| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Обязательна ли подливка под стальную колонну?
Регистрация: 18.04.2018
Сообщений: 88
|
||
Просмотров: 38407
|
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,349
|
Разбег 50мм уже вне допуска.
Хватает высоты анкеров, резьбы? Для стандартных анкерных болтов это может стать проблемой. Незнаю, есть ли норматив, но обязательно должен быть здравый смысл. А что за обьект? В нормальных зданиях я бы не закладывал безвыверочный монтаж. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335
|
31sulim99, Вы абсолютно правы. Все подливки выполняются силами ПТО. Так как только у ПТО будет на руках исполнительная геодезическая съёмка.
Что касаемо норматива - найдите в СП 70.13330 предельно допустимые отклонения верха столбчатых фундаментов. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,033
|
Цитата:
А скажите, зрелый вы наш... О фактической привязке фундаментных болтов вы имеете представление? О фактической отметке верха фундамента имеете? О фактической длине стальной балки имеете? Да фиг с ним. О фактическом расстоянии между осями здания - имеете? А теперь - вопрос простой. Предположим, я КМДшник. Мне приходит КМ. В нем указана отметка оголовка колонны. Вопрос: где мне взять отметку подошвы колонны, чтобы определить длину куска двутавра? Подождать, пока зальют фундаменты и сделают исполнительную, а потом начать конструировать колонны? = )) И все равно - какое брать расстояние от обреза фундаменты до подошвы колонны? Просветите меня ничтожного, о Ваша Зрелость. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335
|
Ну то что Вы ни когда не занимались проектированием и не знаете СП 70 - это очевидно из многолетних Ваших постов.
Потому и сказал, что только дети указывают в КМе подливку. И особенно выверочные гайки очень любят показывать Смысла дальше вести обсуждение не вижу смысла. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,172
|
Простите вы это серьезно или просто троллите? или о КМ слышали только по наслышке?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,033
|
Цитата:
Простите, а можно пример Вашего КМа? А точнее - узла базы колонны? Очень интересно посмотреть, какие размеры и отметки указывают "не-дети". Цитата:
Ну и, в порядке небольшого ликбеза. В проектах указывают проектные отметки, размеры и привязки. СП70 же относится к производству работ. В нем указаны, в том числе, допустимые отклонения от проектных отметок, размеров и привязок. По секрету скажу, что на изготовление МК есть свой ГОСТ (за отдельную плату даже скажу его номер ![]() Так что проектирование и производство работ - вещи немного разные и не надо мешать все в одну кучу. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 22.11.2020 в 03:51. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,033
|
Цитата:
Гайки выверочные показаны. Подливка (о, ужас!!) показана. По поводу толщины подливки. Непосредственно размера на чертеже нет, но! 1.) Указана отметка верха фундамента. Ужас. Дети, не знают сп 70.. = (( 2.) Указана отметка верха опорной плиты. 3.) Толщина плиты - переменная. Поэтому и нет толщины подливки. Правда, она легко вычисляется. 200-50-Sпл= (размер, который задают только дети). Оказывается, УкрНИИПСК не умел делать КМ-ы, никогда не занимался проектированием и СП70 (точнее, тогда это был СНиП 3.03.01-87 был) не знает... Offtop: Ну, или некий комментатор с двж.ру ерунду болтает |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335
|
Это в 10 раз превышает допустимые значения.
Очень часто раздел КЖ выполняется без вертикальной планировки и благоустройства. Лепят кое как без понимания вопроса. Но зато отлично разбираются в кинематографе и 384фз. Последний раз редактировалось crossing, 22.11.2020 в 07:49. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,747
|
Так там про выверочные гайки нету (или невнимательно прочитал?). Смысл натяжения анкера же в том, чтобы обеспечить жесткий узел за счёт того, что перемещения анкерного болта уже выбраны преднатяжением. А если под базой выверочная гайка с шайбой, то закручивание гайки даст натяжение только между двумя гайками, а не между базой и фундаментом - т.е. притяжения базы к фундаменту не будет.
