#1 | |
Как проверить сварные швы ребра жесткости в двутавре?
конструктор
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485
|
||
Просмотров: 3984
|
|
||||
Сварной шов прикрепляющий опорное ребро к стенке, следует проверять на ту долю опорной реакции которая приходится только на это ребро. Опорная реакция делится пропорционально площадям сечения порных ребер и участка стенки ограниченных контуром опорного листа.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485
|
Cfytrr, вот, логично. Например, сверху стойка передает нагрузку 50 тонн, снизу опорная реакция, допустим, такая же. Сечения участка стенки балки и ребер примерно одинаковые, то есть ребра воспринимают около половины 25 тонн, по 12,5 т на каждое ребро.
Тогда при kf=1 см и lw=27 см средние напряжения в шве = 125/1/27=4,6 кН/см2=46 МПа. Так примерно? Хотя я не совсем улавливаю физический смысл, ребро зажато между полками двутавра. В идеальных условиях ребро вообще без швов будет воспринимать нагрузку.. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
з.ы. Не всегда опорные ребра одинаково обжаты и сверху и снизу...
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.12.2020
Сообщений: 76
|
На двг есть работа Ведякова по поперечным ребрам жесткости https://dwg.ru/lib/3692, если интересно.
По узлу. Разве поперечные ребра жесткости при опирании ГСП профилей так оформляются? |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
А еще лучше половинку той же трубы вварить.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,405
|
Цитата:
Как раз в том же пункте про это написано: Цитата:
Правда непонятно, почему проверять шов просят только нижние швы. Верхние не менее важны, особенно если нагрузка приходит сверху, как в этой теме. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485
|
сейчас выяснилось. Наши веселые обследователи хотят, чтобы полную опорную реакцию воспринимали сварные швы по нижней полке и чтобы полную реакцию воспринимали вертикальные сварные швы.
то есть в их расчете опорная реакция на стенку вообще не передается (якобы потому что нельзя достоверно установить распределение усилий между стенкой и ребрами), а сварные швы вертикальные и горизонтальные должны ПО ОТДЕЛЬНОСТИ воспринимать полную реакцию. По их версии такой расчет заложен в нормах. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Нужна полная конструкция узла. В зависимости от конструкции нижней опоры всё усилие может передаваться равномерно между стенкой балки и рёбрами, только по стенке, только по рёбрам. Либо рассмотреть худший вариант из указанных для каждой группы швов.
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,402
|
В общем случае так и есть. В целях упрощения. Конечно, у вас может быть и иначе...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,405
|
Цитата:
Но что имели ввиду авторы норм - затрудняюсь сказать. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- на отгиб полка чуть больше нуля будет нести (особенно если основные напряжения учесть) можно не проверять. Надо рёбер доварить, узел неудачный/недоделанный. Там 20 см2 стали должно работать в месте стыка трубы (в плоскости пластин, а не на отгиб).
Последний раз редактировалось eilukha, 16.03.2022 в 22:00. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485
|
Два рёбра 10*120. Это значит 4 сварных швах примерно по 10 см длиной. Катет не помню, наверно меньше 10 не должен быть. Значит напряжения в нижних швах около 550/4/10/1=13,75 кН/см2=137 МПа, так считают? )
----- добавлено через ~6 мин. ----- Ситуация, конечно, атас. Наша организация КМ-ами обычно не занимается, наняли по договору специалиста, все построили, стоит в отделке, а тут нагрянули обследователи и понеслись вопросы, теперь приходится вместо работы разбираться, чтобы оценить реальные риски и точно ли нужно усиление или обследователи перестраховываются (есть у них такая репутация) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
2 угловых шва катетом 9 мм равнопрочны 10-ке С255.
----- добавлено через ~3 мин. ----- - а им зачем за чужие косяки отвечать? ----- добавлено через ~10 мин. ----- Если сталь С255, то загруженность ребра: 420/(25*1*25)=0,67. Последний раз редактировалось eilukha, 16.03.2022 в 22:50. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485
|
не, наврал, С255
81 - это я считал ширину ребра, чтобы выполнялось конструктивное требование к толщине ребра 10 мм (п. 8.5.17 СП 16.13330.2017) ----- добавлено через ~4 мин. ----- посмотрел КМ, катет швов не указан, в КМД подрядчик пишет 8 мм |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485
|
разве нельзя принять, что стоит ребро шириной 95, а не 125 мм? Тогда 3*95/29,3=9,7 мм
это для расчета устойчивости стенки, насколько я понял, этот расчет прошел. а вот сварные швы все-таки с проблемой, похоже, надо наваривать что-то ----- добавлено через ~2 мин. ----- eilukha, второй элемент толщиной 14 мм из С345, это не повлияет на итоговую quw? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Не знаю. Это требование какое-то странное. Я бы принял свес ребра как свес полки балки 0,5*(Rу/E)^0,5
----- добавлено через ~2 мин. ----- - нет. ----- добавлено через ~5 мин. ----- - больше проблемы с передачей усилия с ГСП на опорные рёбра, см. #20. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485
|
Увидел картинку. Под опиранием стойки рёбер не достаточно? Уголки вертикальные для усиления стенки или самих рёбер?
