Необходим совет по конструированию фермы
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Необходим совет по конструированию фермы

Необходим совет по конструированию фермы

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.08.2020, 16:51 #1
Необходим совет по конструированию фермы
_line
 
UA
Регистрация: 30.11.2015
Сообщений: 132

Доброго времени суток. Помогите, пожалуйста, советами и опытом, кто с подобным сталкивался.

Есть следующая ферма, пока что на этапе эскиза. Металл, пролёт 20 м, односкатная под рулонную кровлю, 1.5%.
Усилия в поясах порядка 100 тс. ВП и НП из швеллеров "в коробочку", раскосы/стойки из квадратной/прямоугольной трубы. Соединения бесфасоночные, непосредственно к поясам. Прогоны приходят в узлы, но есть 2 фермы с другим пролётом, где прогоны приходят "куда придётся", т.к. завязаны на основных 20 м фермах.

Опирание на ЖБ колонны, шарнирное.
Необходимо разбить на 2 отправочных марки с соединением на монтажной сварке прямо на объекте (накладками или ещё каким-то способом).
Сделать как в молодечно нормальные фланцы на болтах нет возможности.

Отсюда вытекают следующие вопросы:
1) Каким образом лучше сделать соединения поясов? Возможно, стоит взять решение как для нормалей (накладки по стенкам и полкам, но без поперечного шва на стенках)? Главное проще и надёжнее.
2) Строительный подъём. Прогиб от нормативных около 40 мм. К нему + 1/200*20000=100 мм. Итого 140 мм.
Проблема в том, что перепад на 20м при 1.5% составляет всего 300 мм. Если организовать стр. подъём в месте стыка 2 частей фермы (приблизительно середина пролёта), то ВП вообще станет отрицательным по уклону, или же горизонтальным. Неизвестно, насколько потом он вернётся в проектное положение. И откуда в рекомендациях вообще появились эти "1/200 пролёта".

Также буду благодарен за любые другие советы и критику. Спасибо!

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ферма эскиз.PNG
Просмотров: 590
Размер:	301.8 Кб
ID:	229340  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ферма эскиз2.jpg
Просмотров: 615
Размер:	54.5 Кб
ID:	229341  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ферма эскиз3.PNG
Просмотров: 479
Размер:	80.9 Кб
ID:	229342  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ферма эскиз4.PNG
Просмотров: 442
Размер:	32.3 Кб
ID:	229343  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ферма эскиз5.PNG
Просмотров: 252
Размер:	62.0 Кб
ID:	229344  


Просмотров: 8031
 
Непрочитано 20.08.2020, 17:12
#2
Старый лицедей


 
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588


Цитата:
ВП и НП из швеллеров "в коробочку", раскосы/стойки из квадратной/прямоугольной трубы.
Порнография!
Цитата:
Если организовать стр. подъём в месте стыка 2 частей фермы (приблизительно середина пролёта), то ВП вообще станет отрицательным по уклону, или же горизонтальным. Неизвестно, насколько потом он вернётся в проектное положение.
В местах "перелома" обязательно устанавливают вертикальный стержень, который исключает работу поясов на изгиб - см. старую серию "молодечно".
Старый лицедей вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.08.2020, 17:25
#3
_line


 
Регистрация: 30.11.2015
UA
Сообщений: 132


Цитата:
Сообщение от Старый лицедей Посмотреть сообщение
Порнография!
Да, но будут делать из того, что есть в наличии. При этом неизвестно, что там вообще за сталь.
Стержень добавлю, спасибо.
_line вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2020, 17:38
#4
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762


Цитата:
Сообщение от _line Посмотреть сообщение
Усилия в поясах порядка 100 тс. ВП и НП из швеллеров "в коробочку", раскосы/стойки из квадратной/прямоугольной трубы. Соединения бесфасоночные, непосредственно к поясам.
Первый вопрос: почему пояса из швеллера в коробочку? Они образуют ту же трубу. Не знаю как по украинским нормам (судя по каменным СП, должно быть все нормально ) по нормам РФ Замкнутые сечения должны герметизироваться. Т.е. швеллеры должны быть проварены по всей длине. зачем этот геморрой? Если нет трубы такого сечения может перейти на колонный или широкополочный двутавр?

Цитата:
Сообщение от _line Посмотреть сообщение
но есть 2 фермы с другим пролётом, где прогоны приходят "куда придётся", т.к. завязаны на основных 20 м фермах
так может переконструировать решетку этих ферм? Или опять же пояса из двутавров с учетом изгиба. Пример серия 1.460.3-22 вып1.

Цитата:
Сообщение от _line Посмотреть сообщение
Сделать как в молодечно нормальные фланцы на болтах нет возможности.
двутавры отличное решение
Цитата:
Сообщение от _line Посмотреть сообщение
2) Строительный подъём. Прогиб от нормативных около 40 мм. К нему + 1/200*20000=100 мм. Итого 140 мм.
Проблема в том, что перепад на 20м при 1.5% составляет всего 300 мм. Если организовать стр. подъём в месте стыка 2 частей фермы (приблизительно середина пролёта), то ВП вообще станет отрицательным по уклону, или же горизонтальным. Неизвестно, насколько потом он вернётся в проектное положение. И откуда в рекомендациях вообще появились эти "1/200 пролёта".
что за ересь? Строительный подъем должен обеспечивать эксплуатацию кровли при заданных параметрах (геометрии). Ваша кровля с уклоном 1,5% - плоская. Плоская не значит всегда горизонтальная. Уклон вы формируете подъемом конька на 300 мм. Дабы он не стал меньше или отрицательным, вы к нему прибавляете строительный подъем. Т.е. к вашим 300 мм + 140 мм. Это если вы хотите сделать пояса параллельными.
Но вас же никто не заставляет делать нижний пояс параллельным верхнему. Тем более, что фермы ваши "нестандарт". Строительный подъем делается по нижнему поясу в технологических целях, в психо-эмоциональных (чтобы дядя вася работающий в цеху не кричал: -ща все упадет). вот и рисуйте геометрию с 300 мм у верхнего пояса в коньке и 150 для нижнего.
Если не прав пусть поправят профи в МК.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от _line Посмотреть сообщение
Да, но будут делать из того, что есть в наличии. При этом неизвестно, что там вообще за сталь.
тогда делайте не в коробку, а двутавр. Чтобы не было замкнутого сечения. Фасонки и к ним трубы. Порно, так порно. Зато при наличии уголков легко поменять профили в решетке, проверив новое сечение.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.08.2020, 18:43
#5
_line


