Как проконтролировать нес. способность свай, если отказ менее 2мм и нет отказомера?
Регистрация: 17.11.2009
Сообщений: 251
|
||
Просмотров: 6887
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
В СП 70 есть требование об испытании недозабитых свай.
Я бы поделил эти сваи на группы по недозабитости. Скажем 3 группы с диапазоном 1-2 м. И далее выбранный метод испытаний со свом процентом для каждой группы. Например 5 свай х 3 группы= 15 испытаний. Это если все 500 забиты. А сейчас в поле работы остановить, уведомить проектную организацию. Та выдасть новые испытательные сваи и изменит поле свай.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878
|
разница хоть равномерная? прослеживается уклон верхней границы слоя песка по площадке?
если да - хорошо, есть надежда на благоприятный исход если недобитки неравномерно размазаны по площадке - дело плохо Вообще есть вопрос к адекватности проектных решений - они (проектировщики) вообще в курсе, что у них перепад основного несущего слоя фундамента имеет разницу отметок по площадке 5м? И при этом они заложили в проекте сваи одинаковой длины? Напишите письмо в адрес заказчика и в копию проектировщикам, что вероятно имеет место перерасход средств заказчика на сваи и ....% от общего объёма закупленных и недобитых до проектной отметки свай будет срезано и вывезено на утилизацию. Заказчик проектировщикам наверное деньги заплатил за такой "качественный" проект свайного основания, и захочет получить либо разъяснения, либо корректировку проекта. Я бы проектировал свайное поле с длиной огрызков под срезку не более 2 метров. Лучше - до 1 метра, если геологическое строение понятное и граница слоёв чётко прослеживается по площадке. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Это когдай-то геологи чего-то рисовали и оно потом совпадало. Чего сразу на проектировщиков гнать...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878
|
Когда геологи НЕ идиоты, например.
Границу между супесью и песком отбить - не космонавта на Луну запустить. Если сваи не доходят до проектной отметки 5 метров с отказом 5 мм на 18 ударов - это повод задуматься. Можно, кстати, показательно, в присутствии заказчика+проектировщика+изыскателей, постучать молотом одну такую сваю до тех пор, пока у неё голова не начнёт сыпаться, и спросить: "за чей счёт дальше танцуем?" |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Сергей Юрьевич, для сего мало быть не идиотом. Шаг скважин 20-40 м. Там НЛО, может, лежит и по нему сверху стучат. Ну с Юпитера.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
![]() |
Во первых, "рабочие отказы" и расчет по формулам 7.22 и 7.23 СП24 никак не связаны.
Во вторых, контрольные сваи надо было забивать, а не покупать сразу 500шт. Если недопогружение выходит за рамки 12.1.12 СП 45, то нужны их дополнительные испытания. В любом случае (как уже написали выше), достаточность дополнительных испытаний, количество свай, их разделение на участки, имеет право подтвердить только автор проекта, или другая проектная организация (если связи с генпроектировщиком больше нет). Советы на форуме не надо принимать как инструкцию к действию, может получится только хуже. Может вся проблема в том, что Цитата:
Последний раз редактировалось Alkor527, 01.09.2022 в 11:42. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.11.2009
Сообщений: 251
|
СП 70.13330.2012
6.2.1 Сваи следует забивать молотом на проектную глубину заделки до получения расчетного отказа, но менее 0,2 см от удара. Если эти требования не могут быть выполнены, необходимо применять подмыв или установку сваи в лидерные скважины с добивкой до расчетного отказа. _______________________ Не понимаю, почему необходимо погрузить именно до расчетной глубины. Что мы этим улучшаем? Лобовое сопротивление? Оно и так значительное, если свая намертво встала и отказ 5/18=0,28мм заместо расчетного 2,1мм. (N_max=75т). Боковое сопротивление? Оно не сильно увеличится если сваю забивать в пробуренное отверстие 0,9 по диаметру от диаметра сваи. Недозабитая свая несет по отказу, который сопоставляется со стат. испытаниям и все. Зачем бурить? Или, если острие сваи недозашло до проектной отметки, то отказ получается бесполезным (ложным) и пользы от него ноль? А если дошло до нее, то уже неложное? Можно ли как-то контролировать отказом недозабитые сваи? Почему, если у сваи отказ 0,28см при требуемом 2,1мм, свая может не понести расчетную нагрузку 75т?? Это вроде исключено по логике. |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878
