|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Оцените схему опирания фермы типа "Молодечно"
РФ
Регистрация: 22.07.2021
Сообщений: 28
|
||
Просмотров: 22954
|
|
||||
Регистрация: 22.07.2021
РФ
Сообщений: 28
|
Болты не считал, но ориентировочная нагрузка на 1 колонну (от снега+прогонов+покрытия) при шаге рам 6м = 125кН. Несущая способность болта М20-5.6 на срез около 50кН, поэтому о болтах не беспокоюсь (зря?), разумеется буду пересчитывать узлы после получения усилий в элементах из Лиры с учетом пространственной работы каркаса.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.07.2021
РФ
Сообщений: 28
|
Цитата:
----- добавлено через ~12 мин. ----- Теперь появилась мысль о несущей способности вертикального ребра (ответного фланца фермы) на действие растягивающих усилий от сжатия верхнего пояса. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.07.2021
РФ
Сообщений: 28
|
- надо было мне просто голову включить
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2012
Сообщений: 431
|
Дорогое и трудоёмкое решение. Делал бы иначе:
1. Если крипить фланцем к колонне - болтовое фланцевое соединение к колонне на прямую к профилю трубы. Болты можно использовать типа lindapter. 4М16 или М20. Альтернативное решение- приварить к стенке пластину 20мм развести от колонны на крепление болтов по 100мм в каждую сторону. 2. Решение крепления к колонне через опорный столик. Сверху приварить пластину 20мм и крепить столик фермы прямиком к ней. Без всяких дополнительных костылей. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.07.2021
РФ
Сообщений: 28
|
Цитата:
2. Если через опорный столик напрямую, то опорный раскос фермы натыкается на этот столик или оголовок, приходится его расцентровывать, сдвигать вовнутрь фермы, чего бы тоже не хотелось. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238
|
Можно пойти более простым путем. Задайте внеузловое сопряжение нисходящего опорного раскоса сдвинув его в пролет на на 100..150 мм. Средняя сжатая панель в коньке по расчету будет иметь приблизительно одинаковый коэффициент использования с опорной частью куска пояса на опоре. Первый будет подобран по устойчивости, второй - по поперечной силе. Таким решением Вы освободите пространство для конструктивного минимального творчества в месте опирания на колонну. Поддержите в эти трудные времена нисходящий раскос куском железа приблизительно t8. Установите ферму на колонну зафиксировав её от сдвига.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- да, и потеряйте прочность узла в 2 раза превращением его из К-образного в У-образный.
- и обоснуйте это расчётом в ансисе со всеми нелинами. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238
|
Цитата:
Спросят - обоснуем. Можно и в SCAD
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238
|
Чем богаты. У нас осталась только лира софт.
----- добавлено через ~1 мин. ----- Чем снять поперечку с участка? - Поставить стенку с запасом. Нет физически времени на эти расчеты. Хотя и хотелось бы.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- ничем. Это плохое решение и не надо искать сомнительные способы его улучшения.
- нормальная позиция. Значит и не надо применять решения для которых нет времени. Эффект от фасонки в узле примерно нулевой, т. к. жёсткость работы раскоса в разы больше жёсткости работы фасонки. (Это как болты и сварку вместе учитывать). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- это лучше. Но думаю, лучше несколько усложнить надколоннок (как у denzlt1) в котором всё предельно ясно как работает, чем сначала ослабить а потом пытаться усилять (сомнительными способами) самый нагруженный и самый ответственный в здании узел.
Последний раз редактировалось eilukha, 30.03.2022 в 12:12. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238
|
Пластину доварить. 2 20-х болта.
----- добавлено через 53 сек. ----- Хороший вариант.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238
|
Реакция тонн 20. Сверху лист. Всё крепко. Что должно помять?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.07.2021
РФ
Сообщений: 28
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238
|
Ну если так прям вот надо, то увеличьте высоту торцевого опорного ребра-фланца до такой высоты, чтобы проскочил опорный нисходящий раскос. Устойчивость в запас также обеспечьте фасонкой.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238
|
Металлемко. Узловой момент. 20 тс х.0.1м=2тс*м а то и больше....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- нормально там всё, если с кратными запасами толщины не ставить.
- ключевое слово.
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238
|
Врядли. Есть плечо, будет и момент. 2 момента внутрь. Потом как ветер подует. Понятно, что один меньше будет, а ко второму прибавка. Это решается на реальной схеме.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- см. картинку. См. собственные рамы. В сериях у центра опора не для исключения моментов, а для унификации ферм на колонне и ферм на подстропилке.
- без разницы, если ноль в заделке от вертикальных нагрузок. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238
|
Защеми и ЖВ поставь на величину плеча. Картина заиграет новыми красками.....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238
|
Да. Колонну в основании.
Ну ось колонны и место приложение силы соединить как-то надо чтобы плечо было....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.07.2021
РФ
Сообщений: 28
|
Цитата:
----- добавлено через ~49 мин. ----- Круто, вариант "а" это для бокового примыкания к двутавру? Нужно взять на вооружение |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238
|
Да. Минимально простое исполнение и не нужно надколонник. Желательно ставить ребро прорезное. Спорить с расчетчиками не буду, не вижу смысла. Но понимаю что такое массовый гаражно-колхозный ЗМК и сегодняшние полуголодные рабочие. А если что-то .... ся - ответственность на Вас.
И еще : между торцом фланца и деталью оголовка колонны оставлять зазор 10..15 мм для возможности сборки каракса. Прочитайте монтаж стальных конструкций в СП 70. Там на 5 минут - а запомните на всю трудовую деятельность. И узел этот не совсем удачный - подрамливать будет. ----- добавлено через ~9 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~23 мин. ----- Странная она какая-то... смотрю....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.07.2021
РФ
Сообщений: 28
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2012
Сообщений: 431
|
бы делал так как на рис. - без ребер. Колонну бы проверил на верт. реакцию + момент (эксцентриситет 120-150 мм). Думаю сечение 200х8 пройдет спокойно. Эксцентриситет как бы не желателен,но ничего страшного в этом нет + соединние экономичное получится.
Варить брусок внизу не нужно - болты на срез пусть работают. Нижний пояс бы закрепил к колонне без передачи гор. усилий для устойчивости в т.ч. во время возведения. Узлы выше тоже имеют право на жизнь, но как то много сварочных операций и деталей. Дорого и топорно на мой взгляд. Опять же , что с устойчивостью во время монтажа если верхний пояс крепить к колонне только на ребро |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238
|
Недоучёл) в реальной конструкции есть податливость. Те же болты класса точности В ставятся в отверстие +3мм к диаметру. Освободи с одной стороны линейный по Х и будет момент. В целом : да, ты прав. Момента нет. Уравновешены.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Мне кажется, что увеличение высоты опорного ребра более простой (менее многодельный) вариант. ----- добавлено через ~4 мин. ----- dambra, блин, я вот не могу воспринимать решения где болты заставляют дополнительно работать на срез. Неужели брус не подварить. Сразу fluor вспомниаю - те и 36 метров также на болты вешали. А допуски в СП70 известно какие. И даже до этих допусков большинству строителей еще расти и расти.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- в каком месте? Ферма не работает как распорка между колоннами?
- скад. Последний раз редактировалось eilukha, 31.03.2022 в 14:36. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.01.2021
Сообщений: 1
|
ФАХВЕРК,
Подскажите, пожалуйста, неучу, что такое прорезное ребро - нигде не могу найти инфы. И еще что означает подрамливать? Т.е. не совсем шарнирное соединение - правильно понимаю? Цитата:
В чем подстраховка-то заключается? Последний раз редактировалось Artem_from_Сhelyabinsk, 17.11.2022 в 09:24. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 06.06.2021
СПБ
Сообщений: 6
|
Здравствуйте!
Нужна доп критика узла, у кого есть время и желание. По ощущениям и по расчету)) узел не проходит. Слишком большой эксцентриситет у опорного раскоса. Пролет 18м. снеговой район - 350кг/м2. Уровень ответственности - пониженный. 0.9 По формулам СП 294 - Кисп 2. В IDEA STATICA - 5% пластики в полке пояса Стоит усилять или простоит? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,308
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Усиливать
![]() Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 469
|
Цитата:
Смысла от пластины t12, которая у вас расположена по осям элементов-никакого. Либо делать врезку в пояс и раскос, либо ставить 2 и смещать их как можно ближе к стенкам Последний раз редактировалось And_T, 25.05.2025 в 21:01. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 06.06.2021
СПБ
Сообщений: 6
|
Перевозят из одного региона в другой каркас...
В расчетеой схеме задано смещение раскоса. В is условно опорный элемент это колонна. Не могу не прислушаться, к слову IBZ. Формально, юридически узел не рабочий. IBZ, а в СП подразумевается работа в упругой стадии , правильно понимаю? Последний раз редактировалось vladizz, 25.05.2025 в 21:22. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 469
|
В IS опорным элементом можно сделать хоть раскос. Главное, чтобы узел был в равновесии. У вас в поясе еще пары внутренних усилий не хватает при таком примыкании раскоса. Тут не вопрос в том, усилять или нет, если действительно не проходит по нормативу (конечно усилять), а в том, правильно ли вы оцениваете ндс узла в IS, чтобы хотя бы посмотреть, есть ли запас (если отойти от наших очень консервативных проверок), если уж мкэ себе в помощь решили взять
|
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Это расчёт самого сечения пояса, который никак не отменяет специфических расчётов самого узла. Но и тут, как говорится, есть нюансы. Если проверяется сечение пояса на опоре, то в расчёте на срез необходимо ввести коэффициент 1,5 и не учитывать момент. А если проверка производится для сечения пояса в месте примыкания раскоса, то касательное напряжение определяется по формуле Журавского для точки границы стенка/полка. Для этой же точки определяются и нормальные напряжения.
|
||||
![]() |
|
||||
КМ, ЛСТК Регистрация: 03.11.2015
Казахстан
Сообщений: 384
|
Добрый день!
Пока тут все обсуждают фланцы с ГСП, можно и я со своим? Все здание из одних ГСП, стоит в Казахстане. Фланкц см. вложение. Когда я рассчитываю его на изгиб по Гореву, т. 1, мне для момента надо брать расстояние между болтов b=38 см? СИГМА=3*H*b/(4*a*t^2) - формула по Гореву. У меня СИГИА=3*54700 кг*38 см/(4*25см*2^2 см2)=15590 кг/см2. Что-то много.... Где ошибка? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 200
|
Энигма, для чего пластина из 6-ки?
__________________
Блог |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 200
|
момент (H/2)*(150-40)
__________________
Блог |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,308
|
Цитата:
Так у вас задача стоит просто в проверке фермы? Нужно в принципе задать ее полностью в расчетной схеме, как выше писал, при такой геометрии в опорном раскосе будет большой изгибающий момент, при этом металл раскоса 255, то есть сопротивление сварного скорее всего будет определяться сталью раскоса (вероятно с моментом узел будет сильно перегружен). Усилить можно продублировав опорные раскосы уголками или швеллерами с двух сторон (усилие в элементах брать пропорционально их продольной жесткости). См. рисунок |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 06.06.2021
СПБ
Сообщений: 6
|
В новом регионе больше снега. Был V стал VII
Я делал этот каркас три года назад и особо с узлом этим не заморачивался почему-то. А потом увидел проверку в СП 294. А потом захотел заказчик перевести здание на Сахалин зачем-то. Вот в идее задал все с учетом моментов. 16% уже пластика. Ручные расчеты М/W Q/A, как бахил написал, на Кисп=1.1.. По формулам СП294 - Кисп 2.2 В узле wvovanw надколонник можно было сделать и повернуть ортогонально колонне Последний раз редактировалось vladizz, 26.05.2025 в 23:09. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.09.2021
Сообщений: 253
|
Откуда у вас моменты 770кг*м в раскосе и 4400 кг*м в поясе?
