Несущая способность использована на 70 -300%, а КЗУ>5 ? Такое возможно?
Alyoshka
 
Регистрация: 04.01.2021
Сообщений: 5

Приветствую гуру и мэтров инженерии и прошу компетентного разъяснения!

Устроился в одну инженерную фирму и встречаю в некоторых её РНС вот такие и подобные выводы. Сам не профессионал, но, будучи знаком с физикой и логикой, наблюдаю в этом крушение их законов и пытаюсь разобраться, как такое возможно? Моё миропредставление говорит, что КЗУ конструкции зависит и прямо пропорционален её НС. Если не сказать, что логико-физически это вообще синонимы. И если НС (хоть всей системы, хоть отдельных её элементов) уже задействована на 70% (не говоря уже о 300%), то её КЗУ никак не может быть > 5 и даже 2. Не абсурд ли это?..
Вот например, цитата:

Цитата:
4. Выводы и предложения
Коэффициент запаса устойчивости башни больше 5, что больше минимально допустимого коэффициента 1,3.

Башня:
Несущая способность поясов использована на 145%. Лимитирующим фактором является устойчивость при сжатии с изгибом в двух плоскостях. Максимальные значения определены в районе крепления подкосов на отметки с +2,5 до +3,75 метров от основания башни. Рекомендуется произвести усиление поясов.
Несущая способность раскосов верхней призмы использована на 69%. Лимитирующим фактором является устойчивость при сжатии уголка относительно главных осей.
Несущая способность распорок верхней призмы использована на 94%. Лимитирующим фактором является предельная гибкость в плоскости XOY. Прочность использована на 15%.
Несущая способность подкосов верхней призмы использована на 389%. Лимитирующим фактором является устойчивость при сжатии в плоскости XOZ (XOV). Рекомендуется произвести усиление подкосов.

Рама башни:
Несущая способность балок рамы использована на 136%. Лимитирующим фактором является прочность ветви при совместном действии продольной силы и изгибающих моментов без учета пластики. Рекомендуется произвести усиление рамы.
Несущая способность связей рамы использована на 112%. Лимитирующим фактором является прочность при совместном действии продольной силы и изгибающих моментов без учета пластики. Рекомендуется произвести усиление рамы.
Несущая способность стоек рамы использована на 331%. Лимитирующим фактором является прочность ветви при совместном действии продольной силы и изгибающих моментов без учета пластики. Рекомендуется произвести усиление рамы.
Или вот такое заключение мне кажется странным:

Цитата:
Угловые отклонения верхнего сечения столба при нормативной ветровой нагрузке составляют 2º29'16'', линейные перемещения при нормативной ветровой нагрузке составляют 1260 мм, что превышает 1/100H=290мм, что не соответствует требованиям п. 17.7 СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции».
Перемещение верха столба превышает допустимые значения, но существенно не влияет на его несущую способность.
Вопрос только один: мои сомнения верны или я идиот?..
Просмотров: 4273
 
Непрочитано 05.01.2021, 00:16
#2
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Вы всё поймёте, когда говоря слово «прогиб», начнёте ставить ударение на «о».
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2021, 00:44
#3
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от Alyoshka Посмотреть сообщение
КЗУ
КЗУ, как я понимаю - это коэффициент запаса устойчивости. Равен этот коэффициент в физической интерпритации частному от деления σпр/σпц, где σпр - предельные напряжения устойчивости, σпц - напряжения соответствующие пределу пропорциональности.
σпр определяются при расчёте на устойчивость от силы Ncr.
В нормативной литературе гибкие элементы (рассчитываемые по деформированной схеме) должны иметь коэффициент запаса устойчивости не менее 1.3, т.е. 30%.
Таким образом можно говорить, что при КЗУ=1.3 несущая способность по устойчивости исчерпана на 100%.
При КЗУ=1.6 - несущая способность исчерпана на 70%. И т.д.
При условии Ncr=const для одного и того же состояния - НДС.

