Какой правильный защитный слой у плиты перекрытия подземного этажа?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.07.2020, 19:46 #1
Какой правильный защитный слой у плиты перекрытия подземного этажа?
888_Sokolova
 
Регистрация: 08.02.2020
Сообщений: 4

В СП написано, что в грунте при отсутствии защитных мероприятий минимум 40 и в фундаменте. А гидроизоляция это не защитное мероприятие? И как быть с плитой подземного этажа? 30 - нормально?
Просмотров: 8308
 
Непрочитано 16.07.2020, 22:15
#2
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


гидроизоляция это вторичная защита.
применяется при невозможности защиты за счет первичной защиты, т.к. вторичная защита не надежная и временная, требует регулярной замены.
заменить гидроизоляцию под подошвой фундамента не получится, совать ее туда бессмысленно.
для перекрытий 30 достаточно по гидроизоляции и скорее всего не достаточно по пожарным требованиям, если там есть чему гореть.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2020, 02:40
#3
Yuriy Petrovich

Конструктор
 
Регистрация: 11.03.2010
Сообщений: 304


Цитата:
Какой правильный защитный слой у плиты перекрытия подземного этажа?
Разве у вас плита перекрытия подземного этажа опирается на грунт? Конечно нет. И причем здесь ГИ?
А вот TNemo совершенно справедливо поставил вопрос по противопожарным требованиям.
Yuriy Petrovich вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2020, 02:54
#4
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Offtop:
Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
заменить гидроизоляцию под подошвой фундамента не получится, совать ее туда бессмысленно.
В таких случаях обычно пишут "имхо".
У других может быть своё "имхо", о котором бы тоже неплохо было бы упомянуть. Дабы потом других не тыкали носом в ваше "имхо" как единственно верное решение.
Наверное мягко сказал, но пусть будет так.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2020, 08:15
#5
Demmer


 
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483


Все равно не понятно, про перекрытие идет речь или про фундамент
Demmer вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2020, 13:25
#6
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


если по плите паркинга ездит пожарная машина и тушит рядом стоящий дом, то наш пожарник просит для нее предел огнестойкости 180 минут, защитный слой делаем 55 мм.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2020, 13:41
#7
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
если по плите паркинга ездит пожарная машина и тушит рядом стоящий дом, то наш пожарник просит для нее предел огнестойкости 180 минут, защитный слой делаем 55 мм.
А почему всего 180, а не скажем 240 или 300?
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2020, 14:17
#8
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


У ТС может быть два интересных ему защитных слоя - для "подземной плиты покрытия", если я правильно понял.
Снизу назначается минимальным в зависимости от конструктивных и пожарных требований. Скорее всего и 30мм будет достаточно. Противопожарные преграды, к которым может относится такое перекрытие, и о чём здесь выше толковали, сверху не соприкасается с грунтом, а значит это не случай ТС, коль у него такой вопрос.
Сверху, если есть грунт, защитный слой действительно должен назначаться с учётом требований СП, упомянутых вами. Если качественная ГИ имеет срок службы соизмеримый со сроком службы здания (~100лет), то мероприятие является защитным и можно брать з.с. тоже минимальным (допустим тоже 30мм), а если ГИ "так себе" (с учётом качества ведения ГИ работ), то я бы не рисковал и взял 40мм. Несущая способность от этого драматично не изменится. К тому же, по опыту, ещё и строители любят недоливать сверху плиты.
UnAtom вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2020, 14:20
#9
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от 888_Sokolova Посмотреть сообщение
Какой правильный защитный слой у плиты перекрытия подземного этажа?
- «В закрытых помещениях при повышенной влажности (при отсутствии дополнительных защитных мероприятий)», т. е. 25 мм.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2020, 14:45
| 1 #10
Demmer


 
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
А почему всего 180, а не скажем 240 или 300?
Могу предположить что это назначается по пределу огнестойкости здания которое тушат.
Demmer вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2020, 17:36
#11
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
А почему всего 180, а не скажем 240 или 300?
Цитата:
Сообщение от Demmer Посмотреть сообщение
Могу предположить что это назначается по пределу огнестойкости здания которое тушат.
совершенно верно, логика пожарника именно в этом. продолжительность спасательных работ где-то прописана 180 минут.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2020, 19:11
#12
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
В таких случаях обычно пишут "имхо".
это не имхо, парень
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2020, 22:16
#13
tigra-18

