#1 | |
Торцевые силовые связи для пространственной работы каркаса
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419
|
||
Просмотров: 13640
|
|
||||
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880
|
Нагрузки на торцевые связи в таком случае передаются от диска покрытия/перекрытия, что позволяет колонны не защемлять в фундаменте и экономить на сечении колонн. Если "завязываете" устойчивость каркаса на торцевые связи, то будьте готовы подвергать огнезащите систему жесткого диска покрытия со всеми распорками и горизонтальными связями, вот в чем минус
|
|||
![]() |
|
||||
Не припомню, чтобы где-то отдельно рассматривался данный вопрос. Может потому, что особенностей в таких схемах при использовании программ, в общем-то, не много. А что конкретно интересует?
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419
|
Вот именно сама система интересна. Если смотреть классические подходы к МК, то рама сама себя должна держать в своей плоскости. При данной системе, мы можем аж все узлы шарнирные сделать и все будет стоять. Но вот примеров такой системы в литературе по МК не нашел. А изучить уж очень хочется
|
|||
![]() |
|
||||
Попробую сформулировать некоторые особенности данной системы.
1. Основная мысль этой схемы состоит в фактическом закреплении верхних точек поперечных рам в их плоскости. 2. Это приблизительно в 4 раза снижает расчётный момент в заделке крайних колонн при их жестком закреплении в фундаментах. Для средних колонн момент получится ещё меньше 3. Закрепление верхней точки при жесткой заделке в фундаменте позволяет использовать коэффициент расчётной длины Мю=0,7 4. Система требует обязательных горизонтальных продольных связей по покрытию. 5. Расстояние между торцами не может быть слишком большим. В противном случае для средних рам податливость верха может получиться весьма значительной, что не позволит считать верхний конец закрепленным. 6. При устройстве шарнирных баз момент в заделке отсутствует вовсе, но расчётная длина получается на 43 % больше, чем при заделке. 7. Система с шарнирами в фундаментах весьма уязвима на предмет прогрессирующего разрушения: выведите из строя жесткий торец и хана зданию ![]() Несколько раз делали такие схемы, но во всех случаях с жесткой заделкой в фундаментах. Для длинных зданий эффект может достигаться только в случае возможности постановки промежуточных вертикальных связей в плоскости рам. Дальше думайте сами, решайте сами: торец или не торец ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419
|
Цитата:
Касаемо правил проектирования, здесь торец что-то вроде диафрагм получается? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.06.2014
Сообщений: 26
|
Цитата:
Да даже просто в достаточно высоких многоэтажных зданиях вы сэкономите металл, а главное сможете выйти на все шарнирные узлы крепления балок к колоннам, чем сократите значительно время монтажа и проблемы при сдаче жестких узлов. Знаю проектные институты, которые при любой возможности делают связевые каркасы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
- или мощных сквозных колонн-упоров. - это проверяется расчётом на устойчивость. - туда же: 8. Сложность узлов из-за множества связей. 9. Эксперты круглые глаза делают, уговаривают не делать такую схему. Иные даже говорят, что СП 16 это запрещает. А не эксперты (дилетанты) могут и у виска покрутить. ----- добавлено через ~6 мин. ----- - см. фотки самолетных ангаров и др. высоких и большепролетных зданий. ----- добавлено через ~8 мин. ----- - для любых зданий? Базы шарнирные? |
|||
![]() |
|
||||
Может многодельность, но никак не сложность. Продольные связи покрытия - обычное решение для сейсмических районов или тяжелых кранов.
Естественно. Я так и пишу "может получиться", а не получается. Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880
|
Цитата:
Цитата:
Речь про огнезащиту шла, что в одноэтажных зданиях при жестких узлах на фундаменте и шарнирном опирании ферм, до R90 доводим только колонны и вертикальные связи с распорками. Все покрытие - R15 обеспечиваем достаточной приведенной толщиной металлопроката. При полностью связевой системе, в одноэтажном здании, огнезащиту наносим на все элементы, "обеспечивающие его общую устойчивость и геометрическую неизменяемость при пожаре". |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- напротив, дважды подряд (негос).
