Как смоделировать боковой отпор грунта ЛИРА-САПР 2017
от туда
Регистрация: 26.02.2007
Сообщений: 372
|
||
Просмотров: 9763
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,381
|
По СП в вашем случае , возможно, будет действовать реактивная сила от грунта, меньшая чем давление пассивное или покоя. Это сила реакции грунта на сжатие.
Лично я считаю реактивную силу принимая коэф. постели Сz по СП 24 прил. В и контролирую величину реакции и прогиб. Возможно придётся сделать несколько расчётных схем с вариациями коэф. постели.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
diek,
Дополню Tyhig, в каждый узел пластин ставите нелинейную пружинку. Жесткость пружинок растет с глубиной по аналогии с методикой расчета сваи на горизонтальную нагрузку. Жесткость пружины на глубине Z остается постоянной до того момента пока усилие в пружине не превысит величину R=Еп-Еа где Еа и Еп соответственно равнодействующие пассивного и активного давления на глубине Z действующие на элемент к которому приделана пружина. После превышения усилия R пружинка должна "потечь", то есть деформация увеличиваются, а реакции не растет.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,381
|
Offtop: Пружинки долго и нелинейно...
Жаль, что в скадах нет наклонных связей под углом к осям... Можно было бы аж призму выпирания в 3д объёмниками намоделировать. Интересно было бы сравнить потом с прил. В и расчётом активного давления... Хотя там ещё сцепление...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2007
от туда
Сообщений: 372
|
Цитата:
нелинейная пружина это какой КЭ ?? 261, 262 ?? Последний раз редактировалось diek, 03.09.2021 в 08:13. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,163
|
Цитата:
Если что, в Лире есть 3D конечные элементы - пирамидки и призмы, можно ими обложить ваш колодец, чем больше слоев - тем точнее усилия в этих 3D элементах. Е для них задать по геологии, массу у них обнулить если вес грунта задан внешней нагрузкой, по наружи для них поставить узловые жесткие связи |
|||
![]() |
|
||||
Тут не смогу сказать, не работаю с ЛИРА-САПР 2017. По аналогии с другими программами это любой элемент для которого можно задать диаграмму сила-перемещение, или деформация-напряжения
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2007
от туда
Сообщений: 372
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2007
от туда
Сообщений: 372
|
Цитата:
при значительных нагрузках стенки будут деформироваться от реакций граничных условий. иными словами если фундаментную плиту поставить вертикально, то как учесть, что сбоку упругое основание |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,482
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2007
от туда
Сообщений: 372
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
Цитата:
создайте свою комбинацию/сочетание конечно, самому надо "поработать" перед созданием нагрузок а вообще - вопрос тривиальный, любую нагрузку, её действие можно выделить, как отдельную учите возможности самой программы |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2007
от туда
Сообщений: 372
|
причем тут нагрузки и сочетания ? у меня вопрос в другом. мне нужно на пластины приложить коэффициент пастели грунта. а его нагрузкой не заменить ибо размерность кН/м3
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
Цитата:
достаточно того, что уже сказано или вы хотите здесь "развить" теорию механики грунтов?))) не надорветесь?) |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,482
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,482
|
|
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,399
|
Что-то вы слишком усложняете. И вообще копаете не в ту сторону.
1. Рассмотреть расчётные случаи: может ли быть резервуар полон и раскопан, пуст и закопан, или что там возможно во время эксплуатации и ремонта. 2. Выбрать 2 крайних случая, например, давление воды внутри и нулевое давление грунта снаружи (раскопали для ремонта, но не слили), и нулевое давление внутри и давление покоя снаружи (всю воду выпили, а на грунт снаружи поставили технику). 3. Руками посчитать нужные эпюра давлений для двух этих крайних случаев. 4. В лире приложить эти полученные эпюры в виде нагрузок. А от того, что вы к стенке приделаете кучу пружинок, хоть конечными элементами, хоть коэффициентом пастели, к полноценному расчёту конструкции вас ни капли не приблизит. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,381
|
В Лире не умею. В скаде коэффициент постели задаётся вдоль оси координат конечного Элемента. Сейчас ещё добавили по локальным х и у (типа трение, что ли).