Опять же если посмотреть на рис.1 в этом Пособии, можно увидеть, что никаких выверочных гаек там не предусматривается. Да там ни в одном рисунке вообще не подразумевается какой-либо подпор базы снизу, даже трубы вставных анкеров не доводятся до базы, чтобы позволить вытягивать анкер. Последний раз редактировалось Komplanar, 23.11.2020 в 08:24. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335
|
Komplanar, Вы всё правильно говорите. Выверочные гайки выносятся вне базы. То что представлено под базой в виде гаек - это дурь. И дураки принимающие дурацкие решения были всегда включая и советский союз. Нужно понимать смысл, а не слепо верить картинкам и буквам.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,747
|
Цитата:
Если же увеличивать подливку, то это приведёт к ухудшению работы болтов на сдвиг. Чисто практическое решение - сделать нижние шайбы разрезными, чтобы их можно было вытащить. Но это получается, всё это надо прописывать и разрисовывать. UPD. В этом руководстве (ВСН 395-78) этот пункт продумали и размер шайбы сделали тонким, 8-10мм, в зависимости от диаметра анкера. Последний раз редактировалось Komplanar, 23.11.2020 в 09:07. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.11.2012
Сообщений: 66
|
Почему то - никто не упоминает наличие рихтовочных гаек под опорной плитой колонны .....
Таким образом мы и выравниваем колонну по вертикальности и по высоте . Сам пробовал когда на даче ставил мачту с фонарем .. Очень удобно.. Когда это сделать - тогда и проясняется обоснование - зачем , мол - подливка. - Для заполнения щели под плитой . Ещё , древние проектировщики пишут- " Подливка из бетона класса ...( не менее чем класс бетона фундамента) на мелком заполнителе" |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,747
|
Тэкс. Только мне показалось, что всё стало ясно, как, прочитав ещё раз "Пособие к СНиП 2.09.03 по проектированию анкерных болтов" опять запутался. Там в параграфе 6 долго и хорошо разрисовывается про выверку и натяг, а последним пунктом идёт - хоппа!
"6.31. Опирание стальных колонн сплошного типа каркасов промышленных зданий на фундамент осуществляется через стальную пластину, приваренную к колонне и устанавливаемую на фундаментные болты с выверочными гайками с последующим замоноличиванием опорного узла" http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/2/2703/x102.gif (почему-то не вставляется как картинка) При этом этот пункт отчётливо противоречит всему остальному в этом же параграфе и в этом Пособии. Хотя бы расчёту усилия затяжки на сдвиговые усилия. Единственное, что приходит на ум, глядя на эту картинку - то, что опорная пластинка малой толщины, и, выдерживая выверку колонны, при натяжении гайки сминается и позволяет натянуть анкер. Но всё это только при условии, если гайка через пластину упирается в пустоту, а не в сталь базы колонны... Последний раз редактировалось Komplanar, 23.11.2020 в 10:18. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,947
|
И предусматриваются специальные выверочные фунд болты. НМВ (особенно с болтами вне базы) применимо только при невозможности использования основных болтов, или размещения болтов в базе, или плита очень толстая и просверлить в ней отверстия сложнее чем приварить уши.
----- добавлено через ~34 мин. ----- Ничему не противоречит, т. к. пункт относится именно к колоннам. Опыт показывает, что самый быстрый и удобный монтаж - с выверочными гайками. Приходилось применять установочные болты, которые опирались концами через пластину на обрез фундамента, но в этом случае колонны двигать гораздо труднее. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 23.11.2020 в 13:21. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588
|
Есть ушлые КМ-щики, они же поставщики каркаса, которые вообще не рисуют подливку, выверочные гайки и прочее. Рисуют тупо уровень базы, диаметры анкерных болтов, приписку типа "фундамент - вне ответсвенности КМ" и всё!
Последний раз редактировалось Старый лицедей, 24.11.2020 в 13:51. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,947
|
Как вариант. Но гайки крутить удобнее и колонны двигать по шайбам тоже.
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
Если они сами монтируют, то и подливают сами Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 24.11.2020 в 12:51. |
|||
![]() |
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,033
|
Цитата:
Неоднократно видел следующую последовательность действий на монтаже и некоторое время назад даже начал указывать в проектах. Иногда просят согласовать без гаек, только на клиньях - не имею ничего против. Выверяют колонны на "нижних" гайках (это реально удобно). Перед устройством подливки ставят клинья и ослабляют гайки. К слову, выше я привел лист из серии, там подливка 150 - толщина плиты. И гайки выверочные присутствуют. И я сомневаюсь, что Укрниипроектстальконструкция были идиотами. Сдается мне, что там люди поумнее многих на этом форуме работали. |
|||
![]() |
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Нужно смотреть, как устроенны фундаментные балки.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 901
|
Не для всего подходит. Например, в СП 294 для многоэтажных зданий требование 150 мм минимум (не агитирую, просто констатация)
Оно кстати для того и 50, чтобы при больших диаметрах болтов гайка с ключом влезли
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
![]() |
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
В UK под колонны 10-ти этажного здания подливка 25мм. Без выверочных гаек.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335
|
Цитата:
Ну когда человек ни разу не принимал участие в монтаже, а здесь ему навешали аргументов против его детских представлений - единственное что остаётся так это переобуться незаметно. Только вот какими должны быть клинья по размерам если внизу гайка высотой 21.5мм (для болта М24) плюс шайба 20мм (зря не 50), плюс на ход гайки миллиметров хотябы 10 - чтобы ослабить )))), плюс погрешность уровня поверхности фундамента. Клинья это ж целое изделие, которое нужно хранить в инструменталке под инвентарным номером. ![]() Идиотизм крепчает. |
|||
![]() |
|
||||
обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими Регистрация: 24.11.2010
Сообщений: 424
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335
|
Пожалуйста - я Вам помогу, но не стоит себя так характеризовать.
