Доброе время суток! Уважаемые форумчане, помогите разобраться. Является ли раскреплением 9 метровой стойки из квадратной трубы, соединения с ж/б стеной шпильками на хим анкере с шагом 1000 мм как на рисунке? Данные стойки будут использоваться как основание для крепления аквапанели.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: стойка.JPG
Просмотров: 329
Размер:	26.1 Кб
ID:	249865  

Просмотров: 4520
 
Непрочитано 14.09.2022, 16:30
#2
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Ни хрена не понятно, но да будут "раскреплением". Только от чего?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.09.2022, 17:50
#3
blitzkira

Проектирование
 
Регистрация: 27.06.2017
Новосибирск
Сообщений: 58
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Ни хрена не понятно, но да будут "раскреплением". Только от чего?
Достаточно ли такого крепления для устойчивости стойки при равномерно распределенной нагрузки?
blitzkira вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2022, 20:11
#4
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,399


9 метров для таких труб прилично. Я бы предусмотрел то или иное усиление в зоне анкеров. Как минимум, приварил бы пластину в зоне гайки анкера (чтобы потолще стенка стала там). Как максимум, заложил бы не анкера, а скобы, обхватывающие эти трубы и заанкерованные с двух боков от труб.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2022, 21:39
#5
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,323


Может и является...
Для такого случая можно рассмотреть швеллер, с креплением стенки профиля к стене.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2022, 01:02
#6
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,104


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Может и является...
Это тезис. Антитезис - так нельзя крепить трубу болтом, синтез - нет, не является.

Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Для такого случая можно рассмотреть швеллер, с креплением стенки профиля к стене.
Лучше полки.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2022, 06:09
#7
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Цитата:
Сообщение от blitzkira Посмотреть сообщение
Достаточно ли такого крепления для устойчивости стойки при равномерно распределенной нагрузки?
Достаточно при условии, что вертикальная нагрузка не будет передаваться на шпильки.
Ну а на горизонтальную силу надо проверить трубу на смятие.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2022, 07:35
#8
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,323


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Лучше полки.
Не лучше
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2022, 07:57
#9
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


И чё спорить? Может у ТС швеллера нет - одни трубы.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2022, 08:31
#10
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,323


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
И чё спорить? Может у ТС швеллера нет - одни трубы.
Ну трубу всегда можно превратить в швеллер, ну или хотя бы пройти переднюю стенку и крепить к задней.
Я и не спорю, спор предполагает хоть какую-то аргументацию.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2022, 09:08
#11
AVO


 
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 674


Как по мне, нужно ввести это закрепление в расчет.
Определить Q и N, которое действует на соединение. Если N не действует, тогда узел должен быт таким, чтобы оно не действовало, как уже справедливо заметили.
Сравнить Q с Q fic. Выбрать большее, рассчитать на него анкер - по стали, на вырыв из стены. Рассчитать полку трубы на местный изгиб и на смятие.
Если все проходит - считать, что является. Если не все проходит, что-то изменить чтобы стало проходить, и считать, что является. ЛИбо считать, что не является. Но тогда и не делать никаких анкеров, раз все равно не раскрепляет.
AVO вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2022, 09:27
| 1 #12
Shtirlic

инженер
 
Регистрация: 26.01.2017
Калининград
Сообщений: 383


приварить два уголка по бокам к трубе. в уголках овалы под анкера
Shtirlic вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.09.2022, 10:30
#13
blitzkira

Проектирование
 
Регистрация: 27.06.2017
Новосибирск
Сообщений: 58
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
ну или хотя бы пройти переднюю стенку и крепить к задней.
Тоже думаю про такой вариант. Предпологал, что по месту болгаркой окошки вырежут и в заднюю стенку закрепят анкер!

