Почему в накладках напряжения в 4 раза больше, чем следует?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Почему в накладках напряжения в 4 раза больше, чем следует?

Почему в накладках напряжения в 4 раза больше, чем следует?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.12.2020, 17:22 #1
Почему в накладках напряжения в 4 раза больше, чем следует?
eilukha
 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592

В сварных стыках часто используются накладки. Усилие в накладке приложено через сварные швы только к одной стороне накладки. Если вычислить напряжения с учётом расцентровки, то они будут в 4 раза больше, чем без учёта расцентровки. Вопрос: почему в накладках напряжения 4 раза больше, чем обычно принято считать?
Для ясности картинка.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2020-12-25_23-46-23.png
Просмотров: 858
Размер:	25.7 Кб
ID:	233004  


Последний раз редактировалось eilukha, 28.12.2020 в 14:17.
Просмотров: 54813
 
Непрочитано 25.12.2020, 17:57
#2
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 991


Ну, если тупо в формулу вставить W прямоугольного сечения и эксцентриситет приложения N, который равен h/2, получается такой результат. Что, уже дроби забыли? Что значит больше чем следует? Следует из чего?
Grim вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2020, 18:23
#3
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Усилие в накладке приложено через сварные швы только к одной стороне накладки.
Ты бы узелок бы нормальный нарисовал чтоль. С какого перепугу "к одной стороне"?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2020, 18:25
#4
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


А если в формуле "+" заменить на "-", то будет меньше в n раза?
UnAtom вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2020, 18:28
#5
Казбек


 
Регистрация: 31.12.2007
Сообщений: 463


Наверно хотели спросить, почему усилием от эксцентриситета пренебрегают, также и в узлах гсп, есть момент от расцентровки, кто его учитывает, а кто нет. По мне так, раз есть "е", то надо учесть
Казбек вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.12.2020, 20:01
#6
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Что значит больше чем следует?
- например, накладки по полкам в узле стыка двутавров. Почему в этом узле расцетровки никогда не учитывают и полагают, что прочность накладки равна Ry*b*h, хотя, если учесть расцетровку прочность получится в 4 раза меньше.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.12.2020, 20:15
#7
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2020-12-25_21-12-49.png
Просмотров: 146
Размер:	15.4 Кб
ID:	233002 Толщина накладок - это h.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2020, 20:23
#8
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
например, накладки по полкам в узле стыка двутавров. Почему в этом узле расцетровки никогда не учитывают и полагают, что прочность накладки равна Ry*b*h, хотя, если учесть расцетровку прочность получится в 4 раза меньше.
А где тут расцентровка?
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2020, 20:27
#9
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 991


Он имеет в виду расцентровку по толщине накладки. Это совершенно не имеет никакого значения при соответствующей геометрии. Вот если бы расцентровка была по ширине пластины, тогда да. Рисунок с расчетной схемой в первом посте не соответствует работе накладок.

Последний раз редактировалось Grim, 25.12.2020 в 20:40.
Grim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.12.2020, 20:43
#10
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Он имеет в виду расцентровку по толщине накладки.
- один меня понял.

----- добавлено через 38 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Рисунок с расчетной схемой в первом посте не соответствует работе накладок.
- почему? А если накладку на ребро поставить и приварить к полке, тоже никакой расцентровки не будет?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Вот если бы расцентровка была по ширине пластины, тогда да.
- а в чём разница?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2020, 20:50
#11
Казбек


 
Регистрация: 31.12.2007
Сообщений: 463


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- почему?
F не по центру видимо)
Казбек вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2020, 20:50
#12
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 991


Расчетное сечение находится между двумя частями балок, а усилие передается от приваренных участков по всей площади сечения.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- почему? А если накладку на ребро поставить и приварить к полке, тоже никакой расцентровки не будет?
Тогда расчетная ситуация будет ближе к схеме, но не такая. Сила приложена по длине пластины это одно, а точечно к краю это другое.
Grim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.12.2020, 21:01
#13
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Казбек Посмотреть сообщение
F не по центру видимо)
- а что по центру?

Цитата:
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Сила приложена по длине пластины это одно, а точечно к краю это другое.
- какая точка? Поворачиваем пластину на 90 гр. и варим. Формулы и напряжения будут те же самые. В чём же отличие?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2020, 21:09
#14
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 991


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
какая точка?
На твоей расчетной схеме в первом посте N приложена. Но в реальной работе накладки силы приложены совершенно не так.

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Формулы и напряжения будут те же самые.
Нет. приварка к полке не дает пластине свободно деформироваться. Соответственно, к расчетному сечению усилия будут передаваться не через крайнюю точку, а по всей площади.

Последний раз редактировалось Grim, 25.12.2020 в 21:15.
Grim вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2020, 21:23
#15
CIE-engineer

стальные конструкции
 
Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 354


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
В сварных стыках часто используются накладки. Усилие в накладке приложено через сварные швы только к одной стороне накладки. Если вычислить напряжения с учётом расцентровки, то они будут в 4 раза больше, чем без учёта расцентровки. Вопрос: почему в накладках напряжения 4 раза больше, чем обычно принято считать?
Это условная схема приложения силы, как буд-то на внецентренно-сжатую стойку. При нахлесте двух фасонок момент делится между ними. В случае нахлеста накладки на жесткий профиль (к полке двутавра), думаю, можно считать накладку раскрепленной к нему сварными швами по все длине.
CIE-engineer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.12.2020, 21:33
#16
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
к расчетному сечению усилия будут передаваться не через крайнюю точку, а по всей площади.
- все силы приложенные к пластине, приложены на расстоянии h/2 от ЦТ сечения пластины. Разве нет? Почему ж момент не учитывают?
Цитата:
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
При нахлесте двух фасонок момент делится между ними.
- работу одной накладки рассматриваем, а не обоих.
Цитата:
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
раскрепленной
- это понятие для устойчивости.
Цитата:
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
сварными швами по все длине
- на расстоянии полтолщины от ЦТ пластины. Почему ж момент не учитывают?

----- добавлено через ~3 мин. -----
Вопрос на засыпку оказался.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2020, 21:43
#17
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 991


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- все силы приложенные к пластине, приложены на расстоянии h/2 от ЦТ сечения пластины. Разве нет? Почему ж момент не учитывают?
Уже 5 раз повторил, что нет. Ничего общего в работе накладки и расчетной схеме нет.
Grim вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2020, 21:49
#18
Гамадрил Гималайский


 
Регистрация: 15.02.2019
Сообщений: 200


Да уж, явно что то с ориентацией в пространстве произошло в узле
Гамадрил Гималайский вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.12.2020, 21:53
#19
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
нет
- что нет? Сварные швы симметрично относительно ЦТ пластинки или нет? Один раз ответить надо, не пять.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2020, 22:00
#20
Гамадрил Гималайский


 
Регистрация: 15.02.2019
Сообщений: 200


Ну допустим , что на пластину 100х6 действует сила 15т, пластина приварена двумя фланговыми швами катетом 6мм, какой вклад момента будет в усилия в шве?

----- добавлено через 55 сек. -----
Думаю, что не в 4 раза он их увеличит

----- добавлено через ~3 мин. -----
Длину швов можно принять по 15 см
Гамадрил Гималайский вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.12.2020, 22:06
#21
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цифири не нужны, задача решена в общем виде (для любых цифирь). Если решена неверно, следует указать в чём ошибка.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2020, 22:08
#22
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,163


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- что нет? Сварные швы симметрично относительно ЦТ пластинки или нет? Один раз ответить надо, не пять.
нет, но момент крайне мал будет ввиду малой толщины, посему пренебрегаем. Хотя нет в первоначальном задача некорректна с торца пластины нет никакого жесткого закрепления, усилие идет вдоль шва без всяких экцентриситетов, а пластина свободна везде кроме шва
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.12.2020, 22:11
#23
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
но момент крайне мал будет ввиду малой толщины
- момент от расцентровки в половину высоты сечения мал быть не может, т. к. даёт рост напряжений в 4 раза.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2020, 22:12
#24
Гамадрил Гималайский


 
Регистрация: 15.02.2019
Сообщений: 200


У Вас сила N направлена от шва, а в накладке она направлена параллельно шву
Гамадрил Гималайский вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2020, 22:13
#25
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,163


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- момент от расцентровки в половину высоты сечения мал быть не может, т. к. даёт рост напряжений в 4 раза.
я поправил пост
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2020, 22:13
#26
Гамадрил Гималайский


 
Регистрация: 15.02.2019
Сообщений: 200


Совсем другая расчётная схема , Ваша формула для накладки не годится
Гамадрил Гималайский вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.12.2020, 22:14
#27
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Гамадрил Гималайский Посмотреть сообщение
N направлена
- N отстоит от ЦТ накладки на полтолщины накладки, что тут непонятно?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2020, 22:15
#28
Гамадрил Гималайский


 
Регистрация: 15.02.2019
Сообщений: 200


В том узле, который Вы нарисовали безусловно эксцентриситет играет большую роль и его надо обязательно учитывать

----- добавлено через ~1 мин. -----
Да, отстоит, и что ?
Гамадрил Гималайский вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2020, 22:18
#29
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,163


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- N отстоит от ЦТ накладки на полтолщины накладки, что тут непонятно?
накладка свободна(только закреплена швом), сила вдоль шва, моменту неоткуда взяться в пластине

eilukha ты как сделаешь тему, аж мозг надо вывернуть, впрочем критически мыслить-это хорошее качество для инженера
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2020, 22:27
#30
Гамадрил Гималайский


 
Регистрация: 15.02.2019
Сообщений: 200


На накладку поясов в изгибаемых балках усилие передаётся со швов, и нужно на момент считать саму накладку, а не швы, разве так нельзя?
Гамадрил Гималайский вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.12.2020, 22:43
#31
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Добавил картинку в шапку темы для ясности (открывать в полном размере, а то опять вопросы будут).

Последний раз редактировалось eilukha, 25.12.2020 в 22:48.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2020, 22:43
#32
Казбек


 
Регистрация: 31.12.2007
Сообщений: 463


Может момент уравновесится моментом противоположным, на том конце. Ну и при сжатии и увеличении зазора между профилями, пластинки согнутся, т.е. "е" там есть

Последний раз редактировалось Казбек, 25.12.2020 в 22:53.
Казбек вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.12.2020, 22:51
#33
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Казбек Посмотреть сообщение
омент уравновесится моментом противоположным, на том конце
- конечно, где-то он уравновесится, но в сечении А-А уравновешиваться нечем, т. к. нагрузка к сечению приложена внецентренно.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2020, 22:53
#34
CIE-engineer

стальные конструкции
 
Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 354


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
работу одной накладки рассматриваем, а не обоих.
Нет, это как статически неопредеоимая система, отдельно не рассмотришь особо. Смысл в том, что расчетная схема не такая, как в шапке
CIE-engineer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.12.2020, 22:55
#35
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
расчетная схема не такая, как в шапке
- поменял картинку для ясности, см. ещё раз.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2020, 22:56
#36
Гамадрил Гималайский


 
Регистрация: 15.02.2019
Сообщений: 200


Формулу то Вы верно вывели для Вашего нового рисунка, но такого эксцентриситета там не будет, Вы слишком упростили работу фланговых швов, ведь их расчёт весьма условен, накладка будет включаться в работу балки, и к месту стыка это уже будет составное сечение. Эксцентриситет какой то будет иметь место, но явно не тот что Вы получили, а значительно меньший, поэтому его никто и не учитывает
Гамадрил Гималайский вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2020, 22:58
#37
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,163


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Добавил картинку в шапку темы для ясности (открывать в полном размере, а то опять вопросы будут).
еще раз не так, сама пластина не имеет по торцу никакого закрепления, кроме щва, т.е. если в торце пластины будет упор, тогда момент появится от эксцентриситета по аналогии с колонной, а так платина свободна в премещении вдоль усилия кроме зоны шва, а ц.т. шва и ц.т. усилия совпадают посему сила умножается на 0 . Иначе можно сказать что и фермы из парных уголков уголки еще и на момент надо считать от экцетриситета крепления к фасонке, как такой поворот?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.12.2020, 22:59
#38
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Гамадрил Гималайский Посмотреть сообщение
упростили работу фланговых швов
- швы я пальцем не трогал.
Цитата:
Сообщение от Гамадрил Гималайский Посмотреть сообщение
эксцентриситета там не будет
- куда ж он денется?
Цитата:
Сообщение от Гамадрил Гималайский Посмотреть сообщение
Эксцентриситет какой то будет иметь место, но явно не тот что Вы получили, а значительно меньший, поэтому его никто и не учитывает
- ни о чём, нужна конкретика: куда денется расцентровка?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2020, 23:03
#39
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,163


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение

- куда ж он денется?
его нет, а кстати куда делась сила в другую сторону? по отношению к пластине, поправка внутренне усилие в двутавре который на накладках соединяем.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2020, 23:04
#40
Гамадрил Гималайский


 
Регистрация: 15.02.2019
Сообщений: 200


Я бессилен перед Вашей железной логикой, сдаюсь
Гамадрил Гималайский вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.12.2020, 23:05
#41
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
еще раз не так, сама пластина не имеет по торцу
- какому торцу? Причём торцы? Есть сечение А-А, есть сила вне ЦТ.
Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
платина свободна в премещении вдоль усилия кроме зоны шва, а ц.т. шва и ц.т. усилия совпадают посему сила умножается на 0
- как свободна, как совпадают? Всё заварено намертво, швы ниже ЦТ.
Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
фермы из парных уголков
- там тоже самое, я взял пример с накладкой.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
а кстати куда делась сила в другую сторону? по отношению к пластине, поправка внутренне усилие в двутавре который на накладках соединяем.
- непонятно.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2020, 23:08
#42
CIE-engineer

стальные конструкции
 
Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 354


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- поменял картинку для ясности, см. ещё раз.
Не важно, смысла она не передает. Смысл в том, что, если переходить к условностям, то на конце калдаки помимо усилия с эксцентриситетом нужно рассматривать заделку. Момент в накладке не будет равен P*e
CIE-engineer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.12.2020, 23:08
#43
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Гамадрил Гималайский Посмотреть сообщение
перед Вашей железной логикой
- это не я, сопроматы так говорят.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2020, 23:09
#44
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,163


Представь брус(чтобы малыми размерами не оперировать) который стоит на краем к краю чего-то очень надежно соединенным(есть шов), по краю этого бруса в точку их соединений приходит сила, откуда взятся моменту в этом брусе? остальная плошадь бруса свободна, кроме зоны соединения граней куда приходит сила
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.12.2020, 23:10
#45
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
Смысл в том, что, если переходить к условностям, то на конце калдаки помимо усилия с эксцентриситетом нужно рассматривать заделку. Момент в накладке не будет равен P*e
- непонятно ничего, да ещё новые слова.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2020, 23:12
#46
Гамадрил Гималайский


 
Регистрация: 15.02.2019
Сообщений: 200


Вы себя недооцениваете, сопромат лишь послушное орудие в Ваших умелые руках
Гамадрил Гималайский вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.12.2020, 23:12
#47
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
откуда взятся моменту в этом брусе?
- от внецентренного сжатия/растяжения.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2020, 23:19
#48
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,163


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- от внецентренного сжатия/растяжения.
см.картинку, ты не к той схеме приводишь свои умозаключения
Вложения
Тип файла: pdf схемы.pdf (9.1 Кб, 75 просмотров)
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2020, 23:23
#49
Казбек


 
Регистрация: 31.12.2007
Сообщений: 463


Может что то вроде этого, либо туплю на ночь глядя
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20201226_012045.png
Просмотров: 130
Размер:	57.7 Кб
ID:	233006  
Казбек вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.12.2020, 23:23
#50
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
см.картинку, ты не к той схеме приводишь свои умозаключения
Вложения
схемы.pdf (9.1 Кб, 0 просмотров)
- см. где дано сечение А-А, там нет боковой заделки. А если бы и была, то это была бы не заделка, а стык к полке, а полка имеет примерно равную жесткость с накладкой и её тоже бы нехило гнуло.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Offtop:
Цитата:
Сообщение от Казбек Посмотреть сообщение
на ночь глядя
- утро вечера мудренее.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2020, 23:30
#51
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,163


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- см. где дано сечение А-А, там нет боковой заделки.
это не боковая заделка у меня а условный шов, впрочем можешь и заделкой считать сути не поменяет, усилие в точке крепления, нету экцентриситета от слова совсем...ладно допустим есть(может я туплю), а вторую силу куда дел? там обратный тогда момент будет и он как бы компенсирует первый, нет? просто ты так убедительно говоришь, что я начинаю верить, про фермы из парных уголков мой пост смотрел? что с уголками делать будем и с дополнительным моментом от экцентриситета относительно ц.т уголка и шва в уголках где к фасонкам крепятся?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.12.2020, 23:41
#52
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
а вторую силу куда дел?
- известно где: две равнодествующие на одной линии, внецентренно растягивают накладку.
Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
ам обратный тогда момент будет и он как бы компенсирует первый, нет?
- непонятно.
Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
про фермы из парных уголков мой пост смотрел?
- нет, где?

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
что с уголками делать будем
- не надо торопиться, успеем. Что с накладкой сначала делать будем?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2020, 23:45
#53
Казбек


 
Регистрация: 31.12.2007
Сообщений: 463


А что непонятного, раз есть момент от усилия вправо, то принимайте и обратный компенсирующий момент от усилия влево)
Казбек вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.12.2020, 23:53
#54
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Казбек Посмотреть сообщение
от усилия вправо, то принимайте и обратный компенсирующий момент от усилия влево)
- а что два момента по концам балки накладки гнуть не могут?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2020, 00:02
#55
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,163


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- а что два момента по концам балки накладки гнуть не могут?
все предлагаю тебе построить расчетную схему и найти усилия в элементе, шов можешь представить как хочешь, хоть заделкой вдоль шва, хоть связью вдоль и поперек оного и построить эпюру усилий исходя из этой схемы. Иначе мы не поймем друг друга, а с уголками в ферме сразу предлагаю подумать, почему они таки не падают, если так рассуждать
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2020, 00:18
#56
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


А с чего Вы взяли что напряжения в накладках в 4 раза больше, чем следует?
- Накладки как на картинке в шапке темы обычно привариваются фланговыми швами, которые воспринимают момент от эксцентриситета.
- По нормалям (как в #7) накладки по полкам привариваются фланговыми швами, а по стенке - лобовыми.
Фланговые швы по полкам гораздо более жесткие чем лобовые швы по стенке и воспрнинимают львиную долю усилия.
Ну и лобовые швы обладают какойто жесткостью на изгиб и воспринимают какой-то момент. Так что, эксцентриситет совсем не таков, как показан на Вашей картинке.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Шов накладка.jpg
Просмотров: 83
Размер:	17.2 Кб
ID:	233007  
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2020, 00:32
#57
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,163


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
А с чего Вы взяли что напряжения в накладках в 4 раза больше, чем следует?
- Накладки как на картинке в шапке темы обычно привариваются фланговыми швами, которые воспринимают момент от эксцентриситета.
- По нормалям (как в #7) накладки по полкам привариваются фланговыми швами, а по стенке - лобовыми.
Фланговые швы по полкам гораздо более жесткие чем лобовые швы по стенке и воспрнинимают львиную долю усилия.
Ну и лобовые швы обладают какойто жесткостью на изгиб и воспринимают какой-то момент. Так что, эксцентриситет совсем не таков, как показан на Вашей картинке.
все это ерунда мы пришли к выводу что напряжения в накладке больше N в 4 раза, ну и заодно в уголках ферм из парных уголков немного не в 4, но цифры тоже будут не малые, как то так
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.12.2020, 00:36
#58
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Старый Дилетант, общие словеса, а нужна конкретика, как у меня: есть сечение расчётное, нагрузка, расцентровка, формула, напряжение.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Миниатюры
- непонятно как к вопросу темы относится и что там показано.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2020, 00:45
#59
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


Offtop: Я так понял мнения ранее писавших, что:
1) в сечении с двутавром накладка не работает одна, а является частью сечения соответствующего гипотезе плоских сечений. Там вообще нет усилий в накладке, есть усилия только в общем сечении и напряжения в накладке и полке. Эти напряжения в начале шва действительно должны как-то неравномерно передаться на накладку, но за счёт длины шва ближе к его концу у зазора эти напряжения должны бы уже перераспределиться соответственно гипотезе плоских сечений. У самого зазора эти напряжения накладке уже просто должны быть, там сварной шов концом уже передаёт меньшую часть силы.
2) Не существует сечения между 1 и 3.
3) Сечение в зазоре без двутавра. Это общее сечение из 2 накладок. Соответствующее гипотезе плоских сечений, видимо, с погрешностью. Напряжения = N/A+-M/W. Для упрощения расчёта допуская, видимо, погрешность, считают как пару сил N1 и N2 на накладки. При этом грубо упрощая, что это прямо усилия в накладках.

Может быть ещё такой вариант.
Эксцентриситет ведь это следствие, равнодействующая, некоей эпюры напряжений.
Может быть эта эпюра в накладке действительно неравномерная. Но насколько ? Ведь нет доказательств, что настолько неравномерная, что прям от шва передаётся сила.
Может быть это влияние гораздо меньше.
Это место ведь легко смоделировать в скаде объёмниками. Уверен, что за счёт длины шва напряжения там перераспределятся иначе, чем вы думаете в 1 посте. И Эксцентриситет будет совсем маленький. Возможно его поэтому и игнорируют.
И, следуя, этой логике, переворачивая накладку на 90 градусов... Ну там может быть длины шва и правда не хватит для перераспределения напряжений в накладке-ребре... И эксцентриситет окажется бОльшим.

__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2020, 00:48
#60
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,163


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Старый Дилетант, общие словеса, а нужна конкретика, как у меня: есть сечение расчётное, нагрузка, расцентровка, формула, напряжение.

[SIZE=.
Оно не верно коллега, я уже обосновал вроде, нет там М=N*e., все что приходит в связь(это есть шов),а остальное сечение свободно и не имеет связи не может дать момент , а остальное сечение свободно. Вот если сделать так чтобы в центре пластины( а не в шве пришла внешняя нагрузка, тогда да будет экцентриситет), но это нам надо специально тянуть пластину относительно двутавра за ее центр или край, тогда момент будет уже равен на толщину пластины. думаю что усилия вдоль шва идут никто спорить не будет? ну опять же что с фермой из парных уголков делать будем?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2020, 01:01
| 1 #61
boris_r

Инженер
 
Регистрация: 23.03.2007
Сообщений: 744


Передача усилия с одного элемента на другой происходит неравномерно как по длине шва, так и по поперечному сечению соединения. Однако при статическом нагружении перед разрушением напряжения выравниваются за счет пластической работы перенапряженных (концевых) участков шва.
Думаю, что тоже самое происходит с поперечным сечением накладки.

