Проектирование стальной сквозной колонны
young engineer
 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419

Добрый день! Нужно выполнить опору, высотой порядка 12м. Опора была принята сквозного сечения. Нагрузки: N=10т, M=3т*м. Ветви в основном получились по гибкости из плоскости, так как расчетная длина большая (из плоскости стоят неполные связи между двумя смежными опорами, расчетная длина порядка 12м.). Пояса получились из 30Б2, решетка 50х5. Гибкость для ветвей 180-60а, для решетки 210-60а. Подскажите, правильно ли посчитана опора и не маленький ли уголок для решетки?

Вложения
Тип файла: pdf Стойка.pdf (12.0 Кб, 252 просмотров)

Просмотров: 9079
 
Непрочитано 06.10.2020, 11:47
#2
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Диафрагма наклонная бывает?
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.10.2020, 11:48
1 | #3
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Диафрагма наклонная бывает?
Если верить Гореву, то говорит такая даже предпочтительнее..

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Диафрагма наклонная бывает?
Так как в сечении горизонтальных сил особо нет, то решетку рассчитывал на Qfic=0,3*А (опять же по Гореву). Qfic=0,3*2*46,780=28,068кН=2,8т (примерно 3т). Усилие в раскосах N=3/(2*sin45)=2,12т. (если конечно правильно делаю)
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2020, 11:52
#4
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Уголок на устойчивость как проверяли?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2020, 11:59
#5
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
Подскажите, правильно ли посчитана опора и не маленький ли уголок для решетки?
Если по гибкости - то скорее всего с запасом огромным с учетом нагрузок, чтобы не нервничать за уголок быстренько постройте пространственную схему и посчитайте, за наклонную диафрагму могут втащить.

----- добавлено через 27 сек. -----
Горизонтальные деформации от ветра проверьте.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2020, 12:03
#6
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
пространственную схему
- что она даст?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2020, 12:04
#7
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- что она даст?
Точные усилия в уголках по всей высоте. Речь идет о том, чтобы построить колонну физически двумя ветками и решетку в полном объеме.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.10.2020, 12:08
#8
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Уголок на устойчивость как проверяли?
Пункт 7.1.3. N=-2500 кг. yc=0.75. lef=1300мм, imin=9,800мм. Ry=2400 кг/см2. Тип сечения С.
Гибкость условная=1300/9,8*Корень(240/210000)=4,48 (принимаем 4,6, фи=0,329).
2500/(0,329*2400*4,8*0,75)=0,879

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Речь идет о том, чтобы построить колонну физически двумя ветками и решетку в полном объеме
Решетка разносить от стержня колонны АЖТ или объединением перемещений? (решетка по полкам колонны)

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Если по гибкости
Гибкость ветвей принимал 180-60а, гибкость решетки 210-60а. В литературе принимаю гибкости 90-120, для решетки 150.
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2020, 12:14
#9
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
или объединением перемещений?


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
Гибкость ветвей принимал 180-60а, гибкость решетки 210-60а. В литературе принимаю гибкости 90-120, для решетки 150.
Для колонны при работе составным сечением SCAD сейчас сам вычисляет, полученную гибкость из первой модели перенесите во вторую, для решетки 150
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2020, 12:19
#10
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Мю=1 и
Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
0,75
- по какому пункту?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2020, 12:21
#11
Старый лицедей


 
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588


Сделайте расчет на устойчивать, раз уж собираете трехмерку в Скаде. Только без объединения перемещений. Кзап - не менее 1.3.
Старый лицедей вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.10.2020, 12:21
#12
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение



Для колонны при работе составным сечением SCAD сейчас сам вычисляет, полученную гибкость из первой модели перенесите во вторую, для решетки 150
Я делаю такую модель: ввожу две ветви отдельными стержнями, от ц.т разношу решетку и узлы объединяю АЖТ. на концах решетки ставлю шарниры.
Про гибкость не очень понял... Знаю что скад расчетные длины вычисляет, а предельная гибкость для ветви в нормах не описана.. И почему предельная гибкость решетки 150?
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2020, 12:24
#13
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
разношу решетку
- только для красоты.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.10.2020, 12:31
#14
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Мю=1 и
- по какому пункту?
Мю да, 1, yc=0.75, коэффициент условий работы