 
Регистрация: 30.11.2015
UA
Сообщений: 132


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
Первый вопрос: почему пояса из швеллера в коробочку?
1) В наличии швеллера, труб большого сечения нет.
2) Сечение "в коробку" из плоскости фермы по устойчивости проходит; сечение "стенка к стенке" -- нет.
3) Да, должна быть герметизация. Например, здесь тоже по всей длине нужно проварить.. https://meganorm.ru/Data2/1/4293847/4293847177.pdf
4) Опять же, двутавров нет)

Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
так может переконструировать решетку этих ферм?
У тех ферм пролёт на +/- полторы панели меньше, и не получилось совместить так, чтобы прогоны приходились в узлы. В принципе, можно, но решётка станет безобразной.

Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
Уклон вы формируете подъемом конька на 300 мм. Дабы он не стал меньше или отрицательным, вы к нему прибавляете строительный подъем. Т.е. к вашим 300 мм + 140 мм. Это если вы хотите сделать пояса параллельными.
У меня ферма односкатная, т.е. один скат 20 м, и конька нет. Если не сделать строительный подъём, то внутри получится "лужа". В проектном положении НП горизонтальный, а верхний образует уклон. Т. е., их оба нужно на 140 поднимать

Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
тогда делайте не в коробку, а двутавр.
Да вот выше написал, что по устойчивости плохо будет, и плюс соединение труб к швеллерам через фасонки намного сложнее, чем встык.

Последний раз редактировалось _line, 20.08.2020 в 18:54.
_line вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2020, 22:32
#6
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762


Цитата:
Сообщение от _line Посмотреть сообщение
Т. е., их оба нужно на 140 поднимать
строительный подъем делается в середине пролета, дабы компенсировать прогиб.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.08.2020, 07:48
#7
_line


 
Регистрация: 30.11.2015
UA
Сообщений: 132


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
строительный подъем делается в середине пролета, дабы компенсировать прогиб.
Само собой, что и видно на прикреплённой фотке#1(внизу)
_line вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2020, 08:54
#8
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
тогда делайте не в коробку, а двутавр.
Сомневаюсь, что будет лучше - добавятся прокладки, а если вплотную - то щелевая коррозия. В любом случае стенки швеллеров окрашивать и в процессе эксплуатации или неудобно или невозможно.

_line
1. Увеличить шаг прогонов и убрать доп. стойки, а лучше принять беспрогонное решение.
2. Я бы не стал резать раскос монтажным.
3. Обеспечить под нагрузкой уклон в сторону водостока ~ 1,5%.

Неплохо было бы дать исходные - краткое описание конструктива, нагрузки, шаг ферм, ограничения по сортаменту.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2020, 09:06
#9
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
3. Обеспечить под нагрузкой уклон в сторону водостока ~ 1,5%.
именно и не надо ломать нижний пояс.
Я, прошу прощения, невнимательно глянул картинки со схемой фермы. Опус из поста 4 можно было бы не сочинять. Пролет 20 метров, в голове сразу привел к двускатке.
Если рассуждать по односкатной, то при перепаде опор 300 мм, в середине пролета будет 150 мм, что больше требуемого значения по нормативу.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2020, 10:11
| 2 #10
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от _line Посмотреть сообщение
2) Сечение "в коробку" из плоскости фермы по устойчивости проходит; сечение "стенка к стенке" -- нет.
Сечение из двух швеллеров "в коробку".... Это не просто порнография. Это полный 3.14....
Для начала, вас ЗМК просто проклянет (по всем правилам ритуалов вуду и прочей хреномантии). Далее, когда они начнут ЭТО варить - все эти "швеллеры в коробочку" изогнет так, что даже на дачный забор будет стремно ставить, не то что на ферму. Потом начнут приваривать решетку... Швам на "швеллерах в коробку" станет совсем плохо в этих местах. А уж когда ферму (кривую что ппц) смонтируют и нагрузят - швы в зонах узлов вообще скажут ну нахер и развалятся.
Обеспечение устойчивости из плоскости вполне решается конструктивными методами (шаг решетки, связи, распорки), а не сечением пояса.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Сомневаюсь, что будет лучше - добавятся прокладки, а если вплотную - то щелевая коррозия. В любом случае стенки швеллеров окрашивать и в процессе эксплуатации или неудобно или невозможно.
Из уголков в тавр ровно те же самые проблемы, однако вполне себе эти фермы делают. Мало того, они еще и стоят десятилетиями и что-то обрушений из-за коррозии массовых не видать.
Если нет агрессивной среды - то вполне можно подзабить на это дело.
И да, однозначно через прокладки-"сухари". 40i/80i и будет счастье.

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 21.08.2020 в 10:19.
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.08.2020, 10:40
#11
_line


 
Регистрация: 30.11.2015
UA
Сообщений: 132


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Сечение из двух швеллеров "в коробку".... Это не просто порнография. Это полный 3.14....
Для начала, вас ЗМК просто проклянет (по всем правилам ритуалов вуду и прочей хреномантии). Далее, когда они начнут ЭТО варить - все эти "швеллеры в коробочку" изогнет так, что даже на дачный забор будет стремно ставить, не то что на ферму. Потом начнут приваривать решетку... Швам на "швеллерах в коробку" станет совсем плохо в этих местах. А уж когда ферму (кривую что ппц) смонтируют и нагрузят - швы в зонах узлов вообще скажут ну нахер и развалятся.
Обеспечение устойчивости из плоскости вполне решается конструктивными методами (шаг решетки, связи, распорки), а не сечением пояса.

