Как будет работать конструкция опоры под трубу
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как будет работать конструкция опоры под трубу

Как будет работать конструкция опоры под трубу

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.11.2020, 18:41 #1
Как будет работать конструкция опоры под трубу
young engineer
 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419

Добрый день! Вчера увидел интересную конструкцию под трубопровод: к балкам на уголках крепятся стойки из швеллера, к этим стойками привариваются две балки из швеллера и между ними вставляется опорная труба. Подскажите, насколько такая конструкция жизнеспособна? Пока пытаюсь выяснить у автора какие действуют нагрузки, но с первого взгляда кажется, что труба будет скручивать балки из швеллера. ( и есть ощущение, что неплохо бы было соединить швеллера планками)

Вложения
Тип файла: pdf Пример опоры.pdf (75.3 Кб, 198 просмотров)

Просмотров: 4722
 
Непрочитано 16.11.2020, 19:22
#2
kopekopa

типа инженер
 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 741


Называется черт ногу сломит. А вот так (см. эскиз) нельзя разве?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 44.png
Просмотров: 344
Размер:	50.2 Кб
ID:	231888  
kopekopa вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2020, 06:21
1 | 1 #3
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
и между ними вставляется опорная труба
Что это за "опорная труба"? Опорной может быть конструкция, а не труба.

Если вопрос о трубе у которой неправильно показаны стрелки усилий, то к трубе снизу приваривается скользящая опора (это изделие такое, наподобие гнутого швеллера).

Скользящая опора скользит по поверхности конструкции. Передаваемая боковая нагрузка (вдоль, поперек или наискосок) - примерно 0.3 (это коэффициент трения) от вертикальной (массы трубы с водой и изоляцией), приходящейся на опорную точку.

Никакого скручивания тут нет, труба должна перемещаться.

Если опора неподвижная, то и такой конструкции вообще не должно быть. И что там еще за три таинственных "кругляшка"?
ShaggyDoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.11.2020, 09:09
#4
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Что это за "опорная труба"? Опорной может быть конструкция, а не труба.

Если вопрос о трубе у которой неправильно показаны стрелки усилий, то к трубе снизу приваривается скользящая опора (это изделие такое, наподобие гнутого швеллера).

Скользящая опора скользит по поверхности конструкции. Передаваемая боковая нагрузка (вдоль, поперек или наискосок) - примерно 0.3 (это коэффициент трения) от вертикальной (массы трубы с водой и изоляцией), приходящейся на опорную точку.

Никакого скручивания тут нет, труба должна перемещаться.

Если опора неподвижная, то и такой конструкции вообще не должно быть. И что там еще за три таинственных "кругляшка"?
Опора скользящая, усилия показаны так, как выданы технологами. Опора размером 170х80 мм (прямоугольник под кругом). Три круга это и есть трубопровод.

----- добавлено через 59 сек. -----
Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Что это за "опорная труба"?
Труба, зажатая между швеллеров

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
Называется черт ногу сломит. А вот так (см. эскиз) нельзя разве?
Так нельзя, трубу перезать будет (трубы меняют уклон по длине и местами идут в одном уровне). Поэтому сделали швеллер на одном уровне и далее трубой добирать отметку
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2020, 09:41
#5
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
Опора скользящая, усилия показаны так, как выданы технологами. Опора размером 170х80 мм (прямоугольник под кругом). Три круга это и есть трубопровод.
Ни хрена не понятно. Если "три круга и есть трубопровод" (да еще разных диаметров), то это не трубопровод, а система трубопроводов. Каждый из них должен как-то опираться на строительную конструкцию. У каждого могут быть свои усилия, причем могут быть разнонаправленные, причем не одновременные.