Цитата:
Сообщение от Shtirlic Посмотреть сообщение
приварить два уголка по бокам к трубе. в уголках овалы под анкера
Такой вариант не пройдет, т.к. труба крепится к колонне, на одну грань колонны нужно закрепить 3 трубы, где появляются ограничения в краевых расстояниях.
Эти трубы обшиваются 2 слоями аквпанели, и на нее клеится натуральный камень 20 мм. Нагрузка получается около 10-20 кг/м.п.
blitzkira вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2022, 10:44
#14
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Цитата:
Сообщение от Shtirlic Посмотреть сообщение
приварить два уголка по бокам к трубе.
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
пройти переднюю стенку и крепить к задней.
Зачем? Если вертикальная сила не передаётся на анкера, то это лишнее.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2022, 11:03
#15
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,323


Цитата:
Сообщение от blitzkira Посмотреть сообщение
Такой вариант не пройдет, т.к. труба крепится к колонне, на одну грань колонны нужно закрепить 3 трубы, где появляются ограничения в краевых расстояниях.
Цитата:
Сообщение от blitzkira Посмотреть сообщение
Является ли раскреплением 9 метровой стойки из квадратной трубы
колонна тоже 9-метровая?
лучше пересмотреть решение, тем более три стойки на грани...
я бы выполнил обвязку по периметру или хотя бы с заведением на боковые грани из уголков и полосы, и варил стойки к полосе. шаг навскидку 2,5 метра (для трубы 50х4)

Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Если вертикальная сила не передаётся на анкера, то это лишнее.
в открывшихся деталях лучше конечно уши по бокам, а тут другая работа, гайку пришлось бы контрить из-за небольшого усилия затяжки, ну и бОльшая податливость.

----- добавлено через ~6 мин. -----
... а вообще лучше бы описали ситуацию целиком... сдаётся мне что для обшивки аквапанелью скорее нужны угловые профили... может вообще перейти на уголки
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2022, 11:24
#16
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,934
<phrase 1=


Труба закрепленная к колонне анкерами с шагом 1,0 м с нагрузкой на анкер 20 кг.
Если действительно 20 кг, то тут обсуждать нечего. Выдержит ваша конструкция.
Какой пролет между стойками?
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2022, 11:24
#17
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


что-то не въехал)
а что? трудно посчитать гибкость при заданном сечении и длине?
и лучше вставить пластину t8 между профилем и основанием
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2022, 11:27
#18
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,323


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
трудно посчитать гибкость при заданном сечении и длине?
лучшие умы бьются над вопросом а ведь начиналось все с группы предельных состояний....
думаю тут решение совсем не оптимальное
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2022, 11:30
#19
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
а вообще лучше бы описали ситуацию целиком
Я и писал:

Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Ни хрена не понятно
Как крепятся панели, на что опирается труба, порядок усилий и т.д.
А повесить панели непосредственно на колонну? Так и не понятно будет передаваться вертикальная нагрузка на колонну или нет.
Если будет, то да - "уши".
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2022, 11:30
#20
Shtirlic

инженер
 
Регистрация: 26.01.2017
Калининград
Сообщений: 383


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Зачем? Если вертикальная сила не передаётся на анкера, то это лишнее.
мне не нравятся отверстия в трубах, тем более овальные. если делать круглые отверстия в трубе, то анкер будет не только срезаться, но и изгибаться.

blitzkira анкер будет являться раскреплением. анкер тоже посчитать надо
Shtirlic вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2022, 11:36
#21
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
лучшие умы бьются над вопросом а ведь начиналось все ...
)
ну как же, как же)
просмотрел и нашел косяк со своей стороны, думал об одном и правильно, в "заключении" написал другое, неправильное(, бывает, хотя слово - не воробей

----- добавлено через ~11 мин. -----
тут уже говорилось
наверное, бандаж из полосы, а к нему - все остальное
бандаж, в принципе, к самой колонне можно и не крепить или чисто символически, чтоб не дрыгался)

колонна все-таки, а из картинок можно понять, что - стена

Последний раз редактировалось nick.klochkov, 15.09.2022 в 11:54.
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2022, 11:59
| 1 #22
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от blitzkira Посмотреть сообщение
... Нагрузка получается около 10-20 кг/м.п.
При такой нагрузке и шаге анкеров 1 м для указанных сечений ДЕЙСТВУЮЩEE в анкере усилие растяжения (Q для сжатой трубы) будет мизерным. Стенка не продавится.
Вертикальная сила будет срезать болты, можно принять что эти усилия везде одинаковы. Они тоже мизерные для анкеров, судя по масштабу эскиза, и мизерные для смятия стенок.
Анкер допустим ф10. Отверстие обычное.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.09.2022, 11:59
#23
blitzkira

