Подбор длины сварного шва для круглой стали
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Подбор длины сварного шва для круглой стали

Подбор длины сварного шва для круглой стали

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.02.2021, 11:42 #1
Подбор длины сварного шва для круглой стали
fredda
 
инженер конструктор
 
Красноярск
Регистрация: 08.04.2009
Сообщений: 102

Добры день!
Прошу помощи.
Изготавливаем обычную лестницу стремянку.
Ступени из круглой стали диаметром 20мм.
Была принята длина сварного шва по СП 16.13330.2017 не менее 40мм.
Эксперт говорит, что СП 16.13330.2017 не применим в данном случае, и сварной шов нужно принимать по ГОСТ 14098-2014 типа Н1, тогда длина сварного шва в моем случае получится 60мм.
Увеличение длины сварного шва приведет к увеличению косоуров и соответственно массы лестницы.
Как отстоять длину сварного шва в 40мм?
Просмотров: 2660
 
Непрочитано 16.02.2021, 12:53
#2
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от fredda Посмотреть сообщение
Изготавливаем обычную лестницу стремянку.
А эксперт с какого боку? Чертёжик бы...
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.02.2021, 12:59
#3
fredda

инженер конструктор
 
Регистрация: 08.04.2009
Красноярск
Сообщений: 102
<phrase 1=


Лестница абсолютно обычная стремянка, для подъемна на башню.
Эксперт со стороны заказчика не принимает.
Говорит нужны сварные швы длиннее по ГОСТ 14098 :-(
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Чертеж лестницы .jpg
Просмотров: 157
Размер:	183.9 Кб
ID:	234586  
fredda вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2021, 13:16
| 1 #4
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,898
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


fredda,
Сделайте отверстие в пере уголка, вставьте туда ступень и обварите по окружности
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2021, 13:24
| 1 #5
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Уголок-то какой-то большой взяли на стойку лестницы.... надо было 20х2 взять)
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.02.2021, 13:52
#6
fredda

инженер конструктор
 
Регистрация: 08.04.2009
Красноярск
Сообщений: 102
<phrase 1=


Думаете мало?
fredda вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2021, 13:59
| 1 #7
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


fredda, стандартный уголок, в который по рискам можно установить 20ый кругляк, это 75ый. Кроме того, 50-ый уголок весьма зыбкий при подъеме. Серийные решения, как правило, содержат
L 75х6 Моё мнение, что экономить на безопасности не стоит.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 80
Размер:	65.5 Кб
ID:	234590  
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2021, 14:01
1 | #8
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от fredda Посмотреть сообщение
...Эксперт говорит..
Бухой сварной - не эксперт, даже если 80-го уровня.
Цитата:
СП 16.13330.2017 не применим
В СП16 нет типов швов. Есть лишь конструктивные ограничения.
Цитата:
ГОСТ 14098-2014 типа Н1
Это для соединений арматурных и закладных изделий для ж/б.
Цитата:
Сообщение от fredda;
как отстоять длину сварного шва в 40мм?
Отгонять "эксперта" кругляком 20.
К слову, для лестницы шириной 450 мм 20 много, стандартные стремянки имеют 18 при ширине 700.
А вот уголок 50 на 6 м точно "великоват" - серийные от 75х6.
Не надо там дырявить уголки, усложнять и прочая.
Если принципиально, то как бы изначально принять круг 12, получить 3d=36мм, а затем "в целях жесткости" поменять 12 на 20. Стало лучше? Да.
Если спор цеховой - то испытать там же на вырыв, натуральным усилием на середину круга вдоль тетив, и показать, что разрушается при усилии 400 кг.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2021, 14:12
#9
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,898
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
К слову, для лестницы шириной 450 мм 20 много
Ну как то не очень то и много (1.3*130*45)/(4*0.785)=2421.9 кгс/см2
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.02.2021, 14:14
#10
fredda

