Если верить Гореву, то говорит такая даже предпочтительнее..
----- добавлено через ~3 мин. ----- Так как в сечении горизонтальных сил особо нет, то решетку рассчитывал на Qfic=0,3*А (опять же по Гореву). Qfic=0,3*2*46,780=28,068кН=2,8т (примерно 3т). Усилие в раскосах N=3/(2*sin45)=2,12т. (если конечно правильно делаю) |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Цитата:
----- добавлено через 27 сек. ----- Горизонтальные деформации от ветра проверьте.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Точные усилия в уголках по всей высоте. Речь идет о том, чтобы построить колонну физически двумя ветками и решетку в полном объеме.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419
|
Пункт 7.1.3. N=-2500 кг. yc=0.75. lef=1300мм, imin=9,800мм. Ry=2400 кг/см2. Тип сечения С.
Гибкость условная=1300/9,8*Корень(240/210000)=4,48 (принимаем 4,6, фи=0,329). 2500/(0,329*2400*4,8*0,75)=0,879 ----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- Гибкость ветвей принимал 180-60а, гибкость решетки 210-60а. В литературе принимаю гибкости 90-120, для решетки 150. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
![]() Для колонны при работе составным сечением SCAD сейчас сам вычисляет, полученную гибкость из первой модели перенесите во вторую, для решетки 150
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419
|
Цитата:
Про гибкость не очень понял... Знаю что скад расчетные длины вычисляет, а предельная гибкость для ветви в нормах не описана.. И почему предельная гибкость решетки 150? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530
|
У вас не правильно запроектирована опора. Вы же сами указали в нагрузках момент, следовательно решетка должна быть другой, а именно - треугольной с распорками. И ещё, монтажные стыки перенесите вверх. На счёт диафрагм - не втащат, нормально.
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее. Последний раз редактировалось *KSV*, 06.10.2020 в 12:44. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588
|
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Тут согласен, можно и не разносить . Усилие потом пополам поделить в предположении равномерного распределения
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Тут была попытка разобраться расчётом решётки сквозных колонн.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- однозначно прописано в нормах, других вариантов не знаю. 150 - это верхняя нижняя граница 210-60а, если уж упрощать, то 180 надо принимать.
----- добавлено через ~2 мин. ----- - на диафрагму 6-ки хватит с запасом (если не тройки). Последний раз редактировалось eilukha, 06.10.2020 в 13:15. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Коробку картонную нарезать в 4 слоя и скотчем смотать, ногой запихать между веток..... Тут ведь про агрессию можно помнить , реальную эксплуатацию и запас хоть какой-то. Ладно тут мостовик отсутствует, а так она и с хлопуном может быть
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Есть здания и сооружения где скорость коррозии по 1 мм с каждой стороны. Есть теория, есть и практика ... и то и другое очень важно помнить.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938
|
Цитата:
... В плоскости схема стандартная. Посчитайте по СП. ... В наклонных диафрагмах криминала нет, функцию свою они выполняют. А вот расстановка диафрагм не поддается логике и принята - от балды. Читайте СП и учебники. Цитата:
??? А разве решетка принятая решетка не треугольная? |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Не больше 4 м шаг диафрагм допускается
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530
|
Одни деятели 2 мм в гофробалку запихнули, корпус построили, когда им говорили про этот креатив, только пальчиком у виска крутили - мол за то какой каркас дешёвый, а теперь ладошки домиком, помогите усилить. 10 лет каркас простоял, а по бумажкам ему 60 положено. И не нужно сейчас начинать петь военных песен про антикоррозийную защиту, молебен сейчас их мотив)
----- добавлено через ~1 мин. ----- Я же писал, что одно слово упустил, отвлекали когда писал текст))
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419
|
Цитата:
"15.3.1 Отправочные элементы сквозных колонн с решетками в двух плоскостях следует укреплять диафрагмами, располагаемыми у концов отправочного элемента. В сквозных колоннах с соединительной решеткой в одной плоскости диафрагмы следует располагать не реже, чем через 4 м." |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530
|
Да нормально там с диафрагмами чего вы к ним привязались, там решётку надо менять)
8 мм оставляйте, опора то небось под открытым небом?
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419
|
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Так посчитайте. Моё мнение 75х6
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938
|
Цитата:
А причем здесь, вообще, тип решетки? Цитата:
Если считать, что у листа работает растянутая диагональная полоса, то пройдет любая толщина. Если лист приварить к стенке двутавра ветви, то у наклонной диафрагмы минус в том, что в нижней пазухе будет собираться больше чем ц горизонтальной пыль и снег, способствуя коррозии. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419
|
Меня теперь интересует шаг диафрагм. На концах отправочного элемента или с шагом 4м?