Когда сверху и снизу затягиваете гайки - происходит так называемая контровка. После устройства подливки между опорной плитой базы и поверхностью подливки образуется полость. Её ни как не устранить, когда гайки законтрены. П.с. Вы не тупой, просто до того как я Вам разъяснил вы не понимали сути. Надеюсь я помог. |
|||
![]() |
|
||||
обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими Регистрация: 24.11.2010
Сообщений: 424
|
Цитата:
Но клинья тоже будут мешать трению, по такой логике. У выверочной гайки и верхней свои отношения. Одна создает усилие вниз, другая вверх. Их терки между собой - это их проблемы. Но нижняя гайка участвует же в трении, даже если образовалась полость (что не есть хорошо). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335
|
Цитата:
И ещё хотелось добавить тем, кто считает, что трение - это не нужная опция. Если открыть СНиП II-23-81 - то увидим, что марки стали фундаментных болтов ВСт3кп. Всякие 09Г2С применялись в исключительных случаях. Фундаментные болты работают только на растяжение. Последний раз редактировалось crossing, 25.11.2020 в 08:37. |
|||
![]() |
|
||||
обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими Регистрация: 24.11.2010
Сообщений: 424
|
Цитата:
Но о плите. Допустим при нормальном исполнении подливки образовалась полость 1мм (лучше меньше). Под нагрузкой плита деформируется, сведя полость в ноль. Все счастливы и улыбаются. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335
|
Вот и прекрасно. Обеспечьте её. И не выдумками, что "плита прогнётся", а гарантированно.
И ещё по поводу "с гайками удобно". Действительно профессиональные монтажники с этим "очень согласны"? Как по их выражению "-Ну а что ты хочешь? Раз дети на себя берут ответственность за варийные решения и прям сами же у себя в проектах - нам им зачем чтото доказывать? Остаться в дураках в глазах заказчика, который тем более мало что понимает? Нам действительно так быстрее и на монтаже и по деньгам. На любой случай у нас на руках их проектное решение". |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,523
|
Цитата:
а может, это лишь Ваша выдумка про полости, которые образуются под опорной плитой? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,747
|
Эм. Изначально речь шла о том, что опирая базу на выверочные гайки, надо предусматривать мероприятия в проекте о том, чтобы колонна на этих выверочных гайках не осталась стоять. Какое трение базы по подливке будет, если колонна де-факто стоит на анкерных болтах через гайки?
Выкрутили гайки вниз, вместе с пластинами - получили полость между фундаментом и нижней пластиной толщиной в гайку. Сделали маленькую величину подливки - получили две полости, над и под пластиной. Сделали здоровенную толщину подливки - получили усадку подливки и рандомные полости под базой. Не скрутили гайки вниз - база стоит на гайках, под нагрузкой анкера продавятся вниз, при моментах и отрывающих нагрузках - анкер выбирается вверх, и вместо трения получаем свободный зазор между базой и подливкой. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335
|
Как соотносится расчёт базы на напряжения в бетоне и определение межосевого расстояния у болтов исходя из диаграммы этих напряжений с тем, что база остаётся "на курьих ножках"?
|
|||
![]() |
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Он самый.
----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
Возможно гаками просто набрали высоту, выверили колонну, а дальше полость заполнили прокладками и скрутили гайки. |
|||
![]() |
|
||||
обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими Регистрация: 24.11.2010
Сообщений: 424
|
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,523
|
Цитата:
а вот фраза про "курьи ножки" - можно посчитать ее выдумкой? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,747
|
Откуда там взялась сжатая зона? Один край базы приподнялся на 1-2 мм, потому что нет преднатяжения анкеров, соответственно, там только край базы скользит по по подбетонке, срезая её. Если же база вдруг начала гнуться по форме подливки, то там с самой базой уже что-то не так...