конструктор
 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,176


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
это не имхо, парень
- а что может гореть под фундаментами, просветите? Или как поможет зсб при пожаре в случае с фундаментом(это как нужно сконструировать фундамент чтобы от при пожаре критически разрушаться начал)
Offtop: может стоит изначально назначать разумные сроки долговечности здания, сколько будет ржаветь, до потери разумной прочности, например 20 шагом 200 в обычных условиях и с защитным слоем 40 мм. Что-то чем больше КСС закладывают в современные проекты, то тем хуже они получаются, и закономерно дороже
tigra-18 вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2020, 16:25
#14
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,822
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
А почему всего 180, а не скажем 240 или 300?
потому, что расчетная продолжительность тушения пожара принята 3 часа. Основание: п. 6.3 СП 8.13130.2009

только сомневаюсь я, что такое востребовано. Например, расчетное количество одновременных пожаров в городе полумиллионике - 3 и это пожар в подвале здания, по перекрытию которого катается пожарная машина, и здание напротив, которое предусмотрено тушить при помощи пожарной машины, катающейся по перекрытию над подвалом здания?

Последний раз редактировалось lee, 18.07.2020 в 17:19.
lee вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2020, 07:54
#15
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Offtop: В замененных "Рекомендации по расчету пределов огнестойкости бетонных и железобетонных конструкций" есть пункт: "1.9. Предел огнестойкости конструкции по несущей способности зависит от принятых нагрузок. В соответствии со СНиП 2.01.07-85 при расчете конструкций на огнестойкость допускается учитывать лишь нормативные значения, постоянных и длительных нагрузок."

В СТО 36554501-006-2006 "4.9 За нормативную нагрузку принимают непродолжительное действие постоянных и временных длительных нагрузок с коэффициентом надежности по нагрузке у = 1 (СНиП 2.01.07),
которые существенно влияют на напряженное состояние железобетонной конструкции при пожаре. В тех случаях, когда нельзя установить значение усилий от нормативной нагрузки, разрешается принимать их равными 0,7 от расчетных. Расчетная схема приложения нормативной нагрузки должна соответствовать проекту" - опять же никакой кратковременной.

Формально выходит, меня могут попробовать обязать считать на 180 минут, но я по нормативам буду считать только на постоянные и длительные нагрузки. Нагрузка от пожарным машин туда не входит. Сюр какой-то.

А если во время стройки на гараже будет склад лесоматериала? Считать на 5 часов?
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2020, 08:19
#16
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Формально выходит, меня могут попробовать обязать считать на 180 минут, но я по нормативам буду считать только на постоянные и длительные нагрузки. Нагрузка от пожарным машин туда не входит. Сюр какой-то.
почему сюр? Нужно выполнить расчет предела огнестойкости на постоянные и длительные нагрузки (без пожарных машин) для обеспечения R180. С маленьким защитным слоем сложно будет его выполнить.
а обычный прочностной расчет с учетом расчетного значения нагрузки от веса пожарных машин.
из рекомендаций ТСН 31-332-2006 (питер):
Цитата:
Толщина защитного слоя бетона в несущих конструкциях здания должна быть не менее 60 мм для того, чтобы защитный слой бетона прогревался не свыше 300° С и после пожара не оказывал влияния на дальнейшую эксплуатацию конструкции (при стандартном пожаре, длительностью 180 мин). При этом, защитный слой бетона должен иметь армирование в виде противооткольной сетки из стержней диаметром 2-3 мм с ячейками не более 50 мм, что будет способствовать предотвращению взрыво-образного разрушения бетона.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2020, 09:35
#17
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Нужно выполнить расчет предела огнестойкости на постоянные и длительные нагрузки (без пожарных машин) для обеспечения R180. С маленьким защитным слоем сложно будет его выполнить.
а обычный прочностной расчет с учетом расчетного значения нагрузки от веса пожарных машин.
и принять худшее?

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
из рекомендаций ТСН 31-332-2006 (питер):
Т.е. защитный слой исходя из того, что после пожара в 3 часа спокойно эксплуатировать здание дальше?
Я просто вот сейчас закладываю первый раз в жизни 40 мм з.с. под 120 минут. А тут из "конструктивных противопожарных" требований сразу 60 забубенить. Это стены до 250 мм и плиты до 200 отпадают сразу?