- сюда любой элемент каркаса любой схемы можно отнести, кроме может быть, стеновых прогонов. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.06.2014
Сообщений: 26
|
Чем вам перегрузочный узел не здание?
У кого шла? Кроме вас здесь про огнезащиту никто не говорит. Почему вы все про фермы? Зданий без ферм не бывает что ли? Почему вы про одноэтажные здания? Вы сами себе выдумали рамки и подгоняете под эти рамки других. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
А горизонтальные связи покрытия? На практике обычно огнезащищают и фермы и прогоны. Если не защищаете - извольте рассчитать на прогрессирующее обрушение.
А сколько стоит огнезащита по отношению к стоимости металла? Связевый каркас вполне имеет право на жизнь, особенно в небольших зданиях или в больших, где можно безболезненно разместить дополнительные связи. |
|||
![]() |
|
||||
Безусловно. Более того, в конце 70-х, начале 80-х годов прошлого века это было "модное" решение с гордым названием "развитой пространственный каркас" - РПК. А вообще, конечно, применение расчётной схемы и конструктивных решений в её составе требует предварительного анализа, в том числе и с учетом фундаментов.
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880
|
до кризиса 2020 было 800р/м2 - тонкостенная и 1500р/м2 - конструктивная.
Цитата:
![]() Тут к автору, на самом деле, вопрос. Или он ищет сферического коня в вакууме. |
|||
![]() |
|
||||
По очень грубым прикидкам на дополнительные продольные связи по 2-м сторонам это на сегодня не более 5% (при 1500 руб/м2) от общей стоимости металла "в деле". Это без учета огнезащиты других конструкций, которая производится при любой расчётной схеме. Общая экономия от пространственной схемы (с учетом фундаментов) в несколько раз перекроет эти дополнительные затраты.
|
||||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826
|
Всё упирается в "жёсткий" диск покрытия. Если фермы, то горизонтальные связи по нижним поясам.
Как правило, "жёсткий" диск получается не очень жёстким. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Умер после появления возможности пространственного расчёта.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Цитата:
Offtop: Цитата:
Думаю фокус не пройдет (а если пройдет, то с большой натяжкой) - если хотя бы одна стропильная ферма рухнет, связевой ферме - хана. А сколько связей можно выключать (и можно ли?) при расчете устойчивости при пожаре? |
|||
![]() |
|
||||
Да в этом и заключалось: создание системы из вертикальных связей по всем сторонам здания и горизонтального диска, соединяющего их.
Цитата:
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Иной раз связевой каркас образуется «сам собой»: пространственной расчётной модели нет + несущий связевой фахверк + продольные гор. связи (либо профнастил по кровле). По факту в таком каркасе в верт. связях фахверка усилия в разы больше предполагаемых.
|
|||
![]() |
|
||||
стальные конструкции Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 354
|
С постановкой силовых связей в торцах есть проблема - в базах стоек фахверка при неудачном соотношении сторон здания в плане, возникают заметные отрывные усилия от ветра, которые пригружать особо нечем. Хорошо если торец глухой, и весь может включаться в работу, но чаще всего проемы, ворота и т.д.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379
|
|
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Цитата:
Цитата:
Какая часть диска должна быть выведена из строя, чтобы диск выключился при пожаре? В советские времена огнестойкость плит перекрытий не доводили до уровня несущих конструкций не потому, что были глупыми. Не очевидно, т. к. могут иметь место диски стенового ограждения. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Если есть жесткий торец, то это ничего не даст. Если его нет, то можно всю ветровую нагрузку распределить пропорционально жесткостям рам. Но рядовую раму всё равно надо считать на полную грузовую площадь. Потому как диска в отсутствии продольных связей может и не быть.
|
||||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Цитата:
Уверен, что серьезный технико экономический анализ возможен только после определенной проработки. Иногда дьявол кроется в деталях, которые могут съесть всю выгоду. |
|||
![]() |
|
||||
... и быть уверенным на 85% - 95% в его оптимальности.
