Как влияет момент затяга на вырыв распорного клинового анкера?
brahitoz
 
Регистрация: 11.12.2008
Сообщений: 60

Добрый вечер! Нужна помощь. Представьте есть распорный анкер, ну скажем М10, вот просверлили отверстие, продули, затянули с моментом затяга по каталогу (для 10 допустим 40 Н*м), а потом этот анкер испытали на чистый вырыв (только осевая нагрузка). Причем сделали 2 абсолютно одинаковых испытания с разницей лишь в том что во втором испытании перед приложением нагрузки открутили гайку и повторно уже не давали момент затяжки, а просто потянули, например законтрив (см картинку). Вопрос N1=N2 для этих испытания, другими словами уменьшает ли момент затяжки фактическое усилие на вырыв или нет? Если уменьшает то на сколько? Можно ,например, как для болтового соединения посчитать растягивающее усилие в первом случае от закрутки на 40 Н*м (через коэф. закручивания, момент и диаметр) и на столько меньше будет усилие, которое можно будет приложить для вырыв анкера. Или принципиально работает все по - другому? У кого какие мысли на этот счет?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: вырыв.jpg
Просмотров: 198
Размер:	62.1 Кб
ID:	232023  

Просмотров: 6343
 
Автор темы   Непрочитано 20.11.2020, 18:17
#2
brahitoz


 
Регистрация: 11.12.2008
Сообщений: 60


Уф, попробую тогда переформулировать вопрос. Может кому то попадалась литература по исследованию болтового соединения где все разжевано (фактически работает похоже, хотя работа бетона наверняка все усложняет, ну хотя бы пока без ее учета, считая что со стороны стены все работает упруго как и в болтовом соединении),Хочу попробовать разобраться на примере как рассчитать Хи если известны толщины соединяемых элементов, их E, и характеристики самого болта.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: image-12.jpg
Просмотров: 236
Размер:	35.4 Кб
ID:	232069  
brahitoz вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2020, 22:54
#3
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от brahitoz Посмотреть сообщение
Если уменьшает то на сколько?
- натянутый болт (с неослабленной гайкой) понесёт меньше, т. к. часть усилия затяжки прибавится к внешней нагрузке. Доля затяжки, которая войдёт в суммарное усилие зависит от соотношения жёсткостей (или податливостей, как у Вас на картинке) болта и слоя материала сминаемого под гайкой. Это если рассматривать прочность болта. Если смотреть с точки зрения прочности фрикционного соединения клина, то разницы не будет.

Последний раз редактировалось eilukha, 21.11.2020 в 12:16.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2020, 23:15
#4
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


#1 распорный анкер в бетон, соединяет сталь и бетон
#2 болт соединяет сталь и сталь

#2 все относительно просто, детали с одинаковым модулем упругости
#1 половина деталей соответствует #2, а часть это бетон с E на порядок меньше стали и контакт цанга-бетон в пластичноупругой стадии (подлежит периодическому контролю путем проверки натяжения/затяжки)
#1 нельзя равнять #2

Есть прогнозируемая работа металла - несущая способность по материалу шпильки. Есть несущая способность по бетону (или контакту цанга-бетон).
Последняя подлежит обязательному контролю испытаниями.

Последний раз редактировалось olf_, 20.11.2020 в 23:25.
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2020, 23:16
#5
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774


eilukha затяжка болта это преднапряжение... Которое гасится при приложении нагрузки... Ничего не суммируется

Что касается прочности... То при определении нормативных значений прочности анкера по ГОСТ то проводится испытания с учетом релаксации 30 %.. А также перектутка на 30%...ослабление анкера до 0...естественно приведет к преждевременному разрушению.... Анкеров распорного типа
An2 вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2020, 23:19
#6
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Цитата:
Сообщение от brahitoz Посмотреть сообщение
Вопрос N1=N2 для этих испытания, другими словами уменьшает ли момент затяжки фактическое усилие на вырыв или нет?
если после затяжки нет срыва/вырыва, то фактическое усилие на вырыв должно быть одинаковым (отклонение в пределах стандартной погрешности)
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2020, 23:22
#7
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
Ничего не суммируется
- не торопитесь, подумайте.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2020, 00:56
#8
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774


eilukha
Тот же механизм, что и фрикционные соединения... Болт обжимает детали, в данном случае прикрепляемую... И пока отрывающая сила на прикрепляемую деталь не превзойдет обжатие... В анкере сила будет равна силе натяжения за вычетом потерь на релаксацию.

