Заделка балки в кладку
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Заделка балки в кладку

Заделка балки в кладку

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.12.2007, 09:20 #1
Заделка балки в кладку
Lorens
 
Учусь
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 19.04.2007
Сообщений: 624

Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой - требеться запроектировать козырек. Вопрос как сделать защемление металической балки в существующию кирпичную стену.
Просмотров: 15997
 
Непрочитано 25.12.2007, 10:12
#2
S_konstr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 05.08.2005
Одесса
Сообщений: 504
<phrase 1=


Если очень требЁться можно метаЛЛические накладки соединить через существующЮЮ стену 2-мя (4-мя) метаЛЛическими шпильками, балки варить к накладкам.
S_konstr вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2007, 10:14
#3
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


можно пробить отверстие в стене, засунуть туда балку и потом замонолитить спец-раствором...
Liam вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2007, 10:17
#4
Fellini


 
Регистрация: 02.10.2003
Сообщений: 1,158


Цитата:
Сообщение от S_konstr Посмотреть сообщение
Если очень требЁться можно метаЛЛические накладки соединить через существующЮЮ стену 2-мя (4-мя) метаЛЛическими шпильками, балки варить к накладкам.
А ведь ридна мова...
Fellini вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2007, 10:55
#5
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Понятно что такие заделки нельзя считать жесткими
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2007, 11:03
#6
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


ну и что, что заделку в кирпиче нельзя считать особо жесткой.
можно подумать, что на козырек будет приходиться дикая нагрузка.
либо пробивать отверстия под концы консольных балок либо, если страшно, дополнить консоли подкосами %-)
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2007, 11:07
#7
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


)) так об этом никто и не спорит, просто при расчете нужно учитывать что такая балка может из стены "вытянуться", а в принципе я так делал. А нагрузки не хилые бывают... особенно мешки снеговые.
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2007, 11:13
#8
dermoon


 
Регистрация: 26.08.2003
Россия, Красноярск
Сообщений: 1,252


В существующую стену консоль лучше не делать, лучше со стойками или подкосами. Стена какой толщины?
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга.
dermoon вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2007, 11:31
#9
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


а вот чтобы балки не "вынулись" из стены - предлагаю назначить достаточную глубину заделки, в зависимости от толщины наружной стены. Или вообще сделать красоту - балки под небольшим обратным уклоном к стене монтировать.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2007, 11:36
#10
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Под небольшим обратным уклоном? Интересно на это взглянуть
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.12.2007, 11:57
#11
Lorens

Учусь
 
Регистрация: 19.04.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 624


Прошу прощения совсем забыл - толщина стенки 510, вылет 2500. Колонны использовать не могу (красные линии) раскосы то же не желательны (архитектура).
Lorens вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2007, 12:14
#12
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Козырек вылетом 2.5 метра без колонн??????????
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2007, 12:15
#13
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


на цепях подвесьте (если раскосов не хотите), без шуток. И вообще архитектору нужно за такие вещи по шапке надавать.

Получается консоль в существующую стену вылетом 2.5 метра... при том что в существующую стену вообще сложно испольнить жесткое защемление... а шарнирное защемление это геометрически изменяемая система. Да еще и кирпич... Весело живете

А нагрузка какая? НА козырьках обычно снеговой мешок бывает
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор

Последний раз редактировалось Regby, 25.12.2007 в 12:20.
Regby вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2007, 12:15
#14
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


ну тогда может пару тросиков присобачить?

еще можно использовать сварные металлические балки, которые шире к стене становятся
Liam вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.12.2007, 12:18
#15
Lorens

Учусь
 
Регистрация: 19.04.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 624


на "цепях" в принципе можно можете подробнее рассказать?

Но меня интересует процесс расчета кладки - уму не приложу как ее считать (в плоскости стены все понятно, а вот из плоскости...)
Lorens вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2007, 13:04
#16
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


госопода, давайте рассуждать как инженеры (ибо мы и есть инженеры).
какие Вы видете здесь опасные места?
Лично я не вижу проблем в том, что это кирпичная стена. Давайте не будем здесь разводить болото, что в кирпичной стене нельзя защемить стальную балку. Можно. И даже в существующей стене можно защемить - тут больше вопрос проведения работ - кривокурий рабочий разумеется может пробить отверстие ЗНАЧИТЕЛЬНО больше требуемого и балку защемить неполучится. Давайте разделим мух и котлеты.
Алгоритм расчета таков (ИМХО):
1) определяем результирующую нагрузку на консоль;
2) определяем усилие в заделке (попрошу не придираться к термину "заделка")
3) проверяем условие прочности кирпича на местное сжатие - самый скользкое место расчет - ибо эпюры напряжений в месте контакта кирпича и балки будут иметь треугольный характер. Если условие прочности не выполняется - меняем сечение балки, чтобы увеличить пятно контакта или увеличиваем глубину заделки.
Вариант с тросом - жизнеспособен. Только для расчета получаем статически неопределимую систему. И требуется расчет анкера троса на вырыв из стены