Проектирование
 
Регистрация: 27.06.2017
Новосибирск
Сообщений: 58
<phrase 1=


Стойка крепится к монолитной плите, а анкера только раскрепляют. Извеняюсь что всех запутал, и разжег такую дискуссию Нужно было сразу нарисовать узелок толковый..
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: стойки 2.JPG
Просмотров: 45
Размер:	68.7 Кб
ID:	249874  
blitzkira вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2022, 12:02
#24
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от blitzkira Посмотреть сообщение
... всех запутал...
Кто надо не запутался. Запутались кто не надо.
Приклеили бы камни прямо к колонне...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2022, 12:08
#25
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,323


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Приклеили бы камни прямо к колонне...
я так понимаю в нишу прячутся сети

Цитата:
Сообщение от blitzkira Посмотреть сообщение
Стойка крепится к монолитной плите, а анкера только раскрепляют.
я бы перешел на такую схему... по сути типа четырехветвевой колонны, ну и плюс какие-то детали по расреплению итп...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: стойки 2.JPG
Просмотров: 34
Размер:	60.9 Кб
ID:	249875  
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2022, 12:09
#26
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от blitzkira Посмотреть сообщение
Стойка крепится к монолитной плите
тем более, как такового среза от вертикальной не будет, и вообще, не заморачивайтесь)
nick.klochkov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.09.2022, 12:12
#27
blitzkira

Проектирование
 
Регистрация: 27.06.2017
Новосибирск
Сообщений: 58
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
я так понимаю в нишу прячутся сети
Нет просто условие - без мокрых процессов.
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
я бы перешел на такую схему... по сути типа четырехветвевой колонны, ну и плюс какие-то детали по расреплению итп...
Миниатюры
Вариант норм, но как крепить к монолиту? А и еще условие - без сварки))
blitzkira вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2022, 12:22
#28
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,323


Цитата:
Сообщение от blitzkira Посмотреть сообщение
Нет просто условие - без мокрых процессов
Цитата:
Сообщение от blitzkira Посмотреть сообщение
А и еще условие - без сварки
так по аквапанели же камень... или он на клей?
почему же тогда "тупо" не взять профили лстк, для решетки усиленные профили для ГКЛ - там своя крепежка ....
раскрепить можно например шпильками на клей, гайки с двух сторон профиля.... со сваркой условие хуже... ну сейчас, еще покручу сечение...

----- добавлено через ~1 мин. -----
а чего там крутить, уголки без относа, прямо с углов, типа обвязки колонн на всю высоту...
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2022, 12:23
#29
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от blitzkira Посмотреть сообщение
но как крепить к монолиту? А и еще условие - без сварки))
полосу-бандаж, если это позволяет, вокруг колонны? да никак, по большому счету
если не позволяет (к примеру, если только три стороны колонны задействованы) - на хим анкерах, да и то они здесь, по большей мере - конструктивные (в основном зависит от жесткости бандажа)
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2022, 12:25
| 1 #30
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,323


...вот

----- добавлено через 30 сек. -----
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
типа обвязки колонн на всю высоту...
в продолжение

----- добавлено через ~2 мин. -----
тьфу... без сварки...а почему кстати без сварки?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: стойки 2 (1).JPG
Просмотров: 30
Размер:	64.1 Кб
ID:	249876  
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2022, 12:27
#31
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
в продолжение
зачем?, лишнее(
зачем это обрамление с уголками?(
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2022, 12:29
#32
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,323


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
зачем это обрамление с уголками?(
да хз... может колонна кривая...
кстати да, почему не прикрутить просто аквапанель?... или сразу камень... нет, должно еще быть какое-то условие для велосипеда...