Последний раз редактировалось boris_r, 26.12.2020 в 01:07.
boris_r вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2020, 01:10
#62
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,163


Цитата:
Сообщение от boris_r Посмотреть сообщение
Передача усилия с одного элемента на другой происходит неравномерно как по длине шва, так и по поперечному сечению соединения. Однако при статическом нагружении перед разрушением напряжения выравниваются за счет пластической работы перенапряженных (концевых) участков шва.
Думаю, что тоже самое происходит с поперечным сечением накладки.
думаю там еще и шов толщину имеет и практически сравнялся с накладкой, поэтому все ровно +коэффициенты, посему спим спокойно впрочем я пойду еще стопочку виски выпью за столь важный факт
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2020, 01:13
#63
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
а что два момента по концам балки накладки гнуть не могут?
Если подходить строго "по научному" то надо рассматривать не два момента, а совместно двутавры, накладки и швы, подключив теорию упругости (пластин и оболочек), учесть жесткость накладок, полок двутавра и пр.

А в практическом плане принять во внимание приспособляемость конструкций (которую не зря любят упоминать Городецкий и Перельмуиер) и считать, что все само рассосется.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Шов накладка 1.jpg
Просмотров: 98
Размер:	32.5 Кб
ID:	233008  
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2020, 01:17
#64
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,163


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Если подходить строго "по научному" то надо рассматривать не два момента, а совместно двутавры, накладки и швы, подключив теорию упругости (пластин и оболочек), учесть жесткость накладок, полок двутавра и пр.

А в практическом плане принять во внимание приспособляемость конструкций (которую не зря любят упоминать Городецкий и Перельмуиер) и считать, что все само рассосется.
категорически согласен, мне один опытный конструктор, когда еще на заре карьеры сказал, что в рамных системах, если где то плохо, то перераспределит там где хорошо, не дословно, но суть думаю ясна. Впрочем этим пользоваться надо аккуратно мое мнение с умом так сказать
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.12.2020, 01:18
1 | 1 #65
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от boris_r Посмотреть сообщение
за счет пластической работы
- думаю, первая за 60 постов верная мысль.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2020, 01:19
#66
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,163


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- думаю, первая за 60 постов верная мысль.
Заметь не наша
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2020, 01:45
#67
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
что с уголками делать будем и с дополнительным моментом от экцентриситета относительно ц.т уголка и шва в уголках где к фасонкам крепятся?
А вот эта тема интересна для одиночного уголка (например связи)
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2020, 01:54
#68
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,163


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
А вот эта тема интересна для одиночного уголка (например связи)
Согласен, там интересней будет, но мое мнение связь практически всегда по ПГ подбирается, т.е. запас по прочности уже присутствует априори, конечно если там не мега-металлургические цеха, но там нет связей из одиночных уголков+ как мы решили пластика, а как ее учесть, моделирование нелинейными расчетами? но оно нам надо? мы инженеры пользуемся из опыта + немного удачи
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2020, 06:44
2 | #69
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,075


Вангую, пластика тут на вторых ролях. А главный - тот же прикол, из-за которого в фермах моменты не учитывают: у накладки деформация ограничена балкой.

Продольная сила в сечении соответствует равномерному перемещению сечения вдоль оси. Момент соответствует повороту сечения.
  • Если накладка свободно консольная, то сила, приложенная на консоли с эксцентриситетом, может поворачивать свободное сечение на любой угол, от этого есть разность деформаций сжатой и растянутой стороны. Полусумма деформаций дает продольную силу, а разность - момент. С одного края деформация запросто может быть отрицательной, с другого - положительной, и максимум может сильно превышать среднее. То есть именно свободный поворот сечения позволяет напряжениям сильно отличаться.
  • Если накладка соединяет две балки, то сечения по торцам могут повернуться навстречу друг другу не сильнее, чем поворачиваются сечения балок. А сечения балок поворачиваются оттого, что верхняя накладка сжата, а нижняя растянута. Еще что-то добавляет некоторая податливость полок и сварных швов, отчего накладка немного повернется относительно полки, а не пройдет ровно по касательной. Потому деформации по толщине накладки распределены почти равномерно. Сильная неравномерность возможна только при потере устойчивости накладкой на свободной длине между балками, что нереально, если только накладка не из фольги.
Слева - накладка с АЖТ сверху, она соответствует свободной консоли, потому что допускает вертикальное перемещение и поворот сечения. Справа - накладка с объединением перемещений по верху, вертикальное перемещение возможно, а поворот - нет, это деформация с ограниченным поворотом.
А пластика просто позволяет для для случаев, когда деформации не слишком отличаются от средней, принимать напряжения по средней деформации, т.е. просто R. С точки зрения статики это значит, что средняя деформация учитывается (т.е. учитывается N), а разность деформаций игнорируется (т.е. M отбрасыается). И, пока средние деформации не превосходят соответствующих пределу текучести (а при этом N=RA), разрушения не произойдет.
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
А вот эта тема интересна для одиночного уголка
По-моему, фокус тот же. Пока уголок не потерял устойчивость, его сечения не повернутся сильнее, чем на 0.01...0.02. А от этого в фасонке деформации изгиба не превысят разрушающих 10-30%. Значит, изгиб не ухудшает работы фасонки и может игнорироваться.
Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
мы инженеры пользуемся из опыта + немного удачи
Бог, создавая мир, вспомнил про инженеров, и придумал пластичность. Бог любит нас такими, какие мы есть - тупыми и ленивыми!
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Свободная.png
Просмотров: 228
Размер:	9.1 Кб
ID:	233009  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ограниченная.png
Просмотров: 235
Размер:	13.0 Кб
ID:	233010  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема.png
Просмотров: 238
Размер:	70.9 Кб
ID:	233011  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Деформации.png
Просмотров: 235
Размер:	22.6 Кб
ID:	233012  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Напряжения.png
Просмотров: 245
Размер:	47.3 Кб
ID:	233013  

Нубий-IV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.12.2020, 08:07
#70
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Нубий-IV, в примере нет момента, только растяжение.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2020, 09:04
#71
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Вангую, пластика тут на вторых ролях. А главный - тот же прикол, из-за которого в фермах моменты не учитывают: у накладки деформация ограничена балкой.
Думаю, что всё же именно пластика и в примере и для уголков на самых первых ролях. И да, эти явления одной природы. Про накладки я нигде не читал, а вот по фермам в более-менее солидном учебнике по МК обязательно присутствует раздел смысла "действительная работа ферм".
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2020, 10:30
#72
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,163


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
В фасонки и может игнорироваться.

Бог, создавая мир, вспомнил про инженеров, и придумал пластичность. Бог любит нас такими, какие мы есть - тупыми и ленивыми!
даже спорить не буду, ты прав, главное все понимать на подсознательном уровне, единственное что не тупыми таки, ленивыми да
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет

Последний раз редактировалось vedinzhener, 26.12.2020 в 10:41.
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2020, 11:10
#73
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,075


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
в примере нет момента, только растяжение.
Я имел ввиду саму накладку, а не узел. Для накладки там внецентренное растяжение: продольное усилие в шве не проходит через центр тяжести накладки. И неважно, изгибается узел в целом, или только растягивается, у накладки в обоих случаях та же проблема.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Думаю, что всё же именно пластика и в примере и для уголков на самых первых ролях.
Пластика, конечно, есть, куда ж без нее. Но она только сглаживает концентраторы, и позволяет, например, усилие равномерно размазать по шву в расчете. То есть она нашего брата в другой точке выручает. А тут вопрос - как проверить сечение в середине накладки, где концентрации уже нет, вся сгладилась в швах и по ширине накладки.

Вот если бы накладка не была приварена к полке по длине, а была бы только растянута усилием, приложенным по грани, то напряжения в ней были бы N/A + M/W = N/A + Nh/2W. Но сама накладка бы от этого выгнулась.

А когда накладка приварена к балке, выгиба быть не может. Кто гнет накладку в обратную сторону, и заставляет плотно прилегать к узлу? Реакции в шве и на контакте с балкой. Усилие, на которое мы рассчитываем узел, идет вдоль шва, а реакции - поперек. И они дают тот самый обратный момент, который разгибает накладку обратно, до прямолинейного состояния.

Так что на участке между балками накладка загружена внецентренно приложенным продольным усилием, выгибающим ее наружу, и моментом от реакций, распрямляющим обратно.

Чему равен этот момент? Проще всего не возиться со статической неопределимостью, а найти его из деформационных соображений. Раз сечение накладки на опоре не поворачивается - значит, он ровно такой, чтобы в целом изгиба в накладке не было, иначе сечение повернется. Значит, он равен тому самому Nh/2 от внешней нагрузки.

Так что голосую за упомянутую выше в теме статическую неопределимость задачи. Это она ликвидирует изгиб накладки. По крайней мере, бОльшую его часть. Сама, без помощи пластики, она самое сильное звено. Пластика только добивает оставшуюся легкую неравномерность.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Свободная.png
Просмотров: 208
Размер:	5.3 Кб
ID:	233014  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Реакции.png
Просмотров: 205
Размер:	11.5 Кб
ID:	233015  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Моменты.png
Просмотров: 206
Размер:	3.8 Кб
ID:	233016  
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2020, 11:22
#74
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,163


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Чему равен этот момент?
ничему, а где плечо силы, дабы был момент
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет

Последний раз редактировалось vedinzhener, 26.12.2020 в 11:30.
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2020, 11:29
#75
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
...голосую за упомянутую выше в теме статическую неопределимость задачи. Это она ликвидирует изгиб накладки.
Естественно. Накладка не может свободно изгибаться и расцентровка компенсируется сложной работой швов, удерживающей накладки от собственного изгиба.
румата вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2020, 11:32
#76
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,163


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Естественно. Накладка не может свободно изгибаться и расцентровка компенсируется сложной работой швов, удерживающей накладки от собственного изгиба.
ничего сложного нет для накладки мое мнение, если усилие в шве, то оно приходит в опору на 0 надо умножать, чтобы появился момент, должен быть рычаг к слову, относительно чего то, а если сила в точку опоры рычага, какое есть плечо тогда? но мы все идеилизировали, естественно сам шов имеет площадь и ц.т. и точка крепления накладки будет на неком удалении от опоры, поэтому и пишут


Цитата:
Сообщение от boris_r Посмотреть сообщение
Передача усилия с одного элемента на другой происходит неравномерно как по длине шва, так и по поперечному сечению соединения. Однако при статическом нагружении перед разрушением напряжения выравниваются за счет пластической работы перенапряженных (концевых) участков шва.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет

Последний раз редактировалось vedinzhener, 26.12.2020 в 11:39.
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2020, 11:47
#77
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
...поэтому и пишут...
Правильно пишут. На картинках из вложения видно какое сложное НДС в стыке с накладкой. Там и стесненный изгиб и очень большая неравномерность напряжений, приводящая к пластике.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2020-12-26 114323.png
Просмотров: 91
Размер:	54.1 Кб
ID:	233022  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2020-12-26 114421.png
Просмотров: 97
Размер:	76.3 Кб
ID:	233023  
румата вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2020, 11:49
#78
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,163


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Правильно пишут. На картинках из вложения видно какое сложное НДС в стыке с накладкой. Там и стесненный изгиб и очень большая неравномерность напряжений, приводящая к пластике.
для практических целей чем нам это поможет? я говорю с точки зрения "ленивого" инженера, а не ученого
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2020, 11:51
#79
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
для практических целей чем нам это поможет?
Увидеть реальное распределение напряжений в накладке поможет. И ответить на вопрос
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Почему в накладках напряжения 4 раза больше, чем следует?
Тоже поможет
румата вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2020, 11:52
#80
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,163


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Увидеть реальное распределение напряжений в накладке поможет. И ответить на вопрос

Тоже поможет
нету там в 4-ре раза, иначе все бы рушилось в тех же фермах, поэтому и спрашиваю про практический смысл, ты меня сам изначально запутал показав силу по грани крепления шва к двутавру, не учев при этом площадь шва
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2020, 11:54
#81
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
...ты меня сам изначально запутал показав силу по грани крепления шва к двутавру, не учев при этом площадь шва
Offtop: Ты опять пьяный, что ли?
румата вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2020, 11:55
1 | #82
Rockname


 
Регистрация: 08.05.2013
Сообщений: 229


Сделал на скорую руку схемку, правда, размеры накладок и расстояние между торцами элементов не соответствуют нормалям.
Двутавр полки 10х150, стенка 8x190
Накладка по полке L=450мм; сечение 10х180. Сварной шов катет 8мм
Накладки по стенки длина 230мм, сечение 8х150; сварной шов катет 8мм.
Зазор в между торцами 30мм.

К торцу приложено давление 200 МПа (сжатие).

При упругом расчете получается такая картина (напряжения в МПа):
Нажмите на изображение для увеличения
Название: QIP Shot - Screen 400.png
Просмотров: 96
Размер:	59.1 Кб
ID:	233017
Нажмите на изображение для увеличения
Название: QIP Shot - Screen 401.png
Просмотров: 98
Размер:	64.1 Кб
ID:	233018
Нажмите на изображение для увеличения
Название: QIP Shot - Screen 402.png
Просмотров: 95
Размер:	22.6 Кб
ID:	233019
Нажмите на изображение для увеличения
Название: QIP Shot - Screen 403.png
Просмотров: 97
Размер:	44.6 Кб
ID:	233020
Нажмите на изображение для увеличения
Название: QIP Shot - Screen 404.png
Просмотров: 94
Размер:	140.1 Кб
ID:	233021
При этом, при проведении "ручных" расчетов прочность всех швов и накладок обеспечивается
Rockname вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2020, 11:56
#83
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,163


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Offtop: Ты опять пьяный, что ли?
пока нет , но тебе конкретный вопрос ставлю почему все не падает если в 4-ре раза напряжения больше, ты не можешь дать ответа самому себе

----- добавлено через 55 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Rockname Посмотреть сообщение
Сделал на скорую руку схемку, правда, размеры накладок и расстояние между торцами элементов не соответствуют нормалям.
Двутавр полки 10х150, стенка 8x190
Накладка по полке L=450мм; сечение 10х180. Сварной шов катет 8мм
Накладки по стенки длина 230мм, сечение 8х150; сварной шов катет 8мм.
Зазор в между торцами 30мм.

К торцу приложено давление 200 МПа (сжатие).

При упругом расчете получается такая картина (напряжения в МПа):
Вложение 233017
Вложение 233018
Вложение 233019
Вложение 233020
Вложение 233021
При этом, при проведении "ручных" расчетов прочность всех швов и накладок обеспечивается
это в нелинейной постановке? я ктому что по длине шва напряжения должны "рассосаться"
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2020, 12:03
#84
Rockname


 
Регистрация: 08.05.2013
Сообщений: 229


Нет, все упруго.
В общем, из-за локальных местных изгибов полок двутавров, очевидно, падает продольная жесткость накладок по полкам и накладка по стенке "берет" на себя больше, соответственно напряжения в швах получаются довольно высокими. В целом, суть в том, что в узле довольно сложное НДС

Короче, нужен упругопластический расчет; ну или расслабиться и довериться многолетнему опыту эксплуатации
Rockname вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2020, 12:08
1 | #85
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
... но тебе конкретный вопрос ставлю почему все не падает если в 4-ре раза напряжения больше, ты не можешь дать ответа самому себе
Во вложении картинки в предельной стадии работы стыка. На первой картинке видно, что пластика очень сильно развилась в швах. А на второй, что напряжения довольно равномерно распределены по площади накладок и близки по значению к напряжениям в полках двутавра. Поэтому никаких 4-х раз отличия быть не может.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2020-12-26 120310.png
Просмотров: 106
Размер:	38.6 Кб
ID:	233024  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2020-12-26 120410.png
Просмотров: 110
Размер:	59.6 Кб
ID:	233025  
румата вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2020, 12:09
#86
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,163


Цитата:
Сообщение от Rockname Посмотреть сообщение

Короче, нужен упругопластический расчет; ну или расслабиться и довериться многолетнему опыту эксплуатации
если в нелинейной постановке, ограничив напряжения по расчётному сопротивлению, какая картина будет? можно сделать? Все увидел от Румата, что и требовалось доказать
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2020, 12:09
#87
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Rockname Посмотреть сообщение
Короче, нужен упругопластический расчет;
У меня расчет упругопластический. Можем конкретный тестовый сык рассчитать как вручную, так и по МКЭ ради сопоставления.
румата вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2020, 12:16
#88
Rockname


 
Регистрация: 08.05.2013
Сообщений: 229


На картинках не совсем понятно, как выглядит сетка. Накладки - объемники? Как сварные швы замоделированы? Ну и вроде бы речь шла про растянутый/сжатый стык.
И что выведено на второй картинке? Эквивалентные по мизесу? в пластинах - по срединной поверхности?
А относительные деформации можно вывести?
Rockname вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2020, 12:18
#89
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,163


Цитата:
Сообщение от Rockname Посмотреть сообщение
Ну и вроде бы речь шла про растянутый/сжатый стык.
А относительные деформации можно вывести?
не суть в стыке все-равно будет сжимать/растягивать
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2020, 12:21
#90
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Rockname Посмотреть сообщение
На картинках не совсем понятно, как выглядит сетка. Накладки - объемники?
Сетка очень хорошо видна. Модель построена на оболочечной аппроксимации объемных тел. Зачем пластины моделировать объемниками?
Цитата:
Сообщение от Rockname Посмотреть сообщение
Как сварные швы замоделированы?
Специальными нелинейными элементами сварных швов.
Цитата:
Сообщение от Rockname Посмотреть сообщение
Ну и вроде бы речь шла про растянутый/сжатый стык.
Ну так у меня верхняя накладка растянута, вторая сжата. 2 в одном.
Цитата:
Сообщение от Rockname Посмотреть сообщение
А относительные деформации можно вывести?
На первой карктинке. Значения из шкалы нужно умножить на 10^-4

----- добавлено через ~3 мин. -----
Хорошо бы единую тестовую модельку прогнать в разных программах и рассчитать вручную. Толку больше будет.
румата вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2020, 12:26
#91
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,163


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
и рассчитать вручную. Толку больше будет.
как?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2020, 12:27
#92
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
как?
По формуле от eilukha, как же еще.
румата вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2020, 12:28
#93
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,163


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
По формуле от eilukha, как же еще.
не пойдет, это линейная постановка причем идеализирована , да и момента нет без учета сечения шва и х4 напряжения получится, усе падает шеф в итоге
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2020, 12:30
#94
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Вангую, пластика тут на вторых ролях.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Думаю, что всё же именно пластика и в примере и для уголков на самых первых ролях.
С пластикой, без пластики - картинка в принципе одинакова. Кромка накладки "жестко" приварена к полке двутавра и деформируется с ней совместно.
Конечно пластика сглаживает и может проявиться задолго до разрушения.
Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
но мое мнение связь практически всегда по ПГ подбирается, т.е. запас по прочности уже присутствует априори,
Это - где как. По серии 1.423.3-8 в.2 для одиночного уголка 90*7 N= 30тс, N/A = 30/12,3 = 2,43 тс/см2 - запас прочности не предусмотрен.
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
По-моему, фокус тот же. Пока уголок не потерял устойчивость, его сечения не повернутся сильнее, чем на 0.01...0.02. А от этого в фасонке деформации изгиба не превысят разрушающих 10-30%. Значит, изгиб не ухудшает работы фасонки и может игнорироваться.
А работу уголка (особенно сжатого) очевидно ухудшает.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2020, 12:33
#95
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,163


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Это - где как. По серии 1.423.3-8 в.2 для одиночного уголка 90*7 N= 30тс, N/A = 30/12,3 = 2,43 тс/см2 - запас прочности не предусмотрен.
у меня таких усилий в связях практически никогда не бывает, видимо мало опыта
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2020, 13:26
#96
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Увидеть реальное распределение напряжений в накладке поможет.
Увидеть реальное распределение напряжений не поможет ничто.

----- добавлено через ~34 мин. -----
Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
у меня таких усилий в связях практически никогда не бывает,
Но Вы можете поставить L50*4

----- добавлено через ~38 мин. -----
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Зачем пластины моделировать объемниками
Чтобы попытаться увидеть более "реальное распределение напряжений" особенно касаемо лобовых швов.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2020, 14:07
#97
DMB484


 
Регистрация: 16.03.2016
Сообщений: 173


И какое будет итоговое резюме для "ленивого" инженера? Можно продолжать пользоваться серией 2.400-10 или справочником Васильченко хотя бы?
Или без МКЭ уже не обойтись?
DMB484 вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2020, 14:19
#98
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Увидеть реальное распределение напряжений не поможет ничто.
Хорошо, тогда реальное распределение деформаций МКЭ точно поможет увидеть.
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Чтобы попытаться увидеть более "реальное распределение напряжений" особенно касаемо лобовых швов.
На объемниках вы только реально увеличите задачу до не нужных никакому инженеру размеров. Касаемо лобовых швов (как и фланговых) - эпюру напряжений можно легко увидеть без объемников

----- добавлено через 55 сек. -----
Цитата:
Сообщение от DMB484 Посмотреть сообщение
Можно продолжать пользоваться серией 2.400-10 или справочником Васильченко хотя бы?
Конечно можно. Если есть в них сомнение - можно пересчитать по МКЭ.

----- добавлено через ~22 мин. -----
Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
не пойдет, это линейная постановка...
Для проверки возможности применения этой формулы как раз то, что нужно.
Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
...без учета сечения шва...
Это вообще лишнее. Не нужно металл швов учитывать в геометрических характеристиках поперечного сечения. Иначе нужно моделировать и металл шва внутри сплавляемых деталей. Что так же не умно при инженерных расчетах.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2020-12-26 141818.png
Просмотров: 59
Размер:	6.5 Кб
ID:	233026  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2020-12-26 141853.png
Просмотров: 59
Размер:	11.4 Кб
ID:	233027  
румата вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2020, 16:06
#99
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Хорошо, тогда реальное распределение деформаций МКЭ точно поможет увидеть
Что напряжений, что деформаций - это нам только кажется, что реальное.
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
На объемниках вы только реально увеличите задачу до не нужных никакому инженеру размеров. Касаемо лобовых швов (как и фланговых) - эпюру напряжений можно легко увидеть без объемников
Инженеру в данном случае не нужно ни объемников ни пластинчатых ни вообще МКЭ. Это нужно ученым исследователям.
Я оглядываюсь на ставшую притчей во языцех статью Троицкого https://dwg.ru/dnl/6482. В частности на то, что лобовой шов растянутой части стыка допускает сдвиг до 4 мм, а несущая способность сжатой части определяется устойчивостью планки. Поэтому для попытки оценки реальной работы без объемников и деформированной схемы не обойтись.
Цитата:
Сообщение от DMB484 Посмотреть сообщение
Можно продолжать пользоваться серией 2.400-10 или справочником Васильченко хотя бы?
Можно. Узлы и нормали разработаны на основе экспериментальных исследований.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2020, 17:25
#100
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Что напряжений, что деформаций - это нам только кажется, что реальное.
А как же многочисленные сопоставления результатов МКЭ с опытными данными, снятыми с тензодатчиков? Их тоже не существует?
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Инженеру в данном случае не нужно ни объемников ни пластинчатых ни вообще МКЭ. Это нужно ученым исследователям.
Нужно. Хотя бы для проверки верности умозаключения о 4-х кратном превышении реальных напряжений. И на пластинчатой модели хорошо видно распределение напряжений в накладках и много еще чего видно. И решение получено с помощью вполне инженерной программы. Не научной. Но если кому-то для подверждения или опровержения выше упомянутого умозаключения нужна истинно объемная модель - пожалуйста, все в ваших руках, моделируйте. На мой же взгляд вполне достаточно оболочечной аппроксимации для принципиальной оценки работы накладок и швов.
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
В частности на то, что лобовой шов растянутой части стыка допускает сдвиг до 4 мм...
В моей "недостоверной" модели пластика в лобовыых швах доходит аж до 20%. Поэтому сдвиг в 4мм вполне может быть в реальности.
румата вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.12.2020, 20:51
#101
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
пластика в лобовыых швах доходит аж до 20%
- т. е. эксилон_pl=0,2? А предельное значение сколько?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2020, 22:41
#102
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
А как же многочисленные сопоставления результатов МКЭ с опытными данными, снятыми с тензодатчиков? Их тоже не существует?
Существует, но при этом существует и масса откровенного бреда в результатах МКЭ в т. ч. полученного различными КТНами.
Если поделитесь ссылками или приведете аналогичный пример сопоставления расчетных и экспериментальных данных буду весьма благодарен.

Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
В моей "недостоверной" модели
Вы бы хоть пояснили свои схемы и картинки. Я,например, Вашей программой не владею и Ваши мысли читать не умею.

P.S. Лично мне выкладки интересны, как информация к размышлению.
Я кусаю себе локти и пятки, сожалея, что в свое время не освоил МКЭ.

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 26.12.2020 в 23:36.
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.12.2020, 22:52
#103
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Нормальные картинки (к тому же модель без излишеств), ещё поля относительных деформаций получить.
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
откровенного бреда в результатах МКЭ в т. ч. полученного различными КТНами
- без пластики бред и будет.

Последний раз редактировалось eilukha, 26.12.2020 в 23:04.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2020, 23:34
#104
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Offtop:
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- без пластики бред и будет.
Бред рождается не только из-за неучета пластики. Формула в шапке темы тому пример.
Жаль, что Румату не заинтересовал перелом пояса в соседней теме. Интересно было бы посмотреть с пластикой
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2020, 01:00
#105
Pipetkins


 
Регистрация: 29.01.2017
Москва
Сообщений: 201


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Жаль, что Румату не заинтересовал перелом пояса в соседней теме. Интересно было бы посмотреть с пластикой
Offtop: Что конкретно вас там заинтересовало?
Можете в личку написать параметры схемы (пролет, сечения и нагрузки). Закину в фимап и прогоню через нелинейный анализ.
И через пару дней (как время будет свободное) выложу результат.
Pipetkins вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.12.2020, 11:22
#106
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Такое надо с учётом пластики посчитать (уголок 100х10).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2020-12-27_12-18-31.png
Просмотров: 88
Размер:	13.2 Кб
ID:	233050  

Последний раз редактировалось eilukha, 27.12.2020 в 11:32.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2020, 11:23
#107
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


А вот ещё один вопрос "на засыпку". На странице 16 Серии 2.440.2 выпуск 1 имеется узел 5 и рядом приведена таблица несущей способности. Согласно этой таблице столик из швеллера №20 из обычной стали несет 18,5 (т). Но... Даже если принять, что монтажники установили всё "в ноль", то центр изгиба находится от оси стенки на расстоянии a=2,56 (мм) наружу, а крутящий момент составляет, соответственно, Mкр=18,5*0,0256=0,475 (тм); Момент свободного кручения на опорах и в зонах, свободных от нагрузки, будет Mt=0.475*0,5=0,238 (тм). Касательное напряжение от момента чистого кручения будет Тау=Mt*tf/It=23800*0.9/5.1=4200 (кг/см2)>>1421 (кг/см2). Пластика при определении касательных напряжений напрямую, как для нормальных, не учитывается, только косвенным образом при вычислении приведенных напряжений. Сечение не проходит в три раза только от одного фактора, а тут еще и изгиб, и бимомент и поперечные силы. Да и монтажники имеют полное право сдвинуть сечение на 10-20 (мм) согласно допускам. В чём тут может быть дело?

P.S. Крутильные характеристики в расчёте приняты по авторской программе.
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.12.2020, 11:25
#108
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Картинка нужна, ради спортивного интереса рыть серии лениво.

----- добавлено через ~13 мин. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Пластика при определении касательных напряжений напрямую, как для нормальных, не учитывается, только косвенным образом при вычислении приведенных напряжений.
- это Ваше мнение («имхо» припишите перед утверждением).

Последний раз редактировалось eilukha, 27.12.2020 в 11:39.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2020, 12:04
#109
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Картинка нужна, ради спортивного интереса рыть серии лениво.
В ближайшее время не получится ...

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
это Ваше мнение («имхо» припишите перед утверждением).
Не согласны - покажите соответствующую формулу из СП.
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.12.2020, 12:17
#110
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Не согласны - покажите соответствующую формулу из СП.
- возвращаю Вам фразу.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2020, 12:29
#111
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- возвращаю Вам фразу.
Как можно показать то чего нет??
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2020, 13:18
#112
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Такое надо с учётом пластики посчитать (уголок 100х10).
Зачем?
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2020, 13:41
#113
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
А вот ещё один вопрос "на засыпку". На странице 16 Серии 2.440.2 выпуск 1 имеется узел 5...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2020-12-27 133630.png
Просмотров: 202
Размер:	393.0 Кб
ID:	233051  
румата вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2020, 14:07
#114
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Спасибо, Румата!
Добавлю, что приведенные тут формулы (не вошли в картинку) никакого кручения не предусматривают.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2020, 14:39
1 | #115
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,901
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Такое надо с учётом пластики посчитать
Ry=3200 кгс/см2

Примыкание пера уголка к фасонке:


Обушок уголка:

Нажмите на изображение для увеличения
Название: Уголки-02.gif
Просмотров: 181
Размер:	479.7 Кб
ID:	233053
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 01.PNG
Просмотров: 178
Размер:	115.4 Кб
ID:	233059Нажмите на изображение для увеличения
Название: 02.PNG
Просмотров: 171
Размер:	58.8 Кб
ID:	233060
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.

Последний раз редактировалось Cfytrr, 27.12.2020 в 16:12.
Cfytrr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.12.2020, 15:38
#116
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Пластические деформации
- а числовое значение пластических деформаций есть?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Как можно показать то чего нет??
- именно, поэтому припишите «имхо».
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2020, 16:13
#117
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,901
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
а числовое значение пластических деформаций есть?
Добавил в #115
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2020, 16:16
#118
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
именно, поэтому припишите «имхо».
Я говорю, что в СП этого нет - и это факт - так какое, на фиг, «имхо»? 2х2=4 тоже прикажите сей абракадаброй снабжать?
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2020, 16:35
#119
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Я говорю, что в СП этого нет - и это факт...
Факт. Формулы проверок СП не содержат выражений, учитывающих напряжения, вызванные свободным кручением. Только нормальные напряжения, сдвиг и стесненное кручение, вызывающее изменение нормальных напряжений.
румата вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.12.2020, 16:38
#120
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Добавил в #115
- странно, очень немного, всего 1,8*(Ry/Е) при предельных 3*(Ry/Е).
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
сей абракадаброй
- можно «я считаю, что...».

Последний раз редактировалось eilukha, 27.12.2020 в 17:02.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2020, 16:44
#121
Peter063


 
Регистрация: 27.02.2006
Сообщений: 90


Фланговый шов разрушается по всей длине (см. картинку). Это экспериментально подтверждено. А МКЭ модели даже близко не показывают такой результат. И эксцентриситет не нужно учитывать, потому что усилие передается по всей длине шва, а не в точке.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3497_1143617807.jpg
Просмотров: 75
Размер:	56.1 Кб
ID:	233061  
Peter063 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.12.2020, 17:01
#122
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Peter063 Посмотреть сообщение
по всей длине (см. картинку). Это экспериментально подтверждено. А МКЭ модели даже близко не показывают такой результат
- потому что в МКЭ обычно не моделируют нарушение сплошности (т. е. само разрушение), а наличие пластики не есть уже разрушение.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2020, 17:26
#123
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Факт. Формулы проверок СП не содержат выражений, учитывающих напряжения, вызванные свободным кручением.
И при этом эти напряжения вполне реальны и вдобавок складываются с напряжениями от поперечной силы. О чем недвусмысленно говорится у В.Д. Бычкова на стр. 178-180 и 186. Я лично не вижу оснований/объяснений игнорирования этого фактора для данного случая опорного столика. Серию на пресловутый "гвоздик Бахила" ?
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.12.2020, 17:44
#124
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Можно ещё кручение «столика» из-за поворота опорного сечения балки учесть, он тоже нехило напряжений даст.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2020, 17:53
#125
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Пластические деформации
А если так, как во вложении?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2020-12-27_12-18-31-1.png
Просмотров: 68
Размер:	17.5 Кб
ID:	233062  
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2020, 18:28
#126
nickname69


 
Регистрация: 27.12.2020
Сообщений: 76


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
А вот ещё один вопрос "на засыпку". На странице 16 Серии 2.440.2 выпуск 1 имеется узел 5 и рядом приведена таблица несущей способности. Согласно этой таблице столик из швеллера №20 из обычной стали несет 18,5 (т). Но... Даже если принять, что монтажники установили всё "в ноль", то центр изгиба находится от оси стенки на расстоянии a=2,56 (мм) наружу, а крутящий момент составляет, соответственно, Mкр=18,5*0,0256=0,475 (тм); Момент свободного кручения на опорах и в зонах, свободных от нагрузки, будет Mt=0.475*0,5=0,238 (тм). Касательное напряжение от момента чистого кручения будет Тау=Mt*tf/It=23800*0.9/5.1=4200 (кг/см2)>>1421 (кг/см2). Пластика при определении касательных напряжений напрямую, как для нормальных, не учитывается, только косвенным образом при вычислении приведенных напряжений. Сечение не проходит в три раза только от одного фактора, а тут еще и изгиб, и бимомент и поперечные силы. Да и монтажники имеют полное право сдвинуть сечение на 10-20 (мм) согласно допускам. В чём тут может быть дело?

P.S. Крутильные характеристики в расчёте приняты по авторской программе.
У Вас ошибка в 10-ть раз.


Вы тут конечно понапридумаете, описывать такие сложные ндс формулами 2+2. Там где-то говорят, что электрон вроде как назад в прошлое путешествует. Может стоит и этот фактор учесть при расчете накладок. На всякий случай.
nickname69 вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2020, 18:35
#127
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,901
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
А если так
То вот так:

Нажмите на изображение для увеличения
Название: Уголки-03.gif
Просмотров: 200
Размер:	2.70 Мб
ID:	233063
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.12.2020, 18:42
#128
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Поплыло на 82% нагрузки
- потому что там неверно сделано, угол между фасонкой и профилем должен быть не менее 25 градусов (по памяти), иначе сечение фасонки не успевает расти по пути передачи нагрузки со сварных швов.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2020, 18:51
#129
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Поплыло на 82% нагрузки
Спасибо, а если размер 95 заменить на 120
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
потому что там неверно сделано, угол между фасонкой и профилем
Пока не поэтому. Просто ошибся в размере (95 - размер от обушка).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2020-12-27_12-18-31-2.png
Просмотров: 42
Размер:	18.1 Кб
ID:	233064  

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 27.12.2020 в 18:59.
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.12.2020, 18:55
#130
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Специальными нелинейными элементами сварных швов
- а в чём их специальность? Прочие же КЭ узла тоже нелинейные?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2020, 19:08
#131
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от nickname69 Посмотреть сообщение
У Вас ошибка в 10-ть раз.
Где конкретно?

Цитата:
Сообщение от nickname69 Посмотреть сообщение
Вы тут конечно понапридумаете, описывать такие сложные ндс формулами 2+2.
То есть Вы считаете, что кручение тут просто отсутствует? Обоснуйте, пожалуйста.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2020, 19:19
#132
CIE-engineer

стальные конструкции
 
Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 354


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
В чём тут может быть дело?
Я думаю, что описываемая расчетная схема с крутящим моментом неверна. Швеллер удерживается от закручивания изгибной жесткостью опираемой балки через рычаг, который создают опорные ребра балки и болты. Т.е. столик из швеллера нужно рассматривать, как балку закрепленную от поворота в месте нагружения. На эту аналогию наталкивает узел №3 этой же серии, точнее значение эксцентриситета в расчете уголка на отгиб.

p.s.

повторюсь, работу элементов в узлах нельзя рассматривать условно обособлено дург от друга.

Последний раз редактировалось CIE-engineer, 27.12.2020 в 19:29.
CIE-engineer вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2020, 19:24
#133
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,901
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Старый Дилетант,
При 120 мм от оси, фасонка превращается в шарнир и ломает уголок при 98% нагрузки:

Нажмите на изображение для увеличения
Название: Уголки-04.gif
Просмотров: 192
Размер:	2.40 Мб
ID:	233066
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2020, 19:29
#134
nickname69


 
Регистрация: 27.12.2020
Сообщений: 76


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Где конкретно?
Наверное, 2.56 мм = 0,00256 м

Ну да, чего там кручение та возьмется.
Но вообще-то речь про накладки. Там ведь что-то странное, а еще уголок этот пластинами смоделированный. Кажется в РАН считают, что МКЭ не отображает сути действительности на многие проблемы.
Ну то есть, работа конструкции со сварными швами вероятно дело неподдельно трудное. И ответ в сопромат формулах не будет корректно отображен.
nickname69 вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2020, 19:31
#135
DMB484


 
Регистрация: 16.03.2016
Сообщений: 173


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Где конкретно?
Цитата:
Сообщение от nickname69 Посмотреть сообщение
a=2,56 (мм)
Цитата:
Сообщение от nickname69 Посмотреть сообщение
Mкр=18,5*0,0256=0,475 (тм);
Мне кажется в размерности
DMB484 вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2020, 20:02
#136
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от DMB484 Посмотреть сообщение
Сообщение от nickname69 Посмотреть сообщение
a=2,56 (мм)
Тут прошу пардону, написал неверно. Правильное значение a=2,56 (см). Так что дальнейшие вычисления остаются в силе.

Цитата:
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
Я думаю, что описываемая расчетная схема с крутящим моментом неверна. Швеллер удерживается от закручивания изгибной жесткостью опираемой балки через рычаг, который создают опорные ребра балки и болты.
Ну вообще-то у нас шарнирный узел. А потом угол поворота балки на опоре может создать только дополнительный момент, который не удерживает от кручения, а только его усугубляет :
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Можно ещё кручение «столика» из-за поворота опорного сечения балки учесть, он тоже нехило напряжений даст.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2020, 20:06
1 | #137
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- т. е. эксилон_pl=0,2? А предельное значение сколько?
По-моему предельное значение для швов программой не ограничивается.
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- а в чём их специальность? Прочие же КЭ узла тоже нелинейные?
В том, что их жесткостные характеристики автоматически пересчитываются и назначаются исходя из размеров и материалов сварного шва и они автоматически соединяются с элементами узла через контакт. Также вывод результатов для этих элементов организован в понятном для инженера виде (эпюрой напряжений по длине шва).

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
...при предельных 3*(Ry/Е).
Откуда берется эта "предельность"?
румата вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.12.2020, 20:11
#138
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Ну вообще-то у нас шарнирный узел
- у Вас шарнирный, но узел-то не знает, что там у Вас. К тому же неизвестно в каком именно месте узел шарнирит (не думаю, что в месте стыка столика и балки). Сварные узлы балок тоже шарнирные бывают...
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
дополнительный момент, который не удерживает от кручения, а только его усугубляет
- я про это и говорю, почему Вы этого не учитываете?

Последний раз редактировалось eilukha, 27.12.2020 в 20:23.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2020, 20:11
#139
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
При 120 мм от оси, фасонка превращается в шарнир и ломает уголок при 98% нагрузки:
Как-то странно получается. Уголок и фасонка плывут, а швы работают упруго. Их площадь больше сечения уголка?
румата вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.12.2020, 20:15
#140
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Откуда берется эта "предельность"?
- это в букварях по МК такая цифирь дана (когда обосновываются коэффициенты, учитывающие пластичность), в Гореве есть, например. Если и другие значения в других источниках и для других целей.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2020, 20:16
#141
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Тут прошу пардону, написал неверно. Правильное значение a=2,56 (см). Так что дальнейшие вычисления остаются в силе.
А от куда там 2,56см эксцентриситета? Швеллерок же приваривается по задней поверхности стенки а не по центру тяжести. Поэтому практически все усилие с балки передается с мизерным эксцентриситетом на стенку швеллера.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
... в Гореве есть, например.
Если можно, укажите точнее где про это говорится в Гореве.
румата вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2020, 20:22
#142
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
я про это и говорю, почему Вы этого не учитываете?
Так и без этого результат
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2020, 20:23
#143
CIE-engineer

стальные конструкции
 
Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 354


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Ну вообще-то у нас шарнирный узел.
Да так и есть. В плане шарнирности и поворота балки на опоре ситуация такая же как и с узлами 20+ этого документа
CIE-engineer вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2020, 20:27
#144
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
А от куда там 2,56см эксцентриситета? Швеллерок же приваривается по задней поверхности стенки а не по центру тяжести. Поэтому практически все усилие с балки передается с мизерным эксцентриситетом на стенку швеллера.
Внешний крутящий момент определяется как произведение силы на расстояние от неё до центра изгиба, равного a= 2.56 (см). То, что по краям закрепление от кручения осуществляется только за стенку принципиальной разницы нет.
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.12.2020, 20:28
1 | #145
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
где про это говорится в Гореве
- с. 130, 131 в 1 томе. Можно и далее полистать после 131.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
по краям закрепление от кручения осуществляется только за стенку принципиальной разницы нет
- учтено, что нет закрепления от деланации сечения?

Последний раз редактировалось eilukha, 27.12.2020 в 22:16.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2020, 20:33
#146
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Внешний крутящий момент определяется как произведение силы на расстояние от неё до центра изгиба, равного a= 2.56 (см). То, что по краям закрепление от кручения осуществляется только за стенку принципиальной разницы нет.
Очень спорное утверждение. Кроме того при таких размерах этот опорный столик уже как стержень-то и рассматривать нельзя из-за не выполнения принципа Сен-Венана.
румата вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2020, 20:33
#147
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,484


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
То, что по краям закрепление от кручения осуществляется только за стенку принципиальной разницы нет.
Приплыли... Не зря на пенсию отправляли в 60...
csp вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2020, 20:48
#148
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- с. 130, 131. Можно и далее полистать после 131.


Там же про изгиб говорится. Разве при растяжении уголков на фасонке применим случай изгиба?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2020-12-27 204451.png
Просмотров: 164
Размер:	21.6 Кб
ID:	233067  
румата вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2020, 20:59
#149
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,901
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Как-то странно получается. Уголок и фасонка плывут, а швы работают упруго. Их площадь больше сечения уголка?
Нет, тоже плывут, просто на картинке виден малонагруженный шов по перу. Толщина швов взята по катету, возможно надо принимать 0.7k, но тут надо думать что там с жесткостями будет. Вообще считать швы по МКЭ это неправильно в принципе, так как по СП шов у обушка не проходит в 1.2 раза.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2020, 21:06
#150
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
При 120 мм от оси, фасонка превращается в шарнир и ломает уголок при 98% нагрузки:
Большое спасибо

Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Как-то странно получается. Уголок и фасонка плывут, а швы работают упруго. Их площадь больше сечения уголка?
Да. Если принять шов по обушку меньше 10мм, а по перу 4мм то швы полагаю должны потечь.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2020, 21:27
#151
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
учтено, что нет закрепления от деланации сечения?
Конечно. Расчётная схема швеллерной консоли - однопролётная балка, имеющая жесткие заделки в вертикальной плоскости, шарниры в плоскости полок и не имеющая раскреплений от депланаций.
Цитата:
Сообщение от csp Посмотреть сообщение
Приплыли... Не зря на пенсию отправляли в 60...
И правда, приплыли ... О принципе Сэн-Венана Вы, видимо, никогда не слышали. Печально...

Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Кроме того при таких размерах этот опорный столик уже как стержень-то и рассматривать нельзя из-за не выполнения принципа Сен-Венана.
Да ладно, там 400-900 (мм) и та же серия приводит классические формулы для балок. Да, прямо на опоре ситуация несколько иная, но в непосредственной близости от опоры момент чистого кручения постоянен и определяется как половина внешнего. Впрочем, если принять Ваше утверждение, серийные формулы ещё более далеки от действительности .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2020, 21:38
#152
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,901
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Да. Если принять шов по обушку меньше 10мм, а по перу 4мм то швы полагаю должны потечь.
Да, если вводить сварные швы с коэфф 0.7 12*0.7=8.4 мм 9*0.7=6.3 мм то после 90% нагрузки терпение швов заканчивается:

Нажмите на изображение для увеличения
Название: Уголки-05.gif
Просмотров: 179
Размер:	2.86 Мб
ID:	233069
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2020, 21:42
#153
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
...если вводить сварные швы с коэфф 0.7...
Иначе нельзя. Размер шва в МКЭ должен определяться не катетом, а высотой. Аккурат 0,7 к катету получается.
Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
...после 90% нагрузки терпение швов заканчивается:
Вот теперь очень похоже на правду
румата вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2020, 21:54
#154
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Да, если вводить сварные швы с коэфф 0.7 12*0.7=8.4
Для пластики не 0,7 а Rs=0.58Ry
Имеем требуемый катет шва
по обушку 123*0.7/2/(3.2*0.58)/24=0.97=1cм
по перу 123*0.3/2/(3.2*0.58)/24=0.97=0,41cм=0,4см
можете попробовать - думаю, получите ~100% использование прочности уголков, фасонки и швов.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2020, 22:04
#155
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,901
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Для пластики не 0,7 а Rs=0.58Ry
Не, машина за критерий начала пластических деформаций берет эквивалентные напряжения, а в них уже учтен каоэфф 0.58
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2020, 22:05
#156
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Для пластики не 0,7 а Rs=0.58Ry
Пластика здесь вообще не при чем. Речь идет о расчетном сечении шва при моделировании его плоскими КЭ. Посмотрите картинку. Там красная линия равна как раз 0.7*kf

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2020-12-27 220316.png
Просмотров: 159
Размер:	478.4 Кб
ID:	233070  
румата вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2020, 22:11
1 | #157
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,901
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


А вот кристалл что то знает об этом сварном шве чего я не знаю:

Нажмите на изображение для увеличения
Название: 00.PNG
Просмотров: 66
Размер:	48.8 Кб
ID:	233071

Почему у него коэфф использования 1.388?


А!!! все, разобрался, криворукие программисты перепутали перо с обушком:

Нажмите на изображение для увеличения
Название: 01.PNG
Просмотров: 66
Размер:	21.8 Кб
ID:	233072
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.

