На плане этажа не отображаются балки как победить?
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > На плане этажа не отображаются балки как победить?

На плане этажа не отображаются балки как победить?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.06.2021, 16:24 #1
На плане этажа не отображаются балки как победить?
Alex-x-x-x
 
Регистрация: 23.07.2013
Сообщений: 65

Доброго времени суток.
Столкнулся с проблемой отображения балок на плане этажа - они не видны иначе, чем на плане потолков.
Но мне нужно видеть обычный план с отображенными на нем балками, проходящими под потолком.
В Настройки вида=>Переопределения видимости/графики=>Изменить=>«Каркас несущий» включен.
Секущий диапазон менять не подходит - не отображаются окна и двери.
Есть ли хоть какая-то возможность увидеть балки не на плане потолка?
Просмотров: 12868
 
Непрочитано 18.06.2021, 07:59
#2
zahhhhh


 
Регистрация: 12.05.2011
Сообщений: 149


нужно включить отображение невидимых линий, тогда балки будут пунктиром (при правильном секущем диапазоне - нижние 2 строчки)
еще можно сделать перекрытия прозрачными
zahhhhh вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.06.2021, 11:01
#3
Alex-x-x-x


 
Регистрация: 23.07.2013
Сообщений: 65


Цитата:
Сообщение от zahhhhh Посмотреть сообщение
нужно включить отображение невидимых линий, тогда балки будут пунктиром (при правильном секущем диапазоне - нижние 2 строчки)
еще можно сделать перекрытия прозрачными
Прошу прощения за тупость, по "правильный секущий диапазон" - это как? И где включить отображение невидимых линий?
И, самый глупый вопрос - нижние 2 строчки чего?

Последний раз редактировалось Alex-x-x-x, 19.06.2021 в 11:12.
Alex-x-x-x вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2021, 07:48
#4
zahhhhh


 
Регистрация: 12.05.2011
Сообщений: 149


Цитата:
Сообщение от Alex-x-x-x Посмотреть сообщение
Прошу прощения за тупость, по "правильный секущий диапазон" - это как? И где включить отображение невидимых линий?
И, самый глупый вопрос - нижние 2 строчки чего?
В окне настройки секущего диапазона нужно настроить "Низ" и "Глубину проецирования" ниже низа балок.

Отображение невидимых линий включается в свойствах вида (диспетчер свойств) в подразделе "Графика" после строчки "Дисциплина" -> Нужно переключить на все
zahhhhh вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2021, 12:42
#5
Николай О.О.


 
Регистрация: 04.09.2018
Сообщений: 57


Можно подложку в свойствах вида попробовать изменить.
Николай О.О. вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2021, 13:14
#6
Nels

конструктор, строитель
 
Регистрация: 08.10.2006
Уфа
Сообщений: 651
<phrase 1=


обычно план балок перекрытия всегда делался отдельно и на нем не показывали проемы. если только каким-то условным обозначением. так и здесь надо делать. отдельный план с окнами и дверями с секущим плоскостью над подоконниками, и отдельную схему расположения элементов перекрытия.
Nels вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.06.2021, 09:33
#7
Alex-x-x-x


 
Регистрация: 23.07.2013
Сообщений: 65


Цитата:
Сообщение от zahhhhh Посмотреть сообщение
В окне настройки секущего диапазона нужно настроить "Низ" и "Глубину проецирования" ниже низа балок.
Так ведь низ и глубина проецирования по умолчанию и так ниже балок (см. скрин). Балки на высоте 3 метра. Или я чего-то не понял?

Цитата:
Сообщение от zahhhhh Посмотреть сообщение
Отображение невидимых линий включается в свойствах вида (диспетчер свойств) в подразделе "Графика" после строчки "Дисциплина" -> Нужно переключить на все
Не нашел. Может, дело в том что у меня Ревит 2020 и там оно по другому называется? Если можно - пришлите, пожалуйста, скрин.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: балки-3-1.jpg
Просмотров: 530
Размер:	81.2 Кб
ID:	238495  
Alex-x-x-x вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2021, 08:28
#8
Nels

конструктор, строитель
 
Регистрация: 08.10.2006
Уфа
Сообщений: 651
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Alex-x-x-x Посмотреть сообщение
Балки на высоте 3 метра
а секущая плоскость на высоте 2300 . как вы собрались видеть балки, которые находятся выше вашей секущей плоскости?

