Как проверить сварные швы ребра жесткости в двутавре?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как проверить сварные швы ребра жесткости в двутавре?

Как проверить сварные швы ребра жесткости в двутавре?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.03.2022, 16:06 #1
Как проверить сварные швы ребра жесткости в двутавре?
mainevent100
 
конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485

Балка из двутавра 35Ш2 опирается на колонну. Стенка усилена ребрами жесткости с двух сторон. Сверху на балке стойка.
Как проверить сварные швы, которыми ребра прикреплены к стенке и полкам двутавра?
Цитата:
Сварные швы, прикрепляющие опорное ребро к нижнему поясу балки, следует рассчитывать на воздействие опорной реакции.
из пункта 8.5.17 СП 16.13330.2017

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел.PNG
Просмотров: 332
Размер:	100.7 Кб
ID:	245986  

Просмотров: 3984
 
Непрочитано 13.03.2022, 16:19
#2
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,898
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Сварной шов прикрепляющий опорное ребро к стенке, следует проверять на ту долю опорной реакции которая приходится только на это ребро. Опорная реакция делится пропорционально площадям сечения порных ребер и участка стенки ограниченных контуром опорного листа.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.03.2022, 16:25
#3
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


Cfytrr, вот, логично. Например, сверху стойка передает нагрузку 50 тонн, снизу опорная реакция, допустим, такая же. Сечения участка стенки балки и ребер примерно одинаковые, то есть ребра воспринимают около половины 25 тонн, по 12,5 т на каждое ребро.
Тогда при kf=1 см и lw=27 см средние напряжения в шве = 125/1/27=4,6 кН/см2=46 МПа. Так примерно? Хотя я не совсем улавливаю физический смысл, ребро зажато между полками двутавра. В идеальных условиях ребро вообще без швов будет воспринимать нагрузку..
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2022, 16:33
1 | 1 #4
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,898
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
не совсем улавливаю физический смысл, ребро зажато между полками двутавра.
Полки двутавра "отгибаются" и не могут препятствовать сдвигу ребра вдоль стенки, поэтому вся опорная реакция от ребра должна быть полностью передана на стенку сварными швами.

з.ы. Не всегда опорные ребра одинаково обжаты и сверху и снизу...
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2022, 18:20
1 | 1 #5
nickname69


 
Регистрация: 27.12.2020
Сообщений: 76


На двг есть работа Ведякова по поперечным ребрам жесткости https://dwg.ru/lib/3692, если интересно.

По узлу. Разве поперечные ребра жесткости при опирании ГСП профилей так оформляются?
nickname69 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.03.2022, 19:39
#6
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


Цитата:
Сообщение от nickname69 Посмотреть сообщение
Разве поперечные ребра жесткости при опирании ГСП профилей так оформляются?
что не так?
Цитата:
15.3.2 Для обеспечения несущей способности узлов полки двутавров в месте примыкания к ним элементов решетки следует подкреплять продольными наклонными планками (см. рисунок 27). В местах примыкания элементов решетки из двутавров, а также в Т-образных узлах со стойками при наличии вертикальных фасонок для крепления связей требуется установка парных ребер жесткости.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2022, 20:10
#7
nickname69


 
Регистрация: 27.12.2020
Сообщений: 76


Было бы проще поставить два швеллера вместо ребер. Автоматически выполняются любые проверки.
nickname69 вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2022, 20:42
#8
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,898
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от nickname69 Посмотреть сообщение
Было бы проще поставить два швеллера вместо ребер
А еще лучше половинку той же трубы вварить.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2022, 21:12
| 1 #9
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,405


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
ребро зажато между полками двутавра. В идеальных условиях ребро вообще без швов будет воспринимать нагрузку..
А зажато ли? Оно же не как клин вбивается. Вряд ли без специальных указаний будет кто-то ребра вырезать с микрометровой точностью. А потенциальный зазор в 0,5-1 мм может неприятно аукнутся. А на стройке могут и больший зазор организовать, если всё местные "умельцы" делать будут.
Как раз в том же пункте про это написано:
Цитата:
Нижние торцы опорных ребер должны быть остроганы либо плотно пригнаны или приварены к нижнему поясу балки.
То есть, если хочешь, не вари (или не считай шов), но тогда заказывай на заводе микрометровую точность.

