Торцевые силовые связи для пространственной работы каркаса
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Торцевые силовые связи для пространственной работы каркаса

Торцевые силовые связи для пространственной работы каркаса

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 04.10.2021, 22:50 #1
Торцевые силовые связи для пространственной работы каркаса
young engineer
 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419

Добрый день, коллеги. Может кто сталкивался с проектированием связевой системы каркаса, обеспечивающую пространственную работу каркаса? Имеется ввиду торцевые связи, завязывающие стойки фахверка. Хотел посоветоваться, где можно почитать про данную систему? Нашел информацию в Катюшине и пока все.
Просмотров: 13640
 
Непрочитано 05.10.2021, 12:17
1 | 1 #2
Verloc


 
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880


Нагрузки на торцевые связи в таком случае передаются от диска покрытия/перекрытия, что позволяет колонны не защемлять в фундаменте и экономить на сечении колонн. Если "завязываете" устойчивость каркаса на торцевые связи, то будьте готовы подвергать огнезащите систему жесткого диска покрытия со всеми распорками и горизонтальными связями, вот в чем минус
Verloc вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2021, 12:47
#3
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,599


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
Хотел посоветоваться, где можно почитать про данную систему? Нашел информацию в Катюшине и пока все.
Не припомню, чтобы где-то отдельно рассматривался данный вопрос. Может потому, что особенностей в таких схемах при использовании программ, в общем-то, не много. А что конкретно интересует?
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.10.2021, 14:08
#4
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Вот именно сама система интересна. Если смотреть классические подходы к МК, то рама сама себя должна держать в своей плоскости. При данной системе, мы можем аж все узлы шарнирные сделать и все будет стоять. Но вот примеров такой системы в литературе по МК не нашел. А изучить уж очень хочется
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2021, 14:47
1 | #5
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,599


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
А изучить уж очень хочется
Попробую сформулировать некоторые особенности данной системы.

1. Основная мысль этой схемы состоит в фактическом закреплении верхних точек поперечных рам в их плоскости.
2. Это приблизительно в 4 раза снижает расчётный момент в заделке крайних колонн при их жестком закреплении в фундаментах. Для средних колонн момент получится ещё меньше
3. Закрепление верхней точки при жесткой заделке в фундаменте позволяет использовать коэффициент расчётной длины Мю=0,7
4. Система требует обязательных горизонтальных продольных связей по покрытию.
5. Расстояние между торцами не может быть слишком большим. В противном случае для средних рам податливость верха может получиться весьма значительной, что не позволит считать верхний конец закрепленным.
6. При устройстве шарнирных баз момент в заделке отсутствует вовсе, но расчётная длина получается на 43 % больше, чем при заделке.
7. Система с шарнирами в фундаментах весьма уязвима на предмет прогрессирующего разрушения: выведите из строя жесткий торец и хана зданию .

Несколько раз делали такие схемы, но во всех случаях с жесткой заделкой в фундаментах. Для длинных зданий эффект может достигаться только в случае возможности постановки промежуточных вертикальных связей в плоскости рам. Дальше думайте сами, решайте сами: торец или не торец .
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.10.2021, 19:48
#6
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Попробую сформулировать некоторые особенности данной системы.

1. Основная мысль этой схемы состоит в фактическом закреплении верхних точек поперечных рам в их плоскости.
2. Это приблизительно в 4 раза снижает расчётный момент в заделке крайних колонн при их жестком закреплении в фундаментах. Для средних колонн момент получится ещё меньше
3. Закрепление верхней точки при жесткой заделке в фундаменте позволяет использовать коэффициент расчётной длины Мю=0,7
4. Система требует обязательных горизонтальных продольных связей по покрытию.
5. Расстояние между торцами не может быть слишком большим. В противном случае для средних рам податливость верха может получиться весьма значительной, что не позволит считать верхний конец закрепленным.
6. При устройстве шарнирных баз момент в заделке отсутствует вовсе, но расчётная длина получается на 43 % больше, чем при заделке.
7. Система с шарнирами в фундаментах весьма уязвима на предмет прогрессирующего разрушения: выведите из строя жесткий торец и хана зданию .

Несколько раз делали такие схемы, но во всех случаях с жесткой заделкой в фундаментах. Для длинных зданий эффект может достигаться только в случае возможности постановки промежуточных вертикальных связей в плоскости рам. Дальше думайте сами, решайте сами: торец или не торец .
Странно, почему в литературе мало про такую схему говорится. Ведь для коротких зданий неплохо так можно на металле выиграть. Опять же, в такои случае фахверк совсем не фахверк у нас, а очень даже ответственная конструкция).

