| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Может ли поперечный сварной шов обеспечить совместность изгиба балок ?
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
Ленинград
Регистрация: 30.01.2008
Сообщений: 19,392
|
||
Просмотров: 3376
|
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Ни то, ни другое. Это будет совместная работа балок при одной-единственной связи сдвига конечной жесткости. Вроде у Ржаницына была рассмотрена подобная задача.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.06.2012
Сообщений: 570
|
![]() две балки загруженные общей нагрузкой, распределяющейся на каждую балку согласно соотношению жесткостей, но изгибаемая каждая отдельно. Совместности нет - на конце нет сдвига по сечениям, но и по длине, где совместность сдвига обеспечивало бы совместность работы, связей сдвига нет. посмотрите еще тему про составные деревянные балки - как там считаются связи сдвига |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,392
|
Засчитывается правильным ответ румата.
Товарищи металлисты, смелее. Лучше 1 раз опозориться, чем 1 раз не опозориться. ![]() Тогда вопрос. У Ржаницына связи абсолютно жёсткие или абсолютно податливые. Как определить жёсткость сдвига сварного шва кН/м или кН/м2 ? Ведь тогда эта цифра обязательно потребуется при моделировании схемы в МКЭ. Принять шов абсолютно жёстким ? А в запас ли это будет для прочности и прогибов балки ? Вряд ли...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,392
|
румата, просто нигде не написано, что Gшва=Gстали. То есть Gшва в нормах нет.
Подумал, мало ли кто где такое видел... Очевидно, что сварные швы должны быть Offtop: гораздо более жёсткими, чем сталь. Иначе они бы текли так же как сталь.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935
|
Цитата:
__________________
Noblesse oblige |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,392
|
румата, показалось.
Хорошо. А как вообще считать такую систему на прочность ? Понятно, что можно смоделировать в мкэ стержнями или пластинами с упругой связью. Получатся 2 момента в обоих элементах, разные напряжения в оболочках и общий прогиб. Что с ними делать потом ? Анализировать напряжения по 4 теории прочности для оболочек с Ry как есть по мкэ ? Сравнивать M/W<Ry для каждого элемента отдельно ? Или упрощать расчётную схему, определять общий прогиб и прогиб для совместных балок fмкэ/fсовместно=k, Iмкэ=Iсовместно*k, Wмкэ = Iмкэ, Mмкэ/Wмкэ<Ry ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Обычно считать, если кроме шва не предполагается передавать усилие с балки на балку через контакт их поверхностей. Т.е. отдельно проверяется напряжение для каждой балки по N/A+M/W и проверяется на прочноть скрепляющий их шов, моделируемый связью конечной жесткости. Усилие в связи берется из программы.
----- добавлено через ~9 мин. ----- Возможно еще потребуется проверка на устойчивость. Там все немного сложнее будет, если сечение сильно не совпадает с нормативным или будет сильно не симметричным. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,392
|
Есть типовая задача - усиленная подваркой листа полка двутавра подвесного крана.
Руководство по расчёту таких путей не разъясняет ни выявленные сложности расчёта, ни регламентирует способ усиления. Очевидно, что тут следует пользоваться мкэ и делать похожие на выше указанные схемы из оболочек с учётом упругих связей - швов. При этом нижний лист усиления от сжатия будет пытаться терять устойчивость отклоняясь центром вниз (как лук). Руководство по путям показывает похожий узел в месте стыка двутавров. Там листы крепятся к полке двутавра, кроме продольных сварных швов ещё и пробочными швами в отверстиях листа. При этом СП 16 прямо запрещает использование пробочных швов для большинства случаев. Цитата:
То есть СП 16 прямо запрещает такие пробочные швы в центре полки для поддержания устойчивости листа усиления. Как по жизни закрепляют центр листа усиления при отгибе полок ? Пробочными швами ? А как быть с запретом СП 16. На какое усилие их считать ? Моделировать модель с учётом и этих швов ? Я так понял, что методика расчёта такого усиления такая: 1) Определяем грубо толщины и катеты швов. 2) Делаем модель мкэ с упругими горизонтальными связями по продольным швам и вертикальной упругой связью по центру с шагом 300-500 мм (пробочные швы для поддержания устойчивости). 3) Из модели берём усилия в кэ обоих листов. 4) По наибольшим усилиям считаем М/W для каждого листа отдельно (или что то же самое сравниваем напряжения с Ry). Правильно ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 06.07.2022 в 16:47. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Цитата:
![]() Цитата:
А зачем его закреплять этот центр листа? Он никогда не потеряет устойчивость при толщине соразмерной с толщиной основной полки. По ощущению, швы раньше разрушатся. При чем здесь это? Обычными сплошными нахлесточными эти швы делают. Ну или тавровыми. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,392
|
Ну понятно, что добавится ось координат. Какая разница.