----- добавлено через ~6 мин. -----


Из уголков в тавр ровно те же самые проблемы, однако вполне себе эти фермы делают. Мало того, они еще и стоят десятилетиями и что-то обрушений из-за коррозии массовых не видать.
Если нет агрессивной среды - то вполне можно подзабить на это дело.
И да, однозначно через прокладки-"сухари". 40i/80i и будет счастье.
Обещают поварить ровно, или прерывистыми с герметизацией мастикой, если это допустимо, или же с накладками. Мне тоже не нравится всё это, но, если варить стенками друг к другу через фасонки, то как бы не вышло ещё хуже (в плане сложности изготовления => качестве).

Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Обеспечение устойчивости из плоскости вполне решается конструктивными методами (шаг решетки, связи, распорки), а не сечением пояса.
При сечении стенка к стенке и фасонка между ними 10 мм, устойчивость сжатого пояса не обеспечивается в пределах шага прогонов. Тут только делать чаще решётку и прогоны над ними, или развивать сечение, т.е. уже фасонка выкидывается, и добавляется полоса по полкам.


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
Если рассуждать по односкатной, то при перепаде опор 300 мм, в середине пролета будет 150 мм, что больше требуемого значения по нормативу.
Больше, но, если не компенсировать, то минимального необходимого уклона не будет.

Последний раз редактировалось _line, 21.08.2020 в 11:03.
_line вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.08.2020, 10:41
#12
_line


 
Регистрация: 30.11.2015
UA
Сообщений: 132


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
_line
1. Увеличить шаг прогонов и убрать доп. стойки, а лучше принять беспрогонное решение.
2. Я бы не стал резать раскос монтажным.
3. Обеспечить под нагрузкой уклон в сторону водостока ~ 1,5%.

Неплохо было бы дать исходные - краткое описание конструктива, нагрузки, шаг ферм, ограничения по сортаменту.
1) Без стоек прогоны с 20У швеллера превратятся во что-то невообразимое. Не совсем понятно про беспрогонное решение. Уклон вдоль ферм, профнастил как несъёмная опалубка.
2) Предполагалось раскос вварить после соединения 2-х частей, усилия в нём небольшие.
3) Т.е. заранее сделать уклон больше? В деформированнной схеме каждая панель будел иметь свой уклон, и можно общий подогнать так, чтобы минимальный из всех панелей был >=1.5%.
4) Здание сборно-монолитный ЖБ каркас, 3 высоких этажа. Шаг ферм разный: средние 5.6 м, крайние 3.2 и 6.0 м.
Шаг прогонов 20 м/12=1.667 м. Прогоны из прокатных швеллеров, неразрезные.
По ним профлист, монолитная ЖБ (или на керамзите) плита (усреднённая толщина ~120 мм), пирог (ГИ, утеплитель) и 40 мм щебень.
Итого постоянной расчётной около 350 кг/м2 покрытия (с учётом "размазанных по площади" прогонов), кратковременная снег 200 кг/м2 при мю=1 (хотя мешки в любом случае будут у парапетов). Сейсмики нет.
Ветра, по сути, тоже, т.к. вокруг плотная застройка, да и парапеты, которые выше плоскости ската.
Суммарно по 1 гпс на 1м2 покрытия 550 кг/м2. При шаге прогонов 1.667 м, погонная на них q=550*1.667=917 кг/мп.
5) Ограничения в том, что: есть швеллеры и трубы. При этом труб, подходящих на НП и ВП, нет. Ещё не факт, что на опорный раскос найдут 120ю или что-то подобное.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ферма эскиз6.PNG
Просмотров: 127
Размер:	349.7 Кб
ID:	229367  

Последний раз редактировалось _line, 21.08.2020 в 10:54.
_line вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2020, 11:00
| 1 #13
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от _line Посмотреть сообщение
Обещают поварить ровно, или прерывистыми с герметизацией мастикой, если это допустимо, или же с накладками. Мне тоже не нравится всё это, но, если варить стенками друг к другу через фасонки, то как бы не вышло ещё хуже (в плане сложности изготовления => качестве).
Обещать - не значит жениться (с).
Поведет в любом случае, с прерывистыми будет поменьше - но все равно поведет. Тем более, прерывистые швы допускаются только в конструкциях 4 группы. Пояса ферм явно в нее не входят.
Стенка к стенке качество и НАДЕЖНОСТЬ будет выше на порядок.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от _line Посмотреть сообщение
При сечении стенка к стенке и фасонка между ними 10 мм, устойчивость сжатого пояса не обеспечивается в пределах шага прогонов. Тут только делать чаще решётку, или развивать сечение.
Значит, уменьшить шаг прогонов.

2 швеллера в коробку - крайне неудачное, вплоть до аварийного, решение для поясов ферм. Особенно при бесфасоночных узлах крепления решетки - швам (односторонним стыковым, без подварки корня!) будет весьма плохо в этих зонах, вплоть до разрушения.
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.08.2020, 11:19
#14
_line


 
Регистрация: 30.11.2015
UA
Сообщений: 132


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Обещать - не значит жениться (с).
Поведет в любом случае, с прерывистыми будет поменьше - но все равно поведет. Тем более, прерывистые швы допускаются только в конструкциях 4 группы. Пояса ферм явно в нее не входят.
Стенка к стенке качество и НАДЕЖНОСТЬ будет выше на порядок.

----- добавлено через ~5 мин. -----


Значит, уменьшить шаг прогонов.

2 швеллера в коробку - крайне неудачное, вплоть до аварийного, решение для поясов ферм. Особенно при бесфасоночных узлах крепления решетки - швам (односторонним стыковым, без подварки корня!) будет весьма плохо в этих зонах, вплоть до разрушения.
Т.е., если я правильно понял, Вы рекомендуете такой вариант? Или раскосы вообще не крепить непосредственно к поясу , а делать чисто через фасонку по подобию ферм из спаренных уголков?
PS: допускается ли, чтобы швы рёбер (местн устойчивость полок) были поперёк пояса в таких узлах? Да ещё и нижнем растянутом..
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ферма эскиз7.PNG
Просмотров: 169
Размер:	48.1 Кб
ID:	229370  

Последний раз редактировалось _line, 21.08.2020 в 11:28.
_line вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2020, 11:34
#15
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938


На пост #12
1. Прогоны обязательно из [20?
2. Возможно.
3. Да
4.- Есть ли смысл делать неразрезные прогоны?
- Чем вызвана необходимость такого тяжелого пирога кровли?
5. Ограничен ли сортамент профилей прогонов и ферм? Если ограничен, то какими сечениями? И почему именно швеллера для ферм?
6. А почему фермы разные по длине?

