К-узел фермы со стойкой
Регистрация: 06.03.2011
Сообщений: 251
|
||
Просмотров: 8985
|
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
1 вариант требует: равенства ширин раскосов и стойки, заглушку внутри стойки. Фасонку до пояса доводить не надо, оставить зазор 20-30 мм для стока воды.
2 вариант по изготовлению однозначно лучше. Считать можно, беря усилия из соответствующей стрежневой модели: отдельно К-образный узел отдельно продавливание раскоса стойкой. Можно в ИдеяСтатика. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2012
Сообщений: 431
|
Крепи к стойке -вариант 1, вариант более жесткий, или разведи раскосы и проверь на момент если дистанция превышает 50% высоты сечения прогона.
Возможно потребуются накладки. При 2 варианте нужно учесть 10-15% к прогибу фермы из-за хлипкости узла. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2011
Сообщений: 251
|
Если разводить и вмещать стойку между раскосами - нижний пояс от эксцентриситета перестает нести по моменту.
Возможно, если развить сечение нижнего пояса в зоне узла накладками боковыми или горизонтальными пояс и пройдет, но это не по канону. Какие накладки имеете ввиду, под носками раскосов от продавливания? Если не затруднит, обрисуйте хоть на словах в чем проявляется хлипкость, не могу представить как это влияет. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() Цитата:
![]() Цитата:
Присоединяюсь к просьбе, так как тоже прямой связи не усматриваю. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,327
|
На мой взгляд, лучше так (см. рис.).
----- добавлено через ~7 мин. ----- Тогда нужно еще не забыть, что узел сопряжения сжатого раскоса с поясом должен считаться по формулам для узла типа "Т" ("У"), так как стойка тоже будет сжатой (скорей всего). Последний раз редактировалось Skovorodker, 02.11.2021 в 20:56. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,327
|
Цитата:
Если стойка сжата, сопряжение растянутого раскоса считать по "K", сопряжение сжатого раскоса считать по "У" (стойку в запас тоже считать по У/Т). Я так понимаю. |
|||
![]() |
|
||||
И это полностью соответствует условию
Цитата:
... и получите "запары" с расчётом в разы большие, чем в рассматриваемых случаях, главная из которых - отсутствие описания методики расчёта в действующих нормах. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
какие "разы с запарами", уважаемый?(
для этого есть методика en, их в рф ни кто официально не отменял Последний раз редактировалось nick.klochkov, 03.11.2021 в 10:52. |
|||
![]() |
|
||||
Не подскажите случаем официальный документ, разрешающий использовать EN в России.
Да не страшно ни для какого. Повторюсь, в нашей конторе так всегда и поступают. P.S. А вообще могу посоветовать на небольшой ферме просчитать разные варианты, хотя сумма примеров и не может являться доказательством чего-либо. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2011
Сообщений: 251
|
Цитата:
Если задать примыкание всех элементов в узле жестким, то машина распределила моменты между участниками узла как-то так: Тут все элементы "несут". Если неправомерно ввести шарниры в примыкании решетки к поясу, то ожидаемо получается, что весь момент на поясе, который уже не понесет такой М. Т.к. есть расцентровка в узле - шарнирная схема не применима и не подлежит анализу. Интересно, как быть, если на ферме одни узлы расцентрованы, другие - нет. Получается, надо вводить шарниры в целостной расчетной схеме фермы там, где нет расцентровки, а в узлах с расцентровкой - не вводить. Выглядит немножко абсурдно, если принять во внимание факт, что эти же раскосы могут иметь одно и то же сечение, только одни "вдруг" примыкают жестко, вторые - нет. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
вмешаюсь, пардон
и что? так радуйтесь Цитата:
какая разница как замоделированы узлы, лишь бы они соответствовали действительной работе и "проходили" по расчету (но все-таки лучше в запас сварки учитывать жесткость соединения) Последний раз редактировалось nick.klochkov, 03.11.2021 в 13:05. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
с моей - думаю, правильно (с применением АЖТ и т.п.)