Последний раз редактировалось Cfytrr, 27.12.2020 в 22:21.
Cfytrr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.12.2020, 22:18
#158
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Там же про изгиб говорится. Разве при растяжении уголков на фасонке применим случай изгиба?
- почему нет?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2020, 22:19
#159
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- почему нет?
Потому, что при изгибе эпюра деформаций в сечении элементов треугольная (2 треугольника). А при растяжении прямоугольная.
румата вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.12.2020, 22:24
#160
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


И что?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2020, 22:25
#161
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,901
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Потому, что при изгибе эпюра деформаций в сечении элементов треугольная (2 треугольника). А при растяжении прямоугольная.
Если речь идет о изгибе двутавров, то разница несущественная.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.12.2020, 22:26
#162
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Положили предел - течь до такой-то величины, и какая разница чем вызвана эта текучесть?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Если речь идет о изгибе двутавров, то разница несущественная.
- какая разница какое сечение? Ограничивают только максимальную пластику. (Не путаем со всякими Cx).
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2020, 22:28
#163
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
И что?
Ну как что? При изгибе пластический шарнир в сечении наступает при величине деформации в крайнем волокне в три раза превышающем упругую деформацию в том же волокне. А при растяжении все сечение растянуто равномерно. Там никаких 3сигма/ Е быть не может.
румата вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2020, 22:29
#164
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Не,...
А вы попробуйте, чтобы убедиться, что я не прав

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 27.12.2020 в 23:32.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2020, 22:33
#165
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,901
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- какая разница какое сечение?
Разница принципиальная если мы гнем прямоугольную болванку, то при достижении фибровыми напряжениями предела пластичности, несущая способность болванки практически не изменится. А вот если мы гнем двутавр, и весь пояс (очень тонкий по сравнению с высотой двутавра) ушел в пластику, то несущая способность двутавра уже исчерпана
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2020, 22:34
#166
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Если речь идет о изгибе двутавров, то разница несущественная.
Ну да, для изогнутых сечений различной формы пластический момент сопротивления отличается. Но вы нигде не найдете характеристику подобную Wпл (пластическую площадь сечения) пригодную для расчетов на растяжение. Только некий процент по диаграмме работы стали.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Не путаем со всякими Cx
Сх это как раз прямое следствие 3сигма/Е
румата вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.12.2020, 22:36
#167
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Пластика здесь вообще не при чем. Речь идет о расчетном сечении шва при моделировании его плоскими КЭ.
- как же не при чём? Швы тоже должны течь (срезаясь) только при другом, чем у основного металла напряжении. Площадь среза kf*Bf.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
если мы гнем прямоугольную болванку, то при достижении фибровыми напряжениями предела пластичности, несущая способность болванки практически не изменится
- это не так, Cх=1,47 (если же не ограничивать пластику, то 1,5 будет).

----- добавлено через ~6 мин. -----
Разные сечения дадут разные Cх, при одних и тех же макс. пластиках.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2020, 22:45
#168
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- как же не при чём? Швы тоже должны течь (срезаясь) только при другом, чем у основного металла напряжении. Площадь среза kf*Bf.
eilukha, Вы картинку видели из #156? Моделировать швы пластинками с толщиной равной катету сварного шва не правильно. Пластику в пластинке шва программа учитывает автоматически пересчитывая эквивалентные деформации по мизесу.
румата вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.12.2020, 22:50
#169
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Моделировать швы пластинками с толщиной равной катету сварного шва не правильно.
- как правильно моделить я не ведаю. Я сказал, что должно происходить с материалом в модели.
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
программа автоматически пересчитывая эквивалентные напряжения по мизесу
- там только тау, поэтому Мизес в Прандтля (только при срезе) выродится (для фланговых швов примера). (Надеюсь программа на 1,15 не множит).

Последний раз редактировалось eilukha, 27.12.2020 в 22:56.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2020, 22:57
#170
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Внешний крутящий момент определяется как произведение силы на расстояние от неё до центра изгиба, равного a= 2.56 (см)
Вырву из контекста. А горизонтальный отпор балки, который уравновешивает крутящий момент от вертикальной нагрузки вы игнорируете?
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2020, 22:59
#171
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
как правильно моделить я не ведаю.
А Cfytrr ведает и моделит. Поэтому ему понятно происхождение к-та 0,7
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- там только тау, поэтому Мизес в Прандтля (только при срезе) выродится.
Да. Но в Мизесе сидит тройное тау в квадрате под корнем. Если Вы извлечете корень из этой тройки и возведете полученное число в -1-ю степень, то получите то самое 0,58, которое будет учитываться в прандтле.

----- добавлено через 44 сек. -----
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
(Надеюсь программа на 1,15 не множит).
Нет, конечно. 1,15 исключительно СНиПовская фича.
румата вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2020, 23:15
#172
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Речь идет о расчетном сечении шва при моделировании его плоскими КЭ. Посмотрите картинку. Там красная линия равна как раз 0.7*kf
Я не знаю тонкостей моделирования. Как учел Cfytrr сварные швы.
Если срез (сдвиг) происходит по металлу шва, то следует считать по высоте и учесть прочность шва, которая всегда выше прочности основного металла.
Если срез происходит по границе сплавсения, то следует считать по катету шва. Думаю цифры будут близки по величине.
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.12.2020, 23:18
#173
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Поэтому ему понятно происхождение к-та 0,7
- это Bf, оно не обязательно 0,7.
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
то самое 0,58
- да, оно же Rwf.

----- добавлено через ~13 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
А горизонтальный отпор балки
- балки нет, консоль сама по себе рассматривается. От балки только нагрузка и только вертикальная.

Последний раз редактировалось eilukha, 27.12.2020 в 23:32.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2020, 00:18
#174
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Впрочем, если принять Ваше утверждение, серийные формулы ещё более далеки от действительности
Еще немного "упругих" оболочек. Был принят швеллер №20 с Н=400мм и нагрузкой 185кН. Действительно некоторое скручивание имеет место быть. Но ничего ужасного со швеллерком не происходит. Все в пределах нормы.




Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2020-12-28 000607.png
Просмотров: 229
Размер:	177.9 Кб
ID:	233075  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2020-12-28 000849.png
Просмотров: 219
Размер:	154.1 Кб
ID:	233076  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2020-12-28 000803.png
Просмотров: 216
Размер:	166.7 Кб
ID:	233077  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2020-12-28 000920.png
Просмотров: 221
Размер:	161.1 Кб
ID:	233078  
румата вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.12.2020, 00:23
#175
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Что за программа?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2020, 07:19
#176
CIE-engineer

стальные конструкции
 
Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 354


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Действительно некоторое скручивание имеет место быть
какое-либо взаимодействие с опирающейся балкой в данной модели учтено ?
CIE-engineer вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2020, 07:42
| 1 #177
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,484


А зачем? Балка ничего не знает "О принципе Сэн-Венана" и "Мизесе"...
Если отнять компьютеры... это страшно представить что будет
csp вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2020, 08:30
#178
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,901
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от csp Посмотреть сообщение
А зачем? Балка ничего не знает "О принципе Сэн-Венана" и "Мизесе"...
Если отнять компьютеры... это страшно представить что будет
Я думаю, CIE-engineer, намекает, что если швеллер посчитать совместно с балкой, то получится результат намного худший, чем простой подсчет ручками.
При малейшем прогибе балки точка передачи нагрузки сместится к перу швеллера, и соответственно эксцентриситет приложения нагрузки возрастет:



В этот узел просится центратор, для фиксации места передачи опорной реакции
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 03.png
Просмотров: 149
Размер:	29.3 Кб
ID:	233086  
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2020, 09:20
#179
ronn


 
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 421


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Вопрос: почему в накладках напряжения 4 раза больше, чем обычно принято считать?
всю тему толком не осилил, но почему вы складываете арифметически?
ИМХО, складывать надо геометрически.
ronn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.12.2020, 09:23
#180
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
В этот узел просится центратор
- для начала можно сравнить поворот который сейчас получился и поворот балки (равен 1,5/n, где n - знаменатель в относительном прогибе балки по 1ГПС).

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ronn Посмотреть сообщение
ИМХО, складывать надо геометрически.
- можно.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2020, 09:59
#181
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- это Bf, оно не обязательно 0,7.
Поэтому это Bf c пластической работой металла шва никак не связано. Это просто к-т приведения катета шва к расчетному сечению шва.
Цитата:
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
какое-либо взаимодействие с опирающейся балкой в данной модели учтено ?
Нет. Предельная серийная нагрузка 185кН приложена центально на стенку швеллера в виде распределенной интенсивности длиной 200мм.
румата вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2020, 10:09
#182
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,901
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
для начала можно сравнить поворот который сейчас получился и поворот балки
Из #174 примем, что вертикальное перемещение крайних точек верхней полки швеллера имеет разницу 0.5-0.6=0.1 мм
При ширине полки 20 швеллера в 76 мм и допускаемом прогибе балки 1/250 требуемое смещение точек полки составит 76/250=0.304 мм.
0.304 > 0.1 мм, следовательно, балка при прогибе обопрется на край полки швеллера
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.12.2020, 10:24
#183
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Поэтому это Bf c пластической работой металла шва никак не связано.
- Bf - это геометрия, но это не означает, что шов не должен течь и не иметь конечную жёсткость (при упругой работе).
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2020, 10:26
#184
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Из #174 примем, что вертикальное перемещение крайних точек верхней полки швеллера имеет разницу 0.5-0.6=0.1 мм
не совсем так. там 0,2-0,3 ммм

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2020-12-28 102531.png
Просмотров: 203
Размер:	97.7 Кб
ID:	233088  
румата вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.12.2020, 10:27
#185
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
76/250=0.304 мм
- не так, 1,5*76/250=0,46 мм.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2020, 10:30
#186
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,901
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
не совсемтак. там 0,2-0,3 ммм
Не принципиально, для некоторых балок и прогиб может быть 1/120
Нажмите на изображение для увеличения
Название: изображение_2020-12-28_103040.png
Просмотров: 28
Размер:	9.3 Кб
ID:	233089

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
не так, 1,5*76/250=0,46
1.5 это поправка на кривизну изогнутой оси балки?
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2020, 10:34
#187
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Не принципиально, для некоторых балок и прогиб может быть 1/120
Тогда и распор нужно учитывать. Балка же крепится нижним поясом к столику, а нагрузка прикладывется по верхнему.
румата вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2020, 10:34
#188
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Еще немного "упругих" оболочек.
За что Вам ещё раз большое спасибо!

Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Действительно некоторое скручивание имеет место быть. Но ничего ужасного со швеллерком не происходит. Все в пределах нормы.
Смотрю 4-ю картинку и вижу напряжение G=3868 (кг/см2) ... Оно, правда, по Мизесу, но и этого достаточно. Если позволите, задам один вопрос: какие условия закреплений приняты?

P.S. Интересно было бы увидеть величины одних касательных напряжений по внешней и внутренней поверхностям швеллера.

Цитата:
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
какое-либо взаимодействие с опирающейся балкой в данной модели учтено ?
"Чернота" отверстия под болты в 2-3 мм не позволяет, на мой взгляд, говорить в общем случае о каком-то раскреплении верхнего пояса швеллера. Но даже, если допустить, что таковое присутствует, что делать в случае, когда второй конец балки вообще не закреплен по горизонтали, например, вставлен в нишу кирпичной стены?
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2020, 10:41
#189
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,901
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Тогда и распор нужно учитывать
Нет уж, у нас таки балки с шарнирным подвижным опиранием (чернотой в болтовых отверстиях и т.д.) и значит, никаких распоров.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.

Последний раз редактировалось Cfytrr, 28.12.2020 в 10:47.
Cfytrr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.12.2020, 10:51
#190
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
1.5 это поправка на кривизну изогнутой оси балки?
- это зависимость угла поворота (рад.) опоры балки от прогиба в середине.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2020, 11:01
#191
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,901
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
это зависимость угла поворота (рад.) опоры балки от прогиба в середине.
Ну, я примерно об этом же и спрашивал:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 04.png
Просмотров: 31
Размер:	3.8 Кб
ID:	233090
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2020, 11:16
#192
CIE-engineer

стальные конструкции
 
Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 354


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Нет. Предельная серийная нагрузка 185кН приложена центально на стенку швеллера в виде распределенной интенсивности длиной 200мм.
Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Я думаю, CIE-engineer, намекает, что если швеллер посчитать совместно с балкой, то получится результат намного худший, чем простой подсчет ручками.
Мне кажется, что поворот швеллера (скрин 1) и поворот балки на опоре (скрин 2) компенсируют друг друга. Первый приводит к раскрытию зазора в зоне опирания, второй к закрытию.
Швеллер не может поворачиваться независимо от балки, поскольку болт работает на растяжение, и это нужно учитывать в МКЭ моделях.

Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
"Чернота" отверстия под болты в 2-3 мм не позволяет, на мой взгляд, говорить в общем случае о каком-то раскреплении верхнего пояса швеллера.
не сразу увидел цитату. Думаю, чертнота тут не влияет, см. 1-й скрин
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок1.JPG
Просмотров: 55
Размер:	43.8 Кб
ID:	233096  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок2.JPG
Просмотров: 54
Размер:	35.4 Кб
ID:	233102  

Последний раз редактировалось CIE-engineer, 28.12.2020 в 14:35.
CIE-engineer вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2020, 11:18
#193
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Смотрю 4-ю картинку и вижу напряжение G=3868 (кг/см2) ... Оно, правда, по Мизесу, но и этого достаточно. Если позволите, задам один вопрос: какие условия закреплений приняты?
Это напряжение следствие жесткого закрепления линий опирания швеллера от поворота вокруг вертикальной оси Z. В реальности, конечно, такого концентратора не будет.
Условия закрепления были приняты следующими:
1. запрет перемещений вдоль линий приварки столика к колонне по Z
2. запрет перемещений вдоль линий приварки столика к колонне по Y
3. запрет поворота вокруг вертикальной оси Z линий приварки столика к колонне (это, наверно, было лишним, но на напряжения в центре столика никак не повляло )
4. запрет перемещения центрального узла левой линии приварки столика к колонне по X
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
P.S. Интересно было бы увидеть величины одних касательных напряжений по внешней и внутренней поверхностям швеллера.
Во вложениях
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2020-12-28 111707.png
Просмотров: 45
Размер:	115.2 Кб
ID:	233099  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2020-12-28 111735.png
Просмотров: 46
Размер:	112.3 Кб
ID:	233100  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2020-12-28 111803.png
Просмотров: 33
Размер:	110.8 Кб
ID:	233101  
румата вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.12.2020, 11:27
#194
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Про прогибы наврал маленько, должно быть: Угол=3,2/n, где n - знаменатель относительного прогиба (это для РРН, для силы в середине будет 3/n).
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2020, 11:46
#195
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Нет уж, у нас таки балки с шарнирным подвижным опиранием (чернотой в болтовых отверстиях и т.д.) и значит, никаких распоров.
А с чего Вы взяли что опирание подвижное. Чернота подвижности не даст в случае незначительной неточности изготовления балки или монтажа колонн. По серии это неподвижное опирание.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
Швеллер не может поворачиваться независимо от балки, поскольку болт работает на растяжение, и это нужно учитывать в МКЭ моделях.
Хорошо. Давайте определимся с сечением и ппролетом балки и рассчитаем все вместе.
румата вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2020, 11:56
#196
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,901
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


пролет 12 м, Сечение и высота такие чтобы обеспечить прогиб 1/250=12000/250=48 мм от распределенной нагрузки (185+185)/12=30.83 кН/м. Контактное взаимодействие между поясом балки и поясом швеллера.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.12.2020, 11:58
#197
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


И с односторонними связями в месте контакта балки и консоли?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2020, 12:00
#198
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
И с односторонними связями в месте контакта балки и консоли?
Просто с односторонним контактом.
румата вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.12.2020, 12:03
#199
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Например: полки 10х200, стенка 5х690 - оптимальное сечение для С345 (прогиб не проверял), 30,83 кН/м, между опорами 12 м.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2020, 12:26
#200
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Например: полки 10х200, стенка 5х690 - оптимальное сечение для С345 (прогиб не проверял), 30,83 кН/м, между опорами 12 м.
Нормально, прогиб получается ок. 46 мм.
румата вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2020, 12:33
#201
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,901
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Нормально, прогиб получается ок. 46 мм.
А ничего не попутано? (5*31.427*1200^4)/(384*2.1e6*62691.2)=6.45 см
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.12.2020, 12:46
| 1 #202
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Прогиб по-хорошему нужен не предельный, а больше предельного в гамма_f раз (1,15-1,4).
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2020, 12:55
#203
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
А ничего не попутано? (5*31.427*1200^4)/(384*2.1e6*62691.2)=6.45 см
Нет. Просто это значение расчетного прогиба я поделил на 1,4 приведя его к нормативному
румата вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2020, 13:26
#204
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Это напряжение следствие жесткого закрепления линий опирания швеллера от поворота вокруг вертикальной оси Z. В реальности, конечно, такого концентратора не будет.
Ой, не уверен, что причина в этом.
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
1. запрет перемещений вдоль линий приварки столика к колонне по Z
2. запрет перемещений вдоль линий приварки столика к колонне по Y
Вроде, всё верно.

Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
3. запрет поворота вокруг вертикальной оси Z линий приварки столика к колонне (это, наверно, было лишним, но на напряжения в центре столика никак не повляло )
Думаю, что лишнее. Правда, при ручном расчёте основные проблемы возникаю около опор.

Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
4. запрет перемещения центрального узла левой линии приварки столика к колонне по X
Это видится не совсем верным: один из торцов получается частично (по полке) закрепленным от депланаций. Однако разница при этом должна быть минимальной.

Но смущает вот что. Касательные напряжения в месте крепления стенки только от поперечной силы определится G=1.5*Q/(tw*h)=1.5*18500/(0.52*20)=1334 (кг/см2). Ровно столько дает и программа, а где же напряжения от кручение? Такое значение верно только по оси стенки, но отнюдь не по граням, где в одном из случаев напряжения просто обязаны сложиться. И именно этот компонент давал "страшные" значения касательных напряжений при ручном расчёте .
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.12.2020, 13:34
#205
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
а где же напряжения от кручение?
- что Вам это кручение? Выберутся эти тау после ограниченного поворота пластикой и всё устаканится. Другое дело, если бы кручение могло расти неограниченно, тогда надо по полной бояться. Offtop: (И вообще, этот узел мне не нравится).

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
И именно этот компонент давал "страшные" значения касательных напряжений
- ну они там треугольные по высоте пластин, если их сложить вместе ноль будет.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2020, 14:23
#206
Antonio_v

Инженер- проектировщик
 
Регистрация: 30.11.2008
Россия
Сообщений: 184


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Например: полки 10х200, стенка 5х690 - оптимальное сечение для С345 (прогиб не проверял), 30,83 кН/м, между опорами 12 м.
А к какой колонне крепится? (сечение). И какой швеллер?
Antonio_v вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.12.2020, 14:28
#207
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Antonio_v Посмотреть сообщение
к какой колонне крепится?
- без разницы. Хотя нет.
Цитата:
Сообщение от Antonio_v Посмотреть сообщение
какой швеллер?
- 20-й.

Последний раз редактировалось eilukha, 28.12.2020 в 14:46.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2020, 14:33
1 | #208
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
что Вам это кручение? Выберутся эти тау после ограниченного поворота пластикой и всё устаканится
Да тоже самое, что и любой другой силовой фактор. Только вот есть одна особенность: пластика от касательных напряжений в нормах не предусмотрена вовсе .

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
(И вообще, этот узел мне не нравится).
Мне тоже. Мне почему-то кажется, что "железяка" таких габаритов и толщин нагрузку почти в 20 тонн не понесет. А уж когда ещё и не проходит в несколько раз по ручному расчёту ...

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
ну они там треугольные по высоте пластин, если их сложить вместе ноль будет.
Опорная плита колонны имеет ровно такое же распределение нормальных напряжений - в сумме ноль, и что ?
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.12.2020, 14:39
#209
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
пластика от касательных напряжений в нормах не предусмотрена вовсе
- уже обсуждали, это Ваше имхо, а не нормы. Читаем внимательно буквари и нормы.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Опорная плита колонны имеет ровно такое же распределение нормальных напряжений - в сумме ноль, и что ?
- см. внимательно:
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Выберутся эти тау после ограниченного поворота пластикой
- в базах ограничений никаких нет, плита будет гнуться, пока колонна не воткнётся в бетон на полметра.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2020, 15:26
#210
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Но смущает вот что. Касательные напряжения в месте крепления стенки только от поперечной силы определится G=1.5*Q/(tw*h)=1.5*18500/(0.52*20)=1334 (кг/см2). Ровно столько дает и программа, а где же напряжения от кручение? Такое значение верно только по оси стенки, но отнюдь не по граням, где в одном из случаев напряжения просто обязаны сложиться. И именно этот компонент давал "страшные" значения касательных напряжений при ручном расчёте .
У меня угол скручивания получился равным ок. 0,003 рад, что примерно равно 0,1719 градуса. Сильно сомневаюсь, что при таком угле закручивания компонет даст "страшные" значения.
По поводу касательных напряжений в направлении толщины швеллера вроде все логично и похоже на правду. В направлении от наружной пов-ти к внутренней через срединный слой имеем 10.4 -> 11.4 -> 12.5 кН/см2 касательных напряжений. Некоторый вклад кручения присутствует, но он совсем не "страшный".

Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Это видится не совсем верным: один из торцов получается частично (по полке) закрепленным от депланаций.
Как запрет перемещения в одной точке(см. вложение) может закрепить свободные концы швеллера от депланации? Я бы и не устанавливал это закрепление, если бы программа не выдавала ГИС в направлении оси X.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2020-12-28 145248.png
Просмотров: 50
Размер:	109.2 Кб
ID:	233112  
румата вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2020, 15:27
#211
CIE-engineer

стальные конструкции
 
Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 354


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Хорошо. Давайте определимся с сечением и ппролетом балки и рассчитаем все вместе.
Передложение хорошее, но к сожалению, не могу сейчас включиться. Под рукой только лира и idea-statica, что-то посерьезнее типа solidworks сейчас нет.
Если присутствуют умельцы, кто может быстро сделать, уступаю.
Узел временем проверенный, несмотря на перевыпуски серий упразднен не был. Если бы в нем имелись какие-либо фатальные проблемы, об этом уже было бы известно.
В применении неудобен в основном из-за того, что крепить этот столик в узле чаще всего некуда.