Уточнил у своего ГИПа - гараж 90 минут. Как раз хотел посмотреть з.с. внимательнее и может УМЕНЬШИТЬ их от тех что принимаем обычно)))

На данный момент, прямого требования конструировать всё вокруг на 180 минут и шарашить з.с. в плитах перекрытия 60 мм для обычных жителей России (минус мск и питер)- нет, верно?
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2020, 11:01
#18
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


А какой защитный слой у сетки для защитного слоя?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2020, 11:25
#19
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
На данный момент, прямого требования конструировать всё вокруг на 180 минут и шарашить з.с. в плитах перекрытия 60 мм для обычных жителей России (минус мск и питер)- нет, верно?
верно, это трактовка частная трактовка, не более того.
Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Это стены до 250 мм и плиты до 200 отпадают сразу?
плита толщиной 200 мм, скорее всего, и не сможет нести нагрузку от пожарной машины.
Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
и принять худшее?
Изначально подбирается арматура на расчетные нагрузки от пожарной машины. Затем подбирается защитный слой, исходя из требуемого предела огнестойкости (той же проверкой на прочность только на длительные нагрузки и с понимажющими коэффициентами к расчетным сопротивления бетона и арматуры)

----- добавлено через 34 сек. -----
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
А какой защитный слой у сетки для защитного слоя?
предполагаю, что ее ставят по центру защитного слоя.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2020, 11:37
#20
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
ставят по центру защитного слоя
- нагреется, отвалится, далее основная арматура тоже нагреется и всё пропало. Непорядок.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2020, 11:53
#21
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- нагреется, отвалится,
почему она должна отвалиться от нагрева? ну снизится ее расчетное сопротивление от нагрева, так ведь она совсем небольшую нагрузку держит.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2020, 12:53
1 | #22
Leporello

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2015
Санкт-Петербург
Сообщений: 130


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Т.е. защитный слой исходя из того, что после пожара в 3 часа спокойно эксплуатировать здание дальше?
В том же СТО 36554501-006-2006 п. 12.4 гласит «При стандартном пожаре длительностью 90 минут расстояние от оси арматуры до нагреваемой грани бетона должно быть не менее 35 мм, при 120 мин - 45 мм, при 150 мин - 55 мм, при 180 мин - 60 мм.» и находится он в разделе 12, который называется «Конструктивные требования, обеспечивающие огнесохранность железобетонных конструкций».

Cам СТО, при этом, называется «Правила по обеспечению огнестойкости и огнесохранности железобетонных конструкций». Определение понятия огнесохранности дано во втором абзаце п. 4.11:
«За огнесохранность железобетонной конструкции принимают такое ее состояние, при котором остаточная прочность или необратимые деформации обеспечивают надежную работу после стандартного пожара. Расчет огнесохранности железобетонной конструкции после пожара ведется при расчетных нагрузках и расчетных сопротивлениях бетона и арматуры после огневого воздействия», т.е. имеется ввиду полная эксплуатационная пригодность после пожара.
А необходимость обеспечения огнесохранности назначается в первом абзаце этого же пункта - «При проектировании многофункциональных высотных зданий, комплексов и сооружений, относящихся к первому ответственному уровню надежности ...».
То есть необходимость «спокойно эксплуатировать здание дальше» есть только для описанных сооружений 1-го уровня ответственности.
Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Формально выходит, меня могут попробовать обязать считать на 180 минут, но я по нормативам буду считать только на постоянные и длительные нагрузки. Нагрузка от пожарным машин туда не входит. Сюр какой-то.
Из СП 296.1325800.2017:
Цитата:
9.1 В расчетах зданий и сооружений при проектных аварийных расчетных ситуациях необходимо учитывать нагрузки от пожарного автотранспорта согласно техническим данным транспортных средств и в соответствии с заданием на проектирование.
Указанные нагрузки следует учитывать в особом сочетании.
Из СП 20.13330.2016:
Цитата:
4.3 Расчетные значения особых нагрузок устанавливаются в соответствующих нормативных документах или в задании на проектирование.
В особых сочетаниях (см. 6.2) коэффициент надежности по нагрузке для постоянных, длительных
и кратковременных нагрузок следует принимать равным единице, за исключением случаев, оговоренных в других нормативных документах.
Leporello вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2020, 13:59
#23
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
почему она должна отвалиться от нагрева?
- от нагрева и отвалится, написали же:
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
должен иметь армирование в виде противооткольной сетки из стержней диаметром 2-3 мм с ячейками не более 50 мм, что будет способствовать предотвращению взрыво-образного разрушения бетона.
- т. е. отваливается даже со взрывом (как шиферная кровля).
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2020, 14:53
#24
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Leporello Посмотреть сообщение
Конструктивные требования, обеспечивающие огнесохранность железобетонных конструкций
с огнесохранностью все понятно. обсуждается предел огнестойкости плиты 180 мин. Думаю, с защитным слоем менее 50 мм, такой предел не набрать.
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
т. е. отваливается даже со взрывом (как шиферная кровля).
не понимаю, к чем клоните - что с сеткой, что без нее, защитный слой бетона будет отваливаться в одно и то же время?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2020, 15:19
#25
Leporello