чтобы увидеть балки на плане этажа, секущая плоскость этого плана должна проходить выше балок.
Nels вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2021, 09:25
#9
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,075


Ревит в дом - костыль в руку.
  1. Костыль №1
    Создать область видимости - она позволяет внутри своего контура задать другие параметры секущего диапазона. Можно для плана в целом поднять плоскость сечения выше балок, а для окон задать области видимости с плоскостью в уровне окон. Можно наоборот, задать область видимости с высокой плоскостью сечения для балок, а для плана оставить как есть, по окнам.
  2. Костыль №2
    Можно создать два вида. На одном оставить секущую плоскость в уровне окон, балок не будет видно. На втором отключить видимость стен, окон и дверей, оставить только балки, и поднять секущую плоскость над балками. А на листе наложить один вид поверх другого.
  3. Костыль №3
    Можно в семействе балки создать условное обозначение для плана, и плюс создать вертикальную линию модели так, чтобы она дотягивалась до секущей плоскости. Тогда балка будет считаться попавшей в секущий диапазон, и на плане появится ее условное обозначение.
Нубий-IV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.06.2021, 10:19
#10
Alex-x-x-x


 
Регистрация: 23.07.2013
Сообщений: 65


Цитата:
Сообщение от Nels Посмотреть сообщение
а секущая плоскость на высоте 2300 . как вы собрались видеть балки, которые находятся выше вашей секущей плоскости?

чтобы увидеть балки на плане этажа, секущая плоскость этого плана должна проходить выше балок.
Согласен. Но мне надо видеть именно потолочные балки вместе с окнами и дверями...


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Костыль №1
Создать область видимости - она позволяет внутри своего контура задать другие параметры секущего диапазона. Можно для плана в целом поднять плоскость сечения выше балок, а для окон задать области видимости с плоскостью в уровне окон. Можно наоборот, задать область видимости с высокой плоскостью сечения для балок, а для плана оставить как есть, по окнам.
Пока что самый практичный вариант.

Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Костыль №3
Можно в семействе балки создать условное обозначение для плана, и плюс создать вертикальную линию модели так, чтобы она дотягивалась до секущей плоскости. Тогда балка будет считаться попавшей в секущий диапазон, и на плане появится ее условное обозначение.
С вертикальной линией понятно, а вот насчет создания условного обозначения в семействе - нихт ферштейн. Если можно - пролейте свет в сей вопрос.
Alex-x-x-x вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2021, 10:29
#11
Nels

конструктор, строитель
 
Регистрация: 08.10.2006
Уфа
Сообщений: 651
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Alex-x-x-x Посмотреть сообщение
Но мне надо видеть именно потолочные балки вместе с окнами и дверями...
Для чего вам такой вид? вы его прямо в таком виде хотите оформить для выпуска как чертеж? в практике проектирования так не делается. общепринятая практика оформления чертежей конструкций такая, что делаются отдельные планы для перекрытий/покрытий, отдельно делаются кладочные планы.
Nels вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2021, 14:08
#12
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,075


Цитата:
Сообщение от Alex-x-x-x Посмотреть сообщение
насчет создания условного обозначения в семействе - нихт ферштейн
Если внутри семейства на плоском виде аннотационными линиями что-то нарисовано, то эти линии будут видны в проекте на виде, который повернут так же. Например, условное обозначение балки линией на плане - это как раз такая штука. Можно делать штриховку крестиком на торцах ФБСок (будут видны на разрезах), можно делать сплошные заливки для обозначения отверстий на планах и т.п. Можно этим линиям еще подкатегорию добавить, и скрывать на видах, если где мешать будут.
Цитата:
Сообщение от Alex-x-x-x Посмотреть сообщение
Пока что самый практичный вариант.
До тех пор, пока балка не окажется над окном - тогда придется выбирать, что надо видеть: окно или балку. Можно, конечно, тогда сложный контур для области видимости сделать - обвести балку впритык, а окно не зацепить. Но при внесении изменений придется не забыть все эти контуры ручками двигать. Потому это и костыль, а не честное решение.

