Как правильно использовать блоки из ячеистого бетона с отверстиями под вентиляцию?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как правильно использовать блоки из ячеистого бетона с отверстиями под вентиляцию?

Как правильно использовать блоки из ячеистого бетона с отверстиями под вентиляцию?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.04.2022, 10:45 #1
Как правильно использовать блоки из ячеистого бетона с отверстиями под вентиляцию?
Stierlitz
 
В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Новосибирск
Регистрация: 01.05.2008
Сообщений: 5,222

Доброго времени суток.

Заказчик изъявил желание применить такие блоки для вентканалов
https://www.gazobeton.moscow/catalog...hody-opalubka/

у меня есть сомнения что ячеистый бетон подходящий материал.
Есть предположение, что внутрь отверстий надо металлические трубы помещать.

есть у кого соображения или опыт применения?
Просмотров: 7670
 
Непрочитано 20.04.2022, 11:42
1 | 2 #2
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,939
<phrase 1=


См. п.7.11.8 СП 60.13330.2012; п.9.2.13 СП 70.13330.2012. Если будет обеспечена герметичность и огнестойкость каналов, то применять можно что угодно.
Для газобетона (да как и для любого другого канала из штучных материалов) лучше заложить швабровку, но прямого требования для нее насколько я знаю нет.

Для жилья такие блоки - обычное дело.

Последний раз редактировалось Alkor527, 20.04.2022 в 12:04.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2022, 12:13
1 | 1 #3
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,190


В п.9.2.13 СП 70.13330.2012, на который сослался Alkor527 написано: Вентиляционные каналы в стенах следует выполнять из керамического полнотелого кирпича марки не ниже М100 или силикатного марки М100 до уровня чердачного перекрытия, а выше – из полнотелого керамического кирпича не ниже марки М100 с затиркой швов. Каналы могут быть выполнены из материалов кладки стены, если проектом предусмотрены специальные трубы или керамические канальные изделия. Выше уровня чердачного перекрытия – требования те же.
Так что применять что угодно нельзя. Сомнения вполне обоснованы.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2022, 12:27
| 1 #4
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,939
<phrase 1=


СП 70 применяется на добровольной основе. А смысл выделенного лишь в обеспечении герметичности и огнестойкости канала. Стены например могут быть деревянными, вот тогда, ясен пень, надо канал из чего-то другого делать.
Мелкоштучные блоки вентканалов бывают еще бетонными, их что тогда тоже делать нельзя? Или внутрь обязательно "специальную трубу" пихать? По сути вентканал можно хоть из гипсокартона собрать, если все швы качественно загерметизировать, правда тогда появляется вопрос в его долговечности.

Последний раз редактировалось Alkor527, 20.04.2022 в 12:44.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2022, 13:10
| 2 #5
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,190


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
СП 70 применяется на добровольной основе.
Это не значит, что его требования можно игнорировать. Только при документальном обосновании. Кроме того, тот же СП 60.13330.2012 требует для шахт плотный материал класса герметичности В. Газобетон ему соответствует?
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2022, 13:21
| 1 #6
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,939
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Это не значит, что его требования можно игнорировать.
Не требования, а рекомендации . Никто их и не игнорирует. Это не значит что все вентканалы должны быть кирпичными, а другое мнение можно расценивать только как лоббирование чьих то интересов

Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
СП 60.13330.2012 требует для шахт плотный материал класса герметичности В. Газобетон ему соответствует?
Да черт его знает, может и соответствует. Я ведь и написал, что лучше швабровку заложить
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2022, 13:31
| 1 #7
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


ПРАВИЛА ПРОИЗВОДСТВА ТРУБО-ПЕЧНЫХ РАБОТ, 2006г.:
Цитата:
6.1.2. Дымовые трубы (каналы) должны обеспечивать полное удаление продуктов горения в атмосферу.
Для удаления продуктов горения от печей, каминов и теплогенераторов следует предусматривать трубы из глиняного (керамического) кирпича со стенками толщиной не менее 120 мм или жаростойкого бетона толщиной не менее 60 мм.
Допускается применение дымовых труб:
керамических из сборных изделий - для удаления дымовых газов с температурой до 1000 °С;
двухконтурных из различных марок стали с тепловой изоляцией из негорючих материалов - для удаления дымовых газов с температурой 500-900 °С;
асбоцементных - для удаления дымовых газов с температурой до 300 °С.
Применение асбоцементных труб и труб из нержавеющей стали для печей на угле не допускается.
Использование дымовых каналов, выполненных из стали, керамики и других материалов допускается только при наличии сертификатов пожарной безопасности или заключения специализированной организации.
6.1.3. Дымовые трубы должны быть выполнены гладкими и газоплотными класса П из конструкций и материалов, способных выдерживать механические нагрузки, температурные и коррозионные воздействия продуктов сгорания без потери герметичности и прочности.