Последний раз редактировалось crossing, 05.01.2021 в 00:50.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2021, 05:21
#4
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,075


Цитата:
Сообщение от Alyoshka Посмотреть сообщение
наблюдаю в этом крушение их законов
Все законы на месте. Но они настолько сложны, что для них за последние полтыщи лет придумали сопромат, строймех, теории упругости и пластичности, и много других страшных слов. А некоторые из этих законов даже до сих пор не открыты.
Цитата:
Сообщение от Alyoshka Посмотреть сообщение
Не абсурд ли это?
Нет. Простое и короткое объяснение можно найти в этих книгах:
Тимошенко С.П. Сопротивление материалов. Том 1. Элементарная теория и задачи. 1965 г.
Тимошенко С.П. Сопротивление материалов. Том 2. Более сложные вопросы теории и задачи.1965 г.
Дарков. Шапошников. Строительная механика. 1986г.
Металлические конструкции (под ред. Кузнецова). Том 1, Том 2, Том 3.
Это надо прочитать, чтобы примерно понимать, о чем говорят ваши инженеры.
Цитата:
Сообщение от Alyoshka Посмотреть сообщение
мои сомнения верны или я идиот?
Это неправильная формулировка вопроса. Правильно будет так: "А слабо за пять минут объяснить то, что большинство студентов за пять лет понять не может?". Руководить конструкторами должен человек с соответствующим образованием. Тогда он не будет отдавать им дурацких распоряжений, а они не будут врать в ответ. Когда в строительстве командуют посторонние, результаты выглядят так:
Форум DWG.RU > Сообщество > Обрушения, аварии, инциденты
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2021, 07:55
#5
Хворобьев

make love not war
 
Регистрация: 22.05.2008
Сообщений: 681


Речь идет об устойчивости по Эйлеру, то есть в упругой постановке. Для большинства каркасов, без запаса по несущей способности КЗУ около 5-10. То есть, несущая способность для конструкций не очень большой гибкости считается в нелинейной постановке + с учетом моментов и фактический КЗУ может быть значительно меньше. Линейный расчет в данном случае используется только для определения расчетных длин (по которым высчитывается потом коэффициент фи, уже учитывающий либо момент, либо малую гибкость).
Таким образом линейный КЗУ напрямую не имеет смысла (только если он меньше 1,3 - в этом случае перенапряжение будет как в линейной так и в нелинейной)
Зачем о нем пишут, не понятно...
__________________
РАМА и MaXiMa
Хворобьев вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.01.2021, 12:26
#6
Alyoshka


 
Регистрация: 04.01.2021
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
КЗУ, как я понимаю - это коэффициент запаса устойчивости. Равен этот коэффициент в физической интерпритации частному от деления σпр/σпц, где σпр - предельные напряжения устойчивости, σпц - напряжения соответствующие пределу пропорциональности.
σпр определяются при расчёте на устойчивость от силы Ncr.
В нормативной литературе гибкие элементы (рассчитываемые по деформированной схеме) должны иметь коэффициент запаса устойчивости не менее 1.3, т.е. 30%.
Таким образом можно говорить, что при КЗУ=1.3 несущая способность по устойчивости исчерпана на 100%.
При КЗУ=1.6 - несущая способность исчерпана на 70%. И т.д.
При условии Ncr=const для одного и того же состояния - НДС.
Если правильно понял, это подтверждает мою правоту? Именно так я и представлял физику данных процессов и логику её терминов. Значит, мои подозрения в абсурде всё же состоятельны?
Alyoshka вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2021, 12:35
#7
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от Alyoshka Посмотреть сообщение
Если правильно понял, это подтверждает мою правоту? Именно так я и представлял физику данных процессов и логику её терминов. Значит, мои подозрения в абсурде всё же состоятельны?
Я читал только Ваш вопрос касательно КЗУ. Цитируемый текст не читал.
Праздники - лень овладела.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2021, 12:41
#8
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,075


Расчет по прочности и расчет по устойчивости - принципиально разные виды расчетов. Делать надо оба. Оба покажут свой запас, и который будет меньше - зависит от конструкции и нагрузки.
Для конструкций, которые не теряют устойчивость (например, растянутых стержней) запас устойчивости вообще бесконечный. Для коротких сжатых стержней КЗУ не только 5, но и 50, и 500 может быть. И это при несущей способности хоть 100%, хоть 1%.
Для гибких конструкций наоборот, потеря устойчивости страшнее. И при стопроцентном запасе прочности КЗУ запросто может быть и 10%, и 1%.
Нельзя получить конкретные цифры из абстрактных рассуждений.