Прикол с вертикальной палочкой - известный трюк, так с обозначениями отверстий в стенах или опорными подушками справляются. Но и тут надо следить, чтобы у всех объектов палочка до плоскости разреза дотягивалась, а у тех, которые не должны быть видны - не дотягивалась (у отверстий, которые и вверху и внизу этажа бывают, это часто бывает - тогда то отверстие с этого этажа пропадет, то с другого этажа вылезет). То есть это тоже костыль.

При наложении видов самый честный вариант получается - видно строго то, что надо. При условии, что этаж не с переменными отметками, конечно - тогда и этот метод окостыливается.
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2021, 14:32
#13
YarUnderoaker

Негропроект, инженегр-конструктор
 
Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Сообщений: 903


Есть еще в ревите планы потолков, которые показываю вид вверх от секущего диапазона, в отличии от остальных типов планов.
YarUnderoaker вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2021, 12:30
#14
kosiacc


 
Регистрация: 17.09.2008
Сообщений: 439


Как то надо было заморочится на обмерном плане. Сделал подложкой.
Смотрим на первый этаж, в настройках подложки ставим:
Нижний уровень: 1 этаж
Верхний уровень: 2 этаж
Ориентация подложки: посмотреть вверх
Дальше уже пилите настройку отображения элементов. Выглядеть может как то так:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2021-07-01_12-37-19.png
Просмотров: 310
Размер:	18.8 Кб
ID:	238545  

Последний раз редактировалось kosiacc, 01.07.2021 в 12:38.
kosiacc вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2021, 14:57
#15
Nels

конструктор, строитель
 
Регистрация: 08.10.2006
Уфа
Сообщений: 651
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от kosiacc Посмотреть сообщение
Выглядеть может как то так
глядя на такой чертеж сходу я ни за что бы не подумал, что это балки потолка. таким образом отображается то, что находится дальше секущей плоскости, но никак не над секущей плоскостью. если делать такие чертежи, то вполне можно получить серьезную ошибку при строительстве. возьмут балки потолка и положат на пол. потом скажут все по проекту и по идее будут правы.
Nels вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2021, 15:14
#16
kosiacc


 
Регистрация: 17.09.2008
Сообщений: 439


Nels, Как задача была поставлена, так она и была выполнена) Дизайнеру надо было расставить перегородки учитывая положение балок в существующем здании. Да и в "легенде" к чертежу все условные обозначения оговорены)
kosiacc вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2021, 15:29
#17
Nels

конструктор, строитель
 
Регистрация: 08.10.2006
Уфа
Сообщений: 651
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от kosiacc Посмотреть сообщение
Да и в "легенде" к чертежу все условные обозначения оговорены)
главное, чтобы строители прочитали эту легенду и правильно ее поняли. А то получится как в этом видеоролике
Nels вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2021, 15:35
#18
kosiacc


 
Регистрация: 17.09.2008
Сообщений: 439


Nels, ООО, вот тут вы не переживайте. Мы как строители переделали кучу чертежей за проектной организацией (в том числе и раздел КР), сделали по их "чудесным" чертежам модель. Сделали обмер реконструируемого здания с уточнением положения оконных проемов и оказалось что 30% балок размещены прям в окнах так как проектировали изначально по непонятному техническому отчету)) А теперь у нас вишенка на торте, мы смоделировали большую часть инженерным систем и вы представляете, они все пересекаются - удивительно правда?)))
kosiacc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.07.2021, 06:37
#19
Alex-x-x-x


 
Регистрация: 23.07.2013
Сообщений: 65


Цитата:
Сообщение от kosiacc Посмотреть сообщение
Как то надо было заморочится на обмерном плане. Сделал подложкой.
Смотрим на первый этаж, в настройках подложки ставим:
Нижний уровень: 1 этаж
Верхний уровень: 2 этаж
Ориентация подложки: посмотреть вверх
То есть балки делались отдельным этажом, я вас правильно понимаю? В обмерных планах одноэтажных помещений способ гениально простой, спасибо.
А вот в многоэтажных помещениях - не совсем понятно. Получается, например, в 2-этажном зжании структура этажей выглядит так:
- 1-й этаж(пол и стены)
- 2-й этаж(потолочные балки 1-го этажа)
- 3-й этаж(пол и стены реального 2-го этажа)
- 4-й этаж(потолочные балки 2-го этажа)
- 5-й этаж(пол и стены чердака)
Может вызвать путаницу у меня же.
Я правильно понял или натупил?