Касаемо правил проектирования, здесь торец что-то вроде диафрагм получается?
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2021, 20:40
#7
Verloc


 
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
Ведь для коротких зданий неплохо так можно на металле выиграть. Опять же, в такои случае фахверк совсем не фахверк у нас, а очень даже ответственная конструкция).
Вы мой пост по огнезащиту, видимо, проглядели. Всё давно посчитано до вас, на огнезащите разоритесь.
Verloc вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2021, 21:37
#8
КПИ


 
Регистрация: 24.06.2014
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
Вы мой пост по огнезащиту, видимо, проглядели. Всё давно посчитано до вас, на огнезащите разоритесь.
Не все здания требуют огнезащиты, есть куча зданий 4-й степени огнестойкости где можно применить связевые каркасы, тем самым сэкономив 5-15% металла, да еще сделать более простые шарнирные узлы вместо жестких и нагрузки на фундаменты уменьшить. Есть много сооружений в промышленности, где связевые каркасы это стандарт - это всяческие высокие перегрузочные узлы, этажерки и т.д.
Да даже просто в достаточно высоких многоэтажных зданиях вы сэкономите металл, а главное сможете выйти на все шарнирные узлы крепления балок к колоннам, чем сократите значительно время монтажа и проблемы при сдаче жестких узлов. Знаю проектные институты, которые при любой возможности делают связевые каркасы.
КПИ вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2021, 21:41
#9
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
7. Система с шарнирами в фундаментах весьма уязвима на предмет прогрессирующего разрушения: выведите из строя жесткий торец и хана зданию
- с жёсткими тоже.

Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
промежуточных вертикальных связей
- или мощных сквозных колонн-упоров.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
что не позволит считать верхний конец закрепленным
- это проверяется расчётом на устойчивость.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
особенности данной системы
- туда же:
8. Сложность узлов из-за множества связей.
9. Эксперты круглые глаза делают, уговаривают не делать такую схему. Иные даже говорят, что СП 16 это запрещает. А не эксперты (дилетанты) могут и у виска покрутить.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
в Катюшине и пока все
- см. фотки самолетных ангаров и др. высоких и большепролетных зданий.

----- добавлено через ~8 мин. -----
Цитата:
Сообщение от КПИ Посмотреть сообщение
Знаю проектные институты, которые при любой возможности делают связевые каркасы
- для любых зданий? Базы шарнирные?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2021, 22:07
#10
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,599


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
8. Сложность узлов из-за множества связей.
Может многодельность, но никак не сложность. Продольные связи покрытия - обычное решение для сейсмических районов или тяжелых кранов.

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
это проверяется расчётом на устойчивость.
Естественно. Я так и пишу "может получиться", а не получается.

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Эксперты круглые глаза делают, уговаривают не делать такую схему. Иные даже говорят, что СП 16 это запрещает. А не эксперты (дилетанты) могут и у виска покрутить.
Никогда не встречал такого отношения экспертизы к данному решению.

Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
Странно, почему в литературе мало про такую схему говорится. Ведь для коротких зданий неплохо так можно на металле выиграть.
А тема "Показания для применения различных расчётных схем" вообще практически очень плохо освещена .

Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
Касаемо правил проектирования, здесь торец что-то вроде диафрагм получается?
Это скорее термин от железобетонщиков. Металлисты чаще называют это связевым или жестким торцом. Впрочем от названия суть никак не меняется .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2021, 22:23
#11
Verloc


 
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880


Цитата:
Сообщение от КПИ Посмотреть сообщение
Есть много сооружений в промышленности, где связевые каркасы это стандарт - это всяческие высокие перегрузочные узлы, этажерки и т.д.
Это тут причем? Автор ясно пояснил, что речь идет про здания. Все поняли однозначно.

Цитата:
Сообщение от КПИ Посмотреть сообщение
Да даже просто в достаточно высоких многоэтажных зданиях вы сэкономите металл, а главное сможете выйти на все шарнирные узлы крепления балок к колоннам, чем сократите значительно время монтажа и проблемы при сдаче жестких узло
А это-то тут причем, господи...

Речь про огнезащиту шла, что в одноэтажных зданиях при жестких узлах на фундаменте и шарнирном опирании ферм, до R90 доводим только колонны и вертикальные связи с распорками. Все покрытие - R15 обеспечиваем достаточной приведенной толщиной металлопроката. При полностью связевой системе, в одноэтажном здании, огнезащиту наносим на все элементы, "обеспечивающие его общую устойчивость и геометрическую неизменяемость при пожаре".
Verloc вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2021, 22:50
#12
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Никогда не встречал такого отношения экспертизы к данному решению.
- напротив, дважды подряд (негос).
Цитата:
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
"обеспечивающие его общую устойчивость и геометрическую неизменяемость при пожаре"
- сюда любой элемент каркаса любой схемы можно отнести, кроме может быть, стеновых прогонов.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2021, 23:21
| 2 #13
КПИ


