Является ли такое соединение раскреплением стойки?
Проектирование
Новосибирск
Регистрация: 27.06.2017
Сообщений: 58
|
||
Просмотров: 4520
|
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,399
|
9 метров для таких труб прилично. Я бы предусмотрел то или иное усиление в зоне анкеров. Как минимум, приварил бы пластину в зоне гайки анкера (чтобы потолще стенка стала там). Как максимум, заложил бы не анкера, а скобы, обхватывающие эти трубы и заанкерованные с двух боков от труб.
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,104
|
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791
|
Цитата:
Ну а на горизонтальную силу надо проверить трубу на смятие.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,323
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 674
|
Как по мне, нужно ввести это закрепление в расчет.
Определить Q и N, которое действует на соединение. Если N не действует, тогда узел должен быт таким, чтобы оно не действовало, как уже справедливо заметили. Сравнить Q с Q fic. Выбрать большее, рассчитать на него анкер - по стали, на вырыв из стены. Рассчитать полку трубы на местный изгиб и на смятие. Если все проходит - считать, что является. Если не все проходит, что-то изменить чтобы стало проходить, и считать, что является. ЛИбо считать, что не является. Но тогда и не делать никаких анкеров, раз все равно не раскрепляет. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 27.06.2017
Новосибирск
Сообщений: 58
![]() |
Тоже думаю про такой вариант. Предпологал, что по месту болгаркой окошки вырежут и в заднюю стенку закрепят анкер!
Такой вариант не пройдет, т.к. труба крепится к колонне, на одну грань колонны нужно закрепить 3 трубы, где появляются ограничения в краевых расстояниях. Эти трубы обшиваются 2 слоями аквпанели, и на нее клеится натуральный камень 20 мм. Нагрузка получается около 10-20 кг/м.п. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791
|
Зачем? Если вертикальная сила не передаётся на анкера, то это лишнее.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,323
|
Цитата:
лучше пересмотреть решение, тем более три стойки на грани... я бы выполнил обвязку по периметру или хотя бы с заведением на боковые грани из уголков и полосы, и варил стойки к полосе. шаг навскидку 2,5 метра (для трубы 50х4) в открывшихся деталях лучше конечно уши по бокам, а тут другая работа, гайку пришлось бы контрить из-за небольшого усилия затяжки, ну и бОльшая податливость. ----- добавлено через ~6 мин. ----- ... а вообще лучше бы описали ситуацию целиком... сдаётся мне что для обшивки аквапанелью скорее нужны угловые профили... может вообще перейти на уголки |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,323
|
лучшие умы бьются над вопросом а ведь начиналось все с группы предельных состояний....
думаю тут решение совсем не оптимальное |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791
|
Я и писал:
Как крепятся панели, на что опирается труба, порядок усилий и т.д. А повесить панели непосредственно на колонну? Так и не понятно будет передаваться вертикальная нагрузка на колонну или нет. Если будет, то да - "уши".
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 26.01.2017
Калининград
Сообщений: 383
|
мне не нравятся отверстия в трубах, тем более овальные. если делать круглые отверстия в трубе, то анкер будет не только срезаться, но и изгибаться.
blitzkira анкер будет являться раскреплением. анкер тоже посчитать надо |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
)
ну как же, как же) просмотрел и нашел косяк со своей стороны, думал об одном и правильно, в "заключении" написал другое, неправильное(, бывает, хотя слово - не воробей ----- добавлено через ~11 мин. ----- тут уже говорилось наверное, бандаж из полосы, а к нему - все остальное бандаж, в принципе, к самой колонне можно и не крепить или чисто символически, чтоб не дрыгался) колонна все-таки, а из картинок можно понять, что - стена Последний раз редактировалось nick.klochkov, 15.09.2022 в 11:54. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
При такой нагрузке и шаге анкеров 1 м для указанных сечений ДЕЙСТВУЮЩEE в анкере усилие растяжения (Q для сжатой трубы) будет мизерным. Стенка не продавится.