То же относится к проверке прогибов и перемещений.
Нубий-IV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.01.2021, 12:41
#9
Alyoshka


 
Регистрация: 04.01.2021
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от Хворобьев Посмотреть сообщение
Речь идет об устойчивости по Эйлеру, то есть в упругой постановке. Для большинства каркасов, без запаса по несущей способности КЗУ около 5-10. То есть, несущая способность для конструкций не очень большой гибкости считается в нелинейной постановке + с учетом моментов и фактический КЗУ может быть значительно меньше. Линейный расчет в данном случае используется только для определения расчетных длин (по которым высчитывается потом коэффициент фи, уже учитывающий либо момент, либо малую гибкость).
Таким образом линейный КЗУ напрямую не имеет смысла (только если он меньше 1,3 - в этом случае перенапряжение будет как в линейной так и в нелинейной)
Зачем о нем пишут, не понятно...
Я Вас понял, но это порождает очередное подозрение. Если по КЗУ наш ВК рисует так далеко отстоящую о реальности картину, где гарантия что остальные его расчёты соответствуют ей? Ваш контекст как бы априори предполагает, что мол несущие то способности СКАД рассчитывает верно, а вот с КЗУ летально врёт. Что подкрепляет Вашу веру в это? С чего бы вдруг прочным стальным конструкциям (башням/мачтам/столбам), спроектированным и возведённым, естественно, не ради одной тарелки так летально "перегружаться" (на 100-300% прочности), когда на них вешают ещё две?.. Это тоже кажется странным..

----- добавлено через ~8 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Расчет по прочности и расчет по устойчивости - принципиально разные виды расчетов. Делать надо оба. Оба покажут свой запас, и который будет меньше - зависит от конструкции и нагрузки.
Для конструкций, которые не теряют устойчивость (например, растянутых стержней) запас устойчивости вообще бесконечный. Для коротких сжатых стержней КЗУ не только 5, но и 50, и 500 может быть. И это при несущей способности хоть 100%, хоть 1%.
Для гибких конструкций наоборот, потеря устойчивости страшнее. И при стопроцентном запасе прочности КЗУ запросто может быть и 10%, и 1%.
Нельзя получить конкретные цифры из абстрактных рассуждений.

То же относится к проверке прогибов и перемещений.
Я Вас понял. Однако, кажется, приведённые мной цитаты из РНСов не оставляют сомнений в том, о каких конкретно конструкциях идёт речь.
А так, Ваши рассуждения элементарно понятны и прекрасно укладываются в моё понимание физической картины мира.

----- добавлено через ~18 мин. -----
Хотел ещё сообщить Вам, Нубий-IV, что всё, перечисленное Вами из "придуманного за полтыщи лет" основано на одной базовой и вполне ясной науке под названием физика. Не смотря на Ваше желание всё усложнить, на самом деле всё гораздо проще. Если понимаешь основу - физику процессов, то прочие перемудрости тебе всегда будут видны и понятны. Как и косяки.

----- добавлено через ~22 мин. -----
И когда Вам выдают заключение: "ваш дом шатается на ветру в 3 раза сильнее допустимых пределов, но это существенно не влияет на его несущую способность" - у меня лично это вызывает интуитивно-подсознательное недоверие и вопрос: а на кой тогда определены эти предельные нормы, для красоты?..
Alyoshka вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2021, 13:31
#10
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
запасе прочности КЗУ
Поясните смысл этого выражения. Я возможно не пониманию аббревиатуру КЗУ.
Я считаю, что КЗУ относится к проверке устойчивости. Т.е. ф-ла N/φАγс
А прочность по ф-ле N/Aγc
Местную и плоской формы изгиба не рассматриваю в силу вопроса автора.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2021, 13:32
#11
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,075