 
Регистрация: 24.06.2014
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
Автор ясно пояснил, что речь идет про здания
Чем вам перегрузочный узел не здание?
Цитата:
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
Речь про огнезащиту шла
У кого шла? Кроме вас здесь про огнезащиту никто не говорит. Почему вы все про фермы? Зданий без ферм не бывает что ли? Почему вы про одноэтажные здания? Вы сами себе выдумали рамки и подгоняете под эти рамки других.
КПИ вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2021, 00:29
#14
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
до R90 доводим только колонны и вертикальные связи с распорками
А горизонтальные связи покрытия? На практике обычно огнезащищают и фермы и прогоны. Если не защищаете - извольте рассчитать на прогрессирующее обрушение.
А сколько стоит огнезащита по отношению к стоимости металла?
Связевый каркас вполне имеет право на жизнь, особенно в небольших зданиях или в больших, где можно безболезненно разместить дополнительные связи.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2021, 08:15
#15
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,599


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
вязевый каркас вполне имеет право на жизнь, особенно в небольших зданиях или в больших, где можно безболезненно разместить дополнительные связи.
Безусловно. Более того, в конце 70-х, начале 80-х годов прошлого века это было "модное" решение с гордым названием "развитой пространственный каркас" - РПК. А вообще, конечно, применение расчётной схемы и конструктивных решений в её составе требует предварительного анализа, в том числе и с учетом фундаментов.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2021, 08:36
#16
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
гордым названием "развитой пространственный каркас"
- от не менее гордого «развитой социализм»?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2021, 09:11
#17
Verloc


 
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
А сколько стоит огнезащита по отношению к стоимости металла?
до кризиса 2020 было 800р/м2 - тонкостенная и 1500р/м2 - конструктивная.
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
А горизонтальные связи покрытия? На практике обычно огнезащищают и фермы и прогоны. Если не защищаете - извольте рассчитать на прогрессирующее обрушение.
Тут даже не знаю что сказать...
Цитата:
Сообщение от КПИ Посмотреть сообщение
Чем вам перегрузочный узел не здание?
Тут к автору, на самом деле, вопрос. Или он ищет сферического коня в вакууме.
Verloc вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2021, 09:53
#18
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,599


Цитата:
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
до кризиса 2020 было 800р/м2 - тонкостенная и 1500р/м2 - конструктивная.
По очень грубым прикидкам на дополнительные продольные связи по 2-м сторонам это на сегодня не более 5% (при 1500 руб/м2) от общей стоимости металла "в деле". Это без учета огнезащиты других конструкций, которая производится при любой расчётной схеме. Общая экономия от пространственной схемы (с учетом фундаментов) в несколько раз перекроет эти дополнительные затраты.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2021, 10:23
#19
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826


Всё упирается в "жёсткий" диск покрытия. Если фермы, то горизонтальные связи по нижним поясам.
Как правило, "жёсткий" диск получается не очень жёстким.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Более того, в конце 70-х, начале 80-х годов прошлого века это было "модное" решение с гордым названием "развитой пространственный каркас" - РПК.
Умер после появления возможности пространственного расчёта.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2021, 12:19
#20
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
в конце 70-х, начале 80-х годов прошлого века это было "модное" решение с гордым названием "развитой пространственный каркас" - РПК
Как-то пропустил. А в чем оно заключалось?
Offtop:
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
применение расчётной схемы и конструктивных решений в её составе требует предварительного анализа, в том числе и с учетом фундаментов
Похоже это "требование" практически никогда серьезно не соблюдается - все на откуп интуиции проектировщика и на поводу у заказчика.

Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
По очень грубым прикидкам на дополнительные продольные связи по 2-м сторонам это на сегодня не более 5% (при 1500 руб/м2) от общей стоимости металла
Думаю фокус не пройдет (а если пройдет, то с большой натяжкой) - если хотя бы одна стропильная ферма рухнет, связевой ферме - хана. А сколько связей можно выключать (и можно ли?) при расчете устойчивости при пожаре?
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2021, 12:52
#21
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,599


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Как-то пропустил. А в чем оно заключалось?
Да в этом и заключалось: создание системы из вертикальных связей по всем сторонам здания и горизонтального диска, соединяющего их.

Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
похоже это "требование" практически никогда серьезно не соблюдается - все на откуп интуиции проектировщика и на поводу у заказчика.
Ну где как. У нас в советские времена расчётные схемы более-менее серьёзных сооружений были предметом обсуждения техсоветом (была раньше такая внутренняя структура). Сейчас тоже друг с другом советуются и обсуждают варианты.

Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Думаю фокус не пройдет (а если пройдет, то с большой натяжкой) - если хотя бы одна стропильная ферма рухнет, связевой ферме - хана. А сколько связей можно выключать (и можно ли?) при расчете устойчивости при пожаре?
Скорее всего пройдет - ведь при обрушении одной фермы меняется только расчётная схема горизонтального диска. Вместо конструкции на 2-х опорах образуется консоль. Впрочем, тут многое будет зависеть от вида опирания на фундаменты. При жестком ничего случиться не должно, а вот при шарнирном ...У меня есть сомнения, что при пожаре должны выполняться требования по прогрессирующему разрушению. Надо освежить в памяти, а то хуже нет, если не знал, да ещё забыл .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2021, 13:09
#22
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Иной раз связевой каркас образуется «сам собой»: пространственной расчётной модели нет + несущий связевой фахверк + продольные гор. связи (либо профнастил по кровле). По факту в таком каркасе в верт. связях фахверка усилия в разы больше предполагаемых.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2021, 13:55
1 | #23
CIE-engineer