Цитата:
С учетом неопределенности наличия диска без установки продольных горизонтальных связей, получим неопределенность в квадрате ![]() |
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
стальные конструкции Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 354
|
Да, это предмет обсуждений с КЖ-никами, кто-то отказывается принимать отрывы. Помимо прочих особенностей, упомянутых 1-й странице, следует сказать, что для промзданий это требует организации именно силового торцевого фахверка (покрытие на него опирается), т.е. для зданий с фермой в торце решение не подходит.
|
|||
![]() |
|
||||
Почему? Из этого утверждения логически следует, что никаких промежуточных вертикальных связевых блоков в плоскости рам нельзя делать в принципе - ведь там фермы.
|
||||
![]() |
|
||||
стальные конструкции Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 354
|
У меня тогда встречный вопрос как в плане конструктива и узлов должны быть образованы промежуточные связевые блоки ? В любом случае у торцевого фахверка при классической компоновке каркаса есть приницпиальное отличие - его в створ с колоннами поставить нельзя, встает вопрос как при этом передать значительные усилия с горизонтального диска покрытия на вертикальные связи в торце, стандартные узлы раскрепления стоек к покрытию на листовых шарнирах для такого не предназначены...
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
стальные конструкции Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 354
|
Лягушки не требуется, но стойка вынесена наружу (на 500 в стандартном случае), и усилие должно попасть в эту плоскость, вопрос как.
Интуитивно кажется, что это не единственные трудности, которые могут возникнуть в этом случае и усложнить каркас, утяжелить (упомянутые Вами дополнительные распорки по стойкам фахверка в уровне покрытия, например) и т.д., но я могу ошибаться. Если у Вас есть структурированная информация на эту тему, прошу поделиться, будет интересно изучить. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880
|
Все решаемо, если есть голова на плечах. Прилагаю схемы покрытия по недавним объектам, первый(который 102х60м) -18м высотой, остальные два - 7м в парапете. Серия "Молодечно", стропилки 30м и подстропилки 12м. Все посчитано по пространственной схеме.
|
|||
![]() |
|
||||
стальные конструкции Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 354
|
Мне кажется лучше выполнить некую ветровую конструкцию, которая по совместительству будет выполнять роль распорок. В справочнике Кузнецова_Т2, стр 188 есть некоторые рекомендации.
В моем представлении, если работа организована настолько постадийно, что каждый занят только своим, конструкторам проще не вступать в прения, а решить проблему "на своей кухне", темболее, если люди профессионалы. Но иногда можно про соседа подумать, особенно если был на его месте. |
|||
![]() |
|
||||
О каких прениях речь? Если ГИП (в нашей структуре РО ЦНИИПСК ГИП это и главный конструктор и администратор и распределитель объемов с деньгами) говорит мне, что нужно считать именно такую схему, то я так и поступлю. Могу только высказать свои соображения о её целесообразности, предупредить о возможных трудностях, но последнее слово всегда за ним. А вот решить проблему на своей кухне не всегда удается, иногда нужны специальные знания.
|
||||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Цитата:
1. Растояние м/у поперечными ВС. 2. Порядок усилий в поясах и решетке горизонтальных связевых ферм. 3. Сечения прогонов. Используются ли прогоны в качестве поясов связевых ферм. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880
|
Цитата:
2. до 4.5 тс на вскидку. Колонны - с жестким защемлением все, поэтому часть ветра уходит в заделку. 3. 25Б1. Конечно. Sapienti sat ----- добавлено через ~38 мин. ----- Offtop: Цитата:
Просто, судя по финансовым результатам это какая-то подставная фирма. Последний раз редактировалось Verloc, 07.10.2021 в 17:28. |
|||
![]() |
|
||||
Не знаю ничего об официальных финансовых показателях, но "контора" существует где-до с конца 60-х годов. Её статус неоднократно менялся (от отдела ДНЕПРЦНИИПСК до самостоятельной единицы). Тут до сих пор работают несколько очень грамотных человек , пришедших в середине 70-х годов прошлого века. Увы, на сегодня осталось "штыков" человек 15, я уже тоже 3 года тут официально не работаю. Тем не менее, грамотные проекты организация пока в состоянии сделать.
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
стальные конструкции Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 354
|
Цитата:
Напоследок прикладываю фрагмент из справочника, где силовые связи применяют именно при несущем фахверке. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415
|
Оставлю это здесь, по такой схеме реализована Харанорская ГРЭС (если правильно помню). Никаких проблем с жёсткими торцами нет, все решаемо.