Переходите на скад ! ![]() Нагрузкой я пробовал это задавать. Но сомневаюсь в погрешности... По-русски говоря, хрень получается. Но качественно похожая. По количеству величин не сравнивал. Или уже забыл. Вы же ещё учтите, что подобные сооружения очень хорошо бы считать с учётом неравномерной нагрузки (на поверхности и прочих). То бишь руками совсем пипец... К старости досчитаешь...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
горный инженер-строитель Регистрация: 06.04.2016
Сообщений: 427
|
Элементы, работающие только на сжатие. В Лире должны быть, какой номер и куда тыкать не подскажу, т.к. сто лет не открывал уже.
Цитата:
Хотя для некоторых сооружений нормы диктуют при неизвестности степени этой неравномерности переходить к коэффициентам приведения, а не использовать определенный процент... При чем тут развитие механики? Тут все на уровне 19 века. |
|||
![]() |
|
||||
https://www.finesoftware.ru/kontekst...ram_sachta-01/
Прочитайте про принципы проектирования шахт и колодцев. Это геотехническая задача, в Лире её лучше считать с учетом модели грунта на объёмниках ))) |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2007
от туда
Сообщений: 372
|
Цитата:
----- добавлено через ~11 мин. ----- Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,381
|
diek, с обьёмниками в Лире/скаде вообще мистика.
Сейчас же нелинейность придумали вроде бы как... Что ещё надо для соответствия Плаксису, интересно ? Ползучесть ? А что это такое по сути ? График изменения Е от времени ? ![]() И где брать график нелинейности для разных грунтов ? В геологии ? А для насыпных ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 06.09.2021 в 10:29. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2007
от туда
Сообщений: 372
|
Нагрузка от грунта на подобные сооружения (колодцы, стволы и т.п.) прикладывается неравномерная. Обычно через доп.нагрузку через коэффициент и синус. В итоге возникает эллиптичность, отпор и т.д.
Хотя для некоторых сооружений нормы диктуют при неизвестности степени этой неравномерности переходить к коэффициентам приведения, а не использовать определенный процент... где почитать можно ?? порекомендуйте |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,381
|
diek, так в чём у вас проблемы то ? Уже всё обсосали по 10 раз... Как считать уже ясно очевидно кристально четко...
Offtop: Я тут уже любопытством занимаюсь... Не обращайте внимание. На объёмники тоже не смотрите, это мы шутим. Поэкспериментируйте с коэффициентами постели в Лире. Не может быть, чтобы скад и лира здесь резко различались. Сделайте тестовую модель, посмотрите сами что куда где работает... В Скаде коэффициенты постели даются по оси зет оболочки. Должен быть способ задать в лире так же. Ну если в край уж совсем нельзя, то ставьте отдельные пружинки. Уж они точно есть. Нагрузку вы в любом случае в этих программах вручную даёте. Что дадите, то и будет.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 06.09.2021 в 12:30. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,163
|
- а в чем шутка то? Машиностроители вроде все на объемниках считают и не жалуются. Или вы считаете, что объемники это фу, а непонятные коэффициенты постели(которые экспериментально проверяли для традиционного воздействия на грунт по оси гравитации, а не вбок) это хорошо.
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,399
|
|
|||
![]() |
|
||||
горный инженер-строитель Регистрация: 06.04.2016
Сообщений: 427
|
diek, да почитать очень много чего можно, конкретного автора даже не назову. В целом, гляньте справочник Сорочана для обзорности...
