Как определить несущую способность грунта?
megaideas
 
Регистрация: 02.08.2022
Сообщений: 18

Здравствуйте, дамы и господа.
Теперь я и сюда добрался со своими глупыми вопросами
Дано:
Участок (г. Самара, пос. Красная Глинка, 5 квартал) с уклоном ~30% и фактически отсутствием вменяемых подъездных путей для крупной спецтехники.
Желание построить там дом. Общая площадь по пятну застройки 165-170кв.м. Три уровня, каркас (дерево или ЛСТК). В общем не большой, не тяжёлый дом для ПМЖ.
Топография в приложении. Для понимания: сплошной контур - внешний контур дома, штриховой контур - внешний контур кровли, штриховой контур в верхней части с дугами - будущая парковка и коридор для парковки.
Со слов соседа, который строился в 10 метрах от меня и снимал склон на 3м. Везде доломит. От доломитовой муки и пористых камней, которые после лёгкого намокания крошатся, до валунов, которые в ковш трактору не помещаются и ломаются только гидромолотом. С его же слов грунтовых вод нет. Всё, что ни лей, моментально уходит в землю.
Задача:
Реализовать желание.
Проблема:
Из-за сложного рельефа практически все геологи либо сразу отказываются туда ехать, либо отказываются после осмотра. Обращался даже в большие конторы, которые хотят не гуманные деньги, не едут.
При этом нашлись ребята, которые предложили бурить не 8-12-метровые скважины, а много, но по 4 метра, т.к. бур ручной. Вот этим буром им удалось пробурить 2 скважины на глубину порядка 2-х метров, после чего они извинились, сказали, что не могут помочь и уехали. Проблема заключается в том, что силёнок бура, а точнее массы, не хватает для бурения грунта.
С их слов сверху 20-30см плодородки, а дальше доломит слабонесущий трещиноватый.
Впоследствии я добрался до геофизиков, которые рассказали, что такой доломит там тянется на глубину десятки метров с очень редкими, фактически отсутствующими, включениями глины.
Итог:
Вот, собственно, проблема - какую несущую способность грунта мне брать в расчёт?
Если исходить из необходимости делать нагрузку на грунт меньше 1кг/кв.см., то фундамент будет ленточный с колоннами на нём - много земляных работ, много бетона, долго, дорого.
Если исходить из табл. Б6 из СП 22.13330.2016, то расчётное сопротивление элювиальных крупнообломочных грунтов будет 300кПа (3кг/кв.см.) для сильновыветрелого грунта. Относится ли мой грунт к таким или нет, я не могу сказать, к сожалению.
Заранее спасибо.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: План на участке маленький.jpg
Просмотров: 330
Размер:	122.2 Кб
ID:	249038  

Просмотров: 7469
 
Непрочитано 02.08.2022, 21:46
#2
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Ради интереса изучите подраздел 6.12 СП 22.13330.2016
olf_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.08.2022, 22:18
#3
megaideas


 
Регистрация: 02.08.2022
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Ради интереса изучите подраздел 6.12 СП 22.13330.2016
Почитал. В общем-то, всё упирается в геологию, которой нет и проводить которую все отказываются.
Но думается мне, что в моём конкретном случае участок можно отнести к неопасным по следующим причинам:
1. Примерно в 500 метрах находится завод Пепси. Думается мне, что вряд ли они стали бы ставить завод на опасных или непредсказуемых землях, а участков вокруг, как грязи.
2. Рядом стоит достаточно много коттеджей, построенных более 10 лет назад. Вроде бы, нигде ничего не трещит. По крайней мере я на кладке трещин не видел.
3. Примерно в 300 метрах, но в другую сторону, находятся 5-9 этажные панельные и кирпичные дома, построенные ещё в 80-х годах. Тоже ни аварийными, ни повреждёнными не являются. Народ живёт, не кашляет.
При этом всё-таки рассматривается вариант ленточного фундамента. Его же рекомендует проектировщик.
Также есть понимание, что крайне желательно сделать хотя бы отвод верховодки с участка куда-нибудь вниз. Правда, нет понимания, куда именно, т.к. центральной ливнёвки там нет, зато есть чужой участок, с которого в любой момент могут попросить убрать мою трубу с водой. Делать же при этом колодец для сбора воды с 12 соток, мягко говоря, пугающе. Это не колодец, а целый водопад будет. Или озеро.
megaideas вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2022, 00:35
#4
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Рекомендую продать участок.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 03.08.2022, 01:40
#5
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Tyhig, ты не представляешь себе какие там места красивые - Волга течет. Я плавал - видел.
Надо было этих ребят заставить не бурить, а копать шурф. Таджики, то по поселку бегают? Ловите их пока снег не выпал))). Откопать до глубины заложения фундаментов +/-. Монолит грунта отобрать, вырубить или вырезать аккуратно вручную. Лучше несколько, на разных глубинах для статистики - корреляции. Стрейч-лентой и скотчем замотать. И с этими монолитами в геологическую лабораторию. Толку нет шнеком бурить. Колонковое бурение. Вот бы Вам в лаборатории и определили Rсж.естественное, Rсж.водонасыщенное, ну и другую мелочь. Детали там знают. Писанину про геоморфологию и возраст грунта пускай не пишут - Вам она не нужна. Геодезия у Вас уже есть. Сэкономить можно на полевых работах - только камералка.
А воду отводить надо. На улицу выпускайте, частично - замаскируйте. В колодец только с крыши. У Вас Rсж.вод будет на порядок меньше, чем в естественном состоянии.
Когда-нибудь, в очень далеком будущем, Ваш поселок провалится в карсты при такой организации ливневой канализации.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.