Огнезащита - недёшево, но особенно в промке когда возникает необходимость сделать одноэтажное здание под 50-60-100 метров высотой и не так извернешься, и вопрос цены цены огнезащиты не будет иметь значения. Говоря о той же ГРЭС, так жесткие торцы тут это самое заурядное что есть.. Котел вешали на хребтовые балки/каркас, а тут какие то торцевые диафрагмы, по сути стандартное решение широко применяемое в железобетоне том же.. Последний раз редактировалось slava_lex, 08.10.2021 в 08:39. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,249
|
slava_lex, добрый день! Что за книга?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415
|
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Для многоэтажных зданий описание расчётных схем можно найти в книге Е.И. Беленя "Металлические конструкции. Специальный курс". В издании 1982 смотреть надо со страницы 281. |
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415
|
Не вижу никаких проблем в использовании жесткого торца ни в случае несущего фахверка ни в случае ненесущего.. в обоих случаях надо только посчитать и правильно законструировать..
Схема в промке реализуется довольно часто. Есть нюансы с огнезащитой, но это частности. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Кто бы привел пример для здания со стандартным решением фахверка отнесенного на 500 мм от от оси торцевой несущей рамы.
Так ли уж часто? В приведенном примере целесообразность ненесущего фахверка сомнительна. Да и фахверк в работе связей практически не участвует. (Перечеркнул, потому, что в последнее время на двух реконструируемых объектах пришлось удлинять пролеты и несущий фахверк на одном из них немножко осложнил жизнь). .... Отсутствие конкретики привело нас к словоблудию. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 09.10.2021 в 09:01. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Offtop: Объект небольшой. Изначально ~15 лет назад разработал фундаменты, общую конструктивную схему поперечную раму и ферму с узлами.
Фундаменты под уголовые колонны унифицировал с рядовыми (по 2 сваи). Сечение торцевых балок принял одинаковым с ВП ферм. Спасибо КМД-шникам, которые не мудрствуя лукаво сохранили опорный и коньковый узлы, благодаря чему балка легко преобразовалась в ферму. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.02.2018
Сообщений: 32
|
Вопрос небольшой возник в тему.
Имеется промышленное здание. Рама стоит сама по себе, связи в торцах не нужны, фахверк самонесущий, выносной на 500мм, вверху листовой шарнир. Всё вроде понятно, но появляется антресоль у торца. Кто бы как сделал? Просто закрепить балки к фахверку, не добавляя связи? Как оценить, что жесткости основных колонн хватит для раскрепления фахверка из плоскости (колонны фахверка из балочного двутавра)? |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,249
|
Я бы сделал отдельную и независимую конструкцию поставив колонны по углам, чтобы не трогать существующие конструкции.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Если колонны фахверка и каркаса понесут - то вполне возможно.
Также как для раскрепления стоек антресоли. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.02.2018
Сообщений: 32
|
Цитата:
Я бы конечно сделала несущий фахверк со связями, но не хочу передавать по кровле нагрузку с основных колонн (продольные связи присутствуют, распирают прогоны кровли, и это, к сожалению, ЛСТК). ----- добавлено через ~2 мин. ----- Стойки антресоли только на 1 этаже и будут из квадратных труб, сами по себе стоят, расчетная длина 2 в плоскости и из плоскости. А вот со стойками фахверка проблема, они длинные и из плоскости распираются только распорками, которые в основные колонны придут. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Цитата:
А если сечение основных рядовых и торцевых колонн одинаковое, то колонны и считать не надо. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как обойти учет пространственной работы строительных конструкций | liik | SCAD | 12 | 15.03.2021 05:28 |
Связи по колоннам при покрытии из ферм "Молодечно" | HG | Конструкции зданий и сооружений | 27 | 26.06.2014 06:44 |
Построение расчетной схемы пространственной конструкции шатра | Onkel | Лира / Лира-САПР | 6 | 27.04.2014 10:38 |
Учет совместной работы каркаса и наружных стен | Ольга Т | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 04.09.2008 14:43 |
Поиск работы | Perezz!! | Разное | 46 | 21.03.2008 12:50 |