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,747
|
Болты деформируются и сдвигаются вбок, если усилия небольшие - то передают сдвиг на подливку, если большие - то сдвигаются до тех пор, пока не выберут зазор и не начнут работать на растяжение и обеспечивать трение.
Большинство конструкций стоит не потому, что работают как в проекте, а в силу всевозможных добавочных коэффициентов запаса (в первую очередь - по усилиям. Здания разрушаются столь же редко, как редко бывают полные расчётные сочетания нагрузок), перераспределения усилий и перемещений (в том числе - в конструктивных мероприятиях, рассчитанных как раз на ловлю перемещений, всевозможные связи, упоры, плита пола, обетонирование базы и прочее) и за счёт работы уже за пределами нормативных перемещений, но до исчерпания прочности. Последний раз редактировалось Komplanar, 25.11.2020 в 09:43. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873
|
Вот с этого момента по подробней. Объясните на примере этой базы, при условии что рама в плоскости стенки двутавра).
![]()
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... |
|||
![]() |
|
||||
обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими Регистрация: 24.11.2010
Сообщений: 424
|
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Наверно N большое. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,523
|
Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- Вы о чем? Вопрос ведь в восприятии поперечных, а не вертикальных сил (или я не правильно понял?) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873
|
Это в том случае если база жесткая, а если шарнир (не обращаем внимания на момент из плоскости рамы)?
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... |
|||
![]() |
|
||||
обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими Регистрация: 24.11.2010
Сообщений: 424
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.12.2018
Краснодар
Сообщений: 146
|
Цитата:
crossing, а что у Вас в колоннах никогда не бывает сочетания нагрузок когда N в колонне ~0 или >0 (растяжение)? Например в узких и высоких эстакадах, протяженных галереях и т.п. Когда ветер дует и одну колонну отрывает. Прогрессирующее обрушение? Чем тогда будем воспринимать Q по Вашему? По п. 3.17 Пособия есть сдвигодопускающие соединения, где воспринимают болтами на срез. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335
|
Потому базу в этом случае и нужно считать соответствующим образом.
Вот в Москве на ул. Бориса Галушкина стоит дом в простонародии называемый "дом на курьих ножках". Наберите в инете и посмотрите картинку. Ведь нельзя же сказать, что дом без фундаментов?! ----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
Последний раз редактировалось crossing, 25.11.2020 в 10:47. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,747
|
Цитата:
В связном каркасе излишние перемещения одной рамы будут распределены между соседними рамами. Но для этого связи по покрытию должны будут работать на сжатие. UPD. В смысле, это дополнительная нагрузка на связи. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,523
|
|
|||
![]() |
|
||||
обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими Регистрация: 24.11.2010
Сообщений: 424
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
Цитата:
это как ее (подливку) устраивать, если накидать лопатами и загладить торцы, тогда - да не пробовали выставить опалубку? и правильно бетонировать с вибрированием?, можно предусмотреть и контрольные дыры в плите базы тогда все эти "теоретические" умозаключения отпадут, тем более, что подливку надо делать не менее 50-60мм из бетона класса не менее В20 (на мелком заполнителе), иначе она (подливка) просто развалится и образуется та же пресловутая "полость" а, учитывая наши реалии с реализацией, с нею (подливкой) и выверочными гайками все даже очень не плохо) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335
|
|
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,172
|
Цитата:
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.12.2018
Краснодар
Сообщений: 146
|
Современные составы под подливку обещают текучесть, всепроникание, безусадочность и быстрый набор прочности. Есть и с фиброй
Как при качественном выполнении этой операции подливка не заполнит ВСЕ полости под базой я, увы, тоже не понял |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,172
|
металлическая стружка серийное решение или армирование подливки? что за серия если не секрет?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335
|
Цитата:
По поводу армирования подливки я запямотавал, но там косвенное армирование ствола фундамента. А вот по стружке см. примечание. |
|||
![]() |
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.01.2014
Москва, Россия
Сообщений: 219
|
В конечном счёте всё упирается в сложность расчётов. Так, например, мы не раз использовали в проектах закладные болты и башмаки типа Peikko. В них используются выверочные гайки постоянные, при этом узел способен воспринимать некоторую Q. Но у них своя методика расчёта и специальный софт. Аналогичная ситуация, например, с HILTI. При использовании их расчётного СТО и специального софта имеются очень разные варианты взаимодействия опорной плиты с анкерами и основанием. Может быть подливка без выверочной гайки или монтаж на постоянную выверочную гайку - результаты очень разные, сопротивляемость Q разная.