Приложение 7.
Дымовые и вентиляционные каналы
(Рекомендуемое приложение Г СП 42-101-2003)
Цитата:
Г.10. Дымовые каналы следует выполнять из обыкновенного керамического кирпича, глиняного кирпича, жаростойкого бетона, а также стальных и асбестоцементных труб для одноэтажных зданий. Наружную часть кирпичных каналов следует выполнять из кирпича, степень морозостойкости которого соответствует требованиям СНиП II-22.
Дымовые каналы также могут быть заводского изготовления и поставляться в комплекте с газовым оборудованием.
При установке асбестоцементных и стальных труб вне здания или при прохождении их через чердак здания они должны быть теплоизолированы для предотвращения образования конденсата. Конструкция дымовых каналов в наружных стенах и приставных к этим стенам каналов также должна обеспечивать температуру газов на выходе из них выше точки росы.
Не допускается выполнять каналы из шлакобетонных и других неплотных или пористых материалов.
Даже само название название СП 42-101-2003 "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб" как бы намекает на то, что в блоках из ячеистого бетона (пористом и неплотном материале) крайне желательно внутрь отверстий этих блоков помещать трубы из гладкого и непористого материала.
На сайте производителя этих блоков тоже как-то вот так вот намекается в самом названии статьи, ссылка на которую не открывается https://www.gazobeton.moscow/catalog...dov-d500-300/:
Цитата:
О практике применения О-блоков в строительстве читайте в следующих статьях: О-блоки Ytong для обустройства оболочек дымовых труб и вентиляционных каналов

__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2022, 13:39
| 1 #8
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,939
<phrase 1=


DJo Frey, вентканалы и дымовые каналы газового оборудования какбэ немного разные вещи... Дымовые каналы из газобетона однозначно делать не надо , ибо ему очень быстро пушной зверек придет.
А вентканалы - можно
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2022, 13:50
| 1 #9
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,190


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Это не значит что все вентканалы должны быть кирпичными, а другое мнение можно расценивать только как лоббирование чьих то интересов
Своего кирпичного завода у меня нет. К сожалению. Если по бетонным блокам у меня опасений нет, то по газобетону очень даже. И не только по причине пористости, но и хрупкости из-за малой плотности. Из всяких U- и О-блоков до стройки целыми третья часть не доезжает. И что там в кладку каменщик поставит, с какими трещинами, большой вопрос. Так что внутренние трубы по-любому нужны, а СП 70 - прикрыть зад от деятельного Заказчика.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2022, 13:57
#10
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,939
<phrase 1=


Offtop: Не буду вас разубеждать, суйте трубы стальные в вентканал, лучше толстостенные, чтобы на века, мало ли проржавеют, радуйте своих заказчиков
Я согласен, что в плане качества газобетон далеко не лучший материал, но в финансовом плане экономия очень ощутимая. Живет ведь как то половина страны в домах с газобетонными стенами. Бывает телевизор на стене не держится, но зато квартира на пол лимона дешевле соседнего дома из кирпича вышла. Каждый сам выбирает