----- добавлено через 57 сек. -----
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- только для красоты.
Почему для красоты? моделирование реальной работы, скадовцы сами так моделируют
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2020, 12:37
#15
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
Мю да, 1, yc=0.75, коэффициент условий работы
- это понятно. По каким пунктам норм такие значения приняты?
Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
скадовцы сами так моделируют
- им красота больше всех нужна для рекламы. На деле это ничего не даёт, можно не разносить.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2020, 12:38
#16
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530


У вас не правильно запроектирована опора. Вы же сами указали в нагрузках момент, следовательно решетка должна быть другой, а именно - треугольной с распорками. И ещё, монтажные стыки перенесите вверх. На счёт диафрагм - не втащат, нормально.
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее.

Последний раз редактировалось *KSV*, 06.10.2020 в 12:44.
*KSV* вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2020, 12:38
#17
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
реальной работы
- реального расположения.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.10.2020, 12:39
#18
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от *KSV* Посмотреть сообщение
а именно - треугольной.
Чем раскосная решетка не угодила?
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2020, 12:40
#19
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от *KSV* Посмотреть сообщение
именно - треугольной
- а сейчас какая?
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.10.2020, 12:40
#20
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- реального расположения.
можно отловить усилия в каждом раскосе

----- добавлено через 30 сек. -----
А по предельным гибкостям: какие значения у нас для ветви и решетки?
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2020, 12:42
#21
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
можно отловить усилия в каждом раскосе
- это чтобы на два не делить?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2020, 12:44
#22
Старый лицедей


 
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
Чем раскосная решетка не угодила?
Сейчас решетка треугольная.
Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
Почему для красоты? моделирование реальной работы, скадовцы сами так моделируют
Копейки для опор. Рацентровка больше для ферм нужна, где усилия в раскосах под 50тс
Старый лицедей вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2020, 12:45
#23
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530


Я одно слово упустил, отвлекся в процессе того как писал) Подправил))
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее.
*KSV* вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2020, 12:45
#24
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение

Цитата:
Сообщение от young engineer
можно отловить усилия в каждом раскосе
- это чтобы на два не делить?
Тут согласен, можно и не разносить . Усилие потом пополам поделить в предположении равномерного распределения
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2020, 12:59
#25
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Тут была попытка разобраться расчётом решётки сквозных колонн.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.10.2020, 13:06
#26
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Тут была попытка разобраться расчётом решётки сквозных колонн.
А по предельными гибкостям не подскажете, почему для решетки 150 принимаю? Если по таблице 32, то основные колонны( ветви) 180-60а, а решетка 210-60а
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2020, 13:09
#27
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
решетка 210-60а
- однозначно прописано в нормах, других вариантов не знаю. 150 - это верхняя нижняя граница 210-60а, если уж упрощать, то 180 надо принимать.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
Стойка.pdf (12.0 Кб, 51 просмотров)
- на диафрагму 6-ки хватит с запасом (если не тройки).

Последний раз редактировалось eilukha, 06.10.2020 в 13:15.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.10.2020, 13:14
#28
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
150 - это верхняя граница 210-60а, если уж упрощать, то 180 надо принимать
Вот и не пойму почему 150, а-не менее 0,5, тогда гибкость 180
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2020, 13:16
#29
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
тогда гибкость 180
- верно, я неверно написал, исправил.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2020, 13:16
#30
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- на диафрагму 6-ки хватит с запасом (если не тройки).
Коробку картонную нарезать в 4 слоя и скотчем смотать, ногой запихать между веток..... Тут ведь про агрессию можно помнить , реальную эксплуатацию и запас хоть какой-то. Ладно тут мостовик отсутствует, а так она и с хлопуном может быть
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2020, 13:21
#31
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
про агрессию можно помнить
- СНиП запрещал про это помнить. В гофробалки двойки ставят.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2020, 13:29
#32
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Есть здания и сооружения где скорость коррозии по 1 мм с каждой стороны. Есть теория, есть и практика ... и то и другое очень важно помнить.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2020, 13:31
#33
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
(из плоскости стоят неполные связи между двумя смежными опорами,
Это как?

...
В плоскости схема стандартная. Посчитайте по СП.
...
В наклонных диафрагмах криминала нет, функцию свою они выполняют. А вот расстановка диафрагм не поддается логике и принята - от балды. Читайте СП и учебники.

Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
чтобы не нервничать за уголок быстренько постройте пространственную схему
Не стоит. Я бы посоветовал ТС отложить ПК с МКЭ подальше и попытаться освоить азы строймеха и ручного расчета.

Цитата:
Сообщение от *KSV* Посмотреть сообщение
Вы же сами указали в нагрузках момент, следовательно решетка должна быть другой, а именно - треугольной
??? А разве решетка принятая решетка не треугольная?
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2020, 13:33
#34
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Не больше 4 м шаг диафрагм допускается
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2020, 13:36
#35
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
В гофробалки двойки ставят.
Одни деятели 2 мм в гофробалку запихнули, корпус построили, когда им говорили про этот креатив, только пальчиком у виска крутили - мол за то какой каркас дешёвый, а теперь ладошки домиком, помогите усилить. 10 лет каркас простоял, а по бумажкам ему 60 положено. И не нужно сейчас начинать петь военных песен про антикоррозийную защиту, молебен сейчас их мотив)

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от *KSV* Посмотреть сообщение
У вас не правильно запроектирована опора. Вы же сами указали в нагрузках момент, следовательно решетка должна быть другой, а именно - треугольной с распорками. И ещё, монтажные стыки перенесите вверх. На счёт диафрагм - не втащат, нормально.
Я же писал, что одно слово упустил, отвлекали когда писал текст))
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее.
*KSV* вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.10.2020, 13:38
#36
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
В наклонных диафрагмах криминала нет, функцию свою они выполняют. А вот расстановка диафрагм не поддается логике и принята - от балды. Читайте СП и учебники.
вовсе не от балды, я думал если решетка стоит по оси колонны, не разнесена, то тогда шаг 4 м. Если решетка разнесена, то по концам отправочных элементов
"15.3.1 Отправочные элементы сквозных колонн с решетками в двух плоскостях следует укреплять диафрагмами, располагаемыми у концов отправочного элемента.

В сквозных колоннах с соединительной решеткой в одной плоскости диафрагмы следует располагать не реже, чем через 4 м."
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2020, 13:40
#37
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530


Да нормально там с диафрагмами чего вы к ним привязались, там решётку надо менять)
8 мм оставляйте, опора то небось под открытым небом?
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее.
*KSV* вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2020, 13:41
#38
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


*KSV*, чем решетка плоха?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2020, 13:42
#39
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от *KSV* Посмотреть сообщение
за то какой каркас дешёвый
- нет там особой экономии, больше мода.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.10.2020, 13:47
#40
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Тоже не пойму что не так с решеткой, в сериях на колонны под краны такие колонны используют
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2020, 13:59
#41
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Да всё нормально с решёткой. Ради спортивного интереса можете с шагом поиграться, пооптимизировать.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.10.2020, 14:03
#42
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Да всё нормально с решёткой. Ради спортивного интереса можете с шагом поиграться, пооптимизировать.
А так, в общем опора приемлемая? Криминальных косяков в ней нет? Уголки не маленькие для таких нагрузок и сечения ?
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2020, 14:08
#43
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
Уголки не маленькие для таких нагрузок и сечения ?
Так посчитайте. Моё мнение 75х6
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2020, 14:08
| 1 #44
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
Уголки не маленькие
  1. Можно серию глянуть.
  2. Прорисуйте.
  3. Можно взять большее сечение со значительным ростом шага решётки.
Надо проверить узел решётки с поясом: швы, расцентровки, подрезки уголков, простота, снаружи-внутри располагать, фасонки и др.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2020, 14:08
#45
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
В сквозных колоннах с соединительной решеткой в одной плоскости диафрагмы следует располагать не реже, чем через 4 м."
А у вас через 6,4м
Цитата:
Сообщение от *KSV* Посмотреть сообщение
Я же писал, что одно слово упустил,
А причем здесь, вообще, тип решетки?
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Есть здания и сооружения где скорость коррозии по 1 мм с каждой стороны. Есть теория, есть и практика ... и то и другое очень важно помнить.
А не зная условий эксплуатации и рассуждать не стоит.
Если считать, что у листа работает растянутая диагональная полоса, то пройдет любая толщина.
Если лист приварить к стенке двутавра ветви, то у наклонной диафрагмы минус в том, что в нижней пазухе будет собираться больше чем ц горизонтальной пыль и снег, способствуя коррозии.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2020, 14:09
#46
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530


Уголки маленькие, распорок не хватает, Мю точно =1?? А момент куда денется?
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее.
*KSV* вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.10.2020, 14:10
#47
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Так посчитайте. Моё мнение 75х6
Меня теперь интересует шаг диафрагм. На концах отправочного элемента или с шагом 4м?