Последний раз редактировалось Podpolie, 03.08.2022 в 01:53.
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.08.2022, 08:44
#6
megaideas


 
Регистрация: 02.08.2022
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Таджики, то по поселку бегают?
Не бегают, но можем пригнать. Там строек и нет толком.
Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
на разных глубинах для статистики - корреляции
У меня проектировщик рекомендует углублять подошву фундамента не более, чем на метр. Говорит, что никакого морозного пучения там не будет ввиду отсутствия в грунте влаги и щебня в составе. Так себе разная глубина получается
Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Вот бы Вам в лаборатории и определили Rсж.естественное, Rсж.водонасыщенное
Какое количество мне им сдать надо? Я звонил недели две назад в одну лабораторию. Мне назвали цену 6тыр/шт. Исследование каждой пробы, читай камень, стоит 6 тыр. Если таких штук 20 надо, то их проще будет в бетон потратить, увеличив площадь опоры.
Тут ведь вот какой вопрос. У меня общий периметр ленты получается ~70м. При ширине ленты 80см, высоте 30см, колоннах 40х40 через каждые 2-2,5м общий объём бетона получается 27-28 кубов. С нужным металлом к нему читай 70-75 тонн. Ну и дом 130 по расчёту. С запасом 1,3 общая масса 260-270 тонн, а нагрузка на грунт 0,47-0,49кг/кв.см. Получается, что такую конструкцию можно на торфе поставить и всё с ним будет в порядке.
Сейчас задача скорее не в определении самой возможности там что-то строить, а попытка сэкономить какое-то количество денег либо уменьшив размеры ленты, либо заменив ленту полностью или частично на сваи ТИСЭ. Если оценка этой экономии будет дороже самой экономии, то смысл затеи пропадает
Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Писанину про геоморфологию и возраст грунта пускай не пишут - Вам она не нужна.
Это мне проектировщик уже рассказал. И про то, что через сколько-то тысяч лет там всё превратится в глину, и про то, что когда-нибудь это всё провалится под землю. Я столько жить не планирую
Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
А воду отводить надо. На улицу выпускайте, частично - замаскируйте.
В том-то и дело, что улицы там нет. Верхняя дорога выше по склону. Нижняя не дорога, а скорее просёлок. Нормальный, но асфальта или тем более ливнёвки нет. За нижней дорогой есть участок, на котором растёт чепыжник и что-то наподобие свалки спиленного леса, можно туда трубу отвести. Но участок формально чей-то. И если завтра придёт хозяин и попросит трубу убрать, то придётся убрать. Вот куда - вопрос вопросов. Я даже думал организовать у себя какой-нибудь пруд, чтобы туда воду собирать и испарять потом.
Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
В колодец только с крыши.
Почему? В смысле, чем отличается вода с отмостки и грунта от воды с крыши?
Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
У Вас Rсж.вод будет на порядок меньше, чем в естественном состоянии.
Вопрос в том, насколько меньше. Точнее даже не так. Вопрос в том, будет ли он меньше 0,5кг/кв.см., которые получаются при обустройстве ленты.
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Рекомендую продать участок.
Если бы при наличии каждой проблемы я что-то продавал, а не решал проблему, то сейчас бы бомжевал где-нибудь, а не думал над стройкой дома
megaideas вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2022, 09:16
#7
dallaev

инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 791


Цитата:
Сообщение от megaideas Посмотреть сообщение
В общем-то, всё упирается в геологию, которой нет и проводить которую все отказываются.
дальше можно не продолжать.
dallaev вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.08.2022, 09:26
#8
megaideas


 
Регистрация: 02.08.2022
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от dallaev Посмотреть сообщение
дальше можно не продолжать.
Да, я понимаю, тут люди все о высоких материях, небоскрёбы строят, метро копают... А мы тут со своими бюджетными сараями под ногами мешаемся
Не, можно устроить геологию. Спланировать 3 площадки привозным грунтом. Краном через соседнюю баню затащить туда буровую. Сделать несколько сважин метров по 20-30. Нефть найти в конце концов. Вопрос только в том, что цена этого мероприятия будет больше, чем бюджет дома. В остальном же да, можете не читать. Никто не заставляет, вроде бы.
megaideas вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2022, 09:55
#9
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Цитата:
Сообщение от megaideas Посмотреть сообщение
Какое количество мне им сдать надо?
От 5-7шт. обычно при такой площади, доступности и серьезности объекта (это больше по кол-ву). У нас сейчас на известном п-ве в Черном море точно такие же чудеса в геологии. Такие же уклоны, тоже горы осадочные. Но там геологи не заевшиеся, залезают на ЗИ1-131 и бурят. По опыту работы с такой породой - не должен он быть меньше 3кг/см2, а то и 5. Но сверху до какой то глубины может лежать мука доломита. Ее вообще сложно испытать, рекомендуют принят какие то цифры.
Да, по плану с посадкой дома так и получится - всю ливневку в одно место собирать.
Как то по армянски строите. Обычно на склоне роют ступени по всей площади ширины здания - плиты ступенями отливают - заложение же не глубокое. Ленту на 17градусов копать ступеньками это весело - пила сплошная. А потом?
Пускай Вам эскиз продольного разреза проектировщик нарисует.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2022, 10:00
#10
Maharaji