|
Цитата:
Если все сваи в пределах свайного поля по проекту одинаковой длины - кто это придумал? Наверное проектировщики... Хотя конечно же остаётся вероятность и косячных геологов. Энергия удара для погружения необходима 34 кДж, у автора молот 3,5 т - проходит с большим запасом. Но в любом случае без испытаний недобитых свай дальше ничего не сдвинется. +1 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
![]() |
Цитата:
Цитата:
Это опечатка? Видимо да ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~18 мин. ----- Даже с отказом 0,2 (как советует считать olf_) и массе молота 3,5т не факт что допустимая нагрузка получится более 75т. Нужны все характеристики оборудования (масса молота (без наголовника), масса наголовника, длина свай, площадь поперечного сечения сваи, вес ударной части молота, высота падения ударной части молота при добивке, тип молота (штанговый или трубчатый)) + нормально оформленные акты дин. испытаний проведенные холостыми ударами и нормальные значения отказов. Разговоры типа "свая встала колом" это не серьезно. Последний раз редактировалось Alkor527, 01.09.2022 в 13:49. |
|||
![]() |
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316
|
Расчётная глубина обычно оговаривается в условиях на погружение, типа " сваи погружать до отметки не менее ..., и отказа, соответствующего нагрузке на голову сваи ...". Указывать ее приходиться если нужно сваю, например, не только вертикально удержать, но и защемить от горизонтальных нагрузок (как модель - карандаш на столе поставьте на торец). Или поверхность грунта на момент погружения и расчётная не совпадают, размыв там, или планировка...
|
|||
![]() |
|
||||
Чтоб темы не плодить, здесь спрошу:
Если отказ сваи 2 мм, то несущая способность, допустим - 60 тн. А если отказ сваи 1.9 мм то несущая способность может быть меньше? Есть и те и другие сваи, вопрос в том, что проектировщики отказываются считать несущую способность без показаний отказомера или просят провести повторные испытания молотом с большей массой (такого в наличии нет, статику провести тоже крайне нежелательно). Посчитанная несущая способность по сваям с отказом больше 2 мм достаточна. Всего свай 18, так что набрать 6 свай с нормальным отказом для расчетов можно. |
||||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 492
|
Цитата:
Цитата:
Была похожая ситуация, делали статику. В результате получилось, что ядро под острием сваи настолько плотное, что сваю на 70 тн. вывернуло вбок. |
|||
![]() |
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433
|
Ответы в соседней теме
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.05.2011
Сообщений: 149
|
Цитата:
Отказ при забивке? Были испытания свай? Динамика? Что в отчете? Проектировщики так-то и не должны считать несущую способность.. Могут конечно, но не должны. |
|||
![]() |
|
||||
Где напутано?
Все написано. Цитата:
Нет там ничего. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Я это понимаю. Нужны аргументы для разговора. Сейчас ищем отказомер пока сваебой не увезли с площадки. Статика не вариант. И времени нет, и везти за 1000 км грузы и погода портится и денег не дадут. Ну не может же быть такого, что отказ 1.9 даст НС сваи меньше, чем отказ 2 мм? Или может? А если для динамики использовалось 18 свай и больше шести дали отказы 2 и более мм можно ТОЛЬКО их показания использовать для расчета НС? Сваи с отказом менее 2 мм игнорировать просто. |
||||
![]() |
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433
|
В теории да может. Проектировщики формально правы. Слишком малая разница между 2 и 1,9 мм и слишком заковыристая формула (7.23) в которой неизвестны упругие перемещения грунта и сваи
Отскок ударной части измеряли? Свая ж.б.? |
|||
![]() |
|
||||
Нет.