Последний раз редактировалось Forrest_Gump, 25.12.2007 в 13:11.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2007, 13:15
#17
vvp

Конструктор
 
Регистрация: 16.03.2006
Москва
Сообщений: 198


А формула 54 СНиП "Каменные и арокаменные конструкции" не подходит ??
Ее даже вручную вывести можно
vvp вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2007, 13:22
#18
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


о, дело говорит vvp - годится формула для определения глубины заделки
и там же есть рисунок 14,а - собственно характер распределения напряжений по длине заделки - по треугольнику
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2007, 07:51
#19
RamZeSII

Конструктор
 
Регистрация: 25.12.2007
Ярославль
Сообщений: 33
<phrase 1=


Сечение балки не надо увеличивать.
Вопрос: высота стены какая? Какой кирпич?

Бъём сквозное отверстие в стене, у внутренней грани стены к верхней полке балки привариваем уголок (по расчёту на смятие кладки в зоне над балкой) и так же у наружной грани стены но уголок привариваем снизу полки, так же по расчёту

Расчётная схема, 1-о пролётная балка с пролётом чуть меньше 510мм (стена) и консоль - 2,5м. Нагрузка - по расчёту.

На всякий случай, тросики или цепи сделать надо, ХЗ что там ещё могут на этот козырёк прицепить.

Удачи!!!
RamZeSII вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2007, 07:55
#20
RamZeSII

Конструктор
 
Регистрация: 25.12.2007
Ярославль
Сообщений: 33
<phrase 1=


Да, и ещё. Если веса стены не хватит, чтобы предотвратить её подъём (см. расчётную схему) то конец балки, находящийся у внутренней грани стены, надо закрепить (зацепить) за нижележащую кладку, а возможно и фундаменты, смотря что получиться по расчётам :-)
RamZeSII вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2007, 08:32
#21
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


ни за что не поверю, что уголок у верхней полки у внутренней грани стены будет участвовать в процессе смятия кладки. и вопрос возникает другой - нам неизвестно куда попадет отверстие в кладке - а ежели по середине высоты комнаты?! вот будет красотища в виде уголка с внутренней стороны. Этот уголок можно будет выкрасить в яркий цвет для привлечения внимания.
и вообще - в толще стены металлическая балка не будет работать как однопролетная балка %-) если уж хочется выпендрится - этот участок надо считать как балка на упругом основании.

Последний раз редактировалось Forrest_Gump, 26.12.2007 в 09:00.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2007, 09:08
#22
RamZeSII

Конструктор
 
Регистрация: 25.12.2007
Ярославль
Сообщений: 33
<phrase 1=


Не надо так утрировать ситуацию. Полка уголка внутри помещения будет ориентирована вверх и прижата к стене, потом это всё благополучно оштукатурится и т.д.. То же самое будет и с уголким нижней полки, только его полка будет ориентирована вниз.
Работать уголки будут на 100%. Главное, правильно их подобрать. Как доказательство, см. серию 2.440-1 в.1 узел 35
Но проблема может быть в другом:
1. Какое расчётное сопротивление кладки (здание существующее, и кладка может быть хилая).
2. Слишком большая нагрузка на козырёк от снегового мешка (но этого можно избежать конструктивно (сделать козырёк с уклоном более 50 градусов, если это возможно) или примечанием в записке о обязательной очистке козырька от снега.

так же имеет право на жизнь вариант с оттяжками (тросы, цепи, стальной профиль) и вариант с подкосами.

Вообще моё мнение такое, козырёк с вылетом 2,5 метра без стоек- это издевательство архитектора над конструкторами.

Последний раз редактировалось RamZeSII, 26.12.2007 в 09:16.
RamZeSII вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2007, 10:48
#23
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


пардон, RamZeSII, из Вашего описания крепления уголка неясно пространственная ориентация полок уголка, так что прошу быть точнее в описании. Данного выпуска серии не имею, посему не могу ответить адекватно.
Но что-то мне подсказывает, что уголки используются скорее для закрепления балки на выдергивание из стены (конструктивно, а не расчетно).
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2007, 11:39
#24
Alexcons_2


 
Регистрация: 30.11.2005
Москва
Сообщений: 130


Цитата:
Сообщение от RamZeSII Посмотреть сообщение
Бъём сквозное отверстие в стене, у внутренней грани стены к верхней полке балки
А промерзать случаем не будет?