 
Регистрация: 04.06.2012
Сообщений: 73


Есть ли план фундамента, профильных разрез или вид сбоку и разрез дома вдоль длинной стороны?
Maharaji вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2022, 10:12
#11
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


У Вас же есть же зскизные замыслы здания. План на рельефе родился не на пустом месте.
Кстати тут на форуме много тем о строительстве на склонах частных домов. В т.ч. по берегам Волги. Покопайтесь - найдете в разделе про фундаменты.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2022, 10:18
#12
dallaev

инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 791


Цитата:
Сообщение от megaideas Посмотреть сообщение
Да, я понимаю, тут люди все о высоких материях, небоскрёбы строят, метро копают... А мы тут со своими бюджетными сараями под ногами мешаемся
Дело не в высоких материях и не в квалификациях инженера. просто без геологии разговоры будут из области предположений... догадок и т.п.. Наверное всем приходилось. работать без геологии. В этом случае в первую очередь определить какой грунт по внешним факторам. (песок,суглинок. глина и т.п). По таблицам Б1-Б10 принимаете подходящее расчетное сопротивление грунта. Для подходящего расчетного сопротивления грунта вычисляете необходимую ширину фундамента. Ширину фундамента задаете с "коэффициентом спокойного сна с запасом" В чертежах обязательно указываете для каких грунтов были рассчитаны фундаменты.
dallaev вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.08.2022, 11:17
#13
megaideas


 
Регистрация: 02.08.2022
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
От 5-7шт. обычно при такой площади, доступности и серьезности объекта (это больше по кол-ву). У нас сейчас на известном п-ве в Черном море точно такие же чудеса в геологии. Такие же уклоны, тоже горы осадочные. Но там геологи не заевшиеся, залезают на ЗИ1-131 и бурят. По опыту работы с такой породой - не должен он быть меньше 3кг/см2, а то и 5. Но сверху до какой то глубины может лежать мука доломита. Ее вообще сложно испытать, рекомендуют принят какие то цифры.
Да, по плану с посадкой дома так и получится - всю ливневку в одно место собирать.
Как то по армянски строите. Обычно на склоне роют ступени по всей площади ширины здания - плиты ступенями отливают - заложение же не глубокое. Ленту на 17градусов копать ступеньками это весело - пила сплошная. А потом?
Пускай Вам эскиз продольного разреза проектировщик нарисует.
Вот. Об этом я и говорю, что наверняка можно принять какое-то наихудшее значение. У меня в голове сидит цифра 1кг/кв.см., но то прям совсем слабые грунты. А здесь, вроде как, практически щебень, хоть и не очень.
По поводу доломитовой муки. Её там не как в песочнице. Скорее она заполняет пространство между более крупными кусками.
Я выше писал про соседа. У него максимальная глубина относительно поверхности была около 4м. Т.е. его 9-метровый дом своим первым (цокольным) этажом одной стеной полностью закрыт склоном. Никаких пустот, глин, воды, больших объёмов муки он не обнаружил. Копал он в 2016 году.
По поводу армянского исполнения. Если бы эта плита была полом здания, то вопросов бы не было, но у меня дом над землёй висеть будет на колоннах. Какой смысл делать плиту в 100кв.м., если в итоге всё равно будут колонны?
А копать да, будет забавно, я чую. Пока планирую каждые ~2м делать ступеньку на 50-60см. Где-то ступенек будет больше, где-то меньше. В центре этого 2-метрового прямого участка на ленту ставить колонну 40х40 с выпуском над землёй на полметра. Дальше уже стальные колонны до нужной высоты.
Цитата:
Сообщение от Maharaji Посмотреть сообщение
Есть ли план фундамента, профильных разрез или вид сбоку и разрез дома вдоль длинной стороны?
Есть план здания, есть вертикальный разрез. Само здание я проектирую сам, поэтому чертежи поступают по мере возможности. Чуть позже выложу сюда.
Цитата:
Сообщение от dallaev Посмотреть сообщение
Дело не в высоких материях и не в квалификациях инженера. просто без геологии разговоры будут из области предположений... догадок и т.п.. Наверное всем приходилось. работать без геологии. В этом случае в первую очередь определить какой грунт по внешним факторам. (песок,суглинок. глина и т.п). По таблицам Б1-Б10 принимаете подходящее расчетное сопротивление грунта. Для подходящего расчетного сопротивления грунта вычисляете необходимую ширину фундамента. Ширину фундамента задаете с "коэффициентом спокойного сна с запасом" В чертежах обязательно указываете для каких грунтов были рассчитаны фундаменты.
Так я здесь и не за подписью инженера под проектом фундамента
Мне как раз определить некое минимальное расчётное сопротивление грунта, исходя из опыта кого-то ещё, кроме моего проектировщика. Как говорится, доверяй, но проверяй.
Те, кто бурили, определили грунт, как доломит слабонесущий трещиноватый. Проектировщик, у которого есть опыт работы в той местности, говорит, что там доломит разных фракций с примесью доломитовой муки.
Геофизики говорят, что там доломита столько, сколько можно выкопать, воды нет, кроме доломита ничего нет.
За ссылку на таблицы спасибо, сегодня посмотрю.
megaideas вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2022, 12:12
#14
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от megaideas Посмотреть сообщение
Сделать несколько сважин метров по 20-30
И как эти точечные скважины помогут при сложении площадки:
Цитата:
Сообщение от megaideas Посмотреть сообщение
От доломитовой муки и пористых камней, которые после лёгкого намокания крошатся, до валунов, которые в ковш трактору не помещаются и ломаются только гидромолотом
Такую кору выветривания только геофизикой отбить возможно. И при этом:
Цитата:
Сообщение от megaideas Посмотреть сообщение
1. Примерно в 500 метрах находится завод Пепси. Думается мне, что вряд ли они стали бы ставить завод на опасных или непредсказуемых землях, а участков вокруг, как грязи.
2. Рядом стоит достаточно много коттеджей, построенных более 10 лет назад. Вроде бы, нигде ничего не трещит. По крайней мере я на кладке трещин не видел.
3. Примерно в 300 метрах, но в другую сторону, находятся 5-9 этажные панельные и кирпичные дома, построенные ещё в 80-х годах. Тоже ни аварийными, ни повреждёнными не являются. Народ живёт, не кашляет.
Ну так и изучайте их опыт, как, чего и насколько. Там что, у всех всё пробурено на 30м? Вон геологи сказали же "... сверху 20-30см плодородки, а дальше доломит слабонесущий трещиноватый". Вскройте эту "плодородку" по контуру фундамента, расчистка называется у геологов, да пригласите спеца, если вот той вот каши, как выше писали, не найдет - какие проблемы для "сарая"? Долбите ступеньки и бетонируйте. Если каша - соседа спрашивайте, как выпутался )))
Бим вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.08.2022, 12:57
#15
megaideas