Последний раз редактировалось Alkor527, 20.04.2022 в 14:07.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2022, 15:26
#11
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
DJo Frey, вентканалы и дымовые каналы газового оборудования какбэ немного разные вещи... Дымовые каналы из газобетона однозначно делать не надо , ибо ему очень быстро пушной зверек придет.
А вентканалы - можно
То, что вентканалы из газобетона "можно" - нет этому утверждению никакого подтверждения ни в нормативах, ни в информации на сайте производителя О-блоков Ytong.
А разница между вентиляционными каналами и дымовыми (газоотводными) каналами в помещениях с газовым оборудованием невелика - и те, и другие каналы служат снижению загазованности помещений, разница только в концентрациях "выхлопных" газов в газоотводном и вентиляционном канале. Я так предполагаю, что навряд ли заказчик у Stierlitz собирается делать печное отопление на твердом топливе, с дымовыми каналами.
Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Не буду вас разубеждать, суйте трубы стальные в вентканал, лучше толстостенные, чтобы на века, мало ли проржавеют, радуйте своих заказчиков
Ну, не надо крайностей.
ПРАВИЛА ПРОИЗВОДСТВА ТРУБО-ПЕЧНЫХ РАБОТ, 2006:
Цитата:
6.3.1. Для удаления продуктов горения от теплогенерирующих установок допускается использование металлических дымовых труб из сборных элементов и дымоотводов, имеющих сертификат пожарной безопасности.
Марки сталей для дымовых труб приведены в прил. 12.
Г.12. Присоединение газоиспользующего оборудования к каналам следует предусматривать соединительными трубами, изготовленными из кровельной или оцинкованной стали толщиной не менее 1,0 мм, гибкими металлическими гофрированными патрубками или унифицированными элементами, поставляемыми в комплекте с оборудованием.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2022, 15:41
#12
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,939
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
А разница между вентиляционными каналами и дымовыми (газоотводными) каналами в помещениях с газовым оборудованием невелика - и те, и другие каналы служат снижению загазованности помещений, разница только в концентрациях "выхлопных" газов в газоотводном и вентиляционном канале.
Вы заблуждаетесь, дымовой канал и вентиляционный канал - две разные вещи. Пункты, которые вы привели в #7 относятся к дымовым каналам, и к вентиляции помещений они никакого отношения не имеют.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2022, 16:03
#13
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Вы заблуждаетесь, дымовой канал и вентиляционный канал - две разные вещи.
Я не отрицаю, это две разные вещи. А газоотводной канал - третья вещь. И даже обозначаются эти три вещи по разному, согласно Таблице 11 ГОСТ 21.201-2011, хотя в масштабе 1:200 - одинаково.
А вот Заказчик изъявил желание применить такие блоки для вентканалов:
Цитата:
О-блок для дымоходов D500/375/1d250
Тип блока: О-блок
Применение: для дымоходов
При том. что никаких технических сведений (показателей газоплотности или жаростойкости, например) о возможности применения этих блоков как собственно дымовых труб (дымоходов) или вентиляционных труб на сайте я не нашёл.
Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Пункты, которые вы привели в #7 относятся к дымовым каналам, и вентиляции помещений они никакого отношения не имеют.
Я согласен переубедится, что эти пункты никакого отношения не имеют к конструкции вентиляционных труб (каналов), если Вы предоставите пункты какого-либо норматива, касающегося требований исключительно только касаемо конструкций вентиляционных труб (каналов).
А пока что я привожу пункты из норматива, где подробно описаны нормы, распространяющиеся и на конструкцию вентиляционных труб (каналов):
ПРАВИЛА ПРОИЗВОДСТВА ТРУБО-ПЕЧНЫХ РАБОТ, 2006г.:
ВВЕДЕНИЕ
[
Цитата:
U]В настоящих правилах приведены требования, предъявляемые при проектировании, кладке (монтаже) и эксплуатации[/u] печей, каминов, теплогенераторов и аппаратов на твердом и газообразном топливе, а также дымовых и вентиляционных каналов (труб).
Дополнение:
Смущает меня ещё, что в этом блоке https://www.gazobeton.moscow/catalog...odov-d500-300/ например, ширина блока 300мм, при диаметре отверстия 250 мм - следовательно, номинальная толщина стенки блока всего лишь 25 мм в месте, где отверстие.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2022, 16:05
#14
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,484


Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
ПРАВИЛА ПРОИЗВОДСТВА ТРУБО-ПЕЧНЫХ РАБОТ, 2006:
Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Г.12. Присоединение газоиспользующего оборудования к каналам следует предусматривать соединительными трубами, изготовленными из кровельной или оцинкованной стали толщиной не менее 1,0 мм, гибкими металлическими гофрированными патрубками или
Редкостный бред сивой кобылы...

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
ВСЕРОССИЙСКОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖАРНОЕ ОБЩЕСТВО
Комментировать?
csp вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2022, 16:12
#15
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Для газобетона (да как и для любого другого канала из штучных материалов) лучше заложить швабровку, но прямого требования для нее насколько я знаю нет.
Интересно мне, что Вы подразумеваете под "швабровкой" газобетонных каналов?:
ПРАВИЛА ПРОИЗВОДСТВА ТРУБО-ПЕЧНЫХ РАБОТ, 2006г.:
Цитата:
6.2.4. Внутренние поверхности кирпичных дымовых каналов должны тщательно очищаться от излишков раствора мокрой швабровкой. Оштукатуривание внутренних поверхностей не допускается.
----- добавлено через 52 сек. -----
Цитата:
Сообщение от csp Посмотреть сообщение
Комментировать?
Извольте откомментировать.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2022, 16:26
#16
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


Вентканалы нужны во влажных и мокрых помещениях, логично к вентканалам предъявлять требования, аналогичные как для перегородок. ПГП, например, используют влагостойкий.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2022, 16:49
#17
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,484


Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Извольте откомментировать.
Вы сами напросились.)
Цитата:
предусматривать соединительными трубами, изготовленными из кровельной или оцинкованной стали толщиной не менее 1,0 мм
Цитата:
гибкими металлическими гофрированными патрубками и
Не стыкуется толщ. 1,0 мм и гибкими. Гибкие ,знаю, делают из алюминиевой фольги.
И вообще, зачем лазить по помойкам, по всяким ВДПО? Зайдите в местное ВДПО, посмотрите на них.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Чем дальше, тем ниже... уже линолеума
csp вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2022, 16:58
#18
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