стальные конструкции
 
Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 354


С постановкой силовых связей в торцах есть проблема - в базах стоек фахверка при неудачном соотношении сторон здания в плане, возникают заметные отрывные усилия от ветра, которые пригружать особо нечем. Хорошо если торец глухой, и весь может включаться в работу, но чаще всего проемы, ворота и т.д.
CIE-engineer вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2021, 14:20
1 | #24
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


Цитата:
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
С постановкой силовых связей в торцах есть проблема - в базах стоек фахверка при неудачном соотношении сторон здания в плане, возникают заметные отрывные усилия от ветра, которые пригружать особо нечем.
было такое дело. от связей по торцам отказались
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2021, 15:16
#25
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
схемы более-менее серьёзных сооружений были предметом обсуждения техсоветом (была раньше такая внутренняя структура). Сейчас тоже друг с другом советуются и обсуждают варианты
Это и есть интуиция проектировщика. Серьезно - это вариантное проектирование.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Скорее всего пройдет - ведь при обрушении одной фермы меняется только расчётная схема горизонтального диска.
Упущение норм в том, что нигде не оговаривается объем конструкций которые должны участвовать в обеспечении устойчивости при пожаре и допустимый объем локального обрушения.
Какая часть диска должна быть выведена из строя, чтобы диск выключился при пожаре? В советские времена огнестойкость плит перекрытий не доводили до уровня несущих конструкций не потому, что были глупыми.

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Иной раз связевой каркас образуется «сам собой»: пространственной расчётной модели нет + несущий связевой фахверк + продольные гор. связи (либо профнастил по кровле). По факту в таком каркасе в верт. связях фахверка усилия в разы больше предполагаемых.
Не очевидно, т. к. могут иметь место диски стенового ограждения.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2021, 16:06
#26
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,599


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Иной раз связевой каркас образуется «сам собой»: пространственной расчётной модели нет + несущий связевой фахверк + продольные гор. связи (либо профнастил по кровле). По факту в таком каркасе в верт. связях фахверка усилия в разы больше предполагаемых.
Бывает, поэтому считаем конструкции по худшему варианту. Например, для торцовых вертикальных связей распределенный ветер берем с половиной грузовой площади, принятой для средних колонн, а нагрузку в верхней точке собираем со всего здания. Обычно, при защемленной колонне, это W=3/8*w*h от каждой рамы. Сами же рамы считаем по плоской схеме на полную грузовую площадь без учета диска.

Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Это и есть интуиция проектировщика. Серьезно - это вариантное проектирование.
Это не интуиция и не вариантное проектирование, а знания, позволяющие за 5-10 минут помощью карандаша, клочка бумаги и калькулятора оценить результат по разным схемам и принять решение .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2021, 16:13
#27
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
поэтому считаем конструкции по худшему варианту
- не правильнее ли выровнять деформации рам от ветра меняя жёсткость стоек фахверка?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2021, 16:56
#28
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,599


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
не правильнее ли выровнять деформации рам от ветра меняя жёсткость стоек фахверка?
Если есть жесткий торец, то это ничего не даст. Если его нет, то можно всю ветровую нагрузку распределить пропорционально жесткостям рам. Но рядовую раму всё равно надо считать на полную грузовую площадь. Потому как диска в отсутствии продольных связей может и не быть.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2021, 17:13
#29
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
а знания, позволяющие за 5-10 минут помощью карандаша, клочка бумаги и калькулятора оценить результат по разным схемам и принять решение
..и быть уверенным, что оно оптимально.
Уверен, что серьезный технико экономический анализ возможен только после определенной проработки. Иногда дьявол кроется в деталях, которые могут съесть всю выгоду.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2021, 17:41
#30
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Если есть жесткий торец
- делать его не жёстким, а в 2 раза податливее основных рам.

Последний раз редактировалось eilukha, 06.10.2021 в 18:53.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2021, 18:41
#31
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,599


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
.и быть уверенным, что оно оптимально.
... и быть уверенным на 85% - 95% в его оптимальности.

Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Уверен, что серьезный технико экономический анализ возможен только после определенной проработки. Иногда дьявол кроется в деталях, которые могут съесть всю выгоду.
Это уже работа за дополнительные деньги. А вот детали - это только опыт.