инженер конструктор
 
Регистрация: 08.04.2009
Красноярск
Сообщений: 102
<phrase 1=


20 круг на ступенях вырос из требования ОСТ 45.091.350-91
"2.2.1. Вертикальные лестницы, лестницы с углом наклона к горизонту более 75° должны быть шириной не менее 0,45 м и иметь ступени из круглой стали диаметром не менее 20 мм, выдерживающие вертикальную сосредоточенную нагрузку 1350 Н (135 кгс) с расстоянием между ступенями не более 0,35 м."
fredda вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2021, 14:16
#11
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Ну как то не очень то и много (1.3*130*45)/(4*0.785)=2421.9 кгс/см2
Это что за ращот?
Гнущаяся балка на шарнирах? Или защемленная? А струнный еффект учтен?
Триллион стремянок зделаны по Серии 1.450... - там круг 18 при ширине 700. Расчетами ошиблись что ли?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2021, 14:17
#12
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,898
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А струнный еффект учтен?
А як жеш, полная нелинейщина пээлначетыре
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2021, 14:17
#13
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от fredda Посмотреть сообщение
...ОСТ 45.091.350-91...
Ф топку.
Ну, тады ой.
А где и как по СП16 получается 40мм "законно"?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.02.2021, 14:21
#14
fredda

инженер конструктор
 
Регистрация: 08.04.2009
Красноярск
Сообщений: 102
<phrase 1=


В СП 16.13330.2017 указано, что сварной шов должен быть не менее 40мм.
Вот и приняли 45мм.
Четно сказать не считала.
Нужно наверное просчитать

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Ф топку.
Ну, тады ой.
А где и как по СП16 получается 40мм "законно"?
Вы бы воспользовались серией для проектирования лестницы на башню?
Больше вроде бы ничего нет для башен
fredda вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2021, 14:28
1 | #15
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от fredda Посмотреть сообщение
В СП 16.13330.2017 указано, что сварной шов должен быть не менее 40мм.
Допустим (если это не за вычетом концов). Ну вот все обоснование - лестница - это строительная конструкция, подпадает по СП16.
Цитата:
Сообщение от fredda Посмотреть сообщение
Нужно наверное просчитать
Не особо-то и посчитаешь - там два шва по сторонам круга, и этот "контур" не только срезает, но и вращает в плоскости шва - не шарнир же. Хотя сдуру и это можно посчитать. Но "експерт" скажет - а как учли то что круг не в плоскости шва? И т.д. и т.п.
Надо напирать на СП16.
Или гнать всех умников с ГОСТ 14098 - уж он точно не при делах.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от fredda Посмотреть сообщение
...Вы бы воспользовались серией для проектирования лестницы на башню? ...
Я всю жизнь все башни проектирую именно со ссылкой на эту серию.
Не понял вообще вопроса...
Или у Вас какие-нить военные башни?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.02.2021, 14:30
#16
fredda

инженер конструктор
 
Регистрация: 08.04.2009
Красноярск
Сообщений: 102
<phrase 1=


Я просто спросила :-)
У меня всю жизнь требуют лестницы и площадки вот по этому ОСТу
fredda вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2021, 14:33
#17
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от fredda Посмотреть сообщение
...У меня всю жизнь требуют лестницы и площадки вот по этому ОСТу
А, это же башни связи.
Я-то серьезные башни делаю - факела там, трубы...
Дык а как Вы "всю жизнь" приваривали 20 к 50?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.02.2021, 14:35
#18
fredda

инженер конструктор
 
Регистрация: 08.04.2009
Красноярск
Сообщений: 102
<phrase 1=


Да вот всю жизнь приваривали лазили и никто вопросов не задавал.
И вот честно, ни разу за мою практику ступени у лестницы не отваливались.
Но тут у Заказчика завелся эксперт
fredda вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2021, 14:36
#19
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Серийные решения, как правило, содержат L 75х6 Моё мнение, что экономить на безопасности не стоит.
У ТС крепления через 2 м по высоте.
Если максимальный шаг креплений серийной стремянки из L75 3 м, то для L50 2м должно пройти.
Предоставьте заказчику расчет швов, запас будет 2-3 кратный.