"е" от решетки остался?, остался, и коим образом его замоделировать в схеме? разбивать пояс еще на 2 участка без "е" и АЖТ - думаю, ненужное и лишнее Последний раз редактировалось nick.klochkov, 03.11.2021 в 13:24. |
|||
![]() |
|
||||
Оба мнения не могут быть верными - какая-то из схем принципиально не верна. Один иллюстрирующий пример из "той" темы. Есть связевой блок 6х6 метров, в котором раскосы не сцентрированны на середину ригеля, а приходят в точки на расстоянии 1,0 (м) от колон. К ригелю приложена некая горизонтальная сила (например, T=10 т). Предлагаю рассмотреть 2 расчётных схемы: с точками в местах пересечения раскосов с ригелем и с точкой, полученной в результате продолжением линии раскосов за ригель.
Впрочем, предложение снимается, пусть каждый считает как хочет. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2011
Сообщений: 251
|
Изменил сечение стойки.
Решил проверить тот же узел но с другим методом создания расцентровки - разбил пояс в месте пересечений осей раскосов с поясом. Получились другие результаты. Далее картинки с жесткими узлами. Здесь предыдущий вариант, но с измененным сечением стойки: Другой метод расцентровки также с теми же сечениями и геометрией: Тут уже пояс не проходит по срезу в участках между стойкой и раскосами. Когда ставил стойку на растянутый раскос и проверял по этому методу создания расцентровки с разбиением пояса - пояс использовался по срезу на 90%, сейчас на 116%. Пока что отдаю предпочтение варианту, где стойка устанавливается на растянутый раскос. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2012
Сообщений: 431
|
А можно автора спросить о усилиях, принятых сечениях (или предполагаемых) , показать углы в градусах.
Непонятно о чем речь. Может там вообще пару десятков кН, а мы тут научную дискуссию делаем. Я согласен с Бахилом - разведки стойки и если нужно - проверь на потенциальный момент. На счёт хлипкости узла: согласно CIDECT если узел сопряжения находиться ниже оси прогона, узел теряет жесткость и как следствие прогиб выше. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2012
Сообщений: 431
|
Откройте книгу CIDECT - соединения профилей - там всё подробно расписано (есть в свободном доступе), с тестами и т.д.
Кстати, чтобы не считать момент - сечение нижнего пояса нужно проектировать с учётом этих нюансов. А то, проектируют как программа показала, а потом узел стоит как пол фермы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2011
Сообщений: 251
|
Цитата:
В моем случае поздно менять коней. Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2011
Сообщений: 251
|
Для меня вопрос заключался в выборе оптимального из 3-х вариантов решения узла со стойкой.
Делаю вывод, что НДС элементов более благоприятное при опирании стойки на растянутый раскос. Вариант с раздвижкой раскосов и введением стойки в моем случае привел к увеличению напряжений и необходимости увеличения сечения пояса при прочих равных. Первый вариант, где стойка листом опирается на раскосы напрямую в МКЭ не рассматривался. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465
|
Offtop: Казалось бы из дюжины разных мнений в ходе обсуждения должно получаться одно мнение с оптимальным решением. В лучшем мире.
![]() Голосую за реальную и расчётную расцентровку и раскосов и стоек, стойку опирать между раскосами с зазором на сварные швы и офигительное (минимум на 15% большее) сечение пояса полученное из-за поперечной силы приложенной в узле от этих 3 элементов. Сечения в узле между точками расцентровки посчитать по Q по СП 16 как для изгибаемых сечений. Теоретически усиление навариванием пластины на стенки поясов из ГСП в данном случае против Q может помочь сечение пояса не менять. При этом такой узел дополнительно посчитать по существующей формуле из СП 294 для узла со многими раскосами.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
А это не потому, что Вы вставили стойку между раскосами, это результат принятия расчётной схемы с точками пересечения каждого из элементов с осью пояса. Без стойки получится такая же большая поперечка. Компьютерное моделирование узла пластинами/оболочками в большой закрепленной теме по этому вопросу показывает, что касательные напряжения даже выше теоретических, полученных по Журавскому.
|
||||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465
|
Offtop: К сожалению пособие и СП 294 не содержит данных о том, что именно считается по этим формулам. И получается, что соответствие формулы и рисунка это догадки. Логичные, да. Но, боюсь, что тут логика не канает. Ведь текст от рисунков отличается. И что имели в виду основатели пособия, кто его знает теперь.