Правда непонятно, почему проверять шов просят только нижние швы. Верхние не менее важны, особенно если нагрузка приходит сверху, как в этой теме.
Дмитррр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.03.2022, 17:17
#10
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Правда непонятно, почему проверять шов просят только нижние швы.
сейчас выяснилось. Наши веселые обследователи хотят, чтобы полную опорную реакцию воспринимали сварные швы по нижней полке и чтобы полную реакцию воспринимали вертикальные сварные швы.
то есть в их расчете опорная реакция на стенку вообще не передается (якобы потому что нельзя достоверно установить распределение усилий между стенкой и ребрами), а сварные швы вертикальные и горизонтальные должны ПО ОТДЕЛЬНОСТИ воспринимать полную реакцию. По их версии такой расчет заложен в нормах.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2022, 20:56
#11
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Нужна полная конструкция узла. В зависимости от конструкции нижней опоры всё усилие может передаваться равномерно между стенкой балки и рёбрами, только по стенке, только по рёбрам. Либо рассмотреть худший вариант из указанных для каждой группы швов.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2022, 21:01
#12
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,402


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
а сварные швы вертикальные и горизонтальные должны ПО ОТДЕЛЬНОСТИ воспринимать полную реакцию.
В общем случае так и есть. В целях упрощения. Конечно, у вас может быть и иначе...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.03.2022, 21:09
#13
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Нужна полная конструкция узла.
вот
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Опорный узел.PNG
Просмотров: 143
Размер:	31.6 Кб
ID:	246054  
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2022, 21:14
1 | #14
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
вот
- вся нагрузка через рёбра.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Вертикальные швы понесут только разницу 55-42=13 тс. Горизонтальные - все 55 тонн (если только они не пригнаны к полке строжкой).
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.03.2022, 21:36
#15
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Горизонтальные - все 55 тонн
Вот можно на пальцах, почему? Просто так принято?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2022, 21:41
#16
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Смысли почему? Опорное ребро-то на колонне вдоль рёбер балки. Впрочем, это снизу. Ближе к верху подраспределится и на стенку. Но нам-то худший случай следует рассматривать, а он снизу.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.03.2022, 21:45
#17
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


eilukha, ну кажется, дошло, спасибо.
Верхнюю полку двутавра нужно проверять на отгиб, если под ним ребро?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2022, 21:47
1 | #18
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,405


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
сейчас выяснилось. Наши веселые обследователи хотят, чтобы полную опорную реакцию воспринимали сварные швы по нижней полке и чтобы полную реакцию воспринимали вертикальные сварные швы.
то есть в их расчете опорная реакция на стенку вообще не передается (якобы потому что нельзя достоверно установить распределение усилий между стенкой и ребрами), а сварные швы вертикальные и горизонтальные должны ПО ОТДЕЛЬНОСТИ воспринимать полную реакцию. По их версии такой расчет заложен в нормах.
Такая логика не лишена смысла. Двутавр оптимальная форма для работы балки на изгиб. И его стенка оптимальная для работы балки на изгиб. На сжатие полок друг к другу сия стенка почти всегда слишком тонка и требует дополнительных рёбер. И с некоторым допущением можно учитывать одни рёбра (стенка для них служит раскреплением). Тем более, что при любом эксцентриситете из плоскости нагрузка прежде всего падёт на рёбра.

Но что имели ввиду авторы норм - затрудняюсь сказать.
Дмитррр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.03.2022, 21:48
#19
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


То есть нижних швов мало, то полка двутавра отгибается от давления центрирующей подкладки? Ну или надо проверить нижний участок стенки на смятие
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2022, 21:50
#20
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Верхнюю полку двутавра нужно проверять на отгиб
- на отгиб полка чуть больше нуля будет нести (особенно если основные напряжения учесть) можно не проверять. Надо рёбер доварить, узел неудачный/недоделанный. Там 20 см2 стали должно работать в месте стыка трубы (в плоскости пластин, а не на отгиб).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2022-03-16_22-14-53.png
Просмотров: 116
Размер:	57.9 Кб
ID:	246056  

Последний раз редактировалось eilukha, 16.03.2022 в 22:00.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.03.2022, 22:02
#21
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


Два рёбра 10*120. Это значит 4 сварных швах примерно по 10 см длиной. Катет не помню, наверно меньше 10 не должен быть. Значит напряжения в нижних швах около 550/4/10/1=13,75 кН/см2=137 МПа, так считают? )

----- добавлено через ~6 мин. -----
Ситуация, конечно, атас. Наша организация КМ-ами обычно не занимается, наняли по договору специалиста, все построили, стоит в отделке, а тут нагрянули обследователи и понеслись вопросы, теперь приходится вместо работы разбираться, чтобы оценить реальные риски и точно ли нужно усиление или обследователи перестраховываются (есть у них такая репутация)
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2022, 22:29
1 | #22
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


2 угловых шва катетом 9 мм равнопрочны 10-ке С255.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
обследователи перестраховываются
- а им зачем за чужие косяки отвечать?