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 16.02.2021 в 21:40.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2021, 14:40
1 | #20
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от fredda Посмотреть сообщение
.. у Заказчика завелся эксперт ...
Збагойно. Щас мы его...
Шаг 1. ГОСТ 14098 - для арм и закл изделий. Пусть снимет его с замечания.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.02.2021, 14:43
#21
fredda

инженер конструктор
 
Регистрация: 08.04.2009
Красноярск
Сообщений: 102
<phrase 1=


Я вот думаю, наверное логичнее будет развернуть уголок и приваривать ступень на полку уголка, а не внутрь, тогда можно будет избежать непровара и сделать полные 50мм шва
fredda вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2021, 19:51
1 | #22
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от fredda Посмотреть сообщение
Я вот думаю, наверное логичнее будет развернуть уголок и приваривать ступень на полку уголка, а не внутрь, тогда можно будет избежать непровара и сделать полные 50мм шва
Это не логично, а гениальный обход "эксперта 80-го уровня".
Вот еще вариант, не менее гениальный:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Вариант.png
Просмотров: 88
Размер:	28.2 Кб
ID:	234601  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.02.2021, 03:13
#23
fredda

инженер конструктор
 
Регистрация: 08.04.2009
Красноярск
Сообщений: 102
<phrase 1=


Спасибо :-)
Пойду писать письмо эксперту
fredda вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2021, 08:21
#24
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


fredda, отпишитесь потом здесь получилось отбиться или нет.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2021, 14:55
#25
spyrus

КМ-КМД, расчётики.
 
Регистрация: 06.11.2011
Россия
Сообщений: 9


Напоминаю, что 14098-2014 называется "Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Типы, конструкции и размеры".

Я бы в переписке попросил эксперта еще раз внимательнее прочитать название ГОСТа . А если даже после этого у него остались вопросы, прочитать пункт 1. "Область применения". Благо интернет сейчас у всех есть.
spyrus вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2021, 18:37
| 1 #26
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
...пээлначетыре
Ну...
Концы защемлены - значит М=пээлнавосемь. Потом, допускаем полную пластику, т.к. затем включится "струна". Поэтому W=1,32 куб.см. Между центрами опор не 45 см, а 42.
От шустрого дяди весом 100 кг с динамикой 30%: 1,3*100кг*42см/(8*1,32куб.см.)=0,517 т/кв.см.
Если даже не допускать пластику, то 1,3*100кг*42см/(8*0,785куб.см.)=0,87 т/кв.см.
Таким образом, в данном случае ф12 С245 не сломается гарантированно. А ф14 даже не погнется.
Но ф20 лучше подойдет для отгона "эксперта".
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2021, 19:37
#27
spyrus

КМ-КМД, расчётики.
 
Регистрация: 06.11.2011
Россия
Сообщений: 9


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Ну...
Таким образом, в данном случае ф12 С245 не сломается гарантированно. А ф14 даже не погнется.
Получилось мне в этом году по разным стремянкам на небольшую высоту забираться (до 12 м)
для стремянки шириной 700 мм : 12 кругляк от моего веса (75 кг) немного прогибается, некомфортно абсолютно, 16 держит - но за нее браться неудобно, рука соскальзывает, а по стремянке из 20 кругляка и в мороз приятно подниматься.

spyrus вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2021, 20:08
#28
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от spyrus Посмотреть сообщение
...по стремянке из 20 кругляка и в мороз приятно подниматься...
Еще бы. Конечно чем толще тем комфортнее.
Однако речь о башнях связи - там нефиг лазить и портить аппаратуру , а если лазить, то все равно с альпинистской страховкой, ограждений нет - какой уют-конфорт?
И ширина 450 - спетсиально для пущей экстримности.
На опорах ЛЭП ваще прикольно - рожки просто.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Подбор длины сварного шва для круглой стали



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как подобрать марку стали по СП 16.13330.2017 ? Acerzx Металлические конструкции 11 15.07.2021 22:15
Расчетные сопротивления листового проката из стали С245 свыше 30 мм Bunt Металлические конструкции 21 19.11.2020 15:43