температура снаружи. Сможете определить чему будут равные теплопотери, если t(p)=t(ext)?
СНАРУЖИ, не грунта
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2020, 20:47
#134
oleg_ua


 
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435


Как я и писал любое обсуждение УШП заканчивается лютым срачем. Потому что УШП маркетологами возведена в ранг религии и панацеи. Вот ФЛ-ки банальные с ФБС-ками продавать не так интересно, и срачей вокруг них нет.

MAG37, что вы от меня хотите услышать по фундаментам? Сравнительный анализ нескольких вариантов на примере маленького коттеджа? А какой мне смысл делать эту работу для вас? Для любого домика может быть несколько вариантов качественного фундамента (в том числе и энегроэффективного). Выбор зависит от бюджета, возможностей строителей, личных предпочтений заказчика. Вам интересно разобраться - выключите ютуб, возьмите какую-нибудь геологию из старых проектов, хороший справочник Линовича и запроектируйте для своего коттеджа - жесткий ленточный фундамент из бетона без арматуры, гибкий монолитный с арматурой, плитный с ребрами и без. Облепите их утеплителемв соответствии с нормами. В ходе процесса вы подсобираете еще десяток хороших книг. Потом возьмите другую геологию и пересчитайте. После всего этого, повзрослев примерно на один год, включите ютуб и, я гарантирую, вы иначе будете смотреть на "лекторов", и вам будет понятен скепсис инженеров, когда им в лицо тыкают рекламными буклетами, а не серьезным обстоятельным талмудом.

Проблема теплопотерь и борьбы с ними обсосана уже лет так 40 назад (тот же пассивный дом). Под это выделялись гос. бабки и люди кроме строительства домов еще и сами расчеты проработали подробно . Их в свободном доступе не много. Надо покупать или хорошо рубить в немецком. Ваши выкладки, как-то сильно от общепринятых отличаются. И я считаю их ошибочными. Но это только мое личное мнение. Так же добавлю, что не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
oleg_ua вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2020, 21:18
#135
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
СНАРУЖИ, не грунта
А в полах по грунту снаружи что?

Так чему будет равна температура грунта под листом утеплителя?
Сет вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2020, 21:54
#136
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
Потому что УШП маркетологами возведена в ранг религии и панацеи.
А скандинавы во всю УШП применяют - тоже маркетологи?

Цитата:
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
MAG37, что вы от меня хотите услышать по фундаментам? Сравнительный анализ нескольких вариантов на примере маленького коттеджа? А какой мне смысл делать эту работу для вас? Для любого домика может быть несколько вариантов качественного фундамента (в том числе и энегроэффективного). Выбор зависит от бюджета, возможностей строителей, личных предпочтений заказчика. Вам интересно разобраться - выключите ютуб, возьмите какую-нибудь геологию из старых проектов, хороший справочник Линовича и запроектируйте для своего коттеджа - жесткий ленточный фундамент из бетона без арматуры, гибкий монолитный с арматурой, плитный с ребрами и без. Облепите их утеплителемв соответствии с нормами. В ходе процесса вы подсобираете еще десяток хороших книг. Потом возьмите другую геологию и пересчитайте. После всего этого, повзрослев примерно на один год, включите ютуб и, я гарантирую, вы иначе будете смотреть на "лекторов", и вам будет понятен скепсис инженеров, когда им в лицо тыкают рекламными буклетами, а не серьезным обстоятельным талмудом.
Я вам конкретный вопрос задал. А вы в кусты. Отписки - изучайте матчасть, смотрите ютуб. Это вы сказали что МЗФЛ посчитать легко. Я не согласился - задал конкретный вопрос. Я изучил, наверное, все нормативные документы касающие МЗФЛ, кучу учебников и справочников. В Линовиче (лучший справочник на мой взгляд) ни чего про МЗФЛ нет.

Цитата:
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
Ваши выкладки, как-то сильно от общепринятых отличаются. И я считаю их ошибочными. Но это только мое личное мнение.
Да ничем они не отличаются, банально фактор формы. Вы же своим расчетом и подтвердили что утеплить пол выгоднее чердака

Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Так чему будет равна температура грунта под листом утеплителя?
Зачем вы спрашиваете, вы же сами это посчитать не сможете.
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2020, 22:00
1 | 1 #137
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,798


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Так чему будет равна температура грунта под листом утеплителя?
-10. При тепловом насосе.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2020, 22:31
#138
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Ну намекните, куда копать. В какой литературе вы прочли, что температура грунта под домом равна температуре наружного воздуха?
Вы умудрились сами себя обмануть два раза и похоже сами этого не осознаете

Во первых, Вы придумали ввести в расчет температуру грунта. Во вторых, не придумав как же температуру грунта посчитать взяли ее с потолка

Я так понимаю вы не сильно хотите вникать в нормативные документы и расчеты. Специально для Вас я привел выдержку из Справочника по расчету теплопотерь с примером расчета. Даже специально обвел красным на что смотреть нужно. Но Вы не удосужились туда заглянуть. Посмотрите в предыдущих сообщениях. Е.Г.Мавлявиной Вы надеюсь доверяете, в отличии от меня.
Хотел уж вам привести что там пишут про особенности теплопотерь по грунту, но там написано примерно так: Что там под полом по грунту происходит хрен поймешь и просчитаешь, поэтому для практических расчетов придумали УПРОЩЕННУЮ методику

Ну хорошо, Вас можно понять, в том что Вы ушли в сторону температуры грунта
Но у вас должны появится 3 как минимум логические несостыковки

1. Как посчитать расчет температуру грунта? Это и сейчас то непростая задача - нужно применять ПО которое умеет считать температурные поля, да еще в нестационарном режиме. Методика расчетов полов по грунту появилось до всяких программных расчетов. Расчет теплопотерь задача для архитектора, который далеко не теплотехник. Как температуру грунта мог посчитать архитектор в советское время? Почему порядок этого расчета или табличные значение не отражены в СП/СНиП?

2. Ладно, предположим мы смогли температуру грунта под полом. Зададимся вопросам а на кой в расчет введены какие-то зоны? Температуру в помещении знаем, конструкция пола не меняется, температуру грунта под полом знаем. Считай стандартным образом - как стены. Но не ввели разные R по поясам зачем то. Ну ладно но бы температура грунта менялась и мы ее по поясам определяли.

3. В расчетных величинах по СП 50 есть логика . Вот есть Удельная теплозащитная характеристика - используй ее совместно с температурой холодной пятидневки - получишь необходимую мощность отопления, использую с ГСОП - получишь расходы энергии на отопление за отопительный период. Ваш же расчет напрочь выбивается отсюда. Вот у вас температура холодной пятидневки -24 градуса вроде, вы указываете температуру грунта 5гр. А если температура пятидневки - 45, а если -10 что будет с вашим расчетом. Стандартная методика СП 50 не имеет таких проблем

Теперь объясняю опираясь на наш любимы нормативный документ СП 50

Во первых запускаем поиск по документы по слову "грунт" и убеждаемся что температуру грунта СП ни разу не упоминает

Далее берем например формулу Г.9 - расход тепловой энергии за отопительный период. Вы считаете в своем расчете теплопотери в наиболее холодную пятидневку. СП считает сразу за отопительный период. Но не суть принцип расчета одинаковый

Смотрим что входит в формулу - ГСОП и удельная характеристика на отопление
Смотрим ГСОП - формула 5.2 - там однозначно сказано что в формуле средняя температура наружного воздуха. Никаких особенностей расчета для полов по грунту или температуры грунта мы тут не видим.
Может тогда особенности полов по грунту учитываются в удельной характеристике на отопление? Смотрим формулу Г.1. в ней нас интересует только Удельная теплозащитная характеристика - смотрим формулу Ж.1 . И тут тоже никаких особенностей расчета для полов по грунту не определено все стандартно. В расчет используется приведенное сопротивления теплопередаче фрагмента оболочки здания. В п.Е.7 который описывает расчет R для полов по грунту тоже ничего нового
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2020, 22:56
1 | 1 #139
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Сделал расчет теплопотерь в двух разных домах - один этаж 10х15 метров и 2 этажа 10х10 метров. Для интереса также сделал структуру теплопотерь с учетом вентиляции.
R брал близкие требуемым по СП 50
R для пола по грунту - усредненная, с учетом дополнительного утепления только 1 метра по периметру наружных стен.
Вентиляция рассчитана на 5 человек

Цифры бьются с данными которые я давал ранее. В стандартном коттедже теплопотери через пол по грунту - 10-15%

Как и ожидалось в 2-х этажном варианте - доля стен выросла, и соответственно выросла доля теплопотерь через стены

Цифры можно покрутить.
Вложения
Тип файла: xlsx СтруктураТеплопотерь.xlsx (10.9 Кб, 16 просмотров)
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2020, 23:18
#140
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
А скандинавы во всю УШП применяют - тоже маркетологи?
С чего вы решили, что вовсю? И вообще, как можно сравнивать методы строительства в странах, так сильно отличающихся: уровень жизни, культура производства и строительства, климат, геологические условия.

Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Зачем вы спрашиваете, вы же сами это посчитать не сможете.
Так это и считать не надо. Эксперимент проведите, как это сделали сотнию людей до вас. Грунт под утеплителем не замерзает. А по вашей теории у него должна быть температура наружного воздуха. А еще, согласно вашей теории, мелкозаглубленные фундаменты невозможны, потому что грунт под ними тоже замерзает и утеплитель в этом ему не помогает. Да и под УШП по вашей теории грунт тоже замерзает, правда? У него же должна быть температура наружного воздуха. А раз промерзает - привет пучение

Вообщем, MAG37, сейчас с вами это обсуждать нет смысла, потому что вы будете из упрямства стоять на неверной позиции. Просто разберитесь с банальными вопросами - как направлены теплопотоки, какие ограждающие конструкции дома нуждаются в утеплении, какова температура грунта под неотапливаемым домом, как сам неотапливаемый дом влияет на температурный режим грунтов, как рассчитываются теплопотери. Вобщем, учитесь, а потом может и спорить больше будет не о чем.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2020, 23:26
#141
oleg_ua


 
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435


Зря вы так о Линовиче. Там же есть сниповская табличка о глубине заложения фундаментов и что она не всегда должна быть равна глубине промерзания. Там есть целая глава о ленточных фундаментах - жестких и гибких. Определение ширины подошвы. Расчет осадок. Когда армировать, когда нет. Можно с балкой по грунту заморочится, посчитать ее в ЛИРЕ, загрузив в ГРУНТ реальную геологию. Можно вручную, но то на любителя и в другом справочнике и сроки проектирования не резиновые. Есть песчанные и гравийные подушки.

В моем расчете, которым я сам себя в лужу посадил 74 кВт получились исходя из 300 мм утеплителя в крыше и 100 мм в полу. Если к 300 мм добавить еще 100 мм, то ясень пень "теплее" прямо пропорционально не станет. Ну а если к 100 в полу добавить еще 100, то прирост чутка больше будет.

О скандинавах нам, кстати, тоже маркетологи говорят ))) Там грунты немного другие, как мне кажется.
oleg_ua вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2020, 23:32
#142
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Так это и считать не надо. Эксперимент проведите, как это сделали сотнию людей до вас. Грунт под утеплителем не замерзает. А по вашей теории у него должна быть температура наружного воздуха. А еще, согласно вашей теории, мелкозаглубленные фундаменты невозможны, потому что грунт под ними тоже замерзает и утеплитель в этом ему не помогает. Да и под УШП по вашей теории грунт тоже замерзает, правда? У него же должна быть температура наружного воздуха. А раз промерзает - привет пучение
Опять вас куда то в сторону понесло. Мы теплопотери считаем, а не промерзание под фундаментом. Картинок с рассчитанным температурным полем под фундаментом куча в инете. БЕз отопления и без отмостки подмерзнет скорее всего


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Вообщем, MAG37, сейчас с вами это обсуждать нет смысла, потому что вы будете из упрямства стоять на неверной позиции. Просто разберитесь с банальными вопросами - как направлены теплопотоки, какие ограждающие конструкции дома нуждаются в утеплении, какова температура грунта под неотапливаемым домом, как сам неотапливаемый дом влияет на температурный режим грунтов, как рассчитываются теплопотери. Вобщем, учитесь, а потом может и спорить больше будет не о чем.
Я вам выдал кучу инфы со ссылками, куда уж больше. Вы не выдали ничего, кроме выдуманной вами температуры грунта
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2020, 23:35
#143
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,303


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
А скандинавы во всю УШП применяют
Ой, не смешите.
Эту фраза из серии:
,,да весь мир уже на композитную арматуру перешел" или "европа уже двадцать лет исключительно в биме проектирует".
Слова не инженера, но продавана
TK вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2020, 23:37
#144
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
Зря вы так о Линовиче. Там же есть сниповская табличка о глубине заложения фундаментов и что она не всегда должна быть равна глубине промерзания. Там есть целая глава о ленточных фундаментах - жестких и гибких. Определение ширины подошвы. Расчет осадок. Когда армировать, когда нет. Можно с балкой по грунту заморочится, посчитать ее в ЛИРЕ, загрузив в ГРУНТ реальную геологию. Можно вручную, но то на любителя и в другом справочнике и сроки проектирования не резиновые. Есть песчанные и гравийные подушки.
Линович ценен примерами. Никаких новых знаний относительно СП там нет. Ширина фундамента, осадки - это все из СП 22

Цитата:
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
В моем расчете, которым я сам себя в лужу посадил 74 кВт получились исходя из 300 мм утеплителя в крыше и 100 мм в полу. Если к 300 мм добавить еще 100 мм, то ясень пень "теплее" прямо пропорционально не станет. Ну а если к 100 в полу добавить еще 100, то прирост чутка больше будет.
А что это пропорциональнее не станет. У нас вроде в используемых формулах нелинейностей нет

Цитата:
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
О скандинавах нам, кстати, тоже маркетологи говорят ))) Там грунты немного другие, как мне кажется.
Напомню что у нас Санкт-Петербург по соседству с Финляндией расположен. И климат и грунтовые условия похоже. УШП у нас стране пошло как раз с тех мест

----- добавлено через 52 сек. -----
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Можно с балкой по грунту заморочится, посчитать ее в ЛИРЕ, загрузив в ГРУНТ реальную геологию.
Нет с балкой не получиться. Работ ребристой плиты сложнее будет

----- добавлено через ~5 мин. -----

Цитата:
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
Ой, не смешите.
Эту фраза из серии:
,,да весь мир уже на композитную арматуру перешел" или "европа уже двадцать лет исключительно в биме проектирует".
Слова не инженера, но продавана
Цифрами на данный момент не обладаю. Вы вправе сомневаться обосновано.

Но есть ролики в ютубе с тамошними строителями - говорят только так и строят.

Последний раз редактировалось MAG37, 12.06.2020 в 23:43.
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2020, 23:42
#145
oleg_ua


 
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Нет с балкой не получиться. Работ ребристой плиты сложнее будет
МЗФЛ - мелко заглубленный ленточный фундамент. Какая ребристая плита?
oleg_ua вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2020, 23:46
#146
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
МЗФЛ - мелко заглубленный ленточный фундамент. Какая ребристая плита?
Не увидел что речь про ленточные фундаменты. Вы расскажите как вы считаете, по какому нормативному документу. Какие нагрузки учитываете?
Особо интересно как (по каким нормативам) назначаете дреннажи/песчаные подушки и толщину утеплителя

Я к тому что там те же проблемы что и в УШП, а типовые решения и СТО те же Техниколи придумали
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2020, 00:12
#147
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,303


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
типовые решения и СТО те же Техниколи придумали
Технониколь хорошо умеет делать только две вещи - гидроизоляцию и календари с полуголыми деффками.
Во всем остальном, включая типовые решения по экзотическим видам фундаментов, авторитетами их считать не стоит.
TK вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2020, 00:18
#148
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
О скандинавах нам, кстати, тоже маркетологи говорят ))) Там грунты немного другие, как мне кажется.
Там преобладают скальные грунты, что благоприятно сказывается на УШП. А еще там люди богатые - они могут себе позволить дорогое строительство. А еще там УШП применяют не ради теплого пола, а в рамках концепции энергосберегающего дома. И там вы не увидите такой глупости, как дома на УШП с утеплением стен в 100 мм и с огромными окнами в пол, как это принято в России. А еще там будущие владельцы домов не сами их себе строят, а нанимают строителей. И строители строят не по принципу "мы 20 лет так строим", а по проекту. И проекты там расчетно обоснованные, потому что проектировщики работают официально с договором, соответственно несут ответственность. А еще там качественное строительство и качественное производство строительных материалов. А еще там дома строят деревянные, что тоже благоприятно сказывается на УШП. Хватит отличий, чтобы понять, что сравнивать Россию и Швецию - не уместно?

Ну и, к слову, утверждение о том, что в Швеции строят только УШП - миф, запущенный маркетологами производителей пенополистирола. Типа "щведы не дураки же, раз все поголовно строят УШП, давайте и мы УШП будем строить"
Сет вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2020, 00:33
#149
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,303


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
А еще там дома строят деревянные, что тоже благоприятно сказывается на УШП.
И это самый интересный момент. По моему - так очевидно, что на пенопластовую подложку можно ставить только очень лёгкое сооружение. То есть деревянный каркасник. А никак не дом из блоков с жб перекрытиями, как у автора темы.
TK вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2020, 01:38
| 1 #150
Leporello

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2015
Санкт-Петербург
Сообщений: 130


Коллеги, хочу вот на что обратить ваше внимание.
Оценивая лучше или хуже УШП необходимо хотя бы согласиться с критерием, по которому вы его будете сравнивать с другими вариантами фундаментов. Критерий может быть конструктивным (жесткость, прочность), экономическим (себестоимость, эксплуатация), технологическим (скорость, простота), ..., и т.д. Он может быть каким угодно, но должен быть общим, для сравнивающих.
При этом вы, MAG37, неявно указываете, что такой критерий есть:
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Согласен, но и УШП имеет ряд преимуществ в некоторых случаях
И в привязке к этим некоторым случаям, условиям и можно обсудить, какие тут могут быть преимущества.

Коротко выскажусь по некоторым критериям. При этом отмечу, что высказываюсь принципиально, не касаясь частностей, так как частности не на что не влияют без принципиальных предпосылок.
Конструктивный.
Считаю, что рассчитать УШП не представляет никакой сложности. Нюанс заключается в том, что перед расчётом необходимо принять модель этого расчёта (я подчёркиваю, что её принимает проектировщик, а не Lira, SCAD и прочие причуды). Моя модель: совокупность ж.б. балок. Есть плитная часть — не проблема. Сет пишет совершенно верно:
Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Там в расчет нужно ввести плитную часть, уж коль она монолитно соединена с ребрами. В общем-то это тоже не так уж сложно
Добавляем в сечение балки свесы плиты в соответствии с СП 63 и считаем.
Да, в этой связи такая балка (как в этом проекте) с рабочей высотой 0,23 м в некоторых местах будет выглядеть довольно печально. И скорее всего такой вариант проиграет аналогичному ленточному фундаменту с плитой по грунту.
Для того, чтобы это изменить, нужно принять другую модель расчёта, а взяться она может только из теоретической предпосылки и, самое главноеэмпирического подтверждения. Как известно, за классическими нормами расчёта ж.б. стоят десятки лет испытаний, и даже если мы всем форумом сформулируем подходящую для вас методику (расчётно обосновывающую применение УШП наравне с другими вариантами фундаментов), без эмпирического подтверждения она останется лишь спекуляцией.
Почему же за десятилетия применения УШП анализ и оценка построенных по этой технологии зданий не воплотился в публичной и понятной методике расчёта — вопрос.
Полагаю, именно по этому ответ на вопрос ТС «Правильно ли армирована УШП?» столь неоднозначен, и дан не будет.

Экономический.
Что касается экономии тепла при эксплуатации, то, на сколько я помню из ВУЗа, все подобные попытки повысить эффективность здания за счёт сверхдостаточного уменьшения теплопроводности ограждайки разбиваются о вентиляцию и сквозняки, и как-то могут окупиться лет через ~15-25. По этому этот критерий опускаю.
Что касается экономии по себестоимости, то тут вопрос интереснее, так как за рубежом упор делался именно на это (а на что ещё, при капитализме?). Но у меня есть подозрение, что такая экономия может быть заметна в условиях, когда стоимость работы (специалистов, официально трудоустроенных, с белой и высокой зарплатой) составляет существенный процент от стоимости строительства. И в этих условиях, например, глубже копать действительно может влететь в копеечку. У нас же затраты на работу гостей из ближнего зарубежья значительно ниже, и стоимость материала начитает играть куда более существенную роль, и весь смак пропадает.
Но это лишь моё подозрение, почему «скандинавы во всю УШП применяют».

Также я соглашусь с авторами выше, что рассматривать УШП можно лишь в привязке к зданию с деревянным каркасом (в секторе ИЖС). И даже не потому, что деревянный каркас легче, чем газобетонные стены, а потому, что он восприимчивее к деформациям. Трещины — это основная проблема ГБ домов на гибких фундаментах.

Последний раз редактировалось Leporello, 13.06.2020 в 01:44.
Leporello вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2020, 02:14
#151
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
И это самый интересный момент. По моему - так очевидно, что на пенопластовую подложку можно ставить только очень лёгкое сооружение. То есть деревянный каркасник. А никак не дом из блоков с жб перекрытиями, как у автора темы.
Ну, чисто теоретически - можно и тяжелые дома ставить. Но нужно выполнять расчеты. Вообще в УШП самый главный элемент - это даже не бетонная лепешка, а подушка. Она должна быть щебеночная и довольно толстая. Именно она выполняет роль фундамента по сути.

Цитата:
Сообщение от Leporello Посмотреть сообщение
Моя модель: совокупность ж.б. балок. Есть плитная часть — не проблема.
Я бы тут еще смоделировал эксцентриситет плиты относительно ребер. Интуитивно думается, что это может существенно влиять на результат, но сам не экспериментировал.

Цитата:
Сообщение от Leporello Посмотреть сообщение
Почему же за десятилетия применения УШП анализ и оценка построенных по этой технологии зданий не воплотился в публичной и понятной методике расчёта — вопрос.
На это ответ довольно простой. По совокупности критериев УШП не годится для наших реалий. Не надо думать, что это какое-то новомодное супер-пупер изобретение. Конструкция УШП довольно банальная. Но поскольку неэффективная для наших реалий - потому ее не применяют. Под "не применяют" - я имею ввиду отсутствие упоминания этого фундамента в списке рациональных фундаментных конструкций в нормативах и технической литературе. А поскольку эта конструкция нерациональна - нету и инженерных методов расчета, которые можно было бы легко выполнять силами низкоквалифицированных проектировщиков, как в случае с ленточным фундаментом. Однако остается расчет на общих принципах, с помощью которого можно рассчитать много всяких нестандартных конструкций. Но квалификация проектировщика требуется выше.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2020, 08:27
#152
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
Технониколь хорошо умеет делать только две вещи - гидроизоляцию и календари с полуголыми деффками.
Во всем остальном, включая типовые решения по экзотическим видам фундаментов, авторитетами их считать не стоит.
А ничего другого то и нет. Вы предложите альтернативу

Цитата:
Сообщение от Leporello Посмотреть сообщение
Моя модель: совокупность ж.б. балок.
Вы этим перечеркиваете половину заявленных преимуществ УШП, превращая его в ленту. Насколько я понимаю апологетов УШП, то они считают что УШП работает как плитный фундамент и соответствующими нагрузками на основании под плитой. Это позволяет применять УШП на слабых грунтах (там где лента невозможна), как вариант плитного фундамента

----- добавлено через ~49 мин. -----
Попытался посчитать экономику

Стоимость цен у местных строителей за УШП - 7 т.р./м2 под ключ. Плита под дом 10х10 следовательно обойдется в 700 т.р.
Кстати, красавцы, честно пишут - считать ни мы, ни кто-либо в РФ УШП не умеем, работаем по типовым решениям Dorocell, но практика показывает что этого достаточно.

Попробуем посчитать сколько это может стоить в варианте заглубленной ленты.
Считаю только стоимость материалов основных

ФБС шириной 50см - 3 ряда - 150 п.м.*1,5т.р. = 225 т.р.
Бетон на обвязочный пояс - 0,5*0,4*50=10м3*4,5 т.р. = 45 т.р.
Песок на засыпку под пол по грунту - 90м2*0,4=36м3 = 6 камазов 10 тн * 6 т.р. = 36 т.р.
Утеплитель ППС 100мм - 90м2*0,1*3т.р. = 30 т.р.
Бетон на стяжку ТП 100мм = 90м2*0,1*4,5т.р. = 40 т.р.
Труба PEX на ТП - 90м2.*5 = 450 п.м. * 90 руб = 40 т.р.
Коллектор ТП на 6 групп - 15 т.р.

Всего уже получается на 430 т.р. это без доставки, арматуры, водопровода/канализации и другой мелочевки, аренды техники

Если грубо считать по строительски что работа равна стоимости материалов - уже выходит дороже УШП.

Кто-то тут утверждал что за стоимость УШП можно 3 ленты сделать, а кто-то, не будем показывать пальцем, что лента в 2 раза дешевле.

Как считали, товарищи инженеры?
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2020, 10:08
#153
oleg_ua


 
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435


MAG37, вы изучили кучу нормативки и справочников по фундаментам и после этого предложили ленточный фундамент в три ряда ФБС, установленных просто на грунт ну или щебень/песок уплотненный.
В своих расчетах я использую все туже нормативку, нагрузки - вес вышележащих конструкций, снег и нагрузки от людей, мебели. Как и для любых других конструкции.
Leporello, на мой взгляд, ребристую плиту заменять системой тавровых балок не корректно. Каким образом в этом случае задать отпор грунта?
oleg_ua вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2020, 10:14
#154
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
MAG37, вы изучили кучу нормативки и справочников по фундаментам и после этого предложили ленточный фундамент в три ряда ФБС, установленных просто на грунт ну или щебень/песок уплотненный.
Конечно прямо на грунт. А зачем вам щебень/песок под подошвой?

ВЫ наверное на МФЗЛ намекаете - Предложите, вариант, обсчитаем, сравним

Цитата:
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
В своих расчетах я использую все туже нормативку, нагрузки - вес вышележащих конструкций, снег и нагрузки от людей, мебели. Как и для любых других конструкции.
Опять от ответа уходите. Задам конкретные вопросы:
1. Как считаете армирование монолитной ленты МЗФЛ?
2. Как выбираете толщину подушки под МЗФЛ
3. Как выбираете схему утепления МЗФЛ
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2020, 10:15
#155
Vans


 
Регистрация: 02.09.2014
Сообщений: 370


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Стоимость цен у местных строителей за УШП - 7 т.р./м2 под ключ.
Фиктивная цена или это только работа, а к ней добавьте еще и материалы. Может вы сравниваете товарный бетон 4,5 куб с говноплощадочной мешаниной за 7 т.р./кв.м.?
Считать работы УШП как ленту+плиту, мне кажется это излишняя трата ресурсов, т.к. действительно тут большую часть выполняет замена основания хорошей подушкой.
Плитная часть армированная в середине высоты, с такими узлами сопряжения с балкой тоже сомнительна.
Еще минус на первый взгляд, при УШП на момент устройства фундамента у тебя должен быть 1 млн в кармане! чтоб сразу закупить все материалы и выполнить инженерию дома и 100 м2 стяжки (зачем?). На примере данного проекта, еще нужно заплатить за вывоз грунта в объеме ~140 кубов

Единственный действительный положительный момент, т.к. это простота и чистота монтажа для подрядчиков, возможность накрутить на простых работах

Последний раз редактировалось Vans, 13.06.2020 в 10:21.
Vans вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2020, 10:15
#156
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,303


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Насколько я понимаю апологетов УШП, то они считают что УШП работает как плитный фундамент и соответствующими нагрузками на основании под плитой. Это позволяет применять УШП на слабых грунтах (там где лента невозможна), как вариант плитного фундамента
Плитный фундамент подразумевает наличие достаточно жёсткой плиты, позволяющей равномерно по всей площади распределить нагрузку от вышележащих конструкций.
УШП - это дохлая бетонная скорлупка, подкреплённая такими же дохлыми ребрами, лежащая на прослойке из ппс, жесткость которого вообще стремится к нулю. О какой плите тут может идти речь?
Гибкое, плавающее основание, лежащее на песчаной подушке.
TK вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2020, 10:22
#157
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от Vans Посмотреть сообщение
Фиктивная цена или это только работа, а к ней добавьте еще и материалы.
я же пишу "под ключ" - это и работа и материалы

Цитата:
Сообщение от Vans Посмотреть сообщение
Может вы сравниваете товарный бетон 4,5 куб с говноплощадочной мешаниной за 7 т.р./кв.м.?
Кто в здравом уме так делает. Понятно что бетон с РБУ с паспортом/сертификатом + бетононасос

Цитата:
Сообщение от Vans Посмотреть сообщение
Еще минус на первый взгляд, при УШП на момент устройства фундамента у тебя должен быть 1 млн в кармане! чтоб сразу закупить все материалы и выполнить инженерию дома и 100 м2 стяжки (зачем?)
Если у вас нет денег на строительство хотя бы коробки под отделку, стройку лучше вообще не начинать. Заброшенные недострои не дадут соврать

Цитата:
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
Плитный фундамент подразумевает наличие достаточно жёсткой плиты, позволяющей равномерно по всей площади распределить нагрузку от вышележащих конструкций.
УШП - это дохлая бетонная скорлупка, подкреплённая такими же дохлыми ребрами, лежащая на прослойке из ппс, жесткость которого вообще стремится к нулю. О какой плите тут может идти речь?
Гибкое, плавающее основание, лежащее на песчаной подушке
Извините, но без расчета ваше утверждение ничем не лучше аргументов УШПистов. Сделайте расчет - посмотрим
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2020, 10:26
#158
oleg_ua


 
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Опять от ответа уходите. Задам конкретные вопросы:
1. Как считаете армирование монолитной ленты МЗФЛ?
2. Как выбираете толщину подушки под МЗФЛ
3. Как выбираете схему утепления МЗФЛ
Конкретный ответ - пост 141. Если этого недостаточно, то вы либо недавно вуз окончили и насмотрелись ютуба, либо вам просто скучно. Но тогда плохо притворяетесь. Можете считать это "сливом"

Последний раз редактировалось oleg_ua, 13.06.2020 в 10:32.
oleg_ua вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2020, 10:30
#159
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
Конкретный ответ - пост 141. Если этого недостаточно, то вы либо недавно вуз окончили и насмотрелись ютуба, либо вам просто скучно. Но тогда плохо притворяетесь.
Понятно. На простых вопросах сразу в кусты
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2020, 10:32
#160
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,303


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Сделайте расчет - посмотрим
Да не вопрос.
Давайте геологию, характеристики вашего ппс (включая расчетное сопротивление сжатию и модуль упругости) и 100 тыс рублей. Через неделю будет вам расчет.
TK вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2020, 10:34
#161
oleg_ua


 
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Понятно. На простых вопросах сразу в кусты
книжку лень открыть?
oleg_ua вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2020, 10:36
#162
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
и 100 тыс рублей.
Я вот на голом энтузиазме эту тему копаю.

А вы получается сами расчету не делали, а безапеляционные выводы уже делаете. Ненаучный подход

----- добавлено через ~3 мин. -----


Давайте так, что бы разговор не уводился в стороны. Вы отвечаете на вопросы, а я пишу вам скажем так состояние дел и проблем в расчете МЗФЛ с нормативкой и прочим

А вот меня ткните носом - где Линович освещает вопросы МЗФЛ (утепление, подушка, пучинистость), а не просто расчет ширины ленты и деформаций. Ширину ленты по геологии и нагрузкам, любой дурак посчитает. Даже онлайн калькуляторы есть адекватные
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2020, 11:07
#163
Vans


 
Регистрация: 02.09.2014
Сообщений: 370


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
я же пишу "под ключ" - это и работа и материалы
Кто в здравом уме так делает. Понятно что бетон с РБУ с паспортом/сертификатом + бетононасос
Если у вас нет денег на строительство хотя бы коробки под отделку, стройку лучше вообще не начинать. Заброшенные недострои не дадут соврать
Извините, но без расчета ваше утверждение ничем не лучше аргументов УШПистов. Сделайте расчет - посмотрим
7 т.р. "под ключ" это мало, учитывая что ВСЕ коммуникации желаемые нужно проложить и купить заранее.

Заброшенные недострои как раз из-за этого, т.к. финансирование распределяется нецелесообразно, коробку под отделку быстрее и дешевле сооружается без УШП.

Ну и рассуждать про 300 мм утеплителя в полу и теплопотери через него, неразумно когда есть такое место, внутренняя поверхность теплоотдачи равна 0 в углу, а внешняя часть фундамента (бетонного) выше отмостки больше 0 и утеплена всего 50 мм

Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 75
Размер:	33.5 Кб
ID:	227354

Последний раз редактировалось Vans, 13.06.2020 в 11:16.
Vans вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2020, 11:17
#164
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от Vans Посмотреть сообщение
7 т.р. "под ключ" это мало, учитывая что ВСЕ коммуникации желаемые нужно проложить и купить заранее.
А вы строитель УШП что бы в этих цифрах сомневаться? Пусть даже 10 т.р/м2 - цифры с лентой получаются сопоставимые

Цитата:
Сообщение от Vans Посмотреть сообщение
коробку под отделку быстрее и дешевле сооружается без УШП.
Вот коробки недострои и стоят заброшенными. Т.к. цена коробки процентов 40 от дома под ключ

Цитата:
Сообщение от Vans Посмотреть сообщение
Ну и рассуждать про 300 мм утеплителя в полу и теплопотери через него, неразумно когда есть такое место
Тут 300 см утеплителя это считай опалубка, Утеплитель всяко дешевле бетона
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2020, 11:20
#165
oleg_ua


 
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435


Цитата:
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
Вам интересно разобраться - выключите ютуб, возьмите какую-нибудь геологию из старых проектов, хороший справочник Линовича и запроектируйте для своего коттеджа - жесткий ленточный фундамент из бетона без арматуры, гибкий монолитный с арматурой, плитный с ребрами и без. Облепите их утеплителемв соответствии с нормами. В ходе процесса вы подсобираете еще десяток хороших книг. Потом возьмите другую геологию и пересчитайте. После всего этого, повзрослев примерно на один год, включите ютуб и, я гарантирую, вы иначе будете смотреть на "лекторов", и вам будет понятен скепсис инженеров, когда им в лицо тыкают рекламными буклетами, а не серьезным обстоятельным талмудом.
это я писал вам ранее. Песчанные и гравийные подушки - стр. 286 Линовича, утепление и пучинистость - в соответствующих источниках.
Если вы прочитали всю нормативку и кучу справочников - какие могут быть проблемы? И ваше стремление увидеть расчеты сделанные для вас даром особенно умиляет.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Вы отвечаете на вопросы, а я пишу вам скажем так состояние дел и проблем в расчете МЗФЛ с нормативкой и прочим
напишете вы мне в основном то, что я и сам увижу на ютубе

Если в справочниках, в оглавлении нет букв МЗФЛ, это не значит, что там не содержится информации, которую можно применить для проектирования.
oleg_ua вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2020, 11:24
#166
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,303


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
А вот меня ткните носом - где Линович освещает вопросы МЗФЛ (утепление, подушка, пучинистость), а не просто расчет ширины ленты и деформаций.
Что же вы так на этом утеплении зациклились? Упорно валите в одну кучу конструктивные и теплотехнические расчеты.
МЗФЛ прекрасно может и без утепления существовать. Полы по грунту вас устраивать никто не заставляет.
TK вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2020, 11:30
#167
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
Что же вы так на этом утеплении зациклились? Упорно валите в одну кучу конструктивные и теплотехнические расчеты.
МЗФЛ прекрасно может и без утепления существовать. Полы по грунту вас устраивать никто не заставляет.
Не, не. Если мы говорим по МЗФЛ, это значит лента на пучинистом грунте с подошвой выше глубины промерзания. И в таком фундаменте утеплитель, дренаж, подушка и жесткость самого фундамента это часть конструктивной системы. Это кстати с самом СП 22 и сказано
Теплопотери тут совсем не причем.
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2020, 11:32
#168
Vans


 
Регистрация: 02.09.2014
Сообщений: 370


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Пусть даже 10 т.р/м2 - цифры с лентой получаются сопоставимые
Чтоб рыть котлованы и заливать бетон нужно быть строителем УШП?
Нет, несопоставимые. Ваша смета на ленту оторвана от реальности, на какой она дом?
Думаете по УШП потом не надо стяжку заливать чтоб полы выровнять?

Вот вам про стяжку для теплых полов информация:
Цитата:
При этом высота всей конструкции стяжки не должна превышать 61 мм.
Цитата:
Тут 300 см утеплителя это считай опалубка, Утеплитель всяко дешевле бетона
Вот и основной вывод! это просто удобная, чистая опалубка

Последний раз редактировалось Vans, 13.06.2020 в 11:37.
Vans вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2020, 11:36
#169
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
Песчанные и гравийные подушки - стр. 286 Линовича,
Вы все это время в Линовиче искали информацию по МЗФЛ?
Так вы опять не туда забрели.
Песчаные/гравийные подушки в классических ленточных и в МФЗЛ имеют разное назначение!
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2020, 11:38
#170
oleg_ua


 
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435


Цитата:
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
Что же вы так на этом утеплении зациклились? Упорно валите в одну кучу конструктивные и теплотехнические расчеты.
Это тренд такой. Утеплять, дренировать, замещать грунты, закладывать кучу инженерки в фундамент. На этом вся движуха околофундаментная и держится. Если вбить в ютуб "расчет ушп", то большиство блогеров-прорабов будет в екселе на коленке смету считать, а не в Лире модельку крутить.
oleg_ua вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2020, 11:40
#171
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от Vans Посмотреть сообщение
Нет, несопоставимые. Ваша смета на ленту оторвана от реальности, на какой она дом?
Так давайте покритикуйте конкретно что не так в расчете. Я на коленке прикинул расчет. Дом тот же самый что и под УШП - 10х10 с центральной несущей стеной по середине. В центральной полосе РФ.

Цитата:
Сообщение от Vans Посмотреть сообщение
Думаете по УШП потом не надо стяжку заливать чтоб полы выровнять?
Нет конечно. УШП - это готовое основание под финишное покрытие пола - бери и сразу керамогранит клей или ламинт/линолеум укладывай. Некоторые товарищи сам бетон УШП шлифиуют и ничего не укладывают

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
Это тренд такой. Утеплять, дренировать, замещать грунты, закладывать кучу инженерки в фундамент. На этом вся движуха околофундаментная и держится. Если вбить в ютуб "расчет ушп", то большиство блогеров-прорабов будет в екселе на коленке смету считать, а не в Лире модельку крутить.
Это не тренд. Это обязательное условие для МЗФЛ. Это в СП 22 так и написано и в другой нормативке. Причем именно все это свалено в кучу без конкретных решений. Все как в УШП почти
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2020, 11:44
#172
oleg_ua


 
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Песчаные/гравийные подушки в классических ленточных и в МФЗЛ имеют разное назначение!
Ну и ладно. Продолжайте изучать проблематику МЗФЛ. А остальные будут применять тот тип фундамента,который лучше подходит для конкретных условий, не ставя перед собой задачу найти панацею на все случаи жизни.

Последний раз редактировалось oleg_ua, 13.06.2020 в 11:53.
oleg_ua вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2020, 11:53
#173
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
А остальные будут применять тот тип фундамента,который лучше подходит для конкретных условий, не ставя перед собой задачу найти панацею на все случаи жизни.
Вот поэтому УШП так и развивается активно
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2020, 11:59
#174
Vans


 
Регистрация: 02.09.2014
Сообщений: 370


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Так давайте покритикуйте конкретно что не так в расчете.
У вас пояс 0,5*0,4 по ленте в 3 ряда будет нести больше чем УШП. Посчитать и разумно сэкономить на ленте - возможно, УШП - непонятно как считать, треснет стена, выгнет стяжку и нет ли перерасхода никак не проверить, все +/- конструтивно. Данный пример проекта этому показатель
Стяжка 100 мм под теплый пол противоречит рекомендациям производителя.
Песок под пол на 400 мм необязательно, можно засыпать грунтом из траншеи или насыпным утеплителем, а вывезти 70 м3 грунта и привезти 70 м3 песка для УШП обязательно.
В прайсах теплый пол "под ключ" стоит 3 т.р./м2, а вы пишете 7 т.р. за фундамент с коммуникациями. 13-15 т.р. - более близкая к реальности цена
Vans вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2020, 12:03
#175
oleg_ua


 
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Вот поэтому УШП так и развивается активно
Не развивается, а продается. Сколько лет ее толком посчитать не могут, какое уж тут развитие. Это как религия, надо просто верить что это самый эффективный вид фундамента.
oleg_ua вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2020, 12:04
#176
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,303


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
И в таком фундаменте утеплитель, дренаж, подушка и жесткость самого фундамента это часть конструктивной системы.
Не фантазируйте. Сама идея мелкозаглубленного фундамента предусматривает замораживание основания. Утеплитель - мимо. А жесткость/высоту ленты любую можно подобрать в зависимости от нагрузок и геологии.
TK вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2020, 12:09
#177
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от Vans Посмотреть сообщение
У вас пояс 0,5*0,4 по ленте в 3 ряда будет нести больше чем УШП.
Что значит нести? Задача пояса не нести, исключать возможные деформации. Размеры я взял конструктивно, можно и меньше. Можно вообще без пояса обойтись теоретически. Но не будет пояса, сделают цоколь из кирпича. То на то и выйдет

Цитата:
Сообщение от Vans Посмотреть сообщение
Стяжка 100 мм под теплый пол противоречит рекомендациям производителя.
Производителям чего? Ну давайте возьмем более стандартный вариант - 70мм

Цитата:
Сообщение от Vans Посмотреть сообщение
Песок под пол на 400 мм необязательно, можно засыпать грунтом из траншеи
Нельзя. Вы насыпной грунт не утрамбуете

Цитата:
Сообщение от Vans Посмотреть сообщение
или насыпным утеплителем
Керамзитом что ли? как вы его трамбовать будете, так к воде насыпной утеплитель мене стоек чем ППС. Да и по цене надо смотреть сколько это насыпной утеплитель стоит

Цитата:
Сообщение от Vans Посмотреть сообщение
В прайсах теплый пол "под ключ" стоит 3 т.р./м2, а вы пишете 7 т.р. за фундамент с коммуникациями. 13-15 т.р. - более близкая к реальности цена
Я цену не с потолка взял. Могу позвонить в фирму уочнить

Ну вот вам первая ссылка с актуальными ценами http://fundament-78.ru/calculator-st...edskaya-plita/ и это СПб, в регионах дешевле

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
Не фантазируйте. Сама идея мелкозаглубленного фундамента предусматривает замораживание основания. Утеплитель - мимо. А жесткость/высоту ленты любую можно подобрать в зависимости от нагрузок и геологии.
С чего это вы взяли? Если можно со ссылками на нормативные документы.

А то дураки во всех типовых решениях и нормативах про утепление в целях недопущения замораживания грунта пишут

И как тогда будет работать МЗФЛ если под ним грунт промерзнет, чем бороться с силами пучениями?
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2020, 12:30
#178
Vans


 
Регистрация: 02.09.2014
Сообщений: 370


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Что значит нести? Задача пояса не нести, исключать возможные деформации. Размеры я взял конструктивно, можно и меньше. Можно вообще без пояса обойтись теоретически. Но не будет пояса, сделают цоколь из кирпича. То на то и выйдет
Вы берете пояс по ФБС с несущей способностью, жесткостью больше чем ребра той же УШП (которую никак не проверить)
Цитата:
Производителям чего? Ну давайте возьмем более стандартный вариант - 70мм
REHAU
Цитата:
Нельзя. Вы насыпной грунт не утрамбуете
Почему исключаете что раскапывая ленту на глубину 3 блоков там не будет песка?
Зачем сыпать все 400? когда песком можно 200 отсыпать

Цитата:
Керамзитом что ли? как вы его трамбовать будете, так к воде насыпной утеплитель мене стоек чем ППС. Да и по цене надо смотреть сколько это насыпной утеплитель стоит
Если дренаж есть воды не будет, чтоб не трамбовать можно залить керамзитобетон

Цитата:
Я цену не с потолка взял. Могу позвонить в фирму уочнить
Ну вот вам первая ссылка с актуальными ценами http://fundament-78.ru/calculator-st...edskaya-plita/ и это СПб, в регионах дешевле
По этой ссылке 800 т.р. при ребрах высотой 200 мм и подушке 300 мм. Какую несущую способность имеет такой фундамент?

И это заблуждение, что в регионах дешевле, а если и допускается то лента в регионе аналогично дешевле.

И половина позиций сметы - развод на деньги

Последний раз редактировалось Vans, 13.06.2020 в 12:37.
Vans вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2020, 12:38
#179
Leporello

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2015
Санкт-Петербург
Сообщений: 130


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Вы этим перечеркиваете половину заявленных преимуществ УШП, превращая его в ленту. Насколько я понимаю апологетов УШП, то они считают что УШП работает как плитный фундамент и соответствующими нагрузками на основании под плитой. Это позволяет применять УШП на слабых грунтах (там где лента невозможна), как вариант плитного фундамента
В случае, если мы принимаем модель плитного фундамента, то нужно решить, что будет обеспечивать его «плитность». Если посмотреть ж.б. часть фундамента ТС, то жёсткость плиты несопоставимо меньше жесткости балок-рёбер (в 58~86 раз). По этому такую конструкцию с рёбрами вниз, и таким соотношением жесткостей считать плитной не получится.
Возможно, утеплитель под плитой распределяет всю нагрузку, обеспечивая её равномерную передачу на грунт. Но тогда он должен обладать соответствующими конструктивными свойствами.
Либо «плитность» появляется при совместной работе ж.б. конструкции и утеплителя, как системы. Но такая теоретизация без эксперементального подтверждения также останется нашей фантазией.
Или же эту функцию выполняет песчаная подушка 0,7 м под утеплителем, которая фактически и является фундаментом, как тут кто-то пилсал. Но тогда возникает вопрос, почему именно такая ж.б. конструкция и так утеплена.

Что по вашему мнению обеспечивает «плитность» УШП?
Leporello вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2020, 12:40
#180
oleg_ua


 
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Нельзя. Вы насыпной грунт не утрамбуете
Почему я не могу подстилающий слой под полы сделать из суглинка и супеси без органики? Они не уплотняются что-ли?
oleg_ua вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2020, 13:00
#181
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,303


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
А то дураки во всех типовых решениях и нормативах про утепление в целях недопущения замораживания грунта пишут
Именно что дураки. В вашем любимом СП22 нет ни одного слова про утепление. При том что мелкозаглубленные фундаменты он разрешает, а для малоэтажного строительства вроде даже рекомендует.
Утепление нужно только для регулирования теплопотерь.
Если у вас надежность конструкций дома зависит от наличия утеплителя, а может еще и наличия отопления - нахрен такой дом.
TK вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2020, 13:08
#182
Vans


 
Регистрация: 02.09.2014
Сообщений: 370


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
А то дураки во всех типовых решениях и нормативах про утепление в целях недопущения замораживания грунта пишут
Если утеплять верт.поверхность фундамента и отмостку и НЕ закладывать 300 мм утеплителя под пол, это снижает глубину промерзания, что разрешает использовать МЗЛ фундамент. Если вы изолируете тепло от пола - утеплителем, то грунт и будет промерзать
Утеплить фундамент с целью уменьшения глубины промерзания и с целью уменьшения тепло потерь - разные вещи
Vans вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2020, 13:09
#183
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от Vans Посмотреть сообщение
Вы берете пояс по ФБС с несущей способностью, жесткостью больше чем ребра той же УШП (которую никак не проверить)
Оно само так получается. У меня нет такой задачи такой жесткой армопояс. По ширине мы его уже не сделаем блока, по высоте можно и 100 мм сделать - но тогда подошва фундамента окажется выше глубины промерзания - надо еще один ряд ФБС

Цитата:
Сообщение от Vans Посмотреть сообщение
REHAU
Насколько помню в ТП всегда пишут минимальное значение слоя бетона над трубой. Больше не запрещается. Учитываем еще что у нас это не стяжка а сама конструкция пола. Давайте возьмем 70мм - разница не велика будет

Цитата:
Сообщение от Vans Посмотреть сообщение
Почему исключаете что раскапывая ленту на глубину 3 блоков там не будет песка?
Использовать песок на засыпку из котлована? Полагаться на то что у тебя в основании будет песок карьерного качества, да и добыть его без загрязнений это из области фантастики. Не так уж и дорог песок, что здесь экономить

Цитата:
Сообщение от Vans Посмотреть сообщение
Зачем сыпать все 400? когда песком можно 200 отсыпать
Берем высоту ч.п. - 500 мм от земли. - вычитаем 100мм пола, 200мм утеплителя - уже получается 200мм, срезаем ПРС - еще 200мм - так минимум 400 мм и получается

Цитата:
Сообщение от Vans Посмотреть сообщение
Если дренаж есть воды не будет, чтоб не трамбовать можно залить керамзитобетон
При цене керамзита 3,0 т.р. это будет очень дорого

Цитата:
Сообщение от Vans Посмотреть сообщение
По этой ссылке 800 т.р. при ребрах высотой 200 мм и подушке 300 мм. Какую несущую способность имеет такой фундамент?
В районе 3тн/п.м. метр думаю. Вполне достаточно думаю для любых одноэтажных домов и легких двухэтажных

Цитата:
Сообщение от Vans Посмотреть сообщение
И половина позиций сметы - развод на деньги
т.е. по факту УШП еще дешевле может выйти?

Цитата:
Сообщение от Leporello Посмотреть сообщение
Или же эту функцию выполняет песчаная подушка 0,7 м под утеплителем, которая фактически и является фундаментом, как тут кто-то пилсал. Но тогда возникает вопрос, почему именно такая ж.б. конструкция и так утеплена.
Насколько я могу судить песчаная подушка в УШП в основном две функции выполняет. первая - дренаж, вторая - частичнаязащита от пучения при промерзании грунта под плитой

Цитата:
Сообщение от Leporello Посмотреть сообщение
Что по вашему мнению обеспечивает «плитность» УШП?
Я вам не готов ответить. Расчеты на данный момент произвести у меня толку не хватит. Ориентируюсь только на заявления УШПистов что УШП идеальное решение для слабых грунтов, что давление считают по плитному принципу - на все поверхность УШП усредняют

Цитата:
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
Почему я не могу подстилающий слой под полы сделать из суглинка и супеси без органики? Они не уплотняются что-ли?
Не уплотняются должным образом стандартными средствами - виброплитой. Каток же не загоните основание под пол уплотнять
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2020, 13:12
#184
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,798


Offtop: Смешно. Очень сильно похоже на спор слепых об облике слона.
Ещё есть пословица: "Слышал звон, да не знает где он".

Всё в кучу смешали: пучение, насыпные грунты МЗФЛ и т.д.
Какое отношение ко всему этому имеет УШП?
Ключевое здесь "Скандинавский дом". Не путать с "коробкой".
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.

Последний раз редактировалось Бахил, 13.06.2020 в 13:17.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2020, 13:13
#185
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от Vans Посмотреть сообщение
Если утеплять верт.поверхность фундамента и отмостку и НЕ закладывать 300 мм утеплителя под пол, это снижает глубину промерзания, что разрешает использовать МЗЛ фундамент. Если вы изолируете тепло от пола - утеплителем, то грунт и будет промерзать
Утеплить фундамент с целью уменьшения глубины промерзания и с целью уменьшения тепло потерь - разные вещи
Конечно разные. И есть разные решения по утеплению именно МЗФЛ. Где-то лучше полу утеплить, а где-то сам фундамент и отмостку.

Но в случае утепления МЗФЛ опять требует куча утеплителя, причем ЭППС, более дорогого чем ППС.

Так что МЗФЛ можно так же как и УШП обвинять что его придумали маркетологи пеноплекса/техниколя. Нормы по утеплению МЗФЛ кстати Техниколь разработал

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Всё в кучу смешали: пучение, насыпные грунты МФЗЛ и т.д.
Какое отношение ко всему этому имеет УШП?
Это было утверждение одного форумчанина что УШП это плохо и изобретение маркетологов, а вот МЗФЛ дюже как хорошо

Последний раз редактировалось MAG37, 13.06.2020 в 13:19.
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2020, 13:38
#186
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


MAG37, почитайте вот этот пост. Его писал я. Там есть сравнение стоимости УШП с МЗЛФ и ленточным на расчетной глубине промерзания. Там еще много чего есть, но посмотрите хотя бы этот раздел. Я более менее подробно описал условия сравнения, показал конструктивные решения по вариантам. Приведу здесь только результат сравнения:
УШП – 320 тыс + дренаж.
МЗЛФ – 200 тыс + дренаж.
ЛФ – 230 тыс.

УШП выходит дороже. При этом обладает кучей других недостатков из-за чего возникает вопрос - а кому это вообще надо?

Что касается того является УШП плитой или не является, то на эту тему высказывался и Судоргин. Он же для вас авторитет? Так вот он считает, что УШП - это лента с полами по грунту. Не могу сейчас быстро найти эти его слова, но вы можете сами спросить его об этом. У него же есть свой сайт и форум - вот и спросите.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2020, 13:40
#187
Leporello

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2015
Санкт-Петербург
Сообщений: 130


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Расчеты на данный момент произвести у меня толку не хватит. Ориентируюсь только на заявления УШПистов что УШП идеальное решение для слабых грунтов, что давление считают по плитному принципу - на все поверхность УШП усредняют
Расчёты – это уже второй и трудоёмкий шаг. Я же говорю про предпосылки к расчёту. Почему вы верите в заявления УШПистов, если ничто явно не указывает на наличие оснований для таких заявлений? Это про авторитет кого-то конкретно, или зарубежного опыта в целом?
Offtop: В этом мире нет ничего идеального, и это хорошо
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Offtop: Смешно. Очень сильно похоже на спор слепых об облике слона.
Ещё есть пословица: "Слышал звон, да не знает где он".

Всё в кучу смешали: пучение, насыпные грунты МЗФЛ и т.д.
Какое отношение ко всему этому имеет УШП?
В том и дело. Уже 10-я страница обсуждения в стиле
«
- Так она же холодная!
- Зато мягкая.
- Но зелёная же!
- Зато пахнет хорошо
»
Leporello вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2020, 13:44
#188
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


А вот еще одно интересное высказывание. Я спрашивал одного из самых раскрученных строителей УШП сколько будет стоит УШП для дома 10х10 м. Его ответ - 1 млн. рублей
Правда он МЗЛФ под такой дом оценил в 1,3 млн. рублей - но это нечто за гранью. Очевидно завышает ради того, чтобы у него заказывали именно УШП, а не МЗЛФ.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2020, 13:49
#189
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от Leporello Посмотреть сообщение
Почему вы верите в заявления УШПистов, если ничто явно не указывает на наличие оснований для таких заявлений? Это про авторитет кого-то конкретно, или зарубежного опыта в целом?
Я не то что верю этим заявлениям, я все же надеюсь что такие заявления не на пустом месте возникли. Иначе часть преимуществ УШП теряется - не становится она решением для плохих грунтов

Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
ак вот он считает, что УШП - это лента с полами по грунту.
Было бы интересно посмотреть к каким выводам он пришел. Он точно УШП в роботе моделил

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
MAG37, почитайте вот этот пост. Его писал я.
Спасибо, изучу подробно. Сразу скажу что грунтовые условия вы выбрали не те где преимущества УШП раскроются
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2020, 13:54
#190
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Сразу скажу что грунтовые условия вы выбрали не те где преимущества УШП раскроются
Я выбрал среднестатистические условия. А наиболее подходящие условия для УШП - скальные грунты. Там не нужно делать мощную щебеночную подушку. В России таких грунтов крайне мало. Зато их много в Швеции.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2020, 14:00
#191
Vans


 
Регистрация: 02.09.2014
Сообщений: 370


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Насколько помню в ТП всегда пишут минимальное значение слоя бетона над трубой. Больше не запрещается. Учитываем еще что у нас это не стяжка а сама конструкция пола. Давайте возьмем 70мм - разница не велика будет
Ограничение по толщине ТП есть, иначе может получится так что ваш теплый пол будет не справляться с толщиной плиты (долго нагревать, быстрее остывать и его КПД будет сомнительно

Цитата:
Использовать песок на засыпку из котлована? Полагаться на то что у тебя в основании будет песок карьерного качества, да и добыть его без загрязнений это из области фантастики. Не так уж и дорог песок, что здесь экономить
Можно сделать геологию и там решать что куда

Цитата:
Берем высоту ч.п. - 500 мм от земли.
Почему именно так? При УШП же не делаете уровень чистого пола +500

Цитата:
т.е. по факту УШП еще дешевле может выйти?
Нет дешевле не выйдет, т.к. "это технология", но строители на этом зарабатывают:
уложить 100 м2 утеплителя в 3 слоя - 30 т.р.(как думаете сложная работа?)
выкопать 70 м3 грунта и засыпать обратно песка - 60 т.р.
Арматура, армирование и вибрирование всего объема бетона, обычный пол по грунту можно не армировать или использовать легкие сетки
И это только работы

Как по мне, доля затрат на фундамент в общей стоимости дома должна быть минимальной, в районе 10-15% (если не меньше). Т.е. УШП стоит 1 млн, на весь дом потрать 10+ млн (ну чтоб не стыдно было).
Vans вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2020, 14:08
#192
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от Vans Посмотреть сообщение
Ограничение по толщине ТП есть, иначе может получится так что ваш теплый пол будет не справляться с толщиной плиты (долго нагревать, быстрее остывать и его КПД будет сомнительно
Про КПД вы загнули конечно
А так толстая плита ТП имеет даже преимущества - теплоинрционность. Беглое гугление показывает, что до 17 сантиметров толщину ТП делают

Цитата:
Сообщение от Vans Посмотреть сообщение
Можно сделать геологию и там решать что куда
Песок вы как-то еще извлечь должны из траншеи в чистом виде

Цитата:
Сообщение от Vans Посмотреть сообщение
Почему именно так? При УШП же не делаете уровень чистого пола +500
Взял некий стандарт


Цитата:
Сообщение от Vans Посмотреть сообщение
Как по мне, доля затрат на фундамент в общей стоимости дома должна быть минимальной, в районе 10-15% (если не меньше).
Это в идеальных условиях, и то только на фундамент. УШП это считай готовый нулевой цикл


Цитата:
Сообщение от Vans Посмотреть сообщение
на весь дом потрать 10+ млн (ну чтоб не стыдно было).
А вы думаете на дом под 200 метров меньше выйдет?


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
MAG37, почитайте вот этот пост. Его писал я.
глянул расчеты - там же только материалы. Работы по бетону для ленты намного дороже чем для плиты. + опалубка еще
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2020, 14:19
#193
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
глянул расчеты - там же только материалы. Работы по бетону для ленты намного дороже чем для плиты. + опалубка еще
С какой стати работы по ленте дороже? Обоснуйте. Опалубка - возвратный материал.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2020, 14:23
#194
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
С какой стати работы по ленте дороже? Обоснуйте.
А вы посмотрите стоимость на монолитные работы. Цена за куб монолита в ленте под ключ выйдет 12 т.р.
Я плитой ясень пень мороки меньше - из опалубкой и с армированием

Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Опалубка - возвратный материал.
Условно возвратный. Продать грязные доски в бетоне разной длины мало реально. Себе тоже надо найти еще куда их применить. А на ленты на опалубку досок уйдет ой как много

Ну и использование щебня в УШП притянуто за уши. А его стоимость 30% от всех затрат

Ленту вашу вообще за несколько этапов заливать надо, или опалубку инвентарную использовать. Идея ленты с к=0,7 интересна, но вот не уверен что к=0,7 можно применять к утепленному полу по грунту. В СП такого варианта нет

Вот МЗФЛ похвалю. Необходимости в щебне и подбетонке под ТП не вижу. Да и в подбетонке под лентами смысла не вижу

В МЗФЛ забыли гидроизоляцию отмостки

Последний раз редактировалось MAG37, 13.06.2020 в 14:43.
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2020, 14:56
#195
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
А вы посмотрите стоимость на монолитные работы. Цена за куб монолита в ленте под ключ выйдет 12 т.р.
Я плитой ясень пень мороки меньше - из опалубкой и с армированием
Ваше мнение я понял - вам сложнее делать ленту, чем плиту. Подтвердите ваши слова источниками - например это может быть литература или предложения строителей. И не забывайте, что в ленточном фундаменте нет многих работ, которые есть в УШП. Например в МЗЛФ нет такого объема уплотнения основания, а в ЛФ нет ни уплотнения основания, ни арматурных работ.

Вообще я вам предлагаю сделать смету на работы, по типу такой, как я сделал на материалы.

Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Условно возвратный. Продать грязные доски в бетоне разной длины мало реально. Себе тоже надо найти еще куда их применить. А на ленты на опалубку досок уйдет ой как много
Строительство дома не заканчивается на строительстве фундамента. Эти доски еще могут пойти в дело. Но даже если вы их используете одноразово - все равно лента будет дешевле УШП.

Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Ну и использование щебня в УШП притянуто за уши. А его стоимость 30% от всех затрат
У Отца-Основателя УШП в России - Владимира Таллина - именно щебеночная подушка. Владимир Таллин же авторитет для вас? У Dorocell - тоже щебень. Это одна из основ УШП. И не случайно, ведь в УШП именно подушка по сути является фундаментом, а не бетонная лепешка.

Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Идея ленты с к=0,7 интересна, но вот не уверен что к=0,7 можно применять к утепленному полу по грунту. В СП такого варианта нет
Что значит "интересна"? Учет теплового режима здания при проектировании фундаментов - это не "интересная идея", а базовая вещь. Конкретно варианта утепленного пола по грунту в СП нет, но есть близкие по смыслу варианты - на них и ориентируюсь.

Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Необходимости в щебне и подбетонке под ТП не вижу. Да и в подбетонке под лентами смысла не вижу
А нормативы видят смысл. Собственно я разрабатывал варианты МЗЛФ и ЛФ опираясь именно на нормативы, а не на мнение строителей-любителей.

Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
В МЗФЛ забыли гидроизоляцию отмостки
Не забыл. Она просто там не нужна.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2020, 15:44
#196
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Например в МЗЛФ нет такого объема уплотнения основания, а в ЛФ нет ни уплотнения основания,
Пот теплый пол надо уплотнение во всех случаях

Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Вообще я вам предлагаю сделать смету на работы, по типу такой, как я сделал на материалы.
Какой вы хитрый, это сложнее чем на материалы

Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
все равно лента будет дешевле УШП.
вы сначала работы учтите

Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
У Отца-Основателя УШП в России - Владимира Таллина - именно щебеночная подушка. Владимир Таллин же авторитет для вас? У Dorocell - тоже щебень. Это одна из основ УШП. И не случайно, ведь в УШП именно подушка по сути является фундаментом, а не бетонная лепешка.
А вот в наших методичках никакого щебня нет

Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
но есть близкие по смыслу варианты - на них и ориентируюсь.
Что же при утеплении пола на близкие по смыслу варианты не ориентируетесь

Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
А нормативы видят смысл. Собственно я разрабатывал варианты МЗЛФ и ЛФ опираясь именно на нормативы, а не на мнение строителей-любителей.
Не наговаривайте на строителей-любителей. Техниколь предлагает вместо подбетонки плантер использовать

Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Не забыл. Она просто там не нужна.
и куда дождевые/талые воды пойдут? в дренаж что ли?

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
или предложения строителей.
https://monolit-moskva.ru/prays-list
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2020, 16:46
#197
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Пот теплый пол надо уплотнение во всех случаях
Одно дело уплотнять грунт под пол, другое дело под фундамент - степень уплотнения разная.

Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Какой вы хитрый, это сложнее чем на материалы
Но вы же утверждаете, что за счет материалов УШП выйдет вперед по экономичности. Докажите это. Начать можете со стоимости монолитных работ по ленте и УШП. Покажите, что лента дороже.

Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
А вот в наших методичках никакого щебня нет
А на заборе тоже много чего написано.

Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Не наговаривайте на строителей-любителей. Техниколь предлагает вместо подбетонки плантер использовать
Технониколю нужно продавать свою продукцию, поэтому они вам и черта лысого предложат. А нормативы - это наука.

Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
и куда дождевые/талые воды пойдут? в дренаж что ли?
Отводятся по рельефу. Или вы думаете, что бетонная отмостка протекает как дуршлаг? Но даже если какая вода и попадет в пазухи ленты - в этом нет ничего страшного. Опять же - это не мои придумки, а нормативные и типовые решения.

Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
https://monolit-moskva.ru/prays-list
https://www.skmsk.ru/price/monolitnye-raboty/
Сет вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2020, 09:35
1 | #198
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


По просьбе одного из участников дискуссии комментирую споры Незнайки, Пончика, Сиропчика и Бульки.

1. Об утеплении полов в принципе. Конечно, в нормах нет слов "надо утеплять". Но в СП 50 указано о необходимости соблюдения теплоусвоения поверхности полов. Нормируется для помещений с постоянным пребываниеи людей и даже животных. Вот исходя из этого требования и возникает утепление пола (той или иной конструкции), в том числе пола по грунту.

Да и без нормативных требований любая деревенская баба знает, что на бетонном полу даже скотину держать нельзя.

Кроме того, утепление пола может понадобиться для достижения нормативной удедьной характеристики здания.

3. О фантазиях по расчету теплопотерь через полы по грунту. Учет реальных температур "под полом" - фантазия Незнайки.

Разумеется, температура под полом на разных расстояниях от наружной стены изменяется. Но десятки лет применяется методика, при которой в качестве расчетной применяется единая температура наружного воздуха для проектирования отопления, а ее снижение учтено условным изменением сопротивления пола каждой зоны по пункту Е.7 СП 50 - 2.1 - для 1 зоны, 4.3, 8.6, 14.2 - соответственно для 2, 3 и 4-й зон.

Это при одинаковой конструкции всего пола. Если пол утепленный, то к условному сопротивлению неутепленного пола добавляется реальное сопротивление утеплителя.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2020, 10:20
#199
oleg_ua


 
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435


Только не закрывайте тему. Может теплофизики успокоятся и опять начнется обсуждение расчета этих плит. Может хоть в этот раз что-нибудь толковое родится.
Offtop: Булька - это ж собака
oleg_ua вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2020, 10:36
1 | 1 #200
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


На свежую голову

о поводу распределения нагрузок под УШП (под ребристой плитой)

Техниколь заявляет что привел расчеты и выложил их в СТО 72746455-4.2.1-2013 УШП Техниколь - можете ознакомиться.