Цитата:
Сообщение от csp Посмотреть сообщение
Не стыкуется толщ. 1,0 мм и гибкими.
Ну, в моём понимании всё стыкуется: если трубы из кровельной или оцинкованной стали, то толщиной не менее 1,0 мм, а к гибким металлическим гофрированными патрубками это требование не относится.
Цитата:
Сообщение от csp Посмотреть сообщение
И вообще, зачем лазить по помойкам, по всяким ВДПО?
Не нравится Вам ВДПО, можете полазить где-то здесь:
Цитата:
1 РАЗРАБОТАН коллективом ведущих специалистов ОАО "ГипроНИИгаз", АО "ВНИИСТ", ОАО "МосгазНИИпроект", ОИ "Омскгазтехнология", ЗАО "Надежность", Госгортехнадзора России, Госстроя России и ряда газораспределительных хозяйств России при координации ЗАО "Полимергаз"
В СП 42-101-2003 написано тоже самое, слово в слово:
Цитата:
Г.12 Присоединение газоиспользующего оборудования к каналам следует предусматривать соединительными трубами, изготовленными из кровельной или оцинкованной стали толщиной не менее 1,0 мм, гибкими металлическими гофрированными патрубками или унифицированными элементами, поставляемыми в комплекте с оборудованием.
Цитата:
Сообщение от csp Посмотреть сообщение
Зайдите в местное ВДПО, посмотрите на них.
Offtop: Местное ВДПО не для того сидит, чтобы я ходил на них смотреть. Они сами ходят и смотрят, и деньги собирают с просмотров.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2022, 17:26
1 | #19
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762


Цитата:
Сообщение от Stierlitz Посмотреть сообщение
есть у кого соображения или опыт применения?
соображения следующие
нужна герметичность канала
воздухопроницание материалов можно найти в СП 50 приложение С. У кирпичной кладки =18, у блоков =13. Для обоих +20 если с расшивкой швов. Штукатурка еще в плюс. Вроде все так. Если влажность газобетона не будет превышать нормируемых показателей (в том же СП50), то она не будет влиять на их прочность, да и хрен сним.
На ютубе Глеб Гринфильд рассказывал что там можно и что нельзя, я уже не помню.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2022, 17:45
#20
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
На ютубе Глеб Гринфильд рассказывал что там можно и что нельзя, я уже не помню.
Это здесь где-то? : https://www.youtube.com/c/%D0%93%D0%...B8%D0%BD/about
__________________
Архитектура - это диагноз.

Последний раз редактировалось Солидворкер, 21.04.2022 в 11:51.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2022, 18:50
#21
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


Цитата:
Сообщение от Stierlitz Посмотреть сообщение
Заказчик изъявил желание применить такие блоки для вентканалов
Ну раз заказчик "изъявил", то можно. Для себя я бы не ставил. А так да, прямого запрета нет.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Это здесь где-то?
Ну для обывателя сойдёт. Если строишь из ... и палок. Причём для соседа.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2022, 19:00
#22
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,484


Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
csp, Глеб Гринфильд не помойка?
Цитата:
Поддержать канал: Сбер 4276 3801 ....
Дальше не стал смотреть
csp вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.04.2022, 12:53
| 1 #23
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,222


из обсуждения понял - надо отбрехиваться от такого решения до последнего, тем более, что аргументы есть
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2022, 14:05
1 | #24
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762


Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Это здесь где-то?
да.
Все что он говорит надо переваривать, прежде чем применять. Он продвигает Газобетон, у него много там разных регалий. Много маркетинга, но есть и полезная инфа, которую если поковырять, можно найти решение.

Цитата:
Сообщение от csp Посмотреть сообщение
Поддержать канал: Сбер 4276 3801 ....
Дальше не стал смотреть
ну так всем в России заблокировали заработок с рекламы. Это не отменяет информативности, главное уметь найти.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2022, 17:02
| 1 #25
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Ну раз заказчик "изъявил", то можно
Когда каналы начнут осыпаться, или "контролеры" обнаружат вытяжные каналы из газобетона.

Ткнут носом в СП 60, где написано:

Цитата:
Транзитные участки воздуховодов (в том числе коллекторы, шахты и другие вентиляционные каналы) систем общеобменной вентиляции,... следует предусматривать согласно ГОСТ Р ЕН 13779 плотными класса герметичности В
А вентиляционный канал за пределами обслуживаемого помещения как раз и является транзитным воздуховодом.

Да еще и СП 7 покажут, где тьма пунктов по каналам (не дымовым), в том числе в строительном исполнении.

И такие случаи бывали, и даже приходилось стальные трубы в каналы вставлять.

А заказчик потом непременно заявит, что он "изъявил желание", потому что дешевле. Но он же не специалист, а специалисты и не возразили.