ручные расчеты чего?=) там видно как идет проверка сечения. Q/Av могло бы частично проверить и сечение и стенку узла, пока стенка не теряла бы устойчиваость от силы сдвига; в реялиях прокатных профилей и того, что Сигма среза < Rs, потеря устойчивости стенки от силы сдвига - маловерятна. Что-то мне подсказывает, что вы сильно "намудрили", используя Idea Statica, да и равновесие узла по всей вероятности у вас "похрамывает"... Последний раз редактировалось Ziabz, 27.05.2025 в 07:55. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 06.06.2021
СПБ
Сообщений: 6
|
Цитата:
вы имели ввиду тау срезы? думаю, бахил имел ввиду это сечение (см. рис) Усилия из расчетной. т.е. по вашему с узлом будет все норм? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.09.2021
Сообщений: 253
|
на самом деле мог бы повториться, я сомневаюсь, что они с расчетной схемы. Вот потому и не знаю, что будет с вашим узлом =), как минимум у вас не хватает сил сдвига (для определения тау, вы правильно заметили, не стоит путать греческую букву тау с греческой буквой сигма
![]() Последний раз редактировалось Ziabz, 27.05.2025 в 09:39. |
|||
![]() |
|
||||
Нормально запроектированная ферма просто обязана не проходить в такой ситуации. В противном случае проектировщику должны быть "выкачены" финансовые претензии за перерасход металла
![]() Цитата:
По-моему с узлом все отвратительно ![]() ----- добавлено через ~43 мин. ----- Момент в поясе опорного узла не зависит ни от какого распределения и равен опорной реакции, умноженной на эксцентриситет примыкания опорного раскоса. В последнем момент получается путем распределения приблизительно пропорционально погонным жесткостям первой панели и раскоса. Последний раз редактировалось IBZ, 27.05.2025 в 10:39. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.09.2021
Сообщений: 253
|
А вы точно не ошиблись тем, чем хотели бы поделиться? Прочти последние 2-3 сообщения, посмотрите на схему с айдии статики, посмотрите на эпюру моментов узла..Мне кажется вы немного ошиблись, разве я рассматривал момент, который создается в поясе от верикальной опорной реакции?
|
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,934
|
Цитата:
1. Где схема усилий, что такое 54700 кг? 2. "..формула по Гореву". Не все знают Горева наизусть, нелишне дать ссылку поконкретнее на страницу, формулу и д. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.09.2021
Сообщений: 253
|
Ладно, давайте разберем с сообщения номер 65 эпюру моментов... Изгибная жесткость консольной части пояса относительно изгибной жесткости самой фермы довольно мизирна, не так? Соединения консольного участка пояса фермы с самой фермой, почему бы не считать в данной случае шарнирным?, это можно допустить, если предположить, что оно могло бы считаться шарнирным, то 2 шарнира - механизм на опоре... Почему консольная часть пояса не крепится жестко к колонне в вашем случае?, там как по мне, эпюра другой должна быть. Не вставляйте шарнира и не в креплении консольной части фермы к ферме и так же не в креплении консольной части пояса к колонне. Так же распределите нагрузку и по узлам, если нужно создав так же экцентриситеты, так же и задайте ее равномерно распределенной, если она могла бы считаться таковой в вашем случае, проверьте все варианты, выбирите наихудший... перепроверьте узел в МКЭ программе и было бы интересно увидеть различия с тем, что у вас на данный момент выходит...
У вас выйдет я скажу что, очень просто...Формулами, которыми поделился Бахил вы проверите стенку и так же сечения пояса, к которому не крепится диагональ. Вам нужно так же нужно проверить полку пояса, там, где к ней крепится диагональ, для проверки полки пояса используется другие формулы. Ну так же сварные швы и болтовые соединения, пока их оставим "на дисерт". Если вам интересно раскрутить тему, можно сделать данные проверки в СП 294 (вы можете найти ошибки в формулах...), Еврокоде EN 1993-1-8, и в МКЭ, хотя изначально у вас усилия с МКЭ должны соовествовать типу работы вашего узла... Последний раз редактировалось Ziabz, 27.05.2025 в 12:09. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,783
|
А что там разбирать? IBZ, в 67 всё подробно расписал.
И да, по тем формулам, что я приводил проверяется исключительно ВП. Можно, конечно, применить формулу Журавского, но по традиции используется упрощённая. Что касается наряжений по МКЭ, то "сингулярность", однако. Короче, забей на локальные скачки.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.09.2021
Сообщений: 253
|
Мне кажется он мог бы уделить больше внимания сообщениям 65
![]() Как по мне, изначально в нахождении усилий, на которые следовало бы проверить сам узел, имеются недочеты... Я могу расписать очень "грубо*и в кратце", как минимум что может произойти... подберут неправильно и неверно болты, расчет сварки тоже будет неверным, я мог бы еще* добавить, хотя на данном этапе предположил бы, что сначало надо разобрать насколько верно были получены усилия для проверки узла. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,934
|
Цитата:
Ошибки скорее всего при определении Н, Mфл, Wфл. У Вас узел шарнирный и работает немного по другому. Хотите совета - приложите узел с колонной и схемой усилий. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, ЛСТК Регистрация: 03.11.2015
Казахстан
Сообщений: 384
|
Старый Дилетант, мне скинули книжку (см. вложение).
1. Расчет фланца надо производить по данной книге? См. главу 2 (общие слова) и пример 2 (конкретно пример расчета узла опорного, правда, у них верхний) 2. Поясните, пожалуйста, если сможете, по формуле для подбора t при расчет фланца на изгиб (с. 93, самая последняя на этой странице). Не могу понять физический смысл. Откуда тут 3, к примеру? Вроде как M/W, но тут что-то где-то сократили... 3. В данной книге опорная реакция R считается по формуле со с. 91, самая последняя на этой странице. Я ее посчитала как Q фермы+N опорного раскоса*sin угла раскоса. Просто у нас крайний прогон на колонне, а не на ферме. И что-то мы с коллегой заспорили, как правильно... Алексей3, эти пластины шестёрки - это накладки на пояс, чтобы к ним приварить раскосы. В приложенной книге в разделе 2 в подразделе Расчет узлов написано, почему и для чего. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,376
|
Энигма, как верно не знаю.
Но в этой книге формулы противоречат СП 294. Я когда-то считал по 2 версиям. По книге и по СП 294. Заодно нашёл в СП 294 много опечаток-ошибок (или при перепечатывании из пособия, или возможно даже в самом советском пособии). Лучше сделай отдельную тему по своим расчётом круглых труб. Будет много портянок споров.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 200
|
Цитата:
Посмотрите тут.
__________________
Блог |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335
|
Скорее да чем нет. Но, как я понимаю из обсуждения здесь, она содержит методику расчёта приопорной части ВП. Т.е. то о чём говорит IBZ.
Не могу утверждать - давно сталкивался. Ну и сомнительна она, как наверное и Беленя с Горевым - просто не совсем соответсвуют нормам. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.05.2025
Сообщений: 78
|
Здесь рассматривается жесткое сочленение ригеля со стойкой, т.е., при стандартных нагрузках, верхний пояс в опорном узле растянут.
Да, формула непонятная/мутная, вернее ее физический смысл. Есть пресловутая "тройка", и все, хотя единицы измерения в ответе, судя по составляющим формулы, верны. В пособии изначально, как бы априори (без разъяснений), установлены формулы определения толщины фланцев: см. (1.25), (1.28), (1.29), стр. 27-29. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, ЛСТК Регистрация: 03.11.2015
Казахстан
Сообщений: 384
|
Старый Дилетант, могу только вот такую схему выложить. Красивую схему фермы и узел ее сопряжения с колонной конструктор отказывается дать.
Но, как видно из картинки "узел" (см. вложение), на ферме есть фланец и к колонне (колонна тоже из ГСП) приварен точно такой же ответный фланец. Интересуют ответы на все вопросы, включая №3. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Что касается существа вопроса - если автор выложит все данные, просчитаю и элемент и узел. Полный перечень необходимых данных (не смотрю сейчас что есть, а чего нет): 1. Сечения пояса и раскоса. 2. Углы наклона верхнего пояса к горизонту и между поясом и раскосом. 3. Зазор между носком раскоса и опорной пластиной. 4. Внутренние усилия в поясе и раскосе из расчёта (N, M, Q). 5. Марки стали пояса и раскоса. |
||||
![]() |
|
||||
КМ, ЛСТК Регистрация: 03.11.2015
Казахстан
Сообщений: 384
|
0. Обратите внимание на то, что у меня узел - примыкание нижнего пояса к колонне, а не верхнего. Просто у меня Раскос первый восходящий.
1/2. Обратите внимание на то, что у меня болты НЕ ВЫСОКОПРОЧКИ, а обычные и узел, в соответствии с серией, называется и в расчетную схему загоняется как шарнирный. 1 и 5. Ну, допустим, рассмотрим конкретный узел (у меня несколько зданий и в каждом по 2 узла). Пояса (оба) 160х8 С255 (квадратная труба), опорный раскос 140х4, тоже квадрат. 2 и 3. Во вложении 4.1 N во вложении, где на фото ферма с усилиями. Обратите внимание, что усилие в поясе дано одно на весь пояс. Или надо было именно в приопорных панелях давать? 4.2 M, Q смотреть во вложении, где они отдельно на странице написаны!!!! Момент в ферме указан ТОЛЬКО ДЛЯ ПАНЕЛИ ВЕРХНЕГО ПОЯСА ФЕРМЫ ОТ ОПОРНОГО РАСКОСА В НИЖНЕЙ ЧАСТИ ФЕРМЫ ДО КОЛОННЫ (там просто внецентренное опирание прогона). ОСЬ 4 ВЫСОКАЯ ЧАСТЬ, ОСЬ 1 - НИЗКАЯ (это для нижнего пояса). IBZ, если не сложно, поясните также по моим вопросам из предыдущего поста: 1. Расчет фланца надо производить по данной книге? См. главу 2 (общие слова) и пример 2 (конкретно пример расчета узла опорного, правда, у них верхний) 2. Поясните, пожалуйста, если сможете, по формуле для подбора t при расчет фланца на изгиб (с. 93, самая последняя на этой странице). Не могу понять физический смысл. Откуда тут 3, к примеру? Вроде как M/W, но тут что-то где-то сократили... 3. В данной книге опорная реакция R считается по формуле со с. 91, самая последняя на этой странице. Я ее посчитала как Q фермы+N опорного раскоса*sin угла раскоса. Просто у нас крайний прогон на колонне, а не на ферме. И что-то мы с коллегой заспорили, как правильно... Книга во вложении Последний раз редактировалось Энигма, 28.05.2025 в 10:59. Причина: поняла, что М и Q неправильно указала |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.05.2025
Сообщений: 78
|
Цитата:
----- добавлено через ~14 мин. ----- Энигма, на мой взгляд, геометрия фермы "нехорошая", конечно, возможно обусловлено жесткими ограничениями по габаритам. Но все-таки, может поискать другие варианты геометрии? |
|||
![]() |
|
||||
КМ, ЛСТК Регистрация: 03.11.2015
Казахстан
Сообщений: 384
|
curious_01, да я согласна, но там действительно очень жесткие ограничения и именно по высоте. Вы бы знали, как мы намаялись.... Это здание уже рассчитано 2 раз (то есть, почти с нуля пересчитывали, т.к. Заказчика не устроило вдруг внезапно что-то), еще раз изголяться над новым вариантом фермы никто не будет, мы тут-то еле пролезли
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.05.2025
Сообщений: 78
|
Энигма,
Может попробовать по очертанию "трехшарнирной арки" из двух полуферм с параллельными поясами? Все как-то упростится, да и "решетка" будет адекватной. IBZ, Как Вы думаете какое усилие по знаку будет в отростке-аппендиксе при возникновении "пары"? |
|||
![]() |
|
|||||
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Растяжение от гравитационных нагрузок. От ветра может быть всяко, от сейсмики усилие знакопеременно. |
|||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.05.2025
Сообщений: 78
|
Цитата:
Полагаю, что "расцентровка" здесь ни при чем, есть/возникает "пара" (при данном решении опирания). Да, но основную долю составляют гравитационные нагрузки, тем более ветер и сейсмика знакопеременны, а схема, всего вероятнее, симметрична. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() Да, на колонну в любом случае будет действовать именно такая сила. А вот смены "обычного" знака в поясе может и не произойти - всё зависит от многих факторов: от соотношения погонных жесткостей фермы и колонны, характера внешней нагрузки, угла наклона опорного раскоса. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.09.2021
Сообщений: 253
|
curious_01, вы тоже считаете, что у вас будет шарнирно сопрягаться "аппендикс" c колонной? Ну как минимум, если учесть изгибную жесткость самого аппендикса* или и его соединения с колонной, вы получите другое распределение усилий в нем. Если выбрать просто шарнир к колонне, по рассматриваемому участку ( вы его назвали аппендиксом*) будет действовать минимальный момент...