----- добавлено через ~10 мин. -----
Если сталь С255, то загруженность ребра: 420/(25*1*25)=0,67.

Последний раз редактировалось eilukha, 16.03.2022 в 22:50.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.03.2022, 22:40
#23
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


С345 С255

Последний раз редактировалось mainevent100, 16.03.2022 в 22:46.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2022, 22:45
#24
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Откуда 81, если 145 должно быть?
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.03.2022, 22:49
#25
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


не, наврал, С255
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Откуда 81, если 125 должно быть?
81 - это я считал ширину ребра, чтобы выполнялось конструктивное требование к толщине ребра 10 мм (п. 8.5.17 СП 16.13330.2017)

----- добавлено через ~4 мин. -----
посмотрел КМ, катет швов не указан, в КМД подрядчик пишет 8 мм
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2022, 22:54
#26
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Там про ширину стенки, а не ребра.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.03.2022, 22:56
#27
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Там про ширину стенки, а не ребра.
вот это

----- добавлено через ~12 мин. -----
4 шва длиной 91 мм, kа=8 мм, предельная нагрузка 37 тонн получилась.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 8.5.17.PNG
Просмотров: 44
Размер:	4.6 Кб
ID:	246057  
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2022, 23:09
#28
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Тогда толщины не хватает 3*125/29,3=12,8 мм
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2022, 23:13
1 | #29
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2022-03-17_0-11-40.png
Просмотров: 272
Размер:	30.9 Кб
ID:	246059  
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.03.2022, 23:15
#30
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Тогда толщины не хватает 3*125/29,3=12,8 мм
разве нельзя принять, что стоит ребро шириной 95, а не 125 мм? Тогда 3*95/29,3=9,7 мм
это для расчета устойчивости стенки, насколько я понял, этот расчет прошел.
а вот сварные швы все-таки с проблемой, похоже, надо наваривать что-то

----- добавлено через ~2 мин. -----
eilukha, второй элемент толщиной 14 мм из С345, это не повлияет на итоговую quw?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2022, 23:17
#31
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Не знаю. Это требование какое-то странное. Я бы принял свес ребра как свес полки балки 0,5*(Rу/E)^0,5

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
это не повлияет на итоговую quw?
- нет.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
а вот сварные швы все-таки с проблемой, похоже, надо наваривать что-то
- больше проблемы с передачей усилия с ГСП на опорные рёбра, см. #20.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.03.2022, 00:15
#32
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
больше проблемы с передачей усилия с ГСП на опорные рёбра, см. #20.
Увидел картинку. Под опиранием стойки рёбер не достаточно? Уголки вертикальные для усиления стенки или самих рёбер?

----- добавлено через ~4 мин. -----
Проблема в том, что все работы по усилению финансово будут переложены на проектную организацию. С учётом выполненной отделки, огнезащиты, будет Оочень дорого, поэтому не хотелось бы делать это ради «на всякий случай» )
Там конечно и строителей косяки обнаружены с фланцами, так что какой-то ремонт все равно будет, но тем не менее, хотелось бы пострадать по минимуму
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2022, 08:10
#33
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Это вариант (идея), решение должен принять соответствующий специалист владеющий всей информацией. Не следует проектировать по советам на форуме.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.03.2022, 08:29
#34
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
должен принять соответствующий специалист владеющий всей информацией
в данном случае пытаюсь просто разобраться, чтобы понять масштаб проблемы.
я понял, что сварные швы ДОЛЖНЫ нести всю опорную реакцию. Так принято проектировать. Но если требуется оценить работоспособность узла при его фактическом выполнении (допустим с дефектами), может ли быть альтернативный ход рассуждений?
В том же пункте 8.5.17, рис. 11 б)
Цитата:
Нижние торцы опорных ребер (рисунок 11) должны быть остроганы либо плотно пригнаны или приварены к нижнему поясу балки. Напряжения в этих сечениях при действии опорной реакции не должны превышать расчетного сопротивления стали: в первом случае (см. рисунок 11, а) - смятию Rp при a<1,5t и сжатию Ry при a>1,5t; во втором случае (см. рисунок 11, б) - смятию Rp.
Этот узел относится ко второму случаю. Так проверяются ребра на смятие. Но если они закреплены не достаточно надежно, можно ли таким способом проверить стенку на смятие при восприятии реакции?
Толщина 9 мм, длина стенки, на которую передается реакция, 90 мм, площадь 0,9*9=8,1 см2. Rp=38 кН/см2. Несущая способность стенки для восприятия реакции = 8,1*38=308 кН=31 т.
Несущая способность швов около 40 т. Реакция 55 тонн. Можно ли, рассуждая по предельным усилиям (пусть даже не очень нормативный подход), сделать вывод, что узел (даже дефектный) может быть работоспособным?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел2.PNG
Просмотров: 70
Размер:	17.9 Кб
ID:	246061  
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2022, 08:39
1 | #35
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