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2015
Санкт-Петербург
Сообщений: 130


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
с огнесохранностью все понятно. обсуждается предел огнестойкости плиты 180 мин. Думаю, с защитным слоем менее 50 мм, такой предел не набрать.
От напряжений, конечно, зависит. Но вполне может быть. Последний на памяти расчёт плиты 250 мм на огнестойкость (плита паркинга, R150) в части потери несущей способности был при з.с. 40 мм. Кисп был равен ~0,8.
Leporello вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2020, 15:55
#26
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Offtop: Прям как в анекдоте с медведем. Вижу горит подземный паркинг - поеду кататься по нему на пожарной машине!
Цитата:
Сообщение от Leporello Посмотреть сообщение
В том же СТО
Спасибо за развернутый ответ. СП новее и по нему выходит я должен огнестойкость проверять при нагрузках в том числе и пожарными машинами.
В позапрошлом году такое же перекрытие, но с ф16. А в этом с ф20. А в позапрошлом с ф16...
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2020, 16:16
1 | #27
Leporello

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2015
Санкт-Петербург
Сообщений: 130


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
В позапрошлом году такое же перекрытие, но с ф16. А в этом с ф20. А в позапрошлом с ф16...
В различных документах и до этого было подобное упоминание:
Цитата:
ТСН 31-332-2006
8.3.2 Нагрузки на технические этажи, помещения для складов материалов, автостоянок, а также нагрузки от инженерного оборудования следует принимать по технологическим заданиям
Значения равномерно-распределенных временных нагрузок (при отсутствии технологического задания) следует принимать
<...>
г) на конструкции стилобатов от пожарной машины не менее 30 кПа (3000 кгс/м2), в виде нагрузок — особая;

СП 20.13330.2011
5.6 К особым Ps нагрузкам следует относить сейсмические и аварийные воздействия.
К аварийным воздействиям относятся:
<...>
г) нагрузки, обусловленные пожаром;
(конечно вопрос, насколько нахождение ПМ на перекрытии обусловлено пожаром)
но всегда упоминалось, что решение принимается или по НТД или «по технологическим заданиям» или указано «в задании на проектирование», т.е. если предусмотрены другие возможности по тушению пожара, а также предусмотрено не допущение транспорта на плиту, то такого расчёта можно избежать.
Leporello вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2020, 20:46
#28
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Цитата:
Сообщение от Leporello Посмотреть сообщение
В различных документах и до этого было подобное упоминание
но не было
Цитата:
Сообщение от Leporello Посмотреть сообщение
Из СП 296.1325800.2017:
и можно было считать огнестокость по:
Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
В СТО 36554501-006-2006 "4.9 За нормативную нагрузку принимают непродолжительное действие постоянных и временных длительных нагрузок с коэффициентом надежности по нагрузке у = 1 (СНиП 2.01.07),
которые существенно влияют на напряженное состояние железобетонной конструкции при пожаре. В тех случаях, когда нельзя установить значение усилий от нормативной нагрузки, разрешается принимать их равными 0,7 от расчетных. Расчетная схема приложения нормативной нагрузки должна соответствовать проекту" - опять же никакой кратковременной.
только на постоянные и длительные. куда пожарная не входит.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2020, 21:34
1 | #29
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
только на постоянные и длительные. куда пожарная не входит.
Poreth, так Leporello об этом и говорит:
Цитата:
Сообщение от Leporello Посмотреть сообщение
г) на конструкции стилобатов от пожарной машины не менее 30 кПа (3000 кгс/м2), в виде нагрузок — особая;
это означает, что прочность плиты считаем на особую нагрузку, а огнестойкость только на длительные.
mainevent100 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какой правильный защитный слой у плиты перекрытия подземного этажа?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужна помощь в принятии решения об усилении либо реконструкции плиты перекрытия DrBerD Железобетонные конструкции 131 15.05.2023 14:16
Как определить несущую способность плиты перекрытия серии ИИ 64 Arcivanz Железобетонные конструкции 0 03.12.2019 16:04
Выгиб и дефект плиты перекрытия ПБ 94.12-7,5 Solovyev Alexandr Железобетонные конструкции 2 02.06.2017 22:20
Связь со стенами монолитного перекрытия цокольного этажа. crono Железобетонные конструкции 5 11.08.2014 13:29
Колебания монолитной ж.б. плиты перекрытия vanfil Железобетонные конструкции 13 12.09.2011 18:35