Цитата:
Сообщение от Alyoshka Посмотреть сообщение
приведённые мной цитаты из РНСов не оставляют сомнений в том, о каких конкретно конструкциях идёт речь.
Если понятно, что речь идет об автомобиле, можно сразу сказать, сколько он стоит? Без всяких дополнительных вопросов про пробег, комплектацию и прочие попытки запудрить мозги?
Цитата:
Сообщение от Alyoshka Посмотреть сообщение
рассуждения элементарно понятны и прекрасно укладываются в моё понимание физической картины мира.
Фраза "на все воля божья" еще лучше объясняет все, что угодно. Но она не отвечает на главный вопрос инженера: "Сколько вешать в граммах?". Как, впрочем, и знание физики самой по себе. Тут обязательно нужны специальные знания. И полный набор исходных данных - от геометрии и нагрузок до количества болтов в узлах. Эти мелочи легко превращают один "вид конструкции" в другой "вид конструкции", с другой несущей способностью и даже другим набором расчетов.
Цитата:
Сообщение от Alyoshka Посмотреть сообщение
Не смотря на Ваше желание всё усложнить
Список книг - это тот минимум, который надо прочитать, чтобы суметь правильно ответить на поставленный вопрос. Эти книги в обязательном порядке изучают (и прорешивают) студенты строительных специальностей, чтобы научиться делать расчеты. Без этого проверить расчеты просто не выйдет.
Цитата:
Сообщение от Alyoshka Посмотреть сообщение
Если понимаешь основу - физику процессов
В расчетных формулах не только физика. Там еще и математика, и экономика, и технология, и даже уровень развития науки и техники в отдельно взятой стране прошиты. Хотя с первого взгляда на них такого и не скажешь. Например, шуточка Хворобьева про КЗУ - это про несоответствие современного уровня развития компьютеров запросам инженерной практики. Но поймут эту шутку только инженеры-расчетчики. Вот вы (только честно) засмеялись? Можете сказать, почему в нормах проектирования этот КЗУ указан: СП 16.13330.2017 (Пункт 4.3.2, последний абзац)?
Цитата:
Сообщение от Alyoshka Посмотреть сообщение
ваш дом шатается на ветру в 3 раза сильнее допустимых пределов, но это существенно не влияет на его несущую способность
Обычная металлическая линейка легко гнется, но не ломается. И демонстрирует, что расчеты на прочность и на деформативность - тоже два разных вида расчета. И по строительным нормам они тоже выполняются отдельно и независимо друг от друга, и по ним делаются два независимых вывода.

Я, конечно, подшучиваю. Но если вы не доверяете инженерам, у вас только один вариант действий - дать те же исходные данные другим инженерам и сверить ответы. Проверить расчеты, не имея специальных знаний, нереально. Ваша тема - Поиск исполнителей . Пересказать несколько лет учебы на форуме не сможет никто.
Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Поясните смысл этого выражения.
Читать так: "Бывает , что по прочности все ровно как надо - 100%, а по устойчивости не проходит - КЗУ хоть 10%, хоть 1%. Потому что это два независимых расчета, и каждый может показать свой ответ".

Последний раз редактировалось Нубий-IV, 05.01.2021 в 13:56.
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2021, 14:01
#12
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Потому что это два независимых расчета, и каждый может показать свой ответ
Теперь понял.
Но вопрос автора про КЗУ потому и засомневался.
И пример конструкции с сжатыми/растянутыми элементами. Там определяющая проверка устойчивость.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2021, 14:11
| 1 #13
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,075


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Но вопрос автора про КЗУ
Там явно указан КЗУ башни. То есть это прямо п.4.3.2 по СП 16 - про потерю устойчивости башней в целом, а не про сжатие отдельных стержней. Может, там вообще устойчивость конструкции на упругом основании (на опрокидывание) считали, без полного отчета это не видно. А про стержни уже дальше пишут отдельно.
Нубий-IV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.01.2021, 14:12
#14
Alyoshka