Ну и что Stierlitz должен будет ссылаться, что есть такой крутой Alkor527, у которого иное, чем у "вдпо" мнение?
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2022, 17:58
#26
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,484


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
Это не отменяет информативности, главное уметь найти.
Зачем шляться по помойкам?
Есть нормативный документ, анализируй его, читай между строк.
---Вопрос.
Через какое время допускается укладывать пенобетон в дело после изготовления? И почему?
Offtop: Видел здание из пенобетона (или газосиликата) возведенное в 1905 г.

Последний раз редактировалось csp, 21.04.2022 в 18:01. Причина: И почему
csp вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2022, 07:42
#27
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,939
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
иное, чем у "вдпо" мнение
Дак вы поделитесь их мнением

Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
а еще и СП 7 покажут, где тьма пунктов по каналам (не дымовым), в том числе в строительном исполнении.
И эту тьму пунктов покажите, которые каналы из газобетона запрещают

Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
специалисты и не возразили
Возражайте, только аргументированно

Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
плотными класса герметичности В
Сюда не входят блоки из газобетона? Они не плотные? Класс герметичности другой? Тогда какой у них?

Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Когда каналы начнут осыпаться
С чего им начинать осыпаться? Если не совать их куда не надо осыпаться они начнут только вместе с домами

Вопрос у тс был о соображениях и опыте применения, я и сказал что в жилье такие каналы делал и никаких особых проблем не встречал, привел ссылки на СП, на основании чего я так делал, и написал почему считаю что так делать можно.

----- добавлено через ~33 мин. -----
Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Интересно мне, что Вы подразумеваете под "швабровкой" газобетонных каналов?
Подразумеваю разглаживание растворных швов и затирку раствором внутренних поверхностей вентканала. При верном расчете сечения канала вентиляция будет нормально работать и без всякой швабровки, т.к. в любом случае вентблоки будут в итоге оштукатуриваться и подсос воздуха через поры материала большой роли не сыграет.

Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Оштукатуривание внутренних поверхностей не допускается
Осыпется штукатурка в дымовой трубе из-за температуры, потому и не допускается, ну или загадят просто всю трубу при выполнении работ (ИМХО)

Последний раз редактировалось Alkor527, 22.04.2022 в 08:17.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2022, 08:42
#28
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Дак вы поделитесь
Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
И эту тьму пунктов покажите
Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Сюда не входят блоки из газобетона? Они не плотные? Класс герметичности другой? Тогда какой у них?
А вот все это самостоятельно изучите. Тогда, может быть, узнаете. Хотя "Туда нельзя. Но вам - можно" (С)
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2022, 08:48
#29
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,939
<phrase 1=


Offtop:
Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
А вот все это самостоятельно изучите.
Отличный аргумент когда сказать нечего!
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2022, 09:58
#30
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Подразумеваю разглаживание растворных швов и затирку раствором внутренних поверхностей вентканала. При верном расчете сечения канала вентиляция будет нормально работать и без всякой швабровки, т.к. в любом случае вентблоки будут в итоге оштукатуриваться и подсос воздуха через поры материала большой роли не сыграет.
Все производители газоблоков, и в том числе YTONG в своей "Энциклопедии строительства" указывает, что газоблоки нужно укладывать на тонкослойный клеевой шов толщиной не более 3мм. Что тут разглаживать и затирать? И чем затирка раствором внутренних поверхностей вентканала отличается от штукатурки? К тому же нет чётких указаний, что поверхность кладки из газоблоков обязательно необходимо штукатурить, многие производители газоблоков заявляют о идеальной геометрии блоков, благодаря которой достаточно затереть швы между блоками и наклеивать обои, например. Поэтому для меня отсутствие "подсоса воздуха через поры материала" (газоплотности) канала из газоблоков неочевидно.
Alkor527, Вы предоставите пункты какого-либо норматива, касающегося требований исключительно только касаемо конструкций вентиляционных труб (каналов)?
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2022, 11:06
| 1 #31
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,939
<phrase 1=


Offtop:
Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Вы предоставите пункты какого-либо норматива, касающегося требований исключительно только касаемо конструкций вентиляционных труб (каналов)?
Есть общие ПДД, в которых описаны отдельные правила для пешеходов и автомобилей. В ПДД написано что переход проезжей части пешеходами возможен только по зебре и только на зеленый сигнал светофора. И это не значит, что автомобили тоже должны ездить по зебре при появлении зеленого человечка. У вас ведь не возникает сомнения что это логично и правильно? Так почему вы считаете что в строительных нормах все должно быть наоборот?
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2022, 11:09
| 1 #32
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762


Цитата:
Сообщение от csp Посмотреть сообщение
Через какое время допускается укладывать пенобетон в дело после изготовления? И почему?
Чую это вопрос про влажность ячеистых бетонов
Знакомая тема, были торопливые застройщики, за 1 год купили-построили-отделали. По весне глобальный ремонт.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2022, 11:11
#33
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,939
<phrase 1=