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 21.08.2020 в 11:43.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2020, 11:51
| 1 #16
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от _line Посмотреть сообщение
Т.е., если я правильно понял, Вы рекомендуете такой вариант? Или раскосы вообще не крепить непосредственно к поясу , а делать чисто через фасонку по подобию ферм из спаренных уголков?
PS: допускается ли, чтобы швы рёбер (местн устойчивость полок) были поперёк пояса в таких узлах? Да ещё и нижнем растянутом..
Именно. С фасонкой. И устойчивость полок вас уже не очень волнует.
А если все-таки бесфасоночные (что не особо хорошо в вашем случае) - смотрите серию на фермы с поясами из широкополочных двутавров.
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.08.2020, 11:58
#17
_line


 
Регистрация: 30.11.2015
UA
Сообщений: 132


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
На пост #12
1. Прогоны обязательно из [20?
2. Возможно.
3. Да
4.- Есть ли смысл делать неразрезные прогоны?
- Чем вызвана необходимость такого тяжелого пирога кровли?
5. Ограничен ли сортамент профилей прогонов и ферм? Если ограничен, то какими сечениями?
6. А почему фермы разные по длине?
1) 20-х много, нужно ориентироваться на них, т.е. подгонять шаг под данное сечение.
2)
3) Попробую
4) Если сделать однопролётными, то по 2 гпс 20У, скорее всего, не хватит.
Под пирог кровли необходимо жёсткое основание, просят монолитную плиту, чтобы сверху закрыть мембраной. Профнастил 57й, в расчёт не берём, т.к. он без выштамповок и прочих прелестей. Играет роль только опалубки. Над профлистом остаётся 90 мм плиты, с учётом площади бетона в гофрах приведенная толщина по массе около 120 мм плиты. Тоньше в монолите её просто не сделают. Единственное, как вариант, применить пенополистиролбетон как конструкционный материал, на пролётах по 1.66 м.
5) Есть швеллера 12,16,20, трубы 50...100. Возможно, есть уголки, пока не ясно. Если имеются, можно применить в варианте с фасонками.
6) С одной стороны примыкает существующее здание с разнообразными выступами, поэтому размеры пляшут. Со второй стороны будет ровная стена, а на кровле разуклонка с организованным водоотводом.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Именно. С фасонкой. И устойчивость полок вас уже не очень волнует.
А если все-таки бесфасоночные (что не особо хорошо в вашем случае) - смотрите серию на фермы с поясами из широкополочных двутавров.
Благодарю. Буду склонять к фасоночному варианту, особенно если в наличии окажутся уголки.
_line вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2020, 12:45
#18
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Сечение из двух швеллеров "в коробку".... Это не просто порнография. Это полный 3.14.... вас ЗМК просто проклянет..... Далее, когда они начнут ЭТО варить - все эти "швеллеры в коробочку" изогнет так...... Швам на "швеллерах в коробку" станет совсем плохо ..... А уж когда ферму (кривую что ппц) смонтируют и нагрузят.......Обеспечение устойчивости из плоскости вполне решается конструктивными методами (шаг решетки, связи, распорки), а не сечением пояса.
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
....Значит, уменьшить шаг прогонов.... 2 швеллера в коробку - крайне неудачное, вплоть до аварийного, решение для поясов ферм. Особенно при бесфасоночных узлах крепления решетки - швам (односторонним стыковым, без подварки корня!) будет весьма плохо в этих зонах, вплоть до разрушения.
В принципе не согласен. Коробчатое сечение из-за большей жесткости из плоскости очевидно эффективнее двутаврового, особенно ощутимо при монтаже.
В моей практике изготовители на сложности сварки коробчатого сечения не жаловались - варили без проблем колонны и балки длиной до 12 м и прерывистым и сплошным швом - никуда не вело. Кстати в типовых стойках фахверка предусмотрены сплошной швы.
Кстати, в составное коробчатое сечение есть возможность предварительно вварить ребра.
Уменьшение шага прогонов неизбежно повышает металлоемкость.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2020, 13:33
#19
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762


Цитата:
Сообщение от _line Посмотреть сообщение
4) Если сделать однопролётными, то по 2 гпс 20У, скорее всего, не хватит.
а если делаете многопролетными, то догружаете ферму. Так как прокат у нас 12 м, а шаг ферм судя по нагрузке похож на 6 м, то прогон 2х пролетный. Самая хреновая ситуация для фермы, догружает больше всего.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2020, 13:46
#20
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Из уголков в тавр ровно те же самые проблемы, однако вполне себе эти фермы делают. Мало того, они еще и стоят десятилетиями и что-то обрушений из-за коррозии массовых не видать.
Если нет агрессивной среды - то вполне можно подзабить на это дело.
И да, однозначно через прокладки-"сухари". 40i/80i и будет счастье.
С коррозией, когда зазор между полками уголков полностб был забит пластинчатой ржавчиной сталкивался при обследованиях и с аварийным состоянием ферм в результате такой коррозии и с тем, как такие фермы массово (в пределах объекта) усиливали.
У ферм из парных уголков одно неоспоримое преимущество - низкие требования к точности изготовления сборочных детадей - отклонения в несколько см туда-сюда не мешают достаточно точно собрать ферму.

А если "подзабить на это дело" (герметизацию), то и коробку сварить прерывистыми швами.

Фермы с коробчатыми как у ТС поясами целесообразны,думаю, только в случае если у Заказчика в избытке дармовые швеллера.
Если руки и у изготовителя не прямые, то раздвинуть, приняв ] [, а решетку вварить внутрь. Можно принять за основу 1,860-5 вып.2

----- добавлено через ~25 мин. -----
Цитата:
Сообщение от _line Посмотреть сообщение
Под пирог кровли необходимо жёсткое основание, просят монолитную плиту, чтобы сверху закрыть мембраной.
Если дело только в мембране, то шкурка выделки не стоит.