Все это и должно учитываться. Ну и "технологи", или все вы вместе... Язык инженера чертеж, не слышали?
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2020, 09:43
#6
andreev.dm


 
Регистрация: 21.12.2018
Краснодар
Сообщений: 146


Не скрутит.
Спаренный швеллер - не одиночный. Судя по масштабу размеры (пролет, высота стойки) не велики, как и горизонтальная нагрузка от трубы. Не тонна же там.
Рекомендую посчитать составное сечение из этого швеллера, определить жесткость на кручение, проверить угол поворота подвешенной "траверсы" от Вашей нагрузки. На реальные нагрузки.
andreev.dm вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.11.2020, 10:02
#7
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от andreev.dm Посмотреть сообщение
Не скрутит.
Спаренный швеллер - не одиночный. Судя по масштабу размеры (пролет, высота стойки) не велики, как и горизонтальная нагрузка от трубы. Не тонна же там.
Рекомендую посчитать составное сечение из этого швеллера, определить жесткость на кручение, проверить угол поворота подвешенной "траверсы" от Вашей нагрузки. На реальные нагрузки.
А планки между швеллерам стоит ставить? И каков их шаг? Раньше не приходилось с балками сквозного сечения сталкиваться
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2020, 11:25
#8
shsa


 
Регистрация: 09.07.2020
Сообщений: 52


Стойку считать, как стойку защемлённую в основании, на действующие технологические нагрузки. Балку как балку с моментом в середине пролёта и т.д. Конструкция выглядит не архитектурно, но в целом норм, в промке такое бывает. А подвесить трубу нельзя?
shsa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.11.2020, 11:54
#9
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от shsa Посмотреть сообщение
Стойку считать, как стойку защемлённую в основании, на действующие технологические нагрузки. Балку как балку с моментом в середине пролёта и т.д. Конструкция выглядит не архитектурно, но в целом норм, в промке такое бывает. А подвесить трубу нельзя?
Подвесить тоже никак, труба уходи выше уровня балок... А по поводу планок между швеллерами, нужно ли объеденить сечение швеллеров? Шаг планок, возможно 40i
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2020, 13:31
#10
shsa


 
Регистрация: 09.07.2020
Сообщений: 52


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
Подвесить тоже никак, труба уходи выше уровня балок... А по поводу планок между швеллерами, нужно ли объеденить сечение швеллеров? Шаг планок, возможно 40i
Если по расчету пройдет один швеллер на половину нагрузки, тогда можно не объединять. Если не пройдет, тогда уже смотреть по какому фактору не проходит и что-то придумывать. На вид, по прочности должно проходить. Что с перемещениями?
shsa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.11.2020, 13:40
#11
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от shsa Посмотреть сообщение
Если по расчету пройдет один швеллер на половину нагрузки, тогда можно не объединять. Если не пройдет, тогда уже смотреть по какому фактору не проходит и что-то придумывать. На вид, по прочности должно проходить. Что с перемещениями?
При высоте стойки 800мм (сечение стойки труба 80х5) и балках из ][ 10П перемещение верхней точки стойки 16 мм. Если по сп нагрузки и воздействия за предельной перемещений принять 1/75 вылета консоли, то выходит предельное перемещение 800/75=10,6 мм.
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2020, 14:19
#12
shsa


 
Регистрация: 09.07.2020
Сообщений: 52


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
При высоте стойки 800мм (сечение стойки труба 80х5) и балках из ][ 10П перемещение верхней точки стойки 16 мм. Если по сп нагрузки и воздействия за предельной перемещений принять 1/75 вылета консоли, то выходит предельное перемещение 800/75=10,6 мм.
Это одиночный швеллер на кручение дал такой поворот?
shsa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.11.2020, 14:27
#13
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419



нет, спаренный швеллер. В скаде составным сечением задал
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2020, 14:32
#14
andreev.dm


 
Регистрация: 21.12.2018
Краснодар
Сообщений: 146


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
А планки между швеллерам стоит ставить? И каков их шаг? Раньше не приходилось с балками сквозного сечения сталкиваться
Да, я бы поставил через 40 i, где i - в горизонтальной плоскости, т.е. минимальный

Цитата:
Сообщение от shsa Посмотреть сообщение
Это одиночный швеллер на кручение дал такой поворот?
Думаю все таки спаренный. Одиночный 10П совсем в винт закрутит.