Offtop:
Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
для меня отсутствие "подсоса воздуха через поры материала" (газоплотности) канала из газоблоков неочевидно
Ну и хорошо, я ведь кнутом вас не подгоняю, просто высказал свое мнение, как и вы
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2022, 13:01
#34
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Offtop:
Есть общие ПДД, в которых описаны отдельные правила для пешеходов и автомобилей. В ПДД написано что переход проезжей части пешеходами возможен только по зебре и только на зеленый сигнал светофора. И это не значит, что автомобили тоже должны ездить по зебре при появлении зеленого человечка. У вас ведь не возникает сомнения что это логично и правильно? Так почему вы считаете что в строительных нормах все должно быть наоборот?
Я считаю, что в строительных нормах тоже было бы хорошо, чтобы были отдельно описаны правила для дымовых, газоотводных и вентиляционных каналов, выполняемых из строительных конструкций. А сейчас, как мне кажется, получается, что все каналы по сути сведены вместе, и общие (базовые) требования для всех видов каналов в нормативах основаны на требованиях к дымовым каналам.
Судя по Вашему ответу на отвлечённые темы про ПДД, автомобили и пешеходы, Вы тоже, как и я, не можете предоставить отдельные (от дымовых) нормативы для строительных конструкций вентиляционных каналов.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Ещё вот про швабровку/затирку внутренних поверхностей каналов: https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...3&postcount=12
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2022, 14:06
#35
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,939
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
отдельные (от дымовых) нормативы для строительных конструкций вентиляционных каналов
Ну дык если их нет, зачем их себе выдумывать? Огнестойкость и герметичность (в #2 еще об этом написал), а добиться и того и другого можно разными способами, а не только запихивая стальную трубу в вентканал.
Некоторые в золотой унитаз гадить ходят, а другие в потрескавшийся санфаянс, но результат у второго ничуть не хуже чем у первого. Главное чтобы отверстие одного диаметра было, чтобы ж..ой в самый ответственный момент не провалиться.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2022, 14:39
#36
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Огнестойкость и герметичность (в #2 еще об этом написал), а добиться и того и другого можно разными способами, а не только запихивая стальную трубу в вентканал.
Вы считаете, что огнестойкости и герметичности вентканала можно добиться газобетонным О-блоком YTONG с толщиной стенки канала 25мм, и с швабровкой внутри канала мокрой тряпкой без применения раствора?
Я, кстати, не призываю "запихивать стальную трубу в вентканал". Я считаю, что возможно применение для вентканалов и других конструкций и материалов, при наличии сертификатов пожарной безопасности или заключения специализированной организации, о чём писал в #7.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2022, 13:30
2 | #37
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,939
<phrase 1=


На злобу дня :
Пункт 7.11.1 СП 60.13330.2020
Цитата:
Воздуховоды в строительном исполнении из хризотилоцементных (асбестоцементных) конструкций и бетонных блоков не допускается применять в многоквартирных жилых зданиях, высотой более 50 м.
А газобетонные - можно
Но логика стремится к нулю
Alkor527 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.04.2022, 13:37
| 1 #38
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,222


просто нормотворцы не успевают за изобретательностью производителей
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2022, 13:52
| 1 #39
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
А газобетонные - можно
газобетон - тот же бетон. Про плотность ничего не сказано. к стати что делать со сборными вентканалами, которые благополучно используются?
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2022, 13:58
| 1 #40
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,326


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
в многоквартирных жилых зданиях, высотой более 50 м.
может в этом ограничении разгадка?
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2022, 14:05
| 1 #41
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,939
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
может в этом ограничении разгадка?
Возможно все дело в частом применении серийных блоков. В зданиях выше 16 этажей сечения стандартных блоков обычно уже недостаточно, их приходится пускать транзитом, а выше ставить дополнительные блоки. Вот и появился этот запрет.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2022, 14:07
#42
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
А газобетонные - можно
Нет таких слов в СП 60.13330.2020. В этом я согласен с yarrus77. Считаю, что теперь трактовать могут, что не допускается применение вентблоков из любых видов бетонов.
Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
к стати что делать со сборными вентканалами, которые благополучно используются?
Теперь писать письма за разъяснениями нужно, только мне непонятно куда писать:
Цитата:
Пересмотр СП 60.13330.2016 "СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха" выполнен авторским коллективом: НИИСФ РААСН (канд. техн. наук Д.Ю. Желдаков, канд. техн. наук А.С. Стронгин), НП АВОК (д-р техн. наук Ю.А. Табунщиков), ООО ППФ "АК" (А.Н. Колубков), ООО "Пик-Проект" (И.А. Тищенко), ООО "Данфосс" (канд. техн. наук B.Л. Грановский), ООО "ЗВО "ИННОВЕНТ" (канд. техн. наук Ю.Г. Московко), НИУ МГСУ (канд. техн. наук А.В. Бусахин), ФГБУ ВНИИПО МЧС России (Б.Б. Колчев), ООО "Системэйр" (В.А. Воронцов, К.А. Кузнецов).
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2022, 14:54
1 | #43
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762


Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Считаю, что теперь трактовать могут, что не допускается применение вентблоков из любых видов бетонов.
прочитав данное требование, я о...ел и побежал узнавать как у нас обстоят дела. Пока обошлось. Но трактуют именно так. Нашим ОВшникам в конце того года звонили с ЖБИ, спрашивали как быть. Данный пункт вмешался в продажи заводов ЖБИ.
Есть в норме ответ эксперта
типа этого
Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
В зданиях выше 16 этажей сечения стандартных блоков обычно уже недостаточно
но кто мешает, а у нас так встречается, ставить блоки по-этажно.
Другой отвечающий с сайта (сайт не знаю, ОВшница показывала) предположил, что трение воздуха становится большим, надо развивать сечение канала, что экономически не целесообразно. Но тогда никто не мешал сделать данный пункт добровольным с возможностью обоснования расчетами.
Зато ниже в этом пункте и далее идут пожарные требования к воздуховодам.
А тут можно вспомнить, что у плит ПК предел огнестойкости всего 40 минут. А если ее поставить на "попа", то получим тот же канал. Вот отсюда предполагаю что пожар здесь рулит. Разъяснений опять же пока не встретил.

----- добавлено через 57 сек. -----
Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Теперь писать письма за разъяснениями нужно, только мне непонятно куда писать:
пиши не пиши пункт в обязательных (пока) и по закону здравствуй СТУ
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2022, 15:20
#44
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
Другой отвечающий с сайта (сайт не знаю, ОВшница показывала)
Подозреваю, этот вот этот сайт: http://forum.abok.ru/index.php? Там много инженеров-овшников тусуется, наши тоже.
Интересно почитать, что там пишут. Самому мне найти там сложно тему, может у ваших овшников спросите ссылочку на тему - интересно почитать.
Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
пиши не пиши пункт в обязательных (пока) и по закону здравствуй СТУ
Ну, при официальном разъяснении может оказаться так, что авторы имели в виду совсем не то, что все мы предполагаем, и глядишь, внесут изменение в СП 60.13330.2020 разъясняющее. Тогда СТУ будут не нужны.
Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
Нашим ОВшникам в конце того года звонили с ЖБИ, спрашивали как быть. Данный пункт вмешался в продажи заводов ЖБИ.
Вот можно людей с завода ЖБИ подключить, чтобы письмо ещё и коллективное было - так значимость проблемы будет очевидней.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2022, 16:14
#45
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762


Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
может оказаться так, что авторы имели в виду совсем не то, что все мы предполагаем, и глядишь, внесут изменение в СП 60.13330.2020 разъясняющее. Тогда СТУ будут не нужны.
осталось дождаться отмены СНиПов -хрипов, коими грозятся наш министр строительства
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2022, 09:16
#46
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


интересненько получается, бетонные нельзя, а какие тогда можно? из кирпича? стальные? в чем логика??
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2022, 09:46
#47
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
интересненько получается, бетонные нельзя, а какие тогда можно?
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
из кирпича? стальные?
на эти запрета не видел


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
в чем логика??
к сожалению во многих нормах объяснения части требований нет. Судя по написанному в СП 60 ниже п.7.11.1 требования могли добавить пожарные. Но это могут быть мои домыслы, я не ОВшник.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2022, 09:57
#48
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
могли добавить пожарные
Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
у плит ПК предел огнестойкости всего 40 минут. А если ее поставить на "попа", то получим тот же канал
все-таки это разные пределы. У плиты определяющая R, для вентканала EI
для перегородок из тяжелого бетона для 60 мин требуется 70 мм (кстати для легкого достаточно всего 55 мм)
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2022, 10:14
#49
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
для перегородок из тяжелого бетона для 60 мин требуется 70 мм (кстати для легкого достаточно всего 55 мм)
поэтому я и написал
Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
Но это могут быть мои домыслы, я не ОВшник.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2022, 10:41
1 | #50
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Теперь писать письма за разъяснениями нужно, только мне непонятно куда писать:
Цитата:
Пересмотр СП 60.13330.2016 "СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха" выполнен авторским коллективом: НИИСФ РААСН (канд. техн. наук Д.Ю. Желдаков, канд. техн. наук А.С. Стронгин), НП АВОК (д-р техн. наук Ю.А. Табунщиков), ООО ППФ "АК" (А.Н. Колубков), ООО "Пик-Проект" (И.А. Тищенко), ООО "Данфосс" (канд. техн. наук B.Л. Грановский), ООО "ЗВО "ИННОВЕНТ" (канд. техн. наук Ю.Г. Московко), НИУ МГСУ (канд. техн. наук А.В. Бусахин), ФГБУ ВНИИПО МЧС России (Б.Б. Колчев), ООО "Системэйр" (В.А. Воронцов, К.А. Кузнецов).
Это один из самых скандальных СП последних лет. Уже 3 раза "актуализировали" и "всё чудесатее и чудесатее". Всё потому, что актуализируют люди, ничего в этой теме не понимающие (хоть и остепененные), но с непомерным ЧСВ. Да инофирмы под крышей российских ООО, всеми путями проталкивающие в Россию свою продукцию.