"Если бы директором был я", то
1. Принял следующий пирог кровли К0(15):
- мембрана Г1, Г2 с механическим креплением.
- эппс
- минватные плиы или 2 слоя СМЛ или ГКЛ
- пароизоляция
- профнастил
Если смущает ЭППС, то можно утеплитель принять из жестких минватных плит. По плитам можно уложить сборную стяжку из 2 слоев асбоцементных листов или ЦСП.
Нагрузка на покрытие заметно снизится, можно уменьшить шаг прогонов, даже при шарнирном опирании и [20 для ВП ферм вполне пойдет.
2. Фермы принял 2-скатными с уклоном 10% с треугольной решеткой или раскосной с нисходящими раскосами
3. Беспрогонное решение. Думаю подойдет Н114. Фермы будут потяжелее, но в трудоемкости монтажа выиграете.

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 21.08.2020 в 14:14.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2020, 14:29
#21
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
В принципе не согласен. Коробчатое сечение из-за большей жесткости из плоскости очевидно эффективнее двутаврового, особенно ощутимо при монтаже.
В моей практике изготовители на сложности сварки коробчатого сечения не жаловались - варили без проблем колонны и балки длиной до 12 м и прерывистым и сплошным швом - никуда не вело. Кстати в типовых стойках фахверка предусмотрены сплошной швы.
Кстати, в составное коробчатое сечение есть возможность предварительно вварить ребра.
Уменьшение шага прогонов неизбежно повышает металлоемкость.
В моей практике я видел результаты этого "не жаловались". Результаты ужасные. Ребра не помогают. Шов нормально проварить практически невозможно.
При этом на данный шов приходят элементы бесфасоночной решетки фермы. Про НДС пояса в этих узлах ваша практика говорит что-то?
Шаг прогонов и металлоемкость - не сильно связанные понятия, иначе у нас на всех зданиях было бы по 3 прогона - 1 коньковый, 2 вдоль стен. С изменением шага меняются и сечения прогонов.
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.08.2020, 14:29
#22
_line


 
Регистрация: 30.11.2015
UA
Сообщений: 132


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
а если делаете многопролетными, то догружаете ферму. Так как прокат у нас 12 м, а шаг ферм судя по нагрузке похож на 6 м, то прогон 2х пролетный. Самая хреновая ситуация для фермы, догружает больше всего.
Да, швеллера идут 12-метровыми, но неразрезные по всем пролётам, их варят через накладки в единую ветвь. В итоге, если неразрезные 2 пролёта, то на среднюю ферму придётся в 1.25 раза больше, чем при разрезной. Если же пролётов больше, а у меня 7шт, то вместо 1.25 уже будет около 1.125. Это в теории. А ещё есть консольные вылеты, которые также немного разгружают.


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Если дело только в мембране, то шкурка выделки не стоит.

"Если бы директором был я", то
1. Принял следующий пирог кровли К0(15):
- мембрана Г1, Г2 с механическим креплением.
- эппс
- минватные плиы или 2 слоя СМЛ или ГКЛ
- пароизоляция
- профнастил
Если смущает ЭППС, то можно утеплитель принять из жестких минватных плит. По плитам можно уложить сборную стяжку из 2 слоев асбоцементных листов или ЦСП.
Нагрузка на покрытие заметно снизится, можно уменьшить шаг прогонов, даже при шарнирном опирании и [20 для ВП ферм вполне пойдет.
2. Фермы принял 2-скатными с уклоном 10% с треугольной решеткой или раскосной с нисходящими раскосами
3. Беспрогонное решение. Думаю подойдет Н114
1 скат обязателен, так как идёт примыкание к существующему зданию. Для 10% один только перепад в отметках будет при одном скате 2000, чересчур громоздко.
Беспрогонное решение хороший вариант, но на пролёты по 5.5-6 м не хотелось бы класть профнастил, особенно с тяжёлым пирогом сверху.
_line вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2020, 14:35
#23
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
С коррозией, когда зазор между полками уголков полностб был забит пластинчатой ржавчиной сталкивался при обследованиях и с аварийным состоянием ферм в результате такой коррозии и с тем, как такие фермы массово (в пределах объекта) усиливали.
У ферм из парных уголков одно неоспоримое преимущество - низкие требования к точности изготовления сборочных детадей - отклонения в несколько см туда-сюда не мешают достаточно точно собрать ферму.

А если "подзабить на это дело" (герметизацию), то и коробку сварить прерывистыми швами.
И? я видел на обследованиях двутавры, которые ПОЛНОСТЬЮ, по ВСЕМУ СЕЧЕНИЮ проржавели и даже расслоение всего этого куска ржавчины произошло. Этому двутавру было около 70 лет и стоял он в бывшем угольном подвале котельной, который уже лет 30 как в болото превратился.
У каждого здания есть срок эксплуатации. У каждого здания есть условия эксплуатации, технологические процессы внутри здания и т.д. Просто сказать "а вот я видел ржавые фермы!!" - это не сказать ничего.
Offtop: И вы действительно не видите разницы между сечением уголков в тавр и негерметичным замкнутым сечением или просто так, для "красного словца" сказали? Если первое - то больше говорить не о чем. Если второе - то для "красного словца" я тоже много чего могу наговорить. Вопрос - надо ли и во что это превратит тему?
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2020, 15:14
#24
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
В моей практике я видел результаты этого "не жаловались". Результаты ужасные. Ребра не помогают. Шов нормально проварить практически невозможно.
Значит Вам и (или) мне повезло. Кстати раньше в ходу были комплектные здания с элементами коробчатого сечения из гнутых швеллеров.
Ребра помогают воспринять местную нагрузку - не более.
Почему шов проварить невозможно? Автоматом в нижнем положении? Да и требуется от сплошного шва только герметичность. При надобности на нужном участке кромки разделать, подкладку поставить.
Цитата:
Сообщение от _line Посмотреть сообщение
1 скат обязателен, так как идёт примыкание к существующему зданию.
Только в случае наружного водостока.
Цитата:
Сообщение от _line Посмотреть сообщение
но на пролёты по 5.5-6 м не хотелось бы класть профнастил, особенно с тяжёлым пирогом сверху
Я о том и говорю, чтобы пирог облегчить.
Цитата:
Сообщение от _line Посмотреть сообщение
Да, швеллера идут 12-метровыми, но неразрезные
Как вариант шарнирно-консольная схема.