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
балках из ][ 10П перемещение верхней точки стойки
Проверьте на вкладке жесткости характеристики для ][10П вычисленные автоматом Лирой. Сравните с тем что вручную или в том же КС ЛИР получилось. По цифрам - похоже на правду. Какая нагрузка?
andreev.dm вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2020, 14:32
#15
shsa


 
Регистрация: 09.07.2020
Сообщений: 52


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
нет, спаренный швеллер. В скаде составным сечением задал
Тогда вижу два варианта или подбирать сечение чтоб прошло, или забить, предварительно убедившись, что температурные деформации технологического трубопровода находятся в меньшем диапазоне перемещений.
shsa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.11.2020, 15:04
#16
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от andreev.dm Посмотреть сообщение
Какая нагрузка?
Нагрузки узнал у автора опоры: вертикальная 100кг, горизонтальные по 20 кг. И от 20 кг на плече 800мм перемещений 16 мм
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2020, 16:51
#17
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938


Это из серии: сами создаем трудности, чтобы потом преодолевать их.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Пример опоры1.jpg
Просмотров: 100
Размер:	129.5 Кб
ID:	231921  
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.11.2020, 17:39
#18
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Это из серии: сами создаем трудности, чтобы потом преодолевать их.
Не совсем так) опора ТС623.000-07, габариты 170х90 высотой 150. Все трубы имеют разный уклон и местами выходят на одну отметку. Поэтому одна балка будет перерезать трубы. А такая конструкция была принята, для типизации опоры, чтобы трубой ввставлять отметку
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2020, 17:52
#19
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
Все трубы имеют разный уклон и местами выходят на одну отметку
Поставить балки на разных отметках.
А сверху балки разместить нельзя?
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2020, 18:06
#20
Alexmf


 
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 542


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
Не совсем так)
В посте 17 истинная правда. Регулируйте отметку опоры по высоте стенке двутавра, либо над полкой двутавра - что-то вроде П-образной опоры. Так же можно рассмотреть подвес трубопроводов посредством шпильки и хомута (именно подвес, а не опору, шпилька как ни как). Оптимизируйте данное решение в примечании, что-то вроде "длину шпильки корректировать по уклону трубопроводов..., отметки см. такой-то проект" и т.д. и т.п.
Диаметры вроде небольшие, судя по масштабу
Alexmf вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.11.2020, 18:17
#21
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от Alexmf Посмотреть сообщение
В посте 17 истинная правда. Регулируйте отметку опоры по высоте стенке двутавра, либо над полкой двутавра - что-то вроде П-образной опоры. Так же можно рассмотреть подвес трубопроводов посредством шпильки и хомута (именно подвес, а не опору, шпилька как ни как). Оптимизируйте данное решение в примечании, что-то вроде "длину шпильки корректировать по уклону трубопроводов..., отметки см. такой-то проект" и т.д. и т.п.
Пока не очень понимаю, как данную опору можно подвесить. Я думал тут надо сделать пластину под опору, и на нее поставить. по бокам поставить два ограничителя из уголка. Тип опоры менять нельзя
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ТС опора.PNG
Просмотров: 90
Размер:	188.5 Кб
ID:	231923  
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2020, 18:31
#22
Alexmf


 
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 542


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
Пока не очень понимаю, как данную опору можно подвесить
Ну если нельзя, значит шпильки отпадают

----- добавлено через 44 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Alexmf Посмотреть сообщение
Регулируйте отметку опоры по высоте стенке двутавра, либо над полкой двутавра - что-то вроде П-образной опоры
Alexmf вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2020, 18:57
#23
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
Пока не очень понимаю, как данную опору можно подвесить. Я думал тут надо сделать пластину под опору, и на нее поставить. по бокам поставить два ограничителя из уголка. Тип опоры менять нельзя
Фантазии... Это обычная скользящая опора типа ОПП. Они нужны, чтобы изоляция не терлась о строительные конструкции.

Верхним вырезом приваривается к трубе, подошвой скользит по конструкции. Устанавливается со смещением относительно оси опоры, чтобы в рабочем состоянии встала примерно по центру.

Боковые ограничители как раз приваривать нельзя. Если у трубы будет большое боковое смещение, и она будет сдерживаться ограничителем, на него передастся вся горизонтальная нагрузка (как на неподвижную опору), уже не только от трения. А это могут быть очень большие усилия.