----- добавлено через 33 сек. -----
nick.klochkov, по инерции..
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2022, 12:31
#33
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
да хз... может колонна кривая...
может!), вполне)
хотя отдельным бандажам из полосы это пх
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2022, 12:38
#34
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
зачем это обрамление с уголками?(
Ну заодно и колонну усилим). Тем более колонна кривая, судя по огороду, который ТС нагородил.
Всё страншее страншее. Может это "инсталяция"?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2022, 12:41
#35
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
кстати да, почему не прикрутить просто аквапанель?... или сразу камень... нет, должно еще быть какое-то условие для велосипеда...
это - к тс
мы - "тупые") отвечаем на конкретно заданные вопросы

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Ну заодно и колонну усилим)
оно, конечно, так, уважаемый Бахил, но об этом в теме не говорится)
да и потом, слишком много шума из ничего

Последний раз редактировалось nick.klochkov, 15.09.2022 в 12:46.
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2022, 12:47
#36
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
...Всё страншее страншее...
Детям у колонны не ходить.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2022, 13:02
#37
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,934
<phrase 1=


Offtop: Изголодались конструктора по интересным темам. Обсуждают с упоением как облицовку к колонне закрепить
Шляпки анкеров будут торчать и мешать крепить аквапанель )
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2022, 13:03
#38
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Детям у колонны не ходить.
и что? убьет?)
перебор

----- добавлено через ~9 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Offtop: Изголодались конструктора по интересным темам. Обсуждают с упоением как облицовку к колонне закрепить
Шляпки анкеров будут торчать и мешать крепить аквапанель )
изголодались?
да, есть, или - как прикрутить шпингалет? или - академические, не инженерные темы
кто сказал, что "шляпки") будут мешать)? с дури можно и х сломать(
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2022, 13:14
#39
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
отвечаем на конкретно заданные вопросы
Ой, да ладно. Как будто первый раз на форуме.

Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Шляпки анкеров будут торчать и мешать крепить аквапанель )
Срезать к чёртовой матери! Не дожидаясь перитонита.(с)
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2022, 13:18
#40
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Срезать к чёртовой матери! Не дожидаясь перитонита
+++)!
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2022, 13:21
| 1 #41
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
и что?..
Бахилу перестанет быть страшно. Offtop: Что у тебя с юмором?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2022, 13:25
#42
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Бахилу перестанет быть страшно
да лано)
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2022, 13:28
1 | #43
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
...вот

----- добавлено через 30 сек. -----

в продолжение

----- добавлено через ~2 мин. -----
тьфу... без сварки...а почему кстати без сварки?
Самое верное решение. Не нужно долбить колонну со всех сторон. Уголки по краям, полосовая приваркой определенным шагом, к ней гсп на сварке.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2022, 13:30
#44
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Самое верное решение. Не нужно долбить колонну со всех сторон. Уголки по краям, полосовая приваркой определенным шагом, к ней гсп на сварке.
ага, мыло-мочало?)
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2022, 13:32
#45
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
почему кстати без сварки?
Возможно есть веская причина - действующее производство/предприятие, плохая вентиляция, подряд заточен под бригаду без оборудования/сварщика, и т.д.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2022, 13:35
#46
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Возможно есть веская причина ...
да не в этом, всего вернее дело, Ильнур
производство здесь не влияет, чисто - технология монтажа
думаю, это не действующее производство
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2022, 13:42
#47
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,323


Offtop: я бы предположил что заложенные профили пойдут на строительство пятерочки неподалеку... но надо заложить какие-нибудь пожирнее чтоли... 140х5 например
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Возможно есть веская причина - действующее производство/предприятие, плохая вентиляция, подряд заточен под бригаду без оборудования/сварщика, и т.д.
ну обернуть в сетку, и оштукатурить по маякам.... потом хоть крась хоть клей
мокрые процессы не нужны - приколоти аквапанель сразу к колонне
колонна совсем кривая - ну можно приспособить лстк профиля типа гсп.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2022, 13:55
#48
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Offtop: я бы предположил что заложенные профили пойдут на строительство пятерочки неподалеку... но надо заложить какие-нибудь пожирнее чтоли... 140х5 например
конечно, накосячить могут, от вертикали колонна может "плясать", ну извините, всякому есть предел
можно же, в конце-концов, обойтись листом/полосой с двух сторон от прикрепляемой стойки, чтоб ее вывесить
зачем вся эта сетка и т.п.
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2022, 13:57
#49
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,017


Почти 2 века тому назад в Питере народ решал ту же проблему.
Детализация и хронология событий)))) тут:
https://visualhistory.livejournal.co...y0oq8343947730
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2022, 14:09
#50
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Почти 2 века тому назад в Питере народ решал ту же проблему.
лихо!
но смутно(
ничего не увидел для ответов тс, да и для себя тоже