Вертикальная сила будет срезать болты, можно принять что эти усилия везде одинаковы. Они тоже мизерные для анкеров, судя по масштабу эскиза, и мизерные для смятия стенок. Анкер допустим ф10. Отверстие обычное.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,323
|
я так понимаю в нишу прячутся сети
я бы перешел на такую схему... по сути типа четырехветвевой колонны, ну и плюс какие-то детали по расреплению итп... |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 27.06.2017
Новосибирск
Сообщений: 58
![]() |
Нет просто условие - без мокрых процессов.
Вариант норм, но как крепить к монолиту? А и еще условие - без сварки)) |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,323
|
так по аквапанели же камень... или он на клей?
почему же тогда "тупо" не взять профили лстк, для решетки усиленные профили для ГКЛ - там своя крепежка .... раскрепить можно например шпильками на клей, гайки с двух сторон профиля.... со сваркой условие хуже... ну сейчас, еще покручу сечение... ----- добавлено через ~1 мин. ----- а чего там крутить, уголки без относа, прямо с углов, типа обвязки колонн на всю высоту... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
полосу-бандаж, если это позволяет, вокруг колонны? да никак, по большому счету
если не позволяет (к примеру, если только три стороны колонны задействованы) - на хим анкерах, да и то они здесь, по большей мере - конструктивные (в основном зависит от жесткости бандажа) |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,323
|
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791
|
Ну заодно и колонну усилим). Тем более колонна кривая, судя по огороду, который ТС нагородил.
Всё страншее страншее. Может это "инсталяция"?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
Цитата:
мы - "тупые") отвечаем на конкретно заданные вопросы ----- добавлено через ~3 мин. ----- оно, конечно, так, уважаемый Бахил, но об этом в теме не говорится) да и потом, слишком много шума из ничего Последний раз редактировалось nick.klochkov, 15.09.2022 в 12:46. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
и что? убьет?)
перебор ----- добавлено через ~9 мин. ----- Цитата:
да, есть, или - как прикрутить шпингалет? или - академические, не инженерные темы кто сказал, что "шляпки") будут мешать)? с дури можно и х сломать( |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791
|
Ой, да ладно. Как будто первый раз на форуме.
Срезать к чёртовой матери! Не дожидаясь перитонита.(с)
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
Самое верное решение. Не нужно долбить колонну со всех сторон. Уголки по краям, полосовая приваркой определенным шагом, к ней гсп на сварке.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,323
|
Offtop: я бы предположил что заложенные профили пойдут на строительство пятерочки неподалеку... но надо заложить какие-нибудь пожирнее чтоли... 140х5 например
Цитата:
мокрые процессы не нужны - приколоти аквапанель сразу к колонне колонна совсем кривая - ну можно приспособить лстк профиля типа гсп. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
Цитата:
можно же, в конце-концов, обойтись листом/полосой с двух сторон от прикрепляемой стойки, чтоб ее вывесить зачем вся эта сетка и т.п. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,017
|
Почти 2 века тому назад в Питере народ решал ту же проблему.
Детализация и хронология событий)))) тут: https://visualhistory.livejournal.co...y0oq8343947730
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
лихо!
но смутно( ничего не увидел для ответов тс, да и для себя тоже опять-таки, данный вопрос просто "загнан", в принципе - не так уж сложен, все решается "по месту" Последний раз редактировалось nick.klochkov, 15.09.2022 в 14:15. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
----- добавлено через ~2 мин. -----
не богохульствуй, дружок! это что? к войне? да надысь вроде бы раскопали( Последний раз редактировалось nick.klochkov, 15.09.2022 в 14:23. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 27.06.2017
Новосибирск
Сообщений: 58
![]() |
Цитата:
Аквапанель должна прикручиваться на ровную поверхность, а там колонна кривая и вертолет еще) Это решается по месту)) |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791
|
Ну собственно как и предполагалось. И к чему этот огород с трубами? Стандартное решение. Или панели не от Кнауфа?
А что тут решать? Жёсткая пластмасса.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. Последний раз редактировалось Бахил, 15.09.2022 в 15:28. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Несущая способность использована на 70 -300%, а КЗУ>5 ? Такое возможно? | Alyoshka | Металлические конструкции | 29 | 07.01.2021 10:17 |
Соединение труб разного диаметра. Наращивание металлической стойки. | Gvinpeenka | Металлические конструкции | 12 | 26.08.2015 10:37 |