----- добавлено через ~4 мин. ----- Проблема в том, что все работы по усилению финансово будут переложены на проектную организацию. С учётом выполненной отделки, огнезащиты, будет Оочень дорого, поэтому не хотелось бы делать это ради «на всякий случай» ) Там конечно и строителей косяки обнаружены с фланцами, так что какой-то ремонт все равно будет, но тем не менее, хотелось бы пострадать по минимуму |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485
|
в данном случае пытаюсь просто разобраться, чтобы понять масштаб проблемы.
я понял, что сварные швы ДОЛЖНЫ нести всю опорную реакцию. Так принято проектировать. Но если требуется оценить работоспособность узла при его фактическом выполнении (допустим с дефектами), может ли быть альтернативный ход рассуждений? В том же пункте 8.5.17, рис. 11 б) Цитата:
Толщина 9 мм, длина стенки, на которую передается реакция, 90 мм, площадь 0,9*9=8,1 см2. Rp=38 кН/см2. Несущая способность стенки для восприятия реакции = 8,1*38=308 кН=31 т. Несущая способность швов около 40 т. Реакция 55 тонн. Можно ли, рассуждая по предельным усилиям (пусть даже не очень нормативный подход), сделать вывод, что узел (даже дефектный) может быть работоспособным? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
См. #20. Я про верхнюю полку. Опора для ГСП у Вас не сплошная, а крест. ГСП не имеет ответных рёбер по периметру для Вашего предположения по расчёту, полку балки гнуть. Найдите нормального КМщика, он разработает узел с минимумом операций.
Последний раз редактировалось eilukha, 17.03.2022 в 11:36. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,402
|
Моя версия:
1) На крест в стенке приходится 55 тс. 2) На горизонтальные сварные швы ребер (сверху и снизу) приходится напряжение по расчёту креста на внецентренное сжатие (то есть 55 тс/ площадь креста + моменты от эксцентриситета и т.п.). Здесь может сломаться. 3) Стенка в месте приложения нагрузок рассчитывается на сигма локальные по СП 16 на двухосное НДС (в том числе на приведённые напряжения с учётом касательных и всех нормальных напряжений). И, очевидно, без ребер не проходит. 4) Тогда стенка рассчитывается как крест на внецентренное сжатие (или растяжение). Размеры креста брать из СП 16 для локальных напряжений на стенку. 5) При этом вертикальные сварные швы формально при внецентр. сжатии нагрузку почти не несут. 6) Но при работе в составе креста приваренные рёбра пытаются потерять местную устойчивость. Очевидно, что при этом на швы придутся малые силы. Но упрощённо предлагаю считать их на внецентренное сжатие от усилий в кресте (в смысле смотреть какие там напряжения и их переводить в усилия для одного ребра). Тогда при сжатии ребро будет иметь продольный изгиб. Он будет по Эйлеру и как фиктивная сила для колонн. Вот эта сила придётся на швы дополнительно, и её надо учесть. 7) Если такие уж сложности, то надо смоделировать в мкэ узел без швов и смотреть напряжения. Обязательно выявится кручение балки при депланации ещё до её потери устойчивости плоской формы изгиба. А это сильно повлияет на работу узла. В общем если считать вручную, то должны быть конские запасы. Также прогиб балки даст дополнительные усилия или напряжения. Не уверен, что они учтены выше. Кроме того, хорошо бы поиграться с осадкой фундаментов. Мало ли чувствительное место окажется. В КМ ничего не понимаю особо. Прошу поправить. Самому крайне интересно, что там творится. Что вы все предлагаете выше ничего не понял.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 17.03.2022 в 09:07. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Для чего нужны ребра и куда они пропали в серии 2.440-2 ? | Mistake | Металлические конструкции | 56 | 28.04.2016 21:11 |
Как рассчитать ребра (вниз) жесткости в плитных фундаментах и фундамент под перегородку ? | Добрый ! | Основания и фундаменты | 1 | 05.01.2016 17:07 |
SCAD Office 21.1. Обсуждение. | Клименко Ярослав | SCAD | 633 | 03.10.2015 14:10 |
Расчет жесткости стыковых соединений панелей в крупнопанельном здании | roman111 | Железобетонные конструкции | 3 | 24.06.2013 09:17 |
Учет несовпадения центра жесткости ядра и центра масс при расчете на сейсмическое воздействие. | Конструктор_6618 | Лира / Лира-САПР | 1 | 22.08.2012 09:33 |