Последний раз редактировалось CIE-engineer, 28.12.2020 в 15:40.
CIE-engineer вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2020, 16:01
#212
Antonio_v

Инженер- проектировщик
 
Регистрация: 30.11.2008
Россия
Сообщений: 184


Картинки из Idea Statica member. Колонна из 40К2. Ребра толщиной 8мм. Сталь всех элементов С245, балки С345.
Жалко, что в данном модуле на данный момент нельзя вывести усилия в болтах (или я не нашел), но в общем картина работы узла прослеживается. И нагрузку, несмотря на то что часть узла в пластике, он несет
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Физ. нелин. пластика 2.png
Просмотров: 53
Размер:	193.1 Кб
ID:	233114  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Физ. нелин. пластика 3.png
Просмотров: 52
Размер:	48.8 Кб
ID:	233115  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Физ. нелин. пластика.png
Просмотров: 55
Размер:	266.1 Кб
ID:	233116  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Физ. нелин. Рекции+прогиб.png
Просмотров: 73
Размер:	90.8 Кб
ID:	233117  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Физ. нелин. экв. напр. 1.png
Просмотров: 62
Размер:	263.8 Кб
ID:	233118  

Antonio_v вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.12.2020, 16:02
#213
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
угол скручивания получился равным ок. 0,003 рад
- это 1/333, такой поворот выберется уже при прогибе балки 1/1067 (полный поворот будет порядка 1/200), а дальше крутить будет уже поворот опорного сечения. Т. е. вклад в повороты от «внецентренных изгибов» в разы меньше вклада от поворота опорного сечения. Картинка подтверждает - опорное ребро балки уже не касается консоли.

Последний раз редактировалось eilukha, 28.12.2020 в 16:12.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2020, 16:03
#214
Antonio_v

Инженер- проектировщик
 
Регистрация: 30.11.2008
Россия
Сообщений: 184


И еще
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Физ. нелин. экв. напр. 2.png
Просмотров: 55
Размер:	440.7 Кб
ID:	233119  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Физ. нелин. экв. напр..png
Просмотров: 54
Размер:	98.6 Кб
ID:	233120  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Физ. нелин. экв. напр.3.png
Просмотров: 49
Размер:	230.4 Кб
ID:	233121  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Физ. нелин. Эпюра M 2.png
Просмотров: 50
Размер:	125.7 Кб
ID:	233122  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Физ. нелин. Эпюра Q.png
Просмотров: 44
Размер:	51.3 Кб
ID:	233123  

Antonio_v вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.12.2020, 16:07
#215
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Antonio_v Посмотреть сообщение
Миниатюры
- нехилая у них предельная пластика - 5 %, это на порядок больше 3*Ry/E.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Antonio_v, поля пластических деформаций есть?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2020, 16:11
1 | #216
Antonio_v

Инженер- проектировщик
 
Регистрация: 30.11.2008
Россия
Сообщений: 184


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
----- добавлено через ~1 мин. -----
Antonio_v, поля пластических деформаций есть?
На первых трех картинках
Antonio_v вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2020, 16:18
#217
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Antonio_v Посмотреть сообщение
...но в общем картина работы узла прослеживается.
Да, верхнюю полку столика не слабо отгибает распором.
румата вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.12.2020, 16:24
#218
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Хорошо, что у дедов скадолир не было, не видать бы нам не одной серии.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2020, 16:34
#219
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Картинка подтверждает - опорное ребро балки уже не касается консоли.
Да. Еще эта кртинка подтверждает фактическое отсутствие скручивания столика и отсутсвие его работы как стержня с единым плоским сечением, к которому могут быть применимы сопроматовские формулы для вычисления напряжений кручения.
румата вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2020, 16:45
#220
Antonio_v

Инженер- проектировщик
 
Регистрация: 30.11.2008
Россия
Сообщений: 184


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Да, верхнюю полку столика не слабо отгибает распором.
Во вложении другой вариант, практически исключающий распор (колонны заканчиваются от узла на 15 метрах, вместо 3 в предыдущем расчете)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Физ. нелин. Прогибы, реакции.png
Просмотров: 37
Размер:	20.4 Кб
ID:	233124  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Физ. нелин. экв. напр. 1.png
Просмотров: 40
Размер:	193.6 Кб
ID:	233125  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Физ. нелин. экв. напр. 2.png
Просмотров: 36
Размер:	392.7 Кб
ID:	233126  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Физ. нелин. пластика.png
Просмотров: 30
Размер:	275.6 Кб
ID:	233127  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Физ. нелин. пластика 2.png
Просмотров: 29
Размер:	330.7 Кб
ID:	233128  

Antonio_v вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2020, 16:45
#221
tigra-18

конструктор
 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,176


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Antonio_v Посмотреть сообщение
На первых трех картинках
- просто из любопытства - на первой картинке, поста 214, столик из швеллера в тело колонны залез - это нормально, на фоне того что вы тут перемещения в долях миллиметров обсуждаете
tigra-18 вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2020, 16:47
#222
Antonio_v

Инженер- проектировщик
 
Регистрация: 30.11.2008
Россия
Сообщений: 184


Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
Offtop:
- просто из любопытства - на первой картинке, поста 214, столик из швеллера в тело колонны залез - это нормально, на фоне того что вы тут перемещения в долях миллиметров обсуждаете
Ну тут условно показано, деформации увеличены в 10 раз.
Antonio_v вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2020, 16:53
#223
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Antonio_v Посмотреть сообщение
Во вложении другой вариант, практически исключающий распор (колонны заканчиваются от узла на 15 метрах, вместо 3 в предыдущем расчете)
Спасибо, уже лучше. Но здесь другая крайность - слишком гибкая колонна, вращающаяся совместно со столиком. Если с противоположной стороны такой же нагруженный столик будет, то получим первый вариант.
румата вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.12.2020, 16:55
#224
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Antonio_v Посмотреть сообщение
Ну тут условно показано, деформации увеличены в 10 раз.
- не должно быть так, ноль как ни увеличивай - нулём останется.
Тут в сетке проблема. Неизвестно ещё, что эта Идея считает.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2020, 16:59
#225
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- не должно быть так, ноль как ни увеличивай - нулём останется.
Не нужно забывать, что МКЭ приближенный метод решения ДУ. Контакт заменяющий сварку на несвязной сетке неизбежно будет давать погрешность по перемещениям контактирующих элементов в ту или иную сторону.
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Неизвестно ещё, что эта Идея считает.
Да просто IDEA не для таких тонких расчетов предназначена. Но считает, в принципе, она не плохо.
румата вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.12.2020, 17:02
#226
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
МКЭ приближенный метод
- как бы то ни было, узлы сетки при деформации раздваиваться (разрываться) не должны.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2020, 17:13
#227
Antonio_v

Инженер- проектировщик
 
Регистрация: 30.11.2008
Россия
Сообщений: 184


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Да просто IDEA не для таких тонких расчетов предназначена. Но считает, в принципе, она не плохо.
Именно. Некий инженерный инструмент, позволяющий примерно оценить работу узла и найти опасные места. Если они налицо, то либо меняем конструкцию на более безопасную, либо идем в тяжелые программы.

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Тут в сетке проблема. Неизвестно ещё, что эта Идея считает.
Возможно, Можно сделать более мелкую, но будет долго считаться. А так не думаю, что данный момент сильно повлияет на конечный результат
Antonio_v вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.12.2020, 17:15
#228
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Antonio_v Посмотреть сообщение
Можно сделать более мелкую
- проверить и отредактировать сетку нельзя?

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Antonio_v Посмотреть сообщение
Некий инженерный инструмент
- может тогда «игрушкой» для инженера назвать, если всерьёз нельзя принимать?

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Antonio_v Посмотреть сообщение
не думаю, что данный момент сильно повлияет на конечный результат
- в другом дело, не есть ли это признак качества всего продукта?

Последний раз редактировалось eilukha, 28.12.2020 в 17:29.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2020, 18:09
#229
Antonio_v

Инженер- проектировщик
 
Регистрация: 30.11.2008
Россия
Сообщений: 184


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- проверить и отредактировать сетку нельзя?

----- добавлено через ~3 мин. -----

- может тогда «игрушкой» для инженера назвать, если всерьёз нельзя принимать?

----- добавлено через ~5 мин. -----

- в другом дело, не есть ли это признак качества всего продукта?

Какие игрушки, инструмент очень серьёзный, если понимать дело.
В вложении результаты. с уменьшенной сеткой 10мм та же история.
Оказывается, дополнительно нужно было задать контакт между поверхностью стенки и полкой колонны. Ранее при задании шва, думал, это учитывается автоматом, а нет. Теперь швеллер упирается в колонну
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Физ. нелин. пластика сетка 10мм.png
Просмотров: 68
Размер:	371.9 Кб
ID:	233130  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема с контактом эквивалентные.png
Просмотров: 73
Размер:	329.6 Кб
ID:	233131  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема с контактом пластика.png
Просмотров: 67
Размер:	215.4 Кб
ID:	233132  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема с контактом пластика 2.png
Просмотров: 59
Размер:	258.0 Кб
ID:	233133  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Физ. нелин. пластика 2 сетка 10мм.png
Просмотров: 55
Размер:	248.7 Кб
ID:	233134  

Antonio_v вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2020, 18:13
#230
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Как запрет перемещения в одной точке(см. вложение) может закрепить свободные концы швеллера от депланации?
В таком варианте, конечно, никак.

Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Еще эта кртинка подтверждает фактическое отсутствие скручивания столика и отсутсвие его работы как стержня с единым плоским сечением, к которому могут быть применимы сопроматовские формулы для вычисления напряжений кручения.
Если есть скручивающий внешний момент, то очень хочется посмотреть напряжения отдельно от этого фактора. Если правила механики и сопромата тут не применимы, то о всех сериях нужно забыть, так как они составлены "по классике". Есть мнение, что и при метровом пролете опорного столика ситуация не измениться - и как теперь считать такие балки. Бедный, бедный Сен-Венан.
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.12.2020, 18:13
#231
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


И всё же, как понять почему швеллер в ходить в полку?

----- добавлено через ~6 мин. -----
Ещё.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2020, 19:24
#232
Scoody


 
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 194


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
И всё же, как понять почему швеллер в ходить в полку?

----- добавлено через ~6 мин. -----
Ещё.
Добрый вечер!
Это не щель, а фаска на ребре под шов.
Сетка в IS может быть не согласованной.
Чтобы швеллер не "залезал" в колонну нужно назначить контакт.
Scoody вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2020, 21:40
#233
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


В серии для опорного столика из 20 швеллера предельная поперечная сила посчитана следующим образом. Считается шарнирно опертая балка с пролетом Н, нагруженная сосредоточенной силой в середине пролета. Определяется значение предельной силы по изгибающему моменту и по поперечной силе (по формулам СНиП без учета эффектов от кручения). Меньшее из значений предельной силы умножается на коэффициент 0,7.
ZVV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.12.2020, 21:41
#234
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Scoody Посмотреть сообщение
Это не щель, а фаска на ребре под шов.
- фаска - фаской, см. внимательно стыки КЭ по стрелке, если не найдёте - нарисую где именно. Если использованы 4-узловые КЭ, то там именно щель. Вот если 6-узловые применяются (в чём я сильно сомневаюсь), возможно, ошибки нет.
Цитата:
Сообщение от Scoody Посмотреть сообщение
Сетка в IS может быть не согласованной
- как тогда взаимодействуют полка и ребро? Или плюют на такие мелочи?

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Scoody Посмотреть сообщение
Чтобы швеллер не "залезал" в колонну нужно назначить контакт.
- говорю же ошибка.

Последний раз редактировалось eilukha, 28.12.2020 в 23:46.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2020, 22:08
#235
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,901
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
как тогда взаимодействуют полка и ребро? Или плюют на такие мелочи?
Да "приклеены" они контактом друг к другу, в таком соединении не требуется совпадающих узлов, вся совместность деформаций обеспечивается интерполированием деформаций ближайших "склеенных" узлов
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2020, 22:22
#236
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Меньшее из значений предельной силы умножается на коэффициент 0,7.
Интересно почему именно 0,7?
румата вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.12.2020, 22:26
#237
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
обеспечивается интерполированием деформаций ближайших "склеенных" узлов
- это где-то написано? Как узнать это великая мудрость или такая же великая глупость?

Последний раз редактировалось eilukha, 28.12.2020 в 22:37.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2020, 22:56
1 | #238
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,901
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Как узнать это великая мудрость или такая же великая глупость?
Как всегда это компромисс.
Слева сделана модель с совместной сеткой, справа модель со склейкой. Как видно совместная сетка получается корявей чем несовместная, да и нужно заморочится с построением общих узлов, а со склейкой все проще прилепил одно к другому и склеил по некоему алгоритму.
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 00.gif
Просмотров: 216
Размер:	3.55 Мб
ID:	233142


Как правило соединение со склейкой получается более жестким, и некоторые говорят, что это в целом правильней и ближе к результатам расчета в солид моделях
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.12.2020, 23:32
#239
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Как всегда это компромисс.
- между как легче и как надо.
Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
некоему алгоритму
- алгоритму интерполяции, там, походу опять компромиссы между как легче и как надо. Ну, да ладно, поверим ИС на слово.
Но с щелями в сетке вопрос остаётся.
Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
соединение со склейкой получается более жестким
- странное утверждение - как стык может обладать большой или малой жёсткостью? Это же не податливые связи. Жёсткость либо есть абсолютная, либо её нет вообще (шарниры). Всё это из-за противоестественной склейки, наверное.

Последний раз редактировалось eilukha, 29.12.2020 в 13:20.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2020, 12:52
1 | 1 #240
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Интересно почему именно 0,7?
Не знаю. Методики расчета в литературе не встречал.
Интересно, что раньше узел из 20 швеллера из Ст3 нес 22,5 тс, вместо 18,9 тс сегодняшних.


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- странное утверждение - как стык может обладать большой или малой жёсткостью? Это же не податливые связи. Жёсткость либо есть абсолютная, либо нет (шарниры).
Думаю, речь шла о стыках при передаче усилий с пластины на пластину не лежащих в параллельных плоскостях. Например:

Этот эффект не может быть отнесен к однозначно положительному (дающему более точное совпадение с реальной конструкцией), и всегда должен контролироваться пользователем.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Серия 76.png
Просмотров: 140
Размер:	516.8 Кб
ID:	233152  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Увеличение жесткости.png
Просмотров: 140
Размер:	39.1 Кб
ID:	233153  
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2020, 13:11
#241
ronn


 
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 421


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Интересно, что раньше узел из 20 швеллера из Ст3 нес 22,5 тс, вместо 18,9 тс сегодняшних.
я может быть глупость скажу, но 18,9/22,5=0,84
напоминает коэффициент к расчетному сопротивлению из табл.1 ГОСТ 23118-2012 при превышении которого сварные швы относятся к 1 категории качества.
ronn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.12.2020, 13:14
#242
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Теперь видно точно: ИС вообще не парится, стыкуя пластины, лежащие в разных плоскостях - она их всегда тупо клеит. Т. е. использует приближенный метод в приближенном методе.
Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
должен контролироваться пользователем
- это в мануале так написано?
Контактные элементы отображаются? Или это обычные КЭ в месте контакта?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2020, 13:21
#243
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от ronn Посмотреть сообщение
я может быть глупость скажу, но 18,9/22,5=0,84
напоминает коэффициент к расчетному сопротивлению из табл.1 ГОСТ 23118-2012 при превышении которого сварные швы относятся к 1 категории качества.
Может и так. Описанной методики расчета с принятыми предпосылками не встречал.
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- это в мануале так написано?
Не знаю. Мануал не читал. Это мое мнение о данном инструменте по соединению несогласованных сеток.

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Контактные элементы отображаются? Или это обычные КЭ в месте контакта?
Не знаю.
Вообще это не эксклюзивная фишка Идея Статика. Такой инструмент есть и в других программах.
ZVV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.12.2020, 13:28
#244
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
некоторые говорят, что это в целом правильней и ближе к результатам расчета в солид моделях
- это из-за того, что как бы врезается жёсткая вставка в стык пластин. Хорошо, если эта ЖВ равна половине толщин пластин в обе стороны от стыка - тогда это ближе к реальности. Но думаю, что величина ЖВ принимается хаотично.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2020, 13:48
#245
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Offtop: Где вы там увидели "контактные элементы"?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2020, 13:50
#246
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от ronn Посмотреть сообщение
но 18,9/22,5=0,84
напоминает коэффициент к расчетному сопротивлению из табл.1 ГОСТ 23118-2012 при превышении которого сварные швы относятся к 1 категории качества.
Не 18.9, а 18.5, но не важно. Это отношения несущей способности по серии 1989 года к аналогичному показателю из серии 1976 года. К ГОСТ 2012 года никак не притянешь
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.12.2020, 13:55
#247
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Offtop: Где вы там увидели "контактные элементы"?
- это не про контактную задачу.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.12.2020, 06:11
#248
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


В перекрытиях всегда игнорят отгиб полок балки сборными плитами. Кто может посчитайте с пластикой (в верхней полке), с учётом односторонних связей на стыке плита-полка. Также можно проверить, что происходит при неравномерной загрузке (временная только с одной стороны). (Расстояние между плитами на балке принято с учётом возможных отклонений на монтаже).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2020-12-30_7-01-13.png
Просмотров: 92
Размер:	28.9 Кб
ID:	233176  

Последний раз редактировалось eilukha, 30.12.2020 в 06:18.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2020, 08:07
#249
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
В перекрытиях всегда игнорят отгиб полок балки сборными плитами. Кто может посчитайте с пластикой (в верхней полке), с учётом односторонних связей на стыке плита-полка
Думаю, что для такого расчёта никакие эвээмы не нужны .

Эксцентриситет действия равнодействующей: a=0.5*(6.0+11.0-0,6)=8.2 (см)
Расчётный момент на единицу ширины длины полки: M1=39.5*8.2=324,0 (кгсм)
Момент сопротивления единицы длины полки: W=1,0*1,2^2/6=0,24 (см3)
Напряжения в полке в упругой стадии от отгиба: G=324/0.24=1350 (кг/см2)
В случае учета пластики напряжение отгиба: G=1350/1.47=919 (кг/см)
Касательное напряжение в полке: Tau=1.5*39.5/(1.0*1.2)=50 (кг/см2)

Нужно, конечно, еще определить и приведенное напряжение с учетом общего изгиба.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2020, 08:26
#250
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
В перекрытиях
хватит, ну ее нафиг!
стенка - 6 при высоте > 500?!(
ох уж мне эти оптимизаторы(, мать их
схоластика не тема этой темы
открывайте другую
nick.klochkov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.12.2020, 08:32
#251
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Эксцентриситет действия равнодействующей: a=0.5*(6.0+11.0-0,6)=8.2 (см)
- форма эпюры под плитой на основании чего принята, от балды?
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
В случае учета пластики напряжение отгиба: G=1350/1.47=919 (кг/см)
- ерунда, т. к. при пластике напряжения равны Ry.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Tau=1.5*39.5/(1.0*1.2)=50 (кг/см2)
- не требуется вовсе, т. к. максимальны в середине сечения, где нормальные напряжения от отгиба нулевые.
Да и все эти приёмники:
  1. Известны.
  2. Дают кратный рост требуемой толщины полки.
  3. Установка рёбер даже с шагом 250 мм не снижает отгиб полок.
  4. Не учитывают, что при повороте опорного сечения плиты, передача нагрузки уходит на край полки.

Последний раз редактировалось eilukha, 30.12.2020 в 08:45.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2020, 09:14
#252
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
форма эпюры под плитой на основании чего принята, от балды?
Равномерной, там обмятие бетона, возможно, опорный каркас. Для оценки сойдет, нет?
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
ерунда, т. к. при пластике напряжения равны Ry.
Ерунда, проверка производится именно так по стандартным формулам, за исключением замены упругого момента сопротивления на пластический - внимательно смотрим нормативы.
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
не требуется вовсе, т. к. максимальны в середине сечения, где нормальные напряжения от отгиба нулевые
Складывать не надо, этого никто и не делает. Оценить значение - почему нет?

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Известны.
Так а я о чём?

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Дают кратный рост требуемой толщины полки.
Бездоказательно.
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Установка рёбер даже с шагом 250 мм не снижает отгиб полок.
Всё зависит от соотношения сторон полученной пластины.

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Не учитывают, что при повороте опорного сечения плиты, передача нагрузки уходит на край полки.
Это да. Но в принципе и это учитывается не ахти как сложно.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2020, 09:18
#253
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Offtop: Лет через 10 тема появится: "Почему в защемлённой балке момент в 3 раза больше?"
Потомучто, внутренние усилия пропорциональны перемещениям. Смотри возможные перемещения, а уж потом усилия и напряжения.
Напряжения пропорциональны деформациям. Деформации - первые производные от перемещений.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2020, 09:19
#254
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
стенка - 6 при высоте > 500?!(
Нормальное соотношение.

Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
ох уж мне эти оптимизаторы(, мать их
Да где там. У оптимизаторов получилось бы сечение Ст. - 745х5 + 2П - 210х9

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Напряжения пропорциональны деформациям. Деформации - первые производные от перемещений.
"А мужики-то не знают" ...
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.12.2020, 09:31
#255
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
проверка производится именно
- проверка, а не определение напряжений.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
зависит от соотношения сторон
- если, например, свес полки 150 мм, то эффект от рёбер начнёт появляться с шага 2*150=300 мм.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2020, 09:36
#256
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,075


Цитата:
Сообщение от Antonio_v Посмотреть сообщение
Картинки из Idea Statica member.
Так нечестно. На картинке - симметричная схема. Она не дает швеллеру поворачиваться. В ней работает тот же эффект, от которого в накладках напряжения не растут в 4 раза даже без учета пластики. Два противоположных швеллера упираются друг в друга через балку, и возникает горизонтальная реакция, дающий крутящий момент, противоположный кручению от вертикальной нагрузки, и то, ради чего затевался расчет, теряется. Вторая опора балки должна быть подвижной по горизонтали, без этого нет смысла во всех остальных действиях.

Коварный вопрос про узел подразумевает, что швеллер, загруженный мимо центра жесткости (в лучшем случае - при жесткой балке- по стенке, а в худшем - при гибкой - ближе к свободному краю ребра), обязан закрутиться наружу, добавив при этом касательных и нормальных напряжений к тем, что учтены в серии (и разрушиться раньше).