 
Регистрация: 04.01.2021
Сообщений: 5


Нубий-IV, Ваше стремление к схоластике, кажется, закрыло от Вас суть и смысл обсуждаемого вопроса. Никто здесь не собирается "проверять" ничьи "расчёты", поэтому бессмысленны Ваши суждения о формулах, пробегах, граммах и количестве болтов. Заданный темой контекст предполагает физический смысл рассматриваемых понятий и логическую адекватность выводов на их основе. Понимаете разницу?.. Расчёты уже произведены и результаты Вам предложены. Вопрос теперь в логичности выводов. А в этом контексте отсыл к "многообразию различных видов расчётов" бесполезен и даже смешон. Вот проанализируйте свой контраргумент:
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Обычная металлическая линейка легко гнется, но не ломается. И демонстрирует, что расчеты на прочность и на деформативность - тоже два разных вида расчета. И по строительным нормам они тоже выполняются отдельно и независимо друг от друга, и по ним делаются два независимых вывода.
- То есть, если один "расчёт" позволяет навешать на башню в 5 раз больше оборудования, а второй "расчёт" кричит что ресурс уже исчерпан на 70-300%, то в Вашем миропредставлении это нормально? (корректность самого расчёта не рассматриваем). Однако, что же делать с этим винегретом заказчику?.. Вешать или не вешать?..
И если Ваши "расчёты" при своём разнообразии одинаково адекватны, то к чему СП установили для Вашей линейки ограничения изгиба? Чтобы соседей по парте не смущать?
Alyoshka вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2021, 14:30
#15
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Alyoshka Посмотреть сообщение
- То есть, если один "расчёт" позволяет навешать на башню в 5 раз больше оборудования, а второй "расчёт" кричит что ресурс уже исчерпан на 70-300%, то в Вашем миропредставлении это нормально? (корректность самого расчёта не рассматриваем).
Да, это нормально. Оценка конструкции производится по нескольким критериям. Приведенные в шапке темы данные вполне возможны и физичны.

Цитата:
Сообщение от Alyoshka Посмотреть сообщение
Однако, что же делать с этим винегретом заказчику?.. Вешать или не вешать?.
Делать то, что сказали делать специалисты. Если есть сомнения в компетентности специалистов - нанимать других специалистов или разбираться самому. Разобраться самому без технического образования, скорее всего, будет очень трудно и долго. Нубий-IV выше привел список литературы для самостоятельного изучения.

Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
КЗУ, как я понимаю - это коэффициент запаса устойчивости. Равен этот коэффициент в физической интерпритации частному от деления σпр/σпц, где σпр - предельные напряжения устойчивости, σпц - напряжения соответствующие пределу пропорциональности.
σпр определяются при расчёте на устойчивость от силы Ncr.
Интересное определение коэффициента запаса устойчивости. Никогда такого не встречал в литературе. А вы его откуда почерпнули?
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2021, 14:36
#16
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,075


Цитата:
Сообщение от Alyoshka Посмотреть сообщение
в Вашем миропредставлении это нормально
Я даже больше скажу - именно так вообще все расчеты и делаются. По нормам несущая способность конструкции может поменяться даже от ее переименования. Но меня и это не смущает, я уже привык.

Цитата:
Сообщение от Alyoshka Посмотреть сообщение
если один "расчёт" позволяет навешать на башню в 5 раз больше оборудования, а второй "расчёт" кричит что ресурс уже исчерпан на 70-300%
Логика тут проста: любая конструкция может навернуться десятками и сотнями различных независимых способов. И на каждый способ надо сделать свой соответствующий расчет, чтобы убедиться, есть достаточный запас, и таким способом конструкция не разрушится. И конструкция будет стоять, только если запас есть по каждой проверке. Но логических противоречий между ними нет и быть не может. Может быть и все хорошо, и все плохо, и одно хорошо, а другое плохо.

Если в отчете написано "три колеса целы, а одно проколото" - это логическое противоречие?
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2021, 15:00
#17
Старый лицедей


 
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588


---
Вложения
Тип файла: ppt Устойчивость.ppt (5.63 Мб, 53 просмотров)

Последний раз редактировалось Старый лицедей, 19.01.2021 в 13:50.
Старый лицедей вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2021, 15:14
#18
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,319


Цитата:
Сообщение от Alyoshka Посмотреть сообщение
Сам не профессионал, но, будучи знаком с физикой и логикой
Offtop: Этого совершенно не достаточно. Знакомство и изучение чего либо - это очень разное. Думаю, Вы и в физике плаваете, а уж логику нынче даже не знаю, где и изучают. Ну и "цивилизация - это заговор" (специалистов). У них даже язык свой, который постороннему не понятен ))).
Я электрик не настоящий, но понял так:
В первом примере устойчивость сооружения в целом и его элементов различны - что тут странного? Типа - я весь цел, но зуб болит...
Во втором, расчеты на прочность, устойчивость и, иногда, долговечность - выполняются по отдельности, о чём уже писали выше. Что-то выполняется, что-то нет. Столб вот и целеньким упасть может.
Бим вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2021, 15:48
#19
Rockname