Есть и 3-ий вариант, если считать, что все узлы в ферме шарнирные , то эпюра момента будет как у консоли, но количественно равна шарнирному крепление аппендикса* к колонне, если смотреть картинку1, хотя распределятся момент наоборот, там где крепление к колонне - он максимален, а там где он пересекается с фермой его нету, так как мы допустили, что все узлы в ферме шарнирные, кроме крепления самой фермы к "аппендиксу". Тоже выкладываю... Последний раз редактировалось Ziabz, 28.05.2025 в 14:02. |
|||
![]() |
|
||||
В случае одного опорного стержня, горизонтальна проекция усилия в нем действительно, будет равно значению сил пары. Но в случае, если погонная жесткость фермы будет превышать погонную жесткость колонны на пару- тройку порядков, то силы получатся пренебрежимо малыми. А есть ещё фермы с крестовой решеткой ...
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.05.2025
Сообщений: 78
|
Ziabz,
минимального момента на отростке при шарнирном прикреплении не будет, всё "перейдет/перераспределится" на 1-ый узел 1-ой панели ВП от "ноля" до расчетного. И будет он не минимальным, но ощутимым, часто бывает, что является совместно с Q основным фактором подбора сечения ВП. Хотя, конечно, в схеме можно задать и жесткое прикрепление, тогда значения М на "отростке" выравниваются, ферма/ее опорные элементы вероятнее "заработает" по-другому. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.09.2021
Сообщений: 253
|
Я могу вам возразить, если вы не учтете жесткость самого крепления, у вас будет момент больше, это может привести к аварии при очень больших нагрузка и "нехилом" плече (допустим, что это не типовой проект, а расчет какого-то нового узла или его критика). Если внимательно изучить картинку 1, которую я скинул, то на ней видно, что момент в отростке*, назовем его так, когда он крепится жестко к колонне, равен плечу * реакцию+ моменту, который в поясе, с которым он соединен. Так вот, это когда учитывается полная изгибная жесткость "отростка", хотя сам узел может учитывать так же не полную изгибную жесткость, а частичную, тогда уже надо определить насколько частичную, так как распределение усилий будет другим, писал ранее, момент будет больше того, что вы предполагаете (вводя чистый шарнир в соединение отростка* с колонной) и сама эпюра так же будет отличаться.
Последний раз редактировалось Ziabz, 28.05.2025 в 14:27. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.05.2025
Сообщений: 78
|
|
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
КМ, ЛСТК Регистрация: 03.11.2015
Казахстан
Сообщений: 384
|
IBZ, есть вариант прикрепить там вообще на 4 болта, но Комета считает только на 6 болтов....
Можно ли посчитать узел как его считает Комета, она же там ссылки на узлы дает? Только непонятно, почему она не дает посчитать узел на 4х болтах.... Offtop: все, домой побежала. ответить смогу только завтра с утра |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.09.2021
Сообщений: 253
|
Цитата:
![]() Если 10 процентная изгибная жесткость соединения отростка* к колонне передает на узел "произведение плеча на вертикальную проекцию силы в раскосе", Что могло бы следовать отсюда?, отсюда могло бы следовать то, что само сечение отростка подбиралось по "произведению плеча на вертикальную проекцию силы в раскосе" изначально, изначально у отростка* не было бы 10 кратного запаса на изгиб, и на отросток должен был перейти так же момента от пояса, с которым он соединен. А теперь сравним эпюру варианта 3(сообщение 92) с эпюрой в сообщении 65, проанализируем что и как рассчитывал МКЭ комплекс айдеа статика ... Последний раз редактировалось Ziabz, 28.05.2025 в 18:50. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.09.2021
Сообщений: 253
|
Идеальных шарниров как бы не бывает...Хотя бывают и такие дапущения, как на картинке (не следует упускать из виду и то, что они зовутся номанальными шарнирами, а не шарнирами...Там где это номинальность значительна, никто не снимал отвественность с ее неучета, почему то я это так предполагаю) :
это альтернативный метод Еврокода, я сброшу картинку; есть еще и второй метод, там нужно считать углы повторотов при различных моментах, эт вручную не так удобно, кстати результаты второго метода МКЭ айдеа статика может выдать, хотя все же думаю, что шарнир изначально должен обладать какой-то измененной вращательной жесткостью, а далее ее просто так же и проверить в совте...Итерациями подбирать узел, скоре всего... Приведу дополнительные примеры: При 5% процентной изгибной жесткости узла, узел примыкания колонны к отростку* воспринмает почти 75% момента, который образуется от произведения плеча на вертикальную проекцию силы в раскосе... При 1% процентной изгибной жесткости узла, узел примыкания колонны к отростку* воспринмает почти 45% момента, который образуется от произведения плеча на вертикальную проекцию силы в раскосе... "Как не крути" - вы не получите эпюры, которые выкладывались в сообщени 65. Насколько шарнир должен быть идеальным, чтобы так вышло ![]() Последний раз редактировалось Ziabz, 28.05.2025 в 21:46. Причина: Уточнил |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Нет, не диктуют, особенно на сегодня. Усилия же определяются по правилам строительной механики.
Цитата:
P.S. Как бывший приглашаемый эксперт по расчётам официально заявляю: на данный момент ни один эксперт не вправе требовать учета податливости узлов. Последний раз редактировалось IBZ, 28.05.2025 в 21:55. |
||||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,934
|
Обязательно требуйте этого от "конструктора". Т. к. квалификация "конструктора" вызывает сомнение - пусть четко дает усилия для каждого расчетного сочетания дающего максимальный отрыв и прижим к колонне.
Для контроля. Усилие, прижимающее фланец нижнего узла, будет равно усилию ВП отрывающему фланец верхнего узла. Фланец просто рассчитать на изгиб от отрывающего усилия. Болты расположить симметрично усилию или учесть эксцентричное приложение усилия. На книжку Давыдова вообще не стоит тратить время. Вообще решение нехорошее, требующее высокой точности изготовления и квалификации монтажников. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, ЛСТК Регистрация: 03.11.2015
Казахстан
Сообщений: 384
|
Старый Дилетант, усилия здесь даю только я, потому что я расчетчик. Конструктор только чертит. Просто я для скорости вытащила усилия из всего пояса, а потом засомневалась. Правильно, значит, сделала.
Проблема как раз в том, что я не знаю, как посчитать фланец на изгиб ![]() IBZ, хотелось бы выяснить, так ли остро необходимо приводить опорный раскос не в центр колонны, а использовать тот самый отросток*, о котором говорят выше, если у меня пояса фермы крепятся к колонне шарнирно. Если надо, то обязательно ли делать жесткую вставку? Просто я сейчас привела пояс и опорный раскос в точку на колонне, без всяких отростков*, теперь пытаюсь оценить, насколько это неправильно Последний раз редактировалось Энигма, 29.05.2025 в 08:12. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.09.2021
Сообщений: 253
|
вопрос не ко мне, хотя вы сейчас "каверкаете" то, о чем я рассуждал, возможно потому, что не свосем хорошо поняли суть, может даже и не желая каверкать*... Самое идеальное, когда отростка* "вообще" нету (такого не бывает в жизни, может быть только на бумагхе... ), если рассматривать крепление узла фермы к колонне.
Энигма, не могли бы вы обсуждать с товарищами ваши вопросы, которые для вас были бы более существеннее, или вам очень сильно сейчас интересно то, о чем и мы общались? ![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ, ЛСТК Регистрация: 03.11.2015
Казахстан
Сообщений: 384
|
Ziabz, прошу прощения, если Вас задела. Я просто не знала, как эту штуку назвать, вот и назвала так, как это сделали Вы. Просто все, читающие эту тему, понимают, о чем речь.
Ваши вопросы мне прямо сейчас не очень интересны, у меня тут аврал намечается. Я просто воспользовалась термином, который принят в этой ветке обсуждений. Извините. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.09.2021
Сообщений: 253
|
Энигма, не стоит извинений, вы о чем!, Вы даже помогли уточнить, что следовало бы максимально стараться сделать так, чтобы отросток* был бы максимально коротким, спасибо Вам!
Сделаю уточнение, в сообщение 87 curious_01 скинул картинку, назвав отросток* аппендиксом*, я просто не желал использовать медицинский термин, немного переделал его. В сообщение 65 на картинке, плечо (или аппендикс* или отросток*) более 150мм...В сообщение 41 на картинке отростка* почти нету, так же его почти нету в сообщении 44 на картинке, в сообщении номер 60 на картинке можно предположить визуально его там тоже почти нету. Последний раз редактировалось Ziabz, 29.05.2025 в 09:03. |
|||
![]() |
|
||||
Рассмотрим случай несимметричного расположения болтов, как более сложный.
1. Определение положения центра тяжести болтового поля. 2. Перенос отрывающей силы в эту точку. 3 Добавление момента от переноса силы. 4. Определение расстояний от центров тяжести каждого из болтов до горизонтальной оси, проходящей через ц/т болтового поля - ai. 5. Определение параметра Сумма ai в квадрате, которую обозначим S. Суммирование производится по всем болтам. 6. Определение максимального усилия в болте от момент Nm=M*amax/S. За aмах обозначено максимальное расстояние от оси до крайнего болта в растянутой зоне фланца от момента. 7. Определение расчётного усилия в болте от отрывающей силы Nn=N/n, где N - расчётная отрывная сила, n -общее количество болтов. 8. Определение общего отрывного усилия Nb=Nm+Nn. 9. Определение расчётного момента во фланце: Mф=Nb*e, где e - горизонтальное расстояние от оси болта до грани сечения пояса. При симметричном расположении болтов расчётное усилие в них одинаково и равно Nb=N/n. Соответственно, большинство представленных пунктов лишние. Далее всё стандартно. Расчётная ширина сечения принимается в размере 2e, исходя из предположения распространения напряжение под углом в 45 градусов. Имея момент и ширину сечения, легко определить необходимую толщину фланца. Немного не понял. Опорный раскос приводится в точку, полученную от прочерчивания с учетом зазора между носком раскоса и опорного фланца в размере ~50-100 (мм). Последний раз редактировалось IBZ, 29.05.2025 в 08:45. |
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
Без жесткой вставки надо будет в узел добавить момент или вместо жесткой вставки задать стержень. Последний раз редактировалось IBZ, 29.05.2025 в 09:43. |
||||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,934
|
ОФТОП. Значит Вы принимаете рсчетную схему?
А так ли принципиально, чтобы сопряжение ферм с колоннами были жесткими? Если это не критично по жесткости, я бы фермы опер шарнирно. В крайнем случае высокую часть фермы закрепил жестко, а низкую - шарнирно. В принципе по Гореву (стр. 452). Момент я бы принял как для консоли (N/2)*11, где 380 - 160 = 110 мм = 11 см плечо усилия в болтах. Кстати, обратите внимание конструктора на простановку размеров, пусть посмотрит Абаринова или Васильченко и др. книжки про КМД . Если фланец расположен несимметрично относительно усилия в расчете принималь симметричную часть фланца. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 29.05.2025 в 10:49. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.05.2025
Сообщений: 78
|
Энигма,
невесомое АЖТ моделирует эксцентриситет и он автоматически учитывается в расчетах, если хотите считать вручную момент, то придется его искать и прикладывать, "для очистки совести", для каждого сочетания, Вам это надо? "Машина" все посчитает сама для каждого сочетания. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, ЛСТК Регистрация: 03.11.2015
Казахстан
Сообщений: 384
|
IBZ, Старый Дилетант, прошу посмотреть, что я делаю не так. Пояс из 160х160х8, е=11 см.