Цитата:
Сообщение от Nels Посмотреть сообщение
Для чего вам такой вид? вы его прямо в таком виде хотите оформить для выпуска как чертеж? в практике проектирования так не делается. общепринятая практика оформления чертежей конструкций такая, что делаются отдельные планы для перекрытий/покрытий, отдельно делаются кладочные планы.
Для дизайнера. Надо видеть на плане потолочные балки, дабы он видел как перегородки ставить. В дальнейшем - для плана ГК-потолков и плана освещения, где надо видеть балки потолка, сам ГК-потолок, освещение(все это относится к потолку) и мебель на полу. Насколько я понял на примере отображения балок - это практически нереализуемо....

Последний раз редактировалось Alex-x-x-x, 02.07.2021 в 06:48.
Alex-x-x-x вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2021, 07:37
#20
Nels

конструктор, строитель
 
Регистрация: 08.10.2006
Уфа
Сообщений: 651
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Alex-x-x-x Посмотреть сообщение
Для дизайнера. Надо видеть на плане потолочные балки, дабы он видел как перегородки ставить.
дизайнер работает в какой-то другой программе?
Nels вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.07.2021, 08:46
#21
Alex-x-x-x


 
Регистрация: 23.07.2013
Сообщений: 65


Цитата:
Сообщение от Nels Посмотреть сообщение
дизайнер работает в какой-то другой программе?
Нет, черчу я. Просто у него такие требования. И, не первый год работая чертежником в дизайн-студии (в Архикаде) могу сказать, что в дизайн-проектах это обычное требование.
А вот теперь контора пересаживается на Ревит и начинается все с нуля...
На скринах показаны примеры:
-план потолоков показан для дизайнера и заказчика с мебелью(дабы ГК-уровни вязать к шкафам и т.д.), а для гипсокартонщиика мебель потом уберется
-план освещения показан для дизайнера и заказчика с мебелью, уровнями потолков и балками(дабы освещение не поставить на линии перепада высот, привязать к мебели и не вдолбить в ЖБ-балку), а для электрика мебель потом уберется.
В архикаде это решалось за счет комбинаций слоев, а в ревите кажись буду создавать свои категории и их скрывать/показывать на разных планах.
А вот как показать и мебель и балки и свет и потолки одновременнно - пока попрос остается открытым.
На скринах балки показаны красным.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: план потолков+балки.JPG
Просмотров: 102
Размер:	174.2 Кб
ID:	238563  Нажмите на изображение для увеличения
Название: план освещения+потолки+мебель.JPG
Просмотров: 91
Размер:	288.5 Кб
ID:	238564  
Alex-x-x-x вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2021, 09:26
#22
Nels

конструктор, строитель
 
Регистрация: 08.10.2006
Уфа
Сообщений: 651
<phrase 1=


я считаю, что вы зря пытаетесь так сделать. в ревите учет взаимного расположения элементов в проекте, чтобы не было коллизий легко решается вспомогательными планами и разрезами, которые создаются только для моделирования. контроль коллизий ведется в первую очередь именно по таким рабочим планам и 3д модели. допустим для того, чтобы определить взаимное расположение окон, дверей и балок потолочного перекрытия, создаете план потолка. взгляд на таких планах направляется снизу вверх. секущую плоскость настраиваете так, чтобы были видны все нужные вам элементы. во время работы можно использовать каркасный режим плана, чтобы не заморачиваться с секущими плоскостями и тп.

а вот для окончательного выпуска чертежей оформляете планы по СПДС. вы в 3д модели и рабочих планах если уже все правильно разместили, то и на обычных планах этажей у вас все объекты будут стоять в тех местах, где и должны.

а большинство заказчиков просто ничего не понимают в планах и чертежах. им гораздо нагляднее будет, если вы покажете все в 3D.