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
делать его не жёстким, а в раза податливее основных рам.
С учетом неопределенности наличия диска без установки продольных горизонтальных связей, получим неопределенность в квадрате
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2021, 19:47
#32
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
... и быть уверенным на 85% - 95%
Можно и на 100% себя потешить
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2021, 20:04
#33
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,599


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Можно и на 100% себя потешить
Можно, особенно если делаешь такой анализ неизвестно какой десяток раз .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2021, 08:09
#34
CIE-engineer

стальные конструкции
 
Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 354


Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
было такое дело. от связей по торцам отказались
Да, это предмет обсуждений с КЖ-никами, кто-то отказывается принимать отрывы. Помимо прочих особенностей, упомянутых 1-й странице, следует сказать, что для промзданий это требует организации именно силового торцевого фахверка (покрытие на него опирается), т.е. для зданий с фермой в торце решение не подходит.
CIE-engineer вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2021, 08:39
#35
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,599


Цитата:
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
следует сказать, что для промзданий это требует организации именно силового торцевого фахверка (покрытие на него опирается), т.е. для зданий с фермой в торце решение не подходит.
Почему? Из этого утверждения логически следует, что никаких промежуточных вертикальных связевых блоков в плоскости рам нельзя делать в принципе - ведь там фермы.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2021, 09:31
#36
CIE-engineer

стальные конструкции
 
Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 354


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Почему? Из этого утверждения логически следует, что никаких промежуточных вертикальных связевых блоков в плоскости рам нельзя делать в принципе - ведь там фермы.
У меня тогда встречный вопрос как в плане конструктива и узлов должны быть образованы промежуточные связевые блоки ? В любом случае у торцевого фахверка при классической компоновке каркаса есть приницпиальное отличие - его в створ с колоннами поставить нельзя, встает вопрос как при этом передать значительные усилия с горизонтального диска покрытия на вертикальные связи в торце, стандартные узлы раскрепления стоек к покрытию на листовых шарнирах для такого не предназначены...
CIE-engineer вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2021, 09:35
#37
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
стандартные узлы с листовыми шарнирами для такого не предназначены..
- в угловую колонну приводите.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2021, 11:30
#38
CIE-engineer

стальные конструкции
 
Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 354


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- в угловую колонну приводите.
Что это меняет, с учетом того, что вертикальные связи лежат в другой плоскости?
CIE-engineer вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2021, 11:42
#39
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
Что это меняет,
- в угловой не требуется «лягушки». Плоскость верная.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2021, 11:59
#40
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,599


Цитата:
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
У меня тогда встречный вопрос как в плане конструктива и узлов должны быть образованы промежуточные связевые блоки ? В любом случае у торцевого фахверка при классической компоновке каркаса есть приницпиальное отличие - его в створ с колоннами поставить нельзя, встает вопрос как при этом передать значительные усилия с горизонтального диска покрытия на вертикальные связи в торце, стандартные узлы раскрепления стоек к покрытию на листовых шарнирах для такого не предназначены...
Ставим связевой блок по осям вспомогательных (фахверковых) колонн/стоек. При этом примыкание к основной колонне может быть с небольшим крутильным эксцентриситетом, что требует соответствующей проверки. А можно и вообще "наклонить" распорку к крайней колонне в горизонтальной плоскости и на этом успокоится. Зрительно этот уклон заметен не будет, чуть-чуть добавится только усилие в продольных вертикальных связях по крайним рядам колонн. Такая же мизерная нагрузка пойдет и на горизонтальный поперечный связевой блок через гибкую планку, но, повторюсь, это пара-тройка сотен килограммов, а то и того меньше.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2021, 13:45
#41
CIE-engineer

стальные конструкции
 
Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 354


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- в угловой не требуется «лягушки». Плоскость верная.
Лягушки не требуется, но стойка вынесена наружу (на 500 в стандартном случае), и усилие должно попасть в эту плоскость, вопрос как.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
При этом примыкание к основной колонне может быть с небольшим крутильным эксцентриситетом, что требует соответствующей проверки. А можно и вообще "наклонить" распорку к крайней колонне в горизонтальной плоскости и на этом успокоится
Интуитивно кажется, что это не единственные трудности, которые могут возникнуть в этом случае и усложнить каркас, утяжелить (упомянутые Вами дополнительные распорки по стойкам фахверка в уровне покрытия, например) и т.д., но я могу ошибаться. Если у Вас есть структурированная информация на эту тему, прошу поделиться, будет интересно изучить.
CIE-engineer вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2021, 14:00
#42
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
но стойка вынесена наружу (на 500 в стандартном случае)
- верт. связь можно наискось пустить.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2021, 14:07
#43
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,599


Цитата:
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
Интуитивно кажется, что это не единственные трудности, которые могут возникнуть в этом случае и усложнить каркас, утяжелить (упомянутые Вами дополнительные распорки по стойкам фахверка в уровне покрытия, например) и т.д., но я могу ошибаться. Если у Вас есть структурированная информация на эту тему, прошу поделиться, будет интересно изучить.
Ну не знаю, я расчётчик и в конструктивные дела не лезу вовсе. Могу только сказать, что во всех известных мне случаях, где я занимался расчётом таких систем, ни при конструировании, ни при реализации решений проблем не возникало.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2021, 14:34
#44
Verloc