 
Регистрация: 08.05.2013
Сообщений: 229


КЗУ - это теория устойчивости первого рода. В общем случае, для строительных конструкций этот коэффициент никакой информации не несет.
Выполняются проверочные расчеты по действующим нормам с учетом всех возможных сочетаний нагрузок и воздействий. Анализируется система в целом и отдельные элементы. Делаются выводы по результатам расчетов по IГПС и IIГПС.
Rockname вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2021, 15:50
#20
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Там явно указан КЗУ башни.
Как это отражает вопрос прочности превалирующий над устойчивостью?
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
про потерю устойчивости башней в целом, а не про сжатие отдельных стержней
Из поставленного вопроса я сделал вывод, что процентные доли, а так же вопрос несущей способности относятся к элементам.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2021, 16:22
#21
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Как это отражает вопрос прочности превалирующий над устойчивостью?
Очень просто. Просто почитайте про пределы применимости формулы Эйлера и сразу все станет ясно.
румата вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2021, 16:36
#22
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Очень просто. Просто почитайте про пределы применимости формулы Эйлера и сразу все станет ясно.
Предел применимости формулы Эйлера ограничен пределом пропорциональности.
Какое это имеет отношение к прочности?
crossing вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2021, 17:00
#23
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,075


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Как это отражает вопрос прочности превалирующий над устойчивостью?
Это его исчерпывающе характеризует. Сравнивается устойчивость одной части конструкции с прочностью другой части конструкции. И задается вопрос: "Противоречит ли логически бузина в огороде дядьке в Киеве с точки зрения физики?". Ладно бы вопрос был про химию - это было бы совсем другое дело.

Я с предыдущей работы сбежал в ужасе, когда там вместо ушедших на пенсию директора, зам.производством и нач.техотдела (проектировщиков) пришли юристо-экономисто-мендежеры. Они тоже нашего главспеца заставляли письменные разъяснения пунктов строительных норм и принятых решений делать, чтобы на совещаниях ими пользоваться. Когда глвавспец эвакуировался, а начальники начали осматриваться по сторонам с вопросами "кто теперь за главспеца", " нам тут строители рассказали как правильно, надо только подпись поставить", "а где написано, что геологию надо делать?" и т.п., у меня нервы-то и сдали.
Цитата:
Сообщение от Alyoshka Посмотреть сообщение
что же делать с этим винегретом заказчику?.. Вешать или не вешать?
Человек, принимающий решения "вешать или не вешать", должен разбираться в происходящем, а не выяснять такие вещи на форуме.
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2021, 17:07
#24
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Сравнивается устойчивость одной части конструкции с прочностью другой части конструкции.
О каком НДС идёт речь относительно элементов оговоренной башни? Я полагаю о сжатии?
Или я не понимаю что за "части конструкции"?
crossing вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2021, 06:03
#25
Хворобьев

make love not war
 
Регистрация: 22.05.2008
Сообщений: 681


Цитата:
Сообщение от Alyoshka Посмотреть сообщение
Ваш контекст как бы априори предполагает, что мол несущие то способности СКАД рассчитывает верно, а вот с КЗУ летально врёт. Что подкрепляет Вашу веру в это?
Да почему веру то? Это обычный сопромат, вполне понятный на самом деле, который даже объяснить сложно не вдаваясь в теории.
Тут вопрос не о том, что верно или нет, а о том что название КЗУ не отражает само себя.Надо писать типа "КЗУ по Эйлеру" или "условный", "идеально упругой системы' и тд
Или вообще не писать, поскольку кроме стволов мачт, гибких, где это величина лимитируется нормами, в прочих случаях она не имеет практического смысла.
Только чтобы в записке написать что то заумное, что не имеет никакого реального выражения
__________________
РАМА и MaXiMa
Хворобьев вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2021, 10:16
#26
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от Хворобьев Посмотреть сообщение
что не имеет никакого реального выражения
Очень даже имеет - граница применимости всех остальных расчётов.
В ЕК, например, очень жёсткое требование по КЗУ: меньше 10 - считай по деформируемой схеме.
В наших более мягкое требование: меньше 1,3 - меняй конструктивную схему.
Что касается вопроса ТС, то чётко написано:
Цитата:
Рекомендуется произвести усиление рамы.
Вот и усиливай. А как - это за отдельную плату. Скупой платит дважды.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Alyoshka Посмотреть сообщение
Вопрос только один: мои сомнения верны или я идиот?..
Offtop: Последнее. Когда заключаешь договор - не надо жадничать.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.01.2021, 22:07
#27
Alyoshka