опять-таки, данный вопрос просто "загнан", в принципе - не так уж сложен, все решается "по месту"

Последний раз редактировалось nick.klochkov, 15.09.2022 в 14:15.
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2022, 14:11
| 1 #51
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,017


Это потому что Тимур еще не появился))))
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2022, 14:17
#52
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Это потому что Тимур еще не появился))))
не богохульствуй, дружок!
это что? к войне?
да надысь вроде бы раскопали(

Последний раз редактировалось nick.klochkov, 15.09.2022 в 14:23.
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2022, 14:19
#53
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,017


В отпуске вроде. Так что пока отдыхаем и наслаждаемся отсутствием требований нормативной базы))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2022, 14:29
#54
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Так что пока отдыхаем и наслаждаемся отсутствием требований нормативной базы)))
+)
точно, а ну ее на!)
будем работать, как работали!)

Последний раз редактировалось nick.klochkov, 15.09.2022 в 14:42.
nick.klochkov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.09.2022, 14:59
#55
blitzkira

Проектирование
 
Регистрация: 27.06.2017
Новосибирск
Сообщений: 58
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
так по аквапанели же камень... или он на клей?
почему же тогда "тупо" не взять профили лстк, для решетки усиленные профили для ГКЛ
Камень клеется на аквапанель, и + усиливается кляймерами... к ЛСТК не позволяют крепить кляймера

Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
кстати да, почему не прикрутить просто аквапанель?
Аквапанель должна прикручиваться на ровную поверхность, а там колонна кривая и вертолет еще)
Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Шляпки анкеров будут торчать и мешать крепить аквапанель )
Это решается по месту))
blitzkira вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.09.2022, 15:05
#56
blitzkira

Проектирование
 
Регистрация: 27.06.2017
Новосибирск
Сообщений: 58
<phrase 1=


Это геодезия + внутренний контур металла Там еще с подкладками между бетоном и металлом что то решить надо
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: стойки 3.JPG
Просмотров: 22
Размер:	26.2 Кб
ID:	249878  
blitzkira вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2022, 15:19
#57
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Цитата:
Сообщение от blitzkira Посмотреть сообщение
внутренний контур металла
Ну собственно как и предполагалось. И к чему этот огород с трубами? Стандартное решение. Или панели не от Кнауфа?
Цитата:
Сообщение от blitzkira Посмотреть сообщение
Там еще с подкладками между бетоном и металлом что то решить надо
А что тут решать? Жёсткая пластмасса.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.

Последний раз редактировалось Бахил, 15.09.2022 в 15:28.
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.09.2022, 15:57
#58
blitzkira

Проектирование
 
Регистрация: 27.06.2017
Новосибирск
Сообщений: 58
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Стандартное решение. Или панели не от Кнауфа?
Панели от Кнауф, но там есть еще специальные кляймеры, которые дополнительно держат камень, и их нельзя крепить к ЛСТК...
blitzkira вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2022, 16:29
#59
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


ребят,
мы уже ему нагородили столько, что у него голова пухнет
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2022, 17:21
#60
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Цитата:
Сообщение от blitzkira Посмотреть сообщение
там есть еще специальные кляймеры, которые дополнительно держат камень, и их нельзя крепить к ЛСТК...
Ну так и не применяй ЛСТК.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Является ли такое соединение раскреплением стойки?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Несущая способность использована на 70 -300%, а КЗУ>5 ? Такое возможно? Alyoshka Металлические конструкции 29 07.01.2021 10:17
Соединение труб разного диаметра. Наращивание металлической стойки. Gvinpeenka Металлические конструкции 12 26.08.2015 10:37
Как укрепить стойки щита при том, что нагрузка на стойки повысится, потому как повесят еще бегущую строку с обеих сторон? JennyCoffein Металлические конструкции 11 01.04.2015 12:18
Подвижное болтовое соединение. Допустимо ли такое решение? Orion Конструкции зданий и сооружений 14 26.07.2010 11:08
Где можно найти четкое определение, что такое шарнирное соединение, и жесткое? sergdonbass Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 10.03.2010 09:22