Некоторые "соавторы" тут просто для солидности, потому что уже были скандалы, когда один из основополагающих СП сочиняло "иностранное" ООО, да "третье монтажное управление", да "группа специалистов". Ну и напихали побольше "кандидатов" (современного розлива). Для наукообразности.

На форуме АВОК уже две сотни вопросов по этому СП. В том числе по затрагиваемым здесь темам. Обсуждались по нескольку страниц и отдельные очень спорные пункты, и даже убеждали разработчиков. Но в итоге остается как есть, потому что "деньги плочены".

Там множество противоречий с другими СП, самопридуманной терминологии, да и просто дури несусветной.

Что касается "куда писать" - так теперь просто некому.
Для примера привожу состав разработчиков этого же (тогда СНиП) 1986 года. В его разработке я принимал небольшое участие (один пункт совместно с ЦНИИПромзданий).

Тогда каждая строчка обсуждалась и выверялась. Все перечисленные организации были мощными и уважаемыми. Все вопросы можно было направлять к руководителю темы - Борису Валентиновичу Баркалову. И на любой вопрос был квалифицированный ответ, с участием и более компетентных организаций (ВНИИПО, например).

Но потом сначала угробили все НИИ, их останки превратили в ООО, потом взялись за "актуализацию" в основном в интересах спонсоров. Ну, заодно свой "вклад в науку" вставляя.

Так что и писать некому. Кто первый в списке (НИИСФ), тот как бы и автор. Но это небогоугодное заведение таких других СП уже наворочало... Раз им деньги плотят, значит они официально и признаны самыми умными.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: snip_ov_86.png
Просмотров: 34
Размер:	162.7 Кб
ID:	246987  
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2022, 11:02
#51
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Что касается "куда писать" - так теперь просто некому.
Offtop: Видимо, придётся писать письмо в редакцию телевизионной передачи «Очевидное — невероятное». Хотя и передачи-то такой тоже теперь нет...
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2022, 10:19
1 | #52
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Видимо, придётся писать письмо в редакцию телевизионной передачи «Очевидное — невероятное». Хотя и передачи-то такой тоже теперь нет...
Более-менее конкретные ответы на форуме АВОК давал только ВНИИПО, причем лично Колчин Б.Б. Но и то как свое личное мнение. Но и он прекратил это делать уже 2 года, хотя вопросов в связи с "актуализацией" все больше.

Так ведь сейчас и Минстрой никогда не даст конкретного ответа - сколько раз публиковали их никчемные отписки с припиской "не имеем полномочий толковать НПА". Типа у нас "правовое государство".

А в "тоталитарном" государстве разработчик СНиП давал официальные разъяснения, они публиковались в БСТ, собирались ежегодно в сборник официальных разъяснений. И это не те "Сборники..." которые сейчас публикуют. Они просто "полиграфическая продукция" в которой собраны неофициальные личные мнения, путь даже и правильные.

Да и терминология... Вот в СП упоминаются "бетонные блоки". Но ведь "бетонов" имеется множество видов. От тяжелых конструкционных до "соломобетона". И из всех можно и блоки сделать. Хоть вентиляционные из соломобетона.

Прежде чем "слова" написать (даже на заборе) надо подумать "чем слово наше отзовется". Но думать некому и нечем.
ShaggyDoc вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как правильно использовать блоки из ячеистого бетона с отверстиями под вентиляцию?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как и чем армировать блоки из ячеистого бетона? Karim180796 Каменные и армокаменные конструкции 59 15.10.2019 23:08
Как устранить вертикальные трещины между монолитом и блоками из ячеистого бетона? dmsaf.ru Железобетонные конструкции 8 09.12.2014 11:36
Как правильно дать задание на вентиляцию помещения для подготовки (смазки) лыж --Илья-- Инженерные сети 8 24.01.2012 20:37
серия на панель из ячеистого бетона MegaIZIK Железобетонные конструкции 2 26.06.2011 23:15
Блоки бетонные для стен подвалов - возможно ли использовать для кладки наружных стен? Sanechek Железобетонные конструкции 15 19.08.2009 17:46