----- добавлено через ~41 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Просто сказать "а вот я видел ржавые фермы!!" - это не сказать ничего.
Offtop: И вы действительно не видите разницы между сечением уголков в тавр и негерметичным замкнутым сечением или просто так, для "красного словца" сказали?
Я определенное время "профессионально" занимался обследованием строительных конструкций и по возможности старался сопровождать изготовление и монтаж по своим проектам.
Производственная пыль забивается в зазоры, да и вода при протечках там течет.
Сам я в агрессивных средах и влажных помещениях ни тот ни другой вариант стараюсь не применять.
Удивляюсь, как экспертиза пропускает фермы из парных уголков в плавательных бассейнах, особенно после обрушения "Дельфина"

Хрен редьки не слаще. К требованию герметичности внутренней полости отношусь скептически, т. к. герметичность обеспечить практически невозможно, вода в полость проникает, просто конденсируется из воздуха, а обратно выходить не хочет. Знаю бассейн, где периодически сверлят отв. в НП, чтобы выпустить воду, которая там потом опять собирается..

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
У каждого здания есть срок эксплуатации. У каждого здания есть условия эксплуатации, технологические процессы внутри здания и т.д
Есть требования, чтобы конструкции были доступными для контроля и окраски. С случае ферм из парных уголков это требование соблюдается чисто формально.
Кстати считаю, что установка заглушек на трубы, порой приносит больше вреда чем пользы.

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 21.08.2020 в 16:16.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2020, 18:39
#25
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Значит Вам и (или) мне повезло. Кстати раньше в ходу были комплектные здания с элементами коробчатого сечения из гнутых швеллеров.
Ребра помогают воспринять местную нагрузку - не более.
Почему шов проварить невозможно? Автоматом в нижнем положении? Да и требуется от сплошного шва только герметичность. При надобности на нужном участке кромки разделать, подкладку поставить.
Раньше много чего было, от чего впоследствии отказались.
Автоматом? Серьезно? Трактор пускать будут по этим полкам? Полуавтоматом его варить будут. В лучшем случае. Разделка кромок... Это зона скругления полок. Там всего несколько мм металла, а дальше - воздух, скругления уже начались. Это вам не 2 листа стыковать, тут все хуже. И практика показывает, что варят это дело отвратительно по качеству шва - а просто тяжело его очень варить. Швы на остающейся подкладке... Ну, если даже забыть о том, что они значительно хуже по качеству, нежели швы с подваркой корня... Эта подкладка получится "слепая". Снести ее при сборке - как нефиг делать. Да, в теории - все выглядит неплохо. Вот только реалии от теории отличаются. И да, "в пропеллер" эта коробка будет очень неслабо так закручена после сварки.
И даже если теоретически допустим, что удалось и проварить нормально, и коробку не закрутило... Все равно в зоне примыкания бесфасоночной решетки мы получим пересекающиеся швы, что есть отвратительно.

----- добавлено через ~12 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Я определенное время "профессионально" занимался обследованием строительных конструкций и по возможности старался сопровождать изготовление и монтаж по своим проектам.
Производственная пыль забивается в зазоры, да и вода при протечках там течет.
Сам я в агрессивных средах и влажных помещениях ни тот ни другой вариант стараюсь не применять.
Удивляюсь, как экспертиза пропускает фермы из парных уголков в плавательных бассейнах, особенно после обрушения "Дельфина"

Хрен редьки не слаще. К требованию герметичности внутренней полости отношусь скептически, т. к. герметичность обеспечить практически невозможно, вода в полость проникает, просто конденсируется из воздуха, а обратно выходить не хочет. Знаю бассейн, где периодически сверлят отв. в НП, чтобы выпустить воду, которая там потом опять собирается..

Есть требования, чтобы конструкции были доступными для контроля и окраски. С случае ферм из парных уголков это требование соблюдается чисто формально.
Кстати считаю, что установка заглушек на трубы, порой приносит больше вреда чем пользы.
Обследованиями я тоже занимался. В основном, были котельные и производственные здания. Тоже много чего видел, особенно в зданиях 60-70-х годов постройки. Но, блин, у них уже, по-хорошему, срок эксплуатации (50 лет) закончился. Их, по-хорошему, сносить надо.
Чтобы пыль забила зазор 10 мм под крышей здания... Не, я могу себе представить здания, где это возможно. Более того, я в таких зданиях лично бывал (когда руку вытягиваешь - а пальцев уже не видно, в пыли скрылись) - но таких зданий весьма небольшой процент. Обычно на фермах метровых наслоений пыли нету.
В зданиях с агрессивными средами же раньше снип по коррозии прямо запрещал подобные фермы (уголки в тавр). Нынешний СП... Честно скажу - не знаю, просто не смотрел, ибо вообще стараюсь их не применять. Многодельно и тяжело (в смысле металлоемкости). Единственное преимущество таких ферм - их можно в чистом поле варить пьяными сварщиками. Дал запас по фасонкам % 30 на длину швов и спишь спокойно, испоганить до аварийности их тяжело.