 
Регистрация: 02.08.2022
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
И как эти точечные скважины помогут при сложении площадки:

Такую кору выветривания только геофизикой отбить возможно. И при этом:

Ну так и изучайте их опыт, как, чего и насколько. Там что, у всех всё пробурено на 30м? Вон геологи сказали же "... сверху 20-30см плодородки, а дальше доломит слабонесущий трещиноватый". Вскройте эту "плодородку" по контуру фундамента, расчистка называется у геологов, да пригласите спеца, если вот той вот каши, как выше писали, не найдет - какие проблемы для "сарая"? Долбите ступеньки и бетонируйте. Если каша - соседа спрашивайте, как выпутался )))
Так кто ж мне этот опыт даст-то?
Рядом, метрах тоже в 300-400, находится церковь. Проектировщик фундамента этой церкви как раз мой. Т.е. он как бы в теме. Идея с лентой - это как раз его.
Про соседа. Он говорит, что особой каши не нашёл. Индейцы по его словам работали неделю вчетвером. Плюс в конце трактор был с дороги, помогал большие валуны разбивать и убирать.
Про расчистку. Таки да, начнём с малого, но уже на следующей неделе.
megaideas вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2022, 13:16
#16
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935


Самый легкий и простой способ - это навести как можно больше информации о типах и размерах фундаментов близлежащих объектов.
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2022, 13:28
#17
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


План простой.
Копать, доломитовую муку продать дачникам....

Цитата:
Сообщение от megaideas Посмотреть сообщение
но у меня дом над землёй висеть будет на колоннах. Какой смысл делать плиту в 100кв.м., если в итоге всё равно будут колонны?
Цитата:
Сообщение от megaideas Посмотреть сообщение
Проектировщик фундамента этой церкви как раз мой. Т.е. он как бы в теме. Идея с лентой - это как раз его.
так что за конструктив в итоге?

Вариантов кроме как опирать на скалу - нет.
Другое дело что следует выбрать сильно выветрелые породы.
Лента - нормальный вариант. При этом ее можно (если повезет с валунами) заливать прямо в траншее, переменной толщиной.
Какие могут быть характеристики у сильно переменчивых по глубине грунтов? Если уж какие-то данные хочется получить - выпилите болгаркой кубика три, и отнесите в лабораторию.... без штампов это недорого... Только что это даст, вы всё-равно не уйдете от этого конструктива, и не будет страховки от карста.
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 03.08.2022, 13:28
#18
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Рекомендую продать участок
Шкурный интерес? Если че я в доле..
Мне кажется аналогичную ситуацию (геология) можно встретить в Крыму и Краснодарском крае. А там строят и не наводят панику