"15.3.1 Отправочные элементы сквозных колонн с решетками в двух плоскостях следует укреплять диафрагмами, располагаемыми у концов отправочного элемента.
В сквозных колоннах с соединительной решеткой в одной плоскости диафрагмы следует располагать не реже, чем через 4 м."
Или я не прав
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2020, 14:14
#48
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от *KSV* Посмотреть сообщение
распорок не хватает
- для доп. усилий в решётке?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2020, 14:17
#49
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530


Уголок 75х6 это минимум, но по расчёту там и 63х5 могут проскочить, если распорки вкинуть. Диафрагмы ставят по торцам отправочного элемента/марки и не реже чем через 4 м, т.е. у вас в самом длинном элементе пропущена одна диафрагма.

----- добавлено через ~2 мин. -----

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- для доп. усилий в решётке?
Ну ТС же выложил нагрузки, там момент присутствует) Небольшой, но он есть. Никак не могу натолкнуть на мысль ТС, что мю=2. А он считает стойку шарнирно опертой.
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее.
*KSV* вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2020, 14:27
#50
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от *KSV* Посмотреть сообщение
если распорки вкинуть
- смысли планки между уголками решётки? Или какие распорки?
Цитата:
Сообщение от *KSV* Посмотреть сообщение
мю=2. А он считает стойку шарнирно опертой.
- там расчёт решётки был, а не колонны.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.10.2020, 14:28
#51
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от *KSV* Посмотреть сообщение
А он считает стойку шарнирно опертой.
наверное я не правильно выразился. Для всего сечения в плоскости решетки мю=2, для ветвей расчетная длина равна расстоянию между узлами. Из плоскости стоят связи "неполные", как их называют в лире. Только как распорка на это все влияет, в особенности на мю=2?

----- добавлено через ~8 мин. -----
А в общем, сечения уголков 50х5 лучше не применять в таких конструкциях? в серии увидел минимально 75х5
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2020, 14:38
#52
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
минимально 75х5
- а пояса там при этом какие?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2020, 14:38
#53
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530


https://bstudy.net/617624/tehnika/os...zhatoy_kolonny там где схемы решёток - ваша на рисунке б)
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее.
*KSV* вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2020, 14:42
#54
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от *KSV* Посмотреть сообщение
ваша на рисунке б)
- что это даст кроме роста усилий в решётке и затрат материала?
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.10.2020, 14:43
#55
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- а пояса там при этом какие?
30Б2, крепление через фасонки
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2020, 14:45
#56
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Ширина 1500-2000, а не 800, наверное?
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.10.2020, 14:47
#57
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Ширина 1500-2000, а не 800, наверное?
Средние 2м, крайние 1,25м
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2020, 14:48
#58
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530


Это даст возможность стойке правильно воспринимать те нагрузки которые будут на неё действовать, мне показалось или начался троллинг?
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее.
*KSV* вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2020, 14:58
#59
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от *KSV* Посмотреть сообщение
правильно воспринимать те нагрузки
- а сейчас чем неправильно? На Вашей же ссылке есть два варианта.
Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
Средние 2м, крайние 1,25м
- сопоставимо. Только там, наверное, решётка такая по усилиям требуется, меньшего сечения не пройдёт.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2020, 14:59
#60
Старый лицедей


 
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588


young engineer
Нужно описывать назначение конструкции и условия эксплуатации в первом сообщении. Вам сейчас на общественных началах насоветуют решетку из швеллера и колонные двутавры.
Под что опора-то?
Старый лицедей вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2020, 15:11
#61
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938


Цитата:
Сообщение от *KSV* Посмотреть сообщение
Уголки маленькие, распорок не хватает
Ставить распорки - не рационально. Если не проходит, то лучше увеличить сечение или уменьшить длину панели.
Цитата:
Сообщение от *KSV* Посмотреть сообщение
А момент куда денется
Туда же, куда в других фермах - распределится между ветвями на пару сил.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2020, 15:16
#62
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530