Варианты: 1) Учёные исследовали плоские фермы строго по рисункам. Позже необоснованно дописали приписку про много элементов в узле. 2) Учёные исследовали плоские фермы разных форм узла с 2-3-4 раскосами/стойками. В пособии нарисовали только один рисунок из-за недостатка места на бумаге. А с сечением, да, беда...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Я лично никакой особой беды не наблюдаю. Основной проверкой являтся расчёт на продавливание/вырыв, и тут просто изначально нужно брать не слишком тонкие сечения поясов и стараться соблюдать минимальную разность габаритов пояса и раскоса. В крайности можно и подкладку использовать. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
а, вообще, нам татарам, как-то до одного места, как скажут - так и быть
если честно - вымотала (с постоянными изменениями/дополнениями эта подстройка наших норм под ен), похоже на на нас под них и настраивают (это ответ ibz) да кто ж против? сделайте это побыстрее а по поводу работы узла есть реальная схема его работы - реально его надо и рассчитывать наверное, многие помнят случай из казани( Последний раз редактировалось nick.klochkov, 03.11.2021 в 18:50. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2011
Сообщений: 251
|
Цитата:
Усилие в опорном растянутом у меня больше, чем в сжатом (картинка из фермы, где стойка встает на пояс непосредственно): Равенство усилий может и благоприятнее, однако сама разница численно не участвует (насколько я вижу) в расчете К-узлов формул СП 294. Уже писал ранее, что если стойка на раскосе - поперечка снижается и пояс загружен на 90% по Q: То есть тут 18 тс, а при стойке между раскосами - 23,5 тс. Если имели ввиду что в принципе там будет поперечка - хоть со стойкой хоть без - да, с этим уже был ознакомлен. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- - если в одном раскосе усилие ноль, то узел из К-образного переходит в У-образный. При неравенстве усилий нечто промежуточное. ----- добавлено через ~4 мин. ----- - у буржуев есть проверка на Q. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
наверное - "да", ("если бы у бабки был ..., звалась бы бабка дедом")
это - не вольная, скорее - произвольная интерпретация честно, надоели эти "теоретические" случаи, утомили Последний раз редактировалось nick.klochkov, 03.11.2021 в 20:43. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Последний раз редактировалось eilukha, 03.11.2021 в 21:05. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- у буржуев её толщина не менее двух толщин стенки трубы, длина тоже лимитируется. Толщину подкладки надо увеличивать в 1,5 в раза против расчётной требуемой.
----- добавлено через ~4 мин. ----- - да, если на свои махнём/махнули. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- ошибка. Родная пластинка на опоре имеет заделку (что учтено в методике СП), а подкладка имеет на опоре угловой шов, т. е. шарнир. Посему подкладку продавить легче в 2 раза при равных размерах. (Сравните пластическое разрушение шарнирной и защемлённой балки). Подробности.
- о нормах. ----- добавлено через ~2 мин. ----- - наоборот. Последний раз редактировалось eilukha, 03.11.2021 в 21:49. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
|
|||
![]() |
|
||||
Сварите две пластины под углом 90 градусов, что этот уголок на смалковку/размалковку работать не будет?
Цитата:
Ой, не хочу быть страусом. Ждем'c достоверные ссылочки ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,327
|
Извините, у вас в чистом виде буквоедство.