Там он приходит к такому выводу:

Цитата:
В указанном на рисунке 7.3 примере нагрузки распределяются очень равномерно, это хорошо видно из карты
реакций опоры под плитой:

Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
А на заборе тоже много чего написано.
Интересно вы подходите к сравнению. Под УШП закладываете 350мм щебня, хотя даже в DOW говориться про 100мм. А вот МЗФЛ только песочек заклаываете. Зачем то играете с шириной фундамента под несущие/ненесущие стены. Для ленты берете к=0,7 без должных на то оснований.
Это я к тому что объективностью у вас и не пахнет. Вы уже на этапе исходных данных ставите УШП в невыгодное условие, а ленту выгораживаете

Но и даже в этом случае ваше заявление лента дешевле в 2 раза УШП вашими же расчетами не подтверждается

Последний раз редактировалось MAG37, 15.06.2020 в 10:50.
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2020, 12:26
#201
DMSskop


 
Регистрация: 23.01.2019
Сообщений: 132


Если совмещать фундаментную плиту и пол в 1 целое то следует учитывать нормативы и того и того. В СП 29.13330.2011 по полам есть пункт 9.13 предписывающий закладывать утеплитель с R не меньше чем у наружной стены.
DMSskop вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2020, 12:41
| 1 #202
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Техниколь заявляет что привел расчеты и выложил их в СТО 72746455-4.2.1-2013 УШП Техниколь - можете ознакомиться.
Ага. Только автор этих расчетов - Судоргин - говорит, что это полная фигня и он не виноват, что Технониколь эти его черновые расчеты включило в этот набор картинок, под названием СТО Технониколю не нужны никакие расчеты. Технониколю нужно продавать утеплитель и все.

Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Под УШП закладываете 350мм щебня, хотя даже в DOW говориться про 100мм.
Каких только методичек по устройству УШП нету... Толщину подушки 350 мм не я придумал - такая она у Отца-Основателя УШП в России. И я, как конструктор, могу сказать, что только с подушкой такого типа и может иметь расчетное обоснование такой фундамент. На песке будет гораздо сложнее. Уж не говоря о том, что песок уплотнять сложнее, а значит больше вероятность получить некачественное основание.

Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
А вот МЗФЛ только песочек заклаываете.
А потому что для МЗЛФ песочка хватает. В МЗЛФ основным элементом фундамента является железобетонная (а иногда и бетонная) лента. А в УШП основным элементом фундамента является подушка. Поэтому в УШП и требования к ней выше.

Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Зачем то играете с шириной фундамента под несущие/ненесущие стены.
Затем, чтобы выровнять давление но основание и минимизировать вредное влияние неравномерных осадок.

Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Для ленты берете к=0,7 без должных на то оснований.
Обычный учет теплового режима здания. Этому учат на 3 курсе ПГС, а то и раньше.

Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Это я к тому что объективностью у вас и не пахнет. Вы уже на этапе исходных данных ставите УШП в невыгодное условие, а ленту выгораживаете
Так дело в том, что УШП и является более невыгнодной фундаментной конструкцией. Я сравнивал эталонную УШП Отца-Основателя с правильной лентой. А если вы будете сравнивать недоделанную УШП на песке с неправильной лентой высотой 2 метра, шириной полметра и армированной арматурой д20 и утеплением 300 мм под полами - конечно УШП получится выгоднее. Но только потому что вы неправильные варианты сравниваете.

Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Но и даже в этом случае ваше заявление лента дешевле в 2 раза УШП вашими же расчетами не подтверждается
Ну чуть меньше чем в 2. Предположу, что за счет работ еще выгода приплюсуется.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2020, 18:16
#203
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Технониколю нужно продавать свою продукцию, поэтому они вам и черта лысого предложат. А нормативы - это наука.
Наука нынче продажная. Возможность использовании мембраны вместо подбетонки внесли в СП 22.13330.2018, изм.3, пункт 4.25
Если заплатить пару миллионов, то можно и прописать возможность армирования фундаментов велосипедами.

Где Сет, там холивар
читал тему по диагонали, так и не понял, в чем разница между мелкозаглубленным ленточным фундаментом и ребрами УШП? или обсуждается сравнение с лентами на глубину промеразния?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Мембрана в качестве подготовки.JPG
Просмотров: 90
Размер:	104.3 Кб
ID:	227460  
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2020, 18:34
#204
oleg_ua


 
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435


обсуждается расчет ушп. Но не смета, а конструктив. Очень хочу понять как енту УШП считають, бо заказчики хотят, не всегда получается отговорить и объект уходит. Что огорчает.
oleg_ua вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2020, 18:52
#205
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


Цитата:
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
обсуждается расчет ушп.
да чего там обсуждать, кто как умеет, так и считает )) Смету вроде тоже пытались обсуждать, вот я и пытаюсь понять, в чем разница-то? Мелкозаглубленные ленты с полами по грунту или УШП?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2020, 18:59
| 1 #206
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,303


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Техниколь заявляет что привел расчеты и выложил их в СТО 72746455-4.2.1-2013 УШП Техниколь - можете ознакомиться.
Там он приходит к такому выводу:
Цитата:
В указанном на рисунке 7.3 примере нагрузки распределяются очень равномерно, это хорошо видно из карты
реакций опоры под плитой:
Ага, офигеть как равномерно : под ребрами 28.0 кН/м2, а в центре плиты -4.6 кН/м2 (отрыв).
Это при том, что какой коэффициент постели в расчете взят, технониколь умалчивает.
А дальше, на основе расчета давлений под плитой, они арматуру назначают.
Ребятам к психиатру надо, а не фундаменты проектировать.
TK вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2020, 19:13
1 | #207
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
Очень хочу понять как енту УШП считають
А что непонятного? Ребра задаете стержнями, по желанию можно оболочками. Плитную часть - оболочкой. Задаете смещение плитной части относительно ребер эксцентриситетом (MicroFE) или жесткими телами (наверное SCAD, ЛИРА - не пользуюсь). Основание моделируете через набор слоев с разным Е, в том числе одним из слоев будет пенополистирол, считаете коэффициенты постели и задаете их в схему. В случае MicroFE можно смоделировать основание проще - объемным телом.
В теории так.

Цитата:
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
Это при том, что какой коэффициент постели в расчете взят, технониколь умалчивает.
Как можно всерьез этот рекламный буклет от Технониколя рассматривать? Ну какой там расчет? Смешно уже становится на стадии осознания, что никакого стандартного расчета фундамента не может быть в принципе. Каждый фундамент уникален и требует индивидуального проектирования.

----- добавлено через ~10 мин. -----
Нашел комментарий автора того самого "расчета" из рекламного буклета Технониколя, под названием СТО

Цитата:
Дмитрий, ну ты сейчас хочешь придраться к рабочим расчётам 5-ти летней давности. Ты же сам помнишь, как мы тогда разбирались с этой конструкцией? И сколько было вариантов эпюр...

Вопрос должен быть не ко мне, а к тому, кто мои рабочие картинки воткнул в эту книжечку, назвал гордым словом СТО и поставил свои подписи. Я потом 10 раз подход к расчёту изменил и сейчас совсем иначе всё выглядит.

Я своей мнение тогда высказал, когда увидел это дело, что ну никак не ожидал, что такое сырое-мокрое возьмут и оформят как СТО. Там нужно было дорабатывать и дорабатывать...
Просто бизнес.

Последний раз редактировалось Сет, 15.06.2020 в 19:23.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2020, 20:52
#208
oleg_ua


 
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435


Может я просто дохрена умный (как Сиропчик, например) или просто упоротый но пока не понимаю, как я буду параметры пенополистирола вводить в задачу с помощью какого-либо эквивалентного ему грунта (ЛИРА-САПР, ГРУНТ). Это ж как надо постараться, чтобы смоделировать разные толщины утеплителя под ребрами и плитой. Хотя ... Может быть так:
1. Создать модель грунта в ЛИРЕ с учетом уплотненной подушки;
2. Создать плиту ребристую железобетонную
3. Под плитой создать прокладку разнотолщинную, назначить ей параметры утеплителя (хз пока какие) и объединить перемещения.
4. Посадить это все на модель грунта и рассчитать.
5. Далее, держа в уме сколько этот утеплитель может выдержать не очень деформируясь, оценить напряжения под плитой.
6. Если давит приемлемо для утеплителя, то годится и можно работать дальше. Если нет - принять другой вариант фундамента.

Последний раз редактировалось oleg_ua, 15.06.2020 в 20:57.
oleg_ua вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2020, 21:30
#209
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
5. Далее, держа в уме сколько этот утеплитель может выдержать не очень деформируясь, оценить напряжения под плитой.
6. Если давит приемлемо для утеплителя, то годится и можно работать дальше. Если нет - принять другой вариант фундамента.
Выдержит. прочность и модуль упругости сравнимы с грунтом

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
Ага, офигеть как равномерно : под ребрами 28.0 кН/м2, а в центре плиты -4.6 кН/м2 (отрыв).
А под обычной плитой сколько бы было? Там же картина примерно такая же получается. Если я правильно в уме считаю, под лентой нагрузка была бы раза в 3 больше.

Цитата:
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
А дальше, на основе расчета давлений под плитой, они арматуру назначают.
А где вы такое увидели? Там армируют по другим картинкам
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2020, 21:53
#210
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
Может я просто дохрена умный (как Сиропчик, например) или просто упоротый но пока не понимаю, как я буду параметры пенополистирола вводить в задачу с помощью какого-либо эквивалентного ему грунта (ЛИРА-САПР, ГРУНТ). Это ж как надо постараться, чтобы смоделировать разные толщины утеплителя под ребрами и плитой.
Да необязательно, думаю, прям разные толщины утеплителя вводить в расчет. Задайте одну толщину, как слой грунта с определенным Е, взятым по данным производителя пенополистирола.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2020, 02:28
| 1 #211
DonMof


 
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 822


Offtop: Я на "форумхаус" кажется попал. Там тоже профессионалы от младшего менеджера из Владивостока до скотника из Пскова, построившие себе, максимум дачный дом бесплатно раздают до хрипоты ценные советы не в тему)
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2020, 06:12
#212
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,373


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Я вам не готов ответить. Расчеты на данный момент произвести у меня толку не хватит. Ориентируюсь только на заявления УШПистов что УШП идеальное решение для слабых грунтов, что давление считают по плитному принципу - на все поверхность УШП усредняют
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Я не то что верю этим заявлениям, я все же надеюсь что такие заявления не на пустом месте возникли. Иначе часть преимуществ УШП теряется - не становится она решением для плохих грунтов
Блажен тот, кто не ведает.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2020, 13:43
#213
Nikst50

строительство
 
Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 367


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Техниколь заявляет что привел расчеты
А Судоргин, на которого ссылается Технониколь, считает, что расчёты не корректны, в т.ч. в связи с низким качеством ЭППС отечественных производителей.
Итого, у шведов всё плучается, а у нас - нет (нет качественного утеплителя и расчёл не умеем сделать), а обвиняем прогрессивные конструктивы и технологии...))
Nikst50 вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2020, 14:16
1 | 1 #214
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от Nikst50 Посмотреть сообщение
Судоргин, на которого ссылается Технониколь, считает, что расчёты не корректны, в т.ч. в связи с низким качеством ЭППС отечественных производителей.
Итого, у шведов всё плучается, а у нас - нет (нет качественного утеплителя и расчёл не умеем сделать), а обвиняем прогрессивные конструктивы и технологии...))
я тут нашел тему Михаила по УШП. Посмотрел мельком последние страницы. Не увидел что он в УШП разочаровался

https://www.m-project33.ru/forum/?PA...vedskaya-plita
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2020, 17:26
#215
Nikst50

строительство
 
Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 367


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
он в УШП разочаровался
А кто говорит о разочаровании конструктивом...))
В Вашей ссылке https://www.forumhouse.ru/threads/169700/page-21 Михаил говорит о недостаточно качественных отечественных ППС,
что не позволяет сделать корректный расчёт УШП в связи с различными плотностью и осадками, особенно под рёбрами.
Это,очевидно, связано с риском получить неравномерные осадки ЭППС под лентами (рёбрами) при неравномерных нагрузках от надземной части.
Наряду с общей деструкцией ЭППС, это может привести как к изменению теплопроводности, так и к деформациям стен...
Вот он и говорит, что в Европе нет таких проблем...
У вас есть соображения по этому вопросу? А то термин "разочарование" не совсем технический...)
Nikst50 вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2020, 17:51
#216
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от Nikst50 Посмотреть сообщение
У вас есть соображения по этому вопросу? А то термин "разочарование" не совсем технический...)
Не видел такого мнения у Михаила (ваше высказывание совсем старое), наоборот пишет что ЭППС сейчас примерно одинаковый у всех производителей.

Мое мнение УШП это решение второго эшелона для плохих грунтов и легких домов, и со стенами устойчивыми к изгибу
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2020, 18:33
#217
Nikst50

строительство
 
Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 367


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
(ваше высказывание совсем старое
Это не моё "высказывание", а рассуждения Михаила Судоргина и коллег, которые положены в основу методологии проектирования УШП.
Всегда считалось, что УШП вполне работоспособный фундамент со своей областью применения в несложных грунтовых условиях для домов предпочтительно со
стенами из плотных материалов, обладающих достаточной жёсткостью.
Ленты-рёбра - по известным расчётам, толщина и армирование плитной части - в зависимости от пролётов между рёбрами и с учётом неразрезности.
Учитывать работу утеплителя под плитной частью нет смысла - угадать сложно, особенно при непредсказуемой плотности ЭППС.
Похоже так и рассуждал Судоргин, а он умеет обходить холивары...))
Nikst50 вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2020, 19:15
#218
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от Nikst50 Посмотреть сообщение
Всегда считалось, что УШП вполне работоспособный фундамент со своей областью применения в несложных грунтовых условиях для домов предпочтительно со
стенами из плотных материалов, обладающих достаточной жёсткостью.
мне кажется вы заблуждаетесь. УШП изначально появилась под каркасники - не со стенами с достаточной жесткостью, а наоборот со стенами достаточно гибкости. Я уж не знаю что там с грунтовыми условиями в скандинвских странах. Судя по интернету там скальные грунты. Но на нашем северо-западе УШП применяют как раз в случае проблемных, слабонесущих грунтов при высоком УГВ. Т.е. УШП являюсь в определенных пределах универсальным решениям, имеет смысл применять именно при слабых грунтах

Цитата:
Сообщение от Nikst50 Посмотреть сообщение
Учитывать работу утеплителя под плитной частью нет смысла - угадать сложно, особенно при непредсказуемой плотности ЭППС.
Похоже так и рассуждал Судоргин, а он умеет обходить холивары...))
Не поленился прочитать все тему по УШП и плитным фундаментам на форуме Михаила - ничего подобного он там не заявляет. Более ранние высказывания на ФХ - это первый его подход к проблеме

Цитата:
Сообщение от Nikst50 Посмотреть сообщение
Ленты-рёбра - по известным расчётам, толщина и армирование плитной части - в зависимости от пролётов между рёбрами и с учётом неразрезности.
Даже Михаил одобряет использование типовых решений от DOW/Dorocell. Я склоняюсь к тому что считать это невозможно, да и наверное не нужно
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2020, 20:00
#219
Nikst50

строительство
 
Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 367


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
имеет смысл применять именно при слабых грунтах
Слабые - это какие?) Болото? Запутались Вы, зря 11 страниц кнопали...)
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
. Более ранние высказывания на ФХ - это первый его подход к проблеме
Вы не последовательны: даёте ссылку, а потом утверждаете, что она не заслуживает внимания и всё отрицаете.
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Даже Михаил одобряет использование типовых решений от DOW/Dorocell.
Никто не отрицает - это основа для строительства определённого типа несложных строений на УШП (ДОВ ни при чём) , для тяжёлых каменных домов - свои расчёты (возможно как у Земскова - дом 1200м2). Или складское помещение в рекламе Технониколя - 700м2 без внутренних рёбер, что очень сомнительно...
Дальше обсуждать не интересно.
Про УШП - на ФХ...
Nikst50 вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2020, 20:21
#220
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от Nikst50 Посмотреть сообщение
Слабые - это какие?) Болото? Запутались Вы, зря 11 страниц кнопали...)
Да, болото, высокий УГВ. А в чем я запутался?

Цитата:
Сообщение от Nikst50 Посмотреть сообщение
Вы не последовательны: даёте ссылку, а потом утверждаете, что она не заслуживает внимания и всё отрицаете.
Разве я эту ссылку давал?
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2020, 10:06
#221
Nikst50

строительство
 
Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 367


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Разве я эту ссылку давал?
Дык на первой же странице #17 ....)
Кстати, ссылка очень удачная: это был период становления УШП с участием толковых инженеров-строителей, самостройщиков, которые мечтали строиться на болотах,
застройщиков- бизнесменов и, конечно, одного из производителей ППС. Впоследствии все перечисленные участники пришли к сомнительному компромиссу, упустив
вопросы о назначении и области применения УШП, толщине плитной части и ширине рёбер под каменные дома, пролётах между рёбрами, прочности ЭППС под рёбрами....
Поэтому, в этой ссылке много достойных идей - некоторые я перечислил.

Цитата:
Сообщение от dronne-kav Посмотреть сообщение
Проект сделали. Заказал аудит.
Что касается вопроса ТС, о котором совсем забыли....)
Проект - неуклюжая попытка посадить на УШП каменный дом с соблюдением действующих нормативных документов.
Аудит - желание эксперта якобы "сэкономить" деньги заказчика, основываясь на картинках Доросел и СТО изготовителей ЭППС, в которых
отсутствует методика расчёта УШП.
В этих условиях проект выглядит более убедительно (с перестраховкой)...))
Жаль, что ДВГ, имея достойный потенциал, пытается не замечать УШП, как фундамент. Это же интересно и прикольно...)
Возможно, вместе со спецами ФХ, стоит наконец-то уделить больше внимания малоэтажному строительству?

Последний раз редактировалось Nikst50, 11.07.2020 в 10:09. Причина: Уточнение
Nikst50 вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2020, 10:19
#222
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от Nikst50 Посмотреть сообщение
Дык на первой же странице #17 ....)
Я на всю тему вроде ссылку дал, а не на конкретный пост. Вот именно эту тему я не читал, но смотрел другую - там можно проследить становление мнения об УШП с 2012 года

Цитата:
Сообщение от Nikst50 Посмотреть сообщение
упустив
вопросы о назначении и области применения УШП,
и какое ваше мнение по этому вопросу?

Цитата:
Сообщение от Nikst50 Посмотреть сообщение
прочности ЭППС под рёбрами....
не увидел такой проблемы. у ЭППС E как у хорошего грунта - что там с ним будет

Почитал тему на ФХ. Михаил пишет что испытывал ПСБ/ЭППС и получил значительный разброс в результатах по деформациях. Правда это было в 2012 году

А вот еще вопрос в решениях Dorocell есть вот такое примечание. Как это понимать? Не видел что бы на нее обращали внимание
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_1.jpg
Просмотров: 160
Размер:	15.1 Кб
ID:	228224  

Последний раз редактировалось MAG37, 11.07.2020 в 10:30.
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2020, 14:29
| 2 #223
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,303


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
А вот еще вопрос в решениях Dorocell есть вот такое примечание. Как это понимать?
Ну, видимо хоть у кого-то совесть проклюнулась, и они честно написали реальные характеристи.
А понимать это надо так- любые полимерные материалы очень плохо работают на длительную нагрузку. Ползут потихоньку.... По причине отсутствия кристаллической решетки. Мы это помнится, еще в школе проходили.
Отсюда и попытка вводить понижающие коэффициенты на постоянные нагрузки, с целью компенсировать потерю прочности со временем.
TK вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2020, 15:38
| 1 #224
Nikst50

строительство
 
Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 367


Цитата:
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
еще в школе проходили
Вот, хоть кто-то из строителей хорошо в школе учился... Так и самостройщики часто тоже инженеры МГТУ - должны бы соображать.
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Я на всю тему вроде ссылку дал, а не на конкретный пост
Ссылку дали на одну тему (которую не читали) и рекомендовали все посты Михаила, теперь считаете, что они устарели. Там есть очень достойные посты местного модератора о толщинах плитной части и расстояниях между рёбрами УШП - они тоже устарели и советы не действительны, как и СТО производителей?
А как быть тем, кто уже построил дома по этим советам и СТО? Как у БМВ наверно не получится - отозвать неисправные автомобили.)

Часто наши советы - это чья-то судьба, хорошо , когда ситуация заканчивается "разочарованием". Возможны аварии...((
Спросят, какими документами регламентированы технические решения по применению ЭППС под несущими рёбрами УШП, как впрочем и под мелкими лентами и плитами ДОВ.
Вот поэтому надо вместе решать эти проблемы, а не прятать голову в песок, называя УШП "коровьей лепёшкой"...)
Nikst50 вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2020, 15:52
#225
Leporello

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2015
Санкт-Петербург
Сообщений: 130


Цитата:
Сообщение от Nikst50 Посмотреть сообщение
Жаль, что ДВГ, имея достойный потенциал, пытается не замечать УШП, как фундамент. Это же интересно и прикольно...)
Возможно, вместе со спецами ФХ, стоит наконец-то уделить больше внимания малоэтажному строительству?
Цитата:
Сообщение от Nikst50 Посмотреть сообщение
Вот поэтому надо вместе решать эти проблемы, а не прятать голову в песок, называя УШП "коровьей лепёшкой"...)
А как бы вы видели это «совместное решение проблем»? Если чуть раскрыть вопрос:
- какие вы видите проблемы?
- в каком виде могло бы быть их решение?
- как этого решения можно было бы достигнуть? за счёт чего?
Leporello вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2020, 16:55
1 | 1 #226
Nikst50

строительство
 
Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 367


Цитата:
Сообщение от Leporello Посмотреть сообщение
А как бы вы видели это «совместное решение проблем»?
Вы смогли бы разработать методику расчёта фундаментов типа УШП и дать примеры расчёта или на худой конец обосновать возможность применения
таких фундаментов для стр-ва каменных домов? Или хотя бы выполнить экспертизу проекта с такими решениями?
За денежку, конечно. Я пришлю к Вам заказчика через соотв. тему ДВГ прямо из биржи ФХ.
Дальше обобщаем несколько объектов, обсуждаем вместе со спецами ФХ, получаем результат, разрабатываем СТО для всех изготовителей ЭППС за их деньги,
а потом пособие с СП22 за деньги Минстроя. В итоге решаются все озвученные проблемы...
Все довольны, застройщики аплодируют, Россия процветает в садах с надёжными коттеджами или фазендах с избушками...)
Я чувствую, что Вы согласны и почти готовы!
Но понимаю - статус у нас с Вами не высокий, вряд ли к нам прислушаются владельцы форумов, но, согласитесь, офигенно заманчиво и надо же с чего-то начинать,
в итоге приобщимся с реальному настоящему... ))
Nikst50 вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2020, 17:38
#227
Leporello

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2015
Санкт-Петербург
Сообщений: 130


Цитата:
Сообщение от Nikst50 Посмотреть сообщение
Вы смогли бы разработать методику расчёта фундаментов типа УШП и дать примеры расчёта или на худой конец обосновать возможность применения таких фундаментов для стр-ва каменных домов? Или хотя бы выполнить экспертизу проекта с такими решениями?
Ну так тут же нет никакой проблемы. Принимаем УШП как ленточный фундамент с полами по грунту. Методика расчёта ж.б. ребёр и плиты содержится в СП 63, а основания в СП 22 и, при необходимости, в СП 29. То есть рассчитать, обосновать, выполнить экспертизу — всё можно и дополнительно разрабатывать ничего не нужно.

Проблемой можно посчитать, что сконструированный таким образом фундамент будет «экономически нецелесообразным» и неконкурентоспособным. Но только если посчитать это проблемой (зачем-то).
А тут обсуждай/необсуждай, обобщай/необобщай — ни к какому согласию придти не удастся. Десятки тем это явно показали.
Так что вы считаете тут проблемой?
Leporello вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2020, 18:17
#228
Nikst50

строительство
 
Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 367


Цитата:
Сообщение от Leporello Посмотреть сообщение
Принимаем УШП как ленточный фундамент с полами по грунту. Методика расчёта ж.б. ребёр и плиты содержится в СП 63, а основания в СП 22 и, при необходимости, в СП 29. То есть рассчитать, обосновать, выполнить экспертизу — всё можно и дополнительно разрабатывать ничего не нужно.
Подозрительно просто...)) Хотя все так говорят: проблем нет, но ни разу дома на УШП не проектировали.
Наверно потому что просто и внимания не заслуживает.
А сами даже не представляют о чём речь. И наверно боятся въехать в тему или боятся рутинной работы.
Я вот тоже прочитал первую страницу этой темы и две последних, а Вы, похоже, всего одну последнюю и уже нет проблем.)
Так конечно
Цитата:
Сообщение от Leporello Посмотреть сообщение
ни к какому согласию придти не удастся
Nikst50 вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2020, 18:40
#229
Leporello

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2015
Санкт-Петербург
Сообщений: 130


Цитата:
Сообщение от Nikst50 Посмотреть сообщение
Подозрительно просто...)) Хотя все так говорят: проблем нет, но ни разу дома на УШП не проектировали.
Для меня вполне объяснимо. Задачей проектировщика является выбор оптимальных в технико-экономическом отношении схем конструкций/сооружений/сечений/... . При проектировании фундаментов, УШП таковым решением не оказывается, а значит и выбор на нём не останавливается.
Цитата:
Сообщение от Nikst50 Посмотреть сообщение
Наверно потому что просто и внимания не заслуживает.
Может и не заслуживает, но на этом форуме (и не только) внимания УШП было уделено с избытком.
Цитата:
Сообщение от Nikst50 Посмотреть сообщение
А сами даже не представляют о чём речь. И наверно боятся въехать в тему или боятся рутинной работы.
Было бы во что «въезжать» и разбираться. Пока постановка вопроса на уровне «докажите что Б-га нет».
Цитата:
Сообщение от Nikst50 Посмотреть сообщение
Я вот тоже прочитал первую страницу этой темы и две последних, а Вы, похоже, всего одну последнюю и уже нет проблем.)
И читал, и писал. Более того, нахожу эту тему (с данными, ссылками) исчерпывающей по этой теме (в общей рамке).
Пока никто не может сформулировать конкретную проблему, а значит поставить задачу, то и решать нечего.
Leporello вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2020, 20:04
| 1 #230
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от Leporello Посмотреть сообщение
Пока никто не может сформулировать конкретную проблему, а значит поставить задачу, то и решать нечего.
Я вам сформулирую проблему и поставлю задачу.
Есть компания, которая занимается производством пенополистирола. Пенополистирол нужно как-то сбывать. Это проблема. А теперь задача. Придумайте такую конструкцию фундамента, которая по максимуму использует пенополистирол и разработайте инструкцию по применению такой конструкции желательно объемом в один лист формата А4, чтобы с этим мог разобраться простой застройщик без всех этих заумных проектировщиков с их снипами и сопроматами
Сет вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2020, 22:47
1 | 1 #231
Nikst50

строительство
 
Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 367


Цитата:
Сообщение от Leporello Посмотреть сообщение
Было бы во что «въезжать» и разбираться.
Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Придумайте такую конструкцию фундамента
Ну ладно Leporello, ему простительно - он не в теме, что-то слышал про УШП и выкладывает какие-то дилетантские предположения о ленте и полах по грунту.
Но как Сет за 3 года "учёбы" на ФХ именно в УШП-темах так и не смог въехать в конструктив и научился только критиковать схемы Доросел и троллить Таллина?
Хотя многие проектировщики научились делать расчёты фундаментов типа УШП для каменных домов и зарабатывают приличные деньги.
Просто эти проекты получаются с перезакладом, как у ТС, потому что их проектируют по СТО, а надо регламентировать СП.
Остаётся согласиться с утверждением Leporello
Цитата:
Сообщение от Leporello Посмотреть сообщение
А тут обсуждай/необсуждай, обобщай/необобщай — ни к какому согласию придти не удастся
Хотя о чём это мнение ему, наверно, и самому непонятно. Сет, похоже, приходит за количеством сообщений (как и на ФХ), остальные "гуру"
слишком круты для ИЖС.
Я же отшучиваюсь и пытаюсь спрогнозировать будущее - это защитная реакция )))
Nikst50 вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2020, 23:09
#232
Leporello

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2015
Санкт-Петербург
Сообщений: 130


Цитата:
Сообщение от Nikst50 Посмотреть сообщение
Хотя многие проектировщики научились делать расчёты фундаментов типа УШП для каменных домов и зарабатывают приличные деньги.
Раз есть проектировщики, которые не такие неучи как мы, то почему вы с ними не замутите вашу схему из #226? К процветанию России не стремитесь?
Цитата:
Сообщение от Nikst50 Посмотреть сообщение
Я же отшучиваюсь и пытаюсь спрогнозировать будущее
Offtop: Ну как там, эпидемия когда закончится?
Leporello вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2020, 10:08
#233
Nikst50

строительство
 
Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 367


Цитата:
Сообщение от Leporello Посмотреть сообщение
почему вы с ними не замутите вашу схему из #226?
Лишний раз убедили всех, что Вы не в теме...)) Вам о нормативах, а Вы о сырых проектах.

Жаль, что такие холивары, как впрочем и бестолковые темы-флудилки об обрушениях, перлах и косяках становятся визитной карточкой солидного форума.
Nikst50 вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2020, 10:50
#234
Leporello

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2015
Санкт-Петербург
Сообщений: 130


Чтож, любой неинженерный вопрос на инженерном форуме и должен в такое превращаться.
А вопрос менеджеров, как верно обозначил Сет, о том как продать побольше утеплителя, могут менеджеры обсудить. Или строители, что как бы «в теме» ;]
Цитата:
Сообщение от Nikst50
Жаль, что ДВГ ...
Жаль, что такие холивары ...
Offtop: Но вы уж так не сожалейте обо всём — вроде ничего не потеряли
Leporello вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2020, 21:13
#235
Nikst50

строительство
 
Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 367


Цитата:
Сообщение от Leporello Посмотреть сообщение
Чтож, любой неинженерный вопрос на инженерном форуме и должен в такое превращаться.
А вопрос менеджеров, как верно обозначил Сет, о том как продать побольше утеплителя, могут менеджеры обсудить. Или строители, что как бы «в теме» ;]

Offtop: Но вы уж так не сожалейте обо всём — вроде ничего не потеряли
Извините, не заметил Ваш флуд...
Надеюсь Вы правильно оценили ситуацию и уловили разницу между сырыми проектами и нормативными документами и недоразумение
можно считать исчерпанным.
Nikst50 вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2020, 10:55
#236
Nikst50

строительство
 
Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 367


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Интересно вы подходите к сравнению. Под УШП закладываете 350мм щебня, хотя даже в DOW говориться про 100мм. А вот МЗФЛ только песочек заклаываете. Зачем то играете с шириной фундамента под несущие/ненесущие стены. Для ленты берете к=0,7 без должных на то оснований.
Это Ваша реакция на сравнительный анализ вариантов фундаментов в ИЖС
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Сет
.
Такое сравнение можно считать объективным, если один застройщик построит рядом (в одинаковых грунтовых условиях) два дома одной серии на УШП и МЗЛФ и то
геоусловия могут хоть незначительно, но отличаться....) После этого понаблюдать за техническим состоянием этих домов в процессе эксплуатации.

А вот один специалист (в т.ч. в ИЖС) утверждает, что, в связи с взаимозависимостью работы конструктивов здания в обеспечении пространственной жёсткости здания,
расчёты деформируемого здания в процессе должны сопровождаться построением пространственной модели. И наверно он прав...) А Сет,
как всегда, против (это на ФХ о совместной работе лент, УШП и стен).


К примеру, если нам необходимо определить причину прогиба монолитной плиты перекрытия или трещин в её верхней зоне над колонной или средней стеной, придётся
оценивать техническое состояние деформируемой плиты с учётом сочетания многих нагрузок и факторов (осадок оснований, несущей способности фундаментов и стен, нагрузок от крыши). Не говоря уже о грунтовых условиях (ФМХ грунтов, УГВ) и необходимости защиты оснований и фундаментов от негативного гео-, гидровлияния.

Это к слову об объективности сравнения вариантов фундаментов, а, если шире - о том, что все конструктивы здания взаимоувязаны и взаимозависимы и это необходимо учитывать в расчётах.

Последний раз редактировалось Nikst50, 29.09.2020 в 11:11.
Nikst50 вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2020, 13:09
| 1 #237
projectBP

Проектирование индивидуальных жилых домов
 
Регистрация: 27.07.2015
Липецк
Сообщений: 60


Добре, господа!
На ФХ есть ещё одна интересная тема, которую можно было бы рассматриваться совместно с обсуждением УШэПэ.
А именно "Надёжность и срок службы ЭППС под фундаментом?"
Кстати в той теме тоже так и не пришли к окончательным выводам.

Как я понял каждый из апологетов УШП оперирует фразой "на мой век хватит". Т.е. они не рассматривают работу конструкций на 50+ лет.
Не удивлюсь если и меньший срок службы их не смутил бы )))

PS. в СП 22 последней редакции в п.8.7. появилась фраза "....плиты из влаго- и биостойкой теплоизоляции и др."
Так что это одна из лазеек любителей запихать утеплители под фундамент )
Но, лично я, замечать эту фразу не намерян
projectBP вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2020, 00:34
| 2 #238
dober


 
Регистрация: 12.10.2020
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от Nikst50 Посмотреть сообщение
Это к слову об объективности сравнения вариантов фундаментов,
К слову об объективности, нужно сравнивать ещё и эксплуатационные характеристики и конструкционные недостатки. С учётом этого сразу становится понятным, что ушп ни при каких условиях априори не может стать оптимальным вариантом. По этому и отсутствует смысл углубляться в разработку методик расчетов и документации. А ещё смысл отсутствует потому, что ушп интересна выбравшим её только в том виде, в котором она существует сейчас, т е. взял картинку стандартного самого бюджетного варианта, лупанул по ней и перекрестился, если на ней не каркасник. А если обращаться к конструктору, да ещё и отходить от "эконом варианта", так она никому и не нужна будет. И не важно, что это неправильно и чревато, на форумхаусе и аналогичных помойных ресурсах, скатившихся ниже плинтуса, тебя обязательно убедят, что так можно и даже нужно.
Технониколь ясно дал понять, что он заинтересован в ушп ровно на столько, сколько уже было сделано. Больше чем уже сделали, пусть и по цирковому, никому и ничего не нужно, даже производителям утеплителя.

----- добавлено через ~25 мин. -----
Цитата:
Сообщение от projectBP Посмотреть сообщение
Добре, господа!
На ФХ есть ещё одна интересная тема, которую можно было бы рассматриваться совместно с обсуждением УШэПэ.
А именно "Надёжность и срок службы ЭППС под фундаментом?"
Кстати в той теме тоже так и не пришли к окончательным выводам.

Как я понял каждый из апологетов УШП оперирует фразой "на мой век хватит". Т.е. они не рассматривают работу конструкций на 50+ лет.
Не удивлюсь если и меньший срок службы их не смутил бы )))

PS. в СП 22 последней редакции в п.8.7. появилась фраза "....плиты из влаго- и биостойкой теплоизоляции и др."
Так что это одна из лазеек любителей запихать утеплители под фундамент )
Но, лично я, замечать эту фразу не намерян
Некоторые забывают или не знают, что защита обвиняемого в суде и работа материалов и конструкций в реальных условиях это две разные вещи. Поиск лазеек в нормативах, которые, скорее всего, прлоббированы теми же производителями, никак не изменит реальность. Расчётный срок службы здания на фундаменте типа ушп посчитать не представляется возможным. Особенности конструкции, которые приводят в некоторых случаях в полному выходу жилого дома из строя уже стали причиной крупных выплат застройщика через суд заказчику, а точнее полная компенсация за дом. Это в какой-то мере уже существующий судебный прецедент. В принципе, уже на этом можно остановиться.
А чего стоит та же линза интегрированной стяжки? Ведь любой заказчик может легко выиграть суд только лишь по этой причине.
Замоноличеные в несущей конструкции коммуникаций.
Отсутствие звукоизоляции по причине единого пола под всеми помещениями. Перегородки стоят на этой же единой неразделенной стяжке.
Слишком большая инерция нагревательного элемента.
Реальное включение в работу стен из за недостаточности собственной жёсткости и от сюда невозможность распределения сконцентрированной или сосредоточенной нагрузки, которая обязательно присутствует в большой части современных проектов из за большой ширины проёмов и малого размера простенков. От сюде же и повышенное трещинообразование финишной отделки, которое может быть и в пределах норм, но которое не удовлетворяет требованиям современного заказчика.
Невозможность состыковки разных типов финишной отделки разной толщины без дополнительных мероприятий и затрат.
Чаще всего поверхность ушп не готова к чистовой отделке без дополнительного выравнивания, не смотря на такие заявления.
Низкий цоколь - плесень на многих видах фасадной отделки.
Невозможность перепланировки.
Невозможность устройства погреба/подвального помещения, если это требуется.
Практически обязательный дренаж, который чаще всего придётся делать энергозависимым.
Отсутствие возможности нормального ремонта или обслуживания коммуникаций. Одно это может привести к внезапному досрочному выходу из строя всего дома. Интегрированная стяжка-несущая конструкция, её как обычный пол по грунту просто так не демонтируешь при необходимости.
Опять же, из за того, что насыпь в этом типе фундамента играет чуть ли не определяющую роль в распределении нагрузок, её устройство требует особого контроля, особенно при использовании ушп под тяжёлые дома, с нормальными бетонными перекрытиями. Как это нормально сделать в условиях самостроя? Я понимаю, что при желании всё возможно, но некоторыми заброшена заявка на массовость ушп, а в таком случае это является одной из проблем, а хватает ещё и других. Зачем развивать изначально ущербный вариант? Ради чего?

Последний раз редактировалось dober, 12.10.2020 в 09:55.
dober вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2020, 11:25
1 | 1 #239
oleg_ua


 
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435


Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
Зачем развивать изначально ущербный вариант?
Так а что там развивать? Это решение изначально ориентировано на застройщиков/строителей, которые "сами с усами" им, как правило, проект не нужен. Заниматься исследованием поведения "пенопласта" под длительной нагрузкой от реальной стены кто-либо из производителей врядли будет. Следовательно вменяемых рекомендаций и алгоритмов по расчету (как для железобетонных, деревянных, каменных конструкций) общественность не увидит. А без одобренных регулятором норм, проектировать можно только на свой страх и риск. Рисковать ради сумм, которые платят за проекты коттеджей глупо. Заняться этим на перспективу - сомнительно, так как не всем застройщикам оно надо, да и высокая вероятность, что нормально спроектированный фундамент для конкретного дома на конкретной геологии будет существенно дороже, чем те решения, которые гуляют по форумам и ютубам.

Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
Ради чего?
чтобы узнавать что-то новое и развиваться как специалист (в больших конторах вроде такая мотивация)
oleg_ua вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2020, 11:48
#240
dober


 
Регистрация: 12.10.2020
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
Так а что там развивать? Это решение изначально ориентировано на застройщиков/строителей, которые "сами с усами" им, как правило, проект не нужен. Заниматься исследованием поведения "пенопласта" под длительной нагрузкой от реальной стены кто-либо из производителей врядли будет. Следовательно вменяемых рекомендаций и алгоритмов по расчету (как для железобетонных, деревянных, каменных конструкций) общественность не увидит. А без одобренных регулятором норм, проектировать можно только на свой страх и риск. Рисковать ради сумм, которые платят за проекты коттеджей глупо. Заняться этим на перспективу - сомнительно, так как не всем застройщикам оно надо, да и высокая вероятность, что нормально спроектированный фундамент для конкретного дома на конкретной геологии будет существенно дороже, чем те решения, которые гуляют по форумам и ютубам.


чтобы узнавать что-то новое и развиваться как специалист (в больших конторах вроде такая мотивация)
Вот про это я и говорю. Это никому не нужно. Те застройщики, которые умеют думать, обходят ушп стороной, тех кто, все таки, повёлся на манагерские лозунги устраивает именно так как есть, это глубоко верующие люди, им хоть кол на голове теши. Проектировщикам оно тоже не надо, материал под фундамент с неизвестными характеристиками это слишком большая ответственность, плюс ещё куча нюансов, да и ушп никогда не выиграет в сравнении, есть более оптимальные варианты и на ушп выбор конструктора не может остановиться. Производитель пенопласта что хотел, то уже сделал, не та ниша, и так пойдёт. Даже строителей ушп, которые делают это недоразумение на потоке и так всё устраивает, им так проще. Для них проще и важнее снять с себя обязательства любым способом, чтобы не было последствий, в случае чего.
dober вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2020, 12:17
#241
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


А каких характеристик пенопласта вам не хватает?
Использование эффективного утеплителя в многосолойных стенах не напрягает? А полах по грунту?
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2020, 12:31
| 2 #242
oleg_ua


 
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435


Не хватает методики расчета фундаментов на основании из пенопласта. Но это только лично мне не хватает. Если кому-нибудь она не нужна, то я не против Есть методика принятия характеристик пенопласта как для хорошего грунта. Но нет такого понятия "хороший грунт". Для деревянного сарая любой грунт хороший, ну раз что совсем уже "мачмала" не подойдет. Для дома "хорошесть" грунта определяется конструкцией фундамента.
Все же характеристики пенопласта сразу из упаковки и после десяти лет эксплуатации под стеной дома будут несколько отличаться.

Не напрягает.
В многослойных стенах он используется в составе отделочного покрытия. Если пенопласт настолько плох , что обрушился под весом штукатурки, то его можно демонтировать и сделать как положено. Дом останется на месте.
В полах по грунту самая критичная нагрузка - это шкаф-купе или кровать вместе со спящими на ней хозяевами. В случае проблем с полами по грунту, их можно переделать не разрушая дом.

Последний раз редактировалось oleg_ua, 12.10.2020 в 12:41.
oleg_ua вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2020, 13:05
#243
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Я не про мокрый фасад, а про те случаи когда утеплииель закладывается в конструктив стены

Просадка утеплителя под фундаментом тоже не приведет к разрушению строения
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2020, 13:16
#244
projectBP

Проектирование индивидуальных жилых домов
 
Регистрация: 27.07.2015
Липецк
Сообщений: 60


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Я не про мокрый фасад, а про те случаи когда утеплииель закладывается в конструктив стены
Он там не испытывает нагрузок и тащит самсебя, ещё при этом держась на связях. Да и не только пенопласты для стен используются.
Да и всегда снаружи можно прилепить если сиьно прижмёт. А вот под фундаментами вряд ли заменить получится.


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Просадка утеплителя под фундаментом тоже не приведет к разрушению строения
Ну если так смотреть то и его отутствие аналочиго не привело бы к разрушению.
projectBP вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2020, 13:34
#245
oleg_ua


 
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435


MAG37, да я не против вашей точки зрения. Ранее мы уже мнениями обменивались, думаю повторяться не стоит.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Я не про мокрый фасад, а про те случаи когда утеплииель закладывается в конструктив стены
в конструктив стены чего только не закладывали: опилки, шлак, пенополиуретан нагнетали, просто пустоту оставляли. Ей то что, она говорить не умеет. Стены даже теплоизоляционными красками красили, чтоб вообще без утеплителя.
oleg_ua вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2020, 14:10
#246
dober


 
Регистрация: 12.10.2020
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
А каких характеристик пенопласта вам не хватает?
Использование эффективного утеплителя в многосолойных стенах не напрягает? А полах по грунту?
Мне не хватает срока службы под долговременной нагрузкой в естественных условиях, отсутствие возможности быстрого контроля этой характеристики и в добавок не удовлетворяет нестабильность основных характеристик от партии к партии.
А какое отношение имеет использование пенопласта в многосолойных стенах или в полах по грунту к использованию его под подошвой фундамента? Полы по грунту это заменяемая конструкция с нагрузкой только от самой стяжки, мебели, людей и животных, а не всего строения.

----- добавлено через ~18 мин. -----
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение

Просадка утеплителя под фундаментом тоже не приведет к разрушению строения
Приведёт, если она неравномерная, а она будет неравномерной, потому что нагрузка неравномерная. Даже при равномерной посадке ушп после загружения коробкой дома, на стяжке образуется линза. Сомневаюсь, что кого-то устроит, если она начнёт увеличиваться вместе с отстрелом финишной отделки.

----- добавлено через ~20 мин. -----
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Я не про мокрый фасад, а про те случаи когда утеплииель закладывается в конструктив стены
Ну и что страшного произойдёт? Утеплитель не нагружен. Даже если он весь исчезнет, пустое место задуется, а снаружи сделается мокрый фасад.
dober вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2020, 14:38
#247
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от projectBP Посмотреть сообщение
Да и всегда снаружи можно прилепить если сиьно прижмёт.
Так и плитный фундамент можно доутеплить снаружи если приспичит

Цитата:
Сообщение от projectBP Посмотреть сообщение
Ну если так смотреть то и его отутствие аналочиго не привело бы к разрушению.
Да даже если рассматривать самый худший вариант - что 10 см пенопласта очень сожмется, я не думаю что строению что-то будет

Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
Мне не хватает срока службы под долговременной нагрузкой в естественных условиях, отсутствие возможности быстрого контроля этой характеристики и в добавок не удовлетворяет нестабильность основных характеристик от партии к партии.
а вы про какие характеристики - теплотехнические или прочностные/деформационные?

Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
А какое отношение имеет использование пенопласта в многосолойных стенах
Так тоже нет ни возможности контроля, ни возможности замены

Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
Полы по грунту это заменяемая конструкция
Она кончено более заменяемая чем под фундаментом, но не думаю что это прям штатная процедура закладываемая на этапе проектирования

Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
с нагрузкой только от самой стяжки, мебели, людей и животных, а не всего строения.
если мы рассматриваем сферу применения УШП - то там тоже нагрузок кот наплакал. Да и само строение не предполагает страшных последствий если вдруг что с фундаментом случиться

P.S. Кстати Михаил Судоргин в своих проектах использует ЭППС под подошвой ленточных фундаментов
https://m-project33.ru/my/public/sra...li-mnolitnyy-/

Последний раз редактировалось MAG37, 12.10.2020 в 14:44.
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2020, 14:50
#248
projectBP

Проектирование индивидуальных жилых домов
 
Регистрация: 27.07.2015
Липецк
Сообщений: 60


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Так и плитный фундамент можно доутеплить снаружи если приспичит
Доутеплить снаружи да. Но рандом ПОД фундаментом это такое себе...



Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Да даже если рассматривать самый худший вариант - что 10 см пенопласта очень сожмется, я не думаю что строению что-то будет
ясно понятно.

Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
если мы рассматриваем сферу применения УШП - то там тоже нагрузок кот наплакал.
Предположу что вы таки допускаете что УШП таки работает как плита и "размазывает" концентрации усилий по всей своей поверхности. Думаю, с этим многие не согласятся. Об чем уже было неоднократно сказано.
projectBP вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2020, 14:55
#249
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от projectBP Посмотреть сообщение
Предположу что вы таки допускаете что УШП таки работает как плита и "размазывает" концентрации усилий по всей своей поверхности. Думаю, с этим многие не согласятся. Об чем уже было неоднократно сказано.
Не допускаю. 70% нагрузки воспринимает основание под ребром. Но если мы рассмотрим сферу применения ЦШП - каркасники всякие, то там сами строения легкие
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2020, 15:02
#250
projectBP

Проектирование индивидуальных жилых домов
 
Регистрация: 27.07.2015
Липецк
Сообщений: 60


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Но если мы рассмотрим сферу применения ЦШП - каркасники всякие, то там сами строения легкие
Возможно. Об этом тут уже было писано. Если лёгкие то может и прокатит, но суть в том что желающих запихать УШП под нелёгкие дома в избытке.
projectBP вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2020, 15:05
#251
dober


 
Регистрация: 12.10.2020
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Так и плитный фундамент можно доутеплить снаружи если приспичит
Во первых, ушп это не плитный фундамент. Во вторых его "доутепление" будет совсем не главной проблемой, если с пенопластом что либо случится. В третьих, доутеплить ушп практически нереально. Это как минимум ещё 120мм общей толщины пирога в уже построенном под ключ доме, с отметками перемычек, ступеней, водорозеток и т. д. Глупая идея

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
а вы про какие характеристики - теплотехнические или прочностные/деформационные?
Про нестабильность? Да даже банальная плотность отличается в одной и той же партии. Что говорить о разных партиях и прочностных характеристиках? Тут вообще атас.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Так тоже нет ни возможности контроля, ни возможности замены
Ну так читать нужно не только то, что хочется, а всю фразу. Я написал, что с этим проблем нет, полостьтзадул, утепление снаружи сделал, ни на что не повлияет даже полное исчезновение утеплителя изнутри, вюпотому что все исправляется малой кровью. Не нужно сравнивать это с утеплителем под фундаментом.

----- добавлено через ~8 мин. -----
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Она кончено более заменяемая чем под фундаментом, но не думаю что это прям штатная процедура закладываемая на этапе проектирования
Зачем её закладывать? Она просто существует, а с ушп это будет означать выход из строя всего дома.

----- добавлено через ~13 мин. -----
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
если мы рассматриваем сферу применения УШП - то там тоже нагрузок кот наплакал. Да и само строение не предполагает страшных последствий если вдруг что с фундаментом случиться
Сфера применения ушп, по словам тех, кто её откровенно тп пропагандирует это любые дома и любые нагрузки, достаточно только на глазок пропорционально увеличить ширину ребра и поднять высоту миллиметров на 100. А страшных последствий и не нужно, достаточно любых. Вернее, достаточно даже возможности этого.
dober вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2020, 15:19
#252
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
В третьих, доутеплить ушп практически нереально.
почему нереально - утепляем торцы + отмостку

Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
Да даже банальная плотность отличается в одной и той же партии.
Как нам это мешает?

Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
Я написал, что с этим проблем нет, полостьтзадул, утепление снаружи сделал, ни на что не повлияет даже полное исчезновение утеплителя изнутри, вюпотому что все исправляется малой кровью.
это все равно аварийная, непроектная ситуация

Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
а с ушп это будет означать выход из строя всего дома.
почему выход из строя? для каркасного дома ничего не будет

тех экспериментаторов что используют УШП под тяжелые дома не рассматриваем, они и без УШП могут косяков наделать
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2020, 15:19
#253
dober


 
Регистрация: 12.10.2020
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
P.S. Кстати Михаил Судоргин в своих проектах использует ЭППС под подошвой ленточных фундаментов
А каким образом этот факт отменяет все недостатки ушп?

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Не допускаю. 70% нагрузки воспринимает основание под ребром. Но если мы рассмотрим сферу применения ЦШП - каркасники всякие, то там сами строения легкие
Стяжка даже если что-то воспринимает, тот любой кто проектирует ушп старается этого не допускать. Линза по середине помещения уже изначально "заложена", но дальше события могут развиваться ещё интереснее.
dober вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2020, 15:24
#254
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
А каким образом этот факт отменяет все недостатки ушп?
я к тому что вопрос о долговечности ЭППС вопрос дискуссионный. Пока не увидел подтвержденных аргументов ни за ни против. Производителя тоже молчат

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
Линза по середине помещения уже изначально "заложена", но дальше события могут развиваться ещё интереснее.
И какая же там линза заложена. Я так понимаю направление выгиба этой линзы до конца непонятно. И как события могут развиваться?
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2020, 15:26
#255
projectBP

Проектирование индивидуальных жилых домов
 
Регистрация: 27.07.2015
Липецк
Сообщений: 60


Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
на глазок пропорционально увеличить ширину ребра
Эх если бы. Там, похоже, какое-то фиксированное значение равное толщине стены. Ведь иначе не прокинут трубы тёплого пола )

Последний раз редактировалось projectBP, 12.10.2020 в 15:36.
projectBP вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2020, 15:26
#256
dober


 
Регистрация: 12.10.2020
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
почему нереально - утепляем торцы + отмостку
Это как мёртвом припарка. Я как бы даже не понимаю нашего разговора. Вам говорят о глобальных проблемах, вы предлагаете утеплить отмостку и торцы. Вы ушп вообще хоть раз на чертеже видели? Там отмостка и торцы уже утеплены. Такое ощущение, что вам просто скучно и не с кем поговорить.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
это все равно аварийная, непроектная ситуация
Полная ерунда. Там, где утеплитель несёт только функцию утеплителя, внезапно появится аварийная ситуация? Вы о чем, вообще?

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
почему выход из строя? для каркасного дома ничего не будет
Меня каркасные дома в качестве домов вообще не интересуют и про них я речь не веду. Прошу каркасники в разговоре со мной не упоминать.
dober вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2020, 15:31
#257
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
Это как мёртвом припарка. Я как бы даже не понимаю нашего разговора. Вам говорят о глобальных проблемах, вы предлагаете утеплить отмостку и торцы. Вы ушп вообще хоть раз на чертеже видели? Там отмостка и торцы уже утеплены. Такое ощущение, что вам просто скучно и не с кем поговорить.
Я хочу понять мотивацию опасений на счет ЭППС под фундаментов - он что потеряет теплоизоляционые качества, или сожмется сильно или еще чего?

Личные опасения что мне кажется что ЭППС 50 лет под фундаментом не пролежит - это личные страхи

Цитата:
Полная ерунда. Там, где утеплитель несёт только функцию утеплителя, внезапно появится аварийная ситуация? Вы о чем, вообще?
А вы считает что замена утеплителя в стене с колодцевой кладкой это штатная ситуация? Дом то не рухнет конечно, но к эксплуатации будет непригоден
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2020, 15:31
| 1 #258
dober


 
Регистрация: 12.10.2020
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
тех экспериментаторов что используют УШП под тяжелые дома не рассматриваем, они и без УШП могут косяков наделать
Вот именно их я и рассматриваю, остальное вообще не интересно.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
я к тому что вопрос о долговечности ЭППС вопрос дискуссионный. Пока не увидел подтвержденных аргументов ни за ни против. Производителя тоже молчат
Вы что-то попутали немного. Какой дискуссионный? Это же не обсуждение женской задницы это характеристика метериала, какие вам нужны аргументы против? Данные отсутствуют и вопрос на этом закрыт.
dober вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2020, 15:36
#259
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
это характеристика метериала
вы пальцем ткните в эту характеристику, что через 50 лет ЭЭПС под фундаментом превратится в тыкву
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2020, 15:36
#260
dober


 
Регистрация: 12.10.2020
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
И какая же там линза заложена. Я так понимаю направление выгиба этой линзы до конца непонятно. И как события могут развиваться?
*
Как это какая? Скругленная. Как вам ещё описать линзу? Искусственная насыпь высокая, строение даёт осадку по ребрам, стяжка не нагружена, в середине самое большое выпирание. Что не понятно?
dober вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2020, 15:38
#261
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765



Так а чего тогда плитную часть армируют в нижней зоне, а не в верхней
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2020, 15:39
#262
dober


 
Регистрация: 12.10.2020
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Личные опасения что мне кажется что ЭППС 50 лет под фундаментом не пролежит - это личные страхи
Вы точно проектировщик? Строительное образование имеете или так занесло?
Спрашиваю прямо. Где посмотреть сколько эппс пролежит подтнагрузкой, как это проконтролировать и как посчитать срок службы строения на эппс ?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Так а чего тогда плитную часть армируют в нижней зоне, а не в верхней
А я по чем знаю? А если проармировать в верхней, линзы не будет? Напоминаю, стяжка 100мм, пофигу где там арматура, там жёсткость как у плевка.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
вы пальцем ткните в эту характеристику, что через 50 лет ЭЭПС под фундаментом превратится в тыкву
Не не, не нужно с ног на голову переворачивать, это вы тыкните пальцем в эту характеристику, чтобы я увидел хоть какой нибудь срок, хрен с ними с 50 годами, мне бы цифру правильную увидеть любую.

Последний раз редактировалось dober, 12.10.2020 в 15:45.
dober вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2020, 15:50
#263
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
Строительное образование имеете или так занесло?
Не сомневайтесь
Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
Где посмотреть сколько эппс пролежит подтнагрузкой, как это проконтролировать и как посчитать срок службы строения на эппс ?
Я вот смотрю ГОСТ 32310-2012 и не вижу там каких-то оговорок по долговечности.
Зато есть такое требование
Цитата:
общее уменьшение толщины не превышает 2% после 30-кратной экстраполяции на период 50 лет (30ГОСТ 32310-2012 (EN 13164:2008) Изделия из экструзионного пенополистирола XPS теплоизоляционные промышленного производства, применяемые в строительстве. Технические условия608 сут испытания) при заданной нагрузке 100 кПа.
Почему я должен сомневаться в ГОСТе?
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2020, 16:05
#264
dober


 
Регистрация: 12.10.2020
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Не сомневайтесь

Я вот смотрю ГОСТ 32310-2012 и не вижу там каких-то оговорок по долговечности.
Зато есть такое требование

Почему я должен сомневаться в ГОСТе?
Где там есть слово долговечность или срок службы?
100кПа это слишком малая нагрузка.
Как проконтролировать эту характеристику у образца из используемой на объекте партии, когда срок испытания 90 дней?
dober вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2020, 16:11
#265
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
Где там есть слово долговечность или срок службы?
А что вам мало того что предельные деформации не должны превышать 2% на период 50 лет. Для других строительных материалов вам вот так прямо срок эксплуатации?

Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
100кПа это слишком малая нагрузка.
Нагрузка как раз соответствует ИЖС

Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
Как проконтролировать эту характеристику у образца из используемой на объекте партии, когда срок испытания 90 дней?
А как вы характеристики по другим материалам контролируете? По сертификатам наверное?
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2020, 16:19
#266
VoVoRoNaLe

Конструктор
 
Регистрация: 29.10.2007
Сообщений: 157


Трудно говорить о свойствах материалов с человеком, который не знаком с тем, как определяют расчетные величины характеристик материалов для несущих элементов зданий и сооружений.
VoVoRoNaLe вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2020, 16:36
#267
dober


 
Регистрация: 12.10.2020
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
А что вам мало того что предельные деформации не должны превышать 2% на период 50 лет. Для других строительных материалов вам вот так прямо срок эксплуатации?


Нагрузка как раз соответствует ИЖС


А как вы характеристики по другим материалам контролируете? По сертификатам наверное?
Да, мало, это не долговечность в естественных условиях. Ну и ГОСТу я доверяю, я не доверяю производителю, который должен этот ГОСТ соблюдать.
Нагрузка как раз не дотягивает до каменных домов с бетонными перекрытиями. Ну и интересует не условная нагрузка, а очень даже конкретная из проекта, при чем максимальная.
А хотя-бы по сертификатам. Срок службы того же бетона зависит от его основных характеристик, которые легко и быстро проконтролировать.
dober вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2020, 16:50
#268
oleg_ua


 
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435


MAG37, вы нормы читаете как юрист - не запрещено прямо, значит можно.

Моя логика.
1. Создана огромная куча нормативов
2. Для каждого материала, применение которого возможно для несущих конструкций есть свой - сталь, алюминий, бетон, железобетон, дерево, кирпич, камень искусственный и природный. Отдельная группа норм есть для оснований, как естественных, так и искусственных. Для пенополистирола нет.
3. Зато есть упоминания о пенополистироле в нормах на теплоизоляцию.
4. Вывод вполне очевиден.

Соответственно никому не приходит в голову нормировать и выдерживать при производстве параметры, важные для материала несущих конструкций и совершенно лишние для теплоизоляции.

Если за почти 15 лет в нормах появилось только одно словосочетание, которое якобы разрешает применять подобные конструкции, то это значит, что эта УШП беспокоит только пользователей ФХ и двж. ру.(и то только тех, кто связан с коттеджами). Остальному сообществу она не нужна и даром.
oleg_ua вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2020, 16:54
#269
projectBP

Проектирование индивидуальных жилых домов
 
Регистрация: 27.07.2015
Липецк
Сообщений: 60


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Почему я должен сомневаться в ГОСТе?
потому что в том Госте пенопласт рассматривается как утеплитель, а не как конструкционный материал. Чоб тогда не делать дома из пенопласта? )
projectBP вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2020, 17:02
| 1 #270
oleg_ua


 
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435


Сторонники УШП постояно ссылаются на мнение Судоргина. Вроде бы просто инициативный инженер, но упоминаем так, как будто является вторым Герсевановым или Сорочаном. Судя по всему работу проделал большую. Ну так а как иначе надо же предприятие свое развивать. Но это же не НИИ, а всего лишь строительная компания. Мужик для себя за совсем не один год практики выработал методу, которой доверяет и зарабатывает деньги. А приличная часть остальных имеют диплом международного строительного университета им. Ю. Туба и расчет фундаментов видели только на картинке.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от projectBP Посмотреть сообщение
Чоб тогда не делать дома из пенопласта? )
делают почти из него - СИП панель называется Своего рода симбиоз деревянных и полимерных конструкций. Но это лишь дополнительная иллюстрация того, что продать можно что угодно, главное вложиться в рекламу.

Последний раз редактировалось oleg_ua, 12.10.2020 в 17:14.
oleg_ua вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2020, 16:50
#271
Nikst50

строительство
 
Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 367


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Да даже если рассматривать самый худший вариант - что 10 см пенопласта очень сожмется, я не думаю что строению что-то будет
Вот Вы похоже в темах ФХ разбираетесь и инфа о судебных претензиях к массовому застройщику УШП Земскову до Вас доходила...)
Напомню коротко: он построил дом на УШП, хозяин зимой улетел на Канары, теплый пол замёрз во время отключения электроэнергии и разрушил УШП с подтоплением фундамента.

Позже Земсков утверждал, что неравномерные осадки рёбер на ЭППСе приводят к проблемам в плитной части.
Так может не УШП "замёрзла", а плитная часть деформировалась и поломала систему тёплого пола?
Я вспомнил о этих авариях в связи с актуальностью и "архиважностью" проблемы...)
А Вы пытаетесь уйти от проблемы и свести её до уровня маркетингового междусобойчика.

Да и повышение теплопроводности ЭППС под несущими рёбрами не стоит недооценивать - опасность замораживания и пучения грунтов под рёбрами возрастает в разы.
Т.е. дом с ЭППСом под рёбрами УШП, мелкозаглублёнными лентами и плитами зимой должен быть под присмотром и иметь запасной источник элекроэнергии, потому что неизвестно, какая теплопроводность ЭППС под нагрузкой будет через десяток лет.
Возможно утеплителем он уже не будет...

Последний раз редактировалось Nikst50, 13.10.2020 в 16:56.
Nikst50 вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2020, 17:17
#272
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,373


Опять всплыл этот пресловутый УПШ (ушлёпошный фундамент)
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2020, 17:39
#273
projectBP

Проектирование индивидуальных жилых домов
 
Регистрация: 27.07.2015
Липецк
Сообщений: 60


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Опять всплыл этот пресловутый УПШ (ушлёпошный фундамент)
как ему не всплыть. под ним стока пенопластов )))
projectBP вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2020, 17:49
#274
Nikst50

строительство
 
Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 367


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Опять всплыл этот пресловутый УПШ (ушлёпошный фундамент)
Чё, разбудили? Это Вам не стыки колонн обсуждать...
Тут посложней! Вся Россия, да что там весь мир УШП обсуждает, значит "кому-то это надо" (с)
Nikst50 вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2020, 17:51
#275
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,373


Цитата:
Сообщение от projectBP Посмотреть сообщение
как ему не всплыть. под ним стока пенопластов )))


----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Nikst50 Посмотреть сообщение
весь мир УШП обсуждает,
Как продать это чудо=)
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2020, 09:44
| 1 #276
Nikst50

строительство
 
Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 367


Цитата:
Сообщение от dronne-kav Посмотреть сообщение
Заказал проект частного дома из газобетона. В качестве фундамента выбрана УШП.
Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
всплыл этот пресловутый УПШ
Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Как продать это чудо=)
Борис, прочитайте название темы...) ТС захотел УШП, потому что распространён и востребован и просит конкретный совет, а мы ему вместо этого впариваем
мысль о том, что УШП " ваще не годится".
Но весь мир строит, по расчёту, конечно... Потому что там умеют делать расчёты, а мы умеем только критиковать и то слабенько...)
Это ещё больше подогревает желающих иметь "современный " фундамент (не умеют, значит ультрасовременный). И потому, что многофункциональный.
Только просят, если в мире строят, помогите посчитать, определить область применения, возможно что-то усовершенствовать.
Нормальное желание рядового застройщика
Nikst50 вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2020, 09:53
#277
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,373


Цитата:
Сообщение от Nikst50 Посмотреть сообщение
ТС захотел УШП, потому что распространён и востребован и просит конкретный совет
Мы его пытаемся отговорить от необдуманного поступка и сохранить его бюджет=)

Цитата:
Сообщение от Nikst50 Посмотреть сообщение
Нормальное желание рядового застройщика
Наварить бабок? Ну да нормальное.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2020, 11:38
#278
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,798


А кто-нибудь может разъяснить в чём "сакральный" смысл УШП. Ну на вечной мерзлоте вроде бы имеет смысл, а в средней полосе?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2020, 12:31
| 1 #279
VoVoRoNaLe

Конструктор
 
Регистрация: 29.10.2007
Сообщений: 157


Когда начинаешь строить собственный дом, и денег у тебя вроде еще достаточно, то хочешь иметь хорошо утеплен современный дом. Просмотрев интернет, получаешь тотальное недоверие ко всем участникам будущего строительства. Начинаешь изучать строительную науку сам. Обычно вопрос утепления становится первым и тут как тут "всплывает" УШП. И как ни странно фундамент нужно делать первым. И именно этот фундамент выполняет все необходимые условия, без мостиков холода, хорошо утеплен, возможно немного дороже, но кто его знает в нем все же есть трубки... Осталось нанять инженеров и требовать этот тип фундамента. ПС. Этот путь наблюдал уже дважды в своих друзей... Оба построили в результате ленточные фундаменты из сборных блоков.
VoVoRoNaLe вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2020, 13:01
| 1 #280
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,023


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
в чём "сакральный" смысл УШП.
А я тоже не пойму в чем.
У меня брат двоюродный в США живет, между Мичиганом и Иллинойсом болтается по работе. Север это. Домик каркасный купил с подвалом. Не мерзнет говорит - утеплен. А фундамент плита монолит в 150-200мм и стены подвала в 150мм. Я его спросил: а кирпичные или блочные строят. Ты говорит, братец это того, с приветом. Никто Брестскую крепость себе строить не будет. Дом застрахован, если торнадо сдует, ну и бес с ним. А на момент катаклизмов в подвале пересидим. И чего в этот дом все силы, деньги и жизнь вкладывать. Другая жизнь у них.....
А у нас крепость нужна, что бы от раскулачивания оборону держать, пока патроны есть. Или для внуков...., а что там будет при внуках? Ну и конечно фундамент нужен инновационный, комбинированный под такого монстра.
Вот у моего прадеда купчины под Тверью домище был - форт Баярд. Остатки фундамента из валунов я видел, когда с детектором металла лазил. Коммунисты там правление колхоза сделали....., а в оккупацию немцы дожгли.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2020, 13:11
#281
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А кто-нибудь может разъяснить в чём "сакральный" смысл УШП. Ну на вечной мерзлоте вроде бы имеет смысл, а в средней полосе?
1. Плохие грунты
2. Высокий УГВ
3. Быстрота и технологичность изготовления. УШП - типовое решение
4. Готовое решение
4. Прозрачное ценообразование

Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
и стены подвала в 150мм.
Умели ли бы у нас делать такие фундаменты за приемлимый ценник, и у нас такое было бы распространено. У них там индустрия именно под ИЖС заточена

Последний раз редактировалось MAG37, 15.10.2020 в 13:18.
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2020, 13:27
| 1 #282
dober


 
Регистрация: 12.10.2020
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
1. Плохие грунты
2. Высокий УГВ
3. Быстрота и технологичность изготовления. УШП - типовое решение
4. Готовое решение
4. Прозрачное ценообразование
Очередная чушь из манагерских брошюрок.
На плохих грунтах ЭТО строить не желательно. Скорость возведения очень спорно, потому что включает в себя те же самые процессы и этапы. Технологичностью тут и не пахнет. Топтание сапогами по трубам отопления под открытым небом, а потом Невозможность ремонта и обслуживания это не есть технологичность.
Готовое решение для чего? И в чем готовность? В отсутствии утверждённой методики расчёта?
Ценообразование как раз совсем не прозрачное, лупят за это чудо мама не горюй без всяких объяснений "это же комплексное решение, готовый нулевой цикл" говорят они при этом. Да и как оно может быть прозрачное, чем за что-то иное?
dober вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2020, 13:36
#283
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
На плохих грунтах ЭТО строить не желательно.
аргументируйте. Какие тогда фундаменты строить желательно

Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
Скорость возведения очень спорно, потому что включает в себя те же самые процессы и этапы. Технологичностью тут и не пахнет.
Земляных работ минимум, опалубки минимум, каркасы вязать не нужно

Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
Топтание сапогами по трубам отопления под открытым небом,
И чего трубе будет? Если делать просто теплый пол в помещении - то же топтание и будет

Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
Невозможность ремонта и обслуживания это не есть технологичность.
Вот это реальный недостаток

Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
Готовое решение для чего? И в чем готовность? В отсутствии утверждённой методики расчёта?
Методики расчета нет. Зато есть типовое решение придуманное иностранцами. Чем не устраивает?

Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
Ценообразование как раз совсем не прозрачное, лупят за это чудо мама не горюй без всяких объяснений "это же комплексное решение, готовый нулевой цикл" говорят они при этом. Да и как оно может быть прозрачное, чем за что-то иное?
Стоимость УШМ под ключ дается за м2. Попробуйте получить ценник на готовое решение для других видов фундамента в стадии готовности аналогичному УШП
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2020, 13:39
#284
dober


 
Регистрация: 12.10.2020
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
аргументируйте. Какие тогда фундаменты строить желательно
Явно не те, у которых практически отсутствует собственная жёсткость, как в ушп.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Земляных работ минимум, опалубки минимум, каркасы вязать не нужно
Вы точно про ушп сейчас? Там нужно делать такую насыпь, что другим типам фундаментов такая и не снилась. Каркасы там вяжутся не меньше чем в мзлф.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
И чего трубе будет? Если делать просто теплый пол в помещении - то же топтание и будет
Там это делается специалистами, а не бетонщиками, в комфортных условиях, в тапочках, а не в кирзачах и на трубе не лежит арматура.

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Методики расчета нет. Зато есть типовое решение придуманное иностранцами. Чем не устраивает?
Для сферического коня в вакууме? Вот именно это и является вредительством. Рядовой застройщик так и думает, что достаточно все сделать по уже затертой картинке из журнала мурзилка, нарисованной производителем пенопласта.

----- добавлено через ~9 мин. -----
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Стоимость УШМ под ключ дается за м2. Попробуйте получить ценник на готовое решение для других видов фундамента в стадии готовности аналогичному УШП
И что тут прозрачного? А если бы цена была за килограмм, это тоже было бы прозрачно?
dober вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2020, 13:54
#285
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
Явно не те, у которых практически отсутствует собственная жёсткость, как в ушп.
Жесткость фундамента далеко не всегда нужна - не для всех грунтовых условий, и не для всех типов строений

Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
Там нужно делать такую насыпь, что другим типам фундаментов такая и не снилась.
не знаю гды вы там насыпь увидели. там песчаная подушка небольшой высоты

Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
Каркасы там вяжутся не меньше чем в мзлф.
У иностранцев кракасов не видно. В наших СТО, да, есть каркасы

Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
Там это делается специалистами, а не бетонщиками, в комфортных условиях, в тапочках, а не в кирзачах и на трубе не лежит арматура.
А бетон потом тоже специалисты в тапочках заливают.

И вы недооцениваете УШП-ников. Это вполне себе белая кость на стройке

Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
Для сферического коня в вакууме?
Конструкция дана, допустимые нагрузки для разных грунтов указаны. Что не так?

Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
И что тут прозрачного? А если бы цена была за килограмм, это тоже было бы прозрачно?
Застройщик может четко оценить свои затраты на нулевой цикл.
С другими видами фундамента так не получиться. и обязательно куча неучтенных работ повылезет
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2020, 13:59
#286
VoVoRoNaLe

Конструктор
 
Регистрация: 29.10.2007
Сообщений: 157


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
На плохих грунтах ЭТО строить не желательно.
аргументируйте. Какие тогда фундаменты строить желательно
Надежные
VoVoRoNaLe вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2020, 14:02
#287
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от VoVoRoNaLe Посмотреть сообщение
Надежные
Ага и дешевые.
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2020, 14:27
#288
dober


 
Регистрация: 12.10.2020
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Жесткость фундамента далеко не всегда нужна - не для всех грунтовых условий, и не для всех типов строений
Я напомню, что заявка была как раз на плохие грунтовые условия и пояснение "для строений не требующих жёсткости фундамента" отсутствует.
dober вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2020, 14:29
#289
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
Я напомню, что заявка была как раз на плохие грунтовые условия и пояснение "для строений не требующих жёсткости фундамента" отсутствует.
Так вроде у нас и так был консенсус. Что под тяжелые дома, или дома из газосиликата на плохом основании УШП скорее всего не подходит
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2020, 14:30
| 1 #290
dober


 
Регистрация: 12.10.2020
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
не знаю гды вы там насыпь увидели. там песчаная подушка небольшой высоты
Щебеночная, причём разной фракции и немало высоты, а без неё эта сопля, вообще самостоятельно не способна выполнять основную функцию фундамента "распределение нагрузок".

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
А бетон потом тоже специалисты в тапочках заливают
Вы, похоже, не в курсе, но для стяжки заливается не бетон, а раствор и да, часто работают в тапочках, потому что или тянут на себя ровняя частями, или делают сухопрессованную стяжку по которой ходят в тапках.
Как-то странно объяснять такую элементарщину

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
И вы недооцениваете УШП-ников. Это вполне себе белая кость на стройке
Да ладно, это обычные бетонщики или многостаночники. Ничего белокостного в ушп нет, это миф для оправдания цены.

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Конструкция дана, допустимые нагрузки для разных грунтов указаны. Что не так?
Всё не так, начиная с того, что это никак не проверишь.

----- добавлено через ~10 мин. -----
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Застройщик может четко оценить свои затраты на нулевой цикл.
С другими видами фундамента так не получиться. и обязательно куча неучтенных работ повылезет
Это не прозрачность, заказчик не видит как образовалась цена. На любые работы можно сделать подробную смету, не нужно придумывать трудности и рассказывать об этом как о достоинстве.

----- добавлено через ~12 мин. -----
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Так вроде у нас и так был консенсус. Что под тяжелые дома, или дома из газосиликата на плохом основании УШП скорее всего не подходит
У кого у нас? Кроме тяжёлых домов больше ничего не рассматриваю, остальное не интересует. Я писал об этом?
Под палки и плёнки можно делать любой фундамент, хоть из покрышек, какой тогда смысл обсуждать ушп?

Последний раз редактировалось dober, 15.10.2020 в 14:44.
dober вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2020, 14:53
#291
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
Щебеночная, причём разной фракции и немало высоты,
Не придумывайте, нет такого

Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
а без неё эта сопля, вообще самостоятельно не способна выполнять основную функцию фундамента "распределение нагрузок".
так напомню вам старую истину - нагрузку несет не фундамент, а основание

Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
Вы, похоже, не в курсе, но для стяжки заливается не бетон, а раствор и да, часто работают в тапочках, потому что или тянут на себя ровняя частями, или делают сухопрессованную стяжку по которой ходят в тапках.
Как-то странно объяснять такую элементарщину
И какая разница раствор или бетон с точки зрения производства работ? Полусухая стяжка не лучшее решение для теплого пола

Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
Да ладно, это обычные бетонщики или многостаночники. Ничего белокостного в ушп нет, это миф для оправдания цены.
Приходилось пересекаться один раз с УШП-никами - работают умело и аккуратно. Берут дорого, работой загружены.

Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
Это не прозрачность, заказчик не видит как образовалась цена. На любые работы можно сделать подробную смету, не нужно придумывать трудности и рассказывать об этом как о достоинстве.
Ну да, так тебе и составят подробную смету строители. А проектировщик спроектирует и обоснуют свои решения. А частный застройщик это проверит

Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
Я писал об этом?
Я не помню всю переписку. Ну не рассматриваете дома кроме тяжелых - ваши право, УШП то тут при чем
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2020, 15:19
#292
dober


 
Регистрация: 12.10.2020
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Не придумывайте, нет такого
А я ничего никогда не придумываю. Это самый главный нюанс в строительстве ушп, который продвигается из главного рассадника этой дряни - ФХ.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
так напомню вам старую истину - нагрузку несет не фундамент, а основание
Вы лучше вместо того, чтобы мне напоминать всякую ерунду, освежили бы память и почитали определение фундамента. И, к слову, я про то кто и что несёт, ничего не писал. Читайте внимательнее.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
И какая разница раствор или бетон с точки зрения производства работ? Полусухая стяжка не лучшее решение для теплого пола
Разница в том, что ходят в тапочках и не вдавливают щебень в трубы.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Приходилось пересекаться один раз с УШП-никами - работают умело и аккуратно. Берут дорого, работой загружены.
И не сомневаюсь, такая агрессивная реклама. Именно для этого она и делается, чтобы заработать больше.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Ну да, так тебе и составят подробную смету строители. А проектировщик спроектирует и обоснуют свои решения. А частный застройщик это проверит
Никаких проблем. А в чем прозрачность ценообразования ушп? Как проверить образование цены, когда тебе говорят стоимость квадрата?

----- добавлено через ~8 мин. -----
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Я не помню всю переписку. Ну не рассматриваете дома кроме тяжелых - ваши право, УШП то тут при чем
А зачем тогда оно? Палки отлично стоят на любом фундаменте , там нагрузки никакие. Но, ведь, аматоры продвигают ушп, как решение под любой дом

Последний раз редактировалось dober, 15.10.2020 в 15:28.
dober вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2020, 15:35
1 | #293
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
А я ничего никогда не придумываю. Это самый главный нюанс в строительстве ушп, который продвигается из главного рассадника этой дряни - ФХ.
Вот вам первоисточник от Dorocell во вложении. Где тут подушка?

Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
А в чем прозрачность ценообразования ушп? Как проверить образование цены, когда тебе говорят стоимость квадрата?
Как как, в другую фирму обратиться. А стоимость других видов фундамента для застройщика - она непонятна для застройщика. Получить итоговую цифру и сверить ее с другими предложениями весьма сложно.

Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
И не сомневаюсь, такая агрессивная реклама. Именно для этого она и делается, чтобы заработать больше.
Если говорить именно про этих УШПистов. То ребята все честно говорят про УШП - считать их мы не умеем, но и за границей и в РФ УШП массовой применяют. Так что решайте сами нужен вам такой фундамент или нет

Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
А зачем тогда оно? Палки отлично стоят на любом фундаменте , там нагрузки никакие.
А зачем хулить УШП в целом.

Вы поймите, я не сторонник УШП, но и аргументы против нее должны быть обоснованы. А то вы получается такое же противник как и адепт секты УШП
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Dorocell.png
Просмотров: 55
Размер:	99.6 Кб
ID:	231043  
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2020, 16:05
| 3 #294
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Опять проснулись сектанты УШП. Продажи пенопласта чтоли падают?
Сет вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2020, 17:40
#295
dober


 
Регистрация: 12.10.2020
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Вот вам первоисточник от Dorocell во вложении. Где тут подушка?
Вы прочитайте внимательно, что я вам ответил на счет подушки и у вас не будет этого вопроса.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Как как, в другую фирму обратиться. А стоимость других видов фундамента для застройщика - она непонятна для застройщика. Получить итоговую цифру и сверить ее с другими предложениями весьма сложно.
Не нужно придумывать очередную проблему на ровном месте. Складываешь все работы по фундаменту и получаешь стоимость. Можно посчитать на калькуляторе, можно попросить это сделать подрядчика.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Если говорить именно про этих УШПистов. То ребята все честно говорят про УШП - считать их мы не умеем, но и за границей и в РФ УШП массовой применяют. Так что решайте сами нужен вам такой фундамент или нет
Я не знаю про кого вы, но я вижу совсем другое проталкивание, очень агрессивное и часто хамское.
Это с каких пор признание того, что расчёта фундамента нет, является показателем нормальной работы изготовителя?

Последний раз редактировалось dober, 15.10.2020 в 17:47.
dober вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2020, 17:51
#296
dober


 
Регистрация: 12.10.2020
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
зачем хулить УШП в целом.

Вы поймите, я не сторонник УШП, но и аргументы против нее должны быть обоснованы. А то вы получается такое же противник как и адепт секты УШП
Не нужно путать аргументированную критику строительной конструкции и мошеннические приёмы для продажи того, что уже имеет судебный прецедент.
Вложения
Тип файла: doc Дело 02-0361_2018. Мотивированное решение..doc (87.0 Кб, 39 просмотров)
dober вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2020, 17:53
#297
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
Вы прочитайте внимательно, что я вам ответил на счет подушки и у вас не будет этого вопроса.
Вот же вы писали: "Щебеночная, причём разной фракции и немало высоты, "

Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
Складываешь все работы по фундаменту и получаешь стоимость. Можно посчитать на калькуляторе, можно попросить это сделать подрядчика.
Слышали что посчитай затраты на строительство и смело умножь их на 2. Думаете просто так говорят?

Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
Это с каких пор признание того, что расчёта фундамента нет, является показателем нормальной работы изготовителя?
Это только говорит что ни агрессивного, ни хамского пропихивания тут нет
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2020, 17:59
#298
dober


 
Регистрация: 12.10.2020
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Вот же вы писали: "Щебеночная, причём разной фракции и немало высоты, "
А дальше что я ответил, когда вы сказали, что щебеночной не нужно?
dober вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2020, 18:00
#299
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
Не нужно путать аргументированную критику строительной конструкции и мошеннические приёмы для продажи того, что уже имеет судебный прецедент.
Сдуру то можно и сами знаете чего сломать. Это не показатель

Интересно был ли проект утвержденный на УШП. Те недостатки что установила экспертиза - без этого в принципе УШП сделать нельзя. Трубы отопления надо было делать в изоляции, ага.
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2020, 18:01
#300
dober


 
Регистрация: 12.10.2020
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Слышали что посчитай затраты на строительство и смело умножь их на 2. Думаете просто так говорят?
Это говорят те, кто не умеет считать. В ушп умножение на 2 уже заложено в цене, судя по ценнику
dober вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2020, 18:01
#301
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
А дальше что я ответил, когда вы сказали, что щебеночной не нужно?
я про щебоночную ничего не писал, только заметил что на счет "немалой высоты" вы заблуждаетесь как минимум
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2020, 18:02
#302
dober


 
Регистрация: 12.10.2020
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Это только говорит что ни агрессивного, ни хамского пропихивания тут нет
Еще как есть, уже больше 10 лет как есть. И ещё какое хамское и ещё какое агрессивное, но уровень пропихунов ниже плинтуса, правда.
dober вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2020, 18:03
#303
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
Это говорят те, кто не умеет считать. В ушп умножение на 2 уже заложено в цене, судя по ценнику
Вот вы похоже сами не можете посчитать стоимость нулевого цикла под ключ, и тем более проверить не сможете. Раз такую ерунду пишите. Не будет никаких х2 между УШП и другими видами фундамента. Не будет
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2020, 18:06
#304
dober


 
Регистрация: 12.10.2020
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
я про щебоночную ничего не писал, только заметил что на счет "немалой высоты" вы заблуждаетесь как минимум
Это вы просто не в курсе того, что сейчас рекомендуется командой пропихунов. Щебня побольше, потолще и поширше, желательно разной фракции. Песок уже считается за грубейшую ошибку, малый слой тоже.
dober вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2020, 18:08
#305
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
Щебня побольше, потолще и поширше, желательно разной фракции. Песок уже считается за грубейшую ошибку, малый слой тоже.
ну не надо, это отдельными адепатми рекомендуется. Щебень - это потому что в Скандинавии его с избытком. Ни в щебне, ни тем более в разных фракциях смысла большого нет
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2020, 18:08
#306
dober


 
Регистрация: 12.10.2020
Сообщений: 159


Элементарно, не вижу проблем. Всё работы и материалы известны, всё имеет свои расценки. Только меня, честно говоря, прикалывает то понятие нулевого цикла, которое навязывают аматоры ушп.

----- добавлено через 51 сек. -----

Еще как надо. Это уже считается чуть ли не главный фактор успеха в строительстве ушп.

Последний раз редактировалось dober, 15.10.2020 в 18:31.
dober вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2020, 18:12
#307
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
Элементарно, не вижу проблем. Всё работы и материалы известны, всё имеет свои расценки. Только меня, честно говоря, прикалывает то понятие нудюлевого цикла, которое навязывают аматоры ушп.
ну попробуйте. я пробовал, и не только я - не получается там х2 и близко.
Не просто так народ в сторону УШП смотрит
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2020, 18:37
#308
dober


 
Регистрация: 12.10.2020
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
ну попробуйте. я пробовал, и не только я - не получается там х2 и близко.
Не просто так народ в сторону УШП смотрит
Я про стоимость фундамента от бригады ушпистов. Там х2 спокойно.
Лично сравнивал итоговые стоимости двух реальных фундаментов по стоимости материалов, оба строились самостоятельно. Один, правда, пришлось приводить к размерам второго. Стоимость получилась почти одинаковой, ушп чуть дешевле, но оно и строилась по самому дешманскому варианту, песок, бетон самомес и т. д. Второй фундамент лента ниже промерзания перекрытая плитами, с техническим подпольем и погребом в одном периметре. Оба варианта с ТП.
При этом стоимость нормального фундамента у обычной бригады и ушп у "белокостных" ушпистов, может отличаться в разы.
dober вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2020, 18:43
#309
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
Я про стоимость фундамента от бригады ушпистов. Там х2 спокойно.
Лично сравнивал итоговые стоимости двух реальных фундаментов по стоимости материалов, оба строились самостоятельно. Один, правда, пришлось приводить к размерам второго. Стоимость получилась почти одинаковой, ушп чуть дешевле, но оно и строилась по самому дешманскому варианту, песок, бетон самомес и т. д. Второй фундамент лента ниже промерзания перекрытая плитами, с техническим подпольем и погребом в одном периметре. Оба варианта с ТП.
При этом стоимость нормального фундамента у обычной бригады и ушп у "белокостных" ушпистов, может отличаться в разы.
А расчеты остались?

Песок в УШП - это нормальный вариант, да и не думаю что стоимость щебня в УШП решающая

Бетон-самомес - тоже не думаю что много сэкономили
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2020, 20:44
| 1 #310
Nikst50

строительство
 
Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 367


Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
судебный прецедент.
Вложения
Дело 02-0361_2018. Мотивированное решение..doc (87.0 Кб, 3 просмотров)
Вот здесь на 5 стр. эксперт со ссылками на СП пытается аргументированно указать наиболее серьёзные нарушения при строительстве и эксплуатации
коттеджа на УШП.
Насколько он прав и стоило бы обсудить, заодно и ответить на вопросы ТС о расчётах и армировании, а не болтать без дела с претензиями и обвинениями в некомпетентности.
Пока не будет нормативного документа на утеплённые МЗФ с методикой расчёта, технологией строительства, решениями вопросов долговечности утеплителей,
требованиями к материалам и основаниям, так и будем спорить бесконечно и бесполезно...)
Nikst50 вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2020, 23:02
#311
dober


 
Регистрация: 12.10.2020
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от Nikst50 Посмотреть сообщение
Вот здесь на 5 стр. эксперт со ссылками на СП пытается аргументированно указать наиболее серьёзные нарушения при строительстве и эксплуатации
коттеджа на УШП.
Насколько он прав и стоило бы обсудить, заодно и ответить на вопросы ТС о расчётах и армировании, а не болтать без дела с претензиями и обвинениями в некомпетентности.
Пока не будет нормативного документа на утеплённые МЗФ с методикой расчёта, технологией строительства, решениями вопросов долговечности утеплителей,
требованиями к материалам и основаниям, так и будем спорить бесконечно и бесполезно...)
Человека, по хорошему, нужно отговорить от такого выбора.
dober вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2020, 06:43
| 1 #312
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,798


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
1. Плохие грунты
2. Высокий УГВ
3. Быстрота и технологичность изготовления. УШП - типовое решение
4. Готовое решение
4. Прозрачное ценообразование
Для 1 и 2 утепление никак не поможет.
Остальное из серии "...потому, что он хороший."
Короче - чушь.
Единственно, где они нужны - тёплый пол. А тёплый пол имеет смысл при тепловом насосе. Он просто выше 30 не греет.
Делать УШП в отсутствие теплового насоса - идиотизм.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2020, 09:01
#313
dober


 
Регистрация: 12.10.2020
Сообщений: 159


Так теплый пол можно сделать при любом типе фундамента. Зачем его делать по самому худшему из возможных вариантов, т. е. единым контуром по всем помещениям, убивая звукоизоляцию напрочь, да ещё и интегрируя в ленту, что делает его несущей конструкцией, в которую коммуникации замоноличивать нельзя, плюс невозможность перепланировки.
dober вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2020, 09:14
#314
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Для 1 и 2 утепление никак не поможет.
А при чем тут утепление. Тут главное что фундамент закапывать его глубоко не надо, и давление под подошвой не велико. Но это для всякого плитного фундамента справедливо

Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Единственно, где они нужны - тёплый пол. А тёплый пол имеет смысл при тепловом насосе. Он просто выше 30 не греет.
Делать УШП в отсутствие теплового насоса - идиотизм.
В огороде бузина, а в Киеве дядька. Как вы вообще умудрились ТП, УШП и ТН в одну кучу свалить
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2020, 09:39
#315
dober


 
Регистрация: 12.10.2020
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
А при чем тут утепление. Тут главное что фундамент закапывать его глубоко не надо, и давление под подошвой не велико. Но это для всякого плитного фундамента справедливо
А ушп это не плитный фундамент, по этому для него не справедливо. Давление под подошвой практически такое же, как в ленте аналогичной ширины и высоты, вот только ленты такой малой высоты не делают, по этому любой лентой нагрузка распределяется значительно лучше.
Нету ни одной нормальной причины, ради чего делать ушп,( а не другой нормальный фундамент) и соглашаться на тот огромный список недостатков. Я, по крайней мере, такой причины ни от кого услышать не смог.

Последний раз редактировалось dober, 16.10.2020 в 09:45.
dober вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2020, 09:51
#316
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
А ушп это не плитный фундамент, по этому для него не справедливо. Давление под подошвой практически такое же, как в ленте аналогичной ширины и высоты, вот только ленты такой малой высоты не делают, по этому любой лентой нагрузка распределяется значительно лучше.
Нету ни одной нормальной причины, ради чего делать ушп,( а не другой нормальный фундамент) и соглашаться на тот огромный список недостатков. Я, по крайней мере, такой причины ни от кого услышать не смог.
Ладно, черт с ним с УШП, мне тоже не нравиться.

А что скажете на счет УФФ
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2020, 09:54
#317
dober


 
Регистрация: 12.10.2020
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Ладно, черт с ним с УШП, мне тоже не нравиться.

А что скажете на счет УФФ
Лента утепленная изнутри? Лента как лента, только нафига её изнутри утеплили, а не снаружи? И почему она из за этого сразу стала финской х. з. Ну и что касается ТП, опять та же самая грубая ошибка, устройство стяжки единым контуром по всем помещениям. Зачем? Неужели нельзя сделать по человечески? Это же не на много сложнее, зато не будет эксплуатационных и технических недостатков

Последний раз редактировалось dober, 16.10.2020 в 09:59.
dober вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2020, 10:01
#318
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
Лента утепленная изнутри? Лента как лента, только нафига её изнутри утеплили, а не снаружи?
А зачем ее утеплять снаружи? Хотя в некоторых вариант утеплитель закладывается и под подошву.

Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
И почему она из за этого сразу стала финской х. з.
Я так понимаю технология заливки за один присест выполняется еще до начала возведения стен

----- добавлено через 43 сек. -----
Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
устройство стяжки единым контуром по всем помещениям. Зачем? Неужели нельзя сделать по человечески? Это же не на много сложнее, зато не будет эксплуатационных и технических недостатков
Согласен. Но на что перегородки опирать?
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2020, 10:26
#319
dober


 
Регистрация: 12.10.2020
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
А зачем ее утеплять снаружи? Хотя в некоторых вариант утеплитель закладывается и под подошву.
Чтобы тепло не уходило)) Тепловая оболочка из утеплителя начинается от отмостки или от цоколя, дальше идёт по фасаду, переходит чередтпарапет и соединяется с теплоизоляцией чердака. Всё замкнуто.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Я так понимаю технология заливки за один присест выполняется еще до начала возведения стен
Ну, как выполняется, оно понятно. Непонятно какие преимущества имеет от этого хозяин дома, кроме больших недостатков. Вопрос риторический, потому что понятно, что сделано это исключительно для простоты заработка денег строителями, потребитель, как и полагается в наше время, хавает то что дают и не жужжит.
dober вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2020, 10:34
#320
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
Чтобы тепло не уходило)) Тепловая оболочка из утеплителя начинается от отмостки или от цоколя, дальше идёт по фасаду, переходит чередтпарапет и соединяется с теплоизоляцией чердака. Всё замкнуто.
А зачем фундамент обогревать? Точнее сохранять его тепло? Это конечно возможно, но далеко не всегда нужно и рационально.

Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
Непонятно какие преимущества имеет от этого хозяин дома, кроме больших недостатков. Вопрос риторический, потому что понятно, что сделано это исключительно для простоты заработка денег строителями, потребитель, как и полагается в наше время, хавает то что дают и не жужжит.
Опять вы финансовую сторону вопроса игнорируете. Застройщик в основном только на нее и ориентируется
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2020, 10:36
#321
dober


 
Регистрация: 12.10.2020
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Согласен. Но на что перегородки опирать?
Вначале делается бетонная подготовка, на бетонной подготовке уже по гидроизоляции под стену делается ж/б армированной пояс на высоту пирога ТП, на него перегородка. Если толщину утеплителя делать 150мм, чтобы соответствовать всем тем уфф и ушп, но разумно, то высота балки под перемычкой будет в районе 230мм. При реконструкции такие пояса под перегородки легко делаются в любом месте.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
А зачем фундамент обогревать? Точнее сохранять его тепло? Это конечно возможно, но далеко не всегда нужно и рационально.
Мостик холода через стену в фундамент трудно перекрыть, разве что каким нибудь пеностеклом под первый ряд но это уже извращение. При устройстве технического подполья это сохраняет естественную температуру грунта внутри. Да и при полах по грунту, без утепления цоколя, утепление полов требует дополнительного утепления в зонах около внешнего периметра, а как это сделать? По этому утепляют цоколь.
dober вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2020, 10:52
#322
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
Вначале делается бетонная подготовка, на бетонной подготовке уже по гидроизоляции под стену делается ж/б армированной пояс на высоту пирога ТП, на него перегородка. Если толщину утеплителя делать 150мм, чтобы соответствовать всем тем уфф и ушп, но разумно, то высота балки под перемычкой будет в районе 230мм. При реконструкции такие пояса под перегородки легко делаются в любом месте.
Это намного дороже и геморройное пирога - грунта - утеплитель - бетонная стяжка. И каких-то преимуществ не видно.

Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
Мостик холода через стену в фундамент трудно перекрыть,
Это вы про какой мостик холода? Вроде нет его там

Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
утепление полов требует дополнительного утепления в зонах около внешнего периметра, а как это сделать?
А в чем проблема? Но обычно так не делают и утепляют весь пол по грунту

Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
По этому утепляют цоколь.
Так а зачем его утеплять снаружи, если можно утеплить изнутри


Если дом облицовывается кирпичем, то наружное утепление цоколя - тот еще квест
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2020, 11:06
#323
dober


 
Регистрация: 12.10.2020
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Это намного дороже и геморройное пирога - грунта - утеплитель - бетонная стяжка. И каких-то преимуществ не видно.
Я не понимаю, зачем пишу, если вы не читаете? Преимущества я написал и не один раз. Это даже не преимущества, а отсутствие грубых косяков в виде отсутствия звукоизоляции и невозможности сделать нормальные перегородки, ведь на стяжке 80мм можно ставить максимум гипсокартон, а если делать ленту подткаждой перегородкой, получаем невозможность перепланировки.
Про "намного дороже" ну это ерунда. Геморойнее это да, но только если не делать ленту под каждую перегородку, а если делать уфф как во вложении, то также и даже дешевле.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1_fundament-ushp_620.jpg
Просмотров: 66
Размер:	89.6 Кб
ID:	231065  
dober вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2020, 11:07
#324
Nikst50

строительство
 
Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 367


Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
Человека, по хорошему, нужно отговорить от такого выбора.
Так вот эксперт по Вашей ссылке и по моему предположению более аргументированно это сделал

Цитата:
Сообщение от Nikst50 Посмотреть сообщение
Вот здесь на 5 стр. эксперт со ссылками на СП пытается аргументированно указать наиболее серьёзные нарушения при строительстве и эксплуатации
коттеджа на УШП.
Nikst50 вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2020, 11:07
#325
dober


 
Регистрация: 12.10.2020
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Это вы про какой мостик холода? Вроде нет его там
Ну чертить на телефоне я точно не буду, постарайтесь так врубиться, я и так слишком много времени трачу на эти разговоры

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Nikst50 Посмотреть сообщение
Так вот эксперт по Вашей ссылке и по моему предположению более аргументированно это сделал
Не то, чтобы более аргументированно, но наверняка более весомо
Всё эти аргументы и ещё куча были озвучены много раз ещё за долго до суда, но до кого-то доходит только таким образом, к сожалению.
dober вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2020, 11:10
#326
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
ведь на стяжке 80мм можно ставить максимум гипсокартон,
это вы заблуждаетесь
80-100 мм несет тяжелую перегородку. возможно потребуется локальное дополнительное армирование

Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
Я не понимаю, зачем пишу, если вы не читаете?
я читаю и отвечаю вам - что нет больших преимуществ утеплять фундамент снаружи, а при облицовке кирпичем геморроя прибавиться

Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
Про "намного дороже" ну это ерунда.
Что значит ерунда? - Подбетонка, на кой то гидроизоляция, ленты под перегородки - это все бесплатно?

----- добавлено через 56 сек. -----
Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
Ну чертить на телефоне я точно не буду, постарайтесь так врубиться, я и так слишком много времени трачу на эти разговоры
я наизусть эти узлы знаю. Нет в правильном узле никакого мостик холода
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2020, 11:13
#327
dober


 
Регистрация: 12.10.2020
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
А в чем проблема? Но обычно так не делают и утепляют весь пол по грунту
Проблема в промерзании грунта засыпки по периметру. Мне как-то неловко объяснять элементарщину, да и поднадоело уже.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
я наизусть эти узлы знаю. Нет в правильном узле никакого мостик холода
Есть. При не утепленной цоколе есть.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Так а зачем его утеплять снаружи, если можно утеплить изнутри
На колу мочало, начинай сначала. Чтобы убрать мостик холода и закольцевать оболочку утеплителя. А ещё чтобы грунт через фундамент не промердал под подошвой. Это азы.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
это вы заблуждаетесь
80-100 мм несет тяжелую перегородку. возможно потребуется локальное дополнительное армирование
Перегородку из полнотелого кирпича на стяжку 80мм? Там высоты толком нет, чтобы её ещё и локально армировать, там тупо конструктивная арматура, а для нормальной работы рабочей арматуры 80мм не то сечение.

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
я читаю и отвечаю вам - что нет больших преимуществ утеплять фундамент снаружи, а при облицовке кирпичем геморроя прибавиться
Вот когда появится облицовка кирпичом, тогда нужно думать. А сейчас она от куда появилась?
dober вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2020, 11:21
#328
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
Проблема в промерзании грунта засыпки по периметру. Мне как-то неловко объяснять элементарщину, да и поднадоело уже.
Как он у нас промерзнет, если цоколь изнутри утеплен. Да если и промерзнет - что с того - там непучинистый грунт

Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
Есть. При не утепленной цоколе есть.
Значит плохо вы узлы знаете
Вот в приведенном узле мостик холода?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_5.png
Просмотров: 68
Размер:	265.7 Кб
ID:	231067  
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2020, 11:22
#329
dober


 
Регистрация: 12.10.2020
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Что значит ерунда? - Подбетонка, на кой то гидроизоляция, ленты под перегородки - это все бесплатно?
Что-то я не понял. Вы предлагаете делать полы без гидроизоляции и перегородки ставить на стяжку 80мм чтобы удешевить строительство?
dober вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2020, 11:22
| 2 #330
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,373


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Вот в приведенном узле мостик холода?
За такие узлы по рукам бить нужно.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2020, 11:23
#331
dober


 
Регистрация: 12.10.2020
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Как он у нас промерзнет, если цоколь изнутри утеплен. Да если и промерзнет - что с того - там непучинистый грунт


Значит плохо вы узлы знаете
Вот в приведенном узле мостик холода?
Вот именно на этой картинке отчётливо виден мостик холода. Это элементарно
dober вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2020, 11:24
#332
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
Перегородку из полнотелого кирпича на стяжку 80мм? Там высоты толком нет, чтобы её ещё и локально армировать, там тупо конструктивная арматура, а для нормальной работы рабочей арматуры 80мм не то сечение.
А вот человек посчитал
https://m-project33.ru/my/public/pol...oly-po-gruntu/

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
Вы предлагаете делать полы без гидроизоляции и перегородки ставить на стяжку 80мм чтобы удешевить строительство?
так вы обоснуйте зачем гидроизоляция нужна (даже не уверен что она по СП обязательна)
и что стяжка 80мм не понесет перегородку

Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
За такие узлы по рукам бить нужно.
что не так?

Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
Вот именно на этой картинке отчётливо виден мостик холода. Это элементарно
где? А здесь?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_6.png
Просмотров: 49
Размер:	236.4 Кб
ID:	231068  
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2020, 11:30
#333
dober


 
Регистрация: 12.10.2020
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
А вот человек посчитал
https://m-project33.ru/my/public/pol...oly-po-gruntu/

----- добавлено через ~2 мин. -----

так вы обоснуйте зачем гидроизоляция нужна (даже не уверен что она по СП обязательна)
и что стяжка 80мм не понесет перегородку


что не так?


где?
От туда
"Малая величина осадки и возникающего изгибающего момента связана с жесткостью основания", ога, будем верить в это.
Сейчас характеристики кирпича таковы, что данные которые по кладке которые поставляются в расчёт не стоят ничего. И гораздо надёжнее поставить 2 доски, уложить арматуру и залить в них бетон. Работы на 2-3 часа, и при этом все держится не на вере в жёсткость основания, а на ж/б балках.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
так вы обоснуйте зачем гидроизоляция нужна (даже не уверен что она по СП обязательна)
и что стяжка 80мм не понесет перегородку
Обосновать необходимость паро-гидроизоляции под полами? Серьёзно?

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
А здесь?
И здесь. Но здесь и сама стена не утеплена, по этому меньше выражено.
dober вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2020, 11:36
#334
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
Обосновать необходимость паро-гидроизоляции под полами? Серьёзно?
на полном серьезе. Я вот не вижу здесь необходимости .

Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
И здесь. Но здесь и сама стена не утеплена, по этому меньше выражено.
а где конкретно то?
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2020, 11:47
#335
dober


 
Регистрация: 12.10.2020
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
на полном серьезе. Я вот не вижу здесь необходимости .
Я не удивлён, вы и в утеплении цоколя не видите необходимости и мостика через цоколь в помещение не замечаете.

----- добавлено через 58 сек. -----
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
а где конкретно то?
Прямо перед глазами на видном месте, я не умею чертить на телефоне.
dober вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2020, 12:18
#336
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,373


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
что не так?
Не узел, а сплошной мостик холода. А кирпич на 4см свисает для того, чтобы будущему хозяину скучать не пришлось?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2020, 12:20
#337
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Не узел, а сплошной мостик холода.
где конкретно

Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
А кирпич на 4см свисает для того, чтобы будущему хозяину скучать не пришлось?
а тут то что не так?
Красиво, не надо никаких отливов делать.
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2020, 12:27
#338
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,373


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
а тут то что не так?
Нормы почитайте по кирпичу.

Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
где конкретно
Всё.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2020, 12:31
#339
Nikst50

строительство
 
Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 367


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
За такие узлы по рукам бить нужно.
Можно конкретней - может застройщикам пригодится? А то на флуд похоже, впрочем как и у других "гуру" подобные посты....)
Nikst50 вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2020, 12:32
#340
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,373


Цитата:
Сообщение от Nikst50 Посмотреть сообщение
Можно конкретней - может застройщикам пригодится? А то на флуд похоже, впрочем как и у других "гуру" подобные посты....)
Выше написано.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2020, 12:38
#341
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Подозреваю что речь про величину свеса. Раньше можно было на треть свешивать, а теперь на 1 или 2 см
С чем связвны изменения не сказано. И чем грозит больший свес непонятно
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2020, 12:56
#342
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,373


Утеплитель, который между наружной и внутренней верстой нужно продлить вниз так, чтобы он закрыл цоколь и ушел в землю (применить экструдированный пенополистирол в зоне цоколя). Вот тогда мостика холода не будет. Получится стандартное обкатанное решение.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2020, 13:21
#343
projectBP

Проектирование индивидуальных жилых домов
 
Регистрация: 27.07.2015
Липецк
Сообщений: 60


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Так а зачем его утеплять снаружи, если можно утеплить изнутри
Потому что это наиболее эффективно. Любой утеплитель лучше располагать со стороны где температура ниже.
Т.е. утеплять дома технически можно бы и изнутри (не обращаем внимание на съеденную площадь). Но тогда холодная зона будет в материале стен, что не есть хорошо.
projectBP вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2020, 13:47
#344
Nikst50

строительство
 
Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 367


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Утеплитель, который между наружной и внутренней верстой нужно продлить вниз так, чтобы он закрыл цоколь и ушел в землю (применить экструдированный пенополистирол в зоне цоколя). Вот тогда мостика холода не будет. Получится стандартное обкатанное решение.
Да там букет ошибок, похоже на шутку или оппонент тролльнуть хотел...)
А нельзя ссылку на обкатанное решение, хоть это и не по теме?
Интересует стена из силикатных блоков на МЗФ.
Nikst50 вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2020, 14:21
#345
dober


 
Регистрация: 12.10.2020
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от Nikst50 Посмотреть сообщение
Да там букет ошибок, похоже на шутку или оппонент тролльнуть хотел...)
А нельзя ссылку на обкатанное решение, хоть это и не по теме?
Интересует стена из силикатных блоков на МЗФ.
А мне кажется, что оппонент реально не понимает. Слишком много вопросов об элементарных вещах.
dober вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2020, 14:58
#346
Nikst50

строительство
 
Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 367


Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
А мне кажется, что оппонент реально не понимает
А Вам не кажется, что на ДВГ редко кто в ИЖС разбирается? На стажировку надо. На ФХ!
Nikst50 вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2020, 15:36
#347
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Утеплитель, который между наружной и внутренней верстой нужно продлить вниз так, чтобы он закрыл цоколь и ушел в землю (применить экструдированный пенополистирол в зоне цоколя). Вот тогда мостика холода не будет. Получится стандартное обкатанное решение.
Решение обкатанное, только цоколь желательно делать бетонным - и жесткость повысится и отделывать не надо. А вот в монолит утеплитель внутрь уже не заложишь

Цитата:
Сообщение от projectBP Посмотреть сообщение
Потому что это наиболее эффективно. Любой утеплитель лучше располагать со стороны где температура ниже.
Т.е. утеплять дома технически можно бы и изнутри (не обращаем внимание на съеденную площадь). Но тогда холодная зона будет в материале стен, что не есть хорошо.
Для стен так и есть. Но не для цоколя с полями по грунту. Бетону от холода ни тепло не жарко. С точкой росы проблем нет

Цитата:
Сообщение от Nikst50 Посмотреть сообщение
А нельзя ссылку на обкатанное решение, хоть это и не по теме?
Альбомы технических решений легко гуглятся. Или выложить? Ничем от кирпича не отличается
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2020, 15:50
#348
Nikst50

строительство
 
Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 367


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Альбомы технических решений легко гуглятся. Или выложить? Ничем от кирпича не отличается
Похоже там не силикатные, а газобетонные (газосиликатные) блоки и тогда ближе к истине...)
Ща Ваши оппоненты поправят
Nikst50 вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2020, 16:02
#349
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от Nikst50 Посмотреть сообщение
Похоже там не силикатные, а газобетонные (газосиликатные) блоки и тогда ближе к истине...)
Ща Ваши оппоненты поправят
Я именно про силикатные крупноформатные блоки. Отличный вариант для строительства с доп.утеплением
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2020, 16:32
#350
VoVoRoNaLe

Конструктор
 
Регистрация: 29.10.2007
Сообщений: 157


Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
А мне кажется, что оппонент реально не понимает. Слишком много вопросов об элементарных вещах.
Два варианта:
MAG37
1. Не обладает базовыми понятиями теплотехники и проектирование несущих конструкций, но ему это не мешает вести диалог.
2. Специально игнорирует базовые понятия и рекламирует УШП для ФХ в стиле предвыборной компании президента США.
VoVoRoNaLe вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2020, 18:03
#351
Nikst50

строительство
 
Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 367


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Я именно про силикатные крупноформатные блоки. Отличный вариант для строительства с доп.утеплением
То что "отличный" вариант можно ещё поспорить (цена-качество), но Ваш силикатный вариант на первом узле не рабочий...)
Nikst50 вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2020, 18:10
#352
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от Nikst50 Посмотреть сообщение
То что "отличный" вариант можно ещё поспорить (цена-качество)
давайте сравним с другим стеновым материалом

Цитата:
Сообщение от Nikst50 Посмотреть сообщение
но Ваш силикатный вариант на первом узле не рабочий...)
это первая попавшаяся картинка из инета. а что с ней не так?
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2020, 18:19
#353
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,373


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Решение обкатанное, только цоколь желательно делать бетонным - и жесткость повысится и отделывать не надо. А вот в монолит утеплитель внутрь уже не заложишь
1. Выполнить монолитную перфорированную консоль под опирание лицевой версты.
2. Выполнить монолитные выступы с закладными деталями, к которым будет приварен уголок под опирание лицевого слоя.
3. Выполнить прижимную стенку.
4. Выполнить навесной вентилируемый фасад и не заморачиваться с кирпичом.
5. Можно предложить сборные перфарированные плиты, но этот вариант наверное не для ИЖС.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2020, 18:22
#354
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
1. Выполнить монолитную перфорированную консоль под опирание лицевой версты.
2. Выполнить монолитные выступы с закладными деталями, к которым будет приварен уголок под опирание лицевого слоя.
3. Выполнить прижимную стенку.
4. Выполнить навесной вентилируемый фасад и не заморачиваться с кирпичом.
Охрененно простые решения для ИЖС, кроме прижимной стенки

А вентфасад из керамогранита что ли?
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2020, 18:25
#355
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,373


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Охрененно простые решения для ИЖС, кроме прижимной стенки
А кто сказал, что строительство доступно для бедных. Нет денег, нечего лезть в строительство. Сурово, но зато правда.

Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
А вентфасад из керамогранита что ли?
Что нравится, то и применяется. Самый дешевый вариант из перечисленных выше.

Можно вообще из панелек собрать. Отличный вариант для ИЖС.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2020, 18:29
#356
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
А кто сказал, что строительство доступно для бедных. Нет денег. Нечего лезть в строительство.
Ну и усложнять на пустом месте смысла нет. А так да, безе денег и специалистов в стройку лучше не лезть

Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Что нравится, то и применяется. Самый дешевый вариант из перечисленных выше.
Так может сразу дома из сэндвич-панелей строить, как пятерочки с магнитами

Что-то не видно частных домов облицованных керамогранитом. Видать не с проста. О красоте тут даже и говорить не приходиться
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2020, 18:29
#357
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Можно вообще из панелек собрать. Отличный вариант для ИЖС.
СИП-панелек?
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2020, 18:32
#358
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,373


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
СИП-панелек?
Из ЖБ панелей.
К примеру, с этими ребятами сотрудничали.
https://www.zgbi-gorny.ru/objects/st...tvo-kottedzhei
Собрать коробку с перекрытиями можно очень быстро.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
СИП-панелек?
Я бы не стал. Для дачи можно их применить, а для дома постоянного проживания - лучше не стоит.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2020, 18:37
#359
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Я бы не стал. Для дачи можно их применить, а для дома постоянного проживания - лучше не стоит.
А мотивировать можете? Вся северная америка в каркасниках живет.

Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Из ЖБ панелей.
К примеру, с этими ребятами сотрудничали.
https://www.zgbi-gorny.ru/objects/st...tvo-kottedzhei
Собрать коробку с перекрытиями можно очень быстро.
А какой пирог панели? Я так понимаю обе стороны панели идут сразу под покраску/шпаклевку?

Пишут что внутри ЭППС, а на фото минвата
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2020, 18:42
#360
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,373


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
А мотивировать можете? Вся северная америка в каркасниках живет.
Микроклимат не очень. Не "дышат" они.

Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
А какой пирог панели? Я так понимаю обе стороны панели идут сразу под покраску/шпаклевку?
Можно и так сказать. Внутренняя - понятно. А внешняя: можно покрасить; можно заказать матрицу под кирпич с последующей окраской; можно фасадные панели применить (сделать по типу финских панельных домов), оштукатурить можно.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 7etazh3.jpeg
Просмотров: 31
Размер:	301.9 Кб
ID:	231079  
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2020, 18:46
#361
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Микроклимат не очень. Не "дышат" они.
Услышать от сторожила форума мифы про дышащие стены и микроклимат - не ожидал

Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
можно фасадные панели применить (сделать по типу финских панельных домов).
это из каких панелей.

А так отсутствие необходимости внешней отделки конечно большой плюс. Правда на фото второго дома все швы видны

А что с герметизацией швов там все нормально. Те кто жили в советских панельках с этим сталкивались
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2020, 18:46
#362
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,373


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Пишут что внутри ЭППС, а на фото минвата
Не могу это прокомментировать.

----- добавлено через 51 сек. -----
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Услышать от сторожила форума мифы про дышащие стены и микроклимат - не ожидал
Это не мифы. Комфорт - вещь реальная и осязаемая.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
это из каких панелей.
Наберите в интернете запрос про финские панельные дома.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2020, 18:48
#363
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Это не мифы. Комфорт - вещь реальная и осязаемая.
Сколько этих баек мы уже слышали. Нет никаких физических основ для "дышания" стен.
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2020, 18:48
#364
Nikst50

строительство
 
Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 367


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
давайте сравним с другим стеновым материалом
Теплопроводности силиката и ГБ не пробовали?
Nikst50 вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2020, 18:49
#365
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,373


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
А что с герметизацией швов там все нормально.
Это зависит от порядочности строителей.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Сколько этих баек мы уже слышали. Нет никаких физических основ для "дышания" стен.
Вы уже бред несете. Оклейте комнату изнутри пленкой и поживите в ней. Посмотрим, что потом запоете.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Те кто жили в советских панельках с этим сталкивались
Всё когда-то потребует ремонта.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2020, 18:51
#366
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от Nikst50 Посмотреть сообщение
Теплопроводности силиката и ГБ не пробовали?
Я же сразу написал. что силикатные камни с доп.утеплением. И у них есть свои преимущества даже перед газосиликатом

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Вы уже бред несете. Оклейте комнату изнутри пленкой и поживите в ней. Посмотрим, что потом запоете.
Извините, но бред несете вы.
Если уж вы заговорили про "дышание" стен, будьте добры обоснуйте что там дышит. И сравните характеристики бетона и пленки по паропропусканию. А потом с нормируемым воздухообменом. Можете еще в СанПиН заглянуть - от чего там комфортность зависит.

А американацы/канадцы/скандинавы помешанные на экологии дураки наверное в доме из пленки жить
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2020, 18:57
#367
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,373


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Если уж вы заговорили про "дышание" стен,
Ну хорошо, возьму это слово в кавычки. Доволен?

----- добавлено через 30 сек. -----
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
А американацы/канадцы/скандинавы помешанные на экологии дураки наверное в доме из пленки жить
По барабану на них.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2020, 20:48
#368
projectBP

Проектирование индивидуальных жилых домов
 
Регистрация: 27.07.2015
Липецк
Сообщений: 60


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Но не для цоколя с полями по грунту. Бетону от холода ни тепло не жарко. С точкой росы проблем нет
тем более нет какого-либо резона пихать утеплитель в полы и тем более под капитальные конструкции. Этому утеплителю там попросту нечего теплоизолировать. По крайней мере в таких бохатых толщинах кои используются в УШП.
projectBP вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2020, 21:16
#369
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от projectBP Посмотреть сообщение
тем более нет какого-либо резона пихать утеплитель в полы и тем более под капитальные конструкции. Этому утеплителю там попросту нечего теплоизолировать. По крайней мере в таких бохатых толщинах кои используются в УШП.
Все верно. Пенопласт под плитной часть УШП выполняет роль исключительно формообразующего элемента. Поэтому под плитной частью часто и закладывают самый дешевый пенопласт
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2020, 21:30
#370
Nikst50

строительство
 
Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 367


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Я же сразу написал. что силикатные камни с доп.утеплением.
Силикат-то Вы утеплили, а мост холода снизу через силикат оставили...)
Плаваете, сударь, не только в УШП, но в МЗЛФ.
Но всё равно Вы профи по сравнению с остальными "гуру", которые не в теме, и в этой связи пытаются игнорировать ИЖС. Тогда уж лучше проходить
мимо коттеджных тем.
Иногда Вы зигзаги делаете, когда нужно прямо ответить, поэтому похожи на непримиримого ФХшника и сами себя запутываете.


Цитата:
Сообщение от projectBP Посмотреть сообщение
нет какого-либо резона пихать утеплитель в полы и тем более под капитальные конструкции
Рёбра, ленты и плиты мелкого заглубления Вы имели в виду?
Да, этот вопрос даже на ФХ не находит взаимопонимания и компромиссов. А истина где-то посредине...)
Nikst50 вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2020, 21:35
#371
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от Nikst50 Посмотреть сообщение
Силикат-то Вы утеплили, а мост холода снизу через силикат оставили...)
Плаваете, сударь, не только в УШП, но в МЗЛФ.
Но всё равно Вы профи по сравнению с остальными "гуру", которые не в теме, но пытаются игнорировать ИЖС. Тогда уж лучше проходить мимо коттеджных тем.
Иногда Вы зигзаги делаете, когда нужно прямо ответить, поэтому похожи на ФХшника и сами себя запутываете.
ну я же написал что картинка с инета, я даже сразу не обратил внимания что там силикат. Но там мостик холода конечно есть, но не такой уж и страшный.

В случае такой же конструкции со стеной из газосиликата мостика холода нет.

Что касается силикат, как по мне это лучший вариант под мокрый фасад. И стену получим максимально тонкую
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2020, 21:44
#372
dober


 
Регистрация: 12.10.2020
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
А мотивировать можете? Вся северная америка в каркасниках живет.
Ну началось, прямо с ФХ аргументы, как буд-то записывали.
Малоэтажное строительство Америки находится в начале 19 века. На сегодня из самых существенных изменений это перенос жёстко закреплённой душевой лейки и добавление потолочного освещения, наконец.
dober вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2020, 21:48
#373
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
Малоэтажное строительство Америки находится в начале 19 века.
Ну да, а мы впереди планеты всей. А что вы можете каркасникам предъявить кроме плохой звукоизоляции. Что ураганом сдует?

Причем я считаю что в нашей стране время каркасников еще не пришло

Но у меня есть уверенность что мы, как и в других сферах жизни, пойдем по пути запада в части ИЖС
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2020, 21:49
#374
dober


 
Регистрация: 12.10.2020
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Все верно. Пенопласт под плитной часть УШП выполняет роль исключительно формообразующего элемента. Поэтому под плитной частью часто и закладывают самый дешевый пенопласт
У которого характеристики, хоть какие-то, считай отсутствуют, потому что даже в одной партии отличаются в разы, про срок эксплуатации, вообще молчок. Он там под нагрузкой, кстати, потому что все ушп имеют линзу по середине комнаты после нагружения ленты коробкой.
dober вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2020, 21:51
#375
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
потому что даже в одной партии отличаются в разы, про срок эксплуатации,
это ваше личное мнение непонятно чем обоснованное

Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
потому что все ушп имеют линзу по середине комнаты после нагружения ленты коробкой.
можете ссылку привести у кого такая линза есть. впервые слышу про это

Добавлю, с учетом нагрузок и осадок в ИЖС, просто непонятно откуда могут взяться хоть как-то видимые линзы
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2020, 21:53
#376
dober


 
Регистрация: 12.10.2020
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Ну да, а мы впереди планеты всей. А что вы можете каркасникам предъявить кроме плохой звукоизоляции. Что ураганом сдует?

Причем я считаю что в нашей стране время каркасников еще не пришло

Но у меня есть уверенность что мы, как и в других сферах жизни, пойдем по пути запада в части ИЖС
Хотел бы спросить, вы все дерьмо с ФХ сюда занести собираетесь?
Каркаснику я могу предъявить дохрена чего, не меньше чем ушп, а сколько я предъявил ушп вы видели и это был не весь список. Вот только тратить на это время ради человека непонимающего где находится мостик холода и какие недостатки имеет каркасник, мне жалко. Не тот у вас уровень в ижс, чтобы было интересно с вами что-то обсуждать.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
это ваше личное мнение непонятно чем обоснованное
Это мнение обоснованное моим личным опытом, в отличии от некоторых, которые даже не в курсе этого, а ещё особенностью производства ППС.
dober вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2020, 21:57
#377
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
чтобы было интересно с вами что-то обсуждать.
не нервничайте так. вас никто не заставляет тут в теме писать
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2020, 21:59
#378
dober


 
Регистрация: 12.10.2020
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
можете ссылку привести у кого такая линза есть. впервые слышу про это
Да я смотрю, что вы, вообще, про очень многое впервые слышите. Не приведу я вам ссылку, не хочу, не интересно, да и тон у вас слишком нахрапистый для человека который почти всё впервые слышит.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
не нервничайте так. вас никто не заставляет тут в теме писать
А я не вам писал. Я думал тут люди понимающие собрались, а тут только вы весь эфир забиваете глупыми вопросами, да ещё и в ответы не врубаетесь.
dober вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2020, 22:02
#379
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
Я думал тут люди понимающие собрались,
Ага, вот тут один товарищ в дышащие стены верит
А еще в сторону ФХ нелицеприятно высказываетесь
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2020, 22:06
| 1 #380
dober


 
Регистрация: 12.10.2020
Сообщений: 159


Ну, он только про это, а вы уже которую страницу ерунду несёте. Превратили dwg в такую же помойку как ФХ, скоро ни одного адекватного форума из за таких не останется, вы же везде как сорняки.
dober вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2020, 22:08
#381
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
Ну, он только про это, а вы уже которую страницу ерунду несёте. Превратили dwg в такую же помойку как ФХ, скоро ни одного адекватного форума из за таких не останется, вы же везде как сорняки.
Я стараюсь свои соображения обосновывать, у вас как я понял просто какая то личная необъяснимая неприязнь к каркасникам, УШП, производителям пенопласта и ФХ

Предлагаю перепалку закончить.

Будут силы - напишу по пунктам аргументы с обоснованием и ссылками
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2020, 07:38
#382
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,373


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Ага, вот тут один товарищ в дышащие стены верит
Ты просто очевидные вещи признать не хочешь. К примеру такие как микроклимат в кирпичном доме и доме из сип панелей. Ну тебе это не докажешь, да и не нужно.

Довелось пожить в доме из газобетоннах блоков. В такой конструкции есть большой минус. Такой материал накапливает влагу внутри помещения быстрее, чем способен ее отдать окружающей среде. И с сип панелями тоже самое. Там нужна очень хорошая вентиляция, продуманная. Но таких практически нигде не видел.

Предлагать потенциальному клиенту дом из сип панелей - это тоже самое, что заменить нормальные продукты питания каким-нибудь ролтоном. Да и других минусов у них куча.

----- добавлено через ~39 мин. -----
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Будут силы - напишу по пунктам аргументы с обоснованием и ссылками
Да не напишешь.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».

Последний раз редактировалось Boris_1, 17.10.2020 в 07:59.
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2020, 08:49
#383
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Ты просто очевидные вещи признать не хочешь.
Я смотрю вы подготовились.
Странно что вы газосиликат ниже кирпича ставите, обычно производители газосиликата рассказывают что он лучше влагу отдает. Гипсовая штукатурка слышал точно лучше.

Все дело в том что требуемое увлажнение воздуха в зимнее время и возможности стеновых материалов это обеспечить даже теоретически несопоставимы.

Приведу несколько очевидных фактов. Потом можно будет и на цифрах доказать

1. Некоторые виды отделочных материалов имеют низкую паропроницаемость (виниловые обои) и превращают любой дом в каркасник
2. Проблема с пониженной влажностью в зимний период была известна еще до того как люди изобрели каркасники и газосиликат
3. Вы и сейчас можете взять гигрометр и посмотреть какая влажность в кирпичном доме в зимний период
4. Даже дорогие увлажнители которые распыляют/испаряю литры воды в воздух не так уж эффективны

P.S. А я вот вот люблю Роллтон. Очередной миф про такую лапшу. Витаминов там может и нет, но вредного в ней тоже ничего нет
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2020, 09:08
#384
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,373


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
производители газосиликата рассказывают что он лучше влагу отдает.
Не разу не слышали, что дома из газобетона сушат после строительства коробки?

Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
1. Некоторые виды отделочных материалов имеют низкую паропроницаемость (виниловые обои) и превращают любой дом в каркасник
Ты этой фразой подтвердил всё то, что я писал выше, когда привел в пример комнату обитую пленкой. Сип панель - это ориентированно-стружечные плиты с утеплителем между ними. Стружку скрепляют клеем, который снижает паропроницаемость. И сам утеплитель, используемый в них, мягко говоря не способствует паропроникновению.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2020, 09:11
#385
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Не разу не слышали, что дома из газобетона сушат после строительства коробки?
Это к чему? И про что? Как связано с обсуждаемым вопросом?

Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Стружку скрепляют клеем, который снижает паропроницаемость. И сам утеплитель, используемый в них, мягко говоря не способствует паропроникновению.
В огороде бузина, а в Киеве дядька. Ну изучите что ли вопрос то. В СП 50 загляните
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2020, 09:17
#386
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,373


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
В огороде бузина, а в Киеве дядька. Ну изучите что ли вопрос то. В СП 50 загляните
Вот ты как уж на сковородке. Тебя за хвост поймали, а ты изворачиваешся.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2020, 10:03
#387
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


А теперь в цифрах. Тут методике расчета на 100% не уверен - можете пинать меня ногами

Возьмем среднюю комнату 12м3 - Требуемый воздухообмен примерно 30 м3/час или 720м3/сутки
Площадь стен (примем что все они кирпичные в 1 кирпич толщиной) - 40 м2. Объем кладки прилегающий к помещению - 40*0,15 = 6м3

Сначала считаем сколько нам нужно влаги для увлажнения воздуха
Примем температуру наружного воздуха -5гр, 80% влажность. Содержание влаги в воздухе - 0,003 л/м3
Температура внутреннего воздуха 20гр, 55% влажность. Содержание влаги - 0,01 л/м3
Таким образом потребность в увлажнении воздуха - (0,01-0,003)*30 = 0,2 л/час или 5 л/сут

Посмотрим сколько кирпичные стены могут накопить влаги
Накапливать влагу они будет в летний период - 20гр., 80% влажности. Объемная сорбационная влажность - 0,31%. Т.е. в стенах будет влаги - 6*0,31/100*1000 = 19 л
В зимний период принимаем в помещении 20гр, 55% и сорбационная влажность - 0,12% - это 7 литров

Таким образом кирпичные стены могут теоретически отдать 12 литров влаги в помещении, это хватит всего на 2,5 дня увлажнения воздуха но комфортной влажности
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2020, 10:04
#388
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,373


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
азосиликата рассказывают что он лучше влагу отдает
Важно ни то, как отдает влагу, а как он сохнет.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
это хватит всего на 2,5 дня увлажнения воздуха но комфортной влажности
Кто о чем а лысый о расческе, это так называется.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2020, 10:09
#389
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Важно ни то, как отдает влагу, а как он сохнет.
сохнет он год, к моменту эксплуатации он давно высохнет. То что гасзосиликат выходит с высокой отпускной влажность, никак не влияет воздух в режиме эксплуатации
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2020, 10:12
#390
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,373


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
сохнет он год, к моменту эксплуатации он давно высохнет.
Аплодирую стоя.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2020, 10:22
#391
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Важно ни то, как отдает влагу, а как он сохнет.
Да не все равно как он сохнет. Если стены из каменных материалов просто не могут содержать столько влаги, которая хоть как-нибудь может повлиять на влажность воздуха в помещении
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2020, 10:49
#392
dober


 
Регистрация: 12.10.2020
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Все дело в том что требуемое увлажнение воздуха в зимнее время и возможности стеновых материалов это обеспечить даже теоретически несопоставимы
А требуемое это какое?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Не разу не слышали, что дома из газобетона сушат после строительства коробки?
Это остаточная влажность после производства. Они сами сохнут.

----- добавлено через ~8 мин. -----
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Возьмем среднюю комнату 12м3 - Требуемый воздухообмен примерно 30 м3/час или 720м3/сутки
Необходимый воздухообмен не зависит от площади помещения, а только от количества людей находящихся в помещении. Есть даже обратная зависимость, чем больше помещение, тем позже нужно заменять там воздух, после того, как в нем появятся люди. Теоретически, размер может быть таким, что при повседневной периодической эксплуатации этого помещения, воздухообмен может быть снижен в десяток раз, т к. воздух будет успевать заменяться во время отсутствия людей и его будет хватать на следующее посещение.
Вы тут спорите о том, в чем нихрена не понимаете.

----- добавлено через ~11 мин. -----
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
В зимний период принимаем в помещении 20гр, 55%
Это чего вдруг взяли и приняли именно 55? Вы, вообще, в курсе, что при 55% влажности на большинстве окон и откосов будет конденсат? На стёклах-то ладно, а на откосах, если они крашенные, это 100% появление плесени через некоторое время. Вот вам и ваши грёбаные сан нормы. Не нужно любую дурость тянуть в проектирование.

Последний раз редактировалось dober, 17.10.2020 в 11:03.
dober вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2020, 11:05
#393
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
А требуемое это какое?
В районе 55%

Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
Необходимый воздухообмен не зависит от площади помещения, а только от количества людей находящихся в помещении. Есть даже обратная зависимость, чем больше помещение, тем позже нужно заменять там воздух, после того, как в нем появятся люди. Теоретически, размер может быть таким, что при повседневной периодической эксплуатации этого помещения, воздухообмен может быть снижен в десяток раз, т к. воздух будет успевать заменяться во время отсутствия людей и его будет хватать на следующее посещение.
Вы тут спорите о том, в чем нихрена не понимаете.
Это с чего я нихрена не понимаю. Воздухообмен нормируется как по площади, так и по людям. Для какого-то усредненного жилья эти цифры примерно сопоставимы. Так что ни в чем я не ошибся.

Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
Это чего вдруг взяли и приняли именно 55?
СанПиН 2.1.2.2645-10. Там даже 60%

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
Вы, вообще, в курсе, что при 55% влажности на большинстве окон и откосов будет конденсат?
Опять бред пишите. На ограждающих конструкция температура не должна быть ниже точки росы - там в принципе конденсата быть не должно. Для окон не нормируется. На окнах с конденсатом борются другими методами

Для 20гр и 55% влажности точка росы в районе 11 градусов. Для среднего окна с R=0.8 температура поверхности окна даже в самую холодную пятидневку будет выше

Последний раз редактировалось MAG37, 17.10.2020 в 11:12.
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2020, 11:14
#394
dober


 
Регистрация: 12.10.2020
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Таким образом кирпичные стены могут теоретически отдать 12 литров влаги в помещении, это хватит всего на 2,5 дня увлажнения воздуха но комфортной влажности
Нет. Таким образом вы посчитали непонятно что, непонятно для чего. В каменном доме с перегородками из полнотелого кирпича, оштукатуренном изнутри цементнотизвестковым раствором влажность очень редко опускается ниже 30%, что соответствует комфортном уровню и удовлетворяет требованиям ГОСТ. Если даже влажность на время немного снизится, это заметят только люди с хронически и распираторными заболеваниями и младенцы, для здорового человека и 25 и даже 20% комфортны, разве что при 20% по утрам после сна в носу суховато, это весь дискомфорт.
Это опять смахивает на форумхаусе закидоны, высосать из пальца проблему, раздуть её, а потом героически решать, попутно предлагая свою помощь и оборудование, в данном вопросе этотсвержтнеобходимыке к анальных увлажнители интегрированная (конечно же) в очень обязательную систему принудительной приточно вытяжной вентиляции и обязательно с очень нужрой рекуперацией.