В "актуальных" нормах все необходимое вам есть в следующих СП: 1. Все "базовые" СП 22, 45 и прочие с какими-то основными вещами/предпосылками/положениями. 2. Ближе к теме — СП 381, там было что-то по круглым в плане сооружениям и коэффициенты. 3. Если способ строительство погружение под пригрузом или собственным весом — раздел про опускные колодцы в СП 43, там будет про доп. нагрузки от крена и изменения формы при погружении и многое другое. 4*. Приложение про устья в СП 91, там можете просто ради интереса посмотреть про нагрузки с поверхности (от зданий и сооружений). Со звездочкой, так как скорее всего не ваш случай. Есть ещё всякие инструкции и временные нормы, но вам они не нужны... Ну и на поверхности у вас ещё и транспорт, скорее всего, может быть. Всплытие не забудьте. Да много всего ещё. Вы же вроде ни про геологию, ни про гидрУ, ни про глубину, ни про способ строительства не рассказывали, чтобы больше уточнять. Советов-то вам по любой мелочи коллеги могут отсыпать, а нужны ли они вам... ----- добавлено через ~8 мин. ----- Такой варик в общем случае не советую. В чем сомнительная теория? Например, на поверхности нагрузка может быть с одной стороны, грунты тоже могут быть наклонно напластованы — получите разные нагрузки по направлениям. Корректные усилия будут получены только при учете взаимодействия конструкции с массивом. Вот под эти усилия и заармируют. ----- добавлено через ~14 мин. ----- Цитата:
![]() Просто крэйзи |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,381
|
Вот и я про то же...
Сделать можно, а вот что получится... ![]() Для общеобразовательных целей можно... Может быть как десятый вариант проверки, мало ли там пики армирования какие где покажет... Так же ещё и пока сделаешь - руки сотрёшь до локтя...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,163
|
- что, на пружинках более адекватный вариант получается да? А зачем тогда всякие Плаксисы делают, если пружинки и коэф. постели лучше.
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,399
|
Не лучше. Я в https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...1&postcount=23 написал, что лучше - приложение нагрузок, а не пружинок или других конечных элементов.
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,381
|
Цитата:
А Плаксисы лучше, наверное... Вы вот в нём умеете ? Я нет. Я про объёмники в Лире-скаде. Да и зачем. Из пушки по воробью рядовую задачу решать.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2007
от туда
Сообщений: 372
|
Цитата:
Нагрузки все я собираю ручками. Про пружинки логично, но какую величину задавать. вопрос открыт ----- добавлено через ~4 мин. ----- тут никак, а когда не пустой ?? |
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,399
|
В чём логично?
Какие такие пружины тебе нужны в этом случае? Которые будет возвращать стенку на место от вдавливание в центр? И какая их физическая суть? Что-то инженеры в этими программами думать уже разучились... А потом все удивляются, а чего это у нас подпорные стенки падают. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,163
|
Цитата:
- пока эти пружинки, или коэф. постели, с учетом геологии задашь застрелится можно будет. А объемниками - 5-10 минут, и то основное время на расстановку узлов, и готово. |
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,399
|
А какая разница? Чем тебе не нравится вариант активного/пассивного давления грунта с одной стороны и давления воды с другой? Без всяких пружин.
Кстати не факт, что и с водой стенка будет перемещаться наружу (особенно если заглубление большое, а уровень грунтовых вод высок). Цитата:
Третий закон Ньютона. Только зачем мне это знать для расчёта стенки? Если я буду рассчитывать устойчивость грунта, тогда буду задавать нагрузку от стенки на грунт. Но в данной задаче мне это напрочь не надо. |
|||
![]() |
|
||||
горный инженер-строитель Регистрация: 06.04.2016
Сообщений: 427
|
Цитата:
В расчетной схеме на заданные нагрузки проще всего сделать односторонними связями. Солидами будет сильно лишний геморрой, с тем же результатом. Цитата:
![]() Если у вас с одной стороны на кольцо образовывается пятно нагрузки, то с обратной стороны кольца будет отпор грунта? Вы с эти не согласны? Тут, конечно, зависит от резервуара. Но в общем случае вполне помогут. Да все там просто. ... Что за ![]() |
|||
![]() |
|
||||
горный инженер-строитель Регистрация: 06.04.2016
Сообщений: 427
|
Я, мне кажется, всюду писал про односторонние связи, работающие только "наружу".