Мои эксперименты показывают падение несущей способности от расцентровки, но я пока не доверяю самим расчетам, надо их на более простых схемах оттестировать. Например, Старк для этого узла показывает в нелинейном счете несущую способность около 37т, если прикладывать нагрузку в центр изгиба (я ребро вынес за стенку, и на него силы собираю).
Беру для старых сталей Ry=2.1т/см2, Rs=1.3т/см2:
  1. Несущая способность по моменту PL/4 = RW,
    P=4RW/L = 4 * 2.1 т/см2 * 152 см3 / 40 см = 32 т
  2. Несущая способность по поперечной силе (P/2 Sx)/(b Ix) = R
    P = 2 R b Ix / Sx = 2 * 1.3 т/см2 * 0.52 см * 1520 см4 / 87.8 см3 = 23 т
То есть Старк игнорирует поперечную силу и переходит сразу к моменту (причем, похоже, к пластическому). На изополях это выглядит так:
Это похоже на расчеты статически неопределимых рам: пока не потекут все шарниры, разрушения не будет. Так и тут - пока полки со стенкой не потекут по нормальным напряжениям, балка вниз не проваливается, даже если стенка потекла. Что это - глюк расчета, или реальный эффект - пока не понял. Кто знает, где можно посмотреть материалы испытаний конструкций до разрушения, чтобы на них сначала поиграть?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Sigma.png
Просмотров: 142
Размер:	54.1 Кб
ID:	233177  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Tau.png
Просмотров: 149
Размер:	62.0 Кб
ID:	233178  
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2020, 09:38
#257
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Так нечестно.
Честно. Серия не предполагает никаких скользящих опор и продолговатых отверстий.
румата вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2020, 09:41
#258
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Offtop: Прикольно.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2020, 10:02
#259
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,075


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Честно
Тогда зачем балка? Надо просто поставить связи поперек швеллера, и считать его "с надежно раскрепленным верхним поясом". И без МКЭ понятно, что тогда никакие напряжения от кручения не учитываются, потому что нет кручения.
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2020, 10:08
#260
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Надо просто поставить связи поперек швеллера, и считать его "с надежно раскрепленным верхним поясом".
Что за связи поперек швеллера? Полка отгибается в противоположную сторону больше чем она должна была скрутиться заодно со всем сечением.
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
И без МКЭ понятно, что тогда никакие напряжения от кручения не учитываются, потому что нет кручения.
Так задолго до этого расчета было напоминание про то, что при вычислении углов поворота забыли про влияние распора. Сказали, что чернота в отверстиях под болты его погасит.
румата вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2020, 10:08
#261
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Коварный вопрос про узел подразумевает
А еще этот вопрос подразумевает и желание понять почему в нормах нет формул (и даже упоминания о них) для определения касательных напряжений от свободного кручения. Бимомент - вот он, родимый - а свободного кручения нет. А ведь это практически невозможная ситуация для строительных конструкций. Я в своё время задавал этот вопрос в ЦНИИСК, жду ответа уже лет эдак три раза по три , правда переписка носила "получастный" характер. Может кто-то от имени организации запрос направит? Могу, конечно, и сам организовать такое письмо, но желательна организация посолиднее нашей, которая может к тому же рассматриваться ЦНИИСКом как потенциальный заказчик - тогда вероятность ответа поболее будет.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2020, 10:11
#262
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Кто знает, где можно посмотреть материалы испытаний конструкций до разрушения, чтобы на них сначала поиграть?
Можно взять испытания рамных узлов Троицкого для верифицирования конечноэлементных моделей.
румата вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2020, 10:19
#263
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Честно. Серия не предполагает никаких скользящих опор и продолговатых отверстий.
Не вполне честно . Серия ничего не говорит об устройстве противоположного узла балки. Стало быть, он может быть и реально подвижный, я уже приводил пример про опору в нише стены, где никакой контролируемой горизонтальной связи нет. Да и суммарная чернота в 6 мм от такой схемы недалеко ушла, если ушла вообще.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2020, 10:24
#264
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,075


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Что за связи поперек швеллера?
Если прикладывать нагрузку ближе к краю ребра (случай гибкой балки), схема деформаций для узла получается такая:
При таких деформациях и напряжения должны добавляться, и несущая падать.

А если есть во что упереться - то кручения не будет. Когда есть балка - то два швеллера в точности компенсируют попытки перемещаться по горизонтали друг для друга. А это то же самое, что балку удалить и поставить связь.

Остается еще удлинение нижнего пояса балки, но оно ограниченное, и не приводит к разрушению; при упругом расчете может дать прирост (да еще и не в ту сторону), при пластичном - не уменьшит несущую.

То есть либо узел требует упора (с гарантией, что он точно всегда есть), либо его несущую надо корректировать, когда упор отсутствует.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема.png
Просмотров: 188
Размер:	12.9 Кб
ID:	233179  
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2020, 10:27
#265
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Не вполне честно .
Единственная центральная колона и балки с одной опорой на каменную кладку? Согласен, такой вариант вполне может быть в реальности.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Да и суммарная чернота в 6 мм от такой схемы недалеко ушла, если ушла вообще.
По-моему, суммарная чернота не может быть больше 3мм.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
А если есть во что упереться - то кручения не будет. Когда есть балка - то два швеллера в точности компенсируют попытки перемещаться по горизонтали друг для друга. А это то же самое, что балку удалить и поставить связь.

Остается еще удлинение нижнего пояса балки, но оно ограниченное, и не приводит к разрушению; при упругом расчете может дать прирост (да еще и не в ту сторону), при пластичном - не уменьшит несущую.
Получается проще всего задать вместо эксцентричной нагрузки вынужденный ограниченный угол поворота + центрально приложенную нагрузу.
румата вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2020, 10:36
#266
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,901
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
В перекрытиях всегда игнорят отгиб полок балки сборными плитами
Правда, я тормознул и посчитал на плиту шириной 8 м.
Вложения
Тип файла: pdf Плита.pdf (1.77 Мб, 26 просмотров)
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2020, 10:42
#267
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Правда, я тормознул и посчитал на плиту шириной 8 м.
А плита в расчет задана ортотропной?
румата вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2020, 10:45
#268
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,901
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
А плита в расчет задана ортотропной?
не-а, просто модуль упругости подогнан под нужное значение прогиба.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.12.2020, 10:53
#269
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Плита.pdf (1.77 Мб, 1 просмотров)
- прогиб балки должен быть 36 мм, тут 20 мм. Т. е. плита разгружает балку в два раза. Плиту либо порезать, либо назначить разные жёсткости по разным направлениям (ортотропной сделать).
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2020, 11:06
#270
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,901
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
прогиб балки должен быть 36 мм, тут 20 мм.
прогиб балки 47 мм
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2020, 11:09
#271
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
По-моему, суммарная чернота не может быть больше 3мм.
Видимо, Вы правы .
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.12.2020, 11:10
#272
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


2 см.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2020, 11:17
#273
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,901
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


eilukha,
Упс, да действительно 2.7 см
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2020, 13:34
1 | #274
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,901
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Порезал плиту на 4 части:
Плита-02.pdf
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.12.2020, 14:25
#275
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Плита-02.pdf
- слишком оптимистично (в средней четверти напряжения не должны быть менее 300 МПа). Хотя прогибы похожи на правду. Походу, это модель сталежелезобетонной балки (плита включена в работу пояса). А пики только местах реза плит (где плиты над поясом нет).

----- добавлено через ~7 мин. -----
Ещё.

Последний раз редактировалось eilukha, 30.12.2020 в 14:33.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2020, 14:36
1 | #276
Antonio_v

Инженер- проектировщик
 
Регистрация: 30.11.2008
Россия
Сообщений: 184


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Так нечестно
Вот результаты для подвижной опоры
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Реакции.png
Просмотров: 32
Размер:	49.2 Кб
ID:	233187  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Экв 1.png
Просмотров: 35
Размер:	202.1 Кб
ID:	233188  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Экв 2.png
Просмотров: 38
Размер:	228.3 Кб
ID:	233189  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Экв 3.png
Просмотров: 34
Размер:	114.5 Кб
ID:	233190  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Пластика.png
Просмотров: 31
Размер:	133.8 Кб
ID:	233191  

Antonio_v вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.12.2020, 14:44
#277
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Antonio_v Посмотреть сообщение
Вот результаты для подвижной опоры
- запас.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2020, 14:47
#278
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,075


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Получается проще всего задать вместо эксцентричной нагрузки вынужденный ограниченный угол поворота + центрально приложенную нагрузу.
Нельзя ограничивать угол поворота. Ни явно (задавая нагрузку как вынужденный поворот), ни неявно (за счет симметрии в схеме). Нет поворота - нет кручения.

Исходный вопрос был такой: насколько кручение снижает несущую способность (ручная прикидка говорит, что очень сильно)? Скрытый подтекст: может быть, учет пластики или пространственной работы перераспределит кручение в другие виды деформаций, и поэтому его игнорируют в серии?

Если подозрения про снижение прочности верны, то разрушение узла может происходить:
  1. За счет его свободного выкручивания наружу - не на "миллиметр-другой", а пока его не вывернет так, что поперечное сечение повернется до горизонтального положения. Вот тогда там те самые 20-30% пластики наберутся, как при испытаниях на разрыв, и полка в положении лежа точно на изгиб от вертикальной нагрузки не пройдет. То есть опасен не тот угол, что из-за прогиба балки возник (ограниченный), а тот, который от закручивания самого швеллера под вертикальной силой возникает - он растет неограниченно до разрушения.
  2. За счет того, что дополнительные напряжения от кручения, подмешиваясь в формуле эквивалентных напряжений к основным (либо нормальным в полках - от стесненного кручения, либо к касательным в стенке - от свободного), уменьшают их предельную величину. Тогда разрушение произойдет от изгиба, но при меньших нагрузках. Явного поворота на большие углы не будет, но поворот, который дает достаточно большие напряжения от кручения, все равно должен быть.
И расчетная схема должна позволять такие формы разрушения получить. А если не позволяет - то это подгонка результата под наперед заданный ответ: "Как влияет кручение? Если кручения не допускать - то никак не влияет!".
Нубий-IV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.12.2020, 14:55
#279
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
либо к касательным в стенке от свободного
- они в срединной плоскости пластин, но позволяют ли плоские КЭ учитывать такие напряжения? (Солиды для швеллера нужны).
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2020, 15:02
#280
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Посчитал упруго-подвижно с учетом контакта.
Во вложениях результаты.
1-я картинка - глобальные перемещения
2-я - касательные напряжения на наружной пов-ти швеллера
3-я - то же самое для срединного слоя
4-я - то же самое для внутренней поверхности
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный1.jpg
Просмотров: 32
Размер:	171.4 Кб
ID:	233193  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный2.jpg
Просмотров: 32
Размер:	172.0 Кб
ID:	233194  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный3.jpg
Просмотров: 30
Размер:	175.8 Кб
ID:	233195  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный4.jpg
Просмотров: 27
Размер:	168.4 Кб
ID:	233196  
румата вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2020, 15:05
1 | #281
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,901
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
слишком оптимистично (в средней четверти напряжения не должны быть менее 300 МПа). Хотя прогибы похожи на правду. Походу, это модель сталежелезобетонной балки (плита включена в работу пояса). А пики только местах реза плит (где плиты над поясом нет).
Нет, плита с балкой не соединена. Тут может быть только один момент, плита из за своей крутльной жесткости опорные реакции между своими 4 углами распределяет не поровну (грубо говоря зависает на 2 точках по диагонали), а так как балка прогибается то тот угол плиты который оказывается ближе к середине пролета "отдает" свою долю реакции тому углу что ближе к опоре, поэтому момент в балке нагруженной реальными плитами получится меньше чем в балке нагруженной опорными реакциями от плит. Кристалл считает, что в середине пролета будет 3200Кгс/см2 Плита-03.pdf. В схеме получилось по нижнему поясу 2800. Нажмите на изображение для увеличения
Название: 01.jpg
Просмотров: 54
Размер:	136.5 Кб
ID:	233197
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2020, 15:13
#282
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,075


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
но позволяют ли плоские КЭ учитывать такие напряжения?
Тоже есть такие подозрения. Прежде чем обсуждать дальше сложные узлы, немного погоняю примитивные задачи: растяжение со сдвигом одного КЭ, кручение растянутой трубы, кручение полосы и т.п. Сами-то напряжения есть; в Старке, похоже, даже касательные напряжения при кручении прямоугольных сечений для толстых пластин выводятся, но как они дружат с пластикой, пока не выяснял.
Нубий-IV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.12.2020, 15:32
#283
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
по нижнему поясу 2800
- это подозрительно. Возможно, влияет то, что одна опора плит жёсткая (по вертикали), а другая нет. Надо ортотропию поискать.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2020, 15:35
#284
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
В перекрытиях всегда игнорят отгиб полок балки сборными плитами....
Это вопрос касается конкретного решения ил абстрактный для общего развития?
Плиты пустотные?
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.12.2020, 15:37
#285
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Рёбрам тоже нехило достаётся.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Плиты пустотные?
- думаю, это ничего меняет. Главное, что они сборные и что две плиты опираются с двух сторон на пояс.

Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
конкретного решения ил абстрактный
- второе, приближенное к реальности для возможности использования в первом.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Cfytrr, напряжения в месте контакта плита-полка можно увидеть (в том же разрезе)?

Последний раз редактировалось eilukha, 30.12.2020 в 15:46.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2020, 16:22
1 | #286
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,901
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


eilukha,
Подшаманил с закреплением плиты. Сделал возможность поворота плиты над жесткой опорой. Нормальные напряжения по нижнему поясу приблизились к 3200 кгс/см2. Плита-04.pdf
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2020, 16:37
#287
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Плиты пустотные?
- думаю, это ничего меняет
Замоноличивание зазора между торцами пустотных плит кардинально меняет картину. Небольшая ложка дегтя в том, чтобы включить в работу закрытый торец, но думаю, это решаемо.
....
По сути IBZ ответил в #249.
Немного в запас
Нагрузка от одной плиты на 1 см. балки 8/2/100=о.04 тс/см2
В первом приближении принимаем что нагрузка передается на кромку полки.
М= 0,04*(11+6/2) = 0,56 тс*см
Напряжения от отгиба полки
M/W = 0.56/(1.2^2/6)=2.33 тс/см2
Дальше можно не считать.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2020, 16:37
#288
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Посчитал нелинейно-податливо с учетом контакта.
Перемещения практически не изменились.
Во вложениях некоторые результаты.
1-е - пластические деформации по Мизесу в наружнем слое
2-е - то же во внутреннем слое
3-е - касательные напряжения в наружнем слое
4-е - касательные напряжения во внутреннем слое.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный1.jpg
Просмотров: 25
Размер:	179.1 Кб
ID:	233200  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный2.jpg
Просмотров: 27
Размер:	166.8 Кб
ID:	233201  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный3.jpg
Просмотров: 22
Размер:	164.9 Кб
ID:	233202  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный4.jpg
Просмотров: 23
Размер:	164.7 Кб
ID:	233203  
румата вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.12.2020, 16:40
#289
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Плита-04.pdf
- хочется надеяться, что в реальности примерно так же (рост загруженности по прочности всего 3 %, с 97 до 100), но как-то плохо верится.
Ещё:
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Cfytrr, напряжения в месте контакта плита-полка можно увидеть (в том же разрезе)?

Последний раз редактировалось eilukha, 30.12.2020 в 16:54.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2020, 16:45
#290
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,901
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
напряжения в месте контакта плита-полка можно увидеть (в том же разрезе)?
Какие именно, эквивалентные, по у, или контактные?
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2020, 16:46
#291
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Если сравнить результаты по касательным напряжениям их #193 c #288, то видно, что касательные напряжения примерно одинаковы что при скручивании швеллера, что при практически центральном его нагружении.
Да, появилась пластика(ок. 0.3%) на поверхности швеллера, но она же все и сгладила и не дала развалититься узлу от скручивания. Узел остался вполне работоспособным.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный1.jpg
Просмотров: 27
Размер:	156.0 Кб
ID:	233204  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный2.jpg
Просмотров: 26
Размер:	184.2 Кб
ID:	233205  

Последний раз редактировалось румата, 30.12.2020 в 18:03. Причина: Добавил изображение контакных напряжений
румата вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.12.2020, 16:56
#292
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Дальше можно не считать.
- у меня не так. Рост загруженности почти 30 %.

----- добавлено через 34 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Какие именно, эквивалентные, по у, или контактные?
- контактные.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Миниатюры
* *
- там солиды?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2020, 17:01
#293
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- там солиды?
Нет, контакное тело. Оно не содержит секи КЭ. Такова особенность реализации контакных взаимодействий в RFEM.
румата вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2020, 17:03
#294
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,901
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


eilukha,
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 01.jpg
Просмотров: 40
Размер:	228.0 Кб
ID:	233206
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2020, 17:08
#295
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Общий вид деформаций и расчетной схемы
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный1.jpg
Просмотров: 45
Размер:	107.6 Кб
ID:	233207  
румата вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.12.2020, 17:09
#296
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Вот это да, плита на краю полки висит (к отгибу полок). А с палитрой покажите, а то величины непонятно какие.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2020, 17:34
#297
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,075


Итог по результатам простейшего теста с единственным конечным элементом в Старке:
  1. Расчет на чистое растяжение - верный. При достижении растягивающими напряжениями значений Ry расчет перестает сходиться. Это позволяет определять несущую способность для растяжения и изгиба в оболочкечных моделях.
  2. Расчет на чистый сдвиг - не работает. Касательные напряжения могут достигать произвольных значений. Из-за вычислительных погрешностей нормальные напряжения при этом тоже ненулевые; когда они достигают значений Ry (а происходит это при очень больших значениях нагрузок), расчет перестает сходиться.
То есть ни сдвиговые, ни эквивалентные напряжения с пределом текучести программа не сравнивает. Видимо, потому, что единственный материал, который тут можно использовать - это "слой арматуры", для которого касательные усилия учитываться и не должны. Теперь понятно, почему в расчете узла игнорировались касательные напряжения.

В дальнейших обсуждениях поучаствовать не получится. Ушел плакать Оставшимся советую прогнать такой же тест в своей программе, мало ли что.
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2020, 17:42
1 | #298
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,901
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
А с палитрой покажите, а то величины непонятно какие.
Вот картинка с равнодействующими контактных напряжений от одной плиты, кгс.
Шаг сетки ~2.0 см.
Желтый вектор общая равнодействующая от плиты.
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 02.PNG
Просмотров: 76
Размер:	255.1 Кб
ID:	233208
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.12.2020, 17:43
#299
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
с единственным конечным элементом
- а не в единственности причина? 5х5 хотя бы попробуйте.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
картинка с равнодействующими контактных напряжений от одной плиты, кгс.
- а как напряжение оценить? Понял.

----- добавлено через ~7 мин. -----
Контактные напряжения в 2-4 раза меньше Rb. (Бетон не сминается).
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2020, 17:57
#300
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
у меня не так. Рост загруженности почти 30 %
Под корнем 2-е слагаемое должно быть со знаком минус

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 30.12.2020 в 19:53.
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.12.2020, 17:59
#301
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
со знаком минус
- неверно, надо со знаком принятым в сопромате (- и - будет +).
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2020, 19:21
#302
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
В дальнейших обсуждениях поучаствовать не получится
Очень жаль.

Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Оставшимся советую прогнать такой же тест в своей программе, мало ли что.
К рекомендации присоединяюсь.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2020, 19:22
#303
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,075


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
а не в единственности причина?
Даже по одному элементу видно, что для касательных напряжений пластика игнорируется.

Если задать растягивающую нагрузку, то последний шаг, при котором расчет сошелся, покажет нормальные напряжения 240 МПа (с небольшой погрешностью). Остальные напряжения - нулевые. Видно, что ответ правильный.

Если задать сдвигающую нагрузку, то касательные напряжения получатся 1254****164 МПа. А если поменять в настройках точность итерационного расчета, то 646****161 МПа. Зато оба раза нормальные напряжения получатся 240 МПа (при реальных касательных напряжениях они были бы около нуля). То есть касательные напряжения получаются случайные и многократно завышенные, а критерий пластичности срабатывает исключительно на нормальные напряжения.

Значит, никаких теорий прочности или сложных критериев пластичности внутри элемента не используется. А значит, и для узла выяснить, как касательные напряжения уменьшают допустимые нормальные, не выйдет.

Собственно, в посте 256 именно этот глюк и есть: касательные напряжения растут до произвольных величин, пока не произойдет разрушение по нормальным; просто там нормальные напряжения - это реальность, а не вычислительная погрешность, которая доросла до Ry. Поэтому несущая там и получилась завышенной: она определяется нормальным напряжениями от момента при изгибе, а не касательными при сдвиге стенки.

Пластичных объемных элементов в Старке нет, и других пластичных металлов, кроме слоя арматуры по Прандтлю, тоже нет.
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2020, 19:25
#304
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- неверно, надо со знаком принятым в сопромате (- и - будет +).
Вы правы. Но изгиб верхней полки упрочняет нижнее волокно и разупрочняет - верхнее, а в сумме не влияет на несущую способность балки при изгибе.
В общем балку на изгиб и полку надо считать отдельно (в упругой стадии каждую).

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 30.12.2020 в 22:00. Причина: Добавил (в упругой стадии)
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2020, 19:36
#305
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
критерий пластичности срабатывает исключительно на нормальные напряжения.
Видимо, заложили по нормам

Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
В общем балку на изгиб и полку надо считать отдельно.
Не согласен.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2020, 19:50
#306
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,075


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Видимо, заложили по нормам
Этот материал, вообще-то для нелинейных расчетов ЖБ предназначен, прогибы считать. Он в составе плиты как один из слоев обычно вставляется, а для арматурного слоя достаточно учитывать только пластичность на растяжение-сжатие, сдвиг там не нужен. Использование такого материала для МК - это уже вольные художества. Вот они, похоже, только для работы по нормальным напряжениям и годятся; если где касательные важны - ответы будут неправильные.
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2020, 20:12
#307
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,163


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение


Не согласен.
ну тогда по формуле главных напряжений видимо для точки в средине балки(шарнирно опертой), только даже если и не пройдет в этой точке, то все-равно эти напряжения по длине/ширине полки балки рассосутся как швы после Кашпировского. А так в запас если не проходит, можно вертикальные ребра в балке наварить, уменшив напряжения от отгиба полки
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.12.2020, 20:32
#308
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
В общем балку на изгиб и полку надо считать отдельно.
- отгиб полки и изгиб балки друг на друга не влияют?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
ребра в балке наварить, уменшив напряжения от отгиба полки
- с шагом 150-200 мм.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
рассосутся как швы после Кашпировского
- наглядный пример взгляда 90 % проектантов на этот вопрос.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2020, 20:43
#309
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,163


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение

- наглядный пример взгляда 90 % проектантов на этот вопрос.
а что в реальности не так? где-то стало плохо, возьмет там где будет хорошо, для рамных систем, а балка в данном контексте есть рамная система
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.12.2020, 21:24
#310
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
а что в реальности не так?
- а я разве абстрактно говорю, про реальных проектантов и говорю.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2020, 21:34
#311
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,163


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- а я разве абстрактно говорю, про реальных проектантов и говорю.
Пример: дано балка сечение сварное H=300мм,В=300мм,tстенки=8мм, tполки=11мм. Длина балки 6м, нагрузка 6т/м на балку опираются пустотные плиты.
расчет на прочность от изгиба:
М=27т*м=2700000кг*см W=1103см3 Напряжение g=2700000/1103=2440кг/см2<2450кг/см2 на пределе условие выполняется
Расчет на отгиб полки, условно с запасом прикладываем нагрузку к краю полки(нагрузка при опирании плит с двух сторон) М=0,45т*м=45000т*м W=100х1,1^3/6=20,1см3 Отсюда 45000/20,1=2230кг/см2<2450кг/см2 условие выполняется
Отсюда главные напряжения- 2440+2230=4670кг/см2 что делать дальше, балку увеличивать в н-разы или где я ошибся?