если уж собираетесь делать дизайн в ревит, то я считаю вам обязательно нужна программа Enscape . В ней создается фотореалистичный рендер в режиме реального времени (правда для больших объектов нужен большой объем видеопамяти). Там на сайте у них есть примеры работ . При этом есть возможность ходить внутри модели, как в компьютерных играх. При желании в 3D очках. я думаю заказчику гораздо больше понравится, когда он увидит, что ничего никуда не врезается в таком виде, чем на планах этажей.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: enscape-showcase-pablo-correa-8-1.jpg
Просмотров: 60
Размер:	328.6 Кб
ID:	238566  
Nels вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.07.2021, 09:49
#23
Alex-x-x-x


 
Регистрация: 23.07.2013
Сообщений: 65


Цитата:
Сообщение от Nels Посмотреть сообщение
я считаю, что вы зря пытаетесь так сделать. в ревите учет взаимного расположения элементов в проекте, чтобы не было коллизий легко решается вспомогательными планами и разрезами, которые создаются только для моделирования. контроль коллизий ведется в первую очередь именно по таким рабочим планам и 3д модели. допустим для того, чтобы определить взаимное расположение окон, дверей и балок потолочного перекрытия, создаете план потолка.
То, о чем говорилось в предыдущем посте - не моя прихоть. Это требования дизайн-студии, в которой я работаю. Посему подстраиваюсь под них и пытаюсь добиться именно такого эффекта, как на показанных выше планах.

Цитата:
Сообщение от Nels Посмотреть сообщение
программа Enscape . В ней создается фотореалистичный рендер в режиме реального времени
Слава Маниту, визуализацией занимается отдельный человек. С меня - только документация.
Alex-x-x-x вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2021, 10:16
#24
Nels

конструктор, строитель
 
Регистрация: 08.10.2006
Уфа
Сообщений: 651
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Alex-x-x-x Посмотреть сообщение
То, о чем говорилось в предыдущем посте - не моя прихоть. Это требования дизайн-студии, в которой я работаю.
тогда только остается вам использовать костыли, о которых говорили раньше в теме.
к семействам балок добавлять условные обозначения по аналогии с тем, как Зуев делал для отверстий , тогда на планах у вас будет появляться схематичное отображение балок, находящихся выше.
и использовать разные сочетания секущих плоскостей основного плана и фрагментов плана.

хотя я все же считаю, если есть желание перевести на ревит всю фирму, то лучше всем специалистам разобраться в имеющихся шаблонах АР и пообщаться с их авторами на форуме автодеска или в телеграм-каналах. я думаю, что в итоге будет найдено более удобное решение, устраивающее всех. уж что-что, а архитектуру и дизайн в ревит делают очень давно и вполне успешно.
Nels вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2021, 10:53
#25
kosiacc


 
Регистрация: 17.09.2008
Сообщений: 439


Alex-x-x-x, Не. Уровень этажа у меня назначен по перекрытию этажа.
1 этаж - пол 1 этажа,
2 этаж - пол второго этажа и т.д.
Хотите фаил закиньте, ща запилим)
kosiacc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.07.2021, 19:40
#26
Alex-x-x-x


 
Регистрация: 23.07.2013
Сообщений: 65


Цитата:
Сообщение от kosiacc Посмотреть сообщение
Alex-x-x-x, Не. Уровень этажа у меня назначен по перекрытию этажа.
1 этаж - пол 1 этажа,
2 этаж - пол второго этажа и т.д
Кажется, начинаю понимать. Вы фильтрами скрываете все со 2-го этажа?

Цитата:
Сообщение от kosiacc Посмотреть сообщение
Хотите фаил закиньте, ща запилим)
Параноидальное руководство не даеть ничего отправлят.
Alex-x-x-x вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > На плане этажа не отображаются балки как победить?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Revit 2020. Не отображаются пластины сварной балки в спецификации Chenavi Revit 0 15.01.2021 16:58
на плане этажа в архикаде не видно окон Bejazz ArchiCAD 14 27.10.2016 15:22
Покрытие двух-этажного кирпичного здания имеющего в плане размеры 12х12 м по внутреннему периметру Renasurgut Железобетонные конструкции 53 12.02.2015 16:20
Моделирование увеличения сечения балки у колонны. gliv Конструкции зданий и сооружений 7 21.11.2011 16:18
Не отображается линия открывания двери на плане этажа в архикаде.как быть? Pavel Fluffy ArchiCAD 11 11.06.2011 00:57