Автору рекомендую заглянуть в ГОСТ 25100-2020
Там есть доломит слабонесущий?
Сам по себе доломит там это полускальный цементационный грунт. Табл.Б.1 предел прочности на одноосное сжатие Rc. Несущая способность грунта будет примерно 5-10кг/см2
Получаем что-то типа бетона низкой прочности/марки

Другой момент фракции доломита и заполнение мукой
Табл.Б.6 и Б.7 включая примечания
Несущая способность может оказаться больше чем 5-10кг/см2

Последний раз редактировалось olf_, 03.08.2022 в 13:51.
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2022, 15:51
#19
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Цитата:
Сообщение от megaideas Посмотреть сообщение
При этом нашлись ребята, которые предложили бурить не 8-12-метровые скважины, а много, но по 4 метра, т.к. бур ручной. Вот этим буром им удалось пробурить 2 скважины на глубину порядка 2-х метров, после чего они извинились, сказали, что не могут помочь и уехали. Проблема заключается в том, что силёнок бура, а точнее массы, не хватает для бурения грунта.
Удивило. Людие, которые вроде как местные спецы, едут на такие участки с мотобуром??
Дырок наделать на вашем учаске можно, ну и их сразу ипользовать под столбы, на которые дом можно ставить. И ни какой геологии.. Способ бурения называется ударнр-канатный. Он может применяться без какой-либо техники. Самое простое оборудование для это тренога (из трёх брусьев) лебедка и труба. Ну ещё 4 рабочих, и пусть долбят. Если не жадничать с глубиной и диаметром, ну и под присмотром, то за месяц наделают вам столбов....
kruz вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2022, 16:00
#20
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Тогда.
Прочность целиков доломита около R=200 кПа, Е=25 МПа (ну там на глубине 5-10 м).
Прочность полускального обломочного грунта из глыб доломита с заполнением песком (или иным хорошим прочным грунтом) R=150 кПа, Е=25 МПа.
Прочность слоя где глыбы превращаются в щебень с заполнением песком (или иным хорошим прочным грунтом) R=150 кПа, Е=25 МПа.
Если грунт заполнения плохой (суглинок/глина пластичные) то у этих слоёв R=100 кПа, Е=15 МПа. Если грунт заполнения текучий, то его надо заменять на песок или пгс.
Все цифры нафантазировал, придумал. Думаю это будет в запас по прочности основания и осадке фундаментов.

Доломит не растворяется водой. Карст не планируется. Но тут требуется отдельное исследование. Не уверен.

Требуется обеспечение устойчивости от оползня. Проектирование, короче говоря.

У Волги знаменитый КАМАЗ, там просадочные грунты... Хотя место месту рознь, наверное. Я бы в первую очередь озаботился этим.

Глупый заказчик. Зачем спрашивать инженеров, если потом их ответы не нужны. Таких надо брить.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 03.08.2022 в 20:05.
Tyhig на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 03.08.2022, 16:17
#21
megaideas


 
Регистрация: 02.08.2022
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от Baumann Посмотреть сообщение
Самый легкий и простой способ - это навести как можно больше информации о типах и размерах фундаментов близлежащих объектов.
Навели. Либо плиты с выкапыванием склона, либо ленты на 1,5-2-3 под землю.
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Только что это даст, вы всё-равно не уйдете от этого конструктива, и не будет страховки от карста.
Таки да. Об этом и речь.

Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
так что за конструктив в итоге?
Так нет его ещё, конструктива этого. Подробно с проектировщиком будем завтра обсуждать.
Он пока насоветовал ленту с колоннами. Я начал вообще с фундаментов опор ЛЭП. Попутно родилась идея сделать в самом нагруженном месте большое, тяжёлое и жёсткое монолитное ядро, размещённое фактически на плите, а к нему крепить весь остальной дом, размещая на сваях ТИСЭ. Но подробнее будем завтра обсуждать.

Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
А там строят и не наводят панику
Это вы ещё наш Кавказ не вспомнили
Я тоже хочу строить и не наводить панику, но получить разрушенный дом не хочу. У меня, к сожалению, не так много денег, чтобы принимать совсем необоснованные решения.

Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Если не жадничать с глубиной и диаметром, ну и под присмотром, то за месяц наделают вам столбов....
За месяц за те же деньги можно половину склона сровнять, сделать монолитный цоколь и заканчивать его перекрытие

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Глупый заказчик. Зачем спрашивать инженеров, если потом их ответы не нужны. Таких надо брить
Кто сказал, что чьи-то ответы мне не нужны? Я всё читаю, по всем ссылкам хожу, со всей нормативкой знакомлюсь. А то, что я не верю на слово никому, так это решается элементарно - депозитом в сумме косяка в качестве гарантии. Простите, но не верить никому - это у меня профессиональное. Хоть я в прошлом строитель, ныне достаточно успешно работаю юристом.
megaideas вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2022, 22:46
#22
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,768


Сдается в таких грунтовых условиях и домике из деревянного каркаса/ЛСТК вообще можно не заморачиваться и с геологией и с несущей способностью.
Все характеристики грунта будут с избытком

И на кой тут вообще скважины по 8-12 метров - какой смысл? У вас глубина сжимаемой толщи пару метров будет
MAG37 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.08.2022, 23:08
#23
megaideas


 
Регистрация: 02.08.2022
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
И на кой тут вообще скважины по 8-12 метров - какой смысл? У вас глубина сжимаемой толщи пару метров будет
Пустоты поискать под домом. В любом случае, факир был пьян и фокус не удался.
megaideas вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2022, 23:15
#24
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,768


Цитата:
Сообщение от megaideas Посмотреть сообщение
Пустоты поискать под домом.
Карст?