 
Регистрация: 04.01.2021
Сообщений: 5


Нубий-IV, у меня ощущение , как буд то я оказался на Вашей прежней работе аккурат перед Вашим бегством) Причём, апломб некоторых критиков прямо пропорционален нелепости изрекаемого ими)
Ну хорошо) Давайте я использую ваши же примитивные аналогии в надежде, что может быть тАк, наконец-то, поймёте суть происходящего?)
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Если в отчете написано "три колеса целы, а одно проколото" - это логическое противоречие?
Итак, "в отчёте написано"(с), что НС рамы вашего велосипеда использована на 70%, ресурс тормозной системы исчерпан на 145%, переднее колесо вот-вот погнётся (94%), а в заднем 3 дырки (389%), но при этом ваш вел находится в таком превосходном состоянии, что вы смело можете путешествовать на нём впятером за 5тыс.км (КЗУ>5)
Вопрос: вы серьёзно и действительно не видите в этом никаких противоречий или, что называется, "включили дуру" из корпоративной солидарности?

Цитата:
Сообщение от Хворобьев Посмотреть сообщение
...название КЗУ не отражает само себя.Надо писать типа "КЗУ по Эйлеру" или "условный", "идеально упругой системы' и тд
Или вообще не писать, поскольку кроме стволов мачт, гибких, где это величина лимитируется нормами, в прочих случаях она не имеет практического смысла.
Вы протестуете против конкретно данного МЕТОДА расчёта КЗУ, или против самого этого понятия? И ведь я именно указанные Вами конструкции ("мачты", башни и т.д.) предложил к анализу..
Цитата:
Сообщение от Хворобьев Посмотреть сообщение
Да почему веру то?
Потому что Вы подвергли сомнению и противопоставили один параметр, выдаваемый СКАДом (КЗУ), другому (НС), , метод расчёта которого, в Вашем контексте, получается неоспоримо верным. Вот я и спрашиваю, а что подкрепляет Вашу веру в это? Каковы Ваши критерии в определении здесь верного и неверного? И в качестве примера повторно предлагаю вопрос, с чего бы вдруг мачте/башне/столбу, спроектированному явно не для одной тарелки, начать виртуально разваливаться(НС якобы использована на 300%) в СКАДе от того, что на неё повесили ещё 3?.. Если при этом же самом тот же ВК летально врёт по другому параметру (ЗУ), почему я должен верить Этому?.. И почему верите Вы?..

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 06.01.2021 в 22:20.
Alyoshka вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2021, 05:51
#28
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,075


Цитата:
Сообщение от Alyoshka Посмотреть сообщение
вы смело можете путешествовать на нём впятером
В отчете такого нет.

В отчете перечислен список проблем, которые надо решить, прежде чем ехать. В одних местах все хорошо (КЗУ), в других - все плохо (перегруз в 3 раза). Что хорошо - трогать не надо. Что плохо - придется исправлять.

Еще в отчете есть вопрос, который автор решить не смог - это прогибы. Ответ зависит от того, есть ли у тарелок ограничения по точности наведения. Если нет - можно игнорировать. Если есть - надо смотреть, вписываются ли в них прогибы и повороты. При этом надо понимать - нормативные они или расчетные, с учетом динамики или нет, учтено ли кручение и т.п.
Цитата:
Сообщение от Alyoshka Посмотреть сообщение
вы серьёзно и действительно не видите в этом никаких противоречий
Ихтамнет (с).

Каждый расчет проверяет одну часть конструкции, или даже одну из возможных схем разрушения одной и той же части. Что показывает при этом другой расчет - не рассматривается в принципе. То есть нет никакой "логики", потому что никто не сравнивает расчеты между собой. Когда есть один расчет - нет других.

А сводят вместе отдельные виды расчетов вместе в конце. И, если ничего не делать, то запас конструкции равен запасу самой слабой части. В вашем случае "башня в целом" перегружена в 3.89 раза - из-за подкосов. Если усилите подкосы - будет перегруз в 3.31 раза - из-за стоек рамы. И даже когда усилите все элементы так, что у них будет запас в 10 раз, у "башни в целом" запас будет всего в 5 раз - из-за КЗУ, который повышать надо, например, оттяжками.