См. #20. Я про верхнюю полку. Опора для ГСП у Вас не сплошная, а крест. ГСП не имеет ответных рёбер по периметру для Вашего предположения по расчёту, полку балки гнуть. Найдите нормального КМщика, он разработает узел с минимумом операций.

Последний раз редактировалось eilukha, 17.03.2022 в 11:36.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.03.2022, 08:49
#36
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
См. #20. Я про верхнюю полку
сначала хочу с нижней разобраться )
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2022, 09:00
#37
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,402


Моя версия:
1) На крест в стенке приходится 55 тс.
2) На горизонтальные сварные швы ребер (сверху и снизу) приходится напряжение по расчёту креста на внецентренное сжатие (то есть 55 тс/ площадь креста + моменты от эксцентриситета и т.п.). Здесь может сломаться.
3) Стенка в месте приложения нагрузок рассчитывается на сигма локальные по СП 16 на двухосное НДС (в том числе на приведённые напряжения с учётом касательных и всех нормальных напряжений). И, очевидно, без ребер не проходит.
4) Тогда стенка рассчитывается как крест на внецентренное сжатие (или растяжение). Размеры креста брать из СП 16 для локальных напряжений на стенку.
5) При этом вертикальные сварные швы формально при внецентр. сжатии нагрузку почти не несут.
6) Но при работе в составе креста приваренные рёбра пытаются потерять местную устойчивость. Очевидно, что при этом на швы придутся малые силы. Но упрощённо предлагаю считать их на внецентренное сжатие от усилий в кресте (в смысле смотреть какие там напряжения и их переводить в усилия для одного ребра). Тогда при сжатии ребро будет иметь продольный изгиб. Он будет по Эйлеру и как фиктивная сила для колонн. Вот эта сила придётся на швы дополнительно, и её надо учесть.
7) Если такие уж сложности, то надо смоделировать в мкэ узел без швов и смотреть напряжения.
Обязательно выявится кручение балки при депланации ещё до её потери устойчивости плоской формы изгиба. А это сильно повлияет на работу узла.
В общем если считать вручную, то должны быть конские запасы.
Также прогиб балки даст дополнительные усилия или напряжения. Не уверен, что они учтены выше.
Кроме того, хорошо бы поиграться с осадкой фундаментов. Мало ли чувствительное место окажется.

В КМ ничего не понимаю особо. Прошу поправить. Самому крайне интересно, что там творится.
Что вы все предлагаете выше ничего не понял.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 17.03.2022 в 09:07.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2022, 10:06
#38
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
В КМ ничего не понимаю особо.
- это лучше перед сообщением писать, а не после.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2022, 20:28
1 | #39
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Стенка тоже участвует в передаче вертикального усилия:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Работа стенки.png
Просмотров: 75
Размер:	35.1 Кб
ID:	246095  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как проверить сварные швы ребра жесткости в двутавре?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Для чего нужны ребра и куда они пропали в серии 2.440-2 ? Mistake Металлические конструкции 56 28.04.2016 21:11
Как рассчитать ребра (вниз) жесткости в плитных фундаментах и фундамент под перегородку ? Добрый ! Основания и фундаменты 1 05.01.2016 17:07
SCAD Office 21.1. Обсуждение. Клименко Ярослав SCAD 633 03.10.2015 14:10
Расчет жесткости стыковых соединений панелей в крупнопанельном здании roman111 Железобетонные конструкции 3 24.06.2013 09:17
Учет несовпадения центра жесткости ядра и центра масс при расчете на сейсмическое воздействие. Конструктор_6618 Лира / Лира-САПР 1 22.08.2012 09:33