----- добавлено через ~7 мин. -----
brahitoz
Что касается влияния момента затяжки в распорном анкере... Удобней момент изобразить в виде распора напрямую с ним связанным... И в случае разрушения по контакту анкера с основанием (это основной случай для них) их прочность напрямую зависит от силы трения и как причины силы распора - момента затяжки.
An2 вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2020, 10:13
#9
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
что и фрикционные соединения
- «смешались в кучу кони, люди...»
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2020, 10:33
#10
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,744


Эм. ТС, почему вы к описываемому соединению в первом сообщении пытаетесь притянуть картинку из второго сообщения? Прочность анкера на вырыв, как правило, упирается либо в прочность материала стены на вырыв, либо в качество распора (это когда анкер выдирается из стены при меньших, чем проектные, усилия).
Затянули гайку анкера - обеспечили распирающее усилие, которое обеспечивает надежное крепление изделия анкером. Выкинули гайку, начали вытягивать шпильку анкера - сначала добрались до усилия, которое распирало анкер, затем начали выбирать прочность - либо анкера, либо стены. Эти два усилия суммировать нельзя в принципе, потому как в конечном изделии не подразумевается работа анкера без гайки с затягом. Если вы начали испытывать анкер в нерабочей конфигурации, то можете получить любые цифры, но пользоваться ими не можете. А то так можете дойти до "Мы поместили анкер в станок, разорвали его по металлу, можно эту цифру считать как усилие на вырыв анкера?"
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2020, 11:26
#11
Rockname


 
Регистрация: 08.05.2013
Сообщений: 229


Цитата:
Сообщение от brahitoz Посмотреть сообщение
Может кому то попадалась литература по исследованию болтового соединения где все разжевано
Биргер, Иосилевич "Резьбовые и фланцевые соединения"
Rockname вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.11.2020, 17:38
#12
brahitoz


 
Регистрация: 11.12.2008
Сообщений: 60


Цитата:
Сообщение от Rockname Посмотреть сообщение
Биргер, Иосилевич "Резьбовые и фланцевые соединения"
Всем спасибо, разобрался. И отдельное спасибо за книгу, очень понравилась!


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Если вы начали испытывать анкер в нерабочей конфигурации, то можете получить любые цифры, но пользоваться ими не можете. А то так можете дойти до "Мы поместили анкер в станок, разорвали его по металлу, можно эту цифру считать как усилие на вырыв анкера?"
Сам вопрос возник как раз из за того что сами испытатели с которыми уже не один год знаком сказали, что испытывают и так и так (см. первый пост), а я думал что всегда испытывали по первому варианту, отсюда и появились сомнения в правильности второго способа. Но они же утверждали сами что результаты примерно одинаковый, но сомнения все равно возникли.
brahitoz вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2020, 17:52
#13
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Цитата:
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
eilukha затяжка болта это преднапряжение... Которое гасится при приложении нагрузки... Ничего не суммируется
Согласен, можно утрированно представить 3 метровый болт, который натянули по концам гайами как преднапряженную арматуру.
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2020, 19:30
#14
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Болт - одна пружина (растянутая), стягиваемая конструкция - другая пружина (сжатая). Эти пружины связаны концами. Если к этой паре связанных пружин приложить силу, то деформироваться будут обе пружины, а значит, и усилия будут меняться в обоих пружинах. Неужели и тут будут возражения?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2020, 20:24
#15
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Болт - одна пружина (растянутая), стягиваемая конструкция - другая пружина (сжатая). Эти пружины связаны концами. Если к этой паре связанных пружин приложить силу, то деформироваться будут обе пружины, а значит, и усилия будут меняться в обоих пружинах. Неужели и тут будут возражения?
С преднапряжением в ЖБ знаком? С натяжением на бетон?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2020, 21:56
#16
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Есть.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2020, 00:14
#17
Leporello

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2015
Санкт-Петербург
Сообщений: 130


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
С преднапряжением в ЖБ знаком? С натяжением на бетон?
Хмм. eilukha писал, что «часть усилия затяжки прибавится к внешней нагрузке», и даже описал какая часть. В расчётах эта часть регулируется коэффициентом внешней нагрузки Хи (см. #2), с которым и разбирался ТС. Т.е. при работе такого соединения сумма растяжений в болтах(-те) превышает растягивающее усилие, приложенное к соединению, а значит преднапряжение «гасится» не полностью.
Это подтверждается экспериментально и теоретически обосновано (о чём подробно написано у Биргера и у других авторов).
Или преднапряжённые соединения – это традиционный холивар?
Leporello вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2020, 09:18
#18
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Цитата:
Сообщение от Leporello Посмотреть сообщение
Хмм. eilukha писал,
Прикол в том, что при расчете предварительно напряженных элементов напряжения в арматуре (созданные в результате ее напряжения с учетом потерь) не суммируются с напряжениями от внешней нагрузки.