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 21.08.2020 в 18:53.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2020, 19:22
#26
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Единственное преимущество таких ферм - их можно в чистом поле варить пьяными сварщиками. Дал запас по фасонкам % 30 на длину швов и спишь спокойно, испоганить до аварийности их тяжело
ОФТОП. В "супер-надежность" этих ферм я не верю, она достигается излишними запасами. Сечение чувствительно к несоосности. Пьяные сварщики без контроля могут насобирать ... есть недавний опыт, когда пришлось фермы переваривать..
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2020, 01:38
1 | #27
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
ОФТОП. В "супер-надежность" этих ферм я не верю, она достигается излишними запасами. Сечение чувствительно к несоосности. Пьяные сварщики без контроля могут насобирать ... есть недавний опыт, когда пришлось фермы переваривать..
Offtop: Ну, совсем уж сдуру можно и .... сломать.
Но эти фермы прощают намного больше ошибок, нежели, например, молодеченские
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2020, 11:18
#28
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Но эти фермы прощают намного больше ошибок, нежели, например, молодеченские
ОФТОП. Поделитесь сведениями. Думаю, многим будет интересно.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2020, 10:19
#29
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
К требованию герметичности внутренней полости отношусь скептически, т. к. герметичность обеспечить практически невозможно, вода в полость проникает, просто конденсируется из воздуха, а обратно выходить не хочет. Знаю бассейн, где периодически сверлят отв. в НП, чтобы выпустить воду, которая там потом опять собирается..
Это как мыши из грязных тряпок. Если плотность швов обеспечена то воде внутри взяться неоткуда. Замкнутый объем подразумевает ограниченное количество окислителя. Возможно метод герметизации выбран не тот. По моему скромному мнению пластиковые заглушки и им подобные способы хороши для забора. А остальные строительные конструкции надо заваривать наглухо. Аварии структур Кисловодск были в том числе и из-за негерметичности профилей из труб. На память, там болт внутри упирался в шов и оставалась щель. Со временем сгнили элементы. У нас в 90-х пару-тройку легли на землю. На кафедру МК приносили вырезанные элементы.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2020, 11:58
| 1 #30
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
герметичность обеспечить практически невозможно, вода в полость проникает, просто конденсируется из воздуха, а обратно выходить не хочет.
Три разных фактора свалены в одну кучу:
  1. При желании герметичность обеспечивается.
  2. Если есть герметичность (полная, без трещин), то защита внутри обеспечена, т. к. вода только в виде паров в воздухе полости, такое количество мало и разрушить значительное количество металла не способно (химики могут оценить сколько грамм стали может убить 1 м3 влажного воздуха). Если же герметичность неполная и есть сообщение с внешним воздухом, то количество конденсата, которое может образоваться внутри неограниченно (см. Катюшина, 2 изд.), тут только вопрос времени и факторов способствующих обмену воздуха (разность давлений/температур, влажность).
  3. Если полной герметичности нет, то, возможно, лучше совсем открыть полости для вентиляции и удалении конденсата. Возможно, так простоит подольше.

----- добавлено через ~9 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Знаю бассейн, где периодически сверлят отв. в НП, чтобы выпустить воду, которая там потом опять собирается.
- могу предположить, что там профнастил покрытия прикручен саморезами в пояс фермы. Кроме конденсата туда прямиком идёт вода от протечек кровли (либо того же конденсата в утеплителе при отсутствии флюгарок, либо конденсата на внутренней поверхности профнастила).

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
пластиковые заглушки и им подобные способы хороши для забора
- пыль в глаза: сдали, оплатили, а там трава не расти.

Последний раз редактировалось eilukha, 24.08.2020 в 12:10.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2020, 13:49
#31
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
Если плотность швов обеспечена то воде внутри взяться неоткуда.
Плотность швов ферм не регламентируется и не контролируется.
Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
По моему скромному мнению пластиковые заглушки
А кто говорил о пластиковых заглушках?
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Если полной герметичности нет, то, возможно, лучше совсем открыть полости для вентиляции и удалении конденсата. Возможно, так простоит подольше
Это очевидно, но противоречит нормам. Не одно десятилетие наблюдаю в промзоне как успешно эксплуатируются решетчатые опоры под трубопроводы, выполненные из круглых труб с открытыми торцами.
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
могу предположить, что там профнастил покрытия прикручен саморезами в пояс фермы.
Нет.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2020, 14:04
#32
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Плотность швов ферм не регламентируется и не контролируется.
ну да, а таблицы 8 и 9 в СП 53-101-98 говорят обратное. Швы 2 категории 100% контролируются ультразвуком или радиографическим методом.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2020, 14:07
#33
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Плотность швов ферм не регламентируется и не контролируется.
Какая разница, если в СП 16 имеется недвусмысленное:
Цитата:
4.1.2 (...)Замкнутые профили должны быть герметизированы.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2020, 14:20
#34
Demmer


 
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Если дело только в мембране, то шкурка выделки не стоит.

"Если бы директором был я", то
1. Принял следующий пирог кровли К0(15):
- мембрана Г1, Г2 с механическим креплением.
- эппс
- минватные плиы или 2 слоя СМЛ или ГКЛ
- пароизоляция
- профнастил
Если смущает ЭППС, то можно утеплитель принять из жестких минватных плит. По плитам можно уложить сборную стяжку из 2 слоев асбоцементных листов или ЦСП.
Нагрузка на покрытие заметно снизится, можно уменьшить шаг прогонов, даже при шарнирном опирании и [20 для ВП ферм вполне пойдет.
Есть сертифицированная система кровли ТЕХНОНИКОЛЬ, с мембраной по профнастилу
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 70
Размер:	91.9 Кб
ID:	229452  
Demmer вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2020, 15:56
#35
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Какая разница, если в СП 16 имеется недвусмысленное:
помнится на советских чертежах (синьках) было примечание сварные швы прочно-плотные .... и способ проверки..
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2020, 16:22
#36
And_T


 
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 469


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Какая разница, если в СП 16 имеется недвусмысленное:
Ура, что хоть эту супер фразу изменили, а то у некоторых шаблон срывало нешуточно
And_T вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2020, 17:02
#37
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762


Цитата:
Сообщение от And_T Посмотреть сообщение
Ура, что хоть эту супер фразу изменили, а то у некоторых шаблон срывало нешуточно
Урааааа, но эта фраза была и в советском СНиП II-23-81 со звездом.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2020, 18:05
#38
And_T


 
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 469


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
Урааааа, но эта фраза была и в советском СНиП II-23-81 со звездом.
Offtop: Оу май гад, это было в самом СНиП II-23-81! Сжечь меня, как еретика!