1. У меня колонны из ГСП, 300х12. Замене не подлежат. 2. Узлы смоделированы в расчетной схеме: каждый пояс примыкает к колонне ШАРНИРНО. Соответственно, мне надо, чтобы эти узлы были шарнирными! Старый Дилетант, если есть идея, как при минимальных переделках этот узел сделать шарнирным, прошу, нарисуйте! 3. Болты ОБЫЧНЫЕ, не высокопрочные М20 При конструировании конструктором была использована серия 1.460.3-23. Варианты "поменять очертания фермы" и "поменять решетку" невозможны, ибо Заказчик ну очень сложный. Менять можно только сам узел. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,376
|
Энигма, это же шарнир нарисован в последнем посте. Откуда момент на болты ?
Если только про запас, на всякий случай. Как европейцы считают. Но тогда и болты будут в 5-10 раз толще. Это ладно. А ещё выдержит ли этот момент опора, к которой это всё крепится ? Там же обычно делают простое опирание через фрезерование показанного листа... Когда сечение повернётся и ферма прогнётся - момент на опоре уменьшится из-за деформаций листа. При более детальном моделировании оболочками, наверняка это будет будет видно. В итоге, на болты будет момент значительно меньше. Ближе к шарниру. Чтобы болты не навернулись в процессе прогиба, их сближают, а лист утоньшают. И конечно, всё на одних болтах не должно висеть. А должно стоять ребром.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Энигма, на 48 тонн отрыва, даже при симметричном расположении, 4-х болтов М20 никак не хватит, поскольку несущая способность одного такого болта класс 5,6 [N]=5.44 (т). Боюсь, что без перехода на шарнирное опирание фермы в целом не обойтись. Но тут сразу возникнет вопрос о несущей способности верхнего пояса.
|
||||
![]() |
|
||||
КМ, ЛСТК Регистрация: 03.11.2015
Казахстан
Сообщений: 384
|
IBZ и все-все-все :
1. Нам крайне желательно, чтобы каждый из поясов фермы опирался на колонну шарнирно. Тогда при креплении 2х поясов на колонну сбоку можно будет сделать шарнирный узел опирания колонны на фундамент. Как, собственно, сейчас и сделано в расчете. 2. Можно ли организовать там опирание каждого из поясов фермы шарнирно? Мы сейчас пытаемся это сделать на фланцах. Болты М20 класс 8.8. На такие усилия нужно таких болтов 6 штук (работа на растяжение). Однако там очень стесненные условия, и сделать мы с ними ничего не можем. Фланец нижнего пояса можно развивать только вниз, а такой узел Комета не считает. Комета вообще не считает фланцы на изгиб.... По Вашей формуле выходят слишком большие напряжения. 3. Может, ребра какие на фланцах поставить? если да, нарисуйте эскиз! 4. Можно ли сделать узел на флажках, как наш любимый узел 20 из серии 2.440? В том случае мне тоже нужно 6 болтов М20 кл. 8.8 на срез, чтобы они держали N в поясе, или тут болты надо рассчитывать только на Q в поясе? 5. Основная проблема - то, что у нас колонна из ГСП! если сделать узел на флажке, не продавит ли стенку? Хотя я предполагаю приварить толстую пластину на стойку, и к ней уже приварить ответное ребро флажка. Но ведь тогда эту пластину тоже будет изгибать? 6. Пластину ведь изгибает от СЖИМАЮЩЕГО усилия в поясе? или от растягивающего? Последний раз редактировалось Энигма, 29.05.2025 в 15:10. |
|||
![]() |
|
|||||
Цитата:
Цитата:
А что Вы ожидали при 48 тоннах отрыва? Цитата:
Цитата:
От обоих, если я правильно понял о чем Вы. |
|||||
![]() |
|
||||
КМ, ЛСТК Регистрация: 03.11.2015
Казахстан
Сообщений: 384
|
IBZ, спасибо!
1. Деформативность проверяли, все там нормально. Шарнирное опирание на фундамент нужно во-первых, потому что монтажники руко... культура монтажа на минимуме, а требования Заказчика - по максимуму сделать все минимально. Поэтому и высота фермы такая. Ну, и еще потому что геологии долго не было. И серия такая была, это же серийный узел. 6. Вот есть нижний пояс, в нем усилия -50,69 т и +24,47 т, и есть верхний пояс с -25,1 т и +48,47 т. Если пластинку гнет только от сжимающего усилия в поясе, то проблема в нижнем поясе весьма значительна, а у нас там очень близко пояса сходятся и нет возможности развить узел вверх, только вниз. А если от растягивающего тоже гнет, то у нас и в верхнем узле серьезные проблемы. 7. Может, как-то выйти ребрами на фланце? Есть идеи? 8. Может, закрепить как обычную ферму из 2х уголков? Нижний пояс. Или там тоже надо считать на изгиб пластины? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 200
|
Энигма, у вас угол раскос-пояс менее допустимых 30 гр.
__________________
Блог |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,308
|
Цитата:
Кстати колонна из ГСП и при Мю>2 вообще нормально чувствует себя при таком изгибающем моменте? ----- добавлено через 54 сек. ----- Где этот допуск прописан? Offtop: Я так понимаю, вы раньше были под ником ingt? ![]() Последний раз редактировалось Skovorodker, 29.05.2025 в 16:52. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238
|
Энигма, последовательность принятия решений должна быть. Сперва основные расчётные предпосылки, основные технические решения, сравнение вариантов расчётных схем должны быть, а потом уже идти к узлам. Выложите поперечник здания, можно всё упростить, а не усложнять.
----- добавлено через ~21 мин. ----- Допуск на углы сопряжения не в жестком виде прописан, а в рекомендательном. Исходя из того, что при угле 40-50 получается минимальный расход стали на фасонки и короткая протяженность сварных швов.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,934
|
Цитата:
Пояса примыкают к колонне шарнирно, но за счет этого ферма примыкает к колонне жестко. Еще наверное плохо то, что высота фермы на опоре (300 мм) сопоставимо с высотой пояса. Не приведет ли это к неравномерному (по треугольнику) распределению усилий в болтах? Цитата:
----- добавлено через ~40 мин. ----- Цитата:
Например верхний и нижний фланец должны быть строго в одной вертикальной плоскости, совпадающей с гранью колонны. Был свидетелем того, как верх колонн вместе ~18-метровой балкой перекрытия после затяжки болтов ушел вбок не помню на сколько, но точно больше 10 см. Вы будете фрезеровать в сборе оба фланца совместно? А какое у Вас крановое оборудование? И распорные фундаменты будут наверняка массивнее, чем в балочно стоечной схеме. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 29.05.2025 в 23:32. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, ЛСТК Регистрация: 03.11.2015
Казахстан
Сообщений: 384
|
Цитата:
Сейчас у меня к фундаменту крепление шарнирное, каждого пояса фермы к колонне шарнирное, а за счет крепления фермы к колонне сбоку получается жесткое крепление фермы в целом к колонне, как написал Старый Дилетант. Если прикрепить к фундаменту жестко, то ВОПРОС: как обеспечить шарнирное крепление фермы из ГСП в целом и каждого пояса в отдельности к колонне из ГСП? Классический надколонник предполагает двутавровые колонну и надколонник и крепление болтами в пределах сечения надколонника. Однако если колонна из ГСП (требование Заказчика), то фиг ты так закрепишь, чтобы не было разнесенных во все стороны болтов, которые могут создать момент... ПРОШУ ЭСКИЗ. Старый Дилетант, кранов нет. Поперечник во вложении. Последний раз редактировалось Энигма, 30.05.2025 в 07:24. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.05.2025
Сообщений: 78
|
Не меняя габариты, если заказчик такой упертый, меняйте конфигурацию решетки, как бы не хотелось (сложного ничего нет), к примеру с восходящим по оси 1 и нисходящим по оси 4, да и длину панелей слегка придется подредактировать, чтоб уйти от таких углов (наверное касается 2х-3х первых панелек от оси 1, не более). И опирайте шарнирно на верх колонн из ГСП.
|
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,934
|
Еще вопрос: какие нагрузки, снег, может технологические на покрытие, ветер сейсмика?
Длина здания? Какой водосток? Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 30.05.2025 в 08:58. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, ЛСТК Регистрация: 03.11.2015
Казахстан
Сообщений: 384
|
Старый Дилетант, снег III, ветер III, сейсмики и кранов нет, считайте, просто сарай (хоть это и общественное здание, но делается как обычный сарай). Учитывая Еврокоды, привычный Вам ветер сразу умножьте на 1,5 мысленно.
Сейчас рассматривается вариант разрезать колонну и сделать из части колонны надопорную стойку, а колонну прикрепить к фундаменту жестко. Вопрос: узел во вложении работает как шарнирный в плоскости? а из плоскости? И что тут на что считать? Если нужно учитывать моменты, укажите это. Он вообще нормальный? UPD Водосток наружный организованный, но по периметру здания парапеты высотой 600 мм (Offtop: неделю убеждали Заказчика, что парапеты высотой 2 м это плохое решение, именно для размещения лотка сдвинут прогон в низкой части фермы. Длина здания 20+ м (4 шага). Последний раз редактировалось Энигма, 30.05.2025 в 09:40. |
|||
![]() |
|
||||
Вполне достаточно жесткого крепления к фундаменту. В верхнем поясе следует сделать овальное отверстие - и вот оно классическое шарнирное крепление, снимающее все проблемы с фланцами и болтами. Вот только ферму придется пересчитать, поскольку усилие в вернем поясе должно увеличиться. Не забудьте задать все расцентровки и обязательно проверьте узлы.
Последний раз редактировалось IBZ, 30.05.2025 в 10:44. |
||||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,934
|
Вы сами себе упорно создаете трудности, чтобы героически их преодолевать.
Самым экономичным будет вариант с опиранием сверху. Вариант с примыканием сбоку возможно будет чуть попроще, но колонны утяжелятся. С сечением колонн у Вас явный перебор. Думаю за глаза хватило бы 200(250)*160*6(8) ----- добавлено через ~11 мин. ----- Кстати да - если оставить опирание сбоку, то схему решетки с восходящими опорными раскосами наверное лучше оставить. Можно (вместо овальных отверстий) сделать тонкие фланцы 6-10 мм и болты раздвинуть пошире - получится подобие листового шарнира Еще можно узнать, чем определяется шаг стоек фахверка 6100-4800-6100? Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 30.05.2025 в 11:53. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, ЛСТК Регистрация: 03.11.2015
Казахстан
Сообщений: 384
|
curious_01, у нас колонны - квадратные из ГСП, требование Заказчика. Нарисуйте эскиз предлагаемого Вами узла, пожалуйста
IBZ, я не поняла Вас. Прошу эскизно нарисовать. Как опереть ферму на колонну шарнирно? Ни я, ни конструктор не можем придумать такой узел, учитывая, что колонна и ферма из ГСП? Старый Дилетант, решетку лучше не трогать (по некоторым соображениям, которые здесь долго описывать), вариант с изменением решетки не рассматриваем. Старый Дилетант, Цитата:
Мы пока придумали только так, как во вложении. UPD Постановка фахверков из идеи, что там стоят вертикальные связи по фермам. А уж они из условия устойчивости фермы из плоскости Последний раз редактировалось Энигма, 30.05.2025 в 11:56. Причина: увидела новый пост |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238
|
Ферму необходимо было делать с параллельными поясами высотой 1500 по осям поясов, в торце на стойки фахверка опирать балки. И было бы красиво, просто, технологично, менее металлоемко.