Если разобрать вопрос, а почему же столько много высокопрочных болтов в серийном растянутом фланцевом узле фермы "Молодечно", то в расчетной формуле можно увидеть ряд понижающих коэффициентов. Но я и там не видел, чтобы в прямую суммировали напряжения в болтах от предварительной затяжки (с учетом потерь на релаксацию) с напряжениями от внешней нагрузки. Это делают через коэффициенты.

Цитата:
Сообщение от Leporello Посмотреть сообщение
Или преднапряжённые соединения – это традиционный холивар?
Согласен, что это животрепещущий вопрос для многих.

А ведь можно еще преднапряч нижний растянутой пояс фермы.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2020, 10:29
#19
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Прикол в том, что при расчете предварительно напряженных элементов напряжения в арматуре (созданные в результате ее напряжения с учетом потерь) не суммируются
- ещё там упругость забывают. И напряжения от внешних сил там тоже не определяют. А раскрытие трещин там зависит и от преднапряжения, и от внешних сил.
Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
я и там не видел
- сравните затяжку фланцевых и фрикционных.

Последний раз редактировалось eilukha, 24.11.2020 в 10:36.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2020, 10:42
#20
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- ещё там упругость забывают. И напряжения от внешних сил там тоже не определяют. А раскрытие трещин там зависит и от преднапряжения, и от внешних сил.
Прочитал несколько раз и всё равно не понимаю о чем вы хотели сказать.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2020, 17:13
#21
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Болт - одна пружина (растянутая), стягиваемая конструкция - другая пружина (сжатая). Эти пружины связаны концами. Если к этой паре связанных пружин приложить силу, то деформироваться будут обе пружины, а значит, и усилия будут меняться в обоих пружинах. Неужели и тут будут возражения?
будет только замечание...нагрузка приложена при этом к прикрепляемой детали....и пока она не превосходит опорную реакцию к основанию усилие в болте не растет...

Последний раз редактировалось An2, 24.11.2020 в 17:21.
An2 вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2020, 18:39
1 | 1 #22
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
будет только замечание...нагрузка приложена при этом к прикрепляемой детали....и пока она не превосходит опорную реакцию к основанию усилие в болте не растет...
Растет. Степень увеличения нагрузки в предварительно напряженном болте зависит от жесткостей болта и соединяемых деталей. Для фланцевых соединений строительных стальных конструкций (болт М24) увеличение усилия в предварительно напряженном болте составит 13 % от внешней нагрузки.
Физика процесса описана в сообщении №2.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2020, 19:24
#23
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774


В анкерной технике это называется дополнительным усилием отпорным... Как правило им принебрегают, хотя есть в последнее время направление по учету жесткости пластин прикрепления...
Но это не тот эфект о чем говорит eilukha
utc time now

Последний раз редактировалось An2, 24.11.2020 в 19:30.
An2 вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2020, 19:38
#24
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Это другие усилия. Судя картинке (плохого качества и с плохого хостинга), это рычажные усилия. Во фланцах они всегда учитываются (у строителей, по крайне мере). Они также добавляют усилие в болтах. Наверное, и в базах колонн добавляют, если его тонким сделать.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2020, 19:54
#25
Rockname


 
Регистрация: 08.05.2013
Сообщений: 229


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Для фланцевых соединений строительных стальных конструкций (болт М24) увеличение усилия в предварительно напряженном болте составит 13 % от внешней нагрузки
Пользуясь случаем, спрошу.
В пособие к СНиП II-23-81 усилие натяжения равно 0,9B, где B - несущая способность болта на растяжение.
Ваша цифра (13%) весьма близко сходится с понижающим коэффициентом к затяжке высокопрочных болтов.
Вы сами ее определяли или есть данные в литературе на этот счет?
Конкретно интересует природа (исследования, эксперименты, обоснование) коэффициента "0,9"
Rockname вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2020, 19:58
#26
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Rockname Посмотреть сообщение
Конкретно интересует природа (исследования, эксперименты, обоснование) коэффициента "0,9"
- во фрикционных нет 0,9.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2020, 20:10
#27
Rockname


 
Регистрация: 08.05.2013
Сообщений: 229


ZVV писал про фланцевые. И я спрашиваю про фланцевые. При чем тут фрикционные? В них нет добавки в болтах за счет внешнего усилия
Rockname вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2020, 20:20
#28
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Rockname Посмотреть сообщение
При чем тут фрикционные?
- чтобы до всех дошло, что:
Цитата:
Сообщение от Rockname Посмотреть сообщение
В них нет добавки в болтах за счет внешнего усилия
Если знаете, на кой спрашиваете?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2020, 20:27
#29
Rockname


 
Регистрация: 08.05.2013
Сообщений: 229


Меня интересует, почему именно "0,9". Не 0,85, не 0,87, не 0,95 и т.д. Я думаю, что это не только мне интересно будет знать.
Rockname вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2020, 20:31
#30
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Думаю, это число взято с запасом для охвата многих случаев. Оценка жёсткости условных пружин есть у Катюшина (у него же есть ссылки на источники по теме) и у Биргера. Можете подставить конкретные числа и сравнить.