А местные геологи они умеют с ним работать?

Тогда уж до кучи и оползневые процессы надо исследовать
MAG37 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.08.2022, 23:43
#25
megaideas


 
Регистрация: 02.08.2022
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Карст?

А местные геологи они умеют с ним работать?

Тогда уж до кучи и оползневые процессы надо исследовать
Ну так затем я их и звал, чтобы разобраться с карстом, оползнем и несущей способностью грунта. А получилось, что не получилось. Отсюда и пляски.
А вообще первыми я хотел нанять Свгк, которые запросили 120 тыр за 3 скважины по 8 метров, посмотрели уклон и отказались ехать
megaideas вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2022, 10:43
#26
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Цитата:
Сообщение от megaideas Посмотреть сообщение
ныне достаточно успешно работаю юристом.
предположу не в области строительства..
Цитата:
Сообщение от megaideas Посмотреть сообщение
Для понимания: сплошной контур - внешний контур дома, штриховой контур - внешний контур кровли
почему 3 метра не до контура крыши, а до стены/фундамента?
olf_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.08.2022, 11:18
#27
megaideas


 
Регистрация: 02.08.2022
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
предположу не в области строительства..
Вообще, в первую очередь в ней. Но в области подряда.

Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
почему 3 метра не до контура крыши, а до стены/фундамента?
Потому что в случае, если свес кровли или декоративных элементов составляет меньше 50см, то расстояние считается до стены.
Фундамент там, кстати, не отображён вообще. Фундаментом я за эти 3 метра буду заступать почти наверняка, но говорить об этом мы никому не будем
megaideas вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2022, 11:22
#28
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,768


Цитата:
Сообщение от megaideas Посмотреть сообщение
Потому что в случае, если свес кровли или декоративных элементов составляет меньше 50см, то расстояние считается до стены.
Нет такого правила в общем случае
MAG37 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.08.2022, 12:17
#29
megaideas


 
Регистрация: 02.08.2022
Сообщений: 18



П. 4.4 СП 4.13130.2013 говорит об обратном. Более того, там свес допустим до 1м, но мне столько не надо.
П. 6.7 СП 53.13330.2019 прямо указывает на допустимый полуметровый размер выступающих за пределы стен элементов.
Поэтому как раз наоборот, в общем случае до полуметра свес не влияет на измерение расстояния.
megaideas вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2022, 12:37
#30
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,768


Цитата:
Сообщение от megaideas Посмотреть сообщение
П. 4.4 СП 4.13130.2013 говорит об обратном. Более того, там свес допустим до 1м, но мне столько не надо.
П. 6.7 СП 53.13330.2019 прямо указывает на допустимый полуметровый размер выступающих за пределы стен элементов.
Поэтому как раз наоборот, в общем случае до полуметра свес не влияет на измерение расстояния.
При чем тут вообще СП, если это ПЗЗ местными регулируется.

Вот у нас в местных написано что только от стены, про свесы ничего вообще нет
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2022, 12:43
#31
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


#29
Так дача или ИЖС?
Пункт 4.4 СП 4.13130 - или другими ограждающими конструкции. Крыша/кровля с каких пор выбыли из ограждающих?

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
ПЗЗ местными регулируется.
у них там обтекаемо
Минимальная глубина переднего/заднего двора 3м
Минимальная ширина бокового двора 3м
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2022, 12:49
#32
andriadi

геолог
 
Регистрация: 30.01.2016
КМВ
Сообщений: 160


Пример обследования фундаментов в г. Самаре (район речного вокзала)
в т.ч. – ИГЭ-7 (eP2kz) – доломит серый, сильно выветрелый, рыхлый (рухляк), пониженной прочности, мощностью до 3,4 м;
Доломит-рухляк пониженной прочности: плотность 1,90 г/см3, модуль деформации 6 МПа, предел прочности на сжатие 4 МПа
– ИГЭ-8 (eP2kz) – доломитсерый, сильно выветрелый, трещиноватый, малопрочный, мощностью от 0,6 до 2,2 м.
Доломит сильно выветрелый, малопрочный: плотность 2,20 г/см3, модуль деформации 35 МПа, предел прочности на сжатие 12 МПа
andriadi вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2022, 12:58
#33
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Цитата:
Сообщение от andriadi Посмотреть сообщение
Доломит-рухляк пониженной прочности: плотность 1,90 г/см3, модуль деформации 6 МПа, предел прочности на сжатие 4 МПа
Уважаю ваше мнение, но вот такое Е=6 МПа это враки. Подозреваю то же и в отношении R.
6 МПа... Наверное даже у торфа ещё может быть, если он с песком и т.п...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 04.08.2022, 14:51
#34
megaideas