 
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880


Все решаемо, если есть голова на плечах. Прилагаю схемы покрытия по недавним объектам, первый(который 102х60м) -18м высотой, остальные два - 7м в парапете. Серия "Молодечно", стропилки 30м и подстропилки 12м. Все посчитано по пространственной схеме.
Вложения
Тип файла: pdf КМ схемы расп. прогонов СГ3.pdf (221.7 Кб, 67 просмотров)
Тип файла: pdf КМ схемы расп. прогонов СГ2.pdf (306.7 Кб, 47 просмотров)
Тип файла: pdf КМ схемы расп. прогонов СГ.pdf (111.7 Кб, 41 просмотров)
Verloc вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2021, 14:42
#45
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Вертикальные связи там где?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2021, 14:57
#46
Verloc


 
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Вертикальные связи там где?
Везде. В торцах и рядах колонн подстропильных ферм упираясь в продольные стены.
В 18м сложнее схема и блоков СВ там больше.
Verloc вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2021, 15:09
#47
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Без колонн, ферм и вертикальных связей неинформативно.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2021, 15:36
#48
CIE-engineer

стальные конструкции
 
Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 354


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- верт. связь можно наискось пустить.
Мне кажется лучше выполнить некую ветровую конструкцию, которая по совместительству будет выполнять роль распорок. В справочнике Кузнецова_Т2, стр 188 есть некоторые рекомендации.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Ну не знаю, я расчётчик и в конструктивные дела не лезу вовсе. Могу только сказать, что во всех известных мне случаях, где я занимался расчётом таких систем, ни при конструировании, ни при реализации решений проблем не возникало.
В моем представлении, если работа организована настолько постадийно, что каждый занят только своим, конструкторам проще не вступать в прения, а решить проблему "на своей кухне", темболее, если люди профессионалы. Но иногда можно про соседа подумать, особенно если был на его месте.
CIE-engineer вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2021, 16:03
#49
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,599


Цитата:
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
В моем представлении, если работа организована настолько постадийно, что каждый занят только своим, конструкторам проще не вступать в прения, а решить проблему "на своей кухне", темболее, если люди профессионалы.
О каких прениях речь? Если ГИП (в нашей структуре РО ЦНИИПСК ГИП это и главный конструктор и администратор и распределитель объемов с деньгами) говорит мне, что нужно считать именно такую схему, то я так и поступлю. Могу только высказать свои соображения о её целесообразности, предупредить о возможных трудностях, но последнее слово всегда за ним. А вот решить проблему на своей кухне не всегда удается, иногда нужны специальные знания.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2021, 16:51
#50
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
Все решаемо, если есть голова на плечах. Прилагаю схемы покрытия по недавним объектам, первый(который 102х60м) -18м высотой, остальные два - 7м в парапете. Серия "Молодечно", стропилки 30м и подстропилки 12м. Все посчитано по пространственной схеме.
Вопросы из любопытства.
1. Растояние м/у поперечными ВС.
2. Порядок усилий в поясах и решетке горизонтальных связевых ферм.
3. Сечения прогонов. Используются ли прогоны в качестве поясов связевых ферм.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2021, 17:16
#51
Verloc


 
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Вопросы из любопытства.
1. Растояние м/у поперечными ВС.
2. Порядок усилий в поясах и решетке горизонтальных связевых ферм.
3. Сечения прогонов. Используются ли прогоны в качестве поясов связевых ферм.
1. 30м, равно шагу подстропилок. Это поперек здания которые. Вдоль вдоль всех торцов - до 50 по осям.
2. до 4.5 тс на вскидку. Колонны - с жестким защемлением все, поэтому часть ветра уходит в заделку.
3. 25Б1. Конечно.
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Без колонн, ферм и вертикальных связей неинформативно.
Sapienti sat

----- добавлено через ~38 мин. -----
Offtop:
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Если ГИП (в нашей структуре РО ЦНИИПСК ГИП это и главный конструктор и администратор и распределитель объемов с деньгами) говорит мне, что нужно считать именно такую схему, то я так и поступлю.
Извините, это тот филиал ЦНИИПСК https://zachestnyibiznes.ru/company/...OO-RO-CNII-PSK ?
Просто, судя по финансовым результатам это какая-то подставная фирма.

Последний раз редактировалось Verloc, 07.10.2021 в 17:28.
Verloc вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2021, 20:30
| 1 #52
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
до 4.5 тс на вскидку
Навскидку для высоты 18 м и пролете ветровой неразрезной фермы 42 м усилия в поясах для 1 района и типа местности B должны получиться никак не менее 10 тс
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2021, 20:45
#53
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,599


Цитата:
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
Просто, судя по финансовым результатам это какая-то подставная фирма.
Не знаю ничего об официальных финансовых показателях, но "контора" существует где-до с конца 60-х годов. Её статус неоднократно менялся (от отдела ДНЕПРЦНИИПСК до самостоятельной единицы). Тут до сих пор работают несколько очень грамотных человек , пришедших в середине 70-х годов прошлого века. Увы, на сегодня осталось "штыков" человек 15, я уже тоже 3 года тут официально не работаю. Тем не менее, грамотные проекты организация пока в состоянии сделать.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2021, 22:03
#54
Verloc