Пока иные факторы не рассматриваем(прогибы, устойчивость)
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.12.2020, 21:46
#312
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Заблудшим и говорящим, что якобы по нормам пластики при срезе не бывает, надо сравнить ф. (41) с указаниями к ней в п. 8.2.1 и ф. (54). В первом случае касательные напряжения распределены параболически (горбом) от 0 по краям до 1,5*Q/Aw в середине (Журавский), а во втором равномерно по всей высоте Q/Aw. Первый случай (1 класс) - упругая работа, второй (2 и 3 класс) с развитием пластики.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Отсюда главные напряжения- 2440+2230=4670кг/см2
  1. Это не главные, а килограммы + кубометры (ерунда т. е.).
  2. Главные не нужны.
  3. Нужна ф. (44) без тау и без 0,87 (т. е. приведенные напряжения по Мизесу).

Последний раз редактировалось eilukha, 31.12.2020 в 12:06.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2020, 21:55
#313
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,901
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
и без 0,87
Да на ней все и держалось...
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.12.2020, 22:00
#314
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Да на ней все и держалось...
- так 0,87 снижает надёжность (течь даёт).
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2020, 22:11
#315
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,163


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
[*]Нужна ф. (44) без тау и без 0,87 (т. е. приведенные напряжения по Мизесу).[/list]
ну тогда все замечательно, если нет касательных 2340кг/см2. И почему по этой формуле , а не для главных по ф 43? Да и при любых тогда раскладах при отсутствии касательных напряжений пройдет по этой формуле, тогда не о чем разговаривать, что что-то там совместно надо учитывать от изгиба балки и отгиба полки. С кубометрами и килограммами все в порядке, мне так удобно считать, сам можешь в граммах и дециметрах посчитать
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2020, 22:14
#316
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,901
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
ну тогда все замечательно
Знаки, знаки они повсюду: 0.87*((-2450)^2-(-2450*2230)+2230^2)^0.5=3527.4 > 2450*0.9=2205
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2020, 22:25
#317
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Даже по одному элементу видно, что для касательных напряжений пластика игнорируется.
Это обратная сторона дешевизны программы. Главное заявлено, что в программе есть физнелин. А как он там реализован, пусть пользователь сам методом проб и ошибок разбирается. Неужели в справке об этой особенности слоистых КЭ старка ни слова не написано?
румата вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2020, 22:28
#318
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,163


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Знаки, знаки они повсюду: 0.87*((-2450)^2-(-2450*2230)+2230^2)^0.5=3527.4 > 2450*0.9=2205
тогда все печально, правда эта формула при одновременном действии в стенке балки момента и поперечной силы насколько это допустимо для полки пока понять не могу. Тут же дело в чем тогда получается, при растянутом волокне от отгиба полки(верх полки) и сжатие в том же волокне от изгиба балки, то да надо складывать. А вот если сжатое волокно от отгиба низ полки, то вычитать и все нормально и все эти напряжения действуют на незначительной толщине полки, поэтому пока понять не могу насколько эта формула корректна получается.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2020, 22:30
#319
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
К рекомендации присоединяюсь.
Если в программе есть возможность выводить



пластические сдвиговые деформации, то ничего тестировать нет смысла.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2020-12-30 222752.png
Просмотров: 122
Размер:	4.9 Кб
ID:	233209  
румата вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2020, 22:55
#320
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- отгиб полки и изгиб балки друг на друга не влияют?
В Вашем случае (фактически ограниченного отгиба полки) при расчете по каждому фактору в упругой стадии думаю можно считать, что не влияют.
А если бы расстояние между торцами плит было не 60, а 10 мм, Вы подумали учитывать отгибы полок?

Насчет 0,87 в корне не согласен. Признаю пластику и пластические деформации и пластические шарниры.

....
А в Вашем конкретном случае я попытался бы уменьшить смещение плит относительно оси балки или как-то компенсировать его.
.....
.....
Пора менять название темы

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 30.12.2020 в 23:54.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 31.12.2020, 00:04
#321
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Заблудшим и говорящим, что якобы по нормам пластики при срезе не бывает, надо сравнить ф. (41) с указаниями к ней в п. 8.2.1 и ф. (54). В первом случае касательные напряжения распределены параболически (горбом) от 0 по краям до 1,5*Q/Aw в середине (Журавский), а во втором равномерно по всей высоте Q/Aw. Первый случай (1 класс) - упруга работа, второй (2 и 3 класс) с развитием пластики.
Ок, пусть будет так. Однако речь идет исключительно об опорном сечении шарнирной балки с нулевыми моментами. А что делать для жестко защемленного ригеля? А если балка загружена одной силой в середине пролёта (P) и поперечная сила одинакова по всей длине балки Q=P/2? Что делать, с касательными напряжениями от кручения? И, наконец, где написано что-то про пластику для швеллера, о котором, собственно, я всё время и говорил?

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Нужна ф. (44) без тау и без 0,87 (т. е. приведенные напряжения по Мизесу).
Почему без 0,87? А насчёт Тау, теоретически надо, практически копейки.

Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Тут же дело в чем тогда получается, при растянутом волокне от отгиба полки(верх полки) и сжатие в том же волокне от изгиба балки, то да надо складывать. А вот если сжатое волокно от отгиба низ полки, то вычитать и все нормально и все эти напряжения действуют на незначительной толщине полки, поэтому пока понять не могу насколько эта формула корректна получается.
Именно так. Поскольку от местного отгиба полки по её толщине присутствует напряжения 2-х знаков, произведение напряжений под корнем войдет в одном из случаев со знаком "+". Не понимаю, какое влияние при этом оказывает малая толщина полки и не вижу ни малейшего основания это местное напряжение игнорировать.?

Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Если в программе есть возможность выводить пластические сдвиговые деформации, то ничего тестировать нет смысла.
Это не больше чем декларация о намерениях. Мне известны случаи, когда годами не исправляют даже известные ошибки. Совсем другое дело, когда скажем швеллер задается оболочками, считается на разные загружения и сравнивается с известными аналитическими решениями. Если всё более-менее совпадает, то прекрасно, а вот если совпадения нет, то пользоваться этими возможностями моделирования попросту опасно.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 31.12.2020, 08:11
#322
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Это не больше чем декларация о намерениях.
Опыт сопоставления упругого расчета с упругопластическим (например #280, #288) сразу покажет намерения и возможности.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Совсем другое дело, когда скажем швеллер задается оболочками, считается на разные загружения и сравнивается с известными аналитическими решениями. Если всё более-менее совпадает, то прекрасно, а вот если совпадения нет, то пользоваться этими возможностями моделирования попросту опасно.
Что-то не припоминаю аналитических решений для швеллера с учетом развития пластических сдвиговых деформаций кручения. Что-то подобное есть в свободном доступе?
румата вне форума  
 
Непрочитано 31.12.2020, 10:48
#323
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Что-то не припоминаю аналитических решений для швеллера с учетом развития пластических сдвиговых деформаций кручения. Что-то подобное есть в свободном доступе?
Знаете, я неоднократно наблюдал расчёты по оболочечным схемам, которые и в упругой стадии та-а-а-кое показывали . Впрочем, тут скорее человеческий фактор ... А какие либо аналитические решения с развитием пластики от касательных напряжений мне тоже не известны.
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.12.2020, 10:54
#324
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
можешь в граммах и дециметрах посчитать
- сумма напряжений по разным направлениям лишена всякого смысла (в любых единицах).
Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
все замечательно
- если знаки перепутать.
Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
насколько это допустимо для полки
- см. ф. (148), там без лишних букв цифр.
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
при расчете по каждому фактору
- т. е. не влияют (вернее, Вы считаете, что не влияют).
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Ок, пусть будет так. Однако (...)
- спор ради спора.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Почему без 0,87
- см. ф. (148).
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
насчёт Тау, теоретически надо
- см. направления тау.
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Насчет 0,87 в корне не согласен
- там при корне, а не в корне, см. ф. (148).

Последний раз редактировалось eilukha, 31.12.2020 в 11:00.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 31.12.2020, 11:10
#325
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
спор ради спора.
Понятно. "Народу это не нужно" (с).

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
см. ф. (148), там без лишних букв цифр.
Оболочки вращения, в силу специфики работы, не имеют никакого отношения к рассматриваемому примеру.
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.12.2020, 11:12
#326
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Если в программе есть возможность выводить
- это какая программа?

Последний раз редактировалось eilukha, 31.12.2020 в 11:19.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 31.12.2020, 11:12
#327
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,163


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- сумма напряжений по разным направлениям лишена всякого смысла (в любых единицах).

- если знаки перепутать.
- см. ф. (148), там без лишних букв цифр.
разобрались уже

Вывод какой? таки учитываем совместно и отгиб полки и изгиб получается, так получается? если так, то я пример привел, придется из-за этого значительно увеличить сечение балки
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.12.2020, 11:18
| 1 #328
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Вывод какой?
- у каждого свой. Все поделись своим и увидели чужое. Далее дело хозяйское.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Тут про отгиб полки, тут про 0,87 (он же 1,15).

Последний раз редактировалось eilukha, 31.12.2020 в 12:05.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 31.12.2020, 12:43
#329
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
тут про 0,87 (он же 1,15).
Я бы тоже не применял коэффициент 1,15 при расчете полки двутавровой балки. Коэффициент 1,15 получен для стенки двутаврового сечения в предельном состоянии при действии поперечной силы и изгибающего момента. Однако, СНиП в п. 11.4 предписывал учитывать 1,15 для расчета стыковых сварных соединений без привязки к конкретной части конструкции. Этот момент непонятен. Зачем разработчики СНиП распространили коэффициент 1,15 на другие случаи?

На счет местных напряжений в полке двутавра от отгиба плитой. При расчете полки колонны, как элемента фланцевого соединения не учитывают нормальные напряжения в колонне, хотя они есть и ускоряют переход участка полки в пластическое состояние на стороне, где они суммируются с местными напряжениями. А при расчете нижней полки балок монорельсовых путей местные напряжения в поясе от давления колеса с общими напряжениями от изгиба балки суммируют.
Есть предположение, что в каждом конкретном случае нужно смотреть к чему приведут местные пластические деформации элементов и как это отразится на способности конструкции выполнять свои функции. Тут, мне кажется, ключевую роль будут играть натурные эксперименты и опыт эксплуатации конструкций с данным исполнением узлов.

----- добавлено через ~1 мин. -----
А можно данную тему разделить на несколько (напряжения в накладках, столик из швеллера, отгиб пояса плитой)?
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 31.12.2020, 14:51
#330
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
т. е. не влияют (вернее, Вы считаете, что не влияют).
Влияют. Но в Вашем случае их учитывать не надо.
Конструкции имеют способность приспосабливаться. В Вашем случае шарнир при появлении текучести шарнир пластичности будет смещаться к стенке.
Треугольная (в худшем случае) эпюра моментов отгиба полки не способствует значительному рросту зоны пластичности по ширине полки.
Думаю, мало кому придет в голову учитывать отгиб для случая на 1-й картинке вложения.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Отгиб.jpg
Просмотров: 47
Размер:	15.2 Кб
ID:	233211  Нажмите на изображение для увеличения
Название: отгиб1.jpg
Просмотров: 50
Размер:	19.5 Кб
ID:	233212  
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.12.2020, 14:57
#331
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Зачем разработчики СНиП распространили коэффициент 1,15 на другие случаи?
- поэтому не стоит удивляться, что 90 % проектантов на такие мелочи плюют/не понимают.
Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
нужно смотреть к чему приведут местные пластические деформации
- именно! Если пластика ограниченна и ведёт лишь к перераспределению усилий, а не к превращению в механизм (разрушение), то она допустима. Пример - сварной шарнирный стык. В ЖБК - неучёт усилий кручения в балках ребристого перекрытия (что для балки балконной плиты приведёт к разрушению).
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 31.12.2020, 15:18
#332
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Тут про отгиб полки
С легким паром! Так у Вас традиция перед каждым новым годом ходить в баню.
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.12.2020, 15:24
#333
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
мало кому придет в голову учитывать отгиб для случая на 1-й картинке вложения
- тем кому придёт: балка просто повернётся на нужный угол за плитой (жёсткость её почти ноль на кручение).
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
при появлении текучести шарнир пластичности
- угол поворота в таком шарнире будет равен удвоенному углу поворота плиты на опоре - 6,4/n, при n=200/1,2=170; 6,4/170=1/25. Хватит ли у стали пластики для таких деформаций (на ограниченном участке шва между плитами)?

----- добавлено через ~2 ч. -----
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
1/25. Хватит ли у стали пластики
- оценка показывает, что (нормативные) предельные деформации стали на 2-3 порядка меньше необходимых. Т. е. как ни крути, следует передавать нагрузку на край полки.

Последний раз редактировалось eilukha, 31.12.2020 в 20:03.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 04.01.2021, 19:00
#334
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Знаете, я неоднократно наблюдал расчёты по оболочечным схемам, которые и в упругой стадии та-а-а-кое показывали
От нечего делать попытался просчитать бычковскую балочку на изгиб с кручением по МКЭ на оболочках. Получились довольно похожие(по очертанию) эпюры нормальных напряжений. По значению не смог проверить из-за недостатка данных по нагрузкам. В книге зачем-то осреднили показания тензодатчиков по всем сериям и значениям нагрузок.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 58
Размер:	143.4 Кб
ID:	233241  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный1.jpg
Просмотров: 61
Размер:	93.8 Кб
ID:	233242  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный2.jpg
Просмотров: 55
Размер:	92.2 Кб
ID:	233243  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный3.jpg
Просмотров: 42
Размер:	89.9 Кб
ID:	233244  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный4.jpg
Просмотров: 39
Размер:	91.1 Кб
ID:	233245  

румата вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.01.2021, 21:09
#335
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


По результатам приведённых там численных примеров аналитических расчётов можно ещё проверить (только полку швеллера переменной толщины придётся моделить).
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2021, 12:43
#336
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
По результатам приведённых там численных примеров аналитических расчётов можно ещё проверить (только полку швеллера переменной толщины придётся моделить).
Да можно взять просто современный швеллер с параллельными полками "П" и просчитать его по оболочечной и стержневой схеме на простейшую нагрузку. При этом для простоты анализа желательно разделить изгиб с кручением по загружениям.
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.01.2021, 12:56
#337
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
разделить изгиб с кручением по загружениям
- для стержневой модели это бессмысленно, а для оболочечной невозможно.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2021, 15:14
#338
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,075


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
для оболочечной невозможно
Достаточно вертикальную силу в центр жесткости приложить в первом загружении, а момент от переноса силы - во втором. Смысл таких тестов - убедиться, что программа ведет себя как ожидалось. Я в #256 так и делал. Расхождение с аналитикой, конечно, все равно есть. И швеллер короткий, и нормальные напряжения к краю полок уменьшаются за счет сдвига.

Вопрос поинтереснее: как проверить ту же задачу с учетом пластики? Аналитические решения в учебниках по теории пластичности только для совсем уж простых конструкций приводят, типа кручения прямоугольных стержней. Но даже для них - как распределяются касательные напряжения по толщине КЭ при пластическом расчете? Например, может оказаться, что надо задать слоистый материал, чтобы учесть превращение треугольной эпюры в прямоугольную. Потому и надо сначала примитивные тесты прогнать, типа кручения одиночного КЭ, чтобы по совпадению моментов убедиться, что там не упругая эпюра, программы же распределение напряжений по толщине элемента не показывают обычно.

А в самой конструкции с отгибом полки лично у меня такие вопросы:
  1. Понижается ли прочность полки при полной загрузке балки?
    Формулы для сложного НДС говорят, что если балка по изгибу в основном направлении загружена на 100% (а сварное сечение так и будет подобрано), то по второму направлению резервов нет, текучесть должна наступать при напряжениях меньше Ry. То есть полку надо проверять по уменьшенным напряжениям?
  2. Понижается ли прочность балки на изгиб?
    В этом направлении вроде есть резерв - упругая работа стенки и и консольных частей полки. Но коэффициент, допускающий развитие пластики при изгибе, все равно надо ограничивать?
  3. Влияет ли ограниченность пластической деформации одного направления на допустимые напряжения второго?
    Пластическая деформация балки от изгиба ограничена за счет упругой работы стенки. Значит это, что во втором направлении допустимые напряжения таки можно брать равными Ry? Возможно, условие пластичности неявно предполагает, что напряжения от нагрузки растут в обоих направлениях. А если одно направление ограничено - то второе является свободным и независимым?
  4. Нужно ли уменьшать свес полки?
    Допустимые величины свесов определены с учетом защемления на опоре. Если опора из упругой стала пластичной - потеря устойчивости произойдет раньше? Предельное отношение должно стать меньше?
  5. Что будет с анкеровкой арматуры плиты, если допустить отгиб полки?
    Если реакция приложена не на краю полки, а на краю плиты, то анкеровка должна быть через закладную в торце, иначе не пройдет расчет железобетонной плиты по моменту на опоре?
  6. А как быть в случае с прогонами?
    Тут тоже возможен отгиб полки, причем напряжения не размазаны по длине балки, а приложены сосредоточенно. Все еще хуже?
Вот моделирование и должно бы ответы на эти вопросы подсказать. Обидно, но моя программа такое не понимай.
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2021, 15:40
1 | #339
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
... для оболочечной невозможно.
Почему?
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Да можно взять просто современный швеллер с параллельными полками "П" и просчитать его по оболочечной и стержневой схеме на простейшую нагрузку. При этом для простоты анализа желательно разделить изгиб с кручением по загружениям.
Что в итоге нужно сопоставить?
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
...программы же распределение напряжений по толщине элемента не показывают обычно.
обычно показывают на противоположных поверхностях и в срединной плоскости

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- это какая программа?
Любая программа, способная выводить пластические деформации сдвига. В конкретном случае была RFEM
румата вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.01.2021, 16:03
#340
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Расхождение с аналитикой, конечно, все равно есть
- абсурд, т. к. проверяем аналитику использую аналитику.
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
как распределяются касательные напряжения по толщине КЭ при пластическом расчете?
- солидами сделать.
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Возможно, условие пластичности неявно предполагает, что напряжения от нагрузки растут в обоих направлениях.
- Мизес - это не условие пластичности? Если в одно из направлений Ry, то в других ловить уже нечего.
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Нужно ли уменьшать свес полки?
- нужно, это в СП есть.
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Что будет с анкеровкой арматуры плиты, если допустить отгиб полки?
- скорее критичнее будет, если не допустить, т. к. ширина опоры стремится к нулю.
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
А как быть в случае с прогонами?
- отгиб только при разреном опирании с двух сторон. В иных случаях будет поворот сечения балки.
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Почему?
- как? В разные точки опирать? Аналитику привлекать? Тогда смысл эксперимента?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2021, 16:13
#341
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- как? В разные точки опирать? Аналитику привлекать? Тогда смысл эксперимента?
Не вижу проблемы. Опирать как опирают балки либо жесткая заделка.
румата вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.01.2021, 16:23
#342
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
как опирают балки
- имел в виду приложение силы на столик из швеллера (опирание балки на столик).
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2021, 16:28
#343
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- имел в виду приложение силы на столик из швеллера (опирание балки на столик).
Вроде бы разговор шел о простой балке или консоли из швеллера с параллельными поясами.
румата вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.01.2021, 16:35
#344
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


ИБЗ предлагал разделить напряжения изгиба и кручения по загруженным, я утверждаю, что это невозможно для оболочечной модели. Об этом речь.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2021, 18:12
#345
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,075


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
абсурд, т. к. проверяем аналитику использую аналитику.
А где взять аналитику для короткого стержня с учетом сдвиговых деформаций полок?
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- солидами сделать.
Я имел ввиду, что по толщине элемента напряжения могут интерполироваться по трем точкам (тогда это будет упругий расчет по факту). А могут - по десяти. А могут - адаптивно вслед за распределением пластичности (тогда это честная пластика).
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
обычно показывают на противоположных поверхностях и в срединной плоскости
По мере закручивания эпюра сначала треугольная с Ry, потом трапецивидная с Ry, а потом прямоугольная с Ry. Во всех трех случаях программа покажет с двух сторон Ry, а в середине ноль. И отличие будет только в моментах. Так что умеет ли конкретная программа правильно вычислять напряжения по толщине - вопрос справки или тестов. Может, там тип элемента надо назначить, или в материале какую галочку включить. Я бы в своей программе такой тест сделал, если бы она это умела.
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Если в одно из направлений Ry, то в других ловить уже нечего.
Тогда при достижении полкой предела текучести при изгибе двутавра ее свесы должны опускаться вниз под собственным весом, потому что для напряжений второго направления резервы равны нулю. А с учетом того, что в полках еще и касательные напряжения есть, то даже и раньше. А уж нагрузку и вовсе никакую опирать нельзя. И еще такую полку можно голыми руками вверх-вниз гнуть, резервов же нет.

Как-то не верится в такое поведение. Потому и возникает подозрение, что наступление пластичности - это еще не деформация. И что, если прекратить деформировать в одном направлении, то можно продолжить в другом. Но в моих книжках по теории пластичности я не нашел описаний экспериментов с различными способами и последовательностями приложения нагрузки.

Зато другой прикол нашел. Критерий Мизеса - это упрощенный критерий, он изображается окружностью. Точный - Треска, изображается шестиугольником, вписанным в окружность Мизеса. А отношение диаметров описанной и вписанной окружности - 1.15. Возможно, обсуждаемый выше коэффициент 0.87 (он же 1.15) - это оно и есть. Если так, то для одних видов НДС он нужен, для других может игнорироваться.




Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 01.png
Просмотров: 185
Размер:	204.7 Кб
ID:	233267  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 02.png
Просмотров: 181
Размер:	210.5 Кб
ID:	233268  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 03.png
Просмотров: 169
Размер:	242.6 Кб
ID:	233269  
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2021, 18:40
#346
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Критерий Мизеса - это упрощенный критерий, он изображается окружностью. Точный - Треска, изображается шестиугольником, вписанным в окружность Мизеса. А отношение диаметров описанной и вписанной окружности - 1.15.
Критерии пластичности Треска и Мизеса нельзя рассматривать с позиции точный-упрощенный. Оба критерия разрабатывались с целью как можно точнее описать математически имеющиеся экспериментальные данные для некоторых материалов. Поведение строительных сталей лучше (более близко к эксперименту) описывает критерий Мизеса.

Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Возможно, обсуждаемый выше коэффициент 0.87 (он же 1.15) - это оно и есть.
Нет, коэффициент 1,15 не про это. Он про условия предельного равновесия стенки двутавра при наличии поперечной силы и момента. Подробности есть в Гореве.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2021, 21:17
#347
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Да можно взять просто современный швеллер с параллельными полками "П" и просчитать его по оболочечной и стержневой схеме на простейшую нагрузку.
IBZ, если у Вас еще есть сомнения по результатам упругого расчета оболочками, который делал румата в постах 174 и 193, то вот результаты той же задачи, посчитанной объемными КЭ. Закрепление я только задавал немного по другому.