----- добавлено через 50 сек. -----
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
СанПиН 2.1.2.2645-10. Там даже 60%
Выбросте эту хрень, я уже объяснил почему

Последний раз редактировалось dober, 17.10.2020 в 11:23.
dober вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2020, 11:18
#395
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
чень редко опускается ниже 30%, что соответствует комфортном уровню и удовлетворяет требованиям ГОСТ.
это что же за ГОСТ такой. Я вас СанПин привел. Есть кучу литературы где 30% влажности никак нормой не считается, А низкая влажность вызывает сухость слизитой и ряд медицинских проблем

Речь наверное про ГОСТ 30494-2011, там да 35-40 влажности.

Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
Вы росте эту хрень, я уже объяснил почему
Ну да, СанПин хрень, а некто dober с инета несет истину
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2020, 11:19
#396
dober


 
Регистрация: 12.10.2020
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Опять бред пишите. На ограждающих конструкция температура не должна быть ниже точки росы - там в принципе конденсата быть не должно. Для окон не нормируется. На окнах с конденсатом борются другими методами

Для 20гр и 55% влажности точка росы в районе 11 градусов. Для среднего окна с R=0.8 температура поверхности окна даже в самую холодную пятидневку будет выше
Вы можете у себя складывать любые циферки и умничать как угодно, но я вам, как человек объездивший сотни квартир и домов с данной проблемой говорю вам что при 55% в большинстве случаев будет конденсат. А ваши санпины можете засунуть поглубже.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Есть кучу литературы где 30% влажности никак нормой не считается, А низкая влажность вызывает сухость слизитой и ряд медицинских проблем
Эту хрень начали распространять как только в продаже начали появляться увлажнители, а разные дурачки подхватывают и разносят дальше.
А про это все забыли, вдруг:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_20200928_105927_com.google.android.apps.docs.jpg
Просмотров: 38
Размер:	130.4 Кб
ID:	231093  
dober вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2020, 11:29
#397
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
Эту хрень начали распространять как только в продаже начали появляться увлажнители, а разные дурачки подхватывают и разносят дальше.
Вы врач что ли?

Мой нос замечательно чувствует влажность 35% и 60%. С 35% влажностью - хреново носу
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2020, 11:33
#398
dober


 
Регистрация: 12.10.2020
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
. С 35% влажностью - хреново носу
Значит у вас проблемы со здоровьем, нужно лечиться, а не переносить эти проблемы на проектирование и строительство. 30% это комфортный уровень влажности. По ГОСТ это "оптимальная влажность"
dober вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2020, 11:55
#399
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765



Да хрен с ним, давайте возьмем даже влажность в 40%, это картину не меняет

Нам в сутки нужна влага в районе 3 литров в сутки на 30м3 м3/час воздухообмена - в стенах столько влаги просто нет
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2020, 12:08
#400
oleg_ua


 
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435


Шведские нормы хоть кто-нибудь смотрел? Может в них содержится ответ на самый главный вопрос "жизни, вселенной и всего такого" - расчет ушп.

https://www.boverket.se/en/start/pub.../publications/
oleg_ua вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2020, 12:15
#401
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
Шведские нормы хоть кто-нибудь смотрел?
Сходу нашел отчет ВОЗ - по результатам исследований влажность в районе 30% приводит к повышению респираторных заболеваний
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2020, 12:25
#402
VoVoRoNaLe

Конструктор
 
Регистрация: 29.10.2007
Сообщений: 157


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Да хрен с ним, давайте возьмем даже влажность в 40%, это картину не меняет

Нам в сутки нужна влага в районе 3 литров в сутки на 30м3 м3/час воздухообмена - в стенах столько влаги просто нет
Пустым комнатам по барабану которая влажность. Интересно догадаетесь учесть влагу от житедияльности людей? А влагу из наружного воздуха? У вас погода всю зиму с одинаковой влажностью? Вам никогда не понять какую роль играет стена в регулировании влажности помещений без курса теплофизики в строительстве. Вас нельзя допускать к чтению норм без этого курса.
VoVoRoNaLe вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2020, 12:28
#403
oleg_ua


 
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Сходу нашел отчет ВОЗ - по результатам исследований влажность в районе 30% приводит к повышению респираторных заболеваний
блин. Да далась вам эта влажность. Не экономьте на вентиляции и будет вам счастье доме из любого материала на любом фундаменте. Норма 45-60 % для жилых помещений. Мы ж тут про арматуру и грунты больше.
oleg_ua вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2020, 12:29
#404
dober


 
Регистрация: 12.10.2020
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Да хрен с ним, давайте возьмем даже влажность в 40%, это картину не меняет

Нам в сутки нужна влага в районе 3 литров в сутки на 30м3 м3/час воздухообмена - в стенах столько влаги просто нет
Нет, мы не будем брать 40%, мы возьмём 30%. 30% сохраняется в большинстве жилых каменных домов на протяжении всего отопительного периода. Только иногда влажность незначительно опускается ниже на небольшое время.
dober вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2020, 12:30
#405
oleg_ua


 
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435


Цитата:
Сообщение от VoVoRoNaLe Посмотреть сообщение
Вам никогда не понять какую роль играет стена в регулировании влажности
оклеенная современными обоями или окрашенная латексной краской, позволяющей периодический стену протирать чуть влажной тряпкой.
oleg_ua вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2020, 12:31
#406
dober


 
Регистрация: 12.10.2020
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
Шведские нормы хоть кто-нибудь смотрел? Может в них содержится ответ на самый главный вопрос "жизни, вселенной и всего такого" - расчет ушп.

https://www.boverket.se/en/start/pub.../publications/
Это только вопрос или вы уже что-то успели нарыть ?
dober вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2020, 12:38
1 | #407
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от VoVoRoNaLe Посмотреть сообщение
А влагу из наружного воздуха?
Ну вы то точно не в теме, а еще меня попрекаете. Я в своем расчете параметры и влагу наружного воздуха то учел.

Справедливо добавить и влагу из выдыхаемого воздуха - около 1л/сутки

Все равно не хватает

Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
30% сохраняется в большинстве жилых каменных домов на протяжении всего отопительного периода.
Если вас устраивает 30% - без проблем. Только вот материал стен на эту влажность все равно не влияет
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2020, 12:39
#408
VoVoRoNaLe

Конструктор
 
Регистрация: 29.10.2007
Сообщений: 157


Цитата:
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
оклеенная современными обоями или окрашенная латексной краской, позволяющей периодический стену протирать чуть влажной тряпкой.
И с механической вентиляцией.
VoVoRoNaLe вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2020, 12:40
#409
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от VoVoRoNaLe Посмотреть сообщение
У вас погода всю зиму с одинаковой влажностью? В
В СП 131 есть усредненное значение
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2020, 12:44
#410
dober


 
Регистрация: 12.10.2020
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Если вас устраивает 30% - без проблем. Только вот материал стен на эту влажность все равно не влияет
Она не только меня устраивает, она устраивает большинство людей и является оптимальной по ГОСТ. Я про материал стен и влажность почти ничего не говорил, кроме того, что описал дома в которых продолжительно замерял влажность в отопительный сезон. В каркасниках и без этого целый список недостатков. Проще "перечислить" одно единственное их преимущество и то, не в роди дома для пмж, а в роли дома для периодического посещения.
dober вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2020, 12:46
#411
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
Проще "перечислить" одно единственное их преимущество и то, не в роди дома для пмж, а в роли дома для периодического посещения.
Догадываюсь какое.

А про стоимость строительства почему забываете?
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2020, 12:54
#412
VoVoRoNaLe

Конструктор
 
Регистрация: 29.10.2007
Сообщений: 157


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Ну вы то точно не в теме, а еще меня попрекаете. Я в своем расчете параметры и влагу наружного воздуха то учел.
Безнадежный студент. Я таких на работу не беру ... А подумать? Может все же мы живем в мире где влажность в зимнее может быть выше? Ну хоть на 10 минут? Может на целый день? А возможно...
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Справедливо добавить и влагу из выдыхаемого воздуха - около 1л/сутки
А слив бачка в туалете учли?

Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Все равно не хватает
Момент истины. НЕ хватит для чего?

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
В СП 131 есть усредненное значение
Которое можно использовать при расчете чего? Вот почему без образования нормы нельзя читать
VoVoRoNaLe вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2020, 12:59
#413
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от VoVoRoNaLe Посмотреть сообщение
А подумать?
Ну подумайте

Цитата:
Сообщение от VoVoRoNaLe Посмотреть сообщение
Может все же мы живем в мире где влажность в зимнее может быть выше? Ну хоть на 10 минут? Может на целый день?
не понимаю к чему вы клоните.

Цитата:
Сообщение от VoVoRoNaLe Посмотреть сообщение
Момент истины. НЕ хватит для чего?
Для влияния на влажность воздуха внутри помещения

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от VoVoRoNaLe Посмотреть сообщение
Которое можно использовать при расчете чего?
Ну вы расчет то мой посмотрите. Для определения абсолютной влажности наружного воздуха
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2020, 13:03
#414
dober


 
Регистрация: 12.10.2020
Сообщений: 159



А про стоимость строительства я никогда не забываю. Это есть один из недостатков каркасника. Стоимость нормального каркасника у нас равняется стоимости каменного дома. Итоговая стоимость под заселение.
dober вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2020, 13:03
#415
oleg_ua


 
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435


Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
Это только вопрос или вы уже что-то успели нарыть ?
Только вопрос с элементами сарказма. 15 лет наверное эта тема мусолится. По идее должны были посмотреть в источники, которыми доросел руководствовалось при разработке своих решений.
oleg_ua вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2020, 13:07
#416
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
А про стоимость строительства я никогда не забываю. Это есть один из недостатков каркасника. Стоимость нормального каркасника у нас равняется стоимости каменного дома. Итоговая стоимость под заселение.
Все верно, так и есть. Но это пока.

На западе и из камня строили, и даже газосиликат был. Не выдержали конкуренции они. И наша страна по этому пути движется.
Еще лет 20 назад никто ни про газосиликат, ни про каркасы не знал
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2020, 13:17
#417
VoVoRoNaLe

Конструктор
 
Регистрация: 29.10.2007
Сообщений: 157


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
не понимаю к чему вы клоните.
Это потому что Вам нужно подумать дольше чем продолжается среднестатистический ролик на ютубе
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Для влияния на влажность воздуха внутри помещения
на влажность воздуха внутри помещения влияет любая дополнительная влага в воздухе, даже в бесконечно малом количестве. Так что еще раз повторю: не хватает для ЧЕГО?
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Ну вы расчет то мой посмотрите. Для определения абсолютной влажности наружного воздуха
Вы удивитесь, но в разделе "Сфера применения" указанного СП НЕТ вашего расчета ...
VoVoRoNaLe вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2020, 13:17
#418
dober


 
Регистрация: 12.10.2020
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Все верно, так и есть. Но это пока.

На западе и из камня строили, и даже газосиликат был. Не выдержали конкуренции они. И наша страна по этому пути движется.
Еще лет 20 назад никто ни про газосиликат, ни про каркасы не знал
Очередной бред с ФХ.
В америке строили из досок с тех пор как приплыли туда на кораблях. Они и сейчас строят так, потому что так выгоднее зарабатывать в этой отрасли. Проще и выгоднее строить временное проблемно дерьмо из палок, особенно для людей, которые живут как цыгане (в среднем 7 лет в одном доме) не утруждая себя строительством производств нормальных материалов.
"Строительство в США архаично, методы и технологии из 19 века" журнал экономист https://www.economist.com/business/2...ction-industry
dober вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2020, 13:27
#419
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от VoVoRoNaLe Посмотреть сообщение
Вы удивитесь, но в разделе "Сфера применения" указанного СП НЕТ вашего расчета ...
ну раз в сфере применения нет, значит и влажности воздуха у нас нет.


Цитата:
Сообщение от VoVoRoNaLe Посмотреть сообщение
Так что еще раз повторю: не хватает для ЧЕГО?
А я что то непонятное написал до этого? Собеседник утверждал что в каменном доме комфортнее потому что каменные стены якобы дышат. Потом собеседник уточнил что якобы каменные стены умеют регулировать влажность воздуха. Вот в этом русле и продолжается обсуждение. Я же доказываю что не могут стены регулировать влажность воздуха - нет физических оснований для этого

Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
Они и сейчас строят так, потому что так выгоднее зарабатывать в этой отрасли.
У вас то заговор производителей пенопластов, теперь заговор каркасостроителей. Не думает что все проще и цена решает


Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
Проще и выгоднее строить временное проблемно дерьмо из палок, особенно для людей
У покупателя есть же выбор. И даже у нас в стране многие выбирают каркасники в том или ином виде. Как вы это объясните? И сами для себя строят каркасники и УШП.

Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
"Строительство в США архаично, методы и технологии из 19 века" журнал экономист https://www.economist.com/business/2...ction-industry
У вас доступ к статье есть? Интересно же.
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2020, 13:37
#420
VoVoRoNaLe

Конструктор
 
Регистрация: 29.10.2007
Сообщений: 157


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
ну раз в сфере применения нет, значит влажности воздуха у нас нет.
Манипуляция от тролля.
Правильный вывод: ...нет, значит я не могу применять указанные значения для расчета и ссылаться на них
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
нет физических оснований для этого
Вы в своем расчета предположили что стены выделяют пар в воздух. Значит какие-то физические основы для этого вы нашли но забыли о них. Нестыковка, которую вы проигнорируете или специально или просто не поймете о чем я.
А теперь логика: Если стена согласно вашему расчетом выделяет пару в воздух - значит она влияет на... Если есть хоть какое-то влияние - то этого достаточно для
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Для влияния на влажность воздуха внутри помещения
VoVoRoNaLe вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2020, 13:40
#421
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от VoVoRoNaLe Посмотреть сообщение
Вы в своем расчета предположили что стены выделяют пар в воздух. Значит какие-то физические основы для этого вы нашли но забыли о них. Нестыковка, которую вы проигнорируете или специально или просто не поймете о чем я.
А теперер логика: Если стена согласно вашему расчетом выделяет пару в воздух - значит она влияет на... Если есть хоть какое-то влияние - то этого достаточно для
так и знал что придеретесь. надо было вставить "существенное влияние", но и тогда придеретесь к определению уровня существенности

Уели меня

Цитата:
Сообщение от VoVoRoNaLe Посмотреть сообщение
Манипуляция от тролля.
Правильный вывод: ...нет, значит я не могу применять указанные значения для расчета и ссылаться на них
Вы не юрист часом? А то может и влажность не 80%, а 79% и тогда все расчеты и выводы автоматом становятся неверными
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2020, 13:46
#422
dober


 
Регистрация: 12.10.2020
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
У вас то заговор производителей пенопластов, теперь заговор каркасостроителей. Не думает что все проще и цена решает
Решает система, которая встроена на максимальную прибыль
dober вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2020, 13:48
#423
VoVoRoNaLe

Конструктор
 
Регистрация: 29.10.2007
Сообщений: 157


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Уели меня
И снова подскажу вам правильный вывод,
ограждающие конструкции могут влиять на микроклимат в помещении, вы просто не понимаете как, и что из этого вам. Но не волнуйтесь, есть специлисты, которые это знают и могут использовать это на пользу человеку в доме. Если у вас достаточно средств, чтобы купить их время, то они это могут сделать ето для вас. Если же нет..., тогда весь этот разговор для самоуспокоения.
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Вы не юрист часом?
Інженер
VoVoRoNaLe вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2020, 13:48
#424
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
Решает система, которая встроена на максимальную прибыль
И заказчик-застройщик это часть этой системы с правом решающего голоса
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2020, 13:49
#425
dober


 
Регистрация: 12.10.2020
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
У покупателя есть же выбор. И даже у нас в стране многие выбирают каркасники в том или ином виде. Как вы это объясните? И сами для себя строят каркасники и УШП.
У рядового американца выбора нет.
Никто у нас этоьдерьмо не строит, кроме аматоров, но такие есть всегда и везде, должен же кто-то платить налог на глупость. У нас достаточно нормальных материалов и они доступны любому.
dober вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2020, 13:51
#426
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от VoVoRoNaLe Посмотреть сообщение
И снова подскажу вам правильный вывод,
ограждающие конструкции могут влиять на микроклимат в помещении, вы просто не понимаете как, и что из этого вам. Но не волнуйтесь, есть специлисты, которые это знают и могут использовать это на пользу человеку в доме. Если у вас достаточно средств, чтобы купить их время, то они это могут сделать ето для вас. Если же нет..., тогда весь этот разговор для самоуспокоения.
Ну вы то понимаете. но поделится с кем-то считает выше своего достоинства. Или как? Или опять тайные знания доступные только для избранных?
Или все дело в деньгах. Давайте оплачу, а вы поделитесь знаниями тут на форуме
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2020, 13:51
#427
dober


 
Регистрация: 12.10.2020
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
И заказчик-застройщик это часть этой системы с правом решающего голоса
Перестаньте нести бред. Застройщик да, это часть системы и он заинтересован в максимальной прибыли и он выбирает для этого технологию, а заказчик как овца, он может выбрать только цвет фасада и ковролина.
dober вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2020, 13:52
#428
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
кроме аматоров
кроме кого?
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2020, 13:53
#429
dober


 
Регистрация: 12.10.2020
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
У вас доступ к статье есть? Интересно же.
Зарегестрируйтесь и у вас тоже будет
dober вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2020, 13:54
#430
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
заказчик как овца, он может выбрать только цвет фасада и ковролина.
только вот большинство застройщиков сами выбирают материалы и технологию строительства. У нашего гражданина на данный момент крепко засело в голове. Кирпич лучше панельки, а дураки американцы стоят дома из досок и гипсокартона
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2020, 13:55
#431
dober


 
Регистрация: 12.10.2020
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
кроме кого?
Секты верующих поклонников.
Всё, утомляете. Слишком много времени на вас уходит. Досвидания.
dober вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2020, 13:55
#432
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
Зарегестрируйтесь и у вас тоже будет
Если вы зарегистрированы, попросил бы скинуть статью в личку.

Мне и так на почту куча спама валится
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2020, 13:57
#433
dober


 
Регистрация: 12.10.2020
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
только вот большинство застройщиков сами выбирают материалы и технологию строительства. У нашего гражданина на данный момент крепко засело в голове. Кирпич лучше панельки, а дураки американцы стоят дома из досок и гипсокартона
Это уже не DWG и сюда они пробрались.
dober вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2020, 13:58
#434
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
Секты верующих поклонников.
Ну пока ваша секта теряет адептов, та секта каркасо-УШПников становится все больше

До свидания, и хорошего дня.
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2020, 14:02
#435
VoVoRoNaLe

Конструктор
 
Регистрация: 29.10.2007
Сообщений: 157


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Ну вы то понимаете. но поделится с кем-то считает выше своего достоинства. Или как? Или опять тайные знания доступные только для избранных?
Или все дело в деньгах. Давайте оплачу, а вы поделитесь знаниями тут на форуме
Открою вам древний метод освоение информации (от Тибетских монахов в обход Ютуба), который я прошел в свое время, когда заинтересовался микроклиматом в доме. Он длинный, но эффективный. Все началось с
https://dwg.ru/lib/3150
VoVoRoNaLe вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2020, 14:05
#436
dober


 
Регистрация: 12.10.2020
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Ну пока ваша секта теряет адептов, та секта каркасо-УШПников становится все больше

До свидания, и хорошего дня.
Э нет, это называется естественный отбор лохов. На самом деле это даже хорошо. Но там не больше 1%, нужно же кому-то кормить пацанов, которые разводят на ушп и палки.
dober вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2020, 14:08
#437
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от VoVoRoNaLe Посмотреть сообщение
Все началось с
Спасибо, и сразу же на первых страницах ответ на вопрос

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
Э нет, это называется естественный отбор лохов.
С той стороны на вас так же смотрят. Зачем эти лохи строят каменные дома, если я каркасник в 2 раза дешевле построю

Кстати газосиликат в разы больше должен влиять на влажностный режим помещения
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_7.png
Просмотров: 30
Размер:	157.7 Кб
ID:	231100  

Последний раз редактировалось MAG37, 17.10.2020 в 14:16.
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2020, 14:23
#438
VoVoRoNaLe

Конструктор
 
Регистрация: 29.10.2007
Сообщений: 157


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Спасибо, и сразу же на первых страницах ответ на вопрос
На какой впорос и какой ответ? )))))
Интересно сможете ли вы сделать из написанного правильный вывод. Подсказка, надо хорошо уметь читать, вдумчиво, медленно. Тебетськи монахи завязывали глаза, чтобы при чтении понимал не то что хочешь, а то, что там действительно написано. При этом Ютуб нельзя смотреть два года ...
VoVoRoNaLe вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2020, 14:26
#439
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от VoVoRoNaLe Посмотреть сообщение
На какой впорос и какой ответ? )))))
Интересно сможете ли вы сделать из написанного правильный вывод. Подсказка, надо хорошо уметь читать, вдумчиво, медленно. Тебетськи монахи завязывали глаза, чтобы при чтении понимал не то что хочешь, а то, что там действительно написано. При этом Ютуб нельзя смотреть два года ...
Ответ простой. Стеновые сматериалы не влияют принципиально на комфортность пребывания в помещении. Разве только надо внести поправку про звукоизоляцию - тут могут быть нюансы
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2020, 14:31
#440
VoVoRoNaLe

Конструктор
 
Регистрация: 29.10.2007
Сообщений: 157


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Ответ простой.
И неправильный. Как говорил мой наставник "Мастила замало в голові"
VoVoRoNaLe вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2020, 14:32
#441
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от VoVoRoNaLe Посмотреть сообщение
И неправильный. Как говорил мой наставник "Мастила замало в голові"
Ну откройте те же истину

Неужели пар от душа и чайника предлагаете учитывать

Последний раз редактировалось MAG37, 17.10.2020 в 14:39.
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2020, 14:40
#442
VoVoRoNaLe

Конструктор
 
Регистрация: 29.10.2007
Сообщений: 157


Прочитайте пост доцента, кандидата технических наук Н. М. Сенечок от 1967 года. От начала и до конца за два раза и поговорим ...
VoVoRoNaLe вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2020, 14:47
#443
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
рочитайте пост доцента, кандидата технических наук Н. М. Сенечок от 1967 года. От начала и до конца за два раза и поговорим ...
Прочитал даже 3 раза.

В чем подвох, гуру?
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2020, 14:57
#444
oleg_ua


 
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435


Offtop: в том посте 258 страниц
oleg_ua вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2020, 14:58
#445
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
Offtop: в том посте 258 страниц
странно вы трактуете термин "пост"
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2020, 15:00
#446
oleg_ua


 
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435


Offtop: думаю, VoVoRoNaLe, трактует этот термин так же.
oleg_ua вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2020, 15:01
#447
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
fftop: думаю, VoVoRoNaLe, трактует этот термин так же.
вы из одной комнаты пишите? Откуда вы знаете как он трактует?
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2020, 15:09
#448
VoVoRoNaLe

Конструктор
 
Регистрация: 29.10.2007
Сообщений: 157


Ну гуру здесь точно не я. Мне этот пост на 250 страниц пришлось 2 года осваивать ...
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
странно вы трактуете термин "пост"
Попытка отвести тему в сторону нужную троллю ...
VoVoRoNaLe вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2020, 15:21
#449
oleg_ua


 
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435


Offtop: сарказм же
почему практически любой холивар на тему "шведской" плиты рано или поздно скатывается в обсуждение строительной теплотехники? Почему старательно обходится простой момент- если это решение вовсю используется за границей, то почему до сих пор нет ссылок на их нормы. Только буклетик доросел и гектарные простыни рассуждений о теплотехнике и морозном пучении, температуре грунта под домом и точке росы в помещении. С каких пор в фундаментах стала так очень важна толщина утеплителя? Если под фундамент лепить по 200-300 мм утеплителя, то сколько ж тогда на крышу надо? Метр?
oleg_ua вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2020, 15:31
#450
VoVoRoNaLe

Конструктор
 
Регистрация: 29.10.2007
Сообщений: 157


Цитата:
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
почему практически любой холивар на тему "шведской" плиты рано или поздно скатывается в обсуждение строительной теплотехники?
Я писал ранее, что причиной по которой "всплывает" УШП есть желание самостройщика "хорошо утеплить" дом и иметь в нем тепло зимой и прохладу летом. При этом без затрат. Вот дважды уже это видел, подробно расспрашивал как? почему? где нашел? кто подсказал тебе за эти УШП.
VoVoRoNaLe вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2020, 15:51
#451
dober


 
Регистрация: 12.10.2020
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от VoVoRoNaLe Посмотреть сообщение
Я писал ранее, что причиной по которой "всплывает" УШП есть желание самостройщика "хорошо утеплить" дом и иметь в нем тепло зимой и прохладу летом. При этом без затрат. Вот дважды уже это видел, подробно расспрашивал как? почему? где нашел? кто подсказал тебе за эти УШП.
Причиной постоянного обсуждения ушп является необходимость постоянного продвижения для заработка. Потому что без рекламы это дерьмо никто не хочет. Раньше отдельно про фундаменты разговор шёл только среди конструкторов и то, как-то неакцентировано в процессе проектирования всего строения. А сейчас ушп рекламируется, обсуждается и продаётся как отдельный продукт, как гамбургер или телевизор.
dober вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2020, 16:16
#452
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
то почему до сих пор нет ссылок на их нормы.
а вы их язык знаете?

Вот тут дядя из первых рук рассказывает https://www.youtube.com/watch?v=JyVE2W2cF-g


У меня двое знакомых за этот УШП реализовали. и никто их не заставлял и не советовал. Сам выбрали.
А что вы хотите. С одно стороны "опытные" строители которые только и умеют ленточно-свайные фундаменты ваять с кубометрами бетона, что бы покрепче. С другой стороны профессиональные проектировщики, который слов УШП/МЗФЛ и прочих боятся как огня.
Человек открывает ютуб и видит как ловко УШП реализуются и негативных отзывов нет.
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2020, 16:43
#453
oleg_ua


 
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
а вы их язык знаете?
их язык - английский, так как все они сидят в Евросоюзе и нормы у них Еврокод.
Если бы что-нибудь вменяемое было, даже в национальных дополнениях, то перевели бы и адаптировали. За 15 то лет. Ведь если дать методику расчета, пусть даже неофициальную, но вменяемую, то можно легко убедить адекватных оппонентов и развить эту технологию еще больше.
oleg_ua вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2020, 16:44
#454
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
их язык - английский, так как все они сидят в Евросоюзе и нормы у них Еврокод.
как эта плита у них называется?
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2020, 16:47
| 1 #455
VoVoRoNaLe

Конструктор
 
Регистрация: 29.10.2007
Сообщений: 157


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
профессиональные проектировщики, который слов УШП/МЗФЛ и прочих боятся как огня.
Здесь вы почти правы. Но!
Боятся не слов, а проектировать не надежный фундамент. А если я боюсь это проектировать, то дяди с ютуба нужно бежать от этого как от огня.
Это правильный причинно-следственный механизм. Однако Ютуб научился его разрушать. Теперь у них есть ютуб и фейсбук и формум. Они организовались ... Вера в УШП это как вера в плоскую землю, микрочипы в вакцинах, QАnon и др.
VoVoRoNaLe вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2020, 16:54
#456
oleg_ua


 
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Вот тут дядя из первых рук рассказывает
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
https://www.youtube.com/watch?v=JyVE2W2cF-g
Вот в том и проблема, что только разговоры и рассуждения. Конкретики нет. Я когда сечение стальной балки подбираю, то использую нормы. сортамент и справочник (написанный одними умными дядями, рецензированный другими и изданный за счет государства), а не дядю из ютуба слушаю. Может быть и умного дядю, но ютуб использующего, прежде всего, как рекламную площадку.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
как эта плита у них называется?
а вы думаете, что я судорожно перелистал все их нормативы в поисках упоминаний. Если, те кто ее внедряет, кроме брошуры доросела не явили миру больше ничего и весь остальной спор далее идет на эмоциях, то значит ничего и нет.

Еврокоды у нас переведены на украинский язык. Все. Проблем с их пониманием нет.

Вот вы ознакомились со шведскими нормами, на которые ссылается доросел? Ссылку на источник я сегодня выложил.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Общаясь в этой ветке, я не стремлюсь переубедить конкретного оппонента. Здесь я узнаю с какими аргументами ко мне прийдет заказчик коттеджа, желающий построить УШП.

Последний раз редактировалось oleg_ua, 17.10.2020 в 17:04.
oleg_ua вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2020, 17:30
#457
dober


 
Регистрация: 12.10.2020
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
а вы их язык знаете?

Вот тут дядя из первых рук рассказывает https://www.youtube.com/watch?v=JyVE2W2cF-g


У меня двое знакомых за этот УШП реализовали. и никто их не заставлял и не советовал. Сам выбрали.
А что вы хотите. С одно стороны "опытные" строители которые только и умеют ленточно-свайные фундаменты ваять с кубометрами бетона, что бы покрепче. С другой стороны профессиональные проектировщики, который слов УШП/МЗФЛ и прочих боятся как огня.
Человек открывает ютуб и видит как ловко УШП реализуются и негативных отзывов нет.
У ушп есть большой перечень значительных недостатков, игнорировать их могут только глупцы, по этому ушп, это своеобразная лакмусовая бумажка. На ваших знакомых эта бумажка показала положительный результат.
dober вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2020, 17:35
#458
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от VoVoRoNaLe Посмотреть сообщение
Здесь вы почти правы. Но!
Боятся не слов, а проектировать не надежный фундамент. А если я боюсь это проектировать, то дяди с ютуба нужно бежать от этого как от огня.
Это правильный причинно-следственный механизм. Однако Ютуб научился его разрушать. Теперь у них есть ютуб и фейсбук и формум. Они организовались ... Вера в УШП это как вера в плоскую землю, микрочипы в вакцинах, QАnon и др.
Правильный, только как удостоверится что вы нормальный проектировщик? Может вы кроме полнозаглубленных фундаментов и забивных свай ничего не приемлите

Цитата:
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
Вот в том и проблема, что только разговоры и рассуждения. Конкретики нет. Я когда сечение стальной балки подбираю, то использую нормы. сортамент и справочник (написанный одними умными дядями, рецензированный другими и изданный за счет государства), а не дядю из ютуба слушаю. Может быть и умного дядю, но ютуб использующего, прежде всего, как рекламную площадку.
это скорее как подтверждение того что там такие фундаменты действительно массового применяют, а не наши продавцы пенопласта это придумали


Цитата:
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
а вы думаете, что я судорожно перелистал все их нормативы в поисках упоминаний. Если, те кто ее внедряет, кроме брошуры доросела не явили миру больше ничего и весь остальной спор далее идет на эмоциях, то значит ничего и нет.

Еврокоды у нас переведены на украинский язык. Все. Проблем с их пониманием нет.

Вот вы ознакомились со шведскими нормами, на которые ссылается доросел? Ссылку на источник я сегодня выложил.
Пока могу только предположить что УШП там надо искать не в нормах (в наших нормах тоже конкретики нет), а решениях конкретных проектировщиков. Dorocell это же вроде тоже производитель пенопласта

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
У ушп есть большой перечень значительных недостатков, игнорировать их могут только глупцы, по этому ушп, это своеобразная лакмусовая бумажка. На ваших знакомых эта бумажка показала положительный результат.
Забыли кинуть камушек в строителей каркасников. Я вот сейчас проехался по своей деревне - процентов 20% каркасники

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
ко мне прийдет заказчик коттеджа, желающий построить УШП.
а я бы задался вопросом с какого хрена заказчик приходит с готовыми техническими решениями. Не все ли ему равно какой там фундамент ему запроектируют, понятно экономически обоснованный
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2020, 18:45
#459
dober


 
Регистрация: 12.10.2020
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Забыли кинуть камушек в строителей каркасников. Я вот сейчас проехался по своей деревне - процентов 20% каркасники
Для "дач", т. е. домов для периодического проживания пойдёт.
dober вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2020, 18:50
#460
VoVoRoNaLe

Конструктор
 
Регистрация: 29.10.2007
Сообщений: 157


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Правильный, только как удостоверится что вы нормальный проектировщик? Может вы кроме полнозаглубленных фундаментов и забивных свай ничего не приемлите
На форуме - никак

Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Пока могу только предположить что УШП там надо искать не в нормах (в наших нормах тоже конкретики нет), а решениях конкретных проектировщиков. Dorocell это же вроде тоже производитель пенопласта
Та все ясно как проектировать такие фундаменты. Не ясно для чего. Страшно использовать утеплитель в качестве несущего элемента. Почему? Выше по топику очень хорошо описано ...
А вот здесь весело когда даже у пастора УШП пригорает https://www.forumhouse.ru/threads/401875/
VoVoRoNaLe вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2020, 18:57
#461
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
Для "дач"
какие дачи. у нас тут считай рублевка. 10 мин до центра города.

Даже пару купольных домов есть. Вот это даже я не понимаю
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2020, 20:54
#462
Nikst50

строительство
 
Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 367


Цитата:
Сообщение от VoVoRoNaLe Посмотреть сообщение
А вот здесь весело когда даже у пастора УШП пригорает https://www.forumhouse.ru/threads/401875/
Только название темы прочитал? Там косяк застройщика - надо хотя бы стараться быть справедливыми и объективными....)
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Правильный, только как удостоверится что вы нормальный проектировщик?
Это важный вопрос... Вы имели в виду проектирование МЗФ? По-моему бла-бла...

Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Неужели пар от душа и чайника предлагаете учитывать
Далеко Вас оппоненты увели от УШП. Про деструкцию ЭППС под нагрузкой позабыли...)
Nikst50 вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2020, 21:13
#463
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от Nikst50 Посмотреть сообщение
Далеко Вас оппоненты увели от УШП. Про деструкцию ЭППС под нагрузкой позабыли...)
термин то какой красивый. ...деструкция...
Ну поведайте нам про нее
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2020, 22:29
#464
VoVoRoNaLe

Конструктор
 
Регистрация: 29.10.2007
Сообщений: 157


Цитата:
Сообщение от Nikst50 Посмотреть сообщение
Только название темы прочитал? Там косяк застройщика - надо хотя бы стараться быть справедливыми и объективными....)
Неа. Виноват тот Кто изучал тему А знаете как исправили? Прошли слабый грунт, а затем выполнили щебенво-песчаную подушку армированную геотекстилем, которая опиралась уже на прочный грунт. Вы не находите что они нарушили правила Дюрасель? Как они посмели!

Цитата:
Сообщение от Nikst50 Посмотреть сообщение
Вы имели в виду проектирование МЗФ?
УШП (ребристую плиту на искусственной подушке, армированную пластиковыми трубами, и арматурными сетками)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 61A9146D-219F-4EE5-83EA-3ED96AACEDAA.jpg
Просмотров: 86
Размер:	89.8 Кб
ID:	231115  
VoVoRoNaLe вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2020, 23:13
#465
dober


 
Регистрация: 12.10.2020
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
какие дачи. у нас тут считай рублевка. 10 мин до центра города.

Даже пару купольных домов есть. Вот это даже я не понимаю
Да хоть в самом центре, это никак не изменит ни того, что этого шлака у нас мизерный процент, ни того, что это самое дно домостроения.
dober вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2020, 16:55
#466
projectBP

Проектирование индивидуальных жилых домов
 
Регистрация: 27.07.2015
Липецк
Сообщений: 60


Цитата:
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
Здесь я узнаю с какими аргументами ко мне прийдет заказчик коттеджа, желающий построить УШП.
Тысячу раз плюсую.
И ведь ходють с завидной периодичностью. Теплоты им хочется "душевной" от УШП )

Последний раз редактировалось projectBP, 18.10.2020 в 17:04.
projectBP вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2020, 10:52
#467
projectBP

Проектирование индивидуальных жилых домов
 
Регистрация: 27.07.2015
Липецк
Сообщений: 60


Господа, назрел вопрос.
Допустим можно сподобиться и попробовать учесть пенопласты под фундаментами. Скостылить расчетную схему и всё такое.
В домовых расчетах используется модуль деформации. Где его взять для XPS? Производителями указан модуль упругости (МУ), но это явно не тоже самое что модуль деформации (МД) (ошибаюсь?). Хотя размерность и даже буква обозначения одинакова (Е).
Судя по конспектам геологов модуль упругости выше модуля деформации (по крайней мере для грунтов). Получается что если взять (МД)=(МУ) - будет искусственно завышены коэффициенты постели.

Вощм какие действия надо произвести, чтоб получить более менее корректные результаты? Или проще забить и ждать развития методики в СП? (но очень интересно)
projectBP вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2020, 11:24
1 | 1 #468
oleg_ua


 
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435


projectBP, так как методики нет, то действия можно производить любые. Потом собрать результаты, сравнить и осмыслить. Попутно читая кучу тем, так как из каждой можно извлечь хоть чуток адекватной информации. Работа вполне себе на диссертацию тянет. Соответственно, никто из имеющих опыт расчетов таких фундаментов конкретикой охотно делится не будет.
oleg_ua вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2020, 11:43
#469
projectBP

Проектирование индивидуальных жилых домов
 
Регистрация: 27.07.2015
Липецк
Сообщений: 60


Цитата:
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
имеющих опыт расчетов таких фундаментов конкретикой охотно делится не будет
Гениально )
Т.е. можно сказать "я посчитал. а вы просто поверьте, что там всё правильно"
А так можно было? (Понимаю что только ИЖС, но всё же)

Ладно. Получается, что расчеты пенопластов это удел избранных, которые превозмогли.
Куда мне с моим "деревенским" подходом и дедовскими методами.
projectBP вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2020, 11:58
1 | 1 #470
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от projectBP Посмотреть сообщение
В домовых расчетах используется модуль деформации. Где его взять для XPS? Производителями указан модуль упругости (МУ), но это явно не тоже самое что модуль деформации (МД) (ошибаюсь?)
Берите тот, который указывается производителем. Учитывая толщину прослойки пенополистирола - большого эффекта от изменения модуля деформации не будет.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2020, 12:35
| 1 #471
oleg_ua


 
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435


projectBP, а что вас удивляет? Если вы готовы потратить свое время на пользу обществу - дерзайте. Изучайте, делитесь. Но спасибо вам никто не скажет и даже не задонатит Но кто-нибудь ваши наработки, если он покажутся ему толковыми, спокойно применит для своих нужд.
Я, например, расчет не освоил, так как постоянно занят проектированием объектов с традиционными решениями, а в свободное от проектов время банально хочу отдохнуть. Движуху вокруг УШП воспринимаю так же как и страсти вокруг Эмвэя или пылесоса Кирби.
oleg_ua вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2020, 12:43
#472
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


А зачем вам модуль деформации?
Если преде прочности при 5% деформации разделить еа 5 не он получится?
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2020, 12:57
#473
projectBP

Проектирование индивидуальных жилых домов
 
Регистрация: 27.07.2015
Липецк
Сообщений: 60


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
А зачем вам модуль деформации?
Если преде прочности при 5% деформации разделить еа 5 не он получится?
Ну как зачем. Это характеристика которая даёт понять на сколько же осядет. В модуле упругости помимо прочего есть "время".
Ну пусть ЭППС под фундаментами мало (10 см).
А ежели сядет на всю толщу, да ещё и неравномерно.

Ладно. Я не планировал это использовать. Сие праздное любопытство. Забью на всё это, пожалуй. "Классики" хватает.
projectBP вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2020, 09:50
#474
dober


 
Регистрация: 12.10.2020
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
А зачем вам модуль деформации?
Если преде прочности при 5% деформации разделить еа 5 не он получится?
Потому что в определении осадки основания используется модуль деформации. Модуль упругости это не модуль деформации и применять его вместо модуля деформации нельзя. Как рассчитать осадку с пенопластом под фундаментом, если для пенопласта дан только модуль упругости?
А так-то да, можно позаменять все данные на свое усмотрение, учесть в работе кладку из газобетона, которая не в состоянии работать на растяжение, наплевав на последствия для финишной отделки, забить на указанный в характеристиках процент сжатия пенопласта при нагружении, забить на невозможность контроля характеристик применяемого пенопласта, забить на запрет коммуникаций в несущих конструкциях и объявить методику расчёта секретной. После этого перекреститься и поставить подпись, а если что, можно просто поменять название фирмы, когда по решению суда тебя заставят выплатить 10млн за эту халтуру.

Последний раз редактировалось dober, 23.10.2020 в 10:15.
dober вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2020, 11:24
| 1 #475
oleg_ua


 
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435


Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
забить на запрет коммуникаций в несущих конструкциях
вот всегда интересовало, как при расчете фундаментной плиты учесть, что в верхней зоне там пустот как в швейцарском сыре. И то, что в местах где вдоль арматуры идет труба теплого пола, мягко говоря не совсем обеспечивается ее совместная с бетоном работа.
Вообщем, по моему убеждению, все это чудо работает за счет того, что пенопласт является "неупругой" прокладкой, Под ребрами он деформируется при осадке дома, под плитой - от отпора грунта. Тем самым оберегая плиту от всяких выпучиваний. До каких пор оно будет работать - хз. Осваивать какой-нибудь условный "ансис", для подробного разбора данной проблемы - да нахер надо. Но уверен, что лучше построить дом с нормальным фундаментом без "нанотехнологий", чем городить этот "компот", отдавая дань моде.
oleg_ua вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2020, 11:25
#476
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от projectBP Посмотреть сообщение
Ну как зачем. Это характеристика которая даёт понять на сколько же осядет.
Ну предположим осадка ЭППС будет 5% - это для 10 см ЭППС - 5мм. Существенно?

Цитата:
Сообщение от projectBP Посмотреть сообщение
А ежели сядет на всю толщу, да ещё и неравномерно.
я не вижу предпосылок к этому

Цитата:
Сообщение от projectBP Посмотреть сообщение
В модуле упругости помимо прочего есть "время".
это где оно есть?


Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
Потому что в определении осадки основания используется модуль деформации. Модуль упругости это не модуль деформации и применять его вместо модуля деформации нельзя. Как рассчитать осадку с пенопластом под фундаментом, если для пенопласта дан только модуль упругости?
а в контексте задачи модуль упругости и деформации не одно и тоже?

А из прочности при 5% разве мы не получаем тот же модуль деформации?
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2020, 11:28
| 2 #477
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


Цитата:
Сообщение от projectBP Посмотреть сообщение
А ежели сядет на всю толщу, да ещё и неравномерно.
Offtop: Хе-хе, на всю толщину, да ещё и не равномерно....
А вы не допускайте 2-х процентной деформации этого материала, тогда оседания в нем будут затухающими во времени, что соответствует величине в 0,35 от максимального давления для этой 2-х процентной деформации при кратковременном испытании материала.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2020, 11:31
| 3 #478
oleg_ua


 
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435


MAG37, с вашим подходом, вы вполне можете деревянные конструкции считать по "стальному" СНиПу, принимая расчетные характеристики древесины, как для очень-очень хренового металла.
oleg_ua вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2020, 12:55
#479
projectBP

Проектирование индивидуальных жилых домов
 
Регистрация: 27.07.2015
Липецк
Сообщений: 60


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
это где оно есть?
Какую-то формулу на форуме геологов мог не так воспринять )
Ну ошибся значит. (немудрено, т.к. не применял и не задумывался ранее)

Тут вроде доходчиво https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=159328
Усё встало на свои места.

Последний раз редактировалось projectBP, 23.10.2020 в 13:02.
projectBP вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2020, 13:05
| 1 #480
dober


 
Регистрация: 12.10.2020
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
вот всегда интересовало, как при расчете фундаментной плиты учесть, что в верхней зоне там пустот как в швейцарском сыре. И то, что в местах где вдоль арматуры идет труба теплого пола, мягко говоря не совсем обеспечивается ее совместная с бетоном работа.
Вообщем, по моему убеждению, все это чудо работает за счет того, что пенопласт является "неупругой" прокладкой, Под ребрами он деформируется при осадке дома, под плитой - от отпора грунта. Тем самым оберегая плиту от всяких выпучиваний. До каких пор оно будет работать - хз. Осваивать какой-нибудь условный "ансис", для подробного разбора данной проблемы - да нахер надо. Но уверен, что лучше построить дом с нормальным фундаментом без "нанотехнологий", чем городить этот "компот", отдавая дань моде.
Так выпучивает же. Кто сказал что не выпучивает? Ровненько между "рёбер" и выпучивает.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
а в контексте задачи модуль упругости и деформации не одно и тоже?

А из прочности при 5% разве мы не получаем тот же модуль деформации?
Нет не получаем, это разные характеристики и испытания для них делаются по разному.

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Ну предположим осадка ЭППС будет 5% - это для 10 см ЭППС - 5мм. Существенно?
Для стен из газобетона очень даже существенно, особенно, если учесть, что у фундамента нету собственной жёсткости и разница в осадка наразных участках сопли высотой 200мм будет отличаться в разы, в зависимости от размеров проёмов и простенков. Это как минимум повреждение финишной отделки стен.

----- добавлено через ~9 мин. -----
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
я не вижу предпосылок к этому
Уже написал, для "балки" высотой 200мм и длиной от 10 до 20м при современной архитектуре и площадях остекления, по другому просто быть не может. Не бывает при таких условиях равномерных осадок.
dober вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2020, 13:14
#481
projectBP

Проектирование индивидуальных жилых домов
 
Регистрация: 27.07.2015
Липецк
Сообщений: 60


Да. Сомнения возникли как раз из-за того что деформации немалые. Это как споры вокруг композитной арматуры и её тянучести.

На мой взгляд происходит так, что задавая в расчетных комплексах МУ вместо МД - вы приходим к тому что расчетный комплекст ожидает "разрушения", а не продавливания.
Безусловно могу ошибаться.

Вроде на словах складно выходит - бери да приравнивай. Но как это можно делать, если эти модули за разные физические процессы отвечают, я что-то всё же не понимаю.

Последний раз редактировалось projectBP, 23.10.2020 в 13:20.
projectBP вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2020, 13:19
#482
dober


 
Регистрация: 12.10.2020
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Offtop: Хе-хе, на всю толщину, да ещё и не равномерно....
А вы не допускайте 2-х процентной деформации этого материала, тогда оседания в нем будут затухающими во времени, что соответствует величине в 0,35 от максимального давления для этой 2-х процентной деформации при кратковременном испытании материала.
А вы не допускаете и 10% в некоторых местах, когда кладка из газобетона, которая учитывается в таком расчете, не сработает на растяжение? Проёмы в таких стенах и обязательные трещины под проемами делят их на маленькие кусочки, которые никак не могут работать таким образом, на который рассчитывает тот же Судоргин. А без учёта совместной работы стен эта сопля высотой в 200мм годится только под времянки из палок и плёнок.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от projectBP Посмотреть сообщение
Да. Сомнения возникли как раз из-за того что деформации немалые. Это как споры вокруг композитной арматуры и её тянучести.

На мой взгляд происходит так, что задавая в расчетных комплексах МУ вместо МД - вы приходим к тому что расчетный комплекст ожидает "разрушения", а не продавливания.
Безусловно могу ошибаться.

Вроде на словах складно выходит - бери да приравнивай. Но как это можно делать, если эти модули за разные физические процессы отвечают, я что-то всё же не понимаю.
А проще не понимать и принять, а потом ещё сказать что методика расчета является коммерческой тайной и там с ней, вообще все хорошо, можно не проверять.
dober вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2020, 18:34
| 1 #483
Nikst50

строительство
 
Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 367


ТС или тот, кто поднял тему о работе ЭППС под длительной нагрузкой, должны получить премию от хозяина ДВГ уже за то,
что привлекли спецов ФХ и увеличили общее кол-во участников, а значит доход ДВГ .
Да и профи ДВГ наконец-то подтянулись к темам ИЖС и МЗФ...
Так что общероссийскую и даже СНГшную проблему решаем, так сказать, приобщаемся к Большому делу...
А нас почему-то банят без указания причин.

Цитата:
Сообщение от projectBP Посмотреть сообщение
На мой взгляд происходит так, что задавая в расчетных комплексах МУ вместо МД - вы приходим к тому что расчетный комплекст ожидает "разрушения", а не продавливания.
Ну о разрушении возможно говорить рано, но при длительной, хоть и незначительно, но многократно изменяющейся нагрузке, просадка под МЗФ может быть значительной.
Исследовать эти процессы мы здесь не в состоянии, но вопросы поднимать, как специалисты, имеем право и даже обязаны...)
Nikst50 вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2020, 22:21
#484
dober


 
Регистрация: 12.10.2020
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от Nikst50 Посмотреть сообщение
Так что общероссийскую и даже СНГшную проблему решаем
Проблема это пропоганда через средства массовой информации изначально проигрышных решений в ижс с большим перечнем недостатков. Индивидуальные застройщики в большинстве своём не имеют возможности понять что их обманывают. Как показывает опыт других стран, данная проблема не решается даже нормированием ижс, т к. в некоторых странах, при этом, под фундамент кладут даже белый шариковый ППС, что уже говорить про ухудшение эксплуатационных характеристик и общее ухудшение надёжности? Ведь дело не только в пенопласте.
dober вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2020, 23:21
#485
Nikst50

строительство
 
Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 367


Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
пропоганда через средства массовой информации изначально проигрышных решений в ижс
В России "упрощёнка", самострой не запрещён, строительство МЗФ в развитие п.5.5.5 СП 22 регламентировано четырьмя СТО производителей ЭППС, но отдельные СП запрещают водонесущие коммуникации в несущих строительных конструкциях, как сказано выше в заключениях судебного эксперта...
И ответственность лежит не только на производителях ЭППС, но и на строителях фундаментов с такими нарушениями.

Остальные претензии к УШП и остальным МЗФ пока на уровне эмоций типа "низзя", несмотря на вполне логичные заслуживающие внимания суждения оппонентов.
Nikst50 вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2020, 00:42
#486
dober


 
Регистрация: 12.10.2020
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от Nikst50 Посмотреть сообщение
В России "упрощёнка", самострой не запрещён, строительство МЗФ в развитие п.5.5.5 СП 22 регламентировано четырьмя СТО производителей ЭППС, но отдельные СП запрещают водонесущие коммуникации в несущих строительных конструкциях, как сказано выше в заключениях судебного эксперта...
И ответственность лежит не только на производителях ЭППС, но и на строителях фундаментов с такими нарушениями.

Остальные претензии к УШП и остальным МЗФ пока на уровне эмоций типа "низзя", несмотря на вполне логичные заслуживающие внимания суждения оппонентов.
Я говорю не о юридических вопросах, а о том, что проталкиваются решения заведомо ущербные, имеющие ряд технических и эксплуатационных недостатков по сравнению с другими вариантами. Нормальный конструктор, да и просто адекватный человек владеющий информацией априори не может выбрать то, что хуже, делая сравнительный анализ, но большинство застройщиков такой информацией не владеют, а услугами конструкторов пользуются не часто, да и конструктора уже начинают идти на поводу у клиентов, а не здравого смысла, деньги главнее, это понятно. Что на форумах вобьют в голову таких застройщиков, то они и хотят и никаких аргументов профессионалов слушать не будут, они уже определились, ведь это модно, современно, а про профессионалов им уже на форуме сказали, что они древние мамонты и ничего в современном строительстве не понимают.
dober вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2020, 09:24
1 | 1 #487
Nikst50

строительство
 
Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 367


Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
проталкиваются решения заведомо ущербные, имеющие ряд технических и эксплуатационных недостатков по сравнению с другими вариантами
Я не столь категоричен, если заметили...)
МЗФ, например, можно применять на непучинистых и непросадочных грунтах с низким УГВ ваще без противоморозного утепления и сложных дренажей, а фундаменты глубокого заложения не эффективны при высоком уровне и дебите грунтовых вод. Т.е. "Даёшь каждому фунду - собственную область применения"...
Вопросы конкретные: применение ЭППС под МЗФ в т.ч. для ликвидации мостов холода и ограничение применения МЗФ "на болотах" без эффективной замены, закрепления или стабилизации основания.
Вот поэтомунаверно коллега ProjektBP обращается к спецам ДВГ разобраться с модулями деформации и упругости пенопласта под нагрузкой.
Nikst50 вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2020, 10:04
| 1 #488
dober


 
Регистрация: 12.10.2020
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от Nikst50 Посмотреть сообщение
Я не столь категоричен, если заметили...)
МЗФ, например, можно применять на непучинистых и непросадочных грунтах с низким УГВ ваще без противоморозного утепления и сложных дренажей, а фундаменты глубокого заложения не эффективны при высоком уровне и дебите грунтовых вод. Т.е. "Даёшь каждому фунду - собственную область применения"...
Вопросы конкретные: применение ЭППС под МЗФ в т.ч. для ликвидации мостов холода и ограничение применения МЗФ "на болотах" без эффективной замены, закрепления или стабилизации основания.
Вот поэтомунаверно коллега ProjektBP обращается к спецам ДВГ разобраться с модулями деформации и упругости пенопласта под нагрузкой.
Категоричен я в отношении ушп, хотя и про вариант МЗФ с полами по грунту есть что сказать, но это уже другая история.
Высокий угв это тоже отдельный разговор, потому что условия особенные, тут уже работает принцип компромисса.
Ликвилюдация мостов холода под лентой проблема надуманная и очень преувеличиная. Утеплённый цоколь и утепленная отмостка решает этот вопрос пусть и не на 100%, но снижает экономический эффект от теплопотерь через подошву до незаметного, причём абсолютно безболезненно. А что ещё нужно? Ради чего идти на болезненные меры? Я уже много раз предлагал оправдать цифрами эффект от применения пенопласта под подошвой, но ещё ни разу этого никто не сделал.
Сколько лишних кВт тратится за месяц на теплопотери через подошву? За месяц, потому что рядовому потребителю так проще перевести это значение в необходимый вид топлива и посчитать свои ежемесячные затраты.
Никто этого не делает, потому что онлайн калькуляторов для такого расчёта не существует, а считать врукопашную никто или не умеет или не хочет, слишком много нюансов. Нужно строить изотермы с учётом толщины и ширины утепления отмостки, учитывать снежный покров, который сейчас непонятно какой, учитывать состав грунта и его влажность, учитывать изотерму самой стены на стыке с полом и то, как она переходит в подошву фундамента.

Последний раз редактировалось dober, 26.10.2020 в 10:21.
dober вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2020, 10:20
1 | 1 #489
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
Я уже много раз предлагал оправдать цифрами эффект от применения пенопласта под подошвой, но ещё ни разу этого никто не сделал.
Сколько лишних кВт тратится за месяц на теплопотери через подошву? За месяц, потому что рядовому потребителю так проще перевести это значение в необходимый вид топлива и посчитать свои ежемесячные затраты.
Никто этого не делает, потому что онлайн калькуляторов для такого расчёта не существует, а считать врукопашную никто или не умеет или не хочет, слишком много нюансов.
На кону мочало, начиная сначала


Да никто не заставляет вас использовать пенопласт под плитной часть подобного фундамента. Вы другую альтернативу предложите кроме пенопласта

Теплопотери тут вообще дело десятое

Я вам больше скажу, есть варианты подобных фундаментов где под плитной частью сделана песчаная подушка без пенопласта. Но похоже кинуть пенопласт экономически выгоднее, чем городит разноуровневую песчаную подушку
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_8.png
Просмотров: 56
Размер:	1.25 Мб
ID:	231274  

Последний раз редактировалось MAG37, 26.10.2020 в 10:27.
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2020, 10:28
3 | 2 #490
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


Цитата:
Сообщение от Nikst50 Посмотреть сообщение
Вот поэтомунаверно коллега ProjektBP обращается к спецам ДВГ разобраться с модулями деформации и упругости пенопласта под нагрузкой.
Не разобраться с ними, если только не ограничить деформации в рамках затухающей, где Едл=(0,3 - 0,4)хЕ кр.
Вложения
Тип файла: docx 3-1.docx (1.60 Мб, 27 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2020, 10:29
#491
dober


 
Регистрация: 12.10.2020
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
На кону мочало, начиная сначала


Да никто не заставляет вас использовать пенопласт под плитной часть подобного фундамента. Вы другую альтернативу предложите кроме пенопласта

Теплопотери тут вообще дело десятое
На телефоне кнопки совсем маленькие, тыкаю куда попало, когда собираюсь ответить.
Вы про какую плитную часть пишете, мне пенопласт под плитной частью по барабану, он деформируется не раньше чем пенопласт под рёбрами и про это я ничего не писал, вы на что отвечаете, вообще?
Зачем мне предлагать какую-то альтернативу, если я совершенно понятно пишу про ненужность пенопласта под подошвой ленты, про то, что смысла от него там никакого нет и он там вообще не нужен, тем более с учётом того, что он не конструкционный материал с непонятным сроком службы под нагрузкой и с характеристиками которые невозможно проверить оперативно.
dober вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2020, 10:34
#492
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
если я совершенно понятно пишу про ненужность пенопласта под подошвой ленты,
ок, может я не заметил что речь именно про подошву.

Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
что он не конструкционный материал с непонятным сроком службы под нагрузкой
похоже только вам непонятным. Для производителей - понятный, для ГОСТа - понятный, для тысяч застройщиков - тоже понятный

Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
и с характеристиками которые невозможно проверить оперативно.
да далось вам это проверить оперативно, а характеристики других строительных материалов вы можете проверить оперативно?
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2020, 10:39
#493
projectBP

Проектирование индивидуальных жилых домов
 
Регистрация: 27.07.2015
Липецк
Сообщений: 60


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Не разобраться с ними, если только не ограничить деформации в рамках затухающей, где Едл=(0,3 - 0,4)хЕ кр.
Благодарю!
projectBP вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2020, 10:41
#494
dober


 
Регистрация: 12.10.2020
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
похоже только вам непонятным. Для производителей - понятный, для ГОСТа - понятный, для тысяч застройщиков - тоже понятный
Почему до сих пор никто не видел документа о сроке службы ЭППС и ППС под долговременной нагрузкой и метода пересчёта лабораторной нагрузки в проектную?

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
да далось вам это проверить оперативно, а характеристики других строительных материалов вы можете проверить оперативно?
Могу и вдобавок они есть паспорте партии многих материалов. Например, фактическая прочность на сжатие газобетона и прочие характеристики перед отправкой проверяются в лаборатории и записываются в паспорт. Только не в этом дело, а дело в том, что вы в очередной раз уводит разговор в сторону. Какой экономический эффект даёт пенопласт под подошвой? Расчёт с учётом описанных мной нюансов вы делали?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 31335c26894a5f404.jpg
Просмотров: 29
Размер:	95.9 Кб
ID:	231277  

Последний раз редактировалось dober, 26.10.2020 в 10:52.
dober вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2020, 10:52
#495
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
Почему до сих пор никто не видел документа о сроке службы ЭППС и ППС под долговременной нагрузкой и метода пересчёта лабораторной нагрузки в проектную?
ГОСТ разве не нормируется долговечность?

Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
Могу и вдобавок они есть паспорте партии многих материалов. Например, фактическая прочность на сжатие газобетона и прочие характеристики перед отправкой проверяются в лаборатории и записываются в паспорт.
Т.е. паспорту выписанному на заводе от руки вы доверяете, а паспорту с завода на ЭППС (где порядка думаю больше) нет. Где логика?
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2020, 10:53
#496
dober


 
Регистрация: 12.10.2020
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
ГОСТ разве не нормируется долговечность?
Где там долговечность под долговременной нагрузкой?
dober вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2020, 10:58
#497
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
Где там долговечность под долговременной нагрузкой?
Там же даны цифры по предельной деформации на 50 лет

А вот долговечность, например, газосиликата где-то указывается?

А то некоторые сомневаются
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2020, 10:59
#498
dober


 
Регистрация: 12.10.2020
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Т.е. паспорту выписанному на заводе от руки вы доверяете, а паспорту с завода на ЭППС (где порядка думаю больше) нет. Где логика?
Вы из какой пещеры вылезли? Для вас напечатаные на компе буковки сразу приобретают дополнительный вес? Я тут тоже не от руки пишу.
Это паспорт завода на конкретную партию материала, причём такой паспорт находится в каждом поддоне. А паспорт на партию эппс я лично в жизни ни разу не видел, видел только в электронном виде непонятную бумажку на фасадные материалы, непонятно на какой образец, непонятно когда испытанный.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Там же даны цифры по предельной деформации на 50 лет
Перестаньте прикидываться кирпичом. Я спрашиваю, где там долговечность материала под долговременной нагрузкой и методика пересчёта этой характеристики под проектную нагрузку?
dober вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2020, 11:09
#499
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
Это паспорт завода на конкретную партию материала, причём такой паспорт находится в каждом поддоне.
Вы верите что в этом паспорте цифры не с потолка написаны?. Я в сертификации не силен, но может и не надо на каждую партию ЭППС испытания проводить


Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
Я спрашиваю, где там долговечность материала под долговременной нагрузкой и методика пересчёта этой характеристики под проектную нагрузку?
Я не понимаю что вам надо.

Что есть проектная нагрузка?

В ГОСТ есть методика испытания, которая интерполируется на долгий срок . Чего не хватает то?
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2020, 11:12
#500
dober


 
Регистрация: 12.10.2020
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
А вот долговечность, например, газосиликата где-то указывается?
Газобетон не нагружается по самые помидоры, как пенопласт под подошвой, он нагружается на незначительный процент от своего предела и не имеет деформаций, кроме усадочных, при снижении влажности после производства. Утеплённый газобетон находится в постоянной температуре и на его долговечность не влияет даже количество циклов замораживания. В таких условиях он практически вечен. Все показатели, которые влияют на его долговечность даны в паспорте ПАРТИИ и их же можно оперативно проверить в лабораторных условиях.
dober вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2020, 11:15
#501
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
и не имеет деформаций, кроме усадочных, при снижении влажности после производства
а вдруг через 50 лет рассыпется

Под подошвой фундамента тоже температура не достаточно постоянная

Ну хорошо, ГСБ вы теоретически потащите в лабораторию. А вот например как ж/б плиты и балки будете проверять
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2020, 11:18
#502
dober


 
Регистрация: 12.10.2020
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Вы верите что в этом паспорте цифры не с потолка написаны?. Я в сертификации не силен, но может и не надо на каждую партию ЭППС испытания проводить
Там стоит подпись, при перепроверке и несовпадении этот человек несёт ответственность. У партии пенопласта нет ничего. Не то, что на каждую партию, а вообще непонятно, что за образец и сколько лет назад он испытывался. Срок испытания на деформации под нагрузкой 90 дней, а потом пересчёт по методике. Это сделают один раз непонятно на каком образце и будут тыкать эту бумажку всем подряд много лет. А разбежка в характеристиках от партии к партии может быть в разы. При этом долговечности как не было, так и нет.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Я не понимаю что вам надо.

Что есть проектная нагрузка?

В ГОСТ есть методика испытания, которая интерполируется на долгий срок . Чего не хватает то?
Если вам непонятно что такое долговечность, изучите как это понятие трактуется в нормативных документах.
dober вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2020, 11:25
1 | #503
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
У партии пенопласта нет ничего.
Как нет. Что да есть, где марка обозначена, и скорее всего и номер партии и дата выписки

Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
Это сделают один раз непонятно на каком образце и будут тыкать эту бумажку всем подряд много лет.
Так это и для любых других товаров может быть. Понятно как система сертификации работает

Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
А разбежка в характеристиках от партии к партии может быть в разы.
Непонятно с чего такие громкие заявления

Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
При этом долговечности как не было, так и нет.
Я кстати посмотрел. ЭППС изобрели аж 80 лет назад. И каких-то претензий к его недолговечности особо не слышно.
В дорожное полотно его же закладывают, пишут даже во взлетные полосы.

У вас претензии к материалу в целом, или к конкретным производителям?
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2020, 11:27
#504
dober


 
Регистрация: 12.10.2020
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Ну хорошо, ГСБ вы теоретически потащите в лабораторию. А вот например как ж/б плиты и балки будете проверять
Зачем мне сомневаться в несущих ж/б конструкциях, которые работают по своему прямому назначению в комнатных условиях? Но если так нужно, то есть методики для расчёта долговечности любого несущего элемента. https://cyberleninka.ru/article/n/ot...stendah/viewer
dober вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2020, 11:28
#505
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
Если вам непонятно что такое долговечность, изучите как это понятие трактуется в нормативных документах.
Ну вот из ГОСТа

Цитата:
Долговечность - Свойство объекта сохранять работоспособное состояние до наступления предельного состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонта
В ЭППС и деформируемость и теплозащитные свойства должны быть в пределах допустимых параметрах в течении 50 лет. Что нет ак?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
Зачем мне сомневаться в несущих ж/б конструкциях, которые работают по своему прямому назначению в комнатных условиях? Но если так нужно, то есть методики для расчёта долговечности любого несущего элемента. https://cyberleninka.ru/article/n/ot...stendah/viewer
А зря не сомневаетесь. У нас вот был прецедент со сборным ж/б массовый
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2020, 11:32
| 2 #506
dober


 
Регистрация: 12.10.2020
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Я кстати посмотрел. ЭППС изобрели аж 80 лет назад. И каких-то претензий к его недолговечности особо не слышно.
В дорожное полотно его же закладывают, пишут даже во взлетные полосы.
Эппс в дорожном полотне вы обсуждайте в дорожных темах с дорожниками. Дороги и взлетные полосы это не дома. И эти тупые форумхаусные примеры/аргументы оставьте там. Сколько лет на эппс стоят каменные дома с бетонными перекрытиями, есть ли статистика на целостность их финишной отделки?
dober вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2020, 11:34
#507
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
Сколько лет на эппс стоят каменные дома с бетонными перекрытиями, есть ли статистика на целостность их финишной отделки?
Наверняка есть. И уверен там тоже есть негативные вещи

И для домов на УШП думаю есть статистика. И как-то не отказались иностранцы от ее применения.
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2020, 11:35
| 1 #508
Nikst50

строительство
 
Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 367


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Там же даны цифры по предельной деформации на 50 лет
Выше Вы обсуждали заявление гуру УШП Земскова о деформациях УШП в связи с неравномерной осадкой ЭППС под рёбрами УШП.

Это подтверждает мнение Вашего оппонента о необходимости исследования ЭППС под длительной нагрузкой с целью уточнения фактической несущей
способности и теплопроводности и получения данных о надёжности и долговечности. Видимо отсутствие результатов таких исследований не позволяет разработать
полноценный нормативный документ об утеплении МЗФ...
Nikst50 вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2020, 11:37
#509
dober


 
Регистрация: 12.10.2020
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Непонятно с чего такие громкие заявления
В том, что я не только на форуме пишу, а использую этот материал. Плотность замеряется на весах, разница есть постоянно. У ППС вообще разница в 1,5 раза это нормально. Разница в твердости/прочности заметна даже при нажатии пальцем, но есть и более точные способы увидеть эту разницу, нагрудая эталонным круглым предметом и сравнивая диаметр или глубину отпечатка.
dober вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2020, 11:37
#510
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от Nikst50 Посмотреть сообщение
Выше Вы обсуждали заявление гуру УШП Земскова
я обсуждал? А кто это? Лысый накачаный?