Тут недавно была тема, где как раз полку усиливали от отгиба. Цитата:
Что его удержит иначе ? Сварные швы на кручение не работают, а только ломаются. Если только растяжение вдоль двутавра. Но на опоре там сжатие как раз... В смысле овалы сильно больше катетов делают по ширине ? И швы перестают быть пробочными и становятся обычными ? И запрет обойдён ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Отгиб же будет появляться только под колесом крана. Остальная часть привареной пластины будет нагружена в перпендикулярном направлении и будет подкреплять локальный отгиб под колесом. Как при расчетах на прочность, так и при расчетах на устойчивость.
Пластина же все равно значительно включится в работу балки на изгиб. При этом она будет полностью и значительно растянута в направлении вдоль оси подкрановой балки и сжата только локально в перпендикулярном направлении. Цитата:
----- добавлено через 54 сек. ----- Не понимаю о каких овалах идет речь. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,392
|
ГОСТ Р ИСО 2553-2017
Цитата:
Цитата:
В смысле пробочный, это когда овальное отв. в одном из листов полностью заварили, а замкнутый угловой шов это когда в центре овала сварки нет.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Все равно не понимаю, при чем здесь пробки и заклепки. Свободные(длинные) края пластины усиления просто приваривают сплошным нахлесточным швом к полке балки. Нет?
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,392
|
Я про шов в центре нижней пластины, поддерживающий устойчивость. С трудом верится в неё без него.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Который должен подкрепить пластинку от потери устойчивости при локальной нагрузке краев?
----- добавлено через ~4 мин. ----- Нужен конкретный пример. Мне с трудом верится что пластина усиления сможет потерять устойчивость от отгиба полки под колесом крана. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,392
|
Ну хорошо. От внецентренного сжатия нижняя пластина может быть не потеряет устойчивость.
Но точно изменит характер работы без доп. крепления по центру Будет подобие фермы или кронштейна и при этом нижняя точка не будет закреплена в плоскости z. То есть полка будет отгибаться, а нижний лист просто будет опускаться не изгибаясь.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
изгиб
работает формула журавского здесь сдвиг одной балки относительно другой посчитать тау для нескольких абсцис (если нагрузка погонная), построить эпюру распределения, найти суммарную сдвигающую, проверить шов Последний раз редактировалось nick.klochkov, 06.07.2022 в 22:15. |
|||
![]() |
|
||||
Ваша конструкция представляет собой однопролётную горизонтально расположенную раму с пролётом, равным расстоянию между центрами тяжести двух элементов. Отсюда следует, что никакой совместной работы не будет, но и работа будет не по консольной, а по рамной схеме.
|
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,392
|
Товарищи гуру. Вы лично крепите нижнюю пластину усиления двутавра пути подвесного крана из рис. поста 14 по центру, чтобы пластина нижняя не отходила бы от верхней ?
Если да, то как ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
Tyhig, ну вот на фига умничать с консолями? Задавай вопрос "как есть" - "вещью в себе", тогда может быть сразу получишь ответ.
----- добавлено через ~5 мин. ----- Если надо усилить от отгиба, то ставь рёбра. То что ты намудрил - как корове седло. Ну что-то "усилил", только мутно это. И даже шов в центре не спасёт.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Полностью согласен. Решение по усилению исключительно по отгибу полки должно быть простым и действенным. Все эти пробочно-заклепочные подкрепления сплошной пластины усиления скорей из области машиностроения. Почему бы тогда еще контактной точечной сваркой не попробовать прихватить...
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Максимальный прогиб балок и прогонов покрытия для исключения протечки кровли из сэндвич-панели | Igor1985 | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 24.01.2020 09:22 |
Лира САПР 2014 Как расчитать армирование Монолитных балок в балочном перекрытии | MGooD | Лира / Лира-САПР | 19 | 13.07.2017 09:29 |
Может ли данный узел крепления балок к колоннам быть жестким? | Mocart | Металлические конструкции | 24 | 09.12.2016 14:38 |
Может ли на поверхности AISI304 образовываться NiO? | Pavel Samofalov | Разное | 7 | 30.08.2016 07:51 |