Последний раз редактировалось eilukha, 24.11.2020 в 23:58.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2020, 21:00
#31
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774


Если имеет место во фланцах... То к анкерной теме это отношения не имеет в силы существенно большей податливости анкера в бетоне...
Поэтому ни о каком суммировании здесь речи не идет...
An2 вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2020, 21:04
| 1 #32
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
к анкерной теме это отношения не имеет в силы существенно большей податливости анкера в бетоне
- как раз наоборот, с ростом податливости растёт доля добавляемого внешнего усилия.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2020, 23:31
1 | #33
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Rockname Посмотреть сообщение
Вы сами ее определяли или есть данные в литературе на этот счет?
Сам не определял. 0,13 взято из учебника Бирюлева В.В.:


Цитата:
Сообщение от Rockname Посмотреть сообщение
Конкретно интересует природа (исследования, эксперименты, обоснование) коэффициента "0,9"
Изучением болтовых соединений в СССР основательно занимался Каленов В.В. Он же автор Рекомендаций по расчету фланцевых соединений. В своей докторской диссертации (автореферат есть в интернете) Каленов приводит значение коэффициента основной нагрузки 0,09. Значение было посчитано и затем подтверждено экспериментально.
Также в диссертации приводятся доводы о целесообразности создания значительного предварительного натяжения в болтах фланцевых соединений.

Вроде бы все понятно и логично, пока я не увидел, что европейцы велят натягивать высокопрочные болты не на 0,9, а на 1,1 от несущей способности и никаких оговорок об уменьшении значения натяжения для фланцевых соединений не делают. Непонятно. Точнее понятно частично: на 1,1 тянут с учетом того, что 10% натяжения релаксирует. Но почему не учитывают увеличение усилия от внешней нагрузки? Или может учитывают, но я не дочитал до того места?

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- как раз наоборот, с ростом податливости растёт доля добавляемого внешнего усилия.
Если верить Пособию по проектированию анкерных болтов, то коэффициент основной нагрузки для них достигает 0,6:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Бирюлев 013.jpg
Просмотров: 110
Размер:	247.3 Кб
ID:	232157  Нажмите на изображение для увеличения
Название: К_нагр_анкер.jpg
Просмотров: 121
Размер:	263.4 Кб
ID:	232158  
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2020, 23:56
#34
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Если верить Пособию по проектированию анкерных болтов, то коэффициент основной нагрузки для них достигает 0,6
- думаю, это не то. Кто тому же это только для динамики. Там ещё некий 1,8. Ещё это только при проверке выносливости.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2020, 00:06
#35
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774


Все верно... Не то... Для статики никаких дополнительных усилий, связанных с жесткостью прикрепляемых деталей нет... Это все фантазии металистов)
An2 вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2020, 00:11
#36
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
Это все фантазии металистов)
- которые не дают Вам покоя.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2020, 00:50
#37
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774


Думаю тема не совсем верна размещена... Стальные конструкции и подходы к этому вопросу тут не причем... Вводите людей в заблуждение)
An2 вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2020, 06:51
#38
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Цитата:
Сообщение от brahitoz Посмотреть сообщение
Вопрос N1=N2 для этих испытания,
После того, как будет затянут распорный анкер со временем произойдет потеря напряжений, принципиально не отличающаяся от первых и вторых потерь при предварительном напряжении железобетонных конструкций. Сравнение с металлом, с подходами к его расчету - здесь не подойдет. Напряжение в распорном анкере будет σб=σcon-Δσ. Когда его будут тянуть, бетон (под клином) будет сминаться, что в свою очередь должно еще сильнее снизить σб. Этим можно объяснить то, что со слов испытателей N1 мало отличается от N2.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как влияет момент затяга на вырыв распорного клинового анкера?

Реклама i


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Почему СКАД не вычисляет момент и перемещение? ИванМоскалев SCAD 6 08.10.2013 22:40
Момент сопротивления при кручении и момент сопротивления при свободном кручении gdenisn Металлические конструкции 10 23.08.2013 23:31
Промежуточный шарнир (свойства) и максимальный момент (усилие) eugenmax Прочее. Архитектура и строительство 13 02.02.2011 18:49
Момент сопротивления композитного листа brahitoz Конструкции зданий и сооружений 4 13.08.2010 10:24
Нюансы расчета сваи на горизонтальную силу и момент Дмитрий Основания и фундаменты 10 11.11.2005 08:54