Просто когда спрашивают, а как вы проводили испытания, ведь там же написано "герметичность", и мне нечего ответить, у меня настроение портится
And_T вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2020, 18:24
#39
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762


Цитата:
Сообщение от And_T Посмотреть сообщение
Просто когда спрашивают, а как вы проводили испытания, ведь там же написано "герметичность", и мне нечего ответить, у меня настроение портится
правильный ответ- если ферма тонет в воде значит не герметична
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2020, 19:39
#40
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938


Цитата:
Сообщение от Demmer Посмотреть сообщение
Есть сертифицированная система кровли ТЕХНОНИКОЛЬ, с мембраной по профнастилу
Я об этом и говорю (как один из вариантов). Есть и у других производителей. Можно ориентироваться на СТО 274.465.001-2013 (РАПЭКС)
Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
ну да, а таблицы 8 и 9 в СП 53-101-98 говорят обратное. Швы 2 категории 100% контролируются ультразвуком или радиографическим методом.
Герметичность контролируется другими методами. Да и в фермах не все швы относятся ко 2 катерии.

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Какая разница, если в СП 16 имеется недвусмысленное:
Цитата:
4.1.2 (...)Замкнутые профили должны быть герметизированы.
Но нет пояснений, что под этим понимать и как контролировать. А в редакции 2017 с изм. 2 ограничились:
4.1.2 ....Торцы конструкций из замкнутого профиля должны иметь заглушки, кроме элементов конструкций, подлежащих горячему цинкованию.
Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
помнится на советских чертежах (синьках) было примечание сварные швы прочно-плотные .... и способ проверки..
А мне касаемо ферм такое никогда не встречалось и сам в "советских" чертежах подобного не писал
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.460.3-14.png
Просмотров: 83
Размер:	291.0 Кб
ID:	229460  
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2020, 23:27
#41
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Миниатюры
- применять такие фермы - диверсия. Впрочем, давно уже спохватились и серию эту отменили.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Герметичность - это герметичность, тут нечего рассуждать. Понятно, что подразумевается абсолютная замкнутость полости, и понятно что при избыточном давлении близком к нулю, это не газопроводы. Контроль визуальный - есть шов без раковин видимых, значит, есть герметичность.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
иметь заглушки
- т. е. теперь заглушки для красоты? Или чтобы попавшая вода не выветривалась?

Последний раз редактировалось eilukha, 24.08.2020 в 23:45.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2020, 08:49
#42
And_T


 
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 469


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Герметичность - это герметичность, тут нечего рассуждать. Понятно, что подразумевается абсолютная замкнутость полости, и понятно что при избыточном давлении близком к нулю, это не газопроводы. Контроль визуальный - есть шов без раковин видимых, значит, есть герметичность.
Герметичность или замкнутость контура? Так что точно подразумевалось то? Да и почему только про швы, в том пункте было про профили в целом. Про визуальный контроль-он ближе к газовым или жидкостным способам определения негерметичности? Вот примерно такие вопросы возникают, когда эту фразу видит дефективный менеджер, без подписи которого не пройти дальше по квесту. И начинается...


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- т. е. теперь заглушки для красоты? Или чтобы попавшая вода не выветривалась?
Не, просто
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
...Понятно, что подразумевается...
тут то же работает
And_T вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2020, 09:50
#43
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от And_T Посмотреть сообщение
в том пункте было про профили в целом
- полагаете профили дырявые выпускают?
Цитата:
Сообщение от And_T Посмотреть сообщение
дефективный менеджер
- это проблема/беда конторы, где он трудится.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2020, 10:43
#44
And_T


 
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 469


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- полагаете профили дырявые выпускают?
У электросварных труб герметичность никто не проверяет А визуальный осмотр как способ определения герметичности: ни у каждого рентген в глазу

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- это проблема/беда конторы, где он трудится.
Если бы
And_T вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2021, 15:31
#45
tibul_77


 
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 70


Умные люди!
Может есть у кого пособие по расчёту узлов стропильных ферм с параллельными поясами 1.460.3-21?
Экспертиза требует дополнить расчётное обоснование расчётами монтажного и опорного узлов.
В комете2 от СКАД верхний узел немного другой, с опорной пластиной.
Ну, и по фермам молодечно (серия 1.460.3-23.98) тоже приму (наверное, можно и кометой2 в случае ферм молодечно обойтись...Но просто, чтобы было)

upd
не, монтажный узел фермы молодечно в комете2 не посчитать - неактивна функция для коробчатых профилей

Последний раз редактировалось tibul_77, 29.10.2021 в 15:49.
tibul_77 вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2021, 16:47
1 | #46
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Цитата:
Сообщение от tibul_77 Посмотреть сообщение
Умные люди!
Может есть у кого пособие по расчёту узлов стропильных ферм с параллельными поясами 1.460.3-21?
Экспертиза требует дополнить расчётное обоснование расчётами монтажного и опорного узлов.
В комете2 от СКАД верхний узел немного другой, с опорной пластиной.
Ну, и по фермам молодечно (серия 1.460.3-23.98) тоже приму (наверное, можно и кометой2 в случае ферм молодечно обойтись...Но просто, чтобы было)

upd
не, монтажный узел фермы молодечно в комете2 не посчитать - неактивна функция для коробчатых профилей
В разделе "Скачать" наберите в поиске "молодечно".
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2021, 17:04
1 | #47
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Фермы из уголков - см. Горев 1 том, из ГСП - см. СП 294.
eilukha вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Необходим совет по конструированию фермы



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет фермы. Раскрепление узла нижнего пояса фермы Яблоко SCAD 6 01.04.2013 09:20
Помогите сформировать конфигурацию фермы gazon Конструкции зданий и сооружений 20 18.08.2012 09:25
Необходим профессиональный совет по устройству вытяжной вентиляция для нежилого помещения в многоквартирном жилом доме NovArh Инженерные сети 7 16.05.2012 21:50
нужен совет по конструированию опорного узла sergei78 Конструкции зданий и сооружений 3 26.11.2010 00:00
нужен совет по узлу опирания фермы richardo Конструкции зданий и сооружений 5 11.12.2009 16:21