Молот трубчатый МСДТ1-1800-01 (DT18) там как-то непонятно как можно отскок измерить. http://kgm74.ru/molot-svaebojnyj-diz...a8pc7488663311 Если это в принципе возможно, то сваебой пока еще там. Только что отскок даст? Можно вычислить значение? Да 8м 350х350 Повторюсь: |
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433
|
Цитата:
Т.е. хоть отказы 2мм и больше, хоть 1,9мм.., расчёты частных значений предельного сопротивления свай и их несущей способности - ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ А значит не подходят для испытаний свай.. Остаётся испытывать статическими нагрузками или просить проектировщиков войти в положение Давите проектантов в направлении отсутствия в сметах испытаний статической нагрузкой и отсутствии примечаний по невозможности (не допустимости) проведения испытаний свай (окончательных) трубчатыми дизель молотами Типа ваша вина вы и расхлебывайте или пущай объяснят как измерять высоту первого отскока в закрытой трубе Последний раз редактировалось olf_, 16.09.2022 в 11:12. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
нет.
поподробней бы.. что значит слишком малая разница? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
![]() |
Цитата:
Проектировщики правы. На будущее. В подобных ситуациях, чтобы не возникало проблем, нужно просить в актах динамики указывать отказ 0,2. Цитата:
По закону никто не требует проводить каких-либо натурных испытаний свай (только в исключительных случаях по СП 24 и их не так уж и много). Достаточно расчетов по зондировкам или по таблицам СП 24. А контрольные испытания делаются исключительно для "спокойствия" заказчика, более точного принятия длины свай, которые привезутся на стройплощадку, и для исключения возможных ошибок геологов. Так что проектировщиков по большому счету можно не привлекать, они уже все что от них требуется в проектной документации отразили, но если в ней (В ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ не в рабочей) и в заключении экспертизы прописаны требования по динамике, то никуда не денешься, надо делать и подтверждать проектировщиками нс. Всю ответственность по несущей способности свай несут те, кто их погружал. ----- добавлено через ~10 мин. ----- Остается переделывать акты динамических испытаний ("проведя повторно испытания") и писать для всех свай 0,2 Последний раз редактировалось Alkor527, 16.09.2022 в 11:26. |
|||
![]() |
|
||||
Почти три недели выдержка.
Там пишут: Цитата:
Цитата:
И самое главное: На этот вопрос можно ответить? ПОка сваебой там, нужно замерять величину отскока? Это позволит вычислить показания отказомера? Это примет экспертиза? |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
![]() |
Не нужно. Ничего это не даст. Фактическая высота отскока (даже если вы ее правильно измерить сможете, что очень сомнительно) не сильно повлияет на НС
|
|||
![]() |
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433
|
Откатим назад
Испытания проводили по ГОСТ 5686? Так указано в проекте? Может п.12.1.11 СП 45.13330.2017? То что я писал подходит для этих вариантов Или отказы контролировались по п.12.1.9 СП 45.13340.2017? То что я писал не подходит для этого варианта Последний раз редактировалось olf_, 16.09.2022 в 11:53. |
|||
![]() |
|
||||
После чего?
Забили сваи. Дали выстояться три недели. Добили - замерили отказ. Кто куда не дошел? 18 контрольных свай забили при минимуме 6. Некоторые дали отказ меньше 2 мм. Проектировщики начали бредить - меняйте сваебой, делайте статику, несите отказомер. При том, что большинство свай можно посчитать, т.к. отказ больше 2 мм. Считаю это попыткой запудрить мозги. А вы под ником csp не пишете? Тоже ничего непонятно всегда. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
![]() |
Цитата:
А в сложившейся ситуации проектировщики правы. Может у вас и правда массы молота мало? Напишите все характеристики (см #13). Проверить допустимую нагрузку дело 1 минуты. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Объект посреди степи. Другого молота нет и не будет. Итак оголовки у 8 свай крошиться начали. В личку написал. |
||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
![]() |
При желании инспекция запросто может стройку остановить сославшись на отказы меньше 0,2, не верные расчеты и выводы о НС. И крайними в этом случае станут проектировщики. Видимо не хочется им этого.