----- добавлено через 46 сек. ----- Вот и закономерный исход : косые длинные швы, жесткие узлы, конские сечения. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Ферму опереть шарнирно поставив 2 отверстия общая ось которых будет перепендикулярна плоскости фермы, доя пущей шарнирности подолжить центрирующий брусок 10 мм ----- добавлено через ~4 мин. ----- А зачем вам одновременно постоянные болты и монтажная сварка?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
|||||
КМ, ЛСТК Регистрация: 03.11.2015
Казахстан
Сообщений: 384
|
Цитата:
То ли я что-то не так делаю? Я бы очень хотела оставить оба пояса шарнирно, чтоб они жесткость давали чисто за счет раскладки момента на 2 пояса, но не понимаю, как это сделать? ----- добавлено через ~8 мин. ----- ФАХВЕРК, 1. Цитата:
2. Цитата:
3. Цитата:
Посмотрите узел из моего последнего сообщения, что Вы о нем скажете? А) В части опирания надколонника на колонну Б) В части крепления пояса к надколоннику? |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.09.2021
Сообщений: 253
|
Энигма, как у Вас все идеально на картинке в сообщении номер 137
![]() Последний раз редактировалось Ziabz, 30.05.2025 в 12:42. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238
|
Эскиз
----- добавлено через ~2 мин. ----- Надо ставить либо постоянные болты, либо монтажую сварку и временные болты. И помнить, что восприятие части усилия болтами, а части сварным швом не допускается. Лишь в ряде случаев в фрикционно-срезных
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,376
|
Подумал тут.
Ведь нет формального запрета проектировать фермы на опорах переходящие в мегадвутавр из труб и стенки ? Например, даже оставив фиктивны раскосы для вида... Да, порно... Но сразу решится проблема с опорными узлами. Балку опереть проще. И не зацепить её узел за колонну. Сразу нарисуется шарнир по типовой серии...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238
|
И на будущее... Всяко бывает. Ну и у меня случалось.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Tyhig, здесь, что редкость, мысли сошлись.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238
|
Старый Дилетант, там видишь плоский потолок хотят и минимальную высоту стропильной конструкции. Вот ваши хорошие балки упереть фланцами друг в друга, вкорячить снизу затяжку и 9-12 метров, станут в 18-24. Только посчитать.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
КМ, ЛСТК Регистрация: 03.11.2015
Казахстан
Сообщений: 384
|
ФАХВЕРК, спасибо!
Решили все-таки без центрирующей планки. За фермобалку тоже спасибо. ВОПРОС: какая толщина фланцев должна быть в месте примыкания пояса к колонне? Проверять на изгиб фланца, как это написано в посте №139? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.05.2025
Сообщений: 78
|
Цитата:
Так понимаю, считалось в СКАДе, если "да" и Вы ничего не хотите менять, в т.ч., и графику, то освободите лин.перемещение по Х крайних панелях ВП (N=0), только следите за направлением местных осей. Или вообще, при расчете, выкиньте эти панели, усилия в них будут незначительны всё перейдет на восход.раскос. В НП, по его краям, поставьте шарниры. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, ЛСТК Регистрация: 03.11.2015
Казахстан
Сообщений: 384
|
Ziabz, не поняла смысла сказанного Вами. Распишите чуть подробнее.
Старый Дилетант, ФАХВЕРК, как Вы относитесь к сказанному Ziabz? ----- добавлено через ~3 мин. ----- curious_01, считалось в Лире. Я не понимаю этого классического узла. У всех прошу, и никто мне именно его не нарисовал. Пожалуйста, нарисуйте, что Вы имеете в виду. Я не издеваюсь, я правда не пониммаю, о чем идет речь UPD считалась не отдельная ферма, а все здание в 3Д. В Казахстане так принято |
|||
![]() |
|
||||
Нижний узел лучше выполнить с помощью опорного столика и и опорного ребра/фланца. Достаточно 4-х болтов: пары в районе тяжести фланца и пары на минимальном расстоянии ниже. Верхний узел рекомендую выполнить так, как принципиально показано у Вас на рисунке, но необходимо убрать сварку, а отверстия под болты сделать в виде горизонтального овала, для возможности горизонтального перемещения. При выполнении данных рекомендаций ферма может считаться шарнирно опертой и никаких 48 тонн отрыва не возникнет, а будет на порядок меньше.
|
||||
![]() |
|
||||
КМ, ЛСТК Регистрация: 03.11.2015
Казахстан
Сообщений: 384
|
IBZ, curious_01, ФАХВЕРК, Старый Дилетант!
Конструктор объяснил, что на узле, на который вы все смотрите, ферма разрезана поперек. И видно там распорки, а от фермы только сечения Вот такой узел сейчас приняли. Что думаете? |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238
|
Энигма,в целом мощно и жестко. Беспокойство вызывает отгиб фланца в месте подхода верхнего пояса. IBZ предложение хорошее сделал в сообщении 149.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
За последний год дважды был случай потери точности вычислений при попытке задания пространственной схемы со всеми расцентровкми. Сейчас делаю так: задаю ферму без расцентров в 3D модель. Нет, одну расцентровку в опорном элементе пояса всё же задаю. Она нужна для для определении рамного распора. Далее считаю ферму по плоской схеме со всеми подробностями, прикладывая распор отдельным загружением. Чтобы ничего не упустить сравниваю продольные усилия по 2-м схемам.
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.05.2025
Сообщений: 78
|
Опять узел колонна-ферма жесткий? А как насчет плохих грунтов? Да и нагорожено лишнего, часть болтов фрикционные, вообще зачем этот надколонник, лишняя/ненужная работа, тем более из такого же профиля (эксц. как был, так и остался), смысл его?
|
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.09.2021
Сообщений: 253
|
Цитата:
![]() Вы нарисовали идеализированную ситуацию для узла о котором писал в сообщении 140, однако можете очень многого не учесть при его расчете, а если же учтете то он станет не таким уж и идеальным... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238
|
Offtop:
Цитата:
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.05.2025
Сообщений: 78
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ, ЛСТК Регистрация: 03.11.2015
Казахстан
Сообщений: 384
|
IBZ, как так-то?
ФАХВЕРК, Цитата:
Ziabz, я действительно не понимаю о чем Вы. Приведите примеры, пожалуйста |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238
|
Энигма, да, это жёсткое крепление. Я привел пример шарнирного. Ниже еще один пример, где-то более прстой. Болты хранят от сдвига, на бруске ферма шарнирная идеально
----- добавлено через ~3 мин. ----- curious_01, в 156 сообщение вложил. Примерно иду таким путем. Путь этот изложен в 2ом томе справочника проектировщика Кузнецова для взрослых металлистов. Методика действий при расчёте ферм с поясами из двутавров и решёткой из ЗГСП.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.09.2021
Сообщений: 253
|
|
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,934
|
Если не менять решетку, то лучше примкнуть сбоку. Однако при этом, если в низкой части Вы добавите нисходящий опорный раскосик никто Вас не осудит.
|
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
КМ, ЛСТК Регистрация: 03.11.2015
Казахстан
Сообщений: 384
|
ФАХВЕРК, в посте№159 так не получится у нас, потому что пояс фермы из ГСП и стойка его продавит. К тому же конструктор говорит, что ригели стенового фахверка там негде будет поставить.
В посте № 149 хорошее решение, но оно потребует уменьшения высоты колонны, а, значит, и распорки все съедут вниз. А у нас там портальные связи, у которых имеется уже не очень хорошая геометрия и двери в этом месте. Если сделать опорный столик, то двери не открываются(((( Максимум, на что согласен конструктор - вариант из поста 141, и то со скрипом. Также прошу объяснить, почему этот узел опять стал жестким? Там же надколонник, крепится болтами к колонне. Просто надколонник имеет сечение как у колонны |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238
|
С одной стороны где ферма выше можно примыкать жёстко, т. К. Вполне реально разложить момент между поясами, с другой стороны где ферма ниже из-за малого плеча между поясами будет скачок усилий в поясах, что не разумно. Всё же нужно сделать колонны одинаковой высоты и опереться сверху шарнирно.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Ну я в 141ом подолжил брусок создав возможность опорного поворота сечения, а вы от души обварили и 4 болта в плоскости действия момента поставили, а я 2 и в плоскости перепендикулярной, дабы предотвратить сдвиг. Ведь разница есть.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.05.2025
Сообщений: 78
|
Цитата:
Вам было рекомендовано снять передачу усилия от ВП на стойку (овальное отверстие), останется только один узел шарнирного опирание (НП на стойку), при этом ничего не меняя в Вашей геометрии. Да, расчетная схема изменится, возрастут усилия в поясах, оп. раскосах, деформации, перепроверяйте. Последний раз редактировалось curious_01, 30.05.2025 в 14:07. |
|||
![]() |
|
||||
Речь не про геометрию, а про потерю точности вычислений из-за больших значений погонных жесткостей, в результате чего программа останавливалась. Жесткие вставки - не выход, поскольку в них нельзя получить РСУ.
|
||||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238
|
IBZ, не приходилось сталкиваться с остановкой работы SCAD. Жёсткими вставками никогда не пользуюсь. Всё соответствует реальным жёсткостям поясов при учете расцентровки.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,934
|
Может Вы не высыпаетесь? Какие усилия на свободном конце ВП шарнирно опертой фермы. Можно вообще крайнюю панель обрезать и ВП к колонне никак не крепить, если в торцах у Вас предусмотрены ГС по ВП.
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.05.2025
Сообщений: 78
|
Совершенно не нужно для них искать РСУ, это мнимый, невесомый, абсолютно жесткий элемент, с помощью, которого моделируются (в основном в КМ) эксцентриситеты/расцентровки, т.е. это плечо результирующей усилий.
Это как?, поделитесь. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238
|
curious_01, сообщение 156. Приложена расчетная схема.
----- добавлено через ~1 мин. ----- Короткие участки поясов между узлами это реальная жесткость для проверки на Q
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Понятно, поперечные силы Вы игнорируете и на срез сечения не оцениваете. Зря, но дело ваше.
|
||||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,376
|
ИБЗ, подскажите, есть ли приёмы в этих скадах, чтобы почаще расчёт останавливался и пореже не проходил ?
Точность расчёта в процентах в расчёте скад влияет на это (там по умолчанию 10%, но видел, что люди сами делают 5%) ? Контроль решения Точность контроля 10% (А справа количество ядер для расчёта) ? Хорошо ли там ставить 5% ? У меня, как КЖ-шника, потом большие проблемы с тем, что расчёт не идёт. Из-за всяких ГИС, потери масс и т.п. Так как приклеивают фундаменты и каркас переходит с заделок на податливые гибкие фундаменты с осадками и креном... Проблемы очень большие бывают...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.05.2025
Сообщений: 78
|
Да смотрел ее, есть вопросы, пояса разбиваются еще на доп. панельки, ну а если нахлест? и пересекутся раскосы выше оси пояса? сделал бы по-другому, именно с учетом АЖТ, то же касается примыкания ферм к колоннам (похоже пролет увеличен) и не учтен эксцентриситет реакций фермы на стоку.
Ну да ладно, пусть каждый делает, как хочет. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238
|
Tyhig, там для 90% схем умолчанию всё летает, только решатель parfes. Многое от инженера зависит, который должен адекватно выбирать степень насыщения и детализации схем. А то вон нынче продавцы курсов в каждом шаге балку из пластин в крановом здании лепят, например.
----- добавлено через ~3 мин. ----- IBZ, к сообщению 173. Именно поэтому я и ловлю Q в этих коротышах. ----- добавлено через ~5 мин. ----- curious_01, к сообщению 175, ферма там по узлу прекрасно без эксцентриситета встаёт не задевая нисходящим опорным раскосом край колонны. Ну а если речь про балки, то, мне кажется, здесь излишне сокращать пролет. Вот для двухветвевых колонн имеет место. ----- добавлено через ~6 мин. ----- Энигма, вы итоговый вариант на посмотреть выложите.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
КМ, ЛСТК Регистрация: 03.11.2015
Казахстан
Сообщений: 384
|
Offtop: Таки-да, у меня светает в 4 утра
Цитата:
У меня есть расчетная схема, усилия в последней панели не нулевые, а весьма приличные (порядка 50 т). Что за свободный конец? ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238
|
Энигма, добавьте dwg. И там что за фермой? Фахверк?
----- добавлено через ~1 мин. ----- Зачем в 4 утра вставать? Здоровье одно на всю жизнь.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,934
|
Первый раз об этом слышу. Хотя и потолок повесить на проблема.