Цитата:
Сообщение от RamZeSII Посмотреть сообщение
Вообще моё мнение такое, козырёк с вылетом 2,5 метра без стоек- это издевательство архитектора над конструкторами.
Если идти от "Цветного бульвара" по Садовому к маяковке, то рядом с посольством (Ливана?) стоит здание какого-то министерства (типа развития регионов, не помню). Там консольный козырек, на глаз метра 4 вылет: в плане полукруг, в разрезе полуарка. Такой сегмент шара висит. Снег не скапливается.
Alexcons_2 вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2007, 12:13
#25
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Цитата:
Сообщение от Alexcons_2 Посмотреть сообщение
Если идти от "Цветного бульвара" по Садовому к маяковке, то рядом с посольством (Ливана?) стоит здание какого-то министерства (типа развития регионов, не помню). Там консольный козырек, на глаз метра 4 вылет: в плане полукруг, в разрезе полуарка. Такой сегмент шара висит. Снег не скапливается.
Ну если вылет 4 метра то и полуарка высотой будет 4 метра, для какого нибудь маленького небоскребчика - нормальный козырек, а для здания высотой 2-3 этажа это не серьезно, даже если брать наши 2.5 метра вылета
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2007, 15:04
#26
Alexcons_2


 
Регистрация: 30.11.2005
Москва
Сообщений: 130


Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
Ну если вылет 4 метра то и полуарка высотой будет 4 метра
Сканер в столе лежит отключен , поэтому на словах - там "полуарка" просто пологая циркульная кривая, катет "треугольника полуарки" у стены около 1,5 м. Я это к чему - если есть ради чего, то надо думать как решить задачу. Было бы ради чего.
ЗЫ: А смотриться "мой" пример на старом 5-6 этажном здании отвратно.
Alexcons_2 вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2007, 15:35
#27
005

инж-конструктор
 
Регистрация: 04.10.2005
Москва
Сообщений: 173


замоноличивать козырек в стену глубоко плохо т.к. будет промерзание (а тем более
насквозь стены) без теплоизоляции не обойтись. Если нет возможности поставить
колонны, вывешивайте на цепях (тросы не надо они вытягиваются) либо ванты из кругляка (так что то d16-20) затянуть на талрепах. В случае вантов можно делать обычный тупой шарнир и не морочиться с заделкой
005 вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2007, 11:12
#28
RamZeSII

Конструктор
 
Регистрация: 25.12.2007
Ярославль
Сообщений: 33
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
пардон, RamZeSII, из Вашего описания крепления уголка неясно пространственная ориентация полок уголка, так что прошу быть точнее в описании. Данного выпуска серии не имею, посему не могу ответить адекватно.
Но что-то мне подсказывает, что уголки используются скорее для закрепления балки на выдергивание из стены (конструктивно, а не расчетно).
Согласен, прошу прощения, что сразу не уточнил конструктив.
____________________________________________________________
Если вы нарисуете расчётную схему этой балки с опорами по граням стены, загрузите консоль, то увидите реакции на опорах, у внутренней грани - опорная реакция (вниз) у наружной грани стены(вверх) от этих реакций и подбирается длина и размеры уголка из условия смятия кладки.
Но и как анкер уголки тоже работаю, конечно, вот только вырывающих нагрузок то у нас -нет.

Цитата:
Сообщение от Alexcons_2 Посмотреть сообщение
А промерзать случаем не будет?
Это зависти от назначения здания или хотя бы помещения в котором проводятся данные мероприятия. Если это тамбур или гараж - проблем нет, пусть промерзает, правильно? Если же помещение другого назначения - то надо подумать, как устранить мостик холода (это реально). Только стоит ли шкурка выделки?

Вообще, это единственное решение без оттяжек или колонн. Неполная заделка балки в кладку - неверное решение, промерзать будет по любому, а кладку просто вывернет, т.к. не получится зацепиться за нижележащую кладку или фундаментные блоки (смотря по расчёту).
RamZeSII вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2007, 13:58
#29
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


а чего рисовать расчетную схему балки в толще стены - берем СНиП по каменным конструкциям и открываем рисунок 14. Там показаны расчетные схемы заделок консольных балок. Так вот, так как напряжения в кладке распределяются по длине заделки, то никак я не могу в качестве расчетной схемы для заделки однопролетную балку. Потому что деформированная схема однопролетной балки не будет соответствовать реальной деформации балки в заделке.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2008, 20:36
#30
RomansFather

Инженерконструктор
 
Регистрация: 25.10.2007
Минск
Сообщений: 362


Уважаемый RamZeSII! Я думаю вам стоит выложить здесь картинку-эскиз предлагаемого вами узла и тогда все увидят, что это наиболее рациональный и жизнеспособный вариант заделки. Помню я видел этот узел в литературе, а вот где точно - не могу впомнить.
__________________
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно.
RomansFather вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Заделка балки в кладку



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Узел опирания деревянной балки Иван 80 Деревянные конструкции 19 04.08.2016 16:51
Усиление подкрановой балки шпренгелем mms2000 Конструкции зданий и сооружений 12 04.07.2012 07:35
момент инерции балки Dianex Прочее. Архитектура и строительство 15 12.12.2007 02:54
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну finn Разное 2 25.06.2007 22:08
Анкеровка балки в кладку в Scad Peter SCAD 6 17.05.2006 10:47