14 этажка
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > 14 этажка

14 этажка

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.01.2008, 23:28 #1
14 этажка
topstas
 
Регистрация: 16.11.2007
Сообщений: 110

Люди скажите плиз какие стены должны быть минимальные в 14 этажном жилом доме и сколько должно быть монолитных поясов. стены на которые идет опирание плит перекрытия внутренние.
Просмотров: 6928
 
Непрочитано 12.01.2008, 08:10
#2
acid


 
Сообщений: n/a


Ну очень трудный вопрос.... У вас какие пролеты, какая конфигурация? Пока этого нет, говорить о чем-либо вообще нет смысла.
 
 
Непрочитано 12.01.2008, 09:22
#3
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Начните со стены в 640 мм. Количество поясов, по моему, не регламентируется. Они влияют на максимально допустимую осадку.
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2008, 09:56
#4
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


тебе кирпичные что ли?
у вас сейсмика есть?
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.01.2008, 15:53
#5
topstas


 
Регистрация: 16.11.2007
Сообщений: 110


без сейсмики. здание из кирпича.пролеты под плиты 6,3м и 5,4м
topstas вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2008, 16:25
#6
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


а колонны будут? с балками хотябы
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.01.2008, 16:28
#7
topstas


 
Регистрация: 16.11.2007
Сообщений: 110


колонн не будет чисто кирпичные стены
topstas вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2008, 17:50
#8
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


topstas - расчеты таких зданий у нас выполняют (точнее выполняли) в программе "Кирпич" ПК "Мономах". Под 14-ти этажку марка кирпича нижних этажей потребуется не ниже 175-200. Делают его на заводах как правило только под заказ, соответственно много проблем с его размещением. Метровых стен не было, но кладка получается прилично армированная, с армошвами, ж/б поясами. После подобных заморочек на варианты зданий выше 9 этажей в кирпичном исполнении заказчики больше не соглашаются. Понятно, что это не ваш вопрос, но если опыта нет, проблем будет не мало.
AMS вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2008, 17:52
#9
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


14 этажей врядли выдержит кирпич, там же простенки маленькие, окна,
вдруг в квартирах планировку будут менять вырубят проем,
я б подстраховался колоннами, или жб включениями
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.01.2008, 20:50
#10
topstas


 
Регистрация: 16.11.2007
Сообщений: 110


поясниет пожалуста как это примерон будет? тоесть каркас делать? или что занчит жб включениями?
topstas вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2008, 21:25
#11
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


topstas, примерно как в советские времена разбей свое здание на сетку, по стенам, и где пересекуться сетки там колонны сделай, с подвала до 3го этажа прийдется 500x500, а с третьего и выше 400x400, я коненчо не знаю как у вас проектируют возьми в поисковике найди типовой проект и перерисуй
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.01.2008, 21:56
#12
topstas


 
Регистрация: 16.11.2007
Сообщений: 110


скажи пожалуста как найти типовой проет я тут нечасто сижу несовем еще разобрался просто. помогите плиз.
topstas вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2008, 22:27
#13
Lamer Inc..


 
Регистрация: 16.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 569


Вопрос некорректен. Требуется:
1) Планы стен типового и первого этажей
2) Схема раскладки плит перекрытий
Очень странно, что
Цитата:
стены на которые идет опирание плит перекрытия внутренние
Наружная стена все равно получается толстой по требованиям теплотехники. Обычно ее стараются использовать в качестве несущей.
Lamer Inc.. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.01.2008, 00:52
#14
topstas


 
Регистрация: 16.11.2007
Сообщений: 110


ладно тогда в понедельник планы если будут то скину посмотрите. просто дело в том что проект делает конструктор со стажем и она хочет проверить свое мнение т.к. оно не совпадет с мнением гипа. там стены как говорит гип хватит и 510 только их надо хорошо проармировать а она говорит что этого будет мало вот и хочу узнать мнения людей как дальше быть
topstas вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2008, 07:45
#15
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,175


Зачем человека пугаете, нормально 14-этажка получиться из кирпича если пролёты 5-6 метров, заморочки с фундаментом могут быть если грунт слабый. Я недавно 16-этажку с плитами 7.2м "мучал" или она меня... короче пришлось от 7.2м уходить.
И ещё надо расчёт кирпичек не с изучения Мономаха начинать, а с пособия к СНиП по проектированию каменых и армокаменных, читать обязательно!
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2008, 08:02
#16
Пашка

ГИП
 
Регистрация: 11.01.2008
Новороссийск
Сообщений: 46


Denbad прав - СНиП II-22-81 рулит. Не нада разглагольствовать с ГИПом, а тупо сесть прочитать и посчитать. А наугад моно сказать, что и 380 хватит, только потом для кого небо=# будет?
Пашка вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2008, 09:20
#17
Egor_II

Проектировщик
 
Регистрация: 13.12.2006
РФ
Сообщений: 52


У нас в городе в свое время 14-ти этажных кирпичных домов много строили. Сам в таком живу. Стены - 640мм, внутренний(несущий) слой из пустотелого кирпича, наружный - силикатный кирпич, плиты перекрытия ж.б. пустотные. Лифтовые шахты (грузовой и пассажирский лифт) то же из кирпича, фундаменты ленточные мелкого заложения (грунты суглинки).
Дома строили по типовому проекту. Я его лет пять назад видел, сейчас навряд ли смогу найти, все разбазарили.
Все конструкции считали по СНиП, сейчас,в принципе, усилия легко по SCADу определить. Расчетная схема в Линовиче хорошо описана.
__________________
Как вспомню какой из меня инженер, боюсь к доктору идти
Egor_II вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2008, 10:45
#18
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,175


Если ГИП упёрся в 51см внизу, то есть вариант нижние этажи из бетонных блоков выполнить, а этажа с 5-го кирпичём пойти, но это более "геморно" и для строителей и для проектировщиков. Сплошная стена 51см из хорошего кирпича, армированная до предела может всё и понесёт, но простенки возле дверей, магазины в 1-м этаже - для этого 51см мало.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.