Цитата:
Так, что для III снегового пройдет и в заданных габаритах. Цитата:
Но минус этой схемы в том, что усилия в поясах суммируются из "шпренгельных" и "ферменных" усилий и в крайних пролетах получаются в 1.5 раза больше, чем в треугольной ферме со стандартной решеткой. Грубо "шпренгельное" усилие ~ q(L/2)^2/(8*h/2)=q*L^2/16h, "ферменное" qL^2/8h итого 3q*L^2/16. Я предпочитаю треугольную арку с затяжкой или лучше, полученную из нее малоэлементную ферму с пониженным НП - некий гибрид арки и шпренгельной балки. Зачем. Если уж на то пошло, то изготовить ферму сразу со стойкой и поставить на колонну. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, ЛСТК Регистрация: 03.11.2015
Казахстан
Сообщений: 384
|
IBZ, ФАХВЕРК, curious_01, Старый Дилетант, есть идея принять вот такой узел, как во вложении (тот, который с фланцами). Но есть идея, как у Старого Дилетанта, он тоже есть во вложении, просто там вид сверху остался от другого узла, а картинки из постов у меня почему-то не удвляются(
Вопросы: 1. Да, здесь 4 болта вместо 2х. НО в этом здании почти в каждом шаге связи по колоннам, и они идут по центру колонн. Если ставить 2 болта по центру, то они мешают связям по колоннам и распоркам (синий квадрат - это распорка по колонне, голубые - по фермам). Можно было бы сместить распорку по колонне ниже, чтобы поставить только 2 болта по оси колонны, но там портальные связи и двери в одном и том же шаге. Конструктор ругается. Вот так с 4мя болтами и центрирующей планкой сопряжение надколонника и колонны будет шарнирным? Или все-таки ниже распорки ниже спускать? 2. Правильно ли я понимаю, что в расчетной схеме надколонник опирается на колонну шарнирно в плоскости И из плоскости фермы, а пояса на него приходят жестко? 3. Как в выложенном узле с учетом п. 2 посчитать фланец пояса на изгиб? При жестком закреплении там же будет еще и момент. 4. Конструктор спрашивает, как во всех узлах по сериям, за редким исключением, надколонники ставятся без центрирующей планки и это считается шарнирным узлом.... Из-за того, что там болты внутри сечения надколонника? 5. Как вы делаете в основной схеме в 3Д - раскосы из ГСП к поясам из ГСП жестко или шарнирно? Просто в Лире Софт возможно посчитать либо как ферменный элемент, учитывая только N, но тогда какой смысл в этих моментах в месте прикрепления, либо как колонну с учетом вообще всех усилий? Вроде же расцентровка учитывается только когда она составляет определенную часть сечения (0,25*высоту сечения, кажется)? , Offtop: Светает у меня в 4 утра ----- добавлено через ~4 мин. ----- Хорошая идея. А как пояса закрепить тогда? Просто взять и приварить? Через 1 пластинку, разумеется, а то стенку стойки продавим и/или прожжем. А швы на что считать? Последний раз редактировалось Энигма, 30.05.2025 в 15:23. Причина: Увидела сообщение и родилась идея |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,934
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.05.2025
Сообщений: 78
|
Хорошо, момент с фермы на подколонник, с подколонника (через 4 болта) на колонну.
А где тут шарнир? Вращение под сомнением. ----- добавлено через ~8 мин. ----- ну что мы вокруг и около ходим, скиньте расчетный файл, надеюсь, это не "страшная тайна", как говорил Мопассан, тогда все найдется, и конец в т.ч. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, ЛСТК Регистрация: 03.11.2015
Казахстан
Сообщений: 384
|
Старый Дилетант, да, смотрела.
Конструктор указал на ряд моментов: 1. Не продавит ли уголок нижнего пояса колонну? Она все же из ГСП.... 2. Если мы по-прежнему крепим пояса к колонне сбоку шарнирно, то момент раскладывается между поясами и у нас появляется сила продольная 50,65 т. 3. Если мы обеспечиваем подвижность ВП за счет овальных отверстий, то как это заводить в расчетную схему? У ВП с обеих сторон фермы будет шарнир в плоскости фермы, из плоскости фермы и линейный вдоль фермы, а в НП с 2х сторон - шарнир в плоскости фермы, из плоскости фермы? Если так, то это отличная идея, спасибо. Offtop: Домой иду. Но я не терясь и вернусь в понедельник! ----- добавлено через 56 сек. ----- curious_01, запрещено ( |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.05.2025
Сообщений: 78
|
Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- никакого шарнира в примыкании ВП не должно быть, только одно - освобождение линейного перемещения вдоль локальной Х. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,934
|
Плохая идея.
Если выбирать из худшего. Похоже я ляпнул не подумав. В серийном решении надколонник играет вспомогательную роль. На надколонник опирается прогон, к нему крепится стеновой фахверк. Ферма опирается на колонну опорным ребром и болтами прикручивается к подколоннику сбоку. Т. к. верх надколонника в плоскости рамы не раскреплен, то очевидно он на колонну опирается жестко, но нагрузка на надколонник мизерная. Цитата:
Зачем? Цитата:
Кто рано встает - тому бог дает! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,308
|
Цитата:
(Лично я и на Q проверяю и иногда ставлю доп накладки с боков пояса, но думаю, это я излишне перестраховываюсь). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 200
|
Стр. 27, 2 абз. после картинки. В наших документах аналогичное указание.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
__________________
Блог Последний раз редактировалось Алексей3, 30.05.2025 в 18:35. |
|||
![]() |
|
|||||
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() ----- добавлено через ~3 мин. ----- Никакая Q в проверке узлов не участвует, на срез пояс считается отдельно. |
|||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.05.2025
Сообщений: 78
|
Вы хотите, чтобы я скрупулезно прочитал все эти 66 страниц??
Ваше дело, можете считать или не считать. А для меня, да и не только, она (эта схема) уже даавно вполне адекватна/логична и даёт корректные результаты. Получать доп.панельки?, увольте. А что делать с нахлестом, когда узел пересечения раскосов лежит выше/ниже оси пояса? |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238
|
IBZ, первые 3 раскоса всегда задаю жесткими. Это ухудшает НДС и создает дополнительный запас + первый раскос усилияю прорезными фасонками.
----- добавлено через ~2 мин. ----- curious_01, учитывая Вашу дату регистрации вы не представляете какая там степнь накала диалогов.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,308
|
Цитата:
У нас какие-то древние пособия были с этим указанием, но там были и другие указания, которые, например, заведомо не выполнены в фермах молодечно. Узлы могут проходить все проверки, но при этом пояс может не пройти на Q. Формулы проверок узлов в СП полуэмпирические, то есть какие-то испытание проводились, не думаю, что например узел прошел бы испытание на потерю несущей способности боковой стенки пояса, когда бы эту стенку пояса всю бы срезало нафиг. Там напрямую участвуют N раскосов, которые и создают эту Q, при этом один раскос привносит эту Q в пояс (и не в точке, а в размазанной области), а другой раскос эту Q с этой обрасти тут же снимает. Как объясните, что пояс молодечневской фермы не проходит по Q (при этом с тех пор по расчету на поперечную силу ничего принципиально не менялось)? Последний раз редактировалось Skovorodker, 30.05.2025 в 20:06. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 200
|
Цитата:
Как? Букву b или d в формуле обнулить? Тогда деление на ноль будет. По углам ограничения там выполняются.
__________________
Блог |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
Укажите конкретный случай. Хотя в сериях, даже советских, ошибки тоже были. Находили, звонили авторам, они соглашались и обещали исправит в следующем издании. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.05.2025
Сообщений: 78
|
следуя Вашему совету, все-таки набрался терпения и почитал, не все конечно, но основное - да, оч интересно).
Спорящие разделились на два лагеря. Одни разбивают/дробят пояс, чтоб примкнуть раскосы, другие - продолжают оси раскосов до их пересечения и замыкают полученную точку пересечения через АЖТ на пояс, и я в их числе. Еще хочу добавить, что проявилось неоднократно, IBZ постоянно твердит о Q, на которую требуется проверка сечения, на появившихся доп.панельках от дробления пояса (по принятой им расчетной схеме). Эта пресловутая "Q" результирующая двух усилий от раскосов (один тянет, другой - сжимает), по принятой им схеме как раз это суммирование не происходит, т.к. вместо одного узла - два раздельных. А чистый сдвиг/срез (никоим образом по формуле Журавского, при таких "пролетах") в узле пояса от раскосов проверяется при расчета/проверке узла в целом. И никаких двух узлов не должно быть для фермы, в конце концов, это ни какая-то сквозная балка (с решеткой и расцентровкой, заданной по умолчанию), а ферма, система замкнутых силовых треугольников, не четырехугольников, вот для этого и вводится невесомое АЖТ или эксцентриситет/рычаг, чтоб создать этот "треугольник" и "замкнуть" расцентровку на один единственный узел пояса, учесть, при этом, доп.момент в поясе от нее (расцентровки), а не дробить его двумя узлами. Впрочем, каждый волен. Смешно, вспомнилась некоторая аналогия, та же Кремона строится по такому же принципу. ----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
так играет, а так не играет. Почитайте, пожалуйста, #199. Ответ Фахверку. Последний раз редактировалось curious_01, 30.05.2025 в 22:19. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,069
|
Формула Журавского предполагает неравномерное распределение напряжений в сечении по параболе. Из условия "площадь высоконаучной параболы равна площади лапотной эпюры Q/A" получается поправочной коэффициент 1.5. При малых пролетах, коэффициент, может, и должен быть другой. Но он точно должен быть. И без всяких сложных расчетов "в 3D по теории упругости" значение 1.5 - вполне себе приличное значение поправки на неравномерность.
Так они ж замкнутые только когда центрированы. Или так слабо расцентрированы, что нормы разрешают этого не заметить. А стоит расцентрировать - все, лови момент. АЖТ вводится, чтобы система уравнений не развалилась, когда пенек случайно оказался короче "скольки-то миллиметров". В современном машинном счете с фиксированной точностью короткие пеньки могут полностью угробить обратную матрицу. А вот АЖТ такого гарантированно не сделает, для этого там специальную арфиметику изобрели (технические подробности вроде когда-то в каком-то из обучающих материалов по скаду видел, но не найду где). Это потому, что усилие N, направленное в одном раскосе вниз, передается на другой раскос, уходя в нем вверх. И передача эта происходит таки через пояс, на участке от одного раскоса до другого. И на модели с горизонтальным стержнем-вставкой эту передачу усилий прямо на эпюре Q для пояса видно (а если АЖТ влепить - то не видно, но только потому, что в АЖТ это усилие программа не рисует; рисовала бы - было бы видно и там). Вот если два раскоса сварены между собой, как в версии центрированного узла по еврокодам - тогда там часть усилия прямо с раскоса на раскос идет, да и суммарная высота стенки выше получается - там, может, эта проверка и проходит автоматически всегда. А в версии узла по СП - совсем не факт. А "твердит" - потому, что эту проверку в СП 294 в явном виде положить забыли (ссылки на нее в еврокодах можно поискать по форуму). Вот и спасибо IBZ, что повторяет постоянно - это чтобы у того, кто ферму считать будет, при проверке узла в голове щелкнуло, и он про эту Q вспомнил, потому что нормы этого не подскажут. Тут тоже, кстати, можно поспорить, не надо ли в узел еще горизонтальную проекцию усилий в раскосах докидывать. Вертикальная проекция - это дополнительные τ(Q), а горизонтальная - дополнительные σ(N). Эти дополнительные σ тоже ведь можно с основными в поясе суммировать. А если в узел 3D замоделить - они там сами вылезут и просуммируются, поди их еще удали оттуда, если не нужны. Балка - это всего лишь вид конструкции, в которой общие эпюры M,N,Q переводятся в напряжения по простейшим формулам M/W, N/A, kQ/A. Но ферму тоже можно рассматривать как балку. Например, искать напряжение в поясе как M/W (или, проще M/Ah), или снимать поперечную силу между раскосами с эпюры Q. Но это для удачных сечений, которые прошли через узел. А в середине панели уже начнутся сложности с вычитанием Nsin из Q, усложнением вычисления характеристик сечения, и т.п. Вот фермы и считают по своим формулам, которые проще выходят. И арку можно рассматривать как ферму, у которой нижний пояс идет через землю, и потому не рассматривается. И в некоторых учебниках попадаются эти формулы - через Mбалочное для ферм и арок. В любом случае, при любой конструкции, суммарные усилия по любому сечению обязаны сходится с балочными. В том числе Q. В пределах панели это делает Nsin, а в узле между раскосами, где синуса нет, за все отдувается пояс (пожелаем ему удачи). Offtop: Тут должен быть анекдот про "приходит инженер к врачу и говорит - помогите, я везде балки вижу" На три лагеря. Есть еще версия, где усилия снимают по границе узла - там АЖТ всю площадь узла накрывает, а не только две точки. Все такие расчеты вроде "по правилам строительной механики", но разницу в усилиях порядка 10% запросто набрать можно. Это не смена снегового района, конечно, но срач "проходит-не проходит" легко можно устроить. А еще можно оболочками замоделить - и получить падение жесткости узлов вместе с падением моментов. А можно почитать вручную - с игнорированием моментов от деформации фермы в целом (чего "супер точный супер современный машинный счет" не делает). И долго спорить, для какого из вариантов выводились формулы из СП. Пока авторы СП в явном виде не пропишут все требования к расчету, начиная прямо с расчетной схемы - никто не узнает, как посчитать ферму "по нормам". Таких многостраничных побоищ на форуме полно, и они никогда ничем конкретным не заканчиваются. Такие темы либо прибивают модераторы, либо участники сами расходятся, как пальцы печатать охрипнут. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
Цитата:
----- добавлено через ~6 мин. ----- Думаю, что нужна система руководств/пособий по видам конструкций. Их могут писать не только авторы норм, но последние должны их в обязательном порядке утвердить и зарегистрировать, придав им тем самым статус нормативного документа. Последний раз редактировалось IBZ, 31.05.2025 в 07:36. |
||||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,783
|
Цитата:
Для стержня: Для АЖТ задаётся непосредственно g = 1еN, причём по всем заданным осям в одном элементе. И что вас всех тянет сделать непременно шарнирный узел примыкания фермы к колонне? Жёсткий по любому экономичней. Offtop: Что-то Ильнура тут явно не хватает. Да и ферма Энигмы явно не "молодечная". Самый первый вариант с фланцем был нормальный. Только фланец надо было рассчитать.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,934
|
Сама ферма будет легче. Но колонны в разы тяжелее - при жестком, если посчитано правильно 300*12, при шарнирном думаю порядка 200*8, ну и ответные фланцы и прочая для передачи усилий +/-~50тс на колонну, ну и распорный фундамент будет помассивнее. Повышенная точность изготовления. В обще выгода от жестких узлов весьма сомнительна.