Цитата:
Сообщение от Nikst50 Посмотреть сообщение
Это подтверждает мнение Вашего оппонента о необходимости исследования ЭППС под длительной нагрузкой с целью уточнения фактической несущей
способности и теплопроводности и получения данных о надёжности и долговечности. Видимо отсутствие результатов таких исследований не позволяет разработать
полноценный нормативный документ об утеплении МЗФ...
т.е. методику ГОСТа и последующую интерполяцию вы не признаете?
А как вы тогда предлагает такие испытания делать - ждать 50 лет?
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2020, 11:38
#511
dober


 
Регистрация: 12.10.2020
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Как нет. Что да есть, где марка обозначена, и скорее всего и номер партии и дата выписки
Очень радует, прямо то, что нужно.
Вы не отвлекайтесь, ответьте, расчёт экономического эффекта делали?
dober вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2020, 11:39
#512
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
У ППС вообще разница в 1,5 раза это нормально.
на сколько я понимаю там допускает такая разбежка по плотности
а характеристики принимаются по худшим значениям

тем более 1,5 - это все равно не в разы как вы заявляете

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
Вы не отвлекайтесь, ответьте, расчёт экономического эффекта делали?
прикидывал. в нормальных грунтовых условиях не принципиальной разницы увидел, но и переплаты в разы не увидел
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2020, 11:42
#513
dober


 
Регистрация: 12.10.2020
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
В ЭППС и деформируемость и теплозащитные свойства должны быть в пределах допустимых параметрах в течении 50 лет. Что нет ак?
А они будут? А с какой нагрузкой? Почему 50? А как пересчитать под проектную нагрузку или весь дом подгонять под нагрузку испытания?

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Наверняка есть. И уверен там тоже есть негативные вещи

И для домов на УШП думаю есть статистика. И как-то не отказались иностранцы от ее применения
Говорят в Рязани пироги с глазами, их едят, они глядят.
Что там на счёт экономического эффекта?
dober вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2020, 11:45
#514
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
А они будут?
ГОСТ говорит будут

Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
А с какой нагрузкой?
с установленной по ГОСТУ

Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
Почему 50?
А вам сколько надо? Сколько у нас срок службы частного дома?


Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
А как пересчитать под проектную нагрузку или весь дом подгонять под нагрузку испытания?
про какую проектную нагрузку вы все говорите?
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2020, 11:45
#515
dober


 
Регистрация: 12.10.2020
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
А зря не сомневаетесь. У нас вот был прецедент со сборным ж/б массовый
Брак бывает во всем, но с эппс это не брак, а такая ситуация изначально.

----- добавлено через 51 сек. -----
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
ГОСТ говорит будут
Не говорит.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
т.е. методику ГОСТа и последующую интерполяцию вы не признаете?
А как вы тогда предлагает такие испытания делать - ждать 50 лет?
Методика ГОСТа о долговечности ничего не говорит. А самое главное, что методика ГОСТа на образцах партий эппс не проводится.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
с установленной по ГОСТУ
А мне нужна проектная, как пересчитать? Ну и долговечность, я все равно не получу.

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
про какую проектную нагрузку вы все говорите?
Про расчётную из конкретного проекта. Почему я должен тратить время на объяснение этого?

Я хочу от вас услышать про экономический эффект от пенопласта под подошвой ленты. Вы считали его с учётом тех нюансов, которые я описал? Не нужно уводить в сторону изначальный вопрос, я уже устал его повторять.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
прикидывал. в нормальных грунтовых условиях не принципиальной разницы увидел, но и переплаты в разы не увидел
Ответ непонятен. Я не понимаю что такое "не принципиальной разницы не увидел". Можно в цифрах и уточните, как учитаювали всё то, что я написал раньше. Из того, что ранее я наблюдал, как для вас было непонятно существование мостика холода через цоколь, хотелось бы поподробнее изучить ваш расчёт, потому что нюансов там много. Как строили изотермы в стене в направлении от пола к подошве, как строили изотермы грунта под утепленной отмосткой?

Последний раз редактировалось dober, 26.10.2020 в 12:00.
dober вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2020, 12:07
#516
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,373


Чего-то не получается на этом форуме очки втирать.... Люди не ведутся.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2020, 12:21
#517
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
Брак бывает во всем, но с эппс это не брак, а такая ситуация изначально.
Как то я ТН и Пеноплексу больше верю чем вам

Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
Методика ГОСТа о долговечности ничего не говорит. А самое главное, что методика ГОСТа на образцах партий эппс не проводится.
Это вы исходите что характеристики могут от партии к партии значительно отличаться с чего то. Не думаю что в ТН дураки на производстве сидят и брак гонят

Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
Про расчётную из конкретного проекта. Почему я должен тратить время на объяснение этого?
Так вы не с того конца подходите. Вы подбирайте ЭППС нужной прочности под свои проектные нагрузки

Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
Я хочу от вас услышать про экономический эффект от пенопласта под подошвой ленты.
ИМХО, это самый экономный вариант и с точки экономии материалов и производства работ. - который позволяет исключить промерзание под подошвой незаглубленного фундамента. Это не про УШП, а вообще про утеплитель под подошвой

Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
Я не понимаю что такое "не принципиальной разницы не увидел". Можно в цифрах и уточните, как учитаювали всё то, что я написал раньше. Из того, что ранее я наблюдал, как для вас было непонятно существование мостика холода через цоколь, хотелось бы поподробнее изучить ваш расчёт, потому что нюансов там много.
А предложите какой вариант фундамента и в каких грунтовых условиях сравнить - там видно будет
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2020, 12:24
#518
dober


 
Регистрация: 12.10.2020
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Как я ТН и Пеноплексу больше верю чем вам
ТН и пеноплекс образцы из партий не проверяет, а я проверяю и хоть и потколхозному, но разницу могу увидеть, даже в процентном отношении.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Это вы исходите что характеристики могут от партии к партии значительно отличаться с чего то. Не думаю что в ТН дураки на производстве сидят и брак гонят
Думать или не думать это не велечины характеристик. И не только из за разницы, а из за того, о чем я уже говорил, эта методика не показывает долговечность.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Так вы не с того конца подходите. Вы подбирайте ЭППС нужной прочности под свои проектные нагрузки
Штаэ? Вы в какой-то нарнии живёте, люди используют то, что могут купить и выбор совсем не блльшой. По этому кое каким конструкторам, которые взялись за ушп, приходится в некоторых проектах участками или полностью целиком переходить на доу или что нибудь подобное.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
ИМХО, это самый экономный вариант и с точки экономии материалов и производства работ. - который позволяет исключить промерзание под подошвой незаглубленного фундамента. Это не про УШП, а вообще про утеплитель под подошвой
Вы опять уходите от ответа. Какой экономический эффект? Можно в кВт, можно в кубах газа на м2, хоть в чем нибудь вы эту величину можете назвать? И расчёт посмотреть бы.

Последний раз редактировалось dober, 26.10.2020 в 12:29.
dober вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2020, 12:32
#519
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
Можно в кВт, можно в кубах газа на м2,
Я не понимаю о чем вы. Экономия если и будет, то исключительно на стадии возведения, не эксплуатации

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
Штаэ? Вы в какой-то нарнии живёте, люди используют то, что могут купить и выбор совсем не блльшой. По этому кое каким конструкторам, которые взялись за ушп, приходится в некоторых проектах участками или полностью целиком переходить на доу или что нибудь подобное.
Это не аргумент. А если арматуры нет, то и использовать ее не будем?. А если бетона нет, сделаем УШП из глины?
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2020, 12:36
#520
dober


 
Регистрация: 12.10.2020
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
А предложите какой вариант фундамента и в каких грунтовых условиях сравнить - там видно будет
А пусть будет лента шириной 300мм утепленная с двух сторон 100мм и с утепленной отмосткой 100мм на ширину 1500мм. Утеплитель врутненней стороны ленты переходит в утеплитель полов 150мм . Стена 300мм гсб D500 и по ней 150мм утеплителя, который стыкуется с утеплителем цоколя.
Первый вариант имеет утепление подошвы, второй не имеет.
Обращаю внимание, лента в условии утеплена с двух сторон только лишь из за приближения теплоизолирюрующей оболочки к полностью замкнутой, как в ушп, чтобы не было потом претензий.
В доме пусть будет 23, на улице - 10 условно, чтобы потом было проще прикинуть на весь отопительный период.

Последний раз редактировалось dober, 26.10.2020 в 12:48.
dober вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2020, 12:40
#521
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
А пусть будет лента шириной 300мм утепленная с внешней стороны 100мм и с утепленной отмосткой 100мм. Полы 150мм утеплителя. Стена 300мм гсб D500 и по ней 150мм утеплителя, который стыкуется с утеплителем цоколя.
Грунты и нагрузки какие?
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2020, 12:46
#522
projectBP

Проектирование индивидуальных жилых домов
 
Регистрация: 27.07.2015
Липецк
Сообщений: 60


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Грунты и нагрузки какие?
Становится интересно. Отлучусь за попкорном (как раз обед).
projectBP вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2020, 12:59
#523
dober


 
Регистрация: 12.10.2020
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Грунты и нагрузки какие?
Грунт забыл и глубину заложения. Пусть будет лента малого заглубления от верха отмостки до подошвы 300мм и грунт на эту толщину песок мелкий, потому что обычно на такую толщину приходится подсыпать бОльшую часть участков, а ниже подошвы пошла супесь с какими нибудь усредненными характеристиками.
Нагрузки не имеют никакого значения, кроме случая, когда эппс под подошвой будет иметь значительную деформацию.
dober вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2020, 13:02
#524
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
Нагрузки не имеют никакого значения, кроме случая, когда эппс под подошвой будет иметь значительную деформацию.
Да вы что. А откуда уверенность лента 300мм заглубленная на 300мм нагрузку понесет?

И высота цоколя какая?
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2020, 13:22
#525
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,373


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
заглубленная на 300мм
Ну это конечно дичь, ну если конечно речь не о сарае идет.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2020, 13:25
#526
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765



Чего это дичь. Зачем заглублять фундамент сверх необходимого

Если грунт непучинистый и нагрузки в пределах расчтных - можно даже такую ленту не утеплять
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2020, 13:25
#527
dober


 
Регистрация: 12.10.2020
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Да вы что. А откуда уверенность лента 300мм заглубленная на 300мм нагрузку понесет?

И высота цоколя какая?
Мы сейчас не несущую способность ленты обсуждаем. Но если что у меня под домом у ленты ширина подошвы от 300 до 370мм. 370мм под центральной стеной, на которую опираются с двух сторон два уровня плит 7,2м и 4,8м. Это на пылеватой супеси, если что. Но для нас это не имеет никакого значения, нас интересует экономический эффект от пенопласта под подошвой.
Высота цоколя 450мм, на нем сбоку 100мм пенопласта от самой подошвы.
dober вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2020, 13:26
#528
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,373


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Чего это дичь. Зачем заглублять фундамент сверх необходимого
А как вы определяете необходимое заглубление?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2020, 13:29
#529
dober


 
Регистрация: 12.10.2020
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Ну это конечно дичь, ну если конечно речь не о сарае идет.
300мм это чисто для простоты сравнения. Я, вообще, не любитель мелких заглублений, могу аргументированно это обосновать, но не в этой теме.

----- добавлено через 59 сек. -----
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Чего это дичь. Зачем заглублять фундамент сверх необходимого

Если грунт непучинистый и нагрузки в пределах расчтных - можно даже такую ленту не утеплять
Не отвлекайтесь от главного, мы уже все утеплили, осталось посчитать разницу между вариантами.
dober вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2020, 13:31
#530
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,373


Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
могу аргументированно это обосновать, но не в этой теме.
Согласен, что можно обосновать либо положительные результат, либо отрицательный.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2020, 13:31
#531
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
Мы сейчас не несущую способность ленты обсуждаем.
грунтовые условия и нагрузки влияют на ширину ленты и следовательно на стоимость

Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
А как вы определяете необходимое заглубление?
по СП 22.

Минимальную ширину определяем под конструкцию наружной стены.

А дальше смотрим хватает ли несущей способности грунта - принимаем решении о заглублении/уширении фундамента. если УГВ позволяет конечно углублять

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
между вариантами.
ваш вариант пока высосан из пальца, пока не обосновали что несущей способности грунта под подошвой хватает
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2020, 13:33
#532
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,373


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
по СП 22.
Извините, но вы не шибко внимательно его читаете. Либо очень внимательно, но скрываете от нас промежуточные результаты)
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2020, 13:35
#533
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Извините, но вы не шибко внимательно его читаете. Либо очень внимательно, но скрываете от нас промежуточные результаты)
Вполне возможно. Некоторые результаты прикидываю в голове, это да. А что непонятно?
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2020, 13:35
#534
dober


 
Регистрация: 12.10.2020
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
ваш вариант пока высосан из пальца, пока не обосновали что несущей способности грунта под подошвой хватает
Начинаешь дурить голову?
dober вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2020, 13:37
#535
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
Начинаешь дурить голову?
Почему же. Просто как-то лихо вы взяли ленту 300мм и заглубленную на 300мм, всегда бы такие ленты подходили
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2020, 13:38
#536
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,373


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
А что непонятно?
Фундаменты глубиной заложения менее 500мм нужно считать по 1 группе предельных состояний. Я не про СП63, а про СП22. И знаете, может не всегда пройти.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2020, 13:43
#537
dober


 
Регистрация: 12.10.2020
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Почему же. Просто как-то лихо вы взяли ленту 300мм и заглубленную на 300мм, всегда бы такие ленты подходили
А они всегда подойдут, если нет плит перекрытия. С плитами 400мм на среднестатистических грунтах это обычное явление. Я написал какая у меня ширина ленты под 2 уровня плит при двустороннем опирании на супеси. Это лично мой дом лично мной спроектирован и построен, правда заглубление у него нормальное "полноценное" , но я же не написал, что у нас есть плиты, я ничего не написал, просто дал ширину.
Мы сейчас не это обсуждаем, а расчёт экономического эффекта.
dober вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2020, 13:45
#538
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Фундаменты глубиной заложения менее 500мм нужно считать по 1 группе предельных состояний.
Серьезно? А вот в п.5.1.9 СП22 про это почему то ничего не сказано
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2020, 13:45
#539
dober


 
Регистрация: 12.10.2020
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Серьезно? А вот в п.5.1.9 СП22 про это почему то ничего не сказано
Не отвлекайтесь от главной цели. Если вам для старта нужно увеличить ширину подошвы до 400мм, никаких проблем, я согласен, я только ЗА ж/б перекрытия. Пересчитать по пропорции под любую ширину не большая задача. Но расчёт хотелось бы видеть своими глазами.
dober вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2020, 13:46
#540
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
просто дал ширину.
Мы сейчас не это обсуждаем, а расчёт экономического эффекта.
Да нельзя без обоснованной ширины посчитать фундамент. Давайте с вашим заглубленным фундаментом сравним
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2020, 13:47
#541
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,373


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
А вот в п.5.1.9 СП22 про это почему то ничего не сказано
Если честно, в этом пункте столько всего не сказано, что на прямую касается расчетов.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2020, 13:49
#542
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Если честно, в этом пункте столько всего не сказано, что на прямую касается расчетов.
И...? С какой стати мы должны закрывать глаза на нормативный документ и слушать мнение кого-то в интернет?
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2020, 13:51
#543
dober


 
Регистрация: 12.10.2020
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Да нельзя без обоснованной ширины посчитать фундамент. Давайте с вашим заглубленным фундаментом сравним
Не нужно сравнивать несравнимое, сравниваем то, что задано. Пусть будет 400мм подошва, для одноэтажки с перекрытиями из палок это с кратным запасом.
Поехали!
dober вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2020, 13:54
#544
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,373


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
И...? С какой стати мы должны закрывать глаза на нормативный документ и слушать мнение кого-то в интернет?
Это самая большая проблема всех инженеров. Вот смотрим мы в указанный вами п.5.1.9 СП 22 и не понимаем как и что считать. Думали очень долго что делать. И придумали [сейчас открою страшную тайну]. И придумали - пользоваться другими пунктами СП.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2020, 13:56
#545
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
Не нужно сравнивать несравнимое, сравниваем то, что задано.
Я бы конечно посоветовал поднять какой-нибудь учебник по фундаментам или по экономике в строительстве.

Там как раз и сравнивается несравнимое - свайный фундамент с ленточным

----- добавлено через 44 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Это самая большая проблема всех инженеров. Вот смотрим мы в указанный вами п.5.1.9 СП 22 и не понимаем как и что считать. Думали очень долго что делать. И придумали [сейчас открою страшную тайну]. И придумали - пользоваться другими пунктами СП.
Ну вы то понимаете и сейчас мне неразумному откроете глаза?
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2020, 14:07
#546
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,373


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Ну вы то понимаете и сейчас мне неразумному откроете глаза?
Мне это не нужно.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2020, 14:09
#547
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765



Это называется пук в лужу.

Кто-то мне еще хотел объяснить про "дышащие стены"
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2020, 14:12
#548
VoVoRoNaLe

Конструктор
 
Регистрация: 29.10.2007
Сообщений: 157


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Ну вы то понимаете и сейчас мне неразумному откроете глаза?
Задача в другом. Отметить отсутствие у вас профильного образования и соответственно не способность решить задачу сравнения УШП с другими типами фундаментов.
VoVoRoNaLe вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2020, 14:13
#549
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от VoVoRoNaLe Посмотреть сообщение
Отметить отсутствие у вас профильного образования
вам диплом что ли предъявить?
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2020, 14:13
#550
VoVoRoNaLe

Конструктор
 
Регистрация: 29.10.2007
Сообщений: 157


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Кто-то мне еще хотел объяснить про "дышащие стены"
А про стены, пост доцента дочитали?

----- добавлено через 43 сек. -----
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
вам диплом что ли предъявить?
Интересно, где выпускают таких неквалифицированных кадров
VoVoRoNaLe вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2020, 14:15
#551
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765




пост? раздел прочитал.
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2020, 14:16
#552
dober


 
Регистрация: 12.10.2020
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Я бы конечно посоветовал поднять какой-нибудь учебник по фундаментам или по экономике в строительстве.

Там как раз и сравнивается несравнимое - свайный фундамент с ленточным
А я бы посоветовал не отвлекаться, а сделать расчет экономической выгоды от пенопласта под подошвой.
dober вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2020, 14:16
#553
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от VoVoRoNaLe Посмотреть сообщение
Интересно, где выпускают таких неквалифицированных кадров
Я думаю, был из лучших студентов

А в чем же неквалифицированность проявляется моя?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
А я бы посоветовал не отвлекаться, а сделать расчет экономической выгоды от пенопласта под подошвой.
да сделаю, сделаю. это не быстро. я же и сам не хочу необоснованные цифры предоставить.

Я вот не уверен что УШП окажется выгоднее
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2020, 14:18
#554
dober


 
Регистрация: 12.10.2020
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
вам диплом что ли предъявить?
Предъявите мне расчёт о котором мы с вами говорили
dober вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2020, 14:18
#555
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
Предъявите мне расчёт о котором мы с вами говорили
Какой?
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2020, 14:19
#556
dober


 
Регистрация: 12.10.2020
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Я вот не уверен что УШП окажется выгоднее
А я конкретно про ушп даже и ничего не говорил сейчас. Речь о пенопласте под подошвой, вернее от экономического эффекта от него.
dober вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2020, 14:20
#557
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
А я конкретно про ушп даже и ничего не говорил. Речь о пенопласте под подошвой.
т.е. ленту с пенопластом под подошвой тоже рассмотрим - ОК
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2020, 14:20
#558
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,373


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Это называется пук в лужу.
Я лишний раз убедился, что вы не компетентный человек, нахватавшийся верхушек. Пытаетесь, защитить своё решение, неся при этом чушь и не понимая этого.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2020, 14:21
#559
dober


 
Регистрация: 12.10.2020
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Какой?
Вы серьёзно?
dober вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2020, 14:22
#560
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Я лишний раз убедился, что вы не компетентный человек, нахватавшийся верхушек. Путаетесь, защитить своё решение, неся при этом чушь.
Опять демагогия с вашей стороны. Бейте меня ссылками на нормативы/учебники

----- добавлено через 55 сек. -----
Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
Вы серьёзно?
вы в прошедшем времени написали. поэтому подумал, может за мной какой старый должок
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2020, 14:26
#561
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,373


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Опять демагогия с вашей стороны. Бейте меня ссылками на нормативы/учебники
Демагог - это вы. Мне вас научить СП читать, или восполнить пробелы в ваших знаниях?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2020, 14:26
#562
dober


 
Регистрация: 12.10.2020
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Опять демагогия с вашей стороны. Бейте меня ссылками на нормативы/учебники

----- добавлено через 55 сек. -----


вы в прошедшем времени написали. поэтому подумал, может за мной какой старый должок
А тут никаких ссылок не нужно. Ширина подошвы 300мм на супеси это абсолютно нормально для одноэтажки с перекрытиями из бруса. Если бы вы хоть раз собрали нагрузки в таком проекте и если бы вы знали примерный диапазон сопротивления супеси, чтобы прикинуть среднее, у вас бы не было вопросов. А так вопросы у других, только уже к вашей компетентности. Но сейчас не это главное.
dober вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2020, 14:29
#563
VoVoRoNaLe

Конструктор
 
Регистрация: 29.10.2007
Сообщений: 157


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
А в чем же неквалифицированность проявляется моя?
в етом:
Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Пытаетесь, защитить своё решение, неся при этом чушь и не понимая этого.
VoVoRoNaLe вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2020, 14:34
#564
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Мне вас научить СП читать, или восполнить пробелы в ваших знаниях?
Да, прошу, научите. Честно хочу понять где я по вашему заблуждаюсь

Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
Ширина подошвы 300мм на супеси это абсолютно нормально для одноэтажки с перекрытиями из бруса.
ну да, скорее всего

Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
и если бы вы знали примерный диапазон сопротивления супеси, чтобы прикинуть среднее, у вас бы не было вопросов.
а еще я хорошо представляю как зависит несущая способность от глубины заложения. вот поэтому и обращаю на это внимание
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2020, 14:37
1 | #565
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,373


П. 5.6.9 говорит о том, что фундамент, заглубленный менее чем на 0,5м, нужно считать по несущей способности. Если речь пойдет о том, что условия прочности не будут выполняться, то последствия будут не очень хорошие.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2020, 14:43
#566
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
П. 5.6.9 говорит о том, что фундамент, заглубленный менее чем на 0,5м, нужно считать по несущей способности. Если речь пойдет о том, что условия прочности не будут выполняться, то последствия будут не очень хорошие.
там же про пол подвала написано.

хотя логика понятна

Спасибо за точное указание

Кстати в старой литературе иногда упоминается минимальная глубина заглубления 0,5 метра

Последний раз редактировалось MAG37, 26.10.2020 в 14:49.
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2020, 15:18
#567
Nikst50

строительство
 
Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 367


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
я обсуждал? А кто это? Лысый накачаный?
Да нет, на аватарке не лысый, но накачанный...)

Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
методику ГОСТа и последующую интерполяцию вы не признаете?
Вы интерполяцию с экстраполяцией перепутали...) Да и в ГОСТе про ЭППС без нагрузки, наверное

Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
А как вы тогда предлагает такие испытания делать - ждать 50 лет?
Учёные очень хорошо знают, как это делается за более короткий период.)
Это я уточнил, чтоб заполнить антракт. Извините...)
Nikst50 вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2020, 15:19
#568
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Кстати в старой литературе иногда упоминается минимальная глубина заглубления 0,5 метра
Offtop: Что по новее нет.
Вложения
Тип файла: docx 3-3.docx (598.7 Кб, 34 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2020, 15:26
#569
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от Nikst50 Посмотреть сообщение
Да нет, на аватарке не лысый, но накачанный...)
только такого знаю
https://www.youtube.com/channel/UCEV...cyzqcWMswzooug

Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Offtop: Что по новее нет.
я вот СНиП 83 года поднял - не нашел там ничего про минимальную глубину заложения, ни про проверку грунта на прочность. Возможно, в формуле R это уже учтено
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2020, 15:41
#570
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
я вот СНиП 83 года поднял - не нашел там ничего про минимальную глубину заложения, ни про проверку грунта на прочность.
Там к 83 году Пособие было, и про подвал та же бодяга в п. 2.176.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2020, 15:56
#571
Nikst50

строительство
 
Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 367


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
только такого знаю
Да он и не обидится, что Вы его не знаете... Поиском на ФХ быстро находится, в гугле - два слова "Земсков строитель" и познакомитесь...)
Nikst50 вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2020, 15:59
#572
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Умели раньше нормально формулировать
Это из справочника проектировщика 1964
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_9.png
Просмотров: 54
Размер:	28.7 Кб
ID:	231291  
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2020, 15:59
#573
dober


 
Регистрация: 12.10.2020
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
а еще я хорошо представляю как зависит несущая способность от глубины заложения. вот поэтому и обращаю на это внимание
Всё таки вы не представляете что такое одноэтажка с перекрытиями из бруса и какие нагрузки у неё на основание. Объясняю популярно на пальцах, к нагрузке на погонный метр стены каркасника нужно добавить, грубо, пол тонны. Запас кратный. Вы, похоже, никогда не проектировали малоэтажку, только на форуме обсуждали

Я напомню участникам разговора, что вопрос стоит не о глубине заложения или ширине ленты, а о экономическом эффекте от пенопласта под подошвой. Пример был приведён из расчёта максимального приближения двух вариантов, ведь полнозаглубленную ленту никто не догадается утеплять под подошвой.

Последний раз редактировалось dober, 26.10.2020 в 16:07.
dober вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2020, 16:20
#574
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,798


А как "УШП" расшифровывается?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2020, 16:28
#575
oleg_ua


 
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А как "УШП" расшифровывается?
должна бы называться как-то похоже на "ребристая фундаментная плита", но пока называется "утепленной шведской плитой". Смею предположить, что бывают и неутепленные "шведские плиты".

Шведы вообще-то молодцы: трубный ключ "шведка", "шведская стенка", вот и до фундаментов добрались.

Последний раз редактировалось oleg_ua, 26.10.2020 в 16:38.
oleg_ua вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2020, 16:37
#576
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,798


Цитата:
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
называется "утепленной шведской плитой"
Так надо в первоисточнике посмотреть: что вдруг они применяют такие решения?
Какие грунты, какой климат, условия эксплуатации? Это же не дачный домик.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2020, 16:45
#577
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Так надо в первоисточнике посмотреть: что вдруг они применяют такие решения?
Какие грунты, какой климат, условия эксплуатации? Это же не дачный домик.
Все что есть.

Климат - Скандинавия
Условия эксплуатации - жилые дома постоянного проживания

Применяют такие решения думаю потому что экономически оправдано у них получается
Получается ловко и быстро https://www.youtube.com/watch?v=kLTFRJwmTDo
Вложения
Тип файла: pdf УШП Dorocell.pdf (607.6 Кб, 28 просмотров)
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2020, 16:47
#578
oleg_ua


 
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435


Бахил,
Шведский язык достаточно экзотичен для нас.
Коллективный разум пока осилил перевод рекомендаций компании "Дороселл" по устройству таких фундаментов. Перевод норм, на которые ссылаются разработчики решения, пока не выполнен. Да и кому оно уперлось, если основная масса коттеджей строится, в лучшем случае, по эскизникам.

----- добавлено через ~9 мин. -----
MAG37, а немцы типа венец эволюции? От куда к нам приличная часть гомеопатии прет? Самый главный гомеопат кто по национальности? Так что, теперь гомеопатией лечится будем?
oleg_ua вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2020, 16:58
#579
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
MAG37, а немцы типа венец эволюции?
может вы и в немецком автопроме сомневаетесь?
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2020, 17:08
#580
oleg_ua


 
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
может вы и в немецком автопроме сомневаетесь?
"немецкий автопром" - это просто бренд такой.
Давайте ближе к теме:
1. зачем между основанием и подошвой фундамента необходим слой утеплителя?
2. почему такое решение фундамента, до сих пор не отражено в наших нормах, если в других странах оно применяется десятки лет и все довольны?

Может вам для принятия решения при проектировании достаточно рекламного буклета и ютуба, мне нет.
oleg_ua вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2020, 17:13
#581
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
1. зачем между основанием и подошвой фундамента необходим слой утеплителя?
что бы исключить промерзание грунта под подошвой фундамента

Цитата:
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
2. почему такое решение фундамента, до сих пор не отражено в наших нормах, если в других странах оно применяется десятки лет и все довольны?
так в нормах конкретные решения фундаментов думаю в любых нормах не отражены
а возможность использования слоя утеплителя под подошвой разрешено - я приводил ссылку из СП22


Цитата:
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
"немецкий автопром" - это просто бренд такой.
а вот тут я поспорил как имеющий опыт
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2020, 17:14
#582
projectBP

Проектирование индивидуальных жилых домов
 
Регистрация: 27.07.2015
Липецк
Сообщений: 60


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
может вы и в немецком автопроме сомневаетесь?
Ухах и тут машинки пошли.
Сейчас ещё дорожные нормы подтянутся

Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
я приводил ссылку из СП22
Ага. Добавили био- влаго стойкие плиты (в скобочках пункта 8.7) в последнюю редакцию и всё.
projectBP вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2020, 17:14
#583
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
Может вам для принятия решения при проектировании достаточно рекламного буклета и ютуба, мне нет.
да и мне нет. а вот применение ЭППС я вполне допускаю
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2020, 17:19
#584
oleg_ua


 
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
что бы исключить промерзание грунта под подошвой фундамента
а если грунт промерзнет под утеплителем?
oleg_ua вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2020, 17:21
#585
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
а если грунт промерзнет под утеплителем?
согласно теплотехнического расчета не промерзнет. Сразу скажу, я эти температурные поля, считать не умею
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2020, 17:21
#586
projectBP

Проектирование индивидуальных жилых домов
 
Регистрация: 27.07.2015
Липецк
Сообщений: 60


Цитата:
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
а если грунт промерзнет под утеплителем?
Очевидно же - бахаем больше утеплителя
Правда там никто не морочится промерзает он или нет. В узлах доросела сказано 100мм. значит 100 мм.

Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
я эти температурные поля, считать не умею
Не стоит огорчаться. В энтом деле, похоже, ваще мало что считают.

А еслиб кто считал - то могли бы придти к тому что он (утеплитель) под ребрами и вовсе не играет важной "теплоизолирующей" роли. (Это к вашим боданиям с dober`ом)
projectBP вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2020, 17:23
#587
oleg_ua


 
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
согласно теплотехнического расчета не промерзнет. Сразу скажу, я эти температурные поля, считать не умею
а если просто отмостку утеплить?
не городить кучу всего, а сделать обычный мелкий ленточный фундаментишко и просто утеплить отмостку?
oleg_ua вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2020, 17:28
#588
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Можно и так. Но не всегда это лучший вариант. А если здание неотапливаемое (или, например, столбы для веранды), то пожалуй и единственное

Еще в случае облицовки кирпичем, утепление отмостки не так и просто сделать просто
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2020, 17:32
#589
oleg_ua


 
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435


для здания без подвала утеплить цоколь на пол-метра ниже отмостки и саму отмостку. Полы по грунту утеплить тоже. Теплопотери через пол небольшие. И хоть 500 мм утеплителя в пол влепи, хозяин дома в платежке за газ не заметит ощутимого прироста. Но вот после строительства ушп, денег на нормальные окна и утеплитель на крыше у него может и не остаться.
oleg_ua вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2020, 17:38
#590
Nikst50

строительство
 
Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 367


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
возможность использования слоя утеплителя под подошвой разрешено
На время зимовки малозаглублённой плиты не помешают 5 см ЭППС, конечно...
Кроме этого в первый год снег поможет, а во второй - закрытый контур коробки.)

Дальше судьба подкладки из тонкого ЭППС никого не интересует, а вот 10 см и более под МЗФ могут сделать "харакири" Вашему дому.
Поэтому вопросы и задаём и пытаемся помочь самостройщикам разобраться в условиях "упрощёнки"...
Nikst50 вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2020, 17:38
#591
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
для здания без подвала утеплить цоколь на пол-метра ниже отмостки и саму отмостку.
можно, но кинуть ЭППС под подошву еще проще. Да и при высоком цоколе делать полы по грунту смысла нет

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Nikst50 Посмотреть сообщение
а вот 10 см и более под МЗФ могут сделать "харакири" Вашему дому.
а что они могут? ну просядет пусть на 10%. так и грунт просядет
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2020, 17:46
#592
oleg_ua


 
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435


а если не просядет? характеристики утеплителя и грунта отличаются, с чего бы им работать совместно?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
можно, но кинуть ЭППС под подошву еще проще.
как утеплитель под подошвой защищает грунт под подошвой от промерзания, холод же к дому как бы сбоку подбирается?
oleg_ua вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2020, 17:49
1 | 1 #593
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Так надо в первоисточнике посмотреть: что вдруг они применяют такие решения?
Это предложение одной из частных компаний. Просто люди хотят заработать, вот придумали товар - теперь продают. Распространенность УШП сильно преувеличена по причине неудержимого желания продать как можно больше пенополистирола в России. Компания, на которую молятся в секте УШП - Dorocell. Наличие большого количество утеплителя в конструкции фундамента объясняется (компанией Dorocell) тем, что этот фундамент применяется не сам по себе, а в концепции энергоэффективного дома. Комплексное решение задачи (также предлагается Dorocell) состоит не только в фундаментной части, но и в надземной. Многие европейцы интересуются темой минимальных эксплуатационных затрат, даже не смотря на повышенное строительные затраты, потому тема УШП находит у них некоторый отклик. Кроме того европейцы достаточно обеспечены, чтобы реализовывать такие свои "хотелки". Конечно УШП компанией Dorocell применяется не бездумно. Выполняется проектирование в каждом конкретном случае. Проектированием занимаются специалисты. Равно как и монтажом.

УШП в России. О то, что это часть энергоэффективного дома - забыли напрочь. УШП и окна в пол - норма в России. Утепление в фундаменте 200 мм и 100 мм на стенах - норма для России. Проектированием УШП никто не занимается. Существует пару картинок, которые маркетинговыми отделами производителей пенополистирола выдаются за исчерпывающие пособие по проектированию УШП. На грунтовые условия при строительстве УШП - никто не смотрит и не задумывается. Маркетинг говорит, что УШП не зависит от грунтовых условий. Нагрузки УШПистов также не волнуют. Под легкие дома у них ребра 200 мм, под тяжелые - 300 мм, на этом учет нагрузок закончен. Активно распространяется ложная информация об экономической эффективности УШП, якобы этот фундамент дешевле конкурентов. Хотя это выглядит абсолютно абсурдным утверждением, поскольку нормальному фундаменту не требуется 200 мм утеплителя по всей площади дома. Даже грубый сравнительный анализ показывает, что МЗЛФ будет выгоднее раза в 2.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2020, 18:01
#594
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
а если не просядет? характеристики утеплителя и грунта отличаются, с чего бы им работать совместно?

----- добавлено через ~2 мин. -----

как утеплитель под подошвой защищает грунт под подошвой от промерзания, холод же к дому как бы сбоку подбирается?
А зачем вам совместная работа грунта и утеплителя?

Там под подошвой утеплитель с вылетом уложен. Причем 50мм
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2020, 18:06
#595
oleg_ua


 
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435


"Институт пассивного дома" тому в пример. Один из основателей этой движухи - швед. Там утепляют все, к чему могут дотянуться. На сколько я знаю, если твой дом прошел сертификацию этого самого института, то ты имеешь право на некоторые поблажки. У нас же - частичное заимствование этой идеи, так как минимальное число заказчиков сможет построить пассивный дом по канону, тем более что государству на эти потуги пофиг.

----- добавлено через ~8 мин. -----
MAG37, в "библии" пенополистирол под плитой - это опалубка, позволяющая легко и не ползая по грязи выполнить это плиту. По-немецки аккуратно не заказав при этом лишнего бетона.
Если, анализируя тепловые поля" мы под полы закладываем 300 мм утеплителя, то сколько же утеплителя должно быть на крыше?
Теплотехнический расчет пола нас учит, что в "середине" здания утеплитель не нужен вообще. В разрезе темы УШП теплотехнический расчет не правильный?
oleg_ua вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2020, 18:15
#596
Nikst50

строительство
 
Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 367


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
грубый сравнительный анализ показывает, что МЗЛФ будет выгоднее раза в 2
Так, согласно СТО Пеноплэкса, там под лентами тоже ЭППС или нет? Уточните...
Nikst50 вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2020, 18:18
#597
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,798


Забыли про существенный девайс: тепловой насос.
Цитата:
С погонного метра грунтового контура тепловой насос может извлечь в среднем от 30 до 60 Вт тепловой энергии, в зависимости от климатической зоны и типа грунта. 10 кВт тепловому насосу потребуется 400 метровый контур, уложенный на участке площадью 400 м2. Стоимость теплового насоса с грунтовым контуром составляет порядка 500000 руб.
В странах Европы, а также в США и Японии, теплонасосные установки достаточно распространены — в Швеции их более полумиллиона, а в Японии и США (в особенности в штате Орегон) — несколько миллионов.
Испаритель в грунте, поэтому и нужен утеплитель.
Никто же не включает сплит с широко открытыми окнами.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2020, 18:20
#598
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от Nikst50 Посмотреть сообщение
Так, согласно СТО Пеноплэкса, там под лентами тоже ЭППС или нет? Уточните...
Вы же наверное уже посмотрели.
Под неотапливаемыми зданичм под лентой

Один ранее упоминавшийся здесь конструктор такое решение закладывает и под отапливаемые здания в определеннвх случая
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2020, 18:31
#599
projectBP

Проектирование индивидуальных жилых домов
 
Регистрация: 27.07.2015
Липецк
Сообщений: 60


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Забыли про существенный девайс: тепловой насос.

Испаритель в грунте, поэтому и нужен утеплитель.
Никто же не включает сплит с широко открытыми окнами.
Точняк. Если готов на систему с этим насосом то и метр эппс можно пихать и траты будут незаметны
projectBP вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2020, 18:38
#600
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765




Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Стоимость теплового насоса с грунтовым контуром составляет порядка 500000 руб.
500 т.р. это наверное докризисные цифры. Я прикидывал стоимость ТН воздух-воздух - так меньше миллиона не получалось
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2020, 19:01
#601
gofra


 
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 1,074


Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
экономическом эффекте от пенопласта под подошвой
Эффект есть, полы по грунту: по крайней зоне надо 100мм утеплителя, он в советский норматив 12,5 лет окупается. По остальным меньше, но надо смотреть весь состав пола на теплоусвояемость.
Цитата:
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
"Институт пассивного дома"
Для моей области, по сп50, надо 150мм утеплителя.
Делаю 200мм, последние 50мм будут покупаться, за счет снижения теплопотерь 50лет.
Делаю 250мм, срок окупаемости последних 50мм 150лет, что в трое превышает долговечность утеплителя.
"Это снижает зависимость от энергоресурсов" тоже бред, т.к. производство и логистика утеплителя энергоемкое мероприятие.
gofra вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2020, 19:05
| 1 #602
Nikst50

строительство
 
Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 367


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Вы же наверное уже посмотрели.
Под неотапливаемыми зданичм под лентой
Здесь многие кое-чего посмотрели (на ФХ давно эти темы трут). Но сомнения одолевают, а у застройщиков ваще крышу рвёт - замачиво,
но что дальше...
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
а что они могут? ну просядет пусть на 10%. так и грунт просядет
Так проседает неравномерно, как говорит Саша Земсков и может порвать плитную часть, а там ТП...
Вы вот агрессивно оппонируете, а многие здесь не против МЗФ, особенно в условиях России.
Задача исключить или уменьшить риски, связанные с ЭППС под длительной нагрузкой, а возможно, усовершенствовав МЗФ, предложим российский вариант (УРП)...,
разработаем СП и может быть это всех устроит.
Nikst50 вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2020, 20:11
#603
dober


 
Регистрация: 12.10.2020
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Все что есть.

Климат - Скандинавия
Условия эксплуатации - жилые дома постоянного проживания

Применяют такие решения думаю потому что экономически оправдано у них получается
Получается ловко и быстро https://www.youtube.com/watch?v=kLTFRJwmTDo
Дома на этих ушп палки с плёнками. Абы втюхать что нибудь дурням.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
может вы и в немецком автопроме сомневаетесь?
Очень ожидаемый аргумент, достоин доски почёта форумхауса.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
что бы исключить промерзание грунта под подошвой фундамента
А раньше он всегда промерзал, когда туда пенопласт не пхали?

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
а возможность использования слоя утеплителя под подошвой разрешено
Приведи лучше не дырку в наших нормах, которые не особо совершенны, а конкретный документ, который разработан для использования пенопласта в несущих конструкциях. Мы тут не на форуме адвокатов, задача не дырки и лазейки выискивать.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
а вот тут я поспорил как имеющий опыт
С этим на форумхаусе, пожалуйста нахрен, там такие разговоры любят, а ещё про самолёты, дороги, обувь, врачей, возраст, медецину и т д. Как только больше ответить нечего, так сразу и начинается.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
согласно теплотехнического расчета не промерзнет.
Может промерзнуть легко, особенно с таким утеплением отмостки, как в рисунке T001. Убираешь утепление отмостки и получаешь промерзание грунта под утепленной подошвой. И какие из этого можно сделать выводы? А такие что от промерзания грунта под подошвой защищает утепление отмостки, а не утепление под подошвой.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Сразу скажу, я эти температурные поля, считать не умею
Так чего сразу не сказал, как же ты теплопотери считать собираешься? Я же говорил, что там изотермы строить нужно.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
можно, но кинуть ЭППС под подошву еще проще. Да и при высоком цоколе делать полы по грунту смысла нет
Проще не равно правильнее. Кинуть пенопласт это тупее
Хоть при каком цоколе, цоколь и полы утепляются, в не зависимости от их конструкции. Опять какие-то тупые аргументы.

----- добавлено через ~8 мин. -----
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
а что они могут? ну просядет пусть на 10%. так и грунт просядет
10% это уже трещины. Грунт-то тут при чем, и почему он просядет? Или это как в детском саду, типа я ковыряюсь ручкой в носу, потому что Колька тоже ковыряется?

----- добавлено через ~24 мин. -----
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Там под подошвой утеплитель с вылетом уложен. Причем 50мм
Похоже с представлением изотерм вообще проблема, а я-то сразу не понял, почему человек не может понять где находится мостик холода. А тут не в наблюлательности дело, тут просто нулевое понятие элементарных вещей.

----- добавлено через ~1 ч. -----
Цитата:
Сообщение от gofra Посмотреть сообщение
Эффект есть, полы по грунту: по крайней зоне надо 100мм утеплителя, он в советский норматив 12,5 лет окупается. По остальным меньше, но надо смотреть весь состав пола на теплоусвояемость.
Тут как бы речь вообще о другом, а не об окупаемости и полы тут не при чем. Вопрос о размере экономического эффекта от пенопласта под самой подошвой, когда все остальное утеплено неразрывной оболочкой. Вот та полосочка 300-400мм в самом низу. При чём заглубление 300мм, которое я задал играет за этот эффект, т. к. чем глубже, тем он меньше, но по опыту знаю, что нужно заранее исключать будущие претензии.
Правда уже понял, что от Мага мы врядли дождёмся расчёта, разве что он к кому нибудь обратится за помощью.

Последний раз редактировалось dober, 26.10.2020 в 20:27.
dober вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2020, 08:49
#604
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,798


УШП это не фундамент - это тёплые полы.
С этой точки зрения всё логично.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2020, 10:07
#605
dober


 
Регистрация: 12.10.2020
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
УШП это не фундамент - это тёплые полы.
С этой точки зрения всё логично.
Прикол в том, что даже в этом случае ушп имеет косяк. Оптимальная рекомендованная системодержателями толщина стяжки тёплого пола 65-70мм. При толщине 100мм инерционность нагревательного элемента увеличивается на 40-50%, т. е. реакция такого элемента на действия автоматики в полтора раза медленнее, тогда как и стяжка рекомендованной толщины бывает не успевает нормально съреагировать на изменения. Это тупо какой-то слонопотам, которым невозможно управлять. При этом рекламные лозунги маркетологов о том, что ушп за счёт этих добавочный 30мм делает инерционным даже каркасный дом лживы, достаточно посчитать массу конструкций каменного инерционного дома (кроме стяжки) и сравнить её с массой добавочный 30мм к стандартной стяжке. Разница в 10 раз.
Ушепе ущербна с любой стороны, это конструкция которая пропогандируется ради заработка производителей пенопласта и за одно строителей, которые эту дрянь строят. А что ещё можно было ожидать, если её родитель производитель пенопласта? А создатель нашего смешного СТО технониколь?

Последний раз редактировалось dober, 27.10.2020 в 10:13.
dober вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2020, 11:45
#606
gofra


 
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 1,074


Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
Прикол в том, что даже в этом случае ушп имеет косяк. Оптимальная рекомендованная системодержателями толщина стяжки тёплого пола 65-70мм. При толщине 100мм инерционность нагревательного элемента увеличивается на 40-50%, т. е. реакция такого элемента на действия автоматики в полтора раза медленнее, тогда как и стяжка рекомендованной толщины бывает не успевает нормально съреагировать на изменения. Это тупо какой-то слонопотам, которым невозможно управлять. При этом рекламные лозунги маркетологов о том, что ушп за счёт этих добавочный 30мм делает инерционным даже каркасный дом лживы, достаточно посчитать массу конструкций каменного инерционного дома (кроме стяжки) и сравнить её с массой добавочный 30мм к стандартной стяжке. Разница в 10 раз.
Ушепе ущербна с любой стороны, это конструкция которая пропогандируется ради заработка производителей пенопласта и за одно строителей, которые эту дрянь строят. А что ещё можно было ожидать, если её родитель производитель пенопласта? А создатель нашего смешного СТО технониколь?
Прикол в том... прочитайте для начала Богословский, Сканави "отопление", а так ваши рассуждения на уровне обывателя.
gofra вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2020, 12:06
#607
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Итак обещанный расчет МЗФЛ и сравнение у УШП.
Делал на скорую руку, можете пинать от души/

Целью расчета не было показать точные цифры (все равно толком не посчитаю), а показать что УШП имеет сопоставимую стоимость с тем же МЗФЛ

Возьмем дом 10х10=100м2
Стоимость УШП понятна – 7т.р./м2 под ключ и это получается 700 т.р.
В объем входит канализация, утепленная отмостка (0.6м), теплый пол, разводка водопровода.
Дренаж учитывать не будем.
Используется труба PEЧ 20мм. Шаг укладки – 20см и расход 5п.м./1м2


В варианте МФЗЛ берем фундамент с центральной несущей стеной
Получаем 50 погонных метров фундамента

Конструкцию фундамента примем – ленту 30см заглубление, 45 см сверку, ширина 400мм

Проверим несущую способность грунта. Примем нагрузку на внешнюю стену – 2тн/п.м.

2тн/п.м. – при ширине фундамента 400мм, это нагрузка 50 кПа.
Несущая способность суглинка на глубине 30 см, думаю будет в районе 125 кПа – с запасом проходит.
Можно даже сделать ширину ленту 300мм.

Ни сам расчет во вложении
Вложения
Тип файла: pdf ДВГ.pdf (127.2 Кб, 30 просмотров)
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2020, 12:20
#608
projectBP

Проектирование индивидуальных жилых домов
 
Регистрация: 27.07.2015
Липецк
Сообщений: 60


Не тот расчет-то )
Речь шла об том сколько выгоды добавляет в экслуатации пенка под рёбрами.
Т.е. на кой ляд там утеплитель. Целесообразность оного с учетом "минимизации" теплопотерь.
projectBP вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2020, 12:24
#609
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от projectBP Посмотреть сообщение
Не тот расчет-то )
Речь шла об том сколько выгоды добавляет в экслуатации пенка под рёбрами.
Т.е. на кой ляд там утеплитель. Целесообразность оного с учетом "минимизации" теплопотерь.
Ну сколько раз мне нужно повторить. - нет никакого экономического эффекта на этапе эксплуатации (от снижения теплопотерь) и быть не может.

А уж при газовом отоплениями вопросами утепления можно вообще особо не заморачиваться - любых ограждающих конструкций (некоторые до сих пор верят что кирпич теплее и тепло в доме зависит от материала стен)

Последний раз редактировалось MAG37, 27.10.2020 в 12:30.
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2020, 12:46
#610
projectBP

Проектирование индивидуальных жилых домов
 
Регистрация: 27.07.2015
Липецк
Сообщений: 60


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Ну сколько раз мне нужно повторить. - нет никакого экономического эффекта на этапе эксплуатации (от снижения теплопотерь) и быть не может.
Вот и многие не понимают зачем оно там тогда.
projectBP вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2020, 12:51
#611
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от projectBP Посмотреть сообщение
Вот и многие не понимают зачем оно там тогда.
Зато те кто строит, думаю, отлично понимают выгоды (экономию) на этапе строительства
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2020, 12:53
#612
projectBP

Проектирование индивидуальных жилых домов
 
Регистрация: 27.07.2015
Липецк
Сообщений: 60


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
отлично понимают выгоды (экономию) на этапе строительства
Поясните.
Как наличие допматериала может давать выгоду? Когда пенку в магазине покупают - за него продавцы приплачивают что ли?

Понятно если строитель за укладку ничегоневесящего пластика с воздухам деньги берёт как за засыпку. Строителю профит.
Но кому тогда экономия?
projectBP вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2020, 12:58
#613
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от projectBP Посмотреть сообщение
Поясните.
Как наличие допматериала может давать выгоду? Когда пенку в магазине покупают - за него продавцы приплачивают что ли?
Вы как-то странно подходите к вопросу.

Вот я потребитель (застройщик). Мне выдают под мой проект 2 варианта фундамента с равнозначными техническими характеристиками.

Пусть вариант А стоит 700 т.р., а вариант Б 600 т.р.

Я выберу вариант Б, и мне как-то до лампочки что там пенопласта больше чем нужно

Цитата:
Понятно если строитель за укладку ничегоневесящего пластика с воздухам деньги берёт как за засыпку. Строителю профит.
Но кому тогда экономия?
Вот поэтому проектировщиков к экономическим расчетам лучше не подпускать
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2020, 13:04
#614
projectBP

Проектирование индивидуальных жилых домов
 
Регистрация: 27.07.2015
Липецк
Сообщений: 60


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Пусть вариант А стоит 700 т.р., а вариант Б 600 т.р.
подождите. как японял вариат Б за 600 это классическая УШП.
Давайте уберём из под ребёр утеплитель. и ещё на этот же слой утеплитеь под полами.
Дороже станет что ли?

ещё как вариант заменить утеплитель под ребрами на бетон. всяко ребро станет выше (жестче). Это только но пользу. Бетон тоже дешевле эппс.
projectBP вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2020, 13:08
#615
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от projectBP Посмотреть сообщение
подождите. как японял вариат Б за 600 это классическая УШП.
Давайте уберём из под ребёр утеплитель. и ещё на этот же слой утеплитеь под полами.
Дороже станет что ли?
Да без разницы какой вариант Б, совсем не обязательно это будет УШП. Считать и сравнивать надо. А не на пенопласте зацикливаться.

Давайте, без проблем. Но это будет уже вариант B. - его надо просчитывать и предлагать застройщику.

----- добавлено через 42 сек. -----
Цитата:
Сообщение от projectBP Посмотреть сообщение
Бетон тоже дешевле эппс.
где же он дешевле то?

Последний раз редактировалось MAG37, 27.10.2020 в 13:30.
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2020, 13:23
| 1 #616
dober


 
Регистрация: 12.10.2020
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от gofra Посмотреть сообщение
Прикол в том... прочитайте для начала Богословский, Сканави "отопление", а так ваши рассуждения на уровне обывателя.
У меня рассуждения на уровне постоянного пользователя, а вы теоретически можете хоть кого читать и потом хоть как умничать.
Система ТП очень инерционна, а в некоторых случаях просто неповоротлива и это при толщине стяжки 70мм. Увеличивая толщину до 100мм эта хрень, вообще перестаёт корректно отзываться на любые изменения. 65-70мм рекомендуются не просто так.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Итак обещанный расчет МЗФЛ и сравнение у УШП.
Делал на скорую руку, можете пинать от души/

Целью расчета не было показать точные цифры (все равно толком не посчитаю), а показать что УШП имеет сопоставимую стоимость с тем же МЗФЛ

Возьмем дом 10х10=100м2
Стоимость УШП понятна – 7т.р./м2 под ключ и это получается 700 т.р.
В объем входит канализация, утепленная отмостка (0.6м), теплый пол, разводка водопровода.
Дренаж учитывать не будем.
Используется труба PEЧ 20мм. Шаг укладки – 20см и расход 5п.м./1м2


В варианте МФЗЛ берем фундамент с центральной несущей стеной
Получаем 50 погонных метров фундамента

Конструкцию фундамента примем – ленту 30см заглубление, 45 см сверку, ширина 400мм

Проверим несущую способность грунта. Примем нагрузку на внешнюю стену – 2тн/п.м.

2тн/п.м. – при ширине фундамента 400мм, это нагрузка 50 кПа.
Несущая способность суглинка на глубине 30 см, думаю будет в районе 125 кПа – с запасом проходит.
Можно даже сделать ширину ленту 300мм.

Ни сам расчет во вложении
Я с кем, вообще, разговаривал вчера? Нахрена этот расчёт, если разговор был о совсем другом? Это уже реально какой-то детский сад пошёл. У меня за некоторое время начало появляться ощущение что среди пропагандистов ушп и всякого остального мусора, вообще, адекватных практически нет.
Была бы моя воля, я за такое неадекватное ведение дискуссии банил бы навсегда, чтобы форум в помойку не превращался.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Ну сколько раз мне нужно повторить. - нет никакого экономического эффекта на этапе эксплуатации (от снижения теплопотерь) и быть не может.

А уж при газовом отоплениями вопросами утепления можно вообще особо не заморачиваться - любых ограждающих конструкций (некоторые до сих пор верят что кирпич теплее и тепло в доме зависит от материала стен)
Ну так а нахрена тогда сунуть под фундамент материал, который для этого не предназначен и который как минимум увеличивает риски и создаёт вопросы в расчете? Нет смысла, значит не нужно это делать, а тут одни сделали, а другие обсуждают, как это посчитать. Это нужно не считать, это просто не нужно делать. Без обоснования решение не принимается, особенно рискованное и проблемное.

----- добавлено через 57 сек. -----
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Зато те кто строит, думаю, отлично понимают выгоды (экономию) на этапе строительства
В цифрах, пожалуйста. Надоело уже слушать пустотрёп.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Вы как-то странно подходите к вопросу.

Вот я потребитель (застройщик). Мне выдают под мой проект 2 варианта фундамента с равнозначными техническими характеристиками.

Пусть вариант А стоит 700 т.р., а вариант Б 600 т.р.

Я выберу вариант Б, и мне как-то до лампочки что там пенопласта больше чем нужно



Вот поэтому проектировщиков к экономическим расчетам лучше не подпускать
Обоснуй применение пенопласта под подошвой или свали назад на форумхаус, там таких балаболов любят.

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
где же он дешевле то?
А на РБУ он дешевле. Где бы не заказал, будет дешевле, чем эппс. Тягают эту байку уже из года в год, что эппс дешевле бетона.

Последний раз редактировалось dober, 27.10.2020 в 13:43.
dober вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2020, 13:54
#617
projectBP

Проектирование индивидуальных жилых домов
 
Регистрация: 27.07.2015
Липецк
Сообщений: 60


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
где же он дешевле то?
где угодно. Куб эппс карбоний что-то там - 4600
Бетон В7.5 - 2100-2400. (по местным прайсам).

Кашн везти куб бетона неудобняк. Но это смотря как к организации процесса подходить. Да и под домом подготовки толщ.10 см. в 5-7 кубов может легко поместиться.
projectBP вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2020, 13:54
#618
dober


 
Регистрация: 12.10.2020
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Проверим несущую способность грунта. Примем нагрузку на внешнюю стену – 2тн/п.м.
Высший пелаташ. А давай примем 1тн/п.м., а может давай примем 8тн/п.м.?
dober вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2020, 14:01
#619
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от projectBP Посмотреть сообщение
где угодно. Куб эппс карбоний что-то там - 4600 за куб. бетон В7.5 - 2100-2400. (по местным прайсам).
Смотрю на сайте ТН - 4,2 т.р. куб - это самый дешовый. пусть ваша цена будет

А бетон еще и привезти надо и уложить. У нас B7.5 - цена на РБУ 3,4 т.р. + 500 руб/м3 перевозка минимум. Ну и за укладку строители денег возьмут - у меня в расчет есть ценник? а может еще и за армирование захотят

P.S. Где же вы все таки такую цену на бетон взяли. Я вот имею непосредственное отношение в РБУ/цементу в регионе. Так даже там ценник 3,3 т.р. за такой бетон
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2020, 14:02
#620
dober


 
Регистрация: 12.10.2020
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Можно даже сделать ширину ленту 300мм.
Как так? Ты же вчера говорил, что из за глубины заложения 300мм не прокатит? А теперь получается можно делать ширину ленты даже 200мм и это будет с запасом? Чудеса, да? А если принять нагрузку на 1.п.м. стены 1т, то и 100мм ширина ленты будет нормально, да?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Смотрю на сайте ТН - 4,2 т.р. куб - это самый дешовый. пусть ваша цена будет

А бетон еще и привезти надо и уложить. У нас B7.5 - цена на РБУ 3,4 т.р. + 500 руб/м3 перевозка минимум. Ну и за укладку строители денег возьмут - у меня в расчет есть ценник? а может еще и за армирование захотят

P.S. Где же вы все таки такую цену на бетон взяли. Я вот имею непосредственное отношение в РБУ/цементу в регионе. Так даже там ценник 3,3 т.р. за такой бетон
Везде бетон дешевле эппс. У нас в Беларуси даже М300 значительно дешевле чем эппс. Цена доставки не считается на м3, если что.
Эппс тоже везти нужно и укладывать.
dober вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2020, 14:06
#621
projectBP

Проектирование индивидуальных жилых домов
 
Регистрация: 27.07.2015
Липецк
Сообщений: 60


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
P.S. Где же вы все таки такую цену на бетон взяли. Я вот имею непосредственное отношение в РБУ/цементу в регионе. Так даже там ценник 3,3 т.р. за такой бетон
Из интернетов. как и по эппс.
Да и бетон мягко говоря разный бывает. никто не говорит что эппс если и менять так сразу на В25. В7.5. вполне хватит.

Миксер с бетоном да, не бесплатный. Но и эппс не задарма привозится. Пусть это какая-нибудт газель, если даже своя - топливо потребуется.
projectBP вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2020, 14:07
#622
dober


 
Регистрация: 12.10.2020
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от projectBP Посмотреть сообщение
Из интернетов. как и по эппс.
Да и бетон мягко говоря разный бывает. никто не говорит что эппс если и менять так сразу на В25. В7.5. вполне хватит.
У нас можно смело на М400 поменять, все равно будет дешевле.
dober вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2020, 14:08
#623
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от projectBP Посмотреть сообщение
Из интернетов. как и по эппс.
Да и бетон мягко говоря разный бывает. никто не говорит что эппс если и менять так сразу на В25. В7.5. вполне хватит.
Не реальный ценник. В чем то подвох. Специально последние накладные открыл. Дешевле 3,1 т.р./м3 нет продавали в этом году.
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2020, 14:12
#624
projectBP

Проектирование индивидуальных жилых домов
 
Регистрация: 27.07.2015
Липецк
Сообщений: 60


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Не реальный ценник.
Что нагуглилось то и напейсал. Достоверность не проверял. Может если связаться и будет отличаться, но вряд ли разница окажется колоссальной.

Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Дешевле 3,1 т.р./м3 нет продавали в этом году.
Может вы просто В20 заказывали.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Scr_20201027_140630.jpg
Просмотров: 28
Размер:	211.1 Кб
ID:	231325  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Scr_20201027_140715.jpg
Просмотров: 29
Размер:	280.8 Кб
ID:	231326  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Scr_20201027_140742.jpg
Просмотров: 22
Размер:	252.3 Кб
ID:	231327  
projectBP вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2020, 14:15
#625
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от projectBP Посмотреть сообщение
Что нагуглилось то и напейсал. Достоверность не проверял. Может если связаться и будет отличаться, но вряд ли разница окажется колоссальной.
Теперь понятно почему. У вас представлен бетон на неком шлаковом заполнителе. У нас такой бетон не производиться

На товарный бетон цены сопоставимы.

И по щебню у нас нет разделения бетона
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2020, 14:18
#626
projectBP

Проектирование индивидуальных жилых домов
 
Регистрация: 27.07.2015
Липецк
Сообщений: 60


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
У вас представлен бетон на неком шлаковом заполнителе.
не суть. хоть просто щебнем засыпать вместо эппс нужную толщину - менее деформативно будет. и так же дешевле.

сравнивать щебень с ээпс теперь что ли?
projectBP вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2020, 14:21
#627
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от projectBP Посмотреть сообщение
не суть. хоть просто щебнем засыпать вместо эппс нужную толщину - менее деформативно будет. и так же дешевле.

сравнивать щебень с ээпс теперь что ли?
да можно наверное. Только надо еще смотреть что там по работе со щебнем будет.

А моем случае, т.к. дешевого бетона нет, то ЭППС получиться сопоставимо с бетоном. А где-то и щебень/песок в дефиците
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2020, 14:23
#628
projectBP

Проектирование индивидуальных жилых домов
 
Регистрация: 27.07.2015
Липецк
Сообщений: 60


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
т.к. дешевого бетона нет, то ЭППС получиться сопоставимо с бетоном.
НУ фик с ним. Не замещаем ни бетоном, ни шебнем. Просто убираем слой эппс опустив всё вниз. Ещё и на нижнем слое утеплителя под полами сэкономим.

Взлетит? или что-то опять не так?
projectBP вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2020, 14:25
| 1 #629
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Конструкцию фундамента примем – ленту 30см заглубление, 45 см сверку, ширина 400мм
Некорректное сравнение. В ленте вы сделали цоколь 45 см, а в УШП он нулевой. Сравнивать надо эквивалентные варианты.
Бегло глянул ваш расчет - полу по грунту запроектированы слишком расточительно. Утеплять нужно там только зону у наружных стен шириной 0,8 м. Подстилающий слой выполняется из бетона В7,5, толщиной 80 мм, без армирования.
Вопросы и по другим позициям. Например для чего нужна гидроизоляция МЗЛФ? Ваш подход к конструкции МЗЛФ очень похож на проектирование по картинкам в интернете, а не по нормам.

Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Стоимость УШП понятна – 7т.р./м2 под ключ и это получается 700 т.р.
Я как-то спрашивал у самого знаменитого строителя УШП, которого тут уже упоминали - Земсков - сколько будет стоить УШП под дом 10х10 в средних условиях. Он ответил - 1млн. рублей.

Я было дело на форуме самостройщиков, где тема УШП довольно популярна, написал большой пост с анализом конструкции УШП, там же есть и экономическое сравнение вариантов. Оно грубоватое, не учтена работа, а только материалы. Если вы хотите посчитать стоимость МЗЛФ - отталкивайтесь от того конструктива, который в том моем посте. Там конструктив ближе к нормам, чем ваш. Стоимость МЗЛФ получилась существенно ниже УШП, что в общем-то было довольно ожидаемо. При этом у МЗЛФ есть еще резерв снижения стоимости. Например если основание МЗЛФ сложено песками средней крупности или крупнее - там не нужно утепление отмостки и цоколя - существенная экономия. В зависимости от грунтовых и климатических условий есть и другие возможности сэкономить. В идеальных для МЗЛФ условиях этот фундамент будет дешевле УШП раза в три-четыре. В обычных - только в два раза дешевле.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2020, 14:25
#630
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от projectBP Посмотреть сообщение
Просто убираем слой эппс опустив всё вниз.
ну предположим. А что с плитной частью? под нее утеплитель или нет?

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Утеплять нужно там только зону у наружных стен шириной 0,8 м.
как вы технологически это сделаете? а так можно конечно/ Только ведь получается мы увеличим теплоинерционность ТП. А хорошо ли это - вопрос

Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Подстилающий слой выполняется из бетона В7,5, толщиной 80 мм, без армирования.
а зачем он? Сделать то можно - только это увеличит стоимость

Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Например для чего нужна гидроизоляция МЗЛФ?
Согласен, можно убрать

Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Он ответил - 1млн. рублей.
Это в каком регионе?


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Стоимость МЗЛФ получилась существенно ниже УШП
я помню, расчеты без работ, УШП на подушке на гранитном щебне
Я вот полный расчет привел, а в у вас в 3-4 раза разница стоимости только на словах

Последний раз редактировалось MAG37, 27.10.2020 в 14:33.
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2020, 14:35
#631
projectBP

Проектирование индивидуальных жилых домов
 
Регистрация: 27.07.2015
Липецк
Сообщений: 60


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
ну предположим. А что с плитной частью? под нее утеплитель или нет?
Оставим этот момент в покое. Хотя убрав утеплитель под ребром столько же можно убрать и под полами.
Двойная экономия как в материале так и в работе над этим "слоем"
Рассуждаем о целесообрахности пихать под ребра.
Если в теплотехнике от него толку не много (с ваших же слов). То зачем же его туда?
projectBP вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2020, 14:37
#632
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от projectBP Посмотреть сообщение
Оставим этот момент в покое. Хотя убрав утеплитель под ребром столько же можно убрать и под полами.
Рассуждаем о целесообрахности пихать под ребра.
Если в теплотехнике от него толку не много (с ваших же слов). То зачем же его туда?
Не могу придумать какого то обоснованного ответа.

Могу только предположить что хотят отсечь фундамент от грунта что бы его не греть. У нас температура плиты 26 градусов, грунта значительно меньше. Как такая версия?

Или двигаемся дальше - отсекаем плитную часть от холодного ребра и получаем УФФ?
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2020, 14:39
#633
projectBP

Проектирование индивидуальных жилых домов
 
Регистрация: 27.07.2015
Липецк
Сообщений: 60


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Могу только предположить что хотят отсечь фундамент от грунта что бы его не греть.
Ранее вы же написали что разница в теплопотерях не велика. Ну пусть грунт греется - нам же не жалко (не велика же). Хуже от этого точно не будет.
projectBP вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2020, 14:42
#634
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от projectBP Посмотреть сообщение
Ранее вы же написали что разница в теплопотерях не велика. Ну пусть грунт греется - нам же не жалко (не велика же). Хуже от этого точно не будет.
под полом не велика. а вот подошва ребра уже получается близко к промерзающему грунту. Не зря нам нормы предписывают утеплять пол по грунту по периметру.