В наших отечественных методиках нет адекватных расчётных способов для оценки узлов с подливкой и с постоянными выверочными гайками одновременно. Так и живём - два путя: 1. Трение от прижатия и никаких постоянных гаек; 2. Постоянные гайки и нулевое Q. Применять по необходимости можно и то и другое. Хотя, конечно, современные монтажники большие затруднения испытывают с подливкой под базы без гаек... А что касается самой подливки - давно перешли на безучадочные литые растворы, от их применения всем хорошо, удобно и спокойно. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,172
|
ясно, только это крайне редкое решение, там рекомендуют при определённом напряжении смятия и отрыве 70т. И толщина опорных плит аж от 65 до 170мм, я таких лично не встречал. По другим базам такого нет, т.е. это при серьезно нагруженных базах, где подливка просто на смятие не держит
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335
|
Честно говоря - мне такое решение (со стружкой в качестве наполнителя) любо. Для отклонений верха фундаментов 5мм "в минус" самое то. Не каждая фракция гравия подольётся.
|
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,786
|
Тогда уж не стружка, а опилки. Стружка представляет собой пружинки и, возможно, будет много пустот. Сами того не желая получим тяжелый "пенобетон".
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,033
|
Цитата:
Давай цитату, где Я писал, что надо ТОЛЬКО гайки и ничего другого. А на счет участия в монтаже.. я год просидел непосредственно на стройке. 2005-2006, Гипс-Кнауфф Колпино". Половину времени проводил непосредственно на площадке. И не только там и тогда. Внятные ответы на вопросы из #11 будут или только всякое блеянье про детей и понты в стиле этого?? К слову, в отдельно взятых случаях я вообще гайками не разрешаю в проекте выверять. Ну, это когда монтажники "шибко умные" и оставляют на гайках. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 25.11.2020 в 22:38. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873
|
Цитата:
Offtop: P.S. Чую "знатный" тут тролль появился
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335
|
Эта глупость очень распространена. Ещё просят применять набухающие смеси.
Усадка бетона актуальна при образовании усадочных напряжений. При таком явлении часто образуются трещины и возникает открытый доступ к арматуре. Чаще это наблюдается на открытых (не защищённых) поверхностях после заливки. Плюс доп.напряжения в арматуре. Что касаемо прижатия пластин за счёт безусадочных или набухающих смесей - это же не эффект домкрата. Это очередная ересь проектировщиков с сомнительной квалификацией. ----- добавлено через ~16 мин. ----- Вот как обеспечить преднатяг фундаментных болтов с помощью подливки? Значения крутящих моментов известны и отражены в нормативах. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,947
|
Цитата:
Я, вслед за Вами, тоже считаю, что ЦНИИПроектстальконструкция, как автор серий и справочника Кузнецова и ЦНИИПромзданий - авторы Пособия по проектированию анкерных болтов не дураки и не требуют ослабления выверочных гаек. Ни в одной серии, ни в справочнике Кузнецова, ни в Пособии по проектированию анкерных болтов (в котором вообще все разжевано) нет требований по ослаблению гаек. 6.31. Опирание стальных колонн сплошного типа каркасов про*мышленных зданий на фундамент осуществляется через стальную плас*тину, приваренную к колонне и устанавливающую на фундаментные бол*ты с выверочными гайками с последующим замоноличиванием опорного узла (рио.20}. В 70-80-х На уровне главка при строительстве крупных промыщленных объектах меняли проектную подливку 50мм на 150мм с выверочными гайками и это решеник согласовывалось с головными ПИ. Мне рассказывал участвовавший в этом сотрудник главка. Так что смело оставляйте на гайках без всяких подкладок и клиньев и затягивайте стандартным ключом до упора. Только не забудьте проконтролировать, чтоб выполнили подливку. (Был случай когда толком не выполнили подливку и здание простояло лет 10 на "курьих ножках", случалось, подливку выполняли после монтажа ж. б. плит перекрытий, что тоже нехорошо. Любая база без спец мероприятий по прижатию к бетону понесет несколько тонн горизонтальной нагрузки. Болты находятся все же не в вакууме, а в теле подливки. Имеется сцепление цементного камня подливки с плитой, кромки выверочных шайб и кромки плиты базы упираются в бетон подливки. А в реальности еще и бетон пола и фунд. балки включаются в работу. Вообще как выверять: гайками, подкладками, клиньями или выверочными винтами касается технологии. Как монтажникам нравится - пусть так и делают ----- добавлено через ~9 мин. ----- Цитата:
От напрягающего цемента тоже хуже не будет. Вообще согласен с Вами, что обычного бетона с вибрированием достаточно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.04.2015
Сообщений: 6
|
Посмотрите пособие по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования (к СНиП 2.09.03). Приложение 7. Технология выверки оборудования. Выверка оборудования на установочных гайках. Пункт 16.