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 31.05.2025 в 09:35. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,783
|
С какого перепугу?
Что за фантазии? С этим ещё можно согласиться. Если всё делают "на коленке".
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.05.2025
Сообщений: 78
|
Да?? Да ладно.
Спасибо за экскурс по названным конструкциям и их расчету! Цитата:
Извините, Ваш анекдот тут как-то совсем ни к месту, "в огороде - бузина, в Киеве - дядька". Здесь говорим о случае с расцентровкой усилий, при центрировании - вопросов по схеме ни у кого не возникает. Да, кстати, "слаборасцентрированы", это, так понимаю, значения эксцентриситета, которым можно пренебречь? Тогда еще один вопрос, вдогонку - это значение, которым можно пренебречь, принимаете согласно СП или EN? Бог в помощь! Тогда уж считайте все в твердотельном варианте! Вы, имею в виду не только Вас, настойчиво используете преобразованную ф. Журавского для сечения "прямоугольник". Не заморачиваюсь с упомянутыми Вами коэффициентами, которые должны быть при Q. Есть формула EN на сдвиг/срез сечения пояса в узле, ей и пользуюсь, физический смысл ее понятен, чистый сдвиг пояса от усилия одного раскоса, усилие другого не берется (в запас), в какой-то степени созвучно Вашим "горизонтальным" АЖТ и вводу доп. узлов пояса у IBZ. Да, так оно и есть. Что интересно все эти методы существуют одновременно и обоснованы. Хотя, придерживаюсь схемы с АЖТ при расцентровке усилий, и, на мой взгляд, более приемлемой для расчета фермы, именно фермы с ее системой силовых треугольников, а не других "фигур"). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.05.2025
Сообщений: 78
|
кстати, какая отдельная проверка?
Если, допустим SCAD (при данной расчетной схеме IBZ), все это автоматически учитывает при общем подборе сечений профилей, или опять/снова о 1.5Q? Ну тогда по этой логике надо перепроверять каждую панель поясов на 1.5Q и написать разработчикам SCAD, что в их ПО, при подборе сечений, закралась ошибка. Масло масляное какое-то(. Последний раз редактировалось curious_01, 31.05.2025 в 13:06. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,308
|
Цитата:
Цитата:
Давайте конкретный случай. Ферма ФС-18-3.6. Опорное давление 32.4тс. Верхний пояс 160х120х6. Ry = 3,4т/см2 Tau= 1.5 * 32.4 / (16 *2*0,6) = 2.53 т/см2 Rs = 0.58 * 3.4 = 1,972 т/см2 Коэффициент использования - 1,28 Если не в запас считать то Коэффициент использования - 1,06 Честно говоря, думал в нижних поясах (где стыкуется опорный раскос со вторым) ситуация будет еще похуже, из-за того что там квадратный профиль, но Q там оказывается почему-то меньше, чем я ожидал (почему так, пока не понял), в итоге на некоторых фермах там перегруз по Q тоже порядка 5-6% |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,308
|
Цитата:
----- добавлено через 46 сек. ----- наверное немножко тему перепутали ) |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() Да нет, выходит единое правило построения расчётных схем: пересеклись 2 и более элементов - ставь точку ![]() ![]() Последний раз редактировалось IBZ, 01.06.2025 в 09:14. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.05.2025
Сообщений: 78
|
Цитата:
Если не сложно, скиньте схему, не совсем понял на словах. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Только завтра. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.05.2025
Сообщений: 78
|
То, что Вы сказали по перераспределению усилий в узле вполне возможно, не перепроверял, не задавался такой целью.
Хотя, у того же Кузнецова В.В., в различных методических пособиях, в EN, наконец, нигде в расчетной схеме, при расцентровке, решетка не обрывается поясами, везде учитывается доп.момент в поясе, как произведение результирующей стержней решетки на эксцентриситет, сохраняя при этом очертание силового треугольника (раскосы-пояс). В EN, при расцентровке, для автоматизации вычислений передающих усилий с решетки на пояс, ввели АЖТ (как мы их называем). Уверен, что эти люди не дурней нас + у них в руках эмпирика. Смущает меня одно: Вы заставляете своей расчетной схемой работать ферму, как сквозная балка, с её четырехугольными "отсеками". Отсюда, всего вероятнее, и то перераспределение о чем Вы говорили. Впрочем, каждый волен. Хорошо, договорились. Только тоже, возможно, отреагирую не сразу. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.05.2025
Сообщений: 78
|
то не совсем так, это длинный разговор,
здесь - стержни (их оси, в схеме), там - полые твердотелы. Да и распределение напряжений в стенках будут иными, да и локальные деформации (имеется в виду сам узел). Неужели Вы думаете, что разработчики этого не учитывали? Просто говорю о том, что все уже в основном давно апробировано и даны рекомендации/положения на этот счет, в т.ч., и по расчетной схеме. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Думаю, что в проверках узлов учитывали. Цитата:
Offtop: Москва, 1985 год, ЦНИПСК им. Мельникова. Я в командировке (ну не могут они без меня посчитать ![]() ![]() ![]() ![]() Предлагаю еще одну четвертую и наиправильнейшую расчётную схему: оси раскосов следует доводить до ближайшей грани пояса, а от этих точек строить перпендикуляры к осям поясов, задавая их АЖТ ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.05.2025
Сообщений: 78
|
Под словом "здесь" подразумевалась стержневая схема, под словом "там" - твердотельная (Ваши слова "Так она фактически такая и есть ...")
Именно, как раз, взаимоувязка/подтверждение принятой стержневой расчетной схемы, в т.ч., с АЖТ при расцентровке, с "фактически ..." (физической/твердотельной). Возможно, но на первый взгляд, при стержневой схеме она не отличается от "первой". Те же доп.панели, те же "четырехугольники". |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 200
|
Если расцентровки нет, поперечка в поясе есть?
__________________
Блог |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() ----- добавлено через ~3 мин. ----- Точность изготовления (5 мм, если память не изменяет) не позволяет игнорировать поперечную силу. Последний раз редактировалось IBZ, 01.06.2025 в 17:42. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,308
|
Цитата:
Вообще, я не очень понимаю, как может выполнятся, например, проверка несущей способности боковой стенки пояса (14.3.2.4 СП294) и при этом этот пояс срежет по поперечной силе. (с учетом того, что это не аналитические, а полуэмпирические формулы, то есть испытания проводили). Последний раз редактировалось Skovorodker, 01.06.2025 в 18:03. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 200
|
Там проверка стенки раскоса, а не пояса.
__________________
Блог |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,308
|
Цитата:
Тогда чтобы получать значение поперечной силы, то надо в расчетной модели в любом случает задавать коротыш, даже когда нет расцентровки. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,487
|
А накидайте примеров стыковки такой фермобалки? Если из уголков - там всё понятно в общем то, а как ГСП стыковать с двутавром? Прорезными фасонками?
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
Можно, но более эстетичное решение - бесфасоночные узлы по аналогии с фермами из ГСП. Смотрим раздел 15 СП 294. Кстати, тут поперечная сила участвует в расчёте узлов напрямую.
Не обязательно. Я уже выше (сообщение 201) говорил как определить Q без программы. |
||||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,487
|
Цитата:
![]()
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.05.2025
Сообщений: 78
|
Приветствую! Ну ничего не поделаешь, опять возвращаюсь к предложенной Вами схеме, т.е., вводу 2-х "доп.узлов" на поясе, вместо одного (имеется в виду расчет К-типа узла).
Тогда выходит, следуя логике, при наличии 2-х принятых отдельных узлов на поясе вместо одного (в схеме), считать этот узел не, как один/единый К-тип, а два раздельных У/T типа? ![]() Вот у нас и получается схема не фермы в принятом классическом виде, а чего-то другого, увы. Последний раз редактировалось curious_01, 02.06.2025 в 08:04. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238
|
Offtop: А говорила, что в 4 утра встаёт. Уж 10 скоро и ни одного сообщения....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
КМ, ЛСТК Регистрация: 03.11.2015
Казахстан
Сообщений: 384
|
ФАХВЕРК, IBZ, Старый Дилетант, если делать по узлу из поста №162, то какие элементы узлов как рассчитывать?
И еще - не подскажете, где конкретно в Еврокодах про эти фермы? А тоя что-то смотрю в книги, вижу плоды фигового дерева... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.05.2025
Сообщений: 78
|
Цитата:
Дальше - проверка узлов. Если речь о К-узле с зазором и проверке пояса на чистый сдвиг/срез в узле на участке зазора (EN), то требуются: усилие в раскосе (сжатом)*синус угла между ним и поясом, площадь сечения пояса, и все на этом, никаких коротышей. PS:Только перед всем этим определитесь с расчетной схемой и типами узлов. Последний раз редактировалось curious_01, 02.06.2025 в 12:00. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, ЛСТК Регистрация: 03.11.2015
Казахстан
Сообщений: 384
|
Бахил, а тогда примыкание нижнего пояса как будет выглядеть? С уголком, как в посте №162 или на фланцах, как у меня?
----- добавлено через ~1 мин. ----- Если делать надколонник, то: 1. Как выглядит присоединение поясов к надколоннику? 2. Как всё считать? |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,783
|
Да как угодно. В данном случае передаётся только опорная реакция.