Так устроен мир, так мы делаем расчеты.
Цитата:
Сообщение от Alyoshka Посмотреть сообщение
Вы протестуете против конкретно данного МЕТОДА расчёта КЗУ, или против самого этого понятия?
Как обычно, ответ прост: Алфутов Н.А. Основы расчета на устойчивость упругих систем. Там коротенько о том, почему КЗУ - это неправильно, но пользоваться им нужно. "Причем тут логика, это физика! (с)"
Цитата:
Сообщение от Alyoshka Посмотреть сообщение
с чего бы вдруг мачте/башне/столбу, спроектированному явно не для одной тарелки, начать виртуально разваливаться(НС якобы использована на 300%) в СКАДе от того, что на неё повесили ещё 3?
Ответ на несколько постов выше, в учебнике по строительной механике, см. раздел "линии влияния в фермах".
Цитата:
Сообщение от Alyoshka Посмотреть сообщение
у меня ощущение , как буд то я оказался на Вашей прежней работе
На сегодняшний день такая ситуация в строительстве в целом. На уровне страны рулят юристы-экономисты без строительного образования. И министерства запросто пишут ответы "ошибки в перечне норм, обеспечивающих безопасность зданий, не влияют на безопасность зданий". У нас одновременно действуют разные версии одних и тех же нормативных документов - потому что их принимают одновременно различные заинтересованные лица. А нам рассказывают, что надо просто использовать одни "в части, не противоречащей" другим, и никто из инженеров не понимает, что это значит. Потому что юристы - они изучали логику, и не изучали физику.

Как считаете, черное противоречит белому, с точки зрения физики?
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2021, 08:04
| 1 #29
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,501


Некоторые вопросы, заданные автором, например
Цитата:
И когда Вам выдают заключение: "ваш дом шатается на ветру в 3 раза сильнее допустимых пределов, но это существенно не влияет на его несущую способность" - у меня лично это вызывает интуитивно-подсознательное недоверие и вопрос: а на кой тогда определены эти предельные нормы, для красоты?..
или
Цитата:
И если Ваши "расчёты" при своём разнообразии одинаково адекватны, то к чему СП установили для Вашей линейки ограничения изгиба? Чтобы соседей по парте не смущать?
освещены в хорошей книге, Перельмутера "Основы метода расчета предельных состояний".
http://seismic-safety.su/?q=node/904
Правда не нашел я её в бесплатном доступе, а мне пришла покупке одной из утилит SCADа в подарок.
А целом исходя из некоторых утверждений автора темы, например, таких как
Цитата:
всё, перечисленное Вами из "придуманного за полтыщи лет" основано на одной базовой и вполне ясной науке под названием физика.
считаю, что советовать ему что-то бесполезно, ибо как-то в штыки им всё воспринимается. У него уже сформировался свой понятный и ясный ему мир процессов.
Но а если вкратце, то в ответах люди пытаются ему написать о том, что есть различные расчеты, есть различные предельные состояния, есть и проблемные места в этих расчетах. Перечень этих расчетов и предельных состояний указан в действующих нормативных документах, и все требования необходимо выполнить.

Последний раз редактировалось Aragorn, 07.01.2021 в 08:19.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2021, 10:17
#30
Rockname


 
Регистрация: 08.05.2013
Сообщений: 229


Цитата:
Сообщение от Alyoshka Посмотреть сообщение
Устроился в одну инженерную фирму
А вы кем устроились?
Или вы заказчик?
Rockname вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Несущая способность использована на 70 -300%, а КЗУ>5 ? Такое возможно?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите разобраться с плитой перекрытия, остаточная несущая способность. Intellis Железобетонные конструкции 8 01.10.2020 12:27
Несущая способность продольного ребра по серии ИИ24-1/70 Николай Г. Железобетонные конструкции 3 14.01.2014 10:42
Несущая способность узла 47 из Серии1.400-10/76 выпуск 7 Узлы разрезных балок Saha Металлические конструкции 2 24.09.2013 10:00
Несущая способность свай eilukha Основания и фундаменты 16 03.06.2012 07:30
Какая несущая способность ребристой плиты ПРо-49-16 ??? lego_go Конструкции зданий и сооружений 2 18.06.2009 20:16