 
Регистрация: 02.08.2022
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
При чем тут вообще СП, если это ПЗЗ местными регулируется.
Вот у нас в местных написано что только от стены, про свесы ничего вообще нет
Первое - одно другому не противоречит. Второе - федеральный НПА имеет приоритет над региональным. Т.е. когда одно и тоже регулируется двумя НПА, применять необходимо федеральный, а не региональный.
В конечном итоге отсчёт всегда происходит от стены, а свес у меня минимальный. Шале не строим.
Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Пункт 4.4 СП 4.13130 - или другими ограждающими конструкции. Крыша/кровля с каких пор выбыли из ограждающих?
Не выбыли, но в расчёт берутся стены, а "другие" в данном случае - это, например, панорамное остекление, которое по НПА является окном, а не стеной. По поводу свеса кровли отдельно указано в следующем предложении.
Про дачу. Вообще, в названии участка фигурирует аббревиатура "СДТ" и ВРИ - садоводство, но зона Ж1.
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
6 МПа... Наверное даже у торфа ещё может быть, если он с песком и т.п...
Правильно я вас понял, вы считаете, что эти цифры занижены относительно реальных?
megaideas вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2022, 15:33
#35
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Цитата:
Сообщение от megaideas Посмотреть сообщение
что эти цифры занижены относительно реальных?
Нет не занижены. Потому что это мука. И испытывали именно эту муку без кусков камня. Буквально мука - пыль. В ней вообще нет никаких связей - клетки. Правда не дали что творится с Е когда мука замочена, скорей всего 0))). А R уже с камешками.
А в торфе 6МПа это здорово и отлично - ничего так болото, строить можно. Обычно 2-3. А с песком это уже не торф, а растительный слой, для грядок - отлично))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.08.2022, 15:42
#36
megaideas


 
Регистрация: 02.08.2022
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Нет не занижены. Потому что это мука. И испытывали именно эту муку без кусков камня. Буквально мука - пыль. В ней вообще нет никаких связей - клетки. Правда не дали что творится с Е когда мука замочена, скорей всего 0))). А R уже с камешками.
А в торфе 6МПа это здорово и отлично - ничего так болото, строить можно. Обычно 2-3. А с песком это уже не торф, а растительный слой, для грядок - отлично))).
Я надеюсь, что камешков у меня будет существенно больше муки. А цифры для камешков меня более чем устраивают. В первую очередь потому, что сильно больше 1кг/кв.см.
megaideas вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2022, 15:59
#37
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Конечно. У Вас же ребята шнековым буром умудрились только на 2 метра засверлиться и все свернули лопасти))).
Кстати 120т.р. за изыскания это нормально. 5т.р. за метр с лабораторией. Когда у нас было такое подразделение это был нормальный уровень. Всем хочется жить. Народу много участвует в процессе.
А СВГК это чего: Средневолжская газовая компания? Ну тогда Вы и нашли изыскателей))). Они же все в шоколаде. Там у Вас по городу посмотреть контор полно и с отзывами хорошими.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Да траншею или чего там отрыли, долго резину не тяните - сливайте бетон. Не держите долго отрытой.

----- добавлено через ~4 мин. -----
В принципе 1-2 скважины и картина будет ясна. Нечего кататься по горе. Она единым массивом лежит, ну где то прослои, вот и все. Но одна скважина это не объем для работы - больше топлива сожжешь.

----- добавлено через ~7 мин. -----
на горе машину надо боком ставить - что бы аутригеры выпустить ровненько, подкладок надо много, есть особенности. Туда-сюда маневрировать, так и перевернутся не долго на бок
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2022, 16:06
1 | #38
andriadi

геолог
 
Регистрация: 30.01.2016
КМВ
Сообщений: 160


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Уважаю ваше мнение, но вот такое Е=6 МПа это враки. Подозреваю то же и в отношении R.
6 МПа... Наверное даже у торфа ещё может быть, если он с песком и т.п...
Это отсюда:
ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ И ПЕТРОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОГЕННЫХ СЛОЕВ НА ТЕРРИТОРИИ Г. САМАРЫ
Обложка
Авторы: ВАСИЛЬЕВА Д.И.1, БАРАНОВА М.Н.1, МАЛЬЦЕВ А.В.1, СОКОЛОВА С.В.2
Учреждения:
Самарский государственный технический университет
Самарский государственный университет путей сообщения
Выпуск: Том 10, № 4 (2020)
Страницы: 4-15
Раздел: СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ
URL: https://journals.eco-vector.com/2542...cle/view/62683
DOI: https://doi.org/10.17673/Vestnik.2020.04.1

известково-доломитовая мука показывает Е=20 МПа (пособие Симончика)
andriadi вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.08.2022, 16:39
#39
megaideas


 
Регистрация: 02.08.2022
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Кстати 120т.р. за изыскания это нормально. 5т.р. за метр с лабораторией. Когда у нас было такое подразделение это был нормальный уровень. Всем хочется жить.
Так не было вопросов по сумме. Вопрос возник, когда отказались.

Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
А СВГК это чего: Средневолжская газовая компания?
Тьфу ты, путаю я их вечно. Правильно будет СВЗК.

Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Конечно. У Вас же ребята шнековым буром умудрились только на 2 метра засверлиться и все свернули лопасти))).
Эдак можно договориться, что мне ленту надо 25-30см шириной
Цитата:
Сообщение от andriadi Посмотреть сообщение
Это отсюда
Спасибо, почитаю.
megaideas вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2022, 17:09
#40
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Цитата:
Сообщение от megaideas Посмотреть сообщение
25-30см шириной
Не получится. Только 40см если боком копать. Есть отчеты еще со сталинских строек))).
Да кстати, назад в будущее, вспомнил с траншеей, я же гидротехник))). Память уже тормозит. История великих строек. Первоначальное положение Куйбышевского гидроузла было у Вас в створе - Красная Глинка. Но случилось чудо - изыскатели на контрольных глубоких бурениях напоролись на карстовые пустоты. Одного цемента на тампонаж ушло бы море. Поэтому плотину оттянули выше по реке. Это есть в книгах. У Комаровского кажется "Записки строителя". А деньги уже были вложены в поселок ГЭС, в заводы построечные, "лагерь" для строителей.
Как обычно, кого то схватили, кого то хотели шлепнуть. Но тут война и сроки стр-ва перенесли на потом.
Поэтому там у Вас чудес природных много, если покопать хорошенько))). Но это плотина, не личный дом))).
Вот такая история Вашего поселка. Если бы построили, не было бы у Вас этого участка))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2022, 18:12
#41
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Цитата:
Сообщение от megaideas Посмотреть сообщение
в расчёт берутся стены, а "другие" в данном случае - это, например, панорамное остекление
чего только не придумаешь, чтобы выкрутиться..
3.3.2 ГОСТ Р 6707-1-2020
п.3.3.2.38
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2022, 18:43
#42
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,768


Цитата:
Сообщение от megaideas Посмотреть сообщение
Второе - федеральный НПА имеет приоритет над региональным. Т.е. когда одно и тоже регулируется двумя НПА, применять необходимо федеральный, а не региональный.
не не не - ПЗЗ - они тоже с федеральным ГрадКодексом. а не просто отсебятина

А вот СП (вами указанные) - имеют свою ограниченную область действия
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2022, 21:47
#43
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от megaideas Посмотреть сообщение
цифры для камешков меня более чем устраивают. В первую очередь потому, что сильно больше 1кг/кв.см
По мне не в этом проблэма, а чтобы однородное нечто было по протяжённости всего фундамента, а не часть на "муке", часть на валуне... Потому нужен контроль вскрытого основания. Ну на глубине штыка скальное же вроде, в чём проблемы. Никакие скважины этой картины не дадут, разве что общие указания ни о чём. А карст - отсутствует районирование опасных мест совсем, без всяких там особых условий строительства? Хотя, нынче-то...
Да, горизонтали на картинке имеют дикие зигзаги. Оно так в реале все некрасиво с рельефом или просто творчество топографов?
Бим вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2022, 14:09
#44
lexa_3513330


 
Регистрация: 21.07.2020
Сообщений: 691


Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Да, горизонтали на картинке имеют дикие зигзаги. Оно так в реале все некрасиво с рельефом или просто творчество топографов?
Да, забавная картинка. При этом по отметкам все гладенько.
Помнится у нас в институте, когда курсовик по геодезии сдавали, некоторые товарищи такие кренделя вырисовывали на абсолютно ровной и плоской площадке (полигон МИСИ в Мытищах, думаю его многие здесь знают).
lexa_3513330 вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2022, 09:53
#45
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Цитата:
Сообщение от lexa_3513330 Посмотреть сообщение
При этом по отметкам все гладенько.
А почему бы и нет. Гладенько и под уклон в 17 градусов. Прям как у инков каких то - террасное земледелие.
Цитата:
Сообщение от lexa_3513330 Посмотреть сообщение
(полигон МИСИ в Мытищах, думаю его многие здесь знают).
Там уже все перековеркано с 1986 года. У меня там бригада была, один я и 3 девушки. Прикольно - самые симпатичные и бестолковые. За то кормили и все таскали, а я только теодолит носил, ценное под роспись. Но потом пришла расплата - план то от руки в те времена рисовали по крокам + обводка тушью. Мне пару пустяков, а девки это караул - только в учетчицы.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как определить несущую способность грунта?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Бред? Статическое зондирование дает несущую способность сваи в 2 раза больше! sergkovr Основания и фундаменты 45 21.02.2020 14:08
Определить несущую способность жб монолитного перекрытия. Nattaska Железобетонные конструкции 6 05.12.2019 23:33
Как определить несущую способность плиты перекрытия серии ИИ 64 Arcivanz Железобетонные конструкции 0 03.12.2019 16:04
Можно ли по акту о динамических испытаниях шестиметровой сваи определить несущую способность такой же трехметровой, забитой рядом? s7onoff Основания и фундаменты 9 05.12.2016 13:28
Определить несущую способность внецентренно-сжатого простенка Solne(hn@ya Железобетонные конструкции 7 14.02.2014 13:41