Вот в частности https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...4&postcount=25 |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,163
|
Цитата:
- а как быть с необходимостью ориентировать их по локальным осям; с прямоугольником согласен - все просто, а если цилиндр - то как, или и так сойдет. А изменение жесткости связей по высоте как учесть - автоматом Лира это вроде не умеет. |
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,399
|
Цитата:
Кстати, тот же вопрос сторонникам объёмных элементов в лире. Какие значения задавать для них? Думаете там есть цэ и фи? |
|||
![]() |
|
||||
горный инженер-строитель Регистрация: 06.04.2016
Сообщений: 427
|
Цитата:
Грунт — не жидкость. Я, короче, устал. Открывайте метод метрогипротранса и считайте на самопальном калькуляторе (да хоть вручную). Там один-в-один получите результат. Связи не ставятся только в безотпорной зоне (один хрен, если вы их сделаете односторонними в своей ЛИРЕ). ----- добавлено через ~5 мин. ----- Не, ну ко мне же какие-то претензии, что я Хотя я вроде в пределах дедовских методов все объясняю на пальцах В такой упрощенной постановке через коэффициент и забыли. Последний раз редактировалось тоннельщик, 06.09.2021 в 15:42. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,163
|
- есть Е, бетон же так считают и не жалуются, если что, есть учет ортотропности по разным направлениям. Если нужно именно це и фи, то есть объемники грунта, но, на мой малоопытный взгляд, они предусматривают основную работу по направлению оси Z и неизвестно что насчитает Лира если в ней одновременно будут две разных глобальных оси Z.
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,381
|
Ну так напишите наконец диссертацию на эту тему и включите этот вопрос в СП 22. Что вам мешает ?
Если лень, то используйте как нечто отдалённо близкое - СП 24 прил. В. Всё равно выбора у вас нет. Выбора нет, а разговоров что выбрать уже на 3 страницы. Зачем столько ? Цитата:
У человека же не обычное дело, а резервуар давит на грунт. По его словам. Мало ли что бывает.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,482
|
Цитата:
Я понял, хотите универсальный инструмент - задал модель грунта и отправил на расчёт - это Вам в плаксис. По поводу отпора грунта, который магическим образом должен воспринять давление изнутри цилиндра - этот отпор может быть сколь угодно большим, чтоб воспринять скольк угодно большое давление изнутри? Нет ведь. А не кажется, что предельная величина отпора (сопротивления грунта) находится недалеко от величины пассивного/активного давления грунта? Откуда больше-то взяться? |
|||
![]() |
|
||||
горный инженер-строитель Регистрация: 06.04.2016
Сообщений: 427
|
Цитата:
Цитата:
А еще задумайтесь, что в большом классе задач его можно найти только во время решения самой задачи, а не обзавестись как "исходными данными". Цитата:
Где надо — все прикладываю, не переживай. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.06.2015
Сообщений: 486
|
А ни в Лире ни в СКАДе никак. Нет там "отлипания" элементов как Метрогипротрансовском Муссоне.
Почему нет. Ставим рядом НК-80 - это и есть типичная нагрузка для подземного резервуара. Давит с одной стороны. С другой вступает в работу упругий отпор. Как раз метод Метрогипроттранса и забит в Муссоне. Отпор берем по СП120 табл 5.13 или напрягаем геологов для выдачи в отчете. Можно считать любой тип обделки ствола, в том числе без связей растяжения, в том числе с любой эллиптичностью. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2007
от туда
Сообщений: 372
|
[quote=tigra-18;1956730]- даже когда он полный, или наполовину пустой, грунт все равно давит на стены. А вот что давит на грунт в таком случае, чтобы он дал отпор?
деформация стен ----- добавлено через ~1 мин. ----- ну вот хочу я это учесть |
|||
![]() |
|
||||
горный инженер-строитель Регистрация: 06.04.2016
Сообщений: 427
|
Не пользуюсь, чисто гугл: односторонние связи в скад, Лире.