Есть ещё ВСН 361-85. Обратите внимание на рис. 4. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,523
|
С такими рассуждениями (выдумываниями) можно далеко зайти - монолитная колонна, которая опирается на фундамент, тоже стоит только на арматурных стержнях, потому что ведь нет никакого прижатия бетона колонны к фундаменту в месте рабочего шва, значит нет восприятия поперечной силы.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,947
|
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,523
|
это в общем, к проблеме (надуманной, как мне кажется) отсутствия натяжения базы колонны на подливку при двойных гайках. В монолитных перекрытиях, например, в рабочих швах никто бетон друг к другу не притягивает, однако он от этого не перестает воспринимать сдвиговые усилия.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
К сожалению, нет. В век "адвокатов" и "встретимся в суде" получаем самые ужасные вердикты. В т.ч. и в инженерных делах.
Подливка под подошвы несущих колонн нужна и обязательна. Цель - создать плотный сплошной контакт плиты с обрезом фундамента. В машиностроении при необходимости применяют даже притирку, не говоря об точной мехобработке контактных поверхностей. Если бы подошву отфрезеровать (для плоскостности) с перпендикулярностью 0,01, и соответственно фрезерованную закладную со встроенными анкерами установить в бетон с точностью +/-3 мм (см. СП70) и горизонтальностью 0,01, то да - не нужна подливка. Но это не исполнимо на практике. Так же можно бы изготовить специальный опорный узел в виде станины с регулировкой положения колонны в пространстве, тоже можно без подливки. Но это еще боле непрактично. Подливка нужна, она должна выполняться тщательно. Подливка должна обеспечить плотность и сплошность контакта, с прочностью до 1000 т/кв.м. Подливают же не для допустим против шастания мышей... |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589
|
Offtop: Есть условная опорная плита колонны 500х500мм. Её поставили на необработанный фундамент 700х700 предварительно надев на фундаментные болты. Между фундаментом и плитой неровности +-3..4мм. Вцелом по отвесу колонна стоит ровно. Что в самом худшем может произойти страшного в этой конструкции?
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,747
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими Регистрация: 24.11.2010
Сообщений: 424
|
Шановний одесит, Вы не перфекционист. Трение об раскрошившийся бетон будет как по песку.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.01.2014
Москва, Россия
Сообщений: 219
|
А какая разница? Наша задача - создавать конструкции с прогнозируемым и предсказуемым поведением, для которых мы заранее готовы сообщить предельные усилия и деформации. Все полумеры и полуварианты не дают точного прогноза. Поэтому мы и вынуждены создавать "рафинированные" условия работы конструкций, иначе - мы слепы.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
Вероятность вот таких "хороших" обстоятельств крайне мала: 1. Есть отклонение плиты как от перпендикулярности оси колонны и неплоскостность плиты - это непременные дефекты при изготовлении, даже если они нормированы. Можно было бы отфрезеровать машинно готовую колонну на соответствующем стане, обеспечивающем перпендикулярность 0,01 (порядка), как уже говорил. Но это дорогая операция, и главное - все равно бесполезная при "бесподливности" - см. далее. 2. Есть отклонение общей плоскостности обреза фундамента - это очень большая величина для открытой поверхности монолита. Такое можно устранить только мехобработкой жестким станком, или частично устранить заглаживанием только что схватившегося бетона по жестким выставленным точно направляющим. Но тогда фундамент будет стоить как три. 3. Есть шероховатость бетона, она априори как минимум 3-4 мм без заглаживания. Заглаживание сильно уменьшит шероховатость, но все ровно не обеспечит сплошности, как подливка. Но заглаживание без точно выставленных направляющих - занятие бесполезное - см. п.2. 4. Есть отклонение обреза по высотной отметке, ну и для полноты приплюсуем еще и отклонение длины колонны. Примечание. Точность выставления горизонтальности обреза должна быть такой, чтобы обеспечить отклонения верха колонны (и/или на уровне этажа) не более нормативных по СП 70. Это очень высокая точнось - например ставим колонну промздания высотой 10 м, допустимое отклонение 5 мм, это на плите длиной 700 мм составит всего 0,35 мм, и это при условии, что перпендикулярность подошвы колонны выполнена в ноль (что на практике недостижимо). Можно подошве из 0,35 "выделить" 0,1 мм, тогда на обрез останется 0,25 мм. Кроме того, при оценке плотности и сплошности контакта нужно оперировать не только "неровностями +-3..4мм", но общим отклонением контактирующих плоскостей. И вот представьте себе, какова будет в принципе ситуация на стройплощадке при попытке поставить "всухую". Это примерно то же, что построить дом из кирпичей без раствора. Даже изготовление колонн разной индивидуальной высоты нисколько не решит всех проблем. Поэтому веками применяют само-собой напрашивающийся естественный способ ЛЕГКОГО преодоления ВСЕХ вышеназванных проблем - это банальная подливка. Несложная и недорогая операция с высокой гарантией качества контакта. Offtop: А в чем проблема-то с подливкой? Если какой-то Заказчик не спец или по жизни вредный, это не значит, что весь мир должен под него изменить свою ориентацию. Последний раз редактировалось Ильнур, 02.12.2020 в 07:50. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,947
|
Offtop: Как делать не надо.