Результаты с моделью из оболочек близкие. Высоких касательных напряжений от свободного кручения порядка 420 МПа нет (по Вашему ручному расчету). Расхождение с ручным расчетом, на мой взгляд, связано с условиями закрепления швеллера на опорах. Возможно, в ручном расчете опорная реакция в виде вертикальной силы приложена в центре тяжести сечения. При желании можно поисследовать этот вопрос и сравнить с ручным расчетом, если кто-то посчитает вручную.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сетка.png
Просмотров: 158
Размер:	136.7 Кб
ID:	233275  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Суммарные деформации.png
Просмотров: 146
Размер:	54.8 Кб
ID:	233276  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Напряжения по Мизесу.png
Просмотров: 158
Размер:	68.0 Кб
ID:	233277  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Касательные напряжения в стенке.png
Просмотров: 164
Размер:	114.3 Кб
ID:	233278  
ZVV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.01.2021, 21:22
#348
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Это в чём сделано?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2021, 21:36
1 | #349
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Расчетный модуль Autodesk Inventor. Offtop: Для расчетов не советую его осваивать. Очень урезан функционал.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2021, 22:58
#350
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
А в самой конструкции с отгибом полки лично у меня такие вопросы:
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- Мизес - это не условие пластичности? Если в одно из направлений Ry, то в других ловить уже нечего.
Это, если сначала изогнуть балку, а потом гнуть полку. В реальности напряжения растут одновременно.
Происходит перераспределение напряжений, смещается контактная площадка опирания....
Может кто-нибудь из продвинутых форумчан все же проведет и доведет до ума численный эксперимент примера из сообщения #248?

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 05.01.2021 в 23:04.
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.01.2021, 23:08
#351
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Может кто-нибудь из продвинутых форумчан все же проведет и доведет до ума численный эксперимент
- а что не доведено осталось?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2021, 23:55
#352
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- а что не доведено осталось?
Не ответили на вопросы Нубия
Остановились на том, что плита опирается на кромку полки. Не увидели предельного состояния, не увидели, как развивается пластика по сечению.
Не увидели насколько критичен отгиб полки под нагрузкой от плиты.
Мне, например, не кажется, что отгиб полки вылетом ~13 см пусть даже на 3-4 мм выключит балку из работы на изгиб.
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.01.2021, 00:15
#353
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Мне, например, не кажется, что отгиб полки вылетом ~13 см пусть даже на 3-4 мм выключит балку из работы на изгиб.
- см.:
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от eilukha
1/25. Хватит ли у стали пластики
- оценка показывает, что (нормативные) предельные деформации стали на 2-3 порядка меньше необходимых. Т. е. как ни крути, следует передавать нагрузку на край полки.
Там просто из геометрии деформаций всё получается. Если бы сразу сделать такую оценку, эксперимент бы не потребовался. Итог простой - нагрузку надо передавать на край опоры (полки).
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2021, 03:58
#354
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,075


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
В реальности напряжения растут одновременно.
Происходит перераспределение напряжений, смещается контактная площадка опирания....
Сказав, что смещается опирание, мы соглашаемся с тем, что полка в загруженной балке на отгиб не работает. Тогда опирать плиты нельзя ни на край, ни на четвертинки с осьмушками. Только неразрезная схема, и пусть еще бетон попробует пройти по смятию стенкой двутавра сантиметровой толщины.

А я не это имел ввиду.

Чтобы совершить пластическую деформацию, надо затратить работу.

Когда деформации в двух направления не ограничены, работу совершают и напряжения обоих направлений. От изгиба балки верхние волокна сокращаются вдоль; есть сила (σx), есть перемещение (εx), есть работа. От изгиба полки верхние волокна растягиваются поперек; есть сила (σy), есть перемещение (εy), есть работа. Суммарная работа σx и σx обеспечивает пластические деформации, что и показывают критерии текучести.

А если изгиб балки зафиксировать (упруго работающая стенка не дает больше верхним волокнам свободно сокращаться вдоль)? Тогда сила от изгиба балки есть (σx), а перемещения нет (εx=const), работа не совершается. И остается только работа напряжений σy на перемещениях εy. Как может происходить пластическая деформация, если подвод энергии прекратился? Только за счет увеличения σy до Ry. То есть ограничение деформаций в одном направлении освобождает напряжения второго направления.

Такие рассуждения противоречат применению критерия Мизеса "в лоб". Но подозреваю, что у этого критерия есть условия применения. Как в расчетах на устойчивость - "все нагрузки возрастают одновременно". Как в методе предельного равновесия - "потекли все пластические шарниры". Например, если критерий справедлив, то в растянутый до Ry металл сверло должно входить как в масло - есть такое в жизни? Ковать растянутый металл легче? И т.п. Ищу подтверждения по книжкам про пластичность, но пока пусто; может, под такое отдельный раздел механики есть (теоретические основы технологии прокатки и т.п.), и там все ответы лежат.

Еще, если подозрения верны, может оказаться, что программы, решающие задачу с точки зрения статики, будут давать не такой ответ, как те, что используют динамику или балансы энергии. Есть же ко всяким ансисам модули под расчет больших пластических деформаций (попадаются такие ролики на ютубе). И тогда тесты в наших родных строительных программах бесполезны.
Нубий-IV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.01.2021, 04:21
#355
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Чтобы совершить пластическую деформацию, надо затратить работу.
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
в растянутый до Ry металл сверло должно входить как в масло
- противоречие.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Чтобы совершить пластическую деформацию, надо затратить работу
- именно. Но ничего не препятствует её совершению в неограниченных количествах, если нагрузка продолжает расти (это как потеря устойчивости).

Последний раз редактировалось eilukha, 06.01.2021 в 04:29.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2021, 10:20
#356
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Но ничего не препятствует её совершению в неограниченных количествах
Нет. "Всякое сопротивление - временное". "Сколько верёвочке не виться, а концу быть".
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2021, 12:17
| 1 #357
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- оценка показывает, что (нормативные) предельные деформации стали на 2-3 порядка меньше необходимых. Т. е. как ни крути, следует передавать нагрузку на край полки.
Там просто из геометрии деформаций всё получается. Если бы сразу сделать такую оценку, эксперимент бы не потребовался. Итог простой - нагрузку надо передавать на край опоры (полки).
Геометрия такова, что при развитии деформаций плита просто ляжет на полку и момент будет уменьшаться вплоть до е~40мм
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Сказав, что смещается опирание, мы соглашаемся с тем, что полка в загруженной балке на отгиб не работает.
Это Вы соглашаетесь, а мы не соглашаемся. Почему в незагруженной полке, как у Троицого ("Крепление балок на опорных уголках) работает,а в загруженной не работает??)
.....
На 2-й картинке плита на правой полке и деформация правой полки условно не показана
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Страницы из Троицкий-Крепление балок на опорных уголках-.jpg
Просмотров: 40
Размер:	42.2 Кб
ID:	233297  Нажмите на изображение для увеличения
Название: отгиб1.jpg
Просмотров: 62
Размер:	19.5 Кб
ID:	233301  
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.01.2021, 12:27
#358
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
плита просто ляжет на полку и момент будет уменьшаться вплоть до е~40мм
- деформации стали неограничены? Гнуть полку на сколько градусов можно без риска, что она сломается? Неограниченно?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2021, 13:06
#359
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Миниатюры
Кароший картинк. Гут!

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Гнуть полку на сколько градусов можно без риска, что она сломается?
15. Не более. Лучше до 10.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2021, 13:18
#360
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- деформации стали неограничены? Гнуть полку на сколько градусов можно без риска, что она сломается? Неограниченно?
Поворот опорного сечения плиты (тангенс) составляет tg a ~ 3*(40/6000)= 0.02
Думаю такой отгиб полки практически не повлияет на несущую способность балки.
В общем все рассосется (если не укладывать плиту торцом вблизи кромки полки)
...
Полноценным считаю эксперимент доведенный до разрушения конструкции. В данном случае сравнить поведение балки загруженной по оси и балки загруженной плитами вплоть до появления шарнира пластичности
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.01.2021, 13:50
#361
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
5. Не более. Лучше до 10.
- лучше, чтобы эпсилон_pl не превышала 3*эпсилон_упр. А этому соответствует угол на порядки меньше 5 градусов.
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Думаю
- это неплохо, но лучше проверить, хотя дело хозяйское.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2021, 13:53
#362
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Результаты с моделью из оболочек близкие. Высоких касательных напряжений от свободного кручения порядка 420 МПа нет (по Вашему ручному расчету). Расхождение с ручным расчетом, на мой взгляд, связано с условиями закрепления швеллера на опорах. Возможно, в ручном расчете опорная реакция в виде вертикальной силы приложена в центре тяжести сечения. При желании можно поисследовать этот вопрос и сравнить с ручным расчетом, если кто-то посчитает вручную.
Ручной (да и компьютерный) расчёт стержневой модели на кручение состоит в данном случае из расчёта балки с определенными условиями опирания: закрепления от кручения и свободе депланаций. И если депланации стенок фактически несколько ограничены, то закрепления от кручения точно должно присутствовать. При приложении опорной реакции по центру тяжести стенки швеллера и ручной расчёт и расчёт по Лире 2018 дают одинаковый результат. Формула определения касательных напряжений от чистого кручения вполне однозначна и, как не крути, напряжения по ручному расчёту и с помощью программ по стержневой модели дают результат в 3,5 раза больше, чем при расчете оболочками или объемниками. Получается что узлы такого типа вручную посчитать вообще нельзя. По моим представлениям так быть не должно, вот и хочется докопаться "где собака порылась". А то уже закрадываются сомнения в тезисе, что расчёт по оболочечной модели автоматически учитывает все факторы кручения. Поэтому я и предлагал выделить кручение в отдельное загружение.

Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
На 2-й картинке плита на правой полке и деформация правой полки условно не показана
По моим представлениям что-то похожее и будет в действительности.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2021, 14:34
#363
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Сообщение от Старый Дилетант
Думаю
- это неплохо, но лучше проверить
Я именно к этому и призываю.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2021, 16:17
#364
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,901
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Полноценным считаю эксперимент доведенный до разрушения конструкции. В данном случае сравнить поведение балки загруженной по оси и балки загруженной плитами вплоть до появления шарнира пластичности
Два расчета.
В первом плиты опираются по всей ширине пояса: Нажмите на изображение для увеличения
Название: 01.jpg
Просмотров: 70
Размер:	168.8 Кб
ID:	233356

Во втором контакт оставлен только по узкой полоске вдоль торца плиты: Нажмите на изображение для увеличения
Название: 02.jpg
Просмотров: 77
Размер:	178.5 Кб
ID:	233357

Расчет ведется на удвоенную нагрузку, до разрушения: Нажмите на изображение для увеличения
Название: 03.png
Просмотров: 56
Размер:	56.8 Кб
ID:	233361
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.

Последний раз редактировалось Cfytrr, 09.01.2021 в 19:38.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2021, 20:53
#365
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Два расчета....
В первом плиты опираются по всей ширине пояса: ...
Во втором контакт оставлен только по узкой полоске вдоль торца плиты: ...
Расчет ведется на удвоенную нагрузку, до разрушения...:
Поясните, пожалуйста подробнее, что Вы считали, что получили и как это соотносится с исходной схемой.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2021, 09:48
#366
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,901
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Старый Дилетант,
Посчитал схему из #286 на удвоенную нагрузку (это чтоб она точно разрушилась). Опирание плит на пояс балки сделано в двух вариантах. Первый, с опиранием плиты на всю ширину пояса, второй, с опиранием только внешнего (ближнего к стенке балки) края плиты на пояс. Разница в результатах по обоим вариантам незначительна.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2021, 15:33
#367
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Опирание плит на пояс балки сделано в двух вариантах. Первый, с опиранием плиты на всю ширину пояса, второй, с опиранием только внешнего (ближнего к стенке балки) края плиты на пояс.
Значит, первая картинка в #364 ☆ неправильная.
Хотелось бы посмотреть напряжения и прогибы полок и для контроля вариант с передачей нагрузки срого над стенкой.
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.01.2021, 15:48
#368
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Хотелось бы посмотреть напряжения и прогибы полок и для контроля вариант с передачей нагрузки срого над стенкой.
- предлагаете плиту к центру полки приклеить (без клея такое невозможно)? Ерунда.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2021, 15:52
#369
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Значит, первая картинка в #364 ☆ неправильная.
Почему ж не правильная?
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- предлагаете плиту к центру полки приклеить?
Наверно это было сделано для чистоты эксперимента, т.е. ради выявления влияния отгиба полки на предельную нагрузку балки.
румата вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.01.2021, 16:13
#370
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
для чистоты эксперимента
- какая чистота, если такого не может быть в принципе?
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
влияния отгиба полки на предельную нагрузку балки
- там и так (стало) ясно: либо полка держит нагрузку на краю полки, либо деформации стали в полке над стенкой на два порядка больше предельных нормативных (т. е. гарантированное разрушение).

Последний раз редактировалось eilukha, 11.01.2021 в 16:48.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2021, 16:25
#371
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- там и так (стало) ясно: либо полка держит нагрузку на краю полки, либо деформации стали в полке над стенкой над два порядка больше предельных нормативных (т. е. гарантированное разрушение).
А мне до сих пор не ясно откуда могут взятся деформации в полке под плитой в 100 раз превышающие предельные.
румата вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.01.2021, 16:37
#372
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
не ясно откуда могут взятся деформации в полке под плитой в 100 раз превышающие предельные
  1. Согните всю* полку дугой окружности так, чтобы край полки повернулся на угол 1/53 рад (поворот опорного сечения плиты).
  2. Теперь вычислите относительные деформации, которые получит сталь при этом и сравните с предельными. (Тут только геометрия. Кривизна и радиус нейтральной линии).
* - это в запас, т. к. на самом деле полка согнётся дугой только вблизи стенки (на участке чуть большем, чем зазор между плитами), на остальной части полка вплотную прижмётся к плите и деформации стали будут ещё большими.

Последний раз редактировалось eilukha, 11.01.2021 в 16:56.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2021, 16:48
#373
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
...1/25 рад (поворот опорного сечения плиты).
Поворот опорного сечения плиты на 2.3 градуса? Вы серьезно?
румата вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2021, 16:51
#374
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- какая чистота, если такого не может быть в принципе?
Вполне может быть... при жестких плитах, при опирании через опорное ребро или центрирующую прокладку, при неразрезных плитах.
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
либо деформации стали в полке над стенкой над два порядка больше предельных нормативных (т. е. гарантированное разрушение)
Оттого,что полка плиты отогнется на 3 мм никакого разрушения не будет.
А что случится если заранее отогнуть полку? Или проще того - не исправить грибовидность после сварки?
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.01.2021, 16:56
#375
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
2.3 градуса? Вы серьезно?
- ошибся, 1/53, это будет при прогибе плиты 1/(200/1,2)=1/167. (Два порядка при этой цифире получается).
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2021, 16:57
| 1 #376
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
деформации, которые получит сталь при этом и сравните с предельными. (Тут только геометрия. Кривизна и радиус нейтральной линии).
* - это в запас, т. к. на самом деле полка согнётся дугой только вблизи стенки (на участке чуть большем, чем зазор между плитами), на остальной части полка вплотную прижмётся к плите и деформации стали будут ещё большими.
И что, плита упадет?
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.01.2021, 10:48
#377
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
И что, плита упадет?
- этого я не писал, а писал, что деформации стали превысят предельные в 100 раз. Инженер отвечает на вопрос выполнены или не выполнены требования норм, а не на вопрос упадёт или нет.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2021, 12:59
#378
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Инженер отвечает на вопрос выполнены или не выполнены требования норм, а не на вопрос упадёт или нет.
В данном случае это одно и то же. Деформации полки не будут необратимо прогрессирующе нарастать. Плита просто ляжет на полку и зона опирания переместится в конечном счете к торцу плиты.
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.01.2021, 13:12
#379
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Плита просто ляжет на полку и зона опирания переместится в конечном счете к торцу плиты.
- это не исключает, а обосновывает превышение в 100 раз деформаций стали.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2021, 13:58
#380
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
а обосновывает превышение в 100 раз деформаций стали
Пусть так. Не уверен в 100-кратном превышении, но оно не мешает безопасно работать конструкции.
Можно ссылку на пункт норм ограничивающий деформации стали в данном случае.
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.01.2021, 14:14
#381
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Не уверен
- данные есть, проверяйте.
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
пункт норм ограничивающий деформации
- п. 4.2.4 СП 16.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2021, 17:42
#382
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
проверяйте
Не вижу смысла.
Хотя, проверяю. Принимаем длину дуги (до торца плиты) 30мм. Радиус дуги ~ 30/0.02=1500мм расстояние от крайнего волокна до нейтральной оси (половина толщины полки) - 6мм относительное удлинение ~ 6/1500=0.004
И где 100-кратное превышение???
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
п. 4.2.4 СП 16
Не увидел ограничений.

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 12.01.2021 в 17:52.
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.01.2021, 17:55
#383
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Принимаем длину дуги (до торца плиты) 30мм. Радиус дуги 30/0.02=1500мм расстояние от крайнего волокна до нейтральной оси (половина толщины полки) - 6мм относительное удлинение ~ 6/1500=0.004
И где 100-кратное превышение???
- неверно. Я не настаиваю, доказывать не собираюсь, информации достаточно. Желающие сделают верно и увидят.
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Не увидел ограничений.
- тоже самое.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2021, 19:57
#384
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- неверно.
Что не так? Считаю, что длина дуги пропорциональна ее радиусу.
Относительное удлинение ~ 6/1500 = 1/250 = 0.004
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Дуга.jpg
Просмотров: 34
Размер:	30.3 Кб
ID:	233484  
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2021, 06:08
#385
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,075


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- противоречие.
Вот я его и воспринимаю как противоречие между реальностью, и применением критерия текучести "в лоб".
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Почему в незагруженной полке, как у Троицого ("Крепление балок на опорных уголках) работает,а в загруженной не работает??)
Из-за критерия пластичности:


Если полка не загружена, то есть только напряжения второго направления, равные пределу текучести:
, ,

Текучесть не наступает, прочность обеспечена. Полка несет полную нагрузку.

Если полка загружена, то напряжения двух направлений равны пределу текучести, и даже без учета касательных напряжений (которых может не быть, но могут и быть):
, ,

Перегруз в 1.73 раза. У всех, кто строит оболочечную модель и смотрит эквивалентные напряжения по Мизесу, должен получаться такой же ответ. Единственный способ добиться выполнения критерия в этом случае - принимать напряжения по второму направлению нулевыми. А это означает, что полка не несет ничего вообще - ни при опирании на край, ни при опирании уголком плиты, т.е. фокусы с перемещением точки опирания незаконны.
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Можно ссылку на пункт норм ограничивающий деформации стали в данном случае.
П. 7.2.12. СП 294 задает предельную деформацию 3Ry/E - но конкретно для балок.
П. 4.3.1. СП 294 задает предельную деформацию 5% ≈ 40Ry/E - для расчетов по предельным сопротивлениям.
Общих указаний, когда какой критерий применять, нет. Можно смело продолжать спорить .
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2021, 10:35
#386
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Перегруз в 1.73 раза.
Мастер эквилибристики!
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2021, 11:43
#387
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
П. 7.2.12. СП 294 задает предельную деформацию 3Ry/E - но конкретно для балок.
П. 4.3.1. СП 294 задает предельную деформацию 5% ≈ 40Ry/E - для расчетов по предельным сопротивлениям
Спасибо.

Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Вот я его и воспринимаю как противоречие между реальностью, и применением критерия текучести "в лоб".....
Если полка загружена, то напряжения двух направлений равны пределу текучести ... Перегруз в 1.73 раза.
У всех, кто строит оболочечную модель и смотрит эквивалентные напряжения по Мизесу, должен получаться такой же ответ. Единственный способ добиться выполнения критерия в этом случае - принимать напряжения по второму направлению нулевыми. А это означает, что полка не несет ничего вообще - ни при опирании на край, ни при опирании уголком плиты, т.е. фокусы с перемещением точки опирания незаконны.
Насчет "в лоб в общем согласен. Но напряжения от изгиба балки и отгиба полки растут одновременно. Причем нижнее волокно испытыает двухосное сжатие одновременно воспринимает Ry в обоих направлениях.
При появлении платичности происходит перераспределение напряжений, а с образованием шарнира пластичности в полке линия нагрузка от плит (линия контакта) начинает перемещаться в сторону стенки (а в примере eilukha возможно и до этого не дойдет), пока установится у торца плиты.
Вот МКЭ это и должны показать. Жаль продвинутым МКЭшникам это не интересно.
Троицкий пластические деформации в полке уголка не ограничивает, т. к. они безопасны.
В общем случае, если плиты стыкуются с минимальным зазором (и плиты не ооочень гибкие) учитывать отгиб полки вообще не надо.
Offtop: Присутствуя при испытаниях и наблюдая эксплуатируемые конструкции (в т. ч. аварийные) утвердился в верности метода предельного равновесия с упрощенными расчетными схемами
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.01.2021, 12:50
#388
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Троицкий пластические деформации в полке уголка не ограничивает
- согласен, так деформации не меньше будут (если только там нет каких-то оговорок). Только серия с узлами Троицкого не отмена ли?
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
примере eilukha возможно и до этого не дойдет
- по идее должно было дойти (т. к. и без отгиба загруженность высокая), не факт, что софт корректно (пластику) считает. Можно в той же модели сделать толку шире, но тоньше (следующая или через одну толщину) с сохранением площади полки. Тогда эффект должен ярче проявиться.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2021, 13:45
#389
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Только серия с узлами Троицкого не отмена ли?
Отменена, но узел 4 сер. 2.440-2 остался. И в серии ссылка вроде на статью Троицкого.
Для сравнения: несущая способность L100*12 L~100 составляет 2,6 тс под двутавр 14Б1.
Offtop: Оттого, что серии отменяют, решения не становятся работоспособными. Недостаток советской системы в нетерпимости к вариантности, зачастую с водой выплескивали и ребенка. Это касается,например, сварных узлов, старой серии Молодечно" и многого другого.
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
не факт, что софт корректно (пластику) считает
В некоторых умелых руках,встречал - считают даже стандартные ЛИРА и СКАД, а в некоторых более продвинутые АНСИСы и пр выдают полный бред.
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Можно в той же модели сделать толку шире, но тоньше
Думаю, не стоит. Наверное с "жесткой" полкой (и Вам тоже) будет интереснее.
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.01.2021, 13:52
#390
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Думаю, не стоит. Наверное с "жесткой" полкой (и Вам тоже) будет интереснее.
- это для проверки софта.
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
выдают полный бред
- сначала надо тестить тривиальные примеры, где аналитические зависимости известны.
eilukha вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Почему в накладках напряжения в 4 раза больше, чем следует?

Реклама i


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Почему N больше в верхней части стропильной ноги в ПК ЛИРА-САПР 2015? serega123494 Лира / Лира-САПР 6 03.11.2020 10:01
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
почему напряжения по узлам и по элементам разные? 555 ANSYS 1 28.08.2012 11:46
Почему нагрузка на фундамент больше в 2 раза Яковлев Вадим Лира / Лира-САПР 2 14.08.2012 09:12