Последний раз редактировалось Denbad, 14.01.2008 в 10:53.
Denbad вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2008, 11:30
#19
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


Lamer Inc..,
Цитата:
Наружная стена все равно получается толстой по требованиям теплотехники.
Да.. метра полтора С каких это пор у нас кирпич считается теплоизоляцией? Все равно стены трехслойные.

Вообще много понаписали какой-то ерунды - то колонны в кирпичном доме какие-то, то Мономах, который считает кирпич аки железобетон... В Москве полно типовых 14-этажных домов из кирпича, сколько лет уж стоят.
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..
Om81 вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2008, 12:00
#20
Пашка

ГИП
 
Регистрация: 11.01.2008
Новороссийск
Сообщений: 46


Уважаемые форумчане, неужели Вы всегда так проектируете: "А нафиг нам расчеты, муторно это, сопромат там всякий и хрень эта, как её там... а - эпюра. Про устойчивость и нелинейность - вообще не знаем что енто такое? Вон по соседству строится пятиэтажка, там стены 380, а у нас 14 этажей, ну примем примерно 510, заармируем, может прокатит" - Я от Вас просто балдею. Есть элементарные вещи, наплевательское отношение к которым приводит к тяжким последствиям. голова не только для шапки, каски...
Пашка вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2008, 12:08
#21
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


Чисто конструкторский вопрос - упадет или нет, вопросы целесообразности уже не к нам.
Старые дофигаэтажки делались под старые теплотехнические нормы, лет 10 назад вопрос был бы актуален. Сейчас без дополнительного утепления кирпичная стена не пройдет, делать 640мм + утеплитель+облицовочный кирпич это просто дремучий идиотизм.
AIK вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2008, 13:17
#22
Величкин


 
Регистрация: 20.11.2007
Сообщений: 43


14 этажей без сейсмики, не проблема. Просто нужно выполнить расчёт для определения минимальной толщины кирпичных стен. Это можно сделать вручную, если нет программ. Нормы теплотехники выполнить нет возможности. Предлагаю минвату или другой эффективный утеплитель.
Современные нормы не учитывают массивность. Зачем? У нас, как в Калифорнии.
Предлагаю простой вариант строительства 14-ти этажного жилого дома. Он построен и не вызывает опасений.
Наружные стены - 120 мм кирпич +530 мм шлакобетон марки 150 + 120 мм кирпич (колодцевая кладка). Внутренние несущие стены 120 мм кирпич +260 мм шлакобетон марки 150 + 120 мм кирпич.Армирование конструктивное, так как у Вас нет сейсмики. Дом построен в сейсмическом районе и прошёл госэкспертизу.
Величкин вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2008, 13:28
#23
Пашка

ГИП
 
Регистрация: 11.01.2008
Новороссийск
Сообщений: 46


Цитата:
Сообщение от Величкин Посмотреть сообщение
Предлагаю простой вариант строительства 14-ти этажного жилого дома.
?????? А вообще нахрен люди высшее образование 5 лет получают. Вон сартиры из досок строят, а нам и 14 этажей не слабо...

У Вас даже примерной схемы нет, а здание уже готово, хоть сейчас строить можно
Пашка вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2008, 13:41
#24
Евген.

пром. проектирование
 
Регистрация: 21.11.2007
Ебург
Сообщений: 56


В общем-то все верно-без расчета тут нечего гадать!
Хотя можете и попробовать, вдруг пройдет?
Евген. вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2008, 13:55
#25
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,175


Тема в сторону теплотехники уходит... недавно был на семинаре в Ек-бурге по всяки проблемам в строительстве, так одна из тем была, что действующий теплотехнический СНиП - туфта, написанная для "впаривания" эффективных утеплителей и фасадных систем. Уральские экспертизы (у нас зимой не жарко) закрывают глаза на отступление от теплопроводности стены. Теплотехника учитывается составлением энергетического паспорта здания с учётом многих факторов, и если здание проходит по удельному энергопотреблению - то всё ОК. К наружным стенам требования по точке росы, температурному перепаду и т.п. Поэтому стена 64см из кирпича - нормально. Я живу в доме со стенами примерно как в #22, у меня дети одеяла ночью сбрасывают и в одних плавках спят. А есть один безбалочник с "правильно" утеплёнными стенами, так у людей зимой в зоне выхода балконов из под штор конденсат капает и никакие термовкладыши не спасают.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2008, 02:41
#26
Lamer Inc..


 
Регистрация: 16.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 569


2Om81 [не для полемики] Толщину наружных стен обсуждать смысла не имеет, поскольку неизвестен климатический р-н. В Питере построен ряд новых зданий с наружными несущими стенами 770 мм.
2Denbad
+1. Особенно мило смотрятся вентилируемые фасады в нашем регионе. Вентилируем воздухом с влажностью 80 и более процентов.
2topstas
А планы-то где? Или проблема уже отпала?
Lamer Inc.. вне форума  