Даже если их нет, то за 2 итерации удаляются все связи, работающие на растяжение. На такой расчетной схеме расчет занимает доли секунды. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
Здравствуйте
Нет. В Лире коэффициент задается вдоль местных осей КЭ. Ни с какими односторонними дополнительными конечными элементами я бы на первоначальном этапе не связывался. В Лире есть возможность задания одностороннего коэффициента постели. После чего загружения вносятся в таблицу "Моделирование нелинейных загружений конструкции". Лира шаговым методом оцениват какие КЭ перемещаются на грунт, а какие КЭ от грунта. И отключает коэффициенты постели для конечных элементов, перемещающиеся от грунта внутрь колодца. Как назначить коэффициенты постели ? Может идея и не совсем соответствует, но, почему-то, первая мысль возникла про назначение коэффициента постели как для сваи.. Хотя бы для понимания качественной картины усилий и деформаций и порядка получаемых значений. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 506
|
Если задача ставится именно так как ставится, то можно приложить активное давление от грунта на стенку резервуара, и поставить односторонний коэффициент постели, его можете определить по методике для расчета свай на горизонтальную силу, был в приложении старого Снип по сваям, в новом думаю тоже, там так и называется боковой коэффициент постели. Логика простая , на конструкцию давит активное давление грунта, при смещении стенок резервуара наружу, вступает в действие пассивное давление грунта которое вы заменяете боковым коэффициентом постели, работающим только на сжатие. Но процесс как выше было сказано это итерационный. В запас надежности для резервуара вам лучше учитывать только активное давление без коэффициента постели на сжатие, поскольку он будет сильно уменьшать изгибающий момент и кольцевые напряжения
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо -||- для инженерных задач :crazy: (с) by me |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589
|
Мне вот тут пришла мысль, а может сделать всё проще: задать вместо полной нагрузки давления грунта, разницу между давлением и отпором грунта? Фактически это решит проблему задания отпора грунта.
Но придётся считать дважды: при задании разницы давления и отпора мы получим нужные моменты у основания конструкции и адекватные давления под подошвой фундамента. А саму конструкцию посчитать с запасом, выставив давление грунта с обоих сторон конструкции? Хотя конечно это костыли какие-то, но всё-же.
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2007
от туда
Сообщений: 372
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 506
|
Вопрос равновесия системы в том числе для подземных сооружений зачастую не такой простой как кажется особенно когда считаешь в Скадах и Лирах. Я для этого использую свои хитрости , но места концентрации напряжений в местах установки связей меня дико раздражают.
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо -||- для инженерных задач :crazy: (с) by me |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
Для избежания таких эффектов необходимо просто задать 56 КЭ упругой связи в узлы дна колодца с маленькой жесткостью. Например с жесткостью 1 т/м по направлениям Х и Y. А на само днище назначить коэффициент постели по оси Z
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2007
от туда
Сообщений: 372
|
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
Цитата:
Цитата:
Попробовал сделать тестовый пример. Выводы следующие: деформации колодца от боковой нагрузки относительно малы. Усилия успевают развиться, и коэффициент постели особо роли не играет. На абсолютные перемещения колодца - да. На относительные перемещения (деформации) - не особо. То, о чем я писал выше. Задайте коэффициент постели по боковой поверхности как для сваи, для качественной оценки. И увидите, стоит ли учитывать коэффициент постели или нет. Послесловие: основные деформации и усилия в колодце развиваются ближе к горловине. Внизу "держит" дно. Вверху - почти ничего, так как влияние коэффициента постели наверху практически нулевое. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Прошу помощи в моделировании трехмерного грунтового массива совместно с сооружением в линейной постановке в Лира Сапр 2017 | Артур1985 | Лира / Лира-САПР | 0 | 03.02.2021 00:56 |
Почему ЛИРА САПР 2017 при расчете сейсмического воздействия по 38 модулю не собирает сумму мод. масс? | Осторожный новичок | Лира / Лира-САПР | 13 | 09.12.2019 11:47 |
Лира сапр 2017 динамика+ отображение направления нагрузки - баг или фича? | dima_kuzminki | Лира / Лира-САПР | 1 | 08.07.2019 13:13 |
Помогите сохранить файл из Лира Софт 2018 в Лира Сапр. | AUmanskiy1987 | Лира / Лира-САПР | 1 | 05.07.2019 17:06 |