А может еще от лишней теплоинерционности хотят избавиться

Прикинул по нашей методике. R для 1-й зоны 2,1, прибавляем 100 мм ЭППС отмостки - R 2,9 - получается итоговая R=5. Это цифра явно завышенная, но все равно должно быть достаточно

Последний раз редактировалось MAG37, 27.10.2020 в 15:03.
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2020, 14:54
#635
dober


 
Регистрация: 12.10.2020
Сообщений: 159


Я не понимаю, для чего считать стоимости? Даже с самым дорогим, как казалось бы, вариантом, с перекрытием цоколя плитами и устройством технического подполья разница будет совсем не существенная в масштабах строительства. Хотя, если сравнивать со стоимостью от бригад которые косят бабло чисто на ушп, даже такой вариант будет раза в полтора дешевле. По этому дело тут не в стоимости, а в том, что ушп, как вариант фундамента, имеет самое большое количество недостатков, при чем серьёзных.
Если отталкиваться от того, какие участки обычно продаются под застройку, то на них проектную отметку отмостки нужно обычно поднимать минимум на 300мм, чтобы был уклон к проезду, даже если участок более или менее ровный. Если делать ушп, то придётся поднимать все пятно застройки, делая насыпь под всем домом, вместо того, чтобы просто сделать опалубку цоколя на пару досок выше. Не просто насыпать, а ещё и заниматься послойным трамбованием, а потом плотность этой насыпи ещё каким-то образом нужно проконтролировать. И кто это будет учитывать в сравнении стоимостей?
УШП с любого бока косячная конструкция, я даже не могу представить таких условий, в которых она будет оптимальным вариантом.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Не могу придумать какого то обоснованного ответа.

Могу только предположить что хотят отсечь фундамент от грунта что бы его не греть. У нас температура плиты 26 градусов, грунта значительно меньше. Как такая версия?

Или двигаемся дальше - отсекаем плитную часть от холодного ребра и получаем УФФ?
Ты только недавно сказал, что экономического эффекта нет, зачем тогда отсекать фундамент от грунта?

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
под полом не велика. а вот подошва ребра уже получается близко к промерзающему грунту. Не зря нам нормы предписывают утеплять пол по грунту по периметру.
Этим вопросом занимается утеплитель пола, отмостки и цоколя, зачем пенопласт под самой подошвой?

Последний раз редактировалось dober, 27.10.2020 в 14:59.
dober вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2020, 15:00
#636
projectBP

Проектирование индивидуальных жилых домов
 
Регистрация: 27.07.2015
Липецк
Сообщений: 60


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
А может еще от лишней теплоинерционности хотят избавиться
можно было сразу сказать что не знаете зачем именно тум утеплитель по грунту и в чем целесообразность такого решения. не тратили бы время.
projectBP вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2020, 15:05
#637
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от projectBP Посмотреть сообщение
можно было сразу сказать что не знаете зачем именно тум утеплитель по грунту и в чем целесообразность такого решения. не тратили бы время.
так я же сразу и написал:

Цитата:
Не могу придумать какого то обоснованного ответа.
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2020, 15:16
#638
projectBP

Проектирование индивидуальных жилых домов
 
Регистрация: 27.07.2015
Липецк
Сообщений: 60


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
так я же сразу и написал:
Хорошо.
Это было не сразу (несколько страниц успело набежать), но ладно.
projectBP вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2020, 15:37
#639
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Я кстати еще просчитал основание по прочности при заглублении фундаментов менее 0,5 метров.

Во всех случаях полученная R по стандартной формуле была ниже чем прочность грунта по несущей способности.

Так что делаю вывод - не надо заморачиваться с расчетом основания по прочности
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2020, 15:52
#640
Ivan3891

инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 289


C 2005 года в строительном проектировании и только сейчас узнал, что такое УШП. К такому меня жизнь не готовила.
Ivan3891 вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2020, 15:59
#641
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от Ivan3891 Посмотреть сообщение
C 2005 года в строительном проектировании и только сейчас узнал, что такое УШП. К такому меня жизнь не готовила.
А МЗФЛ знакомо?
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2020, 16:40
#642
Nikst50

строительство
 
Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 367


Цитата:
Сообщение от Ivan3891 Посмотреть сообщение
только сейчас узнал, что такое УШП
Сейчас даже в садике УШП и материнский капитал изучают...) А если узнали, поделитесь мнением.

К существованию УШП на соответствующих грунтах нужно привыкнуть, нерешённые вопросы и ситуации устаканятся.

Потом 3-д принтерные дома будем ругать, потом летающие, лишь бы красную кнопку не нажали...
Nikst50 вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2020, 16:57
#643
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от Ivan3891
C 2005 года в строительном проектировании и только сейчас узнал, что такое УШП. К такому меня жизнь не готовила.
честно? и я тоже!)))

такие решения встречал давно, в основном этим "балуется" скандинавия, не одна швеция
но почему - ушп?!)))
и еще вспомните аэродромы и пеноплэкс под аэродромными плитами)

Последний раз редактировалось nick.klochkov, 27.10.2020 в 17:05.
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2020, 17:09
#644
projectBP

Проектирование индивидуальных жилых домов
 
Регистрация: 27.07.2015
Липецк
Сообщений: 60


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
и еще вспомните аэродромы и пеноплэкс под аэродромными плитами)
Это милое дело. Вспоминается с завидной периодичностью.
projectBP вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2020, 20:11
| 1 #645
Ivan3891

инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 289


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
А МЗФЛ знакомо?
Пришлось гуглить, чтоб вспомнить. Знакомо. Делал проект частного дома на мелкозаглубленном фундаменте как-то заказчику из Московской области. А сейчас последние 5 лет работаю в нефтянке: платят больше, геморроя меньше, но и деградируешь тоже больше. Поэтому вспоминаю гражданское строительство со скупой слезой.

Цитата:
Сообщение от Ivan3891 Посмотреть сообщение
Сейчас даже в садике УШП и материнский капитал изучают...) А если узнали, поделитесь мнением.
Ну, мы с вами, видимо, в разные садики ходили: в моём про УШП не рассказывали. Поделился выше.
УШП и МЗФЛ у нас не распространены из-за сейсмики.
Ivan3891 вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2020, 13:29
| 1 #646
Nikst50

строительство
 
Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 367


Цитата:
Сообщение от Ivan3891 Посмотреть сообщение
Ну, мы с вами, видимо, в разные садики ходили: в моём про УШП не рассказывали. Поделился выше.
УШП и МЗФЛ у нас не распространены из-за сейсмики.
Что-то не срослось в Вашем посте: как будто вы сказали про садик и сами себе ответили...
Правда не понятно зачем заходили в тему, сказать, что не владеете вопросом и даже инфой об УШП?)

Кто в курсе и кому интересно, те знают об обсуждениях надёжности и долговечности ЭППС под МХФ не только в этой теме, но и на ФХ...
Скоро приблизимся к "истине"...)
Nikst50 вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2020, 13:52
#647
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,798


Цитата:
Сообщение от Nikst50 Посмотреть сообщение
МХФ
А это ещё что за зверь?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2020, 13:54
#648
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от Nikst50 Посмотреть сообщение
Кто в курсе и кому интересно
скажите, что там интересного?(
плита с ребрами на упругом основании, и что?

----- добавлено через ~8 мин. -----
и что значит быть в курсе?
этой аббревиатуре?)
тогда логичнее ушп переименовать в уип!)))
у - утепленная
и - интернациональная)
п - плита

Последний раз редактировалось nick.klochkov, 28.10.2020 в 14:06.
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2020, 14:05
| 1 #649
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
скажите, что там интересного?(
плита с ребрами на упругом основании, и что?
Не богохульствуйте! УШП - это сакральное понятие, которое не просто конструкция, это целая система! В том числе мировоззренческая. Поэтому об УШП нужно всегда говорить с придыханием и только в превосходной степени. Иначе главный пророк предаст анафеме
Сет вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2020, 14:08
#650
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Не богохульствуйте! ...
"ну, тады ой!")
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2020, 14:27
#651
Nikst50

строительство
 
Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 367


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
тогда логичнее ушп переименовать в уип!)))
Почему бы и нет? Вариантов много...)

Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
главный пророк предаст анафеме
Это точно...)
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А это ещё что за зверь?
Дык все поняли ) Опускайтесь!
Nikst50 вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2020, 14:30
| 2 #652
Святослав_

Притворяюсь инженером
 
Регистрация: 11.08.2007
Сообщений: 343


Осилил)))
Решил подвести сам для себя итоги:
Область применения УШП
1. Под тяжелые дома с "хрупкими" стенами скорее не подходит. (лень искать точную фразу от MAG37)
2. Цена сопоставима с ленточным фундаментом при кратно худшей собственной жесткости. Ну то есть он откровенно "гибче" других типов фундаментов и требует повышенного внимания и подготовки основания (геологию делать и не подумаем)
3. Из пункта 2 вылезает пункт 3 о "неуниверсальности" УШП для всех видов грунтов, особенно слабых, просадочных. Скорее наоборот.

Слово Шведский и скандинавский меня вводят в уныние, так как "ихних" роликов по фундаментам я посмотрел достаточно. Там , начиная с Карелии (Приозерска) начинаются скальные грунты и никаких похожих на питерские болота нет там и в помине. Это откровенное вранье и манипуляция.

Итого: УШП - усиленная ребрами стяжка пола, применяемая в скальных грунтах скандинавских стран под каркасные одноэтажные дома. На этом все.
Святослав_ вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2020, 14:36
| 1 #653
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от Nikst50 Посмотреть сообщение
Почему бы и нет? Вариантов много...)
вот-вот, и я про это)
не проще ли оперировать общепринятыми понятиями, а не тем, что кому-то в голову взбредет)
вся эта аббревиатура, тетей феней принятая, как-то бьет по ушам(
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2020, 14:42
1 | 1 #654
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от Святослав_ Посмотреть сообщение
применяемая в скальных грунтах скандинавских стран под
как минимум в Германии тоже применяют.

поэтому с выводом про скальные грунты не согласен.

тем более УШП (как и другие виды плитных фундаментов) можно применить при высоком уровне УГВ, где ленту сделать проблематично

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
вся эта аббревиатура, тетей феней принятая, как-то бьет по ушам(
кстати у это аббревиатуры есть и история и живой отец-основатель
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2020, 14:49
#655
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
кстати у это аббревиатуры есть и история и живой отец-основатель
тут этой аббревиатуры видимо-невидимо)
у какой именно и кто отец?)
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2020, 14:54
1 | 1 #656
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
тут этой аббревиатуры видимо-невидимо)
у какой именно и кто отец?)
https://www.youtube.com/watch?v=hemF6mrq70Q

Таким макаром Владимир и в строительные учебники попадет

Глянул тут ролики на ютубе свежие - действительно продолжают строить именно УШП на на обычных грунтах. Но под легкие каркасные дома. И похоже у них там сейчас превалирует строительство из панелей высокой заводской готовности - на все стену

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Святослав_ Посмотреть сообщение
и требует повышенного внимания и подготовки основания (геологию делать и не подумаем)
про геологию. где-то видел интервью - говорят не делают геологию у них под такие дома. если и делают, то для проектирования локальных очистных сооружений
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2020, 14:58
#657
Святослав_

Притворяюсь инженером
 
Регистрация: 11.08.2007
Сообщений: 343


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
как минимум в Германии тоже применяют.
поэтому с выводом про скальные грунты не согласен.
Не нашел в справочнике грунтов с характеристикой Германия

— Я ничего в этом не понимаю. Вы специалист. Вот вам деньги, расскажите, как правильно.
— Вот так правильно.
— Я не согласен.

Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
тем более УШП (как и другие виды плитных фундаментов) можно применить при высоком уровне УГВ, где ленту сделать проблематично
Вот это новости. А как до УШП при высоком УГВ строили?)) Сваи? МЗЛФ? Обычная плита?
Каждый из низ имеет относительную собственную жесткость минимум в 2 раза выше, хрен с ним, по такой же цене.

То есть вы на голубом глазу предлагаете "купить" фундамент с худшими характеристиками по цене фундамента с лучшими характеристиками. Однако, здравствуйте.
Святослав_ вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2020, 15:00
#658
projectBP

Проектирование индивидуальных жилых домов
 
Регистрация: 27.07.2015
Липецк
Сообщений: 60


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
вся эта аббревиатура, тетей феней принятая, как-то бьет по ушам(
вы просто недостаточно часто её слышали.

Частники же,поначитавшися всякого, реально спрашивают оную действительно довольно часто. Приходится слать их куда-нибудь ещё, или производить разбор полётов (надоедает, однако)
projectBP вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2020, 15:02
#659
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Таким макаром
вы знаете, этот "отец" что-то не греет(
подобные решения видел, чтоб не соврать, лет 25-ть назад, и видел, кстати, у норвежцев, а не у шведов (+пеноплэкс под отмостку/благоустройство по всему периметру дома)
кто мешает строить, пусть строит - та же плита (учет свойств грунтовых слоев, в т.ч. пучинистость)
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2020, 15:02
#660
Святослав_

Притворяюсь инженером
 
Регистрация: 11.08.2007
Сообщений: 343


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
про геологию. где-то видел интервью - говорят не делают геологию у них под такие дома. если и делают, то для проектирования локальных очистных сооружений
Аргумент
Святослав_ вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2020, 15:03
#661
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от Святослав_ Посмотреть сообщение
Не нашел в справочнике грунтов с характеристикой Германия
пусть будут не скальные грунты. по картинкам в инете/ютубу это прослеживается

Цитата:
Сообщение от Святослав_ Посмотреть сообщение
Вот это новости. А как до УШП при высоком УГВ строили?)) Сваи? МЗЛФ? Обычная плита?
Не интересовался вопросом. Это надо у питерцев поинтересоваться или у москвичей с дачами на болотах.
вы так сходу предложите варианты для грунта с УГВ 0,5 метра? или на торфяннике?

Цитата:
Сообщение от Святослав_ Посмотреть сообщение
Каждый из низ имеет относительную собственную жесткость минимум в 2 раза выше, хрен с ним, по такой же цене.
Думаю каркаснику жесткость особо и не нужна

Цитата:
Сообщение от Святослав_ Посмотреть сообщение
То есть вы на голубом глазу предлагаете "купить" фундамент с худшими характеристиками по цене фундамента с лучшими характеристиками. Однако, здравствуйте.
повторюсь про каркасники и иже с ними.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
в т.ч. пучинистость)
в чем и фишка, про пучинистость в таких фундаментах можно даже не вспоминать. В МЗФЛ кстати тоже
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2020, 15:05
#662
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
как минимум в Германии тоже применяют
Вопрос в количестве. Когда я посещал все тот же ФХ (ужасная помойка, кстати, с точки зрения профессиональных решений), то читал там одного строителя из Германии. Он каменщик, но фундаменты, понятное дело, видел. По его словам основной фундамент там - ленточный.

Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
про геологию. где-то видел интервью - говорят не делают геологию у них под такие дома. если и делают, то для проектирования локальных очистных сооружений
В Германии геологию не делают, потому что она уже сделана и хранится в соответствующих инстанциях. Получая земельный участок - геологию вы получаете автоматически.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2020, 15:08
#663
Святослав_

Притворяюсь инженером
 
Регистрация: 11.08.2007
Сообщений: 343


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
пусть будут не скальные грунты. по картинкам в инете/ютубу это прослеживается
Пусть будут скальные.
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Не интересовался вопросом. Это надо у питерцев поинтересоваться или у москвичей с дачами на болотах.
вы так сходу предложите варианты для грунта с УГВ 0,5 метра? или на торфяннике?
Выше же три варианта: сваи, МЗЛФ, плита
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Думаю каркаснику жесткость особо и не нужна
В целом да, поэтому и ограничиваем УШП только каркасниками. Это то, что касается "сверху". Я ж с этого и начал. Область применения - каркасники на скалах. Но и тут непонятно зачем так сложно. Технология ради технлогии.
Святослав_ вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2020, 15:09
| 1 #664
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
В Германии геологию не делают, потому что она уже сделана и хранится в соответствующих инстанциях. Получая земельный участок - геологию вы получаете автоматически.
там у них в скандинавии есть традиция дачи/домики у каждого озера строить и подальше от других домов, сомнительно все это покрытой хорошей геологией.
Подозреваю что делают некий экспресс-анализ грунтов без лабораторий
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2020, 15:12
#665
Святослав_

Притворяюсь инженером
 
Регистрация: 11.08.2007
Сообщений: 343


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
там у них в скандинавии есть традиция дачи/домики у каждого озера строить и подальше от других домов, сомнительно все это покрытой хорошей геологией.
Подозреваю что делают некий экспресс-анализ грунтов без лабораторий
Вам про Германию сказали, а вы на скандинавию перевели. Там геологию делают и грунты там скальные. Кстати, там кроме УШП фундаменты просто кирпичные делают из мелких блоков. С ужасом жду нового "Владимира Ригу" с таким фундаментом для СПб.
Святослав_ вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2020, 15:12
1 | 1 #666
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от Святослав_ Посмотреть сообщение
Выше же три варианта: сваи, МЗЛФ, плита
сваи какие?

Забивные ж/б не так давно пришли в частное строительство, МЗФЛ тоже вещь новая, а заглублять его хоть сколько то и надо. А плита? Ну вот УШП и есть такая плита усовершенствованная плита


Цитата:
Сообщение от Святослав_ Посмотреть сообщение
Но и тут непонятно зачем так сложно. Технология ради технлогии.
Думаю дело в деньгах и быстроте возведения. Если правильно помню - получаешь готовый нулевой цикл чуть не за неделю

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Святослав_ Посмотреть сообщение
Кстати, там кроме УШП фундаменты просто кирпичные делают из мелких блоков
у нас такой фундамент называют УФФ
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2020, 15:16
#667
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
про пучинистость в таких фундаментах можно даже не вспоминать. В МЗФЛ кстати тоже
без доп. утепления под отмосткой?
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2020, 15:16
#668
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
там у них в скандинавии есть традиция дачи/домики у каждого озера строить и подальше от других домов, сомнительно все это покрытой хорошей геологией.
Подозреваю что делают некий экспресс-анализ грунтов без лабораторий
Германия не в Скандинавии и строятся там не вдали, а в жилых застройках. Наряду с геологией там еще выдаются и ограничения по архитектуре, в том числе по цветовым решениям и углу наклона крыши, чтобы вписываться в окружающую застройку.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2020, 15:17
1 | 1 #669
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
без доп. утепления под отмосткой?
ну МЗФЛ и УШП без утепленной отмостки не бывают
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2020, 15:18
#670
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
ну МЗФЛ и УШП без утепленной отмостки не бывают
Что это за глупость? На непучинистых грунтах в МЗЛФ отмостку утеплять не нужно, равно как и цокольную часть.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2020, 15:18
#671
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Германия не в Скандинавии
далась вам эта Германия. Ее я просто привел в пример, что страна без скальных грунтов, а подобные фундаменты там тоже применяют
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2020, 15:19
#672
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Что это за глупость? На непучинистых грунтах в МЗЛФ отмостку утеплять не нужно, равно как и цокольную часть.
ну на непучинистых грунтах ленту МЗФЛ и не называют, если ее не утепляют
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2020, 15:21
#673
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
ну на непучинистых грунта ленту МЗФЛ и не называют, если ее не утепляют
Не понял. А как ее называют? М - мелко, З - заглубленный, Л - ленточный, Ф - фундамент. Тут нет никакой зависимости от наличия утепления отмостки.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2020, 15:22
#674
Святослав_

Притворяюсь инженером
 
Регистрация: 11.08.2007
Сообщений: 343


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
сваи какие?
Забивные ж/б не так давно пришли в частное строительство, МЗФЛ тоже вещь новая, а заглублять его хоть сколько то и надо. А плита? Ну вот УШП и есть такая плита усовершенствованная плита
Короткие забивные, набивные, CFA. Какая разница когда они пришли, что за аргумент. Раньше, чем УШП точно. Стоят копейки. А УШП это ухудшенная плита. Не моросите ерунду. Меньше сечение, меньше жесткость. больше деформации и т.д. Как можно улучшить плиту сделав ее тоньше стяжки, и напихав в нее труб.

Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Думаю дело в деньгах и быстроте возведения. Если правильно помню - получаешь готовый нулевой цикл чуть не за неделю
Сваи бьются 1 день. Дальше просто балочный или плитный ростверк.

Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
у нас такой фундамент называют УФФ
Погуглил. Утепленный финский фундамент. Видимо магически на нашего человека влияет слово финский, шведский, канадский. Нет. Не то. Там блоки совсем мелкие. Как пара кирпичей по размеру. Меня просили лет 5 назад разработать типа методички по ним. Отказался. А то бы тоже попал в какое СТО.
Святослав_ вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2020, 15:22
#675
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
далась вам эта Германия. Ее я просто привел в пример, что страна без скальных грунтов, а подобные фундаменты там тоже применяют
Речь о массовости. Массово - не применяют. Отдельные люди может и применяют по каким-то своим резонам. Например они фанаты энергоэффективных домов (в РФ на УШП энергоэффективные дома не строят). Или у них просто много денег и они доверились продавцам. Всякое бывает.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2020, 15:24
#676
Nikst50

строительство
 
Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 367


Цитата:
Сообщение от Святослав_ Посмотреть сообщение
Там геологию делают и грунты там скальные. Кстати, там кроме УШП фундаменты просто кирпичные делают из мелких блоков.
Дык они не знают про наши классы ответственности - строят как временные на 5лет и сносят...)
Слабенько вы ещё УШП освоили, но успехи налицо...
Nikst50 вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2020, 15:28
#677
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Не понял. А как ее называют? М - мелко, З - заглубленный, Л - ленточный, Ф - фундамент. Тут нет никакой зависимости от наличия утепления отмостки.
Зачем это демагогия. МЗФЛ ассоциируется с ее утеплением. Даже СТО ТН/Пеноплекса рядом ставят

Цитата:
Сообщение от Святослав_ Посмотреть сообщение
Сваи бьются 1 день. Дальше просто балочный или плитный ростверк.
Просто... это может вам на бумаге просто. А в частном строительстве начинается ростверк, перекрытие, утепление, закрытие цоколя. И 1 день превращается в месяц

Цитата:
Сообщение от Святослав_ Посмотреть сообщение
Отказался.
А чего же отказались то - это обычная лента. А вот как делать расчет конструкций из таких блоков самому интересно. Речь про пустотелые блоки - в которые арматуру устанавливают, а потом монолитят

Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Или у них просто много денег
вот уж деньги то там я думаю считают получше нашего
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2020, 15:34
#678
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
ну МЗФЛ и УШП без утепленной отмостки не бывают
в независимости от пучения?)
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2020, 15:34
| 1 #679
Святослав_

Притворяюсь инженером
 
Регистрация: 11.08.2007
Сообщений: 343


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Просто... это может вам на бумаге просто. А в частном строительстве начинается ростверк, перекрытие, утепление, закрытие цоколя. И 1 день превращается в месяц
Это мы так строим, а на бумаге пока вы. Но аргумент закопать побыстрее миллион услышан.
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
А чего же отказались то - это обычная лента. А вот как делать расчет конструкций из таких блоков самому интересно. Речь про пустотелые блоки - в которые арматуру устанавливают, а потом монолитят
Потому что разработать методичку на универсальный фундамент и универсальную геологию может согласится только клинический идиот. И только такой же потом будет ей пользоваться. Вы инженер?

Ну так в итоге то что?
1. Фундамент хуже по обоим предельным состояниям любого другого.
2. Фундамент стоит столько же сколько любой другой (я не буду тут сметы приводить, вы сами пишете, что примерно одно и то же)
То есть выгода только во времени? Хуже, дороже, но быстрее? Я ничего не упустил?
Святослав_ вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2020, 15:44
1 | 1 #680
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
в независимости от пучения?)
ну как бы тут производители пенопласта в своих СТО на УШП/МЗФЛ несколько лукавят и непучинистые грунты не рассматривают

Цитата:
Сообщение от Святослав_ Посмотреть сообщение
Но аргумент закопать побыстрее миллион услышан.
так другие варианты в этот же миллион и выйдут

Цитата:
Сообщение от Святослав_ Посмотреть сообщение
Потому что разработать методичку на универсальный фундамент и универсальную геологию может согласится только клинический идиот. И только такой же потом будет ей пользоваться. Вы инженер?
Да, инженер. Тут уже сомневались в этом. Если нет геологии, то при чем тут конструкция фундамента. В чем проблема сделать фундамент из кирпича?

Цитата:
Сообщение от Святослав_ Посмотреть сообщение
То есть выгода только во времени? Хуже, дороже, но быстрее? Я ничего не упустил?
Есть еще одна выгода на мой взгляд.

Вы видели как строят обычные фундаменты в ИЖС? Это же часто разношерстные монстры получаются. И кто строит? Прораб который не хрена не понимает работу конструкции и строит по своем усмотрению, и заказчик которого сомнения гложет - не мало ли он арматуры/бетона заложил

В этом плане УШП это готовое решение которое будет соответствовать стандарту, и строят его специалисты, которые как правило только на таких фундаментах и специализируются и имеют достаточный опыт. Можно быть уверенным в качестве работ.
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2020, 15:45
| 2 #681
Святослав_

Притворяюсь инженером
 
Регистрация: 11.08.2007
Сообщений: 343


Забыл совсем, он еще и не ремонтопригоден.
Святослав_ вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2020, 15:46
#682
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Что это за глупость? На непучинистых грунтах в МЗЛФ отмостку утеплять не нужно, равно как и цокольную часть.
+++)
или как говорится "заставь д... богу молиться, он и лоб расшибет")
не прочитал до этого
вставил свой позже, и того же смысла
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2020, 15:49
| 1 #683
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от Святослав_ Посмотреть сообщение
Забыл совсем, он еще и не ремонтопригоден.
не только сам фундамент, но и как минимум система отопления

Наши нормы такого в принципе не допускают, поэтому УШП вне закона
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2020, 15:50
#684
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Зачем это демагогия. МЗФЛ ассоциируется с ее утеплением. Даже СТО ТН/Пеноплекса рядом ставят
Какая еще демагогия? Я не знаю с чем вы там ассоциируете МЗЛФ, но нормативным первоисточником является ВСН 29-85 "Проектирование мелкозаглубленных фундаментов малоэтажных сельских зданий на пучинистых грунтах". Там даже на пучинистых грунтах утепление не предполагается, надежность фундамента проверяется через проверку деформаций морозного пучения.

Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
вот уж деньги то там я думаю считают получше нашего
Там люди обеспеченные, могут позволить себе жить на широкую ногу. Это же не нищая Россия.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2020, 15:51
#685
Святослав_

Притворяюсь инженером
 
Регистрация: 11.08.2007
Сообщений: 343


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
так другие варианты в этот же миллион и выйдут
Так я об этом же. Хуже по той же цене. Зачем? Чтобы было? Вы давеча немецкий автопром вспоминали. Вам зачем Жигули по цене Ауди?
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Да, инженер. Тут уже сомневались в этом. Если нет геологии, то при чем тут конструкция фундамента. В чем проблема сделать фундамент из кирпича?
Даже комментировать нечего.
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Есть еще одна выгода на мой взгляд.
Вы видели как строят обычные фундаменты в ИЖС? Это же часто разношерстные монстры получаются. И кто строит? Прораб который не хрена не понимает работу конструкции и строит по своем усмотрению, и заказчик которого сомнения гложет - не мало ли он арматуры/бетона заложил
В этом плане УШП это готовое решение которое будет соответствовать стандарту, и строят его специалисты, которые как правило только на таких фундаментах и специализируются и имеют достаточный опыт. Можно быть уверенным в качестве работ.
На все работы есть ГОСТ, СП, СОКК и прочее. Это не аргумент. Это называется "из последних сил". и УШП тут в худшем положении, потому что на нее есть только тощая рекламная брошюра.

Я еще раз повторю:
1. Фундамент хуже по предельным состояниям.
2. Фундамент стоит СТОЛЬКО же, но хуже.
Вам не хватает этих аргументов чтобы выкинуть его из использования вовсе?
По-моему, вопрос закрыт.
Святослав_ вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2020, 15:51
| 1 #686
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Просто... это может вам на бумаге просто. А в частном строительстве начинается ростверк, перекрытие, утепление, закрытие цоколя. И 1 день превращается в месяц
Поинтересуйтесь сколько времени на УШП тратят. Даже профбригады в лучшем случаи за 2 недели делают. А самостройщики и в пару месяцев могут не уложиться.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2020, 15:52
#687
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
так другие варианты в этот же миллион и выйдут
Недостоверная информация. МЗЛФ выйдет вдвое дешевле.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2020, 15:54
#688
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Какая еще демагогия? Я не знаю с чем вы там ассоциируете МЗЛФ, но нормативным первоисточником является ВСН 29-85 "Проектирование мелкозаглубленных фундаментов малоэтажных сельских зданий на пучинистых грунтах". Там даже на пучинистых грунтах утепление не предполагается, надежность фундамента проверяется через проверку деформаций морозного пучения.
Вы бы еще чего из царских времен вытащили. Во времена этого ВСН не было утеплителей которые можно было в грунт закладывать. И это ВСН вообще не учитывает теплотехнические меры

Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Там люди обеспеченные, могут позволить себе жить на широкую ногу. Это же не нищая Россия.
Жить... Вы проедетесь по коттеджным поселком. Обратите внимание сколько там недостроев стоит. У людей хватило ума заработать денег, но хватило ума распорядится бюджетом стройки

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Святослав_ Посмотреть сообщение
Так я об этом же. Хуже по той же цене. Зачем? Чтобы было? Вы давеча немецкий автопром вспоминали. Вам зачем Жигули по цене Ауди?
ну если вы про жесткость, то это не всегда хуже. А так считать надо конкретные варианты. А если дешевле УШП дешевле окажется, пусть даже всего на 10%, а вам строить горит?
Я вот тут видел на ФХ аргумент - человек хочет побольше денег вложить в стройку уже этом году, ибо на следующий год деньги обесценятся. И как раз сделать УШП планирует


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Поинтересуйтесь сколько времени на УШП тратят. Даже профбригады в лучшем случаи за 2 недели делают. А самостройщики и в пару месяцев могут не уложиться.
Ну ОК, за 2.
Я бы вообще самостройщикам строить даже себе запретил. Не только фундаменты, а вообще

----- добавлено через 42 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Недостоверная информация. МЗЛФ выйдет вдвое дешевле.
Я в отличие от вас сделал расчет и привел конкретные цифры. Опровергайте

Последний раз редактировалось MAG37, 28.10.2020 в 16:01.
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2020, 16:02
#689
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Вы бы еще чего из царских времен вытащили. Во времена этого ВСН не было утеплителей которые можно было в грунт закладывать. И это ВСН вообще не учитывает теплотехнические меры
Этими нормами и по сей день пользуются, они вполне актуальны. А бетон, из которого нынче дома строят, и вовсе в доцарские времена изобретен, еще в Древнем Риме. И тоже прекрасно выполняет свою функцию.
У вас диплом строительного ВУЗа может и есть, но опыта работы - очевидно что нет. Как можно утверждать, что МЗЛФ всегда утепляется и при этом называться инженером? Не понимаю. Предположу, что вы работаете в какой либо строительной организации, которая работает с частниками. Делаете типа "проекты".
Сет вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2020, 16:02
#690
Святослав_

Притворяюсь инженером
 
Регистрация: 11.08.2007
Сообщений: 343


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
ну если вы про жесткость, то это не всегда хуже. А так считать надо конкретные варианты
Это ВСЕГДА хуже. А варианты надо считать конкретные. Наконец-то стали понимать все "полезность" методичек с универсальными решениями.

В целом тема себя исчерпала. УШП не выгоден ни в каком случае, кроме каких-то специфических, которых найти так и не смогли. Сделать фундамент за неделю вместо двух, но хуже и дороже (пусть даже в ту же цену, но се равно хуже) - аргумент для лохов. К сожалению. Я найду чем занять себя на стройке в "лишнюю" неделю две.
Святослав_ вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2020, 16:03
#691
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Я в отличие от вас сделал расчет и привел конкретные цифры. Опровергайте
Я уже делал сравнительный расчет. Вот здесь. Там еще много чего помимо сравнительного расчета есть.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2020, 16:07
#692
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Этими нормами и по сей день пользуются, они вполне актуальны. А бетон, из которого нынче дома строят, и вовсе в доцарские времена изобретен, еще в Древнем Риме. И тоже прекрасно выполняет свою функцию.
Вы точно в этом ВСН разбирались?
Сейчас с пучение можно бороться более простыми методами чем Сажин предлагает

Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Я уже делал сравнительный расчет. Вот здесь. Там еще много чего помимо сравнительного расчета есть.
*
Без работ и с гранитным щебнем под УШП? Ну ну
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2020, 16:10
#693
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Без работ и с гранитным щебнем под УШП? Ну ну
Да, без работ. Вы можете посчитать стоимость работ, но только по моему конструктиву, а не своему. Мой конструктив правильнее. В части МЗЛФ - однозначно. А в части УШП - я взял для сравнения эталонную УШП, которую построил себе Отец-Основатель, заявивший, что этот фундамент самый дешевый. Я всего лишь проверил, так ли это. Оказалось - врет.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2020, 16:13
#694
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Да, без работ. Вы можете посчитать стоимость работ, но только по моему конструктиву, а не своему. Мой конструктив правильнее. В части МЗЛФ - однозначно. А в части УШП - я взял для сравнения эталонную УШП, которую построил себе Отец-Основатель, заявивший, что этот фундамент самый дешевый. Я всего лишь проверил, так ли это. Оказалось - врет.
Делая такие заявление и расчеты вы ни чем не лучше Отца-основателя. Уж извините.

Мы кстати еще вчера выяснили что в моем регионе ЭППС дешевле бетона может быть, а в другом нет. Это к вопросу применения гранитного щебня

А я вот не помню вы вообще использование ЭППС под подошвой фундамента допускаете?
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2020, 16:16
#695
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
А я вот не помню вы вообще использование ЭППС под подошвой фундамента допускаете?
Для малоответственных сооружений, имеющих достаточно жесткую конструктивную систему - вполне. Если не получается иными способами обеспечить защиту от морозного пучения.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2020, 16:28
#696
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
имеющих достаточно жесткую конструктивную систему - вполне.
наверное наоборот гибкую
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2020, 16:35
#697
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
наверное наоборот гибкую
Нет, именно жесткую. Чтобы нивелировать возможные неравномерные деформации. И речь, понятное дело, не о доме, в частности индивидуальном. Для решения проблем с пучением при строительстве домов есть масса других надежных и экономичных решений. УШП - придумка маркетинга, чтобы продавать товар (пенополистирол и услуги строителей), а не научно обоснованная рациональная фундаментная конструкция.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2020, 16:40
#698
Nikst50

строительство
 
Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 367


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Если не получается иными способами обеспечить защиту от морозного пучения.
Т.е. под лентами и плитами малозаглублёнными можно?
Дык раздавит же, превратися из ЭППС в промокашку да ещё под неравномерными нагрузками и фунд поломается? А может и нет -
вот в чём вопрос. Вот его решим и будет счастье... )
Nikst50 вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2020, 16:42
#699
Ivan3891

инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 289


Цитата:
Сообщение от Nikst50 Посмотреть сообщение
Что-то не срослось в Вашем посте: как будто вы сказали про садик и сами себе ответили...
Правда не понятно зачем заходили в тему, сказать, что не владеете вопросом и даже инфой об УШП?)
Всё срослось, как и должно: вы пошутили, я тоже.
Насчет того, почему зашел в тему, - в следующий раз буду знать, что надо спрашивать у вас разрешения. Извините.

Цитата:
Сообщение от Nikst50 Посмотреть сообщение
Кто в курсе и кому интересно, те знают об обсуждениях надёжности и долговечности ЭППС под МХФ не только в этой теме, но и на ФХ...
Ну и к чему все эти аббревиатуры непонятные в великом и могучем?

Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Не богохульствуйте! УШП - это сакральное понятие, которое не просто конструкция, это целая система! В том числе мировоззренческая. Поэтому об УШП нужно всегда говорить с придыханием и только в превосходной степени. Иначе главный пророк предаст анафеме
Абсолютно согласен с вами! ))

Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
вся эта аббревиатура, тетей феней принятая, как-то бьет по ушам(
Вот! Не я один такой оказывается...
Ivan3891 вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2020, 16:42
| 1 #700
projectBP

Проектирование индивидуальных жилых домов
 
Регистрация: 27.07.2015
Липецк
Сообщений: 60


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Наши нормы такого в принципе не допускают, поэтому УШП вне закона
на этом можно было бы и закончить.
projectBP вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2020, 16:46
1 | 1 #701
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Чтобы нивелировать возможные неравномерные деформации.
Так это только элеваторы, да энергоблоки АЭС

Вы забыли что конструкции с гибкой конструктивной схемы - это конструкции которые могут воспринимать деформации без дополнительных напряжений в конструкциях (пишу на память). Это как раз каркасники и дома из бревен/бруса

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Nikst50 Посмотреть сообщение
Т.е. под лентами и плитами малозаглублёнными можно?
так Сет пишет про иные способы. А для отапливаемых зданий иные способы всегда есть
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2020, 16:49
#702
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от Nikst50 Посмотреть сообщение
Т.е. под лентами и плитами малозаглублёнными можно?
Дык раздавит же, превратися из ЭППС в промокашку да ещё под неравномерными нагрузками и фунд поломается?
Так я же пишу о малоответственных сооружениях. Например крыльцо, сарай. Если просядут - ну и черт с ними. Сломаться не сломаются, потому что конструкция жесткая (должна быть).

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Так это только элеваторы, да энергоблоки АЭС
Что-то у вас очень слабое представление о жестких конструкциях. Сооружение на монолитной плите - уже будет достаточно жестким. Или сооружение с монолитными стенами. Или даже с монолитными поясами. Есть масса способов сделать конструкцию жесткой.

Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Вы забыли что конструкции с гибкой конструктивной схемы - это конструкции которые могут воспринимать деформации без дополнительных напряжений в конструкциях (пишу на память). Это как раз каркасники и дома из бревен/бруса
Ничего они не могут. При неравномерных деформациях стен каркасника вы получите разрушение отделки и стеновых конструкций.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
так Сет пишет про иные способы. А для отапливаемых зданий иные способы всегда есть
Для неотапливаемых тоже.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2020, 16:57
1 | 1 #703
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Сооружение на монолитной плите - уже будет достаточно жестким.
с чего бы это? Чем тут по сути УШП от монолитной плиты отличаться будет?

Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Или сооружение с монолитными стенами.
и много вы таких зданий знаете?

Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
При неравномерных деформациях стен каркасника вы получите разрушение отделки и стеновых конструкций.
про разрушение вы загнули - там узлы податливые, а на отделку и наплевать
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2020, 17:01
#704
projectBP

Проектирование индивидуальных жилых домов
 
Регистрация: 27.07.2015
Липецк
Сообщений: 60


Интересно, как дела у топикстартера?
Решился он на ушп или нет?
projectBP вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2020, 17:06
#705
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
с чего бы это? Чем тут по сути УШП от монолитной плиты отличаться будет?
Тем, что жесткость УШП просто никакая. Ее плитой нельзя называть с конструктивной точки зрения.

Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
и много вы таких зданий знаете?
Ну не то что бы много, но вполне. Например подземная часть зданий зачастую представляет собой сплошной монолит - это очень жесткая конструкция.

Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
про разрушение вы загнули - там узлы податливые, а на отделку и наплевать
Плевать на отделку? Забавный подход. Вам тогда не в проектирование надо. Во всяком случае не в классическое, где нарушение отделки вобщем-то не допускается.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2020, 17:09
#706
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Тем, что жесткость УШП просто никакая. Ее плитой нельзя называть с конструктивной точки зрения.
Но и монолитная плита не ахти какую жесткость имеет. Что бы ее приводить в пример жесткого сооружения

Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Плевать на отделку? Забавный подход. Вам тогда не в проектирование надо. Во всяком случае не в классическое, где нарушение отделки вобщем-то не допускается.
Ну дерево они есть дерево, живой материал, он и на жестком основании себя проявит. Главное на голову не упадет, и к невозможности эксплуатации не приведет
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2020, 17:09
#707
Святослав_

Притворяюсь инженером
 
Регистрация: 11.08.2007
Сообщений: 343


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
с чего бы это? Чем тут по сути УШП от монолитной плиты отличаться будет?


и много вы таких зданий знаете?


про разрушение вы загнули - там узлы податливые, а на отделку и наплевать
Мне интересно стало. Вы чего от разговора ждете? Когда считаете он может быть окончен?
Совместно в с вами мы уже решили, что:
1. Фундамент хуже по расчетным характеристикам по прочности и деформациям.
2. Фундамент не выигрывает в цене.
3. Фундамент вне закона из-за неремонтопригодности и похорон коммуникаций в несущей конструкции.
Дальше что? К чему все эти вопросы про чем отличается от обычной плиты? Толщиной отличается и всем вытекающим. Что за наплевать на отделку? Тогда можно вообще без фундамента. Наплевать что окна лопнут, наплевать,что двери заклинит, наплевать что каждую весну кафель в ванной отваливается.
Ради чего все? Неделю стройки выиграть? Две? Но потерять деньги и надежность? Я уверю, что при грамотном управлении, вам еще этих недель и не хватит.
Где конец этому цирку? Закопать эппс любой ценой? Какой аргумент может быть последним?
Не нужен УШП от слова совсем. Никому и никогда. Даже на скалах можно сделать дешевле и проще.
Святослав_ вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2020, 17:12
#708
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Но и монолитная плита не ахти какую жесткость имеет. Что бы ее приводить в пример жесткого сооружения
Плита будет настолько жесткой, насколько жесткой вы ее сделаете. Например сделаете сооружение 3х3 метра на плите толщиной 300 мм - ей будет побоку проседающий и пенополистирол и грунтовое основание. Под такой фундамент вполне можно и положить ЭППС.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2020, 17:14
#709
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от Святослав_ Посмотреть сообщение
Не нужен УШП от слова совсем. Никому и никогда.
Смелое заявление.

Ладно, давайте подойдем с другого конца.

Ответьте на простой вопрос. Почему такой фундамент по факту применяют в строительстве вообще (пусть не массово). Ладно у нас можно списать на продавцов пенопласта, почему его применяют за рубежом, где и стройконтроль в частном строительстве есть и деньги считать умеют.
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2020, 17:23
#710
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Почему такой фундамент по факту применяют в строительстве вообще (пусть не массово)
По той же причине, что и у нас. Кто-то на этом зарабатывает. Предложили фундаментную конструкцию, рассказали о ее плюсах (а главный плюс, это энергоэффективность дома), кому-то понравилось - они заказали.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2020, 17:24
#711
Святослав_

Притворяюсь инженером
 
Регистрация: 11.08.2007
Сообщений: 343


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Смелое заявление.
Это не смелое, а первое, что вы должны задать тому, кто вам предлагает подобное. Докажи родной друг, что это мне надо и что это лучше. Так это работает. Доказывает утверждающий. Вам тут на 35 страниц привели аргументов, что это решение не лучше. а хуже. Но вы продолжаете.
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Ладно, давайте подойдем с другого конца.

Ответьте на простой вопрос. Почему такой фундамент по факту применяют в строительстве вообще (пусть не массово). Ладно у нас можно списать на продавцов пенопласта, почему его применяют за рубежом, где и стройконтроль в частном строительстве есть и деньги считать умеют.
1. Не надо молится на зарубеж. Там такие же люди.
2. Потому же почему и у нас. Экспериментируют. У нас делают еще из покрышек.

Вы с пунктами выше согласны, как я понял. Но вопрос гложет почему. Да потому что неучей и менеджеров везде полно. От стройки до медицины и ВПК. Прям гений на гении там, ага. Какого немца не ткни - так ученый, какого скандинава не возьми, так физик со степенью.
Мне кажется вопрос закрыт.
Это хуже, дороже, запрещено. Почему так делают другие - по качану. Это вообще к делу не относится.
Святослав_ вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2020, 17:24
#712
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Кто-то на этом зарабатывает.
Наверное рептилоды, не иначе
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2020, 17:26
#713
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Наверное рептилоды, не иначе
Зарабатывают? Нет, обычные люди, которые занимаются строительным бизнесом.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2020, 17:30
#714
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от Святослав_ Посмотреть сообщение
Но вопрос гложет почему. Да потому что неучей и менеджеров везде полно. От стройки до медицины и ВПК. Прям гений на гении там, ага. Какого немца не ткни - так ученый, какого скандинава не возьми, так физик со степенью.
Положа руку на сердце вас самого такой ответ устраивает?
Думаете за как минимум 20 лет применения таких фундаментов никто в вопросе не разобрался? А вы прочитали тему и сразу разобрались?

Я в общем противник УШП (в основном из-за отсутствия методики расчета, и во вторую очередь из-за замоноличивания системы отопления в конструкцию фундамента), но вот меня этот вопрос гложет - видите сколько сил трачу, пытаюсь разобраться

Последний раз редактировалось MAG37, 28.10.2020 в 17:36.
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2020, 17:44
#715
projectBP

Проектирование индивидуальных жилых домов
 
Регистрация: 27.07.2015
Липецк
Сообщений: 60


"Желание разобраться" это нечто иное. Ну характеристики там всякие. Расчетные схемы. Эпюры, изополя и т.п.
А пока больше похоже на защиту технологии без аргументов (кроме "всеж там так строят")

Сегодня на ФХ Михаил подкинул табличку (спасибо ему огромное). Не видел её ранее.
Так вот меня цифрки не особо радуют.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Письмо Пеноплекс.JPG
Просмотров: 43
Размер:	66.9 Кб
ID:	231365  

Последний раз редактировалось projectBP, 28.10.2020 в 17:55.
projectBP вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2020, 17:49
#716
Святослав_

Притворяюсь инженером
 
Регистрация: 11.08.2007
Сообщений: 343


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Положа руку на сердце вас самого такой ответ устраивает?
Думаете за как минимум 20 лет применения таких фундаментов никто в вопросе не разобрался? А вы прочитали тему и сразу разобрались?
Еще как устраивает. Там эффективные сова-менеджеры заткнут на за пояс наших. И лобби тоже посильнее будут. Я с УШП встречаюсь с момента ее появления на ФХ, а не в этой теме. Выводы сделал давно.
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Я в общем противник УШП (в основном из-за отсутствия методики расчета, и во вторую очередь из-за замоноличивания системы отопления в конструкцию фундамента), но вот меня этот вопрос гложет - видите сколько сил трачу, пытаюсь разобраться
Ну и аминь с ней. Технология ради технологии. Нешмогла.
А будущим заказчикам очень бы неплохо изучить систематическую ошибку выжившего и в целом теорию вероятности, чтобы бить по голове всех "я так два дома построил", "мой дед так строил".
Святослав_ вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2020, 17:51
#717
dober


 
Регистрация: 12.10.2020
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
тем более УШП (как и другие виды плитных фундаментов) можно применить при высоком уровне УГВ, где ленту сделать проблематично
Ну так делай мелкую ленту с нормальным цоколем, в чем проблема? Зачем при этом объединять стяжку с лентой, да ещё единым контуром по всем помелениям, монолитить в неё коммуникации и ложить под подошву пенопласт? Зачем сознательно стрелять себе в ногу? Это попахивает или тупостью, или мазохизмом, а если на продажу, то вредительством и мошенничеством.

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от projectBP Посмотреть сообщение
Частники же,поначитавшися всякого, реально спрашивают оную действительно довольно часто. Приходится слать их куда-нибудь ещё, или производить разбор полётов (надоедает, однако)
Маркетингту этой дряни таков, что не опытные застройщики уже хотят иметь ушп, ещё не определившись с проектом и не купив участок. Эта хрень позиционируется как какая-то отдельная штуковина дающая умиротворение и статусность. Что телевизор в магазине купил, что ушп.
dober вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2020, 17:59
#718
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Правильная УШП
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_11.png
Просмотров: 49
Размер:	379.1 Кб
ID:	231366  
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2020, 18:00
#719
dober


 
Регистрация: 12.10.2020
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Думаю каркаснику жесткость особо и не нужна
Вот и я говорю, подтесал перекошенную дверь топором и живи дальше.
dober вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2020, 18:00
#720
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
Маркетингту этой дряни таков, что не опытные застройщики уже хотят иметь ушп, ещё не определившись с проектом и не купив участок. Эта хрень позиционируется как какая-то отдельная штуковина дающая умиротворение и статусность. Что телевизор в магазине купил, что ушп.
Вот не верю я в такое простое объяснение, как и в то что там решение по фундаменту сам застройщик принимает
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2020, 18:07
#721
dober


 
Регистрация: 12.10.2020
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Думаю дело в деньгах и быстроте возведения. Если правильно помню - получаешь готовый нулевой цикл чуть не за неделю
Многие типы фундаментов, при желании, можно сделать за неделю бригадой. Ушп этим не оригинальна. Только стяжку потом в чистоте и уюте под крышей и в тапочках, а не в кирзачах по трубам и шваброй для растягивания бетона. А на выходе продукт с отвратительными эксплуатационными свойствами. Да ещё трубы мотают бетонщики, а сантехникам потом продолжать за кем-то работу.
dober вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2020, 18:12
#722
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Я видел какое качество покрытия выдают УШП-ники. Это не бетонщики. Оно того стоит
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2020, 18:16
#723
dober


 
Регистрация: 12.10.2020
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Тут уже сомневались в этом
До сих пор сомневаюсь
dober вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2020, 18:18
#724
Святослав_

Притворяюсь инженером
 
Регистрация: 11.08.2007
Сообщений: 343


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Вот не верю я в такое простое объяснение, как и в то что там решение по фундаменту сам застройщик принимает
Вы с луны свалились? 95% тем на всех строительных форумах от самостройщиков, типа - Посоветуйте фундамент под дом из газобетона/бруса/кирпича/каркаса и т.п. на выбор. Посоветуйте фундамент. Именно так. Не какой тип фундаментов применим по моим грунтовым условиям и материалу стен, а именно посоветуйте фундамент. Как велосипед. Не понимают люди, что есть система основание-фундамент-дом и нельзя считать одно без другого. Они считают, что можно как компьютер собрать. Мать в одном магазине, память в другом. Все друг к другу подходит. Этим и пользуются производители эппс и ушп. Вы хоть одного спросите ради интереса, как дом "понимает", что у него тут закончилась стена и начался фундамент? А если я стену из ФБС выложу от подвала до карниза, где будет делать талию? То есть цоколь? Дом же глупый. Возможно, откроете для себя много новых аргументов.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Правильная УШП
Ну куда уж правильнее.
Святослав_ вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2020, 18:20
#725
dober


 
Регистрация: 12.10.2020
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Я видел какое качество покрытия выдают УШП-ники. Это не бетонщики. Оно того стоит
А кто это? УШПэшники? Перестаньте нести ахинею. Качество покрытия там как в любых пром полах, плюс минус конский ноготь, по этому без предварительного выравнивания нормальный плиточник плитку на такую поверхность класть не будет. Только не развивайте эту тему, я как-то неделю одному дятлу пытался объяснить почему. Поняли все, кроме дятла.
Это я к тому, что "готовая поверхность под финишной покрытие" это одна из многих брехливых баек маркетологов ушп.
dober вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2020, 18:20
#726
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от Святослав_ Посмотреть сообщение
Вы с луны свалились?
Цитата:
в то что там решение по фундаменту сам застройщик принимает
там = за рубежом

----- добавлено через 37 сек. -----
Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
Перестаньте нести ахинею.
фотку сделать?
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2020, 18:26
#727
Святослав_

Притворяюсь инженером
 
Регистрация: 11.08.2007
Сообщений: 343


Ну в целом хорошо, что вопрос закрыт. Что? Где? Когда? Почему? Можно до посинения выяснять. Это очень не важный фактор.
Святослав_ вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2020, 21:06
#728
Nikst50

строительство
 
Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 367


Цитата:
Сообщение от Ivan3891 Посмотреть сообщение
Ну и к чему все эти аббревиатуры непонятные в великом и могучем?
Да ладно всего три: УШП, МЗФ, ЭППС... Все их знают - Бахил даже очепятку нашёл.
Для пользы дела будем полностью кнопать...)
Nikst50 вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2020, 22:18
#729
dober


 
Регистрация: 12.10.2020
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
не только сам фундамент, но и как минимум система отопления

Наши нормы такого в принципе не допускают, поэтому УШП вне закона
Нормы нормами, а допустит ли это хоть один здравомыслящий будущий хозяин дома, если об этом узнает? Ведь ему об этом никто не говорит, как и про остальные косяки. Говорят только какое это чудо расчудесное. Это мошенничество чистой воды, за это нужно не только по 10млн компенсации давать, а ещё и у головку по части 4 статьи 159 УК РФ.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Поинтересуйтесь сколько времени на УШП тратят. Даже профбригады в лучшем случаи за 2 недели делают. А самостройщики и в пару месяцев могут не уложиться.
Так и есть.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Я вот тут видел на ФХ аргумент - человек хочет побольше денег вложить в стройку уже этом году, ибо на следующий год деньги обесценятся. И как раз сделать УШП планирует
Если человек вместо того, чтобы купить иностранную валюту, покупает ущербный во всех отношениях фундамент, то это налог на тупость, тут даже не жалко, что кто-то ему голову задурил.

----- добавлено через ~12 мин. -----
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
фотку сделать?
Фотка гладкой как у кота яйца поверхности подействует только на домохозяйку, я по этому и сомневаюсь в вашей компетентности обсуждать такие вопросы. Дело в том, что гладко это не равно ровно, а погрешности поверхности ушп мне известны "из первых рук", что даёт мне возможность делать такое утверждение. Пройтись вертолетом по стяжке дело не хитрое, много навыков не нужно, только толку от этого не очень много.

----- добавлено через ~14 мин. -----
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
ну если вы про жесткость, то это не всегда хуже
Это что за бред?

----- добавлено через ~39 мин. -----
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
наверное наоборот гибкую
Может лучше на ФХ?

----- добавлено через ~45 мин. -----
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Вы забыли что конструкции с гибкой конструктивной схемы - это конструкции которые могут воспринимать деформации без дополнительных напряжений в конструкциях (пишу на память). Это как раз каркасники и дома из бревен/бруса
Опять эти дачи из палок, может все таки эти времянки в другой теме обсуждать? С их весом вообще пофигу какая у них схема, там до неравномерных осадок дело не дойдёт, а если такое произойдёт, то перекосит все двери и окна, а отделке придёт писец.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
про разрушение вы загнули - там узлы податливые, а на отделку и наплевать
Ога, особенно на стыках гипсокартона.

----- добавлено через ~9 мин. -----
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Смелое заявление.

Ладно, давайте подойдем с другого конца.

Ответьте на простой вопрос. Почему такой фундамент по факту применяют в строительстве вообще (пусть не массово). Ладно у нас можно списать на продавцов пенопласта, почему его применяют за рубежом, где и стройконтроль в частном строительстве есть и деньги считать умеют.
А там никто никого не спрашивает особо, что сделают то и купишь. Амерам уже много лет втюхивают сараи из палок и плёнок, в которых не реже чем раз в 15 лет нужно вскрывать все стены и менять весь утеплитель вместе с животными которые там поселились. И ничего, не бухтят, привыкли.

----- добавлено через ~16 мин. -----
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Вот не верю я в такое простое объяснение, как и в то что там решение по фундаменту сам застройщик принимает
Там нет, там его, вообще не спрашивают, а делают, что быстрее. Вот именно строителям каждый лишний день важен, но не будущему хозяину дома. А вот у нас именно сами застройщики, вернее те, кто им начинает советовать на различных помойных форумах типа ФХ. Там эта секта уже давно укоренилась, удивляюсь почему до сих пор не проходят сектанские слёты/фестивали обладателей поклонников и почитателей аум ушп.

Последний раз редактировалось dober, 28.10.2020 в 23:27.
dober вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2020, 07:55
#730
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,798


Offtop: Прям как дети. Спорите что лучше: один горб или два. При этом под владельцем подразумевается суслик. "Зачем ковшу экскаватор?"
Сколько раз повторять, что УШП имеет смысл только при отоплении тепловым насосом. Причём это единственное эффективное решение. И никакой это не "фундамент". Фундамент там МЗФЛ.
Если отапливаться газом или дровами, то даже тёплый пол (для особых извращенцев) можно сделать проще и эффективней.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2020, 08:49
#731
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Offtop: Прям как дети. Спорите что лучше: один горб или два. При этом под владельцем подразумевается суслик. "Зачем ковшу экскаватор?"
Сколько раз повторять, что УШП имеет смысл только при отоплении тепловым насосом. Причём это единственное эффективное решение. И никакой это не "фундамент". Фундамент там МЗФЛ.
Если отапливаться газом или дровами, то даже тёплый пол (для особых извращенцев) можно сделать проще и эффективней.

Ну зачем второй раз свою некомпетентность в этом вопросе писать

1. Теплый пол считается многими наиболее комфортной системой отопления. Отопление радиационное, ноги в тепле - голова в холоде. С чего это вы записали ТП для извращенцев непонятно
2. Теплый пол может применятся при любых фундаментах. Зачем вы тут УШП притянули, почему это единственное эффективное решение - непонятно.
3. Тепловой насос не единственный источник теплоэнергии который показывает максимальный КПД в низкотемпературных системах отопления. Есть еще газовые конденсационные котлы. Зачем тут притянут тепловой насос опять же непонятно
4. Что же можно сделать эффективнее в случае отопления газом или дровами? Проще можно, а вот про какую эффективность вы говорите - непонятно
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2020, 08:58
#732
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,798


Offtop: Бесполезно что-либо объяснять. Делай УШП и никого не слушай.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2020, 09:03
#733
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Offtop: Бесполезно что-либо объяснять. Делай УШП и никого не слушай.
При всем уважении.

Если вы уж чего безапелляционно заявляете, будьте добры обосновать свое мнение. Или ответьте на конструктивную критику.

Некрасиво
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2020, 09:15
#734
dober


 
Регистрация: 12.10.2020
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Offtop: Прям как дети. Спорите что лучше: один горб или два. При этом под владельцем подразумевается суслик. "Зачем ковшу экскаватор?"
Сколько раз повторять, что УШП имеет смысл только при отоплении тепловым насосом. Причём это единственное эффективное решение. И никакой это не "фундамент". Фундамент там МЗФЛ.
Если отапливаться газом или дровами, то даже тёплый пол (для особых извращенцев) можно сделать проще и эффективней.
Даже при отопление тепловым насосом есть менее косячные решения. Ушп ни при каких условиях не может стать оптимальным вариантом для пользователя, только для строителя.
dober вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2020, 09:43
#735
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,798


Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
Даже при отопление тепловым насосом есть менее косячные решения.
Возможно.

Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
Ушп ни при каких условиях не может стать оптимальным вариантом для пользователя
Я бы не был столь категоричен. При всех недостатках, УШП имеет свою нишу. Просто не надо её позиционировать как некое универсальное решение.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2020, 09:56
#736
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
При всех недостатках, УШП имеет свою нишу.
Например? Что это за ситуация такая, когда УШП будет лучше МЗЛФ?
Сет вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2020, 10:47
#737
dober


 
Регистрация: 12.10.2020
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение

Я бы не был столь категоричен. При всех недостатках, УШП имеет свою нишу. Просто не надо её позиционировать как некое универсальное решение.
А вы попробуйте описать эту нишу, в которой ушп будет лучшим вариантом, относительно любых других. Утверждаю, что в любом случае можно подобрать вариант, в котором не будет столько косяков.
dober вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2020, 12:17
#738
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,798


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
когда УШП будет лучше МЗЛФ?
А это и есть МЗЛФ. Пусть тебя буковка "П" не смущает.

Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
попробуйте описать эту нишу
Неграмотный что-ли? Сто раз писал. Ищи.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2020, 12:46
#739
dober


 
Регистрация: 12.10.2020
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Неграмотный что-ли? Сто раз писал. Ищи.
Не выёживайся, я с тобой нормально разговариваю, так что иголки опусти. Мзлф это мзлф и у него есть очень значительные отличия от ушп. Именно мзлф и есть самая близкая нормальная альтернатива ушп, лишенная важных недостатков, которые есть в ушп.
dober вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2020, 13:21
#740
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


Offtop: В рамках темы ...Правильно ли армирована УШП?... весь срачь перевели в ракурс "любо - не любо"....
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2020, 13:33
#741
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А это и есть МЗЛФ. Пусть тебя буковка "П" не смущает.
Я согласен, что по сути УШП - это МЗЛФ. Только ухудшенный вариант. Там не нужно столько утеплителя. Это ничем не обосновано. В классическом МЗЛФ столько никто закладывать не будет. Тем более в основании самой ленты. Так в каком случае УШП окажется лучше классического МЗЛФ?
Сет вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2020, 13:38
#742
dober


 
Регистрация: 12.10.2020
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Offtop: В рамках темы ...Правильно ли армирована УШП?... весь срачь перевели в ракурс "любо - не любо"....
Потому что вместо того, чтобы помогать сделать ущербное, лучше объяснить, что лучше взять другой вариант.
dober вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2020, 13:51
#743
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
Потому что вместо того, чтобы помогать сделать ущербное, лучше объяснить, что лучше взять другой вариант.
Если я умею читать, то ТС об этом никого не просил. Вот его слова
Цитата:
Сообщение от dronne-kav Посмотреть сообщение
В качестве фундамента выбрана УШП.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2020, 14:01
#744
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Если я умею читать, то ТС об этом никого не просил. Вот его слова
+!
открыли бы другую тему
и признавались "люблю/не люблю"
короче, "выплеснули младенца ..."
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2020, 14:14
#745
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,798


Собственно по теме: эта плита по сути своей конструкция тёплого пола и кроме нагрузки от пола ничего не несёт. Армирование конструктивное.

Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Там не нужно столько утеплителя. Это ничем не обосновано.
Очень даже обосновано. Во-первых зачем греть грунт и во-вторых защита от возможного замораживания грунта тепловым насосом.
Кто не в курсе может почитать про тепловой насос и побочные явления от него.
Естественно, если нет теплового насоса, то и УШП не нужна.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2020, 14:16
#746
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
и во-вторых защита от возможного замораживания грунта тепловым насосом.
это какой же грунт тепловой насос может заморозить?
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2020, 14:21
#747
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Во-первых зачем греть грунт
Во-первых теплопотери в грунт небольшие и они не совсем даже и "потери", потому что снижают глубину промерзания грунта основания, то есть они полезные. Во-вторых если у тебя есть непонятное желание снизить теплопотери через пол еще больше, хоть они и так небольшие - вполне можно обойтись без раскладки пенопласта под несущими ребрами. Не такая там большая их площадь. В третьих, если ты стремишься к глобальной задаче снижения теплопотерь дома, то всегда будет эффективнее лишний утеплитель развесить на стены, а не закопать под полы, потому что через стены теплопотери всегда выше, а значит там утеплитель работает эффективнее. Ну и в-четвертых - выглядит абсолютным маразмом утепление полов на 200 мм, точно так же как и стен. А иногда на стены и меньше вешают.

Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
во-вторых защита от возможного замораживания грунта тепловым насосом
А это как?
Сет вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2020, 14:27
#748
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,798


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
потому что через стены теплопотери всегда выше
Да. Но это при традиционной системе отопления. Если отопление через УШП, то без утеплителя тепло в дом вообще не поступит. Всё равно, что холодильник с открытой дверцей.

Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
А это как?
Да вот такие "фокусы" могут быть у теплонасоса. По-сути это холодильник наоборот - с испарителем в грунте. Вот поэтому и все "танцы с бубнами".
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2020, 14:28
#749
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
с испарителем в грунте.
и при чем тут испаритель в грунте и УШП, фундамент, и само строение?

Или вы думаете испаритель (геоконтур) под домом размещают?
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2020, 14:38
#750
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,798


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Или вы думаете испаритель (геоконтур) под домом размещают?
Не, ну если у тебя свободные 4 сотки, то можно и не под домом. Зарой его метров на 10 с соответствующей подготовкой.
Более эффективны скважинные. Можно и рядом с домом, но лучше чтобы расстояние между насосом и контуром было минимальным.

Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
и при чем тут испаритель в грунте и УШП
Ну так речь как раз о том в каких случаях применение УШП целесообразно.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2020, 14:42
| 1 #751
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Да. Но это при традиционной системе отопления. Если отопление через УШП, то без утеплителя тепло в дом вообще не поступит. Всё равно, что холодильник с открытой дверцей.
Вопрос рациональности системы отопления в полах - отдельный. Если посмотреть опыт применения УШП - многие недовольны таким решением отопления и добавляют либо радиаторное отопление, либо печное. Но если вдруг по какой-то причине прям очень хочется сделать систему отопления в полах - там же все равно не понадобится 200 мм утепления, а во втором варианте УШП там и вовсе 300 мм утепления. Понятно, что толщина утепления назначается по расчету, но предположу, что расчетная толщина будет в среднем около 100 мм. А если мы говорим о просто "теплых полах" - это не отопление. Это только комфорт для ног. В таком случае там утепления больше 50 мм точно не нужно.

И я все равно что-то не могу понять зачем в основании фундамента раскладывать пенопласт и связывать конструкцию полов с фундаментом? Даже если тебе хочется иметь систему отопления в полах и даже если тебе хочется иметь инерционную систему отопления - ну кто мешает отделить плиту пола от непосредственно фундамента, сделать эту свою плиту пола хоть 300 м толщиной ради инерционности, но нагрузку с фундамента на основание передавать непосредственно, без сомнительных пенопластовых прослоек?
Сет вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2020, 14:45
#752
dober


 
Регистрация: 12.10.2020
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Если я умею читать, то ТС об этом никого не просил. Вот его слова
Если вас попросят подсказать как эффективнее вскрывать вены, то вы подскажете как лучше резать, я понял.
dober вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2020, 14:47
#753
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Не, ну если у тебя свободные 4 сотки, то можно и не под домом.
Никто в здравом уме так делать не будет. Зачем нарушать естественное основание под домом.

Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Можно и рядом с домом, но лучше чтобы расстояние между насосом и контуром было минимальным.
почему это?

Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Ну так речь как раз о том в каких случаях применение УШП целесообразно.
при чем тут УШП, пусть будет обычная лента, что изменится?