Поэтому и надо в актах указывать 0,2 и не меньше |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Цитата:
ну это надо очень большое желание иметь ![]() потому что |
|||
![]() |
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433
|
т.е. испытания проведены в соответствии с ГОСТ 5686-2020
Следовательно для определения Fu и Fd используется СП 24.13330.2021 формулы (7.22) и (7.23) При Sa=2мм Fu по (7.22) окажется больше чем Fu по (7.23) при Sa=1,9мм Поставьте одинаковые произвольные данные в формулы (7.22) и (7.23) при соответствующих Sa=2,0/1,9мм и Sel например 1,0мм Последний раз редактировалось olf_, 16.09.2022 в 17:51. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
![]() |
Молодцы чЁ ))).
Пиши им, что теперь нужна цементация под острием, т.к. сваю поднимает и под острием получается пустота ![]() Последний раз редактировалось Alkor527, 16.09.2022 в 15:08. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Цитата:
никогда не использовал формулу для отказа меньше 2,0 м, но предполагаю, что при правильных исходных данных (а не "например 1,0 мм") результат должен получаться соответствующим здравому смыслу. ----- добавлено через 36 сек. ----- ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Там без вариантов. Грунт монолит. Свая целая. И это пока производственная забивка - отдых "0".
Если попросить их через 3 суток испытать, то будет уже -3см))). Упругий отказ, но где достать такой прибор. Может уже появился самописец нормальный? Поэтому у нас всегда 0.2.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433
|
без отказомера остается предполагать
Сходимость будет при очень малых Sel В остальных случаях разница может измеряться десятками тонн Последний раз редактировалось olf_, 16.09.2022 в 17:52. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Ничего. Гравийный грунт с глинистым заполнителем, а снизу подстилается чем то горным.
Молот наверное хороший - затолкал и сваю не разбил.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
надо проверить, может быть в размерностях ошибка:
берем отказ sa=0,002 м, упругий sl=0,001 м. вес ударной части m4=1,8 т, вес сваи m2=2,5 т, высота падения Н=2,0 м, высота первого отскока h=0,6 м, площадь поперечного сечения А=0,35*0,35=0,1225 м2, боковая Аf=4*8*0,35=11,2 м2 тета=0,25*(0,00025/0,1225+0,025/11,2)*(1,8/4,3)*корень(2*9,81*(2-0,6))=0,00234 Fu=(0,5/0,00234)*(2*0,002+0,001)/(0,002+0,001) * (корень(1+8*25(0,002+0,001)*(1,8/4,3)*0,00234/((2*0,002+0,001)^2) - 1)=1400 кН = 140 тонн - это даже чуть больше, чем по привычной формуле. |
|||
![]() |
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433
|
#48
Проверил.. Вы правы! SCADовцам (ЗАПРОС 21.1.9.9 лицензия) минус в карму.. Оказывается при Sa=2мм запрос считает не по первой формуле (без отказамера) а похоже по второй Чтобы посчитал правильно нуна забить не цифру 2 мм, а 2,001 мм и т.п. Не ожидал такого подвоха.. Последний раз редактировалось olf_, 16.09.2022 в 17:53. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
По чему считать несущую способность буронабивных свай: по СП 24.13330.2011 или ВСН-5-71 | krikskirk | Основания и фундаменты | 3 | 19.09.2018 09:23 |
Несущая способность стыка составных свай | Engineer SV | Основания и фундаменты | 6 | 08.05.2018 09:16 |
Несущая способность свай с расстоянием между ними менее 3d | DonMof | Основания и фундаменты | 5 | 09.12.2017 14:00 |
Сваи-стойки и проектный отказ свай | ander | Основания и фундаменты | 21 | 18.07.2014 14:15 |