"15.3.1 Отправочные элементы сквозных колонн с решетками в двух плоскостях следует укреплять диафрагмами, располагаемыми у концов отправочного элемента. В сквозных колоннах с соединительной решеткой в одной плоскости диафрагмы следует располагать не реже, чем через 4 м." Или я не прав |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530
|
Уголок 75х6 это минимум, но по расчёту там и 63х5 могут проскочить, если распорки вкинуть. Диафрагмы ставят по торцам отправочного элемента/марки и не реже чем через 4 м, т.е. у вас в самом длинном элементе пропущена одна диафрагма.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Ну ТС же выложил нагрузки, там момент присутствует) Небольшой, но он есть. Никак не могу натолкнуть на мысль ТС, что мю=2. А он считает стойку шарнирно опертой.
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419
|
наверное я не правильно выразился. Для всего сечения в плоскости решетки мю=2, для ветвей расчетная длина равна расстоянию между узлами. Из плоскости стоят связи "неполные", как их называют в лире. Только как распорка на это все влияет, в особенности на мю=2?
----- добавлено через ~8 мин. ----- А в общем, сечения уголков 50х5 лучше не применять в таких конструкциях? в серии увидел минимально 75х5 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530
|
https://bstudy.net/617624/tehnika/os...zhatoy_kolonny там где схемы решёток - ваша на рисунке б)
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530
|
Это даст возможность стойке правильно воспринимать те нагрузки которые будут на неё действовать, мне показалось или начался троллинг?
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530
|
Возможно я и не прав, и нужен вариант на рисунке в) стр. 63
https://www.kgasu.ru/upload/iblock/b...necov2_ocr.pdf
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419
|
Мое упущение... Опора под кабели. Нужно чтобы кабельная трасса возвышалась над существующим оборудованием. Поэтому опора имеет высоту 12м. Нагрузка от кабеля 325 кг/м.п. Тут уже большое значение имеет расчет на предельную гибкость, как я понимаю. Заштрихованная зона - оборудование, туда ничего ставить нельзя
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530
|
Иногда опоры эстакад делают с такой решёткой)
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Цитата:
![]()
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530
|
Цитата:
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419
|
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Теперь уголки 50х5 думаю на 60х5 заменить. Плюс опору ветром загружаю. А решетку на Q fic считаю, по площади сечения Q fic=0,3А |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Почему бы это не повесить на существующие конструкции?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Offtop: Заказчик потом когда увидит это решение скажет вашему ГИПу что-нибудь язвительное..... "Пал Степаныч, ну и чо вы мне тут из-за 4 опор нах....ли? Из-за нескольких опор 2 колонны размером с подкрановую часть и 2 таких же фундамента размером по подошве 2.1х3.0 высотой 2.5 метра? Мне 4 опоры под кабели должны обойтись в 3 миллиона рублей, б.? А кран я как тебе здесь поставлю? А ты в этой тесноте стрелу-то хоть сможешь поднять?" Кстати, потом ГИП к вам в отдел придет и будет на вас орать.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530
|
Очень было похоже на опору под эстакаду для технологических трубопроводов)
Опять же не знаю подойдёт ли, был у нас один случай, надо было кабельную галерею которая идет внутри корпуса ЦПО перенести, сначала тоже рядились с балками или фермочками между колоннами шаг 12м, там очень стеснённые условия, в итоге я уговорил чтоб дали добро на использование балки которую проектировали для ремонта трубчатой печи, и слава богу что по нагрузкам балка была весьма приличная 1,2 м высотой, мы в аккурат в эту высоту вписались. ТС нам всей картины не рассказывает, может там можно балку швырнуть или фермочку пространственную на те 6 м с копейками. а эти стойки ещё и опирать на что-то нужно, или это чужая головная боль?
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419
|
Все это дело стоит на улице, вот уточненный вид конструкции:
----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~6 ч. ----- Может есть совет, как уменьшить конструкцию? |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Расчет наклонной стальной колонны из гнутого профиля квадратного чечения | Chiaki | Металлические конструкции | 11 | 23.04.2014 16:37 |
Как выполнить анкеровку стальной колонны в фундаментную ж/б плиту | Scaryboy | Металлические конструкции | 19 | 28.02.2014 12:16 |
Узел сопряжения железобетонной колонны и стальной фермы | Ольга)ofe | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 9 | 06.09.2013 12:42 |
ищу пример расчета средней стальной колонны одноэтажного промздания | otujk | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 15.05.2010 08:35 |