 
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Не знаю ничего об официальных финансовых показателях, но "контора" существует где-до с конца 60-х годов. Её статус неоднократно менялся (от отдела ДНЕПРЦНИИПСК до самостоятельной единицы). Тут до сих пор работают несколько очень грамотных человек , пришедших в середине 70-х годов прошлого века. Увы, на сегодня осталось "штыков" человек 15, я уже тоже 3 года тут официально не работаю. Тем не менее, грамотные проекты организация пока в состоянии сделать.
Спасибо, вроде она, фирма. Просто смутили обороты за 2019 год в виде 3.6млн рублей, этого даже на зарплату не хватит.
Verloc вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2021, 07:26
#55
CIE-engineer

стальные конструкции
 
Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 354


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
О каких прениях речь? Если ГИП (в нашей структуре РО ЦНИИПСК ГИП это и главный конструктор и администратор и распределитель объемов с деньгами) говорит мне, что нужно считать именно такую схему, то я так и поступлю. Могу только высказать свои соображения о её целесообразности, предупредить о возможных трудностях, но последнее слово всегда за ним. А вот решить проблему на своей кухне не всегда удается, иногда нужны специальные знания.
Да, я успел заметить где Вы работаете. Для дальнейшего обсуждения и выбора схем нужны какие-либо доп. материалы или опыт ввиде конкретных выкладок из реализованных проектов.
Напоследок прикладываю фрагмент из справочника, где силовые связи применяют именно при несущем фахверке.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Связи_Кузнецов_Т2.JPG
Просмотров: 85
Размер:	91.1 Кб
ID:	241562  
CIE-engineer вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2021, 08:21
#56
slava_lex

Конструктор
 
Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415


Оставлю это здесь, по такой схеме реализована Харанорская ГРЭС (если правильно помню). Никаких проблем с жёсткими торцами нет, все решаемо.
Огнезащита - недёшево, но особенно в промке когда возникает необходимость сделать одноэтажное здание под 50-60-100 метров высотой и не так извернешься, и вопрос цены цены огнезащиты не будет иметь значения.

Говоря о той же ГРЭС, так жесткие торцы тут это самое заурядное что есть.. Котел вешали на хребтовые балки/каркас, а тут какие то торцевые диафрагмы, по сути стандартное решение широко применяемое в железобетоне том же..
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: AC0BFC0A-CC90-4EBD-8DC4-B916358C6304.jpeg
Просмотров: 82
Размер:	157.5 Кб
ID:	241569  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 30C82AD5-0D5A-4EC1-9CA0-AA92D0358644.jpeg
Просмотров: 80
Размер:	153.5 Кб
ID:	241570  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 6FC7177A-BB81-495B-8F42-64D6E2985E64.jpeg
Просмотров: 72
Размер:	173.8 Кб
ID:	241571  

Последний раз редактировалось slava_lex, 08.10.2021 в 08:39.
slava_lex вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2021, 09:09
#57
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,249


slava_lex, добрый день! Что за книга?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2021, 09:14
1 | #58
slava_lex

Конструктор
 
Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
slava_lex, добрый день! Что за книга?
Теличенко "Строительство тепловых электростанций. Том 1. Проектные решения"
slava_lex вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2021, 09:50
#59
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,599


Цитата:
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
Для дальнейшего обсуждения и выбора схем нужны какие-либо доп. материалы или опыт ввиде конкретных выкладок из реализованных проектов.
Обсуждения чего? Можно обсуждать только конкретную расчётную схему, да и то, чтобы принять верное решение нужно иметь много дополнительной информации, о которой иной раз сразу и не подумаешь.
Для многоэтажных зданий описание расчётных схем можно найти в книге Е.И. Беленя "Металлические конструкции. Специальный курс". В издании 1982 смотреть надо со страницы 281.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2021, 10:55
#60
CIE-engineer

стальные конструкции
 
Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 354


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Обсуждения чего?
Обсуждения целесообразности силовых связей при ненесущем торцевом фахверке.
CIE-engineer вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2021, 11:03
| 1 #61
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
Обсуждения целесообразности силовых связей при ненесущем торцевом фахверке.
Очевидно, что в общем случае нецелесообразно, но технически (с каким-то геморроем) возможно.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2021, 12:24
#62
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,599


Цитата:
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
Обсуждения целесообразности силовых связей при ненесущем торцевом фахверке.
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Очевидно, что в общем случае нецелесообразно, но технически (с каким-то геморроем) возможно.
Ничего очевидного тут нет и близко. Каждая ситуация индивидуальна и общие советы тут не имеют смысла. Совсем.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2021, 13:58
#63
slava_lex

Конструктор
 
Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415


Не вижу никаких проблем в использовании жесткого торца ни в случае несущего фахверка ни в случае ненесущего.. в обоих случаях надо только посчитать и правильно законструировать..
Схема в промке реализуется довольно часто. Есть нюансы с огнезащитой, но это частности.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Scheme.PNG
Просмотров: 130
Размер:	177.1 Кб
ID:	241596  
slava_lex вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2021, 15:31
#64
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Каждая ситуация индивидуальна и общие советы тут не имеют смысла. Совсем.
Кто бы привел пример для здания со стандартным решением фахверка отнесенного на 500 мм от от оси торцевой несущей рамы.
Цитата:
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
Схема в промке реализуется довольно часто. ...Миниатюры
Так ли уж часто? В приведенном примере целесообразность ненесущего фахверка сомнительна. Да и фахверк в работе связей практически не участвует.
(Перечеркнул, потому, что в последнее время на двух реконструируемых объектах пришлось удлинять пролеты и несущий фахверк на одном из них немножко осложнил жизнь).
....
Отсутствие конкретики привело нас к словоблудию.