Где-то в 2000-м довольно точно забетонировали ростверки с подколонниками такого же сечения и поставили без подливки 18 метровый неотапливаемый пролет шихтового отделения. Вроде стоит. Специально не обследовал, но проходя мимо повреждений не замечал. Примерно 10 лет простояли колонны цеха без подливки на выверочных гайках и бетоне, попавшем под края плиты базы при бетонировании фундаментных балок. |
|||
![]() |
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Offtop: У меня вообще сложилось впечатление, что межцеховые эстакады вообще не подливают. Так и стоят на подкладках с зазором ( нужно смотреть, кто подливки делает ).
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
|
|||
![]() |
|
||||||||
ты шо ты чушь несешь
Цитата:
п.6.9. Пособие к СНиП 2.09.03-85. Анкерные болты Выверку оборудования производят на временных (выверочных) или постоянных (несущих) опорных элементах. В качестве временных (выверочных) опорных элементов при выверке оборудования до его подливки бетонной смесью используют: отжимные регулировочные винты; установочные гайки с тарельчатыми шайбами; инвентарные домкраты; облегченные металлические подкладки и др. и. другое - это может быть что угодно. в том числе и гайки. как раз гайки в 99% и применяют ----- добавлено через ~8 мин. ----- Цитата:
если несущие элементы, это плалстинки, то есть тонкие элементы - я бы тоже все это заливал бетонной подливкой ----- добавлено через ~12 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~13 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~19 мин. ----- Цитата:
в итоге ты показал свою глупость и некомпетентность ----- добавлено через ~23 мин. ----- очевидно - это не комфортно ----- добавлено через ~29 мин. ----- Цитата:
![]() Цитата:
![]() Последний раз редактировалось Askerovich, 12.03.2021 в 15:15. |
||||||||
![]() |
|
||||
конечно. что там написано? ну даже на картинке же написано. HEAVY COLUMN BASE. а теперь внимание вопрос - что такое основание под тяжелую колону? какие нагрузки на таких колонах? где вообще применяется такая выверка? это все нужно понимать и знать
ответив на все эти вопросы, будет понятно, что такие вещи юзают на тяжелых производствах, с нагрузкой в тысячи тонн на колонну. теперь следующий вопрос - а много ли таких проектов? много ли строится тяжелого производства для применения выверки согласно этой картинки? поэтому выверка в 99% будет В ГРАНИЦАХ БАЗЫ колоны, а не с наружи задача выверки вытягивать собственный вес конструкций. колонн, рам. если выверки внутри базы недостаточно, тогда прибегаем к внешней |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
![]() Учебники по МК совсем что ли не приходилось читать? Вот такие "внешние" пластиночки с малюсенькими юстировочными болтиками в первую очередь классически применяют для высокоточной выверки фрезерованной опорной плиты при безвыверочном способе монтажа колонн. И там вес плиты - килограммы, а не "в тысячи тонн". На практике хороши любые способы выверки колонн. Не нужно так сльно возбуждаться по этому поводу. Главное - чтобы было подлито добротно. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226
|
Цитата:
А для "легких" применяют выравнивающие пластины, для средних - как у нас везде - нижние выверочные гайки. |
|||
![]() |
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335
|
Гайки применяют лишь только потому, что других вариантов для приведения к единой отметке низа плиты базы офисный планктон физически не может представить по вполне объективным причинам. Например будет ли стройку курировать ПТО, будет ли проводится исполнительная съёмка и т.д.