P.S. и вы хоть уточняйте. ТН разные бывают. (воздух-вода) вообще с грунтом не контактируют

Последний раз редактировалось MAG37, 29.10.2020 в 14:52.
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2020, 14:48
#754
dober


 
Регистрация: 12.10.2020
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
+!
открыли бы другую тему
и признавались "люблю/не люблю"
короче, "выплеснули младенца ..."
Теме уже почти пол года, ТС она уже не интересует.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Собственно по теме: эта плита по сути своей конструкция тёплого пола и кроме нагрузки от пола ничего не несёт. Армирование конструктивное.


Очень даже обосновано. Во-первых зачем греть грунт и во-вторых защита от возможного замораживания грунта тепловым насосом.
Кто не в курсе может почитать про тепловой насос и побочные явления от него.
Естественно, если нет теплового насоса, то и УШП не нужна.
Какой экономический эффект от пенопласта под подошвой? Каким образом пенопласт под подошвой защищает от замораживания грунта тепловым насосом?

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Да. Но это при традиционной системе отопления. Если отопление через УШП, то без утеплителя тепло в дом вообще не поступит. Всё равно, что холодильник с открытой дверцей.
Утеплитель под полом, в чем проблема?

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Да вот такие "фокусы" могут быть у теплонасоса. По-сути это холодильник наоборот - с испарителем в грунте. Вот поэтому и все "танцы с бубнами".
А точнее можно? Как утеплитель под подошвой это или предотвратит, или от этого защитит?

----- добавлено через ~8 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Ну так речь как раз о том в каких случаях применение УШП целесообразно.
В таком фантастическом случае фундамент замерзшим снизу грунтом поднимет вместе с пенопластом. Даже для такой фантастики ушп не подходит.

Последний раз редактировалось dober, 29.10.2020 в 14:57.
dober вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2020, 15:00
#755
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,798


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Но если вдруг по какой-то причине прям очень хочется сделать систему отопления в полах - там же все равно не понадобится 200 мм утепления
Кашу маслом не испортишь(с)

Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
связывать конструкцию полов с фундаментом?
Чтоб передать часть нагрузки от пола на ленты.

Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
И я все равно что-то не могу понять зачем
Да я же говорю: "Извращенцы тепловые". Адепты Гретки.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2020, 15:10
#756
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Кашу маслом не испортишь(с)
Это просто неразумно. Если есть деньги на лишнее утепление - лучше доутеплить стены.

Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Чтоб передать часть нагрузки от пола на ленты.
Зачем? Пусть себе плита пола с отоплением и всем чем хочешь лежит сама по себе. Это проще, надежнее, понятнее считается.

----- добавлено через -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Да я же говорю: "Извращенцы тепловые". Адепты Гретки.
Так получается в каком случае УШП предпочтительнее МЗЛФ? Если будущий владелец "извращенец"? Ну, в такой формулировке соглашусь.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2020, 15:36
#757
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
Если вас попросят подсказать как эффективнее вскрывать вены, то вы подскажете как лучше резать, я понял.
Это вы про себя?
Но я то не подскажу, не силен в данном вопросе.
Но меня более интересует армирование, а просматривая тему про армирование вижу огромное количество написанных постов не про него. Так что в отдельную тему, там и стропайтесь.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2020, 15:44
| 1 #758
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Но меня более интересует армирование,
И какое у вас мнение про армирование.

Вопрос на самом деле не простой - как и обычную ленту правильно армировать
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2020, 16:07
#759
Nikst50

строительство
 
Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 367


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Но меня более интересует армирование
Так всё в УШП завязано в одну фундаментную систему: и основание, и ленты-рёбра с плитной частью, и армирование, и утепление, и отапливающий пол,
и даже тепловые насосы у многих ушпистов...)
Поэтому и вопросы комплексные.
Nikst50 вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2020, 16:13
#760
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
И какое у вас мнение про армирование.
Как для пола с утолщениями под концентрированные нагрузки.


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Вопрос на самом деле не простой - как и обычную ленту правильно армировать
Поставьте плиту домика на пространственное основание с прослойкой из пенопласта (которая не имеет распределительной способности с грунтом и обладает ярко выраженными нелинейными свойствами, т.е. деформация этой прослойки в углах плиты должна быть более деформации в середине за счет меньшей деформации грунта в углах), и, возможно увидите классическое "блюдечко" осадки всей плиты (пола), отсюда будет нижнее армирование и ленты и плиты.

Про комплексные вопросы
Пожалуйста, только в рамках этого УШП без отрышки, что этот пол не нужен.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2020, 16:16
#761
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Как для пола с утолщениями под концентрированные нагрузки.
Давайте забудем про УШП и рассмотрим обычную ленту

Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
озможно увидите классическое "блюдечко" осадки всей плиты (пола),
а вот расчет показывают что будет не блюдечко, а горб, и армировать надо верхнюю зону в месте стыка ребра и плиты. Поэтому плитную часть и армируют поверх труб теплого пола

С армирование самого примыкания надо уточнить

Последний раз редактировалось MAG37, 29.10.2020 в 16:30.
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2020, 16:37
#762
Nikst50

строительство
 
Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 367


Лучше и здесь признаться
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
не силен в данном вопросе.
, чем такие посты кнопать


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
только в рамках этого УШП без отрышки, что этот пол не нужен
Nikst50 вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2020, 16:46
#763
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Давайте забудем про УШП и рассмотрим обычную ленту
А чё её рассматривать, балка на упругом основании с прослойкой из пенопласта, в зависимости от длины работает в условиях или пространственной задачи или частично плоской, а в углах пространственной.
А вы что, хотите толщину 100 мм отрезать от толщины 200мм? Т.е. сделать трещину?

Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
а вот расчет показывают что будет не блюдечко, а горб,
Это в зависимости от конструктива и грунтов, я и написал..."возможно..."
А что это за расчет? Если тот, что я где-то видел в почти плоской постановке и "с гулькин..." грунта за пределами фундамента, то такой не годится.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2020, 16:57
1 | #764
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
с прослойкой из пенопласта,
давайте уж без пенопласта
И хотелось бы увидеть подход к определению усилий в ленте и ее армирование. Если разговор в данном ключе интересен - распишу подробнее

Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
А вы что, хотите толщину 100 мм отрезать от толщины 200мм?
фины так и делают. можете погуглить УФФ

Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
А что это за расчет? Если тот, что я где-то видел в почти плоской постановке и "с гулькин..." грунта за пределами фундамента, то такой не годится.
Расчет от Михаила Судоргина в RSA - страниц 20. Тут вроде выкладывали, или ссылку давали. Если интересно поищу

Расчет нашел - прикладываю
Вложения
Тип файла: pdf пример расчета Судоргин 2019.pdf (2.72 Мб, 57 просмотров)

Последний раз редактировалось MAG37, 29.10.2020 в 17:02.
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2020, 17:00
#765
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,798


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
А что это за расчет?
Да что там считать? Сверху финский домик, вес которого в разы меньше самой УШП.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
фины так и делают.
А вот это зря.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2020, 17:03
#766
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А вот это зря.
Почему зря? - получают классическую ленту + пол по грунту
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2020, 17:18
#767
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Расчет нашел - прикладываю
вот это ближе к теме)
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2020, 17:21
#768
oleg_ua


 
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Расчет нашел - прикладываю
благодарю за труд.
oleg_ua вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2020, 17:33
#769
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,798


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Расчет нашел - прикладываю
Это шедевр.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2020, 17:35
#770
oleg_ua


 
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435


Бахил, а если менее лапидарно сказать
oleg_ua вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2020, 17:52
#771
dober


 
Регистрация: 12.10.2020
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Это вы про себя?
Но я то не подскажу, не силен в данном вопросе.
Но меня более интересует армирование, а просматривая тему про армирование вижу огромное количество написанных постов не про него. Так что в отдельную тему, там и стропайтесь.
В таком случае, армирование там не нужно, а нужно разделение стяжки и ленты, вот ответ.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
отсюда будет нижнее армирование и ленты и плиты.
А как быть с тем, что стяжку в ушп выгибает вверх? В зоне сопряжения нижняя поможет, а в центре помещения?
dober вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2020, 18:06
| 1 #772
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
Бахил, а если менее лапидарно сказать
Что там говорить. Достаточно посмотреть на расчетную схему, где в комплексе считается фундамент и газобетонные стены. Учет здесь стен как силового элемента - это поистине шедевр. Что характерно, внутренних силовые факторов в стенах и расчета их прочности - нет. Видимо их расчет заключается в "а что с ними станет?".
Сет вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2020, 18:21
#773
projectBP

Проектирование индивидуальных жилых домов
 
Регистрация: 27.07.2015
Липецк
Сообщений: 60


Кажется я всё это уже слышал.
Еще хотелось бы посмотреть что изменилось бы при корректеровке Е. Как мы выяснили модуль упругости эппс не есть модуль деформации грунтов.
Мож осадко за пределы и не выйдет, но разница была бы
projectBP вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2020, 18:37
#774
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
где в комплексе считается фундамент и газобетонные стены
вы правы
но в данном расчете их интересовала видимо только плита, т.е. как и представлено расчетом
ндс кладки можно рассмотреть ведь и отдельно в том же расчетном файле
и думаю, что учет в работе надземной части это более правильно, нежели нагрузки, пардон за тавтологию, от стен просто задать нагрузкой
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2020, 18:44
#775
dober


 
Регистрация: 12.10.2020
Сообщений: 159


Набираем в гугле "современные проекты домов" и пытаемся найти там кладку, которую можно учесть в расчётах.
dober вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2020, 18:50
#776
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
Набираем в гугле "современные проекты домов" и пытаемся найти там кладку, которую можно учесть в расчётах.
что? только гугл и ни кто другой) в этом может помочь?

----- добавлено через ~24 мин. -----
да если честно признаться, для меня эта ушп) чисто геморройное занятие, тем более для небольших жилых домов
да и по большому, где расположить утеплитель относительно самой плиты снизу/сверху большой роли не играет, это же пол а не потолок), можно "спрятать" и в "пирог" чистого пола без вопросов
да и высота цокольной части, судя по рисункам - напрягает, это при нашем снеге (или каждый раз вместо зарядки разгребать его), и планировка "нужна, как стол"
по мне жесткая рамы из мелкозаглубленных лент куда проще в исполнении
при сопоставимых показателях несущей способности, хоть по грунту, хоть по самим конструкциям

Последний раз редактировалось nick.klochkov, 29.10.2020 в 19:22.
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2020, 19:37
#777
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
но в данном расчете их интересовала видимо только плита, т.е. как и представлено расчетом
Ну это как-то нелогично. Все равно что рассчитывая ферму выполнить только расчет поясов, проигнорировав усилия в элементах решетки и расчет узлов. А ну как там какие-то проверки не выполняются? Какой тогда смысл в расчете поясов фермы?

Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
думаю, что учет в работе надземной части это более правильно, нежели нагрузки, пардон за тавтологию, от стен просто задать нагрузкой
Это можно было бы учесть, когда бы вы могли обеспечить стенами восприятие усилий, которые в них возникают при совместной работе с фундаментом. И здесь возникает вопрос - как обеспечить восприятие стенами растягивающих напряжений, которые возникают в них при совместной с фундаментом работе? Если посмотреть реальные образчики кладки - там зачастую блоки просто стоят друг на друге, по швам просто трещина. Их руками можно снять. Как же такая стена растяжению будет сопротивляться? Тут и кирпичную кладку зачастую учитывают только как нагрузку, хотя она-то на растяжение работать может хотя бы теоретически и нормы дают необходимые расчетные характеристики для этого, а что уж говорить о газобетонной кладке.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2020, 19:42
1 | 1 #778
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Про газобетонные стены в расчете
https://m-project33.ru/my/public/ras...ktsiy-zdaniya/
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2020, 19:51
1 | 1 #779
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Про газобетонные стены в расчете
Не надо мне давать ссылки на людей, которые имеют слабое представление о расчетах.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2020, 19:55
#780
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Сет
они их просто не рассматривают в данной пз, что мешает их "воткнуть" в другую? может она есть, только ее нам не показали?)
что трещат, это плохо(, вот и надо, чтобы не трещали учитывать совместную работу и делать анализ ндс кладки и вводить доп.мероприятия (в т.ч. и жб пояс)
или вы считаете, что плита - сама по себе, и кладка - тоже?

Последний раз редактировалось nick.klochkov, 29.10.2020 в 20:01.
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2020, 20:18
#781
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Не надо мне давать ссылки на людей, которые имеют слабое представление о расчетах.
И это пишет человек который даже не умеет считать теплопотери через пол по грунту
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2020, 20:24
#782
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Не надо мне давать ссылки на людей, которые имеют слабое представление о расчетах.
Сет,
не стал бы так резко высказываться(, статья вполне адекватная, только без этих "шах и мат", дает предпосылки для занесения характеристик материала (к примеру, в скад, мономах) для дальнейшего расчета
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2020, 20:35
#783
projectBP

Проектирование индивидуальных жилых домов
 
Регистрация: 27.07.2015
Липецк
Сообщений: 60


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Про газобетонные стены в расчете
https://m-project33.ru/my/public/ras...ktsiy-zdaniya/
Вас конечно же не смутило, что там про заполняющий газобетон в каркасниках и домах с диафрагмой. Где кладка влияет на конструкции по сути только весом
projectBP вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2020, 20:36
| 1 #784
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,798


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Про газобетонные стены в расчете
Это ещё более "шедеврально". Абсолютно не видят разницы между "несущей стеной" и "стеной с поэтажным опиранием".
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2020, 20:45
| 1 #785
dober


 
Регистрация: 12.10.2020
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
что? только гугл и ни кто другой) в этом может помочь?
Если кто-то говорит про учёт газобетонной кладки стен в расчете, то ему как раз именно в гугл, раз он не в курсе современной архитектуры в ИЖС. Там той кладки, как таковой практически нет, одни проёмы и очень часто от пола, а даже если не от пола, то в подоконных областях кладка гарантировано разделена трещиной, никакое армирование кладки не помогает. Даже по длинным цельным стенам кладка тоже 100% разделяется трещиной из за усадки материала ГСБ при высыхании. Вдобавок, кладка кладке рознь, на характеристики кладки влияет сотня нюансов, даже солнце и температура на улице, не говоря уже о кривизне рук. И что, при этом брать за исходные данные? Любые деформации кладки приводят к трещинам и это трещины на финишной отделке, как минимум внутренней. Ни один заказчик не согласится на такое сознательно. Чтобы этого не было, жёсткость должна обеспечиваться без учёта работы кладки.

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Про газобетонные стены в расчете
https://m-project33.ru/my/public/ras...ktsiy-zdaniya/
Это не про газобетонные стены в расчете, а про то, как отыскать лазейки в нормативах и подогнать их под свой расчёт. В реальности стена просто треснет от такой работы, в кладке из гсб и так с этим проблемы, а тут от неё ещё и работы на растяжение требуют. Кладка из ГСБ это не газобетон, она по другому работает, вертикальные швы почти всегда полупустые и светятся, если не зачеканены дополнительно сверху.

Последний раз редактировалось dober, 29.10.2020 в 20:54.
dober вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2020, 20:54
#786
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
Чтобы этого не было, жёсткость должна обеспечиваться без учёта работы кладки.
а что одно другому мешает?)
при такой постановке вы считаете, что все проблемы снимутся согласно вашему описанию?
думаю, нет, вы даже не найдете "узких мест" в кладке, которым надо уделить внимание

Последний раз редактировалось nick.klochkov, 29.10.2020 в 21:00.
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2020, 21:01
#787
dober


 
Регистрация: 12.10.2020
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
Сет,
не стал бы так резко высказываться(, статья вполне адекватная, только без этих "шах и мат", дает предпосылки для занесения характеристик материала (к примеру, в скад, мономах) для дальнейшего расчета
Это если строить из монолитного газобетона и желательно без проёмов.
dober вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2020, 21:02
#788
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


А разве что-то принципиально поменяется в самой УШП замени газобетон на кирпичную кладку, или вообще исключив его из расчета
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2020, 21:04
#789
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
из за усадки материала ГСБ при высыхании
?!)
вообще-то они - заводские, давно "высохли", ну, если, конечно, невзначай вы их "не намочили"), а не монолит, все-таки
да и усадочные трещины тут ни причем
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2020, 21:06
#790
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
?!)
вообще-то они - заводские, давно "высохли", ну, если, конечно, невзначай вы их "не намочили"), а не монолит, все-таки
да вот как раз нет. и сохнет газобетон весьма долго. да и отгружают ГСБ с завода еще горячий бывает
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2020, 21:06
| 1 #791
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
они их просто не рассматривают в данной пз, что мешает их "воткнуть" в другую? может она есть, только ее нам не показали?)
Нет, там ничего не забыли, я общался с автором сего шедевра.

Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
что трещат, это плохо(, вот и надо, чтобы не трещали учитывать совместную работу и делать анализ ндс кладки и вводить доп.мероприятия (в т.ч. и жб пояс)
или вы считаете, что плита - сама по себе, и кладка - тоже?
Сделать так, чтобы газобетонная кладка не трещала - практически недостижимая задача. Очень хрупкий материал, трещит от малейшей причины. Банальная усушка произойдет - вот и можете расчет с учетом стен выкинуть в мусорку за неактуальностью. Правильно считать фундамент и стены отдельно. Стены не способны работать на растяжение, только на сжатие, вот и оставьте им только эту роль. А рассчитывать на помощь газобетонных стен при проектировании фундаментов - это нужно быть либо безответственным, либо безграмотным.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2020, 21:15
#792
dober


 
Регистрация: 12.10.2020
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
а что одно другому мешает?)
при такой постановке вы считаете, что все проблемы снимутся согласно вашему описанию?
думаю, нет, вы даже не найдете "узких мест" в кладке, которым надо уделить внимание
Места в газобетонной кладке, которым нужно уделить внимание, уже всем давно известны, их искать не нужно.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
?!)
вообще-то они - заводские, давно "высохли", ну, если, конечно, невзначай вы их "не намочили"), а не монолит, все-таки
да и усадочные трещины тут ни причем
Да вы, оказывается, очень далеки от реальности. Запоминайте информацию, она бесплатна.
dober вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2020, 21:19
#793
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
это нужно быть либо безответственным, либо безграмотным
если вы меня имеете в виду, спасибо за комплимент))
и по поводу блоков - какой берете D?
Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Стены не способны работать на растяжение, только на сжатие, вот и оставьте им только эту роль
ну прямо, таки кладка вообще не работает на растяжение?
сами то, как ее считаете?
и какие мероприятия - кладка и все?) без доп. усилений? т.к. приложили нагрузку от нее)
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2020, 21:26
| 1 #794
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
ну прямо, таки кладка вообще не работает на растяжение?
сами то, как ее считаете?
и какие мероприятия - кладка и все?) без доп. усилений? т.к. приложили нагрузку от нее)
Практически - работает, в каких-нибудь идеальных лабораторных условиях, но гарантировать ее работу на растяжение - невозможно. Если вы откроете СП по каменным конструкциям - вы там и расчетных характеристик на такой вид воздействия не найдете. В отличие от той же каменной кладки. Потому газобетонные стены в расчетах других конструкций учитываются как нагрузка, а не как силовой элемент. Газобетонные стены следует учитывать только на сжатие. В этом им трещины не помеха. Потому и считаю я их только на сжатие.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2020, 21:35
#795
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Практически - работает, в каких-нибудь идеальных лабораторных условиях, но гарантировать ее работу на растяжение - невозможно. Если вы откроете СП по каменным конструкциям - вы там и расчетных характеристик на такой вид воздействия не найдете. В отличие от той же каменной кладки. Потому газобетонные стены в расчетах других конструкций учитываются как нагрузка, а не как силовой элемент. Газобетонные стены следует учитывать только на сжатие. В этом им трещины не помеха. Потому и считаю я их только на сжатие.
Да вы что?

Цитата:
4.5.13 Расчетные сопротивления сжатию, растяжению и срезу кладки из ячеистобетонных блоков (автоклавного твердения) на растворе определяются в зависимости от марки блока (камня), класса бетона и марки строительного раствора принимаются по таблицам 3, 11 и 12 СП 15.13330.2012.
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2020, 21:39
#796
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Практически - работает, в каких-нибудь идеальных лабораторных условиях, но гарантировать ее работу на растяжение - невозможно.
да не только практически, но и теоретически)
а ни кто и не гарантирует, для этого есть мероприятия по усилению на основании расчетов
Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Газобетонные стены следует учитывать только на сжатие. В этом им трещины не помеха. Потому и считаю я их только на сжатие.
да как вам угодно)
только не надо так огульно):
Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
рассчитывать на помощь газобетонных стен при проектировании фундаментов - это нужно быть либо безответственным, либо безграмотным.
плита даже в этом ни при чем, всегда можно увеличить армирование и ее перепроверить, скорее увеличение ее сечения, а не армирования

говоря о работе кладки я хочу посмотреть, что с ней происходит на самом деле
ваши предложения и заявления о ней, меня как-то не греют(
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2020, 21:43
#797
dober


 
Регистрация: 12.10.2020
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
плита даже в этом ни при чем, всегда можно увеличить армирование и ее перепроверить
На сколько можно увеличить жёсткость за счёт увеличения армирования в ленте высотой 200мм?

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
говоря о работе кладки я хочу посмотреть, что с ней происходит на самом деле
ваши предложения и заявления о ней, меня как-то не греют(
На самом деле цельные участки в ней совсем небольшие и работать на растяжение кладка из этих отдельных фрагментов не в состоянии. Я вам на закуску ещё могу интересного подкинуть. Кладка часто трещит по горизонтали вдоль швов, особенно при наличии хорошего армопояса. Начало такие трещины берут от проёмов и идут вглубь простенков.
dober вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2020, 21:54
#798
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Да вы что?
Ну вы откройте СП, посмотрите эти таблицы и покажите - чему численно равны эти значения для газобетонной кладки.

Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
да не только практически, но и теоретически)
Теоретически и монета на ребро может встать. Будете на это рассчитывать?

Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
а ни кто и не гарантирует, для этого есть мероприятия по усилению на основании расчетов
И каким усилением вы собрались повышать работу кладки на растяжение?

Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
плита даже в этом ни при чем, всегда можно увеличить армирование и ее перепроверить, скорее увеличение ее сечения, а не армирования
Я комментировал расчет, в котором работа фундамента рассмотрена совместно с газобетонными стенами. Это принципиальная ошибка.

Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
говоря о работе кладки я хочу посмотреть, что с ней происходит на самом деле
ваши предложения и заявления о ней, меня как-то не греют(
Ну поищите проектировщиков, которые учитывают газобетонные стены как силовой элемент при расчете фундаментов. На Судоргина ссылаться не нужно, это бизнесмен, а не проектировщик. Вот здесь я расписывал о недостатках УШП, упомянул и персону Судоргина в разделе 3, ознакомьтесь.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2020, 21:54
#799
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
в ленте высотой 200мм?
ответ):
Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
скорее увеличение ее сечения, а не армирования
Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
Я вам на закуску ещё могу интересного подкинуть ...
может это как раз и происходит, из-за вашего понимания расчета?)
вы это все преподносите, как постфактум, а может было избежать это?)
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2020, 21:55
#800
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Ну вы откройте СП, посмотрите эти таблицы и покажите - чему численно равны эти значения для газобетонной кладки.
какая разница, это просто опровергает ваше утверждение что газобетон не считается на растяжение
Тем более вы же не знает какие там характеристики у Михаила в расчете заданы

Последний раз редактировалось MAG37, 29.10.2020 в 22:01.
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2020, 22:02
#801
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
какая разница, это просто опровергает ваше утверждение что газобетон не считается на растяжение
Разница есть. И существенная. Вот примечание к таблице 11:

4 Расчетные сопротивления кладки из ячеистобетонных и полистиролбетонных блоков на клеевых
составах для всех видов напряженного состояния, приведенных в столбце 1 таблицы 11, определяются по
экспериментальным данным.


А вот примечание к таблице 12:

3 Расчетные сопротивления кладки из крупноформатных поризованных камней,
полистиролбетонных блоков определяются по экспериментальным данным с учетом вариативности
свойств(анизотропии)
Сет вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2020, 22:06
#802
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Разница есть. И существенная. Вот примечание к таблице 11:

4 Расчетные сопротивления кладки из ячеистобетонных и полистиролбетонных блоков на клеевых
составах для всех видов напряженного состояния, приведенных в столбце 1 таблицы 11, определяются по
экспериментальным данным.


А вот примечание к таблице 12:

3 Расчетные сопротивления кладки из крупноформатных поризованных камней,
полистиролбетонных блоков определяются по экспериментальным данным с учетом вариативности
свойств(анизотропии)
так экспериментальные данные есть и вполне гуглятся.

http://euroaerobeton.ru/wp-content/u...%B0%D1%85-.pdf

Может у Михаила в расчете прочность на растяжение вообще 0?
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2020, 22:10
#803
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Вот здесь я расписывал о недостатках УШП, ...
Сет,
мне этого не надо, я уже сказал свое мнение по поводу т.н. ушп
разговор то идет о кладке из ГББ, ее расчете
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2020, 22:11
#804
projectBP

Проектирование индивидуальных жилых домов
 
Регистрация: 27.07.2015
Липецк
Сообщений: 60


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
так экспериментальные данные есть и вполне гуглятся.
Ну и как на ваш взгляд? Тянучий материал+швы?

Цифрки безусловно не пустое место, но делать их основой "методики", мягко говоря страшноватенько.

Вот и похоже на какую-то эквилибристику с использованием нанотехнологий.

Было бы ещё понятно на больших объектах где каплей по капле набежать может очень порядочно. Но в ижс-то гомеопатические дозы "усиления" это сомнительно.

Последний раз редактировалось projectBP, 29.10.2020 в 22:17.
projectBP вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2020, 22:14
#805
dober


 
Регистрация: 12.10.2020
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
ответ):
Вы в курсе к чему приводит увеличение сечения ушп и почему это сечение до сих пор никто не увеличил, разве что на 100ммм максимум?
dober вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2020, 22:15
#806
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от projectBP Посмотреть сообщение
Ну и как на ваш взгляд? Тянучий материал+швы?

Цифрки безусловно не пустое место, но делать их "основой" "методики", мягко говоря страшноватенько.
я не понимаю чего вы так в этот газобетон уперлись.

Я уверен его доля в результате если и есть, то небольшая, по сравнению с армопоясами.

Ну обнули характеристики газобетона в расчете и ничего в результатах принципиально не изменится

В конце-концов мы же не расчет проверяем, а смотрим как работает УШП
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2020, 22:17
#807
dober


 
Регистрация: 12.10.2020
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
может это как раз и происходит, из-за вашего понимания расчета?)
вы это все преподносите, как постфактум, а может было избежать это?)
Тут дело не в моем понимании расчёта, а в вашем полном непонимании поведения кладки из ГСБ. Всё таки иногда нужно вылезать из за монитора, чтобы понимать процессы.
dober вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2020, 22:18
#808
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
Вы в курсе к чему приводит увеличение сечения ушп
и к чему же, если не секрет?)

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
Тут дело не в моем понимании расчёта, а в вашем полном непонимании поведения кладки из ГСБ. Всё таки иногда нужно вылезать из за монитора, чтобы понимать процессы
постараюсь понять))), большое спасибо!, учту)))
так все-таки скажите - почему у вас там все трещит? из-за полного понимания?)
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2020, 22:23
#809
dober


 
Регистрация: 12.10.2020
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
и к чему же, если не секрет?)
К такому же увеличению толщины пенопласта под стяжкой.

В следующий раз задавайте вопросы без смайликов, иначе так и останетесь непросвещенным.
dober вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2020, 22:23
#810
projectBP

Проектирование индивидуальных жилых домов
 
Регистрация: 27.07.2015
Липецк
Сообщений: 60


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
по сравнению с армопоясами.
Да странно всё это.
Уже оказывается пояс является такой необходимостью, что без него не работает в "жесткость".
А где об этом у доросела или хотя бы в "отечественных" FAQах? Только супер-знатоки об этом знают, т.к. метОда супер-секретна.

Как-то слишком всё непросто получается вопреки лозунгам.
projectBP вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2020, 22:24
#811
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


dober,
или материал плохой? так откажитесь от него и не мучайте себя и других, или руки ...?
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2020, 22:25
#812
dober


 
Регистрация: 12.10.2020
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
так все-таки скажите - почему у вас там все трещит? из-за полного понимания?)
Я уже об этом писал, но вы крайне не внимательны. Газобетон в процессе высыхания имеет усадку, эта усадка имеет известные величины.....не всем известные
dober вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2020, 22:25
#813
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от projectBP Посмотреть сообщение
А где об этом у доросела или хотя бы в "отечественных" FAQах? Только супер-знатоки об этом знают, т.к. метОда супер-секретна.
А при чем тут вообще дороселл, если армопояс - это элемент конструкции стен из газобетона, причем на любом фундаменте
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2020, 22:28
#814
projectBP

Проектирование индивидуальных жилых домов
 
Регистрация: 27.07.2015
Липецк
Сообщений: 60


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
конструкции стен из газобетона, причем на любом фундаменте
ну да ну да. и обязательно именно ЖБ. лучше в 3-4х уровнях чтоб наверняка.
projectBP вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2020, 22:29
#815
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
так экспериментальные данные есть и вполне гуглятся
Чего только там не гуглится. Но вот в вашем отчете не нагуглилось расчетное сопротивление главным растягивающим напряжениям при изгибе.

В принципе вы можете нагуглить производителя газобетона, который озадачился определением таких характеристик кладки. Но надо понимать, что если вы ориентируетесь на экспериментальные данные - это значит, что ваша реальная кладка должна соответствовать эксперименту. В том числе по производителю блоков, виду раствора, качеству кладочных работ. Вот в эксперименте скрепили два блока раствором и испытывают на растяжение. При этом разрушение происходит по блоку. А в реальности я вижу, что кладка из газобетона просто шатается, если ее толкнуть - раствор в швах никак не скрепляет между собой блоки. Есть лабораторный эксперимент, а есть реальность. Если вы считаете, что реальную кладку (которую зачастую ведут сами будущие владельцы дома, до сего момента не знавшие что такое раствор) можно приравнять к экспериментальной, то я скажу, что вы безответственный человек, который желает не спроектировать надежную конструкцию, а просто срубить бабла, втюхав свои "новаторские идеи".
Сет вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2020, 22:30
#816
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от projectBP Посмотреть сообщение
ну да ну да. и обязательно именно ЖБ. лучше в 3-4 рялда чтоб наверняка.
Ну вот, теперь вы и до производителей газобетона нашли к чему докопаться.

Ну не нравится, используйте другие стеновые материалы и системы. УШП то тут каким боком?

----- добавлено через ~1 мин. -----

да хрен с ним, считаем что ГСБ не имеет сопротивления на растяжение/изгиб/срез

Что изменится в работе УШП? да и любого другого фундамента
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2020, 22:32
#817
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
К такому же увеличению толщины пенопласта под стяжкой.
В следующий раз задавайте вопросы без смайликов, иначе так и останетесь непросвещенным.
эт почему же? что-то не вяжется одно с другим
я уже писал, плохо смотрите предыдущее, я бы "вонзил" его поверх плиты в "пирог" пола
внизу - он и нафиг не нужен, только усложняет работу)
смайлики-не смайлики, уж извините, это мое дело, не ваше)
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2020, 22:33
#818
projectBP

Проектирование индивидуальных жилых домов
 
Регистрация: 27.07.2015
Липецк
Сообщений: 60


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Ну вот, теперь вы и до производителей газобетона нашли к чему докопаться.
Это вы где увидели? Отличнейший материал. Просто не тянется.
Но и обмазываться поясами тож не обязательно (по крайней мере не всегда).
Там был типа сарказмъ
projectBP вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2020, 22:34
#819
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от projectBP Посмотреть сообщение
Но и обмазываться поясами тож не обязательно (по крайней мере не всегда).
А почему вы так решили? Вроде в техрешениях они всегда есть.
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2020, 22:36
#820
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
Я уже об этом писал, но вы крайне не внимательны. Газобетон в процессе высыхания имеет усадку, эта усадка имеет известные величины.....не всем известные
но вы так расписали) состояние стен, чуть ли не решето, что это уже, пардон, не усадка, а деформации, вызванные нагрузкой
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2020, 22:50
#821
dober


 
Регистрация: 12.10.2020
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
эт почему же? что-то не вяжется одно с другим
я уже писал, плохо смотрите предыдущее, я бы "вонзил" его поверх плиты в "пирог" пола
внизу - он и нафиг не нужен, только усложняет работу)
смайлики-не смайлики, уж извините, это мое дело, не ваше)
Не знаю куда и что вы собрались вонзать, но если мы говорим про ушп,а не про ваши "разработки" , то увеличение высоты ребра приводят к увеличению толщины утеплителя. Это один из многих абсурдных косяков ушп.

Когда человек чего-то не знает и задаёт вопрос с усмешкой, то он очень вероятно вместо ответа может быть послан на йух, но это, естественно, его личный выбор.
dober вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2020, 22:56
#822
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
Когда человек чего-то не знает и задаёт вопрос с усмешкой, то он очень вероятно вместо ответа может быть послан на йух, но это, естественно, его личный выбор.
ах ты так ставишь вопрос?, давай
не много ли на себя, берешь, сынок? иди погуляй куда нито)
"знаток", мать твою
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2020, 22:57
#823
dober


 
Регистрация: 12.10.2020
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
но вы так расписали) состояние стен, чуть ли не решето, что это уже, пардон, не усадка, а деформации, вызванные нагрузкой
Вы знаете анекдот про засахоренное варенье? Вам русским языком объясняют про усадочные трещины при высыхания блоков, а вы продолжаете бубнить про нагрузки и расчёты. Когда человек чего-то не знает, он вежливо спрашивает и внимательно слушает, но в последнее время почему-то все считают себя на вершине профессионализма, нахватавшись вершков и ни разу не вылезая из за компа.
dober вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2020, 23:02
#824
projectBP

Проектирование индивидуальных жилых домов
 
Регистрация: 27.07.2015
Липецк
Сообщений: 60


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Вроде в техрешениях они всегда есть.
Пояса бывают с разным назначением и не всегда обязательно именно ЖБ.
Да их применяют почти всегда, но главное понять зачем и в каком месте.
projectBP вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2020, 23:03
#825
dober


 
Регистрация: 12.10.2020
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
ах ты так ставишь вопрос?, давай
не много ли на себя, берешь, сынок? иди погуляй куда нито)
"знаток", мать твою
Мне у тебя спрашивать нечего, это ты тут показываешь незнание элементарных вещей о том, что ГСБ на строительную площадку приходят с влажностью выше 40%. Ты как, вообще, проектированием занимаешься? Уже корни, небось, в протертое кресло пустил.
И не я не в курсе, почему в ушп не увеличивают ребра. Вот когда я у тебя буду что-то спрашивать, тогда будешь выпендриваться, грамотей.
dober вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2020, 23:05
#826
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от projectBP Посмотреть сообщение
Пояса бывают с разным назначением и не всегда обязательно именно ЖБ.
ну межэтажные то всегда ж/б

функций может быть несколько, но я не помню решений из ГСБ без обвязочных блоков
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2020, 23:05
#827
projectBP

Проектирование индивидуальных жилых домов
 
Регистрация: 27.07.2015
Липецк
Сообщений: 60


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Что изменится в работе УШП? да и любого другого фундамента
А работе УШП многое. Снизится и без того небольшая жесткость.

Для любого другого может быть и вовсе не замечено изменений.
projectBP вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2020, 23:07
#828
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от projectBP Посмотреть сообщение
Снизится и без того небольшая жесткость.
ну пусть снизится, на характер работы это не повлияет
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2020, 23:08
#829
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


dober
слушайте, молодой человек, то о чем вы пишите на протяжении уже десятка страниц, я уже давно съел, и ... сходил)
именно в ваших объяснениях не нуждаюсь, просто не нужны
я вам о расчете, где учитываются прочностные характеристики материала кладки стен
вы мне талдычите все о трещинах, связанных со свойствами материала, как будто вас зациклило, а по вашему описанию - явно не усадочные
этих "неусадочных" трещин может и надо избежать, если провести корректный расчет кладки
вот и все
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2020, 23:09
#830
dober


 
Регистрация: 12.10.2020
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
ну межэтажные то всегда ж/б

функций может быть несколько, но я не помню решений из ГСБ без обвязочных блоков
Без поясов это вполне рабочий вариант. Даже под плиты перекрытия не обязательно их всегда делать.
dober вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2020, 23:11
#831
Nikst50

строительство
 
Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 367


Цитата:
Сообщение от projectBP Посмотреть сообщение
Пояса бывают с разным назначением и не всегда обязательно именно ЖБ.
Конечно назначение междуэтажных поясов и поясов по мауэрлатов разное...)
И функции в основном распределяющие...

Но когда армопояса устраиваются и на внутренних несущих стенах, в т.ч. газобетонных, они обеспечивают жёсткость коробки и включают её в совместную работу с фундаментом.

Попробуйте поправить... Только без истерики )
Nikst50 вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2020, 23:12
#832
dober


 
Регистрация: 12.10.2020
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
dober
слушайте, молодой человек, то о чем вы пишите на протяжении уже десятка страниц, я уже давно съел, и ... сходил)
именно в ваших объяснениях не нуждаюсь, просто не нужны
я вам о расчете, где учитываются прочностные характеристики материала кладки стен
вы мне - все о трещинах, связанных со свойствами материала, как будто вас зациклило, а по вашему описанию - явно не усадочные
этих "неусадочных" трещин может и надо избежать, если провести корректный расчет кладки
вот и все
А я тебе уже в пятый раз говорю, что все трещины, которые я перечислил именно усадочные и они есть практически в любой кладке гсб. Это ОБЩЕИЗВЕСТНЫЙ факт, но видать все таки в 21 веке еще есть те, для кого это до сих пор секретная информация.
dober вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2020, 23:13
#833
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
Даже под плиты перекрытия не обязательно их всегда делать.
ну с плитами понятно, расчет на смятие все покажет

И с монолитными перекрытиями понятно

А вот в остальных случаях без поясов я решений не встречал, а плохие последствия отсутствия поясов попадались

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Nikst50 Посмотреть сообщение
Но когда армопояса устраиваются и на внутренних несущих стенах, в т.ч. газобетонных, они обеспечивают жёсткость коробки и включают её в совместную работу с фундаментом.
да вроде и не должно быть поясов которые на внутренние стены не делают

Но и пояс только по наружной стене будет очень даже неплохо работать
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2020, 23:19
#834
dober


 
Регистрация: 12.10.2020
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
ну с плитами понятно, расчет на смятие все покажет

И с монолитными перекрытиями понятно

А вот в остальных случаях без поясов я решений не встречал, а плохие последствия отсутствия поясов попадались

----- добавлено через ~1 мин. -----


да вроде и не должно быть поясов которые на внутренние стены не делают

Но и пояс только по наружной стене будет очень даже неплохо работать
Еще до того как пояса уверенно укоренились в ижс, все дома строились без них. Бывало с парой рядов кирпича, но чаще, вообще, без ничего. Не сказал бы что это как-то особо отразилось на их целостности. Но, если что, тоя и сам за пояса, особенно когда пояс выполняет роль одной неразрезной перемычки.
dober вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2020, 23:19
#835
projectBP

Проектирование индивидуальных жилых домов
 
Регистрация: 27.07.2015
Липецк
Сообщений: 60


Цитата:
Сообщение от Nikst50 Посмотреть сообщение
они обеспечивают жёсткость коробки и включают её в совместную работу с фундаментом.
А я там в скобочках не зря уточняющую фразу вписывал "Но и обмазываться поясами тож не обязательно (по крайней мере не всегда)."
Не утверждаю что они ненадобны всегда.

хотя мы отступили от темы "расчетов".
Вощм если УШП без включения стены с поясами не "выдержит", то предлагаю УШП переименовать в УШД (УШ Дом).
Так хоть понятней будет что оно только целиком может существовать. Вот уж где комплексное решение.
projectBP вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2020, 23:20
#836
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
Еще до того как пояса уверенно укоренились в ижс, все дома строились без них. Бывало с парой рядов кирпича, но чаще, вообще, без ничего. Не сказал бы что это как-то особо отразилось на их целостности. Но, если что, тоя и сам за пояса, особенно когда пояс выполняет роль одной неразрезной перемычки.
ну дак пояса укоренились с приходом газобетона. на кирпиче их и сейчас не делают

А вот с теплой керамикой по разному есть решения
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2020, 23:22
#837
projectBP

Проектирование индивидуальных жилых домов
 
Регистрация: 27.07.2015
Липецк
Сообщений: 60


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
да вроде и не должно быть поясов которые на внутренние стены не делают
Ещё бывает что внутренние стены таки не из пеногазокизяков. Из кирпича, например. (Наверное вы скажите, что это не современно или ещё чего-нибудь.)
Но себеб я предпочел именно так. Вот ещёб веса на ребро пришло бы.
projectBP вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2020, 23:23
#838
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
Мне у тебя спрашивать нечего, это ты тут показываешь незнание элементарных вещей о том, что ГСБ на строительную площадку приходят с влажностью выше 40%. Ты как, вообще, проектированием занимаешься? Уже корни, небось, в протертое кресло пустил.
И не я не в курсе, почему в ушп не увеличивают ребра. Вот когда я у тебя буду что-то спрашивать, тогда будешь выпендриваться, грамотей.
вот, что, дружок, ты не запарился?
я смотрю ты тоже к табуретке прилип), не оторвешь
и перестань звенеть с видом всезнайки по этой т.н. ушп)
маме раскажи о высоте ребер и толщине плиты)))
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2020, 23:24
#839
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от projectBP Посмотреть сообщение
Ещё бывает что внутренние стены таки не из пеногазокизяков. Из кирпича, например. (Наверное вы скажите, что это не современно или ещё чего-нибудь.)
Но себеб я предпочел именно так. Вот ещёб веса на ребро пришло бы.
по мне уж лучше единый монолитный пояс, чем вставка стены из кирпича
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2020, 23:26
#840
projectBP

Проектирование индивидуальных жилых домов
 
Регистрация: 27.07.2015
Липецк
Сообщений: 60


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
по мне уж лучше единый монолитный пояс, чем вставка стены из кирпича
Ваш право так думать. Каждому свои "хотелки".
projectBP вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2020, 23:26
#841
Nikst50

строительство
 
Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 367


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
да вроде и не должно быть поясов которые на внутренние стены не делают

Но и пояс только по наружной стене будет очень даже неплохо работать
Какие-то чуть ли не взаимоисключающие фразы получились.

Первое, не всегда делают, потому что не всегда нужны...
Второе, надеяться на пояса только по наружным стенам не стоит, часто их ломает распор от стропилки.

Но Вы не уловили главную мысль и потеряли нить обсуждения...)
А именно о совместной работе коробки с фундаментом, которая точно не будет обеспечена в случае неравномерной просадки ленты (ребра)
под которой уложен ЭППС ...
Nikst50 вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2020, 23:27
#842
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от projectBP Посмотреть сообщение
Ваш право так думать. Каждому свои "хотелки".
Я и обосновать могу, если надо

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Nikst50 Посмотреть сообщение
Но Вы не уловили главную мысль и потеряли нить обсуждения...)
А именно о совместной работе коробки с фундаментом...
Ой непростая это тема, особенно в частном строительстве.
Не думаю что такой расчет может быть массовым
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2020, 23:29
#843
dober


 
Регистрация: 12.10.2020
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
вот, что, дружок, ты не запарился?
я смотрю ты тоже к табуретке прилип), не оторвешь
и перестань звенеть с видом всезнайки по этой т.н. ушп)
маме раскажи о высоте ребер и толщине плиты)))
Ну, видишь, так получилось, что мне и тебе тоже пришлось объяснять, почему увеличение высоты ребра в ушп не вариант, тут уж фарш назад не провернёшь. Получается что вы с моей мамой в этом деле имели одинаковый уровень знаний. Теперь уже нет, благодарности не требую.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от projectBP Посмотреть сообщение
Ещё бывает что внутренние стены таки не из пеногазокизяков. Из кирпича, например. (Наверное вы скажите, что это не современно или ещё чего-нибудь.)
Но себеб я предпочел именно так. Вот ещёб веса на ребро пришло бы.
Не, это точно не очень вариант. Нету смысла в нем, хотя как-то был даже очень распространён одно время.

Последний раз редактировалось dober, 29.10.2020 в 23:40.
dober вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2020, 23:33
#844
Nikst50

строительство
 
Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 367


Цитата:
Сообщение от projectBP Посмотреть сообщение
хотя мы отступили от темы "расчетов".
Надеюсь для пользы дела...) И неловкую паузу заполнили.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Не думаю что такой расчет может быть массовым
Случается, что без него просто не обойтись...
Если бы сюда подтянулись спецы по обследованию, они бы подтвердили, потому что в совместной работе несущих конструктивов
разбираются лучше других.

Последний раз редактировалось Nikst50, 29.10.2020 в 23:39.
Nikst50 вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2020, 23:37
#845
dober


 
Регистрация: 12.10.2020
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от Nikst50 Посмотреть сообщение
Второе, надеяться на пояса только по наружным стенам не стоит, часто их ломает распор от стропилки.
Я уже как-то объяснял одному, почему пояс это не решение при распоре, даже посчитал усилие, оно очень смешным оказалось. Слишком большая длина и из за этого малая жёсткость, севши на задницу можно ногой выгнуть такую балку, грубо говоря. Саму-то балку не поломает, а вот кладка потрещит, парапет вывалит.
dober вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2020, 23:37
#846
projectBP

Проектирование индивидуальных жилых домов
 
Регистрация: 27.07.2015
Липецк
Сообщений: 60


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Я и обосновать могу, если надо
Запретить не могу, но слышать обоснования хочется не сильно. Я уже принял для себя решения )

Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Ой непростая это тема, особенно в частном строительстве.
Не думаю что такой расчет может быть массовым
Эм... а может ну его тогда нафик, вместе с утеплителем под рёбрами? Слишком много "если" и непонятного во всём этом вот всём.
А вы посмотрите сколько тем на ФХ где не "специалисты" делали УШП, а самостройщики насмотревшись тамошнего FAQ и неведомом как его интерпретировав.

Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
Нету смысла в нем, хотя как-то был даже очень распространён одно время.
Ну я всё же останусь при своём мнении. Обосновывать его не буду )
projectBP вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2020, 23:40
#847
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от projectBP Посмотреть сообщение
Эм... а может ну его тогда нафик, вместе с утеплителем под рёбрами? Слишком много "если" во всём этом вот всём.
А вы посмотрите сколько тем на ФХ где не "специалисты" делали УШП, а самостройщики насмотревшись тамошнего FAQ и неведомом как его интерпретировав.
Ну как готовое типовое решение, УШП может существовать. по типу дороцеловского решения.

А вот индивидуальное проектирование, не верю что взлетит
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2020, 23:46
| 2 #848
dober


 
Регистрация: 12.10.2020
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от projectBP Посмотреть сообщение
Ну я всё же останусь при своём мнении. Обосновывать его не буду )
Да я и не понимаю что там можно обосновывать, если честно, разве что ради теплоаккумулирующей массы в центре дома. А так кладка из ГСБ справится с любой нагрузкой на центральную стену, при этом даже не требуется ширина более 300мм. Устойчивость обеспечена двусторонним опиранием (если мы про центральную) и перевязкой с наружними, ну а если делать пояс, то само собой его на централку лучше завести для связки, тем более что он на ней технически делается проще всего
dober вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2020, 23:52
#849
Nikst50

строительство
 
Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 367


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
я вам о расчете, где учитываются прочностные характеристики материала кладки стен
Несмотря на не совсем удачный старт, вы заинтриговали суждениями о расчётах...
Извините, Добер погорячился.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
А так кладка из ГСБ справится с любой нагрузкой на центральную стену
Случается с сосредоточенной от безраспорной крыши не справляется...)
Но это другая история.
отклоняемся от расчётов...

Последний раз редактировалось Nikst50, 29.10.2020 в 23:57.
Nikst50 вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2020, 00:00
#850
dober


 
Регистрация: 12.10.2020
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от Nikst50 Посмотреть сообщение
Несмотря на не совсем удачный старт, вы заинтриговали суждениями о расчётах...
Извините, Добер погорячился.
Просто добер уже в который раз пытается донести, что на практике кладка из ГСБ по крайней мере в ижс, это не цельная стена, а нечто состоящее из фрагментов даже будучи нагруженное строго вертикально. Ни о какой работе на растяжение даже не может идти речи, она просто разделится на свои фрагменты.

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Nikst50 Посмотреть сообщение
Случается с сосредоточенной от безраспорной крыши не справляется...)
Даже не могу себе представить такую нагрузку от крыши на стойку. Чисто для колхозного примера: в моем доме на центральную стену 300мм опираются с двух сторон плиты 7,2м и 4,8м и две стойки от вальмовой безраспорной крыши на грубо 300м2. Правда блоки D600, но запас остаётся в разы, даже с учётом здоровой кирпичной вент шахты из гаража.

Последний раз редактировалось dober, 30.10.2020 в 00:10.
dober вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2020, 00:20
#851
Nikst50

строительство
 
Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 367


Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
две стойки от вальмовой безраспорной крыши
Две это не плохо, а если одна и в стене проёмы. Мужик под Серпуховым второй год стены из газика лечит (могу кинуть ссылку в личку).
Но ещё больше отвлеклись...
Завтра вернёмся к расчётам и лучше в Лире.
.
Nikst50 вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2020, 00:35
#852
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
да хрен с ним, считаем что ГСБ не имеет сопротивления на растяжение/изгиб/срез

Что изменится в работе УШП? да и любого другого фундамента
Расчетное сопротивление на растяжение - это не та характеристика, которая задается в расчетной модели. Это просто прочностная характеристика, которой вы пользуетесь проверяя свою конструкцию. Вы сформировали модель, провели расчет и получили усилия в элементах. Если у вас в модели были стены - значит усилия будут и в стенах. И коль вы их учитываете совместно с фундаментом - там будут и растягивающие напряжения. Вот их вы и будете сравнивать с расчетным сопротивлением на растяжение. Если усилия выше - значит прочность стены не обеспечена и значит она не может быть частью системы совместной с фундаментом. В случае же стен из газобетона - вы в принципе не сможете проверить прочность стен на растяжение, потому что норматив не дает таких характеристик, а испытаний на все возможные блоки на рынке и разные типы кладочных растворов - вы нигде не найдете.

Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
на кирпиче их и сейчас не делают
Делают.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2020, 00:37
| 1 #853
oleg_ua


 
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435


Offtop: Да тут страсти покруче чем в "ошибках бим-менеджмента". Несмотря на весь накал до оскорблений там не скатились .
Католики и гугеноты прям.


Дядька посчитал и в инет выложил. А вы нет, только шумите, кричите и ногами топаете так, что дома из газобетона трещат. К кому заказчик пойдет? К дяде, чей расчет по инету гуляет или к его хейтерам? Ну притянул он там за уши про стены поэтажно опертые, но кто из клиентов в этом разбираться будет?

Нормальный дом, построенный по технологии из нормального материала по нормальному проекту трещать не должен.
oleg_ua вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2020, 08:03
#854
projectBP

Проектирование индивидуальных жилых домов
 
Регистрация: 27.07.2015
Липецк
Сообщений: 60


Цитата:
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
К кому заказчик пойдет? К дяде, чей расчет по инету гуляет или к его хейтерам?
Как элемент маркетинга это каэшно же плюс. Но мы тут обсуждаем не привлечение клиентов.

Пусть каждый зарабатывает сколько угодно и как угодно (законными методами)
projectBP вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2020, 08:51
#855
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
фины так и делают. можете погуглить УФФ
Фух-ты. Наконец-то понял чего вы хотите, т.е. как во вложении?
Вложения
Тип файла: docx 3-4.docx (517.6 Кб, 21 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2020, 08:53
#856
dober


 
Регистрация: 12.10.2020
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
К кому заказчик пойдет?
Всё было бы не так просто, если бы не было возможности "сменить" название фирмы, в случае назначения выплаты за всё строение (от 10млн).
dober вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2020, 09:19
#857
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Фух-ты. Наконец-то понял чего вы хотите, т.е. как во вложении?
Не это, и не то что бы я хочу. Это МЗФЛ обычный

То что мне нравится во вложениях
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_13.png
Просмотров: 42
Размер:	609.2 Кб
ID:	231404  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_12.png
Просмотров: 42
Размер:	470.1 Кб
ID:	231405  
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2020, 10:06
#858
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
Дядька посчитал и в инет выложил. А вы нет, только шумите, кричите и ногами топаете так, что дома из газобетона трещат. К кому заказчик пойдет? К дяде, чей расчет по инету гуляет или к его хейтерам? Ну притянул он там за уши про стены поэтажно опертые, но кто из клиентов в этом разбираться будет?
Лично мне все равно - я и не работаю в частном строительстве. Просто даю свою оценку данному "шедевру", а именно "расчету" и самой технологии УШП. Ну а если маркетологам удастся развесить лапшу на ушах доверчивых заказчиков и те закажут у них пенополистирол и услуги по строительству - могу только посочувствовать этим заказчикам.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2020, 10:06
#859
dober


 
Регистрация: 12.10.2020
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Не это, и не то что бы я хочу. Это МЗФЛ обычный

То что мне нравится во вложениях
Даже не знаю, какой вариант более прикольный, про первый я уже говорил, а во втором вообще отожгли, цоколь не утеплили, зато под подошву пенопласт положить не забыли. И нафига снаружи тот карман из песка?
dober вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2020, 10:11
#860
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
цоколь не утеплили
и слава богу, что его утеплять не надо
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2020, 10:12
#861
Nikst50

строительство
 
Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 367


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Наконец-то понял чего вы хотите, т.е. как во вложении?
Не угадали: тут мосты холода и полная зависимость от отмостки...
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
То что мне нравится во вложениях
А вот здесь на втором как раз тонкий ЭППС под лентой. Осторожничаете? Годится только для зимовки, но не для длительной эксплуатации.
Как только увеличите толщину, не исключена просадка вместе с лентой.
Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
Я уже как-то объяснял одному, почему пояс это не решение при распоре, даже посчитал усилие, оно очень смешным оказалось. Слишком большая длина и из за этого малая жёсткость, севши на задницу можно ногой выгнуть такую балку, грубо говоря. Саму-то балку не поломает, а вот кладка потрещит, парапет вывалит.
Это бесспорно, но когда пояса в т.ч. по внутренним стенам, они работают полноценно и повышают жёсткость коробки.
Nikst50 вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2020, 10:25
#862
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от Nikst50 Посмотреть сообщение
А вот здесь на втором как раз тонкий ЭППС под лентой. Осторожничаете? Годится только для зимовки, но не для длительной эксплуатации.
Как только увеличите толщину, не исключена просадка вместе с лентой.
Голословное заявление. Учел заявляется как расчетный. Узел не мой если что
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2020, 10:33
#863
dober


 
Регистрация: 12.10.2020
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
и слава богу, что его утеплять не надо
А ничего что если бы его утеплили, не нужно было бы сунуть пенопласт под подошву, а теплопотери были бы ниже? Я понимаю, что сейчас модно все через задницу делать, но хотя-бы в фундаментах бы мозг включали.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Голословное заявление. Учел заявляется как расчетный. Узел не мой если что
Он не расчётный, он абсурдный для пмж.
dober вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2020, 10:38
#864
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
а теплопотери были бы ниже?
не были бы. Обоснуйте почему ниже.

Сразу отвечу почему мне нравится именно такой вариант:

1. Нет проблем с опиранием облицовки
2. Нравится что цоколь не надо отделывать
3. Более простое исполнение - не надо ЭППС на цоколь крепить

----- добавлено через 58 сек. -----
Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
Он не расчётный, он абсурдный для пмж.
Обоснуйте. Мне нравится.

Если вас принципиально не устраивает ЭППС под подошвой, то и так понятно почему вы его не приемлете
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2020, 10:39
#865
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
То что мне нравится во вложениях
Ух ты, сборно монолитный вариант.
Я знаю только приближенный ручной расчет арматуры в случае прогиба (нижняя продольная арматура) или выгиба (пояс вверху), что в Справочнике Березанцева за 1964 год, со стр. 228.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2020, 10:43
#866
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Я знаю только приближенный ручной расчет арматуры в случае прогиба (нижняя продольная арматура) или выгиба (пояс вверху), что в Справочнике Березанцева за 1964 год, со стр. 228.
а чем расчет тут отличается от обычной ж/б ленты?

Фундаментные ленты кстати симметрично армируются (по крайней мере в ИЖС), ибо непонятно как там эту ленту гнуть будет
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2020, 10:44
#867
dober


 
Регистрация: 12.10.2020
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
не были бы. Обоснуйте что ниже

Сразу отвечу почему мне нравится именно такой вариант:

1. Нет проблем с опиранием облицовки
2. Нравится что цоколь не надо отделывать
3. Более простое исполнение - не надо ЭППС на цоколь крепить
Я уже обосновывал, но вы не можете этого понять.
Облицовка это не обязательный элемент современного ижс, даже, скорее, довольно редкий. Есть более правильные решения для облицовки.
Отделывать цоколь в любом случае нужно, хоть по пенопласту, хоть по бетону.
Эппс на цоколь клеится элементарно, в этом нет ничего сложного и трудоемкого. Не те объёмы, чтобы об этом волноваться и проёмов нет, которые нужно обходить.
dober вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2020, 10:46
#868
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
Отделывать цоколь в любом случае нужно, хоть по пенопласту, хоть по бетону.
На кой?

Мне лично голый бетон просто с эстетической точки зрения нравится. Про долговечность и говорить не приходится
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_14.png
Просмотров: 33
Размер:	2.92 Мб
ID:	231407  
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2020, 10:48
#869
dober


 
Регистрация: 12.10.2020
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Обоснуйте. Мне нравится
Сколько раз подряд мне это нужно сделать? Читайте внимательно. Если утеплить цоколь и это утепление соединить с утеплением отмостки, не нужно класть пенопласт под подошву, а добавок убираются теплопотери через этот цоколь. Это просто и логично, а вот делать по другому это нелогично и абсурдно. А ещё это чревато плесенью в нижнем углу помещения, если там стоит мебель, а в стяжке в этом месте нет труб ТП.
dober вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2020, 10:49
#870
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
не нужно класть пенопласт под подошву
меня это не пугает


Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
а добавок убираются теплопотери через этот цоколь.
нет там теплопотерь через цоколь.

где вы их увидели?
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2020, 10:52
#871
Nikst50

строительство
 
Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 367


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Учел заявляется как расчетный. Узел не мой если что
Так укажите чей узел и мы будем на него ссылаться, может быть...
Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
хотя-бы в фундаментах бы мозг включали.
Особенно и в первую очередь в фундаментах! )
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Мне нравится.
Повторяетесь, тоже обоснуйте.
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
непонятно как там эту ленту гнуть будет
Зависит от её длины. Не уводите всторону... )
Nikst50 вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2020, 10:53
#872
dober


 
Регистрация: 12.10.2020
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
На кой?

Мне лично голый бетон просто с эстетической точки зрения нравится. Про долговечность и говорить не приходится
То, что вам нравится это не показатель. Практически все хозяева домов хотят иметь отделку цоколя, за очень редким исключением, мне такие не встречались.
dober вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2020, 10:55
#873
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от Nikst50 Посмотреть сообщение
к укажите чей узел и мы будем на него ссылаться, может быть...
https://m-project33.ru/my/public/sra...li-mnolitnyy-/

Цитата:
Сообщение от Nikst50 Посмотреть сообщение
Повторяетесь, тоже обоснуйте.
ниже обосновал

Цитата:
Сообщение от Nikst50 Посмотреть сообщение
Зависит от её длины.
Если бы только от длина, там много от чего зависит, а еще меньше можно учесть

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
То, что вам нравится это не показатель. Практически все хозяева домов хотят иметь отделку цоколя, за очень редким исключением, мне такие не встречались.
Если у бабашки был ...

Ну ОК. Если у вас дом с наружным утеплением, то такой вариант цоколя нафиг не нужен. Тоже согласен
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2020, 11:00
#874
dober


 
Регистрация: 12.10.2020
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
меня это не пугает



нет там теплопотерь через цоколь.

где вы их увидели?
То, что вы их не можете увидеть и понять где находится мостик холода, не означает, что их там нет. Это не просто теплопотери, а теплопотери которые на практике очень часто приводят к появлению плесени, я уже написал в каких случаях. Это общеизвестный факт.
dober вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2020, 11:03
#875
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
То, что вы их не можете увидеть и понять где находится мостик холода, не означает, что их там нет. Это не просто теплопотери, а теплопотери которые на практике очень часто приводят в появлению плесени, я уже написал в каких случаях. Это общеизвестный факт.
ВЫ чего то путаете. Это узел с несущей стеной из газосиликата - не может там быть мостика холода, там сантиметров 20 газосиликата в самом тонком месте
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2020, 11:05
#876
dober


 
Регистрация: 12.10.2020
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
ВЫ чего то путаете. Это узел с несущей стеной из газосиликата - не может там быть мостика холода, там сантиметров 20 газосиликата
А вы пройдитесь глазами по бетону от улицы к помещению
dober вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2020, 11:07
#877
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
А вы пройдитесь глазами по бетону от улицы к помещению
прошелся никаких мостиков холода в упор не вижу.

Нарисуйте где вы их увидели
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2020, 11:07
#878
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
а чем расчет тут отличается от обычной ж/б ленты?
Сначала расскажите, что вы подразумеваете под расчетом обычной ж/б ленты.
А так, расчет ведется с учетом верхнего строения и максимального прогиба, на который происходит выравнивание наравномерности осадки, возникающей по длине стены, в следствии сопротивляемости стены с фундаментом изгибу.

Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Фундаментные ленты кстати симметрично армируются (по крайней мере в ИЖС), ибо непонятно как там эту ленту гнуть будет
Ну, если нагрузка на неё пластилин, тогда да.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2020, 11:10
#879
dober


 
Регистрация: 12.10.2020
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
прошелся никаких мостиков холода в упор не вижу.

Нарисуйте где вы их увидели
Сколько остаётся от бетона до стяжки? И это в этом узле пол так высоко поднят относительно цоколя, обычно стараются сделать ниже, чтобы было меньше ступенек при входе.
dober вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2020, 11:11
#880
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Сначала расскажите, что вы подразумеваете под расчетом обычной ж/б ленты.
А я вас первый об этом спросил - самому интересно

Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
так, расчет ведется с учетом верхнего строения и максимального прогиба, на который происходит выравнивание наравномерности осадки, возникающей по длине стены, в следствии сопротивляемости стены с фундаментом изгибу.
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Ну, если нагрузка на неё пластилин, тогда да.
Я исхожу из того что в ИЖС нагрузки не велики.
А вот непредсказуемые проблемы с основанием и особенно с с морозным пучением более вероятны и непредсказуемы. И в вашем варианте рассчета их не учтешь

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
Сколько остаётся от бетона до стяжки?
Почему до стяжки? Там еще утеплитель есть
А от бетона до скажем так плинтуса - сантиметров 20 газобетона

Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
И это в этом узле пол так высоко поднят относительно цоколя, обычно стараются сделать ниже, чтобы было меньше ступенек при входе.
Вот... правильно вы заметили. Поэтому он и поднят. Меня самого этот момент несколько смущает. Ну а по поводу высоты цоколя думаю многие с вам не согласятся.
Уровень пола можно и не трогать, а опустить обрез фундамента
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2020, 11:24
#881
dober


 
Регистрация: 12.10.2020
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Почему до стяжки? Там еще утеплитель есть
А от бетона до скажем так плинтуса - сантиметров 20 газобетона
А почему не до стяжки? Стяжка уже из теплопроводного материала, вот и считай, 100мм от бетона до пескобетона и усё, "карачун тебе церетели". Шкаф поставил и разводи грибы.
dober вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2020, 11:26
#882
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
А почему не до стяжки? Стяжка уже из теплопроводного материала, вот и считай, 100мм от бетона до пескобетона и усё, "карачун тебе церетели". Шкаф поставил и разводи грибы.
а потому что стяжка отделена от "холода" эффективным утеплителем.

Кстати на чертеже еще почему то не показан демпфер по периметру стяжки. А он в любом случае будет

Чего то я недосмотрел. На других чертежах он есть
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_15.png
Просмотров: 26
Размер:	136.4 Кб
ID:	231408  
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2020, 11:29
#883
dober


 
Регистрация: 12.10.2020
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Вот... правильно вы заметили. Поэтому он и поднят. Меня самого этот момент несколько смущает. Ну а по поводу высоты цоколя думаю многие с вам не согласятся.
Уровень пола можно и не трогать, а опустить обрез фундамента
Даже в этом случае уже достаточно, чтобы были теплопотери в этом месте. А опустить обрез фундамента, это опустить отделку фасада, делать такое не желательно. Не просто так внешняя отделка разделяется на отделку цоколя и фасада, а также делается нависание фасада над цоколем.
dober вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2020, 11:33
#884
oleg_ua


 
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Я исхожу из того что в ИЖС нагрузки не велики.
А вот непредсказуемые проблемы с основанием и особенно с с морозным пучением более вероятны и непредсказуемы. И в вашем варианте рассчета их не учтешь
а вы сами фундаменты рассчитываете?
если ваш фундамент выдавливает дом вверх, то значит только одно - этот фундамент не подходит для данного дома.
oleg_ua вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2020, 11:34
#885
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
чтобы были теплопотери в этом месте.
чуть большие теплопотери это не мостик холода (вспомните перфорация консольных свесов монолитных плит). А уже если у нас ТП, то вообще побку

Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
А опустить обрез фундамента, это опустить отделку фасада, делать такое не желательно. Не просто так внешняя отделка разделяется на отделку цоколя и фасада.
Согласен.
Но если рассматривать другие варианты решения цокольного узла, там своих недостатков наберется.

Вы предложите вариант под облицовку кирпичем. Может я чего не видел интересного
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2020, 11:35
#886
dober


 
Регистрация: 12.10.2020
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
а потому что стяжка отделена от "холода" эффективным утеплителем.

Кстати на чертеже еще почему то не показан демпфер по периметру стяжки. А он в любом случае будет

Чего то я недосмотрел. На других чертежах он есть
Она отделена утеплителем от грунта, но не от бетона цоколя. 100мм между бетоном и бетоном даже в таком варианте а если пол чуть опустить, как все любят делать, то будет почти прямой контакт.
dober вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2020, 11:36
#887
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
если ваш фундамент выдавливает дом вверх, то значит только одно - этот фундамент не подходит для данного дома.
не фундамент, а основание.