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 09.10.2021 в 09:01.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2021, 17:30
#65
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
немножко осложнил жизнь
- что в итоге решили?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2021, 20:25
2 | #66
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Offtop:
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- что в итоге решили?
Объект небольшой. Изначально ~15 лет назад разработал фундаменты, общую конструктивную схему поперечную раму и ферму с узлами.
Фундаменты под уголовые колонны унифицировал с рядовыми (по 2 сваи). Сечение торцевых балок принял одинаковым с ВП ферм.
Спасибо КМД-шникам, которые не мудрствуя лукаво сохранили опорный и коньковый узлы, благодаря чему балка легко преобразовалась в ферму.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Интерьер.jpg
Просмотров: 118
Размер:	697.0 Кб
ID:	241609  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Полуферма.jpg
Просмотров: 116
Размер:	804.2 Кб
ID:	241610  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фахверк.jpg
Просмотров: 104
Размер:	708.5 Кб
ID:	241611  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Опорный узел балки.jpg
Просмотров: 119
Размер:	152.9 Кб
ID:	241612  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Переоборудование балки в ферму.jpg
Просмотров: 113
Размер:	312.2 Кб
ID:	241613  

Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2025, 15:03
#67
S10963


 
Регистрация: 03.02.2018
Сообщений: 32


Вопрос небольшой возник в тему.
Имеется промышленное здание. Рама стоит сама по себе, связи в торцах не нужны, фахверк самонесущий, выносной на 500мм, вверху листовой шарнир.
Всё вроде понятно, но появляется антресоль у торца. Кто бы как сделал? Просто закрепить балки к фахверку, не добавляя связи?
Как оценить, что жесткости основных колонн хватит для раскрепления фахверка из плоскости (колонны фахверка из балочного двутавра)?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3д.JPG
Просмотров: 84
Размер:	88.7 Кб
ID:	268514  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Антресоль.JPG
Просмотров: 85
Размер:	69.8 Кб
ID:	268515  
S10963 вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2025, 16:09
#68
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,249


Я бы сделал отдельную и независимую конструкцию поставив колонны по углам, чтобы не трогать существующие конструкции.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2025, 23:19
#69
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от S10963 Посмотреть сообщение
Просто закрепить балки к фахверку, не добавляя связи?
Если колонны фахверка и каркаса понесут - то вполне возможно.

Цитата:
Сообщение от S10963 Посмотреть сообщение
Как оценить, что жесткости основных колонн хватит для раскрепления фахверка из плоскости (колонны фахверка из балочного двутавра)?
Также как для раскрепления стоек антресоли.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2025, 06:59
#70
S10963


 
Регистрация: 03.02.2018
Сообщений: 32


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Я бы сделал отдельную и независимую конструкцию поставив колонны по углам, чтобы не трогать существующие конструкции.
Они как бы не существующие)) Здание новое, можно сделать как угодно.
Я бы конечно сделала несущий фахверк со связями, но не хочу передавать по кровле нагрузку с основных колонн (продольные связи присутствуют, распирают прогоны кровли, и это, к сожалению, ЛСТК).

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Также как для раскрепления стоек антресоли.
Стойки антресоли только на 1 этаже и будут из квадратных труб, сами по себе стоят, расчетная длина 2 в плоскости и из плоскости.
А вот со стойками фахверка проблема, они длинные и из плоскости распираются только распорками, которые в основные колонны придут.
S10963 вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2025, 08:16
#71
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от S10963 Посмотреть сообщение
А вот со стойками фахверка проблема, они длинные и из плоскости распираются только распорками, которые в основные колонны придут.
Никакой проблемы нет. Колонны и раскрепят. А в уровне антресоли, если имется диск перекрытия, всключатся и стойки антресоли.
А если сечение основных рядовых и торцевых колонн одинаковое, то колонны и считать не надо.
Старый Дилетант вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Торцевые силовые связи для пространственной работы каркаса



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как обойти учет пространственной работы строительных конструкций liik SCAD 12 15.03.2021 05:28
Связи по колоннам при покрытии из ферм "Молодечно" HG Конструкции зданий и сооружений 27 26.06.2014 06:44
Построение расчетной схемы пространственной конструкции шатра Onkel Лира / Лира-САПР 6 27.04.2014 10:38
Учет совместной работы каркаса и наружных стен Ольга Т Конструкции зданий и сооружений 9 04.09.2008 14:43
Поиск работы Perezz!! Разное 46 21.03.2008 12:50