Чем принципиально отличается в плане работы узел К от узла У? В узле К прикладывается Q поясу и тут же другим раскосом она снимается, участка в поясе на котором действует Q почти нет, а в узле У этот участок есть, при трех элементах этот участок есть со стороны, где 2 элемента имеют одинаковый знак, или усилия в раскосе по модулю значительно превосходит усилие в стойке (что обычно и бывает). |
|||
![]() |
|
||||
Ну если Вы так называете следование нормам, то да. Нормы в топку - а мы всегда так делали
![]() Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Многие так и поступают - насмотрелся за несколько лет работы приглашенным экспертом по расчётам МК
![]() А вот меня некоторые расчёты довольно часто пугали откровенно, сразу вспоминался образ обезьяны с гранатой. |
||||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649
|
есть "красивый" вариант, размноженный в наших магазинах "АТБ" в десятках штук: стойка не доводится до нижнего пояса и упирается в горизонтальный коротыш из той же трубы, что и стойка, а сам коротыш опирается на 2 раскоса и от нижней грани коротыша оставляли зазор ~50-60мм до нижнего пояса.
что касается гениальной формулировки "два и более раскосов разных знаков..." видимо в одном "+", во втором "-", в третьем "/", в четвертом "\" ну и так далее, в шестое измерение. при втыкании стойки в пояс между двух раскосов с зазорами 20-30мм - усилие в стойке - маленькое сжатие и возникает подозрение: а вообще эта почти ненагруженная стойка удержит от вырыва растянутый раскос? (повторяя в миниатюре проблему смявшихся подстропилок с ненагруженным вторым раскосом (где-то раньше обсуждалось, оно даже крупно падало). вникая в формулировку СП - как то не понимаю я как считать сперва: растянутый + стойка, потом сжатый и сжатая стойка - то есть уже одинаковых знаков? или считать два сжатых за один очень "длинный" условный раскос? ну дали бы писатели картинку и пояснения. Про кучу картинок по ЕН - это понятно, хотя там тоже встречаются странные обозначения и несовпадения картинки с названием размера (вроде и в английской интернет версии тоже самое) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2012
Сообщений: 431
|
Как вариант соединения без эксцентриситета в узле.
Можно было бы диагональные стойки поменьше сделать, 90х5 вполне бы хватило. Если фасонки дорого - нижний пояс поменять на 140x5 (или 140x6 если рос. нормы белее консервативны) , тогда эксцентриситет 90мм до оси пересечения сделать , та им образом диагонали развести , на сварку промежуток оставить по 25мм, узел пройдет на доп. момент. Я же говорю, вместо того чтобы запроектировать пояс на 3кг/м тяжелее - запроектируют уродство, а потом на узлах все деньги. либо вообще жесть на проектируют. ----- добавлено через ~6 ч. ----- Дополняя предыдущее и на будущее, прикидывайте узел сразу. Я бы предлагал клиенту несколько вариантов с обоснованием принятых решений. Не всегда мин. сечение поясов обоснованно дешёвое решение для конструкции целиком. Достаточно 15-30 мин чтобы прикинуть геометрию узлов и принять соотв. конструкции. Это уже не говоря об эстетической стороне. Ферма с простым узлом будет выглядеть иначе чем эти "усиленные" болванки. Последний раз редактировалось dambra, 05.11.2021 в 10:44. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2011
Сообщений: 251
|
В руководстве нашел фразу, что при расцентровке решетки весь момент берет пояс без поправок на то, что узлы можно принимать жесткими.
В запас для пояса это конечно хорошо, а вот когда будем проверять раскосы без моментов - они могут не пройти при схеме с жесткими узлами, в т.ч. и сварка с угловыми швами. Какое-то однобокое заявление от авторов, имхо. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Вот и я о том. Сейчас единственный легитимный документ СП 294.
|
||||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836
|
Ну эту "фразу" можно в любом букваре найти от Стрелецкого до Кузнецова.
Тогда была эпоха "ручного" счёта. Усилия определялись для соосной схемы, а моменты от расцентровки определяли таким образом. Годится для уголковых ферм.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Узел крепления связей к верхнему поясу фермы при прогонной кровле | young engineer | Металлические конструкции | 37 | 13.12.2020 18:35 |
Узел крепления фермы из ГСП через фасонку | Consructor_ingener1 | Металлические конструкции | 4 | 16.11.2019 21:47 |