Возможно я и не прав, и нужен вариант на рисунке в) стр. 63
https://www.kgasu.ru/upload/iblock/b...necov2_ocr.pdf
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее.
*KSV* вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.10.2020, 15:23
#63
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от Старый лицедей Посмотреть сообщение
young engineer
Нужно описывать назначение конструкции и условия эксплуатации в первом сообщении. Вам сейчас на общественных началах насоветуют решетку из швеллера и колонные двутавры.
Под что опора-то?
Мое упущение... Опора под кабели. Нужно чтобы кабельная трасса возвышалась над существующим оборудованием. Поэтому опора имеет высоту 12м. Нагрузка от кабеля 325 кг/м.п. Тут уже большое значение имеет расчет на предельную гибкость, как я понимаю. Заштрихованная зона - оборудование, туда ничего ставить нельзя
Вложения
Тип файла: pdf Опоры под кабель.pdf (311.7 Кб, 26 просмотров)
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2020, 15:24
#64
Старый лицедей


 
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588


Цитата:
Сообщение от *KSV* Посмотреть сообщение
Возможно я и не прав, и нужен вариант на рисунке в) стр. 63
Крестообразную решетку с распорками применяют только при значительных продольных силах.
Пример - связевой блок в многоэтажной этажерке или здании.
Старый лицедей вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2020, 15:29
#65
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от *KSV* Посмотреть сообщение
нужен вариант на рисунке в) стр. 63
- из каких соображений? Просто так?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2020, 15:29
#66
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530


Цитата:
Сообщение от Старый лицедей Посмотреть сообщение
Крестообразную решетку с распорками применяют только при значительных продольных силах.
Иногда опоры эстакад делают с такой решёткой)
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее.
*KSV* вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2020, 15:30
#67
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
Мое упущение... Опора под кабели. Нужно чтобы кабельная трасса возвышалась над существующим оборудованием. Поэтому опора имеет высоту 12м. Нагрузка от кабеля 325 кг/м.п. Тут уже большое значение имеет расчет на предельную гибкость, как я понимаю. Заштрихованная зона - оборудование, туда ничего ставить нельзя
С этого начинать надо было....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2020, 15:31
#68
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
Мое упущение... Опора под кабели. Нужно чтобы кабельная трасса возвышалась над существующим оборудованием. Поэтому опора имеет высоту 12м. Нагрузка от кабеля 325 кг/м.п. Тут уже большое значение имеет расчет на предельную гибкость, как я понимаю. Заштрихованная зона - оборудование, туда ничего ставить нельзя
Ну хоть немного добавили ясности, ок согласен, распорки тогда не нужны.
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее.
*KSV* вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2020, 15:33
#69
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
С этого начинать надо было
- думали космодром обсуждаем?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2020, 15:34
#70
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- думали космодром обсуждаем?
Очень хотелось бы....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2020, 15:35
#71
Старый лицедей


 
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588


young engineer
Нагрузка получается мизерная. У вас 4 опоры?. Почему не применить стойку из трубы 200х5 и обвязать все опоры связями по верху как на разрезе слева?
Старый лицедей вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2020, 15:35
#72
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Но ведь на космодроме тоже кабельные эстакады есть.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.10.2020, 15:39
#73
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от Старый лицедей Посмотреть сообщение
young engineer
Нагрузка получается мизерная. У вас 4 опоры?. Почему не применить стойку из трубы 200х5 и обвязать все опоры связями по верху как на разрезе слева?
тут получается двутавры уже имеются в наличие и их нужно использовать)

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
тут получается двутавры уже имеются в наличие и их нужно использовать)
Вопрос гибкости, поэтому я поставил сквозную опору, чтобы в плоскости опоры при мю 2 был хороший радиус инерции + высота стойки равна высоте кабельной стойки. К опоре будет крепиться кабель и подниматься наверх)