Т.е. "гайки" - это универсальное и безопасное для проектировщика решение. Вот из-за таких ситуаций, по моему мнению, в скором будущем чисто проектных контор не останется. Останется в них одна бюрократия работающая ро принципу "прикрою ка я себе жопу воооооот этим письмом". Последний раз редактировалось crossing, 12.03.2021 в 17:03. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
жопу проектировщик должен и обязан прикрывать нормами. без политики и бюрократии не обходится ни одна стройка. по одному из обьектов в течении ГОДА доказывал, что нужны сваи именно 16-ти метровой длины. мои расчеты, расчеты двух сторонних организаций. одна из них разработчик ДБН фундаменты. это можно сказать уму не постижимо. но факт. но процесс идет |
||||
![]() |
|
||||
пофиг как переводиться. суть я донес верно. легкая конструкция, легкий вес каркаса - гайки рулят. все что сейчас строится - это легкие конструкции.
конечно. нормам не противоречит. но тут просто звучало мнение, что выверочные гайки дичь. я же говорю - это классика даже не обсуждал бы с заказчиком. просто дал бы решение. но да, дело вкуса. если такая база не будет заливаться, значит она занимает место по ширине. в моих конструкциях мне это помешает Цитата:
было сказано, что дети юзают гайки для выверки. я не мог такое пропустить. кто то еще будет читать вот это все. и увидят, что выверка гайками применяется даже не десятилетиями. 20 лет только я проектирую. а меня учили люди, которым уже под 70 по нормам она должна быть. верно. но ее может и не быть в принципе и все будет ок. тут вопрос какая контсрукция. в Европе все внешние металлические стойки электроподстанций (ОРУ) не подливают. просто база на анкерах ----- добавлено через ~7 мин. ----- только в случае, если колона будет тяжелой, высокой. пример колонна 15 метров, вес 2...3 тонны, габарит 500hх8(толщина стенки), 350х20(полки) придумал на ходу - не вижу смысла. разнос анкеров и так уже будет достаточным. конечно чем шире, тем точнее, но разнос анкеров в описанной мной колоне и так будет не маленьким. ----- добавлено через ~8 мин. ----- нет ![]() ![]() ![]() |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Не в нормах дело. Просто это МАКСИМАЛЬНО РАЦИОНАЛЬНЫЙ СПОСОБ УСТРОЙСТВА практически ИДЕАЛЬНОГО КОНТАКТА.
Цитата:
Чудес нет. ОК не будет - будет ОЧЕННО дорого. Природа любит баланс. Цитата:
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,947
|
Цитата:
Во вторых нужно не только наклонять, но и двигать. В том, что двигать по балансиру без нижних плиток удобнее, не уверен. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 13.03.2021 в 17:27. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,947
|
В стандартном случае "балансир" представляет собой набор прокладок из пластин.
Мне непонятно почему это удобнее (при том, что толщина подливки под каждую колонну бывает разная), чем выверить нижние плитки гайками и на них установить колонну. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226
|
Я тут в пособии по анкерным болтам нашел - по теме спора, что регулировочные гайки мешают передавать усилие через подливку.
Так вот же все продуманно, понятно, что так геморрно и не делают: 16. Выверку оборудования на установочных гайках без упругих элементов следует производить регулированием положения гаек на болтах по высоте. По окончании выверки установочные гайки выгораживают опалубкой, которую удаляют после схватывания бетонной смеси (через 2-3 сут после подливки). Перед окончательной затяжкой болтов установочные гайки опускают на 3-4 мм. Оставшиеся ниши заполняют составом, используемым для подливки. Этот способ выверки применяется при диаметре фундаментных болтов не более 36 мм. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.01.2021
Сообщений: 404
|
130 132 @Мне непонятно почему это удобнее (при том, что толщина подливки под каждую колонну бывает разная), чем выверить нижние плитки гайками и на них установить колонну.@
Да, именно логикой необходимости "монтажного (предварительного, фиксирующего и т.п.) натяжения" стержня, оное и объясняется. Хотят натянуть анкерующую (заделанную в бетон) часть стержня. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Минимальные габариты подколонника под стальную колонну | Ilya Nikolaevich | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 24.12.2017 22:15 |
Методика по армированию фундамента монолитного под стальную колонну | pdle | Металлические конструкции | 1 | 27.08.2014 20:51 |
допустима бетонная подливка толщиной 350мм под стальную колонну? | Паша П.М. | Основания и фундаменты | 13 | 02.02.2013 22:54 |
как посчитать размеры фундамента под стальную колонну (двутавр) | amaryliss | Основания и фундаменты | 14 | 02.11.2012 08:54 |
Подливка под металлическую колонну | pawlushko | Металлические конструкции | 4 | 23.03.2012 13:34 |