Наоборот, необходимо обеспечивать беспрепятственное перемещение, для чего устанавливаются под опорой пластины, размером зависящим от диаметра (примерно 200х200). Все это должен задать "технолог" трубопровода. Никаких "авторов" в проектировании нет.

Правильный уклон обеспечивается высотами опор - задаются по профилю. Небольшие отклонения исправляются на месте высотами стоек или дополнительными подкладками. Монтируется сначала пустая труба, она не провисает. Вот под нее и подгоняют опору, путь будет на сантиметр-другой ниже. После заполнения водой труба сядет на место.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2020, 19:24
#24
Alexmf


 
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 542


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Это обычная скользящая опора типа ОПП. Они нужны, чтобы изоляция не терлась о строительные конструкции
А я думал, что скользящие и жесткие трубопроводы расставляются исходя из гидравлического (или какого там) расчета системы в целом. А тут вон оно в чем в дело...
Alexmf вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2020, 20:07
#25
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Цитата:
Сообщение от Alexmf Посмотреть сообщение
А я думал, что скользящие и жесткие трубопроводы расставляются исходя из гидравлического (или какого там) расчета системы в целом. А тут вон оно в чем в дело...
Неподвижные опоры предусматриваются исходя из предельного расстояния между ними. Давно рассчитаны и имеются в справочниках.

Максимальные расстояния между подвижными опорами труб на прямых участках надлежит определять расчетом на прочность, исходя из возможности максимального использования несущей способности труб и по допускаемому прогибу, принимаемому не более 0,02Dу, м.

Также имеются в справочниках, но можно и рассчитать по СП 33.
ShaggyDoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.11.2020, 22:26
#26
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Наоборот, необходимо обеспечивать беспрепятственное перемещение, для чего устанавливаются под опорой пластины, размером зависящим от диаметра (примерно 200х200). Все это должен задать "технолог" трубопровода. Никаких "авторов" в проектировании нет.
Ограничители не нужны? От технолога есть тип опоры и усилия и все
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2020, 23:14
#27
kopekopa

типа инженер
 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 741


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
От технолога есть тип опоры и усилия и все
И боковые смещения у него есть. От них зависит размер пластины трения, по которой будет скользить ваша опора (чтоб не соскользнула)
kopekopa вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2020, 23:15
#28
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
Ограничители не нужны? От технолога есть тип опоры и усилия и все
Не подходите слишком формально. Вникайте в суть. Наблюдательность Вам в помощь.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: p0054.jpg
Просмотров: 75
Размер:	491.3 Кб
ID:	231925  
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2020, 23:41
#29
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,921


Сбоку как это всё выглядит? А то сечение да сечение.
engngr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.11.2020, 09:34
#30
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Не подходите слишком формально. Вникайте в суть. Наблюдательность Вам в помощь.
Так если технологи заложили в проект опоры, их закупил и нужно сделать конструкции под них. Я не могу применять другой тип опор уже
young engineer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.11.2020, 10:57
#31
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Значит можно опору без направляющих уголков сделать, по такому типу?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: опора подвижная.PNG
Просмотров: 52
Размер:	357.3 Кб
ID:	231931  
young engineer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.11.2020, 13:47
#32
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


В итоге пришлось выполнить конструкции под опору немного по другому) так выглядит надежнее
Вложения
Тип файла: pdf Новый тип.pdf (8.2 Кб, 45 просмотров)
young engineer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.11.2020, 17:15
#33
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
В итоге пришлось выполнить конструкции под опору немного по другому) так выглядит надежнее
Или так
Вложения
Тип файла: pdf подвес.pdf (6.5 Кб, 33 просмотров)
young engineer вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как будет работать конструкция опоры под трубу



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Будет ли работать вертикальная связь? Alesandro68 Металлические конструкции 34 29.01.2015 12:19
Разводной мост. Будет ли работать такая конструкция? Сергей Юрьевич Машиностроение 2 11.08.2012 14:23
Будет ли работать данная конструкция? zxcasd2 Конструкции зданий и сооружений 7 11.04.2010 00:28
Конструкция монолитной полукруглой в плане лестницы без промежуточной опоры MMTT Железобетонные конструкции 1 10.12.2008 05:29