и ничего с этим не поделаешь частенько
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2020, 11:39
#888
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
Она отделена утеплителем от грунта, но не от бетона цоколя.
ну я же картинку привел с красным квадратиком

Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
100мм между бетоном и бетоном даже в таком варианте а если пол чуть опустить, как все любят делать, то будет почти прямой контакт.
в таком узле опускать нельзя. но есть вариант - сделать вот такой узел - сделать напуск блоков внутрь
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_16.png
Просмотров: 35
Размер:	846.2 Кб
ID:	231409  
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2020, 11:42
#889
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
И в вашем варианте рассчета их не учтешь
Вы его видели?

Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
А я вас первый об этом спросил - самому интересно
Ну, обычно, это ленты, посаженные на объемное основание с соответствующими нагрузками, откуда определяется по разности осадок по длине ленты величины прогибов (выгибов) стены и сравниваются с допустимыми. Но тонкие ленты (по моей практике) не проходят. Отсюда нужно увеличение их жесткости, в частности как у вас в сборно монолитном фундаменте устройство по ним фундаментной стенки, следовательно нужен расчет с учето того, что находится на этой тонкой ленте.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2020, 11:44
#890
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Смешно наблюдать за потугами изобрести велосипед. Конструкция МЗЛФ применяется давным давно. Она понятно считается и понятно конструируется. Понятно где, когда и для чего нужен утеплитель. А люди, вместо того, чтобы обратиться к опыту строительства, задаются вопросами "а как считать ленту?", "а где лучше положить утеплитель?". Вот до чего доводит "новаторство".
Сет вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2020, 11:46
#891
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Ну, обычно, это ленты, посаженные на объемное основание с соответствующими нагрузками, откуда определяется по разности осадок по длине ленты величины прогибов (выгибов) стены и сравниваются с допустимыми.
это было бы сильно просто

Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Но тонкие ленты (по моей практике) не проходят.
Хм.. а почему. я вот прикидывал, что в ИЖС нужны совсем говеные грунты что бы основание по разнице осадок не проходило. Даже без учета жесткости ленты

Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Отсюда нужно увеличение их жесткости, в частности как у вас в сборно монолитном фундаменте устройство по ним фундаментной стенки, следовательно нужен расчет с учето того, что находится на этой тонкой ленте.
Тонкая лента - эта вы про ту что на ФБС?

А зачем вы ее отдельно учитываете. Тут же и подошва и ФБС и верхний армопояс работают совместно
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2020, 11:46
#892
projectBP

Проектирование индивидуальных жилых домов
 
Регистрация: 27.07.2015
Липецк
Сообщений: 60


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Я исхожу из того что в ИЖС нагрузки не велики.
А не вы ли писали на ФХ, что в дорожных делах "нагрузки значительно выше"? )

Вроде не похоже, но любопытно
projectBP вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2020, 11:47
#893
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от projectBP Посмотреть сообщение
А не вы ли писали на ФХ, что в дорожных делах "нагрузки значительно выше"? )
Нет вроде.

Но они действительно выше, т.к. точечные. Это к вопросу о возможности применения ЭППС под подошвой
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2020, 11:49
#894
oleg_ua


 
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
не фундамент, а основание.

и ничего с этим не поделаешь частенько
в смысле? Дома и на воде строят, вопрос только в выборе конструкции фундамента. Если конечно ориентироваться только на мзфл, тогда да - основания очень неправильные бывают. Но представьте, что вы любите черный перец. Получается его теперь нужно добавлять и в суп, и в жаркое, и в кефир, и в чай и даже просто в стакан воды пару щепоток.
oleg_ua вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2020, 11:53
#895
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
Получается его теперь нужно добавлять и в суп, и в жаркое, и в кефир, и в чай и даже просто в стакан воды пару щепоток.
аналогию не уловил

Цитата:
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
в смысле? Дома и на воде строят, вопрос только в выборе конструкции фундамента.
обычно этот вопрос рассматривается с позиции пучению грунтов - которую сложно предугадать. в большом строительстве это компенсируется весом самого строения

Рекомендую книжку Сажина по этому вопросу - он ближе всего подошел к этому вопросу
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2020, 11:55
#896
projectBP

Проектирование индивидуальных жилых домов
 
Регистрация: 27.07.2015
Липецк
Сообщений: 60


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Но они действительно выше, т.к. точечные.
Цифр вы, конечно же, не приведёте.

Я кашн не дорожник и судить точно не могу, но бегло посмотрел тамшние нормы. Может подслеповат, но не заметил критичных загружений.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 26-10-2020___22_19_50.jpg
Просмотров: 22
Размер:	24.0 Кб
ID:	231410  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 26-10-2020___22_20_02.jpg
Просмотров: 21
Размер:	76.2 Кб
ID:	231411  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 26-10-2020___22_20_25.jpg
Просмотров: 18
Размер:	79.8 Кб
ID:	231412  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 26-10-2020___22_20_46.jpg
Просмотров: 19
Размер:	86.3 Кб
ID:	231413  
projectBP вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2020, 11:56
#897
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от projectBP Посмотреть сообщение
Цифр вы, конечно же, не приведёте.
сегодня не приведу.

Но как армируются дорожные плиты примерно помню
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2020, 11:59
| 1 #898
oleg_ua


 
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
аналогию не уловил
аналогия в том, что современная мода предполагает строительство либо мзфл, либо ушп. И эти два типа пытаются нахлобучить на любое здание. Так же мода предполагает вздохи на тему пучения грунтов и долгие рассуждения о теплотехнике.
oleg_ua вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2020, 12:00
#899
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
аналогия в том, что современная мода предполагает строительство либо мзфл, либо ушп. И эти два типа пытаются нахлобучить на любое здание. Так же мода предполагает вздохи на тему пучения грунтов и долгие рассуждения о теплотехнике.
ну да

А вы что предлагаете? Пучинистость не учитывать?
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2020, 12:03
#900
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Рекомендую книжку Сажина по этому вопросу - он ближе всего подошел к этому вопросу
Он же в "царские" годы писал, а вы "царскую" литературу не приемлете
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 31
Размер:	268.0 Кб
ID:	231414  
Сет вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2020, 12:06
#901
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Он же в "царские" годы писал, а вы "царскую" литературу не приемлете
Ну да, сейчас проще пучинистость вообще исключить.

А уж если не исключать - то да, только именно в этом ВСН и есть методика расчета усилий от сил морозного пучения. Причем по методике она получается симметричной
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2020, 12:08
#902
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
А уж если не исключать - то да, только именно в этом ВСН и есть методика расчета усилий от сил морозного пучения. Причем по методике она получается симметричной
Как вы можете ссылаться на Сажина, если он рассматривает вопросы устройства МЗЛФ без утеплителя, чего по вашим словам быть не может, ведь так в методичке Технониколя написано?
Сет вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2020, 12:11
#903
oleg_ua


 
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
А вы что предлагаете? Пучинистость не учитывать?
Я предлагаю рассчитывать фундаменты. И выбирать рациональное решение. Такое решение, в котором уверен проектировщик и которое осилит заказчик. Если рационально сделать богомерзкий ленточный фундамент расположенный ниже глубины промерзания, то нужно делать его. Если здание легкое, то может рациональнее опереть его на столбчатый фундамент или сваи. В строительных конструкциях не бывает универсальных решений на все случаи жизни. И ушп с мзфл - это всего лишь два варианта решения из большого многообразия возможных.
oleg_ua вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2020, 12:14
#904
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
Я предлагаю рассчитывать фундаменты. И выбирать рациональное решение. Такое решение, в котором уверен проектировщик и которое осилит заказчик. Если рационально сделать богомерзкий ленточный фундамент расположенный ниже глубины промерзания, то нужно делать его. Если здание легкое, то может рациональнее опереть его на столбчатый фундамент или сваи. В строительных конструкциях не бывает универсальных решений на все случаи жизни. И ушп с мзфл - это всего лишь два варианта решения из большого многообразия возможных.
так мы вроде 46 страниц как раз это и обсуждаем
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2020, 12:15
#905
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
А уж если не исключать - то да, только именно в этом ВСН и есть методика расчета усилий от сил морозного пучения. Причем по методике она получается симметричной
Кстати, если вы читали ВСН 29-85 (кстати, именно из этого норматива реализована методика в калькуляторе МЗЛФ на сайте вашего гуру Судоргина, уж не знаю насколько точно) да или хотя бы книжку Сажина, то знали бы, что иногда в МЗЛФ арматура не нужна вообще.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2020, 12:15
#906
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Как вы можете ссылаться на Сажина, если он рассматривает вопросы устройства МЗЛФ без утеплителя, чего по вашим словам быть не может, ведь так в методичке Технониколя написано?
Я спрашиваю как считает Сергей Конструктор. В контексте этого и был Сажин упомянут
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2020, 12:16
#907
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Я спрашиваю как считает Сергей Конструктор. В контексте этого и был Сажин упомянут
А я спрашиваю как у вас получается в одном посте хаить ВСН 29-85, а в другом - рекомендовать одного из авторов этого норматива?
Сет вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2020, 12:16
#908
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Кстати, если вы читали ВСН 29-85 (кстати, именно из этого норматива реализована методика в калькуляторе МЗЛФ на сайте вашего гуру Судоргина, уж не знаю насколько точно) да или хотя бы книжку Сажина, то знали бы, что иногда в МЗЛФ арматура не нужна вообще.
Думаете я не знаю? К чему вы это написали.

А вот в ж/б конструкции арматура нужна всегда - и тут тоже есть вопросы
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2020, 12:18
#909
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
А вот в ж/б конструкции арматура нужна всегда
Конструкции МЗЛФ бывают бетонные. И бывают даже сборные из блоков, не связанных между собой. У вас слишком заужен кругозор, раз вы считаете что МЗЛФ - это железобетонная утепленная лента.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2020, 12:18
#910
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
А я спрашиваю как у вас получается в одном посте хаить ВСН 29-85, а в другом - рекомендовать одного из авторов этого норматива?
где же я хаю то?

я говорю что есть 2 подхода к расчету. ВСН и второй где считаем что силы пучения исключены.

Я с большим уважением отношусь к ВСН, но считаю он устарел для сегодняшнего дня
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2020, 12:18
#911
oleg_ua


 
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
так мы вроде 46 страниц как раз это и обсуждаем
вы почти 46 страниц обсуждаете теплотехнику и прочих единорогов
oleg_ua вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2020, 12:19
1 | 1 #912
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
У вас слишком заужен кругозор,
Опять вы себе чего то напридумывали и сделали неверные выводы

Зачем мне прописные истины рассказывать
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2020, 12:27
#913
dober


 
Регистрация: 12.10.2020
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Вы предложите вариант под облицовку кирпичем. Может я чего не видел интересного
Во первых про облицовку кирпичом я уже написал, это сейчас довольно редкое явление. Во вторых, отработанные варианты с зубом или с выступающим цоколем уже давно всем известны.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Кстати на чертеже еще почему то не показан демпфер по периметру стяжки. А он в любом случае будет
Демпфер это 10мм полиэтилена. И это только от стяжки, а стена остаётся. Ещё раз повторю, обычно пол делают ниже, но даже в этом случае 150мм гсб обеспечит появление плесени за шкафом
dober вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2020, 12:32
#914
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Я с большим уважением отношусь к ВСН, но считаю он устарел для сегодняшнего дня
Но при этом ссылаетесь на Сажина, который, очевидно, не устарел
Кстати, Судоргину напишите, что ВСН 29-85 устарел, калькулятор свой удалит с сайта.

----- добавлено через 35 сек. -----
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Зачем мне прописные истины рассказывать
Затем, что вам они, очевидно, не ведомы. Иначе вы бы не говорили, что МЗЛФ без утепления не бывает.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2020, 12:33
#915
dober


 
Регистрация: 12.10.2020
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
в таком узле опускать нельзя. но есть вариант - сделать вот такой узел - сделать напуск блоков внутрь
А этот узел ничем не отличается от ушп в плане выгибания стяжки, при осадке ленты.
dober вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2020, 12:54
1 | 1 #916
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
Во вторых, отработанные варианты с зубом или с выступающим цоколем уже давно всем известны.
выступающие цоколь конечно можно - но с точки зрения архитектуры решение не ахти
а зуб это консоль что ли?

Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
Демпфер это 10мм полиэтилена.
там желателен ЭППС 20-30 мм

Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
стати, Судоргину напишите, что ВСН 29-85 устарел, калькулятор свой удалит с сайта.
А он и пилит новую версию калькулятора без ВСН

Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Иначе вы бы не говорили, что МЗЛФ без утепления не бывает.
задолбали вы уже к словам придираться. а просто ленточный фундамент по вашему что такое
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2020, 13:54
#917
oleg_ua


 
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
а просто ленточный фундамент по вашему что такое
Просто ленточный фундамент - это ПЛФ получается
Все фундаменты нужны, все фундаменты важны. А СажинСудоргин этот молодец, расчет в сеть выложил и побежала толпа с двж.ру к нему на сайт статьи читать. При том что с ФХ стабильно заходят посмотреть. СЕО, однако
oleg_ua вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2020, 14:19
| 1 #918
Nikst50

строительство
 
Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 367


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
https://m-project33.ru/my/public/sra...li-mnolitnyy-/
Это все видели, поэтому "так здорово, что все мы здесь сегодня собрались" (С).)
Жаль,что Добер проектировщиков распугал...
Nikst50 вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2020, 14:42
#919
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
это было бы сильно просто
А чё усложнять-то.

Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
что в ИЖС нужны совсем говеные грунты что бы основание по разнице осадок не проходило. Даже без учета жесткости ленты
Разные бывают ситуёвины, вон во вложении ленты без ф-та 8х8 м без жесткости лент, да ещё без некоторых нагрузок на полы.

Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Тонкая лента - эта вы про ту что на ФБС?
Нет. Я про подошву ф-та.
Вложения
Тип файла: docx 3-5.docx (211.5 Кб, 19 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2020, 14:50
#920
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Нет. Я про подошву ф-та.
Так ее не надо считать отдельно от остальной части фундамента

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
вон во вложении ленты без ф-та 8х8 м без жесткости лент, да ещё без некоторых нагрузок на полы.
а что там сверху за сооружение, что только центральная стана так нагружена?

и почему разницу осадок берете 0,001?

Ширина фундамента выбрана по ширине стены?

Последний раз редактировалось MAG37, 30.10.2020 в 15:31.
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2020, 15:31
#921
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Так ее не надо считать отдельно от остальной части фундамента
Запутал ты меня совсем. То нада, то не надо. Я ему про расчет арматуры у Березанцева, он мне про подошву. Теперь ему и сборно-монолитную конструкцию подавай.
Определись, что хочешь считать, только подошву, или всю конструкцию ф-та (сборно-монолитную) в совокупности или всё вместе со стеной надземной части.

Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
а что там сверху за сооружение
Да какая разница?

Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
что только центральная стана так нагружена?
Ну если две плиты на неё опирается. Но и для осадки больше прилегающая нагруженная площадь.

Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
и почему разницу осадок берете 0,001?
Сколько должен взять для прогиба стены при определении треснет она или нет?
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2020, 15:39
#922
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Я ему про расчет арматуры у Березанцева,
Арматуру чего этот Березенцев считает? Нормально можно объяснить

Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Сколько должен взять для прогиба стены при определении треснет она или нет?
Так по СП - 0,0024


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Ну если две плиты на неё опирается. Но и для осадки больше прилегающая нагруженная площадь.
Какая ширина фундамента?

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Определись, что хочешь считать, только подошву, или всю конструкцию ф-та (сборно-монолитную) в совокупности или всё вместе со стеной надземной части.
Естественно всю конструкцию фундамента целиком. Чего там в подошве считать с однорядным рамированием
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2020, 15:51
#923
oleg_ua


 
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435


MAG37, а если самостоятельно посчитать?
oleg_ua вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2020, 15:54
| 2 #924
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Арматуру чего этот Березенцев считает? Нормально можно объяснить
Арматуру внизу, в промежутках в нижней части, если происходит прогиб Стены вместе с фундаментом и арматуру вверху стены и промежуточную, если происходит выгиб фундамента.

Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Так по СП - 0,0024
Конечно примечание п. 3 к таблице не суждено прочесть.
Ну я брал без армирования стен 0,002.
Ну хотя при симметричной нагрузке (17,23-6,33)/4000=0,0027 -разность осадок.

Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Какая ширина фундамента?
Брал 0,4 м.

Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Естественно всю конструкцию фундамента целиком. Чего там в подошве считать с однорядным рамированием
Хлопотное дело. Растворный шов между плитой подошвы и бетонным блоком нужно представлять как элемент трения, работающий только на прижим и не имеющий углов поворота с плитой подошвы, т.е. элемент сжатия и сдвига.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2020, 16:00
#925
Святослав_

Притворяюсь инженером
 
Регистрация: 11.08.2007
Сообщений: 343


Да вроде бы уже "стандарт" считать допустимую разницу осадок для газосиликатной кладки не более 2мм на метр. Откуда взял не помню: или СТО НААГ, или СП
Святослав_ вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2020, 16:00
#926
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Арматуру внизу, в промежутках в нижней части, если происходит прогиб Стены вместе с фундаментом и арматуру вверху стены и промежуточную, если происходит выгиб фундамента.
ИМХО мудрено как-то, если можно проще сделать

Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Конечно примечание п. 3 к таблице не суждено прочесть.
и чего из этого пункта надо вынести?

Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Ну хотя при симметричной нагрузке (17,23-6,33)/4000=0,0027 -разность осадок.
Почему на 4000 делите?

Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Брал 0,4 м.
так давайте просто возьмем пошире (расчетом определим) и нам даже расчет в модели не понадобиться.

Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Хлопотное дело. Растворный шов между плитой подошвы и бетонным блоком нужно представлять как элемент трения, работающий только на прижим и не имеющий углов поворота с плитой подошвы, т.е. элемент сжатия и сдвига.
А если посчитать как ж/б элемент? Я у верен там и жесткость в разы будет больше требуемой.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Святослав_ Посмотреть сообщение
Да вроде бы уже "стандарт" считать допустимую разницу осадок для газосиликатной кладки не более 2мм на метр. Откуда взял не помню: или СТО НААГ, или СП
Для газосиликата я бы брал 0,0005. Это и ВСН прописано, и в СТО Техниколя.

Но почему в СП 0,0024, а в СТО 0,0005 никак не объяснено
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2020, 16:05
#927
Святослав_

Притворяюсь инженером
 
Регистрация: 11.08.2007
Сообщений: 343


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Почему на 4000 делите?
Делит как на расстояние между максимальными осадками, что получить искомое на метр.
На русский язык если перевести, то на каждый метр приращение осадки должно быть не больше 2,4мм (по вашему же). То есть через 4 метра осадка может быть максимум 17,23-(2,4х4)=7,63. А по расчету 6,33. Это означает трещину. С нормой 0,002 еще хуже.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Для газосиликата я бы брал 0,0005. Это и ВСН прописано, и в СТО Техниколя.
Я бы тоже, то это очень жестко должно быть. Такое требование обеспечит только очень высокая лента.
Святослав_ вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2020, 16:08
#928
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от Святослав_ Посмотреть сообщение
На русский язык если перевести, то на каждый метр приращение осадки должно быть не больше 2,4мм (по вашему же). То есть через 4 метра осадка может быть максимум 17,23-(2,4х4)=7,63.
это то я понимаю

Непонятно почему не полную длину делить надо. Прогибы то ведь не так определяются для изгибаемых конструкций. И самом кусе лены 4000мм усилий не возникает

----- добавлено через 31 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Святослав_ Посмотреть сообщение
Такое требование обеспечит только очень высокая лента.
Опять высока лента. А широкая подошва не обеспечит?
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2020, 16:15
#929
projectBP

Проектирование индивидуальных жилых домов
 
Регистрация: 27.07.2015
Липецк
Сообщений: 60


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
А широкая подошва не обеспечит?
Тут плита была. куда уж шире.
(Читаю по-диагонали. но видел плиту)
projectBP вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2020, 16:19
1 | 1 #930
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от projectBP Посмотреть сообщение
Тут плита была. куда уж шире
Опять ерничаете.

Не проще ли неравномерность осадок просто регулировать шириной фундамента? Чем жесткости считать и увеличивать высоту ленты.

Мне кажется проще
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2020, 16:23
#931
projectBP

Проектирование индивидуальных жилых домов
 
Регистрация: 27.07.2015
Липецк
Сообщений: 60


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Опять ерничаете.
А я уже ёрничал? вроде нет. если да- не специально. Сегодня тяпница. Может из-за этого.


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
увеличивать высоту ленты
Так говорите будто это что-то плохое. Ещё лучше делать и так и эдак, ища "золотую" середину.

ПС. жесткость "по вертикали" гораздо проще обеспечить большей высотой, нежели шириной.
projectBP вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2020, 16:26
#932
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от projectBP Посмотреть сообщение
Так говорите будто это что-то плохое. Ещё лучше делать и так и эдак, ища "золотую" середину.

ПС. жесткость "по вертикали" гораздо проще обеспечить большей высотой, нежели шириной.
Так жесткости надо считать в модели и вглубь залезать. А нам много жесткости и не надо для выравния осадок

т.е. нам не жесткость же нужна, а равномерная осадка
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2020, 16:35
#933
dober


 
Регистрация: 12.10.2020
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
там желателен ЭППС 20-30 мм
там достаточно краевой ленты из вспененного полиэтилена 5мм, а с пенопластом 20-30мм плитка будет болтаться в воздухе
dober вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2020, 16:38
#934
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
а с пенопластом 20-30мм плитка будет болтаться в воздухе
да пусть болтается, под плинтусом то
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2020, 16:48
#935
dober


 
Регистрация: 12.10.2020
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Так жесткости надо считать в модели и вглубь залезать. А нам много жесткости и не надо для выравния осадок

т.е. нам не жесткость же нужна, а равномерная осадка
Это в многоэтажном строительстве можно так подойти, потому что все точные исходные данные есть, а в ижс, в лучшем случае, сделают пару шурфов, потом повоськают по табличке грязным пальцем и выпишут табличные значения. Но обычно и этого не делают. По этому правильно увеличивать жесткость и желательно за счет высоты сечения, если условия позволяют, т.е. если можно вписаться в ширину подошвы до 450мм (примерно) и грунт держит вертикальный откос. Это в разы уменьшает трудоемкость и исключает проблемы связанные с обратной засыпкой. Это ИЖС

----- добавлено через ~8 мин. -----
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
да пусть болтается, под плинтусом то
мебелюку будешь ставить и отколется. Не делают так
dober вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2020, 17:02
#936
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
По этому правильно увеличивать жесткость и желательно за счет высоты сечения, если условия позволяют,
чего то не нравится мне такой подход. пусть и другие выскажутся

Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
Это в разы уменьшает трудоемкость
трудоемкость то как раз вырастет - из-за опалубки, причем в геометрической прогрессии.


Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
и исключает проблемы связанные с обратной засыпкой.
а что за проблемы? с неглубокой траншеей проще и откосы меньше

Так а чего за клювик? вы предлагаете под облицовку кирпичную делать?
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2020, 17:03
#937
dober


 
Регистрация: 12.10.2020
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
трудоемкость то как раз вырастет - из-за опалубки, причем в геометрической прогрессии.
не будет опалубки ниже дневной поверхности, совсем. Я про это и пишу
dober вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2020, 17:06
#938
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
не будет опалубки ниже дневной поверхности, совсем. Я про это и пишу
ну так такое далеко не каждый грунт позволит, не каждый экскаватор выроет и не каждый арматурный каркас свяжет и установит. Пока делают еще и дожди пойдут и траншея обвалится

И как потом такой фундамент утеплять прикажете? по неровной поверхности
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2020, 17:06
#939
dober


 
Регистрация: 12.10.2020
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
а что за проблемы? с неглубокой траншеей проще и откосы меньше
Засыпка пазух это всегда нарушение родного заложения грунта, а это всегда водосбор. Трамбовать любой грунт кроме песка не так просто, а засыпать песком там где родной супесь или суглинок это всегда корыто и желателен дренаж.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
ну так такое далеко не каждый грунт позволит, не каждый экскаватор выроет и не каждый арматурный каркас свяжет и установит
Песок не позволит, с остальными нет проблем. Миниэксковатору нужно полтора часа на всю работу. Каркас не нужен.
dober вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2020, 17:10
#940
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
Песок не позволит, с остальными нет проблем.
Если не песок, то грунт будет пучинистый - и здравствуйте касательные силы пучения по неровной поверхности. ?

Одни проблемы решаем, появляются новые
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2020, 17:14
#941
dober


 
Регистрация: 12.10.2020
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
И как потом такой фундамент утеплять прикажете? по неровной поверхности
Утепляется то, что льется сверху в опалубку. Обычно приходится поднимать пятно застройки минимум на 300мм, если даже был ровный участок. Итого 300мм на поднятие+300мм на высоту плодородки+50мм на отмостку, 650мм утиплителя под землёй, а отмостку можно утеплять на любую ширину. Опускать утеплитель до самой подошвы нет никакой необходимости.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Если не песок, то грунт будет пучинистый - и здравствуйте касательные силы пучения по неровной поверхности. ?

Одни проблемы решаем, появляются новые
Это всё чушь раздутая на форумхаусе. Дому с бетонным перекрытием плевать на эти силы.

Последний раз редактировалось dober, 30.10.2020 в 22:05.
dober вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2020, 17:18
1 | 1 #942
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


А нахер такой дом на горке нужен

На 60 см участок поднимать, да даром не надо и денег это стоит

----- добавлено через ~2 мин. -----
Забить на пучинистость грунтов, оригинально?

Похоже вы начинаете подгонять результат под свое решение
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2020, 17:53
#943
Nikst50

строительство
 
Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 367


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Похоже вы начинаете подгонять результат под свое решение
Вы тоже. Добер учитывает особенности технологии. И похоже пока удачно...)
Но это слышали на других форумах... Ща конструкторы ДВГ продолжат и уточнят.
Если Олег с коментариями не помешает...)
Nikst50 вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2020, 18:18
#944
dober


 
Регистрация: 12.10.2020
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
А нахер такой дом на горке нужен

На 60 см участок поднимать, да даром не надо и денег это стоит
Какой горке? Человек спроектировавший или построивший хоть один малоэтажный частный дом или просто бывающий на таких стройках знает, что большинство участков приходится поднимать как минимум для того, чтобы устроить уклон к проезду и разуклонку от дома. Это 300мм условно. Остальные 300мм это то, что было снято до начала строительства, т. е. плодородный слой. Это при условии относительно ровного участка, но чаще бывает что участок приходится подсыпать/поднимать ещё выше. Очень странно, что проектировщик об этом не знает.
Кстати, этот факт очень полезно перенести на ушп, перед тем, как считать её стоимость.
----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Забить на пучинистость грунтов, оригинально?
Именно забить, потому что это проверено уже многократно и расчётами и многолетней практикой. Просто забить и забыть про то, что этот факт есть. Поверьте, это примерно то же самое, как я вам рассказал про 300мм ширину подошвы для любых одноэтажек с перекрытиями из бруса, ничего сложного
На самом же деле такие фундаменты даже голые без строения отлично зимуют с нулевым изменением отметок и этому есть объяснение.

Последний раз редактировалось dober, 30.10.2020 в 18:30.
dober вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2020, 19:45
#945
Nikst50

строительство
 
Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 367


Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
рассказал про 300мм ширину подошвы для любых одноэтажек с перекрытиями из бруса
И, похоже, всех поставили в тупик...)
Хотя всё перетёрли и УШП, и УФФ, и ленты... Можно надеяться, что ТС всё понял...)
Nikst50 вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2020, 20:08
#946
Святослав_

Притворяюсь инженером
 
Регистрация: 11.08.2007
Сообщений: 343


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Опять высока лента. А широкая подошва не обеспечит?
Если плита не обеспечивает, то куда уж шире. Да и выше получается в 3 раза выгоднее, потому что пропорциональность зависимости жёсткости от высоты в третьей степени, чем от ширины. Надеюсь понятно написал. Ну момент инерции прямоугольного сечения можете сами посмотреть.

----- добавлено через 44 сек. -----
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Опять ерничаете.

Не проще ли неравномерность осадок просто регулировать шириной фундамента? Чем жесткости считать и увеличивать высоту ленты.

Мне кажется проще
Это не проще, это невозможн после определенной нагрузки.

----- добавлено через ~6 мин. -----
А насчёт горки Добер прав. Странно, что вы не знаете о планировке участка. Дом должен быть самой высокой точкой участка. Не такой же, а именно самой высокой.
Святослав_ вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2020, 14:25
#947
Nikst50

строительство
 
Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 367


Цитата:
Сообщение от Nikst50 Посмотреть сообщение
всё перетёрли и УШП, и УФФ, и ленты...
Жаль, что на резюме сил не хватило...
Nikst50 вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2020, 20:41
| 1 #948
Святослав_

Притворяюсь инженером
 
Регистрация: 11.08.2007
Сообщений: 343


Ну как же не хватило то. Несколько раз написали:
1. УШП хуже любых других "классических" фундаментов по расчету на усилия и деформации
2. УШП по цене такой же, как другие "классические" виды фундаментов.
3. УШП запрещено использовать из-за размещения в несущих конструкциях инженерных коммуникаций.
Собственно все. Осталось только найти, где это вообще можно применять учитывая все три пункта выше. Так и не нашли. Отвернуть и выбросить.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Ну а на вопрос ТС можно ответить: не известно, потому что правильность армирования можно проверить только по расчету, который никто не видел.
Святослав_ вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2020, 22:47
1 | 1 #949
Nikst50

строительство
 
Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 367


Цитата:
Сообщение от Святослав_ Посмотреть сообщение
УШП хуже
Цитата:
Сообщение от Святослав_ Посмотреть сообщение
. УШП по цене такой же
Цитата:
Сообщение от Святослав_ Посмотреть сообщение
. УШП запрещено
Фигасе! Как-то резковато (хорошо, хоть "лепёшкой" в очередной раз не назвали - уже не плохо)...)
И оценки больше качественные, чем количественные - не совсем инженерный подход.
Но, судя по подписи под ником, попытка соответствующая и пахнет патриотизмом - "Даёшь качественное, надёжное и отечественное!".

Цитата:
Сообщение от Святослав_ Посмотреть сообщение
Отвернуть и выбросить.
Последняя фраза ваще не конкретная...)
Nikst50 вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2020, 23:56
1 | 1 #950
Святослав_

Притворяюсь инженером
 
Регистрация: 11.08.2007
Сообщений: 343


Цитата:
Сообщение от Nikst50 Посмотреть сообщение
Фигасе! Как-то резковато (хорошо, хоть "лепёшкой" в очередной раз не назвали - уже не плохо)...)
И оценки больше качественные, чем количественные - не совсем инженерный подход.
Но, судя по подписи под ником, попытка соответствующая и пахнет патриотизмом - "Даёшь качественное, надёжное и отечественное!".


Последняя фраза ваще не конкретная...)
Вполне себе инженерная и количественная. Там 45 страниц на это ушло). И даже MAG37 согласен с этим списком.
Святослав_ вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2020, 01:05
1 | #951
Nikst50

строительство
 
Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 367


Цитата:
Сообщение от Святослав_ Посмотреть сообщение
Вполне себе инженерная и количественная. Там 45 страниц на это ушло). И даже MAG37 согласен с этим списком.
Чтоб не обижались за мой треп, я Вам спасибок наставил...)
А то,что оппонент согласен как-то не очень реально. Похоже контраргументы готовит...
Nikst50 вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2020, 12:38
| 2 #952
Святослав_

Притворяюсь инженером
 
Регистрация: 11.08.2007
Сообщений: 343


Цитата:
Сообщение от Nikst50 Посмотреть сообщение
Чтоб не обижались за мой треп, я Вам спасибок наставил...)
А то,что оппонент согласен как-то не очень реально. Похоже контраргументы готовит...
Ой, да ладно. На что обижаться.) Все по делу. И резюме исключительно по фактам.
А насчет моей подписи, ну так это защитный механизм). Как где-то говорилось:

Чем и стараюсь пользоваться)
Святослав_ вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2020, 13:32
#953
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


https://m-project33.ru/my/public/pol...akh-po-gruntu/

При строительстве КОВИД госпиталей под плиту не ЭППС ли закладывают?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_17.png
Просмотров: 90
Размер:	638.1 Кб
ID:	231462  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_18.png
Просмотров: 92
Размер:	714.9 Кб
ID:	231463  
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2020, 15:53
#954
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,798


Возможно. Но там столбчатые фундаменты. Инвентарное здание.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2020, 15:56
#955
projectBP

Проектирование индивидуальных жилых домов
 
Регистрация: 27.07.2015
Липецк
Сообщений: 60


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
При строительстве КОВИД госпиталей под плиту не ЭППС ли закладывают?
Именно он самый. Давно заметил. Всё ждал когда начнут в пример приводить (Кстати на ФХ ещё не додумались).
только если присмотреться - то там каркасная схема. Вон те тёмные пятна на второй картинке похоже места под колонны, где вряд ли есть ЭППС. Да и в первой это явно прослеживается.
Так что он там скорее под полами, а не под фундаментами.

Наружные стены (судя по телику) - какие-то СИП-панели (заполнение). Не весят ничего.

PS, и никаких труб замурованных в полы (хотя могли бы спокойно)

Последний раз редактировалось projectBP, 01.11.2020 в 16:06.
projectBP вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2020, 16:15
1 | 1 #956
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Но там столбчатые фундаменты.
Цитата:
Сообщение от projectBP Посмотреть сообщение
Вон те тёмные пятна на второй картинке похоже места под колонны, где вряд ли есть ЭППС.
ДА, под колонны похоже так, надо еще раз видео посмотреть

Но периметру то то здания места под колонны не наблюдается


Цитата:
Сообщение от projectBP Посмотреть сообщение
PS, и никаких труб замурованных в полы (хотя могли бы спокойно)
выводы канальи торчат из под плиты. Интересно есть ли там футляры?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_20.jpg
Просмотров: 65
Размер:	130.7 Кб
ID:	231464  
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2020, 16:26
#957
Nikst50

строительство
 
Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 367


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
https://m-project33.ru/my/public/pol...akh-po-gruntu/
По этой ссылке инфу видели на Форумхаусе. И ждали, когда она здесь появится...) Дом весит сотни тонн, полы, как в ссылке - сотни килограмм.
Наверно, пенопласту под ребром (лентой) дома тяжелее приходится. Тем более он там при сжатии через десяток лет может потерять теплоизолирующие функции
и есть риск всё заморозить.
Фотки ваще на сплетни похожи, а не на обоснование.

Представляется целесообразным резюме начинать с области применения МЗФ и ЭППС под его подошвой, всё остальное уже обсудили и выводы приложатся.
Или, всвязи с продолжающимися недоразумениями и "антагонизмами", ваще оставить всё пока без окончательных выводов.
Решайте... Или дотянем до полсотни...)
Nikst50 вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2020, 16:28
1 | #958
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от Nikst50 Посмотреть сообщение
Дом весит сотни тонн, полы, как в ссылке - сотни килограмм.
Наверно, пенопласту под ребром (лентой) дома тяжелее приходится. Тем более он там при сжатии через десяток лет может потерять теплоизолирующие функции
и есть риск всё заморозить.
Какая разница сколько дом весит. В статья определен общий подход к определению деформаций при длительной нагрузке. И следовательно что будет с ППС в течении срока службы здания
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2020, 17:38
#959
dober


 
Регистрация: 12.10.2020
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Какая разница сколько дом весит. В статья определен общий подход к определению деформаций при длительной нагрузке. И следовательно что будет с ППС в течении срока службы здания
А какая разница что написано в статье и какой подход, если этого никто никогда не определяет и не будет определять?
dober вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2020, 17:41
#960
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
если этого никто никогда не определяет и не будет определять?
Никто... никогда... а мы тут что обсуждаем?
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2020, 18:15
| 1 #961
dober


 
Регистрация: 12.10.2020
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Никто... никогда... а мы тут что обсуждаем?
Не знаю, что мы тут обсуждаем.
1) Никто и никогда не будет пользоваться методикой и определять срок службы пенопласта. Во первых, потому что методика не показывает срок службы, а во вторых, потому что никто не будет это делать в течении 90 дней, это слишком долго.
2) Не существует документов разработанных для использования пенопласта в несущих конструкциях. Я таких не знаю не только наших, уже давно прошу показать буржуйские.
3) Ушп, как фундамент никуда не годится, условий для его применения (где бы он был оптимальным вариантом) не существует, потому что он имеет слишком много недостатков и более низкие характеристики, при сравнении с другими вариантами. К тому же он законодательно практически запрещён у нас, как раз по причине некоторых своих недостатков.
4) утверждённой методики для проектирования ушп не существует и, скорее всего, не появится, по причине п.3

Последний раз редактировалось dober, 01.11.2020 в 20:24.
dober вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2020, 09:09
| 1 #962
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
ИМХО мудрено как-то, если можно проще сделать
Ну так предлагайте.

Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
и чего из этого пункта надо вынести?
Ну хоты бы задуматься, что такое прогиб (выгиб), а что такое разность осадок.

Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Почему на 4000 делите?
При симметричной нагрузке и прогибе фундамента по одному радиусу для фундамента L=8м так можно.

Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
так давайте просто возьмем пошире (расчетом определим) и нам даже расчет в модели не понадобиться.
Философия.

Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
А если посчитать как ж/б элемент?
Составные стержни так можно считать, если не преодолеваются силы трения на границе соединения двух элементов. Но это нужно еще определить.

Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Я у верен там и жесткость в разы будет больше требуемой.
Опять философия.

Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
а в СТО 0,0005 никак не объяснено
Думаю взяли забугорный стандарт.
Вложения
Тип файла: docx 3-6.docx (304.3 Кб, 100 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2020, 10:22
1 | 1 #963
Nikst50

строительство
 
Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 367


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Опять философия.
Да, юлил Ваш оппонент как на сковородке...
Вот диалог

Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Арматуру чего этот Березенцев считает? Нормально можно объяснить
Ваш ответ:
Арматуру внизу, в промежутках в нижней части, если происходит прогиб Стены вместе с фундаментом и арматуру вверху стены и промежуточную, если происходит выгиб фундамента.
Он наверно забыл про "экстраармирование", допарматуру и дополнительные рёбра под плитной частью УШП при больших пролётах между рёбрами.
Об этом не раз говорилось и на ФХ...

Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
задуматься, что такое прогиб (выгиб), а что такое разность осадок.
Это похоже ключевая фраза, как раз об этом 40 стр.
Nikst50 вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2020, 11:03
#964
dober


 
Регистрация: 12.10.2020
Сообщений: 159


Хоть один человек в кавычки взял. Меня веселит, как ушписты придумывают и используют термины. "готовый нулевой цикл", "экстра армирование", "комплексный подход" и прочее, что они используют в своих рекламных брошюрках и в разговорах между собой, когда делают вид, что понимают в проектировании ушп.
dober вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2020, 11:05
#965
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,373


Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
"экстра армирование"
Спасибо, посмеялся=)
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2020, 11:14
1 | #966
dober


 
Регистрация: 12.10.2020
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Спасибо, посмеялся=)
Так и я смеюсь, пожалуйста
dober вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2020, 12:02
1 | 1 #967
Nikst50

строительство
 
Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 367


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Думаю взяли забугорный стандарт.
Вложения
3-6.docx (304.3 Кб, 8 просмотров)
Фигасе, в инете конечно можно любую инфу найти, но тут вы преуспели и очень своевременно... Клепиков выручает...
Nikst50 вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2022, 21:04
#968
amix333


 
Регистрация: 22.09.2022
Сообщений: 26



Здравствуйте. Покритикуйте пожалуйста мой вариант ленточного фундамента залитый вместе с тонкой плитой. заливку ленты высотой 60 см и шириной 30 см планирую в два этапа. первый слой хочу залить 40-45 см, потом пространство где будет пол, засыпать щебнем, утрамбовать, и уложить слой эппс 5 см, заармировать плиту в один слой с перевязкой с ленточной арматурой, и залить бетоном. Получится лента по периметру и плита толщиной 10 см, жёстко связанные между собой. Как вам такое решение? Чем полы по грунту, которые жёстко не связаны с лентой, будут лучше, чем вышеприведенный вариант? Забыл сказать, что цоколя как такового не будет, так как дом должен быть без ступенек по некоторым причинам
amix333 вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2022, 11:24
1 | #969
Maharaji


 
Регистрация: 04.06.2012
Сообщений: 73


Цитата:
Сообщение от amix333 Посмотреть сообщение
Чем полы по грунту, которые жёстко не связаны с лентой, будут лучше, чем вышеприведенный вариант?
- жёсткий узел будет являться мостиком холода, если снаружи утепления нету. Устройство этого жесткого узла требует больше действий, а значит и финансовых затрат. Проще ленту с зубом целиком залить за раз с выпусками арматуры в пазу для плиты. Между зубом ленты и торцом плиты заложить утеплитель
Maharaji вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2022, 19:26
1 | #970
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,309


Цитата:
Сообщение от amix333 Посмотреть сообщение
Чем полы по грунту, которые жёстко не связаны с лентой, будут лучше
Тем, что жёсткость основания под ними однородна и плита работает на упругом основании. Никаким уплотнением добиться отсутствия осадки засыпки под полом и равной жёсткости с фундаментом практически невозможно. Опёртую плиту изначально нужно рассчитывать как перекрытие, что явно будет толще и дороже, ну, если подвал не предусматривать. Исключительно теоретически...
Бим вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2022, 22:15
1 | #971
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Тем, что жёсткость основания под ними однородна и плита работает на упругом основании. Никаким уплотнением добиться отсутствия осадки засыпки под полом и равной жёсткости с фундаментом практически невозможно. Опёртую плиту изначально нужно рассчитывать как перекрытие, что явно будет толще и дороже, ну, если подвал не предусматривать. Исключительно теоретически...
там нагрузки то детские - рассчитывать как перекрытие - это обесценивает весь смысл этих фундаментов.
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2022, 23:48
#972
amix333


 
Регистрация: 22.09.2022
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от Maharaji Посмотреть сообщение
- жёсткий узел будет являться мостиком холода, если снаружи утепления нету. Устройство этого жесткого узла требует больше действий, а значит и финансовых затрат. Проще ленту с зубом целиком залить за раз с выпусками арматуры в пазу для плиты. Между зубом ленты и торцом плиты заложить утеплитель
Снаружи лента будет утеплена эппс 5 см, который также будет в роли опалубки. Может идея и бредовая, но хочу в качестве наружной опалубки закрепить листы эппс прямо на наружную стенку траншеи для ленты (или через геотекстиль для предотвращения осыпания грунта). А внутренняя опалубка будет уже из досок. После заливки ленты на 80% и набора прочности бетона, хочу вытащить внутреннюю деревянную опалубку, и утрамбовать пространство внутри контура ленты, уложить слой эппс 5 см, связать арматурный каркас плиты с перевязкой с лентой, и залить верхний слой, 10 см. Мостик холода наверное останется, но так как лента будет утеплённой сбоку (снаружи), а плита, утеплённой снизу, то слишком большой разницы между ними быть не должно. Как считаете, такой тандем будет обладать большей несущей способностью и устойчивостью к неравномерной осадки дома, чем просто лента, с полами по грунту?
amix333 вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2022, 23:51
1 | #973
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,326


Цитата:
Сообщение от amix333 Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Покритикуйте пожалуйста мой вариант ленточного фундамента залитый вместе с тонкой плитой. заливку ленты высотой 60 см и шириной 30 см планирую в два этапа. первый слой хочу залить 40-45 см, потом пространство где будет пол, засыпать щебнем, утрамбовать, и уложить слой эппс 5 см, заармировать плиту в один слой с перевязкой с ленточной арматурой, и залить бетоном. Получится лента по периметру и плита толщиной 10 см, жёстко связанные между собой. Как вам такое решение? Чем полы по грунту, которые жёстко не связаны с лентой, будут лучше, чем вышеприведенный вариант? Забыл сказать, что цоколя как такового не будет, так как дом должен быть без ступенек по некоторым причинам
Размеры дома то какие? Перегородки? Сетку в плитной части куда?
Я бы сделал плитную часть высотой порядка 150, с армированием верхнего волокна у ребра.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2022, 00:20
#974
amix333


 
Регистрация: 22.09.2022
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Тем, что жёсткость основания под ними однородна и плита работает на упругом основании. Никаким уплотнением добиться отсутствия осадки засыпки под полом и равной жёсткости с фундаментом практически невозможно. Опёртую плиту изначально нужно рассчитывать как перекрытие, что явно будет толще и дороже, ну, если подвал не предусматривать. Исключительно теоретически...
Объясните пожалуйста, а как же в ушп конструкциях, бОльшая часть площади плиты имеет тонкую толщину с армированием в один слой, и только ребро этой конструкции (минилента), имеет армирование в два слоя? В подобной конструкции осадка тоже может быть неравномерной, так как стены опираются на ребро ушп. Ведь центральная часть плиты ушп работает как плита на упругом основании толко в случае равномерной осадки. А если осадка ребра ушп больше, чем осадка остальной части плиты, то эта остальная часть плиты будет работать не только как плита на упругом основании, а ещё как балка с нагрузкой снизу?
amix333 вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2022, 00:42
#975
amix333


 
Регистрация: 22.09.2022
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Размеры дома то какие? Перегородки? Сетку в плитной части куда?
Я бы сделал плитную часть высотой порядка 150, с армированием верхнего волокна у ребра.
5,7х8,2 м. Сейчас котлован имеет именно такие габариты и глубину ~40 см. Котлован засыпан щебнем и утрамбован (так как изначально хотел делать плиту). Теперь хочу по периметру отобрать щебень и углубить на 20 см, (до глубины 60 см), и залить ленту толщиной 30 см и высотой 60 см, а вместо плиты толщиной 25 см с двумя слоями арматуры, - плиту (как единое целое с лентой) толщиной 10 см с одним слоем арматуры, опирающуюся на утрамбованный щебень внутри ленты, через слой эппс 5 см. Ровно по центру дома будет перегородка, опирающаяся на ленту, высотой 40 см, шириной 30 см, так как наверно будет дровяная печь (относительно тяжелая)
Сетка (арматурный каркас) из 12 арматуры в один слой с шагом 20 см в плитной части, высотой 10 см, посередине

Последний раз редактировалось amix333, 25.09.2022 в 00:51.
amix333 вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2022, 12:31
1 | #976
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,309


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
там нагрузки то детские
Собственный вес и прогибы соответствующие никуда не исчезают.
Цитата:
Сообщение от amix333 Посмотреть сообщение
а как же в ушп конструкциях
Сами же пишете о ленточном фундаменте и плите в 10 см, какие тут ушп, где разница ребра и плиты в два раза, а не в десять как у Вас...
Цитата:
Сообщение от amix333 Посмотреть сообщение
А если осадка ребра ушп больше, чем осадка остальной части плиты
Вы хотите монолитную конструкцию, осадка и рёбер и плиты поэтому будет одинаковая и все неравномерности должны быть предусмотрены армированием или толщиной. Потому плиту и отрывают от фундаментов. Я о другом писал, засыпка обязательно осядет, несмотря на уплотнение, и плита "отлипнет" от основания с естественным результатом. Чисто по опыту наблюдений и раскопок плит на грунте, опёртых двумя концами или даже одним. Возможно ошибаюсь в оценке ноу-хавов этих.
Бим вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2022, 12:44
1 | #977
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,326


12я арматура.... Это в общем то даже больше чем две сетки д8.
Есть вещи которые можно численно оценить (расчетом), но многое зависит от исполнения, например уплотнения основания.
Для проекта кому-то я бы заложил заведомо надежные решения, а вы вольны делать как считаете нужным.
Рекомендую при заливке ленты либо взять товарный бетон с запасом, добавить воды и залить 3-4 см. бетонной подготовки под плиту, желательно по щебню, либо самозамес или какую-нибудь гарцовку. Иначе будет разуплотнение верхнего слоя основания, полости под эппс, итд.

----- добавлено через ~16 мин. -----
....
У вас чертежик то есть? Выложите, будет время - покритикую.
Сами будете вязать арматуру и заливать бетон? Если нет - то чертеж или схема, или хоть что-то нужно, чтобы принимать работу. Да и для себя полезно, если сами.
Тут уже предлагали разорвать конструкции, думаете будет ощутимая экономия или более надежная работа? Мржет быть, вероятно даже что наоборот.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2022, 14:13
1 | #978
Maharaji


 
Регистрация: 04.06.2012
Сообщений: 73


Цитата:
Сообщение от amix333 Посмотреть сообщение
Объясните пожалуйста, а как же в ушп конструкциях, бОльшая часть площади плиты имеет тонкую толщину с армированием в один слой, и только ребро этой конструкции (минилента), имеет армирование в два слоя? В подобной конструкции осадка тоже может быть неравномерной, так как стены опираются на ребро ушп. Ведь центральная часть плиты ушп работает как плита на упругом основании толко в случае равномерной осадки. А если осадка ребра ушп больше, чем осадка остальной части плиты, то эта остальная часть плиты будет работать не только как плита на упругом основании, а ещё как балка с нагрузкой снизу?
Чтобы ребра с плитой работали совместно, плита должна быть потолще, 15 см, с верхним и нижним армированием сетками, заходящими в ребра. С одной сеткой по центру плита толщиной 10 см крайне плохо работает на изгиб, выгибы и осадки

Последний раз редактировалось Maharaji, 25.09.2022 в 16:15.
Maharaji вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2022, 19:04
2 | 1 #979
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Собственный вес и прогибы соответствующие никуда не исчезают.
там по УШП - утрамбованная подушка - откуда там прогибы возьмутся
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2022, 19:43
#980
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,309


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
там по УШП - утрамбованная подушка - откуда там прогибы возьмутс
Так у автора ленточный фундамент, а сверху только плита в 10 см на подушке-засыпке. Чего тут от УШП, где рёбра лишь утолщения и всё на подушке? Ну, я так понял, чертежей-то нету, чего хочешь можно выдумать )))
Бим вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2022, 21:55
#981
amix333


 
Регистрация: 22.09.2022
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от Maharaji Посмотреть сообщение
Чтобы ребра с плитой работали совместно, плита должна быть потолще, 15 см, с верхним и нижним армированием сетками, заходящими в ребра. С одной сеткой по центру плита толщиной 10 см крайне плохо работает на изгиб, выгибы и осадки
Толщину плиты в 10 см и однослойным армированием выбрал по подобию многих проектов УШП.
amix333 вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2022, 22:02
1 | #982
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Так у автора ленточный фундамент, а сверху только плита в 10 см на подушке-засыпке.
Так УШП на 70% это лента и на 30% полы по грунту.

Но заливаемые за 1 прием
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2022, 22:08
#983
amix333


 
Регистрация: 22.09.2022
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Так у автора ленточный фундамент, а сверху только плита в 10 см на подушке-засыпке. Чего тут от УШП, где рёбра лишь утолщения и всё на подушке? Ну, я так понял, чертежей-то нету, чего хочешь можно выдумать )))
А почему нельзя вместо ребер от УШП, залить ленту? Экономически не обоснованно? УШП полноценную, с трубами теплого пола, и слоями эппс от 100 до 200-300 мм делать не собираюсь. Но принцип нагрузки на ребро ушп и собственно плитную часть УШП хочу использовать, но с тем отличием, что вместо "ребра" УШП будет лента, высотой 60 см, и шириной 30-35 см, опираемая на материковый грунт. Подушка-засыпка из щебня будет утрамбована. Будет ли осадка основания под плитой больше чем осадка под лентой, незнаю. Может даже наоборот. Тогда в работу вступит плита, жестко связанная с лентой.
ps/ наверно я перемудрил, и надо залить ленту и полы (ту же плиту), но не связанную с лентой.
amix333 вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2022, 22:14
#984
amix333


 
Регистрация: 22.09.2022
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Так УШП на 70% это лента и на 30% полы по грунту.

Но заливаемые за 1 прием
Но тем не менее, и лента и полы по грунту в составе УШП жестко связаны между собой, и почему то в этом решении обычно не возникает сомнений в разности осадок оснований под лентой (ребром) и полов (плитой). Я же решил взять данный принцип из УШП, предполагая, что эта "монолитность" ленты и полов, повысит нагрузочную способность ленты в случае кладки стен из кирпича (пока не решил)

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
12я арматура.... Это в общем то даже больше чем две сетки д8.
Есть вещи которые можно численно оценить (расчетом), но многое зависит от исполнения, например уплотнения основания.
Для проекта кому-то я бы заложил заведомо надежные решения, а вы вольны делать как считаете нужным.
Рекомендую при заливке ленты либо взять товарный бетон с запасом, добавить воды и залить 3-4 см. бетонной подготовки под плиту, желательно по щебню, либо самозамес или какую-нибудь гарцовку. Иначе будет разуплотнение верхнего слоя основания, полости под эппс, итд.

----- добавлено через ~16 мин. -----
....
У вас чертежик то есть? Выложите, будет время - покритикую.
Сами будете вязать арматуру и заливать бетон? Если нет - то чертеж или схема, или хоть что-то нужно, чтобы принимать работу. Да и для себя полезно, если сами.
Тут уже предлагали разорвать конструкции, думаете будет ощутимая экономия или более надежная работа? Мржет быть, вероятно даже что наоборот.
Спасибо. Чертежа полноценного нет. Приложил эскиз
Арматуру буду вязать сам. Бетон, скорее всего буду заказывать миксер, возможно в два этапа.
Когда вы говорите о надежных решениях. вы имеете ввиду классическую ленту с полами по грунту (разорванную конструкцию)?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: эскиз.jpg
Просмотров: 177
Размер:	115.1 Кб
ID:	250089  

Последний раз редактировалось amix333, 25.09.2022 в 22:34.
amix333 вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2022, 22:59
1 | #985
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,309


Цитата:
Сообщение от amix333 Посмотреть сообщение
эта "монолитность" повысит нагрузочную способность ленты
Так Вы исходно и спрашивали, чего эта связь дает. По мне, в этом случае ("повышение нагрузочной") ничего. Обычно ведь наоборот, с плиты на рёбра давление передают, потому как они исходно прочнее, хоть из-за сечения. А вешать дом на плиту... Да и УШП это про плитный фундамент со встроенными коммуникациями, к чему оно здесь? Делайте или плиту под дом, хоть с утолщениями (рёбрами), или ленточный, зачем какие-то гибриды. Ну сильно у Вас разница между ребрами и плитой в толщине не УШП. Просто потратите лишний бетон на обычный пол.
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
заливаемые за 1 прием
Так ежели совместное, так и работать вместе будет, не зависимо от названий. А не раздельно, лента сама по-себе, полы - сами по-себе. Да и 10 см для фундамента мало, для пола - много... Смотря что за дом, конечно.
Бим вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2022, 23:08
1 | #986
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,326


Ну на такой небольшой в плане фундамент может сойти и такой вариант.
Хомуты из д8 лучше конструктивно поставить с шагом 250.
Продумайте армирование углов (г-шки)

----- добавлено через ~6 мин. -----
... Да и лучше заложить г-шки в ленту или загнуть.... А сетку из д8 а500с яч 150.
С диам 12 +- пару сантиметров на допуски высотных отметок и от защитного слоя ничего не останется.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2022, 23:58
#987
amix333


 
Регистрация: 22.09.2022
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Ну на такой небольшой в плане фундамент может сойти и такой вариант.
Хомуты из д8 лучше конструктивно поставить с шагом 250.
Продумайте армирование углов (г-шки)

----- добавлено через ~6 мин. -----
... Да и лучше заложить г-шки в ленту или загнуть.... А сетку из д8 а500с яч 150.
С диам 12 +- пару сантиметров на допуски высотных отметок и от защитного слоя ничего не останется.
А более частый шаг хомутов лучше для чего? Арматура 12-я уже куплена... Её хватило бы на плиту 25-27 см, с двухслойным арматурным каркасом 20х20 см на дом размерами 4,7х7м. Котлован с утрамбованным щебнем тоже готов. Разность высот плоскости котлована ± 1,5 см. Просто взвесив расход арматуры на ленту, задумался стоит ли делать плиту. По инерции мышления (или по глупости) решил скрестить ленту и плиту, полагая что эта связка положительно скажется на прочности всей конструкции, тем более что не уверен в строении грунтов. Теперь вот сомнения, может просто ленту залить, а потом полы по грунту. Насколько я понял, полы по грунту отличаются от тонкой плиты, лишь более слабым армированием (достаточно сварной сетки)?
amix333 вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2022, 07:46
1 | #988
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,326


Отличие в работе. В одном случае плита лежит на упругом основании и с +- равномерной нагрузкой, в другом добавляются еще напряжения и смещение по высоте от ребра. Но можно и так, для такого маленького размера .... Мы особенно то и не рассчитываем на этот пол, ну треснет где-то, или потребуется где-то что-то проложить, его всегда можно вскрыть или отремонтировать.
Д12 для такой толщины как ломики... Уже будет работать ее изгибная жесткость. Но хуже наверное не будет, хотя я бы сделал пол потолще.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2022, 08:57
1 | #989
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от amix333 Посмотреть сообщение
Но тем не менее, и лента и полы по грунту в составе УШП жестко связаны между собой, и почему то в этом решении обычно не возникает сомнений в разности осадок оснований под лентой (ребром) и полов (плитой). Я же решил взять данный принцип из УШП, предполагая, что эта "монолитность" ленты и полов, повысит нагрузочную способность ленты в случае кладки стен из кирпича (пока не решил)
Еще раз напомню что нагрузки там копеечные - там разность осадок будет даже теоретически пару миллиметров.

И отцы-основатели УШП - они не предполагали ее использование под кирпич

Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Мы особенно то и не рассчитываем на этот пол, ну треснет где-то, или потребуется где-то что-то проложить, его всегда можно вскрыть или отремонтировать.
Вот именно что это не пол, а силовой элемент фундамента, да еще напичканный инженерными коммуникациями. Вот как раз неремонтопригодность УШП - главный минус УШП

P.S. Фины кстати используют УФФ - этот типа фундамента лишен недостатков УШП и в части расчетов и в части ремонтопригодности
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2022, 09:40
#990
amix333


 
Регистрация: 22.09.2022
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Отличие в работе. В одном случае плита лежит на упругом основании и с +- равномерной нагрузкой, в другом добавляются еще напряжения и смещение по высоте от ребра. Но можно и так, для такого маленького размера .... Мы особенно то и не рассчитываем на этот пол, ну треснет где-то, или потребуется где-то что-то проложить, его всегда можно вскрыть или отремонтировать.
Д12 для такой толщины как ломики... Уже будет работать ее изгибная жесткость. Но хуже наверное не будет, хотя я бы сделал пол потолще.
Если буду делать по классике, ленту и полы по грунту, то для армирования полов покупать сетку, или можно связать арматурный каркас из уже приобретённой 12 арматуры, к примеру шагом 0,5 метра? Посоветуйте пожалуйста
amix333 вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2022, 09:50
1 | #991
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,326


Цитата:
Сообщение от amix333 Посмотреть сообщение
Если буду делать по классике, ленту и полы по грунту, то для армирования полов покупать сетку, или можно связать арматурный каркас из уже приобретённой 12 арматуры, к примеру шагом 0,5 метра? Посоветуйте пожалуйста
12я арматура дальше не нужна? монолитные пояса, забор, итд... я бы наверное купил плюсом.
Что касается д12 - можно и оставить, я бы принимал шаг не более 200мм, для толстых плит не более 300мм.
Сетку покупать какую? есть ходовая из д8, или только д5вр1? надо еще и привезти..., может проще взять моток композитной. Учтите, что для сетки в любом случае надо учесть перехлест.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2022, 00:19
#992
amix333


 
Регистрация: 22.09.2022
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Отличие в работе. В одном случае плита лежит на упругом основании и с +- равномерной нагрузкой, в другом добавляются еще напряжения и смещение по высоте от ребра. Но можно и так, для такого маленького размера .... Мы особенно то и не рассчитываем на этот пол, ну треснет где-то, или потребуется где-то что-то проложить, его всегда можно вскрыть или отремонтировать.
Д12 для такой толщины как ломики... Уже будет работать ее изгибная жесткость. Но хуже наверное не будет, хотя я бы сделал пол потолще.
В одном из видео из ютюба, заснят процесс изготовления фундамента «лента+плита), где плитная часть высотой 10 см заливается сразу с лентой (правда мелкозаглубленной). Плита, с одним слоем арматуры в нижней её части, опирается во время заливки на несъёмную опалубку из досок, которые наверно когда-то сгниют. Тогда данная плита будет работать как плита перекрытия. Я же когда задумал жесткую связь плиты с лентой, не хотел чтобы плита опиралась на материал, который можете сгнить, и поэтому хотел опереть плиту на утрамбованный щебень через эппс. Собственно, мой вопрос в том, если плита жёстко связана с лентой и работает как плита перекрытия, то оне не может ли вызвать изгиб ленты в горизонтальной плоскости или создать опрокидывающий момент?
amix333 вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2022, 03:58
1 | 1 #993
Maharaji


 
Регистрация: 04.06.2012
Сообщений: 73


Цитата:
Сообщение от amix333 Посмотреть сообщение
Собственно, мой вопрос в том, если плита жёстко связана с лентой и работает как плита перекрытия, то оне не может ли вызвать изгиб ленты в горизонтальной плоскости или создать опрокидывающий момент?
Вышележащие стены поверх ленты с опирающейся на них кровлей создают значительной больший удерживающий момент, чем сама плита с опрокидывающим моментом. Также стены прижимают ленту к грунту, выравнивая ее
Maharaji вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2022, 21:04
#994
amix333


 
Регистрация: 22.09.2022
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от Maharaji Посмотреть сообщение
Вышележащие стены поверх ленты с опирающейся на них кровлей создают значительной больший удерживающий момент, чем сама плита с опрокидывающим моментом. Также стены прижимают ленту к грунту, выравнивая ее
А как считаете, на сколько жесткая связь плиты с лентой, повышает жесткость строения в целом? Если площадь ленты достаточна для удержания стен дома и других нагрузок, то связывание плиты с лентой лучше не делать? Есть ли еще плюсы от такого симбиоза (лента + плита)? Минусом вижу, что в случае применения теплых полов в плите и их температурных деформаций, то плита будет то стягивать ленту то расталкивать в стороны. И в таком случае могут появится трещины в месте сопряжения плиты и ленты. Да и мостик холода по всему периметру пола будет (в случае если конструкция не имеет сплошной теплоизоляции)
amix333 вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2022, 03:42
1 | #995
Maharaji


 
Регистрация: 04.06.2012
Сообщений: 73


Цитата:
Сообщение от amix333 Посмотреть сообщение
А как считаете, на сколько жесткая связь плиты с лентой, повышает жесткость строения в целом?
На сколько в целом такая связь повышает жесткость здания мне сложно ответить. Если это касается отдельно изгибов только самого фундамента, то прямопропорционально суммарной ширине изгибаемого элемента (если у элемента шириной 1 м, условно его изгибная жесткость примем равным 1, уменьшить ширину вдвое, то и изгибная жесткость элемента вдвое уменьшится; всякие углубления в плите уменьшают жесткость плиты, но меньше, чем сквозное отверстие)

Цитата:
Сообщение от amix333 Посмотреть сообщение
Если площадь ленты достаточна для удержания стен дома и других нагрузок, то связывание плиты с лентой лучше не делать?
зависит от несущей способности грунта. Если грунт под лентой воспринимает приходящуюся на него линейную нагрузку, то плита лишняя и может быть отдельной.

Цитата:
Сообщение от amix333 Посмотреть сообщение
Есть ли еще плюсы от такого симбиоза (лента + плита)?
меньше давление на грунт под лентой


Цитата:
Сообщение от amix333 Посмотреть сообщение
Минусом вижу, что в случае применения теплых полов в плите и их температурных деформаций, то плита будет то стягивать ленту то расталкивать в стороны. И в таком случае могут появится трещины в месте сопряжения плиты и ленты.
линейное расширение бетона составляет 0,00001 1/оС, температура грунта под плитой около 5 оС градусов, температура теплых полов допустим 45 оС, тогда разница будет 40 оС, тогда суммарное удлинение на 8,2 м плиты составит 0,00001*40*8200=3,3 мм. Объективно, это мелочи и трещины не появятся. В реальности значения меньше, так как между плитой и теплыми полами будет теплоизолирующая подложка, полы не везде будут установлены и включены и тд.

Последний раз редактировалось Maharaji, 03.10.2022 в 12:50.
Maharaji вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2022, 21:58
1 | #996
Nikst50

строительство
 
Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 367


Цитата:
Сообщение от amix333 Посмотреть сообщение
Если площадь ленты достаточна для удержания стен дома и других нагрузок, то связывание плиты с лентой лучше не делать? Есть ли еще плюсы от такого симбиоза (лента + плита)?
Кроме высоты и ширины ленты, назначая толщину и армирование плитной части фундаментов типа УШП, надо учитывать наличие внутренних рёбер и пролётов между ними...
Nikst50 вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2022, 12:54
1 | 1 #997
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,062
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Чего-то история с УШП избыточно раздута.
УШП - это, ИМХО, утепленная не совсем шведская совсем не плита, а ленточный фундамент для легких зданий, замоноличенный с полом по грунту. И, рискну предположить, что для его расчета никакие МКЭ модели не требуются. Достаточно вручную проверить осадки под лентой, которые должны быть ограниченны какими-то сверхмалыми величинами, для чего устраивается достаточно толстая щебеночная подушка, в которой "тонет" сжимаемая толща. При этом при больших нагрузках (осадках) шведские картинки предлагают либо ставить двойное армирование в узле примыкания ленты и плиты, либо разделять пол и ленту деф. швом. То есть, УШП наоборот накладывает конструктивные ограничения на здание. И да, для принятия решения по армированию (если мой взгляд верен) хватит картинок.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2022, 11:49
1 | 2 #998
Nikst50

строительство
 
Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 367


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Чего-то история с УШП избыточно раздута.
Раньше здесь УШП ваще "коровьей лепёхой" называли, теперь же о моделях рассуждают - прогресс налицо...
А на ФХ 30томов об УШП, если не больше...
И это правильно! Есть востребованность и вопросы - надо подключаться.
Надо бы ещё при проектировании подумать о защите подушек под УШП от подземных вод и верховодки в частности...

Последний раз редактировалось Nikst50, 09.11.2022 в 11:52. Причина: Уточнение
Nikst50 вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Правильно ли армирована УШП?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как правильно задать/описать новые РСУ? Jekson Echowar SCAD 35 17.03.2025 13:58
Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение? rvp Лира / Лира-САПР 10 23.07.2020 15:33
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 40 12.11.2019 07:31
Как правильно прикладывать нагрузку от второстепенной балки на главную в "Кристалле"? Pikvadze Расчетные программы 20 25.09.2017 12:16
Как правильно анализировать результаты МКЭ усиления фундаментной плиты под колоннами Tyhig Основания и фундаменты 10 05.09.2016 10:33