----- добавлено через ~3 мин. -----
Теперь уголки 50х5 думаю на 60х5 заменить. Плюс опору ветром загружаю. А решетку на Q fic считаю, по площади сечения Q fic=0,3А
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2020, 15:48
#74
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Почему бы это не повесить на существующие конструкции?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.10.2020, 15:49
#75
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Почему бы это не повесить на существующие конструкции?
Не допускается по технологии, электрики выдали отметку, технологи согласовали... мое дело уже под них встроить
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2020, 15:55
#76
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Offtop:
Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
Не допускается по технологии
Заказчик потом когда увидит это решение скажет вашему ГИПу что-нибудь язвительное..... "Пал Степаныч, ну и чо вы мне тут из-за 4 опор нах....ли? Из-за нескольких опор 2 колонны размером с подкрановую часть и 2 таких же фундамента размером по подошве 2.1х3.0 высотой 2.5 метра? Мне 4 опоры под кабели должны обойтись в 3 миллиона рублей, б.? А кран я как тебе здесь поставлю? А ты в этой тесноте стрелу-то хоть сможешь поднять?" Кстати, потом ГИП к вам в отдел придет и будет на вас орать.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2020, 16:11
#77
Старый лицедей


 
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
Не допускается по технологии, электрики выдали отметку, технологи согласовали.
Имелось ввиду стропильные конструкции, скорее всего.
Старый лицедей вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2020, 16:16
#78
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- думали космодром обсуждаем?
Очень было похоже на опору под эстакаду для технологических трубопроводов)
Опять же не знаю подойдёт ли, был у нас один случай, надо было кабельную галерею которая идет внутри корпуса ЦПО перенести, сначала тоже рядились с балками или фермочками между колоннами шаг 12м, там очень стеснённые условия, в итоге я уговорил чтоб дали добро на использование балки которую проектировали для ремонта трубчатой печи, и слава богу что по нагрузкам балка была весьма приличная 1,2 м высотой, мы в аккурат в эту высоту вписались.
ТС нам всей картины не рассказывает, может там можно балку швырнуть или фермочку пространственную на те 6 м с копейками.
а эти стойки ещё и опирать на что-то нужно, или это чужая головная боль?
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее.
*KSV* вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.10.2020, 16:16
#79
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Offtop:
Заказчик потом когда увидит это решение скажет вашему ГИПу что-нибудь язвительное..... "Пал Степаныч, ну и чо вы мне тут из-за 4 опор нах....ли? Из-за нескольких опор 2 колонны размером с подкрановую часть и 2 таких же фундамента размером по подошве 2.1х3.0 высотой 2.5 метра? Мне 4 опоры под кабели должны обойтись в 3 миллиона рублей, б.? А кран я как тебе здесь поставлю? А ты в этой тесноте стрелу-то хоть сможешь поднять?" Кстати, потом ГИП к вам в отдел придет и будет на вас орать.
понятно, что жестко выглядит. но если заказчику не понравится, он попросить другое решение
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2020, 16:20
#80
Старый лицедей


 
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
понятно, что жестко выглядит. но если заказчику не понравится, он попросить другое решение
Заказчик может ни шиша не понимать в конструкциях(как, например, я в электрике), а по факту получить большие расходы, о чем ФАХВЕРК и писал.
Старый лицедей вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2020, 16:23
#81
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
Мое упущение...
Было бы неплохо указать внутри или снаружи здания....
----
Вопрос на засыпку: каким вы приняли коэф.расчетной длины в плоскости ветви (как я понял "неполной связи") ?
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.10.2020, 16:32
#82
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Было бы неплохо указать внутри или снаружи здания....
Все это дело стоит на улице, вот уточненный вид конструкции:

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Вопрос на засыпку: каким вы приняли коэф.расчетной длины в плоскости ветви (как я понял "неполной связи")
Тут был выполнен расчет на устойчивость и по нему принята расчетная длина, расчетная длина составила 12 м из плоскости решетки (в плоскости неполной связи)

----- добавлено через ~6 ч. -----
Может есть совет, как уменьшить конструкцию?
Вложения
Тип файла: pdf Уточнение.pdf (133.6 Кб, 36 просмотров)
young engineer вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Проектирование стальной сквозной колонны



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Расчет наклонной стальной колонны из гнутого профиля квадратного чечения Chiaki Металлические конструкции 11 23.04.2014 16:37
Как выполнить анкеровку стальной колонны в фундаментную ж/б плиту Scaryboy Металлические конструкции 19 28.02.2014 12:16
Узел сопряжения железобетонной колонны и стальной фермы Ольга)ofe Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 06.09.2013 12:42
ищу пример расчета средней стальной колонны одноэтажного промздания otujk Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 15.05.2010 08:35