Это верно. Но есть нюанс.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, ЛСТК Регистрация: 03.11.2015
Казахстан
Сообщений: 384
|
Тогда какие элементы нижнего узла на что считать?Offtop: Что-то мы с конструктором уже вообще запутались
----- добавлено через ----- И нужен ли в варианте узла из поста 162 на нижнем поясе толстый фланец? Как узнать его толщину? |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
я так в сегда делаю и считаю на поперечку, иногда приходится увеличить тольщину стенку верхнего пояса на 1-2мм из-за этого
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.05.2025
Сообщений: 78
|
Цитата:
и еще, узлы проверяете по EN или СП (по СП, пожалуйста, укажите номера формул) и где (в какой формуле) проявляется это утолщение верхней полки забыл добавить, какой тип узла Вы проверяете? ----- добавлено через ~18 мин. ----- В общем так, - или делать везде нахлест/подрезки и центрировать везде, где необходимо, что предлагает Ильнур, что более трудоемко при изготовлении и требует квалификации изготовителя, облегчая/снимая, при этом, определенные вопросы по проектированию (вопрос прикрепления решетки к поясам, вопрос отдельный); - или делать адекватную расчетную схему фермы с учетом расцентровок, именно фермы, и здесь в схеме без АЖТ не обойтись ![]() Вся проверка узлов вытекает/основана на этом, хоть в СП, хоть в EN. Последний раз редактировалось curious_01, 02.06.2025 в 14:09. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,934
|
Цитата:
В советское время опорную реакцию фермы для расчета швов принимали с К=1,5. Толстые фланцы не нужны. Толщину опорного ребра при Ваших нагрузках принять 20 мм конструктивно. Наглядно во вложении. Фермы другие, но нагрузка в разы больше, чем у Вас. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 02.06.2025 в 14:08. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.05.2025
Сообщений: 78
|
Цитата:
да и дыры делали побольше мм на 4, чтоб передать "все" на "столик" Последний раз редактировалось curious_01, 02.06.2025 в 14:20. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,308
|
Цитата:
Может, упустил, извиняюсь тогда. Но чем в плане расцентровок не устраивает вариант с коротышами, в чем неадекватность? Последний раз редактировалось Skovorodker, 02.06.2025 в 14:57. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.05.2025
Сообщений: 78
|
Цитата:
а схемку узла (скриншот из SCAD с включенной опцией "показать узлы") можно? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,308
|
Цитата:
Цитата:
Но что там такого хотите увидеть? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.05.2025
Сообщений: 78
|
Цитата:
![]() Хочу увидеть, то, что хочу, пока секрет, потом обсудим, не надо никогда спешить, это оч.часто подводит к недоразумениям, присылайте, обсудим. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,308
|
Цитата:
В архиве скадовская модель Последний раз редактировалось Skovorodker, 02.06.2025 в 15:26. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, ЛСТК Регистрация: 03.11.2015
Казахстан
Сообщений: 384
|
Коллеги!
Вот 2 варианта узла. Прошу высказаться (желательно аргументированно), какой лучше. Прошу также критики узла 1. Также прошу ответить на вопросы по узлу 1: 1) В расчетной схеме нижняя точка надколонника и верхняя точка колонны соединяются АЖТ с главным узлом на колонне, в подколоннике внизу ставится шарнир в плоскости и из плоскости фермы? 2) НП+подколонник - НП крепится шарнирно в плоскости и из плоскости фермы? 3) ВП+подколонник - ВП крепится шарнирно в плоскости и из плоскости фермы? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,308
|
Второй много лучше - работа его понятна (только опорный столик сомнителен, лучше его переделать). Первый - "ни рыба, ни мясо" - полужесткий - болт крепящий надколонник рвать будет сильно, не надо так.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.05.2025
Сообщений: 78
|
Да, "голь на выдумки хитра"
![]() Я просил расчетную. Что вы мне засовываете стандартную схему "Молодечно" в осях элементов? Вы мне дайте расчетную схему. Если у вас ее нет (всего вероятнее, и не может быть), так дайте свою, расчетную, именно расчетную, из SCADa скриншот узла с включенной опцией "показать узлы" (узел!!!, более не надо, чтоб не засорять экран). Всего лишь. Извините, наверное, мы просто друг друга не понимаем в плане построения расчетной схемы, увы ![]() Последний раз редактировалось curious_01, 02.06.2025 в 15:45. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() Цитата:
![]() Вот изобрАзил вопрос, заданный ранее: какая расчётная схема верна? Первая схема построена по принципу "сошлись элементы - ставим точку", а вторая отображает представления о классических связях, блок которых состоит из системы треугольников. Только если ответ будет: "это другое", обоснуйте эту "друговизну". |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.05.2025
Сообщений: 78
|
Прошу прощения я дописал свое обращение в #252.
И к тому, прочтите #231. Вся наша беда в том на форуме, что мы ищем быстрый ответ на конкретный свой вопрос, не вдаваясь в подробности, так ли это? Рекомендую, для ясности, прочесть всю полемику IBZ со мной в этой теме (что касается схемы и определения типов ее узлов). Исходя из всего этого, считаю Ваши доводы, при расчете, ошибочными. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Извините, Ваша фраза звучит, как словесная манипуляция. Последний раз редактировалось curious_01, 02.06.2025 в 16:10. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,308
|
Цитата:
Почему ошибочные, я где неверно подбираю сечение или неверно определяю несущую способность узла? |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.05.2025
Сообщений: 78
|
Цитата:
![]() Да кто спорит. Оно так! Но фермы остаются ФЕРМАМИ с их расчетными схемами!. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Сейчас, сейчас ... ----- добавлено через ~17 мин. ----- Цитата:
Так Вы и перепутали, введя в заблуждение всех согласно своей расчетной схемы, считая один/единый К-узел, вместо 2х отдельных У/Т-узлов, введя произволом 2 узла. Хотя, конечно, как "корабль назовешь, так он и поплывет" ![]() ----- добавлено через ~6 мин. ----- Прошу прощения, не смотрел, сейчас не смогу, не думаю, что там большие сложности, расставить, что нужно. И не думайте, что я сую АЖТ где ни попадя ![]() Последний раз редактировалось curious_01, 02.06.2025 в 17:07. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
пост 249, тоже самое задаю, затем проверяю верхний пояс с учетом Q И М в том числе, утолщение стенки я имелл ввиду не локальное а всего элмента, к примеру вместо 140х4 получается профиль 140х5, потом еще крепелние верхнгего пояса к опрному ребру саврные швы проверяем, на все усилия в поясе вданном месте. Как то так ну и К-образные У-образные узлы по СП потом проверяем соотвественно, вроде все логично и четко. Да в запас, по факту конечно чистого среза там не будет и будет некоторое пераспределение напряжений. Я не рискую, на верхнем поясе фермы вопщем не экономлю
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.05.2025
Сообщений: 78
|
Ну хорошо, где же оно это утолщение все-таки выявилось, на какой проверке и чего?
Выкиньте из головы эту дурь с "коротышами" Последний раз редактировалось curious_01, 02.06.2025 в 18:02. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,308
|
Цитата:
Цитата:
Не, так высчитывать Q плохо, ибо наклоном нельзя пренебрегать (например, 10% уклона в молодечно - это много), так как он вносит очень значительное искажение в распределении Q. (Как я уже писал выше - пост 208). При уклоне верхнего пояса Q в нижнем поясе оказывается прилично меньше ожидаемого (опорная реакция минус сумма внешних сил от опоры до разреза), иначе было бы совсем все плохо в нижних поясах серийных молодечневских ферм по поперечной силе. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,934
|
Цитата:
Если хотите большей похожести на серии, крепление ВП можно сделать на вертикальных фасонках как в типовых сериях (например 2.440-2 в.2 узлы 24, 25, с поправкой на пояса из ГСП. Так будет даже лучше - овальное отв. лучше ориентировать не вдоль пояса, а горизонтально. Опирание нижнего узла на опорный столик - классика жанра, посмотрите сопряжение стропильных и подстропильных ферм (2.440-2 в.2 узлы 49, 50) Оба хуже. Лучше в посте 162 Узел 1. 1. Если опирать на колонну сверху, то имеет смысл опереть по центру, чтобы уменьшить момент и соответственно сечение колонны. 2. Не хватает ответного ребра в колонне под опорным ребром фермы. 3. "Отвязать" ВП от надколонника (сделать скользящее примыкание). Не хотите овальных отверстий - делайте фланцы из 8-ки и разнесите подальше болты. Узел 2. 1 Лучше опереть не на фланец через срезные болты, а на столик через торец ребра. Не хотите опорный столик из толстой пластины - можете сделать из уголка № 160 - 200 с обрезанной полкой. Если опираете на фланец, то следует предусмотреть зазор между торцом фланцев и монтажным столиком. Монтажные столики в таких случаях обычно делают из уголков Отверстия под болты в нижнем фланце (как отмечали выше) принять побольше, для того чтобы ферма не повисла на верхнем "опорном столике". Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 02.06.2025 в 18:27. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 200
|
Кроме поперечки в узле пояса продольная сила. Их совместное действие надо учитывать? Или только порознь?
----- добавлено через ~6 мин. ----- Как поперечку в узле верхнего пояса определить, если в узел приходит опорная реакция от прогона покрытия?
__________________
Блог Последний раз редактировалось Алексей3, 02.06.2025 в 19:18. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,308
|
Пока тему не закрыли, скажите, пожалуйста, почему считаете, что "непосредственно на опоре фермы из ГСП применяется формула Tau=(1,5*Q)/(b*t)", почему не стандартная из СП 16 (Tau=Q*S/(I*t) )? просто по ней ну уж совсем плохо с поясами серийных ферм..
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 200
|
Skovorodker
СП 16: Цитата:
__________________
Блог |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,308
|
Спасибо, не знал. Добавили в версии от 2017 года. Собственно тогда получается, формула 42 очень мало где применима в принципе (только либо для неразрезных балок или балок переменного сечения). Наверное, когда это придумывали нормотворцы, они приставляли себе двутавровую балку, а не ГСП, тем не менее опорный пояс фермы из ГСП вполне попадает под это примечание и все серийные молодечневские фермы отправляются в утиль.
Вот обсуждение этого примечания https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=162286 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 200
|
В проверке узлов на продавливание учитывается пластика. Если пластику учесть и при проверке на срез, то полуторного увеличения нет.
В формулах еврокодов при проверке на срез учитываются примыкащие к стенке участки полок.
__________________
Блог |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.06.2016
Сообщений: 93
|
Вопрос в продолжение темы. Какое опирание фермы из ГСП типа Молодечно на колонну из ГСП предпочтительно для вариантов конфигурации фермы? 1) Ферма с паралельными поясами пролетом 12м с уклоном. 2)Ферма односкатная треугольная пролетом 12м.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,308
|
Цитата:
Если именно ферма, то треугольные фермы из ГСП плохо - из-за острых углов раскосов, посмотрите пару тройку страниц назад, как у Энигмы получается (не очень). Что касается опирания фермы/балки на колонну из ГСП, то посмотрите пост 7 этой темы - там нормально, в принципе можно и без надколонника из двутавра (даже лучше без него будет). Последний раз редактировалось Skovorodker, 03.06.2025 в 03:15. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,783
|
Поперечная сила возникает исключительно при расцентровке.
Но на самом деле проверяется устойчивость стенки.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. Последний раз редактировалось Солидворкер, 03.06.2025 в 08:31. |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
Конструктор (машиностроение) Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 23,257
![]() |
Тема почищена. Просьба при остром желании обсирать других участников форума, делать это в личных сообщениях.
А желательно вообще так не делать. |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,760
|
3/2 опорной реакции для расчета вертикальных швов опорного столика. Он крепился на монтаже и попробуй попади в уровень да еще и прямо. На заводе - возможно. Данный расчет, если память не подводит в Белене был, а уж в серии 1.460 наверняка.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,934
|
Цитата:
Коэффициент 1,5 для упрощения расчета косвенно учитывает неточность монтажа и момент от эксцентриситета приложения нагрузки. И стандартно в расчет принимается полная длина шва. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 03.06.2025 в 22:14. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Узел опирания металлической фермы через швеллер на колонну. Допустимо или нет? | Hitch | Металлические конструкции | 24 | 19.04.2016 12:44 |
Конструктивное решение опирания фермы из ЛСТК. | S27S | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 26.05.2015 10:02 |
Узел опирания фермы на подстропильну ферму | Jrec | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 04.04.2012 16:06 |
Оцените пожалуйста схему в СКАДе | user277418 | SCAD | 5 | 08.11.2011 08:21 |
нужен совет по узлу опирания фермы | richardo | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 11.12.2009 16:21 |